【目录】
第一节电气事故及危害(1分)
第二节触电防护技术(8分)
第三节电气防火防爆技术(4分)
第四节雷击和静电防护技术(6分)
第五节电气装置安全技术(4分)
第四节 雷击和静电防护技术
【思维导图】
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
【分值分布】
近五年
章节 考点
2021 2022 2023 2024 2025
考点1:雷 电防护技术★★★ 2 2 4 3 4
第四节
考点2:静电防 护技术★★★ 5 1 1 2 2
雷击和静电防护技术
合计 7 3 5 5 6
88
考点1雷电防护技术★★★ 11
77
99
88
44
(一)雷电概要
信信
33
微微
1.雷电种类 系系
1)直击雷:带电积云与地面建筑物等目标之间的强烈 放电称为一一
联联
直击雷。电压数千千伏。一次雷
唯唯
击全部放电时间一般不超过500ms,50%的直击雷有重复放电的 性 质。
2)感应雷:也称作闪电感应,分为静电感应(感应出电荷)和电磁感应(感应出电流)。
3)球雷:是一团处在特殊状态下的带电气体。
2.雷电参数
扫码关注更多
第1页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1)雷暴日:通常指年平均雷暴日,单位为d/a。雷暴日数越大,说明雷电活动越频繁。不超过
15d/a为少雷区,超过40d/a为多雷区。
2)雷电流幅值:放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达数十千安至数百千安。
3)雷电流陡度:指雷电流随时间上升的速度。陡度很大,具有高频特征。
4)雷电冲击过电压:陡度和电流都很大,放电时间很短,表现出极强的冲击性。
3.雷电危害:电性质、热性质、机械性质。
【区分】电(放电、电压电击),热(火),机(力破坏)。
类型 具体内容
高温电弧能直接引燃邻近的可燃物起火(热);高电压造成二次放电可能引起爆炸性混合物
火灾和爆炸
爆炸(电);球雷侵入、高电压可能击穿电路绝缘导致短路起火(热)。
触电(电) 雷电直接对人放电使人遭到致命电击;二次放电造成电击,可能蹿入地下导致跨步电压电击。
冲击电压可能毁坏发电机或劈裂电杆(电);巨大电流瞬间产生大量热量使电流通道中的液
设备和设施毁坏
体急剧蒸发,体积膨胀,造成被击物破坏(机);静电力电磁力破坏(机)。
大规模停电(电)
【单选】雷电具有电性质、热性质、机械性质等多方面的危害,可引起火灾爆炸、人身伤亡、设
备设施毁坏、大规模停电等。关于雷电危害的说法,正确的是()。【2020年】
A.球雷本身不会伤害人员,但可引起可燃物发生火灾甚至爆炸
88
77
B.巨大的雷电流瞬间产生的热量11不足以引起电流通道中的液体急剧蒸发
99
44
88
C.巨大的雷电流流入地下可直33接导致接触电压和跨步电压电击
信信
微微
D.雷电可导致电力设备或电力线路破坏但不会导致大面积停电
系系
联联
【答案】C
题题
押押
【解析】A选项错误,球雷可以导致人的伤害。B选项错误,巨大的雷电流瞬间产生的热量足以
准准
精精
引起电流通道中的液体急剧蒸发。D选项错误,雷电可导致大面积停电。
【多选】雷电是大气中 的一种放电现象,其破坏作用表现在电、热、机械性质等方面。认识雷电
危害并采取有效预防措施,可以减少雷电造成的损失。关于雷电危害的说法,正确的有()。【2022
年】
A.直击雷放电能够引燃邻近的 可燃物造成火灾
B.巨大的雷电流通过被击物可能烧毁导体
C.极高的冲击电压会导致电气设备绝 缘击穿
D.雷电引起的二次放电不会造成电击事 故
E.雷电引起的静电力和电磁力也有很强的破坏作用
88
【答案】ABCE 99 11
77
88
44
【解析】D选项错误,雷电引起的二次放电会造 成电击事故。 信信 33
微微
【单选】关于雷电特性的说法,正确的是()。【2 025】 系系
A.直击雷不会产生重复放电 一一
联联
唯唯
B.球雷仅产生于高空,远离室内
C.雷电流幅值最高可达数百kA
D.雷电流冲击波具有低频特性
【答案】C
【解析】A选项错误,大约50%的直击雷有重复放电的性质。
B选项错误,在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。D选项错误,雷电流冲击
波波头陡度可达50kA/μs。雷电流波头时间仅数微秒。由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征。
4.防雷建筑分类
类型 具体内容
制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火花会引起爆炸、爆轰,从而会造成巨大破坏或
第一类 人身伤亡建筑物;如电石库、乙炔制造场所
防雷建筑 具有0区、20区爆炸危险场所的建筑物
具有1区、21区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物
续表
类型 具体内容
扫码关注更多
第2页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人
