夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 14 页PDF · 1.6MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第1页预览
2
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第2页预览
3
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第3页预览
4
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第4页预览
5
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第5页预览
6
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第6页预览
7
《22.第二章第四节考点11吊篮(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩_讲义》第7页预览

本文档共 14 页 剩余 7 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第二章 建筑施工机械安全技术-第16讲
考点11吊篮
一、吊篮的工作原理及特点
1.吊篮的工作原理
吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面上下运行的一种非
常设悬挂设备。吊篮由悬挂机构、悬吊平台(通常称为篮体)、提升机、安全锁、钢丝绳、电气控制
系统组成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.吊篮的分类
3.吊篮工作环境
吊篮在下列环境下应能正常工作:
(3)电源电压偏离额定值±5%。
(4)工作处阵风风速不大于8.3m/s(相当于5级风力)。
思考:
吊篮是什么?特种设备?脚手架?危大工程?特种作业?
附着式升降脚手架呢?
4.吊篮的安全装置(重点)
(1)安全锁
扫码关注更多
第 1 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使悬
吊平台停止下滑或倾斜的装置。
有离心触发式安全锁和摆臂式防倾斜安 全锁两种。
8
7
1
9
离心触发式安全锁,悬吊平台运行8速4度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平
3
信
台在200mm范围内停住;摆臂式微防倾斜安全锁,悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8°时,能自动
系
联
锁住并停止运行。 题
押
准
(2)上行程限位装置精
(3)手动滑降装置
在断电时使悬吊平台平稳下降。
(4)安全钢丝绳
安全钢丝绳应独立设置并通过安全锁 。
二、吊篮的安装
2.吊篮的安装流程
8
吊篮安装流程为:
1
7
9
8
4
安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试 信 3
微
3.吊篮的验收 系
联
一
吊篮安装结束后应进行验收,必须进行吊篮安全锁的锁绳试 验和承唯载能力试验。
4.吊篮在使用中应遵守的要求
(1)在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。
在配重悬挂支架外伸距离最大,起升机构极限工作载荷工况时,稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力
矩。
(2)当双吊点平台延伸出悬挂点,且需要在悬臂部分工作时,平台自身的稳定系数应大于2.0,以保
证足够的稳定性。
(3)吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。
(4)安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物。
(5)提升机出现漏油现象应立即停止使用。
【单选】某工程在装修阶段选用了ZLP630型高处作业吊篮,吊篮安装完成后,施工单位按规定组织
验收。下列高处作业吊篮安装的做法中,错误的是( )。(2020-4)
扫码关注更多
第 2 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.悬挂机构前支架支撑在女儿墙上,安放平稳
B.悬挂机构前支架与支撑面保持垂直,脚轮不受力
C.配重件稳定可靠地安放在配重架上,并有防止随意移动的措施
D.安全钢丝绳、工作钢丝绳分别独立悬挂,无松散、断股、打结
【答案】A
【解析】本题考查的是吊篮安全技术。《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202规定,悬挂机
构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
【单选】高处作业吊篮是幕墙施工常用的一种工具式脚手架。下列吊篮安全使用做法中,正确的是
( )。(2023-19)
A.使用高处作业吊篮运送物料
B.吊篮作业时,下方设置隔离区和警告标志
C.电焊机放置在吊篮平台中间进行电焊作业
D.吊篮内的作业人员将安全带的安全锁 扣挂在安全钢丝绳上
8
7
1
9
【答案】B 8 4
3
信
【解析】A选项错误。不得将吊微篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运送物料。
系
联
C选项错误。在吊篮内进行题电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机
