第一篇机电工程技术
第一章机电工程常用材料及工程设备
抢分要点1.阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆(根据阻燃材料不同,分为含卤阻燃电缆及无卤
低烟阻燃电缆。无卤低烟电缆燃烧时产生的烟尘较少,且不会发出有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产生
危害很小。阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。)2.耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运
行的电缆。(A类是在火焰温度950~1000℃;B类是在火焰温度750~800℃;持续供电时间均为90min。)3.氧化
镁电缆(由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的)防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250 ℃)、
防爆 、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、接地性能良好等优点,但价格贵、工艺复杂、施工难度大。
第二章机电工程专业技术
抢分要点1.额定起重量(1)起重机在选定的臂长和回转半径下的最大起重量(即额定起重量),应大于吊装计算
载荷。(2)两台起重机械同时起吊一重物时,宜选用相同类型或性能相近的起重机。要根据起重机械的起重能力
进行合理的负荷分配;①起吊重量不应超过两台起重机械所允许起吊重量总和的75%②每一台起重机械的负荷量不
宜超过其安全负荷量(即额定起重量)的80%。
抢分要点2.流动式起重机的选用步骤:确定起重机的站车位置、幅度→确定起重机的臂长→确定起重机的额定起重
量→比较额定起重量与计算载荷→安全距离(安全距离500mm/最小凌空高度200mm)
抢分要点3.吊装方案审批(谁干谁编)(1)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,
并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后8 方可实施。(2)危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位
7
1
9
编制专项施工方案的,专项施工方案应当由8 4总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字,并加盖单
3
信
位公章。(3)对于超过一定规模的危微险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方
系
案进行论证。实行施工总承包的,由联施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工
题
单位审核和总监理工程师审查。押与本工程无利害关系的专家人数不得少于5名。(4)危大工程安全专项方案实施
准
精
前,①编制人员或者项目技术负责人应当向现场管理人员进行交底。②施工现场管理人员应当向作业人员进行安全
技术交底。并由双方和项目专职 安全生产管理人员共同签字确认。
抢分要点4.吊装方案交底【2025新增】1.吊装方案经批准后应下发给有关单位和人员,在初步了解方案内容后,一
般在施工准备阶段进行技术交底。2.吊装技术负责人或方案编制人向参与吊装的有关人员进行技术交底。3.方案交
底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重 点是工程特点、吊装程序、工艺方法、技术关键和安全措施。
第三章建筑机电工程安装技术
抢分要点1.排水系统管道常用连接方式(1)粘接 连接:常见用于硬聚氯乙烯的室内排水管道。(2)承插连接:用
于排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接 两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥或膨
8
胀性填料密封,重要场合可用铅密封。
1
7
9
抢分要点2.阀门安装前,应做强度和严密性试验,试验应 在 每批(同牌号、同型
信
号3 8、
4
同规格)数量中抽查10%,
且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐 个 做强度试验和
系
严微密性试验(建筑阀门);
抢分要点3.低温热水地板辐射供暖系统安装:1)地面下敷设的盘管 埋地部分一
联
不应有接头。2)盘管隐蔽前必须进行
唯
水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压1h 内 压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
抢分要点4.风管连接的形式:1)矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按
扣式咬口(单转暗恋)。其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适
用于微压、低压及中压系统。
抢分要点5.柔性短管:1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,但防排烟系统的柔性短管必须采用不
燃材料。2)柔性短管的长度宜为150mm~250mm。3)柔性短管不应为异径连接管。4)与风管连接不得采用抱箍
固定的形式。5)柔性短管与角钢法兰组装,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,
铆钉间距宜为60~80mm。
抢分要点6.冷冻冷却水管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
抢分要点7.金属及金属复合管道:1)金属及金属复合管道的强度试验压力:①工作压力≤1.0MPa时,为1.5倍工作
压力,且≥0.6MPa;②工作压力>1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。(速记:小乘大加)2)严密性试验压力应
为设计工作压力。
抢分要点8.摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于20%,且不应少
于3台,数量少于3台时应全部检测。给水排水系统调试检测:1)给水和中水监控系统应全部检测(100%)2)排
水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。
抢分要点9.自动扶梯、自动人行道在无控制电压、电路接地故障、过载时,必须自动停止运行。其他动作必须通过