身伤亡的建筑物;有爆炸危险的露天气罐和油罐。
具有1区、21区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑
物;具有2区、22区爆炸危险场所的建筑物。
第二类 国家级重点文物保护的建筑物;国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场
防雷建筑 航站楼,大型火车站,大型港口客运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设
施;国家级计算中心;国际通讯枢纽、国际特级和甲级大型体育馆。
预计雷击次数大于0.05次/a的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物
以及火灾危险场所。
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
续表
类型 具体内容
省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
年平均雷暴日15d/a以上地区,高度15m及15m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物;
年平均雷暴日15d/a及15d/a以下地区,高度20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸
第三类 的建筑物。
防雷建筑 预计雷击次数大于或等于77 880.01次/a,小于或等于0.05次/a的省、部级办公建筑物和其
11
99
他重要或人员集中的公88 44共建筑物以及火灾危险场所。
33
信信
预计雷击次数大于微微或等于0.05次/a,小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民
系系
用建筑物或一般联联工业建筑物。
题题
【2020年】建筑物的押押防雷分类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤害的危险性、政治经济价值可分
准准
为第一类防雷建筑物、精精第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物,下列建筑物防雷分类中,正确的有( )。
A.具有0区爆炸危险 场所的建筑物,是第一类防雷建筑物
B.有爆炸危险的露天气 罐和油罐,是第二类防雷建筑物
C.省级档案馆,是第三类防雷建筑物
D.大型国际机场航站楼,是第 一类防雷建筑物
E.具有2区爆炸危险场所的建筑 物,是第三类防雷建筑物
【答案】ABC
【解析】D选项大型国际机场航站楼, 是第二类防雷建筑物;E选项具有2区爆炸危险场所的建
筑物,是第二类防雷建筑物。
88
【单选】建筑物防雷分类按其火灾和爆炸的危 险性、人身伤亡的危险性、
11
政77治经济价值分为三类。
99
关于建筑物防雷分类的说法,错误的是( )。 【2021年】 88
44
信信
33
A.国家级重点文物保护建筑物是第一类防雷建筑物 微微
系系
B.具有0区爆炸危险场所的建筑物是第一类防雷建筑 物 联联
一一
C.国际特级和甲级大型体育馆是第二类防雷建筑物 唯唯
D.省级重点文物保护建筑物是第三类防雷建筑物
【答案】A
【解析】A选项错误,国家级重点文物保护建筑物是第二类防雷建筑物。
【单选】建(构)筑物的防雷类别按其火灾和爆炸的危险,人身伤亡的危险性,政治经济价值分
为三类,第一类防雷等级最高,下列建(构)筑物中,属于第一类防雷建(构)筑物的是( )。
【2023年】
A.露天的天然气储罐
B.0区爆炸危险场所建(构)筑物
C.多雷电地区的烟囱
D.省级文物保护的建(构)物
【答案】B
【解析】A选项的露天的天然气储罐属于第二类防雷建筑物;B选项的0区爆炸危险场所建(构)
筑物属于第一类防雷建筑物;C选项,多雷区(超过40d/a)烟囱为第三类防雷建筑物;D选项的省级
文物保护的建(构)物属于第三类防雷建筑物。
(二)防雷装置
扫码关注更多
第3页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
避雷针、避雷线、避雷带、避雷网都是经常采用的防雷装置。
外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成;内部防雷装置主要指防雷等电位联接及防雷间
距。
1.接闪器
利用其高出被保护物的凸出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入
大地。避雷针(接闪杆)、避雷器、避雷网和避雷带都可作为接闪器。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
对于建筑物,接闪器的保护范围按滚球法计算:设想一定直径的球体沿地面由远及近向被保护设
系系
联联
施滚动,当该球体触及接闪器或其引下线时,球面线即保护范围的轮廓线。
题题
押押
