文档文本内容
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
科科目目导导学学
科科目目导导学学
目目录录
一、考试规则
二、本科目章节特点
三、考试命题形式
四、备考策略
一一、、考考试试规规则则
1.考试科目共四科,设公共科目和专业科目。
公公共共科科目目
• 《《安安全全生生产产法法律律法法规规》》
• 《《安安全全生生产产管管理理》》
• 《《安安全全生生产产技技术术基基础础》》
专专业业科科目目
• 《《安安全全生生产产专专业业实实务务》》
科科目目 单单选选 多多选选 案案例例分分析析 总总分分 合合格格 时时间间
法规 70×1 15×2 0 100 60 2.5h
管理 70×1 15×2 0 100 60 2.5h
技术 70×1 15×2 0 100 60 2.5h
1道 3道
实务 20×1 0 100 60 2.5h
10 70
二二、、本本科科目目章章节节特特点点
《《建建筑筑施施工工安安全全》》科科目目考考纲纲的的解解读读
((一一))专专业业技技术术部部分分
1. 建筑施工安全基础(第一章)
本章重点在理清建建筑筑业业事事故故发发生生的的特特点点及及几几类类高高频频的的事事故故,,事事故故原原因因、、施施工工组组织织设设计计相相关关编编制制审审批批
程程序序。。本章可在选择题考察,也有相当几率出现在案例题中,但难度相对较低。
本本章章考考分分每每年年11--22分分,,但但知知识识点点内内在在有有很很多多可可考考案案例例的的知知识识元元素素值值得得深深挖挖((事事故故原原因因、、类类别别鉴鉴定定、、措措
施施制制定定等等核核心心方方面面))--每每年年必必考考。。
2. 建筑施工机械安全技术(第二章)
本章重点在起起重重机机械械安全技术,其中““塔塔式式起起重重机机””尤为重要。22001199--22002211,,22002244//2255年年均均在在此此处处出出
了了一一整整道道案案例例题题((2222分分));;22002222考考察察的的是是吊吊篮篮和和施施工工电电梯梯((22002233年年未未考考本本章章))。。对于起重机械的学习,
重点考察三三个个方方面面:一一是是垂垂直直运运输输机机械械使使用用过过程程中中的的改改错错;;二二是是机机械械的的安安装装、、拆拆除除专专项项方方案案编编批批与与验验收收
程程序序((符符合合危危大大套套路路));;三三是是起起重重机机械械相相关关规规范范细细节(JGJ196/215/33 等规范文件,教材中没有涉及,
需要大量补充)。另,吊篮严格来说应属于脚手架类别,但也归属在本章范围内,2022/24年都有大题考
1 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
到。本本章章历历年年选选择择题题在在44分分左左右右。。
3. 建筑施工临时用电安全技术(第三章)
本章涉及数据较多,但理解起来并不难,本章关键在于掌握““临临电电三三大大原原则则””的原理及相应施工数
据,预预计计考考试试会会以以选选择择题题形形式式出出现现,,案案例例题题主主要要以以默默写写与与规规范范强强条条改改错错为为主主。。
22002244年年更更新新规规范范JJGGJJ4466--22002244,内容与2005版现行规范有大量修订,25年本章考了3个选择题,2266年年应应
重重点点关关注注为为案案例例题题。。
本本章章选选择择题题在在33分分左左右右,,案案例例题题只只在在22002211年年考考过过一一次次简简答答。。
4. 安全防护技术(第四章)
本章以选择题为主,少部分内容涉及案例分析题。学习时应注意““临临边边洞洞口口””、、““悬悬挑挑式式钢钢平平
台台((22002200//22002244))““--本本节节次次应应学学通通透透,,还还要要补补充充相相关关规规范范””,,这几个知识节次中数据量比较大,但是有
一定的规律,主要以选择题形式((数数据据))考察,大家重在““混混眼眼熟熟””,本章有很少量的问答题(简
单),改错题出题点也相对比较明确,注意考前集中记忆即可。
本本章章选选择择题题在在44分分左左右右,,预预测测22002266年年案案例例题题在在66--88分分以以内内。。除除了了悬悬挑挑平平台台,,剩剩下下容容易易考考到到的的就就是是临临边边
洞洞口口了了。。
5. 土石方及基坑工程安全技术(第五章)
本章涉及建筑工程施工技术中的““地地基基与与基基础础工工程程””分部工程。本本章章考考察察案案例例分分析析题题可可能能性性较较大大
((专专项项方方案案等等问问答答题题)),,且且考考察察选选择择题题恐恐占占分分较较多多,,须花费一定精力去理解记忆((22002200、、22002211主主要要是是以以
选选择择题题形形式式考考察察,,占占分分44分分、、22002222//2233//2244年年各各考考了了一一道道大大案案例例,,2255年年考考了了开开挖挖和和预预应应力力施施加加的的技技术术措措
施施,,1100分分左左右右))。。
本章重重点点在在““开开挖挖、、支支护护、、降降水水””的的安安全全操操作作规规范范。。需要考生在对工艺技术有一定理解的基础上,
对数据进行记忆,记忆量比第四章少很多,当然,本章难点在理解!
本本章章应应补补充充《《建建筑筑深深基基坑坑工工程程施施工工安安全全技技术术规规范范--JJGGJJ331111》》相相关关内内容容((这这几几年年案案例例知知识识点点全全都都来来源源于于
这这本本规规范范中中)),,重重点点是是““开开挖挖””和和““监监测测””;;当当然然,,基基坑坑应应急急措措施施也也是是非非常常重重点点的的内内容容。。
6. 脚手架、模板工程安全技术(第六章)
本章内容较多,学习难度较大,主要是数数据据的的记记忆忆((选选择择题题))和和程程序序及及内内容容的的记记忆忆((案案例例题题))。。其其
中中各各种种类类别别脚脚手手架架学学习习时时一一定定要要““搭搭设设技技术术””和和““安安全全管管理理””两两个个维维度度,选择题考察可能性极大。对
于“模板工程技术”相应数据和原理能够理解即可,考察分值不会太大。
本章除2023年未考大题,其余年份每年都一道大题。
本章案例题主要围绕““脚脚手手架架搭搭设设技技术术””、、““脚脚手手架架检检查查验验收收的的阶阶段段及及内内容容””、、““脚脚手手架架及及模模板板事事
故故分分析析””等方面考察问答题概率极高,要求有一定程度的强化记忆。
2 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
常常用用脚脚手手架架及及模模板板 具具体体考考点点
扣件钢管架(落地、悬挑) 搭设拆除具体细节
承插盘扣脚手架 顶托、底座、斜杆、步跨距
附着式升降脚手架 安全装置、安装参数、使用(安装)工况、锚固
吊篮 安全装置、使用(安装)工况、受力计算、锚固
高支模 支撑架、模板吊运、安装、荷载、高处作业
工具式模板 隧道模、爬模、滑模、飞模等安装使用要点JGJ162
木木、、竹竹脚脚手手架架 被被禁禁用用
碗碗扣扣式式脚脚手手架架 被被禁禁用用
轮轮扣扣式式脚脚手手架架 被被禁禁用用
门门式式脚脚手手架架 被被禁禁用用
7. 城市轨道交通工程施工安全技术(第七章)
本章篇幅较长,难度较大,性价比较低,不必花太多功夫进行学习。
本章重点有三个,一一是是暗挖车站常用施工方法,重点弄清这几种方法的施工顺序及区别,易考排序
题和概念题;二二是是区间隧道盾构法,重点是施工过程中的安全措施,易考概念题;三三是是轨道交通建设工
程风险管理,容易考察少量简答题。
本章要学通透难度较大,搞清楚原理和少量考点即可,本本章章每每年年考考察察稳稳定定在在11--22分分左左右右,,其其中中专专业业部部
分分内内容容从从未未考考查查过过案案例例题题。。
8. 专项工程施工安全技术(第八章)
本章有三个重点,一一是是““危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全技技术术””、、此此处处考考察察案案例例的的可可能能性性极极大大((范范
围围、、专专项项方方案案编编批批、、论论证证)),,二二是是 ““有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术””,,三三是是““建建筑筑施施工工现现场场消消防防安安全全技技术术规规
范范””。。
这三个内容案例题考察概率极大,主要是以改错和问答题为主。
对对应应规规范范::
(1)住房城乡建设部办公厅关于实施(危险性较大的分部分项工程安全管理规定)有关问题的通知
(建办质〔2018〕31号)
(2)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部2018-37号令;
(3)住房城乡建设部办公厅关于印发《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》的
通知(建办质〔2025〕45号);
(4)《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB50720-2011(2025年版)
9. 建筑施工应急管理(第九章)
本章主要考察点在案例分析问答题,选择题涉及内容较少(1-2分),主要聚焦于两大部分内
容:““应应急急预预案案管管理理””与““应应急急演演练练””。。
其中“应急预案管理”分为三大层次:““综综合合应应急急预预案案””、、““专专项项应应急急预预案案””及及““现现场场处处置置方方
案案””。应急演练关注:基基本本分分类类及及相相关关演演练练方方案案和和程程序序。。本章难度低,考前突击背诵即可。
3 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
本章只有2019年、2023年、2024年三个年度内各考察过1个案例小问答题((偏偏的的要要命命)),,其余年份并
未考察过案例题目。
((二二))安安全全生生产产案案例例分分析析
本块内容属于“通用管理”的范畴,也就是所有的专业都会考到,但但是是与与我我们们所所学学《《法法规规》》和和《《管管
理理》》科科目目既既有有区区别别,,又又有有联联系系,,例如:法规科目所学重点《安全生产法》在建筑考试中就不曾考到,而
建筑专业着重应学习的是《建设工程安全生产管理条例》和《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工
作规程》。
在在““事事故故调调查查””、、““重重大大事事故故隐隐患患””、、““特特种种作作业业””、、““建建筑筑起起重重机机械械((特特种种设设备备))””、、““安安全全检检
查查评评价价””、、““安安全全生生产产责责任任制制””、、““劳劳保保用用品品””、、““安安全全投投入入””等领域和公共科目都有显著的不同。
因因此此,,““通通用用管管理理””具具有有深深刻刻的的行行业业背背景景,,否否则则就就是是空空中中楼楼阁阁,,本本处处的的学学习习应应以以本本科科目目为为主主,,而而不不
是是生生搬搬硬硬套套公公共共课课的的内内容容。。本块内容每年分值大约10分左右(2个案例小问题)。
另外,《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》((22002244版版))仍然是重点内容,近几年考试
已经考过基坑和安全管理隐患,因因此此塔塔吊吊、、脚脚手手架架、、支支撑撑架架、、有有限限空空间间、、高高处处作作业业、、临临时时用用电电、、暗暗挖挖工工
程程重重大大事事故故隐隐患患需要记忆。
三三、、考考试试命命题题形形式式
考考试试特特点点
11..单单选选题题较较基基础础
以概念、数据和操作规程为主(主要聚焦于专业技术内容),有3道左右超纲题。((注注::建建筑筑单单选选题题
出出题题逻逻辑辑很很简简单单,,就就是是考考你你选选项项知知道道与与否否,,没没有有太太多多思思考考和和语语言言文文字字加加工工的的内内容容,,这这点点和和公公共共课课选选择择题题
出出题题逻逻辑辑很很不不一一样样。。))
22..案案例例题题较较为为综综合合
四道案例题(1100+22+22+26)
结合实际案例背景注重知识点的灵活运用,侧重专业技术和专业安全管理的结合。
问题主要有三三大大类类::
((11))结结合合案案例例背背景景分分析析作作答答((4400分分左左右右))
例例如如::说明基坑开挖的正确做法。( 2025案例二3)
计算事发时吊篮的载重量,并判断是否超过了吊篮的额定载重量 (2024案例二1)
油漆工还应该配备的安全防护用品有哪些?(2025案例二1)
((22))改改正正案案例例背背景景中中的的错错误误((数数据据、、行行为为))((2200分分左左右右))
例如:指出脚手架施工中的做法哪些存在安全隐患并改正。(2025年案例二4)
指出平台斜拉钢丝绳设计和使用中的错误,并写出正确的做法(2024年案例三1)
指出3号塔式起重机的隐患,并写出依据(2024年案例三4)
指出项目C所列安全生产费用支出明细中的错误项,补充完善其他安全生产费用支出明细。(2023年
案例四4)
4 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
((33))纯纯问问答答题题((1100分分))。。
例如:根据《生产安全事故应急演练基本规范》,写出桌面演练的四个环节。(2024案例四5)
深基坑中钢结构支撑施加预应力的安全措施有哪些?(2025案例三5)
指出高处作业吊篮应重点检查的安全装置?(2022案例三2)
补充塔式起重机专项施工方案内容还有哪些?(2025案例一4)
根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311,2#地块基坑监测的内容还包含哪些?并列出具体
的内容。(2024案例四2)
方方向向 内内容容 备备注注说说明明
19/20/21/24/25年,今年仍是重点
方向一 塔吊
(22/23未考)
方向二 施工升降机 22(11月),未来重点
方向三 吊篮 22/24(10月)
方向四 临边洞口交叉 19/20,今年仍是重点
方向五 操作平台(移动、固定、悬挑) 20/24年,移动式、落地式仍是重点
方向六 深基坑 22/23/24/25(考的是管理,不是技术)
方方向向 内内容容 备备注注说说明明
方向七 扣件钢管架(落地、悬挑、支撑架) 19/20/21/24/25,今年仍是重点
方向八 承插盘扣架(落地、悬挑) 大题未考过,今年仍是重点
方向九 附着式升降架 22(技术考的改错,管理部分是通用内容)
方向十 有限空间 22(有限空间管理内容)
方向十一 临时用电 21,今年仍是重点
重重大大事事故故隐隐患患((22002244版版))
和和企企业业((项项目目))安安全全检检查查穿穿插插各各背背景景考考察察。。
四四、、复复习习策策略略
写写给给考考生生朋朋友友们们::
1、考题较为综合,历年情况看,重心在主观案例【70=40(应用)+20(改错)+10(简答)】,其
中最多有20分内容是教材中能找到原话或者原出处的,剩剩下下5500分分左左右右内内容容都都是是““知知识识点点应应用用””++““规规范范补补
充充文文件件””。。因此,必须要听课,看讲义,只只看看教教材材是是无无法法通通过过考考试试的的!!这已经是被证明了很多次的真
理!
2、一一定定要要跟跟着着老老师师的的思思路路去去写写东东西西,,只听课是无法通过考试的(考场上的案例题,如果没有练习
过,是真写不出来)。
3、时间上循序渐进,最最后后一一个个月月需需要要下下真真功功夫夫,前期可以慢慢听课逐步找到感觉,工作经验对实务
来说是锦上添花,而非雪中送炭,期期待待靠靠多多年年经经验验以以图图裸裸考考通通过过的的,,注注定定是是徒徒劳劳((不不会会超超过过5588分分))!!
5 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4、建筑科目通过率属于七门专业课中相对比较高的,只要按照老师的要求认真复习准备,就一定能
够通过考试!
22002266注注安安双双师师授授课课
22002266年年注注安安授授课课体体系系
22002266注注安安【【课课书书题题】】一一站站式式备备考考
6 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第0011讲讲 我我国国建建筑筑施施工工生生产产概概述述((一一))
第第一一章章 建建筑筑施施工工安安全全基基础础
本本章章考考情情
重点在理清建筑行业事故发生的特点及几类高频的事故,事故原因、施工组织设计相关编制审批程
序。本章可在选择题考察,也有相当几率出现在案例题中,但难度相对较低。
本本章章考考分分每每年年11--22分分,,但但知知识识点点内内在在有有很很多多可可考考案案例例的的知知识识元元素素值值得得深深挖挖((事事故故原原因因、、类类别别鉴鉴定定、、措措
施施制制定定等等核核心心方方面面))--每每年年必必考考。。
2019年本章考察了1道单选题,有2个案例问答题与本章相关,2020年本章2个单选题,2021年本章2
个单选题,22002222//2233//2244//2255年年本本章章22个个单单选选题题((只只能能说说与与本本章章相相关关))。。
考考试试年年份份
各各章章节节考考点点名名称称
22002255 22002244 22002233 22002222 22002211 考考频频
第一章 建筑施工安全基础 15 16 15 15 10
重大事故隐患判定 5 8 10 10 0 高频
考点名称
事故发生原因及整改措施 10 8 5 5 10 高频
第第一一节节 我我国国建建筑筑施施工工生生产产概概述述
一一、、建建筑筑业业自自身身特特点点对对安安全全生生产产的的影影响响
1.施工人员的不安全行为和物的不安全状态是导致意外伤害事故造成损害的直直接接原原因因。★★★★★★★★★★
2.建设项目的施工具有单件性特点。
3.项目施工还具有离散性的特点。
4.建筑施工必然受到施工现场的地理条件、气候、气象条件的影响。
5.建设工程往往有多方参与,管理层次比较多,管理关系复杂。
6.建筑业仍属于劳动密集型产业,技术含量相对偏低,建筑工人的文化素质较差。
7 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
住住房房城城乡乡建建设设部部关关于于印印发发建建筑筑施施工工企企业业主主要要负负责责人人项项目目负负责责人人和和专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员安安全全生生产产管管
理理规规定定实实施施意意见见的的通通知知--建建质质[[22001155]]220066号号
一、企业主要负责人的范围
企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生
产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。
二、专职安全生产管理人员的分类
专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员分分为为机机械械、、土土建建、、综综合合三三类类。。
机械类专职安全生产管理人员可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。
土建类专职安全生产管理人员可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以
外的安全生产管理工作。
综合类专职安全生产管理人员可以从事全部安全生产管理工作。
新申请专职安全生产管理人员安全生产考核只可以在机械、土建、综合三类中选择一类。
机械类专职安全生产管理人员在参加土建类安全生产管理专业考试合格后,可以申请取得综合类专
职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
土建类专职安全生产管理人员在参加机械类安全生产管理专业考试合格后,可以申请取得综合类专
职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
三、申请安全生产考核应具备的条件
((三三))申申请请专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员安安全全生生产产考考核核,,应应当当具具备备下下列列条条件件::
1.年龄已满18周岁未满60周岁,身体健康;
2.具有中专(含高中、中技、职高)及以上文化程度或初级及以上技术职称;
3.与所在企业确立劳动关系,从事施工管理工作两年以上;
4.经所在企业年度安全生产教育培训合格。
六六、、安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书的的编编号号
专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书按照下列规定编号:
8 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(一)机械类专职安全生产管理人员,代码为C1,编号组成:省、自治区、直辖市简称+建安
+C1+(证书颁发年份全称)+证书颁发当年流水次序号(7位),如京建安C1(2015)0000001;
(二)土建类专职安全生产管理人员,代码为C2,编号组成:省、自治区、直辖市简称+建安
+C2+(证书颁发年份全称)+证书颁发当年流水次序号(7位),如京建安C2(2015)0000001;
(三)综合类专职安全生产管理人员,代码为C3,编号组成:省、自治区、直辖市简称+建安
+C3+(证书颁发年份全称)+证书颁发当年流水次序号(7位),如京建安C3(2015)0000001。
七七、、安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书的的延延续续
建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效
期届满前3个月内,经所在企业向原考核机关申请证书延续。
第第0022讲讲 我我国国建建筑筑施施工工生生产产概概述述((二二))
《《建建筑筑施施工工企企业业、、工工程程项项目目安安全全生生产产管管理理机机构构设设置置及及安安全全生生产产管管理理人人员员配配备备办办法法》》建建质质
规规〔〔22002255〕〕33号号
第五条 本办法所称安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书,在企业和项目从事安全生产
管理工作的下列人员:
(一)企业主要负责人:
包括法定代表人、董事长(执行董事)、总经理(总裁)、实际控制人、实际负责人,分管安全生
产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。
(二)项目负责人:
包括项项目目经经理理和项项目目安安全全总总监监。。
(三)专职安全生产管理人员:
包括企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和项目专职安全生产管理人员。
第六条 企企业业主主要要负负责责人人((不不含含安安全全总总监监))共同对本单位安全生产全面负责,履行下列安全生产职
责:
(一)建立健全企业安全生产管理体系;
(二)建立健全企业全员安全生产责任制;
(三)组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程;
(四)组织制定并实施企业安全生产教育、培训计划和安全生产资金投入计划;
(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、带班检查企业
的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(六)组织建立并落实企业主要负责人施工现场带班检查和项目负责人施工现场带班生产制度,明
确工作内容、职责权限和考核奖惩等要求;
(七)组织制定并实施企业生产安全事故应急救援预案;
(八)及时、如实报告生产安全事故。
第七条 特特级级、、一一级级施施工工总总承承包包资资质质序序列列企企业业和和一一级级专专业业承承包包资资质质序序列列企企业业宜宜设设置置专专职职安安全全总总监监。。鼓
励其他有条件的企业、分支机构、子公司结合生产经营规模、安全风险等因素设置安全总监。
第八条 企业安全总监应当通过安全生产知识及管理能力的考核,具具备备中中级级及及以以上上注注册册安安全全工工程程师师执执
业业资资格格,,取取得得建建筑筑施施工工企企业业主主要要负负责责人人安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书,,且在本行业领域内从事安全管理工作满3
年。
第九条 企企业业安安全全总总监监参参与与企企业业生生产产经经营营决决策策,,专专职职履履行行下下列列安安全全生生产产职职责责::
(一)组织制定完善企业安全生产管理体系的具体措施,负责领导企业安全生产管理机构;
(二)组织制定并落实企业全员安全生产责任制度的具体措施,组织实施对企业安全生产责任制落
9 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
实情况的监督考核;
(三)督促落实企业安全生产标准化建设工作;
(四)督促落实企业安全生产规章制度和操作规程;
(五)督促落实企业安全生产教育和培训计划;
(六)督促企业安全生产投入的有效实施;
(七)组织落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制;
(八)督促落实领导带班检查制度,督促、检查企业安全生产工作,提出安全生产建议和意见;
(九)督促落实企业生产安全事故应急救援预案,组织实施企业应急救援演练;
(十)监督指导企业分支机构、子公司和项目安全生产工作;
(十一)组织企业内部生产安全事故(隐患、险情)调查。
第十二条 企业主要负责人应当根据项目进度,带班检查企业在建项目的安全生产工作,每每年年检检查查时时
间间不不少少于于企企业业全全年年施施工工时时间间的的2255%%,,相关检查记录分别在企业和项目存档备查。
第十三条 项目进行超超过过一一定定规规模模的的危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程施工时,企业主要负责人应当到施工
现场进行带班检查。对于有分支机构(非独立法人)的企业,企业主要负责人因故不能到现场的,可以
书面委托分支机构负责人对施工现场进行带班检查。
企企业业技技术术负负责责人人应应当当按按照照规规定定审审核核危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程专专项项施施工工方方案案并并签签字字确确认认,,不不得得委委托托
他他人人行行使使上上述述职职责责。。
第十四条 企业主要负责人应当熟悉房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准,每月对企业重大
事故隐患排查整改情况至少开展1次专项检查。
第十五条 企企业业主主要要负负责责人人应应当当每每半半年年至至少少组组织织开开展展11次次应应急急预预案案演演练练;;企业安全总监应当协助做好
组织实施工作。
第十八条 企企业业安安全全生生产产管管理理机机构构专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员的配备应当至少满足下列要求,并应根据企
业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:
(一)建筑施工总承包资质序列企业:特级资质企业不少于6人;一级资质企业不少于4人;二级以
下资质企业不少于3人;
(二)建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质企业不少于3人;二级以下(含不分等级)资质企
业不少于2人;
(三)建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于2人;
(四)企业的分公司、区域公司等分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理
人员;
(五)企业施工活动涉及建筑起重机械的,在上述基础上,至少增加配备1名机械类专职安全生产管
理人员。
第第十十九九条条 企企业业安安全全生生产产管管理理机机构构以以及及专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员履履行行下下列列安安全全生生产产职职责责::
(一)组织或者参与拟定企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(二)组织或者参与拟定企业安全生产教育、培训相关制度和计划,如实记录安全生产教育和培训
情况;
(三)组织或者参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设,督促落实危险
性较大的分部分项工程安全管理、重大事故隐患防治措施;
(四)组织或者参与企业应急救援演练;
(五)组织开展企业在建项目的安全生产检查工作,重点检查包括项目负责人在内的项目全员安全
生产责任履行情况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,并记入企业和项目安全管理档
10 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
案;
(七)督促落实企业安全生产整改措施,组织或者参与对企业生产安全事故、重大事故隐患和重大
险情的调查处理工作,研究提出对责任单位和责任人员的处理建议;
(八)督促落实企业淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料;
(九)协助企业主要负责人组织召开安全生产会议,协助组织开展安全生产专题学习,研究部署安
全生产重要工作。
第二十条 项项目目经经理理是是项项目目安安全全生生产产的的第第一一责责任任人人,,对项目安全生产管理全面负责,履行下列安全生
产职责:
(一)建立健全项目全员安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围等内容,加强对项目
全员安全生产责任制落实情况的监督、考核;
(二)建立健全项目安全生产管理体系,加强安全生产标准化建设;
(三)组织制定并实施项目安全生产规章制度和操作规程;
(四)组织制定并实施项目安全生产教育、培训计划;
(五)保证项目安全生产投入的有效实施;
(六)组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,在危险性较大的
分部分项工程施工现场履职,组织开展危险源辨识与评估;
(七)为一线作业人员创造安全生产条件,落实带班生产制度,督促、检查项目的安全生产工作,
及时组织消除生产安全事故隐患;
(八)组织制定项目生产安全事故应急救援预案,开展应急演练;
(九)及时、如实报告生产安全事故。
第二十一条 建设规模符合下列条件之一的项目,应当配备安全总监,设置独立的安全生产管理机
构:
(一)施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的;
(二)房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的;
(三)市政基础设施工程合同价款大于4亿元的,或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4
千米的。鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素,在上述范围外的项目配备安全总监、
设置独立的安全生产管理机构。
第二十二条条 项项目目安安全全总总监监应应当当具具备备注注册册安安全全工工程程师师执执业业资资格格((建建筑筑施施工工安安全全类类)),,取取得得建建筑筑施施工工企企
业业项项目目负负责责人人安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书,,且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。
第二十三条 项目安全总监应当协助项目经理履行下列安全生产管理职责:
(一)组织制定完善项目安全生产管理体系的具体措施,负责领导项目安全生产管理机构或专职安
全生产管理人员;
(二)组织制定并落实项目全员安全生产责任制度的具体措施,组织实施对项目的安全生产责任制
落实情况的监督考核;
(三)督促落实项目安全生产标准化建设工作;
(四)督促落实项目安全生产规章制度和操作规程;
(五)督促落实项目安全生产教育和培训计划;
(六)督促项目安全生产投入的有效实施;
(七)组织落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制;
(八)督促、检查项目安全生产工作,提出安全生产建议和意见;
(九)督促落实项目生产安全事故应急救援预案,组织实施项目应急救援演练;
(十)及时、如实报告生产安全事故。
11 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第二十四条 项项目目经经理理、、项项目目安安全全总总监监均均应应当当落落实实带带班班生生产产制制度度,,每每月月带带班班生生产产时时间间不不得得少少于于本本月月施施
工工时时间间的的8800%%。。因其他事务需短期离开施工现场时,应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生
产工作。项目配备安全总监的,正常施工期间,项目经理离开施工现场时应当委托项目安全总监负责其
外出时的安全生产管理工作。
项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,项目经理应当在施工现场履职。
第二十六条 施工总承包企业应当为项目配备专职安全生产管理人员,且施工期间在岗履职人员数量
应当满足下列要求:
(一)建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备:
1.1 万平方米以下的项目不少于1人;
2.1 万~5万平方米的项目不少于2人;
3.5 万平方米以上的项目不少于3人,且每增加5万平方米,应当至少增加1名专职安全生产管理人
员;
(二)市政基础设施工程项目按照工程合同价款配备:
1.5000 万元以下的项目不少于1人;
2.5000 万~2亿元的项目不少于2人;
3.2 亿元以上的项目不少于3人,且每增加2亿元,应当至少增加1名专职安全生产管理人员;
(三)在前款所述基础上,施工活动涉及建筑起重机械的,应当至少增加1名机械类专职安全生产管
理人员。
第二十七条 施工总承包企业应当在分包合同中明明确确分分包包企企业业项项目目专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员的的配配备备要要
求求,,且人员数量应当至少满足下列要求:
1.50 人以下的,配备不少于1人;
2.50 人~200人的,配备不少于2人;
3.200 人以上的,配备不少于3人,且不得少于工程施工人员总人数的1%,并根据所承担的分部分项
工程施工危险程度增加。
第三十三条 项目专职安全生产管理人员在岗履职期间,应当佩戴安全生产检查记录仪,全过程视频
记录在岗履职情况,任何人不得对视频资料进行编辑、篡改,原原始始视视频频资资料料至至少少留留档档保保存存66个个月月。。
【【例例题题··单单选选】】((22002222年年单单选选11))
某工程项目部按照事故发生的原因,从人的因素,物的因素,环境因素和管理因素等四个方面进行
辨识。下列危险有害因素中,属于管理因素的是( )。
A.违章指挥 B.违章作业 C.监护失误 D.安全投入不足
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是建筑施工危险因素辨识方法。A选项,属于人的因素。B选项,属于人的因
素。C选项,属于人的因素。D选项,属于管理因素。
【【例例题题··单单选选】】((22002200年年单单选选11))
某施工总承包单位承建学校建设工程,总建筑面积53125㎡,包括教学楼、宿舍楼、体育馆及配套附
属设施四项单体工程。在体育馆单体施工前,施工总承包单位应首先编制( )。
A.临时用电组织设计 B.单位工程施工组织设计
C.专项施工方案 D.安全技术措施
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑施工组织设计。施工组织设计是施工单位在施工前,根据工程概况、施
工工期、场地环境以及机械设备、施工机具和变配电设施等配备计划、拟定工程施工程序、施工流向、
施工顺序、施工进度、施工方法、施工人员、技术措施(包括质量、安全)、材料供应,对运输道路、
设备设施和水电能源等现场设施的布置和建设作出规划。体育馆单体工程是在群体工程项目中的单位
(子单位)工程,在施工前应编制单位工程施工组织设计。
12 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【案案例例分分析析】】((22002244年年主主观观案案例例一一))
某公司承建一住宅工程,建筑面积76125m,包括住宅楼、商业楼及地下车库,建筑高度52.70m。
2024年7月,工程进入装修阶段、外墙装修选用ZLP800型高处作业吊篮(以下简称吊篮)。
根据现场实际工况、为满足住宅楼外墙花岗岩石板安装要求,吊篮悬挂机构安装在结构屋面上。吊
篮吊平台长6m、重480kg,悬挂机构前梁长1.60m、后梁长4m,配重1000kg。
7月12日,4名作业人员从地面搬运4块花岗岩石板进入悬吊平台内,从首层运往11层作业位置。当悬
吊平台上升到8层与9层之间时,悬吊平台右侧工作钢绳断装,右侧安全锁未锁住安全钢丝绳,悬吊平台
随即倾斜,4名作业人员及石板从悬吊平台掉落至地面,4名作业人员经医院抢救无效死亡事故发生后,
调查组进行现场勘查,查阅了相关资料,情况如下:
(1)4名作业人员无入场安全教育培训及考核记录、无吊篮操作专项培训及考核记录、无安全技术
交底记录:
(2)事故吊篮无安装验收记录,无日常检查记录;
(3)悬吊平台内4名作业人员重量约280kg,花岗岩石板每块重60kg:
(4)悬吊平台内4名作业人员未将安全带用安全锁扣挂在安全绳上;
(5)悬吊平台右侧工作钢丝绳锈蚀、破损严重,呈现大量断丝,已达报废标准:
(6)悬吊平台右侧安全钢丝绳从安全锁的夹绳锁块外侧穿过,穿绳方法错误,安全锁无效。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
3.分析事故的直接原因有哪些?
4.提出预防此类事故再次发生的安全技术措施有哪些?
【【答答案案】】
3. 事故直接原因:(6分)
(3)作业人员从地面搬运4块花岗岩石板进入悬吊平台内,花岗岩石板每块重60kg,增加了荷载;
(4)悬吊平台内4名作业人员未将安全带用安全锁扣挂在安全绳上;
(5)悬吊平台右侧工作钢丝绳锈蚀、破损严重,呈现大量断丝,已达报废标准;
(6)悬吊平台右侧安全钢丝绳从安全锁的夹绳索块外侧穿过,穿绳方法错误,安全锁无效。(本题
实际上是多选题,1和2属于典型的间接原因,但凡错写多写1个,本题0分,少些了,写一个有一个的得
分)
4.安全技术措施:(6分)
(1)吊篮不得作为垂直运输设备,不得运送物料,不得超载和超力矩使用;
(2)安全带必须用安全锁扣挂在安全绳上,且安全绳不得系在吊篮的任何位置上;
(3)按要求定期检查钢丝绳零部件,达到报废标准应立即更换,不得继续使用。
(4)正确设置安全钢丝绳及安全锁,并定期检查,使其时刻有效防护。
(本题就按照直接原因写就可以了,当然很多同学把间接管理原因也写上去了,不会扣分)
第第0033讲讲 我我国国建建筑筑施施工工生生产产概概述述((三三))、、建建筑筑施施工工生生产产安安全全事事故故主主要要类类型型
企企业业安安全全生生产产费费用用提提取取和和使使用用管管理理办办法法--财财资资〔〔22002222〕〕113366号号
第四节 建设工程施工企业
第十六条 建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装及装修工程,包括新建、扩建、
改建。
第十七条 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据,于月末按工程进度计算提取企业安全生产
费用。提取标准如下:
((二二))铁铁路路工工程程、、房房屋屋建建筑筑工工程程、、城城市市轨轨道道交交通通工工程程33%%;;
((三三))水水利利水水电电工工程程、、电电力力工工程程22..55%%;;
((四四))冶冶炼炼工工程程、、机机电电安安装装工工程程、、化化工工石石油油工工程程、、通通信信工工程程22%%;;
((五五))市市政政公公用用工工程程、、港港口口与与航航道道工工程程、、公公路路工工程程11..55%%。。
建建设设工工程程施施工工企企业业编编制制投投标标报报价价应应当当包包含含并并单单列列企企业业安安全全生产费用,竞竞标标时时不不得得删删减减。。国家对基本
建设投资概算另有规定的,从其规定。
第十八条 建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安
13 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
全生产费用。
总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付
分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,应当退回建设单位。
第十九条 建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出:
(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包
括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边
坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、
防台风、防地质灾害等设施设备支出;
(二)应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急
救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出;
(三)开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出,安全风险分级管控和事故隐患排查整改支
出,工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出;
(四)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支
出;
(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
(六)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;
(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
(八)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出;
(九)安全生产责任保险支出;
(十)与安全生产直接相关的其他支出。
【【案案例例分分析析】】22002233年年案案例例((四四))
某公司具有房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质及公路工程施工
总承包一级资质,公司《安全生产许可证》有效期自2020年8月至2023年8月。由于该公司2022年内曾发
生一起一般生产安全事故,属地住房和城乡建设主管部门在受理该公司的《安全生产许可证》续期申请
后,于2023年6月组织专家组对该公司的安全生产条件进行现场核查评价。
专家组检查后,反馈以下情况:
(一)公司检查情况
(1)该公司负责人施工现场带班检查记录不全。
(2)该公司分别对所属项目A(房建工程,合同额5亿元,2023年3月中标并签订合同)提取安全生
产费用1000万元;对所属项目B(公路工程,合同额6.50亿元,2022年6月中标并签订合同)提取安全生
产费用1000万元。
(3)项目C安全生产费用支出明细如下:①塔式起重机检验检测费用;②作业人员安全防护用品购
置费用;③员工体验式安全培训和安全宣传品制作费用;④办公车辆维修保养费用;⑤土方运输车辆购
置费用。
专家组要求该公司限期整改,并提交整改报告。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))::
2.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质[2011]111号)((已已废废
止止))在工程项目出现哪些情况时,该公司负责人应到施工现场带班检查。
【【正正确确答答案案】】
(1)工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施
工现场进行带班检查。
(2)工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查督促工程项
目进行整改,及时消除险情和隐患。
3.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)判断该公司是否足额提取
A、B两个项目安全生产费用,并说明判断依据。
14 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【正正确确答答案案】】
(1)A项目安全生产费用没有足额提取:按照企业安全生产费用提取办法房屋建筑工程按照3%提
取,为1500万元。
(2)B公路工程足额提取安全生产费用:合同额6.50亿元根据企业安全生产费用提取办法公路工程
按照1.5%提取金额为975万元。
4.指出项目C所列安全生产费用支出明细中的错误项,补充完善其他安全生产费用支出明细。
【【正正确确答答案案】】不属于安全生产支出费用:④办公车辆维修保养费用;⑤土方运输车辆购置费用。
安全生产支出费用包括:①完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三同时”要求初期投入的
安全设施)支出。②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。③开展重大危险源和
事故隐患评估、监控和整改支出。④安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、
咨询和标准化建设支出。⑤安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出、其他与
安全生产直接相关的支出。
【【案案例例分分析析】】
某建筑施工企业为一级施工总承包资质,主营房屋建筑工程施工,下设1个区域分公司,现有员工
800人,其中施工现场管理人员和作业人员峰值650人。该企业设置独立的安全生产管理机构,配备专职
安全生产管理人员4人,未设置企业安全总监,明确由分管安全生产的副总经理履行安全总监相关职责。
该企业承接了一项总建筑面积13万平方米的住宅建设项目,项目合同价款3.8亿元,施工过程中涉及
建筑起重机械(塔式起重机、施工升降机各3台)。项目配备项目经理1名(取得建筑施工企业项目负责
人安全生产考核合格证书,无注册安全工程师执业资格)、专职安全生产管理人员2名(均为土建类C2证
书持有者),未设置项目安全总监,项目经理每月在施工现场带班生产时间累计为当月施工时间的65%。
近期,该项目进行模板支撑体系(属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程)施工,企业主
要负责人因出差,书面委托区域分公司负责人到施工现场进行带班检查;企业技术负责人因工作繁忙,
委托下属技术部门负责人审核该专项施工方案并签字确认。项目专职安全生产管理人员在岗履职期间,
未佩戴安全生产检查记录仪,仅对现场隐患进行了书面记录,未留存全程视频资料。
该企业全年施工时间为300天,企业主要负责人当年累计带班检查时间为60天;每年度组织1次应急
救援演练,由分管安全生产的副总经理牵头组织实施。
问问题题
1.指出该建筑施工企业在安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员配备及企业安全总监设置
方面存在的不符合规定之处,并说明理由(依据建质规〔2025〕3号文)。
2.该住宅建设项目是否应当配备项目安全总监、设置独立的安全生产管理机构?说明理由。项目专
职安全生产管理人员的配备数量及证书类别是否符合规定?请计算应配备数量并说明依据(依据建质规
〔2025〕3号文、建质〔2015〕206号文)。
3.指出该案例中企业主要负责人、企业技术负责人、项目经理在履行安全生产职责过程中存在的不
符合规定之处,并说明理由(依据建质规〔2025〕3号文)。
4.项目专职安全生产管理人员的履职行为存在哪些不符合规定之处?企业及项目在应急演练方面存
在哪些问题?分别说明理由及整改要求(依据建质规〔2025〕3号文)。
5.若该企业计划增设企业安全总监,简述企业安全总监的任职条件及核心安全生产职责(依据建质
规〔2025〕3号文)。
【【答答案案】】
1、企业安管机构、专职安全员及安全总监不符合之处:
(1)专职安全员配备不合规:依据建质规〔2025〕3号第十八条,一级总包企业专职安全员≥4人,
企业涉及建筑起重机械需额外增加1名机械类专职安全员,应配≥5人,实际配4人。
(2)安全总监设置未落实“宜设”要求:依据建质规〔2025〕3号第七条,一级总包企业宜设专职
安全总监;案例未设,仅由分管安全副总履责,虽符合兜底要求,但未优先落实“宜设”规定。
(3)安管机构设置合规:已设置独立安全生产管理机构,符合要求。
2、项目安全总监、安管机构及专职安全员合规性
(1)应配备项目安全总监、设置独立安管机构:依据建质规〔2025〕3号第二十一条,项目建筑面
积13万㎡>10万㎡,需满足该要求。
(2)专职安全员配备数量、证书类别均不合规:
①数量:依据建质规〔2025〕3号第二十六条,5万㎡以上项目≥3人,每增5万㎡加1人,13万㎡应配
≥5人,涉及起重机械再增1人,合计应配≥6人,实际配2人;
②证书:依据建质〔2015〕206号,涉及起重机械需配备机械类(C1)安全员,实际2人均为土建类
15 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(C2)。
3、相关负责人履职不符合项
(1)企业主要负责人:
带班检查时间不足,依据建质规〔2025〕3号,全年施工300天应带班≥75天(300×25%),实际仅
60天;委托分公司负责人带班检查合规。
(2)企业技术负责人:
违规委托他人审核超危大专项施工方案,依据建质规〔2025〕3号第十三条,该职责不得委托。
(3)项目经理:
带班生产时间不足,依据建质规〔2025〕3号第二十四条,每月带班应≥当月施工时间80%,实际仅
65%。
4、专职安全员履职及应急演练问题
(1)专职安全员履职不合规:
未佩戴安全生产检查记录仪、未留存全程视频资料;依据建质规〔2025〕3号第三十三条,需全程佩
戴记录仪、留存视频≥6个月。
整改:立即配备记录仪,全程佩戴,视频留存不少于6个月,不得篡改。
(2)应急演练问题:
企业每年仅组织1次,频次不足;依据建质规〔2025〕3号第十五条,应每半年至少1次,且应由企业
主要负责人牵头。
整改:补充演练,确保每半年1次,企业主要负责人牵头,项目每半年也需组织1次。
5、企业安全总监任职条件及核心职责
(1)任职条件:
①通过安全生产知识及管理能力考核;
②具备中级及以上注册安全工程师执业资格;
③取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书,且从业满3年。
(2)核心职责(依据建质规〔2025〕3号第九条):
①完善企业安管体系,领导安管机构;
②落实全员安全生产责任制及监督考核;
③督促落实安全标准化、规章制度;
④督促落实安全培训和投入;
⑤落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制;
⑥督促落实带班检查制度,排查安全问题;
⑦督促落实应急预案,组织应急演练;
⑧监督分支机构及项目安全;
⑨组织内部安全事故(隐患)调查。
三三、、建建筑筑施施工工安安全全生生产产管管理理内内容容
《建筑法》规定,建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责,施工现场安 全由建筑施工
企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施
工现场的安全生产管理。((其其实实就就是是间间接接原原因因的的99条条))
第第二二节节 建建筑筑施施工工生生产产安安全全事事故故主主要要类类型型
一一、、总总体体事事故故类类型型((等等待待新新规规!!))
16 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例--单单选选题题】】依据事故类型的统计,不属于建筑施工前五类安全事故类型的是( )。
A.高处坠落 B.物体打击 C.火灾 D.机械伤害
【【答答案案】】C
【【解解析析】】依据事故类型的统计,建筑施工前五类安全事故类型是高处坠落、物体打击、坍塌、起重
伤害、机械伤害。
第第0044讲讲 建建筑筑施施工工安安全全风风险险分分级级管管控控技技术术、、建建筑筑施施工工隐隐患患排排查查治治理理、、建建筑筑施施
工工组组织织设设计计
第第三三节节 建建筑筑施施工工安安全全风风险险分分级级管管控控技技术术
一一、、危危险险等等级级划划分分标标准准
表1-1 危险等级系数的取值表★★★★★★
危危险险等等级级 事事故故后后果果 危危险险等等级级系系数数
Ⅰ 很严重 1.10
Ⅱ 严重 1.05
Ⅲ 不严重 1.00
在建筑施工过程中,应结合工程施工特点和所处环境,根据建筑施工危险等级实施分级管理,并应
综合采用相应的安全技术。
【【例例--单单选选题题】】关于建筑施工危险等级划分的描述中正确的是( )。
A.根据建筑施工生产安全事故可能产生的后果,将建筑施工危险等级划分为四个级
B.事故后果“特别严重”询危险等级系数为“1. 10”
C.事故后果“严重”的危险等级系数为“1.05”
D.事故后果“较严重” 的危险等级系数为“1.00”
【【答答案案】】C
【【解解析析】】按按照照表表11--11
17 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
危危险险等等级级 事事故故后后果果 危危险险等等级级系系数数
Ⅰ 很严重 1.10
Ⅱ 严重 1.05
Ⅲ 不严重 1.00
二二、、危危险险因因素素辨辨识识方方法法((管管理理++案案例例★★★★★★★★★★))
建筑施工企业必须根据工程对象的特点和条件充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险
源。
识别方法可采用现场交谈询问、经验判断、查阅事故案例、工作任务和工艺过程分析、安全检查表
法等方法。此处介绍提示表法。
((主主要要是是识识别别出出来来是是最最主主要要的的!!))
GGBB66444411--22002255《《生生产产安安全全事事故故分分类类与与编编码码》》
物物体体打打击击、、厂厂((场场))内内车车辆辆致致害害、、道道路路((轨轨道道))车车辆辆致致害害、、机机械械致致害害、、起起重重致致害害、、触触电电、、淹淹溺溺、、灼灼
烫烫、、火火灾灾、、高高处处坠坠落落、、跌跌落落、、坍坍塌塌、、水害、容容器器爆爆炸炸、、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、
粉尘爆炸、民用爆炸物品爆炸、烟花爆竹爆炸、其他可燃固体爆炸、高温熔融物爆炸、中中毒毒、、窒窒息息、、滑
坡、泄漏、其他。
三三、、风风险险分分级级及及管管控控措措施施
(1)列出危险源清单。
(2)登记建档。
重重大大危危险险源源档档案案应应包包括括((简简答答))::
识识别别评评价价记记录录、、重重大大危危险险源源清清单单、、分分布布区区域域与与警警示示布布置置、、监监控控记记录录、、应应急急预预案案等等。。
(3)编制方案。
(4)监督实施。
(5)公示告知。
(6)跟踪监控。
(7)制定应急预案。
(8)告知应急措施。
第第四四节节 建建筑筑施施工工隐隐患患排排查查治治理理
一一、、隐隐患患分分级级
根据隐患危害程度及整改难度,分分为为一一般般事事故故隐隐患患和和重重大大事事故故隐隐患患。。其中,重大事故 隐患是指在建
筑施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐
患。((重重大大事事故故隐隐患患融融入入各各个个章章节节进进行行详详细细讲讲解解))
对工程项目的隐患排查,可可依依据据《《建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准》》((JJGGJJ5599))规定的《建筑 施工安全分项
检查评分表》进行逐一排查,对发现的一般事故隐患,应明确责任人、整改措施、整改时限,尽快组织
整改;
对重大事故隐患,施工企业应制定重大事故隐患治理方案,隐患治理完成后,应组织分级验收。
一般情况下,重重大大事事故故隐隐患患整整改改完完成成后后应应由由施施工工企企业业安安全全生生产产管管理理部部门门组组织织相相关关技技术术人人员员进进行行复复查查
并并经经施施工工企企业业 主主要要负负责责人人审审批批确确认认,,报相关单位和部门核查合格后方可进行下一道工序施工或恢复施
18 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
工。
建建筑筑施施工工企企业业应应依依据据《《施施工工企企业业安安全全生生产产评评价价标标准准》》((JJGGJJ//TT7777)),,每年度应至少进行一次自我考核
评价。发生下列情况之一时,施工企业应进行复核评价:
(1)适用法律、法规发生变化时。
(2)企业组织机构和体制发生重大变化后。
(3)发生生产安全事故后。
(4)其他影响安全生产管理的重大变化。
《《施施工工企企业业安安全全生生产产评评价价标标准准》》((JJGGJJ//TT7777--22001100))
3 评价内容
3.1 安全生产管理评价
3.1.1施工企业安全生产条件应按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和
施工现场安全管理等5项内容进行考核
3.1.2每项考核内容应以评分表的形式和量化的方式,根据其评定项目的量化评分标准及其重要程度
进行评定。
3.1.3安全生产管理评价应为对企业安全管理制度建立和落实情况的考核,其内内容容应应包包括括安安全全生生产产责责
任任制制度度、、安安全全文文明明资资金金保保障障制制度度、、安安全全教教育育培培训训制制度度、、安安全全检检查查及及隐隐患患排排查查制制度度、、生生产产安安全全事事故故报报告告处处
理理制制度度、、安安全全生生产产应应急急救救援援制制度度等6个评定项目。
3.2 安全技术管理评价
3.2.1安全技术管理评价应为对企业安全技术管理工作的考核,其内内容容应应包包括括法法规规、、标标准准和和操操作作规规程程
配配置置,,施施工工组组织织设设计计,,专专项项施施工工方方案案((措措施施)),,安安全全技技术术交交底底,,危危险险源源控控制制等5个评定项目。
3.3 设备和设施管理评价
3.3.1设备和设施管理评价应为对企业设备和设施安全管理工作的考核,其内内容容应应包包括括设设备备安安全全管管
理理、、设设施施和和防防护护用用品品、、安安全全标标志志、、安安全全检检查查测测试试工工具具等4个评定项目。
3. 4 企业市场行为评价
3.4.1企业市场行为评价应为对企业安全管理市场行为的考核,其内内容容包包括括安安全全生生产产许许可可证证、、安安全全生生
产产文文明明施施工工、、安安全全质质量量标标准准化化达达标标、、资资质质机机构构与与人人员员管管理理制制度度等4个评定项目。
3.5 施工现场安全管理评价
3.5.1施工现场安全管理评价应为对企业所属施工现场安全状况的考核,其内内容容应应包包括括施施工工现现场场安安全全
达达标标、、安安全全文文明明资资金金保保障障、、资资质质和和资资格格管管理理、、生生产产安安全全事事故故控控制制、、设设备备设设施施工工艺艺选选用用、、保保险险等6个评定项
目。
4 评价方法
4.0.1施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生下列情况之一时,企业应再进行复核评
价:
1适用法律、法规发生变化时;
2企业组织机构和体制发生重大变化后;
3发生生产安全事故后;
4其他影响安全生产管理的重大变化。
施施工工现现场场评评价价结结论论,,应应取取抽抽查查及及核核验验的的施施工工现现场场评评价价结结果果的的平平均均值值,,且且其其中中不不得得有有一一个个施施工工现现场场评评
价价结结果果为为不不合合格格。。
44..00..55抽抽查查及及核核验验企企业业在在建建施施工工现现场场,,应应符符合合下下列列要要求求::
1抽查在建工程实体数量,对特级资质企业不应少于8个施工现场;对一级资质企业不应少于5个施工
现场;对一级资质以下企业不应小于3个施工现场;企业在建工程实体少于上述规定数量的,则应全数检
19 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
查;
2核验企业所属其他在建施工现场安全管理状况,核验总数不应少于企业在建工程项目总数的50%。
44..00..88安安全全生生产产条条件件和和能能力力评评分分应应符符合合下下列列要要求求::
1施工企业安全生产评价应按评定项目、评分标准和评分方法进行,并应符合本标准附录A的规定,
满分分值均应为100分;
2在评价施工企业安全生产条件能力时,应采用加权法计算,权重系数应符合表4.0.8的规定,并应
按本标准附录B进行评价。
表4.0.8 权重系数
评评价价内内容容 权权重重系系数数
① 安全生产管理 0.3
② 安全技术管理 0.2
无施工项目
③ 设备和设施管理 0.2
④ 企业市场行为 0.3
①②③④加权值 0.6
有施工项目
⑤ 施工现场安全管理 0.4
4.0.9各评分表的评分应符合下列要求:
1评分表的实得分数应为各评定项目实得分数之和;
2评分表中的各个评定项目应采用扣减分数的方法,扣减分数总和不得超过该项目的应得分数;
3项目遇有缺项的,其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的
百分数。
5 评价等级
5.0.1施工企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不合格三个等级,并宜符合下列要求:
1对有在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为合格、不合格2个等级;
2对无在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为基本合格、不合格2个等级。
5.0.2考核评价等级划分应按表5.0.2核定。
表5.0.2施工企业安全生产考核评价等级划分
20 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
考考 核核 内内 容容
考考核核评评价价等等级级
各各项项评评分分表表中中的的实实得得分分
各各评评分分表表实实得得分分数数((分分)) 汇汇总总分分数数((分分))
为为零零的的项项目目数数((个个))
≥70
合格 0 且其中不得有一个施工现场评定结果为 ≥75
不合格
基本合格 0 ≥70 ≥75
不合格 出现不满足基本合格条件的任意一项时
【【案案例例分分析析】】
某一级资质施工企业,目前有6个在建工程项目,近期完成了年度自我考核评价,相关评价数据如
下,结合《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010),回答下列问题:
1.各项评价内容评分表得分:安全生产管理82分、安全技术管理78分、设备和设施管理76分、企业
市场行为80分、施工现场安全管理79分;
2.该企业抽查在建施工现场5个,核验其他在建施工现场2个(企业在建工程项目总数6个),所有抽
查及核验的施工现场评价结果均为合格,无不合格项;
3.各项评价内容均无缺项,无任何评定项目实得分为零的情况。
问问题题::
1、计算该施工企业安全生产考核评价汇总分数(要求写出详细计算步骤,明确权重系数应用依
据);
2、论述该施工企业安全生产考核评价等级应如何判定,并说明判定依据;同时结合评价得分情况。
【【答答案案】】
1.汇总分数计算
步骤1:明确权重。该企业有在建工程,按表4.0.8,①-④项(安全生产管理等4项)加权值权重
0.6,⑤项(施工现场安全管理)权重0.4;①-④项内部权重:安全生产管理0.3、安全技术管理0.2、设
备和设施管理0.2、企业市场行为0.3。
步骤2:计算①-④项加权和:
加权和=82×0.3+78×0.2+76×0.2+80×0.3
代入数据:24.6+15.6+15.2+24=79.4分
步骤3:计算汇总分数:
汇总分数=79.4×0.6+79×0.4=47.64+31.6=79.24分
2.(1)评价等级判定:该施工企业安全生产考核评价等级为合格。
判定依据:
该企业有在建工程,按5.0.1分为合格、不合格两级;
②按5.0.2,合格需满足:无零分项、各评分表≥70分、无不合格施工现场、汇总分≥75分;
本案各项得分均≥70分,无零分项,施工现场均合格,汇总分79.6≥75分,
故判定为合格。
薄弱环节:
设备和设施管理(76分,最低),存在设备管理、防护用品配备等不足;
安全技术管理(78分),可能存在规程不全、方案不规范等问题;
施工现场安全管理(79分)有提升空间。
第第五五节节 建建筑筑施施工工组组织织设设计计
一一、、定定义义与与分分类类
施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性、纲领性文
21 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
件。
施工组织设计按编制对象一般分为施施工工组组织织总总设设计计、、单单位位工工程程施施工工组组织织设设计计和和施施工工方方案案3类。
类类别别 对对象象 主主要要作作用用
若干单位工程组成的群
总设计 编制单位(项)工程施工组织设计的基础
体工程或特大型项目
对单位(子单位)工程的施工过程起到指导和制约作用,也
单位工程设计 单位(子单位)工程
是编制施工方案的基础
以分部(分项)工程或
施工方案 用以具体指导其施工过程
专项工程
二二、、编编制制原原则则与与依依据据
(一)编制原则
1.符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求。
2.积极开发,使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新设备。
3.坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,科学配置资源,合理布置现场,采取季节性施工措施,
实现均衡施工。
4.采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工。
5.与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。
(二)编制依据
1.与工程建设有关的法律、法规和文件。
2.国家现行有关标准和技术经济指标。
3.工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求。
4.工程施工合同或招标投标文件。
5.工程设计文件。
6.工程施工范围内的现场条件及自然条件。
7.与工程有关的资源供应情况。
8.施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
三三、、编编制制和和审审批批
类类别别 审审批批
总设计 总承包单位技术负责人
单位工程设计 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员
施工方案 项目技术负责人
注注意意::
一般分部(分项)工程或专项工程施工方案应由项目技术负责人审批,其中,危危险险性性较较大大的的分分部部分分
项项工工程程,,专专项项施施工工方方案案应应当当由由总总承承包包单单位位技技术术负负责责人人审审核核签签字字、、加加盖盖单单位位公公章章,,并并由由总总监监理理工工程程师师审审查查
签签字字、、加加盖盖执执业业印印章章后后方方可可实实施施。。
22 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
超过一定规模的危大工程,总承包单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
((危危大大和和超超危危大大的的内内容容第第二二章章结结合合塔塔吊吊详详细细讲讲解解。。))
【【例例--单单选选题题】】下列关于施工组织设计的编制和审批流程的描述中,错误的是( )。
A.施工组织设计应由施工单位组织编制,不可分段编制和审批
B.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批
C.单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批
D.施工方案应由项目技术负责人审批
【【答答案案】】A
【【解解析析】】施工组织设计应由施工单位组织编制,可根据需要分段编制和审批。
【【案案例例分分析析】】((建建造造师师考考题题))
某单位工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了单位工程施工组织设计,经项目负责人
审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审
核(批)手续不妥,要求改正。
施工单位编制的《单位工程施工组织设计》审批加盖受控章后,报送了监理单位及建设单位,发放
企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。监理工程师认为:编制依据内容不全。监理单位要求补
充。
【【问问题题】】
1.指出单位工程施工组织设计编制、审批程序的不妥之处并写出正确做法。施工单位哪些人员具备
审批单位工程施工组织设计的资格?
2.《施工组织设计》的编制依据应包括哪些内容?施工组织设计按编制对象可分为哪几类?
【【答答案案】】
1.(1)不妥之处及正确做法:
不妥之处一:单位工程施工组织设计由项目技术负责人主持编制;
正确:单位工程施工组织设计由项目负责人(项目经理)主持编制。
不妥之处二:单位工程施工组织设计由项目负责人审核;
正确:单位工程施工组织设计由施工单位主管部门(企业技术部门)审核。
(2)单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或施工单位技术负责人授权的技术人员审批。
2.(1)施工组织设计的编制依据有:
1)与工程建设有关的法律、法规和文件。
2)国家现行有关标准和技术经济指标。
3)工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求。
4)工程施工合同或招标投标文件。
5)工程设计文件。
6)工程施工范围内的现场条件及自然条件。
7)与工程有关的资源供应情况。
8)施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
(2)施工组织设计按编制对象,可分为:
1)施工组织总设计;
2)单位工程施工组织设计;
3)施工方案。
第第0055讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((一一))
第第二二章章 建建筑筑施施工工机机械械安安全全技技术术
考考情情分分析析::
本章重点在起起重重机机械械安全技术,其中““塔塔式式起起重重机机””尤为重要。22001199--22002211,,22002244//2255年年均均在在此此处处出出
了了一一整整道道案案例例题题((2222分分));;22002222考考察察的的是是吊吊篮篮和和施施工工电电梯梯((22002233年年未未考考本本章章))。。对于起重机械的学习,
23 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
重点考察三三个个方方面面:一一是是垂垂直直运运输输机机械械使使用用过过程程中中的的改改错错;;二二是是机机械械的的安安装装、、拆拆除除专专项项方方案案编编批批与与验验收收
程程序序((符符合合危危大大套套路路));;三三是是起起重重机机械械相相关关规规范范细细节(JGJ196/215/33等规范文件,教材中没有涉及,需
要大量补充)。另,吊篮严格来说应属于脚手架类别,但也归属在本章范围内,2022/24年都有大题考
到。本本章章历历年年选选择择题题在在44分分左左右右。。
年年份份 22002255 22002244 22002233 22002222 22002211 考考频频
第二章 建筑施工机械安全技术 9 22 5 26 25 -
塔式起重机 7 0 0 10 9 高频
施工升降机 2 1 2 4 5 中频
汽车、履带起重机 0 1 0 0 1 低频
桥式、门式起重机、架桥机 0 0 0 0 2 低频
考点
起重机械安拆作业安全管理 0 0 2 2 2 低频
名称
土石方机械 0 0 0 0 1 低频
混凝土机械 0 0 0 0 4 低频
卷扬机、夯土机械、砂轮锯 0 0 0 0 1 低频
吊篮 0 20 1 10 5 高频
24 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
一一、、塔塔式式起起重重机机
((一一))分分类类方方法法 类类型型
上回转式塔式起重机
回转方式
下回转式塔式起重机
快装式塔式起重机
架设方式
非快装式塔式起重机
小车变幅式塔式起重机
变幅方式
动臂变幅式塔式起重机
塔头式塔式起重机
起重臂支承方式
平头式塔式起重机
1.上上回回转转式式塔塔式式起起重重机机的特点是:对建筑场地空间要求较小,不影响建筑材料堆场的使用;
由于塔身不转,回回转转时时转转动动惯惯量量较较小小,,起起重重能能力力比比较较大大,,起升高度比较高,便于改装成附着式塔式
起重机。
下下回回转转式式塔塔式式起起重重机机塔身结构比较轻便,回转机构装设于下部,塔身可以转动,一般采用整体拖
运、自行架设方式,拆拆装装容容易易、、转转场场快快。。
但底部转台和平衡臂的尺度较大,并要保证塔式起重机与建筑物至至少少660000mmmm以以上上的安全距离。
2.小小车车变变幅幅式式塔塔式式起起重重机机是通过起重小车沿起重臂运行来实现变幅。((幅幅度度利利用用率率大大,,可可达达8800%%))
动动臂臂变变幅幅式式塔塔式式起起重重机机是通过改变起重臂的仰角运动进行变幅的,幅度的改变是利用变幅卷扬机和
变幅滑轮组系统来实现的。
3.塔塔头头式式小小车车变变幅幅式式塔塔式式起起重重机机上部结构主要由塔头、回转塔身(或上回转平台)、平衡臂、平衡
臂拉杆、平衡重、起重臂及起重臂拉杆等组成,并通过铰铰接接连接。((柔柔链链接接))
25 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
平平头头式式小小车车变变幅幅式式塔塔式式起起重重机机其上部结构形状呈水平且均为刚刚性性结结构构。因无拉杆附加力和交变应力
的作用,侧向腹杆的重重量量可可减减轻轻,,极极大大地地提提高高了了臂臂架架钢钢结结构构的的使使用用寿寿命命和和安安全全性性。。
4.一般当建筑高度超超过过5500mm时时,就需要依靠自身的专门装置,增、减塔身标准节或自行整体爬升的上
回转式塔式起重机。
这种塔式起重机的塔身依附在建筑物上,随建筑物的升高而沿着层高逐渐爬升。自身附着式塔式起
重机可分为外外部部附附着着式式和内内部部爬爬升升式式((简简称称内内爬爬式式))两种。
内爬式塔式起重机不不占占用用建建筑筑物物外外围围空空间间,其其幅幅度度可可设设计计制制造造得得小小一一些些,,起起重重能能力力相相对对设设计计得得大大一一
些些,塔身可以做得较短,结结构构较较轻轻,,造造价价较较低低,特别适适用用于于城城区区改改造造工工程程。
其缺点是:司机在进行吊装时不不能能直直接接看看到到起起吊吊过过程程,操作不便;施工结束后,解解体体比比较较费费工工费费
26 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
时时;由于需要在屋顶上解体,因此建建筑筑物物的的局局部部需需要要加加强强,使建筑物的造价增高,建筑施工复杂化。
(二)塔式起重机的特点、参数、基本构造及原理((非非重重点点))
1.塔式起重机的特点
塔式起重机可以将构件、设备或其他重物、材料准确地吊运到建筑物的任一作业面,吊运的方式、
速度优于其他起重设备,各类物体均能便捷地吊装就位,优势明显。
2.塔式起重机的参数((重重点点))
塔式起重机的主主参参数数是是最最大大额额定定起起重重力力矩矩,是塔塔式式起起重重机机基基本本臂臂长长时时最最大大幅幅度度与与相相应应额额定定起起重重量量的
乘积。
27 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
表表22--11各各规规格格塔塔式式起起重重机机的的基基本本臂臂长长时时最最大大幅幅度度与与相相应应额额定定起起重重量量关关系系
额额定定起起重重力力矩矩//((tt··mm)) 基基本本臂臂长长时时最最大大幅幅度度//mm 相相应应额额定定起起重重量量//tt
40 1.34
30
50 1.67
63 1.8
35
80 2.29
100 2.5
40
125 3.13
160 3.56
200 45 4.4
250 5.6
315 6.3
400 50 8
500 10
630 11.46
55
>630 按照实际起重量计算
第第0066讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((二二))
3.塔式起重机的基本构造及原理
分为金金属属结结构构、、工工作作机机构构、、驱驱动动控控制制系系统统和和安安全全防防护护装装置置四个部分。
其中工工作作机机构构是为实现塔式起重机不同的机械运动要求而设置的各种机械部分的总称。((升升降降、、变变
幅幅、、回回转转))
2)塔式起重机的变幅机构((重重点点))
塔式起重机的变幅机构按变幅方式,可分为小小车车变变幅幅式式和动动臂臂变变幅幅式式两种。
小车变幅式变幅机构是通过移动小车来实现的,主要由电动机、减速器、卷筒、制动器和机架组
成。
其其优优点点是是:变幅时重物水平移动,给安装工作带来了方便,速度快,效率高,幅度有效利用大。它
的缺点是:吊臂承受压、弯载荷共同作用,受力状态不好,结构自重较大。
【【例例题题】】下列关于塔式起重机的基本构造及原理的描述中正确的是( )。
A.塔式起重机能靠近建筑物,其幅度利用率可达全幅度的90%
B.塔式起重机的主参数是最大额定起重量
C.最大额定起重力矩是最大额定起重量与其最大工作幅度的乘积
28 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.塔式起重机的基本构造包括金属结构、工作机构、驱动控制系统和安全防护装置四个部分
【【答答案案】】D
【【解解析析】】塔式起重机能靠近建筑物,其幅度利用率可达全幅度的80%;
塔式起重机的主参数是最大额定起重力矩,是塔式起重机基本臂长时最大幅度与相应额定起重量的
乘积。
塔式起重机的基本构造包括金属结构、工作机构、驱动控制系统和安全防护装置四个部分。
4.塔式起重机的安全防护装置
((重重点点关关注注))
塔式起重机的安全防护装置是防止误操作和违章操作,避免由误操作和违章操作所导致的严重后
果。
塔式起重机的安全防护装置可分为:限限位位开开关关(限位器);超超载载荷荷保保险险器器(超载断电装置);缓缓冲冲
止止挡挡装装置置;钢钢丝丝绳绳防防脱脱装装置置;风风速速计计;紧紧急急安安全全开开关关;安安全全保保护护音音响响信信号号。
先先行行总总结结::
(1)行程限位器
1)起升高度限位器。
用用以以防防止止吊吊钩钩行行程程超超越越极极限限,以免碰坏起重机臂架和出现钢丝绳乱绳现象。
2)回转限位器。
用用以以限限制制塔塔式式起起重重机机的的回回转转角角度度,,防防止止扭扭断断和和损损坏坏电电缆缆。。凡是不装设中央集电环的塔式起重机,均
应配置回转限位器。塔式起重机的幅度限位的限制范围是1080°(即可旋转三圈),并并不不具具备备限限制制起起重重
臂臂的的回回转转角角度度的的能能力力。。
3)幅度限位器。
用以使小车在到达臂架头部或臂架根端之前停车,防止小车越位事故的发生。
对于动臂变幅式塔式起重机,设置臂架低位置和臂架高位置的限位开关,用以防止俯仰变幅臂架在
变幅过程中,由于误操作而使臂架向上仰起过度,导致整个臂架向后翻倒事故。
29 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4)行走限位器。((建建筑筑工工地地上上很很少少见见行行走走式式塔塔吊吊))
用以限制大车行走范围,防止由于大车越位行走而造成的出轨倒塔事故。大车行走限位器分别由限
位开关、摇臂和滚轮等组成。
(2)起重量限制器
起重量限制器又称测力环。整个装置由导向滑轮、测力环及限位开关等组成。
塔式起重机必须安装起重量限制器,当当起起重重量量大大于于相相应应挡挡位位的的额额定定值值并并小小于于该该额额定定值值111100%%时时,,应应切切
断断上上升升方方向向的的电电源源,,但但机机构构可可以以做做下下降降方方向向的的运运动动。。如设有起重量显示装置,则其数值误差不应大于实
际值的正负±5%。
(3)力矩限制器
塔式起重机必须安装起重力矩限制器,当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于额定值的110%
时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可以做下降和减小方向的运动。起重力矩限制器控制定
码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置,且能分别调整。对对最最大大变变幅幅速速度度超超过过4400mm//mmiinn的的小小车车变变
幅幅的的塔塔式式起起重重机机,,当当变变幅幅小小车车向向起起重重臂臂远远端端运运行行且且起起重重力力矩矩达达到到额额定定值值的的8800%%时时,,变变幅幅速速度度应应自自动动转转换换为为
不不大大于于4400mm//mmiinn。。
(4)钢丝绳防脱装置
滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设置有钢丝绳防脱装置,该装置与滑轮或卷筒侧板外缘的间隙
不应超过钢丝绳直径的20%,吊钩应设有防止钢丝绳脱钩的装置。
(5)小车断绳保护装置
采用小车变幅的塔式起重机,变幅的双方向均应设置断绳保护装置。
(6)小车断轴保护装置
采用小车变幅的塔式起重机,应设置变幅小车断轴保护装置,即使轮轴断裂小车也不会因此从起重
臂上掉落。
(7)风速仪
起起重重臂臂根根部部铰铰接接点点高高度度大大于于5500mm的塔吊应配备风速仪。当风速大于工作极限风速时应能发出停止作业
的警报。
(8)缓冲器、止挡装置((有有轨轨道道行行走走机机构构就就会会有有))
塔式起重机大车行走和小车变幅的轨道行程末端均需设置止挡装置。缓冲器安装在止挡装置或变幅
小车上,当变幅小车与止挡装置撞击时缓冲器应使变幅小车比较平稳的停车。
(9)顶升横梁防脱功能
自升式塔式起重机应具有防止塔身在正常顶升(降节)作业时,顶升横梁从塔身支承位置处自行脱
30 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
出的功能。
【【例例题题】】下列关于塔式起重机的安全防护装置的说法中,错误的是( )。
A.起升高度限位器用以防止吊钩行程超越极限,以免碰坏起重臂架和出现钢丝绳乱绳现象
B.回转限位器用以限制塔式起重机的回转角度,防止扭断和损坏电缆
C.塔式起重机的回转限位的限制范围是1080°,并且具备限制起重臂的回转角度能力
D.动臂式塔式起重机应设置臂架低位置和臂架高位置的限位开关
【【答答案案】】C
【【解解析析】】高层建筑施工用的塔式起重机的吊钩行程限位开关,又可再分为吊钩上极限位置的起升高
度限位器和吊钩下极限位置的起升高度限位器,在施工现场一般情况下只设置吊钩上极限位置的起升高
度限位器。塔式起重机的回转限位的限制范围是1080°,并不具备限制起重臂的回转角度能力。
【【22002244单单选选11】】塔式起重机安全保护装置的作用是避免因误操作造成严重后果,可保证小车在到达臂
架头部或臂架根端之前停车的安全保护装置是( )。
A.行走限位器 B.爪量限制器 C.回转限位器 D.幅度限位器
【【答答案案】】D
【【解解析析】】幅度限位器:用以使小车在到达臂架头部或臂架根端之前停车,防止小车越位事故的发
生。
第第0077讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((三三))
(三)塔式起重机的安装作业程序
((重重点点))
1.安装、拆卸工程专项施工方案的编制
塔式起重机的安装、拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程,专项施工方案应根据塔式起重机使
用说明书和作业场地的实际情况编制,并按照国家现行相关标准和住房城乡建设主管部门的有关规定实
施。
对于起起重重量量330000kkNN及及以以上上,,或或搭搭设设总总高高度度220000mm及及以以上上,,或或搭搭设设基基础础标标高高在在220000mm及及以以上上的的塔式起重机的
安装、拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部部分分项项工工程程范范围围,,应应当当由由施施工工单单位位组组织织专专家家进进行行方方
案案论论证证;;实实行行施施工工总总承承包包的的,,由由施施工工总总承承包包单单位位组组织织召召开开专专家家论论证证会会。。专家论证前专项施工方案应当通
31 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
过施工单位审核和总监理工程师审查。
由于时间、位置、使用的辅助起重设备不同,现场采取的安全监管措施不同等因素,塔式起重机的
安装、拆卸专项施工方案应分别单独编制。
2.专项施工方案的编制
塔式起重机的专项施工方案应当由施施工工总总承承包包单单位位组组织织编编制制,,也可以由塔式起重机安装、拆卸单位
编制,编制完成后由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖
执业印章后方可实施。
由塔式起重机安装、拆卸单位编制专项施工方案的,应当由总总承承包包单单位位技技术术负负责责人人及及分分包包单单位位技技术术
负负责责人人共共同同审审核核签签字字并加盖单位公章。
名名称称 编编方方案案((危危大大)) 要要论论证证((超超危危大大))
基坑(土方开挖、支护、降水) 3m 5m
高8、跨18
模板及其支撑体系 高5、跨10、10kN/m²15kN/m
15kN/m²20kN/m
脚手架搭设与拆除(落地) 24 50
脚手架搭设与拆除(悬挑) 00 20
附着式升降脚手架 00 150
幕墙 00 50
塔式起重机安装与拆除 00 300kN、200m
施工升降机安装与拆除 00 200m
32 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
名名称称 编编方方案案((危危大大)) 要要论论证证((超超危危大大))
人工挖孔桩(深度) 00 16
钢结构(单跨) 00 36
网架索膜结构(跨度) 00 60
拆除爆破、水下作业 00 00
地下暗挖 00 00
四新相关(技术、材料、工艺、设备) 00 00
工具式模板
00 00
(飞模、爬模、滑模、隧道模)
操作平台、吊篮、
00 --
异性脚手架、装配式混凝土结构
起重吊装(非常规)单件起吊重量 1100KKNN 110000kkNN
先先弄弄清清楚楚一一个个概概念念::
施施工工总总承承包包((总总包包))??专专业业分分包包??劳劳务务分分包包??施施工工单单位位??
