夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 66 页PDF · 8.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第1页预览
2
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第2页预览
3
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第3页预览
4
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第4页预览
5
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第5页预览
6
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第6页预览
7
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第7页预览
8
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第8页预览
9
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第9页预览
10
《1-26_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全化工-233网校-规范提高班-李天宇_讲义》第10页预览

本文档共 66 页 剩余 56 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第0011讲讲 《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南》》((一一))))
《《化化工工安安全全专专业业实实务务》》——规规范范解解读读
第一部分、风险评估及实施指南
按照历年真题分析涉及新新建建化化工工项项目目的的评评审审、、化化工工工工艺艺审审核核、、化化工工装装置置风风险险基基准准分分级级判判定定和和产产业业集集
群群化化等方面的考题,通常设置为案例分析的高频考点。
综上所述,《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》《精细化工工艺危险评定实施指南》
《精细化工反应安全风险评估规范》《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》《危险化学品生产装
置和储存设施风险基准》和《危险化学品仓库储存通则》。但是,部部分分省省市市的的单单独独规规范范例如化工企业入
园指引、管理细则等暂未未做做说说明明。
一、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》
为指导和规范危险化学品生产建设项目决策咨询服务、安全审查、安全设施建设、试生产、竣工验
收全过程安全风险防控,夯实危险化学品生产企业安全基础,提升本质安全水平,根据国家相关法律、
行政法规、规章、标准及规范性文件,制定本指南。适用于依法应取得危险化学品安全生产许可、使用
8
7
许可的新新建建、、改改建建、、扩扩建建危危险险化化学学品品建建设设1项项目目。
9
4
8
项项目目安安全全审审查查,对建设项目安安全全信条条3件件和和安安全全设设施施进行的行政许可,包括建设项目安安全全条条件件审审查查和安安
微
全全设设施施的的设设计计审查。 系
联
题
项项目目试试生生产产,正式生产之前的机械设备、生产工艺流程处于调调试试阶阶段段,通过试生产检测产品和流
押
准
程,发现存存在在的的潜潜在在问问题题精并并进进行行纠纠正正和和改改进进的的过过程程。
项项目目竣竣工工验验收收是指建设项目试生产结束具备验收条件后,对项目的全面检验检测,确确保保项项目目安安全全设设
施施满满足足安安全全生生产产要要求求并并处处于于正正常常适适用用状状态态的的过过程程。建设项目未未经经安安全全设设施施竣竣工工验验收收不不得得投投入入生生产产((使使
用用))。
4.1 项目分级分类审查
严格危险化学品生产建设项目审查,特别是以下建设项目:
(1)涉及光光气气、、氯氯气气等一一二二类类急急性性毒毒性性气气体体的建设项目。
(2)涉及硝硝化化、、氯氯化化、、氟氟化化、、重重氮氮化化、、过过氧氧化化危危险险化化工工工工艺艺的的建建设设项项目目。
8
7
(3)生产硝硝酸酸铵、硝硝基基胍、氯氯酸酸铵、氯氯酸酸钾、氯氯酸酸钠等的危危险险化化学学品品建建设设9项项1目目。
4
8
3
(4)工艺危险度被确定为44级级或或55级级的的精精细细化化工工建建设设项项目目。 信
微
5 项目安全准入风险防控 系
联
一
化工园区制定的新新建建危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全准准入入条条件件5.3唯.1 新建危险化学品生产建设项目应
符合所在市产业发展定位和“禁限控”目录,符符合合本本化化工工园园区区产产业业发发展展规规划划,优先引入围绕本化工园区
主导产业延延链链、、强强链链、、补补链链项目。
5.3.2 应明确本化工园区项目建建设设负负面面清清单单。
5.3.3 对《产业结构调整指导目录》淘淘汰汰类类的的化化工工项项目目,,禁禁止止投投资资,并按规定期限淘汰。
5.3.4 新建危险化学品生生产产建建设设项项目目严严禁禁采采用用列列入入《《淘淘汰汰落落后后危危险险化化学学品品安安全全生生产产工工艺艺技技术术设备目
录》的工艺技术设备。
5.3.6 属于国内首首次次使使用用的的化化工工工工艺艺,应经过省级人民政府有关部门组织的安全可可靠靠性性论论证证。
5.3.7 精细化工项目应按规定进行反反应应安安全全风风险险评评估估,并确定反应工工艺艺危危险险度度等等级级。涉及硝硝化化、、氯氯
化化、、氟氟化化、、重重氮氮化化、、过过氧氧化化工工艺艺的的精精细细化化工工生生产产建建设设项项目目应应进进行行有有关关产产品品生生产产工工艺艺全全流流程程的的反反应应安安全全风风
险险评评估估。
5.3.8 涉及硝硝化化、、氯氯化化、、氟氟化化、、重重氮氮化化、、过过氧氧化化等高危工艺装置的上下游配套装置应实现原料处
理、反应工序、精馏精制和产品储存(包装)等全全流流程程自自动动化化。
1 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第0022讲讲 《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南》》((二二))
6 项目安全条件审查风险防控
6.2 项目安全条件审查要求
6.2.2 审查要点(纠错类或补全类考点)
(1)安全评价机机构构是否具备相应的资资质质条条件件,是否超资质范围进行评价;安全评价报告编制人人员员的的
资资质质、、专专业业背背景景、、专专业业配配备备及及经经验验是否与被评价项目相相关关。
(2)安安全全评评价价报报告告是否符合《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的要求,是否存在重重大大
缺缺陷陷、、漏漏项项。
(3)项目建设内内容容和和规规模模是否与投资主管部门核准、备案相一一致致。
(4)建设项目选选址址符符合合性性情况。
(5)危险有害因素和“两重点一重大”辨辨识识及及重重大大危危险险源源分分级级情况。
(6)主要工艺技术和关键设备安全可可靠靠性性分分析析情况,涉及反反应应安安全全风风险险评评估估和和国国内内首首次次使使用用的的化化工工
工工艺艺论论证证的,应提供相关文件。
8
(7)外外部部安全防护距离、多多米米诺诺效1应7、周边环环境境相互影响、个个人人风险、社社会会风险可接受分析情情况况。
9
4
8
(8)平平面面布布局局符合性情况。 信 3
微
(9)自自动动化化控控制制和和安安全全仪仪表表系系系统统情况。
联
(10)公公用用及及辅辅助助工工程程满题足安全生产需求情况。
押
准
(11)针对本项目的精安安全全措措施施建建议议。
6.3.3 首次使用的工艺 技术论证(理解首次使用的工艺范围)
a)产品为国内首首次次生生产产且且 涉涉及及化化学学反反应应过过程程的;
b)拟采用工艺技术是国国内内首首次次 中中试试放放大大或产产业业化化应应用用的实实验验室室技术;
c)或者产品在国内有其他化工企 业生产,但是工工艺艺路路线线、、原原料料路路线线或或者者操操作作控控制制路路线线为为国国内内首次使
用;
d)或者引进国国外外成成熟熟生生产产工工艺艺在在国国内内首首 次次使用的生产工艺技术;
e)国内有其他化工企业采用相相同同工艺路线生 产相同产品,但生生产产能能力力、、关关键键生生产产装装置置(增加设备台
8
套数除外)有重重大大变化的。 1
7
9
8
4
(2)对属于国内首次使用的化工工艺项目,建设单 位应在安安全全条条件件审审查查信 3前前编编制制安安全全可可靠靠性性论论证证报报
微
告告,提请有关部门进行论证。安全可靠性论证报告应包括但 不限于以下内系容:
联
一
a)工艺技术来来源源及与国内外同同类类工工艺艺技技术术对对比比分分析析;
唯
b)明确属于国内首首次次使使用用的的化化工工工工艺艺的的范范围围;
c)工艺技术小小试试、、中中试试及及工工业业化化试试验验有关结结果果及佐证材料;
d)生生产产规规模模、、产产品品方方案案和和质质量量指指标标;
e)主要原原辅辅料料、、中中间间产产品品、、最最终终产产品品及其危险化学品理理化化性性能能指指标标;
f)建设项目危危险险、、有有害害因因素素分分析析;
g)工工艺艺流流程程说说明明及及流流程程图图、、物物料料平平衡衡图图;
h)工艺倍倍数数放放大大热热力力学学分分析析;
i)工艺安安全全可可靠靠性性分分析析及对策措施;
j)主要设备选选择择原原则则、、依依据据及及选选择择方方案案;
k)主要设备安安全全可可靠靠性性分分析析及及对对策策措措施施;
l)自控联联锁锁方方案案安安全全可可靠靠性性分分析析及及对对策策措措施施;
m)采取的安安全全、、消消防防、、应应急急对对策策措措施施。
2 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.3.4 反应安全风险评估(新变故)
(1)涉及重点监管的危险化工工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反应)的间歇和半间歇的精细
化工反应,有下列情形之一的,应开展反应安全风险评估:
a)首次使用新新工工艺艺、、新新配配方方投入工业化生产的;
b)国外首首次次引引进进的的新新工工艺艺且未未进进行行反应安全风险评估的;
c)现有工工艺艺路路线线、、工工艺艺参参数数或或装装置置能能力力((不不包包括括增增加加设设备备台台套套数数))发发生生变变更更的;
d)因反应工艺问题,发生过生产安安全全事事故故的。
(2)反应安安全全风风险险评评估估应应在在可可行行性性研研究究报报告告编编制制前前开开展展。
(3)应按照《指导意见》的要求,对反应中涉及的原原料料、、中中间间物物料料、、产产品品等等化化学学品品进进行行热热稳稳定定测测
试试,对化学反应过程开展热力学和动力学分析,确定反应工艺危险度等级,明确安全操作条件。
(4)应按照《指导意见》的评估方法、评估流程、评估标准开展,给出严严重重度度和和可可能能性性矩矩阵阵、失失控控
风风险险可可接接受受程程度度、反反应应工工艺艺危危险险度度等级,并按照工艺危险度等级设置风险控制措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧 化工艺的精细化工生产建设项目应进行有关产品生产工
8
艺全全流流程程的的反反应应安安全全风风险险评评估估。
1
7
9
(6)对于反应工艺危险度33级级及及以以上上的的工工艺艺,,应应对对 工工艺艺进进行行优优化化或或者者采采
信
取取3 8
4
有有效效的的控控制制措措施施。当常规
微
控制措施不能奏效时,应重新进行工艺研究或工艺优化,改改 变变工工艺艺路路线线或或系优优化化反应条件,减少反应的热
联
累积程度,实现化工过程本质安全。 一
唯
(7)精细化工生产工工艺艺应应当当在在反反应应安安全全风风险险评评估估和和工工艺艺危危险险性性 分分析析基基础础上上开开展展设设计计。
(8)存在涉涉及及工工艺艺参参数数、、工工艺艺路路线线、、物物料料种种类类配配比比等等发发生生重重大大变变更更情情况况的精细化工建设项目,应重重
新新按照规定开展反应安全风险评估。
(9)反应安全风险评估情况及结果,应当留档备查;属于国国内内首首次次使使用用的的化化工工工工艺艺的,应纳入安安全全
可可靠靠性性论论证证报报告告。
(10)开展反应安全风险评估的单位应具备中国合格评定国家认可实验室(CNAS认可实验室)资资质质
条条件件和中国计量认证(CMA认可实验室)资资质质条条件件。
第第0033讲讲 《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南》》((三三))
7 项目安全设施设计审查风险防控
7.2.2 审查要点
(1)安全设设施施设设计计专专篇篇是否符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。
3 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)建设项目是否由具备化工石化医药、石油天然气(海洋石油)等相关设计资资质质的设计单位进行
设计并编制安全设施设计专篇。
综合排序法结合背景示例
案例分析题干中,出现除甲级资质外的资质条件,均认为不符合要求。
(3)涉及“两重点一重大”的大型建设项目,是否由工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工石
化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业甲甲级级资资质质的单位进行设计并编制安全设施设计专篇。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
综合排序法结合背景示例
案例分析题干中,出现除 甲级资质外的资质条件,均认为不符合要求。
实际上案例背景均属于两重 点一重大;
(4)安全评价报告中提出的安安全全 对对策策和和措措施施的的落落实实情情况况。
(5)安全设施设计专篇与安全条件 审查环节的变化情况,以及安安全全条条件件审审查查意意见见书书的的落落实实情情况况。
(6)涉及“两两重重点点一一重重大大”和首首次次工工业业 化化设设计计的的建建设设项项目目开开展展HHAAZZOOPP分分析析及及结结果果落落实实情情况况。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(7)法规标准依据选选择择符符合合性性情情况况。 一
联
唯
(8)危险有害因素和“两重点一重大”辨辨识识和和分分级级符符合合性性情 况 。
(9)工工艺艺技术安全可靠性分析情况,关键设设备备选选型型安全可靠性分析情况,生产设备产能能与与设设计计产产
能能的匹配性情况,储储存存设设施施(仓库、储罐等)设计储量与所需周周转转储储量量的匹配性情况。
(10)外外部部安安全全防防护护距距离离及个个人人风风险险和和社社会会风风险险符合性情况。
考生思考:
项目安全设施设计审查风险防控、项目安全条件审查风险防控,两者之间的区区别别??
(11)平平面面布布局局及装置设备布置符合性情况。
4 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(12)爆爆炸炸危危险险区区域域划分符合性情况。
(13)多多米米诺诺效效应应安安全全防防范范措施落实情况。
(14)自自动动化化控控制制配配置置符符合合性性情况、安安全全仪仪表表的的评评估估和和配配置置情情况况。
(15)公公用用及及辅辅助助工工程程满足安全生产需求符合性情况。
考生思考:
项目安全设施设计审查风险防控、项目安全条件审查风险防控,两者之间的区区别别??
增加细节,类似设设备备平平面面布布局局、、爆爆炸炸性性分分区区、、设设备备仪仪表表、、探探测测报报警警设设备备、、自自动动化化控控制制配配置置情情况况等。
(16)可燃及有有毒毒物物料料泄泄漏漏检检测测系系统统配配置置符合性情况。
(17)建构筑物抗抗震震、、结结构构和和防防火火、、防防爆爆、、防防雷雷、、防防静静电电符合情况。
(18)火火炬炬和和安安全全泄泄放放系系统统配配置置符合性情况。
(19)应应急急系系统统和和设设施施配配置置符合性情况。
(20)安安全全管管理理机机构构和和人人员员配配置置符合性情况。
考生思考:
项目安全设施设计审查风险防控、项目安全条件审查风险防控,两者之间的区区别别??
8
增加细节,类似设设备备平平面面布布局局、、爆爆炸炸7性性分分区区、、设设备备仪仪表表、、探探测测报报警警设设备备、、自自动动化化控控制制配配置置情情况况等。
1
9
4
7.3 安全风险防控设计要点 3 8
信
微
7.3.2 “两重点一重大”建设系项目防控措施
联
(1)设计单位应对安全评题价报告提出的重重大大危危险险源源辨辨识识和和分分级级结结果果进进行行复复核核,并按照危险化学品重
押
准
大危险源监督管理相关规定,落落实实监监测测监监控控系系统统、、应应急急救救援援器器材材和和设设备备配配备备的的有有关关设设计计要要求求。
精
(2)设计应进行建设项 目的重重点点监监管管危危险险化化工工工工艺艺辨辨识识结结果果复复核核,给出辨识结果清单,落实工工艺艺安安
全全控控制制、、重重点点监监控控参参数数及及控控制制方方 案案的的有有关关设设计计要要求求。
(3)设计应给出辨识结果清单 ,落落实实应应急急处处置置、、防防范范措措施施、、应应急急器器材材和和个个体体防防护护装装备备配配备备的的有有关关设设
计计要要求求。
7.3.3 工艺及设备设计
(1)经过反反应应安安全全风风险险评评估估的的精精细细化化工工 建建设设项项目目,应当根据评估提出的反反应应危危险险度度等等级级和和评评估估建建
议议,设置相应的安安全全设设施施。
8
(2)对于反应工工艺艺危危险险度度较较高高的反应,应对工 艺进行优优化化或者采取有有效效的控1 7制措施;当常规控制措
9
8
4
施不不能能有效防控风险时,应重新进行工艺研究或工艺优 化,改改变变工工艺艺路路线线或或信优优3化化反反应应条条件件,,减减少少反反应应失失
微
控控后后物物料料的的累累积积程程度度,实现化工过程安全。 系
联
(4)工艺应考虑正正常常和和非非正正常常工工况况下危险物料的安全控制 ,采
唯
取一联联锁锁保保护护、、安安全全泄泄压压、、紧紧急急切切断断、、
事事故故排排放放、、反反应应失失控控等控制措施。
(5)压力容器、设备及管道等特特种种设设备备设设计计应满足国家法律法规和标准规范要求。
(3)反应工艺危险度等级与主要建议措施要求详见下表。
5 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
危危险险度度——后后果果 措措施施
11级级——危险性较低 配置常常规规的的自自动动控控制制系系统统
在危险度11的的基基础础上上,设置偏偏离离正正常常值值的的报报警警和和联联锁锁控控制制,可能超压的反应
22级级——潜在分解危险
体系设设置置爆爆破破片片和和安安全全阀阀。根据评估建议,设置相应的安安全全仪仪表表系系统统。
在危险度22的的基基础础上上,设置紧紧急急切切断断、、紧紧急急终终止止、、紧紧急急冷冷却却等等控控制制措措施施。根
33级级——冲料和分解危险
据评估建议,设置相相应应的的安安全全仪仪表表系系统统。
44级级——冲料和分解危险
在危险度33的的基基础础上上,开展保保护护层层分析,配置独独立立的的安安全全仪仪表表系系统统。
较高,潜在爆炸风险
在危险度44的的基基础础上上,应设置防防爆爆墙墙隔隔离离的的独独立立空空间间,并设置完完善善的的超超压压泄泄
55级级——爆炸风险较高
爆爆设设施施,,实实现现全全面面自自控控。
8
7.3.5 自动化控制及安全仪表系统 1 7
9
4
8
(1)依据“两重点一重大”辨信识3及分级结果,采取相相应应的的自自动动化化控控制制、、紧紧急急切切断断、、紧紧急急停停车车、、安安全全
微
联联锁锁、、检检测测报报警警等控制管控措施。系
联
题
(2)涉及“两重点一重大”的生生产产装装置置和和储储存存设设施施应应设设置置紧紧急急切切断断装装置置和和自自动动化化控控制制系系统统;构成一一
押
准
级级或或者者二二级级重重大大危危险险源源的精化工生产装置,应装备紧紧急急停停车车系系统统;构成一一级级或或者者二二级级重重大大危危险险源源的的储储存存设设
施施,实现紧紧急急切切断断功功能能。有有毒毒物料储罐、低温储罐及压压力力球球罐罐进出物料管道应设置紧紧急急切切断断装装置置。
(3)涉及硝硝化化、、氯氯化化、、氟氟化化、、重重氮氮化化、、过过氧氧化化等高危工艺装置的上下游配套装置应实现原原料料处处理理、、
反反应应工工序序、、精精馏馏精精制制和和产产品品储储存存((包包装装))等等全全流流程程自自动动化化。
(4)对存在易易燃燃、、易易爆爆、、易易爆爆聚聚 或或分分解解物物料料的的精精馏馏(蒸馏)系统应采取自自动动化化控控制制,对进料量、热
媒流量、塔釜液位、回流量、塔釜温度等 主要工艺参数进行检测、远传、报警,具具备备自自动动控控制制功功能能。
(5)间间歇歇、、半半间间歇歇式式精精细细化化工工建设项目 的物物料料处处理理(包括原料、介质、催化剂等),尤其是固体物
料的投加、采样、后处理和包装等环节,国内外 有自动化案例的进进行行自自动动化化设设计计尽量减少人工操作。
8
(6)新建项目应依据《关于加加强强化化工工安安全全仪仪表表 系系统统管管理理的指导意见》,执9行1
7
功能安全相关标准要
8
4
求,设计符符合合要要求求的的安安全全仪仪表表系系统统。 信
3
微
(7)涉及毒毒性性气气体体、、剧剧毒毒液液体体、、液液化化气气体体和和易易燃燃气气体体 的一一级级或或者者二二系级级重重大大危危险险源源的建设项目,应根
联
一
据过程危险分析、功能安全评估确定安全仪表功能和安全完整 性等级唯,据此配备独独立立的安全仪表系统。
(8)危险化学品重大危险源应按照危险化学品重重大大危危险险源源监监督 督管管理理有有关关规规定定的的要要求求,,设设计计安安全全监监测测
监监控控系系统统。
规范关联—《关于加加强强化化工工安安全全仪仪表表系系统统管管理理的指导意见》、《危险化学品重大危险源监督管理暂
行规定》和《石油化工安全仪表系统设计规范》等相关要求
(1)重重大大危危险险源源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采采集集和和监监测测系系统统以及可可燃燃气气体体
和和有有毒毒有有害害气气体体泄泄漏漏检检测测报报警警装装置置;一一级级或或者者二二级级重重大大危危险险源源,具备紧紧急急停停车车功能。
(2)重重大大危危险险源源的化工生生产产装装置置装备满足安全生产要求的自自动动化化控控制制系系统统;一一级级或或者者二二级级重大危险
源,装备紧紧急急停停车车系系统统;
(3)对重大危险源中的毒毒性性气气体体、、剧剧毒毒液液体体和和易易燃燃气气体体等重点设施,设置紧紧急急切切断断装装置置;毒毒性性气气
体体的设施,设置泄泄漏漏物物紧紧急急处处置置装装置置。涉及毒毒性性气气体体、、液液化化气气体体、、剧剧毒毒液液体体的一一级级或者二二级级重大危险
源,配备独独立立的安全仪表系统(SIS);
(4)重大危险源储存剧剧毒毒物质的场所或者设施,设置视视频频监监控控系系统统;
6 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)安全监测监控系统符符合合国国家家标标准准或或者者行行业业标标准准的的规规定定。
第第0044讲讲 《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南》》((四四))//GGBB5500777700
GB 50770—2013
安全仪表系统(SIS)在生产装置的开车、运行、维护操作和停车期间,对装置设备、人员健康及环
境提供安全保护。无论是人人为为因因素素,还是装装置置的的故故障障以及不不可可抗抗因因素素引发的危险,SIS都按预设的程序作
出反应,使生产装置安安全全联联锁锁或或停停车车。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)安全仪表系统应应符符合合安安系全全完完整整性性等等级级要要求求。
联
(2)安全仪表系统独独立立于题基本控制系统并独独立立完成安全仪表功能。
押
(3)安全仪表系统应设准计成故故障障安安全全型型。
精
(4)安全仪表系统的逻 辑控制器应具有硬硬件件和和软软件件自自诊诊断断功功能能。逻辑控制器的中央处理单元、输入
输出单元、通信单元及电源单元 等,应采用冗冗余余技技术术。
8
1
7
9
8
4
一、测量仪表(可可、、宜宜、、应应)
信
3
微
(1)在爆炸危险场所,测量仪表应采用隔隔爆爆型型或或本本安安 型型。 系
联
(2)SSIILL11级安全仪表功能,测量仪表可可与与基基本本过过程程控控制制系 统共共
唯
用用一,可采用单单一一测量仪表;
(3)SSIILL22级安全仪表功能,测量仪表宜宜与与基本过程控制系统分 分 开开,宜采用冗冗余余测量仪表;
(4)SSIILL33级安全仪表功能,测量仪表应应与与基本过程控制系统分分开开,应采用冗冗余余测量仪表。
二、最终执行元件(可可、、宜宜、、应应)
(1)最终元件宜宜采采用用气气动动控控制制阀阀,不不宜宜采用电电动动控制阀;在爆炸危险场所,电磁阀和阀位开关应采
用隔隔爆爆型型或或本本安安型型。
(2)SSIILL11级安全仪表功能,控控制制阀阀可可与基本过程控制系统共共用用,应确保安安全全仪仪表表系统的动作优优先先,
可采用单单一一控制阀。
(3)SSIILL22级安全仪表功能,控制阀宜宜与基本过程控制系统分分开开,宜采用冗冗余余控制阀。
(4)SSIILL33级安全仪表功能,控制阀应应与基本过程控制系统分分开开,应采用冗冗余余控制阀。
(5)控制阀冗冗余余方式可采用一一个个调节阀和一一个个切断阀,也可采用两两个个切断阀。
三、逻辑控制器(宜宜、、应应、、应应)
(1)逻辑控制器应应符合安全完完整整性性等等级级要求,应应独独立立完成安全仪表功能。
7 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)SSIILL11级安全仪表功能,逻辑控制器宜宜与基本过程控制系统分开 ,可可采用冗余逻辑控制器。
(3)SSIILL22级安全仪表功能,逻辑控制器应应与基本过程控制系统分开,宜宜采用冗余逻辑控制器。