押
准
放置在吊篮内;电焊缆精线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。
D选项错误。吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安
全绳上。
-建筑施工工具式脚手架安全技术 规范JGJ202-2010
5.高处作业吊篮
5.1 荷载
5.1.4吊篮的风荷载标准值应按下式计算:
8
Qwk=wk×F (5.1.4)
1
7
9
8
4
式中:Qwk——吊篮的风荷载标准值(kN); 信 3
微
wk——风荷载标准值(kN/m2); 系
联
一
F——吊篮受风面积m2)。 唯
5.2 设计计算
5.2.2 吊篮动力钢丝绳所承受荷载,应符合下列规定:
1.竖向荷载标准值应按下式计算:
Q1=(Gk+Qk)/2 (5.2.2-1)
式中:
Q1——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(kN);
Gk——吊篮及钢丝绳自重标准值(kN);
Qk——施工活荷载标准值(kN)。
2.作用于吊篮上的水平荷载可只考虑风荷载,并应由两根钢丝绳各负担1/2,水平荷载标准值应按
下式计算:
Q2=Qwk/2 (5.2.2-2)
扫码关注更多
第 3 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
式中:Q2——吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值(kN);
Qwk——吊篮的风荷载标准值(kN)。
5.2.3吊篮在使用时,其动力钢丝绳所受拉力应按下式核算:
Q=K (5.2.3)
D
2 2
1 +  2
式中: 动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(KN);
2 2
K——安全  系1数+,  选2取9。
5.2.4吊篮在使用时,动力钢丝绳所受拉力(QD)不应大于钢丝绳的破断拉力。
5.2.9当支承悬挂机构前后支撑点的结构的强度不能满足使用要求时,应采取加垫板放大受荷面积或
在下层采取支顶措施。
5.2.10固定式悬挂支架(指后支架拉结型)拉结点处的结构应能承受设计拉力;当采用锚固钢筋
作为传力结构时,其钢筋直径应大于16mm;在混凝土中的锚固长度应符合该结构混凝土强度等级的要
求。 7 8
1
9
4
8
5.4安装 3
信
微
5.4.5在建筑物屋面上进系行悬挂机构的组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装
联
题
场地狭小时应采取防坠落押措施。
准
精
5.4.6悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定。
5.4.7悬挂机构前支架 严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
5.4.8前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。
5.4.9悬挑横梁应前高后低,前后水平高差不应大于横梁长度的2%。
5.4.11安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓 慢下放至地面,不得抛掷。
5.4.12当使用两个以上的悬挂机构时 ,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其
误差不应大于50mm。
8
5.4.13悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直 ,脚轮不得受力。 9 1
7
8
4
信
3
5.4.14安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构
微
系
的承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影 响。 联
一
唯
5.5使用
5.5.1高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建
筑物可靠位置上不得与吊篮上任何部位有连接,并应符合下列规定:
2安全绳不得有松散、断股、打结现象;
3安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。
5.5.2吊篮宜安装防护棚,防止高处坠物造成作业人员伤害。
5.5.3吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。
5.5.5在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应佩戴工具袋。
5.5.7不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运送物料。
5.5.8吊篮内的作业人员不应超过2个。
5.5.9吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮内,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处
出入吊篮。
扫码关注更多
第 4 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5.5.10在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安
全绳上。
5.5.12吊篮做升降运行时,工作平台两端高差不得超过150mm。