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院—机电组
安全触点或安全电路来完成。
抢分要点10.消防给水及消火栓系统施工技术要求:1)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统
的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压
力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍。2)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接
管、止回阀、安全阀、放空管控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于
0.4m。4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;消火口中心距地面应为1.1m。
抢分要点11.特殊建设工程消防验收所需资料1)消防验收申报表2)工程竣工验收报告3)涉及消防的建设工程竣
工图纸。
第四章工业机电工程安装技术
抢分要点1.工业阀门应进行壳体压力试验和密封试验。1)阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈
钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。2)阀门的壳体压力试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的
1.5倍;密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验
温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施;3)公称压力<1.0MPa,且公称尺寸≥600mm的闸阀,壳体压力
试验可按管道系统的试验压力与系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上
的色印应连续。4)安全阀的校验应按照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进
行整定压力调整和密封试验,安全阀校验应做8好 记录、铅封,并出具校验报告。
7
1
9
抢分要点2.管道采用法兰连接时,法兰密封8 4面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,
3
信
应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采微用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应
系
能自由穿入;法兰平面之间应保持平联行,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺
题
栓,安装方向应一致,螺栓应对押称紧固。
准
精
抢分要点3.管道漏性试验是以气体为介质。①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格 后进行,试验介质宜采用空气。③泄漏性试验压力为设计压力。④泄漏性试验可结
合试车一并进行。⑤泄漏性试验应逐 级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采
用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所
有密封点应无泄漏。⑥经气压试验合格且在 试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
抢分要点4.变压器的交接试验:1)绝缘油试验 或SF6气体试验2)绕组连同套管的交流耐压试验3)额定电压下的
冲击合闸试验4)测量绕组连同套管的直流电阻5 )测量铁芯及夹件的绝缘电阻6)测量绕组连同套管的绝缘电阻
值、吸收比7)检查所有分接的电压比8)检查变压器 的三相连接组别9)变压器相位检查
8
抢分要点5.送电试运行1)变压器第一次投入时,可全压 冲击合闸,冲击合闸宜由高压
1
侧7投入。2)变压器应进行5
9
次空载全压冲击合闸,应无异常情况。3)要注意冲击电流 , 空载电流,一、二次
信
电3 8压
4
及温度,并做好试运行记录。
4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
系
微
抢分要点6.电动机干燥方法:外部加热干燥法;电流加热干燥法。 一
联
唯
抢分要点7.硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;埋地钢质 管 道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
抢分要点8.防腐蚀施工的基本要求:1)环境温度宜为10~30℃,相对湿度不宜大于85%,或被涂覆的基体表面温
度应比露点温度高3℃。 2)防腐蚀涂层全部涂装结束后,应按照规定的时间养护后方可交付使用。 3)氟涂料、
富锌涂料宜采用喷涂法施工。
抢分要点9.绝热层:嵌装层铺法、捆扎法、拼砌法、缠绕法、填充法、粘贴法、浇注法与喷涂法(现场配料、现场
成型的施工方法)、涂抹法等。
抢分要点10.球形罐质量证明书包括的内容:制造竣工图样;压力容器产品合格证;产品质量证明文件;特种设备
制造监督检验证书。
抢分要点11.锅炉水压试验(锅炉受热面系统安装完成后)1)汽包锅炉一次系统试验压力应为汽包设计压力的1.25
倍。2)直流锅炉一次系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的1.25倍,且不小于省煤器进口联箱设计压力的
1.1倍。3)再热器试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍。(锅炉水压试验合格标准是:受压元件金属壁和焊缝
无泄漏及湿润现象,受压元件没有明显的残余变形。)
抢分要点12.发电机定子吊装通常有采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统吊装三种方案。
抢分要点13.常用的穿转子方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
抢分要点14.转炉本体设备吊装方法:台车法、滑移法、流动式起重机或卷扬机与滑轮组相配合吊装。
抢分要点15.轧机机架吊装方法有:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院—机电组
第二篇机电工程相关法规与标准
抢分要点1.工程建设用电申请资料:建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用