(4)SSIILL33级安全仪表功能,逻辑控制器应应与基本过程控制系统分开,应应采用冗余逻辑控制器。
7.3.6 可燃和有毒气体检测报警
(1)生产或使用可燃气体及有毒气体的工工艺艺装装置置和和储储运运设设施施的区域内,应按照《石油化工可燃气体
和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)的规定,设设置置可可燃燃和和有有毒毒气气体体探探测测器器和和检检测测点点。
(2)可燃和有毒气体检测报警系统应独独立立于其他系统单独设置。
(3)有有毒毒气体密密闭闭空间的事事故故排排风风系系统,应当与设置在密闭空间内的有毒气体检测系统联联锁锁启启动动,
同时也能够在室室外外或或远远程程启启动动。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7.3.7 危险与可操作性分析和安全 完整性等级
(1)涉及“两两重重点点一一重重大大”和首首次次工业化设计的建设项目,应在初初步步设设计计阶阶段段开展危危险险与与可可操操作作性性
分分析析。
(4)应在初初步步设设计计阶阶段段,根据提提出出的的风风险险降降低低要要求求,确确定定安全仪表功能(SSIIFF)的功能性要求及安安
全全完完整整性性等等级级(SIL)并编制报告。
1
7 8
9
(5)建设项目投投运运前前,应对各安全仪表功能(SI F )回路完整性开展安安
信
全全3 8
4
完完整整性性等等级级((SSIILL))验验证证,
微
以证明所设计的安全仪表功能(SIF)回路达到了安全完整性等级(SIL)定级报告提出的要求,符符合合相相
系
联
关关规规范范所所要要求求的结构约束(冗余容错)和系统约束(产品认证)要求,一并应根据设计要求,合理确定检
唯
验测试周期和测试方法。
7.3.12 公用工程与辅助设施
(2)一一级级负负荷荷应由双双重重电电源源供供电电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏;一级负荷
中特特别别重重要要的负荷除除应应由由双双重重电电源源供供电电外外,,还还应应增增设设应应急急电电源并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
(4)同时供电的两两回回及及以以上上供供配配电电线线路路中中,当有一一回回路路中中断断供供电电时,其余线路应能满满足足全全部部一级负
荷及二级负荷。
7.3.13 定岗定员要求
8 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)涉涉及及硝硝化化、、加加氢氢、、氯氯化化、、氟氟化化、、重重氮氮化化、、过过氧氧化化等反应工艺危险度在33级级及及以以上上的生产车间
(区域),同时间操操作作人人员员不不得得超超过过33人人。生产车间采用抗抗爆爆设设计计防防爆爆墙墙分分隔隔的的,可按照不同区域处理。
(4)涉及易易燃燃易易爆爆、、毒毒性性气气体体、、毒毒性性粉粉尘尘、、爆爆炸炸性性粉粉尘尘的作业现场或厂房的最最大大人人数数(包括交接班
时)不不得得超超过过99人人。
第第0055讲讲 《《危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目安安全全风风险险防防控控指指南南》》((五五))
9 项目试生产安全风险防控
新建装置施工建设结束后,在试生产阶段应着力做好以下主要工作,保障试生产阶段的生产安全。
9.3.1 三查四定
工程按设计内容安装结束、施工单位7 8自检合格后,分专业进行“三查四定”(查查设设计计漏漏项项、、查查工工程程
1
9
4
质质量量及及隐隐患患、、查查未未完完工工程程量量,,整整改改工工作作8定定任任务务、、定定人人员员、、定定时时间间、、定定措措施施),重点检查安安全全措措施施的的缺缺
3
信
微
项项、、设设计计缺缺陷陷等。对查出来的问题形成“三查四定”问题汇总表,指指定定专专人人负负责责限限期期完成。
系
联
9.3.3 试生产规章制度及题操作规程
押
(3)操作规程应包括开开准车车、、正正常常操操作作、、临临时时操操作作、、异异常常处处置置、、正正常常停停车车和和紧紧急急停停车车的的操操作作步步骤骤与与安安
精
全全要要求求,以及工艺参数的正正 常常控控制制范范围围及及报报警警、、联联锁锁值值,偏离正常工况的后后果果、、预预防防措措施施和和步步骤骤。
(4)根据操作规程中的重 要控制指标,编编制制工工艺艺卡卡片片。
9.3.6 联动试车
完成单单机机试试车车、、系系统统清清洗洗、、吹吹扫扫,, 工工程程中中间间验验收收交交接接后,转入联动试车阶段
(1)安安全全卫卫生生、、消消防防设设施施和和气气防防器器材材 、、有有毒毒有有害害可可燃燃气气体体报报警警、、电电视视监监控控、、防防护护设设施施状态完好。
(2)仪仪表表系系统统调调校校完毕,准确可靠;仪 表报警和联锁值整整定定完毕。
(3)安全仪表系统审查确认完毕,满满足足安安全全功功能能和和完完整整性性要要求求。
(4)宜宜选选择择水水、、空空气气作为联动试车介质;引入 燃燃料料或或窒窒息息性性气气体体后,应设置
1
7 8警警示示区区域域,并指定专人
9
重点巡检。
信
3 8
4
微
(5)确认流程正确,与其相连的非非联联动动试试车车系系统统已已完完 全全隔隔离离。 系
联
(6)进进行行试试车车方方案案现现场场交交底底,参与人员应熟悉操操作作与与异异常常处处理理方方一法法,,以以及及安安全全注注意意事事项项等。
唯
以联动试车为例—模板对比:
(1)XXXX设备已完成中中间间交交接接。
(2)XXXX依次完成单单机机试试运运行行和和模模拟拟工工质质试试运运行行。
(3)XXXX操作人人员员考考核核合合格格并并已已取取得得上上岗岗资资格格。
(4)公用辅辅助助系系统统正正常常投投用用。
(5)试试车车方方案案和和操操作作规规程程、经审查的仪仪表表报报警警和和联联锁锁值值整整定定完毕。
(6)紧紧急急工工况况处处置置方方案案、、异异常常工工况况处处置置方方案案和和紧紧急急处处置置方案经审查批准整定完毕。
(7)电电气气控控制制仪仪表表、、安安全全联联锁锁系系统统投用正常。
(8)前段试运行期间的安安全全隐隐患患整整改改到到位位。
(9)负责统一指挥的协协调调人人员员已已经经确确定定。
9 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
疑问,为什么建议考生用模板,不能简单套用通用要求?
依据案例背景作答。
22002244真真题题案案例例背背景景——情情景景描描述述
某化工企业原有一套1.5万t/a二氟甲烷(简称为R32)生产装置以及配套的R32罐区、二氯甲烷罐
区、冷冻站及空压站、循环水、变配电室及控制室、锅炉房、污水处理站、焚烧装置、事故水池及初期
雨水收集池等辅助公用设施。该企业主要生产单元包括氟化反应、干法脱氯化氢、液相水碱洗和精馏
等,生产装置涉及的关键设备及设施主要包括反应器、反应器回流塔、氯化氢精馏塔、水洗塔、R32精馏
塔和无水氟化氢计量槽等。
该企业生产单元和储存单元均构成危险化学品一级重大危险源。氟化工艺属于重点监管的危险化工
8
工艺。反应物料具有燃爆危险性,氟化剂7具有强腐蚀性、高毒。该企业厂址围墙外600m范围内有19户散
1
9
居村民。经风险评估,该企业风险等值8 4线距企业围墙的最大距离为700m,最小距离为500m。
3
信
2023年5月,该企业扩建一条1微.5万t/a的R32生产线和2座无水氟化氢罐。该企业曾于2022年做过反应
系
安全风险评估、HAZOP和SIL分析联,SIL分析时有2个控制回路属于SIL2级,3个控制回路属于SIL1级。原生
题
产装置没有设置独立的安全仪表系统,此次扩建需将DCS系统中有关的SIL回路移到独立的安全仪表系统
押
准
中。原控制室为与化验室合建的二层砖墙结构建筑(能够承受的爆炸冲击波峰值入射超压为20 kPa),
精
控制室的门开向R32罐区,距 离罐区150m,经爆炸安全性评估,爆炸冲击波峰值入射超压为30kPa。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列 问问题题::
1、根据《精细化工反应安全 风险评估规范》(GB/T 42300),判断该企业扩建后是否需要进行反应
安全风险评估,并说明理由。
【【答答案案】】应进行工艺风险评估。
氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺,且存在工艺生产能力变更,因此应进行工艺评估。
2、根据《危险化学品生产建设项目安全 风险防控指南 (试行)》(应急〔2022〕52号)。判断该企
业在扩建后是否需要进行 HAZOP 分析,并说明 理由。
【【答答案案】】应进行HAZOP分析,氟化工艺属于重 点监管的危险化工工艺,在进行新建、改建和扩建后应
8
开展HAZOP分析并落实措施。 1 7
9
建议同学熟悉应用背景示例法,此类题型通常表述 为判断纠错类、指正
信
类3 8
4
或综合选择判定类考点,
要求考生判定题干背景中是否存在疑问、如有疑问应予以 纠正。 微
系
背景示例法:总结陈述题干中所表表述述的的关关键键词词语语最终下结 论。 联
一
3、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国 家安唯全监管总局令第40 号),确认该企
业扩建前是否需要设置独立安全仪表系统、并说明理由。如需要设 置,至少应含几个回路
【【答答案案】】应设置独立的安全联锁仪表,涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危
险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)。
4、根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T 50779)、指出原控制室设置布局存在什么问题。
【【答答案案】】
(1)设置在框架结构、钢筋混凝土结构建筑内;
(2)设置在单层结构建筑内,耐火等级不应低于二级耐火等级;
(3)总控制室应单独设置;
(4)控制室的门应开向疏散撤离面不应面向火灾爆炸危险区一侧,并不借助其他区域疏散撤离。
第第0066讲讲 精精细细化化工工反反应应安安全全风风险险评评估估导导则则((试试行行))((一一))
3.1 名词解释
精细化工,以基础化学工业生产的初级或次级化学品、生物质材料等为起始原料,进行深加工制取
10 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
具有特定功能、特定用途、小批量、多品种、附加值高和技术密集的化工产品的工业。
绝绝热热条条件件,体系与环境没没有有热热交交换换条条件件。
3.6 失控反应最大反应速率到达时间TMR
ad
失控反应体系的最最坏坏情情形形为为绝绝热热条条件件。绝绝热热条条件件下,失控反应到达最大反应速率所需要的时间,称
为失控反应最大反应速率到达时间,通俗地理解为致致爆爆时间。
3.7 绝热温升△Tad
在冷冷却却失失效效等等失失控控条件下,体系不能进行能量交换,放热反应放出的热量,全全部部用来升高反应体系
的温度,反应失控可能达到的最坏情形。
8
7
1
9
4
8
3
信
3.9 工艺(操作)温度Tp(设微计温度)
系
联
目标工艺操作温度,反应题过程中冷却失效时的初初始始温温度度。
押
3.8 失控体系能达到的准最高温度MTSR(现实极限温度)
精
当放热化学反应处于冷 却失效、热交换失控的情况下,由于反应体系存存在在热热量量累累积积,整个体系在一
个近近似似绝绝热热的的情情况况下下发发生生温温度度升升 高高。
3.10 技术最高温度MTT(理论极限温度)
技术最高温度可以按照常常压压体体系系和和密密闭闭体体系系两种方式考虑。
对于常压体系来说,技术最高温度为反应体系溶剂或混合物的沸沸点点;对于密闭体系而言,技术最高
温度为反应容器最大允许压力时所对应的温温度度。
4.1 评估对象
4.1.1 国内首首次次使用投投入入工工业业化化生产的新新工艺 、 新新配方、从国外首首次次引引进进且
1
7未未8进行过反应安全风险
9
评估的工艺。
信
3 8
4
微
4.1.2 现有的工工艺艺路路线线、、工工艺艺参参数数或或装装置置能能力力发生变变更更且未未开展反应安全风险评估的工艺。
系
联
4.1.3 因为反应工艺问题发生过生生产产安安全全事事故故的工艺。 一
唯
4.1.4 属于精精细细化化工工重重点点监监管管危危险险化化工工工工艺艺及金属有机物合 成 反 应(包括格氏反应)。
4.1.5 新建精细化工企业应应在在编编制制可可行行性性研研究究报报告告或或项项目目建建议议书书前前,完成反应安全风险评估。
对比《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》
企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反应)有以下情形之一的应开
展反应安全风险评估:
1.国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安
全风险评估的;
2.现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告的;
3.因反应工艺问题发生过生产安全事故的。
11 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7 评估标准
单因素反应安全评估—依据反反应应热热、、 失失控控体体系系绝绝热热温温升升、、最最大大反反应应速速率率到到达达时时间间进行单因素反应安
全风险评估。
7.2 反应热(分解热)的潜在危险性评估
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7.3 绝热温升的严重程度评估
7.3 TMR 时间尺度的可能性评估
ad
12 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.5 混合叠叠加加因因素素反应安全风险评估
以最最大大反反应应速速率率到到达达时时间间作作为为风风险险发发生生的的可可能能性性,失失控控体体系系绝绝热热温温升升为为风风险险导导致致的的严严重重程程度度,进行
叠加因素安全风险评估。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
ⅠⅠ级级可可接接受受风险,可以采取常常规规的的控控制制措措施施,并适适当当提提高高安安全全管管理理和和装装备备水水平平。
ⅡⅡ级级风险为有有条条件件接接受受风险,在控控制制措措施施落落实实的条件下,可以通过工工艺艺优优化化、、工工程程、、管管理理上上的的控控制制
措措施施,降低风险等级。
ⅢⅢ级级风险为不不可可接接受受风险,应当通过工工艺艺优优化化、、技技术术路路线线的改改变变,工工程程、、管管理理上上的控控制制措措施施,降低
风险等级,或者采取必要的隔隔离离方方式式,全全面面实实现现自自动动控控制制。
第第0077讲讲 精精细细化化工工反反应应 安安全全风风险险评评估估导导则则((试试行行))((二二))
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
工艺危险度为ⅠⅠ级级,配置常规的自自动动控控制制系系统统。
工艺危险度为ⅡⅡ级级,配置常规自自动动控控制制系系统统,增设偏偏离离正正常常值值的的报报警警和和联联锁锁控控制制、、爆爆破破片片和和安安全全
阀阀。根据评估建议,设设置置相相应应的的安安全全仪仪表表系系统统。
工艺危险度为ⅢⅢ级级,配置常规自自动动控控制制系系统统、、偏偏离离正正常常值值的的报报警警和和联联锁锁控控制制、、爆爆破破片片和和安安全全阀阀。增
13 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
设紧紧急急切切断断、、紧紧急急终终止止反反应应、、紧紧急急冷冷却却降降温温等等控控制制设设施施。
工艺危险度为ⅣⅣ级级和和ⅤⅤ级级,还需要进行保保护护层层分分析析,配置独立的安安全全仪仪表表系系统统。反应工艺危险度达
到Ⅴ级的项目,应设置在防爆墙隔离的独独立立空空间间中并设置完善的超超压压泄泄爆爆设设施施,,实实现现全全面面自自控控。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题((共共2266分分))::
1.根据C公司罐区物料储量情况,计算该罐区是几级重大危险源?
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐患判定标准》针对评估结果指出4家公司可
判定为重大事故隐患的问题。
3.根据《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》,指出搬迁后哪家需要开展反应安
全风险评估并说明理由。
4.根据双重预防机制建设的要求,指出B公司双重预防机制建设工作中的不足并完善相关内容。
5.结合D公司主要负责人的访谈和专家提出的问题,判定D公司主要负责人安全生产职责落实是否符
合《安全生产法》要求,列出企业主要负责人的安全生产职责。
建议考生熟练应用综合排序法—分类类考点、归纳类考点
此类题型通常表述为分分类类判判断断、、归归纳纳总总结结类类考考点点,要求考生判定题干背景中的整改措施、防范要
求、事故隐患等进行判定分类,选择合适7 8的条文目录。依据分值及考点要求,本本类类考考点点通通常常有有22~~33条条不不符符
1
9
4
合合要要求求,,但但根根据据采采点点给给分分的的判判分分要要求求建建8议议考考生生采采用用综综合合排排序序法法。
3
信
微
要求四四条条内内容容最少删删除除一一条条,五五条条及及以以上上内容最少删删除除两两条条。
系
联
题
押
准
精
22002233真真题题案案例例背背景景——情情景景描描述述
某市2009年规划建设一化工工业园 区,完成了园区规划,制定了相关配套政策,出台了本市化工企
业搬迁入园工作要求,一些化工企业陆续 搬迁入园,根据构建双重预防工作机制的要求。2019年10月,
该市聘请行业安全专家对园区企业进行安全风 险评估。
其中评估的2018年实施搬迁入园4家公司情况 为,A公司主要产品为烧碱、液氯、乙酰甲胺磷、甲胺
8
磷、三氯化磷等,搬迁后将甲胺磷装置能力由2万吨 /年提高到4万吨/年;B公司主
1
7要产品为液氨、尿素,
9
合成氨产能由30万吨/年提高到50万吨/年;C公司主要 产 品有扑虱灵、乙烯利
信
3、8
4
正丁酯等,主要原料有二
微
氯乙烷、三氯化磷、正丁酯等,生产装置同等产能搬迁,搬 迁前企业开展系过反应安全风险评估;D公司主
联
要产品涉及重点监管的硝化工艺和重氮化工艺,搬迁后主要产品产能由一800吨/年提高到1200吨/年,部分
唯
工序进行工艺技术改造,其中C公司一原料罐区储存原料如下表。
在评估过程中,专家就B公司开展双重预防机制建设情况进行访谈,B公司主要负责人讲目前企业仅
开展了隐患排查治理,其他工作暂未进行。专家对D公司主要负责人落实安全生产责任制等进行了访谈,
主要负责人就安全责任制落实和管理情况进行说明:企业规模小,员工少,尽管产品反应工序多,生产
周期长,但我们通过严格管理,死看死守,严格的奖罚制度,近几年未发生死亡事件,安全生产责任制
落实和安全管理较好。
安全专家进行风险评估后提出的问题如下:
A公司
14 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.公司安全生产责任制的内容是生产职责。
2.厂级、车间级、班组级的安全风险清单不清晰。
3.公司总经理安全资格证书超过时限1个月未及时取证。
4.三氯化磷装置未进行反应安全风险评估。
B公司
1.液氯充装用液体装卸臂未配备液压操纵的紧急脱离系统,不符合《液体装卸臂工程技术要求》
(HG/T21608)。
2.制定了动火特殊作业管理制度、单位有效执行。
3.企业可燃、有毒气体探测器接入DCS系统显示报警,不符合《国家安全监管总局关于加强化工安全
仪表系统管理的指导意见》(安监总管三(2014)116号)要求。
4.仅开展了隐患排查治理,双重预防机制建设工作不完善。
C公司
1.未建立和发布本公司的生产安全风险防控和隐患排查治理制度。
2.加氢反应未设置冷却水流量参数,二氯乙烷检测报警值,操作法中规定25%LEL,DCS中设置
8
H3.382ppm,HH6.772ppm,计量单位不一致7。
1
9
4
3.三氯化磷和正丁酯分厂现场专项3 8应急预案中,对现场指挥人员认定不清,对班组人员应急职责未
信
微
明确。 系
联
D公司 题
押
准
1.安全生产责任制不健全,没有工会主席安全职责。
精
2.甲苯卸车泵出入口法 兰无静电跨接。
3.重氮化工工艺装置有自动 化控制系统,但仍采用人工手动操作。
4.硝化工序操作员未有操作资 格证。
5.未及时消除重大生产安全事故隐 患。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
2.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐 患判定标联准》针对评估结果指出4家公司可
一
唯
判定为重大事故隐患的问题。
A公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
(2)精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
C公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
D公司,构成重大事故隐患。
(1)未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
(2)涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动
化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
(3)特种作业人员未持证上岗。
3.根据《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》,指出搬迁后哪家需要开展反应安
15 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
全风险评估并说明理由。
A公司,设计重点监管的化工工艺,现有工艺装置生产能力发生变更且没有反应安全风险评估报告
的,应进行反应安全风险评估。
B公司,涉及重点监管的合成氨化工工艺,现有装置能力发生变更,且没有反应安全风险评估报告
的;应进行反应安全评估
D公司,涉及到新工艺、新路线投入工业化生产且未进行过反应安全风险评估的,应进行反应安全风
险评估。
4.根据双重预防机制建设的要求,指出B公司双重预防机制建设工作中的不足并完善相关内容。
应督促危险化学品企业落实安全生产主体责任,着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
防机制,有效防范重特大安全事故。
(1)仅开展隐患排查治理工作,双重预防机制建设工作不完善,不符合要求。
(2)液氨充装未配备液压操纵的紧急脱离系统,不符合要求。
(3)可燃、有毒气体探测系统未正常投用,不符合要求。
5.结合D公司主要负责人的访谈和专家提出的问题,判定D公司主要负责人安全生产职责落实是否符
合《安全生产法》要求,列出企业主要负7 8责人的安全生产职责。
1
9
4
不符合要求。 8
3
信
(1)建立、健全本单位安全生微产责任制。
系
联
(2)组织制定本单位安全题生产规章制度和操作规程。
押
(3)保证本单位安全生准产投入的有效实施。
精
(4)督促、检查本单位 的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
(5)组织制定并实施本单 位的生产安全事故应急救援预案。
(6)及时、如实报告生产安全 事故。
(7)组织制定并实施本单位安全 生产教育和培训计划。
第第0088讲讲 《《危危险险化化学学 品品企企业业安安全全生生产产标标准准化化通通用用规规范范》》
三、《危险化学品企业安全生产标准化通用 规范》
8
标准整合《危险化学品从业单位安全标准化通用 规范》以及其他行业企业安1 7全生产标准化实施指
9
8
4
南,并据此提出针对性要求。 信 3
微
系
联
一
唯
5.4.3 从业人员教育培训(本质属于各类人员培训要求)
5.4.3.1 企企业业主主要要负负责责人人和安安全全生生产产管管理理人员学历、职称、工作经验应满足相关规定要求,接受应
急管理部门组织的安安全全教教育育培培训训。
5.4.3.2 企业新新从从业业人人员员应接受厂厂级级、、车车间间级级、、班班组组级级安安全全教教育育培培训训,内容、学时不得少于国家或
地方政府规定。
5.4.3.3 企业特特种种作作业业人人员员、特特种种设设备备安安全全管管理理和和作作业业人人员员应按国家有关规定取取得得相相应应资资格格,方可
上岗作业。
5.4.3.4 企业应在新新工工艺艺、、新新技技术术、、新新装装置置、、新新产产品品投产前,对相关的操作人员和管理人员进行专专
16 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
门门培培训训,经考核合格后,方可上岗。
5.4.4 外来人员教育培训(承承包包商商管管理理)
5.4.4.1 企企业业应对承承包包商商人人员员进行入入厂厂安全教育培训,经考核合格发放入厂证。承包商进入作业现
场前,作业现场所在基基层层单单位位应对承承包包商商作作业业人人员员进行进入现场前安全教育培训,并保存入厂及进入现
场前的安全教育培训记录。
5.4.4.2 企业应将劳务派遣人员纳入企业从业人员统统一一进行管理,按照公司安全教育培训计划开展
安全教育培训。
纠错类考点—作作业业前前的交底培训由石石化化企企业业进行,针对具具体体岗岗位位的交底培训由施施工工作作业业单单位位自自行行完
成。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.依据题干背景,确定应重点监控的工艺单元和工艺参数。
2.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》,指出该企业中存在的
重大事故隐患并说明理由。
3.作为HAZOP分析主席,请简述有效的应对措施。
4.作为车间主任,请简述加氢车间操7 8作人员岗前教育培训要求和内容。
1
9
4
5.作为技术负责人,依据事故面描8述完善应优先设置的消防设施?