5.5.13使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全绳上;空中启动
吊篮时,应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手
柄;不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。
5.5.14吊篮悬挂高度在60m及其以下的,宜选用长边不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m
及其以下的,宜选用长边不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m以上的,宜选用不大于2.5m的
吊篮平台。
5.6拆除
5.6.1高处作业吊篮拆除时应按照专项施工方案,并应在专业人员的指挥下实施。
5.6.2拆除前应将吊篮平台下落至地面,并应将钢丝绳从提升机、安全锁中退出,切断总电源。
5.6.3拆除支承悬挂机构时,应对作 业人员和设备采取相应的安全措施。
8
7
1
9
5.6.4拆卸分解后的构配件不得8 4放置在建筑物边缘,应采取防止坠落的措施。零散物品应放置在
3
信
容器中。不得将吊篮任何部件从微屋顶处抛下。
系
联
-建筑施工安全检查标准-J题GJ59-2011
押
准
3.10高处作业吊篮 精
3.10.1高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202 的
规定。
3.10.2高处作业吊篮检查评定保 证项目应包括:施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作
业、升降作业。
一般项目应包括:交底与验收、安全防护 、吊篮稳定、荷载。
【案例分析】(2024年主观案例一)
8
根据所给材料回答问题。
1
7
9
8
4
某公司承建一住宅工程,建筑面积76125m2,包括住宅 楼、商业楼及地下车信 3库,建筑高度52.70m。2024
微
年7月,工程进入装修阶段、外墙装修选用ZLP800型高 处作业吊篮(系以下简称吊篮)。根据现场实
联
一
际工况、为满足住宅楼外墙花岗岩石板安装要求,吊篮悬挂机 构安唯装在结构屋面上。吊篮吊平台长6m、
重480kg,悬挂机构前梁长1.60m、后梁长4m,配重1000kg。
7月12日,4名作业人员从地面搬运4块花岗岩石板进入悬吊平台内,从首层运往11层作业位置。
当悬吊平台上升到8层与9层之间时,悬吊平台右侧工作钢绳断装,右侧安全锁未锁住安全钢丝绳,
悬吊平台随即倾斜,4名作业人员及石板从悬吊平台掉落至地面,4名作业人员经医院抢救无效死亡
事故发生后,调查组进行现场勘
查,查阅了相关资料,情况如下:
(1)4名作业人员无入场安全教育培训及考核记录、无吊篮操作专项培训及考核记录、无安全技术交
底记录:
(2)事故吊篮无安装验收记录,无日常检查记录;
(3)悬吊平台内4名作业人员重量约280kg,花岗岩石板每块重60kg:
(4)悬吊平台内4名作业人员未将安全带用安全锁扣挂在安全绳上;
扫码关注更多
第 5 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)悬吊平台右侧工作钢丝绳锈蚀、破损严重,呈现大量断丝,已达报废标准:
(6)悬吊平台右侧安全钢丝绳从安全锁的夹绳锁块外侧穿
过,穿绳方法错误,安全锁无效。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
1.1计算事发时吊篮的载重量,并判断是否超过了吊篮的额定载重量。
1.2根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》写出吊篮的保证项目有哪些?
1.3分析事故的直接原因有哪些?
1.4提出预防此类事故再次发生的安全技术措施有哪些?
【答案】
1.(1)吊篮载重量=280+60x4=520kg。
(2)ZLP800型高处作业吊篮额定载重量为800kg,没有超过吊篮的额定载重量。(这题就是个纸老
虎,看型号应该能猜到800是额定荷载。)(4分)
另一个思路:
8
7
1
9
(520+480)kg×1.6m×2<4m×108040kg(按照吊篮使用说明书的要求:抗倾覆荷载超过倾覆荷载的2
3
信
倍。) 微
系
联
2.按照JGJ59-2011,吊篮保题证项目为施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业。
押
准
(本题可以按照思路回精答,资料部分有施工方案;实体部分有安全装置、悬挂机构、钢丝绳。至少能
写出四个。)(6分)
另,按照本题提问《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》8.2 高处作业吊篮:表8.2.2 高处作业
吊蓝使用验收表中保证项目应为: 悬挑机构、吊篮平台、操控系统、安全装置、钢丝绳。(此处在规
范中太偏,按照59-2011来回答即可 。)
3. 事故直接原因:(6分)
(3)作业人员从地面搬运4块花岗岩石板进入悬吊平台内,花岗岩石板每块重60kg,增加了荷载;
8
(4)悬吊平台内4名作业人员未将安全带用安全 锁扣挂在安全绳上;
1
7
9
8
4
(5)悬吊平台右侧工作钢丝绳锈蚀、破损严重,呈现 大量断丝,已达报信废3标准;
微
(6)悬吊平台右侧安全钢丝绳从安全锁的夹绳索块外侧 穿 系
联
一
过,穿绳方法错误,安全锁无效。(本题实际上是多选题, 1和2唯属于典型的间接原因,但凡错写多
写1个,本题0分,少些了,写一个有一个的得分)
4.安全技术措施:(6分)
(1)吊篮不得作为垂直运输设备,不得运送物料,不得超载和超力矩使用;
(2)安全带必须用安全锁扣挂在安全绳上,且安全绳不得系在吊篮的任何位置上;
(3)按要求定期检查钢丝绳零部件,达到报废标准应立即更换,不得继续使用。
