文档内容
真题改编(五)
【背景资料】
某酒店工程,建筑面积2.5万㎡,地下1层,地上12层。其中标准层10层,每层标准客房18间。35㎡/间;裙房设
宴会厅1200㎡,层高9m。
施工单位中标后开始组织施工单位企业安全管理部门对项目贯彻企业安全生产管理制度情况进行检查,检查内
容有安全生产教育培训、安全生产技术管理、分包(供)方安全生产管理、安全生产检查和改进等
宴会厅施工用电布置完成自检后,监理工程师按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59要求的保证项目和一般项目
对其进行了检查,检查结果如表。
检查 外电 接地与接零保护系 现场
项目 防护 统 照明
宴会厅顶板混凝土浇筑前,项目负责人向施工现场管理人员进行方案交底,针对混凝土浇筑过程中,可能出现
的包括浇筑方案不当使支架受力不均衡等多种安全隐患形式提出了预防措施。
竣工交付前,项目部按照每层抽一间,每间取一点,共抽取10个点,占总数5.6%的抽样方案,对标准客房室内
环境污染物浓度进行了检测。检测部分结果如表5-3。
表5-3 标准客房室内环境污染物浓度检测表(部分)
【问题】
1.施工企业安全生产管理制度内容还有哪些?
2.写出满堂施工用电检查内容中的空缺项。分别写出属于保证项目和一般项目的检查内容。
3.混凝土浇筑过程的安全隐患主要表现形式还有哪些?
4.写出专项方案不妥之处的正确做法,主体结构施工容易发生的安全事故类型除了“模板支撑系统整体坍塌”
还有哪些?
5.写出建筑工程室内环境污染物浓度检测抽检量要求,标准客房抽样数量是否符合要求?
6.表5-3的污染物浓度是否符合要求?应检测的污染物还有哪些?
答案:
1.还有:施工现场安全管理,施工设施、设备及劳动防护用品的安全管理,生产安全事故管理,安全考核和奖
惩,应急救援管理,安全费用管理等制度。
2.配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、用电档案
保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目应包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案。
3.(1)高处作业安全防护设施不到位。
(2)机械设备的安装、使用不符合安全要求。
(3)混凝土浇筑方案不当使支撑架受力不均衡。
(4)过早地拆除支撑和模板。
4.正确做法:专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
模板支撑系统整体坍塌、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、脚手架失稳、重物吊装等。
5.(1)检测抽检量要求:
①房间数量:抽检数量不得少于房间总数的5%。每个建筑单体不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检
测。
②每个房间检测点数:房间使用面积小于50㎡的房间,检测1点。房间使用面积>50,<100的房间,检测2点;房
间使用面积>100,<500㎡的房间,检测不少于3点,
(2)标准客房抽样数量:符合要求。
6.(1)TVOC:不符合要求。
理由:二类民用建筑小于等于0.5。(不用写)
苯:符合要求。
理由:二类民用建筑小于等于0.09。(不用写)
(2)甲醛、氨、甲苯、二甲苯、氡。
【背景资料】
某新建住宅工程,地上18层,首层为非标准层,结构现浇,工期8天。2层~18层为标准层,采用装配式结构体
系。其中,墙体以预制墙板为主,楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。
项目部严格按照实施工业产品生产许可证管理的部分产品目录表中要求的产品,合规的进行采购。
实施工业产品生产许可证管理的部分产品目录表
钢筋混凝土用热轧钢筋
建筑用钢筋
A
水泥 水泥
B B
C
人造板
D
特种劳动防护用品 E
相关部门现场检查时发现如下问题,判定为重大安全事故隐患:
(1)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书而上岗作业;
(2)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”的专项施工方案进行论证。
脚手架搭设到设计高度后进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。
根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》进行编制基坑专项方案,编制完成后报送企业技术
部门审核企业技术负责人指出,基坑工程相关施工图纸仅包括施工总平面布置图、基坑周边环境平面图、基坑
土方开挖示意图;应急处置措施中应急处置领导小组、应急救援小组职责仅包括抢险、安保。
【问题】
1.补全表中A-E。
2.施工安全管理定为重大事故隐患的前提还有哪些?项目特殊工种操作人员应取得专业特殊工种操作证,有哪
些?
3.搭设到设计高度后,脚手架验收内容还有哪些?