第第0088讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((四四))
33 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
总总结结::劳劳动动防防护护用用品品的的管管理理
第第0099讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((五五))
实实体体部部分分总总结结::
34 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
35 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第1100讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((六六))
第第1111讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((七七))
塔塔式式起起重重机机安安装装专专项项施施工工方方案案应应包包括括以以下下内内容容::((22002255))
工工程程概概况况;;安安装装位位置置平平面面和和立立面面图图;;
所选用的塔式起重机型号及性能技术参数;
基础和附着装置的设置;爬升工况及附着点详图;
安安装装顺顺序序和安全质量要求;
主要安装部件的质量和吊点位置;安装辅助设备的型号、
性能及布置位置;电源的位置;施施工工人人员员配配置置;;
吊索具和专用工具的配备;安安装装工工艺艺顺顺序序;;
36 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
安全装置的调试;重大危险源和安安全全技技术术措措施施;;
应应急急预预案案等等。。
2.塔式起重机的安装((重重点点))
(1)安装前准备工作
1)安装施工技术交底。
交底应具体且具有针对性,应有书面记录,并写明交底时间、交交底底人人,,所所有有接接受受交交底底的的人人员员均均应应签签
字字,,不不得得代代签签;对其他人员的交底也应有记录和签字;交底书应在作业前交相关部门存档备查。
交交底底内内容容应包含参加安装作业的人员、工种及责任,所使用起重设备的起重能力和特点,作业环
境,安全操作规程,注意事项以及防护措施。
2)检查安装场地及施工现场环境条件
塔式起重机进场安装前,应对施工现场的环境条件进行勘察确认,如不符合安装条件不得进行施工
作业。
基基坑坑边边安装应注意边坡的稳定性及承载力,应计算其是否符合要求。
基基坑坑下下安装应注意坡道稳定性及承载力,坡不宜太陡。
在在地地下下室室顶顶板板、、栈栈桥桥或或屋屋顶顶上上站位时应核算承载力,必要时进行加固处理。
在在桩桩基基础础、、柱柱基基础础上上的的混混凝凝土土承承台台或或钢钢承承台台上上安装,必须验算桩及柱承载力。
安装工地应具备能量足够的电源,并须配备一个专用电源箱。
3)检查安装工具设备及安全防护用具。
安装前应仔细检查安装工具、设备及安全防护用品(包括辅助机具如汽车起重机,辅助工具如绳
索、卡环,安全防护用具等)的可靠性,确保无任何问题方可开始施工。
(2)塔式起重机的安装流程((容容易易考考察察排排序序题题))
(3)塔式起重机的顶升
1)顶顶升升前前的的准准备备:应在顶升时起重臂的正下方准备好顶升用的标准节,并选择好配平用的重物。
2)顶顶升升系系统统试试运运转转:应在顶升油缸的全全行行程程进行试运转。
3)将待顶升的标准节安放到引进梁(或平台)上。
4)吊吊起起配配平平用用的的重重物物,调整变幅小车的位置找到平衡点(检查顶升套架靠轮的间隙是否符合要
37 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
求)。
5)根据说明书的要求进进行行顶顶升升作作业业。
【【例例题题】】某建筑工程在使用QTZ160塔式起重机吊运钢筋作业过程中,由于起重力矩达到额定值。力
矩限制器发出报警信号,司机采取了应急操作。下列操作方法中,能够有效消除该起重机报警信号、解
除其危险状态的是( )。
A.起重臂向右侧进行回转动作 B.起重臂向左侧进行回转动作
C.变幅小车向减小幅度方向运动 D.变幅小车向增大幅度方向运动
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是塔式起重机。塔式起重机必须安装起重力矩限制器,当起重力矩大于相应工
况下的额定值并小于额定值的110%时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可以做下降和减小方
向的运动。
【【例例题题】】某起重机械安装公司在拆卸QTZ125塔式起重机前,编制了专项施工方案,根据《建筑施工
塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196),下列塔式起重机拆卸作业安全技术措施中,
错误的是( )。
A.降节作业前确认顶升系统完好 B.降节作业前先拆除最上面的附着装置
C.明确附着装置的拆卸顺序和拆卸方法 D.明确拆卸工作暂时中断情况下的安全措施
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是塔式起重机。根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》
(JGJ196)。拆卸时应先降节,后拆除附着装置。
(4)塔式起重机的验收((重重中中之之重重))
11))安安装装单单位位自自检检。。
安装单位安装完成后,应及时组织单位的技术人员、安全人员、安装组长对塔式起重机进行验收。
22))委委托托第第三三方方检检验验机机构构进进行行检检验验。。
检测单位完成检测后,出具的检检测测报报告告是整机合格,其中可能会有一些一般项目不合格;设备供应
方应对不合格项目进行整改,并出具整整改改报报告告。
33))资资料料审审核核。。
施工单位对上述资料原件进行审核,审核通过后,留存加盖单位公章的复印件,并报监理单位审
核。监理单位审核完成后,施工单位组织设备验收。
38 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
44))组组织织验验收收。。
施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。实实行行施施工工总总承承
包包的的,,由由施施工工总总承承包包单单位位组组织织验验收收。。
在在空空载载、、额额定定载载荷荷、、111100%%额额定定载载荷荷连连续续作作业业试试验验中中应应满满足足::
(1)控制装置操作灵活、动作准确。
(2)各机构运转平稳、制动可靠。
(3)紧固件连接无松动、销轴定位可靠。
(4)结构、焊缝及关键零部件无损伤。
(5)机构无泄漏、渗油面积不大于1500m㎡。
(6)机构温升、噪声在限定范围内。
(5)验收完成后的使用登记
塔塔式式起起重重机机安安装装验验收收合合格格之之日日起起3300日日内内,,施施工工单单位位应应向向工工程程所所在在地地县县级级以以上上地地方方人人民民政政府府建建设设主主管管
部部门门办办理理建建筑筑起起重重机机械械使使用用登登记记。。
--关关于于印印发发《《建建筑筑起起重重机机械械备备案案登登记记办办法法》》的的通通知知
((建建质质[[22000088]]7766号号))
第十一条 从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位(以下简称“安装单位”)办理建筑起重机械
安装(拆卸)告知手续前,应当将以下资料报送施工总承包单位、监理单位审核:
(一)建筑起重机械备案证明;
(二)安装单位资质证书、安全生产许可证副本;
(三)安装单位特种作业人员证书;
(四)建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案;
(五)安装单位与使用单位签订的安装(拆卸)合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议
书;
(六)安装单位负责建筑起重机械安装(拆卸)工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单;
(七)建筑起重机械安装(拆卸)工程生产安全事故应急救援预案;
(八)辅助起重机械资料及其特种作业人员证书;
(九)施工总承包单位、监理单位要求的其他资料。
第十五条 使用单位在办理建筑起重机械使用登记时,应当向使用登记机关提交下列资料:
(一)建筑起重机械备案证明;
(二)建筑起重机械租赁合同;
(三)建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料;
(四)使用单位特种作业人员资格证书;
(五)建筑起重机械维护保养等管理制度;
(六)建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;
(七)使用登记机关规定的其他资料。
第十六条 使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起7个工作日内,对于符合登记条件且
资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。
33..塔塔式式起起重重机机的的使使用用((重重点点))
(2)塔式起重机起重司机、起重信号司索工等操作人员应取得特特种种作作业业人人员员资资格格证证书书,严禁无证上
岗。
塔式起重机使用前,应对起重司机、起重信号司索工等作业人员进行安全技术交底。
39 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第1122讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((八八))
《《建建筑筑施施工工特特种种作作业业人人员员管管理理规规定定》》--住住建建部部〔〔22002255〕〕6600号号令令
第二条 建筑施工特种作业人员职业资格认定、从业及监督管理,适用本规定。
本规定所称建筑施工特种作业人员,是指在房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称房屋市政工
程)施工活动中,所从事工种危险因素较多、危险性较大,发生生产安全事故对本人、他人的人身安
全,以及设备、设施、建筑和环境安全可能造成重大危害的作业人员。
建建筑筑施施工工特特种种作作业业工工种种范范围围另另行行规规定定。。
引引用用::————建建质质〔〔22000088〕〕7755号号
第三条 建筑施工特种作业包括:
(一)建筑电工;
(二)建筑架子工;
(三)建筑起重信号司索工;
(四)建筑起重机械司机;
(五)建筑起重机械安装拆卸工;
(六)高处作业吊篮安装拆卸工;
(七)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
第五条 省省、、自自治治区区、、直直辖辖市市人人民民政政府府住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门((以以下下简简称称考考核核发发证证机机关关))负责建筑
施工特种作业人员职业资格认定,可以依法委托设区的市级人民政府住房城乡建设主管部门实施考核相
关工作。
第七条 报名参加建筑施工特种作业操作资格考核的人员,应当具备下列基本条件:
(一)年满18周岁;
(二)初中以上学历;
(三)经二级及以上医院体检合格,且无器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏综合症、眩晕症、癔
病、震颤麻痹、精神病、吸毒史以及其他不适合从事建筑施工特种作业的疾病和生理缺陷;
(四)55年年内内不存在因违反建筑施工安全生产管理有关规定作业,造成生产安全事故或者受到刑事处
罚的情形;
(五)在依法开展培训的机构完成安全作业培训,具备建筑施工特种作业相关理论知识和技术能
力。
40 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
资格证书有效期内,申请人不得就同一工种重复申请。
第九条 建筑施工特种作业操作资格考核包括技技术术理理论论和和操操作作技技能能两两门门科科目目。技术理论考核通过
后,方可参加操作技能考核。两门科目均考核通过的,为考核合格。
考核大纲由国务院住房城乡建设主管部门制定。
第十二条 建筑施工特种作业操作资格考核通过且符合条件的人员,可以在考核成绩有效期内通过
政务服务平台向原考核发证机关申请资格证书,并提交资格证书申请表、3个月内的体检合格报告、培训
机构出具的安全作业培训记录或者证书。申请人应当对所提交材料的真实性负责。
考核发证机关应当自受理申请之日起10个工作日内完成审核。对符合条件的,核发资格证书。
第第十十四四条条 资资格格证证书书在在全全国国范范围围内内有有效效,,有有效效期期为为33年年。。
第十七条 建筑施工特种作业人员需要延续资格证书有效期的,应应当当在在资资格格证证书书有有效效期期届届满满3300个个工工
作作日日前前向向原原考考核核发发证证机机关关提提出出延延期期复复核核申申请请。。
建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内符合第七条第三项、第四项规定,并完成用人单位或者
培训机构组织的安全生产教育培训的,经原考核发证机关复核通过,资资格格证证书书有有效效期期延延续续33年年。。
建筑施工特种作业人员因违法违章行为资格证书累累积积记记分分达达到到1122分分的的,不予延期。
年年龄龄超超过过6600周周岁岁从从事事建建筑筑施施工工特特种种作作业业,,未未按按规规定定每每年年进进行行11次次体体检检并并提提交交体体检检报报告告的的,,不不予予延延期期。。
第二十一条 建筑施工企业(以下简称用人单位)在其承揽的房屋市政工程中开展建筑施工特种作
业,应应当当招招用用取取得得相相应应工工种种资资格格证证书书的的建建筑筑施施工工特特种种作作业业人人员员。。
第二十二条 首次取得资格证书的建筑施工特种作业人员在正式上岗前,用用人人单单位位应应当当安安排排不不少少
于于66个个月月的的实实习习操操作作。。实习期内,实习人员应应当当穿穿戴戴醒醒目目实实习习标标志志,,并并由由从从事事相相应应工工种种66年年以以上上的的建建筑筑施施
工工特特种种作作业业人人员员进进行行作作业业指指导导,,不不得得独独立立作作业业。。
用人单位应当建立本单位建筑施工特种作业人员实习管理制度,并详细记录实习作业情况。实习作
业记录由相关作业人员签字确认。
第二十三条 用人单位及其管理人员应当依法履行下列职责:
(一)制定并实施本单位建筑施工特种作业安全生产规章制度和操作规程、安全生产教教育育培培训训计划
以及有关应应急急预预案案;
(二)对建筑施工特种作业人员进行安全生产教育培训,保证其具备必要的安全生产知识,熟悉有
关的安全生产规章制度和操操作作规规程程;
(三)向建筑施工特种作业人员提供安全防护用具和安安全全防防护护服服装装,并书面告知岗位操作规程、违
章操作的危害;
(四)施工前,向建筑施工特种作业人员详细说明有关安全施施工工的的技技术术要要求求;;
(五)制止和纠正相关违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
(六)在施工起重机械、临时用电设施、脚手架、电梯井口等危险部位,设置明显的安安全全警警示示标标
志志;
(七)根据建筑施工特种作业人员年龄、身体健康状况、作业环境等情况合理安排作业内容和时
段;
(八)合理安排作业时间,连连续续作作业业不不得得超超过过44小小时时且且间间隔隔休休息息时时间间不不得得少少于于11小小时时;;
(九)建立本单位建筑施工特种作业人员工作档案,记录考勤、安全生产教育培训等信息;
(十)法律、法规规定的其他职责。
第二十九条 建筑施工特种作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应应当当立立即即向向施施工工现现场场安安全全
生生产产管管理理人人员员或或者者本本单单位位负负责责人人报报告告。。出现重大事故隐患或者发生生产安全事故的,有权直接向工程所
在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门报告或者举报。
第三十五条 用人单位使用未未取取得得资格证书的人员从事建筑施工特种作业的,由县级以上地方人民
41 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
政府住房城乡建设主管部门责令限期改正,处处1100万万元元以以下下罚罚款款;;逾逾期期未未改改正正的的,,责责令令停停业业整整顿顿,,处处1100万万
元元以以上上2200万万元元以以下下罚罚款款,,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下罚款。
单单位位违违规规::罚罚1100--2200,,责责任任人人员员22--55。。
第三十七条 申请人以欺骗、贿赂、考核作弊等不正当手段取得资格证书的,考核发证机关应当予
以撤销,并给予通报批评,处1万元以上3万元以下罚款;申请人3年内不得再次申请资格证书。
第三十八条 建筑施工特种作业人员涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资格证书
的,由考核发证机关给予警告,处1万元以上3万元以下罚款。
个个人人违违规规::罚罚11--33
第三十九条 用人单位未按规定安排实习操作、未建立实习管理制度,或者安排建筑施工特种作业
人员实习期内独立作业的,责令限期改正,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告或
者通报批评,处1万元以上5万元以下罚款;造成危害后果的,处5万元以上10万元以下罚款。
建筑施工特种作业人员实习期内擅自独立作业的,责令限期改正,处1000元以上1万元以下罚款。
未未实实习习::单单位位罚罚11--55((55--1100)),,个个人人罚罚00..11--11
建建筑筑起起重重机机械械安安全全监监督督管管理理规规定定
--((22000088年年11月月2288日日中中华华人人民民共共和和国国建建设设部部令令第第116666号号发发布布))
第九条 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位,应当建立建筑起重机械安全技术档案。
建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料:
(一)购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原
始资料;
(二)定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和
生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;
(三)历次安装验收资料。
第第十十二二条条 安安装装单单位位应应当当履履行行下下列列安安全全职职责责::
(一)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方
案,并由本单位技术负责人签字;
(二)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;
(三)组织安全施工技术交底并签字确认;
(四)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;
(五)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材
料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
第第十十五五条条 安安装装单单位位应应当当建建立立建建筑筑起起重重机机械械安安装装、、拆拆卸卸工工程程档档案案。。
建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料:
(一)安装、拆卸合同及安全协议书;
(二)安装、拆卸工程专项施工方案;
(三)安全施工技术交底的有关资料;
(四)安装工程验收资料;
(五)安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
第第十十八八条条 使使用用单单位位应应当当履履行行下下列列安安全全职职责责::
(一)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护
措施;
(二)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;
(三)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;
42 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(四)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员;
(五)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;
(六)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可
重新投入使用。
第第二二十十一一条条 施施工工总总承承包包单单位位应应当当履履行行下下列列安安全全职职责责::
(一)向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的
施工条件;
(二)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文
件;
(三)审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格
证书;
(四)审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预
案;
(五)审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;
(六)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况;
(七)施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措
施。
第第1133讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((九九))
《《建建筑筑施施工工塔塔式式起起重重机机安安装装、、使使用用、、拆拆卸卸安安全全技技术术规规程程》》JJGGJJ119966
33..44..66 自自升升式式塔塔式式起起重重机机的的顶顶升升加加节节应应符符合合下下列列规规定定::
1 顶升系统必须完好;
2 结构件必须完好;
3 顶升前,塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接;
4 顶升前,应确保顶升横梁搁置正确;
55 顶顶升升前前,,应应将将塔塔式式起起重重机机配配平平;;顶顶升升过过程程中中,,应应确确保保塔塔式式起起重重机机的的平平衡衡;;
6 顶升加节的顺序,应符合使用说明书的规定;
77 顶顶升升过过程程中中,,不不应应进进行行起起升升、、回回转转、、变变幅幅等等操操作作;;
8 顶升结束后,应将标准节与回转下支座可靠连接;
9 塔式起重机加节后需进行附着的,应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行,附着装置的位
置和支撑点的强度应符合要求。
33..44..77 塔塔式式起起重重机机的的独独立立高高度度、、悬悬臂臂高高度度应应符符合合使使用用说说明明书书的的要要求求。。
33..44..88 雨雨雪雪、、浓浓雾雾天天气气严严禁禁进进行行安安装装作作业业。。安安装装时时塔塔式式起起重重机机最最大大高高度度处处的的风风速速应应符符合合使使
用用说说明明书书的的要要求求,,且且风风速速不不得得超超过过1122mm//ss。。
33..44..99 塔塔式式起起重重机机不不宜宜夜夜间间安安装装作作业业;;当当需需在在夜夜间间进进行行塔塔式式起起重重机机安安装装和和拆拆卸卸作作业业时时,,应应
保保证证提提供供足足够够的的照照明明。。
33..44..1188 经经自自检检、、检检测测合合格格后后,,应应由由总总承承包包单单位位组组织织出出租租、、安安装装、、使使用用、、监监理理等等单单位位进进行行验验
收收,,并并应应按按本本规规程程附附录录BB填填写写验验收收表表,,合合格格后后方方可可使使用用。。
33..44..1199 塔塔式式起起重重机机停停用用66个个月月以以上上的的,,在在复复工工前前,,应应按按本本规规程程附附录录BB重重新新进进行行验验收收,,合合格格后后
方方可可使使用用。。
43 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
44 塔塔式式起起重重机机的的使使用用
44..00..11 塔塔式式起起重重机机起起重重司司机机、、起起重重信信号号工工、、司司索索工工等等操操作作人人员员应应取取得得特特种种作作业业人人员员资资格格证证
书书,,严严禁禁无无证证上上岗岗。。
44..00..22 塔塔式式起起重重机机使使用用前前,,应应对对起起重重司司机机、、起起重重信信号号工工、、司司索索工工等等作作业业人人员员进进行行安安全全技技术术
交交底底。。
44..00..33 塔塔式式起起重重机机的的力力矩矩限限制制器器、、重重量量限限制制器器、、变变幅幅限限位位器器、、行行走走限限位位器器、、高高度度限限位位器器等等
安安全全保保护护装装置置不不得得随随意意调调整整和和拆拆除除,,严严禁禁用用限限位位装装置置代代替替操操纵纵机机构构。。
44..00..44 塔塔式式起起重重机机回回转转、、变变幅幅、、行行走走、、起起吊吊动动作作前前应应示示意意警警示示。。起起吊吊时时应应统统一一指指挥挥,,明明确确
指指挥挥信信号号;;当当指指挥挥信信号号不不清清楚楚时时,,不不得得起起吊吊。。
44..00..55 塔塔式式起起重重机机起起吊吊前前,,当当吊吊物物与与地地面面或或其其他他物物件件之之间间存存在在吸吸附附力力或或摩摩擦擦力力而而未未采采取取处处
理理措措施施时时,,不不得得起起吊吊。。
44..00..66 塔塔式式起起重重机机起起吊吊前前,,应应对对安安全全装装置置进进行行检检查查,,确确认认合合格格后后方方可可起起吊吊;;安安全全装装置置失失灵灵
时时,,不不得得起起吊吊。。
44..00..77 塔塔式式起起重重机机起起吊吊前前,,应应按按本本规规程程第第66章章的的要要求求对对吊吊具具与与索索具具进进行行检检查查,,确确认认合合格格后后方方
可可起起吊吊;;当当吊吊具具与与索索具具不不符符合合相相关关规规定定的的,,不不得得用用于于起起吊吊作作业业。。
44..00..88 作作业业中中遇遇突突发发故故障障,,应应采采取取措措施施将将吊吊物物降降落落到到安安全全地地点点,,严严禁禁吊吊物物长长时时间间悬悬挂挂在在空空
中中。。
44..00..99 遇遇有有风风速速在在1122mm//ss及及以以上上的的大大风风或或大大雨雨、、大大雪雪、、大大雾雾等等恶恶劣劣天天气气时时,,应应停停止止作作业业。。
雨雨雪雪过过后后,,应应先先经经过过试试吊吊,,确确认认制制动动器器灵灵敏敏可可靠靠后后方方可可进进行行作作业业。。夜夜间间施施工工应应有有足足够够照照明明,,照照
明明的的安安装装应应符符合合现现行行行行业业标标准准《《施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术规规范范》》JJGGJJ4466的的要要求求。。
44..00..1100 塔塔式式起起重重机机不不得得起起吊吊重重量量超超过过额额定定载载荷荷的的吊吊物物,,且且不不得得起起吊吊重重量量不不明明的的吊吊物物。。
44..00..1111 在在吊吊物物载载荷荷达达到到额额定定载载荷荷的的9900%%时时,,应应先先将将吊吊物物吊吊离离地地面面220000mmmm~~550000mmmm后后,,检检查查机机
械械状状况况、、制制动动性性能能、、物物件件绑绑扎扎情情况况等等,,确确认认无无误误后后方方可可起起吊吊。。对对有有晃晃动动的的物物件件,,必必须须拴拴拉拉溜溜绳绳
使使之之稳稳固固。。
44..00..1122 物物件件起起吊吊时时应应绑绑扎扎牢牢固固,,不不得得在在吊吊物物上上堆堆放放或或悬悬挂挂其其他他物物件件;;零零星星材材料料起起吊吊时时,,必必
须须用用吊吊笼笼或或钢钢丝丝绳绳绑绑扎扎牢牢固固。。当当吊吊物物上上站站人人时时不不得得起起吊吊。。
44..00..1133 标标有有绑绑扎扎位位置置或或记记号号的的物物件件,,应应按按标标明明位位置置绑绑扎扎。。钢钢丝丝绳绳与与物物件件的的夹夹角角宜宜为为4455°°~~
6600°°,,且且不不得得小小于于3300°°。。吊吊索索与与吊吊物物棱棱角角之之间间应应有有防防护护措措施施。。
44..00..1144 作作业业完完毕毕后后,,应应松松开开回回转转制制动动器器,,各各部部件件应应置置于于非非工工作作状状态态,,控控制制开开关关应应置置于于零零
位位,,并并应应切切断断总总电电源源。。
44..00..1155 行行走走式式塔塔式式起起重重机机停停止止作作业业,,应应锁锁紧紧夹夹轨轨器器。。
44..00..1166 当当塔塔式式起起重重机机使使用用高高度度超超过过3300mm时时,,应应配配置置障障碍碍灯灯,,起起重重臂臂根根部部铰铰点点高高度度超超过过5500mm时时
应应配配备备风风速速仪仪。。
44..00..1177 严严禁禁在在塔塔式式起起重重机机塔塔身身上上附附加加广广告告牌牌或或其其他他标标语语牌牌。。
44..00..1188 每每班班作作业业应应作作好好例例行行保保养养,,并并应应作作好好记记录录。。记记录录的的主主要要内内容容应应包包括括结结构构件件外外观观、、安安
44 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
全全装装置置、、传传动动机机构构、、连连接接件件、、制制动动器器、、索索具具、、夹夹具具、、吊吊钩钩、、滑滑轮轮、、钢钢丝丝绳绳、、液液位位、、油油位位、、油油
压压、、电电源源、、电电压压等等。。
44..00..1199 实实行行多多班班作作业业的的设设备备,,应应执执行行交交接接班班制制度度,,认认真真填填写写交交接接班班记记录录,,接接班班司司机机经经检检查查
确确认认无无误误后后,,方方可可开开机机作作业业。。
44..00..2200 塔塔式式起起重重机机应应实实施施各各级级保保养养。。转转场场时时,,应应作作转转场场保保养养,,并并应应有有记记录录。。
44..00..2211 塔塔式式起起重重机机的的主主要要部部件件和和安安全全装装置置等等应应进进行行经经常常性性检检查查,,每每月月不不得得少少于于一一次次,,并并应应
有有记记录录;;当当发发现现有有安安全全隐隐患患时时,,应应及及时时进进行行整整改改。。
44..00..2222 当当塔塔式式起起重重机机使使用用周周期期超超过过一一年年时时,,应应按按本本规规程程附附录录CC进进行行一一次次全全面面检检查查,,合合格格后后
方方可可继继续续使使用用。。
44..00..2233 当当使使用用过过程程中中塔塔式式起起重重机机发发生生故故障障时时,,应应及及时时维维修修,,维维修修期期间间应应停停止止作作业业。。
5 塔式起重机的拆卸
55..00..11 塔塔式式起起重重机机拆拆卸卸作作业业宜宜连连续续进进行行;;当当遇遇特特殊殊情情况况拆拆卸卸作作业业不不能能继继续续时时,,应应采采取取措措施施
保保证证塔塔式式起起重重机机处处于于安安全全状状态态。。
55..00..33 拆拆卸卸前前应应检检查查主主要要结结构构件件、、连连接接件件、、电电气气系系统统、、起起升升机机构构、、回回转转机机构构、、变变幅幅机机构构、、
顶顶升升机机构构等等项项目目。。发发现现隐隐患患应应采采取取措措施施,,解解决决后后方方可可进进行行拆拆卸卸作作业业。。
55..00..66 自自升升式式塔塔式式起起重重机机每每次次降降节节前前,,应应检检查查顶顶升升系系统统和和附附着着装装置置的的连连接接等等,,确确认认完完好好后后
方方可可进进行行作作业业。。
55..00..77 拆拆卸卸时时应应先先降降节节、、后后拆拆除除附附着着装装置置。。
55..00..88 拆拆卸卸完完毕毕后后,,为为塔塔式式起起重重机机拆拆卸卸作作业业而而设设置置的的所所有有设设施施应应拆拆除除,,清清理理场场地地上上作作业业时时
所所用用的的吊吊索索具具、、工工具具等等各各种种零零配配件件和和杂杂物物。。
第第1144讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十))
6.1.4 吊吊具具与与索索具具每每66个个月月应应进进行行一一次次检检查查,,并并应应作作好好记记录录。。检验记录应作为继续使用、维修或报废
的依据。
66..22 钢钢丝丝绳绳
6.2.1 钢丝绳作吊索时,其其安安全全系系数数不不得得小小于于66倍倍。。
6.2.2 钢丝绳的报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972的规
定。((22002200))
6.2.3 当钢丝绳的端部采用编结固接时,编编结结部部分分的的长长度度不不得得小小于于钢钢丝丝绳绳直直径径的的2200倍倍,,并并不不应应小小
于于330000mmmm,,插接绳股应拉紧,凸出部分应光滑平整,且应在插接末尾留出适当长度,用金属丝扎牢,用其
他方法插接的,应保证其插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%。当采用绳夹固接时,钢丝绳吊
索绳夹最少数量应满足表6.2.3的要求。
45 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
绳绳夹夹规规格格((钢钢丝丝绳绳公公称称直直径径))
钢钢丝丝绳绳夹夹的的最最少少数数量量((组组))
dd ((mmmm))
rr
≤18 3
18-26 4
26-36 5
36-44 6
44-60 7
6.2.4 钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边,绳夹间距A(图6.2.4)不应小于钢丝绳直径的6倍。
6.2.5 吊索必须由整根钢丝绳制成,中间不得有接头。环形吊索应只允许有一处接头。
6.2.6 当采用两点或多点起吊时,吊索数宜与吊点数相符,且各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端
部固定连接、端部配件等性能应相同。
6.2.7 钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。
6.2.8 当吊索弯折曲率半径小于钢丝绳公称直径的2倍时,应采用卸扣将吊索与吊点拴接。
6.2.9 卸扣应无明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。销轴螺纹应无损伤现象。
66..33 吊吊钩钩与与滑滑轮轮
6.3.1 吊钩应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD48中的相关规定。
6.3.2 吊钩严禁补焊,有下列情况之一的应予以报废:
((记记两两条条))
1 表面有裂纹;
2 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%;
3 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;
4 开口度比原尺寸增加15%;
5 钩身的扭转角超过10°。
6.3.3 滑轮的最小绕卷直径应符合现行国家标准《塔式起重机设计规范》GB/T13752的相关规定。
6.3.4 滑轮有下列情况之一的应予以报废:(记记两两条条))
1 裂纹或轮缘破损;
2 轮槽不均匀磨损达3mm;
3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%;
4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%;焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的15%。
6.3.5 滑轮、卷筒均应设有钢丝绳防脱装置;吊钩应设有钢丝绳防脱钩装置。
【【例例题题】】塔式起重机安装完成后需要进行顶升。下列关于顶升过程描述中,错误的是( )。
A.在顶升过程中不得随意拆卸液压元器件
B.在顶升起重臂的正下方准备好顶升用的标准节,并选择好配平重物
46 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
C.在顶升油缸的半程进行试运转
D.吊起配平重物,调整变幅小车的位置找到平衡点
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在顶升油缸的全程进行试运转。
【【例例题题】】下列关于塔式起重机使用过程中要求的说法中,正确的是( )。
A.在吊物荷载达到额定载荷的80%时,应先将吊物吊离地面200-500mm后,检查机械状况、制动性
能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊
B.钢丝绳与物件的夹角宜为45-60°,且不得小于30°
C.塔式起重机使用高度超过50m时应配置障碍灯,起重臂根部铰点、高度超过30m应配备风速仪
D.重要部件和安全装置等应进行经常性检查,检查频次不得少于每季度一次,并应留有记录
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物,并不得起吊重量不明的吊物。在吊物
荷载达到额定载荷的90%时,应先将吊物吊离地面200-500mm后,检查机械状况、制动性能、物件绑扎情
况等,确认无误后方可起吊。
(2)钢丝绳与物件的夹角宜为45-60°,且不得小于30°,吊索与吊物棱角之间应有防护措施;未
采取防护措施的,不得起吊。
第第1155讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十一一))
《《建建筑筑机机械械使使用用安安全全技技术术规规程程》》JJGGJJ3333——22001122
4.4.2 起重机的混凝土基础应符合下列要求:((记记忆忆))
1 混凝土基础按塔机制造厂的使用说明书要求制作;使用说明书中混凝土强度未明确的,混凝土强
度等级不低于C30;
2 基础表面平整度允许偏差1/1000;
3 预埋件的位置、标高和垂直度及施工工艺符合使用说明书要求。
4.4.17 起重机安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装后,应进行整机技术检验和调整,
各机构动作应正确、平稳、制动可靠、各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身的垂直度允许偏
差为4/1000,经分阶段及装机检验合格后,应填写检验记录,经技术负责人审查签证后,方可交付使
用。
4.4.19 起重机的附着锚固应符合下列要求:
2 装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚
固点以下垂直度允许偏差为2/1000;(改错)
3 在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°;
4 附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身塔架对角处在无斜撑时应加固;
5 塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置,塔身高出锚固装置的自由端
高度,应符合出厂规定;
【【案案例例分分析析】】
47 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
某商业综合体项目,施工现场有3台QTZ125塔式起重机同时作业,建设单位将该工程的土建和机电安
装工程分别发包给丙、丁两家施工单位。项目施工过程中出现如下问题:
因丙、丁两家单位各自使用塔机,建设单位未协调组织制定塔机防碰撞的安全措施,施工现场无群
塔作业专项方案,3台塔机的起重臂端部与相邻塔机塔身的距离仅为1.5m。
丙单位塔机司机王某为首次取得建筑起重机械司机资格证书,单位未安排实习操作,直接让其独立
上岗作业;丁单位塔机司机张某的资格证书已过期3个月,仍继续从事塔机操作。
丁单位使用塔机吊运钢筋时,起重力矩限制器发出报警信号,司机为赶工期,继续向增大幅度方向
移动变幅小车,导致塔机出现明显晃动;吊运过程中,发现吊索用的钢丝绳存在中间接头,绳夹公称直
径20mm仅设置3组,且绳夹压板在钢丝绳非受力绳一侧。
该工程主体施工完成后,乙安装单位承接塔机拆卸作业,拆卸前未检查顶升系统和附着装置连接情
况,直接先拆除所有附着装置,再进行降节作业;拆卸过程中因突遇大雨,作业人员直接停止作业,未
对已拆卸的部位采取固定措施。
现场塔机使用过程中,丙单位未对塔机安全装置进行经常性检查,仅在塔机安装完成后检查过1次,
且未留存检查记录;塔机使用高度超过30m,未配置障碍灯。
问问题题
1.改错题:指出案例中吊索具使用的错误做法,并写出对应的正确做法。
2.结合规范要求,论述多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时的安全管理要求。
3.指出本案例中塔式起重机拆卸作业的违规行为,并说明自升式塔机拆卸的核心安全要求。
4.分析本案例中建筑施工特种作业人员管理的错误之处,论述塔式起重机司机上岗的相关资质及作
业规定。
5.论述塔式起重机使用单位在设备使用过程中应履行的安全职责。
6.简述塔式起重机使用过程中,对安全装置及设备检查的相关要求。
【【答答案案】】
1.改错题:
错误做法一:吊索用的钢丝绳存在中间接头。
正确做法一:吊索必须由整根钢丝绳制成,中间不得有接头,环形吊索也仅允许有一处接头。
错误做法二:钢丝绳公称直径20mm仅设置3组绳夹。
正确做法二:公称直径18-26mm的钢丝绳,绳夹最少数量为4组。
错误做法三:绳夹压板在钢丝绳非受力绳一侧。
正确做法三:钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边,且绳夹间距不应小于钢丝绳直径的6倍。
2.多台塔机交叉作业的安全管理要求:
(1)施工现场有多台塔机作业时,施工总承包单位应编制群塔作业专项方案,采取防碰撞的安全措
施;若建设单位将工程发包给两个及以上施工单位,由建设单位协调组织制定防止塔机相互碰撞的安全
措施;
(2)任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规定:低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的
塔身之间的距离不得小于2m;高位塔机的最低位置部件与低位塔机最高位置部件之间的垂直距离不得小
于2m;
(3)塔机对相邻的建筑物或施工安全防护装置应保持2m以上的安全距离,下回转式塔机尾部与周围
建筑物及施工设施的安全距离不小于0.6m。
3.(1)拆卸作业的违规行为:
①拆卸前未检查顶升系统和附着装置的连接情况,未确认设备完好即开始作业;
②拆卸时先拆除附着装置,再进行降节作业,违反拆卸顺序要求;
③突遇大雨停止作业时,未对已拆卸部位采取固定措施,未保证塔机处于安全状态。
(2)自升式塔机拆卸的核心安全要求:
①拆卸作业宜连续进行,若不能继续,必须采取措施保证塔机处于安全状态;
②拆卸前应检查主要结构件、连接件、顶升机构等,消除隐患后方可作业;
③每次降节前,必须检查顶升系统和附着装置连接,确认完好后方可作业;
④拆卸时必须遵循先降节、后拆除附着装置的顺序;
⑤拆卸完毕后,拆除为拆卸作业设置的所有设施,清理现场吊索具、工具等杂物。
4.(1)特种作业人员管理的错误:
①首次取得资格证书的王某,单位未安排不少于6个月的实习操作,直接让其独立上岗;
②司机张某的资格证书已过期,仍继续从事塔机操作作业;
48 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
③未按要求为实习人员配备从业6年以上的专业人员进行作业指导。
(2)塔机司机上岗的资质及作业规定:
①塔机司机属于建筑起重机械司机,应取得建筑施工特种作业人员资格证书,证书全国有效,有效
期3年,证书有效期届满前30个工作日需申请延期复核;
②首次取得资格证书的人员,正式上岗前用人单位应安排不少于6个月的实习操作,实习期内需穿戴
醒目实习标志,由从事相应工种6年以上的特种作业人员指导,不得独立作业;
③资格证书过期未复核、累积记分达12分、年龄超60周岁未每年体检的,不得继续从事特种作业;
④严禁无证上岗,作业前应接受安全技术交底,严格按照操作规程作业。
5.使用单位的安全职责:
(1)根据施工阶段、周围环境及季节气候变化,对塔机采取相应的安全防护措施;
(2)制定塔式起重机生产安全事故应急救援预案;
(3)在塔机活动范围内设置明显安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;
(4)设置相应的设备管理机构或配备专职设备管理人员;
(5)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;
(6)塔机出现故障或异常情况时,立即停止使用,消除故障和隐患后方可重新投入使用;
(7)建立塔机安全技术档案,包含原始资料、运行资料、历次安装验收资料;
(8)按规定对塔机进行经常性检查、维护保养,留存检查和保养记录。
6.塔机安全装置及设备检查的相关要求:
(1)安全装置管理:力矩限制器、重量限制器、变幅限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除,
严禁用限位装置代替操纵机构;起吊前必须检查安全装置,失灵时不得起吊;
(2)经常性检查:塔机的主要部件和安全装置每月检查不少于一次,留存检查记录,发现隐患及时
整改;
(3)定期全面检查:塔机使用周期超过一年时,应进行一次全面检查,合格后方可继续使用;
(4)停用复检验收:塔机停用6个月以上的,复工前应重新组织验收,合格后方可使用;
(5)吊索具检查:吊具与索具每6个月检查一次,留存记录;钢丝绳、吊钩、滑轮等达到报废标准
的,立即更换,严禁继续使用。
【【案案例例分分析析】】22002244年年案案例例四四
某建筑公司承建住宅工程,建筑面积212318㎡,其中1#地块包括6栋25层住宅楼及地下车库,正处于
结构施工阶段;2#地块包括6栋25层住宅楼及地下车库、商铺、变配电站等配套工程,正处于基坑开挖阶
段。现场已安装6台塔式起重机。
8月2日,当地住房和城乡建设行政主管部门对项目进行安全检查,提出如下问题:
(3)3号塔式起重机未按规定进行月度检查;
8月5日,按照整改计划,项目部对3号塔式起重机进行了专项检查,检查情况如下:
序序号号 检检查查项项目目 检检查查情情况况
① 垂直度 最高附点以下塔身轴线对支撑面垂直度3/1000
② 吊钩 挂绳处界面磨损量为原高度的13%
③ 起重量限制器滑轮 轮槽不均匀磨损3mm
④ 吊装用钢丝绳 钢丝绳直径19mm,编结长度300mm
⑤ 结构设施 休息平台间隔9m
⑥ 电气安全 主电路对地绝缘电阻20.5MΩ
根根据据以以上上场场景景,,请请改改错错::
【【答答案案】】
4.根据背景资料,3号塔式起重机的隐患及其依据如下:
49 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(5分,一条一分)
隐患一:最高附着点以下塔身轴线对支撑面垂直度3/1000。
依据:最高附着点以下塔身轴线对支撑面垂直度偏差不超过2/1000。
隐患二:挂绳处截面磨损量为原高度的13%。
依据:挂绳处截面磨损量超过原高度的10%应予以报废。
隐患三:轮槽不均匀磨损3mm。
依据:轮槽不均匀磨损达3mm的滑轮应予以报废。
隐患四:钢丝绳直径19mm,编结长度300mm。
依据:钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并不应小于300mm。
隐患五:结构设施,休息平台间隔9m。
依据:休息平台间隔6-8m设置一个。
((第第五五个个隐隐患患根根据据《《塔塔式式起起重重机机安安全全规规程程》》GGBB55114444,,第第44..33..55之之规规定定,,除除快快装装式式塔塔吊吊外外,,当当梯梯子子高高度度
超超过过1100mm时时应应设设置置休休息息平平台台,,梯梯子子的的第第一一个个休休息息平平台台应应设设置置在在不不超超过过1100mm的的高高度度处处,,以以后后每每隔隔66--88mm设设置置一一
个个。。但但是是考考试试的的时时候候,,本本题题大大多多数数同同学学都都不不知知道道,,在在66个个地地方方已已经经改改出出44个个的的情情况况下下,,第第五五个个不不写写也也是是说说
的的过过去去的的,,本本题题第第六六个个隐隐患患是是对对的的,,因因为为::塔塔式式起起重重机机电电气气系系统统对对地地的的绝绝缘缘电电阻阻标标准准通通常常要要求求不不小小
于于00..55兆兆欧欧((MMΩΩ)),,但但是是挑挑错错了了会会不不会会扣扣分分得得根根据据今今年年的的阅阅卷卷尺尺度度来来定定,,我我们们无无法法知知晓晓。。))
建建筑筑与与市市政政施施工工现现场场安安全全卫卫生生与与职职业业健健康康通通用用规规范范--GGBB5555003344--22002222
3.起重伤害
3.4.1 吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识,吊装作业时应安排专人监护,防止无关人员进
人,严禁任何人在吊物或起重臂下停留或通过。
3.4.2 使用吊具和索具应符合下列规定:
1 吊具和索具的性能、规格应满足吊运要求,并与环境条件相适应。
2 作业前应对吊具与索具进行检查,确认完好后方可投入使用
3 承载时不得超过额定荷载。
3.4.3 吊装重量不应超过起重设备的额定起重量。吊装作业严禁超载、斜拉或起吊不明重量的物
体。
3.4.4 物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。
3.4.5 施工升降设备的行程限位开关严禁作为停止运行的控制开关。
3.4.6 吊装作业时,对未形成稳定体系的部分,应采取临时固定措施。对临时固定的构件,应在安
装固定完成并经检查确认无误后,方可解除临时固定措施。
3.4.7 大型起重机械严禁在雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度天气时进行安装拆卸作业;起重机械
最高处的风速超过9.0m/s时,应停止起重机安装拆卸作业。
第第1166讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十二二))
补补充充::建建筑筑施施工工专专业业安安全全管管理理相相关关内内容容
生生产产安安全全事事故故报报告告、、调调查查、、处处理理及及从从业业人人员员教教育育培培训训
一一、、安安全全生生产产事事故故调调查查和和处处理理
(一)安全生产事故的等级
住住房房城城乡乡建建设设部部关关于于印印发发《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全事事故故报报告告和和查查处处工工作作规规程程》》的的通通知知--建建
质质〔〔22001133〕〕44号号
第三条 根据造成的人员伤亡或者直接经济损失,房屋市政工程生产安全事故分为以下等级:
(一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失
的事故;
(二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以
50 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
上1亿元以下直接经济损失的事故;
(三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上
5000万元以下直接经济损失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或或者者110000万万元元以以上上11000000万万元元以以下下直直接接
经经济济损损失失的的事事故故。。
本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
类类别别 死死亡亡 重重伤伤 直直接接经经济济损损失失
特别重大事故 30及以上 100及以上 1亿及以上
重大事故 10-30 50-100 5千万-1亿
较大事故 3-10 10-50 1-5千万
一般事故 3人以下 10人以下 100万-1千万
((二二))安安全全生生产产事事故故的的上上报报时时限限和和部部门门
第五条 事故发生地住房城乡建设主管部门接到施工单位负责人或者事故现场有关人员的事故报
告后,应当逐级上报事故情况。
特特别别重重大大、、重重大大、、较较大大事事故故逐逐级级上上报报至至国国务务院院住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门,,一一般般事事故故逐逐级级上上报报至至省省级级住住
房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门。。
必要时,住房城乡建设主管部门可以越级上报事故情况。
第六条 国国务务院院住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门应应当当在在特特别别重重大大和和重重大大事事故故发发生生后后44小小时时内内,,向向国国务务院院上上报报事事
故故情情况况。。
省级住房城乡建设主管部门应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大、重大的事故发生
后33小小时时内内,向国务院住房城乡建设主管部门上报事故情况。
第七条 较大事故、一般事故发生后,住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不不得得超超过过22小小
时时。。
第第八八条条 事事故故报报告告主主要要应应当当包包括括以以下下内内容容::
(一)事故的发生时间、地点和工程项目名称;
(二)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明人数);
(三)事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及
其法定代表人和项目总监;
(四)事故的简要经过和初步原因;
(五)其他应当报告的情况。
第九条 省省级级住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门应应当当通通过过传传真真向向国国务务院院住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门书书面面上上报报特特别别重重
大大、、重重大大、、较较大大事事故故情情况况。。
特殊情形下确实不能按时书面上报的,可先电话报告,了解核实情况后及时书面上报。
第十条 事故报告后出现新情况,以以及及事事故故发发生生之之日日起起3300日日内内伤伤亡亡人人数数发发生生变变化化的的,,住房城乡建设
主管部门应当及时补报。
第十一条 住房城乡建设主管部门应当及时通报事故基本情况以及事故工程项目的建设单位及项目
负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及其法定代表人和项目总监。
国务院住房城乡建设主管部门对特别重大、重大、较大事故进行全国通报。
51 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第十二条 住住房房城城乡乡建建设设主主管管部部门门应应当当按按照照有有关关人人民民政政府府的的要要求求,,依依法法组组织织或或者者参参与与事事故故调调查查工工
作作。。
第十三条 住房城乡建设主管部门应当积极参加事故调查工作,应应当当选选派派具具有有事事故故调调查查所所需需要要的的知知
识识和和专专长长,,并并与与所所调调查查的的事事故故没没有有直直接接利利害害关关系系的的人人员员参参加加事事故故调调查查工工作作。。
参加事故调查工作的人员应当诚信公正、恪尽职守,遵守事故调查组的纪律。
(三)事故调查的组织--((借借用用管管理理科科目目知知识识))
事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监
察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家
参与调查。((++住住建建主主管管部部门门))
((四四))事事故故调调查查组组的的职职责责((简简答答))
(1)查明事故发生的经过;
(2)查明事故发生的原因;
(3)查明人员伤亡情况;
(4)查明事故的直接经济损失;
(5)认定事故性质和事故责任分析;
(6)对事故责任者提出处理建议;
(7)总结事故教训;
(8)提出防范和整改措施;
(9)提交事故调查报告。
((五五))事事故故调调查查报报告告的的主主要要内内容容((简简答答))
(1)调查报告应当包括事故发生经过和事故救援情况;
(2)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;
(3)事故发生的原因和事故性质;
(4)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;
(5)事故防范和整改措施。
第第1177讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十三三))
二二、、事事故故统统计计指指标标的的算算法法((GGBB66772211--22002255))
事事故故直直接接经经济济损损失失统统计计应应包包括括::
a)人身伤亡后所支出的费用;
b)财产损失价值;
c)事故应急救援费用;
d)清理事故现场以及影响区域的费用;
e)事务性费用。
5.1 人身伤亡后所支出的费用应是医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、
歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。
5.2 财产损失价值应是固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资
产损失价值。
5.3 事故应急救援费用应是救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。
5.4 清理事故现场以及影响区域的费用应是为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付
的所有费用。
5.5 事务性费用应是事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。
52 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
间间接接经经济济损损失失的的统统计计内内容容包包括括::
a)停产、减产、停业、复产损失价值;
b)工作损失价值;
c)资源损失价值;
d)其他民事赔偿费;
e)事故罚款;
f)补充新从业人员的招收和培训费用;
g)事故调查费;
h)消除事故次生危害主动支出的费用;
i)其他间接经济损失。
【【案案例例分分析析】】
某重型机械制造企业2026年1月15日发生一起起重伤害事故,造成2人死亡、3人重伤,事故相关数据
如下(均为税前金额,单位:万元):
一、人身伤亡相关支出
1.已结算费用:
医疗费12万元、护理费5万元、丧葬及抚恤费45万元、残疾赔偿金8万元;
2.未结算费用:
1名重伤员工需延续治疗,事故发生至直接经济损失计算日共计15天,已支出医疗费3万元,医生诊
断建议延续医疗45天;该员工上年度日均工资300元,事故至计算日歇工15天,延续歇工90天。
二、财产损失相关固定资产:
1.报废起重机1台,重置同等功能设备价值120万元,成新率70%,报废残值5万元;损坏机床2台,修
复费用32万元(未超过事故前设备价值);
2.存货:
报废原材料一批,实际价值18万元,残值2万元;在产品损毁一批,生产实际成本25万元,残值3万
元;
3.在建工程:
车间扩建工程部分损坏,修复费用16万元(未超过事故前成本)。
三、应急与清理相关费用事故应急救援:
1.企业支出救援人工费4万元、救援物资费6万元、救援设备使用费3万元;政府应急救援机构支出救
援保障费2万元;
2.清理现场及影响区域:
现场清理、残留物清除费用10万元;
3.事务性费用:
伤亡人员亲属参与善后处理产生的交通费1.2万元、伙食费0.8万元、住宿费1.0万元。
四、间接损失相关数据
1.停产影响:
事故导致全厂停产25天,事故前月均增加值150万元(月按30天计);
2.工作损失:
事故总损失工作日按GB15499确定为4800工日;企业2025年度利润总额3600万元,上年平均从业人员
300人,法定工作日250天;
3.其他间接支出:
事故罚款15万元、补充新从业人员招收及培训费用8万元、事故调查费6万元、消除事故次生环境污
53 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
染支出9万元;
4.企业基础数据:
2026年度平均从业人员320人,全年生产总产值12000万元
依依据据《《生生产产安安全全事事故故直直接接经经济济损损失失统统计计要要求求》》((GGBB66772211--22002255)),,回回答答下下列列问问题题::
1.依据GB6721-2025,简述生产安全事故直接经济损失的构成内容;
2.计算该起事故人身伤亡后所支出的总费用;
3.计算该起事故的直接经济损失总额;
4.计算该起事故的间接经济损失总额;
5.计算该起事故的千人经济损失率和亿元产值经济损失率。
【【答答案案】】
1.直接经济损失构成内容依据GB6721-2025第3.2、第5章规定,直接经济损失包括以下5类:
人身伤亡后所支出的费用(医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工
资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金);
财产损失价值(固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失
价值);
事故应急救援费用(企业支出的救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障
费);
清理事故现场以及影响区域的费用;
事务性费用(事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费)。
2.人身伤亡后所支出的总费用计算
步骤1:已结算费用合计12(医疗费)+5(护理费)+45(丧葬及抚恤费)+8(残疾赔偿金)=70万元
步骤2:未结算费用测算
M=Mb+Mb/P⋅Dc=3+3/15×45=3+9=12万元
(其中:Mb=3万元,P=15天,Dc=45天)
歇工工资(按附录B.2公式):
L=Lq×(Ds+Dk)
=300×(15+90)=300×105=31500元=3.15万元
(其中:Lq=300元/日,Ds=15天,Dk=90天)
步骤3:人身伤亡后总支出费用
70+12+3.15=85.15万元
3.直接经济损失总额计算
步骤1:各分项费用计算
人身伤亡后所支出的费用:85.15万元(已算);
财产损失价值(按6.3条):
固定资产损失:报废起重机(120×70%-5)+机床修复费32 =79+32=111万元;
存货损失:(18-2)+(25-3)=16+22=38万元;
在建工程损失:16万元;
财产损失合计:111+38+16=165万元;
事故应急救援费用(企业支出部分):
4+6+3=13万元(政府支出2万元计入间接损失);
清理现场及影响区域费用:10万元;
事务性费用:1.2+0.8+1.0=3万元。
54 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
步骤2:直接经济损失总额(按6.1公式)
Ed=85.15+165+13+10+3=276.15万元
4.间接经济损失总额计算
步骤1:各分项间接损失计算
停产损失价值:150/30×25=125万元;
工作损失价值:
Vw=DL⋅S⋅DM=4800×3600/(300×250)
=4800×0.048=230.4万元
(其中:DL=4800工日,M=3600万元,S=300人,D=250工日);
事故罚款:15万元;
补充新从业人员招收及培训费用:8万元;
事故调查费:6万元;
消除次生危害支出:9万元;
政府应急救援费用:2万元。
步骤2:间接经济损失总额
Ei=125+230.4+15+8+6+9+2
=395.4万元
5.经济损失评价指标计算
步骤1:全年事故经济总损失
E=Ed+Ei=276.15+395.4=671.55万元
步骤2:千人经济损失率
R=SE×1000=671.55/320×1000=2098.59万元/千人
步骤3:亿元产值经济损失率
Rv2=VE×10000=671.55/12000×10000=559.63万元/亿元
第第1188讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十四四))
三三、、建建筑筑业业从从业业人人员员教教育育培培训训相相关关内内容容
1.培训对象
三类人员:
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(住建
部令第17号),需培训考核的人员包括:
企业主要负责人(A证):企业法定代表人或实际控制人、分管安全的副经理等。
项目负责人(B证):项目经理、项目技术负责人等。
专职安全生产管理人员(C证):企业或项目专职安全员。
特特种种作作业业人人员员::
如建筑电工、架子工、起重机械操作工等,需取得《建筑施工特种作业操作资格证书》(依据《建
筑施工特种作业人员管理规定》)。
2.培训内容
法法律律法法规规::《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等。
安安全全管管理理知知识识::风险管控、隐患排查、应急预案等。
专专业业技技术术::针对不同岗位的施工安全技术标准(如脚手架、基坑支护等)。
事事故故案案例例::典型事故分析与警示教育。
55 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
安安全全体体验验式式教教育育培培训训。。
3.培训要求
岗前培训:
三类人员需通过省级住建部门考核,取得安全生产考核合格证书(A/B/C证),有效期3年,需定期
继续教育。
特种作业人员需通过理论和实操考试,证书每3年复审一次。
新工艺、新技术应用前需专项培训。
项目级培训:
施工项目部需开展三级安全教育((公公司司、、项项目目、、班班组组级级))。。
(1)厂厂级级安安全全教教育育培培训训是入厂教育的一个重要内容,培训重点是生产经营单位安全风险辨识、安全
生产管理目标、规章制度、劳动纪律、安全考核奖惩、从业人员的安全生产权利和义务、有关事故案例
等。
(2)项项目目部部级级安安全全教教育育培培训训重点是本岗位工作及作业环境范围内的安全风险辨识、评价和控制措
施,典型事故案例,岗位安全职责、操作技能及强制性标准,自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情
况的处理,安全设施、个人防护用品的使用和维护。
(3)班班组组安安全全教教育育培培训训重点是岗位安全操作规程、岗位之间工作衔接配合、作业过程的安全风险分
析方法和控制对策、事故案例等。
特特种种设设备备安安全全管管理理
特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅锅炉炉、、压压力力容容器器((含含气气瓶瓶、、氧氧舱舱等等))、压力管道、
电梯、起起重重机机械械((塔塔吊吊、、升升降降机机、、轮轮胎胎吊吊、、履履带带吊吊、、龙龙门门吊吊、、市市政政架架桥桥机机))、客运索道、大型游乐设
施、场场((厂厂))内内专专用用机机动动车车辆辆((叉叉车车等等)),以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特
种设备。
4.继续教育
三类人员证书有效期内需参加不少于24学时的继续教育(如安全新政策、技术标准更新等)。
未完成继续教育的,证书不予延期。
--依依据据文文件件
《《建建筑筑施施工工企企业业安安全全生生产产管管理理机机构构设设置置及及专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员配配备备办办法法》》((建建质质〔〔22000088〕〕9911号号))
《《建建筑筑施施工工企企业业主主要要负负责责人人、、项项目目负负责责人人和和专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员安安全全生生产产管管理理规规定定》》((住住建建部部令令
第第1177号号))
《《建建筑筑施施工工特特种种作作业业人人员员管管理理规规定定》》((建建质质〔〔22000088〕〕7755号号
《《施施工工企企业业安安全全生生产产管管理理规规范范》》GGBB5500665566
条文说明:
7.0.8 根据住房和城乡建设部相关文件规定,施工企业从业人员每年应接受一次安全培训,
其中企业法定代表人,生产经营负责人、项目经理不少于30学时,
专职安全管理人员不少于40学时,
其他管理人员和技术人员不少于20学时,
特殊工种作业人员不少于20学时;
其他从业人员不少于15学时,
待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前不少于20学时,
新进场工人三级安全教育培训(公司、项目、班组)分别不少于15学时、15学时、20学时。
--建建筑筑施施工工企企业业安安全全生生产产许许可可证证管管理理规规定定
第二条 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。
56 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
建建筑筑施施工工企企业业未未取取得得安安全全生生产产许许可可证证的的,,不不得得从从事事建建筑筑施施工工活活动动。。
本规定所称建筑施工企业,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的
新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。
第四条 建筑施工企业取得安全生产许可证,应应当当具具备备下下列列安安全全生生产产条条件件::
(一)建立、健全安安全全生生产产责责任任制制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;
(二)保证本单位安安全全生生产产条条件件所所需需资资金金的的投投入入;
(三)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员;;
(四)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房城乡建设主管部门或者其他有关部
门考考核核合合格格;;
(五)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特特种种作作业业操操作作资资格格证证书书;;
(六)管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;
(七)依法参加工工伤伤保保险险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交
纳保险费;
(八)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关
安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
(九)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安安全全防防护护用用具具和和安安全全
防防护护服服装装;;
(十)有对危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施
和应应急急预预案案;;
(十一)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器
材、设备;
(十二)法律、法规规定的其他条件。
第八条 安全生产许可证的有有效效期期为为33年年。。安全生产许可证有效期满需要延期的,企企业业应应当当于于期期满满
前前33个个月月向向原原安安全全生生产产许许可可证证颁颁发发管管理理机机关关申申请请办办理理延延期期手手续续。。
企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未未发发生生死死亡亡事事故故的的,,安安全全生生
产产许许可可证证有有效效期期届届满满时时,,经经原原安安全全生生产产许许可可证证颁颁发发管管理理机机关关同同意意,,不不再再审审查查,,安安全全生生产产许许可可证证有有效效期期延延
期期33年年。。
第第1199讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十五五))
二二、、施施工工升升降降机机
施工升降机是平台、吊笼或其他载人、载物装置沿刚性导轨可上下运行的施工机械。它可以非常方
便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。
(一)施工升降机的常见种类及基本构造原理
1.施工升降机的分类方式
57 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
按按传传动动型型式式 齿齿轮轮齿齿条条式式((CC))、、钢钢丝丝绳绳式式((SS))、、混混合合式式((HH))
按导轨架型式 垂直式、倾斜式(Q)、曲线式(Q)
按导轨架截面形状 三角形导轨架式(T)、矩形导轨架式、单片导轨架式
按按吊吊笼笼的的数数量量 单单笼笼式式、、双双笼笼式式
按吊笼载荷种类 人货两用式、货用式
按工作机构的形状 吊笼式、平台式
按提升速度 低速式、中速式、高速式
按是否带变频调速 普通式、变频式
2.型号编制方法
主主参参数数代代号号::单吊笼施工升降机只标注一个数值,双吊笼施工升降机标注两个数值,用符
号“/”分开,每个数值均为一个吊笼的额定载重量代号。
特特性性代代号号::表示施工升降机两个主要特性的符号。对重代号:有对重时标注D,无对重时省略。
标标记记示示例例::齿轮齿条式施工升降机,双吊笼有对重,一个吊笼的额定载重量为2000kg,另一个吊笼
的额定载重量为2500kg,导轨架截面为矩形,表示为:施施工工升升降降机机SSCCDD220000//225500。
(二)基本构造及原理
施工升降机通常包含:吊笼、外笼、导轨架节、附墙架、传动机构、吊杆、天轮及对重装置、电缆
导向装置、电控系统、超载保护器、楼层呼叫系统、自动平层系统、安全层门装置。
(1)吊笼。
吊笼为一种钢结构,由安装在吊笼上的滚轮沿导轨架作上下运行。
三三齿齿限限速速器器的的制制动动原原理理同同单单齿齿限限速速器器完完全全一一样样,,但但具具有有相相对对较较大大的的制制动动力力矩矩。。
58 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(2)导轨架节。
(3)附墙架。
附墙架可在一定范围内调节某些尺寸,来满足不同附墙距离的要求。
沿导轨架高度,一般每每隔隔33~~1100..55mm安装一道附墙架。
(4)传动机构
(5)吊杆
(6)天轮及对重装置
(7)电缆导向装置。
用于使接入吊笼内的供电电缆线在随吊笼上下运行时能保持在同一垂直线,不偏离固定通道,确保
对吊笼正常供电。
(8)安全装置((重重点点))。。
安全装置由各种安全开关及其他控制件组成。在升降机运行发生异常情况时,将自动切断升降机电
源,使吊笼停止运行,以保证升降机的安全。
安全开关 任一门开启或未关闭,吊笼均不能运行
上、下限位开关
车超过安全距离,极限开关动作切断总电源,使吊笼制动
和极限开关
防冲顶限位开关 吊笼运行至导轨架顶端时,限位开关动作切断电源
限速保护开关 安全器动作时,通过机电连锁切断电源。
松断绳保护开关 绳断或松时,松断绳保护开关将切断升降机电源
超载保护器 当吊笼超载时警铃报警,吊笼不能启动
59 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
注注::记记住住每每个个名名称称和和对对应应的的作作用用就就行行。。
(三)安装和拆卸工程专项施工方案的编制((重重点点))
--同同塔塔吊吊
1.方案的编制要求
对对于于搭搭设设总总高高度度220000mm及及以以上上,,或或搭搭设设基基础础标标高高在在220000mm及及以以上上的施工升降机安装、拆卸工程属于超过
一定规模的危险性较大的分部分项工程范围,应当由施工单位组织专家进行方案论证;实行施工总承包
的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
2.方案的编制内容((简简答答))
施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案应包含以下内容:
工程概况;编制依据;
作作业业人人员员组组织织和和职职责责;;
施施工工升升降降机机安安装装位位置置平平面面、、立立面面图图和安装作业范围平面图;
施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和质量;
辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排;
吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器;
安安装装、、拆拆卸卸步步骤骤与与方方法法;;安安全全技技术术措措施施;;
应应急急预预案案。。
3.附着的要求
使用过程中需要附着的,应按下列程序:
第第一一步步::使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施;
第第二二步步::安安装装完完毕毕后后,,组组织织安安装装、、监监理理等等有有关关单单位位进进行行检检验验,,并并委委托托具具有有相相应应资资质质的的检检验验检检测测机机构构
进进行行验验收收;;
第第三三步步::验收合格后,由使用单位办理使用登记证,然后才可正式投入使用。
注注意意::实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。
4.接高的要求
使用过程中需要接高的,使用单位应委委托托原原安安装装单单位位或或者者具具有有相相应应资资质质的的安安装装单单位位按照专项施工方
案实施后,方可投入使用。
(四)施工升降机的安装作业程序--同同塔塔吊吊
1.安全技术交底
2.检查安装场地及施工现场环境条件
3.检查安装工具设备及安全防护用具
4.施工升降机的验收((同同塔塔吊吊))
5.验收完成后的使用登记
(1)安装单位自检;
(2)委托三方检验机构进行检验;
(3)资料审核;
(4)组织验收。
5.验收完成后的使用登记
施工升降机安装验收合格之日起3300日日内内,施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管
部门办理建筑起重机械使用登记。
【【22002200年年单单选选22】】施工升降机是施工现场常用的垂直运输设备。在下列使用情形中,有误的是(
)。
