第二章第十四节作业许可管理
知识点2动火作业许可管理
【动火作业管理】
1.动火作业定义
《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2022)将动火作业定义为:直接或间接产生明
火的工艺设备以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊、
喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。
【动火作业管理】
固定动火区要求:
1、不应设置在火灾爆炸危险场所;
2、应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风侧或侧风向并保持一定的防火间距;
3、距火灾爆炸危险场所不应小于30m;
4、应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器。
5、固定动火区无需分级、无需办票、无需设置警戒线。
2.动火作业分级
分级 定义 举例
在生产运行状态下的易燃易爆
生产装置、输送管道、储罐、容 1、带压不置换动火作业
特 级
器等 2、存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内进行的
动火
部位上及其他特殊危险场所进 动火作业。
行的动火作业。
一 级 在易燃易爆场所进行的除特级 厂区管廊上的动火作业
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
动火 动火作业以外的动火作业。
凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合
二 级 除特级动火作业和一级动火作
格并采取安全隔离措施后,经过批准,动火作业可按二级
动火 业以外的动火作业。
动火作业管理。
注意: 遇节日假日、公休日、夜间或五级及以上大风时,动火作业应升级管理。
3.许可证管理
作业证保存情况(一式3联)
分级 谁办理? 谁审核会签 谁审批? 有效期 第 一
第二联 第三联
联
特 级
主管领导
动火 安全管理部
8h 监 护 作业单位
一 级 危险化学品企 企业自行决 安全管理部 门
人 (动火人)
动火 业 定 门
二 级 所在基层单 所在基层单
72h
动火 位 位
实行一个动火点、一张动火证,安全作业票至少保存1年;特级动火作业应采集全过程记
注意:
录影像,设备为防爆型,作业影像记录保存1个月。
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
4.动火作业安全措施
(1)凡在盛有或盛装过易燃易爆危险化学品的设备、管道上,以及在火灾爆炸生产设备上动火
时,应将上述设备设施、管道系统进行彻底隔绝。严禁以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
(2)动火期间距动火点 30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体;在动火
点10m范围内及动火点上方下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
(3)在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%。
(4)在厂内铁路沿线 25m 以内的动火作业,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即
停止。
(5)使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于 5m,二者与作
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
业地点间距不应小于 10m,并应设置防晒设施。使用电焊机作业时,距离动火点不应超过 10m,不能
满足要求时应将电焊机作为动火点管理。
现场常见气瓶安全管理常识总结:
1、白漆,红字,“不可近火”。
2、直立放置。
3、不可用尽,预留0.05MPa余压。
4、瓶阀放回火装置、减压阀,输出压力不超0.15MPa。
5、防晒,表面温度≤40℃。
6、瓶身设置减震胶圈,不可放置与胶垫上。
7、充装压力一般为2.0-2.5MPa。
1、蓝漆,黑字,“氧”。
2、可以倒放。
3、瓶身设置减震胶圈,不可与乙炔气瓶同库。
4、充装压力可以是高压,10-15MPa。
1、黑漆,黄字,“氮”。
2、可以倒放。
3、瓶身设置减震胶圈。
4、充装压力可以是高压,10-15MPa。
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
1、草绿色漆,白字,“液氯”。
2、卧放使用,两针型阀中心连线垂直于地面,上阀可放出氯气,下阀可放出液氯。
3、高压出气管用紫铜管,禁止用塑料管。
4、运输旋紧保护帽,轻装轻卸。
5、充装液氯的压力不应超过1.1MPa,充装系数为1.25 kg/L,不应超装。
6、瓶体温度不应超过40℃。
(6)在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业;
(7)作业前应进行动火分析,要求如下:
1) 在较大设备内动火,对上中下取样检测;在设备外部动火,应在10m范围内进行动火分析;
2) 动火分析与动火时间间隔不应超过30min;
3) 特级、一级动火作业中断时间超过30min,应重新分析;二级动火作业中断时间超过60min应
重新气体分析。
4)每日动火前均进行气体分析,特级动火作业期间应连续监测。
4.动火作业安全措施
动火分析总结:
(8) 动火分析合格标准为:
