文档文本内容
1
2026 中级注安-煤矿安全-考点精讲-第20 讲
第四章 防灭火技术
第二节 火灾防治技术
【考点】煤矿防灭火系统
《煤矿安全规程》第二百四十七条 矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路
系统应当敷设到采掘工作面,带式输送机巷道中每隔50m 内,其他巷道中每100m 内应当设置支管和
阀门,并在带式输送机巷道两端存放消防软管。地面的消防水池必须经常保持不少于200m³的水量,
且具备火灾条件下连续补水的能力。消防用水同生产、生活用水共用同一水池时,应当有确保消防用
水的措施。
开采下部水平的矿井,除地面消防水池外,可以利用上部水平或者生产水平的水仓作为消防水池。
消防水管路必须设置三通和阀门的地点:
(1)所有竖井、斜井和平硐井口。(2)井底车场附近的主要硐室内。
(3)井底车场内每隔100m 处。 (4)主要石门、岩石大巷每隔400〜600m 处。
(5)主要煤层大巷每隔200m。 (6)倾斜巷道每隔100m。
(7)皮带运输道每隔50m 处,皮带机头、机尾附近15m 以内。
(8)采用可燃性支护材料的巷道内每50m 处。
(9)回采工作面进回风巷口40m 以内。
(10)掘进工作面进口处。
(11)其他易发生火灾的地点。
三通和阀门的位置应便于使用和检修,必须有明显易辨的标志,其出口禁止对着电机车架线及其他电
气设备。
【单选】矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统,消防管路每隔一定距离需设置支管及阀门,
在带式输送机巷道内设置支管及阀门的间隔距离不应超过( )。【2022】
A.50
B.100
C.150
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2
D.200
【答案】A
【解析】井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,带式输送机巷道中每隔50m 内,其他巷道中每
100m 内应当设置支管和阀门,并在带式输送机巷道两端存放消防软管。
【考点】灌浆防灭火
1. 制浆材料选择
1)加入少量水即可成浆;
2)浆液渗透力强,收缩率小,来源广泛,成本低;
3)不含可燃、助燃成分;
4)泥浆要易于脱水,且具有一定的稳定性,一般要求含砂量为25%-30%。
5)泥土粒度不大于2mm,细小粉粒(粒度小于1mm)应占75%以上。
6)主要物理性能指标:密度为2.4~2.8t/m³,塑性指数为9~14,胶体混合物为25%~30%,含砂量
为25%~30%。
【单选】矿井注浆防灭火技术包括制浆材料的选择、泥浆的制备和泥浆的输送等内容。下列制浆材料
物理特性中,符合注浆材料选择要求的是( )。【2020】
A.浆液渗透力弱
B.浆液收缩率小
C.泥浆不易脱水
D.含砂量不大于10%
【答案】B
【解析】制浆材料选择:
1)加入少量水即可成浆。
2)浆液渗透力强,收缩率小,来源广泛,成本低。
3)不含可燃、助燃成分。
4)泥浆要易于脱水,且具有一定的稳定性,一般要求含砂量为25%-30%。
5)泥土粒度不大于2mm,细小粉粒(粒度小于1mm)应占75%以上。
6)主要物理性能指标:密度为2.4~2.8t/m³,塑性指数为9~14,胶体混合物为25%~30%,含砂量
为25%~30%。
2.泥浆的制备
1)泥浆的制备工艺:水力直接制浆、机械制浆,一般采用机械制浆方法。
2)泥浆的水土比(泥浆中水与土的体积之比)
影响灌浆的效果和泥浆的输送。
① 泥浆的水土比小(土多水少)—堵管
泥浆浓度大,隔绝和包裹效果好,但流动性差,输送困难,在输浆倍数和管径一定的条件下,泥浆输
送的沿程阻力大,泥浆在管道中的流速降低,易沉降,易造成堵管事故。