若是电力装置:采用折线法
准准
精精
建筑物防雷类别 滚球半径/m
第一类 防雷建筑物 30
第二类防雷建筑物 45
第三类防雷 建筑物 60
88
11
77
避雷针折线法保护半径计算
88
44 99
折线法是将避雷针或避雷线保护范围的轮廓看作 是折线,折点在避雷信信
33
针或避雷线高度的1/2处,
微微
如图2-23所示。图中避雷针的高度为h,在h上该避雷针 的保护半径为系系r,保护半径的计算公式:
联联
一一
唯唯
式中p——高度修正系数,是考虑到避雷针很高时,保护半径不与高度h成正比增大,因此引入
一个修正系数。
对于高度30m以上的避雷针,上部折线与垂线的夹角θ不超过45°,下部折线与地面的交点至垂
足的距离不超过避雷针高度的1.5倍。
【例题】变电所有A、B两个设备,室外布置,高度分别为16.5m,11m,拟在距A设备中心14m,
距B设备中心24m安装32m高的避雷针,采用折线法计算在A、B两个电气设备顶端高度上保护半径,
并判断A、B是否在避雷针保护范围内?
【解析】
扫码关注更多
第4页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
A设备中心距离避雷针14m,rA=15m,所以在保护范围内。
B设备中心距离避雷针24m,rB=25.2m,所以在保护范围内。
避雷线一般采用截面不小于50mm²的热镀锌钢绞线或铜绞线。
用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于100mm;(第一类建筑不行,其他可以)
接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪器截面锈蚀30%以上时应予更换。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
2.避雷器和电涌保护器联联
题题
避雷器装设在被保护押押设施的引入端。避雷器正常时处在不通的状态;出现雷击过电压时,击穿放
准准
电,切断过电压,发挥精精保护作用;过电压终止后,迅速恢复不通状态。
主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。
所有的电涌保护器(低压阀型避雷器),无 冲击波时都表现为高阻抗(阻正
88
常电流),冲击到来
时急剧转变为低阻抗(通雷电)。 99 11
77
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
3.引下线
引下线截面锈蚀30%以上者也应予以更换。
4.防雷接地装置
除独立避雷针外(离开建筑物单独装设的),在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以
和其他接地装置共用。(第一类建筑用)。
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω。阀型避雷器接地电阻不大于5Ω。
【单选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置组成,内部防雷装置主要指防雷等电位联接及防雷间距。下列安全技术要求中,正确的是()。【2019
年】
A.金属屋面不能作为外部防雷装置的接闪器
B.独立避雷针的冲击接地电阻应小于100Ω
C.独立避雷针可与其他接地装置共用
D.避雷器应装设在被保护设施的引入端
扫码关注更多
第5页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【答案】D
【解析】A选项错误,金属屋面可以作为外部防雷装置的接闪器;
B选项错误,独立避雷针的冲击接地电阻应小于10Ω;
C选项错误,独立避雷针不可与其他接地装置共用。
【多选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置组成。内部防雷装置主要指防雷等电位联结及防雷间距,关于防雷装置安全技术的说法正确的有()。
【2023年】
A.金属屋面可作为第二类防雷建筑物接闪器
B.独立避击针冲击接地电阻不应小于10欧
C.接闪器截面锈蚀30%以上时应进行更换
D.引下线截面锈蚀30%以上时应进行更换
E.阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5欧
【答案】ACDE
【解析】B选项错误,独立避击针冲击接地电阻不应大于10欧。
(三)防雷技术
1.直击雷防护
严禁在装有避雷针的构筑物上架设88 通讯线、广播线或低压线。
77
11
利用照明灯塔作独立避雷针支柱44 99时(注意不是禁止),为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电
88
33
源线必须采用铅皮电缆或穿入铁信信管,并将铅皮电缆或铁管埋入地下经 10m 以上(水平距离,埋深
微微
0.5-0.8m)才能引进室内。 系系
联联
独立避雷针不应设在人题题经常通行的地方。
押押
2.二次放电防护 准准
精精