3
信
微
案案例例背背景景——情情景景描描述述
系
联
2024年4月23日,在由中国题石油和化学工业联合会主办的石化产业发展大会上联合发布《石化绿色低
押
碳工艺名录》,贯彻落实《准国家发展改革委、工业和信息化部关于促进石化产业绿色发展的指导意见》
精
精神和国家关于碳达峰和碳 中和的总体要求。
其中,中国石化石科院的低 能耗上行式双区复合液相柴油加氢技术入选,加氢处理是柴油产品重要
的精制方法,通过对柴油原料进行 加氢处理,可以将油品中的硫、氧、氮等有害杂质转变为相应的硫化
氢、水、氨并分离去除。此外,柴油原 料中的烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和,从而改善柴
油的质量、提高柴油产品的稳定性及安定 性。
以某企业现有的柴油加氢设备为例,主要 工序包括但不限于原油处理、加热改性、加氢反应工序
(两级反应器串联,2#反应器部分重组分泵入1#反应器进行二次循环)、分离精制、氢气处理压缩、尾
气处理工序。
1
7 8
9
查阅公司操作运行记录,2022年曾发生安全生产事 件如下:
信
3 8
4
微
(1)操作人员发现,1#反应器氢气进料量异常导致异 常温升。 系
联
(2)现场查验发现,C01压缩机由于机械故障导致设备过热,导致一循环氢气量受影响严重。
唯
(3)C01压缩机出口压力持续下降,最终降低至6.5Mpa后触 发 基 本过程控制系统,转入C02压缩机正
常运行。
(4)设备检修人员隔断C01压缩机检测位点,调整修复后手动调整至C01号压缩机工况。
(5)45min后, C01压缩机过热停机、C02压缩机未被正常启动。
(6)中控室要求操作人员立即赶赴现场,关闭压缩机进料阀并手动将冷却水转入冷冻盐水。
(7)操作作业期间,氢气缓冲罐爆炸,火焰沿着进料管瞬间蔓延至串联反应体系导致装备严重受
损,不具备任何修复条件。
结合PDF、PID和事故现场描述,事故判定如下:
(1)检维修人员操作失误,将C01压缩机修复后未将隔离探测原件恢复、未检测有效性,直接手动
切换系统最终导致C01故障后未能及时转入备用压缩机。
(2)超限告警系统和DCS系统的探测原件共用。
(3)未按规定设置紧急切断系统。
17 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)压缩机出口单向阀故障失效。
(5)缓冲罐本身设有安全阀和紧急泄放系统,但是共用泄放管上的截止阀处于关闭状态。
(6)自动化程度低,冷却水/冷冻水、切断阀均采用手动控制。
(7)缓冲罐达到设计使用期限,应力腐蚀、蠕变较为严重。
(8)操作人员由原柴油精制工段调至现岗位,经过车间级和岗前的教育培训,具备操作能力。
(9)加氢车间设抗爆办公室,正对设备侧设置防爆玻璃墙。
(10)室内消防栓、消防设施静水压头不足,延误最佳灭火时机。
依据现场事故亲历者描述,事故初期氢气缓冲罐上封头、安全阀连接面等接口处现场稳定燃烧焰,
持续时间15min后由于罐体破裂变形最终形成闪爆。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.依据题干背景,确定应重点监控的工艺单元和工艺参数。
重点监控的工艺单元:加氢反应工序(两级反应器串联,2#反应器部分重组分泵入1#反应器进行二
次循环)和氢气处理压缩工序。
重点监测的工艺参数:加氢反应釜或催化剂床层温度、压力;加氢反应釜内搅拌速率;氢气流量;
8
反应物质的配料比;系统氧含量;冷却水7流量;氢气压缩机运行参数、加氢反应尾气组成等。
1
9
4
2.依据《化工和危险化学品生产经3 8营单位重大生产安全事故隐患判定标准》,指出该企业中存在的
信
微
重大事故隐患并说明理由。 系
联
构成重大事故隐患。 题
押
准
(1)重点监管的危险化工工艺,未按规定设置紧急切断系统。
精
(2)安全阀、爆破片等 安全装置未正常投用。
(3)未设置自动化安全联 锁系统。
(4)特种作业人员未持证上岗 。
(5)爆炸危险区域,正对设备侧 违规设置防爆玻璃墙。
3.作为HAZOP分析主席,请简述有效的 应对措施。
(1)将超限告警系统和DCS系统的探测原 件独立设置,提高系统安全完整性。
(2)增设安全联锁系统,包括紧急切断、紧 急停车和强制冷却系统。
8
(3)设置紧急泄放系统,作为安全阀的副线阀 。 1 7
9
8
4
(4)切断阀、单向阀,采用双倍冗余化设计。 信 3
微
(5)体系外的防爆墙作为物理防护。 系
联
4.作为车间主任,请简述加氢车间操作人员岗前教育培训 要求和
唯
内一容。
操作人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种 作业操作资格证书,方可上岗作业。
(1)加氢车间的危险有害因素。
(2)加氢反应釜、压缩机等设备的操作规程,作业方案和应急预案。
(3)车间的疏散撤离路径。
(4)自救互救措施。
(5)劳动防护用具的使用配置要求。
(6)应急物资的配置和取用要求。
(7)火灾、爆炸和中毒窒息事故的处置措施。
5.作为技术负责人,依据事故面描述完善应优先设置的消防设施?
(1)消防给水和室内消防栓系统;
(2)火灾自动报警系统;
(3)水雾灭火系统。
18 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第0099讲讲 《《危危险险化化学学品品仓仓库库储储存存通通则则》》
四、《危险化学品仓库储存通则》
5 储存要求
5.1 危险化学品仓库应采用隔隔离离储储存存、、隔隔开开储储存存、、分分离离储储存存的方式对危险化学品进行储存。
5.2 应选择符符合合危危险险化化学学品品的的特特性性,,防防火火要要求求及及化化学学品品安安全全技技术术说说明明书书中储存要求的仓仓储储设设施施进行
储存。
考生注释:甲乙类物品也就是易燃易爆物,采用一二级耐火等级的仓储建筑,整体采用钢框架、钢
排架或者钢筋混凝土结构,严禁设置在地下、半地下结构中,地面采用消火花处理,钢结构采用必须防
火处理。
5.6 储存爆爆炸炸物物的仓库,其外外部部安全防护距离以及物品存放应满足GGBB1188226655的要求)
5.7 储存有有毒毒气气体体或或易易燃燃气气体体且且构构成成重大危险源的仓库,其外部安全防护距离应满足GGBB1188226655的要
求。
5.8 储存具有火火灾灾危险性危险化学品的仓库、耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GGBB5500001166的要
求。 7 8
1
9
4
5.9 剧剧毒毒化学品、易易燃燃气体、氧氧化化3 8性性气体、急急性性毒毒性性气体、遇遇水水放放出出易易燃燃气气体体的物质和混合物、氯氯
信
微
酸酸盐、高高锰锰酸酸盐、亚亚硝硝酸酸盐、过过氧氧化钠、过过氧氧化氢、溴溴素素应分离储存。
系
联
5.10 剧剧毒毒化学品、监监控控化题学品、易易制制毒毒化学品、易易制制爆爆危险化学品,应按规定将储储存存地地点点、、储储存存数数
押
量量、、流流向向及及管管理理人人员员的情况准报相关部门备备案案。剧剧毒毒化学品以以及及构构成成重重大大危危险险源源的的危危险险化化学学品品,应在专专用用
精
仓仓库库内单独存放,并实行双双 人人收收发发、、双双人人保保管管制度。
注释:仓储不不涉涉及及到到销销售售中中 的的用用途途,,储储存存方方式式等备案。
6 装卸搬运与堆码
6.1 装卸搬运
6.1.1 应按照化学品安安全全技技术术说说明明书书 及及装装卸卸要要求求进行作业。
6.1.2 应做到轻轻拿拿轻轻放放、不不应应拖拖拉拉,,翻翻滚滚 、、撞撞击击、、摩摩擦擦、、摔摔扔扔、、挤挤压压等。
6.1.3 应使用防防爆爆叉叉车车搬搬运运装装卸卸爆爆炸炸物物及其 他易易发发生生燃燃烧烧爆爆炸炸的的危危险险化化学学品品。
8
6.1.4 气体钢瓶的装卸,搬运应应符符合合GGBB//TT 33445522 55的的要要求求。
1
7
9
注释:气体钢瓶不得采用叉车运送作业。
信
3 8
4
微
6.2 堆码 系
联
危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置,不应遮挡消防设备、安全一设施、安全标志和通道。
唯
6.2.1 除除220000LL及及以以上上的的钢钢桶桶、、气气体体钢钢瓶瓶外,其他包装的危险 化 学 品不应直接与地面接触,垫垫底底高高度度
不不小小于于1100ccmm。
6.2.3 堆码应符合包装标志要求,包装无堆码标志的危险化学品堆堆码码高高度度应应不不超超过过33mm(不含托盘等
的高度)。
6.2.4 采用货架存放时,应置于托托盘盘上上并并采采取取固固定定措措施施。
6.2.5 仓库堆垛间距应满足以下要求:①主主通通道道大于或等于220000ccmm;②墙墙距距大于或等于5500ccmm;③柱柱
距距大于或等于3300ccmm;④垛垛距距大于或等于110000ccmm(每个堆垛的面积不应大于150㎡)⑤灯灯距距大于或等
19 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
于5500ccmm。
第第1100讲讲 《《危危险险化化学学品品仓仓库库储储存存通通则则》》((二二))//建建筑筑设设计计防防火火规规范范((一一))
11 安全管理
11.2 库区安全
11.2.1 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明明显显的的安安全全标标志志,并符合GB2894、AQ3047的规定。
11.2.2 库区内严严禁禁吸吸烟烟和和使使用用明明火火。
11.2.3 应对进入库区的人员进行登登记记7 8及安全告知。
1
9
4
11.2.4 应对进入库区的车辆登登记记3 8管管理理并并采采取取防防火火措措施施。
信
微
11.2.5 危险化学品仓库的应应系急急救救援援物物资资配配备备,应符合GB30077的要求。
联
11.3 作业安全 题
押
11.3.1 危险化学品储存准作业前,应先对仓库通通风风。
精
11.3.2 进入储存爆炸物 及其他对静电,火花敏感的危险化学品仓库时,应穿防防静静电电工工作作服服、、不不应应穿穿
钉钉鞋鞋,应在进入仓库前消消除除人人体体 静静电电,应使用具备防防爆爆功功能能的通信工具,不应使使用用易易产产生生静静电电和和火火花花的的
作作业业机机具具。
11.3.3 储存仓库内禁禁止止进进行行开开桶桶 、、分分装装、、改改装装作作业业。
11.3.4 不不应应在恶劣天气进行装装卸卸作作业业 。
22002233案案例例背背景景——情情景景描描述述
某公司是一家从事危险化学品储存的企业, 建设有甲、乙、丙类危险化学品储存库房,库房总面积
8
15000m2,储存的危险化学品有易燃液体、易燃固体 (含爆炸品)、毒性物质(含1 7 剧毒化学品)、易制毒
9
8
4
化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、腐蚀性物质 、氧化性物质、气体信(3含有毒气体、易燃气
微
体)、普通货物等。储存毒性物质(含剧毒化学品)、易制 毒化学品、易系制爆危险化学品、监控化学
联
一
品、腐蚀性物质、氧化性物质的仓库未构成重大危险源。 唯
多年来,该公司管理规范,经营情况良好,企业规模不断扩大 。2022年,为进一步扩大危险化学品
储存种类和规模,通过申请、立项、获批扩大规模的建设项目,并按相关规范进行设计、建设。为做好
储存管理,该公司组织员工进行学习并严格执行《危险化学品仓库储存通则》(GB15603)的要求。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题:
【单项选择题】根据《危险化学品仓库储存通则》,下列危险化学品中适用于双人收发、双人保管
制度的是( )
A.腐蚀性危险化学品
B.易制毒化学品
C.剧毒化学品
D.氧化性物质
E.易制爆危险化学品
【【答答案案】】C
20 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品,应按规定将储存地点、储
存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案,剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品,应在
专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。
【单项选择题】该公司储存有毒气体或易燃气体的仓库已构成危险化学品重大危险源,其外部安全
防护距离应遵循的标准是( )。
A.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》
B.《石油化工企业设计防火标准》
C.《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》
D.《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》
E.《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》
【【答答案案】】A
【【解解析析】】5.6 储存爆爆炸炸物物的仓库,其外外部部安全防护距离以及物品存放应满足GGBB1188226655的要求)
5.7 储存有有毒毒气气体体或或易易燃燃气气体体且且构构成成重大危险源的仓库,其外部安全防护距离应满足GGBB1188226655的要
求。
8
5.8 储存具有火火灾灾危险性危险化学品7的仓库、耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GGBB5500001166的要
1
9
4
求。 3 8
信
微
【多项选择题】根据《危险化系学品仓库储存通则》中储存要求,该扩建项目中储存具有火灾危险性
联
危险化学品的仓库设计,符合题《建筑设计防火规范》要求的项目有( )。
押
准
A.耐火等级
精
B.仓库层数
C.仓库面积
D.防火间距
E.安全防护距离
【【答答案案】】ABCD
【解析】储存具有火灾危险性危险化学品 的仓库,耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GB50016
的要求。
8
故本题正确选项为ABCD 1 7
9
8
4
【多项选择题】根据《危险化学品仓库储存通则》 ,该公司应向相关部信门3备案的化学品有( )
微
A.剧毒化学品 系
联
B.普通货物
唯
一
C.易制毒化学品
D.易制爆危险化学品
E.监控化学品
【【答答案案】】ACDE
【解析】剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品,应按规定将储存地点、储
存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。
【多项选择题】根据《危险化学品仓库储存通则》,该公司储存的剧毒化学品应向相关部门备案的
内容包括( )
A.储存地点
B.储存数量
C.化学品性质
D.管理人员情况
21 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.流向
【【答答案案】】ABDE
【解析】剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品,应按规定将储存地点、储
存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案,剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品,应在
专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。
第二部分、石油化工企业消防设计规范
按照历年真题分析,石化企业中的消防安全设计所占分值逐年提高,相关规范包括但是并不限于
《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》、《建建筑筑设设计计防防火火规规范范》、《精精细细化化工工企企业业工工程程设设计计防防火火标标准准》、《煤煤
化化工工工工程程设设计计防防火火标标准准》、《石油库设计规范》和《储罐区防火堤设计规范》等一系列略有差异性的防
火设计规范。
8
7
1
9
4
一、《建建筑筑设设计计防防火火规规范范》和《建3 8筑设计防火通用规范》
信
微
依照《建建筑筑设设计计防防火火规规范范》划系分介质的火灾危险性
联
题
押
准
精
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火
灾危险性类别应按火灾危险性较较大大的部分确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确
定:
1
7 8
9
①火灾危险性较较大大的生产部分占本本层层或或本本防防火火分分区区 建筑面积的比比例例小小于于
信
553%%8
4
或丁、戊类厂房内的油漆
微
工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火
系
联
措施; 一
唯
注释:石油化工企业通常是甲、乙类火灾危险性,特定区域 属 于 丙类火灾危险性。因此,只建议考
生理解记忆5%。
3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危
险性应按火火灾灾危危险险性性最最大大的物品确定。
3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积
大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
注释:石油化工企业通常是甲、乙类火灾危险性,因此建议考生理解仓库火灾危险性从严要求即
可。
22 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3 建筑总平面布局
3.2.1 甲甲类类厂厂房房与人人员员密密集集场场所所的防火间距不不应应小小于于5500mm,与明明火火或或散散发发火火花花地地点点的防火间距不应小小
于于3300mm。
3.2.2 甲甲类类仓仓库库与高高层层民用建筑和设置人人员员密密集集场所的民用建筑的防火间距不不应应小小于于5500mm,甲甲类类仓仓库库
之之间间的防火间距不不应应小小于于2200mm。
8
7
1
第第1111讲讲 9《《建建筑筑设设计计防防火火规规范范》》((二二))
4
8
3
信
微
4.2.1 除特殊要求外,下列场系所不应设置在地下或半地下:
联
①甲甲、、乙乙类类生产场所; 题
押
准
②甲甲、、乙乙类类仓库; 精
③有粉粉尘尘爆爆炸炸危危险险的生产场所、滤尘设备间;(乙类用房)
④邮袋库、丝麻棉毛类物质 库。
4.2.2 厂房内不不应应设设置置宿宿舍舍。 直接服务于生产的办办公公室室、、休休息息室室等辅助用房的设置,应符合下列规
定:
①不不应应设置在甲甲、、乙乙类类厂厂房房内内;
②与甲、乙类厂房贴贴邻邻的辅助用房的耐火 等级不应低于二二级级,并应采用耐火极限不低于33..0000hh的的抗抗爆爆
墙墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应 独独立立设置。
8
3.2.2 高高层层厂房,甲甲、、乙乙类厂房的耐火等级不不应应 低低于于二二级级,建筑面积不不大大于于9 1
7
330000mm22的独独立立甲、乙类单单
8
4
层层厂房可采用三三级级耐火等级的建筑。 信
3
微
系
5.1.2 地地下下、、半半地地下下建筑(室)的耐火等级应为一一级级。 联
一
唯
3.6 厂房和仓库的防爆
3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜宜独独立立设设置置,并宜采用敞敞开开或或半半敞敞开开式式,其承重结构宜采用钢钢筋筋
混混凝凝土土或或钢钢框框架架、、排排架架结结构构。
3.6.2 有爆炸危险的厂房或有有爆爆炸炸危危险险部部位位应应设设置置泄泄压压设设施施。
3.6.3 泄压设施宜采用轻轻质质屋屋面面板板、、轻轻质质墙墙体体和和易易于于泄泄压压的的门门、、窗窗等,应采用安安全全玻玻璃璃等在爆炸时
不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避避开开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠靠近近有爆炸危险的
部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不不宜宜大大于于6600kkgg//mm22屋顶上的泄压设施应采取防防冰冰雪雪积积聚聚措
23 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施。
3.6.4 厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长长径径比比不不大大
于于33的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
式中:A-泄压面积(m2);V-厂房容积(m3);泄压比可按表选取(m2/m3)。
爆爆炸炸性性危危险险物物质质类类别别示示例例 CC值值
氨、粮食、纸、皮革、铜粉尘 ≥0.030
木屑、碳屑、煤粉尘 ≥0.055
丙丙酮酮、、汽汽油油、、甲甲醇醇、、液液化化石石油油气气、、甲甲烷烷 ≥≥00..111100
乙乙烯烯 ≥≥00..116600
8
7
1
9
4
乙乙炔炔 8 ≥≥00..220000
3
信
微
系
氢氢 联 ≥≥00..225500
题
押
准
3.6.5 散发较空气轻轻精的可燃气体、可燃蒸气的甲甲类类厂厂房房,宜采用轻轻质质屋面板作为泄压面积。顶棚应
尽量平平整整、、无无死死角角,厂房上上部部空间应通风良好。
3.6.6 散发较空气重重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符
合下列规定:
1 应采用不不发发火火花花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防防静静电电措施。
2 散发可可燃燃粉粉尘尘、、纤纤维维的的厂厂房房,应平平整整、、光光滑滑易易于于清清扫扫。
3 厂房内不不宜宜设设置置地地沟沟,确需设置时,其盖盖板板应应严严密密。
3.6.7 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单单层层厂厂房房靠靠外外墙墙的泄压设施或多多层层厂厂房房顶顶层层靠靠外外
8
墙墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避避开开厂房的 梁、柱等主要承重件布置。9 1
7
8
4
3.6.8 有爆炸危险的甲甲、、乙乙类类厂厂房房的的总总控控制制室室应应独独 立立设置。 信
3
微
3.6.9 有爆炸危险的甲甲、、乙乙类类厂厂房房的的分分控控制制室室宜宜独独立立设 置,当贴邻外
系
墙设置时,应采用耐火极限不
联
一
低于33..0000hh的的防防火火隔隔墙墙与其他部位分隔。 唯
关关联联考考点点重重大大事事故故隐隐患患判判定定
控制室或机柜间面面向向具具有有火火灾灾、、爆爆炸炸危危险险性性装装置置一一侧侧不不满满足足国家标准关于防火防爆的要求。
未独立设置、未设置防火隔墙
3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门门
斗斗等防护措施。
3.6.11 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管管、、沟沟不不应应与与相相邻邻厂厂房房的的管管、、沟沟相相通通,下水道应设
置隔隔油油设施。
3.6.12 甲、乙、丙类液液体体仓仓库库应设置防防止止液液体体流流散散的设施。遇遇湿湿会会发发生生燃燃烧烧爆爆炸炸的物品仓库应采
24 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
取防防止止水水浸浸渍渍的措施。
第第1122讲讲 《《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》》GGBB5500116600((一一))
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.确定西厂区提交的设备清单中老旧设备分类。
2.作为企业技术负责人,请确定间歇式硝化釜式反应器、液氯中间罐的处理方式。
3.依据《建筑设计防火规范》要求,确定3#工段的防爆泄压面积,并分析外墙、屋面泄压的可行性