60 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.定期对施工升降机进行坠落试验
B.每天作业前检查齿轮与齿条啮合是否正常
C.在最高层站的停靠处,使用上限位装置停机
D.每天作业结束后,将两个吊笼停放到底层并切断电源
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33),施工升降机使用前,应进行坠落试验。施
工升降机在使用中每隔3个月,应进行一次额定载重量的坠落试验。作业前应重点检查齿条与齿轮、导向
轮与导轨是否接合正常。施工升降机运行到最上层或最下层时,不得用行程限位开关作为停止运行的控
制开关。作业后,应将吊笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁吊笼门和围
护门。
【【22002211年年单单选选44】】施工升降机拆卸作业是施工现场安全监督管理的重点。下列关于施工升降机拆卸作
业的说法,正确的是( )。
A.先全部拆除附墙架,再拆除导轨架
B.夜间进行拆卸作业时,应保证充足的照明
C.拆卸作业是安装作业的逆过程,可不编制专项施工方案
D.拆卸作业不能连续完成时,应根据拆卸状态采取相应安全措施
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010的规定:
(1)拆卸附墙架时施工升降机导轨架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求。
(2)夜间不得进行施工升降机的拆卸作业。
(3)施工升降机拆卸作业应符合拆卸工程专项施工方案的要求。
(4)施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时,应根据拆卸状态采取相应的安全措
施。
【【22002222年年单单选选33】】某起重机械安装公司在拆卸QTZ125塔式起重机前,编制了专项施工方案,根据《建
筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196),下列塔式起重机拆卸作业安全技术措
施中,错误的是( )。
A.降节作业前确认顶升系统完好 B.降节作业前先拆除最上面的附着装置
C.明确附着装置的拆卸顺序和拆卸方法 D.明确拆卸工作暂时中断情况下的安全措施
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是塔式起重机。根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》
(JGJ196)。拆卸时应先降节,后拆除附着装置。
【【22002244年年单单选选22】】某起重机械安装公司根据施工现场情况编制SC20/200施工升降机拆卸专项施工方
案,明确了拆卸作业的安全要求。关于施工升降机拆卸作业的说法,错误的是( )。
A.拆卸作业时施工升降机司机应在梯笼内操作 B.拆卸场地周围应设置警戒线和安全警示标志
C.拆卸前应对施工升降机的关键部件进行检查 D.拆卸作业时不得采用投掷的方式传递工具
【【答答案案】】A
【【解解析析】】 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)
6.0.8吊笼未拆除之前,非拆卸作业人员不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内
以及附墙架上等区域活动。
61 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第2200讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十六六))
建建筑筑施施工工升升降降机机安安装装、、使使用用、、拆拆卸卸安安全全技技术术规规程程JJGGJJ221155--22001100
3.基本规定((全全是是套套路路))
3.0.3 施工升降机使用单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸合同,明确双方的安全生产责
62 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
任。
实行施工总承包的,施工总承包单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸工程安全协议书。
3.0.10 施工总承包单位进行的工作应包括下列内容:
1 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保施工升降机进场安装所需的施工条件;
2 审核施工升降机的特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明等
文件;
3 审核施工升降机安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操
作资格证书;
4 审核安装单位制定的施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案;
5 审核使用单位制定的施工升降机安全应应急急预预案案;;
6 指定专职安全生产管理人员监督检查施工升降机安装、使用、拆卸情况。
4.施工升降机的安装
4.1.8 施工升降机应安装超载保护装置。超超载载保保护护装装置置在在载载荷荷达达到到额额定定载载重重量量的的111100%%前前应应能能中中止止吊吊
笼笼启启动动,,在齿轮齿条式载人施工升降机载荷达到额定载重量的90%时应能给出报警信号。
4.2 安装作业
4.2.9 安装时应确保施工升降机运行通道内无障碍物。
4.2.10 安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当当导导轨轨架架或或附附墙墙架架上上有有人人员员作作业业时时,,
严严禁禁开开动动施施工工升升降降机机。。
4.2.18 导轨架安装时,应对施工升降机导轨架的垂直度进行测量校准。施工升降机导轨架安装垂直
度偏差应符合使用说明书和表4.2.18的规定。((22002222年年1100月月案案例例))
导导轨轨架架架架设设高高度度((mm)) hh≤≤7700 7700<<hh≤≤110000 110000<<hh≤≤115500 115500<<hh≤≤220000 hh>>220000
不大于
≤70 ≤90 ≤110 ≤130
1/1000)h
垂直度偏差(mm)
对钢丝绳式施工升降机,垂直对偏差不大于(1.5/1000)h
4.2.20 每次加节完毕后,应对施工升降机导轨架的垂直度进行校正,且应按规定及时重新设置行程
限位和极限限位,经验收合格后方能运行。
5.施工升降机的使用
5.2 操作使用
5.2.1 不得使用有故障的施工升降机。
5.2.2 严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器((标标定定有有效效期期一一年年))。。
5.2.5 应在施工升降机作业范围内设置明显的安全警示标志,应在集中作业区做好安全防护。
5.2.6 当建筑物超过2层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过24m时,应
设置双层防护棚。
55..22..1100 严严禁禁用用行行程程限限位位开开关关作作为为停停止止运运行行的的控控制制开开关关((通通性性原原则则))。。
5.2.22 施施工工升升降降机机每每33个个月月应应进进行行11次次11..2255倍倍额额定定载载重重量量的的超超载载试试验验,,确确保保制制动动器器性性能能安安全全可可靠靠。。
5.2.25 层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧,且层门应处于常闭状态。未经施工升降机司机许可,
不得启闭层门。
63 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6.施工升降机的拆卸
6.0.1 拆卸前应对施工升降机的关键部件进行检查,当发现问题时,应在问题解决后方能进行拆卸
作业。
6.0.4 夜间不得进行施工升降机的拆卸作业。
6.0.5 拆拆卸卸附附墙墙架架时时施施工工升升降降机机导导轨轨架架的的自自由由端端高高度度应应始始终终满满足足使使用用说说明明书书的的要要求求。。
6.0.6 应确保与基础相连的导轨架在最后一个附墙架拆除后,仍能保持各方向的稳定性。
6.0.7 施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时,应根据拆卸状态采取相应的安全
措施。
【【例例题题】】下列关于施工升降机的安全使用说法中,正确的是( )。
A.施工升降机的司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持证上岗
B.特殊情况时可以行程限位开关自动碰撞的方法停机
C.楼层平台安全防护门必须向外开启设计,乘坐人员卸货后必须插好安全防护门
D.开动梯笼时,如有特殊需要安全吊杆可悬挂其他物品
【【答答案案】】A
【【解解析析】】不得用限位装置代替操纵机构,因此B选项错误;
楼层平台安全防护门必须向内开启设计,乘坐人员卸货后必须插好安全防护门,因此C错误;
安全吊杆不可悬挂其他物品,因此D错误。故本题选A。
三三、、物物料料提提升升机机((--限限制制使使用用))
————《《房房屋屋建建筑筑和和市市政政基基础础设设施施工工程程危危及及生生产产安安全全施施工工工工艺艺、、 设设备备和和材材料料淘淘汰汰目目录录((第第一一批批))》》
64 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
淘淘汰汰类类 可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设
序序号号 编编码码 名名称称 简简要要描描述述
型型 备备、、材材料料
一、房屋建筑工程
1. 施工工艺
在施工现场采用拌制砂
现现场场简简易易制制作作钢钢筋筋 浆,通过切割成型等方 专业化压制设备和标准
1 1.1.1 禁禁止止
保保护护层层垫垫块块工工艺艺 法制作钢筋保护层垫块 模具生产垫块工艺等。
。
普通钢筋调直机、数控
卷卷扬扬机机钢钢筋筋调调直直工工
2 1.1.2 利用卷扬机拉直钢筋。 禁禁止止 钢筋调直切断机的钢筋
艺艺
调直工艺等。
饰面砖水泥砂浆粘 使用现场水泥拌砂浆粘 水泥基粘接材料粘贴工
3 1.1.3 禁禁止止
贴工艺 贴外墙饰面砖。 艺等。
套筒冷挤压连接、滚压
人工操作闪光对焊机进
4 1.1.4 钢筋闪光对焊工艺 限制 直螺纹套筒连接等机械
行钢筋焊接。
连接工艺。
采用人工开挖方式,进 冲击钻、回转钻、旋挖
5 1.1.5 基桩人工挖孔工艺 限制
行基桩成孔。 钻等机械成孔工艺。
沥青类防水卷材热 使用明火热熔法施工的 粘接剂施工工艺(冷粘
6 1.1.6 限制
熔工艺(明火施工) 沥青类防水卷材。 、热粘、自粘)等。
65 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
淘淘汰汰类类
序序号号 编编码码 名名称称 简简要要描描述述 序序号号
型型
22..施施工工设设备备
承插型盘扣式钢管脚手
采用竹(木)材料搭设
7 1.2.1 竹竹((木木))脚脚手手架架 禁禁止止 架、扣件式非悬挑钢管
的脚手架。
脚手架等。
主架呈“门”字型,主
承插型盘扣式钢管支撑
要由主框、横框、交叉
8 1.2.2 门门式式钢钢管管支支撑撑架架 限制 架、钢管柱梁式支架、
斜撑、脚手板、可调底
移动模架等。
座等组成。
施工工地用于照明的白
白白炽炽灯灯、、碘碘钨钨灯灯、、
9 1.2.3 炽灯、碘钨灯、卤素灯 限制 LED灯、节能灯等。
卤卤素素灯灯
等非节能光源。
安装龙门架、井架物料
龙龙门门架架、、井井架架物物料料 人货两用施工升降机等
10 1.2.4 提升机进行材料的垂直 限制
提提升升机机 。
运输。
11..22..22不不得得用用于于搭搭设设满满堂堂承承重重支支撑撑架架体体系系。。
11..22..33不不得得用用于于建建设设工工地地的的生生产产、、办办公公、、生生活活等等区区域域的的照照明明。。
11..22..44不不得得用用于于2255米米及及以以上上的的建建设设工工程程。。
房房屋屋建建筑筑和和市市政政基基础础设设施施工工程程禁禁止止和和限限制制使使用用技技术术目目录录((第第二二批批))((22002244年年1111月月88日日))
可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材
序序号号 名名称称 简简要要描描述述
料料
一、施工工艺((禁禁止止使使用用))
钢钢筋筋““热热弯弯””加加工工 在钢筋加工过程中,加热钢筋,将钢筋
1 冷弯工艺(一次弯折到位)
工工艺艺 弯曲至需要的形状
销钉连接工艺、板材边部槽式连接的T型
石材及瓷板落后挂 挂件及蝶型挂件连接工艺、板材背部直 背栓挂件及组合式挂件(SE型
2
接工艺 插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘 、h型、C型等)连接工艺等
接连接工艺等
66 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材
序序号号 名名称称 简简要要描描述述
料料
二、施工设备((禁禁止止使使用用))
手手动动吊吊篮篮((现现场场组组 用扣件和钢管等在施工现场组装搭设,
3 电动作业吊篮等
装装)) 依靠人力进行升降的作业吊篮
4 三三点点式式安安全全带带 三点式腰式安全带 五点式安全带
可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材
序序号号 名名称称 简简要要描描述述
料料
三、工程材料((禁禁止止使使用用))
在施工现场以废机油或加工过的废机油 模板相适宜的混凝土专用脱模
5 废机油脱模剂
作为混凝土脱模剂 剂
防水性能好、耐久性好的防水
6 纸胎油毡防水卷材 以原纸作为胎体的防水卷材
材料
以再生聚乙烯合成高分子材料为主体原
再生料聚乙烯丙纶 防水性能好、耐久性好的防水
7 料,添加多种助剂,表面复合丙纶无纺
防水卷材 材料
布,经压延等工艺成型的防水卷材
不燃或难燃材料制作的阻燃型
非非阻阻燃燃型型密密目目式式安安 施工现场为防止人或物件坠落而进行围
8 密目式安全网、镀锌钢板网、
全全网网 护使用的普通非阻燃型密目式安全网
冲孔钢板网等
以玻璃纤维机织物为基材,经特殊的组
非耐碱型玻璃纤维
9 织结构绞织而成的不耐碱型玻璃纤维网 耐碱型玻璃纤维网格布
网格布
格布
67 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材
名名称称 简简要要描描述述 限限制制条条件件和和范范围围
料料
二、施工设备((限限制制使使用用))
除同时满足以下条件外不得使用:
用于垂直运输施工
1.汽车吊、施工升降机、电动高处作业
材料或设备的鸡公
简简易易吊吊机机 吊篮等不具备施工条件; 汽车吊、施工升降机等
吊、墙头吊等简易
2.有安全施工专项方案且经专家论证通
吊机
过。
剪剪切切式式钢钢 采用剪切原理设计 数控激光切割机、等离子切割
不得用于采用机械连接工艺的钢筋加工
筋筋切切断断机机 的钢筋切断设备 机等设备
不得用于危险性较大的分部分项工程的
使用轮扣式钢管脚
支撑脚手架;不得用于单排作业脚手架
轮轮扣扣式式脚脚 手架和扣件搭设的
和搭设高度大于15m双排作业脚手架;不 承插型盘扣式脚手架等
手手架架 作业脚手架、支撑
得用于搭设高度大于8m的满堂作业脚手
架
架
扣扣件件式式钢钢
用扣件式钢管脚手 不得用于三层(或10m)及以上建筑工程
管管卸卸料料平平 型钢卸料平台等
架搭设的卸料平台 施工;不得用作悬挑卸料平台
台台
可可替替代代的的施施工工工工艺艺、、设设备备、、材材
名名称称 简简要要描描述述 限限制制条条件件和和范范围围
料料
三、工程材料((限限制制使使用用))
施施工工现现场场 在施工现场混合水 不得用于结构承重部件的混凝土浇筑;
自自拌拌混混凝凝 泥、砂、碎石等, 不得用于结构加固部位的混凝土浇筑砌 预拌混凝土
土土 自行拌合混凝土 筑
使用钢筋、普通混
普通混凝 球墨铸铁防沉降井盖、超高性
凝土材料制作的混 不得用于城市道路机动车道
土井盖 能混凝土井盖等
凝土井盖
给水管:薄壁不锈钢管、铜管
砂模铸造
用于给水或排水管 、塑料给水管(PPR、CPVC)
铸铁管和
道的砂模铸造铸铁 不得用于民用建筑工程 、金属塑料复合管等;
冷镀锌钢
管和冷镀锌钢管 排水管:柔性接口机制铸铁排
管
水管、HDPE管、UPVC管等
关关注注一一个个知知识识点点即即可可:: ((类类比比施施工工升升降降机机))
物料提升机的安全保护装置
68 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
物料提升机的安全保护装置主要包括:安安全全停停靠靠装装置置、、断断绳绳保保护护装装置置,,载载重重量量限限制制装装置置、、上上极极限限限限
位位器器、、下下极极限限限限位位器器、、吊吊笼笼安安全全门门、、缓缓冲冲器器和和通通信信信信号号装装置置等。
四四、、汽汽车车起起重重机机
汽车起重机主要分成两大部分:底底盘盘部部分分和起起重重机机部分,又称上、下车。
(一)起重臂结构
吊臂分主臂和副臂;主臂是自根部与转台相铰接的铰点至头部装设的主起升定滑轮组轴心线之间的
起重臂。
(二)支腿及伸缩机构
汽车起重机为了增加中大幅度时的起重能力(由稳定性决定的),都设计有可移动的支腿以增加起
重时的稳定力矩。
(三)主要机构
起起升升机机构构一般由驱驱动动装装置置、、钢钢丝丝绳绳卷卷绕绕系系统统、、取取物物装装置置和和安安全全装装置置等等组成。驱动装置包括减速机、
制动器、马达等部件。
回回转转机机构构由回回转转支支承承和回回转转驱驱动动装装置置组成,驱动有电动机和液压两种驱动形式,汽车起重机用回转
机构一般是液压驱动。
变变幅幅机机构构。变幅动作是通过一个或两个双作用油缸的伸缩,达到吊钩中心与回转中心的水平距离
(即幅度)发生变化的机构。
69 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(四)安全装置((重重点点))
力力矩矩限限制制器器;;
防防过过放放装装置置((三三圈圈过过放放装装置置)):起重机设计了防过放装置,其主要目的就是提醒操作者,到了一定
的吊臂长度后,一定要换倍率,防止吊钩落不到地面。
起起升升高高度度限限位位装装置置;;
第第2211讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十七七))
((五五))汽汽车车起起重重机机的的安安全全使使用用
起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时,坡度不得大于3°,并应与沟渠、
基坑保持安全距离;在公路或城市道路上行驶时应执行交通管理部门的有关规定。
((11))汽汽车车起起重重机机在在作作业业前前应应对对起起重重机机进进行行检检查查::
各安全保护装置和指示仪表应齐全、有效;
燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足;
钢丝绳及连接部位应符合规定;
液压系统压力应正常;
轮胎气压及各连接件应无松动。
开动油泵前先使发动机低速运转一段时间。调节支腿,务必按规定顺序打好完全伸出的支腿,使起
重机呈水平状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于11//11000000(水准泡居中)。
(六)汽车起重机起吊作业中的注意事项
1.自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制
动。
2.两台起重机共同起吊一货物时,必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度应相同,各自分担
的载荷值,应小于一台起重机的额定总起重量的80%;其重物的重量不得超过两机起重量总和的
75%。((双双机机抬抬吊吊))————危危大大((超超危危大大))
【【22002244年年选选择择44】】起重吊装作业是工程项目安全生产管理的重点。根据《建筑施工起重吊装工程安全
技术规范》(GJ276),关于起重吊装作业的安全要求,正确的是( )。
A.吊装屋架时,绑扎点应设置在节点上
B.吊装钢梁时,应在构件一端绑扎溜绳
C.竖直吊装构件时,吊点应略低于构件的重心
D.采用双机抬吊时,单机载荷不得超过额定起重量的90%
【【答答案案】】A
【【答答案案】】
B选项错误,吊装钢梁时,应在构件两端绑扎溜绳;
C选项错误,竖直吊装构件时,吊点应通过构件的中心;
D选项错误,采用双机抬吊时,单机载荷不得超过额定起重量的80%。
70 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】下列关于汽车起重机的安全装置说法中,正确的是( )。
A.实际起重力矩大于额定起重力矩,会造成两种作业失效形式,一是吊臂折弯变形,二是吊臂扭曲
B.一旦起重力矩达到额定力矩的100%,其黄灯会亮,对操作者提出预警
C.当卷筒下放钢丝绳,只剩下最后一圈时,防过放装置开关接通,停止下放动作
D.吊钩起升时,当钩体碰到高度限位装置的重锤时,行程开关失重,开关动作,上升动作被切断
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)力矩限制器。实际起重力矩大于额定起重力矩,会造成两种作业失效形式:一是吊臂
折弯变形或扭曲,二是整车倾覆。一旦起重力矩达到额定力矩的95%,其黄灯会亮,对操作者提出预警,
一旦起重力矩达到额定力矩100%-102%,将切断起重机危险方面的动作。
(2)防过放装置。汽车起重机的钢丝绳长度有限,当卷筒下放钢丝绳,只剩下最后三圈时,开关接
通,停止下放动作。又称三圈过放装置。
(3)高度限位装置由重锤和行程开关等元件组成。吊钩起升时,当钩体碰到重锤时,行程开关失
重,开关动作,上升动作被切断。
--建建筑筑机机械械使使用用安安全全技技术术规规程程JJGGJJ3333--22001122
4.2 履带式起重机
4.2.1 起重机械应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。作业时,坡度不得大于3°,起重机械应
与沟渠、基坑保持安全距离。
4.2.7 起重机械工作时,在行走、起升、回转及变幅四种动作中,应只允许不超过两种动作的复合
操作。当当负负荷荷超超过过该该工工况况额额定定负负荷荷的的9900%%及及以以上上时时,,应应慢慢速速升升降降重重物物,,严严禁禁超超过过两两种种动动作作的的复复台台操操作作和和
下下降降起起重重臂臂。。
4.2.9 采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机进行。抬吊时应统一指挥,动作应配合
协调,载荷应分配合理,起吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%,单机的起吊
载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中,两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。
4.2.11 超重机械不宜长距离负载行驶。起重机械负载时应缓慢行驶,起重量不得超过相应工况额定
起重量的70%,起起重重臂臂应应位位于于行行驶驶方方向向正正前前方方,,载载荷荷离离地地面面高高度度不不得得大大于于550000mmmm,,并并应应拴拴好好拉拉绳绳。。
4.2.13 作业结束后,起重臂应转至顺风方向,并应降至40°~60° 之间,吊钩应提升到接近顶端
的位置,关停内燃机,并应将各操纵杆放在空挡位置,各制动器应加保险固定,操作室和机棚应关门加
锁。
4.2.14 起重机械转移工地,应采用火车或平板拖车运输,所用跳板的坡度不得大于15 °;超重机
械装上车后,应将回转、行止、变幅等机构制动,应采用木楔楔紧履带两端,并应绑扎牢固;吊钩不得
悬空摆动。
4.2.15 起重机械自行转移时,应卸去配重,拆短起重臂,主动轮应在后面,机身、起重臂、吊钩等
必须处于制动位置,并应加保险固定。
4.3 汽车、轮胎式起重机
4.3.4 作业前,应全部伸出支腿,调整机体使回转支撑面的倾斜斜度在无载荷时不大于1/1000(水
准居中)。支腿有定位销的必须插上;底盘为弹性悬挂的起重机,插支腿前应先收紧稳定器。(改错,
选择)
71 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.3.9 汽汽车车式式起起重重机机起起吊吊作作业业时时,,汽汽车车驾驾驶驶室室内内不不得得有有人人,,重重物物不不得得超超越越驾驾驶驶室室上上方方,,且且不不得得在在车车
的的前前方方起起吊吊。。
4.3.10 起吊重物达到额定起重量的50%及以上时,应使用低速档。
4.3.11 作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时,应在保证作业人员安全的情况下,将重物
降至安全的位置。
4.3.12 重物在空中需要较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住,操作人员不得离开操纵室。
4.3.13 起起吊吊重重物物达达到到额额定定起起重重量量的的9900%%以以上上时时,,严严禁禁向向下下变变幅幅,,同同时时严严禁禁进进行行两两种种及及以以上上的的操操作作动动
作作。。
4.3.14 起重机带载回转时,操作应平稳,应避免急剧回转或急停,换向应在停稳后进行。
4.3.15 当轮胎式起重机带载行走时,道路必须平坦坚实,载荷应符合使用说明书规定,重物离地面
不得超过500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
4.3.19 行驶时,底盘走台上不得有人员站立或蹲坐,不得堆放物件。
第第2222讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十八八))
五五、、履履带带式式起起重重机机((按按照照JJGGJJ3333规规范范走走))
六六、、桥桥式式、、门门式式起起重重机机
(一)桥式起重机
(二)门式起重机(龙门吊)
(三)桥式、门式起重机的主要参数
11..额额定定起起重重量量::指起重机连同可分吊具或属具(如抓斗、平衡梁、电磁吸盘、索具等)能吊起的重
物或物料。
22..跨跨度度::桥架型起重机运行轨道中心线之间的水平距离。
33..起起升升高高度度::起重机空载置于水平场地上方,从地面到吊具允许最高位置的垂直距离。
(四)桥式、门式起重机主要结构件
由由主主梁梁((桥桥架架))、、端端梁梁、、支支腿腿、、下下横横梁梁等等结结构构件件组组成成。。
72 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(五)桥式、门式起重机主要机构
桥式、门式起重机主要机构一般包含:起起升升机机构构、、小小车车行行走走((牵牵引引))机机构构、、大大车车运运行行机机构构。。
起升机构:由电动机、制动器、减速器、卷筒等装置组成。
制动器:动力驱动的起升机构和运行机构应当设置制动器,人力驱动的起升机构应当设置制动器或
者停止器。
小小车车行行走走((牵牵引引))机机构构::有自行式和牵引式。桥式起重机的小车多为自行式,门式起重机的小车多
为牵引式。
(六)桥式、门式起重机的安全保护装置
((重重点点))
起重量限制器 超过95%额定起重量报警,在100%~110%时,断电,可降不升
升高限位器 取物装置上升到设计起升高度时,自动切断起升的动力源。
行程限位器 达到设计极限位置时自动切断前进方向的动力源。
轨道清扫装置 其扫轨板底面与轨道顶面的间隙一般为5~10mm。
缓冲器、端部止挡 大车、小车运行机构均须要安装缓冲器及端部止挡。
(七)桥式、门式起重机的安全使用
(1)起重机在没有障碍物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面2m以上。越越过过障障
碍碍物物时时,,须须超超过过障障碍碍物物00..55mm高高。。
(2)吊运小于额定起重量50%的物件,允许两个机构同时动作;吊运大于额定起重量50%的物件,则
只可以一个机构动作。
(3)吊钩处于下极限位置时,卷卷筒筒上上必必须须保保留留有有两两圈圈以以上上的的安安全全绳绳圈圈。。
73 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】建筑起重机械的施工单位应取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许
可证,并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。安装单位应履行的职责说法错误的是
( )。
A.按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,
并由本单位技术负责人签字
B.组织安全施工技术交底并签字确认
C.制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案
D.将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报
监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府安全主管部门
【【答答案案】】D
【【解解析析】】将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等
材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
【【22002233年年选选择择33】】为保证桥式起重机作业安全,某钢结构加工场编制了安全使用规定。关于桥式起重
机安全使用的要求,错误的是( )。
A.起重机行走时,两侧驱动轮应保持同步
B.司机室门打开时,起重机应自动切断电源,不能运行
C.为防止运行脱轨,应在轨道端头设置行程限位及止挡装置
D.双小车联动作业,一小车起升高度限位器动作时,不影响另一小车正常运行
【【答答案案】】D
【【解解析析】】双小车联动作业,一小车起升高度限位器动作时,应影响另一小车运行。
第第2233讲讲 起起重重机机械械安安全全技技术术((十十九九))
七七、、架架桥桥机机
市市政政架架桥桥机机安安全全使使用用技技术术规规程程((JJGGJJ226666--22001111))
3 基本规定(同塔吊和升降机)
3.0.1 架桥机应具有特特种种设设备备制制造造许许可可证证、、产产品品合合格格证证、、使使用用说说明明书书、、制制造造监监督督检检验验证证明明和和备备案案证证
明明。。
3.0.2 架桥机的出租单位或自购架桥机的使用单位应在其工商注册所在地县级以上地方人民政府建
设主管部门备备案案登登记记。架桥机使用单位应在架桥机投入使用前告知工程所在地县级以上地方人民政府建
设行政主管部门。
3.0.3 从事架桥机的装拆企业必须具备建设主管部门颁发的起重设备安装工程专专业业承承包包资资质质和和施施工工
企企业业安安全全生生产产许许可可证证,架桥机的特特种种作作业业人人员员必须持由国家认可具有培训资格部门签发的操作资格证书
上岗。
3.0.4 出租单位应在签订的架桥机租赁合同中,明确租赁双方的安全责任;架架桥桥机机使使用用单单位位应应与与安安
装装单单位位签签订订架架桥桥机机安安装装、、拆拆卸卸合合同同,,明明确确双双方方的的责责任任。。
3.0.5 施工单位应根据工程情况选用架桥机类型,并应制定作业计划、编制架桥机装拆和使用的施
工方案。施施工工方方案案应应通通过过专专家家论论证证,,并并应应经经监监理理单单位位批批准准后后方方可可实实施施((超超危危大大))。。必须严格按施工方案
组织施工,不得擅自修改和调整施工方案。
74 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.0.6 架桥机装拆和使用的施工方案应包括下列内容:
1 工程概况; 2 编制依据;
33 作作业业人人员员的的组组织织和和职职责责;; 4 施工作业的环境条件;
5 安装位置平平面面图图、、立立面面图图和安装作业范围平面图;
6 架桥机的性能、技术参数、主要零部件外形尺寸和重量;
7 辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排;
8 吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器;
9 安全装置的调试程序;
10 架桥机的安安装装、、拆拆卸卸和和使使用用的的步步骤骤与与方方法法;;
11 重大危险源和安安全全技技术术措措施施;; 1122 应应急急预预案案。。((同同塔塔吊吊))
3.0.10 架桥机安装前,安装单位应按施工方案的要求,对参加架桥机施工作业的管理人员、操作人
员及相关人员进行安安全全技技术术交交底底。。
33..00..1166 当当架架桥桥机机达达到到下下列列条条件件之之一一时时,,应应进进行行使使用用状状态态安安全全评评估估::
1 达到设计规定的架梁片数时;
2 安装拆卸转场次数达到5次时;
3 出厂年限达到5年时。
3.0.17 架桥机使用状态的安全评估应满足下列要求:
1 使用状态的安全评估应包括所有可能影响架桥机安全使用的结结构构件件、、零零部部件件及及电电气气件件,,并并应应包包括括
承承载载结结构构、、机机械械系系统统、、液液压压系系统统、、电电气气系系统统、、安安全全系系统统等等部部件件;;
2 架桥机产权单位应保留用来确定架桥机接近设计寿命的使用记录,除制造厂提供的有关资料外,
还应包括维护、检查、意外事件、故障、修理和改装等记录。使用者应掌握相关信息。
4 架桥机的安装与拆卸
4.1 一般规定
4.1.1 架桥机安装和拆卸前应办理起重机械安装、拆卸告告知知手手续续,并应将相关资料报送监理单位审
核。
4.1.2 架桥机安安装装单单位位应在现场配备项项目目负负责责人人、、安安全全负负责责人人、、机机械械管管理理员员、、专专业业技技术术人人员员和和特特种种
作作业业人人员员。。
4.1.4 安装、拆卸架桥机的起重机械,应根据工程特点、施工环境条件、架桥机情况选用,并应符
合国家相应的规定和安全使用技术规程,应经检测合格后使用。
4.1.5 用于架桥机安装、拆卸的临时设施应进行设计,并应检查,验收合格后方可使用。
4.1.6 当安装、拆卸过程中遇恶劣天气条件时,不得继续安装、拆卸作业,且应切断电源;并应将
已安装或尚未拆除的部分采取临时固定措施,且应达到安全状态。
4.2 作业准备
4.2.1 架桥机安装、拆卸前的技术准备工作应符合下列规定:
1 应核实作业所需的架桥机使用说明书、装拆和使用的施施工工方方案案;;
2 项目技术负责人、专业技术员对作业人员应进行详细的安安全全技技术术交交底底;;
3 安安装装、、拆拆卸卸人人员员应按装拆和使用的施工方案要求,安排到位,且应持持证证上上岗岗。
4.2.3 架桥机安装、拆卸前,应对运输路线、安装场地和环境条件等进行详细踏勘,宜包括下列主
要内容:
1 施工场地情况及架桥机安装场地情况;
2 施工环境条件,周边相邻环境空间中的线缆和建筑情况;
3 运输路线情况;
75 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4 电力供应情况。
4.2.4 架桥机安装拆卸前,应应核核实实操操作作人人员员的的证证件件,且应真实有效。
4.2.6 安装、拆卸场地应设有隔离设施和醒目的警示标识,非施工人员不得进入。
4.3 安装与拆卸
4.3.1 架桥机应按说明书规定或施施工工方方案案确确定定的的顺顺序序进进行行安安装装和和拆拆卸卸。。
4.3.2 安装、拆卸架桥机的起重机械应在允许载荷范围内起重作业,不得超载作业,应建立健全相
应的使用安全管理制度,操操作作人人员员应应持持特特种种作作业业人人员员操操作作资资格格证证书书上上岗岗。。
4.3.4 当安装架桥机主梁时,前后主梁临时支承应保证主梁结构的稳定性。
4.3.5 架桥机安装、拆卸过程中应有专人负责,统一指挥,明确指挥信号。
4.3.6 架桥机安装、拆卸过程中发现异常应立即停止操作,并应经处理后方可继续作业。机械、电
气设备不得带故障工作。
4.3.7 架桥机安装完成后,应进行初步检查,并应符合下列规定:
1 各部位销轴、螺栓连接应无松动或脱落,液液压压油油、润滑油油量应充足,各部件应无过度磨损和严
重变形;
2 卷卷扬扬机机应运行平稳,钢钢丝丝绳绳应润滑良好,应无断丝及过度磨损情况,应无跳槽或挤压,松紧度应
适宜,制制动动应应灵灵敏敏可可靠靠,,停停车车装装置置应应灵灵敏敏有有效效。。
4.4 调试
44..44..11 架架桥桥机机调调试试前前,,应应确确保保下下列列安安全全防防护护装装置置可可靠靠有有效效::
1 行车报警装置; 2 行程、高度限位及保险装置;
3 风速仪、夹轨钳、锚定装置等防风装置;
4 缓冲器、端部止挡; 5 紧急断电开关;
6 通道口连锁保护; 7 防护罩或防护栏;
8 防脱钩装置; 9 安全制动装置。
4.4.3 架桥机拼装调整完毕,应进行试试运运行行,,并并应应检检验验架架桥桥机机横横向向、、纵纵向向移移动动,,吊吊梁梁小小车车纵纵向向移移
动动,,吊吊梁梁小小车车起起吊吊设设备备运运行行以以及及架架桥桥机机所所有有制制动动系系统统、、液液压压电电气气系系统统情情况况。。
4.4.4 架桥机调试完成后,应以不小于现场实际起重量进行试吊。
4.4.5 架桥机安装完毕后,使使用用单单位位应应组组织织出出租租、、安安装装、、监监理理等等有有关关单单位位进进行行验验收收,,并并应应委委托托具具有有
国国家家认认可可检检验验检检测测资资质质的的机机构构进进行行检检测测,,检检测测后后应应出出具具检检验验报报告告。。架架桥桥机机应应经经验验收收合合格格后后再再投投入入使使用用。。
5.2 验 收
5.2.2 架桥机验收使用的仪器和设备应符合下列规定:
1 验收用的仪器和设备均应有产品合格证,且经检定合格,并在检定周期内,其性能和精度应满足
测量的技术要求;
22 试试验验载载荷荷的的质质量量与与标标定定值值的的误误差差不不应应大大于于11%%。。
5.2.3 架桥机的安装验收项目应包括下列主要内容:
11 技技术术资资料料;; 22 作作业业环环境境及及外外观观;;
33 结结构构件件;; 4 大车横移轨道;
55 主主要要零零部部件件与与机机构构;; 66 电电气气系系统统;;
77 液液压压系系统统;; 88 安安全全装装置置与与防防护护措措施施;;
99 空空载载试试验验;;
1100 额额载载试试验验;;
1111 转转跨跨试试验验。。((起起重重机机械械都都是是这这些些资资料料))
6 架桥机的使用
76 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6.1.1 架桥机使用前应查验下列资料和证明文件:
1 产品合格证;
2 安装使用说明书;
3 安装检测合格证;
4 经审批通过的架桥机装拆和使用的施工方案;
5 施工方案交底记录。
6.1.2 施工单位应指定专人对施工方案实施情况进行现场监督,当发现未按施工方案施工时,应立
即整改;当发现危及人身安全的紧急情况时,应立即组织作业人员撤离危险区域。施施工工单单位位技技术术负负责责人人
应应严严格格监监控控施施工工方方案案的的实实施施情情况况。。
6.1.3 架桥机施工单位应按规定到登记部门办办理理使使用用登登记记。。
6.1.4 架桥机作业应明确人员分工,统一指挥,并并应应设设专专职职操操作作人人员员、、电电工工和和安安全全检检查查员员,,应有严
格的施工组织及措施。
66..11..88 运运行行时时发发现现下下列列情情况况之之一一时时,,应应立立即即停停止止作作业业::
1 卷扬系统异常;
2 制动器异常;
3 钢丝绳在滑轮上发生跳槽;
4 安全装置失效;
5 钢丝绳在卷筒上缠绕混乱。 ((吊吊索索吊吊具具和和安安全全装装置置))
--建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准((JJGGJJ5599--22001111))
3.16 施工升降机
3.16.1 施工升降机检查评定应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB 10055和《建筑施工升
降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。
3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、
滑轮与对重、安拆、验收与使用。
一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。
3.17 塔式起重机
3.17.1 塔式起重机检查评定应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB 5144和《建筑施工塔
式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196的规定。
3.17.2 塔式起重机检查评定保证项目应包括:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑
轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。
一般项目应包括:附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。
3.18 起重吊装
3.18.1 起重吊装检查评定应符合现行国家标准《起重机械安全
规程》GB6067的规定。
3.18.2 起重吊装检查评定保证项目应包括:施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环
境、作业人员。
一般项目应包括:起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。
--《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》
77 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第八条 建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未未经经验验收收合合格格即投入使用,或未按规
定办理使用登记;
(二)建筑起重机械的基基础础承承载载力力和和变变形形不满足设计要求;
(三)建筑起重机械安安装装、、拆拆卸卸、、爬爬升升((降降))以以及及附附着着前前未未对结构件、爬升装置和附着装置以及高
强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检检查查;;
(四)建筑起重机械的安安全全装装置置不不齐齐全全、、失失效效或或者者被被违违规规拆拆除除、、破破坏坏;;
(五)建筑起重机械主要受受力力构构件件有有可可见见裂裂纹纹、、严严重重锈锈蚀蚀、塑性变形、开焊,或其连接螺栓、销轴
缺失或失效;
(六)施工升降机附着间距和最高附着以上的最最大大悬悬高高及及垂垂直直度度不符合规范要求;
(七)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
(八)塔式起重机与周边建(构)筑物或群群塔塔作作业业未未保保持持安安全全距距离离;;
(九)使使用用达达到到报报废废标标准准的的建筑起重机械,或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
--危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全管管理理规规定定
--住住建建部部22001188((3377))号号令令
第十四条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危危大大工工程程名名称称、、施施工工时时间间和和具具体体责责任任人人员员,,并在
危险区域设置安全警示标志。
第十五条 专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案
交底。
施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同
签字确认。
第十七条 施施工工单单位位应应当当对对危危大大工工程程施施工工作作业业人人员员进进行行登登记记,,项项目目负负责责人人应应当当在在施施工工现现场场履履职职。。
项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施
工的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。
78 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况,应当
立即组织作业人员撤离危险区域。
第二十四条 施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。
施工单位应当将专专项项施施工工方方案案及及审审核核、、专专家家论论证证、、交交底底、、现现场场检检查查、、验验收收及及整整改改等相关资料纳入档
案管理。
监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档
案管理。
第第2244讲讲 土土石石方方机机械械安安全全技技术术
第第二二节节 土土石石方方机机械械安安全全技技术术
一一、、土土石石方方机机械械的的分分类类
二二、、常常用用土土石石方方机机械械的的安安全全技技术术要要求求
(一)一般技术要求
(1)机械操作人员必须经过安全技术培训,考试合格后,持证上岗。
(2)机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载力。通过涵洞前必须注
意限高,确认安全后低速通过。
(3)作业前依照安全技术措施检查施工现场,查明地上地下管线和构筑物的状况。
(4)机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业时必须避开管线和构筑物,并与沟槽保持安全距离。
(5)配合机械清底、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业,必必须须在在机机械械回回转转半半径径范范围围内内作作业业
时时,,应应停停机机后后才才可可作作业业。。((通通行行原原则则))
(三)推土机
(四)挖掘机
在操作中,进铲不应过深,提斗不宜过猛。一一次次挖挖土土高高度度不不能能高高于于44mm。。
挖掘机停止工作时铲斗不得悬空吊着。司机的脚不得离开脚踏板。铲斗满载时,不得变换动臂的倾
斜度。在挖掘工作过程中,应做到“四禁止”即:
(1)禁止铲斗未离开工作面时,进行回回转转。
(2)禁止进行急急剧的转转动。
(3)禁止用铲斗的侧侧面刮刮平土堆。
(4)禁止用铲斗对工作面进行侧侧面冲冲击。
挖掘机走行上上坡坡时时,,履履带带主主动动轮轮应应在在后后面面,下坡时履带主动轮在前面,动臂在后面,大臂与履带平
行。
回转机构应该处于制动状态,铲斗离地面不得超过1m。上下坡不得超过20°,下下坡坡应应低低速速,,禁禁止止变变
速速滑滑行行。。
(五)装载机
作业前,装装载载机机应应先先无无负负荷荷运运转转33~~55mmiinn,检查各部是否完好,确认一切正常后,再开始装载作
业。除除驾驾驶驶室室外外,,机机上上其其他他地地方方严严禁禁载载人人。。
装装载载机机作作业业时时,,铲铲斗斗下下边边严严禁禁站站人人。。
停停机机前前,,发发动动机机应应怠怠速速运运转转55mmiinn,,切忌突然停车熄火。
(六)铲运机
铲运机作业时,应先采用松土器翻松。铲运机作业区内应无树根、树桩、大的石块和过多的杂草
等。
79 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
多台拖式铲运机联合作业时,各各机机之之间间前前后后距距离离不不得得小小于于1100mm((铲铲土土时时不不得得小小于于55mm)),,左左右右距距离离不不得得
小小于于22mm;;
多台自行式铲运机联合作业时,前前后后距距离离不不得得小小于于2200mm((铲铲土土时时不不得得小小于于1100mm)),,左左右右距距离离不不得得小小
于于22mm。。
行驶中,应遵守下坡让上坡、空载让重载、支线让干线的原则。
【【例例题题】】下列关于常用土石方机械的一般技术要求说法中正确的是( )。
A.机械操作人员经过安全技术培训,即可上岗
B.机械运转作业过程中,不得进行任何保养、紧固、润滑、检查等作业
C.配合机械清底、修坡等人员,必须在机械回转半径范围内作业时,应尽快作业,尽快撤离
D.机械设备在沟槽附近行驶时应快速通过并与沟槽保持安全距离
【【答答案案】】B
【【解解析析】】土石方机械的一般技术要求:
(1)机械操作人员必须经过安全技术培训,考试合格后,持证上岗。
(2)机械进入现场前,.必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载力。通过涵洞前必须
注意限高,确认安全后低速通过。
(3)作业前依照安全技术措施检查施工现场,查明地上地下管线和构筑物的状况。
【【例例题题】】关于挖掘机的一般技术要求的说法中正确的是( )。
A.挖掘机工作时,可停置在倾斜的地面上,但必须刹住履带行走机构
B.挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业时,应设置防护装置
C.挖掘机作业中,如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物,应谨慎操作,严禁破坏
D.挖掘机在回转倒土时,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过,卸土时铲斗应尽量放低,并注意不得撞击
汽车任何部位
【【答答案案】】D
【【解解析析】】挖掘机工作时,应停置在平坦的地面上,并应刹住履带行走机构,挖掘机工作范围内,禁
止任何人停留;
禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业;
挖掘机作业中,如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物,应立刻停止工作,并立即通知有关单位
处理。
【【22002244年年选选择择44】】某基坑工程采用多种机械设备完成土方施工任务。下列土石方机械设备安全作业要
求中,正确的是( )。(本题C选项多次讲到,难度不大)
A.装载机作业时,轮胎距基坑边缘的距离应大于1m
B.两台推土机在同一区域作业时,前后距离不得小于6m
C.两台铲运机在同一区域平行作业时,左右距离不得小于2m
D.挖掘机拉铲作业时,履带到工作面边缘的距离不得小于0.50m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误:挖掘装载机轮胎距边坡缘的距离应大于1.5m。
B选项错误:两台以上推土机在同一地区作业时,前后距离应大于8.0m,左右距离应大于1.5m。
C选项正确:多台拖式铲运机联合作业时,各机之间前后距离不得小于10m(铲土时不得小于5m),
左右距离不得小于2m;多台自行式铲运机联合作业时,前后距离不得小于20m(铲土时不得小于10m),
左右距离不得小于2m。
D选项错误:在拉铲或反铲作业时,履带式挖掘机的履带与工作面边缘距离应大于1.0m,轮胎式挖掘
机的轮胎与工作面边缘距离应大于1.5m。
【【22002233年年选选择择55】】土方机械在土方开挖阶段被广泛使用。根据《建筑机械使用安全技术规程》
(JGJ33)关于土方机械安全使用的说法,错误的是( )。
A.雨季施工时,土方机械应停放在地势较低的坚实位置
B.机械作业时,配合清底、修坡人员应在机械回转半径以外作业
C.作业前应检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况
D.土方机械进入现场前,应查明行驶线路上桥梁、涵洞的承载能力和通行高度
80 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】A
【【解解析析】】雨季施工时,土方机械应停放在地势较高的坚实位置。
(八)压路机
必须在压路机前后、左右无障碍物和人员时才能启动,严禁闲杂人员在设备周围乘凉或休息。
两两台台以以上上压压路路机机同同时时作作业业,,其其前前后后距距离离不不得得小小于于33mm;;在在坡坡道道上上行行驶驶时时,,其其间间距距不不得得小小于于2200mm。。
必须在规定的碾压路段外转向,不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。严禁用换向离合器作
制动用。
三轮压路机在正常情况下,禁止使用差速锁止装置,特别是在转弯时严禁使用。
上坡时变速应在制动后进行。压路机在坡道上行驶禁止换挡,下坡时禁止脱挡滑行。
(九)凿岩机
凿岩中发现不正常声音,排粉出水不正常时,应应停停机机检检查查,,找出原因并消除后,才能继续钻进。
退出凿岩机或更换钎杆时,凿凿岩岩机机可可慢慢速速运运转转,切实注意凿岩机钢钎位置,避免钎杆自动脱落伤
人,并及时关闭气路。使用气腿式凿岩机凿岩时,要把顶尖切实顶牢,防止顶尖打滑伤人。使用向上式
凿岩机收缩支架时,须扶住钎杆,以防钎杆自动落下伤人。
(十)破碎机
(3)启动前,操作人员必须发出启动信号,所有人应撤离破碎机后,方可启动。
(4)应进行空车试运转,确认无问题后,方可正式启动破碎机进行作业。
(5)操作工在破碎机运行中,禁止脱离岗位,如需离开,必须停止运行。
(6)当破碎机发生故障时,必须停机处理,故障排除后,要由处理故障人员通知,别人才能开动破
碎机;禁止单独一人处理故障,处理故障时必须有监护人员。
(7)在破碎机运行中,严禁用手、木棍、竹片、铁铲及其他物件铲、刮、清理或用扫帚清扫。
(9)破碎机发生故障时,必须停机处理故障,并在破碎机启动位置挂上“有人检修,禁止启动”的
警告牌,同时要有监护人员监护。
第第2255讲讲 中中小小型型机机械械安安全全技技术术
81 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第三三节节 中中小小型型机机械械安安全全技技术术
一一、、混混凝凝土土机机械械
(一)混凝土搅拌机
各型搅拌机容量,以出料容量并经捣实后的每罐新鲜混凝土体积(m³)作为额定容量,即出料容量
×1000确定。
各型号:J一一搅拌机;G一一鼓形;Z一一锥形反转出料;E一一锥形倾翻出料;Q一一强制式;R一
一内燃式。
如如JJGG--775500型型,,表表示示出出料料容容量量为为00..7755mm³³。。
2.混凝土搅拌机的使用
作业中严禁将头或手伸进料斗内,也不得贴近机架察看,运转出料时,严禁用工具或手进入搅拌筒
内扒动。
运运转转中中途途不不准准停停机机也也不不得得在在满满载载时时启启动动搅搅拌拌机机。。
3.混凝土搅拌机安全技术
(1)混凝土搅拌机安装必须平稳牢固,轮轮胎胎必必须须架架空空或或卸卸下下另另行行保保管管,,并必须搭设防雨、防砸或保
温的工作棚。操作地点保持整洁,棚外应挖设排除清洗机械废水的沉淀池。
(2)混凝土搅拌机的电源接线必须正确,必须要有可靠的保护接零(或保护接地)和漏电保护开
关,布线和各部绝缘必须符合规定要求。
(3)操作司机必须是经过培训,并并经经考考试试合合格格,,取取得得操操作作证证者者,,严禁非司机操作。
(10)检修搅拌机时,必须切断电源,如如需需进进入入滚滚筒筒内内检检修修,,必须在电闸箱上挂有“有人工作,禁
止合闸”的标示牌,并设专人看守,要绝对保证能够避免误送电源事故的发生。
(11)停止生产后,要及时将筒内外刷洗干净,严防混凝土粘结,工作结束后,将料斗提升到顶上
位置,用安全挂钩挂牢。离开现场前拉下电闸并锁好电闸箱。
(二)混凝土振捣器
(3)振捣器停止使用时,应立即关闭电动机;搬动振捣器时,应切断电源,以确保安全。不得用软
管和电缆拖拉、扯动电动机。
(5)振捣器作业时,软软管管弯弯曲曲半半径径不不得得小小于于5500ccmm;;软管不得有断裂。
(6)振捣器启振时,必须由操作人员掌握,不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上,
以免撞坏发生危险。
82 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】混凝土振捣器的电动机电源应安装漏电保护装置,熔断器必须符合要求,接零安全可靠,
否则严禁开机。在使用振捣器时,下列要求中错误的是( )。
A.操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套
B.近距离搬动振捣器时,若不切断电源,则必须在电闸箱上挂有“有人工作,禁止合闸”的标志牌
C.振捣器作业时,软管弯曲半径不得小于50cm,软管不得有断裂
D.振捣器启振时,必须由操作人员掌握,不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】振捣器停止使用时,应立即关闭电动机;搬动振捣器时,应切断电源。不得用软管和电缆
拖拉、扯动电动机。
(三)砂浆搅拌机
砂砂浆浆搅搅拌拌机机安安全全使使用用要要点点::
(2)砂浆搅拌机进料口防护棚必须安全有效。
(3)砂浆搅拌机必须按规定设置开关箱。
(4)砂浆搅拌机应使用单向开关。
(7)砂浆搅拌机外壳必须安装保护接地(零),接地电阻不大于4Ω。
三三、、夯夯土土机机械械
(一)夯土机械安全技术
(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于
0.1s。
(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。
(5)多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m。夯机前进方向和夯机四周1m范
围内,不得站立非操作人员。
(二)蛙式打夯机
83 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(4)两台以上蛙式打夯机同时作业时,左右间距不小于5m,前后不小于10m。
(三)振动冲击夯
(1)振动冲击夯适用于黏性士、砂及砾石等散状物料的压实,不得在水泥路面和其他坚硬地面作
业。
【【例例题题】】夯机连续作业时间不应过长,当电动机超过额定温升时,应停机降温。作业后应切断电
源,卷好电缆,清除夯机泥土,并妥善保管。下列关于夯土机械的安全技术要求中正确的是( )。
A.操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,必须一人操作
B.夯土机械安装的漏电保护器,其额定漏电动作电流应小于30mA
C.夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于100m
D.多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】夯土机械安全技术:
(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于
0.1s。
(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。
(5)多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m。夯机前进方向和夯机四周1m范
围内,不得站立非操作人员。
四四、、砂砂轮轮锯锯安安全全要要求求
(1)工作前穿好紧身合适的防护服,不要穿过于肥大的外套。不许裸身、穿背心、短裤、凉鞋等。
(2)操作者应佩戴防护手套和防击打的护目镜。
(4)为了防止砂轮破损时碎片伤人,砂轮锯必须装有防护罩,禁止用没有防护罩的砂轮锯进行操
作。
(6)机器运转时,操作者不能离开工作地点,发现运转不正常时,应立即停机,并把砂轮锯退出工
作部位。
(7)不准切割装有易燃易爆物品的工件或各种密闭件。
(8)工作中,砂轮锯附近及正前方严禁站人。
(9)砂轮锯必须专人操作,其他人员不得擅自使用。
(10)检修时必须在停止工作、切断电源后方可进行。
(11)工作完毕后,要切断电源,清理现场,将切屑集中打扫在指定场所,以免切屑刺伤脚部。
五五、、剪剪叉叉式式升升降降工工作作平平台台安安全全技技术术
1.剪叉式升降工作平台的类型
剪叉式升降工作平台按行走方式可分为固定式、移动式和自行式。自行剪叉式升降工作平台行走机
构带有动力,并能自行驾驶,在工作场地或场地之间运行。该类型剪叉式升降工作平台在建筑施工中应
用较为广泛。
84 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.剪叉式升降工作平台的安全装置
(1)剪叉式升降工作平台应设置超超载载保保护护装装置置。。
(2)剪叉式升降工作平台应设置水平指示装置,只只有有当当底底盘盘调调至至水水平平后后才才能能进进行行作作业业。。
(3)剪叉式升降工作平台应设有紧急停止按钮,并置于操作者容易达到的位置,使在紧急情况下能
方便切断动力电源,紧紧急急停停止止按按钮钮应应为为红红色色非非自自动动复复位位式式。。
(4)剪叉式升降工作平台各各动动作作的的终终点点位位置置应应设设有有限限位位装装置置。。
(5)剪叉式升降工作平台若允许在斜面上使用时,应应设设置置防防倾倾翻翻报报警警装装置置,,当底盘在任何方向上与
水平面的夹角大于制造商规定的最大许可倾斜度时,该装置应自动报警。
4.剪叉式升降工作平台的验收
剪叉式升降工作平台进场后应进行验收,验验收收时时需需要要进进行行额额定定荷荷载载试试验验和和承承载载能能力力试试验验。。
6.剪叉式升降工作平台操作注意事项
(1)检查空中障碍及高压线,根据现行规定及标准应自始至终使使平平台台与与带带电电高高压压线线保保持持安安全全距距离离不不
得得越越过过。。
(2)对对允允许许在在行行驶驶状状态态下下进进行行作作业业的的高高空空作作业业机机械械,在行驶前和行驶中操作者应做到注视行驶路线
并保持良好视野,并且要确保行驶的路面坚实平整,要与障碍物保持一定距离。
(3)不允许进行特技驾驶或其他花样驾驶。
(4)在在工工作作过过程程中中平平台台上上的的工工作作人人员员要要始始终终有有一一个个稳稳定定的的立立脚脚点点。。
(5)在作业过程中出现任何故障或误动作时应立即排除,方可继续使用。
(6)禁止变更修改或废弃安全装置。
(7)当平台进行上升、下降或移动时要注意防止电线、软管等缠绕。
7.剪叉式升降工作平台使用安全技术
(7)工作平台宽度不应小于0.45m,工作平台台面应防滑并自排水,不能用链条,绳索当做防护栏
或进入口门。
(8)工作平台应用防火材料制作。
(9)工工作作平平台台护护栏栏高高度度不不应应小小于于11..11mm,并应设有中间横杆,中间横杆间距不大于0.55m,踢脚板高
度不小于0.15m,对于在工作平台入口处的踢脚板高度可以为0.10m。
(10)护栏结构应能承受在最不利位置和最不利方向,以0.5m间隔施加500N的集中载荷,护栏终端
竖杆均能承受来自各方向对杆顶端的静集中载荷900N,而不会引起护栏的永久变形。
85 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(12)工作平台进出口处的防护件不得向外开,且能自动关闭,不能无意打开。
第第2266讲讲 吊吊篮篮安安全全技技术术((一一))
第第四四节节 吊吊篮篮安安全全技技术术
一一、、吊吊篮篮的的工工作作原原理理及及特特点点
1.吊篮的工作原理
吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面上下运行的一种
非常设悬挂设备。吊篮由悬悬挂挂机机构构、、悬悬吊吊平平台台((通通常常称称为为篮篮体体))、、提提升升机机、、安安全全锁锁、、钢钢丝丝绳绳、、电电气气控控制制
系系统统组成。
2.吊篮的分类
3.吊篮工作环境
吊篮在下列环境下应能正常工作:
((33))电电源源电电压压偏偏离离额额定定值值±±55%%。。
(4)工作处阵风风速不大于8.3m/s(相当于5级风力)。
思思考考::
吊吊篮篮是是什什么么??特特种种设设备备??脚脚手手架架??危危大大工工程程??特特种种作作业业??
附附着着式式升升降降脚脚手手架架呢呢??
4.吊篮的安全装置((重重点点))
86 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(1)安安全全锁锁
悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使
悬吊平台停止下滑或倾斜的装置。
有离离心心触触发发式式安安全全锁锁和摆摆臂臂式式防防倾倾斜斜安安全全锁锁两种。
离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊
平台在在220000mmmm范范围围内内停停住住;摆臂式防倾斜安全锁,悬吊平台工作时纵向倾倾斜斜角角度度不不大大于于88°°时,能自动锁
住并停止运行。
(2)上上行行程程限限位位装装置置
(3)手手动动滑滑降降装装置置
在断电时使悬吊平台平稳下降。
(4)安安全全钢钢丝丝绳绳
安全钢丝绳应独立设置并通过安全锁。
第第2277讲讲 吊吊篮篮安安全全技技术术((二二))
二二、、吊吊篮篮的的安安装装
2.吊篮的安装流程
吊篮安装流程为:
安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试
3.吊篮的验收
吊篮安装结束后应进行验收,必须进行吊吊篮篮安安全全锁锁的的锁锁绳绳试试验验和和承承载载能能力力试试验验。。
4.吊篮在使用中应遵守的要求
(1)在正常工作状态下,吊吊篮篮悬悬挂挂机机构构的的抗抗倾倾覆覆力力矩矩与与倾倾覆覆力力矩矩的的比比值值不不得得小小于于22。。
在配重悬挂支架外伸距离最大,起升机构极限工作载荷工况时,稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力
矩。
(2)当双吊点平台延伸出悬挂点,且需要在悬臂部分工作时,平台自身的稳定系数应大于2.0,以
保证足够的稳定性。
(3)吊篮的每每个个吊吊点点必必须须设设置置22根根钢钢丝丝绳绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装
置。
(4)安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物。
(5)提升机出现漏油现象应立即停止使用。
87 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【22002200年年选选择择44】】某工程在装修阶段选用了ZLP630型高处作业吊篮,吊篮安装完成后,施工单位按规
定组织验收。下列高处作业吊篮安装的做法中,错误的是( )。
A.悬挂机构前支架支撑在女儿墙上,安放平稳
B.悬挂机构前支架与支撑面保持垂直,脚轮不受力
C.配重件稳定可靠地安放在配重架上,并有防止随意移动的措施
D.安全钢丝绳、工作钢丝绳分别独立悬挂,无松散、断股、打结
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是吊篮安全技术。《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202规定,悬挂
机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
【【22002233年年选选择择1199】】高处作业吊篮是幕墙施工常用的一种工具式脚手架。下列吊篮安全使用做法中,
正确的是( )。
A.使用高处作业吊篮运送物料
B.吊篮作业时,下方设置隔离区和警告标志
C.电焊机放置在吊篮平台中间进行电焊作业
D.吊篮内的作业人员将安全带的安全锁扣挂在安全钢丝绳上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误。不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运送物料。
C选项错误。在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机
放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。
D选项错误。吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安
全绳上。
--建建筑筑施施工工工工具具式式脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范JJGGJJ220022--22001100
5.高处作业吊篮
5.2.9 当支承悬挂机构前后支撑点的结构的强度不能满足使用要求时,应采取加垫板放大受荷面积
或在下层采取支顶措施。
5.2.10 固定式悬挂支架(指后支架拉结型)拉结点处的结构应能承受设计拉力;当当采采用用锚锚固固钢钢筋筋作作
为为传传力力结结构构时时,,其其钢钢筋筋直直径径应应大大于于1166mmmm;;在混凝土中的锚固长度应符合该结构混凝土强度等级的要求。
5.4 安装
5.4.5 在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装场
地狭小时应采取防坠落措施。
5.4.6 悬挂机构宜宜采采用用刚刚性性联联结结方方式式进行拉结固定。
5.4.7 悬挂机构前支架严严禁禁支支撑撑在在女女儿儿墙墙上上、、女女儿儿墙墙外外或或建建筑筑物物挑挑檐檐边边缘缘。。
5.4.8 前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。
5.4.9 悬悬挑挑横横梁梁应应前前高高后后低低,,前前后后水水平平高高差差不不应应大大于于横横梁梁长长度度的的22%%。。
5.4.11 安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面,不得抛掷。
5.4.12 当使用两个以上的悬挂机构时,悬悬挂挂机机构构吊吊点点水水平平间间距距与与吊吊篮篮平平台台的的吊吊点点间间距距应应相相等等,,其其误误
差差不不应应大大于于5500mmmm。。
5.4.13 悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。
5.4.14 安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构的
承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。
5.5 使用
5.5.1 高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安安全全绳绳应应固固定定在在建建筑筑
物物可可靠靠位位置置上上不不得得与与吊吊篮篮上上任任何何部部位位有有连连接接,,并应符合下列规定:
2 安全绳不得有松散、断股、打结现象;
3 安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。
88 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5.5.2 吊篮宜安装防护棚,防止高处坠物造成作业人员伤害。
5.5.3 吊吊篮篮应应安安装装上上限限位位装装置置,,宜宜安安装装下下限限位位装装置置。。
5.5.5 在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应佩戴工具袋。
5.5.7 不得将吊篮作为垂直运输设备,不不得得采采用用吊吊篮篮运运送送物物料料。。
5.5.8 吊吊篮篮内内的的作作业业人人员员不不应应超超过过22个个。。
5.5.9 吊篮正常工作时,人人员员应应从从地地面面进进入入吊吊篮篮内内,,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出
入吊篮。
5.5.10 在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并并应应将将安安全全锁锁扣扣正正确确挂挂置置在在独独立立设设置置的的安安全全
绳绳上上。。
5.5.12 吊篮做升降运行时,工工作作平平台台两两端端高高差差不不得得超超过过115500mmmm。。
5.5.13 使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全绳上;空空中中启启动动吊吊
篮篮时时,,应应先先将将吊吊篮篮提提升升使使安安全全绳绳松松弛弛后后再再开开启启安安全全锁锁。。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄;
不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。
5.5.14 吊篮悬挂高度在60m及其以下的,宜选用长边不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其
以下的,宜选用长边不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m以上的,宜选用不大于2.5m的吊篮平台。
5.6 拆除
5.6.1 高处作业吊篮拆除时应按照专项施工方案,并应在专业人员的指挥下实施。
5.6.2 拆拆除除前前应应将将吊吊篮篮平平台台下下落落至至地地面面,,并应将钢丝绳从提升机、安全锁中退出,切断总电源。
5.6.3 拆除支承悬挂机构时,应对作业人员和设备采取相应的安全措施。
5.6.4 拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘,应采取防止坠落的措施。零散物品应放置在容
器中。不不得得将将吊吊篮篮任任何何部部件件从从屋屋顶顶处处抛抛下下。。
--建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准--JJGGJJ5599--22001111
3.10 高处作业吊篮
3.10.1 高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202
的规定。
3.10.2 高高处处作作业业吊吊篮篮检检查查评评定定保保证证项项目目应应包包括括::施施工工方方案案、、安安全全装装置置、、悬悬挂挂机机构构、、钢钢丝丝绳绳、、安安装装作作
业业、、升升降降作作业业。。
一般项目应包括:交底与验收、安全防护、吊篮稳定、荷载。
22002222年年案案例例((三三))
背背景景资资料料::
某住宅工程包含独立单位11栋,配套3栋及1座地下车库,建筑高度最高53.55m。
2022年6月,该工程进入装修阶段,外墙装修选用ZLP-630型高处作业吊篮(以下简称吊篮),根据
现场实际工况,吊篮的最大限制负荷(W )为400kg(含吊篮平台自重50kg),吊篮平台为标准规格,为
1
满足外立面保温及外墙涂料施工要求,吊篮悬挂机构安装在楼顶上,悬挂机构前梁长度1.5m。
工程项目部编制了吊篮安装专项施工方案,在安装作业中,明确了以下安全要求:
(1)安装单位应配备足够的作业人员,包括:高处作业吊篮操作工、高处作业吊篮安装拆卸工、电
焊工、建筑电工、普工等;
(2)安装过程中作业人员应佩戴五点式安全带;
(3)安装前应对楼顶悬挂机构的安装位置做好防护;
(4)配重应安装牢固,重量(W )应满足说明书要求;
2
(5)悬挂机构的抗倾覆力矩应大于或等于3倍的倾覆力矩。
89 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
吊篮安装后,工程项目部对每台吊篮逐一进行了检查、验收,重点检查了安全装置的有效性。
吊篮投入使用后,专职安全管理人员对1#楼吊篮进行了安全检查,发现以下情况:
(1)屋面设置了高处作业吊篮专用配电箱。
(2)个别出现严重漏油的提升机补充了润滑油。
(3)安全钢丝绳在接近底盘位置坠有重物。
(4)工作钢丝绳盘好后放在吊篮平台内,并采取了防止人员踩踏的措施。
(5)吊篮操作工从窗口进出吊篮平台。
(6)工作结束后将吊篮平台停置于地面。
(7)吊篮操作工专用安全绳固定在悬挂机构上。
(8)抽检现场8号吊篮悬挂机构实测数据如下:
LL
11
LL
22
WW
22
左侧悬挂机构 1.5m 4m (25kg/块)×20块
右侧悬挂机构 1.5m 4m (25kg/块)×20块
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.安装单位配的作业人员中,应列入特种作业人员管理的有哪些。
【【答答案案】】
应列入特种作业人员管理的有:高处作业吊篮操作工、高处作业吊篮安装拆卸工、电焊工、建筑电
工等。
2.指出高处作业吊篮应重点检查的安全装置。
【【答答案案】】
高处作业吊篮应重点检查的安全装置有:安全锁、上行程限位装置、手动滑降装置、安全钢丝绳。
3.根据1号楼8号吊篮实测数据,校核载荷均布的情况下,单侧悬挂机构的抗倾覆能力,并判断是否
符合安全要求。
【【答答案案】】
根据《高处作业吊篮》GB/T19155-2017点6.5.5.3:在配重悬挂支架外伸距离最大,起升机构极限工
作载荷工况时,稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力矩。
(1)配重悬挂支架的受力分析见图
90 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(2)稳定性按式(13)进行校核:
C ×W ×L =3×400×1.5=1800kg·m;
wr II 0
M ×L =(25×20×2)×4=4000kg·m,在未考虑配重悬挂支架产生的抗倾覆力矩的情况下,抗倾覆
W i
力矩已大于3倍倾覆力矩,稳定性满足要求。
4.指出施工现场专职安全管理人员安全检查中发现的安全隐患,并说明正确做法。
【【答答案案】】
存在的安全隐患:对个别出现严重漏油的提升机补充润滑油;工作钢丝绳盘好后放在吊篮平台内,
采取防止人员踩踏的措施;高处作业吊篮操作工从窗口进出吊篮平台;高处作业吊篮操作工专用安全绳
固定在悬挂机构上。
正确的做法:立即停止使用出现严重漏油的提升机;工作钢丝绳应在地面并坠有重物;高处作业吊
篮操作工应从地面进出吊篮平台;高处作业吊篮操作工专用安全绳应固定在楼顶可靠的建筑结构上,不
得与吊篮上任何部位有连接。
【【案案例例分分析析】】
某建筑装饰公司承接28层写字楼外立面幕墙及外墙涂料工程,选用ZLP630型高处作业吊篮12台,均
由具备资质单位安装。项目赶工期,吊篮安装、验收及使用中存在以下违规行为:
吊篮安装完成后,施工员仅检查外观及部件连接,未开展专项验收、无验收记录即投入使用。
部分吊篮悬挂机构前支架支撑在建筑物挑檐边缘,前梁外伸长度超说明书限值,悬挑横梁前后水平
高差达横梁长度的3%;配重件随意堆放,无防移动固定措施。
某班组作业时,吊篮内同时有3名作业人员,堆放涂料桶、搅拌器等物料总重约200kg;作业人员安
全带锁扣直接挂在吊篮护栏钢管上,未使用专用安全绳。
安全员发现吊篮提升机轻微漏油,要求停用,班组长以工期紧为由安排继续使用。
当地发布阵风6级大风预警,项目负责人仍指令继续高空作业;作业中吊篮平台两端高差达180mm,
作业人员未采取调整措施。
所有吊篮安全钢丝绳与工作钢丝绳共用同一坠重;部分钢丝绳因抛掷出现打结,作业人员仅简单捋
直后继续使用。
91 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
作业人员操作不当导致吊篮平台纵向倾斜,摆臂式防倾斜安全锁未及时锁绳,平台倾斜角度达10°
才被发现停机,造成材料坠落砸坏防护设施。
问问题题::
1、请指出背景资料中吊篮在安装、验收及使用过程中存在的安全隐患(至少列出8项)。
2、指出背景资料中吊篮作业过程中3处典型的错误操作,并分别给出正确的做法。
3、结合案例及相关规范要求,阐述高处作业吊篮安全锁的类型、核心技术要求及使用过程中的关键
注意事项。
4、简述高处作业吊篮安装完成后,验收阶段必须开展的试验内容及试验要求。
5、结合JGJ202-2010规范,说明吊篮悬挂机构在安装及使用过程中的核心技术要求有哪些?