(4)正确设置安全钢丝绳及安全锁,并定期检查,使其时刻有效防护。
(本题就按照直接原因写就可以了,当然很多同学把间接管理原因也写上去了,不会扣分)
【案例分析】
某商业综合体项目外立面改造,施工单位同时进行高处作业吊篮涂料施工和屋面临边护栏安装。吊篮
作业层为15-20层,临边作业层为屋面(高度80m);屋面临边未设置临时防护栏杆,仅用警示带围
挡;吊篮悬挂机构安装在屋面临边处,距离临边仅0.8m,未设置防护挡板;吊篮作业时,工人将剩余
扫码关注更多
第 6 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
涂料桶随意放置在吊篮边缘,部分工具未放入工具袋;屋面临边作业人员未系安全带,且在吊篮正上
方抛掷钢管等材料;
施工单位未划分交叉作业隔离区,也未安排专人协调指挥;经查,吊篮平台自身稳定系数为1.8(规
范要求≥2.0),悬挂机构配重块数量不足(缺2块);作业当天有雾,能见度不足10m,施工单位未
停止作业。期间,屋面作业人员抛掷的钢管砸中吊篮顶部,导致吊篮轻微晃动,1桶涂料从吊篮滑落,
未造成人员伤亡,但砸坏下方车辆。
【问题】
1.指出该案例中交叉作业的安全隐患(至少7项),并说明依据。
2.判断该吊篮的稳定性是否满足要求,说明理由。
3.分析涂料桶滑落的直接原因和间接原因。
4.针对雾天作业,提出高处作业的安全控制措施。
【参考答案】
1.安全隐患及依据:
8
7
1
9
屋面临边未设置临时防护栏杆,仅8用4警示带围挡,违反《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 “临
3
信
边作业必须设置防护栏杆” 的微要求。
系
联
吊篮悬挂机构距离临边过近题(0.8m)且无防护挡板,违反“吊篮悬挂机构应远离临边,必要时设置防
押
准
护挡板”的规定。 精
吊篮平台稳定系数1.8<规范要求2.0,违反“吊篮平台自身稳定系数应大于2.0”的要求。
悬挂机构配重块数量不足,违反“吊篮配重块数量必须符合设备说明书,严禁缺失”的要求。
屋面作业人员未系安全带、抛掷材 料,违反“高处作业禁止抛掷物品,必须系挂安全带”的强制性规
定。
未划分交叉作业隔离区,无专人协调指挥 ,违反“交叉作业必须划分隔离区,安排专人统一协调”的
管理要求。
8
吊篮内涂料桶随意放置、工具未入袋,违反“吊 篮内物料应堆放整齐,工具放
1
7入工具袋” 的规定。
9
8
4
雾天能见度不足10m仍继续作业,违反“高处作业遇 雾、雨、雪等恶劣天信气3,能见度不足15m时应停
微
止作业”的要求。 系
联
一
2.稳定性判断: 唯
不满足要求。
理由:当双吊点平台延伸出悬挂点时,平台自身的稳定系数应大于2.0。本案中吊篮稳定系数为1.8,
未达到规范要求,稳定性不足。
3.涂料桶滑落原因:
直接原因:涂料桶随意放置在吊篮边缘,未固定;屋面作业人员抛掷钢管砸中吊篮,导致吊篮晃动,
涂料桶失衡滑落。
间接原因:未划分交叉作业隔离区,无防护措施;作业人员安全意识薄弱,违规放置物料和抛掷物品;
雾天作业影响视线,加剧风险。
4.雾天作业安全控制措施:
能见度不足15m时,立即停止高处作业(包括吊篮、临边作业),人员撤离至安全区域。
若确需作业(能见度15-30m),需加强照明和警示,设置专人监护。
扫码关注更多
第 7 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
缩短单次作业时间,定时轮换休息,避免疲劳作业。
加强吊篮、临边防护设施的检查,确保牢固可靠。
禁止交叉作业,避免因视线不佳导致碰撞或物体打击事故。
作业人员配备通讯设备,保持实时沟通,遇紧急情况及时撤离。
-《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版)
第四条 施工安全管理有下列情形之一,应判定为重大事故隐患:
第四条 施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
(二)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目负责人、专
职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作;
(三)建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业;
(四)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或专项施工方案存在严重缺陷的,
或未按规定组织专家对“超过一定规模的 危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证;
8
7
1
9
(五)对于按照规定需要验收的危险8 4性较大的分部分项工程,未经验收合格即进入下一道工序或投入
3
信
使用。 微
系
联
考点11吊篮 题
押
准
一、吊篮的工作原理及精特点
1.吊篮的工作原理
吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面上下运行的一种非
常设悬挂设备。吊篮由悬挂机构、 悬吊平台(通常称为篮体)、提升机、安全锁、钢丝绳、电气控制
系统组成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 8 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
2.吊篮的分类 系
联
3.吊篮工作环境 题
押
准
吊篮在下列环境下应能精正常工作:
(3)电源电压偏离额定值 ±5%。
(4)工作处阵风风速不大于 8.3m/s(相当于5级风力)。
思考:
吊篮是什么?特种设备?脚手架?危大工程?特种作业?