及要求。 8
7
1
9
4.指正建筑防火防爆设计不足之处8 4。
3
信
5.确定3#车间的爆炸危险性物微质、爆炸性分区定级和防雷建筑物的分类要求。
系
案案例例背背景景——情情景景描描述述 联
题
押
2024年承揽某省某地精准细化工企业F的安全评价工作,F企业属于上世纪末迅速发展的精细化工企
精
业,主要承揽粘结剂、清洗剂的合成业务,主要包括东西两厂区,西厂区投产较早一直存在设备老旧、
产能落后的困扰,东厂区2023年正式投产运行但试期间发生安全生产事故至今一直处于整改阶段。
(一)西厂区
西厂区产能落后、工艺设备老旧 ,但是工艺状况稳定,企业提交的老旧设备清单包括:(1)苯加氢
塔式反应器达到设计使用年限,构成重大 危险源;(2)采用氟化氢间接氟化的釜式反应器达到设计使用
年限,构成重大危险源;(3)紧急冷却用氮 气中间罐未达到设计使用年限但投产超过20年,但未构成重
大危险源;(4)间歇式硝化釜式反应器未达到 设计使用年限但投产超过20年,构成重大危险源且设备腐
蚀严重;(5)投产不足20年且未达到设计使用期限 的液氯中间罐,构成重大危险8源且设备点蚀严重,作
1
7
9
业面探测器经常超限告警。 8 4
信
3
(二)东厂区 微
系
东厂区主要用于西厂区产品结构调整升级,下设有硝化工 段、硝化
联
配套工段、加氢工段、精馏工段
一
唯
等精细化工工序,整体装置2022年建成,经过单机试运行、中间 交接 、联动试运行,试运行期间工艺条
件稳定,基本具备开车条件。
2023年年初,因产能限制和工期要求,未取得许可的情况下违规投料试车期间发生爆炸事故,所幸
自动化程度高未导致人员伤亡事故,但现场设备受损严重,难以修复使用。
查阅事故调查报告显示:硝化装置投料试车,严格按照梯度升温程序但是三段硝化反应器显示严重
冲温,1#反应釜冲温35℃、2#反应釜冲温22℃、3#保温釜冲温15℃(工艺操作温度设定45℃)。
理论中,体系冲温达到20℃自动启动强制冷却系统,体系供入冷冻水防止体系分解爆炸。但是,SIS
系统显示正常动作被强制转入,实际温度并未明显降低,因为冷冻水供水切断阀处于手动隔断状态。最
终,硝化车间发生爆炸,因防爆泄压设施设置不当最终事故面严重受损。
硝化车间设置为U型厂房,东西侧外墙设置为山墙适用于建筑承重,U型厂房中间设置为室外的临时
办公用房,满足建筑设计防火规范等要求。厂房平面布置大致如下,1#、2#和3#车间之间采用防火墙分
隔,采用单层钢筋混凝土结构,层高13.5m。
25 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)东厂区
其中,3#工段设有液氨中间罐、液氨压缩机、反应釜该工段通风对流条件极好,正常情况下没有爆
炸性介质积蓄即使有也只是短时间存在。
防火防爆设施设置如下:
(1)采用3.0h耐火极限的防火墙,将工段1#、2#和3#分别划分为独立的防火分区。
(2)液氨输送管道穿越防火墙处均采用发泡聚氨酯材料严密封堵。
(3)防火墙上设立火灾时能自行关闭的甲级防火门。
(4)3#工段借用2#工段的防爆泄压设施。
8
7
(5)3#工段的防爆窗采用向外开的9 1平开窗,玻璃设置为防爆玻璃。
4
8
3
(6)为操作便利性,3#设置临信时性防爆操作间。
微
系
3#工段的长径比2.4,已知联27002/3=193.9、364502/3=1099,泄压比可参照下表:
题
押
准
精
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.确定西厂区提交的设备清单中老旧设备分类。
Ⅰ类老旧设备:间接氟化的釜式反应器
1
7 8
9
Ⅱ类老旧设备:苯加氢塔式反应器、间歇式硝化釜 式反应器 8
4
信
3
Ⅲ类老旧设备:氮气中间罐 微
系
2.作为企业技术负责人,请确定间歇式硝化釜式反应器、 液氯中间一
联
罐的处理方式。
唯
(1)间歇式硝化釜式反应器,属于淘汰落后工艺的老旧设备 , 应及时淘汰。
(2)液氯中间罐,不属于老旧设备也不属于淘汰落后工艺设备,应及时修复。
26 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.指正建筑防火防爆设计不足之处。
(1)甲乙类厂房,应采用4.0h耐火极限的防火墙。
(2)液氨输送管道严禁穿越防火墙。
(3)防火墙上设立不正对开设的门斗。
(4)应采用外墙或屋面泄压,不得借用利用内部隔墙作为泄压设施。
(5)防爆泄压用窗户上的玻璃设置为安全玻璃。
(6)爆炸危险区甲类厂房严禁设置临时性防爆操作间。
5.确定3#车间的爆炸危险性物质、爆炸性分区定级和防雷建筑物的分类要求。
3#车间的爆炸危险性物质属于爆炸性气体,氨气;
3#车间按照爆炸区域危险性属于爆炸危险性2区;
3#车间按照防雷建筑物的分类属于第二类防雷建筑物。
二、 《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》
3.0.3 固体的火灾危险性按《建建筑筑设设计计防防火火规规范范》的规定。
3.0.4 设备的火灾危险类别应按其处理、储存或输送介介质质的火灾危险性类别确定。
8
3.0.5 房间的火灾危险性类别应按房7间内设备的火灾危险性类别确定。当同一房间内,布置有不同
1
9
4
火灾危险性类别设备时,房间的火灾危3 8险性类别应按其中火灾危险性类类别别最最高高的的设设备备确确定定。但当火灾危
信
微
险类别最高的设备所所占占面面积积比比例例小小系于于55%%,且发生事故时,不不足足以蔓延到其他部位或采取防火措施能防止
联
火灾蔓延时,可按火灾危险性题类别较低的设备确定。
押
准
考点注释:关键词5%
精
4.1.1 区域规划时,应 根据石油化工企业及其相邻工厂或设施的特特点点和和火火灾灾危危险险性性,结合地地形形、、风风
向向等条件合理布置。
4.1.2 应远离人口密集区、饮 用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全全年年最最
小小频频率率风风向向的的上上风风侧侧。
4.1.3 在山区或丘陵地区,生产区应应 避避免免布布置置在在窝窝风风地地带带。
4.1.4 石油化工企业的生产区沿江河岸布 置时,宜位于重要建筑物或构筑物的下下游游。
4.1.5 石油化工企业应采采取取防防止止泄泄漏漏的的可可燃燃 液液体体和和受受污污染染的的消消防防水水排排出出厂厂外外的措施。
8
4.1.6 公路和地区架空电力线路严严禁禁穿穿越越生生产产区区 。 1 7
9
8
4
4.1.8 地地区区输油(输气)管道不不应应穿穿越越厂厂区区。 信 3
微
系
第第1133讲讲 《《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火 标标准准》》联GGBB5500116600((二二))
一
唯
4.1.9 石化企业与相邻工厂或设施防火间距不应小于表4.1.9 。
27 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂;
2.括号内指防火间距起止点,管道中7 8心、建筑设施外墙、公路边界、铁路中心线、电力线路中心
1
9
4
线。 8
3
信
3.液化烃罐组与电压等级333300kk微vv~~11000000kkvv的架空电力线路的防火间距不不应应小小于于110000mm; 单单罐罐容积大大于于
系
联
等等于于5500000000mm33的甲甲、、乙乙类类液液体体储储题罐罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不不应应小小于于112200mm。
押
准
4.丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;
精
5.丙类工艺装置或设施 的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;
6.地地面面敷设的地地区区输输油油((输输 气气))管管道道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增增加加5500%%;
7.当相邻工厂围墙内为非非火火灾灾 危危险险性性设设施施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m;
4.1.12 石油化工园区内的公公用用管管 道道应布置在在石石油油化化工工企企业业的的围围墙墙或或用用地地边边界界线线外外,且输输送送可可燃燃气气
体体、、液液化化烃烃和和可可燃燃液液体体的的公公用用管管道道(中心 )与石油化工企业内的生生产产区区及及重重要要设设施施的的防防火火间间距距不应小于
10m。
补充定义—公公用用管管道道是指城市或者乡镇范围 内的用于公用事业或者民用的燃燃气气管管道道和和热热力力管管道道。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.2 工厂总平面布置 —功功能能性性区区域域选选址址
4.2.2 可能散发可燃气体的工工艺艺装装置置、、罐罐组组、、装装卸卸区区或或全全厂厂性性污污水水处处理理厂厂等设施宜布置在人员集中
场所及明火或散发火花地点的全年最最小小频频率率风风向向的的上上风风侧侧。
4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相相对对高高处处。液液化化烃烃
罐罐组组或可燃液体罐组不不应应毗邻布布置置在在高高于于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条
件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应应采采取取防防止止泄泄漏漏的的
可可燃燃液液体体流流入入工工艺艺装装置置、、全全厂厂性性重重要要设设施施或或人人员员集集中中场场所所的的措措施施。
4.2.4 液化烃罐组或可燃液体罐组不不宜宜紧紧靠靠排排洪洪沟沟布布置置。
4.2.5 空空分分站站应布置在空空气气清清洁洁地地段段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全全年年最最小小
频频率率风风向向的的下下风风侧侧。
28 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.2.6 全厂性高架火炬宜位于生产区全全年年最最小小频频率率风风向向上上风风侧侧。
4.2.5 中中央央控控制制室室宜布置在行行政政管管理理区区。
4.2.7 汽车装装卸卸设设施施、液化烃灌灌装装站站及物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂
区外并宜宜设设围围墙墙独独立立成成区区。
4.2.8 罐罐区区泡泡沫沫站站应布置在罐组防火堤外的非非防防爆爆区区,与可可燃燃液液体体罐罐的的防防火火间间距距不不宜宜小小于于2200mm。
①事事故故水水池池距明明火火地地点点的防火间距不不应应小小于于2255mm,距可可能能携携带带可可燃燃液液体体的的高高架架火火炬炬防火间距不不应应小小
于于6600mm。
②区域性含含油油污污水水提提升升设设施施应布置在装置及单元外,距离明明火火地地点点、、重重要要设设施施及及工工艺艺装装置置内内的的变变配配
电电、、机机柜柜间间等的防防火火间间距距不不应应小小于于1155mm,距可能携带可燃液体的高高架架火火炬炬防防火火间间距距不不应应小小于于6600mm。(注
释:特殊地点距离火炬基本都按照60m)
第第1144讲讲 《《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》》GGBB5500116600((三三))
4.2.5 中中央央控控制制室室宜布置在行行政政管管理理区区。
4.2.7 汽车装装卸卸设设施施、液化烃灌灌装装站站及物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂
8
区外并宜宜设设围围墙墙独独立立成成区区。 1 7
9
4
8
4.2.8 罐罐区区泡泡沫沫站站应布置在罐组信防3火堤外的非非防防爆爆区区,与可可燃燃液液体体罐罐的的防防火火间间距距不不宜宜小小于于2200mm。
微
①事事故故水水池池距明明火火地地点点的防火系间距不不应应小小于于2255mm,距可可能能携携带带可可燃燃液液体体的的高高架架火火炬炬防火间距不不应应小小
联
于于6600mm。 题
押
准
②区域性含含油油污污水水提提精升升设设施施应布置在装置及单元外,距离明明火火地地点点、、重重要要设设施施及及工工艺艺装装置置内内的的变变配配
电电、、机机柜柜间间等的防防火火间间距距不不应应小小于于1155mm,距可能携带可燃液体的高高架架火火炬炬防防火火间间距距不不应应小小于于6600mm。(注
释:特殊地点距离火炬基本都按 照60m)
4.2.10 消防站的位置应符合下 列规定:
①消防站的服务范围应按行车路程 计,行车路程不宜大于2.5km,并且接火警后消防车到到达达火火场场的的时时
间间不不宜宜超超过过55mmiinn。
②应便于消防车迅迅速速通通往往工工艺艺装装置置区区和和罐罐 区区;
③宜避避开开工厂主要人人流流道道路路;
8
④宜远远离离噪噪声声场所; 1
7
9
8
4
⑤宜位于生产区全年最最小小频频率率风风向向的的下下风风侧侧。 信 3
微
4.2.11 厂区的绿化应符合下列规定: 系
联
一
②工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围 消消防防车车唯道道之之间间不不宜宜种种植植绿绿篱篱或或茂茂密密的的灌灌木木
丛丛;
③在可燃液体罐组防防火火堤堤内内可可种种植植生生长长高高度度不不超超过过1155ccmm、含水分多的四四季季常常青青的的草草皮皮;
④液液化化烃烃罐罐组组防防火火堤堤内内严严禁禁绿绿化化;
⑤厂区的绿化不应妨碍消防操作。
4.2.12 总平面布置防火间距除另有规定外,不应小于下表规定。
29 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5 工艺装置和系统单元
5.1.3 在使用或产生甲类气体或甲、乙 类液体的工工艺艺装装置置、、系系统统单单元元和和储储运运设设施施区区内内,应按区域控
A
制和重点控制相结合的原则,设置可可燃燃气气体体报报警警系系统统。
5.2.7 布置在爆爆炸炸危危险险区区的在在线线分分析析仪仪表表间间内设备为非非防防爆爆型型时,在线分析仪表间应正正压压通通风风。
5.2.15 当同一建筑物内分隔为不同火灾危险性类别的房间时,中中间间隔隔墙墙应应为为防防火火墙墙。人人员员集集中中的的房房
间间布置在火灾危险性较较小小一一端端。
5.2.16 装置的控控制制室室、、机机柜柜间间、、变变配配电电所所、、化化验验室室、、办办公公室室等不不得得与设有甲甲、、乙乙 类类设设备备的的房房间间布
AA
置在同同一一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合合建建时,应设置独独立立的的防防火火分分区区。
5.2.17 装置的控控制制室室、、化化验验室室、、办办公公室室等宜布置在装装置置外外,并宜全厂性或区域性统一设置。当装置
的控控制制室室、、机机柜柜间间、、变变配配电电所所、、化化验验室室、、办办公公室室等等布布置置在在装装置置内内时,应布置在装装置置的的一一侧侧,位于爆爆炸炸危危
险险区区范范围围以以外外,并宜位于可可燃燃气气体体、、液液化化烃烃和和甲甲 、、乙乙 类类设设备备全全年年最最小小频频率率风风向向的的下下风风侧侧。
BB AA
30 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2.18 布置在装置内的控控制制室室、、机机柜柜间间、、变变配配电电所所、、化化验验室室、、办办公公室室等的布置应符合下列规定:
1.控制室宜设在建筑物的底底层层;
2.平面布置位于附加2区的办办公公室室、、化化验验室室室室内内地地面面及控制室、机柜间、变配电所的设设备备层层地地面面应应高高
于于室室外外地地面面且高高差差不不应应小小于于00..66mm;
3.控控制制室室、、机机柜柜间间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无无门窗洞口、耐火极限不不低低于于33hh的不不燃燃烧烧材材
料料实实体体墙墙;
4.化化验验室室、、办办公公室室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无无门窗洞口不不燃燃烧烧材材料料实实体体墙墙。当确需设
置门窗时,应采用防防火火门门窗窗;
5.控制室或化验室的室内不不得得安安装装可可燃燃气气体体、、液液化化烃烃和和可可燃燃液液体体的的在在线线分分析析仪仪器器。
5.5 泄压排放和火炬系统
5.5.1 在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
1.顶部最最高高操操作作压压力力大大于于等等于于00..11MMPPaa的压力容器;2.顶部最最高高操操作作压压力力大大于于00..0033MMPPaa的的蒸蒸馏馏塔塔、、蒸蒸发发
塔塔和和汽汽提提塔塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外); 3.往复式压压缩缩机机各各段段出出口口或电动往复泵、齿轮
泵、螺杆泵等容容积积式式泵泵的的出出口口(设备本本身身已已有有安安全全阀阀者者除除外外);
8
4.凡与鼓鼓风风机机、、离离心心式式压压缩缩机机、、离离心心7泵泵或或蒸蒸汽汽往往复复泵泵出口连接的设备不不能能承承受受其其最最高高压压力力时,鼓风
1
9
4
机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复3 8泵的出出口口; 5.可燃气体或液体受热膨胀,可能超超过过设设计计压压力力的设
信
微
备; 6.顶部最高操作压力为00..0033系~~00..11MMPPaa的设备应根根据据工工艺艺要要求求设置。
联
题
第第1155讲讲 押《《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》》GGBB5500116600((四四))
准
精
5.5.2 单个安全阀的开开启启压压力力(定压),不不应应大大于于设设备备的的设设计计压压力力。当一台设备安安装装多多个个安安全全
阀阀时,其中一一个个安安全全阀阀的的开开启启压压力力(定压)不不应应大大于于设设备备的的设设计计压压力力;其他安全阀的开开启启压压力力可可以以提提
高高,但不应大大于于设设备备设设计计压压力力的的11..0055倍倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.5.12 有突突然然超超压压或发生瞬瞬时时分分解解爆爆炸炸危危险险物物料料的反应设备 , 如设安全阀不能满足要求时,应应装装爆爆
破破片片或或爆爆破破片片和和导导爆爆管管,导爆管口必须朝朝向向无无火火源源的安安全全方方向向;必要时采取防止二二次次爆爆炸炸火火灾灾的措施。
5.5.13 因物料爆爆聚聚、、分分解解造成超超温温、、超超压压,可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报报警警信信号号和和泄泄压压排排
放放设设施施,以及自自动动或手手动动遥控的紧急切断进料设施。
5.5.14 严严禁禁将混合后可能发生化学反应并形成爆爆炸炸性性混混合合气气体体的几种气体混混合合排排放放。
5.5.17 可可燃燃气气体体放空管道内的凝凝结结液液应应密密闭闭回回收收,不得随地排放。
5.5.17 可燃气体排放系统中的分分液液罐罐或或凝凝缩缩液液罐罐距离明明火火地地点点、重要设施及工艺装置内的变变配配电电、、
机机柜柜间间等的防火间距不不应应小小于于1155mm。
5.5.21 装置内高架火炬的设置应符合下列规定:
1.严严禁禁排入火炬的可可燃燃气气体体携携带带可可燃燃液液体体;
2.火炬的辐辐射射热热不不应应影影响响人身及设备的安全;
3.距火炬筒3300mm范围内,不不应应设设置置可可燃燃气气体体放放空空。
31 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【单单项项选选择择题题】】根据《石油化工企业设计防火标准》,在非正常条件下,可能超压的设备应设安全
阀。关于安全阀设置及泄放的说法,正确的是( )。
A.当一台设备安装多个安全阀时,每个安全阀的开启压力应为设备设计压力的1.05倍
B.电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的入口应设安全阀
C.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除
外)应设安全阀
D.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】单个安全阀的开开启启压压力力(定压),不不应应大大于于设设备备的的设设计计压压力力。当一台设备安安装装多多个个安安全全
阀阀时,其中一一个个安安全全阀阀的的开开启启压压力力(定压7 8)不不应应大大于于设设备备的的设设计计压压力力;其他安全阀的开开启启压压力力可可以以提提
1
9
4
高高,但不应大大于于设设备备设设计计压压力力的的11..0055倍倍3 8。凡与鼓鼓风风机机、、离离心心式式压压缩缩机机、、离离心心泵泵或或蒸蒸汽汽往往复复泵泵出口连接的
信
微
设备不不能能承承受受其其最最高高压压力力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出出口口安安装装安安全全阀阀;;可燃液
系
联
体设备的安全阀出口泄放管应题接至储罐或其他容器。
押
22002244案案例例背背景景——情情景景描描准述述
精
G公司是一家以煤为原料 生产120万t/a甲醇和7亿m³/a天然气的危险化学品生产企业。2022年5月,该
公司在原生产能力的基础上对工 艺和设备进行改造。公司工程技术部门组织实施了改造项目规划、设计
和施工建设,对造气系统的气化炉 进行了改造。在距厂外高速公路50m 远处建设一座高架火炬,在距离
化工生产工艺装置30 m远处新建一个8 000m³甲醇储罐。在甲醇罐区和生产装置区设置了可燃气体检测报
警器;在新建的主控室和化验室内安装了 可燃气体在线分析仪器;选用节能型输送设备,设备基础重新
浇筑,对原设备和计算机及软件的更新改造履 行了变更手续。
设备扩能改造完成后,项目试生产前,企业 组织内部几名有经验的工程技术人员开展建设项目"三查
8
四定",提交了包括气密试验出现泄漏、部分安全阀 未完成检验、标定等问题清单
1
7;开展了粗煤气压力管
9
道焊接检测;编制了试生产和投料方案;
信
3 8
4
微
编制了试生产规章制度及操作规程,建立了新装置泄漏 监(检)测和系设备防腐蚀等管理制度。以上
联
工作完成后立即投入试生产。 一
唯
2023年8月8日10:08时,该公司新改造项目造气5号气化炉在 并 炉过程中,粗煤气分离器出口第二处
45°弯头至三通处管道发生泄漏并引发闪爆。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《石油化工企业设计防火标准》,G公司新建高架火炬距离厂外高速公路防火间距是否满足要
求?新建甲醇储罐距生产工艺装置防火间距是否满足要求?分别说明理由。
(1)高架火炬与高速公路防火间距设置不符合要求,高架火炬与厂区外高速公路的防火间距不应小
于80m;
(2)甲醇储罐距生产工艺装置防火间距设置不符合要求,8000m³的固定顶甲类液体储罐与工艺装置
的防火间距不应小于50m。
2.G公司在装置区内新建的主控室和化验室安装可燃气体在线分析仪是否正确,并说明理由。
不正确
控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。
32 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3、根据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号),G 公司设备设施
变更除了更新改造的设备和计算机及软件的变更之外,还应包括哪些变更内容?
设设备备设设施施的的更更新新改改造造、非非同同类类型型替替换换、布布局局改改变变,备件、材料的改变,监监控控、、测测量量仪仪表表的的变变更更,计计
算算机机及及软软件件的的变变更更,电气设备的变更,增加临时的电气设备。
4.根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》的试生产要求,试生产阶段还应做好哪些主
要工作?