【【答答案案】】
1、安全隐患(至少8项)
(1)吊篮安装后未组织专项验收、无验收记录,仅外观检查即投入使用;
(2)悬挂机构前支架违规支撑在建筑物挑檐边缘;
(3)前梁外伸长度超出使用说明书规定限值;
(4)悬挑横梁前后水平高差达3%,超出规范限值;
(5)配重件无防移动固定措施,随意堆放;
(6)吊篮内作业人员超2人,违规堆放施工物料;
(7)作业人员安全带未挂在专用安全绳上,违规挂在吊篮护栏;
(8)提升机出现漏油故障,仍违规继续使用;
(9)阵风6级大风预警,仍违规开展吊篮高空作业;
(10)吊篮平台两端高差达180mm,超出150mm限值未调整;
(11)安全钢丝绳与工作钢丝绳共用同一坠重;
(12)钢丝绳打结后仅简单捋直,未更换即继续使用;
(13)摆臂式防倾斜安全锁失效,未按规范要求及时锁绳。
2、3处典型错误操作及正确做法:
错误1:吊篮内3人作业,同时堆放施工物料。
正确做法:吊篮内作业人员不得超过2人,严禁在平台内堆放施工物料,不得将吊篮作为垂直运输工
具。
错误2:作业人员将安全带锁扣挂在吊篮护栏钢管上,未使用专用安全绳。
正确做法:作业人员安全带必须挂设在独立于吊篮体系、固定于建筑主体可靠结构的专用安全绳
上。
错误3:阵风6级大风预警,仍安排吊篮高空作业。
正确做法:当阵风风速大于8.3m/s(对应5级风)时,必须立即停止吊篮高处作业。
3、高处作业吊篮安全锁相关要求
(1)类型:离心触发式安全锁、摆臂式防倾斜安全锁。
(2)核心技术要求:
①离心触发式:吊篮平台下滑速度达到锁绳速度时自动锁绳,平台制动距离≤200mm。
②摆臂式防倾斜:吊篮平台纵向倾斜角度≤8°时,必须自动锁绳并停止平台运行。
(3)使用关键注意事项:
①安装验收阶段必须完成锁绳试验,验证锁绳功能有效。
②严禁人为固定安全锁开启手柄,须保持常闭待触发状态。
③安全锁出现锁绳不灵敏、部件损坏等问题,必须立即停用检修。
④安全钢丝绳必须独立设置,与安全锁规格型号匹配,严禁随意更换。
⑤离心触发式安全锁空中停留时需锁定安全绳,启动前先松绳再解锁,严禁受力强行开启。
4、验收阶段必须开展的试验内容及要求
(1)安全锁锁绳试验
①离心触发式安全锁:锁绳制动距离≤200mm。
②摆臂式防倾斜安全锁:平台纵向倾斜≤8°时可靠锁绳,锁绳后平台保持稳定。
(2)承载能力与抗倾覆试验
①额定载荷试验:按额定载荷均匀加载,全程升降运行正常,各部件无变形、松动、损坏。
②抗倾覆验算:正常工作工况下,抗倾覆力矩与倾覆力矩比值≥2;极限工况下,稳定力矩≥3倍倾
覆力矩。
92 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5、JGJ202-2010悬挂机构安装及使用核心技术要求
(1)前支架严禁支撑在女儿墙、挑檐等非主体结构部位,必须支撑于建筑主体坚实结构面,支撑脚
轮不得受力。
(2)前梁外伸长度必须符合产品使用说明书规定,严禁超限值使用。
(3)悬挑横梁应前高后低,前后水平高差不得大于横梁长度的2%。
(4)配重件应稳固安放,设置可靠防移动措施,配重重量必须符合说明书要求,严禁缺配、挪用。
(5)抗倾覆安全系数:正常工作工况下,抗倾覆力矩与倾覆力矩比值≥2;极限工况下,稳定力矩
≥3倍倾覆力矩。
(6)多台悬挂机构的吊点间距应与平台吊点间距一致,误差不得大于50mm。
(7)支撑面结构强度不足时,必须采取加设垫板、下层支顶等加固措施。
(8)屋面组装悬挂机构时,作业人员与建筑边缘距离不得小于2m,狭小场地必须设置防坠落防护措
施。
--《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》((22002244版版))
第四条 施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)建筑施工企业未取得安安全全生生产产许许可可证证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
(二)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目负责人、
专职安全生产管理人员未取得有效安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书从事相关工作;
(三)建筑施工特特种种作作业业人人员员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业;
(四)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专专项项施施工工方方案案,,或专项施工方案存在严重缺陷
的,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论
证;
(五)对于按照规定需要验收的危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程,,未未经经验验收收合合格格即进入下一道工序或投
入使用。
第九条 高处作业有下列情形之一,应判定为重大事故隐患:
(五)高处作业吊吊篮篮超超载载使使用用,,或或安安全全锁锁失失效效、、安安全全绳绳((用用于于挂挂设设安安全全带带))未未独独立立悬悬挂挂。。
第第2288讲讲 施施工工现现场场供供电电形形式式
第第三三章章 建建筑筑施施工工临临时时用用电电安安全全技技术术
本本章章考考情情::
本章依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ/T46-2024内容编写,本本规规范范自自22002255年年11月月11日日起起实实
施施,,原原JJGGJJ4466--22000055同同时时废废止止。。本规范涉及数据较多,但理解起来并不难。关键在于掌握““三三级级配配
电电””、““两两级级漏漏电电保保护护””及““TTNN--SS保保护护系系统统””的原理及相应施工数据,预计考试会以选择题形式出现,
案例题改错题(主要是第三节规范性强条为主)机率较大((尤尤其其22002266年年))。。
22001199年年本本章章考考察察到到44道道选选择择题题。。22002200年年本本章章考考察察了了33道道选选择择题题。。22002211年年33道道单单选选,,11道道简简答答题题
((66分分)),,22002222年年33道道单单选选题题,,22002233年年66道道单单选选题题,,22002244年年33道道单单选选题题,,22002255年年22道道单单选选题题。。
93 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
考考试试年年份份
各各章章节节考考点点名名称称 考考频频
22002255 22002244 22002233 22002222 22002211
第三章 建筑施工临时用电安全技术 2 3 6 2 8 考频
施工现场供电形式 0 0 1 1 0 中频
三级配电系统 1 0 0 0 1 中频
二级剩余电流动作保护系统 0 1 2 0 1 高频
TN-S接零保护系统 0 1 0 0 1 中频
临时用电施工组织设计 0 1 0 0 6 低频
临时用电安全管理 1 0 0 1 0 中频
考点名称
外电线路安全距离 0 0 0 0 0 低频
接地与防雷 0 0 0 0 0 低频
配电室及自备电源 0 0 0 0 0 低频
配电线路 0 0 1 0 0 低频
配电箱和开关箱 0 0 1 0 1 低频
施工现场照明 0 0 1 0 1 低频
施施工工现现场场供供电电形形式式
第第一一节节 施施工工现现场场供供电电形形式式
施工现场的电气系统应满足用电设备对供电可靠性、供电质量及供电安全的要求,接线方式应力求
简单可靠,操作方便及安全。施工现场供电有以下几种形式。
(1)独独立立变变配配电电所所供供电电。。对于一些规规模模较较大大的的项项目目,如规划小区、新建学校、新建工厂等工程,可
利用配套建设的变配电所供电。即先先建建设设好好变变配配电电所所,,由由其其直直接接供供电电,,这这样样可可避避免免重重复复投投资资,,造造成成浪浪
费费。。
((22))自自备备变变压压器器供供电电。。目前城市中高压输电的电压一般为10kV,而通常用电设备的额定电压一般为
220/380V。因因此此对对于于施施工工现现场场的的临临时时用用电电,可可利利用用附附近近的的高高压压电电网网,,增增设设变变压压器器等等配配套套设设备备供供电电。。
94 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(3)低低压压222200//338800VV供供电电。。对于电电气气设设备备容容量量较较小小的的项项目目,,若附近有低压220/380V电源,在其余量允
许的情况下,可到有关部门申请,采用低压220/380V电源直接供电。
(4)借借用用电电源源。。若建设项目电电气气设设备备容容量量小小,,施施工工周周期期时时间间短短,,可采取就近借用电源的方法,解决
施工现场的临时用电,如借用就近原有变压器供电或借用附近单位电源供电,但须征得有关部门批准同
意。
第第2299讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电的的原原则则
施施工工现现场场临临时时用用电电原原则则
第第二二节节 施施工工现现场场临临时时用用电电原原则则
3.1.1 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应
符合下列规定:
11、、应应采采用用三三级级配配电电系系统统;;
22、、应应采采用用TTNN--SS系系统统;;
33、、应应采采用用二二级级剩剩余余电电流流动动作作保保护护系系统统。。
3.1.2 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
3.1.3 配电系统宜使三相负荷平衡。
220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相四线制系统,单相照明线路宜采用220V/380V三相四线制
单相供电。
一一、、三三级级配配电电系系统统
三级配电是指施工现场从电源进线开始到用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。按照规范的
要求,即由总总配配电电箱箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分分配配电电箱箱(二级箱)、开开关关箱箱(三级
箱)到用电设备,这种分三个层次逐级配送电力的系统就是三级配电系统。
关关于于三三级级配配电电、、两两级级漏漏保保的的总总结结::
关关于于TTNN--SS接接零零保保护护系系统统的的总总结结::
在实施三级配电系统时,应遵循分级分路、动照分设、压缩配电间距的原则:
(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:总总配配电电箱箱((配配电电柜柜))可可以以分分若若
干干分分路路向向若若干干分分配配电电箱箱配配电电;;每一分路也可分支支接若干分配电箱。
(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电,一一个个分分配配电电箱箱可可以以分分若若干干分分路路向向若若干干开开关关箱箱配配电电,,每一分
路也可以支接或链接若干开关箱,但但链链接接线线路路的的总总长长度度不不得得超超过过3300mm。。
(3)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实实行行““一一机机一一闸闸””制制,每每一一台台用用电电设设备备必必须须有有其其独独立立
专专用用的的开开关关箱箱,,每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备。
(4)总总配配电电箱箱内内动动力力与与照照明明可可合合置置共共箱箱配配电电,分配电箱动力与照明应分路配电,开关箱应分箱设
置,设设置置独独立立的的动动力力开开关关箱箱和和照照明明开开关关箱箱。。
95 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(5)分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求((重重点点))::
①分配电箱应设在用电设备或负荷相相对对集集中中的场所。
②分配电箱与开关箱的距离一般不得超过30m。
③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
二二、、TTNN--SS接接零零保保护护系系统统((重重点点))
3.2.1 在施工现场专用变压器供电的TN-S系统中,电气设备的金属外壳应与保护接地导体(PE)连
接。保护接地导体(PE)应由工作接地、配电室(总配电箱)电源侧中性导体(N)处引出(图
3.2.1)。
3.2.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地应与原系统保持一致。
3.2.6 施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地作相导体或中性导体。
3.2.8 保护接地导体(PE)材质与相导体、中性导体(N)相同时,其最小截面面积应符合表3.2.8
的规定。
表表33..22..88保保护护接接地地导导体体((PPEE))最最小小截截面面面面积积
相相导导体体截截面面面面积积SS((mmmm²²)) 保保护护接接地地导导体体((PPEE))最最小小截截面面面面积积((mmmm²²))
S<25 S
25≤S≤50 25
S>50 S/2
TN-S系统为电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。N为工
作零线,PE为专用保护接地线,即即设设备备外外壳壳连连接接到到PPEE上上。。
TTNN--SS方方式式供供电电系系统统是是把把工工作作零零线线NN和和专专用用保保护护线线PPEE严严格格分分开开的的供供电电系系统统。。系统正常运行时,专用保护
线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PPEE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
3.2.10 保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
3.2.11 导体绝缘层颜色标识必须符合下列规定:
1 相导体L(A)、L₂(B)、L₃(C)相序的绝缘层颜色应依次为黄黄、、绿绿、、红红色色;;
2 中性导体(N)的绝缘层颜色应为淡淡蓝蓝色色;;
3 保护接地导体(PE)的绝缘层颜色应为绿绿//黄黄组组合合色色;;
4 上述绝缘层颜色标识严禁混用和互相代用。
96 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】关于分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距中,说法正确的是
( )。
A.分配电箱应设在用电设备或负荷相对分散的场所
B.分配电箱与开关箱的距离一般不超过10m
C.开关箱实行“一机一闸”制
D.开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不应超过10m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:
(1)分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
(2)分配电箱与开关箱的距离一般不超过30m。
(3)开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
【【例例题题】】电缆线路的造价比架空线路高,但其不用架设杆塔,占地少,供电可靠,极少受外力破
坏,对人身安全。下列关于电缆线路说法中,错误的是( )。
A.室外电缆的敷设分为埋地和架空两种方式,以埋地敷设为宜
B.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线
C.需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆
D.五芯电缆淡蓝色必须用作PE线,绿/黄双色芯线必须用作N线,严禁混用
【【答答案案】】D
【【解解析析】】线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色必须用
作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
三三、、二二级级漏漏电电保保护护系系统统((剩剩余余电电流流保保护护))((重重点点))
所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总总配配电电箱箱和和开开关关箱箱首首、、末末二二级级配配电电装装置置
中中,,设置漏电保护器。其其中中总总配配电电箱箱中中的的漏漏电电保保护护器器可可以以设设置置在在总总路路,,也也可可以以设设置置在在支支路路。。
3.3.2 剩余电流动作保护器应应装装设设在在总总配配电电箱箱、、开开关关箱箱靠靠近近负负荷荷的的一一侧侧,,且不得用于启动电气设备
的操作。
3.3.3 总总配配电电箱箱中中剩剩余余电电流流动动作作保保护护器器的的额额定定剩剩余余动动作作电电流流应应大大于于3300mmAA,,额额定定剩剩余余电电流流动动作作时时间间应应
大大于于00..11ss,,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘乘积积不不应应大大于于3300mmAA··ss。。
3.3.4 开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不
应大于0.1s。潮潮湿湿或或有有腐腐蚀蚀介介质质场场所所的的剩剩余余电电流流动动作作保保护护器器应应采采用用防防溅溅型型产产品品,,其其额额定定剩剩余余动动作作电电流流不不
应应大大于于1155mmAA,,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。
3.3.5 总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相
一致。
97 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.3.6 总配电箱、开关箱中的剩余电流动作保护器宜选用电源电压故障时可自动动作的剩余电流动
作保护器。
【【例例题题】】施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,
必须遵守以下三项基本用电原则:①采用三级配电系统;②采用二级漏电保护系统;③采用TN-S接零保
护系统。下列关于二级漏电保护系统的说法中,正确的是( )。
A.总配电箱和分配电箱二级配电装置 B.分配电箱和开关箱二级配电装置
C.总配电箱和开关箱二级配电装置 D.总配电箱中的漏电保护器只可设置在总路
【【答答案案】】C
【【解解析析】】二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装
置中,设置漏电保护器,其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可设置在支路。
【【例例题题】】下列关于配电箱与开关箱的设置要求的说法中,说法错误的是( )。
A.总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
98 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m
C.配电箱、开关箱不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,设置在热源
烘烤的场所必须装设通风设备
D.配电箱、并关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道
【【答答案案】】C
【【解解析析】】配电箱、开关箱应装设干燥、通风机常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟
气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固定物撞击,强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场
所。
【【22002244年年选选择择88】】施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统。根据《施工现场临时用电安全技术规
范》(JGJ46),关于工作接地的说法,错误的是( )。
A.中性点接地不能防止零序电压偏移
B.中性点接地可保持三相电压基本平衡
C.电力系统的中性点可直接与大地相连
D.中性点接地对低压系统可方便地使用单相电源
【【答答案案】】A
【【解解析析】】中性点接地可防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对低压系统可方便地使用单相
电源。
【【22002244年年选选择择66】】建筑工程进入装修阶段、现场使用大量小型电动机械和手持电动工具。为保证用电
安全、项目部采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线做法中,正确的是
( )。
A.在总配电箱进线端并接 B.在总配电箱分路进线端并接
C.在分配电箱进线端并接 D.在开关箱进线端并接
【【答答案案】】C
【【解解析析】】链式接线方式一般适用于供电线路较长,供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线
上桩头并接。接分路,就应该从总箱后或者分箱前去接。
第第3300讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((一一))
施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术
第第三三节节 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术
关关于于三三类类接接地地总总结结::
99 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
关关于于外外电电电电缆缆总总结结::
《《建建筑筑与与市市政政工工程程施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术标标准准》》
--JJGGJJ//TT4466--22002244相相关关规规定定
33..55 接接地地与与接接地地电电阻阻
3.5.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总总容容量量超超过过110000kkVVAA的的电电力力变变压压器器或或发发电电
机机的的工工作作接接地地电电阻阻不不得得大大于于44ΩΩ。
单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总总容容量量不不超超过过110000kkVVAA的的电电力力变变压压器器或或发发电电机机
的的工工作作接接地地电电阻阻不不得得大大于于1100ΩΩ。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻有困难时,工
作接地电阻可提高到30Ω。
3.5.4 每一组接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地极做电气连接。不得采用铝
导体做接地体或地下接地线。垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不不得得采采用用螺螺纹纹钢钢。。接地可利用
自然接地极,并应保证其电气连接和热稳定性。
100 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.5.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下下列列情情况况可可不不另另与与保保护护接接地地导导体体
((PPEE))做做电电气气连连接接::
1、移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;
2、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设
备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。
3.5.7 在有静电的施工现场,应对积聚在机械设备上的静电采取接地泄放措施。
防防静静电电接接地地宜宜选选择择共共用用接接地地方方式式;;当选择单独接地方式时,接接地地电电阻阻不不宜宜大大于于1100ΩΩ,,并并应应与与防防雷雷接接
地地装装置置保保持持2200mm以以上上间间距距。。
第第3311讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((二二))
44..11 配配电电装装置置的的设设置置
4.1.3 动动力力配配电电箱箱与与照照明明配配电电箱箱宜宜分分别别设设置置。。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配
电,动动力力开开关关箱箱与与照照明明开开关关箱箱必必须须分分设设。。
4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟
气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场
所。
4.1.5 配配电电箱箱、、开开关关箱箱周周围围应应有有足足够够22人人同同时时工工作作的的空空间间通通道道,,不不得得堆堆放放任任何何妨妨碍碍操操作作和和维维修修的的物物
品品,,不不得得有有灌灌木木和和杂杂草草。。
4.1.6 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2mm~2.0mm,其其中中开开关关
箱箱箱箱体体钢钢板板厚厚度度不不得得小小于于11..22mmmm,,配配电电箱箱箱箱体体钢钢板板厚厚度度不不得得小小于于11..55mmmm,,箱箱体体表表面面应应做做防防腐腐处处理理((刷刷防防锈锈
漆漆就就行行))。。
4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。
固固定定式式配配电电箱箱、、开开关关箱箱的的中中心心点点与与地地面面的的垂垂直直距距离离应应为为11..44mm~~11..66mm。。
移移动动式式配配电电箱箱、、开开关关箱箱应应装装设设在在坚坚固固、、水水平平的的支支架架上上,,其其中中心心点点与与地地面面的的垂垂直直距距离离宜宜为为00..88mm~~11..66mm。。
4.1.8 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整
体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金金属属电电器器安安装装板板应应与与保保护护接接地地导导体体((PPEE))做做电电气气连连接接。。
4.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置固定在电器安装板上,且且不不得得歪歪斜斜和和松松
动动。。
4.1.10 配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。NN端端子子板板必必须须与与金金属属电电器器安安装装板板绝绝缘缘;;
PPEE端端子子板板必必须须与与金金属属电电器器安安装装板板做做电电气气连连接接。。
进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;
保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
4.1.15 配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在支架上,不
得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不不得得有有接接头头。。
4.1.16 配电箱、开关箱外形结构应具有防雨、防尘措施;单单独独为为配配电电箱箱、、开开关关箱箱装装设设防防雨雨棚棚((盖盖))
时时,,防防雨雨棚棚((盖盖))宜宜采采用用绝绝缘缘材材料料制制作作。。
4.2.4 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器。隔隔离离开开关关应应采采用用分分
断断时时具具有有可可见见分分断断点点,,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
4.2.7 配电箱、开关箱电源进线端不不得得采采用用插插头头和和插插座座做做活活动动连连接接。。
4.2.8 配配电电箱箱、、开开关关箱箱内内的的电电器器应应可可靠靠、、完完好好,,不不得得使使用用破破损损、、不不合合格格的的电电器器。。
4.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维维修修人人员员应应是是专专业业电电工工;;检查、维维修修时时应应按按规规定定
穿穿戴戴绝绝缘缘鞋鞋、、绝绝缘缘手手套套,,使使用用电电工工绝绝缘缘工工具具,,并应做检查、维修工作记录。
101 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设
置专人监护,,并并悬悬挂挂““禁禁止止合合闸闸、、有有人人工工作作””的的停停电电标标识识牌牌,,不不得得带带电电作作业业。。
4.3.5 除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的操作顺序应符合下列规定:
1、送电操作顺序应为:总总配配电电箱箱→→分分配配电电箱箱→→开开关关箱箱;;
2、停电操作顺序应为:开开关关箱箱→→分分配配电电箱箱→→总总配配电电箱箱。。
44..33..66 施施工工现现场场停停止止作作业业11hh以以上上时时,,应应将将动动力力开开关关箱箱断断电电上上锁锁。。
4.3.8 配电箱、开关箱内不得放置杂物,并应保持箱体内外整洁。
4.3.9 配电箱、开关箱内不得随意拉接其他用电设备。
4.3.10 配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动。熔熔断断器器熔熔体体更更换换时时,,不不得得采采用用不不符符合合原原
规规格格的的熔熔体体代代替替。。剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,,试试跳跳不不正正常常时时不不
得得继继续续使使用用。。
5.1 配电室
5.1.3 配电室和控制室应设置通风设施或空调设施,并应采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。
5.1.4 配电室布置应符合下列规定:
11、、配配电电柜柜正正面面的的操操作作通通道道宽宽度度,,单单列列布布置置或或双双列列背背对对背背布布置置不不应应小小于于11..55mm,,双双列列面面对对面面布布置置不不应应小小
于于22mm;;
22、、配配电电柜柜后后面面的的维维护护通通道道宽宽度度,,单单列列布布置置或或双双列列面面对对面面布布置置不不应应小小于于00..88mm,,双双列列背背对对背背布布置置不不应应小小
于于11..55mm;;个个别别建建筑筑结结构构梁梁柱柱凸凸出出的的位位置置,,通通道道宽宽度度可可减减少少00..22mm;;
102 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3、配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m;
4、配电室顶棚至地面的距离不应小于3m;
5、配电室内设置值班室或检修室时,值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离应大于1m,并采取隔
离措施;
6、配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时,应采用遮栏隔离,遮栏或外护物底部距地面
的高度不应小于2.2m;
10、配电室的建筑物和构筑物的耐耐火火等等级级不不应应低低于于33级级,,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的消
防器材;
11、配电室的门门应应向向外外开开启启,,并应配锁;
12、配电室照明应分别设置正常照明和应急照明。
5.1.7多台配电柜应编号,并应有用途标识。
5.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并并应应悬悬挂挂““禁禁止止合合闸闸、、有有人人工工作作””停停电电标标识识
牌牌。。停送电应设置专人监护。
5.1.9配电室应保持整洁,不得堆放妨碍操作、维修的杂物。
【【22002233年年选选择择66】】某建筑工程设置了临时用电配电室,单面操作配电柜采用双列面对面布置,其中通
道①宽度1.20m,通道②宽度2.10m,通道③宽度0.60m,通道④宽度1.10m,现场布量简图如下:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),通道宽度不符合要求的是( )。
A.通道① B.通道② C.通道③ D.通道④
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布
置不小于2m。
(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于
1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
【【例例题题】】通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑,
下列关于配电室布置的说法中,正确的是( )。
A.应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
B.配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低于1级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火
器
C.配电室的门向内开,并配锁
D.配电室的照明可只设置正常照明
【【答答案案】】A
【【解解析析】】配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的
103 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
灭火器。
配电室的门向外开,并配锁。
配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
55..22 自自备备柴柴油油发发电电机机组组((必必须须符符合合三三大大原原则则))
5.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置;在保证电气安全距离和满足防火要求情况
下可合并设置。
5.2.2 发电机组的排烟管道应伸出室外。发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭电气火灾
的灭火器,不得存放储油桶。
55..22..33 发发电电机机组组电电源源不不得得与与市市电电线线路路电电源源并并列列运运行行。。
5.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。
5.2.7 当当多多台台发发电电机机组组并并列列运运行行时时,,应应装装设设同同期期装装置置,,并并在在机机组组同同步步运运行行后后再再向向负负载载供供电电。。
【【22002200年年真真题题】】某工程因变压器容量无法满足施工用电负荷要求,施工现场需设置一台柴油发电机
组补充供电。下列关于柴油发电机组设置的说法中,正确的是( )。
A.发电机组电源中性点应直接接地 B.发电机组供电系统可不装设漏电保护电器
C.发电机组电源应与外电线路电源并列运行 D.配电室内存放贮油桶时,应配备灭火器
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
(2)发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有
明显可见分断点。
(3)发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。根据《施工现
场临时用电安全技术规范》(JGJ46),发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配电室
内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,严禁存放贮油桶。
配配电电室室核核心心安安全全要要求求 自自备备柴柴油油发发电电机机组组安安全全要要求求
一一、、核核心心尺尺寸寸强强制制要要求求
一一、、现现场场设设置置强强制制要要求求
1.正面操作通道:双列面对面≥2m,其余布置≥1.5m
1.排烟管道必须伸出室外
2.背面维护通道:双列背对背≥1.5m,其余布置≥0.8m
2.必须配置电气火灾专用灭火器
3.侧面维护通道≥1m;室内净高≥3m
3.控制/配电室内严禁存放储油桶
4.裸母线距地≤2.5m需设遮栏,遮栏高度≥2.2m
二二、、配配套套安安全全硬硬性性规规定定
1.必须设通风/空调设施,做好防雨雪、防小动物侵入措施 二二、、运运行行核核心心禁禁令令
2.建筑耐火等级≥3级,室内配电气火灾消防器材+砂箱 发电机组电源严禁与市电并列运行,必
3.配电室门必须向外开+配锁 须设置连锁装置
4.必须同时设置正常照明+应急照明
三三、、运运维维管管理理核核心心规规则则 三三、、安安全全保保护护要要求求
1.配电柜必须编号+标注用途 1.必须设置电源隔离开关+短路/过载/漏
2.停电维修: 电保护电器
必须挂接地线、悬挂停电警示牌,停送电设专人监护 2.多台机组并列运行,必须装同期装置
3.室内保持整洁,严禁堆放妨碍操作、维修的杂物 ,同步后再向负载供电
6.1 架空线路
6.1.1 架空线应采用绝缘导线或电缆。
104 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6.1.2 架架空空线线应应架架设设在在专专用用电电杆杆上上,,不得架设在树木、脚手架及其他设施上。
6.1.3 架空线导体截面的选择应符合下列规定:
1、导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;
2、线线路路末末端端电电压压允允许许偏偏移移值值应应为为其其额额定定电电压压的的±±55%%;;
3、单相线路的中性导体(N)截面面积应与相导体相同;
4、按机械强度要求,绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于16mm²;
5、在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面面积不应小于16mm²,绝缘铝线截面
面积不应小于25mm²。
6.1.4 架空线路在一个档距内,每每层层导导线线的的接接头头数数不不得得超超过过该该层层导导线线条条数数的的5500%%,,且一条导线最多只
允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线路不得有接头。
1100mmmm22 1166mmmm22 2255mmmm22
正常情况 铜芯导线 铝芯导线 ——
困难情况 —— 铜芯导线 铝芯导线
【【例例题题】】架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、塔杆、接地装置等组成。施工现场的架空线路主
要是低压架空线路。架空线必须采用绝缘导线。架空线导、线截面的要求,下列说法错误的是(
)。
A.导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量
B.线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%
C.线路的N线和PE线截面不小于相线截面的80%
D.单相线路的零线截面与相线截面相同
【【答答案案】】C
【【解解析析】】线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%。
66..11..55 架架空空线线路路相相序序排排列列应应符符合合下下列列规规定定::
1、动力、照明线路在同一横担上架设时,导线相序排列应是:
面向负荷从左侧起依次为LL 、、NN、、LL 、、LL 、、PPEE;;
11 22 33
2、动力、照明线路在二层横担上分别架设时,导线相序排列应是:
上层横担面向负荷从左侧起依次为LL11、、LL₂、、LL₃;;
下层横担面向负荷从左侧起依次为LL11((LL₂、、LL33))、、NN、、PPEE。。
6.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土层处宜加大埋入深度或
采用卡盘等加固措施。
66..22 电电缆缆线线路路
6.2.1 施工现场临时用电宜采用电缆线路。电缆线路应符合下列规定:
1、电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体(PE);
2、TN-S系统采用三相四线供电时应选择五五芯芯电电缆缆,采用单相供电时应选择三三芯芯电电缆缆;;
【【例例题题】】架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、塔杆、接地装置等组成。施工现场的架空线路主
要是低压架空线路。下列关于架空线路要求的说法中,错误的是( )。
A.架空线必须架设在专用电杆或树木上,严禁架设在脚手架及其他设施上
B.电杆埋深宜为杆长的1/10加0.6m。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固
C.动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是,面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、
L3、PE
105 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是,上层横担面向负荷从左侧起依次为
L1、L2、L3,下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE
【【答答案案】】A
【【解解析析】】架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
6.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识
桩。
6.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选
用无铠装电缆。当当选选用用无无铠铠装装电电缆缆时时,,应应采采取取防防水水、、防防腐腐措措施施。。
66..22..55 电电缆缆直直接接埋埋地地敷敷设设的的深深度度不不应应小小于于00..77mm,,且且应应在在电电缆缆周周围围均均匀匀铺铺垫垫不不小小于于5500mmmm厚厚的的细细砂砂,,然然
后后覆覆盖盖砖砖或或混混凝凝土土板板等等硬硬质质保保护护层层。。
6.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、、介介质质腐腐蚀蚀场场所所及及引引出出地地面面从从22..00mm高高
到到地地下下00..22mm处处,,应应加加设设防防护护套套管管。。防防护护套套管管内内径径不不应应小小于于电电缆缆外外径径的的11..55倍倍。。
6.2.7 埋埋地地电电缆缆与与其其附附近近外外电电电电缆缆和和管管沟沟的的平平行行间间距距不不应应小小于于22mm,,交交叉叉间间距距不不应应小小于于11mm。。地下管网
较多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆。
6.2.8 埋地电缆的接头应设置在专用接线盒内,接线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等特性,并
应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
6.2.10 在施工程的电缆线路架设应符合下列规定:
1、应采用电缆埋地敷设,严禁穿越脚手架引入;
2、电缆垂直敷设应充分利用在施工程的竖井、垂直孔洞等,并并宜宜靠靠近近用用电电负负荷荷中中心心,,固固定定点点每每楼楼层层
不不应应少少于于11处处;;
3、电缆水平敷设宜沿墙壁或门洞上方刚性固定,最大弧垂距地面不应小于2.0m;
4、装饰装修工程电源线可沿墙壁、地面敷设,但应采取预防机械损伤和电气火灾的措施;
55、、装装饰饰装装修修工工程程施施工工阶阶段段或或其其他他特特殊殊施施工工阶阶段段,,应应补补充充编编制制专专项项施施工工临临时时用用电电工工程程方方案案。。
【【22002211年年真真题题】】某工程项目低压电力系统电缆采用埋地方式敷设,施工现场临时用电组织设计中明
确了直埋电缆安全技术措施。关于直埋电缆安全技术措施的说法,错误的是( )。
A.埋地电缆穿越施工道路时,加设内径不小于电缆外径1.5倍的防护套管
B.埋地电缆的接头设在地面上的接线盒内,接线盒具备防水、防尘、防机械损伤性能
C.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不小于1m,交叉间距不小于0.50m
D.直接埋地敷设的深度不小于0.70m,在电缆四周均匀敷设50mm厚的细砂,设置硬质保护层
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)根据6.2.5,电
缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,且应在电缆周围均匀铺垫不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混
凝土板等硬质保护层。根据6.2.6,埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场
所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,应加设防护套管。防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。根据
6.2.7,埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不应小于2m,交叉间距不应小于1m。地下管网较
多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆。根据6.2.8,埋地电缆的接头应设置在专用接线盒内,接
线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等特性,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
106 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
66..33 室室内内配配线线
6.3.2 室内配线应符合下列规定:
1、室内配线可沿瓷瓶、塑料槽盒、钢索等明敷设,或穿保护导管暗敷设;
2、潮湿环境或沿地面配线时,应穿保护导管敷设,管口和管接头应粘接牢固;
3、当采用金属保护导管敷设时,金属保护导管应做等电位连接,且应与保护接地导体(PE)相连
接。
6.3.3 室室内内明明敷敷设设主主干干线线距距地地面面不不应应小小于于22..55mm。。
6.3.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿套管保护,距距地地面面不不应应小小于于22..55mm,,并并应应
采采取取防防雨雨措措施施。。
6.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷和计算机械强度确定,但但
铜铜导导线线截截面面不不应应小小于于22..55mmmm²²,,铝铝导导线线截截面面不不应应小小于于1100mmmm²²。。
【【22002233年年真真题题】】某建筑工程地下室临时用电主电缆沿钢索敷设。根据《施工现场临时用电安全技术
规范》(JGJ46),该电缆距地面高度不得小于( )m。
A.1.80 B.2.00 C.2.20 D.2.50
【【答答案案】】D
【【解解析析】】室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
第第3322讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((三三))
77 电电动动建建筑筑机机械械和和手手持持式式电电动动工工具具
7.1.2 塔式起重机、施工升降机、滑升模板的金属操作平台及需要设置防雷装置的物料提升机,除
应连接保护接地导体(PE)外,还应与各自的接地装置相连接。塔身标准节、导轨架标准节、滑模提升
架等金属结构之间应保证电气通路。((外外壳壳整整体体接接PPEE))
7.1.3 手手持持式式电电动动工工具具中中的的塑塑料料外外壳壳ⅡⅡ类类工工具具和和一一般般场场所所手手持持式式电电动动工工具具中中的的ⅢⅢ类类工工具具,,可可不不连连接接
保保护护接接地地导导体体((PPEE))。。
7.2 起重机械
7.2.2 塔式起重机应按本标准第3.4.7条的规定做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置
的设置应符合下列规定:
11、、轨轨道道两两端端应应各各设设一一组组接接地地装装置置;;
22、、轨轨道道接接头头处处应应做做电电气气连连接接,,两两条条轨轨道道端端部部应应做做环环形形电电气气连连接接;;
33、、轨轨道道较较长长时时,,每每隔隔不不大大于于2200mm的的距距离离应应增增设设一一组组接接地地装装置置。。
7.2.4塔式起重机垂直方向的电缆应设置固定点,防防止止电电缆缆结结构构变变形形受受损损,,其其间间距距不不宜宜大大于于1100mm;;水
平方向的电缆不得拖地行走,防止电缆绝缘层受损。
7.2.5需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
7.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
7.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操操作作人人员员应应戴戴绝绝缘缘手手套套、、穿穿绝绝缘缘鞋鞋,,并应在吊钩与机
体间采取绝缘隔离措施,或在吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
7.2.8 施工升降机机笼内外均应安装紧急停止开关。
7.2.9 施工升降机和物料提升机的上下极限位置应设置限位开关。
7.3 桩工机械
7.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208中
IP68级的规定。
107 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
7.3.2 潜水电机的电源线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长长度度不不应应小小于于11..55mm,,且接线端子不得承
受外力。
7.3.3 桩工机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3节的规定,且且应应与与保保护护接接地地导导体体
((PPEE))可可靠靠连连接接,,电缆不得拖地。
【【例例题题】】塔式起重机应按规定要求做重复接地和防雷接地。下列关于轨道式塔式起重机接地装置的
设置不符合要求的是( )。
A.较短轨道可在其轨道一端设一组接地装置
B.轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部作环形电气连接
C.较长轨道每隔不大于20m加一组接地装置
D.在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩吊装地面
物体时,在吊钩上挂接临时接地装置
【【答答案案】】A
【【解解析析】】轨道两端各设一组接地装置。
7.4 夯土机械
7.4.1 夯土机械开关箱中的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。
7.4.2 夯夯土土机机械械保保护护接接地地导导体体((PPEE))的的连连接接点点应应牢牢固固可可靠靠。。
7.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆。
7.4.4 使用夯土机械时,作业人员应按规定穿戴防护用品,作业过程应设专人调整电缆,电电缆缆长长度度
不不应应大大于于5500mm。。电缆不得缠绕、扭结或被夯土机械跨越。
7.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不应小于5m;前后工作时,其间距不应小于10m。
7.4.6 夯夯土土机机械械的的操操作作扶扶手手应应绝绝缘缘良良好好。。
7.5 焊接机械
7.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场周围不得存放易燃、易爆物品。
7.5.2 交交流流电电焊焊机机一一次次侧侧电电源源线线长长度度不不应应大大于于55mm,,其电源进线处应设置防护罩。发电机式直流电焊
机的换向器应经常检查和维护,消除可能产生的异常电火花。
7.5.3 电焊机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。交交流流电电焊焊机机械械应应配配
装装防防二二次次侧侧触触电电保保护护器器。。
7.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电电缆缆长长度度不不应应大大于于3300mm,,不得采用金属构
件或主体结构钢筋代替二次线的中性导体。
7.5.5 使用电焊机械焊接时,焊工应穿戴防护用品,不得冒雨从事电焊作业。
【【例例题题】】下列关于焊接机械的现场临时用电要求中,错误的是( )。
A.焊接现场不得有易燃易爆物品
B.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m
C.交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器
D.可采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线
【【答答案案】】D
【【解解析析】】电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合相关要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保
护器。
电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不不得得采用金属构件或结
构钢筋代替二次线的地线。
【【22002222年年真真题题】】某建筑工程钢筋加工场有多台交流电焊机,工程项目部草拟了电焊机安全使用规
定,下列电焊机安全使用规定中,错误的是( )。
A.电焊机的二次线电缆长度不得超过50m B.照明设备不得从电焊机开关箱中接取电源
C.严禁露天冒雨从事电焊作业 D.开关箱与电焊机的距离不得超过3m
108 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是电动施工机械和手持电动工具。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯
软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
7.6 手持式电动工具
7.6.1 在一般场所使用手持式电动工具,应符合下列规定:
1、宜选用Ⅱ类手持式电动工具;当选用I类手持式电动工具时,其金属外壳应与保护接地导体
(PE)做电气连接,连接点应牢固可靠;
2、除塑料外壳Ⅱ类工具外,开开关关箱箱内内剩剩余余电电流流动动作作保保护护器器的的额额定定剩剩余余动动作作电电流流不不应应大大于于1155mmAA,,额定
剩余电流动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应为专用保护触头;
3、手持式电动工具的电源线插头与开关箱内的插座应在结构上保持一致,避免导电触头和保护触头
混用。
7.6.2 在在潮潮湿湿场场所所或或金金属属构构架架上上使使用用手手持持式式电电动动工工具具,,应符合下列规定:
1、应应选选用用ⅡⅡ类类或或由由安安全全隔隔离离变变压压器器供供电电的的ⅢⅢ类类手手持持式式电电动动工工具具;;
2、开关箱和照明变压器箱应设置在作业场所外干燥区域。
7.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并并不不得得有有接接头头。。
第第3333讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((四四))
88 外外电电线线路路及及电电气气设设备备防防护护((重重大大事事故故隐隐患患))
8.1.2 在施工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表8.1.2
规定。
表表88..11..22在在施施工工程程((含含脚脚手手架架))的的周周边边与与架架空空线线路路的的边边线线之之间间的的最最小小安安全全操操作作距距离离
外电线路电压等级(kV) <<11 11~~1100 35~110 220 330~500
最小安全操作距离(m) 77..00 88..00 8.0 10.0 15.0
109 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点至路面的最小垂直距离应符
合表8.1.3规定。
外电线路电压等级(kV) <<11 11~~1100 35
最小垂直距离(m) 66..00 77..00 7.0
8.1.4 起重机不得越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,塔式起重机
的吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离应符合表8.1.4规定。
电压(kV) <<11 1100 35 110 220 330 500
沿垂直方向(m) 11..55 33..00 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
沿水平方向(m) 11..55 22..00 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5
记记忆忆方方法法::
1.52.02.53.03.54.04.55.0
110 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
数数据据总总结结::
8.1.5 施施工工现现场场开开挖挖沟沟槽槽边边缘缘与与外外电电埋埋地地电电缆缆沟沟槽槽边边缘缘之之间间的的距距离离不不应应小小于于00..55mm。。
8.1.6 当本标准第8.1.2条、第8.1.3条及第8.1.4条的规定不能实现时,应应采采取取绝绝缘缘隔隔离离防防护护措措施施,,
并并应应悬悬挂挂醒醒目目的的警警告告标标识识。。
架设防护设施时,应经有关部门批准,采采用用线线路路暂暂时时停停电电或或其其他他可可靠靠的的安安全全技技术术措措施施,,并并应应有有电电气气
工工程程技技术术人人员员和和专专职职安安全全人人员员监监护护。。
防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表8.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定。
外电线路电压等级(kV) ≤≤1100 35 110 220 330 500
最小安全距离(m) 22..00 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
8.1.7 当本标准第8.1.6条规定的防护措施不能实现时,应应与与有有关关供供电电部部门门协协商商,,采采取取停停电电、、迁迁移移外外
电电线线路路等等措措施施。。
8.1.8 当在外电架空线路附近开挖沟槽时,施工现场应设有专人巡视,并采取加固措施,防止外电
架空线路电杆倾斜、悬倒。
88..22 电电气气设设备备防防护护
8.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,并应采取防护措施,其防护等级
应与环境条件相适应。
8.2.2 电气设备设置场所应采取防护措施,避免物体打击和机械损伤。
99 照照明明
99..22 照照明明供供电电::一一般般场场所所宜宜选选用用额额定定电电压压为为222200VV的的照照明明器器。。
99..22..22 下下列列特特殊殊场场所所应应使使用用安安全全特特低低电电压压照照明明器器::
1、隧道、人防工程、高温、有有导导电电灰灰尘尘、、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V;
2、灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V;
3、易易触触及及带带电电体体场场所所的的照照明明,,电源电压不应大于AC24V;
4、导导电电良良好好的的地地面面、、锅锅炉炉或或金金属属容容器器等等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12V。
主主要要区区分分 电电压压等等级级 备备注注
有导电灰尘 36V 隧道、人防、高温、潮湿、行灯照明
易触及带电体场所 24V 盾构机土仓换刀(防爆照明)
导电良好的地面、锅炉或金属容器等 12V -
111 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
注注::
特特殊殊场场所所未未使使用用安安全全特特低低电电压压即即为为重重大大事事故故隐隐患患((临临电电))
9.2.3 使用行灯时应符合下列规定:
11、、电电源源电电压压不不应应大大于于AACC3366VV;;
2、灯体与手柄应连接牢固、绝缘良好并耐热防水;
3、灯头应与灯体结合牢固,灯头不应设置开关;
4、灯头外部应有金属保护网;
5、金属保护网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位。
9.2.5 照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器。
9.2.6 照明系统宜使三相负荷平衡,其其中中每每一一单单相相回回路路上上,,灯灯具具和和插插座座数数量量不不宜宜超超过过2255个个,,工工作作电电
流流不不宜宜超超过过1166AA。。
注注意意::
(1)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。
(2)普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;
1100 临临时时用用电电工工程程管管理理
1100..11 临临时时用用电电工工程程组组织织设设计计
10.1.1 施施工工现现场场临临时时用用电电设设备备在在55台台及及以以上上或或设设备备总总容容量量在在5500kkWW及及以以上上者者,,应应编编制制临临时时用用电电工工程程组组
织织设设计计((施施工工现现场场临临时时用用电电工工程程方方案案))。。
10.1.2 临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进
行,并并应应包包括括下下列列主主要要内内容容((本本处处为为简简答答题题))::
1、工程概况。2、编制依据。
3、施工现现场场用用电电容容量量统计。4、负负荷荷计计算算。。
5、选择变变压压器器。。
6、设计配配电电系系统统和和装装置置::
1)设计配电线路,选择电线或电缆;
2)设计配电装置,选择电器;
3)设计接地装置;
4)设计防雷装置;
5)绘制临时用电工程图纸,主要包括临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、
接地装置设计图。
7、确定防防护护措措施施。。
8、制定安全用电措施和电电气气防防火火措措施施。。
9、制定临时用电设施拆除措施。
10、制定应应急急预预案案,,并开展应急演练。
10.1.3 临临时时用用电电工工程程图图纸纸应应单单独独绘绘制制,,临临时时用用电电工工程程应应按按图图施施工工。。
10.1.4 临时用电工程组织设计编制及变更时,应应按按照照《《危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全管管理理规规
定定》》的的要要求求,,履履行行““编编制制、、审审核核、、审审批批””程程序序。。变更临时用电工程组织设计时,应补充有关图纸资料。
10.1.5 临临时时用用电电工工程程应应经经总总承承包包单单位位和和分分包包单单位位共共同同验验收收,,合合格格后后方方可可使使用用。。
10.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的,应应制制定定安安全全用用电电和和电电气气防防火火
措措施施,并应符合本标准第10.1.4条、第10.1.5条的规定。
10.2 电工及用电人员
10.2.1 电工应经职业资格考试合格后,持持证证上上岗岗工工作作;;其他用电人员应通过相关安全教育培训和技
112 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
术交底,考核合格后方可上岗作业。
10.2.2 安装、巡检、维修临时用电设备和线路,应应由由电电工工完完成成,,并并应应设设专专人人监监护护。。
10.3 临时用电工程的检查与拆除
10.3.1 临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻、绝缘电阻,并进行剩余电流动作
保护器的剩余电流动作参数测定。
10.3.2 临临时时用用电电工工程程定定期期检检查查应应按按分分部部、、分分项项工工程程进进行行,,对安全隐患应及时处理,并并应应履履行行复复查查验验
收收手手续续。。
10.3.3 施工现场临时用电工程设施的拆除应符合下列规定:
1、应按临时用电工程组织设计的要求组织拆除;
2、拆拆除除工工作作应应从从电电源源侧侧开开始始;;
3、拆除前,被拆除部分应与带电部分在电器上断开、隔离,并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标识
牌;
4、拆除前应确保电容器已进行有效放电;
5、拆除与运行线路(设施)交叉的临时用电工程线路(设施)时,应有明显的区分标识;
1100..44 安安全全技技术术档档案案
10.4.1 施工现场临时用电工程应应建建立立安安全全技技术术档档案案,,并并应应包包括括下下列列内内容容::
1、临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料;
2、施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等;
3、临时用电工程技术交底资料;
4、临时用电工程检查验收表;
5、电气设备的试验、检验凭单和调试记录;
6、接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表;
7、定期检(复)查表;
8、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
9、施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证
等。
10.4.2 安安全全技技术术资资料料应应由由项项目目经经理理部部电电气气专专业业技技术术负负责责人人建建立立与与管管理理,,每周由项目经理组织对施工
现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。
总总结结((资资料料))::
前前++中中++后后
第第3344讲讲 施施工工现现场场临临时时用用电电安安全全技技术术((五五))
【【例例题题】】下列关于临时用电施工组织设计的要求中,说法错误的是( )。
A.临时用电工程图纸应与主体工程图纸一同绘制,临时用电工程应按图施工
B.临时用电施工组织设计及变更必须履行“编制、审核、批准”程序
C.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用
D.对于小型工地(现场临时用电设备5台以下或者设备总容量在50kW以下)的临电工程可不编制临
电组织设计
【【答答案案】】A
【【解解析析】】临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
【【例例题题】】施工现场应加强临时用电管理,明确专门的电气技术人员,组织临时用电工程的定期检
查,并履行复查验收手续。下列关于临时用电安全管理的说法中,错误的是( )。
A.施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护
113 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作,严禁非电工人员从事电工工作
C.使用电气设备必须由电工操作,并按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品
D.移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行
【【答答案案】】C
【【解解析析】】其他用电人员应通过相关安全教育培训考核和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设
备的性能,并应符合下列规定:
(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施,
严禁设备带“缺陷”运转。
(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。
(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。
(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
【【案案例例分分析析】】--管管理理练练习习
某住宅工程由7栋单体组成,地下2层,地上10-13层,总建筑面积115万m2。施工总承包单位中标后
由项目经理部组织施工。
项目总工程师编制了《临时用电组织设计》,其内容包括:总配电箱设在用电设备相对集中的区
域;电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应设置警示标识进行保护;临时用电施工完成后,由编制和使
用单位共同验收合格后方可使用;各类用电人员经考试合格后持证上岗工作;现场用电安全隐患,经电
工排除后继续使用;维修临时用电设备由电工独立完成;《临时用电组织设计》报企业技术部批准后上
报监理单位。
【【问问题题】】
写出《临时用电组织设计》内容与管理中不妥之处的正确做法。
【【答答案案】】
1.不妥一:项目总工程师编制了《临时用电组织设计》。
正确做法:应由项目经理组织,电气技术人员编制《临时用电组织设计》。
不妥二:总配电箱设在用电设备相对集中的区域。
正确做法:总配电箱应设在靠近进场电源的区域。
不妥三:电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应设置警示标识进行保护。
正确做法:电缆直接埋地敷设穿过临建设施时,应套钢管保护。
不妥四:临时用电施工完成后,由编制和使用单位共同验收合格后方可使用。
正确做法:须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可使用(或者总包和分包共同
验收)。
不妥五:发现用电安全隐患,经电工排除后继续使用。
正确做法:对安全隐患必须及时排除,并应履行复查验收手续。
不妥六:维修临时用电设备由电工独立完成。
正确做法:应有人监护。
不妥七:《临时用电组织设计》报企业技术部批准后,上报监理单位。
正确做法:具有法人资格企业的技术负责人批准。
【【综综合合案案例例分分析析】】
某住宅项目临时用电为220V/380V三相四线制TN-S系统,用电设备12台、总容量80kW。相关做法如
下:
采用总配电箱、开关箱两级配电,1个开关箱控制5台搅拌机;总配电箱RCD(剩余电流保护装置)为
50mA/0.2s,开关箱未装RCD。PE线用铝导线,相导体35mm²时PE线为16mm²且装熔断器;80kvA变压器工作
接地电阻12Ω,PE线仅配电室1次重复接地(电阻15Ω)。
架空线跨主干道档距40m、铝线16mm²、档距内有接头,相序为L₁、L₂、N、L₃、PE;TN-S系统埋地电
缆为三芯,埋深0.5m、未铺细砂、穿车道无套管;钢索配线钢索8mm²、支点间距15m、端头未接PE线,装
修阶段电源线沿地敷设无防护,电缆穿脚手架引入楼层。
35m轨道式塔机轨道两端无接地,电缆垂直固定间距15m、水平拖地,塔顶无红灯,未装防雷装置
(实际不在保护范围)。
电焊机放潮湿场地,一次线8m、无防护罩,二次线用钢筋替代且长40m;潮湿地下室用I类手持工具
未接PE线,开关箱RCD为20mA,电源线有接头。多台夯土机并列间距3m,电缆长60m且缠绕,无专人调电
缆,扶手绝缘破损,开关箱RCD为30mA。
114 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
问问题题
1、指出配电系统分级、RCD、PE线、接地电阻的违规点,说明正确做法及依据。
2、分析线路敷设违规内容,简述TN-S系统埋地电缆敷设核心要求。
3、指出塔机用电与防护错误。
4、指出电焊机、潮湿场所手持工具的违规点,简述潮湿场所手持工具使用要求。
5、指出夯土机使用违规点,简述电动建筑机械用电通用管理要求。
【【答答案案】】
1、违规及正确做法:
①两级配电、1箱控5机,应采用三级配电,每机专用开关箱;
②总配电箱RCD参数不合理、开关箱未装RCD,总箱RCD参数需满足乘积≤30mA・s,开关箱必须装
RCD(≤30mA/≤0.1s;
③PE线用铝线、截面不足、装熔断器,应采用绝缘铜线,相导体25-50mm²时PE线≥25mm²,PE线严禁
装开关/熔断器;
④工作接地电阻12Ω、重复接地1次且15Ω,≤100kvA变压器工作接地≤10Ω,PE线应在配电室、中
间、末端重复接地,每处≤10Ω。
2、线路违规:
架空线档距超标、截面不足、档距内有接头、相序错误;
埋地电缆芯数不足、埋深不够、未铺细砂、穿车道无套管;
钢索配线截面不足、支点间距超标、未接PE线;
装修阶段电源线沿地无防护、电缆穿脚手架。
TN-S埋地电缆核心要求:
选用五芯电缆;埋深≥0.7m,上下铺≥50mm细砂并覆盖硬质保护层;穿车道加装防护套管;接头设
在地面专用接线盒,严禁埋地。
3、塔机错误:
轨道两端无接地、电缆垂直固定间距超标、水平拖地、塔顶无红灯、未装防雷装置。
4、违规点:
电焊机放潮湿场地、一次线过长、无防护罩、二次线违规替代且过长;
手持工具未接PE线、RCD超标、电源线有接头。
潮湿场所手持工具要求:
优先用II类或安全隔离变压器供电的III类工具;用I类工具必须接PE线;
开关箱装防溅型RCD(≤15ma/≤0.1s);负荷线用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,无接头;使用前
检查,作业人员穿绝缘防护用品。
5、夯土机违规:
并列间距不足、电缆过长且缠绕、无专人调电缆、扶手绝缘破损、RCD超标。
通用管理要求:
专人专机,建立台账;落实一机一闸一漏一箱;金属外壳可靠接PE线;电缆无破损、无接头,严禁
拖地碾压;作业前检查隐患,操作人员持证并穿戴绝缘防护用品。
--《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》((22002244版版))
第十条 施施工工临临时时用用电电有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)特殊作业环境(通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其
他导电液体等不利作业环境)照明未未按按规规定定使使用用安安全全电电压压;;
(二)在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与与外外电电架架空空线线路路之之间间的的安安全全距距离离不不符符合合规规范范要要
求求且且未未采采取取防防护护措措施施。。
第四条 施施工工安安全全管管理理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)建筑施工企业未取得安安全全生生产产许许可可证证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
(二)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目负责人、
专职安全生产管理人员未取得有效安安全全生生产产考考核核合合格格证证书书从事相关工作;
(三)建筑施工特种作业人员未取得有有效效特特种种作作业业人人员员操操作作资资格格证证书书上岗作业;
(四)危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程未未编编制制、、未未审审核核专专项项施施工工方方案案,,或或专专项项施施工工方方案案存存在在严严重重缺缺陷陷
115 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
的的,或未未按按规规定定组组织织专专家家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论
证;
(五)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,未未经经验验收收合合格格即即进进入入下下一一道道工工序序或或投投
入入使使用用。。
--建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准--JJGGJJ5599--22001111
3.14 施工用电
3.14.1 施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194和现
行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
3.14.2 施工用电检查评定的保证项目应包括:外外电电防防护护、、接接地地与与接接零零保保护护系系统统、、配配电电线线路路、、配配电电箱箱
与与开开关关箱箱。。
((口口诀诀::外外接接线线箱箱))
一般项目应包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案。
第第3355讲讲 高高处处作作业业安安全全防防护护技技术术
第第四四章章 安安全全防防护护技技术术
考考情情分分析析::
本章以选择题为主,少部分内容涉及案例分析题。学习时应注意““临临边边洞洞口口安安防防技技术术””、、““悬悬挑挑式式
钢钢平平台台安安全全防防护护技技术术((22002200//22002244))--本本节节次次应应学学通通透透,,还还要要补补充充相相关关规规范范””这几个知识节次中数据量比
较大,但是有一定的规律,主要以选择题形式((数数据据))考察,大家重在““混混眼眼熟熟””,本章有很少量的问
答题,改错题出题点也相对比较明确,注意考前集中记忆即可。--本本章章依依据据为为《《建建筑筑施施工工高高处处作作业业安安全全技技
术术规规范范》》JJGGJJ8800。。
本本章章选选择择题题在在44分分左左右右,,预预测测22002266年年案案例例题题在在66--88分分以以内内。。除除了了悬悬挑挑平平台台,,剩剩下下容容易易考考到到的的就就是是临临边边
洞洞口口了了。。
116 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
一一、、高高处处作作业业
凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。高处作业高度计
算方法示例如图所示。
二二、、高高处处作作业业的的分分级级
(一)作业高度分类((选选择择))
作业高度分为2-5m,>5~15m,>15~30m及>30m四个区域。
(1)当高度h为2-5m时,称为一一级级高高处处作作业业,,坠落半径R为33mm。。
(2)当高度h为5m以上至15m时,称为二二级级高高处处作作业业,,坠落半径R为44mm。。
(3)当高度h为15m以上至30m时,称为三三级级高高处处作作业业,,坠落半径R为55mm。。
(4)当高度h为30m以上时,称为特特级级高高处处作作业业,,坠落半径R为66mm。。
【【例例题题】】凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。高处作
业高度计算方法示例如图所示应为( )。
117 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.20m B.14m C.6m D.5.5m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】坠落半径为4m,所以高度为14m。
三三、、安安全全基基本本规规定定((建建筑筑工工程程高高处处作作业业技技术术规规范范JJGGJJ8800))
3.0.1 建筑施工中凡涉及临临边边与与洞洞口口作作业业、、攀攀登登与与悬悬空空作作业业、、操操作作平平台台、、交交叉叉作作业业及及安安全全网网搭设
的,应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。
3.0.2 高处作业施工前,应按类别对安全防护设施进行检检查查、、验验收收,,验验收收合合格格后后方方可可进进行行作作业业,,并并
应应做做验验收收记记录录。。验收可分层或分阶段进行。
3.0.3 高处作业施工前,应对作业人员进行安安全全技技术术交交底底,并应记录,应对初次作业人员进行培
训。
3.0.5 高处作业人员应根据作业实际情况配备相应的高处作业安全防护用品,并应按规定正确佩戴
和使用相应的安全防护用品、用具。
3.0.6 对施工作业现场可能坠落的物料,应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放
平稳,不得妨碍通行和装卸。工工具具应应随随手手放放入入工工具具袋袋;;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清理
干净;拆拆卸卸下下的的物物料料及及余余料料和和废废料料应应及及时时清清理理运运走走,,不不得得任任意意放放置置或或向向下下丢丢弃弃。。传传递递物物料料时时不不得得抛抛掷掷。。
33..00..1100 安安全全防防护护设设施施验验收收应应包包括括下下列列主主要要内内容容::((简简答答))
1 防护栏杆的设置与搭设;
2 攀登与悬空作业时的用具与设施搭设;
3 操作平台及平台防护设施的搭设;
4 防护棚的搭设;
5 安全网的设置;
6 安全防护设施构件、设备的性能与质量、所用材料、配件的规格;
7 设施的节点构造,材料配件的规格、材质及其与建筑物固定、连接状况。
33..00..1111 安安全全防防护护设设施施验验收收资资料料应应包包括括下下列列主主要要内内容容::((简简答答))
1 施工组织设计中的安全技术措施或专项方案;
2 安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明;
3 安全防护设施验收记录;
4 预埋件隐蔽验收记录;
5 安全防护设施变更记录及签证。
3.0.12 应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养,发现隐患及时采取整改措施。
33..00..1133 安安全全防防护护设设施施宜宜采采取取定定型型化化、、工工具具化化设设施施,,防防护护栏栏应应为为黑黑红红或或红红白白相相间间条条文文标标示示,,盖盖件件应应为为
黄黄或或红红色色标标示示。。
第第3366讲讲 临临边边与与洞洞口口作作业业安安全全防防护护技技术术((一一))
118 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
一一、、临临边边作作业业
(一)临边作业基本要求
(1)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全
立网或工具式栏板封闭。临边高处作业的防护设施宜定型化、工具化,杆件的规格及连接方式应符合规
范要求。
(2)分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆,还应采用密目式安全立网封
闭。((杆杆++网网))
(3)建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网全封闭,有有外外脚脚手手架架的的工工程程,,密密目目式式安安全全立立网网应应设设
置置在在脚脚手手架架外外侧侧立立杆杆上上,,并并与与脚脚手手杆杆紧紧密密连连接接;;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临边全全
封封闭闭。。
(4)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧
边,应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(5)各类垂直运输接料平台口应设置高高度度不不低低于于11880000mmmm的楼层防护门,并应设置防外开装置;双笼
井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
关关于于临临边边洞洞口口的的归归纳纳::
119 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(二)防护栏杆设置的要求
(1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于118800mmmm的的挡挡脚脚板板组组成成。。
防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;防护栏杆立柱间距不应大于
2000mm。
当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立柱间
距。
120 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(4)防护栏杆的受力性能和力学计算。防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向
的11000000NN的的外外力力。通常,可从简按容许应力法计算其弯矩、受弯正应力;需要控制变形时,计算挠度。
(5)防护栏杆应用绿色密目式安全网封闭。用在建筑工程的外侧周边,如无外脚手架应用密目式安
全网全封闭;如有外脚手架在脚脚手手架架的的外外侧侧也要用密目式安全网全封闭。
【【例例题题】】在施工现场,当工作面的边沿并无维护设施,使人与物有各种坠落可能的高处作业,属于
临边作业,下列作业要求中,描述错误的是( )。
A.进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭
B.分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆,还应采用密目式安全立网封闭
C.建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网将临边
半封闭
D.施工升降机、龙门架和井架物料提升机等垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,
应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭
【【答答案案】】C
【【解解析析】】建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网
应设置在脚手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临
边全封闭。
【【例例题题】】临边作业的防护主要为设置防护栏杆,并有其他防护措施。设置防护栏杆时应符合安全要
求,下列关于防护栏杆尺寸要求中正确的是( )。
A.临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成
B.防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1400mm
C.当防护栏高度大于1400mm时,应增设横杆,横杆应在上杆和挡脚板中间设置
D.防护栏杆立柱间距不应大于2400mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道
横杆,上杆距地面高度应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1200mm时,
应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。当栏杆所处位置有发生人群
拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立柱间距。
第第3377讲讲 临临边边与与洞洞口口作作业业安安全全防防护护技技术术((二二))
二二、、洞洞口口作作业业
建筑物或构筑物在施工过程中,常会出现各种预留洞口、通道口、上料口、楼梯口、电梯井口,在
其附近工作,称为洞口作业。
121 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(一)水平洞口防护做法((重重点点))
洞洞口口规规格格 做做法法
采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且应防止
洞口短边边长为25-500mm
盖板位移。
当洞口短边边长为500-1500mm
应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。
时
洞口短边边长大于或等于1500 应在洞口作业侧设置高度不小于1200mm的防护栏杆,洞口应采用安全平
mm时 网封闭。
洞口盖板应能承受不不小小于于11kkNN的的集集中中荷荷载载和和不不小小于于22kkNN//㎡㎡的的均均布布荷荷载载,有特殊要求的盖板应另行设计
。
(7)工具式水平洞口防护制作、安装的要求如下:
①洞口盖板应根据施工现场实际孔洞大小选择相应规格的钢板盖板。钢板盖板边缘距离洞口边缘不
小于50mm。
122 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
③钢板盖板上方应留有10mm宽的螺栓活动卡槽。螺栓活动卡槽与卡边钢管连接处应距离卡边钢管端
头不小于50mm。
④方管与钢板采用φ10mm螺栓连接,螺母与钢板处加设垫片。螺栓头与固定钢板焊接而成,固定钢
板至少超过洞口边缘100mm。
⑤钢板盖板上方应喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
【【例例题题】】建筑物或构筑物在施工过程中,常会出现各种预留洞口、通道口、上料口、楼梯口、电梯
井口,在其附近工作,称为洞口作业。下列关于水平洞口防护的说法中,错误的是( )。
A.当洞口短边边长为25~500mm时,应采用盖板覆盖
B.当洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆
C.当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆,采用防护栏时洞口应采用安
全平网封闭
D.洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小2kN/㎡的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设
计
【【答答案案】】C
【【解解析析】】当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1200mm的防护栏
123 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
杆,洞口应采用安全平网封闭。
2.墙角处防护做法
洞口盖板采用4mm厚钢板制作,并采用φφ1100mmmm膨胀螺栓与墙面固定。盖板下方焊接
30mm×30mm×2.5mm卡边钢管,钢管应与洞口内侧边缘处卡紧。
盖板上方应喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
3.短边大于1500mm的洞口做法:
(1)防护栏杆做法及安装方法依照工具式定型临边防护栏杆做法。
(2)洞口采用水平安全网封闭。
4.后浇带做法
(1)后浇带做法及安装方法依照工具式水平洞口防护做法。
(2)钢板盖板上方应喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
124 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5.采光井防护做法((重重点点))
(1)使用材料:防护栏杆采用φ48.3mm×3.6mm钢管,50mm厚脚手板,安全网采用大眼网和密目
网。
125 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
①洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面1200mm,第二道栏杆距地面600mm,第三道
栏杆距地面200mm,立杆高度1300mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。
②洞口尺寸不大于2000mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸大于2000mm时,立杆间距不大于
1200mm。
③在第一道防护栏杆的上部满铺脚手板;栏杆的下部设置高高220000mmmm的的木木质质挡挡脚脚板板。。
④钢管喷涂间距为400mm清晰红白漆,挡脚板喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
【【例例题题】】水平洞口中的采光井的防护栏杆应采用φ48.3mm×3.6mm钢管,50mm厚脚手板。下列关于采
光井防护栏杆的要求中,说法正确的是( )。
A.立杆高度1200mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm
B.洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距离地面1400mm,第二道栏杆距地面800mm,第
三道栏杆距地面400mm
C.洞口尺寸大于2000mm时立杆间距不大于1500mm
D.在第一道防护栏杆的上部铺满脚手板;栏杆的下部设置高200mm的木质挡脚板
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距离地面1200mm,第二道栏杆距地面
600mm,第三道栏杆距地面200mm,立杆高度1300mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。
(2)洞口尺寸不大于2000mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸大于2000mm时,立杆间距不大于
1200mm。
(3)在第一道防护栏杆的上部铺满脚手板;栏杆的下部设置高200mm的木质挡脚板。
(4)钢管喷涂间距为400mm清晰红白漆,挡脚板喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
(二)竖向洞口防护做法
(1)电梯井防护措施。((重重点点))
①电梯井首层应设置双层水平安全网,两两层层网网之之间间的的间间距距为为660000mmmm。施工层及其他每隔两层且不大于
10m设一道水平安全网。施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落。
④电电梯梯井井口口设设置置高高度度不不低低于于11550000mmmm的的工工具具式式定定型型防防护护栏栏杆杆。。
126 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(2)当竖向洞口短边边长小于500mm时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于500mm
时,应在临空一侧设置高度不低于1200mm的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设
置挡脚板。
(3)墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑
墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。
【【例例题题】】下列关于竖向洞口防护措施的说法中,正确的是( )。
127 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.当竖向空口的短边边长小于1200mm时,应采取封堵措施
B.当垂直洞口短边边长大于或等于1200mm时,应在临空一侧设置高度不低于1500mm防护栏杆,并应
采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板
C.竖向结构高度大于等于600mm且小于1200mm的预留洞口,应设置1200mm高的防护栏杆
D.竖向结构高度大于等于600mm且小于1200mm的预留洞口,应在距地面不高于20mm处设置一道防护
栏杆
【【答答案案】】C
【【解解析析】】当竖向空口的短边边长小于500mm时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于
500mm时,应在临空一侧设置高度不低于1200mm防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,
设置挡脚板;竖向结构高度大于(含)600mm且小于1200mm的预留洞口安全防护措施应满足如下要求:防
护栏杆采用φ48.3mm×3.6mm钢管,在距离地面或楼面1200mm处设置一道,并在其下方距竖向结构不大于
20mm处设置一道。
((三三))地地下下消消火火栓栓、、市市政政管管道道、、集集水水坑坑等等井井口口防防护护措措施施
(1)井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1000mm,高度为1000mm,并相应固定,且
一侧设门。
(2)井口上方设置盖板,盖板应大于井口边缘100mm。工具式定型防护栏杆距盖板边缘不小于
100mm。
(3)井口周边须设置夜间安全警示灯,灯柱高度为2500mm。
【【例例题题】】地下消火栓、市政管道、集水坑等井口也应做防护栏杆防护措施,关于其防护栏杆设置的
要求中,错误的是( )。
A.井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1200mm,高度为1200mm
B.井口上方设置盖板,盖板应大于井口边缘100mm
C.工具式定型防护栏杆距盖板边缘不小于100mm
D.井口周边须设置夜间安全警示灯,灯柱高度为2500mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1000mm,高度为1000mm,并相应固
定,且一侧设门。
【【例例题题】】下列关于电梯井的防护措施中,说法正确的是( )。
A.电梯井首层应设置一层水平安全网
B.施工层及其他每隔三层且不大于10m设一道水平安全网
C.施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落
D.施工层的下一层的勾头螺栓上架设两根横向钢管,两根纵向钢管,并在钢管框架上满铺脚手板
128 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电梯井首层应设置双层水平安全网,两层网之间的间距为600mm。施工层及其他每隔两层且
不大于10m设一道水平安全网。施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落。施工层的下一
层,利用结构墙壁上的大螺栓孔安装四个勾头螺栓,其直径不小于25mm;在勾头螺栓上架设两根横向钢
管,并沿横向钢管架设三根纵向钢管,形成钢管框架;在钢管框架上满铺脚手板,其端部与墙体的间隙
应小于150mm。
【【22002244年年选选择择99】】某工程项目专职安全生产管理人员对施工现场防护设施进行专项检查。根据《建筑
施工高处作业安全技术规范》(JG80),下列检查记录中,存在问题的是( )。
A.施工升降机与建筑物间的停层平台两侧边设防护栏杆、挡脚板,并采用密目式安全立网封闭
B.落地式双排脚手架采用密目式安全立网全封闭,立网设置在脚手架内侧立杆上
C.外设楼梯口安装了防护栏杆、挡脚板,并采用密目式安全立网封闭
D.阳台临空一侧设置了防护栏杆、挡脚板,并采用工具式栏板封闭
【【答答案案】】B
【【解解析析】】对有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在脚手架外
侧立杆上,并应与脚手杆紧密连接。
第第3388讲讲 攀攀登登与与悬悬空空作作业业安安全全防防护护技技术术
一一、、攀攀登登作作业业
在施工现场,借助于登高用具或登高设施,在攀登条件下进行的高处作业,叫攀登作业。
攀登作业时应注意以下事项:
(1)攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,供人上下的梯踏板其其使使用用荷荷载载不不应应大大
于于11110000NN。。当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。不不得得两两人人同同时时在在梯梯子子上上
作作业业。。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚脚手手架架操操作作层层上上不不得得使使用用梯梯子子作作业业。。
(2)便携式梯子宜采用金属材料或木材制作,并应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》
(GB12142)和《便携式木梯安全要求》(GB7059)的规定。使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。
使使用用固固定定式式直直梯梯进进行行攀攀登登作作业业时时,,攀攀登登高高度度宜宜为为55mm,,且且不不超超过过1100mm。。超超过过33mm时时,,宜宜加加护护笼笼,,超超过过88mm时时
必必须须设设置置梯梯间间平平台台。。
(3)钢结构安装时,使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落高度超过2m时,应设置操作平台。当当
无无电电焊焊防防风风要要求求时时,,操操作作平平台台的的防防护护栏栏杆杆高高度度不不应应小小于于11..22mm;;有有电电焊焊防防风风要要求求时时,,操操作作平平台台的的防防护护栏栏杆杆
高高度度不不应应小小于于11..88mm。。
(5)梯子的上端应有固定措施。立立梯梯工工作作时时与与地地面面的的夹夹角角以以7755°°±±55°°为为宜宜,,梯子踏板间距以300mm
为宜,不得有缺档。梯梯子子如如需需接接长长使使用用,,必必须须有有可可靠靠的的连连接接措措施施,,且且接接头头不不得得超超过过11处处,,连接后梯梁的强
度不应低于单梯梯梁的强度。
(8)深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时,应应加加设设间间距距不不
大大于于440000mmmm的的防防滑滑条条等等防防滑滑措措施施。。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。
129 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】在施工现场,借助于登高用具或登高设施,在攀登条件下进行的高处作业,叫攀登作业。
现场登高除借助建筑结构及脚手架设置的登高设施(如马道)外,也可使用梯子或其他攀登设施。下列
关于攀登作业的注意事项中,说法正确的是( )。
A.两人同时在梯子上作业,应由专人监护或设置围栏
B.脚手架操作层上使用梯子作业,应设置操作平台
C.梯子接长使用,接头不得超过2处,连接可靠
D.使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用
【【答答案案】】D
【【解解析析】】攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,工人上下的梯踏板的使用荷载不应大于
1100N。不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时,应由专人监护或设置围栏。脚手架操作
层上不得使用梯子作业。
使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为5m,且不
超过10m。超过3m时,宜加护笼,超过8m时必须设置梯间平台。
【【例例题题】】下列关于攀登作业的注意事项中,说法错误的是( )。
A.使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度不超过10m
B.使用固定式直梯进行攀登作业时,超过5m时必须设置梯间平台
C.钢结构安装时的攀登作业,无电焊防风要求的操作平台防护栏杆高度不应小于1.2m
D.钢结构安装时的攀登作业,有电焊防风要求的操作平台防护栏杆高度不应小于1.8m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为
5m,且不超过10m。超过3m时,宜加护笼,超过8m时必须设置梯间平台。
二二、、悬悬空空作作业业
构件吊装和管道安装时的悬空高处作业应符合下列规定:
①钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置。吊装时,应在作业层下方设置水平安全
网。
②吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前,应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全
设施。
③在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时,应站在作业平台上操作。
④当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当
采用钢索做安全绳时,钢索的一端应采用花篮螺栓收紧;当当采采用用钢钢丝丝绳绳做做安安全全绳绳时时,,绳绳的的自自然然下下垂垂度度不不
应应大大于于绳绳长长的的11//2200,,并并不不应应大大于于110000mmmm。。
⑤钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平
通道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳。
悬悬空空大大场场景景思思考考::
130 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(7)屋面作业时应符合下列规定:
①在坡度大于1:2.2的屋面上作业,当无外脚手架时,应应在在屋屋檐檐边边设设置置不不低低于于11..55mm高高的的防防护护栏栏杆杆,,
并并应应采采用用密密目目式式安安全全立立网网全全封封闭闭。。
②在轻质型材等屋面上作业,应应搭搭设设临临时时走走道道板板,,不得在轻质型材上行走;安装压型板前,应采取
在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
(8)外墙作业时应符合下列规定:
①门窗作业时,应有防坠落措施,操作人员在无安全防护措施时,不得站立在樘子、阳台栏板上作
业。
②高处安装作业,不不得得使使用用座座板板式式单单人人吊吊具具。。
131 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】悬空高处作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。严禁在未固定、无防护的构件及安装中的
管道上作业或通行。下列关于悬空作业的要求中,错误的是( )。
A.模板支撑应按规定的程序进行,不得在连接件和支撑杆件上攀登上下,在上下同一垂直面上装拆
模板时应采取安全防护措施
B.绑扎立柱和墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架
C.悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边柱等结构施工时,应搭设脚手架或操作平台,并应设置防护栏
杆,采用密目式安全立网封闭
D.在坡度大于1:2.2的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆,
并应采用密目式安全立网全封闭
【【答答案案】】A
【【解解析析】】模板支撑应按规定的程序进行,不得在连接件和支撑杆件上攀登上下,不得在上下同一垂
直面上装拆模板。
【【例例题题】】在无立足点或无牢靠立足点的条件下,进行的高处作业统称为悬空高处作业。因此必须适
当建立牢固的立足点,如搭设操作平台、脚手架或吊篮等。构件吊装和管道安装时的悬空高处作业应符
合规定,下列说法中错误的是( )。
A.钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置
B.吊装时,应在作业层下方设置水平安全网
C.吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前,应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全
设施
D.钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,当利用钢梁作为水平通道时,应在钢梁一侧设置连续
的防护栏杆
【【答答案案】】D
【【解解析析】】当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措
施。当采用钢索做安全绳时,钢索的一端应采用花篮螺栓收紧;当采用钢丝绳作安全绳时,绳的自然下
垂度不应大于绳长的1/20,并不应大于100m。钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧
应设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平通道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝
绳。
【【22002222年年真真题题】】某工程项目部组织施工现场高处作业专项安全检查,发现下列情况,其中属于安全
隐患的是( )。
A.单梯与水平面成75°夹角
B.深基坑斜道设置了间距300mm的防滑条
C.固定直梯高15m,在8m处设置了梯间平台
D.无外脚手架的27°坡屋面,设置了1.20m的防护栏杆
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是攀登与悬空作业安全防护技术。在坡度大于1:2.2(26°)的屋面上作业,
当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭。
【【22002233年年真真题题】】建筑物屋面造型多样、形式复杂,给施工安全带来一定难度,是高处坠落事故的多
发部位,应按照高处作业要求做好安全防护。关于屋面作业安全防护的说法,正确的是( )。
A.在轻质型材屋面上行走时,应穿防滑鞋
B.轻质型材屋面安装前,应在梁下支设安全平网
C.斜屋面的临边防护栏杆应采用安全平网全封闭
132 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.平屋面女儿墙高度0.80m,可不设安全防护设施
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误,不得在轻质型材屋面上行走。
C错误,斜屋面的临边防护栏杆应采用安全立网全封闭。
D错误,女儿墙高度一般不得低于1.1m,最高不得大于1.5m。
【【例例题题】】高处坠落是建筑施工领域的多发事故类别,加强安全防护是减少高处坠落事故的有效手
段。关于预防高处坠落事故的安全要求,错误的是( )。
A.攀登作业前,应对作业人员进行安全技术交底
B.通道附近的洞口,应悬挂安全警示标志,夜间设红灯警示
C.高处作业前,应对安全防护设施进行验收,合格后方可进行作业
D.脚手架搭设时,作业人员应佩戴三点式安全带,并按规定正确使用
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、
设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告》,三点式安全带属于禁止使用工艺。D错误。
【【综综合合案案例例分分析析】】
某框架结构办公楼及钢结构附属楼项目施工中,监理单位依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐
患判定标准(2024版)》和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011开展专项检查,发现以下问题:
临边作业:二层楼面周边未搭设外脚手架,防护栏杆为单道横杆(距地1.0m),立杆间距2.5m且底
部未固定,外侧未张挂密目网,挡脚板高度120mm;楼梯平台及梯段边仅设防护栏杆,未封闭,停层平台
口防护门高度1.6m且无防外开装置。
洞口作业:电梯井口防护门高度1.2m、底端距地60mm且无挡脚板,井道内每隔3层(12m)设一道安
全平网,平网与井壁间隙30mm;楼面800mm短边非竖向洞口用木质盖板覆盖但未固定,700mm窗台高度的
竖向洞口未采取任何防护。
攀登作业:钢结构附属楼施工时,作业人员使用便携式金属梯(梯面与水平面夹角60°、梯格间距
350mm),两人同时攀爬且底部垫高200mm使用;厂房内10m高固定式直梯未设护笼、梯间平台及顶端扶
手;深基坑仅设简易扶梯,作业人员沿坑壁上下。
管理缺陷:上述防护设施搭设前未进行安全技术交底,搭设完成后未按JGJ59-2011要求开展验收,
无验收记录及隐患整改台账。
问问题题
1、指出本案例中构成事故隐患的临边、洞口作业部位,并说明判定依据。
2、指出攀登作业中不符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的错误之处,逐一说明正确做法。
3、针对本案例中的重大隐患,施工单位应采取哪些专项整改措施?整改完成后如何组织复查验收?
【【答答案案】】
1、构成事故隐患的部位及依据如下:
(1)二层楼面临边防护设施:判定依据为“高处作业未按规定设置临边防护设施,或防护设施的材
质、构造不符合规范要求”,本案例中防护栏杆为单道横杆、立杆间距超标、未固定、未挂密目网,构
造严重不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》要求。
(2)电梯井口防护门及井道平网设置:判定依据为“电梯井口未按规定设置防护门或防护门不符合
规范要求,电梯井内未按规定设置安全平网”,防护门高度不足、底端间隙超标、无挡脚板,井道平网
设置间距超10m、与井壁间隙超标,违反强制性规定,属于重大事故隐患。
(3)700mm窗台高度的竖向洞口:判定依据为“竖向洞口未按规定设置防护设施或防护设施不符合
规范要求”,该洞口窗台高度低于800mm,未按临边防护要求设置栏杆,无任何防护措施,易引发坠落事
故,属于事故隐患。
2、攀登作业错误、正确做法及JGJ59检查要点
(1)错误之处及正确做法:
①错误:梯面与水平面夹角60°;
正确做法:单梯梯面与水平面夹角应为70°-80°。
②错误:梯格间距350mm;正确做法:梯格间距宜为300mm。
③错误:两人同时攀爬同一梯子;正确做法:同一梯子上不得两人同时作业。
④错误:梯子底部垫高200mm使用;正确做法:梯子严禁垫高、接长使用。
⑤错误:10m高固定式直梯未设护笼、梯间平台及扶手;正确做法:攀登高度超3m宜设护笼,超8m应
133 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
设梯间平台,顶端应加设1.1~1.5m高扶手。
⑥错误:深基坑设简易扶梯、作业人员沿坑壁上下;正确做法:深基坑应设专用扶梯并加防滑条,
严禁沿坑壁、支撑上下。
(2)JGJ59-2011攀登作业检查评定要点:
重点检查攀登设施的材质、构造是否符合规范;梯子使用是否符合“不垫高、不两人同时作业”要
求;固定式直梯的护笼、平台设置是否达标;作业人员是否正确佩戴安全带,是否存在违规攀登行为。
3、重大隐患整改及复查验收措施
(1)专项整改措施:
①立即停工整改,划定警戒区域,严禁无关人员进入隐患部位;
②组织作业人员开展重大隐患专项安全培训,针对临边、洞口、攀登作业的规范要求及隐患危害进
行交底;
③按规范重新搭设临边防护栏杆(两道横杆、立杆间距≤2m、固定牢固、挂密目网、挡脚板
≥180mm);
④更换电梯井口防护门(高度≥1.5m、底端间隙≤50mm、设挡脚板、防外开装置),重新设置井道
平网(每隔2层且≤10m、间隙≤25mm);
⑤对竖向洞口搭设临边防护栏杆,对非竖向洞口盖板采取固定措施;
⑥整改攀登作业设施,更换合规便携式梯子,完善固定式直梯护笼、平台及扶手,增设深基坑专用
防滑扶梯。
(2)复查验收流程:
①施工单位自行整改完成后,组织项目技术负责人、安全员、搭设人员进行自检,形成自检报告;
②自检合格后,向监理单位提交复查申请,附整改记录、自检报告;
③监理单位联合建设单位,依据2024版判定标准和JGJ59-2011开展专项复查,重点核查隐患整改的
合规性;
④复查合格后,签署验收意见,方可恢复作业;复查不合格,责令继续整改,直至符合要求。
第第3399讲讲 交交叉叉作作业业安安全全防防护护技技术术
坠坠落落半半径径应符合下表的规定,模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。不符合规定时,应设
置安全防护棚,下方应设置警戒隔离区。
表4-4 坠落半径
序序号号 上上层层作作业业高高度度((hh))//mm 坠坠落落半半径径//mm
1 2≤h≤5 3
2 5<h≤15 4
3 15<h≤30 5
4 h>30 6
处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚。
134 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施。
防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应应采采用用双双层层搭搭设设,,间距不应小于700mm;
采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,厚度不应小于50mm。防护棚的长度应
根据建筑物高度与可能坠落半径确定。
当建筑物高度大大于于2244mm,并采用木板搭设时,应搭设双双层层防护棚,两两层层防防护护棚棚的的间间距距不不应应小小
于于770000mmmm。。
防护棚的架体构造、搭设与材质应符合设计要求。悬挑式防护棚悬挑杆的一端应与建筑物结构可靠
连接,并应符合规范的规定。
不得在防护棚棚顶堆放物料。安全防护网搭设时,应应每每隔隔33mm设设一一根根支支撑撑杆杆,,支支撑撑杆杆水水平平夹夹角角不不宜宜小小
于于4455°°。。当在楼层设支撑杆时,应预埋钢筋环或在结构内外侧各设一道横杆。安全防护网应外高里低,
网与网之间应拼接严密。
135 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】进行交叉作业时,下层作业的位置,必须确定处于上层高度可能坠落范围半径之外。不符
合此条件,中间应设置安全防护层,下方应设置警戒隔离区。下列有关说法错误的是( )。
A.处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚
B.操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施
C.防护棚的棚顶采用竹笆或胶合板搭设时,可采用单层搭设
D.当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于
700mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】防护棚的棚顶采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm。
【【22002244年年选选择择1100】】某住宅工程建筑高度30m,正在进行顶楼结构施工。为保证人员进出安全,项目部
在建筑物通道口搭设了双层木板安全防护棚。下列防护棚搭设做法中,错误的是( )。
A.搭设高度3m B.搭设长度8m
C.双层木板间距700mm D.使用厚度50mm的双层木板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设时,应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应
小于700mm,安全防护棚的高度不应小于4m。
【【综综合合案案例例分分析析】】
某综合楼项目施工中存在多层交叉作业,施工单位采取的安全防护措施如下:
上层作业高度12m,下层作业位置处于坠落半径内,未设置安全防护棚,仅设无专人监护的警戒隔离
区;上层钢结构焊接作业与下层抹灰作业未采取防火隔离措施。
施工现场人员进出通道口搭设单层木质防护棚,木板厚度40mm,棚底至地面高度2.8m;防护棚棚顶
堆放水泥袋等物料,重量约5kN。
多层建筑外立面施工时,仅在二层设置一道固定安全防护网,未设置随施工高度提升的防护网;安
全防护网搭设时,支撑杆水平夹角30°,系绳间距500mm,相邻网体留有空隙。
交叉作业中,起重机臂架回转范围内的通道未搭设安全防护棚;上层作业拆除的物料随意向下丢
弃,未及时清理。
问问题题
1、交叉作业的坠落半径应如何确定?该项目交叉作业防护存在哪些违规?应如何整改?