附着式升降脚手架呢?
4.吊篮的安全装置(重点)
8
(1)安全锁 1
7
9
8
4
悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度 达到锁绳角度时,能信自
3
动锁住安全钢丝绳,使悬
微
系
吊平台停止下滑或倾斜的装置。 联
一
唯
有离心触发式安全锁和摆臂式防倾斜安全锁两种。
离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平
扫码关注更多
第 9 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
台在200mm范围内停住;摆臂式防倾斜安全锁,悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8°时,能自动
锁住并停止运行。
(2)上行程限位装置
(3)手动滑降装置
在断电时使悬吊平台平稳下降。
(4)安全钢丝绳
安全钢丝绳应独立设置并通过安全锁。
二、吊篮的安装
2.吊篮的安装流程
吊篮安装流程为:
安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试
3.吊篮的验收
吊篮安装结束后应进行验收,必须进行 吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验。
8
7
1
9
4.吊篮在使用中应遵守的要求 8 4
3
信
(1)在正常工作状态下,吊篮微悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。
系
联
在配重悬挂支架外伸距离最题大,起升机构极限工作载荷工况时,稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力
押
准
矩。 精
(2)当双吊点平台延伸出悬挂点,且需要在悬臂部分工作时,平台自身的稳定系数应大于2.0,以保
证足够的稳定性。
(3)吊篮的每个吊点必须设置2 根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。
(4)安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在 地面坠有重物。
(5)提升机出现漏油现象应立即停止使 用。
【单选】某工程在装修阶段选用了ZLP630型高处作业吊篮,吊篮安装完成后,施工单位按规定组织
8
验收。下列高处作业吊篮安装的做法中,错误的 是( )。(2020-4)
1
7
9
8
4
A.悬挂机构前支架支撑在女儿墙上,安放平稳 信 3
微
B.悬挂机构前支架与支撑面保持垂直,脚轮不受力 系
联
一
C.配重件稳定可靠地安放在配重架上,并有防止随意移动的 措施唯
D.吊篮内的作业人员将安全带的安全锁扣挂在安全钢丝绳上
【答案】B
扫码关注更多
第 10 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】A选项错误。不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运送物料。
C选项错误。在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机
放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。
D选项错误。吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安
全绳上。
-建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010
5.4安装
5.4.5在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装
场地狭小时应采取防坠落措施。
5.4.6悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定。
5.4.7悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
5.4.8前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。
5.4.9悬挑横梁应前高后低,前后水 平高差不应大于横梁长度的2%。
8
7
1
9
5.4.11安装时钢丝绳应沿建筑物立8 4面缓慢下放至地面,不得抛掷。
3
信
5.4.12当使用两个以上的悬微挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其
系
联
误差不应大于50mm。 题
押
准
5.4.13悬挂机构前精支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。
5.4.14安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构
的承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。
5.5使用
5.5.1高处作业吊篮应设置作业 人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建
筑物可靠位置上不得与吊篮上任何部位有 连接,并应符合下列规定:
2安全绳不得有松散、断股、打结现象;
8