(1)中间交接前的三查四定。
(2)具体的试生产方案。
(3)试生产规章制度和操作规程。
(4)试生产物资和应急准备情况。
(5)组织机构设置及人员配置。
(6)联动试车要求。(7)开车前的工艺审查要求。
(8)投料试车阶段的安全管理。(9)试生产时限要求。
5.根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022)52号),该建设项
8
目试生产前,建设单位组织开展的"三查四7定"具体内容有哪些?本案中"三查四定"提出了哪些问题?指
1
9
4
出"三查四定"工作中存在的问题。 3 8
信
微
三查四定,通常指查查设设计计漏漏项项系、、查查工工程程质质量量及及隐隐患患、、查查未未完完工工程程量量,整改工作定定任任务务、、定定人人员员、、定定
联
时时间间、、定定措措施施,重点检查安全题措施的缺项、设计缺陷等,并由工艺技术提供方、设计单位、施工单位、
押
准
监理单位的项目总监及建设单位五方会签。
精
提交问题包括压力容器 气密性试验泄露、安全阀未正常投用和整定压力未按要求标定。
(1)未明确整改措施;
(2)未明确整改要求及检查项 目;
(3)未明确整改期间和整改单位
第第1166讲讲 《《石石油油化化工工 企企业业设设计计防防火火标标准准》》GGBB5500116600((五五))
6 储运设施
8
6.1.1 可可燃燃气气体体、、助助燃燃气气体体、、液液化化烃烃和和可可燃燃液液体体 的储储罐罐基基础础、、防防火火堤堤、、隔隔堤堤9 1
7
及及管管架架((墩墩))等,均应
8
4
采用不不燃燃烧烧材材料料。防防火火堤堤的耐耐火火极极限限不不得得小小于于33hh。 信
3
微
6.1.2 液液化化烃烃、、可可燃燃液液体体储罐的保保温温层层应采用不不燃燃烧烧材材 料料。 系
联
一
补充规范、《石油库设计规范》6.5.5 防火堤应能承受在 计算高唯度范围内所容纳液体的静压力且不
应泄漏,防火堤的耐火极限不应低于5.5h。
考点注释:GB50160适用于石化企业储运设施、《石油库设计规范》
适用于石油库设计要求;此外,建议考生重点关注关键词不燃性材料(A级材料),一旦出现阻燃性
材料、难燃性材料或B级材料均认为不满足要求。
6.2.5 储罐应成组布置,并应符合下列规定:
1.在同一罐组内,宜布置火灾危险性类别相相同同或或相相近近的储罐;当单罐容积小于或等于1000m3时,火
灾危险性类别不不同同也可同组布置;
2.沸沸溢溢性性液体的储罐不不应应与非非沸沸溢溢性性液液体体储罐同组布置;
3.可燃液体的压压力力储储罐罐可与液化烃的全全压压力力储储罐罐同同组组布置;
4.可燃液体的低低压压储储罐罐可与常常压压储储罐罐同组布置。
5.轻、重污污油油储储罐罐宜宜同同组组独独立立布置。
考点注释:沸溢性液体,通常包括含水的重重油油、、原原油油、、沥沥青青油油等。
33 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2.6 罐组的总容积应符合下列规定:(关键词:24610倍)
1.浮顶罐组的总总容容积积不不应应大大于于660000000000mm33;
2.内浮顶罐组的总容积:采用钢钢制制单盘或双盘时不不应应大大于于336600000000mm33;采用易易熔熔材材料料制作的内浮顶及
其与与采采用用钢钢制制单盘或双盘内浮顶的混混合合罐罐组组不应大于224400000000mm33;
3.固固定定顶顶罐罐组组的总总容容积积不不应应大大于于112200000000mm33;
4.固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混混合合罐罐组组的总容积不应大于112200000000mm33;
5.固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组中浮浮顶顶、、内内浮浮顶顶罐罐的的容容积积可可折折半半计计算算。
6.2.7 罐组内储罐的个数应符合下列规定:(关键词:134倍)
1.当含有单罐容积大大于于5500000000mm33的储罐7 8 时,储罐个数不不应应多多于于44个个;
1
9
4
8
2.当含有单罐容积大大于于或或等等于于11信000030000mm33且且小小于于或或等等于于5500000000mm33的储罐时,储罐的个数不不应应多多于于1122个个;
微
3.当含有单罐容积大大于于或或等等联于于 系 11000000mm33且且小小于于1100000000mm33的储罐时,储罐的个数不不应应多多于于1166个个;
题
4.单罐容积小小于于11000000mm33储 押 罐的个数不不受受限限制制。
准
精
单单罐罐最最大大容容积积储储罐罐 罐罐体体数数量量
单罐 容积>50000m3 44
50000m3≥单罐容 积≥10000m3 1122
10000m3>单罐容积≥ 1000m3 1166
8
1
7
1000m3>单罐容积
8
4 9 不不限限
信
3
微
系
6.2.8 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应下表 的规定。联
一
唯
1.表中D为相相邻邻较较大大罐罐的的直直径径,单罐容积大于1000m3的储罐取 直直 径径或或高高度度的的较较大大值值;
2.储存不同类别或不同型式的相邻罐防火间距采用本表规定较大值;
3.现有浅浅盘盘式式内内浮浮顶顶罐罐的防火间距同同固固定定顶顶罐罐;
4.可可燃燃液液体体的低低压压储储罐罐,其防火间距按固固定定顶顶罐罐考虑;
34 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
储储罐罐型型式式
类类别别 固固定定顶顶罐罐
浮浮顶顶、、内内浮浮顶顶罐罐 卧卧罐罐
≤≤11000000mm33 >>11000000mm33
甲甲 BB 、、乙乙类类 00..7755DD 00..66DD
丙 A 类 0.4D 00..44DD 00..88mm
丙 B 类 2m 5m
6.2.10 两排立立式式储罐的间距应符合表6.2.8的规定,且不不应应小小于于55mm。
6.2.11 罐组应设防防火火堤堤。
6.2.12 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定:
8
1.防火堤内的有效容积不不应应小小于于罐罐组组7内内11个个最最大大储储罐罐的的容容积积;
1
9
4
2.隔堤内有有效效容容积积不不应应小小于于隔隔堤堤内内3 811个个最最大大储储罐罐容容积积的的1100%%。
信
微
6.2.13 立立式式储储罐罐至防防火火堤堤内内系堤堤脚脚线线的距离不不应应小小于于罐罐壁壁高高度度的的一一半半,卧卧式式储储罐罐至防防火火堤堤内内堤堤脚脚线线的
联
距离不不应应小小于于33mm。 题
押
6.2.14 相邻罐组防防火火堤堤准的的外外堤堤脚脚线线之之间间应留有宽度不不小小于于77mm的消防空地。
精
6.2.17 防火堤及隔堤应符合下列规 定:
1.防火堤及隔堤应应能能承承受受所所容容纳纳液液体体的的 静静压压,,且且不不应应渗渗漏漏;
2.立式储罐防火堤的高度应为计计算算高高度度加加00 ..22mm,但不不应应低低于于11..00mm且不不宜宜高高于于22..22mm;卧式储罐防火堤
的高高度度不不应应低低于于00..55mm; 8
1
7
9
3.立立式式储储罐罐组组内隔隔堤堤的高高度度不不应应低低于于00..55mm;卧卧式式储储 罐罐组内隔隔堤堤的高度不不应应
8
4低低于于00..33mm;
信
3
4.管管道道穿穿堤堤处应采用不不燃燃烧烧材材料料严密封闭; 微
系
5.在防火堤内雨雨水水沟沟穿穿堤堤处应采取防防止止可可燃燃液液体体流流出出堤堤外外 的措施;联
一
唯
第第1177讲讲 《《石石油油化化工工企企业业设设计计防防火火标标准准》》GGBB5500116600((六六))
6.4 可燃液体、液化烃的装卸设施
6.4.1 可可燃燃液液体体的铁铁路路装装卸卸设施应符合下列规定:
1.装卸栈台两两端端和沿沿栈栈台台每隔6600mm左左右右应应设设梯梯子子;
2.甲甲 、、乙乙、、丙丙 类类的液体严严禁禁采采用用沟沟槽槽卸卸车车系系统统;(密闭卸车)
BB AA
35 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.顶顶部部敞敞口口装车的甲甲 、、乙乙、、丙丙 类的液体应采用液液下下装装车车鹤鹤管管;
BB AA
4.在距装车栈台边缘1100mm以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操操作作的的紧紧急急切切断断阀阀;
5.丙 类液体装卸栈台宜宜单单独独设设置置;
B
6.零零位位罐罐至罐罐车车装装卸卸线线不不应应小小于于66mm;
7.甲甲 、、乙乙 类类液液体体装装卸卸鹤鹤管管与集中布置的泵泵的防火间距不不应应小小于于88mm;甲甲 、、乙乙 类类液液体体装装卸卸鹤鹤管管及集
BB AA BB AA
中布置的泵泵与与油油气气回回收收设设备备的防防火火间间距距不不应应小小于于44..55mm;
8.同一铁铁路路装装卸卸线线一侧两两个个装卸栈台相相邻邻鹤鹤位位间的距离不应小于2244mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
6.4.2 可燃液体的汽车准装卸站应符合下列规定:
精
1.进进、、出出口口宜宜分分开开设设置置 ;当进、出口合合用用时,站内应设回回车车场场;
2.装卸车场应应采采用用现现浇浇混混凝凝 土土地地面面;
3.装卸车鹤位与缓缓冲冲罐罐之间的 距离不不应应小小于于55mm,高高架架罐罐之之间间的距离不不应应小小于于00..66mm;
4.甲甲
BB
、、乙乙
AA
类类液液体体装装卸卸鹤鹤位位与集中 布置的泵的防防火火间间距距不不应应小小于于88mm;甲甲
BB
、、乙乙
AA
类类液液体体装装卸卸鹤鹤位位及集
中布置的泵泵与与油油气气回回收收设设备备的防火间距不不 应应小小于于44..55mm;
5.站内无无缓缓冲冲罐罐,距装装卸卸鹤鹤位位1100mm以外的 管道上应设紧紧急急切切断断阀阀;
6.甲甲 、、乙乙、、丙丙 类液体的装车应采用液液下下装装 车车鹤鹤管管;
BB AA
8
7.甲甲
BB
、、乙乙、、丙丙
AA
类液体与其他类液体的两两个个装装卸卸 车车 栈栈台台相相邻邻鹤鹤位位之之间间的的距距
8
离
4
离9 1
7
不不应应小小于于88mm;
信
3
8.装卸车鹤鹤位位之之间间的的距距离离不不应应小小于于44mm。 微
系
联
一
唯
36 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.4.3 液液化化烃烃铁铁路路和和汽汽车车的装卸设施应符合下列规定:
1.液化烃严严禁禁就就地地排排放放;
2.低低温温液化烃装卸鹤位应单单独独设置;
3.铁路装卸栈台宜宜单单独独设设置置,当不不同同时时作业时,可可与与可可燃燃液液体体铁铁路路装装卸卸共共台台设设置置;
4.同同一一铁铁路路装装卸卸线线一侧两两个个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不不应应小小于于2244mm;
5.铁路装卸栈台两端和沿栈台每每隔隔6600mm左左右右应应设设梯梯子子;
6.汽汽车车装卸车鹤位之间的距离不不应应小小于于44mm;液化烃汽车装卸栈台与可可燃燃液液体体汽汽车车装装卸卸栈栈台台相邻鹤鹤
位位之间的距离不不应应小小于于88mm;
7.在距装卸车鹤位1100mm以外的装卸管道8 上应设便于操作的紧紧急急切切断断阀阀;
7
1
9
8.汽车装卸车场应采用现现浇浇混混凝凝土土4地地面面;
8
3
信
9.装卸车鹤鹤位位与集中布置的泵泵微的的距距离离不不应应小小于于1100 mm。
系
6.4.4 可燃液体码头、液化联烃码头应符合下列规定:
题
押
1.除船舶在码头泊位内外档停靠外,码码头头相相邻邻泊泊位位的的船船舶舶间间的的防防火火间间距距不不应应小小于于表表中中规规定定;
准
精
船船长长 227799 ~~223366 223355~~118833 118822~~115511 115500~~111100 <<111100
防防火火间间距距 5555 5500 4400 3355 2255
2.泊泊位位宜宜单单独独设设置置,当不同时作业时 可与与其其他他可可燃燃液液体体共用泊泊位位;
4.距泊位2200mm外或岸边的装卸船管道上应应 设设便便于于操操作作的的紧紧急急切切断断阀阀;
5.液化烃的装卸应采用装装卸卸臂臂或或金金属属软软管管,并应采取安全放空措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
【【单单项项选选择择题题】】根据《石油化工企业设计防火标准》,关于可燃液一体铁路装卸车设施设置与使用的
唯
说法,正确的是( )
A.甲 、乙、丙 类的液体严禁采用沟槽卸车系统
B A
B.卸车栈台两端和沿栈台每隔100m左右应设梯子
C.零位罐至铺车装车线应小于6m
D.甲 、乙 类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为4.5m
B A
【【答答案案】】A
【【解解析析】】甲 、乙、丙 类的液体严禁采用沟槽卸车系统;装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯
B A
子;零位罐至罐车装卸线不应小于6m;甲 、乙 类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于
B A
8m。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.指出焊接作业中的错误,并完善具体的作业要求。
37 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.依据案例背景,指正氯化加工项目储运装置存在的问题。
3.确定周边建筑物、构筑物的防护目标分类。
4.指出该企业是否需要进行精细化工工艺评定,并说明理由依据。
5.指出铁路装卸系统的错误,并适当补全装卸作业中的操作要求和注意事项。
案案例例背背景景——情情景景描描述述
西南某地是精细化工石油产品的主要集散地,在乡土地理中被誉为火车拉来的城市,依靠其完善的
铁路运载系统,为全国的西部大开发提供足够的运力支撑。2024年针对上述地区的某石油化工企业进行
安全评价,分析现有的技术水平、管理条件是否满足安全生产,并提出具体的应对措施。
(一)动火检维修作业
安全评价期间恰逢春节假期,企业正在进行动火检维修作业,现设有固定顶乙酸乙酯储罐(爆炸极
限2.2%~11.2%,区域构成重大危险源,罐体高度18.5m),为改善油品品质型差异,试设置外循环管道。
依据作业要求,焊接作业人员应在距地面17.6m处对罐体进行开口、接管作业,经过彻底的吹扫置换按照
二级动火作业标准执行。作业前,针对作业面5m范围内进行气体取样分析,并对10m内的可燃物、地沟等
采取防止火花飞溅的措施。显示取样点附近的乙酸乙酯蒸汽含量小于爆炸下限的10%、氧含量24.5%,认
8
为具备作业条件。 7
1
9
4
(二)氯化加工项目 3 8
信
微
企业的主体工艺项目是氯碱工系艺,2024年应上级领导要求进行产品结构调整,主要通过氯化脱羧反
联
应用于制备α取代的不对称烯题烃医药中间体,适用于抗抑郁药物、抗焦虑药物和免疫抑制剂。拟引进I国
押
准
的中低温循环氧氯化工艺包,属于首次引进的新型化工工艺,依次经过氯化单元、氧氯化单元、裂解单
精
元实现氯碱平衡。
加工项目新增苯、低温液化 乙烯储运装置,包括公路装卸线和储罐区,其中苯罐区、乙烯罐区独立
设置,检查发现问题如下:
(1)罐区间防火堤外侧堤脚线间 留有宽度5m的消防空地;
(2)苯储罐包括2个1500m3固定顶储 罐(直径14.5m、高度10.2m)、2个1500m3的内浮顶储罐(直径
12.5m、高度11.5m),固定顶储罐间防火间距 为8m、内浮顶储罐间防火间距为5m、内浮顶罐和固定顶储
罐间防火间距为8m 。
8
深加工项目新增苯、低温液化乙烯储运装置,包 括公路装卸线和储罐区,其9 1
7
中苯罐区、乙烯罐区独
8
4
立设置,检查发现问题如下: 信
3
微
(3)汽车装卸车鹤位之间的距离3m; 系
联
一
(4)距装卸车鹤位5m外的装卸管道上就近设紧急切断阀; 唯
(5)装卸车鹤位与集中布置的泵的距离取值7m;
(5)装卸鹤位与不同时作业的可燃液体共台设置。
(三)中间库区
利用地区的地形山势特点,液化石油气罐卸车方案具有如下描述:
(1)铁路罐车的装油速度,在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液体之后不应大于
4.5m/s。
(2)液化气体含氧量超过5%,严禁装车。
(3)液化气充装量按w=φV确定计算,充装系数取值0.42。
(4)充装过量,应就地泄放后驶出装卸面。
(5)罐车和罐体间设置等电位联结和静电接地,特殊情况采用链条。
(6)充装软管定期进行耐压试验,试验压力不小于1.5倍工作压力。
(7)作业前,检查货车安全技术审查合格证、特种设备使用登记证和押运员证书方可放行。
38 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)厂区环境介绍
装置区设置在城镇边缘区域,周围设置有建筑物、构筑物如下:①县级行政办公楼;②最大当班人
数120人的机械加工制造企业;③最大住宿人数120人的宿舍用房,但入住率仅80人;④高峰人数120人的
大型商场;⑤电信邮政储蓄网点;⑥建筑面积不足1500m2的市级大型体育馆;⑦建筑面积不足1500m2的
综合办公楼。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.指出焊接作业中的错误,并完善具体的作业要求。
(1)动火作业应升级管理,按照一级动火作业标准执行。
(2)动火作业点应设置为动火作业面10m范围内。
(3)对15m范围内的可燃物、地沟等采取防止火花飞溅的措施。
(4)气体取样分析数据不符合作业标准。
应检查作业人员的执业证应做到持证上岗并针对作业要求、应急处置措施进行安全技术交底,做好
防止火花飞溅的措施。检查二次回路的完整性,严禁采用脚手架、储罐作为二次接地线。
2.依据案例背景,指正氯化加工项目储运装置存在的问题。
8
(1)罐区间的消防空地设置不当,1应7有宽度不少于7m的操作空间;
9
4
8
(2)储罐间防火间距设置不当信,3固定顶储罐间防火间距不应小于8.7m、内浮顶罐和固定顶储罐间防
微
火间距不应小于8.7m; 系
联
(3)鹤位间的防火间距不题足,装卸车鹤位之间的距离不应小于4m;
押
准
(4)紧急切断阀设置精位置不符合要求,距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切
断阀;
(5)鹤位与泵的防火间距 不足,装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10 m;
(6)装卸鹤位设置方式不满足 要求,液化乙烯鹤位应单独设置。
3.确定周边建筑物、构筑物的防护 目标分类。
Ⅰ类防护目标:县级行政办公楼、宿 舍用房
Ⅱ类防护目标:机械加工制造企业、大型 商场、电信邮政储蓄网点和市级大型体育馆
Ⅲ类防护目标:综合办公楼
8
4.指出该企业是否需要进行精细化工工艺评定, 并说明理由依据。 1
7
9
8
4
需要进行精细化工工艺评定。 信 3
微
氯碱工艺属于重点监管的危险化工工艺,氯化脱羧中的 中低温循环氧系氯化属于首次引进的新型化工
联
一
工艺,因此应进行工艺危险评定。
唯
5.指出铁路装卸系统的错误,并适当补全装卸作业中的操作要 求和注意事项。
(1)铁路罐车的装油速度,在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液体之后可按照
vD≤0.8计算确定。
(2)液化气体含氧量超过3%,严禁装车。
(3)不得任意放空,槽车余压高的可接泄压管卸压。
(4)罐车和罐体间设置等电位联结和静电接地,不得采用链条。
(5)液化气严禁使用充装软管。
(6)检查资料不全,还应检查铁路槽车使用许可证书也就是危化品准运证。
第第1188讲讲 《《化化工工园园区区安安全全风风险险排排查查治治理理导导则则》》《《危危险险化化学学品品重重大大危危险险源源辨辨
识识》》
39 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第三部分、风险评估及实施指南
《化化工工园园区区安安全全风风险险排排查查治治理理导导则则》、《危危险险化化学学品品企企业业安安全全风风险险隐隐患患排排查查治治理理导导则则》等部门规定
要求企业园区定期进行隐患排查治理,通常在案例分析中作为判定类潜在考点。此外,《化化工工和和危危险险化化
学学品品生生产产经经营营单单位位重重大大生生产产安安全全事事故故隐隐患患判判定定标标准准》、《特特种种设设备备重重大大事事故故隐隐患患判判定定准准则则》要求考生重
点掌握,2023年及以后应属于高频固定考点。
一、《化化工工园园区区安安全全风风险险排排查查治治理理导导则则》
3.4 化工园区应充分考虑选址安全,与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足
够的安全防护距离,安全风风险险控控制制在在可可以以接接受受的范围内。
3.5 化工园区应至少每三三年年开展一次化工园区整整体体性性安全风险评估,提出消除、降低、管控安全风
险的对策措施并有效实施。化工园区“四四7 8至至”范范围围发发生生变变化化、或重重大大危危险险源源数数量量发发生生较较大大变化可能导
1
9
4
致化化工工园园区区整整体体安安全全风风险险显显著著提提高高、或3 8安安全全风风险险评评估估等级升升高高,,要求按照高(AA级级)或较高(BB级级)安全
信
微
风险等级管理、或发发生生较较大大及及以以上上系或造成重重大大社社会会影影响响化工生产安全事故的,应应重重新新开开展展整整体体性性安全风
联
险评估。 题
押
补充规范要求—《危险准化学品重大危险源辨识》
精
3 术语和定义
3.2 单元
涉及危险化学品的生产、储存 装置、设施或场所,分为生生产产单单元元和和储储存存单单元元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.5 生产单元
危化品的生产、加工及使用等的装装置置及及设设施施,当装装置置及及设设施施之之间间有有切切断断阀阀时,以切切断断阀阀为分隔界限
划分独立单元。
3.6 储存单元
用于储储存存危险化学品的储储罐罐或或仓仓库库组成的相对独立的区域,储储罐罐区区以罐区防防火火堤堤为界限划分独立单
元,仓仓库库以独独立立库库房房(独立建建筑筑物物)为界界限限划分独立单元。
补充—散设地地上上的的管管道道部不不作作为为独独立立的单元处理,但配配管管桥桥区区除除外外。
40 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.1.2 危险化学品临界量的确定方法如下:
①在在表表11范范围围内内的危险化学品,其临界量应按按表表11确确定定;
②未未在在表表11范范围围内内的危险化学品,应依据其危危险险性性,按表表22确确定定其其临临界界量量;若一种危险化学品具具有有多多
种种危危险险性性,应按其中最最低低的的临临界界量量确定。
建议要求:不不要要记记忆忆临临界界量量
序序号号 危危化化品品名名称称 别别名名 CCAASS号号 临临界界量量//tt
1 氨氨 液氨、氨气 7664-41-7 1100
8
2 二二氟氟化化氧氧 1 7一氧化二氟 7783-41-7 11
9
4
8
3
信
3 二二氧氧化化氮氮 微 10102-44-0 11
系
联
题
4 二二氧氧化化硫硫押 亚硫酸酐 7446-09-5 2200
准
精
4.2 重大危险源的辨识指标
4.2.1 生产单元、储存单元 内存在危险化学品的数数量量等等于于或或超超过过规规定定的的临临界界量量,即被定为重重大大危危险险
源源。单元内存在的危险化学品的数 量根据危险化学品种类的多少区分为以以下下两两种种情情况况:
①生产单元、储存单元内存在的危 险化学品为单单一一品品种种时,该危险化学品的数数量量即即为为单单元元内内危危险险化化
学学品品的的总总量量,若等于或超过相应的临界量 ,则定为重大危险源。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.2.2 危险化学品储储罐罐以以及及其其他他容容器器、、设设备备或或仓仓储储区区的危险化学品的实实际际存存在在量量按按设设计计最最大大量量确
定。
4.2.3 对于危险化学品混合物,如果混混合合物物与与其其纯纯物物质质属属于于相相同同危危险险类类别别,则视混合物为纯纯物物质质,
按混合物整整体体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应应按按新新危危险险类类别别考考虑虑其其临临界界
量量。
41 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
根据单元内危险化学品准的类别不同,设定校正系数β值。
精
补充:根据不不同同介介质质的的理理化化性性质质(毒性、致癌性)将不同种类的危险化学品设定为不不同同的的校校正正系系
数数。
毒毒性性气气体体名名称称 ββ 校校正正系系数数 毒毒性性气气体体名名称称 ββ校校正正系系数数
一氧化碳 2 氨 2
二氧化硫 2 环氧乙烷 2
8
1
7
氯化氢 3 二氧化氮 9 10
8
4
信
3
微
溴甲烷 3 氰化氢 系 10
联
一
唯
氯 4 碳 酰 氯 20
硫化氢 5 磷化氢 20
根据危险化学品重大危险源的厂区边界向向外外扩扩展展550000mm范范围围内内常常住住人人口口数数量量,设定暴暴露露人人员员矫矫正正系系
数数αα值。
42 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
暴暴露露人人员员数数量量 校校正正系系数数αα
100人以上 2.0
50人~99人 1.5
30人~49人 1.2
1人~29人 1.0
0人 0.5
4.3.3 根据计算出来的R值,确定重大危险源的级别。
危危险险源源级级别别 RR值值
一一级级 8 RR≥≥110000
7
1
9
4
8
二二级级 信 3 5500≤≤RR<<110000
微
系
联
三三级级 题 1100≤≤RR<<5500
押
准
四四精级级 RR<<1100
8
1
7
9
8
4
第第1199讲讲 《《化化工工园园区区安安全全风风险险排排查查治治理理 导导则则》》《《危危险险化化信学学
3
品品企企业业安安全全风风险险隐隐
微
系
联
一
患患排排查查治治理理导导则则》》 唯
8 特殊条款
8.1 按照本导则《化工园区安全风险排查治理检查表》(见附件)对化工园区进行评分,6600分分以以
下下(不含60分)为高高安安全全风风险险等等级级(AA级级),6600--7700分分(不含70分)为较较高高安安全全风风险险等等级级(BB级级),7700--
8855分分(不不含含8855分分)为一一般般安安全全风风险险等等级级(CC级级),8855分分及及以以上上为较较低低安安全全风风险险等等级级(D级)。
8.2 存在以下情况,直接判定为高安全风险等级(A级):
43 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)园区规规划划不不符符合合国土空间规规划划或或未未明明确确““四四至至””范范围围;
(2)化工园区未未明明确确承承担担安安全全生生产产管管理理职职责责的的机机构构或配备的专专业业安安全全监监管管人人员员不满足要求;
(3)化工园区与高高敏敏感感防防护护目目标标、、重重要要防防护护目目标标和和居居民民区区之间的外外部部安安全全防防护护距距离离不不符符合合标标准准要要
求求;
(4)化工园区内内部部布布局局不不合合理理,企业之间存在重重大大安安全全风风险险叠叠加加失失控控;
(5)化工园区内存在在役役化化工工装装置置未未经经具有相应资资质质的的单单位位设设计计且且未未通通过过安安全全设设计计诊诊断断的的企企业业;
(6)化工园区内存在涉及危危险险化化工工工工艺艺的的特特种种作作业业人人员员学历资资质质不不满满足足要求的企业;
(7)化工园区不不能能保保障障双双电电源源供供电电,或化工园区内有一一级级负负荷荷时,双电源的每每一一路路电电源源的的变变压压器器总总
容容量量不不能能都都满满足足所有负荷用电需求;
(8)化工园区内企业发生较较大大及及以以上上化化工工生生产产安安全全事事故故。
8.3 落实动态调整机制,对高高(AA级级)或较较高高(BB级级)安全
风险等级的化工园区,限限期期整整改改,整改期期间间停停止止新新、、改改、、扩扩建建危危险险化化学学品品生生产产建建设设项项目目(安安全全、、环环
保保、、节节能能和和智智能能化化改改造造项项目目除除外外),整改完成后由省省级级相关部门完成安全风险等级复核,仍达不到一般
或较低安全风险等级的,报告省级政府并提出处理意见。
8
因发生较较大大及及以以上上化工生产安全事故7被判定为高安全风险等级(AA级级)的,应在事故发生至少33个个月月
1
9
4
且且事事故故已已结结案案并向社会公布后,方可提3 8请安全风险等级省省级级复复核核。
信
微
补充要求—危险化学品重重大大危危系险险源源监监督督管管理理暂暂行行规规定定
联
第二章 辨识与评估 题
押
准
第九条 重大危险源有下列情形之一的,应当委托具有相相应应资资质质的的安安全全评评价价机机构构,按照有关标准的规
精
定采用定定量量风险评价方法进 行安全评估,确定个人和社会风险值:
(一)构成一一级级或或者者二二级级重 大危险源,且毒毒性性气气体体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危
险源辨识》中规定的临临界界量量比比值值之之 和和大大于于或或等等于于11的;
(二)构成一一级级重大危险源,且爆爆 炸炸品品或或液液化化易易燃燃气气体体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重
大危险源辨识》中规定的临临界界量量比比值值之之和和 大大于于或或等等于于11的。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第三章 安全管理
第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危危险险化化学学品品种种类类、、数数量量、、生生产产、、使使用用工工艺艺((方方
式式))或或者者相相关关设设备备、、设设施施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:
(一)重大危险源配备温温度度、、压压力力、、液液位位、、流流量量、、组组份份等信息的不不间间断断采采集集和和监监测测系系统统以及可可燃燃气气
体体和和有有毒毒有有害害气气体体泄泄漏漏检检测测报报警警装装置置,并8具 备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一一级级
7
1
9
或或者者二二级级重重大大危危险险源源,具备紧紧急急停停车车功8 4能。记录的电子数据的保存时间不不少少于于3300天天;
3
信
(二)重重大大危危险险源源的化工生产微装置装备满足安安全全生生产产要要求求的的自自动动化化控控制制系系统统;一一级级或或者者二二级级重重大大危危
系
险险源源,装备紧紧急急停停车车系系统统; 联
题
押
(三)对重重大大危危险险源源中准的毒毒性性气气体体、、剧剧毒毒液液体体和和易易燃燃气气体体等重点设施,设置紧紧急急切切断断装装置置;毒毒性性气气
精
体体的设施,设置泄泄漏漏物物紧紧急急处处置置装装置置。涉及毒毒性性气气体体、、液液化化气气体体、、剧剧毒毒液液体体的一一级级或或者者二二级级重重大大危危险险
源源,配备独独立立的的安安全全仪仪表表系系统统;
(四)重大危险源剧剧毒毒物物质质的的场场所所设设施施,设设置置视视频频监监控控系系统统;
(五)安全监测监控系统符合国国家家标标准准或或者者行行业业标标准准的规定。
二、《危危险险化化学学品品企企业业安安全全风风险险隐隐患患排排查查治治理理导导则则》
2.1 企企业业是安安全全风风险险隐隐患患排排查查治治理理的的主主 体体,要逐级落实安全风险隐患排查治理责任,对安全风险全
面管控,对事故隐患治理实行闭闭环环管管理理,保证安 全生产。
2.2 企业应建立健健全全安安全全风风险险隐隐患患排排查查治治理理工工 作作机机制制,建立安全风险隐患排查8治理制度并严格执
1
7
9
行,全全体体员员工工应按照安全生产责任制要求参与安全风险 隐患排查治理工作。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
2.3 企业应充分利用安全检查表(SCL)、工作危害分析
(JHA)、故障类型和影响分析(FMEA)、危危险险和和可可操操作作性性分分析析((HHAAZZOOPP))等等安安全全风风险险分分析析方方法法,或
多种方法的组合,分析生产过程中存在的安全风险;选用风险评估矩阵(RAM)、作作业业条条件件危危险险性性分分
析析(LEC)等方法进行风险评估,有效实施安全风险分级管控。
2.4 企业应对涉及“两两重重点点一一重重大大”的生产、储存装置定期开展HHAAZZOOPP分分析析。
2.5 精精细细化化工工企企业业应按要求开开展展反反应应安安全全风风险险评评估估。
45 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2.3 企业对涉及“两两重重点点一一重重大大”的生产、储存装置运用
HAZOP方法进行安全风险辨识分析,一般每每33年年开开展展一一次次;对涉及“两两重重点点一一重重大大”和首首次次工业化设
计的建设项目,应在基基础础设设计计阶阶段段开开展展HHAAZZOOPP分分析析工工作作;对其其他他生产、储存装置的安全风险辨识分析,针
对装置不同的复杂程度,可采用本导则第 2.3 所述的方法,每每55年年进进行行一一次次。
4 安全风险隐患排查内容 ,包括但不限于以下方面:
(1)安全领领导导能能力力;(2)安全生产责责任任制制;(3)岗位安安全全教教育育和和操操作作技技能能培培训训;(4)安全生
产信信息息管管理理;(5)安全风风险险管管理理;(6)设设计计管管理理;(7)试生生产产管管理理; (8)装置运运行行安安全全管管理理;
(9)设设备备设设施施完完好好性性;(10)作业许许可可管管8 理理;(11)承承包包商商管管理理;(12)变变更更管理;(13)应应急急管理;
7
1
9
(14)安安全全事事故故事事件件管理。 4
8
3
信
考点分析:典型的默写叙叙述述类类微考考点点,建议考生适适当当记记忆忆。
系
4.8.6 重大危险源安全控制联设施设置及投用情况,包括:
题
押
(1)重大危险源应配备准温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有
精
毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能;
(2)重大危险源的化工 生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统;
(3)一级或者二级重大危险 源,设置紧急停车系统;
(4)对重大危险源中的毒性气体 、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;
(5)对涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级或者二级重大危险源,应具有独立安全仪表系
统;
(6)对毒性气体的设施,设置泄漏物紧急 处置装置;
(7)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设 施,设置视频监控系统; 8
1
7
9
(8)处置监测监控报警数据时,监控系统能够自 动将超限报警和处置过程8 4信息进行记录并实现留
信
3
痕。 微
系
4.8.7 重点监监管管的的危危险险工工艺艺安安全全控控制制措措施施设设置置及及投投用用情况 。
联
一
唯
4.8.8 剧剧毒毒、、高高毒毒危化品的密密闭闭取取样样系系统统设设置置及及投投用用情况。
第第2200讲讲 《《化化工工和和危危化化品品生生产产经经营营单单位位重重大大事事故故隐隐患患判判定定》》//《《化化工工行行业业安安全全
生生产产风风险险分分级级管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理双双重重预预防防机机制制建建设设通通用用规规范范》》
22002244真真题题案案例例背背景景——情情景景描描述述
某危险化学品企业主要产品有硝酸、甲基苯胺,主要原料有甲苯、硫酸等。2017年,该企业将原有4
万t/a硝酸装置和1.5万t/a甲基苯胺装置分别扩建为8万t/a和3.2万t/a,甲基苯胺装置采用了加氢工艺。
原料罐区和产品罐区分分开开独独立立设设置置,原原料料罐罐区区原原有有单单个个设设计计量量为为660000tt的的甲甲苯苯储储罐罐((甲甲苯苯临临界界
量量 550000tt))44个个,产品罐区原有单个设计量为120t的硝酸储罐(硝酸临界量100t)3个。扩建时,在在原原料料罐罐区区
增增设设单单个个设设计计量量为为880000tt甲甲苯苯储储罐罐33个个,产品罐区增设单个设计量为150t硝酸储罐2个。硝酸装置扩建中拆
除了原有的200m³CO气柜,新建一座400m³CO气柜,气柜危险告知卡显示了物料名称、分子式、警示标
46 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
识、警示词和灭火等信息;在CO气柜的气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方50cm处、气
柜气体入口阀门上方60cm处分别设置了CO可燃气体探测器。
22002244真真题题案案例例背背景景——情情景景描描述述
企业在工程完工开展试生产前,组织专家进行了事故隐患排查工作。现场排查发现的主要问题如
下:
1.原料罐区新增的甲苯储罐隔堤高度不满足要求;
2.甲基苯胺装置配置了温度、压力、液位和流量等不间断采集系统和检测系统,但有一套紧急停车
系统未投用;
3.甲苯罐区物料管线法兰静电导除跨接有未连接情况;
4.现场受限空间作业存在通过关闭切断阀对物料进行隔离的情况;
5.扩建后的甲基苯胺装置操作规程和工艺控制指标未及时修订;
6.有两名甲基苯胺装置主操人员未持证上岗;
7.新增的两个安全阀未投用。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.根据《危险化学品重大危险源辨识7 8》(GB 18218),扩建后,罐区是否构成危险化学品重大危险
1
9
4
源?若构成则判定重大危险源级别。(8该企业暴露人员校正系数a=1.5、甲苯的校正系数 β=1、硝酸校
3
信
微
正系数 β=1)
系
联
【【答答案案】】 (1)原料罐区题,构成重大危险源。
押
(2)产品罐区,构成重准大危险源。
精
原料罐区,R=1.5×1× (600×4+800×3)/500=14.4,属于三级重大危险源
产品罐区,R=1.5×1×(1 20×3+150×2)/100=9.9,属于四级重大危险源
2.下列图形中,哪些可用于CO 的警告标志
【【答答案案】】一氧化碳属于有毒类可燃 气体。有燃爆危险性
A表示当心火灾,可用于易发生火灾的 危险场所,B表示当心爆炸,可用于易发生爆炸危险的场所,
包括易燃易爆物质的生产、储运、使用或受压 容器等地点
C表示当心中毒,可用于剧毒品及有毒物质的生产、储运及使用场所
综上所述,可选用ABC三种警告标志
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493),指出 CO 气柜的气体
探测器选用和安装是否存在问题,说明理由并更正。
【【答答案案】】探测器设置不当。
一氧化碳属于有毒类可燃气体,应采用有毒气体探测器。
探测器设置在释放源上方0.5~1.0m处,因此气体出口阀门下方50cm处、气柜气体取样口阀门侧方
50 cm处设置探测器不符合要求。
4.根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)D,判定现场排查
发现的主要问题中,哪些问题属于重大生产安全事故隐患。
47 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】构成重大危险源。
(1)未制定并落实特殊作业管理规定。
(2)存在重大变更后未按要求制定执行操作规程。
(3)胺基化工艺装置操作人员未持证上岗。
(4)安全阀、爆破片未正常投用。
(5)甲基苯胺装置紧急停车系统未投用
第三部分、风险评估及实施指南
《化化工工园园区区安安全全风风险险排排查查治治理理导导则则》、《危危险险化化学学品品企企业业安安全全风风险险隐隐患患排排查查治治理理导导则则》等部门规定
要求企业园区定期进行隐患排查治理,通常在案例分析中作为判定类潜在考点。此外,《化化工工和和危危险险化化
学学品品生生产产经经营营单单位位重重大大生生产产安安全全事事故故隐隐患患判判定定标标准准》、《特特种种设设备备重重大大事事故故隐隐患患判判定定准准则则》要求考生重
点掌握,2023年及以后应属于高频固定考点。
三、《化化工工和和危危化化品品生生产产经经营营单单位位重重大大事事故故隐隐患患判判定定》
关联规范《化工行业安全生产风险分分级级管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理双双重重预预防防机机制制建建设设通通用用规规范范》
5.5 风险分级
8
5.5.1 企业应依据风险评估结果确定7风险等级。风险等级从高到低划分为重重大大风风险险、、较较大大风风险险、、一一
1
9
4
般般风风险险、、低低风风险险,对应用红红、、橙橙、、黄黄、、3 8蓝蓝四种颜色标示。
信
微
5.5.2 将以下情形直直接接判判定定为为系重重大大风风险险:
联
(1)涉及危危险险化化学学品品重重大大题危危险险源源的;
押
(2)涉及重重点点监监管管的的危危准险险化化工工工工艺艺的;
精
(3)生产、储存(含管 道输送)氯氯气气、、光光气气等等吸吸入入性性剧剧毒毒化化学学品品的(实验室化学试剂除外);
(4)GB 30871中规定的化 学品生生产产单单位位特特殊殊作作业业。
5.7.3 设置安全风险公告栏
在醒目位置设置安全风险公告栏, 包括以下内容:
a)位位置置//场场所所; b)主要危险源;c) 风风险险等等级级; d)风风险险类类别别; e)可能导导致致的的后后果果; f)风险管管
控控层层级级; g)责任单单位位,责任人人,责任人电电话话 ; h)安全生产监监督督举举报报电电话话1122335500。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.9 隐患分级和治理
企业应根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果的严重性和影响范围,将隐患分
为一一般般事事故故隐隐患患和和重重大大事事故故隐隐患患。
5.9.1.2 以下情形确定为重大事故隐患:
a)危险化学品生产、经营单位主主要要负负责责人人和和安安全全生生产产管管理理人人员员未未依依法法经经考考核核合合格格;
b)特特种种作作业业人员未未持持证证上上岗岗;
48 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
c)涉及重重点点监监管管的的危危险险化化工工工工艺艺、、重重点点监监管管的危危险险化化学学品品和和重重大大危危险险源源企业的生产装置、储存设
施外外部部安安全全防防护护距距离离不不符符合合国国家家标标准准要求;
h)光光气气、、氯氯气气等剧毒气体及硫硫化化氢氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公公共共区区
域域;
i)地地区区架架空空电电力力线线路路穿越生生产产区区且不不符符合合国国家家标标准准要要求求;
j)在在役役化工装置未未经经正正规规设设计计且且未未进进行行安安全全设设计计诊诊断断;
k)使用淘淘汰汰落落后后技技术术工工艺艺、、设设备备目目录录列出工艺、设备;
d)涉及重点监管危危险险化化工工工工艺艺的的装装置置未未实实现现自自动动化化控控制制,系统未未实实现现紧紧急急停停车车功功能能,装备的自动化
控制系统、紧急停车系统未未投投入入使使用用;
8
7
1
e)构成一一级级、、二二级级重大危险源的危9险化学品罐罐区区未实现紧紧急急切切断断功功能能;涉及毒毒性性气气体体、、液液化化气气体体、、
4
8
3
剧剧毒毒液液体体的一一级级、、二二级级重大危险源的信危险化学品罐区未未配配备备独独立立的的安安全全仪仪表表系系统统;
微
系
f)全全压压力力式式液液化化烃烃储罐未联按国家标准设置注注水水措措施施;
题
g)液液化烃、液液氨、液液氯押等易燃易爆、有毒有害液液化气体的充装未使使用用万万向向管管道道充充装装系系统统;
准
精
l)涉及可可燃燃和和有有毒毒有有害害气气体体泄泄漏漏的场所未未按按国国家家标标准准设设置置检检测测报报警警装装置置,爆爆炸炸危险场所未未按按国国家家标标
准准安安装装使使用用防防爆爆电电气气设设备备;
m)控控制制室室或或机机柜柜间间面向具具有有 火火灾灾、、爆爆炸炸危危险险性性装装置置一侧不不满满足足国国家家标标准准关于防火防爆的要求;
n)化工生产装置未未按按国国家家标标准准要要 求求设设置置双双重重电电源源供供电电,,自自动动化化控控制制系系统统未未设设置置不不间间断断电电源源;
o)安全阀、爆破片等安安全全附附件件未未正正 常常投投用用;
p)未未建建立立与岗位相匹配的全全员员安安全全生生产产 责责任任制制或者未未制制定定实实施施生生产产安安全全事事故故隐隐患患排排查查治治理理制制度度;
q)未未制制定定操操作作规规程程和和工工艺艺控控制制指指标标;
r)未未按按照照国家标准制定动火、进入受限空间等 特特殊殊作作业业管管理理制制度度,或者制度
8
未未有有效效执执行行;
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
s)新新开开发发的危险化学品生产工艺未未经经小小试试、、中中试试、、工工业业化化试试验验直直接接进进行行工工业业化化生生产产;国国内内首首次次使使
用用的化工工艺未未经经过过省省级级人人民民政政府府有有关关部部门门组组织织的安全可靠性论证;新新建建装装置置未未制制定定试试生生产产方方案案投料开
车;精精细细化化工工企企业业未未按规范性文件要求开开展展反反应应安安全全风风险险评评估估;
t)未未按按国家标准分区分类储存危危险险化化学学品品,,超超量量、、超超品品种种储储存存危危险险化化学学品品,相互禁禁配配物物质质混混放放混
存。
第第2211讲讲 《《特特种种设设备备重重大大事事故故隐隐患患判判定定准准则则》》
5.9.2 隐患治理
5.9.2.3 一般隐患治理
对于一一般般事故隐患,根据隐患治理划分的层级,企业各各级级负负责责人人或或者者有有关关人人员员应应负负责责组组织织整整改改,并
49 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
对整改情况进行确确认认。
5.9.2.4 重大隐患治理
5.9.2.4.1 经判定属于重大事故隐患的,企企业业主主要要负负责责人人应应及及时时组组织织评评估估,并编编制制事事故故隐隐患患评评估估报报
告告书书。5.9.2.4.2 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容:
a) 治理的目标和任务; b) 采采取取的的方方法法和和措措施施;c) 经经费费和和物物资资的的落落实实; d) 负责治理的机机构构和和人人
员员; e) 治理的时时限限和和要要求求; f) 安安全全措措施施和和应应急急措措施施。
5.9.2.4.3 重大事故隐患治理前,在不不能能确确保保安安全全的的情情况况下下,,企企业业应应停停产产、、停停业业。