2、人员进出通道口防护棚的搭设是否符合规范?说明理由及正确做法?
3、多层建筑外立面施工中安全防护网的设置存在哪些错误?合规要求是什么?
4、交叉作业的防火及物料管理应符合哪些规定?
5、起重机臂架回转范围内的通道防护应遵循什么要求?结合本案例说明?
【【答答案案】】
1、坠落半径确定及交叉作业防护违规整改:
坠落半径确定:上层作业高度12m(5m<h≤15m),坠落半径为4m。
违规1:坠落半径内未设防护棚,警戒隔离区无专人监护;整改:坠落半径内设置安全防护棚,未设
隔离措施时,警戒区必须设专人监护。
违规2:焊接与抹灰交叉作业未采取防火措施;整改:按《建设工程施工现场消防安全技术规
136 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
范》GB50720规定,设置防火隔离带,配备灭火器材,设专人监护。
2、通道口防护棚搭设符合性判断及理由:
不符合规范,理由及正确做法:
棚底高度2.8m不符合要求;非机动车辆通行的防护棚棚底至地面高度不应小于3m。
单层木质板厚度40mm不符合要求;木质板搭设防护棚应采用双层(间距≥700mm),或单层木板厚度
≥50mm。
棚顶堆放物料违规;严禁在安全防护棚棚顶堆放物料。
3、安全防护网设置错误及合规要求(简要了解):
错误1:仅设一道固定防护网,未设提升式防护网;合规要求:多层、高层建筑外立面施工时,应在
二层及每隔四层设一道固定防护网,同时设随施工高度提升的防护网。
错误2:支撑杆水平夹角30°;合规要求:支撑杆水平夹角不宜小于45°。
错误3:系绳间距500mm,相邻网体留有空隙;合规要求:系绳间距≤450mm,相邻密目网应紧密结合
或重叠。
4、交叉作业防火及物料管理规定:
防火规定:
①采取防火隔离措施,防止火花、焊渣坠落引发火灾;
②作业区域配备足够灭火器材,明确防火监护人;
③动火作业前办理审批手续,清除周边易燃物。
物料管理:
及时拆除或固定可能坠落的物料,堆放平稳,不妨碍通行;
②工具放入工具袋,拆卸物料及时清理运走,严禁抛掷;
传递物料不得抛掷,避免坠落伤人。
5、起重机臂架回转范围通道防护要求:
防护要求:处于起重机臂架回转范围内的通道,必须搭设安全防护棚,防护棚搭设应符合现行脚手
架标准,顶棚材质及厚度满足抗冲击要求。
本案例违规:
未搭设安全防护棚,整改措施:立即在起重机臂架回转范围内的通道上方搭设双层防护棚(木质板
时),确保棚底高度、板材厚度等符合规范要求。
第第4400讲讲 悬悬挑挑式式钢钢平平台台安安全全防防护护技技术术((一一))
二二、、悬悬挑挑式式钢钢平平台台安安全全技技术术要要求求
(一)严格执行有关安全管理规定
(1)悬挑式钢平台设置专项施工前,施施工工单单位位必须依据住建部《建筑施工高处作业安全技术规范》
中有关悬挑式钢平台设置的规定,编编制制专专项项施施工工方方案案。。
并由施工企业技技术术部部门门组组织织本本单单位位施施工工技技术术、、安安全全、、质质量量等等部部门门的的专专业业技技术术人人员员进进行行审审核核。。
经审核合格的,由施施工工单单位位技技术术负负责责人人签签字字。实行总承包的,专项施工方案应当由总总承承包包单单位位技技术术
负负责责人人及及相相关关专专业业承承包包单单位位技技术术负负责责人人签签字字,并报监理单位,由项项目目总总监监理理工工程程师师审核签字后方可实
137 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
施。
(2)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项项目目技技术术负负责责人人结合本工程实际情况,对悬挑
式钢平台组织一次验收,并对安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书书面面安安全全技技术术交交底底,交底人与
被交底人在交底单上签字。
(3)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有关人员,依据专项施工方案与安全技术交
底内容进行验收,合格后方可使用。
摘摘自自规规范范JJGGJJ8800--44悬悬挑挑式式操操作作平平台台
6.4.1 悬挑式操作平台的设置应符合下列规定:
1 操操作作平平台台的的搁搁置置点点、、拉拉结结点点、、支支撑撑点点应应设设置置在在稳稳定定的的主主体体结结构构上上,,且且应应可可靠靠连连接接;;
2 严禁将操作平台设置在临时设施上;
3 操作平台的结构应稳定可靠,承载力应符合设计要求。
6.4.2 悬悬挑挑式式操操作作平平台台的的悬悬挑挑长长度度不不宜宜大大于于55mm,,均均布布荷荷载载不不应应大大于于55..55kkNN//㎡㎡,,集集中中荷荷载载不不应应大大
于于1155kkNN,,悬挑梁应锚固固定。
6.4.3 采用斜拉方式的悬挑式操作平台,平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接,每每一一
道道钢钢丝丝绳绳应应能能承承载载该该侧侧所所有有荷荷载载。。
6.4.4 采用支承方式的悬挑式操作平台,应在钢平台的下方设置不少于两道的斜撑,斜撑的一端应
支承在钢平台主结构钢梁下,另一端支承在建筑物主体结构。
6.4.5 采用悬臂梁式的操作平台,应采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架,不得使用钢管,其节点应采
用螺栓或焊接的刚性节点。
当平台板上主梁采用与主体结构预埋件焊接时,预埋件、焊缝均应经设计计算,建筑物主体结构应
同时满足强度要求。
6.4.6 悬悬挑挑式式操操作作平平台台应应设设置置44个个吊吊环环,,吊运时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应按通
用吊环或起重吊环设计,并应满足强度要求。
6.4.7 悬挑式操作平台安装时,钢钢丝丝绳绳应应采采用用专专用用钢钢丝丝绳绳夹夹连连接接,,钢钢丝丝绳绳夹夹数数量量应应与与钢钢丝丝绳绳直直径径相相
匹匹配配,,且且不不得得少少于于44个个。。建筑物锐角周围系钢丝绳处应加衬软垫物。
6.4.8 悬悬挑挑式式操操作作平平台台的的外外侧侧应应略略高高于于内内侧侧;;外侧应安装固定防护栏杆并应设置防护挡板全封闭。
6.4.9 人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下。
剪剪力力墙墙结结构构体体系系中中悬悬挑挑式式钢钢平平台台设设置置应应符符合合的的要要求求((教教材材))
(2)剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项方案并经相应计算后方可实施。
(3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔。
(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装置。
(5)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置数量和码放要求的标示牌。
(6)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢。
138 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(7)平台满铺55ccmm厚厚的的木木板板且固定。
(8)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料。
(9)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。
(10)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
(三)卸料平台安全措施
(1)卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方案进行施
工;定型化卸料平台应提供产品合格证及相关安全检测记录。
(2)进场的槽槽钢钢、、钢钢丝丝绳绳、、钢钢板板和和钢钢管管、、扣扣件件必须由项目部材料、技术、工程、安全等部门共同进
行检查,查验生产厂家的检验合格证,检查槽钢、钢丝绳、钢管直径、壁厚,如有严重锈蚀、压扁或裂
纹的,禁止使用。
(3)钢丝绳连接应扣牢,使用过程中施工负责人及操作人员要随时检查各部位连接情况。
(4)使用过程中,对各类材料、设备按照形状、体积、重量进行分配,确保卸料平台上荷载均匀,
在平台上的醒目部位设置限载标志牌,严禁超载使用。
(8)卸料平台搭设完毕后,由项项目目技技术术负负责责人人组组织织工程、技术、安全、材料等各部门以及设设计计单单
位位、、搭搭设设单单位位和和使使用用单单位位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。
139 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第4411讲讲 悬悬挑挑式式钢钢平平台台安安全全防防护护技技术术((二二))
【【22002244年年主主观观案案例例二二】】
根据所给材料回答问题。
某公司承建一商业综合体工程,建筑面积112435万m2。项目设立了安全生产管理部,配备2名专职安
全生产管理人员。项目部采用悬桃式钢平台进行物料转运。2024年7月10日,项目部编制了悬挑式钢平台
专项施工方案,项目技术负责人和总监理工程师进行了审批签字。2024年7月21日,架子工班长组织作业
人员将钢平台安装在2号楼6层位置。平台安装完成后,专业监理工程师、项目部专职安全生产管理人员
进行了验收。
7月22日上午,木工班长指挥作业人员将拆下的脚手架钢管码放在平台上。11:00左右,平台左侧斜
140 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
拉钢丝绳与墙体连接的预埋锚环突然断裂,平台侧翻,在平台上码放钢管的2名作业人员从高处坠落,坠
落的钢管砸中1名在平台下方作业的人员,该3名作业人员经医院抢救无效死亡。事故发生后,调查组进
行了现场勘查,查阅了相关资料,部分记录如下:
(1)方案中,斜拉钢丝绳安全系数取值为5;
(2)平台每侧前后两道斜拉钢丝绳固定在该侧的同一个预埋锚环上,与水平钢柔夹角分别为47°、
52°;端头均使用3个钢丝绳夹固定。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::((2222分分))
1、指出平台斜拉钢丝绳设计和使用中的错误,并写出正确的做法。
2、分析案例背景中安全管理存在的问题有哪些?
3、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》2018【31号令】写出悬挑式钢平台验收时应参
加的相关人员有哪些?
4、根据《建筑与施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034,根据高处坠落和物体打击应采
取的安全技术措施有哪些?
【【答答案案】】
1、(1)按照JGJ80规范附录C的规定,斜拉钢丝绳安全系数取值为8;(6分)
(2)平台每侧前后两道斜拉钢丝绳应固定在该侧的不同吊环上(每根钢丝绳应独立设置),与水平
钢梁夹角分别为47°、52°;端头均使用4个钢丝绳夹固定((根根据据JJGGJJ8800--22001166::66..44..77::悬悬挑挑式式操操作作平平台台
安安装装时时,,钢钢丝丝绳绳应应采采用用专专用用钢钢丝丝绳绳夹夹连连接接,,钢钢丝丝绳绳夹夹数数量量应应与与钢钢丝丝绳绳直直径径相相匹匹配配,,且且不不得得少少于于44个个))。
理理由由::根根据据京京市市住住房房和和城城乡乡建建设设委委员员会会关关于于印印发发《《施施工工现现场场悬悬挑挑式式钢钢平平台台安安全全技技术术导导则则》》的的通通知知--京京
建建发发〔〔22002211〕〕440011号号
三、安全管理
(十二)悬挑式钢平台主绳、保险绳应分别设置,与主梁水平夹角不得小于45°,必须同时张紧、
受力,钢丝绳与吊点连接处应采用心形环保护,钢丝绳严禁与平台防护栏杆、主体结构、脚手架接触,
严禁接长使用,严禁使用花篮螺栓。
(十三)悬挑式钢平台两侧的吊点应设置在主梁上、护栏外,上部拉结吊点定位应使钢丝绳与平台
主梁水平面垂直投影夹角在0-5°,主绳吊点距平台前端不应大于500mm,保险绳吊点距主绳吊点不宜大
于500mm。
(十四)悬挑式钢平台钢丝绳直径不得小于21.5mm(18-26mm钢丝绳直径,对应为4个锚固螺栓),
安装与连接应符合《钢丝绳夹》(GB/T5976)的规定,并设置安全弯。
2、(1)项目设立的安全生产管理部应至少配备3名专职安全生产管理人员;
(2)悬挑式钢平台专项施工方案应由施工单位技术负责人和总监理工程师进行审批签字;
(3)平台安装完成后应由架子班组长、专业监理工程师、项目部专职安全生产管理人员进行验
收。((本本题题多多写写不不扣扣分分))(6分)
3、危大工程验收应包括的人员有:((根根据据建建办办质质22001188--3311号号文文,,题题目目中中都都说说了了是是这这个个文文件件,,就就不不要要
答答别别的的了了。。))(5分)
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责
人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
4、高处坠落和物体打击事故预防安全技术措施:((本本题题不不可可能能背背规规范范,,按按照照上上课课时时讲讲的的人人的的劳劳保保、、
安安防防设设施施、、交交叉叉防防护护、、风风力力等等级级这这几几个个方方面面去去写写,,得得到到绝绝大大多多数数的的分分数数是是没没问问题题的的。。))(5分)
33..22 高高处处坠坠落落
3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时,应设置安全防护设施并采取防滑措
施,高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。
3.2.2 高处作业应制定合理的作业顺序。多工种垂直交叉作业存在安全风险时,应在上下层之间设
置安全防护设施。严禁无防护措施进行多层垂直作业。
3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低
于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施,并
严禁随意拆除。
3.2.4 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。
3.2.5 各类操作平台、载人装置应安全可靠,周边应设置临边防护,并应具有足够的强度、刚度和
稳定性,施工作业荷载严禁超过其设计荷载。
3.2.6 遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时,应停止高处作业。
141 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
33..33 物物体体打打击击
3.3.1 在高处安装构件、部件、设施时,应采取可靠的临时固定措施或防坠措施。
3.3.2 在高处拆除或拆卸作业时,严禁上下同时进行。拆卸的施工材料、机具、构件、配件等,应
运至地面,严禁抛掷。
3.3.3 施工作业平台物料堆放重量不应超过平台的容许承载力,物料堆放高度应满足稳定性要求。
3.3.4 安全通道上方应搭设防护设施,防护设施应具备抗高处坠物穿透的性能。
3.3.5 预应力结构张拉、拆除时,预应力端头应采取防护措施,且轴线方向不应有施工作业人员。
无粘结预应力结构拆除时,应先解除预应力,再拆除相应结构。
第第4422讲讲 安安全全防防护护用用品品
一一、、安安全全帽帽((本本节节内内容容全全是是选选择择题题))
安全帽被广大建筑工人称为安全“三宝”之一,是建筑工人保护头部,防止和减轻头部伤害,保证
生命安全的重要个人防护用品。
(二)安全帽技术性能
(1)帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。
(2)帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带,吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度。
((33))系系带带应应采采用用软软质质纺纺织织物物,,宽宽度度不不小小于于1100mmmm的的带带或或直直径径不不小小于于55mmmm的的绳绳。。
(4)不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。
(5)材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期,正常使用的安全帽在使用期内不能因材料原因
导致其性能低于标准要求。
((66))质质量量::普普通通安安全全帽帽不不得得超超过过443300gg;;防防寒寒安安全全帽帽不不得得超超过过660000gg。。
(二)安全帽的正确使用
((11))帽帽衬衬顶顶端端与与帽帽壳壳内内顶顶必必须须保保持持2255~~5500mmmm的的空空间间,,有了这个空间,才能够成一个能量吸收系统,
才能使冲击分布在头盖骨的整个面积上,减轻对头部伤害。
(2)必须系好下颌带,戴安全帽如果不系下颌带,一旦发生高处坠落,安全帽将被甩掉离开头部造
成严重后果。
(3)安全帽必须戴正、戴稳,如果帽子歪戴着,一旦头部受到打击,就不能减轻对头部的伤害。
(4)安全帽在使用过程中会逐渐损坏,要定期不定期进行检查,如果发现开裂、下凹、老化、裂痕
和磨损等情况,就要及时更换,确保使用安全。
二二、、安安全全带带
(一)坠落悬挂安全带的主要技术性能
(1)坠落悬挂安全带应满足GB/T6096的要求。
((22))整整体体静静拉拉力力不不应应小小于于1155kkNN;;冲冲击击作作用用力力峰峰值值不不应应大大于于66kkNN。。
(3)伸展长度或坠落距离不应大于产品标识的数值。
(4)不应出现织带撕裂、开线、金属件碎裂、连接器开启、断绳等。
(5)坠落停止后,安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形。
142 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(6)坠落停止后,安全带不应有任何部件压迫人的喉部、外生殖器。
(7)坠落停止后,织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm。
(二)安全带使用注意事项
(1)选用经有关部门检验合格的安全带,并保证在使用有效期内。
(2)安安全全带带严严禁禁打打结结、、续续接接。。
(3)使用中,要可靠地挂在牢固的地方,高高挂挂低低用用,,且要防止摆动,避免明火和刺割。
(4)2m以上的悬空作业,必须使用安全带。
(5)在无法直接挂设安全带的地方,应设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等。
【【例例题题】】安全带是高处作业人员预防坠落伤亡的防护用品,其作用在于通过束缚人的腰部,使高空
坠落的惯性得到缓冲,减轻和消除高空坠落所引起的人身伤害。下列关于安全带使用注意事项的说法
中,错误的是( )。
A.安全带严禁打结、续接
B.使用中,要可靠的挂在牢固的地方,低挂高用,避免明火和刺割
C.2m以上的悬空作业,必须使用安全带
D.在无法直接挂设安全带的地方,应设置安全带的安全拉绳、安全栏杆等
【【答答案案】】B
【【解解析析】】使用中,要可靠的挂在牢固的地方,高挂低用,且要防止摆动,避免明火和刺割。
三三、、安安全全网网
安全网是用来防止人员、物体坠落,或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具。
根据安装形式和使用目的不同,安全网可分为平网和立网两类。安装平面平行于水平面,主要用来
接住坠落的人和物的安全网称为平网。安装平面垂直于水平面,主要用来防止人或物坠落的安全网称为
立网。
(三)安全网的出厂检验:
如如安安全全网网的的储储存存期期超超过过两两年年,,应应按按00..22%%抽抽样样,,不不足足11000000张张时时抽抽样样22张张进进行行耐耐冲冲击击性性能能测测试试,,测测试试合合格格
后后方方可可销销售售使使用用。。
第第4433讲讲 安安全全标标志志
143 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(二)对比色
使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。
(三)安全标志
用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。包包括括禁禁止止标标
志志、、警警告告标标志志、、指指令令标标志志和和提提示示标标志志四四类类。。
11..禁禁止止标标志志
是禁止人们不安全行为的图形标志。基本型式是带斜杠的圆边框。
22..警警告告标标志志
是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。基本型式是正三角形边框。
33..指指令令标标志志
是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基本型式是圆形边框。
4.提示标志
是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。基本型式是正方形边框。
5.文字辅助标志
(1)文字辅助标志的基本型式是矩形边框。
(2)文字辅助标志有横写和竖写两种形式。
144 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
①横写时,文字辅助标志写在标志的下方,可以和标志连在一起,也可以分开。
二二、、设设置置场场所所
(1)线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线,设置安全标志标识,晚间挂警示灯,施工点在
道路上时,应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置安全标志或派人进行交通疏导。
(2)场地施工时,在施施工工现现场场入入口口处处、、脚脚手手架架、、出出入入通通道道口口、、楼楼梯梯口口、、孔孔洞洞口口、、桥桥梁梁口口、、隧隧道道口口、、
基基坑坑边边沿沿设置安全标志。
(3)在高压线路、高压电线杆、高压设备、雷击高危区、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危
险部位,设置明显的安全标志。
三三、、设设置置要要求求
(8)多个标志牌在一起设置时,应应按按警警告告、、禁禁止止、、指指令令、、提提示示类类型型的的顺顺序序,,先先左左后后右右、、先先上上后后下下地地
排排列列。。
(9)标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜,柱式
的标志牌和支架应牢固地连接在一起。
(10)安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或
更换。
--《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》((22002244版版))
(一)钢钢结结构构、、网网架架安安装装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑
结构超超过过设设计计承承载载力力或或未未按按设设计计要要求求设设置置防防倾倾覆覆装装置置;;
(二)单单榀榀钢钢桁桁架架((屋屋架架))等预制构件安装时未未采采取取防防失失稳稳措措施施;;
(三)悬悬挑挑式式卸卸料料平平台台的的搁搁置置点点、、拉拉结结点点、、支支撑撑点点未未设设置置在在稳稳定定的的主主体体结结构构上上,,且且未未做做可可靠靠连连接接;;
(四)脚手架与结构外表面之间贯通未未采采取取水水平平防防护护措措施施,或电梯井井道道内内贯贯通通未未采采取取水水平平防防护护措措施施
且且电电梯梯井井口口未未设设置置防防护护门门;;
(五)高高处处作作业业吊吊篮篮超超载载使使用用,,或或安安全全锁锁失失效效、、安安全全绳绳((用用于于挂挂设设安安全全带带))未未独独立立悬悬挂挂。。
--《《建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准》》--JJGGJJ5599--22001111
3.13 高处作业
3.13.1 高处作业检查评定应符合现行国家标准《安全网》GB5725、《安全帽》GB2118、《安全
带》GB6095和现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。
3.13.2 高处作业检查评定项目应包括:安安全全帽帽、、安安全全网网、、安安全全带带、、临临边边防防护护、、洞洞口口防防护护、、通通道道口口防防
护护、、攀攀登登作作业业、、悬悬空空作作业业、、移移动动式式操操作作平平台台、、悬悬挑挑式式物物料料钢钢平平台台。。
3.13.3 高处作业的检查评定应符合下列规定:
1100 悬悬挑挑式式物物料料钢钢平平台台
1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案,并应进行设计计算;
2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,应设置在建筑结构上;
3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道;
4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台明显处设置荷载限定标牌;
5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
145 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【案案例例背背景景】】
某建筑工程公司承建的城市住宅项目,总建筑面积156000㎡,地上32层,地下2层,采用剪力墙结构
体系。项目实行施工总承包管理,将脚手架及悬挑式钢平台安装工程分包给具有相应资质的甲公司。
2025年8月15日,甲公司技术员张某编制了悬挑式钢平台专项施工方案,方案中明确:
平台悬挑长度6m,均布荷载设计值6kN/㎡,集中荷载设计值20kN;采用斜拉式结构,每侧设置1道斜
拉钢丝绳,钢丝绳安全系数取6,直径20mm,端头使用3个钢丝绳夹固定;钢丝绳与主梁水平夹角为
40°,使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧;平台临边设置1.2m高防护栏杆,采用密目安全网封闭;平台木板
采用3cm厚竹胶板满铺。
8月16日,甲公司项目技术负责人李某审批签字后,直接交由架子工班组实施。8月18日,架子工班
长王某带领3名工人在12层安装钢平台,将平台搁置点设置在脚手架立杆上,拉结点固定在剪力墙的预埋
锚环上,每侧两道钢丝绳共用一个锚环。安装过程中,1名工人在平台吊运时站在平台上指挥作业。安装
完成后,王某自行组织验收,验收合格后即投入使用。
8月20日,木工班组在平台上码放模板和钢管,总荷载约8kN/㎡,部分钢管探出护栏外放置。当日下
午14:30,平台突然整体倾覆,3名作业人员随平台坠落,坠落的物料砸中下方正在清理建筑垃圾的2名工
人,造成4人死亡、1人重伤的较大事故。
事故调查发现:
作业人员佩戴的安全帽中有2顶已使用超过3年,帽衬顶端与帽壳内顶距离为15mm;
3名坠落人员中有2人未系安全带,1人将安全带低挂高用;
平台下方未设置警戒区域和专人监护;
施工现场入口处仅设置了"禁止吸烟"的安全标志,平台作业区域未设置任何安全标志。
问问题题::
1、指出本案例中悬挑式钢平台设计和安装中的错误,并写出正确做法。
2、指出本案例中安全防护用品使用和管理中的错误,并写出正确做法。
3、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第31号),指出本案例中专项施工
方案编制和审批中的错误,并说明正确程序。
4、根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版),指出本案例中存在的重大事
故隐患。
5、分析本次事故的直接原因和间接原因,并提出针对性的防范措施。
【【答答案案】】
1、悬挑式钢平台设计和安装中的错误及正确做法:
错误1:平台悬挑长度6m
正确做法:悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m
错误2:均布荷载设计值6kN/㎡,集中荷载设计值20kN
正确做法:均布荷载不应大于5.5kN/㎡,集中荷载不应大于15kN
错误3:每侧设置1道斜拉钢丝绳
正确做法:平台两侧应各设置前后两道斜拉钢丝绳,每一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载
错误4:钢丝绳安全系数取6
正确做法:斜拉钢丝绳安全系数应取8
错误5:钢丝绳直径20mm
正确做法:钢丝绳直径不得小于21.5mm
错误6:钢丝绳端头使用3个钢丝绳夹固定
正确做法:钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个
错误7:钢丝绳与主梁水平夹角为40°
正确做法:钢丝绳与主梁水平夹角不得小于45°
错误8:使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧
正确做法:严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧
错误9:平台临边设置1.2m高防护栏杆,采用密目安全网封闭
正确做法:栏杆防护高度应为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔
错误10:平台木板采用3cm厚竹胶板满铺
正确做法:平台应满铺5cm厚的木板且固定牢固
错误11:将平台搁置点设置在脚手架立杆上
正确做法:平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,严禁设置在临时设施上
146 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
错误12:每侧两道钢丝绳共用一个锚环
正确做法:每道钢丝绳应独立设置吊环,分别固定在不同的预埋锚环上
错误13:平台吊运时工人站在平台上指挥作业
正确做法:人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下
问题2:安全防护用品使用和管理中的错误及正确做法
错误1:安全帽已使用超过3年
正确做法:安全帽应在使用有效期内使用,发现开裂、下凹、老化、裂痕和磨损等情况应及时更换
错误2:帽衬顶端与帽壳内顶距离为15mm
正确做法:帽衬顶端与帽壳内顶必须保持25~50mm的空间
错误3:2名作业人员未系安全带
正确做法:2m以上的悬空作业,必须使用安全带
错误4:1人将安全带低挂高用
正确做法:安全带应高挂低用,可靠地挂在牢固的地方,防止摆动
错误5:未对安全防护用品进行定期检查和验收
正确做法:应建立安全防护用品管理制度,定期对安全帽、安全带等进行检查,确保其性能符合要
求
问题3:专项施工方案编制和审批中的错误及正确程序
错误:甲公司技术员张某编制专项方案后,仅由甲公司项目技术负责人李某审批签字未报总承包单
位审核审批未报监理单位审核审批((注注::悬悬挑挑长长度度55mm及及以以上上的的悬悬挑挑式式钢钢平平台台属属于于危危大大工工程程,,无无需需专专家家论论
证证,,但但需需按按规规定定审审批批))
正确程序:专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技
术人员进行审核经审核合格的,由施工单位技术负责人签字实行总承包的,专项施工方案应当由总承包
单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后方可
实施。
问题4:本案例中存在的重大事故隐患
根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版),本案例中存在的重大事故隐患
有:
悬挑式卸料平台的搁置点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接(设置在脚手架立杆上);
悬挑式卸料平台的拉结点未做可靠连接(两道钢丝绳共用一个锚环);高处作业人员未按规定系挂安全
带电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门(背景未提及,但属于常见重大隐患,
可补充);脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施(背景未提及,但属于常见重大隐患,可
补充)。
问题5:事故的直接原因、间接原因及防范措施:
(1)直接原因
钢平台设计参数全部超标,结构承载力不足
安装不符合规范,搁置点、拉结点不可靠
平台超载,物料探出护栏,增大倾覆力矩
作业人员未正确使用防护用品
下方无警戒监护,坠落物料伤人。
(2)间接原因
专项方案编制审批不规范,内容存在严重错误
安全管理体系不健全,验收程序缺失
安全技术交底不到位
现场安全检查缺失,隐患未及时消除
作业人员安全意识淡薄。
(3)防范措施
严格执行危大工程方案编制、审核、审批制度
规范钢平台安装验收流程,合格后方可使用
严格荷载管理,设置明显荷载标牌,严禁超载
加强安全教育培训,正确使用防护用品
强化现场隐患排查,设置警戒区域和专人监护。
147 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第4444讲讲 岩岩土土的的分分类类和和性性能能
第第五五章章 土土石石方方及及基基坑坑工工程程安安全全技技术术
本本章章考考情情::
本章涉及建筑工程施工技术中的““地地基基与与基基础础工工程程””分部工程。本本章章考考察察案案例例分分析析题题可可能能性性较较大大
((专专项项方方案案等等问问答答题题)),,且且考考察察选选择择题题恐恐占占分分较较多多,,须花费一定精力去理解记忆((22002200、、22002211主主要要是是以以
选选择择题题形形式式考考察察,,占占分分44分分,,22002222//2233//2244//2255年年各各以以基基坑坑为为背背景景考考了了一一道道大大案案例例))。。
本章重点通过““土土石石方方分分类类与与概概念念--土土方方开开挖挖--支支护护--降降水水--监监测测””几个分项工程,详细介绍了地
基基础施工中的工艺及安全规程,重重点点在在““开开挖挖、、支支护护、、降降水水””的的安安全全操操作作规规范范。。需要考生在对工艺技
术有一定理解的基础上,对数据进行记忆,记忆量比第四章少很多,当然,本章难点在理解!
本本章章应应补补充充《《建建筑筑深深基基坑坑工工程程施施工工安安全全技技术术规规范范--JJGGJJ 331111》》相相关关内内容容,,重重点点是是““开开挖挖””和和““监监
测测””;;当当然然,,基基坑坑应应急急措措施施也也是是非非常常重重点点的的内内容容。。
另另外外,,《《重重大大事事故故隐隐患患22002244》》和和《《建建筑筑施施工工现现场场安安全全检检查查标标准准》》在在本本章章的的部部分分也也非非常常重重要要。。
考考试试年年份份
各各章章节节考考点点名名称称 考考频频
22002255 22002244 22002233 22002222 22002211
第五章 土石方及基坑工程安全技术 9 7 8 25 2 考频
土石方开挖作业要求 6 0 0 1 0 低频
土石方爆破 1 0 1 1 0 低频
考点名称 基坑施工作业要求 1 1 1 1 1 低频
基坑安全措施 0 5 0 0 0 低频
基坑工程应急措施 1 1 6 22 1 低频
【【考考点点】】岩岩土土的的分分类类及及其其性性能能
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石
土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。
在土石方工程中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次
坚石、坚石、特坚石,前前四四类类为为一一般般土土,,后后四四类类为为岩岩石石,,土的工程分类与现场鉴别方法见表。
表5-1 土的工程分类与现场鉴别方法
148 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
土土的的分分类类 土土的的名名称称 现现场场鉴鉴别别方方法法
一类土 砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植
能用锹、锄头挖掘,少少许许用用脚脚蹬蹬
(松软土) 土、淤泥(泥炭)
粉质黏土;潮湿的黄土;夹有碎石、卵
二类土
石的砂;粉土混卵(碎)石;种植土、 用锹、锄头挖掘,少少许许用用镐镐翻翻松松
(普通土)
填土
软及中等密实黏土;重粉质黏土、砾石
三类土 主主要要用用镐镐,少许用锹、锄头挖掘,部部分分
土;干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉
(坚土) 用用撬撬棍棍
质黏土;压实的填土
土土的的分分类类 土土的的名名称称 现现场场鉴鉴别别方方法法
坚硬密实的黏性土或黄土;含碎石卵石
四类土 整个先用镐、撬棍,后用锹挖掘,部部分分
的中等密实的黏性土或黄土;粗卵石;
(砂砾坚土) 使使用用楔楔子子及及大大锤锤
天然级配砂石;软泥灰岩
硬质黏土;中密的页岩、泥灰岩、白垩
五类土 用镐或撬棍、大锤挖掘,部部分分使使用用爆爆破破
土;胶结不紧的砾岩;软石灰及贝壳石
(软石) 方方法法
灰石
泥岩、砂岩、砾岩;坚实的页岩、泥灰
六类土
岩,密实的石灰岩;风化花岗岩、片麻 用爆破方法开挖,部部分分用用风风镐镐
(次坚石)
岩及正长岩
土土的的分分类类 土土的的名名称称 现现场场鉴鉴别别方方法法
七类土 大理石;辉绿岩;玢岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云石、
爆爆破破方方法法开开挖挖
(坚石) 砂岩、砾岩、片麻岩、石灰岩;微风化安山岩、玄武岩
八类土 安山岩;玄武岩;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长岩
爆爆破破方方法法开开挖挖
(特坚石) 、石英岩、辉长岩、辉绿岩、玢岩、角闪岩
二二、、岩岩土土的的工工程程性性能能((选选择择))
((11))内内摩摩擦擦角角::
土土的的内内摩摩擦擦角角反反映映了了土土的的摩摩擦擦特特性性。。
内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角,在这个角度内,块体是稳定的;大于这
个角度,块体就会产生滑动。利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
((22))土土抗抗剪剪强强度度::
是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。抗剪强度可通过剪切试验测定。
((33))黏黏聚聚力力::
是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力
的表现。
149 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
((44))土土的的天天然然含含水水量量::
土中所含含水水的的质质量量与与土土的的固固体体颗颗粒粒质质量量之之比比的百分率,称为土的天然含水量。土土的的天天然然含含水水量量对对挖挖
土土的的难难易易、、土土方方边边坡坡的的稳稳定定、、填填土土的的压压实实等等均均有有影影响响。。
((55))土土的的天天然然密密度度::
土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。土的天然密度随着土的颗粒组成、孔隙的多
少和水分含量而变化,不同的土密度不同。
((77))土土的的密密实实度度::
是指土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的紧密程度。
((88))土土的的可可松松性性::
天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能完全恢复到原来的体积,这种性质
称为土的可松性。它它是是挖挖填填土土方方时时,,计计算算土土方方机机械械生生产产率率、、回回填填土土方方量量、、运运输输机机具具数数量量、、进进行行场场地地平平整整
规规划划竖竖向向设设计计、、土土方方平平衡衡调调配配的的重重要要参参数数。。
第第4455讲讲 土土石石方方开开挖挖工工程程安安全全技技术术((一一))
【【考考点点】】土土方方开开挖挖安安全全技技术术
一一、、基基本本规规定定((33mm//55mm))--符符合合危危大大工工程程的的规规定定
土石方工程应编制安全专项施工方案,并应严格按照方案实施。属于危险性较大的和超过一定规模
的危险性较大的土石方开挖工程,必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定执行。
施施工工现现场场发发现现危危及及人人身身安安全全和和公公共共安安全全的的隐隐患患时时,,必必须须立立即即停停止止作作业业,,排排除除隐隐患患后后方方可可恢恢复复施施工工。。
二二、、土土石石方方开开挖挖作作业业要要求求
(一)开挖准备
(5)专项施工方案要求。((和和塔塔吊吊完完全全一一样样))
基坑开挖前,要制定土方开挖工程及基坑支护专专项项施施工工方方案案,深基坑工程实行专业分包的,其其专专项项
施施工工方方案案可可由由专专业业承承包包单单位位组组织织编编制制,,专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安
全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实实行行施施工工总总承承
包包的的,,专专项项施施工工方方案案应应当当由由总总承承包包单单位位技技术术负负责责人人及及相相关关专专业业承承包包单单位位技技术术负负责责人人签签字字。。
不需专家论证的专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
后方可实施。
超过一定规模的危险性较大的深基坑工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实实行行
施施工工总总承承包包的的,,由由施施工工总总承承包包单单位位组组织织召召开开专专家家论论证证会会。。施工单位应当根据论证报告修改完善专项施工
方案并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。
专专项项施施工工方方案案编编制制应应当当包包括括以以下下内内容容::
① 工程概况。② 编制依据。③ 施工计划。
④ 施工工艺技术。
⑤ 施工安全保证措施。
150 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
⑥ 施工管理及作业人员配备和分工。专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
⑦ 验收要求。
⑧ 应急处置措施。
⑨ 计算书及相关图纸。
((66))安安全全技技术术交交底底要要求求。。((程程序序一一样样,,内内容容不不一一样样))
深基坑土方工程施工前,专项施工方案编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行
方案交底。施工现场管理人员应当向所有作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管
理人员共同签字确认。
安安全全技技术术交交底底应应包包括括以以下下内内容容。。
① 现场勘察与环境调查报告。
②② 施施工工组组织织设设计计。。
③③ 主主要要施施工工技技术术、、关关键键部部位位施施工工工工艺艺工工法法参参数数。。
④ 各阶段危险源分析结果与安全技术措施。
⑤⑤ 应应急急预预案案与与应应急急响响应应等等。。
(二)土石方开挖
1.开挖方式
土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖及有围护
结构有内支撑的基坑开挖等方式。
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放放坡坡挖挖土土、、岛岛式式挖挖土土、、盆盆式式挖挖土土、、逆逆作作法法挖挖土土。。面面积积较较大大的的基基
坑坑宜宜采采用用中中心心岛岛式式、、盆盆式式挖挖土土。。((重重点点选选择择))
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明明挖挖法法和和暗暗挖挖法法((盖盖挖挖法法))。
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分分层层支支撑撑、、分分层层开开挖挖、、限限时时支支撑撑、、先先撑撑后后挖挖””的原则,且分层厚度
须满足设计工况要求。
(4)分层支撑和开挖的基坑上上部部可采用大型施工机械开挖,下下部部宜采用小型施工机械和人工挖
土,在在内内支支撑撑以以下下挖挖土土时时,,每每层层开开挖挖深深度度不不得得大大于于22mm,施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。
【【例例题题】】土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构物内支撑的基坑开挖
及有围护结构有内支撑的基坑开挖等方式。下列有关开挖方式的说法中正确的是( )。
A.深基坑工程中面积较大的基坑宜采用放坡挖土、逆作法挖土
B.有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法
C.多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先挖后撑”的原则,且分层厚度须
151 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
满足设计工况要求
D.分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖土,在
内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于20m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】土石方开挖方式:
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大的基
坑宜采用中心岛式、盆式挖土。
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法(盖挖法)。
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖”的原则,且分层厚度
须满足设计工况要求。
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖土,
在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m,施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。
2.施工安全作业要求((抓抓数数据据即即可可))
(1)土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须严格遵循先设计后施工的原则,按照分层、
分段、分块、对称、均衡、限时的方法,确定开挖顺序。
(2)土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前,支护结构、基坑土体加固、降水等应达到设计
和施工要求。当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未未达达到到设计要求时,严禁向下超挖土方。
(3)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施,防止地面水流入或渗入
坑内,以免发生边坡塌方。
(4)挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡坡道道坡坡度度
不不应应大大于于11::77,,坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。
(5)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在邻近建筑及
基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。
除除基基坑坑支支护护设设计计要要求求允允许许外外,,基基坑坑边边11mm范范围围内内不不得得堆堆土土、、堆堆料料、、放放置置机机具具。。
152 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(6)基坑开挖时,两两人人操操作作间间距距应应大大于于22..55mm。。多多台台机机械械开开挖挖,,挖挖土土机机间间距距应应大大于于1100mm。。在挖土机工
作范围内,不允许进行其他作业。挖挖土土应应由由上上而而下下,,逐逐层层进进行行,,严严禁禁先先挖挖坡坡脚脚或或逆逆坡坡挖挖土土。。
(7)土石方开挖不得在危岩、孤石或贴近未加固的危险建筑物的下方进行。
(8)基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时,应应停停止止施施
工工,,及及时时会会同同相相关关设设计计、、勘勘察察单单位位进进行行设设计计验验算算或或设设计计修修改改后后方方可可恢恢复复施施工工。。
(10)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确
定,各各级级边边坡坡坡坡度度不不宜宜大大于于11::11..55,,淤泥质土层中不宜大于1:2.0;多级放坡开挖的基坑,坡坡间间放放坡坡平平
台台宽宽度度不不宜宜小小于于33..00mm。。
类类别别 放放坡坡情情况况
各级边坡坡度 不宜大于1:1.5
淤泥质土层 不宜大于1:2.0
多级放坡开挖 坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m。
【【例例题题】】下列关于施工安全作业的要求中,正确的是( )。
A.在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业
B.除基坑支护设计要求允许外,基坑边10m范围内不得堆土、堆料、放置机具
C.多台机械开挖,挖土机间距应大于1m
D.逆作法挖土应由下而上,先挖坡脚,逐层进行
【【答答案案】】A
【【解解析析】】基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在临近建
筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。除基坑支护设计要求允许外,基坑边1m范围内不得堆
土、堆料、放置机具。
基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围
内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
(12)采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求:
①隔水帷幕的强度和龄期应应达达到到设计要求后方可进行土方开挖。
②基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支护暴露时间。
153 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
③面积较大的基坑可采用岛式开挖方式,先挖除距基坑边8~10m的土方,再挖除基坑中部的土方。
④应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且且距距离离为为220000--
550000mmmm之之间间,,每每层层分分段段长长度度不不应应大大于于3300mm。。
⑤应在土钉养护时间达到设设计计要要求求后开挖下一层土方。
【【例例题题】】采用复合土钉支护的基坑开挖施工,基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支护
暴露时间。采用分层方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离不宜大于
200mm,每层分段长度不应大于( )。
A.10m B.20m C.30m D.40m
【【答答案案】】 C
【【解解析析】】应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离
不宜大于200mm,每层分段长度不应大于30m。
154 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第4466讲讲 土土石石方方开开挖挖工工程程安安全全技技术术((二二))
(13)岛式土方开挖应符合下列要求:(选选择择))
总总结结::
开开挖挖方方式式 放放坡坡方方式式 坡坡间间平平台台宽宽度度
放坡开挖
岛式土方开挖
盆式土方开挖
①边部土方的开挖范围应根据支撑布置形式、围护墙变形控制等因素确定;边部土方应采用分段开
控的方法,应减小围护墙无支撑或无垫层暴露时间。
②②中中部部岛岛状状土土体体的的高高度度不不宜宜大大于于66mm。。
高高度度分分级级 放放坡坡形形式式 坡坡间间平平台台 放放坡坡坡坡度度
每级边坡坡度不宜大于
高度大于4m时 二级放坡形式 坡间平台宽度≥4m
1:1.5
高度不大于4m时 单级放坡形式 - 坡度不宜大于1:1.5
③中部岛状土体的各级边坡和总边坡应验算边边坡坡稳稳定定性性。
④中部岛状土体的开挖应均衡对称进行,高度大于4m时,应采用分层开挖的方法。
155 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(14)盆式土方开挖应符合下列要求:((选选择择))
①中部土方的开挖范围应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑边土体加固等因素确定;中部有支撑
时应先完成中部支撑,再开挖盆边土方。
②盆边土体的高度不宜大于6m,盆边上口宽度不宜小于8m;盆边土体的高度大于4m时,应采用二级
放坡形式,坡坡间间放放坡坡平平台台宽宽度度不不应应小小于于33mm。。
③盆边土体应分块对称开挖,分块大小应根据支撑平面布置确定,应限时完成支撑。
33..基基坑坑开开挖挖的的监监控控
基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监监控控目目的的、、监监测测项项目目、、监监控控报报警警值值、、监监测测
方方法法及及精精度度要要求求、、监监测测点点的的布布置置、、监监测测周周期期、、工工序序管管理理和和记记录录制制度度以以及及信信息息反反馈馈系系统统等。((简简答答))
口口诀诀::方方案案目目的的报报警警值值,,项项目目方方法法点点布布置置;;
精精度度周周期期和和管管理理,,信信息息反反馈馈不不应应迟迟。。
(1)基坑工程的监测包括支支护护结结构构的的监监测测和周周围围环环境境的的监监测测,应采用仪器检测与巡视检查相结合的
方法。
(2)基坑监测的重重点点是是做做好好支支护护结结构构水水平平位位移移、、周周围围建建筑筑物物、、地地下下管管线线变变形形、、地地下下水水位位等等的的监监测测。。
基基坑坑监监测测监监控控的的总总结结::
4.安全防护措施((主主要要考考高高处处作作业业))
(1)开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏高度不不应应低低于于11..22mm,安装牢固,材料应
有足够的强度。
156 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(2)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽宽度度不不应应小小于于11mm。
(4)采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显。降水停止后,应及及时时将井填
实。
【【例例题题】】下列关于土石方开挖的安全防护措施的说法中,错误的是( )。
A.开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆高度不应低于1.2m
B.基坑内的专用梯道应设扶手栏杆,专用梯道宽度不应小于1m
C.同一垂直作业面需要同时作业时,上下层之间应采取隔离防护措施
D.采用井点降水时,井口设置防护盖板或围栏,警示标志应明显
【【答答案案】】C
【【解解析析】】严禁同一垂直作业面上下同时作业。
(三)事故应急预案与响应((重重点点))
当施工过程中发生安全事故时,必须采取有效措施,首先确保施工人员及建筑物内人员的生命安
全,保护好事故现场,按规定程序立即上报,并及时分析原因,采取有效措施避免再次发生事故。
基基坑坑容容易易出出现现哪哪些些状状况况??分分别别怎怎么么处处理理??
(2)当坑体渗渗水水、、积积水水或或有有渗渗流流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。
((33))基基坑坑变变形形超超过过报报警警值值时时应应调调整整分分层层、、分分段段土土方方开开挖挖施施工工方方案案,,加加大大预预留留土土墩墩,,坑坑内内堆堆砂砂袋袋、、回回
填填土土、、增增设设锚锚杆杆、、支支撑撑等等。。
((44))开开挖挖施施工工引引起起邻邻近近建建筑筑物物开开裂裂或或倾倾斜斜时时,,应应立立即即停停止止基基坑坑开开挖挖,,回回填填反反压压、、基基坑坑侧侧壁壁卸卸载载,,必必
要要时时及及时时疏疏散散人人员员。。
(5)临临近近地地下下管管线线破破裂裂时时,应立即关闭危险管道阀门,防止发生火灾、爆炸等安全事故;停止基坑
开挖,回填反压、基坑侧壁卸载;及时加固、修复或更换破裂管线。
(6)当发现不不能能辨辨认认的的液液体体、、气气体体及及弃弃物物时时,,应立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。
(7)当地下管线不能移位时,根据专项方案的要求,采取保护措施,确保管线正常使用。
【【例例题题】】当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时,应急响应必须由建设单位或工程总承包单位组织实
施。当基坑变形超过报警值时应( )。
A.及时进行疏导、排泄,截断水源
B.立即停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,必要时及时疏散人员
C.立即关闭危险管道阀门,防止发生火灾、爆炸等安全事故
D.调整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等
157 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】D
【【解解析析】】基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂
袋、回填土、增设锚杆、支撑等。
【【22002222年年真真题题】】为确保基坑安全,在软土基坑工程施工前,工程项目部编制了土方开挖专项施工方
案,关于软土基坑开挖的说法,错误的是( )。
A.软土基坑开挖应遵循分层、分段、对称、均衡、适时的原则
B.软土基坑盆式开挖的取土口位置与基坑边的距离不宜大于8m
C.桩基础施工完成时,应根据开挖面下软土的性状,限制每层开挖厚度
D.采用重力式水泥墙的支护结构,沿水泥墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不宜超过40m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是基坑支护的种类。软土基坑开挖尚应符合下列规定:①应按分层、分段、对
称、均衡、适时的原则开挖②当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,应根据开挖面下软土的性
状,限制每层开挖厚度。③对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;
开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工。④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,
每一开挖区段的长度不宜大于40m。选项B有误,面积较大的基坑应采用盆式开挖方式,盆式开挖的取土
口位置与基坑边的距离不宜小于8m
【【22002233年年单单选选】】某工程基坑开挖深度8m,采用微型垂直复合土钉墙支护结构。下列该基坑开挖及支
护的做法中,正确的是( )。
A.微型桩深入坑底长应800mm B.土方开挖作业面与土钉高差900mm
C.喷射混凝土面层时,钢筋网片紧贴坡面 D.按设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012:
5.3.10 采用微型桩垂直复合土钉墙时,微型桩应符合下列要求:
5 微型桩伸入坑底的长度宜大于桩径的5倍,且不应小于1m;A错误。
6 微型桩应与喷射混凝土面层贴合。
8.1.1 基坑开挖应符合下列规定:
2 应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖;D正确
3 锚杆、土钉的施工作业面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm;B错误。
第第4477讲讲 土土石石方方开开挖挖工工程程安安全全技技术术((三三))
【【考考点点】】土土石石方方爆爆破破
三三、、土土石石方方爆爆破破
(一)一般规定((选选择择))
(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆爆破破作作业业人人员员应应取取得得有有
关关部部门门颁颁发发的的资资格格证证书书,,持持证证上上岗岗。。作作业业现现场场应应由由具具有有相相应应资资格格的的技技术术人人员员指指导导施施工工。。
((22))AA、、BB、、CC级级和和对对安安全全影影响响较较大大的的DD级级爆爆破破工工程程均均应应编编制制爆爆破破设设计计书书,,并并对对爆爆破破工工程程进进行行专专家家论论
证证。。
(3)爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当当地地公公安安管管理理部部门门的许可,修建的临时库
应符合安全评价合格的程序要求。
(4)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必必须须由由建建设设单单位位负负责责统统一一协协
调调指指挥挥。。
(5)爆破警戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。
【【例例题题】】下列关于土石方爆破的规定中,正确的是( )。
A.爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场指导施工的技术人员应经企
业培训合格后上岗
158 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.爆破工程均应编制爆破设计书,除A、B、C级外,对安全影响较大的D级爆破工程必须进行专家论
证
C.爆破器材临时储存时爆破器材库房必须经过当地建设管理部门的许可
D.在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调
指挥
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员
应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。
(2)A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论
证。
(3)爆破器材临时储存时爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可。
(4)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协
调指挥。
(二)土石方爆破作业要求
施工现场常用的起爆方法有电电力力起起爆爆、、导导爆爆索索起起爆爆、、导导爆爆管管起起爆爆三三种种。露天爆破按孔径、孔深的不
同分为深孔爆破和浅孔爆破。
1.浅孔爆破((选选择择))
(1)浅孔爆破宜宜采用台阶爆破法,台台阶阶高高度度不不宜宜超超过过55mm,,在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范
围。
(2)装药前应进行验孔,对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的,应由爆破技术负责人提出
处理意见。
(3)炮孔采用人工装药时,不应过度挤压或分散装药;使用机械装填炸药时,应防止静电引起早
爆。
(4)起爆后,应至至少少55mmiinn后后方方可进入爆破区检查。
2.深孔爆破((选选择择))
(1)深孔爆破应应采用台阶爆破法,在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围。台阶高度依据地质
情况、开挖条件、钻孔机械、装载设备匹配及经济合理等因素确定,宜宜为为88~~1155mm。。
(2)深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆,大规模深孔爆破应预先进行网路模拟实验。
(3)装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包。
(4)起爆后,应至至少少1155mmiinn后后方方可进入爆破区检查。
159 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.边坡控制爆破
(1)边坡控制爆破宜采用预预裂裂爆爆破破和光光面面爆爆破破。
(2)需要设置隔振带的开挖区,边坡开挖宜采用预裂爆破。
(3)光面、预裂爆破的炮孔均应采用不不耦耦合合装装药药。。
【【例例题题】】浅孔爆破宜采用台阶爆破法,台阶高度不宜超过5m,在台阶形成之前进行爆破时应加大警
戒范围。下列关于浅孔爆破的要求中,说法错误的是( )。
A.装药前应进行验孔
B.炮孔采用人工装药时,不应过度挤压或分散装药
C.使用机械装填炸药时,应防止静电引起早爆
D.起爆后,应至少2min后方可进入爆破区检查
【【答答案案】】 D
【【解解析析】】浅孔爆破起爆后,应至少5min后方可进入爆破区检查。
160 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】大规模深孔爆破应预先进行网路模拟实验。下列关于深孔爆破的要求中,说法错误的是
( )。
A.深孔爆破应采用台阶爆破法,台阶高度宜为8~15m
B.深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆
C.当发生装药卡堵时,可用钻杆捣捅药包
D.起爆后,应至少15min后方可进入爆破区检查
【【答答案案】】 C
【【解解析析】】装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包。
(二)爆后检查及发现问题的处置
1.爆后检查((选选择择))
(1)B级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现现场场技技术术负负责责人人、、起起爆爆组组长长和和有有经经验验的的爆爆破破
员员、、安安全全员员组成检查小组实施。
(2)其他爆破工程的爆后检查工作由安安全全员员、、爆爆破破员员共同实施。
2.发现问题的处置
(1)检查人员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理;发现其他不安
全因素应及时排查处理;在上述情况下,不应发出解除警戒信号。
(2)电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及及时时将将盲盲炮炮电电路路短短路路。。
【【例例题题】】爆破后应进行检查,需要由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全员组成检
查小组实施的爆破工程等级为( )。
A.A级 B.D级 C.A级和B级 D.C级和D级
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A、B级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的
爆破员、安全员组成检查小组实施。
【【例例题题】】检查员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理;在上述情况
下,不应发出解除警戒信号。电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路( )。
A.开路 B.断路 C.短路 D.通电
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。
【【22002222年年真真题题】】某道路工程需对山体进行爆破作业。施工前,工程项目部编制了爆破作业专项施工
方案。关于土石方爆破安全措施的说法,错误的是( )。
A.电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路
B.爆破警戒范围应经过设计计算,在危险区边界设明显标志,并设置警戒人员
C. B级及复杂环境的爆破工程爆破后,应由安全员、爆破员共同进行安全检查
D.发现爆破作业对周边公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理、排险安全隐患
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是土石方爆破。电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路
短路。A选项正确。爆破警戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。B选
项正确。
B级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全
员组成检查小组实施。其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。C选项错。发现爆破作
业对周边建(构)筑物、公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理,排除安全隐患。D选项正
确。
【【考考点点】】规规范范补补充充及及练练习习
【2022年案例(四)】
背背景景资资料料::
161 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
某地铁双层岛式明挖车站工程,基坑长度150m,标准段宽度20.90m,深度19.60m,基坑开挖范围内
沿土为杂填土、粉质粘土和砂卵石。
支护体系采用钻孔灌注桩(桩径800mm)+内支撑的方式,竖向设三道钢支撑,钢支撑的防坠钢丝绳
(φ14)每个固定端均设两个受力绳卡,绳卡交替布置,间距4倍钢丝绳直径,最后一个绳卡距绳头的长
度为130mm。
基坑自北向南分八段施工,采取四周降水和内部疏干降水措施,场地内市政管线已改移至临近基坑
南侧。
2021年10月20日,专业监理工程师发现在基坑南侧侧壁临近地下管线处有渗透水,且第三方监测发
现支护结构变形值超过设计变形控制值,专业监理工程师立刻口头要求项目负责人查明原因并尽快处
理,项目负责人认为问题不大,未采取有效处置措施。
2021年10月28日,专业监理工程师再次发现南侧侧壁漏水量增大伴有流沙,基坑底部出现管涌,桩
间土多处出现孔洞,孔洞深度800~1000mm,监理单位要求工程项目立即停工处置,工程项目部安排对问
题部位加强监控,并局部进行封堵,但未停止施工作业。
2021年10月30日,基坑第七段进行底板防水层施工,第八段大部分已开挖到基底,挖掘机正在进行
最后一部分土体开挖,横向架设两道钢支撑,地下水位降至基底垫层以下0.20m。当日15:10分左右,基
坑南侧侧壁中上部出现较大涌水,基坑顶部出现较大裂缝,项目工程技术人员发现后向项目负责人报
告。15:25分左右,基坑南侧中间部分突然坍塌,并迅速向两侧发展,造成部分钢支撑脱落,两侧围护
桩侧移或倾倒,大量土体垮塌,并使改移至此的多根通信电缆裸露悬空,φ600自来水管断裂,φ800污
水管断裂,燃气管线外露,基坑被淹。
事故导致3名工人遇难,8名工人受伤,基坑西南角一栋7层宾馆结构受损。
事故造成的经济损失如下:现场抢救及医疗费用143万元,伤亡人员丧葬及抚恤费用458万元,停工
停产费用285万元,清理现场费用800万元,补充新员工培训费用5万元,事故罚款及赔款费用4800万元。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
3.指出地下管线破裂时应采取的应急措施。
【【答答案案】】地下管线破裂时应采取的应急措施:立即关闭管道阀门、停止基坑开挖、回填反压、基坑
侧壁卸载、及时加固修复或更换破裂管线。
4.指出钢支撑防坠钢丝绳固接存在的安全隐患,并说明正确做法。
【【答答案案】】钢支撑防坠钢丝绳固接存在的安全隐患:绳卡间距4倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠钢丝绳
(φ14)每端均设两个受力绳卡、绳卡交替布置、最后一个绳卡距绳头的长度为130mm。
整改措施:绳卡间距应6倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠钢丝绳每端均设不少于三个受力绳卡、绳卡夹
座压在主绳一侧、最后一个绳卡距绳头的长度应为140mm。
5.根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》,指出该基坑工程存在的重大
事故隐患,并补充其他属于基坑工程的重大事故隐患。
【【答答案案】】该基坑工程存在的重大事故隐患:(1)支护结构的变形值超过设计变形控制值,且未采取
有效处置措施。(2)南侧侧壁大量漏水、流砂,且未采取有效措施。(3)基坑底部出现管涌,且未采
取有效措施。(4)桩间土多处出现孔洞,孔洞深度800~1000mm,且未采取有效措施。(5)基坑土方超
挖,且未采取有效措施。
其他属于基坑工程的重大事故隐患:(1)对因基坑工程施工可能造成损害的眦邻重要建筑物、构筑
物和地下管线等,未采取专项防护措施。(2)深基坑施工未进行第三方监测。
--房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准((22002244版版))
第五条 基坑、边坡工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)未对因基坑、边坡工程施工可能造成损损害害的的毗毗邻邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取专项防
护措施;
(二)基坑、边坡土方超超挖挖且未采取有效措施;
(三)深基坑、高边坡(一级、二级)施工未进行第第三三方方监监测测;;
(四)有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一,且未及时处理:
1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变变形形控控制制值值;
2.基坑侧壁出现大量漏漏水水、、流流土土;
3.基坑底部出现管管涌涌或或突突涌涌;;
162 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.桩间土流失孔孔洞洞深度超过桩径。
第十四条 施工临时堆载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)基坑周周边边堆堆载载超超过过设计允许值;
(二)无支护基坑(槽)周边,在坑底边线周边与与开开挖挖深深度度相相等等范范围围内内堆堆载载;;
(三)楼板、屋面和地下室顶板等结构构构件件或或脚脚手手架架上上堆堆载载超超过过设设计计允允许许值值。。
第十五条 存在以下冒险作业情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备,未未校校核核其其运运行行路路线线
及及作作业业位位置置承承载载能能力力;;
(二)在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违违规规进进行行吊吊装装作作业业、、设设备备安安装装、、拆拆卸卸和和高高处处作作
业业;;
((三三))施施工工现现场场使使用用塔塔式式起起重重机机、、汽汽车车起起重重机机、、履履带带起起重重机机或或轮轮胎胎起起重重机机等等非非载载人人设设备备吊吊运运人人员员。。
第十六条 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失
的施施工工工工艺艺、、设设备备和和材材料料,应判定为重大事故隐患。
--建建筑筑深深基基坑坑工工程程施施工工安安全全技技术术规规范范JJGGJJ331111
10.3.1施工监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
10.3.2施工监测应符合以下要求:
11 施施工工监监测测应应包包括括以以下下内内容容::
1)基坑周边地面沉降;
2)周边重要建筑沉降;
3)周边建筑物、地面裂缝;
4)支护结构裂缝;
5)坑内外地下水位。
22 对对安安全全等等级级为为一一级级的的基基坑坑工工程程,,施施工工监监测测的的内内容容尚尚应应包包括括::
1)围护墙(边坡)顶部水平位移;
2)围护墙(边坡)顶部竖向位移;
3)坑底隆起;
4)支护结构与主体结构相结合时,主体结构的相关监测。
10.3.3 用于监测的仪器应按测量仪器有关要求定期标定。
1100..33..44 基基坑坑工工程程施施工工过过程程每每天天应应有有专专人人进进行行巡巡视视检检查查,,巡巡视视检检查查宜宜包包括括以以下下内内容容::
11 支支护护结结构构::
1)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;
2)围护墙、支撑、立柱有无明显变形;
3)止水帷幕有无开裂、渗漏;
4)墙后土体有无裂缝、沉陷和滑移;
5)基坑有无涌土、流砂、管涌。
22 施施工工工工况况::
1)土质情况是否与勘察报告一致;
2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置是否与设计要求一致;
3)场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;
4)四周超载是否满足设计要求。
33 周周边边环环境境::
1)周边管道有无破损、泄漏情况;
163 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
2)周边建筑裂缝发展情况;
3)周边道路开裂、沉陷情况;
4)邻近基坑及建筑的施工状况;
5)收集周边公众反映,为正常施工提前预警。
44 监监测测设设施施::
1)基准点、监测点完好状况;
2)监测元件的完好和保护情况;
3)有无影响观测工作的障碍物。
11.1.1 施工单位应根据施工现场安全管理、工程特点、环境特征和危险等级,制制定定建建筑筑施施工工安安全全专专
项项应应急急预预案案,,并并报报监监理理审审核核,,建建设设单单位位批批准准、、备备案案。。当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时,应急响应必须
由建设单位或工程总承包单位牵头组织实施。
11.1.2 应根据施工安全专项应急预案演练和实战的结果,对应急预案的适用性和可操作性组织评
价,并进行修改和完善。
1111..11..33 基基坑坑工工程程安安全全应应急急预预案案编编制制应应包包括括以以下下内内容容::
1 编制目的和依据;
22 施施工工项项目目危危险险源源与与风风险险分分析析,,包包括括::
1)围护结构变形过大或基坑失稳;
2)围护结构渗漏水;
3)坑底承压水突涌;
4)相邻建筑物倾斜或沉降过大;
5)地下管线爆裂。
33 预预测测与与控控制制技技术术及及措措施施,,应应包包括括以以下下内内容容::
1)事故特征分析、结果预测;
2)报警及指挥系统设计;
3)控制技术手段;
4)安全技术措施的选择和采用。
4 应急组织机构及人员组成与职责;
55 应应急急响响应应,,应应包包括括以以下下内内容容::
1)信息发布时间、范围与方式;
2)应急人员来源及数量、联系方法,工种、班组的划分及班组长岗位的确定;队伍的集合、调度与
指挥;
3)应急物资、材料、设备的采购、存放、调度与使用;应急救援设备、物资、器材的维护和定期检
测的要求;
4)交通管制与保通、水平与垂直运输的保障;
5)专家决策与支持系统。
6 培训与演练的计划与实施。
【【案案例例分分析析】】
某建筑工程深基坑项目,开挖深度9m,周边3m范围内有2栋建于20世纪80年代的砖混结构住宅楼(基
础埋深1.5m),地下管线密集(含燃气管道、给水管线)。项目施工单位确定基坑施工安全等级为二
级,编制的施工组织设计中明确:
采用盆式开挖方式,盆边留土平台宽度为5m,基坑开挖按“先挖后撑”原则,分层开挖厚度为
2.5m;土钉墙支护施工时,分层开挖厚度与土钉竖向间距不一致,开挖后48h内未完成土钉安设及注浆;
基坑周边1m范围内堆放施工钢材及模板,重型运输车辆直接在基坑边缘2m处通行;土钉采用孔口重力式
164 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
注浆,注浆材料为纯水泥浆。
【【问问题题】】
1、指出该项目基坑施工安全等级判定的错误之处,并说明正确判定结果。
2、分析施工组织设计中基坑开挖相关做法的错误,逐一说明正确要求。
3、指出土钉墙支护施工中的错误做法,说明正确技术要求。
4、论述基坑周边荷载控制的核心要求及违规堆放、车辆通行可能引发的安全风险。
【【答答案案】】
1、基坑施工安全等级判定错误:
将开挖9m、周边有老旧建筑及密集地下管线的基坑判定为二级安全等级。
正确:一级安全等级。
依据:周边环境复杂、变形控制要求严格的基坑,安全等级为一级;本案周边3m内有老旧砖混建筑
及重要地下管线,符合一级判定条件。
2、错误1:盆边留土平台宽度5m;
正确:不宜小于8m(一级基坑),依据JGJ311-2013第8.2.5条。
错误2:开挖原则“先挖后撑”;
正确:遵循“先撑后挖、限时、对称、分层、分区”。
错误3:分层开挖厚度2.5m;
正确:不应超过土钉竖向间距,且一级基坑不宜大于1.5m。
3、土钉墙支护错误及正确要求
错误1:分层开挖厚度与土钉竖向间距不一致;
正确:协调同步、逐层开挖施工,严禁超挖。
错误2:开挖后48h内未完成土钉安设及注浆;
正确:土质较差时12h内完成(与土钉及其喷射混凝土面层养护时间达到2d后方可开挖下层土方这一
知识点区分开来),依据JGJ311-2013第8.2.3条第2款。
错误3:孔口重力式注浆、纯水泥浆;
正确:采用孔底注浆,膨胀土地区宜用水泥砂浆并二次注浆,依据JGJ311-2013第6.2.2条第5、6
款。
4、基坑周边荷载控制及安全风险
核心要求:
荷载不超设计限值;1m内不宜堆载、3m内限制堆载,严禁重型车辆坑边通行;堆载需验算稳定性。
安全风险:
加剧侧壁土压力,导致支护变形、失稳;引发周边建筑沉降开裂、地下管线破损,甚至基坑坍塌。
第第4488讲讲 基基坑坑支支护护安安全全技技术术((一一))
【【考考点点】】基基坑坑支支护护
基坑支护设计应规定其设计使用期限。基基坑坑支支护护的的设设计计使使用用期期限限不不应应小小于于一一年年。。
根据基坑支护在功能上的要求,支护结构选型时,应综合考虑下列因素:((重重点点))
(1)基坑深度。
(2)土的性状及地下水条件。
(3)基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果。
(4)主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状。
165 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(5)支护结构施工工艺的可行性。
(6)施工场地条件及施工季节。
(7)经济指标、环保性能和施工工期。
一一、、基基坑坑支支护护的的种种类类
基坑工程按其开挖深度及地质条件和周边环境等因素可分为浅基坑工程和深基坑工程。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定:开开挖挖深深度度超超过过33mm((含含33mm))或虽未超过3m
但地质条件和周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、
降水工程;
开开挖挖深深度度超超过过55mm((含含55mm))的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于深基坑工程。
((重重点点选选择择))
((一一))浅浅基基坑坑的的支支护护总总结结((选选择择))::
锚锚拉拉支支撑撑 适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。
斜斜柱柱支支撑撑 适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。
型型钢钢桩桩
适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。
横横挡挡板板支支撑撑
短短桩桩横横隔隔板板支支撑撑 适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
临临时时挡挡土土墙墙支支撑撑 适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、
挡挡土土灌灌注注桩桩支支护护
位移时采用。
叠叠袋袋式式挡挡墙墙支支护护 适用于一般黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑支护。
(二)深基坑的支护
深基坑土方开挖,当施工现场不具备放坡条件,放坡无法保证施工安全,通过放坡及加设临时支撑
已经不能满足施工需要时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证基坑的土壁稳定。
支支护护结结构构的的选选型型有有排排桩桩、、地地下下连连续续墙墙、、水水泥泥土土桩桩墙墙、、逆逆作作拱拱墙墙或或采采用用上上述述形形式式的的组组合合等等。。
166 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
((11))排排桩桩支支护护::
通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩可根据工程情况分分为为悬悬臂臂式式支支护护结结
构构、、拉拉锚锚式式支支护护结结构构、、内内撑撑式式支支护护结结构构和锚锚杆杆式式支支护护结构。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一一级级、、二二级级、、三三级级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
((22))地地下下连连续续墙墙::
地下连续墙可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性
能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。地地下下连连续续墙墙宜宜同同时时用用作作主主体体地地下下结结构构外外
墙墙。。
适用条件::基基坑坑侧侧壁壁安安全全等等级级为为一一级级、、二二级级、、三三级级;;适用于周边环境条件复杂的深基坑。
167 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
((33))水水泥泥土土桩桩墙墙::
水泥土桩墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑,特殊情况下经采取措施后亦可局部
加设支撑。水泥土桩墙有深深层层搅搅拌拌水水泥泥土土桩桩墙墙、、高高压压旋旋喷喷桩桩墙墙等等类类型型,,通常呈格构式布置。
适用条件:基基坑坑侧侧壁壁安安全全等等级级宜宜为为二二、、三三级级;;水水泥泥土土桩桩施施工工范范围围内内地地基基土土承承载载力力宜宜≤≤115500kkPPaa;;基基坑坑
深深度度宜宜≤≤66mm。。
((44))逆逆作作拱拱墙墙::
当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙。拱墙有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱
墙。对于组合拱墙,可将局部拱墙视为两铰拱。
适用条件:基基坑坑侧侧壁壁安安全全等等级级宜宜为为二二、、三三级级;;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱拱墙墙轴轴线线的的矢矢跨跨比比宜宜
≥≥11//88;;基基坑坑深深度度宜宜≤≤1122mm;;地地下下水水位位高高于于基基坑坑底底面面时时,,应应采采取取降降水水或或截截水水措措施施。。
168 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第4499讲讲 基基坑坑支支护护安安全全技技术术((二二))
二二、、基基坑坑施施工工作作业业要要求求
(一)基坑的安全级别((选选择择))
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)的划分方法,将基坑安全等级划分为三个
等级,见下表。
表表 33..00..11 建建筑筑深深基基坑坑工工程程施施工工安安全全等等级级
施施工工安安全全等等级级 划划分分条条件件
1 复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程
2 开挖深度大于 15m 的基坑工程
3 周边环境条件复杂
4 基坑采用支护结构与主体结构相结合的基坑工程
5 基坑工程设计使用年限超过 2 年
6 侧壁为填土或软土场地因开挖施工可能引起工程桩基发生倾斜、地基隆起等改
一级 变桩基、地铁隧道设计性能的工程
7 基坑侧壁受水浸湿可能性大或基坑工程降水深度大于 6m或降水对周边环境有较
大影响的工程
8 地基施工对基坑侧壁土体状态及地基产生挤土效应或超孔隙水压力较严重的工
程
9 具有震动荷载作用且超载大于 50kPa 的工程
10 对支护结构变形控制要求严格的工程。
《建筑地基基础设计规范》GB50007 规定的地基基础设计等级为乙级及设计等级
二级
为丙级 的工程
【【22002233年年案案例例二二】】
某市输水隧道工程需设置独立盾构始发井,始发井东侧平行方向有一座相距9m的变电所。盾构始发
井基坑采用明挖顺作法施工,开挖深度17.17m,净空尺寸13.60mx19.20m,基坑围护结构采用钻孔灌注桩
Ф1000@1200(Ф:桩径,@:间距)、外侧采用高压旋喷桩Ф800@400止水帷幕、三轴搅拌Ф850@600和
向垂直引孔注浆加固。钻孔灌注桩桩长21.50m,洞门范围内的钻孔灌注桩采用玻璃纤维筋替代钢筋。
盾构始发井围护结构顶部设置钢筋混凝土冠梁,基坑开挖过程采用挂网喷浆+临时钢支撑进行临时支
护。自上而下分别在标高-2.31m、-5.97m、-8.18m、-10.40m和-12.80m位置处设置5道Ф609壁厚16mm临
时钢支撑,支撑水平间距3.20m~3.40m,四角位置分别水平设置2道Ф609钢斜撑,钢支撑通过钢托梁(钢
牛腿)、钢围檩与护坡桩连接。基坑采用管井井点降水,基坑内水位降至开挖深度以下1m,管井直径
450mm,基坑内设2口疏干井。
基坑采用PC-220挖掘机开挖,10t门式起重机和25t汽车式起重机出渣,自卸汽车外运,25t履带式起
169 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
重机与10t门式起重机配合吊运安装钢支撑。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
2.根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题
的通知》(建办质【2018】131号),列出该基坑工程现阶段需编制专项施工方案的分部分项工程,并判
断是否需要进行专家论证。
3.判断该工程的基坑安全等级,并列出第三方监测单位实施基坑监测的应测项目。
4.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311),指出在吊运、安装钢支撑时应采取的安
全措施。
【【答答案案】】
2.需编制专项施工方案的分部分项工程有:
(1)深基坑工程(土方开挖、支护、降水工程):需要专家论证。
(2)10t门式起重机安装和拆卸工程:不需要专家论证。
(3)25t履带式起重机与10t门式起重机配合吊装工程:需要专家论证。
3.(1)基坑安全等级为一级。
(2)围护墙(边坡)顶部水平、竖向位移;深层水平位移;立柱竖向位移;支撑轴力;地下水位;
周边地表竖向位移;周边建筑竖向位移及倾斜;周边建筑裂缝、地表裂缝;周边管线竖向位移;周边道
路竖向位移。
【【考考察察】】《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019点3.0.1、4.2.1
4.钢支撑吊装就位时,吊车及钢支撑下方严禁人员入内,现场应做好防下坠措施。钢支撑吊装过程
中应缓慢移动,操作人员应监视周围环境,避免钢支撑刮碰坑壁、冠梁、上部钢支撑等。起吊钢支撑应
先进行试吊,检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性,确认无误后,方
可起吊。当起重机出现倾覆迹象时,应快速使钢支撑落回基座。
【【考考察察】】《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ 311-2013点6.9.5
(三)土方开挖的要求
(4)相邻基坑开挖时,应遵循先先深深后后浅浅或或同同时时进进行行的施工顺序。
(6)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等
经常复测检查。
(7)当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且且地地下下水水位位应应保保持持在在开开挖挖面面5500ccmm以以
下下。。
(8)软土基坑开挖尚应符合下列规定:
④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每每一一开开挖挖区区段段的的长长度度不不宜宜大大于于4400mm。。
【【例例题题】】下列关于土方开挖的要求错误的是( )。
A.土方开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则
B.当开挖基坑土体含水量大而不稳定或基坑较深时,应采用临时性支撑加固
C.相邻基坑开挖时,应遵循先浅后深或同时进行的施工顺序
D.当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且地下水位应保持在开挖面50cm以下
【【答答案案】】C
【【解解析析】】相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
(四)支护的作业要求
(2)当支护结构构件强度达达到到开开挖挖阶阶段段的的设设计计强强度度时时,方可向下开挖;
对采用预应力锚杆的支护结构,应应在在施施加加预预加加力力后后,,方方可可开开挖挖下下层层土土方方;;
对土钉墙,应应在在土土钉钉、、喷喷射射混混凝凝土土面面层层的的养养护护时时间间大大于于22天天后后,,方方可可开开挖挖下下层层土土方方。。((选选择择))
170 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】支护的作业应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。下列关于支护作业的
要求中,说法错误的是( )。
A.当支护结构构件强度接近开挖阶段设计强度时,方可向下开挖
B.对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开挖下层土方
C.开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm
D.采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当支护结构构件强度达到开挖阶段设计强度时,方可向下开挖。
(五)基坑的监测((重重点点))
基坑监测是指在建筑基坑施工及使用阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工
作,主主要要是是为为了了确确保保建建筑筑基基坑坑的的安安全全和和保保护护基基坑坑周周边边环环境境。。
开开挖挖深深度度大大于于等等于于55mm或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程及其他需要检
测的基坑工程应实施基坑工程监测。
(1)基坑工程施工前,应由建建设设方方委委托托具具备备相相应应资资质质的的第第三三方方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案需经建建设设方方、、设设计计方方、、监监理理方方等认可,必要时还需与基坑周边
环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
(7)基坑工程现场监测的对象应包括:
①支护结构。②地下水状况。
③基坑底部及周边土体。
④周边建筑。⑤周边管线及设施。
⑥周边重要的道路。
⑦其他应监测的对象。
171 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
支支护护结结构构的的安安全全等等级级
监监 测测 项项 目目
一一级级 二二级级 三三级级
支支护护结结构构顶顶部部水水平平位位移移 应应测测 应测 应测
基基坑坑周周边边建建((构构))筑筑物物、、地地下下管管线线、、道道路路沉沉降降 应应测测 应测 应测
坑坑边边地地面面沉沉降降 应应测测 应测 宜测
支支护护结结构构深深部部水水平平位位移移 应应测测 应测 选测
锚锚杆杆拉拉力力 应应测测 应测 选测
支支撑撑轴轴力力 应应测测 宜测 选测
挡挡土土构构件件内内力力 应应测测 宜测 选测
支支撑撑立立柱柱沉沉降降 应应测测 宜测 选测
支支护护结结构构沉沉降降 应应测测 宜测 选测
地地下下水水位位 应应测测 应测 选测
土土压压力力 宜宜测测 选测 选测
孔孔隙隙水水压压力力 宜宜测测 选测 选测
三三、、基基坑坑安安全全措措施施((就就是是个个临临边边问问题题::杆杆网网板板排排灯灯))
【【例例题题】】基坑开挖作业一旦开始,施工过程将面临很多安全问题,下列关于基坑安全措施的说法
中,正确的是( )。
A.开挖深度超过3m的,必须在沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置警示
B.作业人员在作业施工时应有安全立足点,垂直交叉作业应有防护措施
C.基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求
D.基坑周边距基坑边10m范围内可堆放土石方、料具等荷载较重的物料
【【答答案案】】C
【【解解析析】】基坑安全措施:
(1)开挖深度超过2m的,必须在沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置红色警示灯,防护栏杆周围
悬挂“禁止翻越”“当心坠落”等禁止、警告标志。
(2)基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。作业人员在作业施工时应有安全立足点,禁止
垂直交叉作业。
(3)基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。
172 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(4)基坑周边距基坑边1m范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公
共设施等应设置观测点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施。
第第5500讲讲 基基坑坑支支护护安安全全技技术术((三三))
【【考考点点】】地地下下水水控控制制
四四、、地地下下水水控控制制((重重点点选选择择))
地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截截水水、、降降水水、、
集集水水明明排排或或其其组组合合方方法法。
关关于于基基坑坑降降水水的的总总结结::
当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用截
水方法控制地下水。
采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑坑外外回回灌灌措施。
173 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时,各类支护结构均应进行承压水作用下的坑坑底底突突涌涌稳稳
定定性性验算。
当不满足突涌稳定性要求时,应对该承压水含水层采取截截水水、、减减压压措施。
(一)截水
基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩帷帷幕幕、、高高压压旋旋喷喷或或
摆摆喷喷注注浆浆帷帷幕幕、、地地下下连连续续墙墙或或咬咬合合式式排排桩桩。。((选选择择))
支护结构采用排桩时,可采用高高压压喷喷射射注注浆浆与与排排桩桩相互咬合的组合帷幕。
对碎石土、杂填土、泥炭质土、泥炭、pH值较低的土或地下水流速较大时,水泥土搅拌桩帷幕、高
压喷射注浆帷幕宜通过试验确定其适适用用性性或或外外加加剂剂品品种种及及掺掺量量。
174 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落落底底式式帷帷幕幕。。
截截水水帷帷幕幕在在平平面面布布置置上上应应沿沿基基坑坑周周边边闭闭合合。。当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地下
水沿帷幕两端绕流引起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。
高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列要求:((选选择择))
(1)采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应应先先进进行行排排桩桩施施工工,,后后进进行行高高压压喷喷射射注注浆浆施施工工。。
(2)高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔隔孔孔分分序序方式,相相邻邻孔孔喷喷射射注注浆浆的的间间隔隔时时间间不不宜宜小小
于于2244hh。。
(3)喷射注浆时,应由由下下而而上上均均匀匀喷喷射射,,停停止止喷喷射射的的位位置置宜宜高高于于帷帷幕幕设设计计顶顶面面标标高高11mm。。
(4)可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度。
(5)喷射注浆时,当当孔孔口口的的返返浆浆量量大大于于注注浆浆量量的的2200%%时时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措
175 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
施。
(6)当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆,并宜同
时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆。
(7)喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆。
(8)当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其其搭搭接接长长度度不不应应小小
于于550000mmmm。。
(9)当注浆孔邻近既有建筑物时,宜宜采采用用速速凝凝浆浆液液进行喷射注浆。
【【例例题题】】当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。截水帷幕在平面布
置上应沿基坑周边闭合。下列关于高压喷射注浆截水帷幕施工的要求中,错误的是( )。
A.采用排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工
B.高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相临孔喷射注浆的时间不宜小于12h
C.喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m
D.当喷射注浆因故障中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于
500mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相临孔喷射注浆的时间不宜小于24h。
喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。
(二)降水
基坑降水可采用管管井井、、真真空空井井点点、、喷喷射射井井点点等方法,并宜按表的适用条件选用。
表5-7 各种降水方法的适用条件
方方法法 土土类类 渗渗透透系系数数//((mm··dd--11)) 降降水水深深度度//mm
管井 粉土、砂土、碎石土 0.1~200.0 不限
单级井点<6
真空井点 黏性土、粉土、砂土 0.005~20.0
多级井点<20
喷射井点 黏性土、粉土、砂土 0.005~20.0 <20
降水后基坑内的水水位位应应低低于于坑坑底底00..55mm。。
当主体结构有加深的电梯井、集水井时,坑底应按电梯井、集水井地面考虑或对其另行采取局部地
下水控制措施。
基坑采用截水结合坑外减压降水的地下控制方法时,尚应规定降水井水位的最大降深值和最小降深
176 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
值。
抽水系统在使用期的维护应符合下列要求:
(1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施。
(2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,并应防止物体坠入井内。
(3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
(三)集水明排((重重点点选选择择))
对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可可采采用用明明沟沟排排水水;;
对坑底渗出的地下水,可可采采用用盲盲沟沟排排水水;;
当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,也可采用盲沟排水。
基坑排水设施与市政网连接口之间应应设设置置沉沉淀淀池池。。
明沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应应随随时时清清理理淤淤积积物物。。
【【例例题题】】下列关于基坑内的降水技术要求的说法中,错误的是( )。
A.降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m
177 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施
C.采用管井时,井口宜高于地面200mm以上,并且应防止物体坠入井内
D.对坑底渗出的地下水,必须采用明沟排水
【【答答案案】】D
【【解解析析】】对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底渗出的
地下水,可采用盲沟排水。
第第5511讲讲 基基坑坑支支护护安安全全技技术术((四四))
【【考考点点】】基基坑坑工工程程应应急急措措施施
五五、、基基坑坑工工程程应应急急措措施施
((重重点点简简答答题题))
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑坑底底设设沟沟排排水水、、引引流流修修
补补、、密密实实混混凝凝土土封封堵堵、、压压密密注注浆浆、、高高压压喷喷射射注注浆浆等等方方法法及时进行处理。
(2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监测,
掌握发展趋势。
如果位移持续发展,超过设计值较多,则应应采采用用水水泥泥土土墙墙背背后后卸卸载载、、加加快快垫垫层层施施工工及及加加大大垫垫层层厚厚度度
和和加加设设支支撑撑等等方方法法及时进行处理。
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应应采采取取加加设设支支撑撑或或锚锚杆杆、、支支护护墙墙背背卸卸土土等等方方法法及及时时进进行行
处处理理。。
如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应应及及时时浇浇筑筑垫垫层层,,必必要要时时也也可可以以加加厚厚垫垫层层,,形形成成下下部部水水平平支支
撑撑。。
(4)如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,,应应采采取取增增设设坑坑外外回回灌灌井井、、进进行行坑坑底底加加固固、、垫垫层层随随挖挖随随
浇浇、、加加厚厚垫垫层层或或采采用用配配筋筋垫垫层层、、设设置置坑坑底底支支撑撑等等方方法法及及时时进进行行处处理理。。
(5)对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可可采采用用加加快快垫垫层层浇浇筑筑或或加加厚厚垫垫层层的的方方法法““压压住住””流流沙沙。。对对
于于较较严严重重的的流流沙沙,,应应增增加加坑坑内内降降水水措措施施进进行行处处理理。。
(6)如果发生管涌(翻沙鼓水),可可以以在在支支护护墙墙前前再再打打设设一一排排钢钢板板桩桩,,在在钢钢板板桩桩与与支支护护墙墙间间进进行行注注
浆浆。。
(7)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回回灌灌井井、、跟跟踪踪注注浆浆等等方方法法。。对于沉降很大,而压密注浆
又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静静力力锚锚杆杆压压桩桩的的方方法法进行处理。
(8)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增增设设回回灌灌井井、、打打设设封封闭闭桩桩或或管管线线架架空空等方法。
(9)当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底底板板分分块块施施工工和和增增设设斜斜支支撑撑的
方法措施。
综综合合归归纳纳总总结结::以以基基坑坑工工程程背背景景的的案案例例
(土方开挖、支护、降水)
11..专专业业方方向向设设问问((包包括括重重大大事事故故隐隐患患的的考考察察))
178 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
--建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准JJGGJJ5599--22001111
33..1111..22 基基坑坑工工程程检检查查评评定定保保证证项项目目应应包包括括::施施工工方方案案、、基基坑坑支支护护、、降降排排水水、、基基坑坑开开挖挖、、坑坑边边荷荷载载、、
安安全全防防护护。。
一般项目应包括:基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。
【【22002244年年主主观观案案例例三三】】
……2024年6月15日,1#地块5号住宅楼搭设悬挑式钢管扣件脚手架,架体高度18m。搭设前现场管理
人员对建筑架子工进行了安全技术交底,交底内容包括:本工程项目和脚手架工程的概况、施工过程的
危险部位和危险有害因素、针对危险因素采取的具体预防措施。
2#地块基坑深度12.20m,采用桩锚支护,分段分层开挖。为确保基坑施工安全,项目部派专人每日
对基坑的支支护护结结构构、、周周边边环环境境、、监监测测设设施施进行巡视检查。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870,背景中架子工安全技术交底的内容还包含哪些内
容?
