文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第三章 建筑施工临时用电安全技术
第二节 施工现场临时用电原则第二节 施工现场临时用电原则
本节分值:约1分
考点1 三级配电系统 ★★★★★
考点2 TN-S接零保护系统 ★★★★★
考点3 二级漏电保护系统压220/380V供电 ★★★★★第二节 施工现场临时用电原则
为保证施工现场用电安全,有效防止触电和电气火灾事故,
施工现场临时用电工程使用专用的电源中性点直接接地的
220/380V三相四线制低压系统时,必须遵守以下三项基本用电
安全原则(记忆提示:320原则):
(1)采用三级配电系统。
(2)采用二级漏电保护系统。
(3)采用TN-S接零保护系统。
下面将逐一介绍这三项基本用电安全原则。一、三级配电系统 ★★★★★
一、三级配电系统
三级配电是指施工现场从电源进线开始到用电设备之间,
经过三级配电装置配送电力。即由总配电箱(一级箱)或配电
室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三
级箱)到用电设备,这种分三个层级逐级配送电力的系统就是
三级配电系统,见下图。
三级配电系统示意图一、三级配电系统 ★★★★★
(一)三级配电系统原则
实施三级配电系统时,应遵循分级分路,动照分设、压缩
配电间距的原则,具体见下表。
三级配电系统原则
原则 具体要求
(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:总
配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分
支支接若干分配电箱
分级 (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电,一个分配电箱可以分若干分路
分路 向若干开关箱配电,每一分路也可以支接或链接若干开关箱
(3)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每
一台用电设备必须有其独立专用的开关箱,每一开关箱只能连接控制一台
与其相关的用电设备一、三级配电系统 ★★★★★
总配电箱 动力与照明可合置共箱配电
动照
分配电箱 动力与照明应分路配电
分设
开关箱应分箱设置,设置独立的动力开关箱和
开关箱
照明开关箱
分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所
压缩
分配电箱与开关箱 ≤30m
配电
距离要求
开关箱与其供电的固定式用电设备
间距
宜≤3m
(水平)一、三级配电系统 ★★★★★
【典型例题】某施工现场单独设置一台配电箱为钢筋加工
区内的钢筋加工机械供电。根据《施工现场临时用电安全技术
规范》(JGJ46),钢筋加工机械开关箱与分配电箱的最远距离
不得超过( )。
A.10m
B.20m
C.30m
D.40m
【答案】C一、三级配电系统 ★★★★★
(二)施工现场低压配电系统中线路接线方式
施工现场低压配电系统中线路接线方式主要有放射式、树
干式、链式等,各自具有不同的供电特点和适用范围,施工现
场用电环境复杂,用电设备多样,选择何种接线方式应根据具
体情况确定,也可多种接线方式混合使用,具体见下表。
施工现场低压配电系统中线路接线方式
接线方式 供电方式 优点 缺点
线路与线路之间互不影响,某线路发生 这种接线方
从总配电箱引出
故障不会影响其他线路。低压线路供电 式需要开关
专用供电线路给
放射式 可靠性较高,同时容易实现选择性动作,设备、电缆、
某一分配电箱进
故障切除范围小,发生故障后容易寻找 数量多,成
行供电的方式
故障位置,便于检查、维修等 本相对较高一、三级配电系统 ★★★★★
接线方式 供电方式 优点 缺点
从总配电箱引出干线,同 一旦干线上发生
树干式接线方式采用的开
时向若干分配电箱进行供 故障,停电范围
树干式 关设备较少,消耗电缆、
电的方式,各分配电箱在 大,供电可靠性
保护管数量少
干线上进行T接 相对较差
将供电线路串联在一起,
与树干式基本相
依次向后供电的方式,一 与树干式基本相同(树干
同(一旦干线上
般适用于供电线路较长, 式接线方式采用的开关设
发生故障,停电
供电负荷较小的场合,供 备较少,消耗电缆、保护
链式 范围大,供电可
电线路在分配电箱进线上 管数量少)
靠性相对较差)
桩头并接
需注意:链式相连的用电设备一般不宜超过5台,链式相连的配电箱
不宜超过3台,且总容量不宜超过10kW一、三级配电系统 ★★★★★
放射式接线方式 树干式接线方式 链式接线方式一、三级配电系统 ★★★★★
【典型例题】建筑工程进入装修阶段,现场使用大量小型
电动机械和手持电动工具。为保证用电安全,项目部采用链式
接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线做
法中,正确的是( )。
A 在总配电箱进线端并按
B 在总配电箱分路进线端并接
C 在分配电箱进线端并接
D 在开关箱进线端并接
【答案】C二、TN-S接零保护系统 ★★★★★
二、TN-S接零保护系统
按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》
(JGJ/T46-2024)的规定:
(1)在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接地的
220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S接零保护
系统。具体见下表。
(2)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作
零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属
外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
(3)需要注意的是当施工现场与外电线路共用同一供电系
统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得
一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。二、TN-S接零保护系统 ★★★★★
TN-S接零保护系统
系统 定义
指当电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线
TN-S系统
接地的接零保护系统
TN-S方式
把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,如下图所示
供电系统
1—工作接地;2—PE中间处和末端
处重复接地;3—电气设备金属外壳
(正常不带电的外露可导电部分);
L 、L 、L —相导体;N—中性导体;
1 2 3
PE—保护接地导体;DK—总电源隔
离开关;RCD一总剩余电流动作保
护器(兼有短路、过负荷、剩余电
流保护功能的剩余电流动作断路
器);T—变压器
专用变压器供电时TN-S系统示意三、二级漏电保护系统 ★★★★★
三、二级漏电保护系统
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又称作漏电保护开
关,主要是用来设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身
触电进行保护。
所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的
总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置漏电保护器,
其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可以设置在
支路。
记忆提示:二级指的是总配电箱(首)和开关箱(末),
这两级必须设置漏保,分配电箱不做要求,但设置了漏保会更
好。三、二级漏电保护系统 ★★★★★
剩余电流动作保护器接线方法示意
L L L —相导体;N—中性导体;PE—保护接地导体;1—总配电箱电源侧PEN重复接地;2—系统
1 2 3
中间和末端处PE接地;T—变压器;RCD一剩余电流动作保护器;H—照明器;W—电焊机;M—电动机三、二级漏电保护系统 ★★★★★
(一)漏电保护器的安装要求
除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:
漏电保护器的安装要求
项目 要求
极数和线数 必须与负荷侧的相数和线数保持一致
(1)必须与其进线端标记相对应,不允许交叉混接,标有电源
电源进线类别 侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。
(相线或零线)(2)如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电
源切断而断电,以致长时间通电而烧毁三、二级漏电保护系统 ★★★★★
项目 要求
不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电
气安全防护系统中的附加保护措施
安装漏电保护器时:
安装 (1)必须严格区分工作零线和保护线
漏电保护器 (2)使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,工作零线应
接入漏电保护器
(3)经过漏电保护器的工作零线不得作为保护线
记忆提示:三极四线式=3P+N;四极四线式=4P
工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器
工作零线
不能正常工作
其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线
采用漏电保护器
相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路
的支路
或设备的工作零线三、二级漏电保护系统 ★★★★★
(二)漏电保护器的结构选型
漏电保护器的结构选型,优先选用无辅助电源型(电磁式)
产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子
式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电
子式)产品,必须同时设置与其相配套的缺相保护装置。交流
弧焊机应选用具有一次侧漏电保护和二次侧空载降压保护功能
的漏电保护器。总结见下表。
漏电保护器的结构选型
优先1 无辅助电源型(电磁式)产品
优先2 辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品中级注册安全工程师考试