四、《特特种种设设备备重重大大事事故故隐隐患患判判定定准准则则》
3 术语和定义 7 8
1
9
4
特种设备重大事故隐患,在特种设3 8备使用过程中,存存在在的的危危害害程程度度较较大大、、可可能能导导致致群群死死群群伤伤或或造造成成
信
微
重重大大经经济济损损失失的的潜潜在在不不安安全全情情形形。系
联
题
押
准
精
4 判定准则
4.1 有下列情形之一仍继续使用,判定为重大事故隐患。
a) 未未取取得得许许可可生生产产、因安全问题国家明令淘淘汰汰 、已已经经报报废废或或者者达达到到报报废废条条件件
1
7 8。
9
b) 发发生生过过事事故故,未未对其进行全全面面检检查查、、消消除除事事故故 隐隐患患。 8
4
信
3
c) 未未按规定进行监监督督检检验验或或者者监监督督检检验验不合格。 微
系
d) 有44..22~~44..1100中中规定的超超过过规规定定参参数数、、使使用用范范围围的的情情形形 。 一
联
唯
与《特种设备安全监督检查办法》各类设备都可能存在的严重事故隐患对应。
4.2 锅炉有下列情形之一仍继续使用,判定重大事故隐患
a) 定定期期检检验验的检验结论为“不不符符合合要要求求”。
b) 热热工工仪仪表表失失效效或控控制制电电((气气))源源中中断断,导致无无法法监监视视、、调调整整主主要要运运行行参参数数。
c) 安安全全阀阀(爆爆破破片片装置)缺缺失失或或失失效效。
d) 系统报报警警装装置置缺缺失失或或失失效效。
e) 联锁保保护护装装置置缺缺失失或或失失效效。
50 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
f) 熄火保保护护装装置置缺缺失失或或失失效效。
g) 电站锅炉主要汽汽水水管管道道泄泄漏漏或或锅锅炉炉范范围围内内管管道道破破裂裂。
4.3 压力容器下列情形继续使用的,判定重大事故隐患
a) 定定期期检检验验的检验结论为“不不符符合合要要求求”。
b) 固固定定式式压力容器改改做做移移动动式式压力容器使用。
c) 固固定定式式压力容器、移移动动式式压力容器的安安全全阀阀、、爆爆破破片片装置、紧紧急急切切断断装置缺缺失失或或失失效效。
d) 快快开开门门式式压压力力容容器器的快快开开安安全全保保护护联联锁锁装装置置缺缺失失或或失失效效。
e) 氧氧舱舱的接接地地装装置置缺缺失失或或失失效效。
f) 氧氧舱舱安全保保护护联联锁锁装装置置失失效效。
4.5 移动式压力容器或气瓶下列情形继续使用的
a) 未未经经许许可可,擅自从从事事移移动动式式压压力力容容器器充充装装或者气气瓶瓶充充装装活动。
b) 移移动动式式压压力力容容器器、气气瓶瓶错错装装介介质质。
c) 充充装装设备设施上的紧紧急急切切断断装装置置缺缺失失或或失失效效,仍继继续续使使用用的。
4.4 压力管道有下列情形仍继续使用的,判定重大事故隐患。
8
a) 定期检验的检验结论为“不不符符合合要要7求求”或“不允许使用”。
1
9
4
b) 安安全全阀阀、、爆爆破破片片装装置置、、紧紧急急切切3 8断断装装置置缺缺失失或或失失效效。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
第第2222讲讲 案案例例题题
系
联
一
唯
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.依据《特种设备重大事故隐患判定准则》确定哪些设备构成重大事故隐患。
2.指出检维修作业中,临时用电安全措施落实不当之处。
3.请简述丙烯酸甲酯储罐应设置的安全设施和罐体型式。
4.请指出中间罐区是否构成重大事故隐患,请给出判定依据如果有计算请列明计算过程。
5.焦化苯加氢反应釜、苯硝化反应釜是否属于老旧设备,如果是请指出其老旧设备分类,并据此判
定其处置方式。
案案例例背背景景——情情景景描描述述
国内化工产业因工艺布局切入点的差异性导致南北方的工艺流程、产业链和产品结构呈现一定差异
性,以某焦化企业为例,产品包括煤焦炭、焦油、工业萘、工业沥青、焦化苯等。常用设备包括粉煤储
罐、推焦车、汽化炉、蒸汽锅炉、磨煤机和空分设备。
重整项目一、溶剂罐区改造项目
51 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
丙烯酸甲酯属于非水溶性甲 类易燃液体,其可燃蒸汽爆炸极限依据2.8%~25.0%确定,沸点80.5℃。
B
目前,采用地上式固定顶储罐但是介质蒸发损耗量、设备维护保养难度较大,拟变更罐体结构形式、增
加防腐蚀涂层适用于微酸性介质,项目由设备管理部门自行负责完成。
依据作业方案采用适用于微酸性有机溶剂水性涂料,要求壁面通过手动除锈清除表面油脂、污垢、
氧化皮、除锈和油漆涂层等附着物并显示均匀的金属色泽。但是,作业进度严重延误,项目经理要求采
用机械除锈并更换附着力更强的环氧树脂涂料,防止涂层的鳞斑状脱落。
参阅施工作业记录显示:
由工艺主配电柜引出配电回路,保证作业面整体用电安全,临时用电回路采用低支架敷设并采用电
缆配线,穿越隔墙处均采用非A级材料严密封堵。此外,为保证临时用电安全设置小型柴油发电机并入电
网设置自切换装置,形成双电源回路。移动式手持式设备均采用三级供电回路、一机一闸一保护。其
中,手持式喷砂机开关柜设置在罐内并配置10mA、快速型漏电保护装置;其中,移动式焊机开关柜设置
在罐外并配置30mA、快速型漏电保护装置。
据事故亲历者描述,作业面采光照明不良,作业人员尝试移动照明灯具时作业面闪爆,导致作业面2
人死亡,1人重伤(预计单人损失工日3000天计),经济损失3200万元(其中,直接经济损失1200余
8
7
万)、企业上年度利税4000万元,企业人1数100人。
9
4
8
3
罐区内的氢气、焦化苯设置在同信一罐区,氢气储罐两座单罐设计容积250m3(正常工况条件下氢气密
微
系
度4.2Kg/m3)、焦化苯储罐四座联设计容积1500m3(密度0.88t/m3)。
题
押
(1)罐区设置基本过程控制系统。
准
精
(2)罐体设置偏离正常值得报警系统和人员响应系统。
(3)设置工业电视监控 系统、固定式冷却喷淋系统。
重整项目二、焦化苯加氢项目改造
8
焦化苯加氢反应釜是上述企业的核心,目前采用 多釜体并联式安装投产均已9 1
7
超过20年但未达到设计
8
4
使用年限,目前工况状态良好。 信
3
微
苯硝化反应釜连续运行超过20年,目前采用半间歇式硝 化工艺,设备系维护保养到位工况状态良好。
联
一
依据物性参数确定,焦化苯反应设备构成四级重大危险源 、硝化唯反应釜未构成重大危险源。
某省应急管理部门对临汾煤焦化产业园区(四至范围:东至X 河大堤,南至X焦化厂区边界,西至
G1XX国道,北至XX第二污水处理厂)开展专项安全检查。该园区以煤焦化、液氨储运为主,涉及高温、
高压及有毒介质设备。检查发现问题:
(1)电站锅炉,就地水位显示测量读数不一致,水位扰动偏高;
(2)余热锅炉,蒸汽管道保温层破损,安全阀前截止阀处于半开状态;
(3)2#汽化炉部分安全连锁失效,但工艺运行正常;
(4)3#汽化炉存在两处未记录明确的表面裂缝;
(5)4#气化炉料位计、液位计故障,不能显示正常料位、液位;
(6)液氨输送管道的安全阀开口正对巡检通道;
(7)CO输送管道防腐层大面积脱落,壁厚检测不合格。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.依据《特种设备重大事故隐患判定准则》确定哪些设备构成重大事故隐患。
52 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
余热锅炉构成重大事故隐患,安全阀失效不能满足使用要求;
液氨输送管道构成重大事故隐患,安全阀开口未指向安全点属于安全阀失效判定;CO输送管道壁厚
检测不合格,要结合监督检验结论,如果影响正常使用检测结论不合规,构成重大事故隐患。
2.指出检维修作业中,临时用电安全措施落实不当之处。
(1)临时用电回路应由专用配电柜引出。
(2)现场的供电线缆应采用架空设置。
(3)穿越爆炸危险区的隔墙处,应采用A级材料严密封堵。
(4)小型柴油发电机不应随意并入电网。
(5)手持式砂轮机的开关柜不应设置在金属罐体内。
(6)移动式焊机开关柜应采用10mA、快速型漏电保护装置。
3.请简述丙烯酸甲酯储罐应设置的安全设施和罐体型式。
丙烯酸甲酯储罐属于非水溶性甲 类易燃液体,采用惰性气体保护的固定顶储罐应设置,呼吸阀、阻
B
火器、安全阀。
考虑到介质特性,应采用内浮顶储罐和氮封系统的固定顶储罐。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.焦化苯加氢反应釜、苯硝化反应釜是否属于 老旧设备,如果是请指出其老旧
8
设备分类,并据此判
1
7
定其处置方式。
8
4 9
信
3
苯加氢反应釜属于Ⅱ类老旧设备,应加强监管增加设 备的自动化水平微。
系
硝化反应釜属于Ⅲ类老旧设备,间歇式和半连续式硝化工 艺属于淘联汰落后工艺,因此依据规范要求
一
应及时更新及时淘汰。 唯
第第2233讲讲 《《内内浮浮顶顶储储罐罐检检维维修修安安全全规规范范》》
第四部分、其他相关规范要求
《内内浮浮顶顶储储罐罐检检维维修修安安全全规规范范》、《危危险险化化学学品品单单位位应应急急救救援援物物资资配配备备要要求求》通常结合特殊作业要
求、承包商管理和应急物资配置要求,属于潜在高频考点并在2024年以选择题形式出现。《老老旧旧装装置置风风
险险评评估估指指南南》、《异异常常工工况况安安全全处处置置准准则则》,属于行业内近年重点关注的新规定要求,建议考生重点掌
握。
53 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、《内内浮浮顶顶储储罐罐检检维维修修安安全全规规范范》
4 一般要求
4.2 作业人员个体防护应符合下列要求
4.2.1 检修人员应正确选用个体防护用品,储罐内作业人员应穿防防静静电电阻阻燃燃工工作作服服、、防防静静电电防防砸砸工工
作作鞋鞋,不不应应穿穿化化纤纤等等易易产产生生静静电电的的服服装装,不不应应使使用用化化纤纤抹抹布布等;
4.2.2 在内浮顶拆除过程中,存在易燃、易爆、有毒、有害介质泄漏风险时,应根据实际情况选取
适用的呼呼吸吸防防护护用用品品、、安安全全带带、、安安全全绳绳等个体防护装备;
4.2.3 在储罐内作业时,应配备相应的防防爆爆通通信信工工具具。
4.3 作业过程中的人员管控应符合下8列要求
7
1
9
4.3.1 储罐经过置换且气体检测合8 4格后方可进入储罐作业,作业过程中应使用便携式气体检测报警
3
信
仪或移动式气体检测报警仪进行连连微续续检检测测,当检测仪报警时,应立即停停止止作作业业并并撤撤出出储储罐罐,当确认储罐
系
联
内气体含量超标导致检测仪报警时,应重重新新对对罐罐内内进进行行通通风风置置换换或或蒸蒸煮煮,气体检测合合格格后后,,方方可可再再次次进进
题
押
罐罐作作业业; 准
精
4.3.2 进入前,应使用静静电电消消除除器器等方式 消消除除人人体体静静电电;
4.3.3 严格控制罐内作业人数,在进行拆拆除除 密密封封带带、、浮浮顶顶扎扎孔孔、、涂涂装装等有可能释释放放易易燃燃、、易易爆爆、、有有
8
毒毒、、有有害害介介质质的的罐罐内内作作业业时,作业人员不不应应超超过过33人人 ,其他情况不不应应超超过过99人人;
1
7
9
4.3.4 储罐内作业人员应定时进行轮轮换换;
信
3 8
4
微
4.3.5 高温天气或高温环境应采取防防暑暑降降温温措施; 系
联
4.3.6 在极端天气条件下,不不应应进进行行动动火火、、受受限限空空间间、、高高处处、、吊吊装装一等等危危险险作作业业;
唯
4.3.7 避避免免垂垂直直交交叉叉作作业业,同同一一位位置置的浮浮顶顶上上、、下下层层不应同 时 作 业。
4.4 检修设备、工器具、照明及通信设施应符合下列要求
4.4.1 对设备、工器具进行检查验收,合格后方可使用;
4.4.2 在储存易燃易爆介质的储罐进行作业时,应采用防防爆爆工工器器具具、、照照明明设设施施和和通通信信器器材材,进入储
罐作业的防防爆爆照照明明电电压压不不应应超超过过1122 VV;
54 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 临时用电线路及设备绝缘良好,安装漏漏电电保保护护器器;
4.5 罐内检修通风应符合下列要求
4.5.1 应采用防防爆爆风风机机进行强制通风;
4.5.2 通风应采取上上抽抽下下进进等方式,通风前应打开人孔或通气孔,保证内浮顶上下空间形成对流通
道;
4.5.3 作业期间应连连续续进进行行通通风风;
4.5.4 强制通风设备的电源应悬挂警警示示告告知知牌牌防防止止误误断断电电;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.6防硫铁化合物自燃应 符合下列要求
4.6.1 涉及硫铁化合物自燃 风险时,应采用钝钝化化法法、、隔隔离离法法、、清清洗洗法法进行防控,首选钝钝化化法法;
4.6.2 涉及硫铁化合物自燃风 险,罐内应持持续续保保持持湿湿润润;
4.6.3 涉及硫铁化合物自燃风险且 未未进进行行钝钝化化的的储储罐罐,在打打开开人人孔孔、、透透光光孔孔、、呼呼吸吸阀阀等等附附件件前前罐罐内内
温温度度应应控控制制在在4400℃℃以以下下,,并对储罐采采取取氮氮 气气置置换换、、注注水水等等措措施施,防止自燃;
4.6.4 清理的残渣应装装袋袋或或装装桶桶并并始始终终保保 持持湿湿润润;
4.7 气体检测分析要求及合格判定标准应符 合下列规定
8
4.7.1 作业前前3300mmiinn内,应对储罐内气体进行取 样、检测,氧含量、可燃气体1 7浓度、有毒有害气体浓
9
8
4
度分析合格后方可进入,超超过过3300mmiinn仍未进行作业时,应 重重新新进行检测; 信 3
微
4.7.3 取取样样时应停停止止任何气体吹扫操作; 系
联
一
4.7.4 取样应有代代表表性性,容积较大的内浮顶储罐,取取样样长长 杆杆为为防防
唯
爆爆材材质质;
4.7.5 作业中断时间超超过过6600mmiinn及气体环境可可能能发发生生变变化化时,应重重新新进行气体检测;
4.7.6 至少携携带带两两台台便便携携式式或或移移动动式式气气体体检检测测报报警警仪仪,连连续续检测并22hh记记录录一次,不不应应放放入入衣衣服服口口袋袋
内内使使用用或或关关机机;
4.7.7 储罐外外壁壁或或外外部部环环境境进行动火作业时,应在动动火火点点1100mm范范围围内内进进行行气气体体检检测测。
气体检测分析合格判定标准如下
(1)氧气含量应保持在1199..55%%∽∽2211%%;
(2)当被测气体或蒸气的爆爆炸炸下下限限大大于于或或等等于于44%%时时,,其其被被测测浓浓度度应应不不大大于于00..55%%((体体积积分分数数));当被
55 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
测气体或蒸气的爆爆炸炸下下限限小小于于44%%时时,,其其被被测测浓浓度度应应不不大大于于00..22%%((体体积积分分数数));
(3)储罐内有毒有害物质应符合要求,硫硫化化氢氢浓浓度度小小于于1100mmgg//mm33。
第第2244讲讲 《《内内浮浮顶顶储储罐罐检检维维修修安安全全规规范范》》《《危危险险化化学学品品单单位位应应急急救救援援物物资资配配
备备要要求求》》GGBB3300007777
5.4 检修前能量隔离要求如下
5.4.1 与储罐连接的工工艺艺、、公公用用工工程程(氮气系统、水系统、蒸汽系统等)、罐罐顶顶油油气气收收集集等管道,
应采取加加装装盲盲板板或或拆拆除除一段管道并在储储罐罐管管道道侧侧加加装装盲盲板板的方式进行隔离;
5.4.2 仪仪表表电电源源、、搅搅拌拌器器等电气设备断断电电隔隔离离,上锁挂签;
5.4.3 半半固固定定消防泡沫系统应与储罐保持连连通通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用;
5.5.4 与储罐连接的固固定定泡泡沫沫系统应采取可可靠靠隔隔离离措措施施,防止发生消防泡沫系统与与可可燃燃介介质质互互窜窜。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.3 机械清罐的安全要求如下
6.3.1 在罐内物料移送的过程中,当 内内浮浮顶顶和和液液面面间出现气气层层时,应暂暂时时停停止止移移送送,开始注注入入惰惰性性
气气体体保保护护;
6.3.2 惰惰性性气体应连连续续注注入入,氧气浓度达到 88%%且处于上上升升倾向时,应增增加加注入量;氧气浓度处于下下
降降倾向时,应减减少少注入量,氧气浓度应保持在88%%以 下;
8
1
7
6.3.3 清洗设备应配备在在线线检检测测仪仪;
8
4 9
信
3
6.3.4 清清洗洗设设备备、、电电气气设设备备、、临临时时设设置置管管线线的连连接接部部 位位应安装铜铜质质接微地线,其端部应连接在储储罐罐接接
系
地地线线上,每每个个法兰连连接接口口应应采采用用铜铜制制导导线线进进行行跨跨接接。 联
一
6.4人工清罐的安全要求如下 唯
6.4.1 清罐应采用水水漂漂洗洗、、蒸蒸汽汽蒸蒸煮煮进行清洗;
6.4.2 水水流流应应保保持持缓缓慢慢、、不不应应呈呈喷喷射射状状态态;
6.4.3 水漂洗应至罐罐底底水水面面没没有有浮浮油油为止;
6.4.4 采用蒸蒸汽汽蒸蒸煮煮时,应使用低低压压蒸蒸汽汽;
6.4.5 内浮顶部件为橡胶纤维织物等不不耐耐热热材材质质时,不应长时间蒸煮,蒸蒸煮煮温温度度不不应应高高于于8800℃℃且且不不
应应超超过过储储罐罐设设计计的的最最高高工工作作温温度度。
【【22002244真真题题】】内浮顶储罐检修过程具有检修周期长,安全风险点多、安全风险等级高,涉及特殊作
业多,检修作业人员聚集等特点,检修前应做好能量隔离,根据《内浮顶储罐检修安全规范》,关于能
量隔离的做法,正确的是( )。
A.与储罐连接的气系统、水系统、蒸汽系统等管道,可采取关闭阀门的方式进行隔离
B.储罐的仪表电源,搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签
C.固定消防泡沫系统应与储罐保持连通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用
56 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.半固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜
【【答答案案】】B
【【解解析析】】检修前能量隔离要求如下:
A选项错误:与储罐连接的工艺、公用工程(氮气系统、水系统、蒸汽系统等)、罐顶油气收集等管
道,应采取加装盲板或拆除一段管道,并在储罐管道侧加装盲板的方式进行隔离;
B选项正确:储罐的仪表电源、搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签;C选项错误:与储罐连接
的固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜
D选项错误:半固定消防泡沫系统应与储罐保持连通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用;
二、《危危险险化化学学品品单单位位应应急急救救援援物物资资配配备备要要求求》
6 作业场所配备要求
应急救援物资存放在应急救援专用柜、应急站或指定地点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7.1 应急救援人员的个体防护装备配备
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7.2 抢险救援车辆配备要求
7.2.1 抢险救援车辆配置数量应符合要求
危危险险化化学学品品单单位位级级别别 第第一一类类危危化化品品单单位位 第第二二类类危危化化品品单单位位 第第三三类类危危化化品品单单位位
抢险救援车辆数 ≥≥33 ≥≥11 无无要要求求
57 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.2.2 企业应急救援队伍抢险救援车品种,应符合下表的要求,生产、贮贮存存剧剧毒毒或或高高毒毒危险化学品
的单位应配备气气体体防防护护车车。在此基础上,企业视实际需要增加车辆配备,车辆名录参见附录表B.1。
附录—第第一一类类危危险险化化学学品品单单位位增配的举举高高抢险救援车额定工作高度不不小小于于3300mm,第第二二类类和和第第三三类类危险
化学品单位增配的举高抢险救援车额定工工作作高高度度不不小小于于2200mm。
车车辆辆品品种种 第第一一类类企企业业 第第二二类类企企业业 第第三三类类企企业业
水水罐罐或或泵泵浦浦抢险救援车
灭火
抢险 水水罐罐或或泡泡沫沫抢险救援车 8 11 11 无无要要求求
7
1
9
救援车 8 4
3
干干粉粉泡泡沫沫联联用用抢险救援车信
微
系
联
专勤 多多功功能能抢抢险险救救援援车或题气气体体防防护护车车 11 无无要要求求 无无要要求求
押
抢险 准
精
危险化学品事事故故抢抢险险救救援援车车或防化洗洗消消抢抢险险救救援援车车 11 无无要要求求 无无要要求求
救援车
第第2255讲讲 《《危危险险化化学学品品单单位位应应急急救救援援物物资资配配备备要要求求》》GGBB3300007777((二二))//《《老老旧旧
装装置置 风风险险评评估估指指南南》》
8 其他配备要求
8
8.2 发生事故后危险化学品可能泄泄漏漏至至江江河河湖湖海海 的的危危险险化化学学品品单单位位应应配配备备水水1
7
上上灭灭火火抢抢险险救救援援、、水水上上
9
8
4
泄泄漏漏物物处处置置和和防防汛汛排排涝涝等应急救援物资。 信 3
微
8.3 除作业场所的应急救援物资外的其其他他应急救援物资 ,由危险化学系品单位与其周边其他相关单位
联
一
或应急救援机构签签订订互互助助协协议议,并能在这些单位或机构接到报 警后55唯mmiinn内到达现场的,准许作为本单位
的应急救援物资。
补充考点—危险化学品单位类别划分依据
重重大大危危险险源源级级别别
企企业业规规模模
一一级级 二二级级 三三级级 四四级级
330000>>从从业业人人数数或或22000000万万>>营营业业收收入入 第第二二类类 第三类 第三类 第三类
11000000>>从从业业人人数数≥≥330000或或4400000000万万>>营营收收≥≥22000000万万 第第二二类类 第第二二类类 第第二二类类 第第三三类类
从从业业人人数数≥≥11000000或或营营收收≥≥4400000000万万 第一类 第第二二类类 第第二二类类 第第二二类类
注1,以上包括本数,企业规模在临界值则从严判定;
58 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
注2,没有重大危险源的企业可作为第三类危化品单位;
注3,重大危险源评级,按单位重大危险源的最高等级确定;
注4,企业规模按照从业人数、营收划分不一致时按最低标准;
【【22002233真真题题】】根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》,在危险化学品单位作业场所,应急
救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。关于作业场所应急救援物资配备的要求,正确的是
( )
A.正压式空气呼吸器1套
B.手电筒1个
C.过滤式防毒面具一人一个
D.对讲机2个
【【答答案案】】C
【【解解析析】】按照规范,正压式空气呼吸器2套,手电筒1个/人,对讲机1人/台。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【单单项项选选择择题题】】某生产基地内浮顶储 罐承载苯系溶剂,因生产工艺需求经清罐作业更换储存介质。
针对清罐作业前的工艺处置中,工艺处置措施 最为得当的是( )。
A.应采用氮气作为置换介质,氮气进气口设 置在空间顶部
8
B.应采用蒸汽作为置换介质,蒸汽进气口设置 在空间顶部 1 7