2.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311,2#地块基坑监测的内容还包含哪些?并列出具
体的内容。
【【答答案案】】
179 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1. 根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870,第8.233条之规定,安全技术交底的内容还应包
括:(44分分,,一一个个关关键键词词一一分分))
(1)作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项;
(2)作业人员发现事故隐患应采取的措施;
(3)发生事故后应及时采取的避险和急救措施。
((虽虽然然我我们们没没讲讲过过统统一一规规范范中中交交底底内内容容,,但但是是起起重重机机械械和和基基坑坑的的记记忆忆过过,,把把他他们们结结合合在在一一起起基基本本也也
就就差差不不多多了了,,里里面面包包括括了了注注意意事事项项,,应应急急措措施施,,作作业业环环境境等等,,本本题题也也会会得得很很多多的的分分数数。。))
2.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311第10.3.4条之规定,基坑工程施工过程中每天
应有专人进行巡视检查,巡视检查应符合下列规定:((66分分,,一一条条一一分分,,最最多多得得66分分))
(1)支护结构(题目已给出)
(2)施工工况
(3)周边环境(题目已给出)
(4)监测设施(题目已给出)
其中:施工工况,应包含下列内容:
1)土质条件与勘察报告的一致性情况;
2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置与设计要求的符合情况;
3)场地地表水、地下水排放状况,基坑降水、回灌设施的运转情况;
4)基坑周边超载与设计要求的符合情况。
【【案案例例分分析析】】
某深基坑工程施工过程中,遭遇持续暴雨天气,发生以下情况:
基坑变形超过报警值,周边地面出现长度5mm的裂缝,施工单位未停止施工,仅加快了后续支护施工
进度;基坑侧壁出现渗水现象,施工人员采用黏土直接封堵,未采取引流措施;施工单位编制的应急预
案未进行过演练,险情发生后未及时向上级主管部门报告;暴雨导致降水系统供电中断,地下水位快速
上升,施工单位立即启动备用发电机,并及时组织了人员人工排水。
问问题题
1、指出基坑变形超报警值及地面裂缝时的错误处置方式,说明正确应急措施。
2、分析基坑侧壁渗水处置的错误,说明不同渗水程度的正确处理方法。
3、简述应急预案的编制及演练要求,说明施工单位在应急管理中的违规之处。
【【答答案案】】
1、基坑变形超报警值及地面裂缝处置错误:未停止施工,仅加快支护进度。
正确措施:立即停工、撤离人员;采取坑内回填反压、增设临时支撑/锚杆等措施;加强监测,变形
稳定后复工。
2、基坑侧壁渗水处置错误:黏土直接封堵,未采取引流措施。
正确方法:
(1)轻微渗水:坑内引流+封堵;
(2)严重渗水(含流土):坑外注浆堵漏,严重时立即回填后处置;
(3)流砂、管涌:立即停工,采取回填、降水减压、设置反滤层等措施。
3、应急预案相关要求及违规之处
编制及演练要求:
应急预案需明确信息报告、先期处理等内容;需组织演练检验适用性和可操作性。
违规之处:
应急预案未演练;险情发生后未及时上报上级主管部门。
--建建筑筑与与市市政政施施工工现现场场安安全全卫卫生生与与职职业业健健康康通通用用规规范范————GGBB5555003344--22002222
33..55 坍坍 塌塌
3.5.1 土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致,严严禁禁超超挖挖。。
3.5.2 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截截水水或或排排水水措措施施。。
3.5.3 边边坡坡及及基基坑坑周周边边堆堆放放材材料料、停放设备设施或使用机械设备等荷载严禁超过设计要求的地面荷
载限值。
3.5.4 边坡及基坑开挖作业过程中,应应根根据据设设计计和和施施工工方方案案进进行行监监测测。。
180 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.5.5 当基坑出现下列现象时,应及时采取处理措施,处理后方可继续施工:
1、支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;
2、基坑侧壁出现大量漏水、流土,或基坑底部出现管涌;
3、桩间土流失孔洞深度超过桩径。
3.5.6 当桩基成孔施工中发现斜孔、弯孔、缩孔、塌孔或沿护筒周周围围冒冒浆浆及及地地面面沉沉陷陷等等现现象象时时,应
及时采取处理措施。
3.5.7 基坑回填应在具有挡土功能的结结构构强强度度达达到到设设计计要要求求后后进进行行。。
3.5.8 回回填填土土应应控控制制土土料料含含水水率率及及分分层层压压实实厚厚度度等等参参数数,严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、
有机土或含生活垃圾的土。
3.5.9 模板及支架应根据施工工况进行设计,并并应应满满足足承承载载力力、、刚刚度度和和稳稳定定性性要要求求。。
3.5.10混凝土强度应达到规定要求后,方可拆除模板和支架。
3.5.11施工现场物料、物品等应整齐堆放,并应根据具体情况采取相应的固定措施。
33..55..1144 拆拆除除作作业业应应符符合合下下列列规规定定::
1、拆除作业应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业;
2、人工拆除作业时,作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作,水平构件上严禁人员聚集或物料
集中堆放,拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘或推倒的方法;
3、拆除建筑时应先拆除非承重结构,再拆除承重结构;
4、上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。
33..66机机械械伤伤害害
3.6.1机械操作人员应按机械使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作、合理使用
机械,严严禁禁超超载载、、超超速速作作业业或或扩扩大大使使用用范范围围。。
3.6.2 机械操作装置应灵敏,各种仪表功能应完好,指指示示装装置置应应醒醒目目、、直直观观、、清清晰晰。。
3.6.3 机械上的各种安安全全防防护护装装置置、、保保险险装装置置、、报报警警装装置置应应齐齐全全有有效效,,不不得得随随意意更更换换、、调调整整或或拆拆
除除。。
3.6.4 机械作业应设置安全区域,严严禁禁非非作作业业人人员员在在作作业业区区停停留留、、通通过过、、维维修修或或保保养养机机械械。。当进行
清洁、保养、维修机械时,应设置警示标识,待待切切断断电电源源、、机机械械停停稳稳后后,,方方可可进进行行操操作作。。
3.6.5 工程结构上搭设脚手架、施工作业平台,以及安装塔式起重机、施工升降机等机具设备
时,应应进进行行工工程程结结构构承承载载力力、、变变形形等等验验算算,,并并应应在在工工程程结结构构性性能能达达到到要要求求后后进进行行搭搭设设、、安安装装。。
3.6.6塔式起重机安全监控系统应具有数数据据存存储储功功能能,,其监视内容应包含起重量、起重力矩、起升高
度、幅度、回转角度、运行行程等信息。塔式起重机有运行危险趋势时,控制回路电源应能自动切断。
第第5522讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((一一))
第第六六章章 脚脚手手架架、、模模板板工工程程安安全全技技术术
本本章章考考情情::
本章内容较多,学习难度较大,主要是数数据据的的记记忆忆((选选择择题题))和和程程序序及及内内容容的的记记忆忆((案案例例题题))。。其
中“扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架”学习时一定要注意细节,选择题考察可能性极大。对于“模板工程技术”相应
数据和原理能够理解即可,考察分值不会太大。
本章如果考大题,极极有有可可能能考考察察书书本本之之外外的的知知识识,,比如:承插盘扣架、附着架、工具式模板等相
关,本章需要补充的规范非常多。
本本章章除除22002233年年未未考考大大题题,,其其余余年年份份每每年年都都一一道道大大题题。。
本章案例题主要会围绕““脚脚手手架架专专项项施施工工方方案案””、、““脚脚手手架架检检查查验验收收的的阶阶段段及及内内容容””、、““脚脚手手架架及及
181 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
模模板板事事故故分分析析””等方面考察问答题概率极高,要求有一定程度的强化记忆。
常常用用脚脚手手架架及及模模板板 具具体体考考点点
扣件钢管架(落地、悬挑) 搭设拆除具体细节
承插盘扣脚手架 顶托、底座、斜杆、步跨距
木、竹脚手架 被禁用
碗扣式脚手架 被禁用(限制)
门式脚手架 被禁用(限制)
附着式升降脚手架 安全装置、安装参数、使用(安装)工况、锚固
吊篮 安全装置、使用(安装)工况、受力计算、锚固
高支模(满堂支撑架) 承插盘扣架or扣件钢管架
工具式模板 隧道模、爬模、滑模、飞模等安装使用要点JGJ162
————《《房房屋屋建建筑筑和和市市政政基基础础设设施施工工程程危危及及生生产产安安全全施施工工工工艺艺、、设设备备和和材材料料淘淘汰汰目目录录((第第一一批批))》》
序序号号 编编码码 名名称称 简简要要描描述述 淘淘汰汰类类型型 替替代代
22..施施工工设设备备
承承插插型型盘盘扣扣式式钢钢管管脚脚手手
竹(木)脚手 采用竹(木)材料搭设
7 1.2.1 禁禁止止 架架、、扣扣件件式式非非悬悬挑挑钢钢管管
架 的脚手架。
脚脚手手架架等等。。
主架呈“门”字型,主
承承插插型型盘盘扣扣式式钢钢管管支支撑撑
门式钢管支撑 要由主框、横框、交叉
8 1.2.2 限限制制 架架、、钢钢管管柱柱梁梁式式支支架架、、
架 斜撑、脚手板、可调底
移移动动模模架架等等。。
座等组成。
施工工地用于照明的白
白炽灯、碘钨
9 1.2.3 炽灯、碘钨灯、卤素灯 限制 LED灯、节能灯等。
灯、卤素灯
等非节能光源。
安装龙门架、井架物料
龙门架、井架 人货两用施工升降机等
10 1.2.4 提升机进行材料的垂直 限制
物料提升机 。
运输。
11..22..22不不得得用用于于搭搭设设满满堂堂承承重重支支撑撑架架体体系系。。
11..22..33不不得得用用于于建建设设工工地地的的生生产产、、办办公公、、生生活活等等区区域域的的照照明明。。
11..22..44不不得得用用于于2255米米及及以以上上的的建建设设工工程程。。
182 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【考考点点】】脚脚手手架架的的统统一一要要求求
一一、、脚脚手手架架的的统统一一要要求求
(一)脚手架的基本规定
1.作业方案
在进行脚手架搭拆作业前,应应根根据据工工程程特特点点编编制制专专项项施施工工方方案案,,并并经经审审批批后后组组织织实实施施。。
注注意意::
脚脚手手架架((模模板板))搭搭设设拆拆除除是是一一个个专专项项方方案案;;
起起重重机机械械安安装装和和拆拆除除是是两两个个不不同同的的专专项项方方案案。。
名名称称 编编方方案案((危危大大)) 要要论论证证((超超危危大大))
高8、跨18
模板及其支撑体系 高5、跨10、10kN/m² 15kN/m
15kN/m² 20kN/m
脚手架搭设与拆除(落地) 24 50
脚手架搭设与拆除(悬挑) 0 20
附着式升降脚手架 0 150
工具式模板
0 0
(飞模、爬模、滑模、隧道模)
操作平台、吊篮、
0 ——
异形脚手架、装配式混凝土结构
(二)脚手架材质、构配件要求
1.材料与规格((选选择择))
1)钢管
钢管的尺寸应按标准选用,每每根根钢钢管管的的最最大大质质量量不不应应大大于于2255..88kkgg,,钢钢管管的的尺尺寸寸为为φφ4488..33mmmm××33..66mmmm。。
2)扣件
扣扣件件的的螺螺杆杆拧拧紧紧扭扭力力矩矩达达到到6655NN··mm时时不不得得发发生生破破坏坏,,使使用用时时扭扭力力矩矩应应在在4400~~6655NN··mm之之间间。。((通通用用选选
择择))
183 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3)脚手板
冲冲压压钢钢脚脚手手板板的的钢钢板板厚厚度度不不宜宜小小于于11..55mmmm,,板板面面冲冲孔孔内内切切圆圆直直径径应应小小于于2255mmmm。。
【【例例题题】】下列关于钢质脚手架材料的说法中,错误的是( )。
A.钢管的尺寸为50.3mm×6.6mm
B.扣件式钢管脚手架的扣件,应采用可锻铸铁制作的扣件
C.扣件的螺杆拧紧扭力矩达到65N·m时不得发生破坏,使用时扭力矩应在40~65N·m之间
D.冲压钢脚手板的钢板厚度不宜小于1.5mm,板面冲孔内切圆直径应小于25mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】钢管的尺寸为φ48.3mm×3.6mm。
总总结结::
2.构配件标准要求((选选择择))--符符合合金金属属构构件件的的一一般般标标准准
脚手架构配件应具有良良好好的的互互换换性性,,且可重复使用。构配件出厂质量应符合国家现行相关产品标准
的要求,杆件、构配件的外观质量应符合下列规定:
(1)不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管。
(2)铸铸件件表表面面应应光光滑滑,不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。
(3)冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷。
(4)焊接件的焊缝应饱满,焊渣应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。
【【例例题题】】关于杆件、构配件的外观质量的规定,下列说法中错误的是( )。
A.不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管
184 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.铸件表面应粗糙,可有少量不影响性能的砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清
除干净
C.冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷
D.焊接件的焊缝应饱满,焊渣应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷
【【答答案案】】B
【【解解析析】】铸件表面应光滑,不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。
【【22002211年年主主观观案案例例三三】】
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))::
3.说明钢管、扣件进场验收的质量要求。
【【答答案案】】
3、对钢管、扣件可通过检测手段来保证产品合格,即:在进入施工现场后第一次使用前,由施工总
承包单位负责,对钢管、扣件进行复试:
(1)新钢管的检查应符合下列规定:
1)应有产品质量合格证;
2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准的有关规定,其质量应符合规定;
3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;
4)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规定;
5)钢管应涂有防锈漆。
(2)旧钢管的检查应符合下列规定:
1)表面锈蚀深度应符合规定。
2)钢管弯曲变形应符合规定。
(3)扣件验收应符合下列规定:
1)扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应
按现行国家标准的规定抽样检测;
2)新、旧扣件均应进行防锈处理;
3)扣件的技术要求应符合现行国家标准的相关规定。
(4)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准的规
定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。不合格产品不得使用。经检
验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
((三三))脚脚手手架架地地基基基基础础安安全全要要求求
脚手架地基基础安全要求如下:((重重点点选选择择))
(1)脚手架的基础可以用十个字来概括:平平整整、、夯夯实实、、硬硬化化、、垫垫木木、、排排水水((沟沟槽槽))。
(2)现浇混凝土宜为CC1155以以上上素素混凝土,现浇混凝土宽度应超超出出脚脚手手架架宽宽度度两两边边各各110000mmmm以以上上,,待混
凝土强度达到7700%%以上时才可搭设脚手架。
(3)地基上应铺设5500mmmm((厚厚))××220000mmmm((宽宽))木木板板,,木板应平行于墙面放置。底底座座底底面面标标高高以以高高于于
自自然然地地坪坪5500mmmm为为宜宜。。
185 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(4)地基应里里高高外外低低,,坡坡度度不不少少于于33%%。。应沿地基周圈设置排水沟槽。
(5)基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。
(6)直接支承在土体上的模板支架及脚手架,立杆底部应设置可调底座,土体应采取压实、铺设块
石或浇筑混凝土垫层等加固措施防止不均匀沉陷,也可在立杆底部垫设垫板,垫垫板板的的长长度度不不宜宜少少于于22跨跨。。
【【例例题题】】脚手架的基础可以用十个字概括“平整、夯实、硬化、垫木、排水(沟槽)”,下列关于
脚手架安全要求的说法中正确的是( )。
A.现浇混凝土宽度应超出脚手架宽度两边各10mm以上,待混凝土强度达到70%以上时才可搭设脚手
架
B.底座底面标高以高于自然地坪50mm为宜
C.地基应里高外低,坡度不少于8%。应沿地基周围设置排水槽
D.立杆底部垫设垫板时,垫板的长度应不少于5跨
【【答答案案】】B
【【解解析析】】现浇混凝土宜为C15以上素混凝土,现浇混凝土宽度应超出脚手架宽度两边各100mm以上,
待混凝土强度达到70%以上时才可搭设脚手架。
地基应里高外低,坡度不少于3%。应沿地基周围设置排水槽。直接支撑在土体上的木板支架及脚手
架,立杆底部应设置可调底座,土体应来取压实、铺设块石;浇筑混凝土垫层等加固措施防止不均匀沉
陷,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
(四)脚手架搭设与拆除要求((补补充充理理解解,,规规范范总总结结))
11..脚脚手手架架搭搭设设
选择合理的搭设顺序和施工操作程序,是保证脚手架搭设安全和减少架体搭设积累误差的重要举
措,脚手架搭设应按顺序施工,并应符合下列规定:
(1)落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与与工工程程施施工工同同步步,一次搭设高度不不应应超超过过最最上上层层连连墙墙件件
两两步步,,且且自自由由高高度度不不应应大大于于44mm。。
(2)支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设。
(3)剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随随架架体体同同步步搭搭设设,不得滞后安装。
(4)构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,自自下下而而上上按步架设,并应逐层改变搭设方
向。
(5)每搭设完一步架体后,应按规定校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。
22..连连墙墙件件设设置置
作业脚手架连墙件的安装必须符合下列规定:
(1)连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装。
(2)当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时,在上层连墙件安装完毕前,必须采取
临时拉结措施。
186 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
33..脚脚手手架架拆拆除除
脚手架拆除作业具有一定的危险性,因此为保证拆除作业安全,脚手架拆除作业应有序施工,并应
符合下列规定:
(1)架体的拆除应应从从上上而而下下逐逐层层进进行行,,严严禁禁上上下下同同时时作作业业。。
(2)同层杆件和构配件必须按先先外外后后内内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该杆
件所在部位时再拆除。
(3)作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除,严严禁禁先先将将连连墙墙件件整整层层或或数数层层拆拆除除后后再再拆拆架架体体。。拆除作
业过程中,当架体的自由端高度超过2个步距时,必须采取临时拉结措施。
(4)脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面,严
禁抛掷。
【【例例题题】】下列关于脚手架的安全使用与管理的说法中,错误的是( )。
A.设置供操作人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道
B.高层脚手架和满堂脚手架应该进行检查验收后才能使用
C.在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护棚
D.脚手架拆除的方案和措施应在脚手架专项施工方案以外编写脚手架专项拆除方案
【【答答案案】】D
【【解解析析】】脚手架专项施工方案中,应包括脚手架拆除的方案和措施,拆除时应严格遵守。
第第5533讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((二二))
【【考考点点】】扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架
二二、、扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架
187 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第5544讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((三三))
188 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
189 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第5555讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((四四))
(一)一般规定
11..施施工工方方案案
搭设高度超过规范要求的(24m)脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专项施
工方案经审批后实施;
搭设高度超过50m的架体,必须采取加强措施,专项施工方案必须经专家论证。
22..构构配配件件
1)钢管
190 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
脚手架钢管宜采用48.3mm×3.6mm钢管。每根钢管的最大质量不不应应大大于于2255..88kkgg。
2)脚手板
脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不不宜宜大大于于3300kkgg。。
3)扣件
扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不不得得发发生生破破坏坏。
扣件铸件的材料采用可锻铸铁或铸钢。
扣件按结构形式分直角扣件、旋转扣件、对接扣件。
直角扣件是用于垂垂直直交交叉叉杆杆件件间间连连接接的扣件;
旋转扣件是用于平平行行或或斜斜交交杆杆件件间间连连接的扣件;
对接扣件是用于杆杆件件对对接接连连接接的的扣件。
(对接扣件开口方向向向内内或或向向上上)
根据国标要求,对作用于脚手架上的荷载分为永久荷载(恒荷)和可变荷载(活载)。永永久久荷荷载载分分
项项系系数数取取11..22,,可可变变荷荷载载分分项项系系数数取取11..44。。
施工荷载:
根据脚手架的不同用途,确定装修、结构两种施工均布荷载(kN/m2)。
装修脚手架为2kN/m2,结构施工脚手架为3kN/m2。
(二)扣件式钢管脚手架的构造
1.基本构造及要求
扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成,它的基本构造形式与木脚手架基本相同,有单单排排架架和双双排排
架架两种。
在立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆的交叉点称为为主主节节点点。。主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣
件与纵向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间间距距应应小小于于115500mmmm。。
在脚手架使用期间,主节点处的纵向、横向水平杆,纵、横向扫地杆及连墙件不不能能拆拆除除。。
191 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
2.常用单、双排脚手架设计尺寸
单单排排脚手架搭设高度不不应应超超过过2244mm;;
双双排排脚手架搭设高度不不宜宜超超过过5500mm。。
3.纵向水平杆、横向水平杆、脚手板
1)纵向水平杆
(1)纵向水平杆应应设设置置在在立立杆杆内内侧侧,其长度不能小于3跨。
(2)纵纵向向水水平平杆杆用用对对接接扣扣件件接接长长,,也也可可采采用用搭搭接接。。
(3)纵向水平杆的对接、搭接应符合下列规定:
①纵向水平杆的对接扣件应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不不宜宜设设置置在在同同步步或或同同跨跨内内;;不同
步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不不应应小小于于550000mmmm;;
各接头中心至最近主节点的距离不不宜宜大大于于纵纵距距的的11//33。。
②搭接长度不不应应小小于于11mm,应等间距设置33个个旋旋转转扣扣件件固定,端部扣件盖板边缘至纵向水平杆端部的距距
离离不不应应小小于于110000mmmm。。
2)横向水平杆
主节点处必须设置一根横向水平杆,用用直直角角扣扣件件扣扣接接且且严严禁禁拆拆除除。。
作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距
192 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
的1/2。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。
纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不不大大于于220000mmmm处处的的立立杆杆上上。。横横向向扫扫地地杆杆亦亦应应采采用用直直角角扣扣
件件固固定定在在紧紧靠靠纵纵向向扫扫地地杆杆下下方方的的立立杆杆上上。。
33))脚脚手手板板的的设设置置应应符符合合下下列列规规定定::((选选择择))
作业层脚手板应铺满、铺稳;
冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应应设设置置在在三三根根横横向向水水平平杆杆上上。。
当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾
翻。
此三种脚手板的铺设可可采采用用对对接接平平铺铺,,亦亦可可采采用用搭搭接接铺铺设设。
脚手板对对接接平平铺铺时时,接头处必须设两根小横杆,脚脚手手板板外外伸伸长长应应取取113300~~115500mmmm,,两块脚手板外伸长
度的和不应大于300mm,((选选择择))
脚手板搭搭接接铺铺设设时时,接头必须支在横向水平杆上,搭搭接接长长度度应应大大于于220000mmmm,,其伸出横向水平杆的长度
不应小于100mm。((选选择择))
【【例例题题】】下列关于脚手板的设置说法中,错误的是( )。
A.作业层脚手板应铺满、铺稳
B.冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上
C.当脚手板长度小于2m时可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻
D.脚手板对接平铺时,接头处必须设一根小横杆
【【答答案案】】D
【【解解析析】】脚手板对接平铺时,接头处必须设两根小横杆。
193 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.立杆
(1)每根立杆底部应设置底座,座下再设垫板。
(2)脚手架底层步距不不应应大大于于22mm。
(3)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。
(4)立立杆杆接接长长除除顶顶层层顶顶部部可可采采用用搭搭接接外外,,其其余余各各层层必必须须采采用用对对接接扣扣件件连连接接。。
(5)立杆上的搭接扣件应交错布置,并满足如下要求:
①两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距
离不不宜宜小小于于550000mmmm。。
②各接头中心至主节点的距离不不宜宜大大于于步步距距的的11//33。。
(6)搭接长长度度不不应应小小于于11mm,应采用不不小小于于两两个个旋旋转转扣扣件件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不不应应
小小于于110000mmmm。
(7)脚手架立杆顶端栏杆宜高高出出女女儿儿墙墙上上端端11mm;宜高出檐檐口口上上端端11..55mm。。
【【例例题题】】下列关于立杆设置的说法中,错误的是( )。
A.每根立杆底部应设置底座,座下再设垫板
B.脚手架底层步距不应大于3m
C.立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接
D.立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层必须采用对接扣件连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】脚手架底层步距不应大于2m。
5.连墙件
连墙件数量的设置除应满足下列设计计算要求外,尚应符合下列规定。
(1)宜宜靠靠近近主主节节点点设设置置,,偏偏离离主主节节点点的的距距离离不不应应大大于于330000mmmm。。((注注意意此此数数据据))
(2)连墙件应从底层第一步大横杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。
(3)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不不应应大大于于建建筑筑物物的的层层高高,,并并且且不不应应大大
于于44mm。。
(4)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
(5)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对对高高度度2244mm以以上上的的双双排排脚脚手手架架,,应应采采用用刚刚性性连连墙墙件件
与与建建筑筑物物连连接接。。
(6)当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛抛撑撑应应采采用用通通长长杆杆件件,并
用旋转扣件固定在脚手架上,与与地地面面的的倾倾角角应应在在4455°°~~6600°°之之间间;;连接点中心至主节点的距离不不应应大大
于于330000mmmm。抛撑应在连墙件搭设后再拆除。
(7)架架高高超超过过4400mm且且有有风风涡涡流流作作用用时时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
194 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】扣件式钢管脚手架的基本构造形式与木脚手架基本相同,有单排架和双排架两种。下列关
于扣件式钢管脚手架的构造,说法正确的是( )。
A.在立杆、纵向水平杆两杆的交叉点称为主节点
B.主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间距应小于
500mm
C.在脚手架使用期间,主节点处的纵向、横向水平杆及连墙件不能拆除
D.在脚手架使用期间,纵向扫地杆不能拆除,横向扫地杆可以拆除
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆的交叉点称为主节点。
主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间距应小于150mm。
在脚手架使用期间,主节点处的纵向、横向水平杆,纵横向扫地杆及连墙件不能拆除。
【【例例题题】】搭设高度超过一定高度,钢管、扣件的周转使用率会降低,脚手架的地基基础处理费用也
会增加。下列常用单、双排脚手架设计尺寸要求的说法中,错误的是( )。
A.单排脚手架搭设高度不应超过50m
B.双排脚手架搭设高度不宜超过50m
C.立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下
D.立杆采用单管的落地脚手架当需要搭设高度大于50m时,宜采用加强措施
【【答答案案】】A
【【解解析析】】单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m。
【【例例题题】】纵向水平杆各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。下列关于纵向水平杆的要
求中,说法错误的是( )。
A.纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不能小于3跨
B.纵向水平杆的对接扣件应交错布置
C.两根相邻纵向水平杆的接头应设置在同步同跨内
D.不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】纵向水平杆的对接扣件应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内。
【【例例题题】】下列关于横向水平杆设置的说法中,错误的是( )。
A.主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除
B.脚手架必须设置纵、横向扫地杆
C.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上
D.横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方
195 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】D
【【解解析析】】纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用
直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
【【例例题题】】下列关于连墙杆的设置中,说法错误的是( )。
A.宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm
B.连墙件应从底层第一步处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定
C.连墙件中的连墙杆应向脚手架一端下斜连接
D.对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接
【【答答案案】】C
【【解解析析】】连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
第第5566讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((五五))
6.剪刀撑与横向斜撑((重重点点))
1)剪刀撑的设置
双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。每道剪刀撑跨越立杆的根数为55--
77根根,斜杆与地面的倾角应在4455°°~~6600°°之之间间,剪刀撑跨越立杆的根数见表:
表6-4 剪刀撑跨越立杆的最多根数
剪刀撑斜杆与地面的倾斜α/(°) 45 50 60
剪刀撑跨越立杆的最多根数n 7 6 5
剪刀撑斜杆的接长应采采用用搭搭接接或或对对接接,应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆
上,旋旋转转扣扣件件中中心心线线至至主主节节点点的的距距离离不不应应大大于于115500mmmm。。
196 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
高高度度在在2244mm及及以以上上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;
高高度度在在2244mm以以下下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不不超超过过1155mm的的立立面面上上,,各各设设
置置一一道道剪剪刀刀撑撑,并应由由底底至至顶顶连连续续设置。
2)横向斜撑的设置
横向斜撑应在同一节间,由由底底至至顶顶层层呈呈之之字字形形连连续续设设置置;;
高度在2244mm以以下下的封闭型双排脚手架可可不不设设横向斜撑;
高度在2244mm以以上上的封闭型双排脚手架,除拐拐角角应应设设置置横横向向斜斜撑撑外外,,中中间间应应每每隔隔66跨跨间间距距设设置置一一道道;;
开开口口型型双双排排脚脚手手架架的的两两端端均均必必须须设设置置横横向向斜斜撑撑。。
197 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】下列关于剪刀撑设置的说法中,错误的是( )。
A.剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,应用旋转扣件固定,旋转扣件中心线至主节点的距离不应
大于150mm
B.高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑
C.高度在24m以下的双排脚手架,必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一
道剪刀撑,并应由底至顶连续设置
D.高度在24m以下的单排脚手架,可只在外侧两端设置一道剪刀撑
【【答答案案】】D
【【解解析析】】高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面
上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
【【例例题题】】下列关于横向斜撑设置的说法中错误的是( )。
A.横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字形连续设置
B.高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑
C.高度在24m以上的封闭型双排脚手架,可只在拐角处设置横向斜撑
D.开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑
【【答答案案】】C
【【解解析析】】高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨间距设置
一道。
8.斜道
1)人行并兼作材料运输的斜道的型式
高高度度不不大大于于66mm的的脚脚手手架架,,宜宜采采用用一一字字形形斜斜道道;;高高度度大大于于66mm的的脚脚手手架架,,宜宜采采用用之之字字形形斜斜道道。。
2)斜道的构造
斜道应附着外脚手架或建筑物设置;--防防护护还还是是临临边边问问题题
198 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
相相关关规规定定
运料斜道 宽度不小于1.5m 坡度不大于1:6
人行斜道 宽度不小于1m 坡度不大于1:3
斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板
栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm
运料斜道两端、平台外围和端部均应按规定设置连墙件
每两步应加设水平斜杆;应按规定设置剪刀撑和横向斜撑
【【例例题题】】斜道可用于人行并兼作材料运输的通道,下列关于斜道的要求中,说法错误的是(
)。
A.高度为3m的脚手架,宜采用一字形斜道
B.高度为3m的脚手架,宜采用之字形斜道
C.运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6
D.人行斜道宽度不应小于1m,坡度不应大于1:3
【【答答案案】】B
【【解解析析】】人行并兼作材料运输的斜道的型式中,高度不大于6m的脚手架,宜采用一字形斜道,高度
大于6m的脚手架,宜采用之字形斜道。
斜道应附着外脚手架或建筑物设置;运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6;人行斜道宽
度不应小于1m,坡度不应大于1:3;拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;斜道两侧及平台外
围均应设置栏杆及脚手板。
补补充充::《《建建筑筑施施工工扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范》》--JJGGJJ113300--22001111
表4.3.1 荷载效应组合
计计算算项项目目 荷荷载载效效应应组组合合
纵向、横向水平杆强度与变形 永久荷载+施工荷载
(1)永久荷载+施工荷载
脚手架立杆地基承载力
型钢悬挑梁的强度、稳定与变形
(2)永久荷载+0.9(施工荷载+风荷载)
(1)永久荷载+可变荷载(不含风荷载)
立杆稳定
(2)永久荷载+0.9(可变荷载+风荷载)
单排架,风荷载+2.0 kN
连墙件强度与稳定
双排架,风荷载+3.0kN
分分析析思思路路::
总总结结::
199 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
构构件件 受受力力形形式式 计计算算原原则则
立杆 承受压力 有风时为压、弯矩
纵横杆 受弯 弯矩
连墙件 水平力 轴心受压或受拉
扣件 摩擦力(竖向、水平) 抗滑计算
地基 全部垂直荷载 压力应大于轴向力
脚手板 受弯 弯矩
第第5577讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((六六))
(三)脚手架验收((重重点点))
1.验收人员
脚手架搭设完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。
应逐层、逐流水段内主主管管工工长长、、架架子子班班组组长长和和专专职职安安全全技技术术人人员员一起组织验收,并填写验收单。
2.验收要求:
(1)脚手架的基础处理、做法、埋置深度必须正确可靠。
(2)架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。
(3)连墙点要安全可靠。
(4)剪刀撑、斜撑应符合要求。
(5)脚手架的扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。
(6)脚手板的铺设应符合规定。
(6)脚手架搭设前未进行交底,未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,或验收记录不全面。
(7)脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规范要求。
(8)通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范要求。
(9)脚手架搭设人员未经专业培训上岗作业。
补补充充::--《《建建筑筑施施工工扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范》》--JJGGJJ113300--22001111
9 安全管理
9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架架子子工工应应持持证证上上岗岗。。
9.0.2 搭拆脚手架人员必须戴戴安安全全帽帽、、系系安安全全带带、、穿穿防防滑滑鞋鞋。。
9.0.4 钢管上严禁打孔。
9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和
砂浆的输送管等固定在架体上;严严禁禁悬悬挂挂起起重重设设备备,,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
200 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
9.0.6 满堂支撑架在使用过程中,应应设设有有专专人人监监护护施施工工,,当出现异常情况时,应立即停止施工,并
应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。
9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。
9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。
9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密密目目式式安安全全网网宜宜设设置置
在在脚脚手手架架外外立立杆杆的的内内侧侧,,并应与架体绑扎牢固。
9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:
1、主节点处的纵、横向水平杆;
2、纵、横向扫地杆;
3、连墙件。
9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。
9.0.16 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。
9.0.18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用
电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。
9.0.19 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。
7.4 拆除
7.4.1 脚手架拆除应按专项方案施工,拆除前应做好下列准备工作:
1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
2、应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施;
3、拆除前应对施工人员进行交底;
4、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必必须须由由上上而而下下逐逐层层进进行行,严禁上下同时作业,连墙件必须随脚手架
逐层拆除,严严禁禁先先将将连连墙墙件件整整层层或或数数层层拆拆除除后后再再拆拆脚脚手手架架,,分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加
固。
7.4.3 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应应先先在在适适当当位位置置搭搭设设临临时时抛抛撑撑加加固固
后后,,再拆除连墙件。
7.4.4 架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够
的操作面。
7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面;
7.4.6 运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。
【【例例题题】】脚手架工程必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。并且有完善的安全防护措
施,要按规定设置安全网、防护栏、挡脚板。下列关于脚手架工程的安全技术要求中,说法错误的是
( )。
A.操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道
B.必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装
置
C.脚手板要铺满、铺稳,应保留探头板,并要保证有3个支撑点,并绑扎牢固
D.遇5级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施
【【答答案案】】C
【【解解析析】】脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3个支撑点,并绑扎牢固。在脚手架上同时
进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护棚,以防止上层坠物伤及下层作业人员。
【【案案例例分分析析】】
201 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
某施工项目,建筑面积60000㎡,建筑高度32m。层高4m,采用扣减钢管脚手架作业。
2022年6月某日,该建设项目专职安全员王某在现场巡视中,发现扣件钢管脚手架存在安全隐患后,
对施工班组下达了隐患整改通知单,通知单内容为"架体存在搭设不规范”。施工劳务承包人杨某拒绝签
收,施工班组继续作业。14时许,王某带了几名架子工准备整改隐患需要的材料。此时该工作面的脚手
架仍未消除安全隐患,施工班组仍未按指令停工,仍然继续作业,14时44分许,脚手架突然失稳,向南
倾倒。在脚手架倒下的过程中,同时推倒2件钢筋笼使其一起坍塌。
事后发现,脚手架搭设如下图所示。
该工程脚手架施工时,按照规定进行了危大工程的第三方监测,监测方案仅包括工程概况、监测依
据、监测内容、监测方法。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130),简述扣件安装的技术要求。
2.请改正图中双排扣件钢管架搭设错误之处(至少改正6处)。
3.根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的
通知》建办质〔2018〕31号,进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容还有哪些?
【【答答案案】】
1.扣件安装的技术要求:
(1)扣件规格应与钢管外径相同。
(2)螺栓拧紧力矩不应小于40N•m,且不应大于65N•m。
(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中
心点的相互距离不应大于150mm。
(4)对接扣件开口应朝上或朝内。
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
2.不妥之处一:木垫板厚度为40mm,长度为一跨;
理由:垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。
不妥之处二:横向扫地杆在纵向扫地杆上方:
理由:横向扫地杆在纵向扫地杆下方。
不妥之处三:纵向扫地杆距底座上皮距离为300mm:
理由:纵向扫地杆距底座上皮的距离不得大于200mm。
不妥之处四:脚手架底层步距为2100mm;
理由:步距过大,影响其承载力和稳定性。
不妥之处五:靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离过近;
202 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
理由:靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离应≥500mm。
不妥之处六:剪刀撑设置不符合规范要求:
理由:高度在24m及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设置剪刀撑。
不妥之处七:纵向水平杆对接接头设置不妥;
理由:两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内:不同步或不同跨两个相邻接头在水平
方向错开的距离不应小于500mm。
不妥之处八:立杆接头处设置不妥;
理由:立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
不妥之处九:未设置连墙件;
理由:对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
不妥之处十:脚手板搭接连接不妥;
理由:脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平
杆的长度不应小于100mm。
不妥之处十一:防护栏杆设置不妥;
理由:当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm。
3.监测方案还应包括人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
第第5588讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((七七))
【【考考点点】】悬悬挑挑式式脚脚手手架架
三三、、悬悬挑挑式式脚脚手手架架((如如何何实实现现悬悬挑挑是是最最关关键键的的问问题题))
(一)一般规定
悬挑式脚手架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审
批手续齐全。
((施施工工单单位位编编制制→→施施工工单单位位审审批批→→施施工工单单位位技技术术负负责责人人批批准准→→报报送送监监理理单单位位→→总总监监理理工工程程师师组组织织监监
理理工工程程师师审审核核→→总总监监理理工工程程师师批批准准→→报报送送建建设设单单位位)),,并在专职安全管理人员监督下实施。
当采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时,应进行下列设计计算:
(1)型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度。
(2)型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度。
(3)型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。
203 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(二)悬挑式脚手架注意事项
1)悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度
在2200mm及以上的悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》组织专家论证。
2)安装符合专项施工方案要求。
3)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定定位位点点离离悬悬挑挑梁梁端端部部不不应应小小
于于110000mmmm。。
4)悬挑式脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不不得得采采用用钢钢管管。。
5)必须经过设计计算,其计算内容包括:①①材材料料的的抗抗弯弯强强度度;;②②抗抗剪剪强强度度;;③③整整体体稳稳定定;;④④挠挠度度。。
6)悬挑式脚手架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主主梁梁或或主主梁梁以以内内的的楼楼板板上上,不得设置在外伸
阳台上或悬挑板上。
7)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采采用用焊焊接接或或螺螺栓栓连连接接的结构,不不得得采采用用扣扣件件
连连接接,,以保证节点是刚性的。
8)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。
目前普遍采用是预埋圆钢环或U形螺栓,预预埋埋件件不不得得使使用用螺螺纹纹钢钢。。
9)每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜斜拉拉结结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬
挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其其直直径径不不宜宜小小于于2200mmmm。。
10)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固固定定段段长长度度不不应应小小于于悬悬挑挑段段长长度度的的11..2255倍倍。。
11)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。钢钢梁梁截截面面高高度度不不应应小小于于116600mmmm。。悬挑梁尾端应在两处及
以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不不宜宜小小于于1166mmmm。。用于
锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷冷弯弯成成型型。。
12)锚固位置设置在楼板上时,楼楼板板的的厚厚度度不不宜宜小小于于112200mmmm。。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固
措施。
13)悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每每一一纵纵距距设设置置一一根根。。
14)悬悬挑挑架架的的外外立立面面剪剪刀刀撑撑应应自自下下而而上上连连续续设设置置。。
15)锚锚固固型型钢钢的的主主体体结结构构混混凝凝土土强强度度等等级级不不得得低低于于CC2200。。
204 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
205 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】下列关于悬挑式脚手架选择和制作的要求中,说法错误的是( )。
A.型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬臂梁端部不应小
于100mm
B.悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,也可采用钢管
C.悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上
或悬挑板上
D.节点的制作必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
【【22002222年年单单选选】】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130),悬挑式脚手架型钢
悬挑梁,应设置能使脚手架立杆与悬挑梁可靠固定的定位点,定位点与悬挑梁端部的最小距离是(
)。
A.50mm B.100mm C.150mm D.200mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是悬挑式脚手架。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的
定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
【【22002233年年单单选选】】某建筑工程搭设架体高度18m的悬挑脚手架,项目专职安全生产管理人员对该脚手架
进行了安全检查,具体情况如表所示:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130,上述检查情况中,存在隐患的检查项目
是( )。
A.扣件 B.连墙件 C.剪刀撑 D.悬挑钢梁
206 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
检检查查项项目目 检检查查情情况况
扣件 螺栓拧紧扭力矩为60N·m
连墙件 按照两步三跨设置,设置位置偏离主节点200mm
剪刀撑 斜杠与地面倾角为50°,搭接长度1.2m,使用3个旋转扣件固定
悬挑钢梁 工字钢截面高度140mm,钢梁悬挑长度1.50m,固定段长度3m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011:
(1)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;A正确。
(2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;B正确。
(3)每道剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间;搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应
采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。C正确。
(4)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度
不应小于160mm。D错误。
【【22002244年年主主观观案案例例三三】】
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::((2266分分))
3.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,指出悬挑式脚手架剪刀撑的规范做法
有哪些?
【【答答案案】】
3. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,悬挑式脚手架剪刀撑的规范做法有以
下几点:(6分,一条1.5分)
悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。
(1)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间;
(2)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接;
(3)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至
主节点的距离不应大于150mm。
【【案案例例分分析析】】
某多层办公楼工程,地上6层,建筑高度22.8m,砖混结构。该工程4-6层外墙涂料施工需搭设悬挑式
钢管脚手架,搭设高度9m(分2段悬挑,每段4.5m)。施工单位现场搭设情况如下:
1.悬挑梁采用12号工字钢,悬挑长度1.6m,锚固端长度1.8m,锚固端采用1个M16普通螺栓与楼板固
定,未设置防滑措施;
2.悬挑梁端部未设置钢丝绳反拉,仅依靠工字钢自身锚固承受荷载;
3.脚手架立杆纵距1.8m,横距1.0m,步距2.0m,立杆底部未设置垫板,部分立杆与悬挑梁连接松
动;
4.脚手板采用木脚手板,铺设间隙较大(最大间隙达150mm),部分脚手板破损、开裂仍在使用;
5.防护栏杆高度1.0m,未设置挡脚板,密目式安全网未封闭至脚手架底部,部分安全网破损、松
动;
6.脚手架搭设完成后,施工单位未组织专项验收,直接安排作业人员上架施工,作业人员未佩戴安
全带。
按按《《扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范》》((JJGGJJ113300--22001111))要要求求,,回回答答下下列列问问题题::
1.指出该悬挑式脚手架搭设及使用过程中存在的5处主要安全隐患,分别说明错误之处及整改要求;
2.论述悬挑式脚手架悬挑梁锚固的核心要求,说明锚固端设置的关键控制点;
3.论述悬挑式脚手架防护设施(防护栏杆、挡脚板、安全网)的规范要求,说明其设置目的;
4.论述悬挑式脚手架搭设完成后的验收程序及验收重点。
【【答答案案】】
1、隐患1:悬挑梁锚固违规;错误:1个M16普通螺栓锚固,无防滑措施,锚固端1.8m(不足1.25倍
207 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
悬挑长度);
整改:换2个及以上U型锚固螺栓,增设防滑垫板,确保锚固端≥2.0m,螺栓紧固防松。
隐患2:悬挑梁端部无钢丝绳反拉;错误:仅靠工字钢自身锚固,无卸荷储备;
整改:每根梁端设1道钢丝绳反拉,固定于梁端和上层主体,花篮螺栓调节受力均匀。
隐患3:立杆设置违规;错误:底部无垫板、连接松动,步距2.0m(超≤1.8m规范);
整改:增设≥50mm木垫板,紧固连接,调整步距≤1.8m,确保立杆垂直牢固。
隐患4:脚手板铺设违规;错误:板间最大间隙150mm,破损脚手板仍使用;
整改:更换破损脚手板,铺满无缝隙,与墙面间隙120~150mm,两端固定牢固。
隐患5:防护及使用违规;错误:防护栏杆1.0m(不足≥1.2m),无挡脚板,安全网破损未封闭,未
验收使用,作业人员未系安全带;
整改:栏杆调至≥1.2m,增设≥180mm挡脚板,更换封闭安全网,验收合格使用,作业人员系安全
带。
2、核心要求:
锚固可靠、承载力达标,抗弯剪扭矩防滑移倾覆,严禁普通螺栓锚固、锚固长度不足。
关键控制点:
(1)锚固端≥1.25倍悬挑长度(本工程≥2.0m);
(2)≥2个U型锚固螺栓,紧固防松;
(3)设防滑垫板;
(4)锚固于主体承重结构;
(5)验收合格再搭设。
3、规范要求:
防护栏杆≥1.2m(作业层/顶层,钢管搭设);
挡脚板≥180mm(作业层,铺设严密);
安全网全立面密目封闭(≥2000目/100cm²)、无破损、封至底部。
(2)设置目的:
设置目的:
防范高处坠落、物体打击;防护栏杆防失足滑落,挡脚板防物料坠落,安全网封闭防坠落。
4、验收程序:
班组自检→项目部复检→项目负责人组织验收(监理参与)→合格签字使用(不合格整改重验)→
使用中定期、恶劣天气后检查。
(2)验收重点:
悬挑梁锚固、钢丝绳反拉;立杆垫板、连接及步距;脚手板铺设;防护设施;节点连接;方案及验
收记录。
第第5599讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((八八))
【【考考点点】】操操作作平平台台
四四、、操操作作平平台台
施工现场的操作平台,根据用途可分为只用于施工操作的作业平台和进行施工作业亦进行施工材料
转接用的接料平台(或称卸料平台、转料平台等)。操作平台分为移移动动式式操操作作平平台台、、落落地地式式操操作作平平台台、、
悬悬挑挑式式操操作作平平台台等等多多种种。。((选选择择))
208 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(一)移动式操作平台((重重点点考考察察三三类类操操作作平平台台的的区区别别))
移动式操作平台的架体构造应符合下列规定:((选选择择))
(1)从移动式的特点方面考虑,移动式操作平平台台的的面面积积不不应应超超过过1100㎡㎡;;为防止操作平台倾覆,其其高高
度度不不应应超超过过55mm;;
为保证操作平台整体稳定性,其其高高宽宽比比不不应应大大于于22::11;为保证操作平台整体安全,其其所所承承受受的的施施工工
荷荷载载不不应应超超过过11..55kkNN//㎡㎡。。
(2)因因此此当当操操作作平平台台面面积积、、高高度度或或荷荷载载超超过过上上述述规规定定时时,,必必须须由由专专业业人人员员编编制制专专项项施施工工方方案案。。
(3)操作平台采用φ48.3mm×3.6mm钢管扣件连接,亦可采用门架式部件,按产品要求进行组装。
(4)单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯。
((55))操操作作平平台台四四周周必必须须设设置置防防护护栏栏杆杆。。
((66))移移动动式式操操作作平平台台在在移移动动时时,,操操作作平平台台上上不不得得站站人人。。
【【例例题题】】移动式操作平台具有独立的机构,可以搬移。常用于构件施工、装修工程和水电安装等作
业。下列关于移动式操作平台的设置要求中,正确的是( )。
A.从移动式的特点方面考虑移动式操作平台的面积不应超过30m²
B.为防止操作平台倾覆,其高度不应超过24m
C.为保证操作平台整体稳定性其高宽比不应大于2:1
D.为保证操作平台整体安全其所承受的施工荷载不应超过150kN/m²
【【答答案案】】C
【【解解析析】】移动式的特点方面考虑移动式操作平台的面积不应超过10m²;为防止操作平台倾覆,其高
度不应超过5m;为保证操作平台整体稳定性其高宽比不应大于2:1;为保证操作平台整体安全其所承受
的施工荷载不应超过1.5kN/m²。
209 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】作业人员在使用操作平台进行施工时,为了防止平台移动宜将立柱与地坪间垫实,因此立
柱底部离地面不得超过80mm或行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。下列关于移动式操作
平台的要求中,说法错误的是( )。
A.操作平台采用φ48.3mm×3.6mm钢管扣件连接,亦可采用门架式部件
B.操作平台四周必须设置防护栏杆
C.移动式操作平台在移动时,操作平台上的人员应放低重心,且佩戴安全防护装置
D.单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】移动式操作平台在移动时,操作平台上不得站人。
(二)落地式操作平台
落地式操作平台的架体构造应符合下列规定:((选选择择))
(1)落地式操作平台的面积不不应应超超过过1100㎡㎡,高度不不应应超超过过1155mm((对对比比55mm)),高宽比不不应应大大
于于33::11((对对比比22::11))。
(2)施工平台的施工荷载不应超过2.0kN/㎡(对比1.5kN/㎡),接料平台的施工荷载不应超过
3.0kN/㎡。
(3)落落地地式式操操作作平平台台应应独独立立设设置置,,并并应应与与建建筑筑物物进进行行刚刚性性连连接接,,不不得得与与脚脚手手架架连连接接。。
(4)用脚手架搭设落地式操作平台时其结构构造应符合相关脚手架规范的规定,在立杆下部设置底
座或垫板、纵向与横向扫地杆,在外立面设置剪刀撑或斜撑。
(5)落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连连墙墙件件且且间间隔隔不不应应大大于于44mm,,同同时时应应设设置置水水平平
剪剪刀刀撑撑。连墙件应采用可承受拉力和压力的构造,并应与建筑结构可靠连接。
【【例例题题】】落地式操作平台应独立设置,并应与建筑物进行刚性连接,不得与脚手架连接。下列关于
落地式操作平台的要求中,错误的是( )。
A.落地式操作平台的面积不应超过15m²
B.高度不应超过15m
C.高宽比不应大于3:1
D.施工平台施工荷载不应超过2.0kN/m²,接料平台的施工荷载不应超过3.0kN/m²
【【答答案案】】A
【【解解析析】】落地式操作平台的面积不应超过10m²,高度不应超过15m,高宽比不应大于3:1。
(三)悬挑式操作平台
悬挑式操作平台的设置相关规定((和和第第四四章章内内容容结结合合))
(1)悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上,且应可靠连接。
(2)未经专项设计的临时设施上,不得设置悬挑式操作平台。
(3)悬挑式操作平台的结构应稳定可靠,且其承载力应符合使用要求。
(4)悬悬挑挑式式操操作作平平台台的的悬悬挑挑长长度度不不宜宜大大于于55mm,,承承载载力力需需经经设设计计验验收收。。
(5)当悬挑式操作平台安装时,钢钢丝丝绳绳应应采采用用专专用用的的卡卡环环连连接接,,钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹
配,且且不不得得少少于于44个个。。
(6)悬挑式操作平台的外外侧侧应应略略高高于于内内侧侧,外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完完全全封封
闭闭。。
(7)不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人。
210 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【例例题题】】悬挑式操作平台可分为斜拉方式的悬挑式操作平台和下支承方式的悬挑式操作平台两种方
式。下列关于悬挑式操作平台规定的说法中,错误的是( )。
A.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上
B.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m
C.悬挑式操作平台的外侧应略低于内侧,外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭
D.不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人
【【答答案案】】C
【【解解析析】】悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧,外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全
封闭。
移移动动式式操操作作平平台台 落落地地式式操操作作平平台台 悬悬挑挑式式操操作作平平台台
面积 ≤10m² ≤10m²
高度 ≤5m ≤15m
(1) 平台的搁置点、拉结点、
高宽比 ≤2:1 ≤3:1 支撑点应设置在主体结构上。
(2) 悬挑式操作平台的悬挑长
施工平
≤2.0kN/m² 度不宜大于5m,均布荷载不应
台施工 ≤1.5kN/m²
接料平台≤3.0kN/m² 大于5.5kN/m²,集中荷载不应
荷载
大于15kN。
(3) 平台的外侧应略高于内侧
(1) 平台四周设防护栏杆;
(1) 应独立设置并与建筑物刚
,外侧应安装固定的防护栏杆
(2) 移动时平台上不得站人;
性连接,不得与脚手架连接;
并应设置防护挡板完全封闭。
(3) 台面铺满5cm厚的木板或
(2) 从底层第一步水平杆起逐
(4) 不得在悬挑式操作平台吊
其他 竹笆;
层设置连墙件且间隔不应大于
运、安装时上人。
(4) 单独设置的操作平台应设
4m,同时,应设置水平剪刀撑
置供人上下、踏步间距不大于
。
400mm的扶梯。
第第6600讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((九九))
【【考考点点】】附附着着式式升升降降脚脚手手架架
五五、、附附着着式式升升降降脚脚手手架架
本块内容2022年10月考试中已经出现,今年重点关注荷载效应、构造措施(数据改错)、加强措施
位置(哪些位置)、安全装置(重点是防坠器)、安装(重点是安装位置偏差)与拆除相关内容。
211 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(一)结构构造((精精选选自自《《建建筑筑施施工工工工具具式式脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范》》JJGGJJ220022--22001100))
(1)附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防
坠装置组成。
(2)附着式升降脚手架的尺寸应符合下列规定:
①①架架体体高高度度不不得得大大于于55倍倍楼楼层层高高。。
②架体宽宽度度不不得得大大于于11..22mm。。
③直线布置的架体支支承承跨跨度度不不应应大大于于77mm,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处的架体外
侧距离不得大于5.4m。
④架体的水水平平悬悬挑挑长长度度不不得得大大于于22mm,,且且不不得得大大于于跨跨度度的的11//22。。
⑤架架体体全全高高与与支支承承跨跨度度的的乘乘积积不不得得大大于于111100mm22。。
(3)附着式升降脚手架竖向主框架结构构造应符合下列规定:
①竖向主框架可采用整整体体结结构构或或分分段段对对接接式式结结构构。结构形式应为竖向桁架或门型刚架形式等。
②主框架内侧应设有导轨。
③竖向主框架宜采用单单片片式式主主框框架架;或可采用空间桁架式主框架。
(4)在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其其高高度度不不宜宜小小
于于11..88mm。
(5)附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
212 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
①在在竖竖向向主主框框架架所所覆覆盖盖的的每每个个楼楼层层均均应应设设置置一一道道附附墙墙支支座座;每道附墙支座应能承担竖向主框架的全
部荷载。
②在使使用用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上。
③在升升降降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。
④附墙支座应采用锚锚固固螺螺栓栓与与建建筑筑物物连连接接,受拉螺栓的螺母不不得得少少于于两两个个或应采用弹簧垫片加单螺
母,螺杆露出螺母端部的长度不不应应少少于于33扣扣,,且且不不得得小小于于1100mmmm,,垫板尺寸应由设计确定,且不得小于
100mm×100mm×10mm。
(6)水平支承桁架最底层应设置脚手板,并应铺满铺牢,与建筑物墙面之间也应设置脚手板全封
闭,在脚手板的下面应用安安全全网网兜兜底底。。
(7)架体悬悬臂臂高高度度不不得得大大于于架架体体高高度度的的22//55,,且且不不得得大大于于66mm。。
(8)当水平支承桁架不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接,但其长度不得大于2.0m。
(9)物物料料平平台台不不得得与与附附着着式式升升降降脚脚手手架架各各部部位位和和各各结结构构构构件件相相连连,其荷载应直接传递给建筑工程结
构。
(10)当架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台需断开或开洞时,断断开开处处应应加加设设栏栏杆杆和和封封闭闭,开口处
应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。
(11)架体外立面应沿沿全全高高连连续续设设置置剪剪刀刀撑撑,,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体连成一体,
剪刀撑的水平夹角应为45°~60°。((同同悬悬挑挑脚脚手手架架一一样样))
(12)架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施:
①与附墙支座的连接处。
②架体上提升机构的设置处。
③架体上防坠、防倾装置的设置处。
④架体吊拉点设置处。
213 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
⑤架体平面的转角处。
⑥架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处。
⑦其他有加强要求的部位。
(13)附着式升降脚手架的安全防护措施应符合下列规定:
①架体外侧必须用密密目目式式安安全全立立网网,密目式安全立网的网目不应低于2000目/100cm2,且应可靠固定
在架体上。
②作业层外侧应设置1.2m高高的的防防护护栏栏杆杆和和118800mmmm高高的的挡挡脚脚板板。。
(14)附着式升降脚手架构配件应按照工艺要求及检验规程进行检验;对附着支承结构、防倾、防
坠落装置等关键部件的加工件应进行100%检检验验;;构配件出厂时,应提供出出厂厂合合格格证证。
(15)附着式升降脚手架应在每个竖向主框架处设置升降设备,升降设备应采用电电动动葫葫芦芦或或电电动动液液
压压设设备备,,单单跨跨升升降降时时可可采采用用手手动动葫葫芦芦。。
第第6611讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((十十))
(二)安全装置((重重中中之之重重))
(1)附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置,各类装置应灵敏可
靠。
(2)防倾覆装置应符合下列规定:
①①防防倾倾覆覆装装置置中中必必须须包包括括导导轨轨和和两两个个以以上上与与导导轨轨连连接接的的可可滑滑动动的的导导向向件件。。
②在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接。
③在升降和使用两种工况下,最最上上和和最最下下两两个个导导向向件件之之间间的的最最小小间间距距不不得得小小于于22..88mm或或架架体体高高度度
的的11//44。。
④应用螺螺栓栓与附墙支座连接,其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm。
(3)防坠落装置必须符合下列规定:
①防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每每一一升升降降点点不不得得少少于于一一个个防防坠坠落落装装置置,,
防防坠坠落落装装置置在在使使用用和和升升降降工工况况下下都都必必须须起起作作用用。。
②防坠落装置必须是机机械械式式的的全全自自动动装装置置,,严严禁禁使使用用每每次次升升降降都都需需重重组组的的手手动动装装置置。。
③防坠落装置应具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如。
④防防坠坠落落装装置置与与升升降降设设备备必必须须分分别别独独立立固固定定在在建建筑筑结结构构上上。。
214 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(4)同步控制装置应符合下列规定:
①附着式升降脚手架升降时,必须配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。
②限制荷载自控系统应具有下列功能:
a)当某一机位的荷载超超过过设设计计值值的的1155%%时时,应采用声光形式自动报警和显示报警机位:当超超
过过3300%%时时,应能使该升降设备自自动动停停机机。。
b)应具有超载、失载、报警和停机的功能;宜增设显示记忆和储存功能。
c)应具有本身故障报警功能,并应能适应施工现场环境。
d)性能应可靠、稳定,控制精度应在5%以内。
③水平高差同步控制系统应具有下列功能:
a)当当水水平平支支承承桁桁架架两两端端高高差差达达到到3300mmmm时时,,应应能能自自动动停停机机。。
b)应具有显示各提升点的实际升高和超高的数据,并应有记忆和储存的功能。
(三)安装
(1)附着式升降脚手架应按专项施工方案进行安装,可采用单片式主框架的架体,也可采用空间桁
架式主框架的架体。
(2)附着式升降脚手架在首层安装前应设置安装平台,安装平台应有保障施工人员安全的防护设
施,安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。
(3)安装时应符合下列规定:
①相相邻邻竖竖向向主主框框架架的的高高差差不不应应大大于于2200mmmm。。
②竖竖向向主主框框架架和和防防倾倾导导向向装装置置的的垂垂直直偏偏差差不不应应大大于于55‰‰,,且且不不得得大大于于6600mmmm。。
③③预预留留穿穿墙墙螺螺栓栓孔孔和和预预埋埋件件应应垂垂直直于于建建筑筑结结构构外外表表面面,,其其中中心心误误差差应应小小于于1155mmmm。。
(4)附着支承结构的安装应符合设计要求,不得少装和使用不合格螺栓及连接件。
(5)安全保险装置应全部合格,安全防护设施应齐备,且应符合设计要求,并应设置必要的消防设
施。
(6)升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备,均均应应采采用用同同一一厂厂家家产产品品。。
(7)升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。
(四)升降
(1)附着式升降脚手架可有手动、电动和液压三种升降形式,并应符合下列规定:
①单片架体升降时,可采用手动、电动和液压三种升降形式。
②当两两跨跨以以上上的的架架体体同时整体升降时,应采用电电动动或或液液压压设设备备。。
(2)附着式升降脚手架每次升降前,应按规定进行检查,经检查合格后,方可进行升降。
(3)附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定:
①应按升降作业程序和操作规程进行作业。
②②操操作作人人员员不不得得停停留留在在架架体体上上。。
③③升升降降过过程程中中不不得得有有施施工工荷荷载载。。
④所有妨碍升降的障碍物应已拆除。
215 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
⑤所有影响升降作业的约束已经拆开。
⑥各各相相邻邻提提升升点点间间的的高高差差不不得得大大于于3300mmmm,,整整体体架架最最大大升升降降差差不不得得大大于于8800mmmm。。
(4)升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升升、、降降指指令令只只能能由由总总指指挥挥一一人人下下达达;当有异常情况出
现时,任任何何人人均均可可立立即即发发出出停停止止指指令令。。
(5)当采用环链葫芦作升降动力时,应严密监视其运行情况,及时排除翻链、绞链和其他影响正常
运行的故障。
(6)当采用电动升降设备时,电动升降设备连连续续升升降降距距离离应应大大于于一一个个楼楼层层高高度度,,并应有制动和定位
功能。
(7)架体升降到位后,应及时按使用状况要求进行附着固定。在没有完成架体固定工作前,施工人
员不得擅自离岗或下班。
(8)附着式升降脚手架架体升降到位固定后,应按规定进行检查验收,合格后方可使用。遇遇55级级及及
以以上上大大风风和和大大雨雨、、大大雪雪、、浓浓雾雾和和雷雷雨雨等等恶恶劣劣天天气气时时,,不不得得进进行行升升降降作作业业。。
(五)使用
(1)附着式升降脚手架应按照设计性能指标进行使用,不得随意扩大使用范围;架体上的施工荷载
必须符合设计规定,不得超载,不得放置影响局部杆件安全的集中荷载。
(2)架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。
(3)附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业:
①利用架体吊运物料。
②在架体上拉结吊装缆绳(或缆索)。
③在架体上推车。
④任意拆除结构件或松动连接件。
⑤拆除或移动架体上的安全防护设施。
⑥利用架体支撑模板或卸料平台。
⑦其他影响架体安全的作业。
(4)当附着式升降脚手架停停用用超超过过33个个月月时,应提前采取加固措施。
(5)当附着式升降脚手架停停用用超超过过11个个月月或或遇遇66级级及及以以上上大大风风后后复复工工时,应进行检查,确认合格后方
可使用。
(6)螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维护保
养。
(六)拆除
(1)附着式升降脚手架的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。
(2)必须对拆除作业人员进行安安全全技技术术交交底底。
(3)拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,拆除的材料及设备不得抛扔。
(4)拆拆除除作作业业应应在在白白天天进进行行。。遇遇55级级及及以以上上大大风风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得进
行拆卸作业。
第第6622讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((十十一一))
【【22002222年年案案例例((二二))】】
背背景景资资料料::
A公司承建的住宅工程由5栋28层住宅楼、商业裙楼及地下车库组成,总建筑面积15万m2。
1号住宅楼地下二层设消防水池,长15.10m,宽6.60m,高5.02m,面积约99.66m2,顶部预留二个检
修洞口,长0.90m,宽0.90m,工程项目部制定了消防水池防水作业专项施工方案,对作业人员进行了专
216 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
项安全教育培训,明确了监护人员及职责。
2022年8月5日,2号住宅楼正在进行地上8层结构施工,使用的附着式升降脚手架准备进行提升作
业,作业前,工程项目部组织了附着式升降脚手架自检,形成以下检查记录。
(1)附着支座锚固螺栓孔与结构外表面垂直
(2)附着式升降脚手架设置限制载荷控制系统
(3)6层东北角两个相邻提升点的高差为40mm
(4)附墙支座设置了防坠落装置、防颠覆装置和导向装置
(5)防坠落装置设有防尘、防污染措施
(6)竖向主框架每两层设置一道附墙支座
(7)7层西南角的架体上存有手推车
2022年8月13日,A公司安全生产管理部门对该项目进行了月度安全检查,发现现场存在如下问题:
(1)劳务分包单位B公司现场劳务作业人员共180人,配备专职安全管理人员1名。
(2)B公司与附着式升降脚手架专业分包单位C公司签订了租赁合同,现场由木工负责附着式升降脚
手架提升作业,附着式升降脚手架提升机构的上吊点安装在附墙支座上,附墙支座采用锚固螺栓与建筑
结构连接,仅使用单螺母固定。
(3)附着式升降脚手架提升后未验收即投入使用。
(4)地下室消防水池防水作业时,有限空间作业安全管理措施不完善。
针对施工现场存在的问题,安全生产管理部门开具了隐患整改通知单。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
2.指出2号住宅楼附着式升降脚手架自检记录中存在的隐患,提出整改措施。
【【答答案案】】
存在的隐患:6层东北角两个相邻提升点的高差为40mm;竖向主框架每两层设置一道附墙支座;7层
西南角架体上临时存放手推车。
整改措施:两个相邻提升点的高差应不大于30mm;竖向主框架应每层设置一道附墙支座;清除临时
存放的手推车。
3.针对A公司月度安全检查发现的第(2)项问题,制定整改措施。
【【答答案案】】整改措施:
(1)应由A公司与附着式脚手架的分包单位C公司签订合同。
(2)现场附着式脚手架的搭设应由持有建筑架子工操作证的人员进行搭设和提升。
(3)提升机构的上吊点应与附墙支座分开设置,直接与建筑结构固定。
(4)附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不少于2个,或应采用弹簧垫圈加单
螺母,螺杆露出螺母端部,长度不少于3扣,并不得小于10mm。
4.工程项目部在组织对地下室消防水池防水作业时,应当补充哪些安全管理措施?