4.基坑工程专项方案中应急处置措施还有哪些?应急处置领导小组、应急救援小组职责还有哪些?基坑工程专
项方案还有哪些图纸?
答案:
1.冷轧带肋钢筋、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽
2.(1)施工企业未取得安全生产许可证而擅自从事建筑施工活动;
(2)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全考核合格证书而从事相关工作。
电工操作证、电(气)焊工操作证、施工机械操作证、高空作业操作证等。
3.脚手架的验收包括下列内容:
①材料与构配件质量,
②搭设场地、支承结构件的固定;
③架体搭设质量;
④专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。
4.基坑工程专项方案中应急处置措施:
(1)
1)应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援
工作流程、联系方式等。
2)应急事件及其应急措施。
3)周边建筑物、道路、地下管线等产权单位联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。
4)应急物资准备。
(2)施工总平面布置图、基坑周边环境平面图、监测点平面图、基坑土方开挖示意图、基坑施工顺序示意图、
基坑马道收尾示意图等。
【背景资料】
某新建职业技术学校工程,由教学楼、实验楼、办公楼及 3 栋相同的公寓楼组成,均为钢筋混凝土现浇框架结构,合同中有创省优质工程的目标。
项目经理部按照网络计划应用的阶段编制了施工进度计划。其中准备阶段包括有确定网络计划目标等步骤。
施工组织设计中,还针对3栋公寓楼组织流水施工,各工序流水节拍参数见表。
工序 流水节拍 与前工序的关系
施工过程
编号 (周) (搭接/间隔)及时间
① 土方开挖与基础 3
② 地上结构 5 A、B
③ 砌筑与安装 5 C、D
④ 装饰装修及收尾 4
绘制流水施工横道图如下
外墙保温采用EPS板现浇混凝土系统,由EPS板、耐碱玻纤网布、胶粘剂、薄抹灰面层、饰面涂层等组成,其构
造图如下。屋面防水层施工方案如下:
①防水涂料施工前,阴阳角部位做成圆弧形,并增设胎体增强材料。
②防水涂料多遍涂布,前后两遍方向不得垂直。
③胎体增强材料选择三元乙丙高分子卷材。
④部分屋面防水部位为复合防水层,涂膜防水层在卷材防水层下面。
⑤隔汽层采用卷材时使用满粘法,隔离层采用卷材。
主体结构完成后,项目部为结构验收提供了如下资料:
(1)施工单位在完工后进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工
质量自评报告;
(2)监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价,提供主体工程质量评估报告;
(3)勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致,进行
认可;
(4)有完整的主体结构工程档案资料,见证试验档案,监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料;
【问题】
1.网络计划应用还有哪些阶段?准备阶段还有哪些步骤?
2.分别写出EPS图中数字代号所示各构造做法的名称。
3.找出屋面防水层施工方案的不妥之处,并写出正确做法。(只有三个错误,多写错写均不得分),常用屋面
隔离层材料有哪些(如卷材)?复合防水层总厚度的检验方法有哪些?
4.写出横道图表格中A、B、C、D。
5.主体结构验收还须提供哪些资料?
答案:
1.(1)准备阶段。步骤包括:1)确定网络计划目标;2)调查研究;3)项目分解;4)工作方案设计。
(2)绘制网络图阶段。
(3)计算参数阶段。
(4)编制可行网络计划阶段。
(5)确定正式网络计划阶段。
(6)网络计划的实施与控制阶段。
(7)收尾阶段
2.①胶粘剂;②耐碱玻纤网布;③薄抹灰面层;④锚栓
3.(1)不妥之处:
②防水涂料多遍涂布,前后两遍方向不得垂直。
③胎体增强材料选择三元乙丙高分子卷材。
⑤隔汽层采用卷材时使用满粘法。
正确做法:
②防水涂料多遍涂布,前后两遍方向应相互垂直。
③胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布。
⑤隔汽层采用卷材时宜空铺。
3.(2)常用屋面隔离层:干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
(3)复合防水层总厚度的检验方法:针测法或取样量测。
4.
A搭接
B1
C间歇
D2
5.(5)主体工程验收通知书;
(6)工程规划许可证复印件;
(7)中标通知书复印件;
(8)工程施工许可证复印件;
(9)混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录;
(10)混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录。