9
8
4
C.可使用压缩空气进行长时间的吹扫置换作业
信
3
微
D.采用强制送风并采用“上送下抽”的方式 系
联
【【答答案案】】B
唯
一
【【解解析析】】清罐作业在2025年如果出现类似真题大概率关联内浮 顶储罐检维修作业规程,作业中应尽
量避免使用氮气,条件允许的情况下采用蒸汽作为置换介质,作业中保证作业面的强制送风并采用“上
抽下送”的方式。
案案例例背背景景——情情景景描描述述
某生物化工企业,以木薯、玉米、豆制品为原料生产乙醇系列产品,主要生产装置有10×10⁴ t/a乙
醇和4×10⁴ t/a乙醛生产装置。其中,4×10⁴t/a乙醛生产装置主要包括:乙醛工艺单元、生产原料及产
品罐区、冷冻站及附属设备房、配电室、控制室。乙醛生产装置(Ⅲ级危险度)主要生产原料是乙醇和
空气,主要产品是乙醛,该装置设置2台氨制冷压缩机,为生产提供低温冷冻盐水。按照上年统计学年
度,在职员工总数250人、营业收入2000万元整。
乙醛储运(乙醛储罐区)和生产装置(连续式工艺,考虑乙醇储罐区和氨制冷系统)于2016年通过
相关部门的安全设施设计审查,其主要危害物料相关数据如下:
59 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
上述表格中的临界量、实际储量、设计量均采用单位/吨表示。
按照当地相关部门的要求,该企业于委托某咨询机构完成安全设计诊断。经诊断,该企业存在的主
要问题有:
(1)反应釜未设置温度和压力的报警和联锁;
(2)产品精制回流槽设置安全阀,但安全阀放空气直接排放;
(3)未设置氧/醇比失调联锁;
(4)吸收塔顶放空未设置阻火器;
(5)控制室面向工艺装置的一侧开设窗户;
(6)罐区未实现紧急切断功能;
(7)电动机现场操作柱无保护接地;
8
7
(8)储罐未设置压力超限报警设施9 1;
4
8
3
(9)可燃气体检测器数量不符信合国家 标准的要求;
微
系
(9)储罐的泡沫立管下部无清扫口、无金属软管;
联
题
(10)使用了淘汰落后的押设备目录中的设备;
准
(11)事故应急器材精柜中缺少防毒面具。
根根据据以以上上场场景景,,回回答答下下列列 问问题题::
【【单单项项选选择择题题】】据《首批重 点监管的危险化工工艺目录》,关于乙醛生产的说法,正确的是(
)。
A.乙醛生产工艺不属于重点监管的 危险化工工艺
B.乙醛生产工艺属于裂解危险化工工艺
C.乙醛生产工艺属于氧化危险化工工艺
D.乙醛生产过程涉及两种重点监管的危险化工工艺
8
1
7
E.乙醛生产工艺属于烷基化危险化工工艺 9
8
4
【【答答案案】】C 信
3
微
系
【【解解析析】】乙醇氧化制乙醛是采用将乙醇蒸气、空气和水蒸 气的混合联气体送入氧化反应器,使之在催
一
化剂作用下生成乙醛。因此,乙醛生产工艺属于氧化工艺。 唯
【【单单项项选选择择题题】】根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》 结合诊断
结果,下列重大生产安全事故隐患判定 正确的是( )。
A.罐区未实现紧急切断功能不属于重大安全事故隐患
B.吸收塔顶放空未设置阻火器属于重大安全事故隐患
C.控制室面向工艺装置的一侧开设窗户属于重大安全事故隐患
D.电动机现场操作柱无保护接地属于重大安全事故隐患
E.可燃气体检测器数量不符合标准要求不属于重大安全事故隐患
【【答答案案】】C
【【解解析析】】控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准 关于防火防爆的要求
属于重大生产安全事故隐患,
【【多多项项选选择择题题】】根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》,在乙醛生产装置区域,应急救援
物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。关于作业场所应急救援物资配备的要求中,符合规定的
60 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
是( )。
A.正压型空气呼吸器,2套
B.过滤式防毒面具,2套
C.气体浓度检测仪,1套/人
D.对讲机和手电筒,1台/人
E.二级防化服,1套/10人,至少两套
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】GB30077-2023 应急物资的配置设置要求
作业场所,应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【多多项项选选择择题题】】危化品生产经营企业的安全检查和重大事故隐患排查双重预防机制的建设中,明确
要求定期进行危险化学品重大危险源辨识管理。下列说法要求中,符合规定的是( )。
A.乙醛装置储运单元构成二级重大危险源
B.乙醛装置生产单元构成四级重大危险源
C.重大危险源分级和介质实际储量、临界量有关
D.属于第二类危险化学品单位
E.属于第三类危险化学品单位
8
【【答答案案】】ABE 9 1
7
8
4
【【解解析析】】重大危险源分级和介质最大设计量、临界 量有关;重大危险源信与
3
装置边界500m范围内常驻
微
人口数量有关。按照上年统计年度,在职员工总数250人、 营业收入2000
系
万元整,构成二级重大危险源,
联
一
因此属于第三类生产企业。 唯
重重大大危危险险源源级级别别
企企业业规规模模
一一级级 二二级级 三三级级 四四级级
330000>>从从业业人人数数或或22000000万万>>营营业业收收入入 第第二二类类 第三类 第三类 第三类
11000000>>从从业业人人数数≥≥330000或或44000000万万>>营营收收≥≥22000000万万 第第二二类类 第第二二类类 第第二二类类 第第三三类类
从从业业人人数数≥≥11000000或或营营收收≥≥44000000万万 第一类 第第二二类类 第第二二类类 第第二二类类
【【多多项项选选择择题题】】乙醛生产装置按照精细化工工艺危险评定结果显示属于Ⅲ级危险度,分别依据危险
工艺的工艺控制要求、精细化工危险评定实施指南等相关规定。上述工艺装置的安全仪表系统管理的说
法,正确的有( )。
61 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.通过风险分析评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求
B.要编制安全仪表系统操作维护计划和规程
C.应进行LOPA分析,配置独立的安全仪表系统
D.设置在防爆墙隔离的独立空间中,实现全面自控
E.应根据建议设置紧急切断系统、紧急停车设施
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】乙醛生产为氧化反应,应反应釜处设立紧急停车系统。 根据《关于加强化工安全仪表系统
管理的指导意见》对于不满足要求的安全仪表功能,要制定相关维护方案和整改计划。
三、《老老旧旧装装置置风风险险评评估估指指南南》
为规范危险化学品生产使用企业老旧装置的安全风险排查与评估分级,实施老旧装置安全风险分类
整治与管控,依据国家相关法律法规、部门规章、标准规范,结合有关事故案例,制定本指南。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
二、老旧装置范围与分准类
精
本指南所指老旧装置为 在取取得得危危险险化化学学品品安安全全生生产产许许可可、、安安全全使使用用许许可可的的企企业业中中,涉及重重大大危危险险
源源、、重重点点监监管管的的危危险险化化工工工工艺艺、、 毒毒性性气气体体和和爆爆炸炸品品,且且主要反反应应器器、、压压力力容容器器、、常常压压储储罐罐、、低低温温储储罐罐和
GC1级压压力力管管道道等设备设施达到设计 使用年限或未未规规定定设设计计使使用用年年限限但但实实际际投投产产运运行行时时间间超超过过2200年年的的装装置置
((包包括括独独立立装装置置和和联联合合装装置置))。
适用范围不不包包括括危危险险化化学学品品储储运运系系统统 罐罐区区储储罐罐,本指南中所指常压储罐、低温储罐为装置内储罐。
(二)老旧装置分类
按物料危险性、危化品存量等因素,分为三 类老旧装置:
8
Ⅰ类老旧装置:涉及剧剧毒毒气气体体、、爆爆炸炸品品,,且且剧毒 气体或爆炸品构成重重大大危危险险
1
7源源的的老老旧旧装装置置。
9
Ⅱ类老旧装置:火灾危险性为甲甲类类的的重重大大危危险险源源装装 置置;涉及高高毒毒气气体体或或
信
液液3 8
4
体体的的重重大大危危险险源源装装置置。
微
Ⅲ类老旧装置:除Ⅰ、Ⅱ类以外的其其他他老老旧旧装装置置。 系
联
特特征征点点:: 一
唯
Ⅰ类老旧装置—剧毒、爆炸且重大危险源;
Ⅱ类老旧装置—高毒、甲类且重大危险源;
Ⅲ类老旧装置—其他
四、老旧装置安全风险管控要求
企业要按照“一装置一策”整改方案完成淘汰退出、改造提升。老旧装置存在以下情形之一的,应
当淘汰:
(1)没没有有经经过过正正规规设设计计且且没没有有开开展展安安全全设设计计诊诊断断的的老老旧旧装装置置。
(2)外外部部安安全全防防护护距距离离不不满满足足国国家家标标准准《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》规定的风险基
准要求,且无法整改的。
(3)连续停运5年以上,且且存存在在重重大大隐隐患患且且无无法法整整改改的装置。
(4)装置核核心心反反应应器器或或主主要要压压力力容容器器安全状况等级为4级,累计监控使用时间超过3年且且无无法法对对缺缺陷陷
进进行行处处理理的的老老旧旧装装置置。
62 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)高安全风险装置
对所有扣扣分分项项,,立立即即实实施施整整改改,逐一完善安全、设备和工艺管理措施,改造自动化控制、监测监控
设施,达达不不到到安安全全生生产产条条件件的的停停产产整整改改。
(三)较高安全风险装置。对扣扣5500分分项项立立即即实实施施整整改改;;其其他他扣扣分分项项,,限限期期实实施施整改。
(四)一般和较低安全风险装置
常态化管控措施,结合检维修计划整改,确确保保安安全全风风险险可可控控。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
高安全风险和较高安全准风险装置实施整改过程中,应同时落实以下针对性措施:
精
(1)降降低低并并优优化化装装置置的的 运运行行负负荷荷。
(2)开开展展报报警警管管理理、、控控制制 回回路路性性能能评评估估等工作,提升老旧装置自控投用率和运行平稳性。
(3)加大压力容器及压力管道 的检检测测频频次次和和预预防防性性维维修修管管理理。
第第2266讲讲 《《异异常常工工况况安安全全处处置置准准则则》》
四、《异异常常工工况况安安全全处处置置准准则则》
4 处置原则
8
4.1 及时退守到安全状态 9 1
7
8
4
4.1.1 发生以下情形,按紧急处置程序及时退守安 全状态: 信
3
微
(1)操作单元出现飞飞温温、、压压力力骤骤变变、、爆爆聚聚、、沸沸溢溢、、管管 线线堵堵塞塞、、介介质质系互互串串、、搅搅拌拌失失效效、、设设备备剧剧烈烈振振
联
一
动动等异异常常情况。 唯
(2)安全阀、爆破片等紧紧急急泄泄压压设设施施异异常常启启动动,原原因因不不明明、、无 无法法恢恢复复正正常常的。
(3)关键设备故障、重要的公公用用工工程程(水电汽风)中中断断、仪仪表表控控制制系系统统故故障障等,原原因因不不明明、、无无法法恢恢
复复正正常常的。
4.1.1 发生以下情形,按紧急处置程序及时退守安全状态:
(4)易易燃燃易易爆爆、、高高毒毒剧剧毒毒介质明显泄漏,存在失失控控风险的。
(5)地震、台风、强降雨等自自然然灾灾害害,不不能能保保证证正正常常生产的。
安全退守方式包括但不限于:全全装装置置停停车车、、局局部部停停车车、、停停止止加加热热、、紧紧急急冷冷却却、、停停止止进进料料、、终终止止反反
应应、、卸卸料料泄泄压压、、单单元元隔隔离离等。
4.1.2 装置出现未未预预先先研研判判出出且且无无紧紧急急处处置置程程序序的异常工况,应第一时间停车。
4.2 现场处置人员最少化
4.2.1 当现场情情况况不不明明时,在未进行安全风险评估且未采取安全防护措施的情况下,任任何何人人不不得得进进
入入现现场场。初初步步确确定定现场可进入后,最最多多22人人佩佩戴戴必必要要的的防防护护装装备备、报警仪及相关安全工具后进入现场进一
63 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
步侦查情况。
4.2.2 严严禁禁与与处处置置无无关关的的人人员员进进入入作业区域。
4.2.3 现场处置时,同一部位原原则则上上不不得得进进行行交交叉叉作作业业,同一装置区内内一一般般应应为为22人人,最最多多不不得得超超
过过66人人。
4.2.4 指挥人员尽尽可可能能使使用用视视频频、、无无线线电电通通讯讯等进行远程调度。
4.3 全面辨识分析风险稳妥处置
4.3.1 严严禁禁在在风风险险不不明明或或不不可可控控的的情情况况下下盲盲目目处处置置。
4.3.2 处置撞击敏敏感感度度高高的堵塞物时,严严禁禁外外力力敲敲击击。
4.3.3 严严格格作作业业安安全全条条件件确确认认,严禁仅把“目视、鼻嗅、耳听、手摸”等作为最终安全条件确认的
手段。确认方式包括:
(1)泄泄压压结结束束的确认,如观察现场压力表的指指针针升升降降过过程程或者DCS上压压力力变变化化曲曲线线、通过两两套套或以
上不同形式的压力监测系统比比对对确认、根据物料危险特性微微开开导导淋淋或或放放空空阀阀确认。
(2)容器、管线能量隔隔离离有有效效性性的确认。
(3)电气设备断断电电确确认,如断电后开关柜上上锁锁挂挂牌牌、现场进行点试、使用仪表进行带带电电检检测测、将断断
路路器器(抽屉)拉至检修位(试验位)、拉拉7 8开开隔隔离离开开关关、摘摘除除保险等。
1
9
4
(4)进入受限空间前使用符合相8关标准的检测仪器进行有有代代表表性性、、全全面面性性气气体体检检测测,有条件的可以
3
信
微
使用便携式检测仪和实验室取样分析比对确认。
系
联
4.3.4 处置人员应根据现题场物料的特性和潜在的风险,佩佩戴戴完完备备有有效效的的个个体体防防护护装装备备。
押
4.4有效防止能量意外释准放
精
4.4.1 处置作业过程中 涉及管线、设备打开时,严严禁禁以以水水封封或或关关闭闭阀阀门门代代替替加装盲板。
4.4.2 作业过程中中非非必必要要不不 得得进进行行带带压压密密封封和和带带压压开开孔孔作作业业。4.4.3 严严禁禁在毒性程度为极极度度危危害害介介
质质的的设设备备、、管管线线上上进进行行带带压压作作业业; 严严禁禁在未未进进行行测测厚厚、、无无法法有有效效阻阻止止材材料料裂裂纹纹继继续续扩扩展展、、结结构构和和材材料料的的
刚刚度度及及强强度度不满足安全要求、保保障障措措施施 未有效落实等情况下进行带带压压作作业业。
附录—精细化工企业典型异常工况安 全处置要点
1.反应釜故障停停车车后后应应关关闭闭进进料料阀阀,,停停止止 加加热热,,属属于于放放热热反反应应的的应应立立即即启启动动冷冷却却系系统统。冷冷却却系系统统或或
搅搅拌拌故故障障时,应将物料分散转转移移至至其其他他正正常常运运行行的反应釜中。
2.根据温温度度或或压压力力急急剧剧升升高高、、物物料料突突沸沸或或冲冲料料 等 现象判断为反应失控的,应
1
7先8按前款进行处置;仍
9
无法控制需需要要泄泄放放的,物料应泄泄放放至至预预先先加加入入淬淬灭灭剂剂的 泄放设施,严严禁禁就就地地
信
排排3 8
4
放放。
微
3.氢氢化化反应装置氧氧含含量量异异常常升升高高时,应立立即即停停止止供供氢氢。 系
联
5.带带料料开开车车前前应应进进行行风风险险评评估估,制定反应控制作业方案和应急处置一措施。对于有有反反应应失失控控风风险险的,
唯
应退退料料后再开车。
6.蒸蒸馏馏、、精精馏馏等工序不不出出料料时分析原因,严严禁禁继继续续加加热热干干蒸蒸。
7.涉及氯氯气气、、氟氟化化氢氢、、氨氨气气等等剧剧毒毒、、高高毒毒气气体体的尾尾气气抽抽排排系统出现故障时,应能及时联联锁锁启启动动或或立立
即即远远程程启启动动备备用用系系统统。
附录—合成氨生产企业典型异常工况安全处置要点
1.出现以下下任任一一异异常常工工况况时,应进行系统或局部停车处置:
(1)发生氨氨、、煤煤气气、、合合成成气气大大量量泄泄漏漏;
(2)涉及合合成成气气等易易燃燃、、易易爆爆、、有有毒毒物物料料的管管道道腐腐蚀蚀减减薄薄低低于于设设计计要要求求;
(3)高压分离器至低压闪蒸槽等可能存在高高压压串串低低压压的设备设施出现异常、检测仪表出现异常或者
发生故障;
(4)变变换换炉炉、、氨氨合合成成塔塔升升温温还还原原,发生断断电电、、断断水水、、断断气气情况;
(5)火火炬炬管管线线出出现现破破裂裂、、严严重重变变形形或或者者移移位位等情况;
64 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)氮氮氢氢气气压压缩缩机机出现超超温温、、超超压压、、漏漏气气、、带带水水、、带带液液、、电电流流突突然然升升高高等情况(有有备备用用机机除除外外);
(7)合成废废热热锅锅炉炉列列管管、氨冷器盘盘管管出现泄泄漏漏造成低低压压系系统统压压力力突突然然升升高高,泄漏原因未未查查明明;
(8)气气化化炉炉出现超超压压、氧氧煤煤比比频频繁繁波波动动等情况;
4.涉及合合成成气气、、氢氢气气、、硫硫化化氢氢、、氮氮气气等等易易燃燃、、易易爆爆、、有有毒毒、、窒窒息息介介质质的管线或者设备需打开时,作
业前应通过就地或远传仪表,放空导淋、现场确认等多种方式确保内部为常压,确保能量隔离、人员保
护措施到位,严严禁禁带带压压作作业业。
5.气化炉停停车车后后未未泄泄压压前,严严禁禁对对氧氧管管线线系系统统进进行行泄泄压压操操作作。
6.气化炉一次点点火火失失败败或或者者中中间间熄熄火火时,应重重新新进进行行置置换换,取样分析合格前,严严禁禁重重新新点点火火。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
1.识别上述企业设计的重点监管的化工工艺有哪些,并简述2#中间体车间应采取的工艺控制要求。
2.识别上述各工段是否判定存在重大事故隐患,并给出判定依据。
3.作为安全负责人,请简述2#中间体车间异常工况的处置原则。
4.作为安全负责人,请简述2#中间体车间异常工况下的处置要点。
5.请指出1#中间体车间安全标志设置的不当之处,并尝试补全应设置的安全标志。
8
案案例例背背景景——情情景景描描述述 7
1
9
4
“以人为本、安全第一”的安全生3 8产准则在石化企业中并不是一句空话套话,经济效益盈利是企业
信
微
生存发展的充分条件,但是安全生系产准则是企业生存发展的必要条件。下列事故以安徽某工业园区石化
联
企业A为例,事故背景暂不考虑题时代局限性均按照最新规范要求。
押
准
企业A是当地一家医药中体生产企业,正常运行气体期间发生物料泄漏事故,导致三名作业人员撤离
精
不及时中毒身亡,直接经济 损失高达720余万,实际上上年度企业利税不足2000万。
(一)1#中间体车间
生产车间现有设备如下:2.5m 3的氯化反应釜10个、2.0m3的氟化反应釜8个,上述反应设备之间均采
用并联设置分别用于一段氯化和氟化反应。生产工艺段设置的工艺辅助设备包括蒸汽锅炉、压缩机、输
送泵、中间罐、制冷机组,其中的制冷机 组用于氯化和氟化反应的强制冷却,但是期间未正常投用。车
间设置光致电离型探测器用于氯气、氟化氢的 早期探测,车间出入口的甲级防火门上设置严禁烟火、当
心爆炸的安全警示标识。
8
(二)2#中间体车间 9 1
7
8
4
1#车间的单取代氟化物经过萃取、分液、精馏、提 纯后进行二段氟化,信但
3
是工艺底物的反应活性较
微
低导致反应转化率一直不理想。因此,车间设备进行工艺改 造,增设氟化系串联反应釜并将上部物料回流
联
一
至原反应体系,反应釜卸料设置有球阀用作工艺控制和紧急切 断。依唯据工艺危险评定指出,上述二段氟
化属于Ⅳ级的工艺危险度,新增反应单元所有操作人员均做到持证 上岗,具备安全作业能力。
工艺改造后的试运行期间,串联反应釜之间的法兰盘异常发生轻微泄漏现象,车间主任带两名作业
人员赶赴现场进行事故查验,发现法兰盘因工艺温度扰动、支撑结构失稳和流速变动的异常震颤导致法
兰盘泄漏,泄漏量不大,于是车间主任要求现场进行紧固作业,自己在旁进行协同监管。
法兰盘无法正对,于是作业人员甲将用抹布垫住管道后用锤头敲击尝试适当改变管道走向,作业人
员乙使用管钳固定后强行对正紧固。作业期间,法兰盘受外力破坏直接弹出,内部介质在内压力的作用
下喷溅而出,瞬间弥漫整个车间,HF属于剧毒类介质,车间主任和作业人员甲乙未按要求配置任何劳动
防护用具,作业面应急物质设置不当,三名作业人员因疏散撤离不及时当场死亡。
依据当时的事故调查报告显示:公司擅自变更工艺流程、工艺参数,非法购买剧毒类化学品氯气,
氯化反应釜超过设计使用寿命一直未进行报废处置。安全生产责任制落实不全,工艺变更后未及时修订
操作规程导致操作规程、紧急处置方案不具可行性。
依依据据上上述述案案例例背背景景,,回回答答下下列列问问题题::
65 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.识别上述企业设计的重点监管的化工工艺有哪些,并简述2#中间体车间应采取的工艺控制要求。
氯化工艺、氟化工艺。
(1)反应釜内温度和压力与反应进料、紧急冷却系统的报警和联锁;
(2)搅拌的稳定控制系统;
(3)安全泄放系统;
(4)可燃和有毒气体检测报警装置等。
2.识别上述各工段是否判定存在重大事故隐患,并给出判定依据。
(1)1#工段存在重大事故隐患。
强制冷却系统在正常运行期间未正常投用,未按照国家标准要求设置监测报警系统,因此判定存在
重大事故隐患。
(2)2#工段存在重大事故隐患。
Ⅳ级危险度的工艺工况应通过LOPA分析,设置独立的安全联锁系统,但是上述系统仅通过球阀用作
工艺控制和紧急切断,属于SIL1级安全联锁系统,不定义为独立的安全联锁系统。
综上所述,判定存在重大事故隐患。
3.作为安全负责人,请简述2#中间体7 8车间异常工况的处置原则。
1
9
4
(1)异常工况下,应按紧急处置3 8程序及时退守到安全状态,包括但是并不单独限于紧急停车、强制
信
微
冷却、安全泄放和强制切断等。
系
联
(2)现场处置人员最少化题,减少人员暴露危险。
押
(3)辨识分析风险稳妥准处置,制定落实有效管控措施,严禁在风险不明或不可控的情况下盲目处
精
置。
(4)有效防止能量意外释 放,必要不得进行带压密封和带压开孔作业。严禁在毒性程度为极度危害
介质的设备、管线上进行带压作业 。
(5)全局考虑统一指挥,应综合 考虑装置内外部公用工程稳定、上下游物料平衡的影响。
4.作为安全负责人,请简述2#中间体 车间异常工况下的处置要点。
(1)反应釜带料开车前应进行风险评估 ,制定反应控制作业方案和应急处置措施。
(2)反应釜故障停车后应关闭进料阀,停止 加热,属于放热反应的应立即启动冷却系统。
8
(3)无法控制需要泄放的,物料应泄放至预先 加入淬灭剂的泄放设施,严禁
1
7违规就地排放
9
(4)涉及氯气、氟化氢等剧毒高毒气体的,应启 动 吸收中和装置。
信
3 8
4
微
(5)涉及氯气、氟化氢等剧毒高毒气体的尾气抽排系 统出现故障时系,应能及时联锁启动或立即远程
联
启动备用系统。 一
唯
5.请指出1#中间体车间安全标志设置的不当之处,并尝试补 全 应 设置的安全标志。
车间出入口的甲级防火门上设置严禁烟火、当心爆炸的安全警示标识,不符合要求。
(1)安全标志应设置在稳定的结构面上。
(2)安全标志设置不全,不能完全反馈作业面危险性和警示要求。
(3)应增设禁止标志:禁止穿化纤类服装、禁止烟火。
(4)应增设警告标志:当心中毒、当心爆炸、当心火灾。
(5)应设置指令标志:必须戴安全帽、必须带防护用具。
(6)应设置提示标志:指向安全地点、指向临时避难点。
66 / 66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178