电资料,主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。
抢分要点2.起重机械1)额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;2)额定起重量大于或者等于3t,且提升高度大
于或者等于2m的起重机;3)层数大于或者等于2层的机械式停车设备。大型游乐设施:设计最大运行线速度大于
或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。安全附件:安全附件品种包括安全阀、
爆破片装置、紧急切断阀、燃气气瓶阀门。
抢分要点3.《建筑照明设计标准》GB50034-2024照明设计应按下列条件选择光源(新):①高度较低的房间宜采
用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯;②高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功
率细管径形直管荧光灯;(能力强)③室外场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯;(能力强)④重点照明宜
采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯;(省电)⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯。
抢分要点4.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019:1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工
图设计完成后,可进行预评价。绿色建筑评价划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。2)绿色建筑
评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,且每类指标均包括控制项
和评分项。
第三篇机电工程项目管理实务
抢分要点1.1)材料采购合同的履行环节包括:
7
8产 品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、
1
9
采购合同的变更等。2)设备采购合同履行的8 4环节包括:到货检验,损害、缺陷、缺少的处理,监造监理,施工安装
3
信
服务,试运行服务等。 微
系
抢分要点2.施工组织设计编制内容(联速记:进牢房里面不盖被子)工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、
题
劳动力配置计划、物资配置计划押、主要施工方案、施工现场平面布置、各项施工管理计划等。
准
精
抢分要点3.专项施工方案编制主要内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施
工管理和作业人员配备和分工、 验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸。
抢分要点4.施工技术文件包括:工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大的分部分项工程施工
方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更通知单、工程洽商记录、技术核定单等。
抢分要点5.承包人的正式索赔文件有:索赔 申请表、批复的索赔意向书、编制说明、附件等。包括本项费用或工期
索赔有关的各种往来文件, 承包人发出的与工 期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
抢分要点6.施工成本控制的原则1)全面成本控制 原则 2)动态控制原则 3)目标管理原则4)责、权、利相结合
的原则5)开源与节流相结合原则6)成本最低化的原 则
8
抢分要点7.资金使用控制(1)储备金控制(2)生产资金 控制(3)结算资金的控制( 147)资金使用考核(考核资金
9
使用效果指标:资金周转率、资金产值率、资金利用率等三 种 。)
信
3 8
4
抢分要点8.施工现场安全生产责任制1)项目经理是安全生产 第 一责任人,全
系
面微负责项目的安全生产工作。2)项
目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任3)施工员对所管 辖劳务队(一
联
或班组)的安全生产负直接领导责任。
唯
抢分要点9.安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定 期 检查、不定期抽查、飞行检查等;
抢分要点10.安全技术交底可以分为:施工专业安全技术交底,分部分项工程施工安全技术交底,采用新技术、新
设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底。
抢分要点11.绿色施工要点:1)绿色施工要点包括绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技
术创新等。2)绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、施工人员职业安全健康管理。3)工
程总承包单位对工程项目的绿色施工负总责;项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。
抢分要点12.绿色施工评价框架体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评
价及评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
抢分要点13.单体试运行前必须具备的条件:1)单机试车责任已明确;2)有关分项工程验收合格;3)施工过程资
料应齐全,主要包括:(①产品合格证书或复验报告;②施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件;③
与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料)4)资源条件满足要求; 5)试运行方案已经批准
抢分要点14.竣工结算价款支付申请,应包括下列内容: ①竣工结算合同价款总额。 ②累计已实际支付的合同价
款。③应预留的质量保证金。 ④实际应支付的竣工结算价款金额。
抢分要点15.机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。4)其他
项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178