3安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向 标识应清晰可辨。
1
7
9
8
4
5.5.2吊篮宜安装防护棚,防止高处坠物造成作 业人员伤害。 信 3
微
5.5.3吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 系
联
一
5.5.5在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应 佩戴工唯具袋。
第 11 页 共 14 页 内容
5.6.3拆除支承悬挂机构时,应对作业人员和设备采取相应的安全措施。
5.6.4拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘,应采取防止坠落的措施。零散物品应放置在
容器中。不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下。
-建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011
3.10高处作业吊篮
3.10.1高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202 的
规定。
3.10.2高处作业吊篮检查评定保证项目 应包括:施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作
8
7
1
9
业、升降作业。 8 4
3
信
一般项目应包括:交底与验收、微安全防护、吊篮稳定、荷载。
系
联
【案例分析】(2024年主观题案例一)
押
准
根据所给材料回答问题精。
某公司承建一住宅工程,建筑面积76125m2,包括住宅楼、商业楼及地下车库,建筑高度52.70m。2024
年7月,工程进入装修阶段、外墙装修选用ZLP800型高处作业吊篮(以下简称吊篮)。根据现场实
际工况、为满足住宅楼外墙花岗岩 石板安装要求,吊篮悬挂机构安装在结构屋面上。吊篮吊平台长6m、
重480kg,悬挂机构前梁长1.60m、后 梁长4m,配重1000kg。
7月12日,4名作业人员从地面搬运4块 花岗岩石板进入悬吊平台内,从首层运往11层作业位置。
当悬吊平台上升到8层与9层之间时,悬吊平台右侧工作钢绳断装,右侧安全锁未锁住安全钢丝绳,
8
悬吊平台随即倾斜,4名作业人员及石板从悬吊平 台掉落至地面,4名作业人
1
7员经医院抢救无效死亡
9
8
4
事故发生后,调查组进行现场勘 信 3
微
查,查阅了相关资料,情况如下: 系
联
一
(1)4名作业人员无入场安全教育培训及考核记录、无吊篮 操作专唯项培训及考核记录、无安全技术交
底记录:
第 12 页 共 14 页 内容
(520+480)kg×1.6m×2<4m×1000kg(按照吊篮使用说明书的要求:抗倾覆荷载超过倾覆荷载的2
倍。)
2.按照JGJ59-2011,吊篮保证项目为施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业。
(本题可以按照思路回答,资料部分有施工方案;实体部分有安全装置、悬挂机构、钢丝绳。至少能
写出四个。)(6分)
另,按照本题提问《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》8.2 高处作业吊篮:表8.2.2 高处作业
吊蓝使用验收表中保证项目应为:悬挑 机构、吊篮平台、操控系统、安全装置、钢丝绳。(此处在规
8
7
1
9
范中太偏,按照59-2011来回答即8可4。)
3
信
3. 事故直接原因:(6分) 微
系
联
(3)作业人员从地面搬运题4块花岗岩石板进入悬吊平台内,花岗岩石板每块重60kg,增加了荷载;
押
准
(4)悬吊平台内4名精作业人员未将安全带用安全锁扣挂在安全绳上;
(5)悬吊平台右侧工作钢丝绳锈蚀、破损严重,呈现大量断丝,已达报废标准;
(6)悬吊平台右侧安全钢丝绳从安全锁的夹绳索块外侧穿
过,穿绳方法错误,安全锁无效。 (本题实际上是多选题,1和2属于典型的间接原因,但凡错写多
写1个,本题0分,少些了,写一个 有一个的得分)
4.安全技术措施:(6分)
(1)吊篮不得作为垂直运输设备,不得运送物料,不得超载和超力矩使用;
8
(2)安全带必须用安全锁扣挂在安全绳上,且安 全绳不得系在吊篮的任何位
1
置7上;
9
8
4
(3)按要求定期检查钢丝绳零部件,达到报废标准应 立即更换,不得继信续3使用。
微
(4)正确设置安全钢丝绳及安全锁,并定期检查,使其 时刻有效防护系。
联
一
(本题就按照直接原因写就可以了,当然很多同学把间接管 理原因唯也写上去了,不会扣分)
或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证;
(五)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,未经验收合格即进入下一道工序或投入
使用。
第九条高处作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
扫码关注更多
第 13 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(五)高处作业吊篮超载使用,或安全锁失效、安全绳(由于挂设安全带)未独立悬挂。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 14 页 共 14 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178