② 泥浆的水土比大(土少水多)—效果不好
输送相同体积的土所用的水量大,包裹和隔绝效果不好。
3.灌浆量的确定
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
3
1)用土量:Q 土=KLMHC
2)用水量:QW=KWQ 土δ
M——煤层开采厚度,m; L——灌浆区的走向长度,m;
H——灌浆区的倾斜长度,m; C——煤炭采出率,%;
δ——水土比。 K——灌浆系数,即泥浆的固体材料体积与灌 浆区空
间体积之比,一般取0.03~0.15。
KW—考虑冲洗管路用水量时的备用系数,一般为1.10~1.25。
4.泥浆的输送
1)动力:一般采用泥浆的静压力。普通水管(压力<1.6MPa);无缝钢管(压力>1.6MPa )
2)管道
① 灌浆管道直径应根据管内泥浆流速加以选择;
② 泥浆的临界流速:管内泥浆的实际流速应大于临界流速。
影响因素:固体材料颗粒的形状、粒径、密度、泥浆浓度和颗粒在静水中的自由沉降速度等。
③ 管道内径计算:
𝑄ℎ=S·𝑣=𝜋(
𝑑
2)
2 ·𝑣=
𝜋𝑣𝑑2
4 d=√
4Qh
3600πv =
1
30 √Qh
πv
d—灌浆管道内径,m; Qh—每小时灌浆量,m³/h;
𝑣—管内泥浆的实际流速,m/s。
④ 泥浆的输送倍线
a. 泥浆的输送倍线:从地面灌浆站到井下灌浆点的管线长度与垂高之比。
b. 含义:表示灌浆系统的阻力与静压动力之间关系的参数。
c. 现场经验,泥浆的输送倍线一般控制在3~8。
过大时,应加压;若过小,可在适当位置安装闸阀进行增阻。
【考点】注氮防灭火系统
目前,在煤矿自燃火灾防治中,特别是“边采、边注、边防火”用的惰气,主要是氮气。
1. 注氮工艺
1)一次采全高注氮工艺。
① 向采空区注入氮气,使采空区氧化自燃带惰化,其空气中氧气的体积浓度降至7%以下;
② 可在工作面进风巷道外侧巷帮敷设无缝钢管,并埋入采空区;
③ 氮气释放口一般高出煤层底板20〜30cm,并用石块或木垛加以妥善保护;可采用拉管移动式注氮
方法,埋管移动周期大体与工作面推进速度保持一致,使注氮孔始终在采空区氧化自燃带内注入氮气。
2)分层开采注氮工艺。
① 当采用分层开采时,上分层“两道两线”容易发生煤炭自燃,对下分层开采威胁较大 → 可采用钻
孔注氮方式;
② 通过钻孔注入氮气,不仅使生产工作面后方采空区惰化,也可以根据需要控制注入氮气的位置。
2.注氮量的确定
1)采空区防灭火耗氮量计算
分别按下述内容进行计算,并按作业场所氧含量计算允许最大注氮量。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
4
① 按产量计算。
氮气充满采煤空间体积,惰化指标:氧含量5%。
② 按每吨煤注氮量5m³计算。 ③ 按瓦斯含量计算。
④ 按氧化带内氧含量计算。
采空区氧化带惰化指标规定的氧含量,可取10%。
⑤ 按作业场所氧含量计算允许最大注氮量。
应按采空区注氮量全部泄漏到工作面和回风巷计算出允许最大注氮量,工作面回风道允许氧含量按19%
计算。
2)火区灭火注氮量计算
扑灭采空区火灾所需的耗氮量。
采空区灭火惰化指标规定的氧含量,可取3%,氮气惰化指标,可取97%。
【考点】矿井火灾监测
我国煤矿外因火灾以带式输送机火灾最为严重,对外因火灾的监测主要集中在对带式输送机火灾的监
测上
1.带式输送机火灾监测系统介绍
2.测点布置
测温电缆沿带式输送机架铺设。PN 结温度传感器的安装分为以下3 种:
序号
安装位置
作用
1
各滚筒的表面附近、
滚筒表面法向距离3mm 处
监测主动滚筒、压紧滚筒表面的温度变化
探测由于输送带卡死、滚筒打滑等引起的火灾
2
托辊的轴上
监测托辊的温度变化
探测由于托辊卡死后与输送带摩擦引起的火灾
3
带式输送机巷道的风流中
主要用于监测环境温度的变化,