防雷装置承受雷击时,其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压,可能击穿与邻近的导
体之间的绝缘,造成二次 放电。
防止二次放电的最小距离 :
第一类防雷建筑物不得小于 3m,第二类防雷建筑物不得小于2m。(三类1.5m)。
3.感应雷防护
电力系统中应采取雷电感应防护措 施;有爆炸和火灾危险的建筑物也应采取。
为了防止静电感应产生的高电压,应将 建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架钢屋架、钢窗、
电缆金属外皮以及凸出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连。屋面结构钢筋
宜绑扎或焊接成闭合回路。 88
11
77
4.雷电冲击波防护
88
44 99
对于建筑物、为防止雷电冲击波沿低压线进入室 内,可采取: 信信
33
微微
(1)全长直接埋地电缆供电者,入户处电缆金属外 皮接地。 系系
联联
(2)架空线转电缆供电者,架空线与电缆连接处装设阀 型避
唯唯
雷一一器。
(3)架空线供电者,入户处装设阀型避雷器或保护间隙 。
5.电涌防护:在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
6.电磁脉冲防护。
将建筑物所有正常时不带电的导体进行充分的等电位联接,并予以接地。同时,在配电箱或开关
箱内安装电涌保护器。
7.人身防雷:雷雨天气,关闭门窗;户外避雨,离开墙壁或树木8m。
【单选】关于直击雷防护技术的说法,正确的是()。【2025】
A.严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线
B.独立避雷针与建筑物可共用接地装置
C.严禁利用照明灯塔作独立避雷针的支柱
扫码关注更多
第6页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
D.壁厚大于4mm的露天接地金属罐需装接闪器
【答案】A
【解析】A选项正确、B选项错误。独立避雷针是离开建筑物单独装设的。一般情况下,其接地
装置应当单设。严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。
C选项错误,利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源
线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管埋入地下经10m以上才能引进室内。
D选项错误,露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,允许不再
装设接闪器,但必须接地。
【单选】避雷设施主要用来保护电力设备、电力线路和建(构)筑物等,也用作防止高电压侵入室
内的安全措施。下列避雷设施中,适用于保护室内低压设备的是()。【2022年】
A.电涌保护器
B.避雷线
C.管型避雷器
D.避雷针
【答案】A
【解析】电涌防护指对室内浪涌电压的防护。方法是在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
【多选】直击雷防护旨在保护建筑88 物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑
77
11
物滑入大地时对建筑物内部空间产生44 99的各种影响,下列避雷设施中,能起到直击雷防护作用的有()。
88
33
【2024年】 信信
微微
A.避雷针 系系
联联
B.避雷带 题题
押押
C.避雷器 准准
精精
D.避雷网
E.避雷线
【答案】ABDE
【解析】装设避雷针、避雷线 、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。C选项避雷器主要用
于限制过电压。
【多选】关于防雷装置安全技术要 求的说法,正确的有()。【2025】
A.外部防雷装置应包括接闪器、引下 线和接地装置
B.防雷用接闪器的截面锈蚀超过30%时,应予更换
C.用作接闪器的金属屋面板之间搭接应不小 于10cm 88
11
77
D.不得选用避雷带、避雷网、避雷线作为接闪 器
88
44 99
E.电涌保护器宜用于配电系统高压侧雷电过电压 保护 信信
33
微微
【答案】ABC 系系
联联
【解析】A选项正确。外部防雷装置由接闪器、引下线 和接地
唯唯
装一一置组成。
B选项正确。接闪器焊接处应涂防腐漆。接闪器截面锈蚀 3 0 %以上时应予更换。
C选项正确。用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于100mm。
D选项错误。避雷针(接闪杆)、避雷线、避雷网和避雷带都可作为接闪器。
E选项错误。电涌保护器就是低压阀型避雷器,主要用于低压配电系统防止雷电及操作过电压侵
入。
扫码关注更多
第7页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178