【【答答案案】】应补充的安全管理措施:严格作业审批,监护人员持证上岗,受限空间作业严格先通风、
再检测、后作业,作业场所保持通风换气并实时监测,出入口设置警示标识,作业人员正确使用防护用
品,作业人员安全技术交底,现场配备应急救援器材,制定应急救援预案。
217 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【22002244年年选选择择1144】】某建筑工程附着式升降脚手架架体高度13.50m,设有防倾覆、防坠落和同步升降
控制等安全装置。下列防倾覆装置设置的做法中,正确的是( )。
A.防倾覆装置与导轨的间隙7mm B.防倾覆装置与附墙支座牢固焊接
C.防倾覆导轨与竖向主框架可靠连接 D.最上和最下两个导向件的间距1.80m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】应用螺栓与附墙支座连接,其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm。防倾覆导轨与竖向主
框架可靠连接。在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体
高度的1/4。
【【综综合合案案例例分分析析】】
某小高层住宅楼工程,地上12层,建筑高度36.9m,框架剪力墙结构。该工程3-12层外墙保温及涂料
施工需搭设附着式升降脚手架,搭设高度15m,分2组同步升降,每组覆盖3个结构轴线,架体宽度1.2m,
立杆纵距1.8m,横距0.9m,步距1.8m。施工单位现场搭设及使用情况如下:
1.附着式升降脚手架专项方案由施工单位技术员编写完成后,直接提交监理单位审批,未经过施工
218 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
单位内部审核,方案中未明确附着支座的安装要求及荷载验算;
2.附着支座采用穿墙螺栓固定,部分螺栓未穿透墙体,仅固定在墙体表层,且未设置防滑脱装置,
部分附着支座与建筑结构间隙过大(达50mm),未进行填塞加固;
3.架体升降时,未设置专人指挥,升降作业人员无特种作业操作证,且升降过程中架体上有2名作业
人员停留、堆放少量施工物料;
4.架体防坠落装置采用单点式防坠器,部分防坠器已损坏、卡滞,无法正常动作,且未定期校验,
防坠装置与附着支座未可靠连接;
5.架体防护栏杆高度1.1m,未设置中栏杆,挡脚板高度150mm,密目式安全网部分破损,架体与建筑
墙体之间存在150mm间隙,未封闭严密;
6.附着式升降脚手架使用过程中,未定期对附着支座、防坠落装置、升降机构进行检查维护,仅在
每月月末简单排查,未留存检查记录。
按按《《建建筑筑施施工工工工具具式式脚脚手手架架安安全全技技术术规规范范》》((JJGGJJ220022--22001100))及及住住建建部部重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准要要求求,,
回回答答下下列列问问题题::
1.指出该附着式升降脚手架搭设、使用及管理过程中存在的5处主要安全隐患(含3处附着架重大事
故隐患,需单独注明),分别说明错误之处及整改要求;
2.论述附着式升降脚手架附着架重大事故隐患的判定要点,说明案例中涉及的重大事故隐患及防控
措施;
3.论述附着式升降脚手架专项方案的编制、审核、审批程序;
4.论述附着式升降脚手架升降作业的规范要求,说明案例中升降作业违规之处的危害。
【【答答案案】】
1、五处主要安全隐患(三处附着架重大事故隐患)
隐患1(事故隐患)
错误:附着支座螺栓未穿透墙体、无防滑脱装置、与结构间隙未填塞;防坠落装置为单点式、损坏
卡滞、未定期校验、连接不可靠。
整改:更换合格穿墙螺栓并穿透墙体紧固,增设防滑脱装置、填塞间隙;更换损坏防坠器,采用多
点式,每月校验,确保连接可靠、动作有效。
隐患2:专项方案违规(安全管理重大事故隐患)
错误:技术员编写后直接报监理,未做内部审核;方案缺附着支座安装要求及荷载验算。
整改:由技术负责人组织编制,经单位技术部门审核、技术负责人审批,补充缺失内容后,报总监
理工程师签字实施。
隐患3:升降作业违规(安全管理重大事故隐患-建筑施工特种作业人员未持证上岗)
错误:无专人指挥、作业人员无证、升降时架体有人停留及堆放物料。
整改:设持证专人指挥,作业人员持特种作业证上岗;升降前清空架体人员及物料。
隐患4:防护设施不达标
错误:防护栏杆(1.1m<1.2m)无中栏杆、挡脚板(150mm<180mm)偏低;安全网破损、架体与墙
体间隙未封闭。
整改:栏杆高度≥1.2m并增设中栏杆,挡脚板≥180mm;更换破损安全网,封闭架体与墙体间隙。
隐患5:检查维护缺失
错误:未定期检查关键部件,仅月末简单排查,无检查记录。
整改:建立制度,每周专项检查、每月全面维护,留存检查记录存档。
2、附着架重大事故隐患判定、案例隐患及防控
(1)判定要点(安全装置出问题、未验收即使用也算)
-防坠落装置缺失、损坏、未校验或连接不可靠;
-同步升降装置缺失、失效或架体升降倾斜超标;
-附着支座数量、间距不符或变形损坏。
(2)案例中重大隐患
1)附着支座固定不可靠;2)防坠落装置设置、维护不符合要求。
(3)防控措施
完善方案并严格审批;附着支座与主体可靠锚固,防坠装置合格且每月校验;安装、升降后验收合
格方可使用;定期排查,严禁带隐患作业。
3、专项方案编制、审核、审批程序
(1)编制:技术负责人组织专业人员编制,内容完整(含架体设计、荷载验算等);
(2)审核:施工单位技术管理部门审核把关;
219 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(3)审批:技术负责人签字审批(架体≥150m需先专家论证);
(4)监理审核:报总监理工程师签字后实施;
(5)交底:编制人员向相关人员交底并签字确认。
4、升降作业规范要求及违规危害
(1)规范要求
-设持证专人指挥,作业人员持特种作业证上岗;
-升降前清空架体人员、物料,设同步升降装置,监测倾斜度;
-严禁夜间、大风(≥5级)等恶劣天气升降;
-升降完成后验收合格,方可投入使用。
(2)违规危害
易导致架体倾斜、失稳坍塌;引发误操作损坏设备;造成人员高处坠落、物料坠落物体打击等安全
事故。
第第6633讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((十十二二))
【【考考点点】】((补补充充))承承插插型型盘盘扣扣式式钢钢管管脚脚手手架架
--《《建建筑筑施施工工承承插插型型盘盘扣扣式式钢钢管管脚脚手手架架安安全全技技术术标标准准》》JJGGJJ//TT 223311--22002211
3 基本规定
220 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.0.2 杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设脚手架时,宜采用不小于
0.5kg,锤子敲击插销顶面不少于 2 次,直至插销销紧。销紧后应再次击打,插销下沉量不应大于
3mm。
3.0.3 插销销紧后,扣接头端部弧面应与立杆外表面贴合。
3.0.4 脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级
的划分应符合表 3.0.4 的规定。
注:支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时,其安全等级为Ⅰ级。
作作业业架架 支支撑撑架架
安安全全等等级级
搭搭设设高高度度((mm 荷荷载载设设计计值值(( 搭搭设设高高度度((mm
荷荷载载设设计计值值
)) KKNN)) ))
≤24 - ≤8 ≤15kN/㎡或≤20kN/m或≤7kN/点 Ⅱ
>24 - >8 >15kN/㎡或>20kN/m或>7kN/点 Ⅰ
6 构造要求
6.1 一般规定
6.1.1 脚手架的构造体系应完整,脚手架应具有整体稳定性。
6.1.2 应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆,并应根据搭设高度组
合立杆、基座、可调托撑和可调底座。
6.1.3 脚手架搭设步距不应超过 2m。
6.2.3 当支撑架搭设高度大于 16m 时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
6.2.4 支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度(图6.2.4)不应超过 650mm,
且丝杆外露长度不应超过 400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于 150mm。
221 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6.2.5 支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于 150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地
杆的最底层水平杆中心线高度离可调底座的底板高度不应大于 550mm。
【【22002222年年单单选选】】某建筑工程采用承插型盘扣式钢管搭设模板支撑架,搭设高度12m,专职安全生产管
理人员对模板支撑架进行了专项检查。根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》
(JGJ/T231)下列模板支撑架搭设情形中,不符合规定的是( )。
A.水平杆的步距为1.50m
B.每间隔4跨设置竖向斜杆
C.可调托座丝杆外露长度为375mm
D.可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度为637mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》。选项A正确,选项B错
误,支撑架应当为1.5m,对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向
力设计值进行竖向斜杆布置。选项CD正确,支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长
度不应超过650mm,且丝杆外露长度不应超过400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm。
表表66..22..22--11 标标准准型型 ((BB型型)) 支支撑撑架架竖竖向向斜斜杆杆布布置置形形式式
搭搭设设高高度度HH((mm))
立立杆杆轴轴力力设设计计值值
NN((kkNN))
HH≤≤88 88<<HH≤≤1166 1166<<HH≤≤2244 HH>>2244
N≤25 间隔3跨 间隔3跨 间隔2跨 间隔1跨
25<N≤40 间隔2跨 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨
N>40 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨 每跨
222 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
表表66..22..22--22 重重型型 ((ZZ型型))支支撑撑架架竖竖向向斜斜杆杆布布置置形形式式
搭搭设设高高度度HH((mm))
立立杆杆轴轴力力设设计计值值
NN((kkNN))
HH≤≤88 88<<HH≤≤1166 1166<<HH≤≤2244 HH>>2244
N≤40 间隔3跨 间隔3跨 间隔2跨 间隔1跨
40<N≤65 间隔2跨 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨
N>65 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨 每跨
6.3.5 双排作业架的外侧立面上应应设设置置竖竖向向斜斜杆杆,,并应符合下列规定:
1 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆;
2 应每隔不大于 4 跨设置一道竖向或斜向连续斜杆;当架体搭设高度在 24m 以上时,应每隔不大
于 3 跨设置一道竖向斜杆;
3 竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置(图6.3.5)。
6.3.6 连墙件的设置应符合下列规定:
1 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件,并应与建筑主体结构和架体连接牢固;
2 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置;
3 同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙件之上架体的悬臂高度不得超过2
步;
4 在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于 4m;
223 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5 连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置;
6 连墙件宜采用菱形布置,也可采用矩形布置;
7 连墙点应均匀分布;
8 当脚手架下部不能搭设连墙件时,宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形
架。
7.4 支撑架安装与拆除
7.4.1 支撑架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定。
7.4.2 支撑架搭设应根据立杆放置可调底座,应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设,形成基本的
架体单元,应以此扩展搭设成整体脚手架体系。
7.4.10 脚手架搭设完成后,立杆的垂直偏差不应大于支撑架总高度的1/500,且不得大于50mm。
7.4.11 拆除作业应按先装后拆、后装先拆的原则进行,应从顶层开始、逐层向下进行,不得上下同
时作业,不应抛掷。
7.5 作业架安装与拆除
7.5.1 作业架立杆应定位准确,并应配合施工进度搭设,双排外作业架一次搭设高度不应超过最上
层连墙件两步,且自由高度不应大于 4m。
7.5.2 双排外作业架连墙件应随脚手架高度上升同步在规定位置处设置,不得滞后安装和任意拆
除。
7.5.3 作业层设置应符合下列规定:
1 应满铺脚手板;
2 双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘
处布置两道水平杆,并应在外侧满挂密目安全网;
3 作业层与主体结构间的空隙应设置水平防护网;
4 当采用钢脚手板时,钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
224 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
无无钢钢脚脚手手板板时时,,采采用用水水平平斜斜杆杆固固定定。。
7.5.4 加固件、斜杆应与作业架同步搭设。当加固件、斜撑采用扣件钢管时,应符合现行行业标准
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130 的有关规定。
7.5.5 作业架顶层的外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。
7.5.6 当立杆处于受拉状态时,立杆的套管连接接长部位应采用螺栓连接。
7.5.7 作业架应分段搭设、分段使用,应经验收合格后方可使用。
7.5.8 作业架应经单位工程负责人确认并签署拆除许可令后,方可拆除。
7.5.9 当作业架拆除时,应划出安全区,应设置警戒标志,并应派专人看管。
7.5.10 拆除前应清理脚手架上的器具、多余的材料和杂物。
7.5.11 作业架拆除应按先装后拆、后装先拆的原则进行,不应上下同时作业。双排外脚手架连墙件
应随脚手架逐层拆除,分段拆除的高度差不应大于两步。如因作业条件限制,当出现高度差大于两步
时,应增设连墙件加固。
8 检查与验收
225 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8.0.1 对进入施工现场的脚手架构配件的检查与验收应符合下列规定:
1 应有脚手架产品标识及产品质量合格证、型式检验报告;
2 应有脚手架产品主要技术参数及产品使用说明书;
3 当对脚手架及构件质量有疑问时,应进行质量抽检和整架试验。
8.0.3 支撑架检查和验收应符合下列规定:(记忆)
1 基础应符合设计要求,并应平整坚实,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规
定;
2 搭设的架体应符合设计要求,搭设方法和斜杆、剪刀撑等设置应符合本标准规定;
3 可调托撑和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合本标准相关规定;
4 水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销应销紧。
整整理理总总结结::
226 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
8.0.5 作业架检查和验收应符合下列规定:(记忆)
1 搭设的架体应符合设计要求,斜杆或剪刀撑设置应符合本标准相关规定;
2 立杆基础不应有不均匀沉降,可调底座与基础面的接触不应有松动和悬空现象;
3 连墙件设置应符合设计要求,应与主体结构、架体可靠连接;
4 外侧安全立网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固;
5 周转使用的脚手架构配件使用前应进行外观检查,并应作记录;
6 搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全;
7 水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销应销紧。
第第6644讲讲 脚脚手手架架安安全全技技术术((十十三三))
【【考考点点】】 施施工工脚脚手手架架通通用用规规范范
--施施工工脚脚手手架架通通用用规规范范GGBB 5555002233--22002222((22002222年年1100月月11日日起起实实施施))
11 总总则则
22 基基本本规规定定
2.0.1 脚手架性能应符合下列规定:
1 应满足承载力设计要求;
2 不应发生影响正常使用的变形;
3 应满足使用要求,并应具有安全防护功能;
4 附着或支承在工程结构上的脚手架,不应使所附着的工程结构或支承脚手架的工程结构受到损
害。
2.0.3 脚手架搭设和拆除作业以前,应根据工程特点编制脚手架专项施工方案,并应经审批后实
施。脚手架专项施工方案应包括下列主要内容:
1 工程概况和编制依据; 2 脚手架类型选择;
3 所用材料、构配件类型及规格; 4 结构与构造设计施工图;
227 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5 结构设计计算书; 6 搭设、拆除施工计划;
7 搭设、拆除技术要求;
8 质量控制措施;
9 安全控制措施;
10 应急预案。
2.0.4 脚手架搭设和拆除作业前,应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员进行安
全技术交底。
2.0.5 脚手架使用过程中,不应改变其结构体系。
2.0.6 当脚手架专项施工方案需要修改时,修改后的方案应经审批后实施。
4.2.3 脚手架的可变荷载应包括下列内容:
1 施工荷载;
2 风荷载;
3 其他可变荷载。
4.2.4 脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定:
1 应根据实际情况确定作业脚手架上的施工荷载标准值,且不应低于表4.2.4-1的规定;
2 当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时,在同—跨距内各操作层的施工荷载标准值总和
取值不应小于5.0kN/m2;
表表44..22..44--11 作作业业脚脚手手架架施施工工荷荷载载标标准准值值
序序号号 作作业业脚脚手手架架用用途途 施施工工荷荷载载标标准准值值((kkNN//mm²²))
1 砌砌筑筑工工程程作作业业 33..00
2 其其他他主主体体结结构构工工程程作作业业 22..00
3 装装饰饰装装修修作作业业 22..00
4 防护 1.0
4.3.3 脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算;杆件和构配件稳定性、变形应按毛截面计算。
4.3.4 当脚手架按承载能力极限状态设计时,应采用荷载基本组合和材料强度设计值计算。当脚手
架按正常使用极限状态设计时,应采用荷载标准组合和变形限值进行计算。
4.3.5 脚手架受弯构件容许挠度应符合表4.3.5的规定。
4.3.6 模板支撑脚手架应根据施工工况对连续支撑进行设计计算,并应按最不利的工况计算确定支
撑层数。
228 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
构构件件类类别别 容容许许挠挠度度((mmmm))
脚手板、水平杆件 l/150与10取较小值
作作业业脚脚手手架架悬悬挑挑受受弯弯杆杆件件 ll//440000
模板支撑脚手架受弯杆件 l/400
注注::ll为为受受弯弯构构件件的的计计算算跨跨度度,,对对悬悬挑挑构构件件为为悬悬伸伸长长度度的的22倍倍。。
4.4.9 附着式升降脚手架应符合下列规定:
1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构,杆件应采用焊接或螺栓连接;
2 应设有防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置,各类装置应灵敏可靠;
3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座;每道附墙支座应能承担竖向主框架的
全部荷载;
4 当采用电动升降设备时,电动升降设备连续升降距离应大于—个楼层高度,并应有制动和定位
功能。
4.4.10 应应对对下下列列部部位位的的作作业业脚脚手手架架采采取取可可靠靠的的构构造造加加强强措措施施::
1 附着、支承于工程结构的连接处;
2 平面布置的转角处;
3 塔式起重机、施工升降机、物料平台等设施断开或开洞处;
4 楼面高度大于连墙件设置竖向高度的部位;
5 工程结构突出物影响架体正常布置处。
4.4.15 脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm,且调节螺杆
伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定:
1 当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm;
2 当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。
4.4.16 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于2.5mm。
55 搭搭设设、、使使用用与与拆拆除除
55..11 个个人人防防护护
5.1.1 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全措施,操作人员应佩戴个人防护用品,应穿防滑鞋。
5.1.2 在搭设和拆除脚手架作业时,应设置安全警戒线、警戒标志,并应由专人监护,严禁非作业
人员入内。
5.1.3 当在脚手架上架设临时施工用电线路时,应有绝缘措施,操作人员应穿绝缘防滑鞋;脚手架
与架空输电线路之间应设有安全距离,并应设置接地、防雷设施。
5.1.4 当在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除脚手架作业时,应采取保证足够的氧
气供应措施,并应防止有毒有害、易燃易爆物质积聚。
66..00..44 脚脚手手架架搭搭设设过过程程中中,,应应在在下下列列阶阶段段进进行行检检查查,,检检查查合合格格后后方方可可使使用用;;不合格应进行整改,整
改合格后方可使用:
1 基础完工后及脚手架搭设前;
2 首层水平杆搭设后;
3 作业脚手架每搭设一个楼层高度;
4 附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
229 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
5 附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后,以及每次下降前、下降就位后;
6 外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后;
7 搭设支撑脚手架,高度每2步~4步或不大于6m。
6.0.5 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收,验收不合格的,不得使用。脚手架的
验收应包括下列内容:
1 材料与构配件质量;
2 搭设场地、支承结构件的固定;
3 架体搭设质量;
4 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。
【【22002244年年选选择择1133】】某工程模板支撑体系采用承插型盘扣式钢管脚手架。施工前,项目部编制了专项
施工方案明确了安拆作业要求。关于支撑脚手架安拆作业的说法,错误的是( )。
A.应按照“先立杆,后水平杆,再斜杆”的顺序划分
B.超过8m的支撑架,每搭完8m高度应检查验收
C.应按照“先装后拆,后装先拆”的原则拆除
D.搭设场地应平整、坚实,并设有排水措施
【【答答案案】】B
【【解解析析】】模板支撑架每搭设完成2-4个步距且不超过6m的高度后应检查和验收。
--房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准((22002244版版))
第七条 脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)脚手架工程的基基础础承承载载力力和和变变形形不满足设计要求;
(二)未设置连墙件或连连墙墙件件整整层层缺缺失失;;
(三)附着式升降脚手架的防防倾倾覆覆、、防防坠坠落落或或同同步步升升降降控控制制装装置置不符合设计要求、失效或缺失。
第第九九条条 高高处处作作业业有有下下列列情情形形之之一一的的,,应应判判定定为为重重大大事事故故隐隐患患::
(四)脚手架与结构外表面之间贯贯通通未未采采取取水水平平防防护护措措施施,或电电梯梯井井道道内内贯贯通通未未采采取取水水平平防防护护措措施施
且且电电梯梯井井口口未未设设置置防防护护门门。。
第第6655讲讲 模模板板工工程程安安全全技技术术((一一))
【【考考点点】】模模板板工工程程及及其其拆拆除除
三三、、荷荷载载规规定定
设计模板首先要确定模板应承受的荷载。荷载分为3类。
(一)荷载标准值
(1)恒荷载标准值。包括模模板板及及其其支支架架自自重重标标准准值值、、新新浇浇筑筑混混凝凝土土自自重重标标准准值值、、钢钢筋筋自自重重标标准准值值。。
(2)活荷载标准值。包括施施工工人人员员及及设设备备荷荷载载标标准准值值。。
(3)风荷载标准值。
(二)荷载设计值
计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接的强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以
荷载分项系数)。计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。
荷载分项系数:永永久久荷荷载载为为11..22,,活活荷荷载载为为11..44。。
钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数0.95予以折减。
四四、、设设计计计计算算
非常规考点。
五五、、模模板板安安装装
230 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(1)对模板施工单位进行全面的安全技术交底,施工单位应是具有资质的单位。
(2)挑选合格的模板和配件。
(3)模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。
(4)竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。
(6)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨跨度度大大于于44mm时时,,模模板板应应起起拱拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为
全跨长度的1/1000~3/1000。
(7)现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:
①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;
②上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板;
(9)模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台。
(10)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不
得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体。
((1111))五五级级风风及及其其以以上上应应停停止止一一切切吊吊运运作作业业。。
(12)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置足够
的临时固定设施。
(13)当支撑成一定角度倾斜,或其支撑的表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚
必须有防滑移的措施。
(17)柱模板的安装应符合下列要求:
1)现场拼装柱模时,应设临时支撑固定,斜撑与地面的倾角宜为60°,严禁将大片模板系于柱子钢
筋上。
2)若为整体组合柱模,吊装时应采用卡环和柱模连接。
3)当高度超过4m时,应群体或成列同时支模,并应将支撑连成一体,形成整体框架体系。
六六、、模模板板拆拆除除
模板拆除(简称拆模)时,下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。
拆模施工应符合以下规定:
(一)拆模申请要求
拆模之前必须有拆拆模模申申请请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技技术术负负责责人人方可批准拆
模。
(二)拆模顺序和方法的确定
各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。模板设计无规定时,可按先支的后拆,
后支的先拆顺序进行。先先拆拆非非承承重重的的模模板板,,后后拆拆承承重重的的模模板板及及支支架架。。
(三)拆模时混凝土强度
(1)不承重的侧模板,包括梁梁、、柱柱、、墙墙的的侧侧模模板板,,只只要要混混凝凝土土强强度度能能保保证证其其表表面面及及棱棱角角不不因因拆拆除除模模
板板而而受受损损坏坏,,即即可可拆拆除除。。
一一般般墙墙体体大大模模板板在在常常温温条条件件下下,,混混凝凝土土强强度度达达到到11NN//mmmm22即即可可拆拆除除。。
(2)承重模板,包括梁梁、、板板等等水水平平结结构构构构件件的的底底模模,,应应根根据据与与结结构构同同条条件件养养护护的的试试块块强强度度达达到到规规
定定,,方方可可拆拆除除。。
(3)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂
停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。
(4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许
承受全部设计的使用荷载。
(四)现浇楼盖及框架结构拆模
231 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下:
拆拆柱柱模模斜斜撑撑与与柱柱箍箍→→拆拆柱柱侧侧模模→→拆拆楼楼板板底底模模→→拆拆梁梁侧侧模模→→拆拆梁梁底底模模。。
(五)现浇柱模板拆除
柱模板拆除顺序如下:
拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自自上上而而下下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由由上上向向下下拆除模板连接件、
模板面。
【【例例题题】】拆模时混凝土强度必须符合要求,下列关于模板拆除的说法中,正确的是( )。
A.不承重的侧模板,应根据与结构同条件养护试块强度达到规定,方可拆除
B.一般墙体大模板在常温条件下,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即
可拆除
C.承重模板,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除
D.在拆模过程中,实际结构混凝土强度并未达到要求,应暂停拆模
【【答答案案】】D
【【解解析析】】拆模时混凝土强度:
(1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模
板而受损坏,即可拆除。
(2)一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/ mm2即可拆除。
(3)承重模板,包括梁、板等水平结构构件底模,应根据与结构同条件养护试块强度达到规定,方
可拆除。
【【例例题题】】一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是( )。
A.拆柱模斜撑与柱箍—拆柱侧模—拆楼板底模—拆梁侧模—拆梁底模
B.拆梁底模—拆梁侧模—拆楼板底模—拆柱侧模—拆柱模斜撑与柱箍
C.拆柱侧模—拆柱模斜撑与柱箍—拆梁底模—拆梁侧模—拆楼板底模
D.拆楼板底模—拆梁底模—拆柱模斜撑与柱箍—拆梁侧模—拆柱侧模
【【答答案案】】A
【【解解析析】】一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是,拆柱模斜撑与柱箍—拆柱侧模一拆楼板底模—拆
梁侧模—拆梁底模。
第第6666讲讲 模模板板工工程程安安全全技技术术((二二))
【【考考点点】】建建筑筑施施工工模模板板安安全全技技术术规规范范
补补充充--建建筑筑施施工工模模板板安安全全技技术术规规范范 JJGGJJ 116622--22001144
6、模板安装构造
6.1.2 模板安装构造应遵守下列规定:
3. 当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过 8m 时,若地基土达不到承载要求,无法防止立柱下
沉,则应先施工地面下的工程,再分层回填夯实基土,浇筑地面混凝土垫层,达到强度后方可支模。
4. 模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。
6.1.14 吊运模板时,必须符合下列规定:
232 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1. 作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环,必须完整有效,在升降过程中应设专人指挥,统一信
号,密切配合。
2. 吊运大块或整体模板时,竖竖向向吊吊运运不不应应少少于于两两个个吊吊点点,,水水平平吊吊运运不不应应少少于于四四个个吊吊点点。。吊吊运运必必须须使使
用用卡卡环环连连接接,,并并应应稳稳起起稳稳落落,,待待模模板板就就位位连连接接牢牢固固后后,,方方可可摘摘除除卡卡环环。。
3. 吊运散装模板时,必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。
4. 严禁起重机在架空输电线路下面工作。
55.. 五五级级风风及及其其以以上上应应停停止止一一切切吊吊运运作作业业。。
6.1.15 木木料料应应堆堆放放于于下下风风向向,,离离火火源源不不得得小小于于 3300mm,,且料场四周应设置灭火器材。
6.2 支架立柱安装构造
6.2.3 立柱支撑的安装构造应符合下列规定:
3. 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头
沿竖向错开的距离不宜小于 500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的 1/3。
4. 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。
5. 满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横
向应每隔 10m 左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为 4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫
地杆处设置水平剪刀撑(见图 6.2.4-1)。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为 45°~60°。
(同同扣扣件件钢钢管管架架立立杆杆基基本本一一样样))
233 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
当建筑层高在 8~20m 时,除应满足上述规定外,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增
加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑(见图 6.2.4-2)。
234 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
当建筑层高超过 20m时,在满足以上规定的基础上,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑(见
图 6.2.4-3)。
235 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6. 当支架立柱高度超过 5m 时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距 6~9m,竖
向间距 2~3m 与建筑结构设置一个固结点。
7. 当仅为单排立柱时,应按本规范第6.2.3条的规定执行。
8、安全管理
8.0.1 从事模板作业的人员,应经常组织安全技术培训。从事高处作业人员,应定期体检,不符合
要求的不得从事高处作业。
8.0.2 安装和拆除模板时,操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期
检查,不合格者严禁使用。
8.0.5 施工过程中应经常对下列项目进行检查:(记忆)
1. 立柱底部基土回填夯实的状况。
2. 垫木应满足设计要求。
3. 底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定。
4. 立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载。
5. 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定,固定应可靠。
6. 安全网和各种安全设施应符合要求。
8.0.18 在大风地区或大风季节施工时,模板应有抗风的临时加固措施。
8.0.19 当钢模板高度超过 15m 时,应安设避雷设施,避雷设施的接地电阻不得大于 4Ω。
8.0.20 若遇恶劣天气,如大雨、大雾、沙尘、大雪及六级以上大风时,应停止露天高处作业。五级
及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨雪停止后,应及时清除模板和地面上的冰雪及积水。
8.0.21 使用后的木模板应拔除铁钉,分类进库,堆放整齐。若为露天堆放,顶面应遮防雨蓬布。
236 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【考考点点】】工工具具式式模模板板相相关关知知识识
知知识识延延伸伸
(一)爬升模板
(1)每个单元的爬升不宜中途交接班,不得隔夜再继续爬升。每单元爬升完毕应及时固定。
(2)每步脚手架间应设置爬梯,作业人员应由爬梯上下,进入爬架应在爬架内上下,严禁攀爬模
板、脚手架和爬架外侧。
(3)脚手架上不应堆放材料,脚手架上的垃圾应及时清除。如需临时堆放少量材料或机具,必须及
时取走,且不得超过设计荷载的规定。
(4)所有螺栓孔均应安装螺栓,螺栓应采用50~60N·m的扭矩紧固。
(二)飞模
(1)飞模起吊时,应在吊离地面0.5m后停下,待飞模完全平衡后再起吊。吊装应使用安全卡环,不
得使用吊钩。
(2)飞模就位后,应立即在外侧设置防护栏,其高度不得小于1.2m,外侧应另加设安全网,同时应
设置楼层护栏。
(3)在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑鞋,且应系好安全带,并应挂于上层的预埋铁环上。
((44))吊吊运运时时,,飞飞模模上上不不得得站站人人和和存存放放自自由由物物料料,,操操作作电电动动平平衡衡吊吊具具的的作作业业人人员员应应站站在在楼楼面面上上,,并并不不
得得斜斜拉拉歪歪吊吊。。
(5)飞模出模时,下层应设安全网,且飞模每运转一次后应检查各部件的损坏情况,同时应对所有
的连接螺栓重新进行紧固。
(三)模板拆除
237 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(1)当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用
连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。
(2)拆除圆形屋顶、筒仓下漏斗模板时,应从结构中心处的支架立柱开始,按同心圆层次对称地拆
向结构的周边。
((33))拆拆除除爬爬升升模模板板时时应应设设专专人人指指挥挥,,严严禁禁交交叉叉作作业业。。拆拆除除顺顺序序应应为为::悬悬挂挂脚脚手手架架和和模模板板、、爬爬升升设设
备备、、爬爬升升支支架架。。
((44))飞飞模模拆拆除除,,梁梁、、板板混混凝凝土土强强度度等等级级不不得得小小于于设设计计强强度度的的7755%%时时,,方方准准脱脱模模。。
(5)隧道模拆除,放下支卸平台防护栏杆,先将一边的半隧道模推移至支卸平台上,然后再推另一
边半隧道模。
【【22002222年年真真题题】】爬升模板拆除时,应按规定程序拆除以下部件:①爬升支架②悬挂脚手架和模板③
爬升设备,根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ-162),正确的拆除顺序是( )。
A.①②③ B.②①③ C.①③② D.②③①
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是《建筑施工模板安全技术规范》。拆除时应设专人指挥,严禁交叉作业。拆
除顺序应为:悬挂脚手架和模板、爬升设备、爬升支架。
【【22002233年年真真题题】】爬升模板施工,项目部编制了爬升模板专项施工方案。根据《建筑施工模板安全技
术规范》(JGJ 162),关于爬升模板构造与安装的要求正确的是( )
A.大模板爬升时,新浇混凝土强度应达到1.00N/mm2以上
B.爬升模板的外侧脚手架应满铺脚手板,脚手架外侧应设防护栏杆和安全网
C.爬升系统所有螺栓孔均应安装螺栓,螺栓应采用30~40N·m的扭矩紧固
D.爬升模板安装顺序应为底座、立柱、大模板、爬升设备、模板外侧脚手架
【【答答案案】】B
【【解解析析】】根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008:
6.4.3 大模板爬升时,新浇混凝土的强度不应低于 1.2N/mm²。A错误。
6.4.6 爬模的外附脚手架或悬挂脚手架应满铺脚手板,脚手架外侧应设防护栏杆和安全网。爬架底
部亦应满铺脚手板和设置安全网。B正确。
6.4.9 所有螺栓孔均应安装螺栓,螺栓应采用50~60N·m的扭矩紧固。C错误。
6.4.2 爬升模板的安装顺序应为底座、立柱、爬升设备、大模板、模板外侧吊脚手。D错误。
238 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
第第6677讲讲 模模板板工工程程安安全全技技术术((三三))
【【考考点点】】补补充充规规范范及及练练习习
《《房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准》》((22002244版版))
第六条 模模板板工工程程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:(记忆)
(一)模板支架的基基础础承承载载力力和和变变形形不满足设计要求;
(二)模板支架承受的施施工工荷荷载载超超过过设设计计值值;;
(三)模板支架拆拆除除及滑模、爬模爬升时,混混凝凝土土强强度度未未达达到到设设计计或或规规范范要要求求;;
(四)危险性较大的混凝土模板支撑工程未未按按专专项项施施工工方方案案要要求求的的顺顺序序或或分分层层厚厚度度浇浇筑筑混混凝凝土土。。
第十二条 拆拆除除工工程程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)装饰装修工程拆拆除除承承重重结结构构未未经经原原设设计计单单位位或或具具有有相相应应资资质质条条件件的的设设计计单单位位进进行行结结构构复复核核;;
(二)拆拆除除施施工工作作业业顺顺序序不不符符合合规范和施工方案要求。
第十四条 施工临临时时堆堆载载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)基基坑坑周周边边堆堆载载超过设计允许值;
(二)无支护基坑(槽)周边,在在坑坑底底边边线线周周边边与与开开挖挖深深度度相相等等范范围围内内堆堆载载;;
(三)楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚脚手手架架上上堆堆载载超超过过设设计计允允许许值值。。
第十五条 存在以下冒冒险险作作业业情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大大型型机机械械设设备备,,未未校校核核其其运运行行路路线线
及及作作业业位位置置承承载载能能力力;;
(二)在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违违规规进进行行吊吊装装作作业业、、设设备备安安装装、、拆拆卸卸和和高高处处作作
业业;;
(三)施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非非载载人人设设备备吊吊运运人人员员。。
第十六条条 使使用用国国家家明明令令禁禁止止和和限限制制使使用用的危害程度较大、可可能能导导致致群群死死群群伤伤或或造造成成重重大大经经济济损损失失的
施工工艺、设备和材料,应判定为重大事故隐患。
第十七条 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度
较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险,应判定为重大事故隐患。
补补充充--建建筑筑施施工工安安全全检检查查标标准准JJGGJJ5599——22001111
33..33 扣扣件件式式钢钢管管脚脚手手架架
3.3.1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规
范》JGJ130的规定。
3.3.2 扣件式钢管脚手架检查评定保保证证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、立立杆杆基基础础、、架架体体与与建建筑筑结结构构拉拉结结、、杆杆件件间间距距与与剪剪刀刀撑撑、、脚脚手手板板与与防防护护栏栏杆杆、、交交底底与与验验
收收。。
一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。
33..44 门门式式钢钢管管脚脚手手架架
3.4.1 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规
范》JGJ128的规定。
3.4.2 门式钢管脚手架检查评定保保证证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、架架体体基基础础、、架架体体稳稳定定、、杆杆件件锁锁臂臂、、脚脚手手板板、、交交底底与与验验收收。。
一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。
33..55 碗碗扣扣式式钢钢管管脚脚手手架架
3.5.1 碗扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规
239 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
范》JGJ166的规定。
3.5.2 碗扣式钢管脚手架检查评定保证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、架架体体基基础础、、架架体体稳稳定定、、杆杆件件锁锁件件、、脚脚手手板板、、交交底底与与验验收收。。
一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。
33..66 承承插插型型盘盘扣扣式式钢钢管管脚脚手手架架
3.6.1 承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安
全技术规范》JGJ231的规定。
3.6.2 承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保保证证项项目目包包括括::
施施工工方方案案、、架架体体基基础础、、架架体体稳稳定定、、杆杆件件设设置置、、脚脚手手板板、、交交底底与与验验收收。。
一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。
33..77 满满堂堂脚脚手手架架
3.7.1 满堂脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规
范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技
术规范》JGJ166和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。
3.7.2 满堂脚手架检查评定保保证证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、架架体体基基础础、、架架体体稳稳定定、、杆杆件件锁锁件件、、脚脚手手板板、、交交底底与与验验收收。。
一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。
33..88 悬悬挑挑式式脚脚手手架架
3.8.1 悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规
范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技
术规范》JGJ166和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。
3.8.2 悬挑式脚手架检查评定保保证证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、悬悬挑挑钢钢梁梁、、架架体体稳稳定定、、脚脚手手板板、、荷荷载载、、交交底底与与验验收收。。
一般项目应包括:杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。
3.8.3 悬挑式脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:
22、、悬悬挑挑钢钢梁梁
1)钢钢梁梁截截面面尺尺寸寸应应经设计计算确定,且截面型式应符合设计和规范要求;
2)钢梁锚锚固固端端长长度度不不应应小小于于悬悬挑挑长长度度的的11..2255倍倍;;
3)钢梁锚锚固固处处结结构构强强度度、、锚锚固固措措施施应符合设计和规范要求;
4)钢梁外端应设置钢钢丝丝绳绳或或钢钢拉拉杆杆与与上上层层建建筑筑结结构构拉拉结结;;
5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。
33..99 附附着着式式升升降降脚脚手手架架
3.9.1 附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规
范》JGJ202的规定。
3.9.2 附着式升降脚手架检查评定保保证证项项目目包包括括::
施施工工方方案案、、安安全全装装置置、、架架体体构构造造、、附附着着支支座座、、架架体体安安装装、、架架体体升升降降。。
一般项目包括:检查验收、脚手板、架体防护、安全作业。
33..1122 模模板板支支架架
3.12.1 模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162、《建筑
施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规
范》JGJ231的规定。
240 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
3.12.2 模板支架检查评定保保证证项项目目应应包包括括::
施施工工方方案案、、支支架架基基础础、、支支架架构构造造、、支支架架稳稳定定、、施施工工荷荷载载、、交交底底与与验验收收。。
一般项目应包括:杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。
补补充充--《《建建筑筑施施工工起起重重吊吊装装工工程程安安全全技技术术规规范范》》JJGGJJ227766--22001122
3 基本规定
3.0.1 起重吊装作业前,必须编制吊装作业的专项施工方案,并应进行安全技术措施交底;作业
中,未经技术负责人批准,不 得随意更改。
3.0.2 起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员 必须持特种作业资格证书上岗。严禁
非起重机驾驶人员驾驶、操 作起重机。
3.0.3 起重吊装作业前,应检查所使用的机械、滑轮、吊具和 地锚等,必须符合安全要求。
3.0.4 起重作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽,高处作业应佩 挂安全带,并应系挂可靠,高挂低
用。
3.0.5 起重设备的通行道路应平整,承载力应满足设备通行要 求。吊装作业区域四周应设置明显标
志,严禁非操作人员入内。夜间不宜作业,当确需夜间作业时,应有足够的照明。
3.0.6 登高梯子的上端应固定,高空用的吊篮和临时工作台应固定牢靠,并应设不低于1.2m的防护
栏杆。吊吊篮篮和和工工作作台台的的脚脚 手手板板应应铺铺平平绑绑牢牢,,严严禁禁出出现现探探头头板板。。
吊移操作平台时,平台上面严禁站人。当当构构件件吊吊起起时时,,所所有有人人员员不不得得站站在在吊吊物物下下方方,,并并应应保保持持一一定定
的的安安全全距距离离。。
3.0.8 高空吊装屋架、梁和采用斜吊绑扎吊装柱时,应应在在构构件件 两两端端绑绑扎扎溜溜绳绳,,由由操操作作人人员员控控制制构构件件
的的平平衡衡和和稳稳定定。。
3.0.13 吊吊起起的的构构件件应应确确保保在在起起重重机机吊吊杆杆顶顶的的正正下下方方,,严禁采用斜拉、斜吊,严禁起吊埋于地下或粘
结在地上的构件。
3.0.15 当采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重 机,负载分配应合理,单单机机载载荷荷不不得得
超超过过额额定定起起重重量量的的8800%%。两机应协调工作,起吊的速度应平稳缓慢。
3.0.16 起吊过程中,在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前,起重司机应鸣声示
意。一一次次只只宜宜进进行行一一个个动动作作,,待待前前一一动动作作结结束束后后,,再再进进行行下下一一动动作作。。
3.0.19 暂停作业时,对吊装作业中未形成稳定体系的部分,必须采取临时固定措施。
3.0.20 高处作业所使用的工具和零配件等,应放在工具袋(盒)内,并严禁抛掷。
3.0.21 吊装中的焊接作业,应有严格的防火措施,并应设专人看护。在在作作业业部部位位下下面面周周围围1100mm范范围围
内内不不得得有有人人。。
3.0.22 已安装好的结构构件,未经有关设计和技术部门批准不得随意凿洞开孔。严禁在其上堆放超
过设计荷载的施工荷载。
3.0.23 对临时固定的构件,必须在完成了永久固定,并经检查确认无误后,方可解除临时固定措
施。
【【案案例例分分析析】】
某房屋建筑工程,地上25层,地下2层,采用悬挑式脚手架、扣件式钢管模板支架。主体结构施工阶
段,项目部组织安全检查,发现如下情况:
模板支架搭设完成后,施工班组为赶工期,在未严格按专项施工方案控制分层厚度的情况下,连续
浇筑大梁混凝土;现场检查发现部分支架基础存在不均匀沉降,立杆底部垫板局部悬空。
三层悬挑脚手架搭设时,悬挑钢梁锚固端长度为悬挑长度的1.1倍,钢梁外端未设置钢丝绳与上层结
构拉结;脚手架检查验收时,保证项目仅检查了施工方案、架体稳定、脚手板、交底与验收四项内容。
施工现场进行钢结构吊装作业,当日有大雾,能见度不足50m,项目经理仍安排进行构件吊装;吊装
过程中,为提高效率,司机同时进行回转与变幅两个动作,且在吊物下方安排人员扶正构件。
241 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
基坑开挖深度5m,无支护边坡,在距离坑边4m范围内堆放大量模板、钢管等材料。
装饰装修阶段,施工单位未经原设计单位复核,擅自拆除部分承重墙、梁等承重结构。
【【问问题题】】
1、根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版),指出本项目存在哪些重大事
故隐患,并逐条说明理由。
2、指出悬挑脚手架检查验收中保证项目缺项,并写出JGJ59—2011中悬挑式脚手架保证项目完整内
容。
3、指出背景中起重吊装作业的违规之处,并简述正确做法。
4、简述模板支架在JGJ59—2011检查评定中保证项目应包括哪些内容。
【【答答案案】】
1、重大事故隐患及理由:
本项目存在5条重大事故隐患:
1)模板支架基础承载力和变形不满足设计要求。
理由:模板支架基础不均匀沉降、垫板悬空,属于基础承载力与变形不满足设计要求,判定为重大
隐患。
2)危大混凝土模板支撑工程未按专项方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。
理由:大梁模板支撑属于危大工程,未按方案控制分层厚度浇筑混凝土,判定为重大隐患。
3)无支护基坑周边在坑底边线与开挖深度相等范围内堆载。
理由:基坑深度5m,无支护边坡,坑边4m范围内堆载,在1倍开挖深度范围内,判定为重大隐患。
4)恶劣天气条件下违规进行吊装作业。
理由:大雾天气属于恶劣天气,违规开展吊装作业,判定为重大隐患。
5)装饰装修工程拆除承重结构未经原设计或相应资质设计单位结构复核。
理由:擅自拆除承重结构未进行结构复核,判定为重大隐患。
2、悬挑脚手架保证项目缺项及完整内容:
(1)缺项:悬挑钢梁、荷载两项保证项目未检查。
(2)JGJ59—2011悬挑式脚手架保证项目:
施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。
3、起重吊装违规之处及正确做法:
违规1:大雾恶劣天气违规吊装,
正确:雷雨、大雪、浓雾、大风等恶劣天气严禁进行吊装作业。
违规2:吊装时司机同时进行回转与变幅多个动作,
正确:起重动作前应鸣声示意,一次只宜进行一个动作,前一动作完成后再进行下一动作。
违规3:人员在吊物下方作业,
正确:构件吊起时,严禁人员站在吊物下方,应保持安全距离。
4、模板支架保证项目(JGJ59—2011)
模板支架检查评定保证项目应包括:
1)施工方案
2)支架基础
3)支架构造
4)支架稳定
5)施工荷载
6)交底与验收。
第第6688讲讲 城城市市轨轨道道交交通通工工程程施施工工安安全全技技术术((一一))
第第七七章章 城城市市轨轨道道交交通通工工程程施施工工安安全全技技术术
本本章章考考情情::
本章篇幅较长,难度较大,性价比较低,不必花太多功夫进行学习((非非核核心心章章节节))。
本章重点有两个,一一是是暗挖车站和区间隧道常用施工方法(包括PBA法、中洞法、柱洞法、侧洞法、
242 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
CRD法等),重点弄清这几种方法的施工顺序及区别,易考排序题和概念题;二二是是区间隧道盾构法,重点
是施工过程中的安全措施,易考概念题。
本章教材内容冗长,篇幅极大,要学通透难度较大,搞清楚原理和少量考点即可,本章19-25年考题
分值在2分以内((轨轨道道交交通通建建设设技技术术类类的的问问题题不不考考案案例例))。。
本章的核心要义,还是基坑、吊装、高处作业、临时用电四大主题,配合着事故、隐患、危大工程
等方面来考察案例题,本质上还是前面章节的知识结合。
【【考考点点】】轨轨道道交交通通工工程程施施工工主主要要工工法法及及特特点点
一一、、地地铁铁车车站站施施工工主主要要工工法法及及特特点点
目前地铁车站施工主要工法有明明挖挖法法、、盖盖挖挖法法、、暗暗挖挖法法及这几种方法的组合及变化形式,见表7-1。
表7-1 地铁车站施工主要工法((重重点点选选择择))
施施工工工工
序序号号 适适用用条条件件 优优点点 缺缺点点
法法
适合多种不同类别的地质条件
工艺简单、技术成熟, 长时间占用地面或中断
,适用于浅埋车站,征占地较
1 明挖法 施工安全、质量易保证 地面交通,对周围环境
容易,可使用的空间比较大,
、便于大型机械化施工 影响大
周边环境简单
在地面不能长期占用或交通不
占用场地时间短,对地 施工工序复杂,交叉作
2 盖挖法 能长期中断的情况下,可采用
面干扰较小,施工安全 业较多,施工环境差
盖挖法
由于地面环境复杂,交通不允 避免大量拆改移工作,
许中断,地面建筑物众多,或 该法工艺简单、灵活, 施工风险大、机械化程
3 暗挖法 者管线错综复杂,不易改移, 无需大型设备,在变截 度低,作业环境差,造
不宜采用明挖和盖挖法施工的 面地段尤为适应,施工 价高
地铁车站 对道路交通基本无干扰
二二、、区区间间隧隧道道施施工工主主要要工工法法及及特特点点
目前城市轨道交通区间隧道施工的主要工法有明明挖挖法法、、盖盖挖挖法法、、暗暗挖挖法法、、盾盾构构法法及这几种方法的组
合及变化形式。
(一)明挖法
(二)盖挖法
(三)暗挖法((重重点点))
通常包括新新奥奥法法和浅浅埋埋暗暗挖挖法法等。
新奥法和浅埋暗挖法的主主要要区区别别在在于于有有没没有有充充分分考考虑虑围围岩岩的的自自承承能能力力。。((选选择择))
1.浅埋暗挖法
浅埋暗挖法即松松散散地地层层的的新奥法施工。
浅埋暗挖法是针对埋埋置置深深度度较较浅浅、、松松散散不不稳稳定定的的土土层层和和软软弱弱破破碎碎岩岩层层施施工工。。浅埋暗挖法施工隧道
时,应根据工程特点、围岩情况、环境要求以及施工单位的自身条件等选择适宜的开挖方法及掘进方
式。((先先加加固固围围岩岩再再开开挖挖,,防防止止地地表表塌塌陷陷。。))
浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用,要求初初期期支支护护((简简称称初初支支))具具有有一一定定刚刚度度,,以改
243 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅和喷锚作为初期支护手段。
按照十八字原则((即即管管超超前前、、严严注注浆浆、、短短开开挖挖、、强强支支护护、、快快封封闭闭、、勤勤量量测测))进行设计和施工。
浅埋暗挖法不不允允许许带带水水作作业业--因因为为有有注注浆浆程程序序(即含水地层要疏干,大范围的淤泥质软土、粉细砂地
层、降水有困难的地层不适合采用此法);开开挖挖面面要要有有一一定定的的自自稳稳性性(自稳时间足以进行必要的初期支
护);开开挖挖面面前前方方地地层层预预加加固固和和预预处处理理是浅埋暗挖法的必要前提,目的在于增增强强开开挖挖面面的的稳稳定定性性。。((选选
择择))
浅埋暗挖法与明挖法、盖挖法相比,对对地地面面建建、、构构筑筑物物等等影影响响最最小小,,在在环环境境复复杂杂区区域域应应用用广广泛泛;;
缺点是工工序序复复杂杂、、交交叉叉作作业业多多、、作作业业环环境境差差、、安安全全风风险险大大及及工工程程造造价价高高等等。。
2.新奥法
新奥法是充充分分利利用用围围岩岩的的自自承承能能力力和和开开挖挖面面的的空空间间约约束束作作用用的的松松弛弛和和变变形形,采用锚杆和喷射混凝土
为主要支护手段,对围岩进行加固,约束围岩并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计
和施工。
新奥法适用于稳定地层,以以利利用用围围岩岩的的自自承承能能力力为为基基点点,,使使围围岩岩成成为为支支护护体体系系的的组组成成部部分分,,为为了了充充
分分利利用用围围岩岩的的自自承承能能力力,,要要求求初初期期支支护护具具有有一一定定柔柔度度。。
【【22002211年年单单选选】】采用浅埋暗挖法施工隧道时,应根据工程特点、围岩情况、环境要求以及施工单位
的自身条件,选择适宜的开挖方式。下列关于浅埋暗挖法施工的说法,正确的是( )。
A.初期支护应具有一定的柔性 B.应充分考虑利用围岩的自承能力
C.应对开挖面前方地层预加固预处理 D.采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是区间隧道施工主要工法及特点。
选项A有误,要求初期支护具有一定刚度;
选项B有误,浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用。
选项D有误,以格栅和喷锚作为初期支护手段。
【【22002200年年单单选选】】某城市轨道交通隧道工程,采用暗挖法施工。下列隧道结构开挖和初期支护施工采
取的安全技术措施中,正确的是( )。
A.坚持大流水步距,快速开挖
B.坚持先护顶后开挖的原则施工
C.开挖成型后需等待围岩应力重新分布完成,再进行初期支护
D.施做仰拱和封闭成环前需静置段时间,确认无沉降后进行
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是地铁车站施工主要工法及特点。暗挖法十八字原则:管超前、严注浆、短开
挖、强支护、快封闭、勤量测。
244 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
选项A,快速开挖错误;
选项C,应随挖随支;
选项D,开挖完成后,及时、快速施作扣拱衬砌,使结构尽早封闭成环。
(四)盾构法
缺缺点点 优优点点
盾构的规划、设计、制造和组装时间长 机械化施工程度高,进度快
准备困难且费用高,只有长距离掘进时才较经济 隧道结构形状准确
当地层条件变化大时,有实施风险 对地面结构影响小
工作人员作业较安全,劳动强度低
隧道断面变化的可能性小,断面如需变化,费用较
环境影响较小,地下水位可保持
高。
施工质量高,衬砌经济
第第6699讲讲 城城市市轨轨道道交交通通工工程程施施工工安安全全技技术术((二二))
【【考考点点】】车车站站暗暗挖挖施施工工及及安安全全技技术术
245 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
一一、、车车站站暗暗挖挖施施工工及及安安全全技技术术
暗暗挖挖法法多多用用于于修修筑筑侧侧式式和和岛岛式式双双层层地地铁铁车车站站。。
表表77--55 暗暗挖挖车车站站结结构构形形式式选选择择原原则则
适适用用性性((选选择择)) 选选择择方方法法
在满足功能的前提下,车站的结构形式应尽量紧凑
总原则
,压缩土建规模,节省造价。
客流量较大,地质条件较好,地下水可以疏干 多拱双层结构
客流量不大,水文地质条件好时 多拱(或单拱多跨)单层结构
线间距不能拉开,岛式站台宽度小于12m 双拱或单拱结构
受周边的限制,或车站线间距较大的情况下 分离式结构(双、三洞)
周边限制、并可盖挖(明挖)的时候 用局部暗挖(明挖、暗挖结合)
富水软弱地层中时,充分考虑地下水的影响 单拱结构形式
“连拱不如小间距,洞室宜近不宜连”的原则。(考虑防水、受力)
(三)暗挖车站常用施工方法
1.PBA法((重重点点在在施施工工顺顺序序))
PBA法是浅埋暗挖法的一种,其中:P指pile桩,B指beam梁,A指arc拱。PPBBAA法法多多用用于于修修筑筑侧侧式式和和岛岛
式式双双层层
246 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
2.CRD法((交交叉叉中中隔隔墙墙法法))
CRD法施工步序如图7-3所示。
施工步序:第第一一步步,,施作超前支护,注浆加固地层,开挖1号洞室并施作永久及临时初期支护;
第第二二至至第第八八步步,,与开挖1号洞室的方法相同,施作超前支护,注浆加固地层,并开挖2~8号洞室,施
作初期支护;
第第九九步步,,分段拆除底部临时支撑,施作底板及部分下部边墙;
第第十十步步,,分段拆除底部临时支撑,施作中板及剩余下部边墙;
第第十十一一步步,,分段拆除全部临时支撑,施作拱部二衬及上部侧墙,完成车站主体结构。
名名称称 顺顺序序 有有无无导导洞洞
中洞法 由中→边 无导洞
侧洞法 由边→中 无导洞
柱洞法 由中→边 有导洞
【【22002244年年选选择择1155】】柱洞法是地铁车站暗挖施工常用的工法,施工内容包括:
①中洞初支衬砌施工,二衬扣拱、底板施工;
②两柱洞初支衬砌施工,底梁、钢管柱,顶梁防水及结构施工;
247 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
③侧洞初支施工;
④侧洞二衬施工。
A.①②③④ B.②①③④ C.③④①② D.④③②①
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工步序:先将隧道的两柱洞开挖初支衬砌完成,然后施作底梁防水及结构、钢管柱和顶
梁防水及结构;然后进行中洞初支衬砌施工,并施作二衬扣拱及底板施工;第三步,施作侧洞初支;第
四步,施作侧洞二衬。
【【22002233年年选选择择1155】】某城市轨道交通工程暗挖车站位于富水软弱地层,为最大限度减少地下水对车站
的不利影响,下列暗挖车站结构形式中,防水、受力效果好的是( )。
A.单拱式 B.分离式 C.双连拱式 D.三连拱式
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当车站位于富水软弱地层中时,应充分考虑地下水的影响,减少地下水在施工过程中和施
工完成后对车站的不利影响,尽量选取防水、受力效果好的单拱结构形式。
【【考考点点】】区区间间暗暗挖挖施施工工及及安安全全技技术术
二二、、区区间间暗暗挖挖施施工工及及安安全全技技术术
(一)区间暗挖常用施工方法
区间一般断面较小,可采用全全断断面面法法、、台台阶阶法法、、环环形形开开挖挖预预留留核核心心土土法法、、单单侧侧壁壁导导坑坑法法、、双双侧侧壁壁导导
坑坑法法、、中中隔隔壁壁法法和和交交叉叉中中隔隔壁壁法法等等施工方法。区间暗挖施工主要工法见表7-3。
对对比比::
248 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
地地下下车车站站施施工工方方法法 区区间间隧隧道道施施工工方方法法
PBA 全断面法
中洞法 台阶法
柱洞法 环形开挖预留核心土法
侧洞法 单侧壁导坑法
双侧壁导坑法 双侧壁导坑法
中隔壁法和交叉中隔壁法
CRD法
(CD法和CRD法)
盾构法
11..全全断断面面法法
(1)全断面法适用于土土质质稳稳定定、、断断面面较较小小的隧道施工,适宜人工或机械作业。
(2)全断面法采取自自上上而而下下一一次次开开挖挖成成形形,沿着隧道断面轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进
行初期支护。
(3)全断面法的优点是可以减减少少开开挖挖对对围围岩岩的的扰扰动动次次数数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简
便;缺点是对地质条件要求较高,围岩必须有足够的自稳能力。
22..台台阶阶法法
(1)台阶法适用于土土质质较较好好的隧道施工。
(2)台阶法将结构断面分成两个以上部分,即分成上下两个工作面或几个工作面,分步开挖。
(3)台阶法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强。
33..预预留留核核心心土土法法
(1)环形开挖预留核心土法适用于一一般般土土质质或或易易坍坍塌塌的的软软弱弱围围岩岩、、断断面面较较大大的隧道施工。
(2)一般情况下,将断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶等三部分。根据断面的大小,环形
拱部又可分成几块交替开挖。
44..单单侧侧壁壁导导坑坑法法
(1)单侧壁导坑法适用于断断面面跨跨度度较较大大、、地地表表沉沉陷陷难难于于控控制制的的软软弱弱松松散散围围岩岩中隧道施工。
(2)单侧壁导坑法是将断面横向分成3块或4块。侧壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑作用,并
考虑机械设备和施工条件而定。
(3)一般情况下侧侧壁壁导导坑坑宽宽度度不不宜宜超超过过00..55倍倍洞洞宽宽,高度以到起拱线为宜。
55..双双侧侧壁壁导导坑坑法法((眼眼镜镜工工法法))
(1)双侧壁导坑法又称眼镜工法。当隧隧道道跨跨度度很很大大,,地地表表沉沉陷陷要要求求严严格格,,围围岩岩条条件件特特别别差差,,单单侧侧壁壁
导导坑坑法法难难以以控控制制围围岩岩变变形形时时,可采用双侧壁导坑法,一般用于区间暗挖单洞双线段。
(2)双侧壁导坑法一般是将断面分成4块:左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶。导坑尺寸拟定
的原则同前,但宽宽度度不不宜宜超超过过断断面面最最大大跨跨度度的的三三分分之之一一。。
66..中中隔隔壁壁法法
(1)中隔壁法也称CD工法,主要适用于地地层层较较差差和和不不稳稳定定岩岩体体,,且且地地面面沉沉降降要要求求高高的地下工程施
工。
(2)当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁法(CRD工
249 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
法)。
(3)CD工法和CRD工法在大跨度隧道施工中应用普遍,在施工中应严格遵守正台阶法的施工要点,
每一步开挖必须快速。
(二)区间暗挖施工安全技术
11..竖竖井井使使用用安安全全技技术术
在井口设置明显的安全防护设施,设置安全使用警示牌、下井人员明细牌。井口地面设施牢固、安
全。
严严禁禁在在井井口口附附近近堆堆码码杂杂物物,,防防止止跌跌落落井井内内。。井内爬梯处必须有足够的照明设施。井内布设的各种管
线必须牢固、安全,不影响提升设备的运行。竖井内的提升设备应有足够的安全系数。建立严格的规章
制度,定期详细检查防止事故发生。下下井井施施工工人人员员必必须须穿穿戴戴符符合合要要求求的的着着装装,,严严禁禁闲闲杂杂人人员员进进入入井井
内内。。井内和井外配备先进的通信设备,并设专人值班,确保安全。
22..起起重重设设备备使使用用安安全全技技术术
设备正式使用前,先先试试空空车车。。使用过程中不允许超额定负荷起吊、不允许吊钩下站人、不允许斜吊
平拉、不允许骤然反车、不允许限位器作开关使用、不允许起吊重物过久空悬。定期进行设备检查、维
修。
33..结结构构开开挖挖初初支支安安全全技技术术
坚持先护顶后开挖的原则施工。采用合理的开挖方式。严严格格控控制制每每循循环环进进尺尺,,开开挖挖成成型型后后及及时时进进行行
初初期期支支护护,,尽尽早早施施作作仰仰拱拱封封闭闭成成环环,,对对特特殊殊地地段段缩缩小小钢钢格格栅栅的的间间距距。。
44..结结构构衬衬砌砌作作业业安安全全技技术术
模板台架工作平台、跳板、梯子等应安设牢固,其承重不得超过设计能力,并应在现场标明;有足
够的净空保证车辆、行人安全通行;工作平台应搭设不低于1m的栏杆,底板满铺,木板端头必须搭在支
点上,严禁出现探头板,上下平台的梯子一侧应有扶手。
灌筑混凝土前,应先检查挡头板是否稳定和严密,灌筑时必须两两侧侧对对称称进进行行,不使台架受到偏压。
55..模模板板脚脚手手架架施施工工安安全全技技术术
架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求;自自行行加加工工的的架架设设工工具具必必须须符符合合设设计计要要
求求,并经试验合格后方可使用。
编制脚手架施工方案,制定具体安全保护措施,所有架设人员必须有架子工上岗证。
采取二二次次检检查查脚脚手手架架的方法,消除隐患,保证脚手架安全、可靠。
66..装装、、卸卸渣渣与与运运输输安安全全技技术术
装载料具时,不得超出装载限界。装运大体积或超长料具时,应捆扎牢固。各种运输设备不得人、
料混装,严严禁禁除除司司机机外外的的其其他他人人员员搭搭乘乘非非运运人人的的车车辆辆。。装载机工作场地,应设车辆机械调度与指挥人
员。禁禁止止使使用用装装载载机机当当““吊吊机机””爬爬坡坡和和当当运运输输车车用用,以免违章发生事故。
【【考考点点】】区区间间盾盾构构法法施施工工及及安安全全技技术术
三三、、区区间间盾盾构构法法施施工工及及安安全全技技术术
(一)盾构法施工起重吊装作业安全技术
在盾构法施工过程中,起起重重吊吊装装作作业业贯贯穿穿了了盾盾构构法法隧隧道道施施工工的的全全过过程程。。((选选择择))
在在吊吊装装作作业业进进行行之之前前,,吊吊装装司司机机必必须须检检查查::((简简答答))
指指示示仪仪表表是否齐全精准,各限位和警示设施是否有效,起重设备的燃燃油油、、润润滑滑油油、、液液压压油油及及冷冷却却
水水是否添加充足,吊吊索索、、吊吊具具及其连接部位是否符合规定等事项。
(二)盾构法施工用电安全技术
盾构法隧道施工中除一般机械设备用电和生活用电等常规用电之外,盾盾构构掘掘进进动动力力系系统统的的供供电电电电压压
高高达达1100kkVV。。((选选择择))
250 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1.一般用电((遵遵循循第第三三章章的的游游戏戏规规则则))
2.高压用电((重重点点、、选选择择))
盾构机动力系统掘进用电一般是采用双双回回路路专专供供的的电电缆缆路路专专供供的的电电缆缆,但电缆从变电站接到盾构机
上面一般采用埋地敷设,高高压压电电缆缆埋埋地地深深度度不不小小于于00..77mm,,电电缆缆周周围围需需铺铺5500mmmm厚厚的的细细砂砂,,上上面面盖盖红红砖砖保保
护护,,然然后后回回填填夯夯实实,,并并在在醒醒目目位位置置设设置置警警示示标标志志牌牌。。
(三)盾构机开舱与刀具更换的安全管理((重重点点))
随着地质条件的变化,隧道掘进过程中刀具会有不同程度的磨损,当磨损达到一定程度时需要对刀
具进行更换。
1.常压换刀
在在地地质质条条件件比比较较稳稳定定的的情情况况下下,,一一般般采采取取常常压压换换刀刀。。((选选择择))
更换刀具时,土舱内的照明工具,包括行灯等局部照明工具,必必须须是是2244VV以以下下的的安安全全电电压压,,且应设置
应急灯,在断电时可以应急照明,保障作业人员安全撤离。
作业面要保持通风,及时排净废气,防止二氧化碳等有害气体积聚在下方造成作业人员不适,同时
也可以降温,改善作业面的环境等。。((当当成成有有限限空空间间处处理理))
2.气压换刀(带压换刀)
在盾构机前前方方或或上上方方的的土土体体不不能能自自稳稳的的情情况况下下,,需进行气压换刀。((选选择择))
【【22002244年年选选择择1166】】盾构机开舱更换刀具是盾构法施工过程中比较危险的作业工序。关于开舱与刀具
更换安全管理的说法,正确的是( )。
A.土舱内的照明应采用24v以下的安全电压
B.应在开舱点正前方设置位移和沉降监测点
C.盾构机前方土体不能自稳时应采取常压换刀
D.换刀作业时舱口内侧至少挂有一把斧头以备应急
【【答答案案】】A
【【解解析析】】开舱过程应在开舱点垂直上方和重要建(构)筑物四周设置监测点。在盾构机前方或上方
的土体不能自稳的情况下,需进行气压换刀。作业人员进入土舱前要系上安全绳,在舱口外至少挂有一
把斧头,以备发生紧急情况时在人员撤离后能及时砍断入舱的电线电缆等障碍物并关上舱门。
251 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【22002233年年选选择择1177】】盾构法施工,隧道中采用轨道电机车运送管片、钢轨、轨枕等材料和出渣土。关
于轨道运输的安全要求,错误的是( )。
A.电机车停车时,铁楔应卡住电机车车轮,不得卡住拖车车轮
B.电机车起步、转弯时应鸣笛示警,控制好速度
C.轨道轨枕和管片上的螺栓应保持固定或焊接
D.电机车进出隧道时严禁搭乘各类人员
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在电机车停下时,后面拖车车轮必须用铁楔或木楔卡住车轮,严防溜车,特别是在盾构机
位置,电机车与盾构机之间几乎没有空隙,稍不注意人员就可能挤卡在中间。
【【22002222年年单单选选】】某轨道交通工程项目部针对盾构区间隧道施工水平运输存在的风险及可能导致的后
果,提出了安全防范措施。下列隧道水平运输安全措施中,错误的是( )。
A.日常搭乘工作人员的电瓶车、平板车配备安全带
B.在隧道内曲线段出入端设置车辆缓慢通过标志
C.长距离大坡度地段,工作面钢轨末端设置行驶止动装置
D.长距离大坡度地段,电瓶车增设电动制动刹车装置,配置闪光示警灯具
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是区间盾构法施工及安全技术。盾构区间隧道施工水平运输存在的风险极可能
导致的后果提出了以下安全防范措施:①对运输机具、轨道必须定期进行安全运行检查和维护。②电瓶
车辆在隧道内曲线段行驶以及进出台车,必须缓慢通过。③工作人员必须在人行走道板上通行,走道板
须绑扎牢固。④电瓶车、平板车严禁载人运输。⑤电瓶车司机持证上岗,禁止酒后驾驶。⑥做好例保,
刹车片及时更换。⑦长距离大坡度地段:电瓶车增设电动制动刹车装置及配置行车闪光示警灯具,定期
及时检查刹车装置,保证其良好性;将钢轨轨枕可靠固定连接,不允许松动;工作面钢轨末端设置行驶
止动装置,制定安全行车操作规程;配置专用防止管片旋转的专用平板车。
((四四))隧隧道道内内轨轨道道运运输输安安全全技技术术
电机车司机在电机车起步、转弯或者比较黑暗处必须鸣笛示警,并且要严格控制好速度,且电机车
进出隧道时严禁搭乘各类人员,以防脱轨时电机车倾翻将人员压伤。
另外在电机车停下时,后面拖车车轮必须用铁楔或木楔卡住车轮,严防溜车,特别是在盾构机位
置,电机车与盾构机之间几乎没有空隙,稍不注意人员就可能挤卡在中间。
(五)盾构法施工的管片拆除
在盾构施工过程中,有负环管片、洞门管片和联络通道管片需要拆除。在拆除负环管片时,应应按按拆拆
除除技技术术方方案案规规定定的的顺顺序序拆拆除除,,不不得得一一次次将将整整环环管管片片螺螺栓栓全全部部松松懈懈或或拆拆除除,,以以免免发发生生一一次次性性大大面面积积脱脱落落。。