消除日温差和季节温差造成的影响
3. 报警级别及报警方式
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
5
1)报警级别:
Ⅰ级-预警(异常)、Ⅱ级-险警(升级)、Ⅲ级-火警(出现火情)
2)报警方式。
① 绝对温度报警:从绝对温度出发。
②相对温度报警:主要是考虑了环境温度对报警动作的影响,根据监测点与环境参考点的温度之差作
出相应的报警判断。
【单选】矿井火灾监测分为外因火灾检测和内因火灾监测两种,目前我国煤矿对外因火灾的监测主要
集中在带式输送机火灾的检测上。关于火灾监测系统中PN 结温度传感器安装和作用的说法,正确的
是( )。【2023】
A.安装在各滚筒表面附近,探测托辊卡死后与输送带摩擦引起的火灾
B.安装在滚筒表面法向距离3mm 处,探测托辊卡死后与输送带摩擦引起的火灾
C.安装在托辊附近,探测输送带与滚筒打滑引起的火灾
D.安装在带式输送机巷道的风流中,探测环境温度变化
【答案】D
【解析】测温电缆沿带式输送机架铺设。PN 结温度传感器的安装分为3 种:一是安装在各滚筒的表面
附近、滚筒表面法向距离3mm 处,主要用于监测主动滚筒、压紧滚筒表面的温度变化,探测由于输送
带卡死、滚筒打滑等引起的火灾;二是安装在托辊的轴上,主要用于监测托辊的温度变化,探测由于
托辊卡死后与输送带摩擦等引起的火灾;三是安装在带式输送机巷道的风流中,主要用于监测环境温
度的变化,以消除日温差和季节温差造成的影响。
监测方法和监测系统分为两类
以温度检测为手段,通过煤氧化的温度及其变化进行监测
通过监测煤氧化过程中产生的物质实现煤自然发火的早期检测和预测预报。
1.束管监测系统
2.色谱监测系统
气相色谱仪是所有气体分析方法中最精确、最可靠的分析仪器之一,但难以制成井下防爆或隔爆型,
只能用于地面,使用范围受到一定限制。
【考点】井下消防系统
1.定义
煤矿井下所配备的防灭火设施装置系统的统称。
2.主要装备 【2023.案例考点】
1)防灭火供水系统。
2)矿井防灭火灌浆系统,灌浆系统必须配套包括制浆、输浆和灌浆以及供料、供水等设备。
3)所有矿井建立的矿井反风系统(包括主通风机反风设施和井下反风设施)。
4)采用带式输送机的矿井,应装设带式输送机火灾报警装置和自动洒水灭火装置。
5)所有矿井在井上、井下建立的消防材料库。
6)井底车场、机电硐室、爆炸材料库、风动工具清洗硐室等火灾隐患严重的地点,配备足够数量的灭
火器材。
7)开采自燃煤层的矿井或矿区建立的气体分析化验室及配备的仪器仪表。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
6
8)井下机电硐室、爆炸材料库、风动工具清洗硐室的出口装设向外开的防火门。
9)自燃矿井的回采工作面进回风巷口以及可能发生自燃的巷道或硐室必须预先砌筑的防火门套,并
在附近贮放足够数量的材料。
10)所有矿井以矿井调度室为中心建立的井上、井下灾变紧急通信联络网系统。
【总结】
1.煤矿防灭火系统-【选择题+案例】
1)带式输送机所在巷道,支管和阀门设置间距-每隔50m,机头、机尾附近15m 范围内。
2)其他巷道支管和阀门的布设。
2.灌浆防灭火
1)制浆材料的选择;2)水土比、临界流速、输送倍线等概念及含义。
3.注氮防灭火:1)使采空区氧化自燃带惰化,7%以下。2)氮气释放口,埋管移动周期。3)注氮量计
算依据。
4.矿井火灾监测—外因火灾(皮带火灾)监测点的设置位置
5.识别矿井井下消防系统【案例考点】
【章节回顾】
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
7
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178