当前位置:首页>文档>JG-机电-考前三页纸_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_34-机电《考前三页纸》JG

JG-机电-考前三页纸_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_34-机电《考前三页纸》JG

  • 2026-03-05 22:40:47 2026-01-30 04:23:49

文档预览

2026-01-30 04:23:49

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 报课咨询电话:010-82326699/4008105999 2025 年一建《机电》考前三页纸 第1篇 机电工程技术 第1章 机电工程常用材料与设备 ◆变频器:变频器是一种改变交流电源频率的电器。(P21-22) 逆变器:逆变器是一种电源转换装置,可以将直流电源转换为交流电源。 整流器:整流器是一种将交流电转换为直流电的装置或元件。 软启动器:软启动器是电动机在不调速拖动控制中使用的一种性能优异的拖动设备。 第2章 机电工程专业技术 ◆机电工程测量的程序:确认永久基准点、线→设置基础纵、横中心线→设置基础标高基准 点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录。(P25) ◆网架(提升或顶升),动力系数1.1;采用拔杆,动力系数取1.2;采用履带起重机或汽车 起重机,动力系数取1.3。(P38) 第3 章 建筑机电工程施工技术 8 7 ◆配电柜安装(P66-67) 9 1 4 8 3 3)成套配电柜安装,垂直度信允许偏差不应大于1.5‰,柜间缝隙允许偏差2mm,相邻两柜面允 微 许偏差1mm、成列柜面允许系偏差5mm。 联 4)装有电器的柜门应 题 用截面积≥4mm2裸铜软线与金属柜体可靠连接。 押 准 ◆母线槽安装连接精要求(P68) (1)配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm; 照明母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外 壳同心度的允许偏差不应大于5mm。 ◆母线槽通电前检查(P69) (1)母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。 (2)分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头应连接紧密;退出时,接地触 头应后于相线触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。 ◆灯具固定要求:质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量8的5倍恒定均布 7 1 载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。(P73) 4 9 8 3 信 ◆接闪器施工要求(P75) 微 系 接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为联0.5m,采用镀锌圆钢支架 一 的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。 唯 ◆金属风管的加固(P80) 符合下列条件的金属风管应采取加固措施: 1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2;用于高 压系统的螺旋风管直径大于2000mm。 2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压 风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2。 ◆风管制作安装的检验与试验(P85) (1)风管批量制作前,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5 倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压 力。 (2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主 要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严 密性,检验合格后方能交付下道工序。 建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第 1 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 报课咨询电话:010-82326699/4008105999 (3)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。 ◆(2)风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参 数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。(P91) ◆自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试; 排水设施调试;联动试验。(P121) ◆气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。(P122) ◆(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。(P123) (4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空 调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 (5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、 排烟时,不宜采用柔性连接。 (6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管 确定。 第4 章 工业机电工程安装技术 8 7 ◆工业阀门检验(P148) 9 1 4 8 3 (2)阀门应进行壳体压力试信验和密封试验: 微 ①阀门壳体压力试验和密系封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量 联 题 不得超过25ppm。 押 准 ②阀门的壳体试验精压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作 压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min。 ◆管道试验前应具备的 条件(P154) ①试验范围内的管道安装工 程已按设计图纸全部完成。 ②试验方案已经过批准,并已进 行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质 已准备充足。 ④管道上的膨胀节已设置了临时约束 装置或采用临时短管代替。 ⑤试验用压力表已经校验并在检验周期 内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测 最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两 块。 8 1 7 ⑥管道已按试验方案进行了加固。 8 4 9 信 3 ◆变压器的交接试验(P162) 微 系 (1)绝缘油试验或SF 6 气体试验;(SF 6 气体绝缘的变压 器应进行 一 S联F 6 气体含水量检验及检漏) (2)测量绕组连同套管的直流电阻; 唯 (3)检查所有分接的电压比;(4)检查变压器的三相连接 组别; (5)测量铁芯及夹件的绝缘电阻;(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比; (7)绕组连同套管的交流耐压试验;(8)额定电压下的冲击合闸试验; (9)变压器的相位。 ◆焊接要求(P211) (2)储罐底板焊接顺序:先焊中幅板,后焊边缘板;先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,隔缝焊 接,分段退焊,严禁一遍成型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角缝施焊完后才能 进行;在底板排板图上注明焊接顺序,并向班组交底。 ◆钢架安装找正的方法(P223) 用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线差;用经纬仪检查立柱垂直度;用水准 仪检查大板梁水平度和挠度,大板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后 及放水后、锅炉整套启动前进行测量。 第2篇 机电工程相关法规与标准(第5章~第6章) 建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第 2 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 报课咨询电话:010-82326699/4008105999 ◆掌握A、B、C三类计量器具。(P254-255) A类:例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪等。 C类:例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以下钢卷尺等。 ◆各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别4m、 5m、8m。取土坡度规定:一般不得大于45°。(P261) ◆压力管道设计、安装许可参数级别(P266) 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 第3篇 机电工程项目管 理实务(第7章~第16章) 8 1 7 ◆工程分包单位管理(P337) 8 4 9 信 3 总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应 从施工准备、进场微施工、工序交验、竣工 系 验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款 支付等进行联全过程的管理。 一 ◆安全生产责任制(P424) 唯 项目经理为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安 全生产责任。 项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任; 机电总承包单位项目专职安全生产管理人员 工程造价 专职安全生产管理人员 5000万以下 ≥1人 5000万~1亿 ≥2人 1亿及以上 ≥3人 ◆材料进场验收要求(P458) (1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合 格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告; (3)验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等; (5)不合格的材料拒绝接收。 建设工程教育网(www.jianshe99.com),正保远程教育旗下品牌网站 第 3 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178