(六)盾构机组装和拆卸安全技术
盾构机在始发出洞之前必须进行组装,当完成施工任务进洞后必须对其进行拆卸并转场。
在组装和拆卸盾构机时需要站在盾体上进行焊接吊耳、气割气刨等动火作业。动火作业区必须配备
足够的消防器材,并且将易燃易爆物质移开至安全有效距离,以免发生火灾或者爆炸的危险。
交流电焊机必须具备有效的二次侧降压漏电保护器。
【【考考点点】】轨轨道道交交通通工工程程建建设设风风险险管管理理
第四节 城市轨道交通工程安全生产检查
第五节 城市轨道交通工程建设风险管理
二二、、城城市市轨轨道道交交通通工工程程建建设设风风险险管管理理基基本本要要点点
(五)风险处置方式
风险处置有四种基本对策,可选择一种或多种对策实施风险控制,城市轨道交通地下工程建设风险
处置对策包括:
((11))风风险险消消除除。。((22))风风险险降降低低。。((33))风风险险转转移移。。((44))风风险险自自留留。。
((11))风风险险消消除除。。不让工程建设风险发生或将工程建设风险发生的概率降低到最小。
252 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
((22))风风险险降降低低。。通过采取措施或修改技术方案等降低工程建设风险发生的概率和(或)损失。
((33))风风险险转转移移。。依法将工程建设风险的全部或部分转让或转移给第三方(专业单位),或通过保险
等合法方式使第三方承担工程建设风险。
((44))风风险险自自留留。。风险自留的前提是所接受的工程建设风险可能导致的损失比风险消除、风险降低和
风险
转移所需的成本低。采取风险自留对策时应制定可行的风险应急处置预案,采取必要的安全防护措
施等。
((六六))风风险险清清单单内内容容
城市轨道交通应建立风险清单,其内容一般包括:风风险险名名称称、、风风险险因因素素、、风风险险发发生生可可能能性性、、风风险险损损
失失、、风风险险发发生生位位置置及及征征兆兆等,可采用列表的形式给出具体的辨识成果。
【【22002211年年单单选选】】城市轨道交通工程建设风险处置方式包括风险消除、风险降低、风险转移和风险自
留等四种。下列工程建设风险处置方式中,属于风险转移的是( )。
A.购买工程保险 B.编制专项施工方案
C.采取措施或修改技术方案 D.制定可行的风险应急处置预案
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是城市轨道交通工程风险管理。风险转移:依法将工程建设风险的全部或部分
转让或转移给第三方(专业单位),或通过保险等合法方式使第三方承担工程建设风险。
【【22002222年年单单选选】】城市轨道交通工程关键节点施工前的条件核查,是关键节点风险管控的重要手段,
根据《住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知》,负责对关键节点
施工前条件预核查的单位是( )。
A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工单位
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是《住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通
知》。监理单位对关键节点施工前条件进行预核查,通过后报建设单位。
【【考考点点】】城城市市轨轨道道交交通通工工程程关关键键节节点点风风险险管管控控
【【考考点点】】城城市市轨轨道道交交通通工工程程基基坑坑、、隧隧道道施施工工坍坍塌塌事事故故防防范范((22--66章章内内容容的的重重复复))
22..关关键键节节点点风风险险管管控控程程序序
(1)施施工工单单位位根据《关键节点分类清单》编编制制《《关关键键节节点点识识别别清清单单》》,报监理单位审批。
(2)施工单位对照经监理单位批准的《关键节点识别清单》,对关键节点施工前条件自检自评,符
合要求的报监理单位。
(3)监监理理单单位位对对关关键键节节点点施施工工前前条条件件进进行行预预核核查查,通过后报建设单位。
(4)建建设设单单位位((或或委委托托监监理理单单位位))依据相关制度规定和标准规范组组织织开开展展关关键键节节点点施施工工前前条条件件核核
查查。
(5)通过核查的,方可进行关键节点施工;未通过核查的,相关单位按照核查意见进行整改,整改
完成后建设单位重新组织核查。
33..风风险险管管控控保保障障措措施施
(1)明确核查人员工作职责。
(2)加强督促检查。
(3)建立关键节点风险管控相关制度。
第第7700讲讲 危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全技技术术、、钢钢结结构构工工程程安安全全技技术术、、建建筑筑
253 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
幕幕墙墙工工程程安安全全技技术术
第第八八章章 专专项项工工程程施施工工安安全全技技术术
考考情情分分析析::
本章有两个重点,一是“危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全技技术术”、此处考察案例的可能性极大((范范
围围、、专专项项方方案案编编批批、、论论证证)),二是““有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术””,这两节选择题考察概率较大。
至于专项工程,包括“钢结构”、“机电安装”、“装饰装修”、“幕墙安装”、“装配式PC结
构”、“拆除工程”这几个节次,选择题考察概率较大,一般考察细节题目,但是内容却离不开起重吊
装、临时用电、高处作业等传统知识点。
““危危大大工工程程””相相关关内内容容每每年年必必考考。。有有限限空空间间1199//2222年年考考了了两两年年,,本本章章选选择择题题和和二二--四四章章联联系系紧紧密密,,基基
本本每每年年33个个左左右右。。
本本章章需需要要关关注注的的重重点点规规范范有有以以下下几几部部::
(1)住房城乡建设部办公厅关于实施(危险性较大的分部分项工程安全管理规定)有关问题的通知
【建办质(2018)31号】
(2)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部2018-37号令;
(3)住房城乡建设部办公厅关于印发《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》
的通知(建办质(2025)45号);
(4)《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB50720-2011(2025年版)
(5)《有限空间作业安全技术规范》GB46768—2025
考考试试年年份份
各各章章节节考考点点名名称称 考考频频
22002255 22002244 22002233 22002222 22002211
第八章 专项工程施工安全技术 9 11 12 12 11 考频
危大超危大精准记忆 6 6 6 0 2 高频
考点名称 有限空间安全技术 0 0 0 12 8 中频
其他内容 3 5 6 0 1 中频
【【考考点点】】危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程安安全全技技术术
254 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
名名称称 编编方方案案((危危大大)) 要要论论证证((超超危危大大))
基坑(土方开挖、支护、降水) 3m 5m
高5m、跨10m、10kN 高8m、跨18m
模板及其支撑体系
/m²、15kN/m 15kN/m²、20kN/m
脚手架搭设与拆除(落地) 24m 50m
脚手架搭设与拆除(悬挑) 00 20m
附着式升降脚手架 00 150m
幕墙 00 50m
塔式起重机安装与拆除 00 300kN、200m
施工升降机 00 200m
名名称称 编编方方案案((危危大大)) 要要论论证证((超超危危大大))
人工挖孔桩(深度) 00 16m
钢结构(单跨) 00 36m
网架索膜结构(跨度) 00 60m
拆除爆破、水下作业 00 00
地下暗挖 00 00
四新相关(技术、材料、工艺、设备) 00 00
工具式模板(飞、爬、隧道、滑) 00 00
异形脚手架、操作平台
00 ————
吊篮、装配式混凝土结构
起重吊装(非常规)单件重量 1100kkNN 110000kkNN
【【例例题题··单单选选】】下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.开挖深度超过3m(含3m)的基(槽)坑的土方开挖、支护、降水工程
B.搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
D.分段架体搭设高度8m及以上的悬挑式脚手架工程
【【答答案案】】C
【【解解析析】】ABD选项为危险性较大的分部分项工程。
【【例例题题】】对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论
证。专家论证的主要内容不包括( )。
A.项目可行性及环境评估报告
255 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
B.专项方案内容是否完整、可行
C.专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范
D.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
【【答答案案】】A
【【解解析析】】专家论证的主要内容包括:
(1)专项方案内容是否完整、可行。
(2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范。
(3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
【【例例题题】】某在建体育场工程,准备进行跨度40m的钢结构屋顶安装,施工单位编制了钢结构安装工程
专项施工方案,组织了专家论证。下列做法中,正确的是( )。
A.施工单位组织了5名以上具有中级技术职称、专业经验丰富的专家进行论证
B.专家论证结论为“修改后通过”的,施工单位按照专家意见修改后实施
C.专家论证结论为“通过”的,施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
D.专家论证的内容包括计算书、验算依据,是否符合规范标准,是否造价合理
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是专项施工方案。选项A错误,专家应为高级职称。选项B错误,专家论证结论
为“通过”的,施工单位可参考专家意见自行修改完善;结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具
体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审査手续后方可实施,修改情况
应及时告知专家;结论为“不通过”的,施工单位修改后应当按照规定要求重新组织专家论证。施工单
位应当根据论证报告修改完善专项方案并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织
实施。选项D错误。
【【例例题题】】某工程项目包括多项危险性较大的分部分项工程。施工过程中,项目部根据《危险性较大
的分部分项工程安全管理规定》,开展现场安全管理工作。下列现场安全管理的做法中,错误的是(
)。
A.在施工现场显著位置公示危大工程名称、施工时间和具体责任人员
B.危大工程施工过程中,项目负责人现场履职时间为工作时间的80%
C.危大工程发生险情时,项目部立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房城乡建设主管部门
D.危大工程专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管
理
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是危险性较大的分部分项工程安全技术(现场管理)。选项B有误,施工单位应
当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。
4.监测单位(重点)
监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理
单位后方可实施。
监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异
常时,及时向建设、设计、施工、监理单位报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
【【考考点点】】钢钢结结构构工工程程安安全全技技术术
一、钢结构构件的制作加工安全技术
256 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
二二、、钢钢结结构构构构件件连连接接施施工工安安全全技技术术
(一)高处坠落事故预防安全技术
--同同第第四四章章
(二)起重伤害事故预防安全技术
钢结构构件连接施工时,起重吊装作业频繁,危险性较大。应注意如下几点:
(1)起重吊装作业前,必必须须编编制制吊吊装装作作业业专专项项施施工工方方案案,,并并应应进进行行安安全全技技术术措措施施交交底底;作业中,未
经技术负责人批准,不得随意更改。
【【例例题题】】进行钢结构构件连接作业时,应使用梯子或其他登高设施。当钢柱或钢结构接高时,应设
置操作平台。下列注意事项中,错误的是( )。
A.钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置
B.吊装时,应在作业层下方设置一道密目式安全立网
C.钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平
通道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳
D.当遇有5级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣天气时,不得进行露天攀登或悬空高处作业
【【答答案案】】B
【【解解析析】】吊装时,应在作业层下方设置一道水平安全网。
【【例例题题】】下列关于钢结构构件的制作加工触电伤害事故预防安全技术的说法中,错误的是(
)。
A.确保三级配电,两级保护
B.每两台用电设备必须有一个专用的开关箱
C.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘
D.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设
【【答答案案】】B
【【解解析析】】确保三级配电,两级保护。每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱
直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
【【例例题题】】下列关于钢结构构件连接施工防触电的技术要求,说法错误的是( )。
A.现场使用的电焊机,应设有机棚,并应装设相应的消防器材
B.电焊机导线应具有良好的绝缘性能,绝缘电阻不得小于0.5MΩ,接地线接地电阻不得大于4Ω
C.电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,一次线长度不应大于
5m,应配装防二次侧触电保护器
D.吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过42V
257 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】D
【【解解析析】】吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过36V。
【【22002222年年选选择择2200】】某钢结构加工场使用桥式起重机吊运物料。根据《建筑机械使用安全技术规程》
(JGJ33),桥式起重机吊运钢结构构件时,吊运路线不得从人员、设备上面通行;空车行走时,吊钩离
地面的最小距离应为( )。
A.1.00m B.1.50m C.1.80m D.2.00m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是桥式、门式起重机。根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33),桥式起
重机吊运路线不得从人员、设备上面通过;空车行走时,吊钩应离地面2m以上。
((四四))火火灾灾事事故故预预防防安安全全技技术术
钢结构构件连接时,电气焊作业点位较多,易发生火灾,施工过程中应注意如下几点:
(1)电焊工必须持证上岗。
((22))严严格格履履行行动动火火作作业业审审批批制制度度。。
(3)动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。
(4)合理安排施工工序,禁止交叉作业。
【【例例题题】】下列关于电气焊作业安全技术的说法中,错误的是( )。
A.电焊工必须持证上岗
B.动火作业需备案
C.动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职
D.合理安排施工工序,防止上方动火作业时下方可燃材料未隔离
【【答答案案】】B
【【解解析析】】严格落实动火作业审批制度。
【【考考点点】】建建筑筑幕幕墙墙工工程程安安全全技技术术
一、物体打击事故预防安全技术-同第四章
【【例例题题】】建筑幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程,且施工人员在施工过程中经常处于高
空作业状态,安全风险大,在施工过程中有很多干扰安全的因素。下列关于建筑幕墙安装工程物体打击
事故预防安全技术中,说法错误的是( )。
A.幕墙施工时,下方均应设置警戒隔离区,防止高空坠物
B.高处作业所使用的工具和零配件等,应放在操作平台内,并严禁抛掷
C.所用材料不得随意抛掷,当有交叉作业可能时,应搭设防护棚或通道,否则不得进行交叉作业
D.幕墙材料存放应单独设置存放区,材料存放高度应满足安全要求,保证自稳角度。吊装或抬运物
料时,应确保自身安全
【【答答案案】】B
【【解解析析】】高处作业所使用的工具和零配件等,应放在工具袋(盒)内,并严禁抛掷。
【【22002233年年选选择择1199】】高处作业吊篮是幕墙施工常用的一种工具式脚手架。下列吊篮安全使用做法中,
正确的是( )。
A.使用高处作业吊篮运送物料
B.吊篮作业时,下方设置隔离区和警告标志
C.电焊机放置在吊篮平台中间进行电焊作业
D.吊篮内的作业人员将安全带的安全锁扣挂在安全钢丝绳上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误。不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运送物料。
C选项错误。在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机
放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。
D选项错误。吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安
258 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
全绳上。
二二、、高高处处坠坠落落事事故故预预防防安安全全技技术术--同同第第四四章章
三三、、机机械械伤伤害害事事故故预预防防安安全全技技术术
(1)操作人员应熟悉所使用机械工具的安全操作规程。
(2)机械工具应具有合格证等质量证明文件,经验收合格后方能使用。
(3)建立机械台账,主管人员负责管理,做好日常维护保养工作。
(4)当机械设备发生故障和出现安全隐患时,应及时排除,可能危及人身安全时,应停止作业,并
应由专业人员进行维修。维修后的机械设备应重新进行检查验收,合格后方可使用。
【【例例题题】】建筑幕墙安装工程施工时,吊篮脚手架工程施工单位必须在施工前编制安全专项施工方
案。下列关于吊篮施工技术要求的说法中错误的是( )。
A.吊篮内的作业人员不应超过2人
B.吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带
C.安全绳应固定在吊篮上的可靠位置上,全绳不得有松散、断股、打结现象
D.下班后不得将吊篮停留在半空中,应将吊篮放至地面
【【答答案案】】C
【【解解析析】】安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上的任何部位连接。安全绳不得有松散、
断股、打结现象。
第第7711讲讲 机机电电安安装装工工程程安安全全技技术术((一一))
【【考考点点】】机机电电安安装装工工程程安安全全技技术术
【【例例题题】】机电安装工程的机电调试阶段,应注意施工安全。下列关于机电调试阶段的要求中,错误
的是( )。
A.试验接线应一人接线,另一人核对检查,防止误接,损坏仪器设备及损伤人员
B.如果试验时确实需要带电接线的,应做好防护措施
C.用万用表检查时,应先打好挡位,方可进行
D.所有调试人员应持证上岗,严禁无证操作
【【答答案案】】B
【【解解析析】】试验时不允许带电接线。
【【例例题题】】下列关于手持电动工具的使用过程,说法错误的是( )。
A.启动后,先空载运转,检查工具联动是否灵活
B.手持电动工具应有防护罩,操作时加力要平稳,不得用力过猛
C.作业中,发现刀具、模具损坏的,可用手触摸确定是否更换
D.机具运转时不得撒手
【【答答案案】】C
【【解解析析】】作业中,不得用手触摸刀具、模具等,如发现破损应立即停机修理或更换后再行作业。
————《《建建设设工工程程施施工工现现场场消消防防安安全全技技术术规规范范》》GGBB//TT5500772200--22001111((22002255年年版版本本::22002255年年66月月3300日日批批准准,,
于于22002255年年1111月月11日日起起实实施施))
3.1.3 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其其数数量量不不宜宜少少
于于22个个。。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路或在道路尽
头设置回车场。
33..22 防防火火间间距距
33..22..11 易易燃燃易易爆爆危危险险品品库库房房与与在在建建工工程程的的防防火火间间距距不不应应小小于于1155mm,,可燃材料堆场及其加工场、固定动
火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于
259 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
6m。
33..33 临临时时消消防防车车道道和和救救援援场场地地
3.3.1 施工现场内应设置临时消防车道,临临时时消消防防车车道道与与在在建建工工程程、、临临时时用用房房、、可可燃燃材材料料堆堆场场及及其其
加加工工场场的的距距离离不不宜宜小小于于55mm,,且且不不宜宜大大于于4400mm;;施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,可利
用周边道路作为临时消防车道。
3.3.2 临时消防车道的设置应符合下列规定:
1、临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应沿在建工程主体的一个长边设置临时消防
车道,并并应应在在消消防防车车道道尽尽端端设设置置尺尺寸寸不不小小于于1122mm××1122mm的的回回车车场场;;高度超过100m的在建工程回车场尺寸不
宜小于18m×18m。
22、、临临时时消消防防车车道道的的净净宽宽度度和和净净空空高高度度均均不不应应小小于于44mm。。
3.3.4 临时消防救援场地的设置应符合下列规定:
1、临时消防救援场地宜在在建工程主体结构施工前投入使用,并应在在建工程装饰装修施工前投入
使用阶段设置。
3、临时消防救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,建筑高度大于24m的在建工程应至少沿一个
长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布翌临时消防救援场地。
44 建建筑筑防防火火
44..22 临临时时用用房房防防火火
4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:
11、、建建筑筑层层数数不不应应超超过过33层层,,任任一一层层建建筑筑面面积积不不应应大大于于330000mm²²。。
3、层数为3层或建筑面积大于200m²的楼层,应设置不少于2部疏散楼梯,房房间间疏疏散散门门至至疏疏散散楼楼梯梯的的
疏疏散散距距离离不不应应大大于于2255mm。。
4、单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小
于1.5m。
5、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
66、、宿宿舍舍房房间间的的建建筑筑面面积积不不应应大大于于3300mm²²,,其其他他房房间间的的建建筑筑面面积积不不宜宜大大于于110000mm²²。。
7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m;房间建筑面积超
过50㎡时,房门的净宽度不应小于l.2m。
8、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底而。
99、、建建筑筑构构件件的的燃燃烧烧性性能能等等级级应应为为AA级级。。当当采采用用金金属属夹夹芯芯板板材材时时,,其其芯芯材材的的燃燃烧烧性性能能等等级级应应为为AA级级。。
4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设
计应符合下列规定:
1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
22、、层层数数应应为为11层层,,建建筑筑面面积积不不应应大大于于220000mm²²。。
33、、可可燃燃材材料料库库房房单单个个房房间间的的建建筑筑面面积积不不应应超超过过3300mm²²,,易易燃燃易易爆爆危危险险品品库库房房单单个个房房间间的的建建筑筑面面积积不不应应
超超过过2200mm²²。。
4、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。
55 临临时时消消防防设设施施
55..11 一一般般规规定定
5.1.1 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通
道、自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材。
5.1.2 临时消防和逃生设施、器材应与在建工程和临时用房的施工同步设置。房屋建筑工程中,临临
时时消消防防设设施施的的设设置置与与在在建建工工程程主主体体结结构构施施工工进进度度的的差差距距不不应应超超过过33层层。。
260 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
55..11..44 施施工工现现场场的的消消防防水水泵泵应应采采用用专专用用消消防防配配电电线线路路。。专专用用消消防防配配电电线线路路应应自自施施工工现现场场总总配配电电箱箱保保
护护装装置置的的上上端端接接入入,,且且应应能能在在火火灾灾时时保保持持不不间间断断供供电电。。
5.1.5 地下工程的施工作业场所应设置消防器材储存室(箱),并应配备自救呼吸器、强光手电和
破拆工具等消防器材。
5.1.6 临时消防给水系统的贮贮水水池池、、消消防防水水泵泵、、室室内内消消火火栓栓、、室室内内消消防防竖竖管管、、水水泵泵接接合合器器和和消消防防水水
泵泵配配电电柜柜等等应应设设置置醒醒目目标标识识。。
5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:
11、、消消防防竖竖管管的的设设置置位位置置应应便便于于操操作作,,其其数数量量不不应应少少于于22根根,,当结构封顶或消火栓系统分区所在的结
构楼层完成时,应将消防竖管设置成环状。
2、消防竖管的管径应根据在建工程临时消防设计流量、竖管内水流计算速度计算确定,,且且不不应应小小
于于DDNN110000。。
5.3.12 设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓及消防软管卷盘,并
应符合下列规定:
1、消火栓及消防软管卷盘应设置在位置明显且易于操作的部位。
22、、消消火火栓栓及及消消防防软软管管卷卷盘盘的的间间距距,,多多层层建建筑筑不不应应大大于于5500mm,,高高层层建建筑筑不不应应大大于于3300mm。。
5.3.14 高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时转输水池(箱)及加压水泵。转转输输水水
池池((箱箱))的的有有效效容容积积不不应应少少于于1100mm³³,,上、下两个转输水池(箱)的高差不宜超过100m,加压水泵的电气
控制应满足消防连续供水要求。
5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求;给水压力不
能满足要求时,应设置消防水泵,消消防防水水泵泵不不应应少少于于22台台,,且且应应互互为为备备用用::消消防防水水泵泵宜宜设设置置自自动动启启动动装装
置置。。
55..33..1166 室室内内消消火火栓栓栓栓口口动动压压力力不不应应大大于于00..5500MMPPaa;;当当大大于于00..5500MMPPaa时时,,应应设设置置减减压压装装置置。。
5.4.3 临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,蓄电池的连续供电时间应符合下列
规定:
11、、高高度度超超过过110000mm的的在在建建工工程程,,不不应应小小于于11..55hh。。
22、、其其他他在在建建工工程程,,不不应应小小于于11..00hh。。
第第7722讲讲 机机电电安安装装工工程程安安全全技技术术((二二))
66 防防火火管管理理
66..11 一一般般规规定定
6.1.7 施工人员进场时,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。消消
防防安安全全教教育育和和培培训训应应包包括括下下列列内内容容::
1、施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。
2、施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。
3、扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能。
4、报火警的程序和方法。
5、预案启动的程序和通信联络方式。
6.1.9 施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安
全进行检查。消消防防安安全全检检查查应应包包括括下下列列主主要要内内容容::
1、可燃物及易燃易爆危险品的管理措施。
2、动火作业的审批和防火措施。
3、用火、用电、用气是操作规程。
261 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4、临时消防设施完好。
5、临时消防车道及临时疏散设施畅通及有效。
66..33 用用火火、、用用电电、、用用气气管管理理
6.3.1 施工现场用火作业应符合下列规定:
1、建立动火作业安全管理制度,明确管理部门和管理责任人,严格动火作业内部审批。动火作业审
批必须明确动火作业内容、作业风险、作业地点、作业时长、审批有效期、动火操作人员、监护人员、
现场管控和应急处置措施等内容。
2、动火操作人员应具有相应资格。
4、施工作业安排时,应将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建
筑材料的施工作业之后进行动火作业时,应采取可靠的防火措施。
6、动火作业场所应配备灭火器材,并应配备动火监护人进行现场监护,每每个个动动火火作作业业点点均均应应配配
备备11个个监监护护人人。。
77、、五五级级((含含五五级级))以以上上风风力力时时,,应应停停止止焊焊接接、、切切割割等等室室外外动动火火作作业业;;确需动火作业时,应采取可靠
的挡风措施。
8、动火作业后,应对现场进行检查,并应在确认无火灾危险后,动火操作人员再离开,监护人员在
动火作业结束后,应应至至少少在在现现场场监监护护3300mmiinn。。
6.3.3 施工现场用气应符合下列规定:
1、储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁
使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。
2、气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:
1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。
2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。
3)气瓶应远离火源,与与火火源源的的距距离离不不应应小小于于1100mm,,并应采取避免高温和防止曝晒的措施。
4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。
3、气瓶应分类储存,库房内应通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,空空瓶瓶和和实实瓶瓶的的间间距距
不不应应小小于于11..55mm。。
4、气瓶使用时,应符合下列规定:
1)使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措
施,严禁使用已老化的橡皮气管。
22))氧氧气气瓶瓶与与乙乙炔炔瓶瓶的的工工作作间间距距不不应应小小于于55mm,,气气瓶瓶与与明明火火作作业业点点的的距距离离不不应应小小于于1100mm。。
3)冬季使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,严禁猛拧
减压器的调节螺丝。
44))氧氧气气瓶瓶内内剩剩余余气气体体的的压压力力不不应应小小于于00..11MMPPaa。。
5)气瓶用后应及时归库。
5、储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;减压器及其他附件缺损的氧气瓶严禁使用,乙炔
专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶严禁使用。
262 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【综综合合案案例例分分析析】】((数数据据改改错错练练习习))
某在建写字楼(建筑高度98m,总建筑面积8000㎡),施工单位按《建设工程施工现场消防安全技术
规范》GB/T50720-2011(2025年版)布置消防设施、落实管理措施,现场检查发现如下问题:
1.仅设置1个出入口,未设回车场,仅设置单向消防车道(未形成环形)。
2.易燃易爆危险品库房与在建工程间距12m,可燃材料加工场与在建工程间距8m,办公临时用房与在
建工程间距5m。
3.临时消防车道净宽3.8m、净空4.0m,与在建工程距离3m、与可燃材料堆场距离45m(周边道路无法
利用)。
4.临时消防救援场地宽5.5m,与外脚手架净距1.8m,于装饰装修中期投入使用。
5.临时宿舍4层、每层320㎡,3层及以上每层1部疏散楼梯;宿舍单间35㎡、办公用房单间110㎡;单
面走道净宽0.9m、楼梯净宽0.8m,房门至楼梯最大距离28m。
6.发电机房2层、总面积220㎡;可燃材料库房单间35㎡、易燃易爆库房单间25㎡;库房内任一点至
门距离12m、房门净宽0.7m,建筑构件燃烧性能为B级。
7.临时消防设施与主体结构进度差距4层;消火栓泵采用非专用配电线路(总断路器下端接入),供
电偶尔中断。
8.临时室内消防竖管1根、管径DN80,结构封顶未形成环状;消火栓接口间距多层55m、高层35m,每
层楼梯处1套消防器材,接口前端未设截止阀。
9.消防水枪充实水柱9m(未设消防水泵);消火栓栓口动压0.55MPa,未设减压装置。
10.临时消防应急照明连续供电50min;超100m附属塔楼应急照明供电1.2h。
11.施工人员进场未进行消防教育培训;消防安全检查每季度1次,未检查动火作业审批及防火措
施。
12.动火作业未办许可证(口头批准),操作人员无资格、未清理可燃物;仅配1具灭火器、未设监
护人;5级风力仍室外焊接,作业后立即离场未监护。
13.乙炔瓶横放,氧气瓶与乙炔瓶间距4m、与明火间距8m;空瓶与实瓶间距1.2m;火烘烤冻结瓶阀,
氧气瓶剩余压力0.08MPa,用后未归库。
问问题题::
找找出出该该项项目目消消防防安安全全不不符符合合规规范范的的做做法法,,分分别别说说明明理理由由及及正正确确做做法法((改改错错题题))。。
【【答答案案】】
共13处不符合规范,具体改正如下:
263 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
1、出入口及消防车道设置不符合要求
错误:仅1个出入口、未设回车场,仅单向消防车道。
理由:出入口不宜少于2个;仅1个时,需设环形车道或尽头回车场。
正确做法:增设1个出入口(不同方向);若无法增设,需设≥12m×12m回车场。
2、防火间距不符合要求
错误:三类设施与在建工程间距均不达标。
理由:易燃易爆库房≥15m、可燃加工场≥10m、其他临时用房≥6m。
正确做法:调整位置,确保三类间距分别≥15m、10m、6m。
3、临时消防车道参数不符合要求
错误:消防车道净宽、与相关设施间距不达标。
理由:消防车道净宽/净空≥4m,与在建工程、堆场距离5~40m。
正确做法:拓宽车道至≥4m,调整间距至5~40m。
4、临时消防救援场地设置不符合要求
错误:救援场地宽度、净距、投入时间不达标。
理由:救援场地宽≥6m,与外脚手架净距2~6m,主体施工前投入使用。
正确做法:拓宽场地至≥6m,调整净距至2~6m,主体施工前投入。
5、临时宿舍、办公用房设置不符合要求
错误:宿舍层数、面积、疏散设施等均不达标。
理由:宿舍≤3层、每层≤300㎡;3层或单层>200㎡需≥2部楼梯;宿舍单间≤30㎡、办公≤100
㎡;单面走道≥1.0m,房门至楼梯≤25m。
正确做法:调整宿舍至≤3层、每层≤300㎡,增设楼梯至≥2部,控制房间/走道尺寸达标。
6、发电机房、库房设置不符合要求
错误:发电机房、库房的层数、面积、疏散、燃烧性能不达标。
理由:此类建筑≤1层、总面积≤200㎡,可燃库房单间≤30㎡、易燃易爆≤20㎡;任一点至门
≤10m、房门≥0.8m,构件燃烧性能A级。
正确做法:调整至1层、总面积≤200㎡,控制单间面积,调整疏散,更换A级构件。
7、临时消防设施设置进度及消火栓泵供电不符合要求
错误:消防设施进度差距、消火栓泵供电不达标。
理由:消防设施与主体进度差距≤3层;消火栓泵需专用配电(总断路器上端接入),供电不间断。
正确做法:加快消防设施施工,更换专用配电线路,保障供电不间断。
8、临时室内消防竖管及消火栓设置不符合要求
错误:消防竖管、消火栓接口、消防器材、截止阀设置不达标。
理由:消防竖管≥2根、管径≥DN100(封顶成环状);消火栓接口间距多层≤50m、高层≤30m,每
层≥2套消防器材,接口前端设截止阀。
正确做法:增设竖管至≥2根、管径≥DN100,调整接口间距,增设消防器材,设置截止阀。
9、临时消防给水压力及减压装置设置不符合要求
错误:消防给水压力、减压装置设置不达标。
理由:充实水柱≥10m(不满足需设备用消防水泵);栓口动压≤0.50MPa,超压设减压装置。
正确做法:设置≥2台消防水泵(其中1台备用),增设减压装置,确保压力、水柱达标。
10、临时消防应急照明供电时间不符合要求
错误:应急照明供电时间不达标。
理由:普通区域应急照明≥1.0h,超100m区域≥1.5h。
正确做法:调整供电时间,普通区域≥60min,超100m区域≥1.5h。
11、消防安全教育培训及检查不符合要求
错误:未开展消防教育培训,检查频次、内容不达标。
理由:人员进场需消防教育培训;检查需定期开展,含动火审批及防火措施检查。
正确做法:补充开展教育培训,增加检查频次,完善检查内容。
12、动火作业管理不符合要求
错误:动火作业全流程管理不达标。
理由:动火需办许可证、操作人员持证;需清理可燃物、设监护人;5级及以上风力停止室外动火,
作业后监护≥30min。
正确做法:补办许可证、更换持证人员,清理可燃物、设监护人;5级风力停室外动火,作业后监护
264 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
≥30min。
13、气瓶使用及存放不符合要求
错误:气瓶存放、使用全流程不达标。
理由:乙炔瓶禁横放;氧气瓶与乙炔瓶≥5m、与明火≥10m;空实瓶间距≥1.5m;禁火烤瓶阀,氧气
瓶剩余压力≥0.1MPa,用后归库。
正确做法:直立放置乙炔瓶,调整各类间距,规范解冻方式,确保剩余压力,用后及时归库。
【【22002244年年选选择择1177】】某装饰装修工程气体焊接和切割作业前,施工单位对作业人员进行了防火安全技
术交底。下列防火安全要求中,正确的是( )。
A.乙炔气空瓶和氧气实瓶同库存放时,间距不应小于1m
B.动火证当日有效,动火证上规定的动火地点不得超过3处
C.动火前要清除附近易燃物,必须设置看火人员并配备灭火用具
D.氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不应小于10m,两瓶与明火作业距离不应小于5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】乙炔气空瓶和氧气瓶同库存放时,间距不应小于2m。
动火证当日有效,动火地点变换,要重新办理。
氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m。
【【例例题题】】建筑工程施工过程中,机电安装工程占有很大的比重,而随着建筑行业的不断发展,对其
技术要求也不断提高,安全风险也随之加大。下列关于机电安装工程有关消防要求的说法中,错误的是
( )。
A.未经批准严禁携带易燃易爆物品进入施工现场,因施工需要购进的易燃易爆物品必须按安全规程
妥善保管
B.在施工现场吸烟,燃火作业附近有易燃、易爆物品时,应注意防火
C.电气设备的开关安全罩、火花罩、安全保护器、避雷器、接地装备等必须完好无损,电器材料连
接地点之间的接触必须良好,避免产生电火花而引起燃烧
D.施工现场的安全通道不得阻塞,必须保持畅通无阻
【【答答案案】】B
【【解解析析】】严禁在施工现场吸烟,燃火作业必须按规定远离易燃、易爆物品。施工现场内设置的消防
设施是预备紧急情况下使用的,严禁无故动用或移作他用,更不得损坏。
第第7733讲讲 装装饰饰装装修修工工程程安安全全技技术术
【【考考点点】】装装饰饰装装修修工工程程安安全全技技术术
一、高处坠落和物体打击事故预防安全技术-同第四章
二二、、触触电电伤伤害害事事故故预预防防安安全全技技术术--同同第第三三章章
【【例例题题】】下列关于登高作业防护技术措施的说法中,错误的是( )。
A.脚手架操作层上使用梯子进行作业时,应加强监护措施
B.当梯子需接长使用时,应有可靠的连接措施,接头不得超过1处
C.在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走
D.移动式操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过5m,高宽比不应大于2:1
【【答答案案】】A
【【解解析析】】不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚手
架操作层上不得使用梯子进行作业。
【【例例题题】】下列关于物体打击防护措施的说法中,错误的是( )。
A.充分利用安全网、安全带、安全帽等防护用品,保证施工人员在有安全保障措施的情况下施工
B.“四口”“五临边”应采用安全帽等预防落物伤人的措施
C.物料严禁存放在临边、洞口等易造成物体打击部位
D.高处作业所用材料、工具、半成品、成品均应堆放平稳、材料严禁投掷,严禁交叉作业,如确有
交叉作业需要,中间须设硬质隔离设施
265 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“四口”“五临边”应采用安全网等预防落物伤人的措施。
【【例例题题··单单选选】】下列关于临时照明装置设置要求的说法错误的是( )。
A.照明开关箱中的所有正常不带电的金属部分都必须做保护接零
B.开关箱接零保护时,灯具的金属外壳可不必作保护接零
C.照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器
D.室外灯具距地不得低于3m;室内灯具距地不得低于2.5m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】照明开关箱中的所有正常不带电的金属部分都必须作保护接零;所有灯具的金属外壳必须
作保护接零。
【【例例题题】】对下列特殊场所使用安全电压照明器使用正确的是( )。
A.隧道的照明电源电压不应大于42V
B.易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V
C.特别潮湿场所电源电压不得大于12V
D.锅炉内的照明电源电压不得大于24V
【【答答案案】】C
【【解解析析】】下列特殊场所应使用安全电压照明器:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源
电压不应大于36V。
②潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
④移动式照明器的照明电源电压不得大于36V。
【【22002244年年选选择择1100】】某住宅工程建筑高度30m,正在进行顶楼结构施工。为保证人员进出安全,项目部
在建筑物通道口搭设了双层木板安全防护棚。下列防护棚搭设做法中,错误的是( )。
A.搭设高度3m B.搭设长度8m
C.双层木板间距700mm D.使用厚度50mm的双层木板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设时,应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应
小于700mm,安全防护棚的高度不应小于4m。
三、机械、机具伤害事故预防安全技术
(一)木工机械的安全控制要点
(1)各种木工机械配置相应的安全防护装置,尤其徒手操作接触危险部位的,一定要有安全防护措
施。
(2)对产生噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备,要配置与其机械运转相连接的消声、吸尘
或通风装置,以消除或减轻职业危害,维护职工的安全和健康。
(3)木工机械的刀轴与电气应有安全联控装置,在装卸或更换刀具及维修时,能切断电源并保持断
开位置,以防误触电源开关或突然供电启动机械而造成人身伤害事故。
(4)针对木材加工作业中的木料反弹危险,应采用安安全全送送料料装装置置或或设设置置分分离离刀刀、、防防反反弹弹安安全全屏屏护护装装
置置,以保障人身安全。
(5)操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套操作。
【【例例题题】】木工机械的安全控制,首先应定机定人,严禁无证上岗;严禁机具“带病”运转。下列关
于木工机械的安全要求中,说法错误的是( )。
A.对生产噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备,要配置与其机械运转相连接的消声、吸尘或
通风装置
B.木工机械的刀轴与电气应有安全联控装置
C.针对木材加工作业中的木料反弹危险,应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏护装置
266 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
D.操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,戴手套操作
【【答答案案】】D
【【解解析析】】操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套操作。
【【例例题题】】在木材加工的诸多危险因素中,木料反弹的危险性大,发生概率高,下列木材加工安全防
护的措施中,不适于防止木料反弹的是( )。
A.采用安全送料装置 B.装设锯盘制动控制器
C.设置防反弹安全屏护装置 D.设置分离刀
【【答答案案】】B
【【解解析析】】针对木材加工作业中的木料反弹危险,应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏
护装置。
四、使用有毒有害物品的安全技术
(1)油漆作业场所应有良好的通风条件,在施工条件不好的情况下必须安装通风设备方可施工。油油
漆漆存存放放要要求求专专库库专专存存,,通通风风良良好好,,专专人人管管理理灭灭火火器器材材和和设设置置““严严禁禁烟烟火火””的的明明显显标标志志。。
【【例例题题】】建筑装饰装修工程施工中易燃材料施工前,应制定相关的安全技术措施。下列关于火灾预
防措施的说法中,错误的是( )。
A.电气焊工作业,要有操作资格证和动火证
B.动火前要清除附近易燃物,设置看火人员和配备灭火用具
C.现场要有明显的防火宣传标志,严禁吸烟
D.动火证3日有效,动火地点不限
【【答答案案】】D
【【解解析析】】动火证当日有效,动火地点变换,要重新办理。
【【例例题题】】建筑装饰装修工程施工中易燃材料施工前,对作业人员进行培训交底,及时制止违章作
业。下列关于火灾预防措施的说法中,错误的是( )。
A.不准在工程内、库房内调配油漆,稀释易燃、易爆液体
B.在施工程内可作为临时仓库,存放易燃、可燃材料,但应加强防火措施
C.氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m
D.注意静电起火和工具碰撞打火
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在施工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材
料,要根据工程计划限量进入,并采取可靠的防火措施。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料安装
前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。
第第7744讲讲 有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术((一一))
【【考考点点】】有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术
一、有限空间的危险因素识别
(一)缺氧窒息
1.窒息气体种类(选择)
267 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
常见的单纯性窒息气体包括:二氧化碳、氮气、甲烷、氩气、水蒸气和六氟化硫等。
2.导致缺氧的典型物质特性(选择)
气气体体 危危害害
二氧化碳 昏迷、四肢抽搐、恶心等。会死亡
氮气 引起缺氧窒息
甲烷 燃烧爆炸、引起单纯性窒息
硫化氢(毒) 爆炸、中毒、炎症
一氧化碳(毒) 爆炸、引起窒息死亡
苯(毒) 易燃烧爆炸、刺激人体、白血病
--《《国国家家职职业业卫卫生生标标准准((GGBBZZ22..11--22001199))》》
因因素素 允允许许数数值值((PPCC--SSTTEELL短短时时间间接接触触允允许许))
缺缺氧氧 1199..55%%
氨氨 3300mmgg//mm³³
硫化氢 10mg/m³
一一氧氧化化碳碳 3300mmgg//mm³³
苯 10mg/m³
氮氧化物 10mg/m³
二氧化硫 10mg/m³
【【22002233年年案案例例((三三))】】((节节选选))
某公司承接城市更新改造工程,对某老旧小区进行维修改造。项目经理和工程技术人员现场勘查
时,发现该地下管廊有三组综合性工作管井(以下简称工作井)。工作井为圆形井,井口直径0.80m,用
圆形井盖盖住,井深2.90m,井内尺寸6.00m×2.00m,底部为电缆沟,侧面设置有排管和电缆支架。井内
有积水,深度约30cm~50cm,底部有淤泥,水面有落叶和油污。经初步检测,井内一氧化碳浓度为
2.90mg/m³、硫化氢浓度为16.52mg/m³,氧含量为16%~17%。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2222分分))::
1.判断工作井内有毒有害气体是否超标,指出浓度判定限值。
【【答答案案】】
一氧化碳浓度未超标,一氧化碳浓度标准值为≤30mg/m³。
硫化氢浓度超标,硫化氢浓度标准值为≤10mg/m³。
注:氧不属于有毒有害气体,其含量也不符合要求,氧含量要求在19.5%到23.5%之间。
【【例例题题】】在有限空间内由于通风不良、生物的呼吸作用或物质的氧化作用,会使有限空间形成缺氧
状态。单纯性窒息气体也会引发窒息事故,其本身无毒,但排挤氧空间,造成作业人员缺氧窒息,下列
不是导致单纯性窒息的气体是( )。
268 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
A.一氧化碳 B.二氧化碳 C.甲烷 D.六氟化硫
【【答答案案】】A
【【解解析析】】单纯性窒息气体也会引发窒息事故,其本身无毒,但排挤氧空间,造成作业人员缺氧窒
息,如二氧化碳、氮气、水蒸气、甲烷、氩气和六氟化硫等。一氧化碳为中毒窒息气体。
【【22002244年年选选择择1188】】某工程污水管井施工作业前,项目部对井内有毒有害气体进行检测,检测结果显
示无危险。在作业过程中,井内瞬间涌出大量有毒气体,造成人员急性中毒。该起事故反映出有限空间
作业危害的特性是( )。
A.可预防性 B.多样性 C.持续性 D.突发性
【【答答案案】】D
【【解解析析】】有限空间作业危害的特点
(1)可导致死亡,属高风险作业。
(2)有限空间存在的危害,大多数情况下是完全可以预防的。
(3)发生的地点形式多样化。
(4)危害具有隐蔽性并且难以探测。
(5)可能多种危害共同存在。
(6)某些环境下具有突发性。
(三)燃爆
能够引发易燃、易爆气体或可燃性粉尘爆炸的条件是:明火,化学反应放热,物质分解自燃,热辐
射,高温表面,撞击或摩擦发生火花,绝热压缩形成高温点,电气火花,静电放电火花,雷电作用以及
直接日光照射或聚焦的日光照射。
(选择)
【【例例题题】】易燃易爆物质是可能引起燃烧、爆炸的气体、蒸气或粉尘。能够引发易燃易爆气体或可燃
性粉尘爆炸的常见条件很多,下列条件中错误的是( )。
A.化学反应放热、原料分解自燃、热辐射
B.高温表面、摩擦和撞击、绝热压缩
C.电气设备及线路的过热和火花、静电放电、电磁感应
D.明火、雷击和日光照射
【【答答案案】】C
【【解解析析】】能够引发易燃易爆气体或可燃性粉尘爆炸的条件是:明火,化学反应放热,物质分解自
燃,热辐射,高温表面,撞击或摩擦发生火花,绝热压缩形成高温点,电气火花,静电放电火花,雷电
作用以及直接日光照射或聚焦的日光照射。
【【22002233年年选选择择2200】】有限空间自然通风不良,易造成有毒有害物质聚集或氧含量不足,为确保作业人
员安全必须采取相应的安全措施。关于有限空间作业安全措施的说法,错误的是( )。
A.应明确有限空间作业负责人 B.应明确有限空间作业监护人
C.为增加有限空间氧含量可输入纯氧 D.为保证氧含量应全过程进行通风换气
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871)6.3,作业前,应确保受限空间内
的气体环境满足作业要求,不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。
《《有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术规规范范》》GGBB4466776688——22002255
4安全管理
4.1 管理台账
4.1.1 可能存在有限空间的单位应对本单位管理区域内的有限空间进行辨识,建立有限空间管理台
账,并及时更新。
4.1.2 有限空间管理台账应包括有限空间名称、位置和主要危险因素等。
4.2 警示标志
269 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.2.1 有限空间出出入入口口等等周周边边醒醒目目位位置置应设置明显的安全警示标志。
4.2.2 多个有限空间集中布置场所,应在场所显著位置设置有限空间作业安全风险告知牌。
4.3 安全管理制度
4.3.1 作业单位的安全管理制度中应明确有限空间作作业业审审批批人人、、作作业业负负责责人人、、监监护护人人和和作作业业人人的的职职
责责,,以及有限空间作业安全培训、作业审批、安全防护和应急救援设备设施管理、操作规程的内容。
4.3.2 发包单位的安全管理制度中应明确有限空间作业审批人、作业现场安全检查人员的职责,以
及有限空间作业安全培训、发包管理的内容。
4.4 安全培训
4.4.1 作业单位应对本单位作业审批人、作业负责人、监护人、作业人和应急救援人员等人员进行
有限空间作业专题安全培训。
4.4.2 发包单位应对本单位作业审批人、作业现场安全检查人员等人员进行有限空间作业专题安全
培训。
4.4.3 有限空间作业专题安全培训应至少每年组织1次,人员考核合格后方可从事有限空间作业相关
工作。
4.4.4 有限空间作业专题安全培训应包括下列内容:
a)有限空间作业安全相关法律法规和标准;
b)有限空间作业事故案例;
c)有限空间作业危险因素和防护措施;
d)有限空间作业安全管理要求;
e)有限空间作业安全操作流程;
f)安全防护和应急救援设备设施的正确使用;
g)紧急情况下的应急处置措施等。
4.5 设备设施配备
4.5.1 作业单位应配备有限空间作业安全防护和应急救援设备设施并建立设备设施管理台账。
4.5.2 安全防护和应急救援设备设施应满足下列要求。
c)气体检测报警仪报警值的设置应符合:
1)氧气应设定缺氧报警和富氧报警两级报警值,缺氧报警值为19.5%VOL(体积分数),富氧报警值
为23.5%VOL;
2)可燃性气体报警值为爆炸下限(LEL)的10%。
g)有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V。
在金属结构有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过24V。
在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过12V。
44..66 应应急急预预案案和和演演练练
4.6.1 作业单位应根据有限空间作业特点,制定有限空间作业事故专项应急预案或现场处置方案,
并符合GB/T29639的规定。
4.6.2 作业单位应组织有限空间作业事故应急预案演练,专专项项应应急急预预案案应应每每年年至至少少演演练练11次次,,现现场场处处
置置方方案案应应每每半半年年至至少少演演练练11次次。。演练结束后应对演练效果进行评估。演练记录和评估报告等相关材料应归
档保存。
44..77 发发包包作作业业管管理理
4.7.1 发包单位应将有限空间作业发包给具备有限空间作业安全生产条件的作业单位,对作业单位
的安全生产条件进行审核并留存审核记录。
4.7.2 发包单位与作业单位签订的安全生产管理协议或合同中应明确各自的有限空间作业安全生产
270 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
职责。内容应包括常态下的有限空间作业安全职责和紧急情况下的应急处置职责。
4.7.3 发包单位应对发包的有限空间作业统一协调、管理,对发包作业进行审批,并对现场作业进
行安全检查,发现安全问题的,应及时督促整改。一旦发生事故,发包单位应对现场应急处置进行统
筹、协调。
5 作业前安全技术要求
5.1 风险评估
5.1.1 作业前,作业单位应对有限空间作业环境及作业过程进行风险评估,分析可能存在的危险因
素,提出消除、控制危险的措施。
5.1.2 涉及发包作业的,发包单位应参与风险评估或提供必要的信息。
5.2 作业审批
5.2.1 作业前,作业单位应填写有限空间作业审批表并进行作业审批。有有限限空空间间作作业业应应经经作作业业负负责责
人人同同意意和和作作业业审审批批人人审审批批。。涉及发包作业的,还应经发包单位作业审批人审批。有限空间作业审批表应
归档保存。
5.2.2 有限空间作业审批表应包括有限空间名称、作业单位、作业内容、作业时间、作业相关人
员、作业可能存在的危险因素、主要安全防护措施、作业负责人意见及签字项、作业审批人意见及签字
项等内容。
55..33 安安全全交交底底
作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底,告知作业内容、作业分工、作业可能存在的危
险因素、作业安全要求和应急处置措施。交底后,交底人和被交底人应签字确认。安全交底记录应归档
保存。
5.4 封闭作业区域及安全警示
应封闭作业区域,并并在在作作业业区区域域出出入入口口周周边边醒醒目目位位置置设置有限空间作业安全风险告知牌。
66..33 安安全全监监护护
6.3.1 监护人应佩戴明显标识在在有有限限空空间间外外全全程程持持续续监监护护,,不应离开作业现场或进入有限空间参与
作业。
6.3.2 监护人应密切关注作业人作业过程和有限空间内气体检测数据,适时与作业人进行有有效效的的信信
息息沟沟通通。。
6.3.3 发现异常时,监护人应立即向作业人发出撤离警报,并协助作业人撤离有限空间。
6.3.4 监护人应防止未经许可的人员进入作业区域。
77 作作业业后后安安全全技技术术要要求求
7.1 作业验收
7.1.1 作业完成后,作业负责人应至少对以下事项进行验收确认:
a)作业人已全部安全出离有限空间;
b)作业设备和工具已全部带离有限空间;
c)有限空间出入口已关闭;
d)作业前采取隔离措施的,已解除隔离。
7.1.2 完工验收记录应经作业负责人签字确认并归档保存。
7.2 撤离现场
清理现场后,应解除作业区域封闭措施后撤离现场。
--建建筑筑与与市市政政施施工工现现场场安安全全卫卫生生与与职职业业健健康康通通用用规规范范————GGBB5555003344--22002222
6.0.13 其他特殊环境作业的人员配备劳动防护用品应符合下列规定:
1 在噪声环境下工作的人员应配备耳耳塞塞、、耳耳罩罩或或防防噪噪声声帽帽等;
271 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
2 进行地下管道、井、池等检查、检修作业时,应配备防防毒毒面面具具、、防防滑滑鞋鞋和和手手套套;;
3 在有毒、有害环境中工作的人员应配备防防毒毒面面罩罩或或面面具具;;
4 冬期施工期间或作业环境温度较低时,应为作业人员配备防防寒寒类类防防护护用用品品;;
5 雨期施工期间,应为室外作业人员配备雨雨衣衣、、雨雨鞋鞋等等个个人人防防护护用用品品。。
住住房房城城乡乡建建设设部部办办公公厅厅关关于于印印发发《《房房屋屋市市政政工工程程有有限限空空间间识识别别及及施施工工安安全全作作业业指指南南((试试行行))》》的的通通
知知————建建办办质质〔〔22002255〕〕4455号号((22002255年年77月月11日日起起实实施施))★★★★★★★★★★
1.4.1 建设单位应提供有限空间作业周边环境调查及水文地质相关资料,并加强有限空间作业安全
管理,每每周周至至少少组组织织11次次安安全全生生产产检检查查。。
1.4.4 施工单位应对有限空间作业场景进行辨识和标识,编制施工方案,配置安全装备,开展教育
培训,履行作业审批,落落实实““先先通通风风、、再再检检测测、、后后作作业业、、有有监监护护””原原则则,,组织监督检查与应急救援演
练。
1.4.6 鼓励运用信息化和智能化等技术手段,提升安全管理水平。可可采采用用以以下下措措施施::
1、在有限空间作业场所安装门禁、电子围栏、电子锁等设施,实现封闭式管理。
2、在有限空间作业场所安装声光报警和语音提醒装置。
3、在有限空间作业场所安装视频监控,监控作业人员和作业面。
4、在高频作业的有限空间场所安装固定式气体检测报警仪、自动通风、一键求救报警等装置。
5、运用数字孪生、VR等前沿应用,模拟作业流程与应急救援场景,为安全生产培训与实战演练提供
支持。
22 有有限限空空间间识识别别与与方方案案
2.2.3 施工单位应辨识有限空间内火火灾灾、、淹淹溺溺、、坍坍塌塌、、触触电电、、物物体体打打击击、、灼灼烫烫等其他风险,并制定
对应管控措施。
2.2.4 施工单位应根据辨识情况,建立有限空间作业管理台账。台台账账应应包包含含作作业业部部位位、、作作业业内内容容、、
主主要要危危险险有有害害因因素素、、施施工工计计划划和和作作业业班班组组等等基基本本情情况况,,并根据施工情况及时更新。
2.3 警示标识
2.3.1 施工单位应对辨识出的有限空间作业场所进行有效防护,在在醒醒目目处处设设置置有有限限空空间间警警示示标标识识,,
在在有有限限空空间间作作业业出出入入口口设设置置危危险险有有害害因因素素告告知知牌牌。。
2.3.2 施工单位应定期巡检有限空间作业场所,及时维护防护设施和警示标识。
2.4 施工方案
2.4.1 施工单位应在有限空间识别后,及时编制有限空间作业专项施工方案或在所涉及的分部分项
工程施工方案中专篇制定有限空间作业安全技术措施。主主要要内内容容应应包包括括::
1 有限空间作业概况。
2 施工计划与施工工艺。
3 个体防护、通风、检测、通讯和照明等装备型号和配备数量。
4 作业人员、监护人员、监督人员及应急救援人员配备和职责。
5 应急救援装备的配备和使用方法、应急处置措施。
2.4.2 有限空间作业实施前,项目技术负责人或方案编制人员,应向施工单位现场管理人员进行方
案交底。施工单位现场管理人员应向作业人员、监监护护人人员员进行安全技术交底。交底人与被交底人应签字
确认,作业人员更换时,应重新组织相应交底。
33 安安全全装装备备
3.1 通用要求
3.2 个体防护装备
3.2.1 应按照GB39800.1等规范要求,为作业人员配置头部、手部、足部、呼吸防护用具及防护服装
272 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
等个体防护装备,并满足以下要求:
1 易燃易爆环境,应配置防静电服、防静电手套、防静电鞋。
2 涉水作业环境,应配置防水服、防水胶鞋。
3 可能接触化学品和颗粒物的场所,应配置化学防护服和呼吸器。
3.3 通风装备
3.3.1 有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。通风装备应配置风管,风管长度应能确
保新鲜空气送入有限空间作业区域。
3.3.2 通风装备的换气量应满足稀释有毒有害气体需要量,新新风风量量应应不不低低于于每每3300mm33//hh,,换换气气次次数数应应
不不少少于于1122次次//hh。。
3.4 检测装备
3.4.6 气体检测报警仪的校校准准周周期期应应不不大大于于11年年(使用说明书有要求的按其要求),定定期期检检验验周周期期应应
不不超超过过33年年。。
3.5 其他作业装备
3.5.2 有限空间内应选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具,其开关箱和安全隔离变压器
均应设置在有限空间之外便于操作的地方。开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于
30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。
潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于
15mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。
3.5.3 有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V。
进入金属结构有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过24V。
在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过12V。
第第7755讲讲 有有限限空空间间作作业业安安全全技技术术((二二))
44 现现场场安安全全管管理理要要求求
4.1 作业原则
4.1.1 有限空间作业应严格遵守““先先通通风风、、再再检检测测、、后后作作业业、、有有监监护护””的原则。
4.2 教育培训
4.2.1 施工单位应将有限空间安全知识纳入房屋市政工程人员入场通识教育,内内容容涵涵盖盖有有限限空空间间常常
见见场场景景、、事事故故风风险险、、作作业业原原则则、、严严禁禁盲盲目目施施救救等等基基本本安安全全要要求求。。
4.2.2 存在有限空间作业的,施工单位应建立培训制度,涵涵盖盖有有限限空空间间作作业业培培训训对对象象、、培培训训计计划划、、
培培训训内内容容、、培培训训档档案案管管理理等等内内容容。。
4.2.3 存在有限空间作业的,施工单位应对有限空间现现场场作作业业人人员员、、监监护护人人员员、、管管理理人人员员和和应应急急救救
援援人人员员等进行有限空间作业专项培训。
44..22..55 有有限限空空间间作作业业专专项项培培训训内内容容应应包包括括::((22001199))
1 有限空间作业事故案例。
2 有限空间作业安全相关法规和标准。
3 有限空间作业安全操作规程。
4 有限空间作业场景及其危险有害因素和安全防范措施。
5 个体防护、通风、检测、通讯、照明和应急救援装备的正确使用方法。
6 应急处置措施。
4.3 作业审批
4.3.1 有限空间作业必须执行作作业业前前审审批批制制度度,施工单位签发作业票,作业班组方可开展有限空间
273 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
作业。
4.3.2 有限空间作业票应包括有限空间作业基本信息(作业班组、地点、人员、时间等),核查信
息(人员培训、通风、检测、应急等),签字审批(申请、审批、完工确认)。
4.5 通风
4.5.1 作业前,必须采取通风措施,且且保保持持空空气气流流通通3300mmiinn以以上上。。
4.5.2 采用自然通风时,应充分利用上下游井口、人孔等孔洞,促进空气流动。
4.5.3 对存在人员坠落风险的井口、洞口,作业时可使用透气式格栅盖板进行通风。
4.5.4 有有限限空空间间作作业业存存在在以以下下情情形形之之一一的的,,应应全全程程采采取取机机械械强强制制通通风风措措施施::
1 作业场景只有1个出入口,自然通风条件差的。
2 采用自然通风后气体检测仍不合格,或经施工扰动气体浓度、成分可能变化的。
3 实施清淤、涂装、防腐、防水、动火等作业,可能产生有毒有害气体或造成缺氧的。
4.5.5 采用机械强制通风时,应满足以下要求:
11 作作业业环环境境存存在在爆爆炸炸危危险险的的,,应应使使用用防防爆爆型型通通风风装装备备。。
3 通风装备应处在有限空间外的上上风风侧侧送送风风,,下下风风侧侧排排风风。。送送风风不不得得使使用用纯纯氧氧,,排风口应设置在空
气流通的地方,且不得布置在人员经常停留或通行的地点。
4 作业场景仅有1个出入口时,应将通风管口置于作业区域进行送风,可同步设置排风装备加强通风
效果。
5 作业场景有2个及以上出入口、通风口时,应按照“近近送送远远排排”的通风要求,在在邻邻近近作作业业人人员员处处进进
行行送送风风,,远远离离作作业业人人员员处处进进行行排排风风。。
6 可设置导流板,调整送风方向,防止出现通风死角。
4.6 检测
4.6.5 准入检测和过程检测应优先使用泵吸式气体检测报警仪,可能存在爆炸风险的有限空间应采
取防爆措施。
4.6.7 准入检测应从出入口开始,按照人员进入有限空间的方向进行。垂垂直直方方向向由由上上至至下下、、水水平平方方
向向由由近近至至远远。。检测点的确定应满足以下要求:
1 垂直方向检测的,设置检测点数量不应少于3个,上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超
过1m,中间检测点均匀分布,检测点之间的距离不应超过8m。竖向距离不足2m的,应设置上、下2个点进
行检测。
2 水平方向检测的,设置检测点数量不应少于2个,近端点距离有限空间出入口不应小于0.5m,远端
点距离有限空间出入口不应小于2m。横向距离不足2m的,远端点应选取最远处进行检测。
4.6.8 有限空间作业过程中应全程进行气体检测:
1 作业人员应携带扩散式气体检测报警仪,并全程开启。
2 有限空间场所设有固定气体检测装备的,应全程开启。
33 监监护护人人员员应应每每隔隔3300mmiinn如如实实记记录录一一次次过过程程检检测测结结果果。。记记录录内内容容应应包包括括检检测测位位置置、、检检测测时时间间、、检检测测气气
体体种种类类和和浓浓度度等等信信息息。。
4.6.9 有限空间内气体浓度接近或超过报警值的,应立即加强通风,加大检测频次。
4.6.10 有限空间内气体环境复杂,施工单位不具备检测能力时,应委托具有相应检测能力的单位进
行检测。
4.7 作业
4.7.1 开启出入口时,作作业业人人员员应应处处于于有有限限空空间间外外的的上上风风侧侧,,使用专用工具,严禁徒手开启。可能
存在爆炸风险的有限空间,应提前采取气体置换、消除静电等防爆措施。
4.7.2 进、出有限空间前,应检查爬梯、踏步、安全梯等牢固性和安全性。
274 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
4.7.3 有有限限空空间间内内作作业业人人员员不不宜宜超超过过22人人。。如有超过2人的作业需求,应在施工方案中明确,同时加
强通风、照明、防护等安全技术措施。
4.7.4 作业人员进入有限空间,应正确佩戴劳动防护用品不得随意脱卸,正确使用通讯装置,作业
过程与监护人员保持沟通。
4.7.5 有限空间作业应避免交叉作业,确需交叉作业的,应做好防护措施。
4.7.6 有有限限空空间间作作业业人人员员持持续续作作业业时时间间不不宜宜超超过过22hh,,应通过轮换作业等方式,避免人员长时间在有
限空间内工作。
4.7.7 作作业业中中断断时时间间超超过过3300mmiinn,,再再次次进进入入有有限限空空间间前前,,应应当当重重新新进进行行通通风风和和检检测测,,并并确确认认合合格格后后方方
可可进进入入。。
4.8 监护
4.8.1 作业班组应在有限空间外,配配备备专专职职监监护护人人员员,,不不得得擅擅离离职职守守。。
4.8.2 监护人员可通过佩戴铭牌、袖标,服装标识等可视化方式表明专职身份。
44..88..33 监监护护人人员员的的主主要要职职责责::
1 防止未经允许的人员进入作业区域。
2 观察天气和周围环境变化,保障通风效果、掌握气体检测数据、明确联络方式并与作业人员保持
有效信息沟通。
3 监督作业人员全程佩戴个体防护装备。
4 作业结束后,清点人员、物资。
5 出现异常时,立即发出撤离命令,并协助撤离,制止盲目施救行为,及时向施工单位报告。
4.9 监管
4.9.1 施工单位应指定监督人员,对有限空间作业和监护的规范性进行监督管理。
44..99..22 监监督督人人员员的的主主要要职职责责::
1 核查现场作业条件、作业票、作业人员与监护人员培训合格标识。
2 核查通风、检测、个体防护装备穿戴与应急救援装备配置情况。
3 对不符合安全作业条件的,严禁进入有限空间作业。
4 作业结束后检查是否有人员逗留,有限空间场所是否恢复或防护到位。
5 作业场所和过程发现异常,发出撤离警报,协助撤离,制止盲目施救行为,并按程序上报。
55 应应急急管管理理
5.1 应急救援装备
5.1.2 应应急急救救援援装装备备包包括括正正压压式式空空气气呼呼吸吸器器、、安安全全绳绳、、全全身身式式安安全全带带、、救救援援三三脚脚架架、、速速差差自自控控器器、、
应应急急照照明明、、通通讯讯装装备备、、大大功功率率通通风风装装备备、、备备用用电电源源等等。。
5.2.3 施工单位每每半半年年至至少少组组织织11次次有限空间作业事故专项应急预案演练或现场处置方案演练。演练
结束后应对演练效果进行评估。
5.2.4 鼓励施工单位成立专职应急救援队伍,或与邻近的外部应急力量建立联动机制。
附录2部分有毒有害气体的报警值
275 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
气气体体名名称称 报报警警值值mmgg//mm33
硫化氢 10
溴化氢 10
一氧化碳 30
一氧化氮 10
二氧化碳 18000
二氧化氮 10
二氧化硫 10
二硫化碳 10
苯 6
甲苯 100
二甲苯 100
氨 30
氯氯 11
附附录录88有有限限空空间间作作业业检检查查表表示示例例
保保证证项项目目::风风险险识识别别、、安安全全装装备备、、培培训训交交底底、、现现场场管管理理。。((陪陪关关羽羽告告别别刘刘备备))
一一般般项项目目::安全作业、监督检查、应急管理。
【【综综合合案案例例分分析析】】
某建筑工程有限公司承建住宅小区地下室污水调节池(长6m、宽4m、深5m,封闭有限空间,存在硫
化氢、甲烷等有毒有害气体及缺氧、淹溺、坍塌风险)作业。建设单位未提供周边环境及水文地质资
料,未每周组织1次安全检查。施工单位未辨识标识有限空间、未建立管理台账、未编制专项作业方案,
未明确作业人员、管理人员、监护人员职责,仅口头安排3名作业人员清理淤泥,未建立培训档案、未开
展安全技术交底(未明确交底核心内容)。
作业前,作业人员未接受专项培训,仅佩戴普通口罩;监护人员无证、未佩戴可视化标识。未优先
使用泵吸式气体检测报警仪,未针对甲烷爆炸风险采取防爆措施,未按规范布置检测点(垂直方向未设
≥3个、水平方向未设≥2个),仅用普通通风设备通风10分钟(未达标),3名作业人员同时进入作业;
作业人员未携带扩散式气体检测报警仪全程开启,携带的检测仪未校准;且未携带扩散式气体检测报警
仪全程开启;有限空间内使用非Ⅲ类手持电动工具,积水环境下照明电压为36V(不达标)。
作业中1名人员持续作业超2小时后中毒,监护人员擅自施救也中毒;现场未拨打应急电话,自行拖
拽被困人员。该施工单位未每半年组织应急演练、未配齐应急装备,最终造成2人重伤、1人轻伤。
问问题题::
1、指出案例中有限空间作业存在的错误做法,并逐一改正。
2、结合本案例,论述建筑施工有限空间作业前,施工单位关于人员管理、安全技术交底的核心要求
及案例中的违规教训。
3、结合本案例,论述建筑施工有限空间作业前,气体检测、通风及安全装备配置的核心要求。
4、结合本案例,论述建筑施工有限空间作业过程中,作业人员、管理人员、监护人员的职责落实及
276 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
现场管控要点。
5、结合本案例,论述建筑施工有限空间作业应急处置的核心要求及案例中的应急处置失误之处。
【【答答案案】】
错误1:建设单位未提供相关资料、未每周查安全;
改正:建设单位提供周边环境及水文地质资料,每周至少组织一次安全检查。
错误2:施工单位未辨识标识、未建台账、口头安排;
改正:施工单位辨识标识、建账更新,办作业许可,严禁口头安排。
错误3:未培训、未建档案、未交底、未明确人员职责;
改正:建培训制度及档案,培训考核持证上岗;逐层交底签字,明确三方人员职责。
错误4:作业人员仅戴普通口罩,未配合格防护;
改正:作业人员佩戴隔绝式呼吸防护用品,携带便携式气体检测报警仪。
错误5:监护人员无证、未戴可视化标识;
改正:监护人员持证上岗,佩戴可视化标识,全程在岗监护。
错误6:未优先用泵吸式检测仪、未采取防爆措施、未规范布置检测点、检测仪未校准、作业人员未
携带扩散式检测仪全程开启、通风不达标;
改正:准入/过程检测优先用泵吸式检测仪,甲烷爆炸风险场所采取防爆措施;垂直方向设检测点
≥3个(上下距顶底≤1m)、水平方向≥2个(近端点≥0.5m、远端点≥2m),按进出方向检测;检测仪
每年校准1次,作业人员携带扩散式检测仪全程开启;通风≥30分钟(防爆设备),达标换气后作业。
错误7:3人同时作业、1人持续作业超2小时;
改正:作业人员不宜超2人,持续作业≤2小时,轮换作业。
错误8:使用非Ⅲ类手持电动工具、积水环境照明36V;
改正:选用Ⅲ类手持电动工具,积水环境照明≤12V。
2、(1)人员管理:
建培训制度及档案,对三方人员专项培训考核持证上岗,明确各方核心职责。
(2)交底要求:
逐层交底,明确风险、规程、装备使用、应急措施,签字确认,人员更换重交。
(3)违规教训:
未培训、未明确职责、未交底,导致违规操作、盲目施救,引发事故。
3、(1)气体检测:
准入/过程检测优先用年度校准的泵吸式检测仪,甲烷风险场所采取防爆措施;按规范布置检测点
(垂直≥3个、水平≥2个),合格入场;作业人员携带扩散式检测仪全程开启,监护人员每30min记录检
测结果。
(2)通风要求:
机械强制通风≥30分钟(防爆设备),达标换气,作业中持续通风无死角。
(3)装备配置:
配合格个体防护、作业装备,配齐应急装备,鼓励运用信息化技术。
4、(1)人员职责:
1)作业人员:规范操作、戴防护、控时控量,异常及时报告撤离。
2)管理人员:统筹管控,核查作业条件,监督制止违规。
3)监护人员:持证在岗、戴标识,监护、禁无关人员,异常禁盲目施救并上报。
(2)现场管控:
持续通风检测,严控交叉作业,中断30min重测,设警示警戒。
5、(1)应急要求:
编制预案,每半年演练评估,配齐应急装备,可联动外部救援。
(2)处置流程:
异常立即发撤离指令,禁盲目施救,启动预案、报专业救援及120。
(3)失误之处:
未演练、未配齐应急装备,盲目施救、未拨应急电话,扩大事故后果。
--房房屋屋市市政政工工程程生生产产安安全全重重大大事事故故隐隐患患判判定定标标准准((22002244版版))
第十一条有有限限空空间间作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)未辨识施工现场有限空间,且未在显著位置设置警警示示标标志志;;
277 / 278中中级级注注册册安安全全工工程程师师--建建筑筑施施工工安安全全
(二)有限空间作业未履行““作作业业审审批批制制度度””,,未对施工人员进行专项安安全全教教育育培培训训,未执行““先先
通通风风、、再再检检测测、、后后作作业业””原则;
(三)有限空间作业时现场无专专人人负负责责监监护护工作,或无无专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员现现场场监监督督;;
(四)有限空间作业现场未配备必要的气气体体检检测测、、机机械械通通风风、、呼呼吸吸防防护护及及应应急急救救援援设设施施设设备备。。
【【22002222年年案案例例分分析析((二二))】】((节节选选))
背背景景资资料料::
A公司承建的住宅工程由5栋28层住宅楼、商业裙楼及地下车库组成,总建筑面积15万m2。
1号住宅楼地下二层设消防水池,长15.10m,宽6.60m,高5.02m,面积约99.66m2,顶部预留二个检
修洞口,长0.90m,宽0.90m,工程项目部制定了消防水池防水作业专项施工方案,对作业人员进行了专
项安全教育培训,明确了监护人员及职责。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
4.工程项目部在组织对地下室消防水池防水作业时,应当补充哪些安全管理措施?
【【答答案案】】
应补充的安全管理措施:严格作业审批,监护人员持证上岗,受限空间作业严格先通风、再检测、
后作业,作业场所保持通风换气并实时监测,出入口设置警示标识,作业人员正确使用防护用品,作业
人员安全技术交底,现场配备应急救援器材,制定应急救援预案。
278 / 278