1) 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数);
2) 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
≥4%,≤0.5%
<4%,≤0.2%
5.特级动火作业要求
(1) 在设备管道上进行特级动火作业时,设备管道应保持微正压;
(2)存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备上不应进行动火作业;
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
(3)生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
常识补充:
分解爆炸物质:乙炔、环氧乙烷、硝酸铵、三氯化氮、三硝基甲苯、三硝基苯酚、硝化甘油。
【例 1】某化工企业在维修过程中,需要在靠近合成车间的公共管廊上进行电焊作业,作业前维
修人员清理了作业现场,在动火作业前进行了气体分析。在履行动火许可手续时,负责动火作业审批
的是( )。(2023真题)
A.合成车间安全员
B.维修部负责人
C.安全部门负责人
D.总工程师
【答案】C
【解析】公共管廊属于一级动火作业,作业票由安全管理部门审批。
【例2】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871)的规定,关于动火作业说法正确
的是( )。
A.某市一级甲等医院在设备房内对高压氧舱进行动火作业时,现场人员进行的气体分析结果显示
设备内的含氧量为23%
B.2025年3月2日,某化工厂扩建项目施工现场要对一条废弃的输油管线进行拆除焊接作业,作
业单位办理的动火作业许可证有效期为72h
C.某化工厂新建项目即将投入生产运行,企业分管安全的王总要求把固定动火作业点设置在储罐
区全年最小频率风向的上风向
D.李某在动火期间距离动火点 5m 范围内进行了动火分析,发现在 15m 处清洁人员正在进行可燃
粉尘的清扫作业
E.某化工厂在春节期间的动火作业不是特级动火就是一级动火作业
【答案】ADE
【解析】氧气含量在富氧环境中不得超过23.5%,A选项正确。
废弃的输油管线属于易燃易爆环境但是不带压,属于一级动火作业,作业票有效期为8h,B选项
错误。
固定动火区应设置在易燃易爆场所全年最小频率风向的下风向,C选项错误。
距离动火点10m范围内不应进行可燃粉尘的清扫作业,D选项正确。
动火作业节假日需要升级管理,将不会存在二级动火,E选项正确。
【例3】 2025年5月1日15:00,某化工厂技术员李某对厂区输氢管道的管廊进行动火作业,已
知氢气的爆炸极限范围是4%-75%。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022),下
列说法不正确的是( )。
A. 该动火作业为特级动火作业
B. 李某14:40分在距离动火点5m处进行了动火分析
C. 作业现场测得的氢气的浓度为0.4%
D.李某在微正压条件下进行了动火作业,中途离开50min回来继续进行动火作业
【答案】D
【解析】 本次动火属于特级动火,中断超过30min需要重新分析。
【例4】甲企业与乙承包商签订了设备维修合同,乙承包商派出 3名员工进行维修作业。某周六
凌晨,3 人在汽油储罐顶部焊接作业中突然发生爆炸事故,造成3人死亡。关于本次动火做法,错误
的有( )。(2021真题)
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
A.乙承包商作业人员在甲企业进行动火前必须报甲企业批准
B.本次动火作业属于特殊动火级别
C.本次动火作业应对储罐进行彻底隔离、清洗和置换
D.本次乙承包商维修的动火作业应按照一级动火管理
E.本次作业属于在企业内固定区域的动火
【答案】DE
【解析】汽油储罐顶部属于易燃易爆环境,周六需要升级,故本次动火作业属于非固定动火区进
行的特级动火作业。D、E选项错误。
【例5】某化工企业委托一公司对构成四级重大危险源的甲苯储罐6m高盘梯进行防腐处理,该公
司按规定办理了特殊作业许可,并使用气动喷砂机进行除锈作业。关于本次除锈作业安全要求的说法,
正确的是( )。(2022·B卷)
A.使用气动喷砂机除锈不属于动火作业
B.使用气动喷砂机除锈属于一级动火作业
C.作业期间应连续检测气体浓度
D.作业中断 60min 后继续作业无需再进行气体分析
【答案】C
【解析】构成四级重大危险源的罐区防火堤内进行的动火属于特级,特级动火作业需要连续检测
气体浓度。
【例6】2022年5月1日,某化工企业由于设备生产负荷较高导致设备损坏,设备作业区域不属
于火灾爆炸危险场所,维修班当日进行焊接维修作业,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB-
30871),维修单位在作业前应开具的作业要求( )。(2022·A卷)
A.二级动火安全作业票
B.一级动火安全作业票
C.特级动火安全作业票
D.网络安全作业票
【答案】B
【解析】设备作业区域不属于火灾爆炸危险场所,属于二级动火, 5月1日需要升级管理,故属
于一级动火作业。
【例 7】某炼油厂拟在硫磺回收车间原料水罐罐顶切割排气管线。根据《危险化学品企业特殊作
业安全规范》(GB30871),关于该动火作业管理的说法,错误的是( )。(2023真题)
A.该动火安全作业票有效期不超过8小时
B.作业现场应使用防爆型摄录设备全程摄录
C.该动火作业应办理一级动火安全作业票
D.该动火作业期间应连续进行气体监测
【答案】C
【解析】设备外部作业前在动火点10m范围内进行取样分析。
【例 8】某化工企业办理动火作业许可后,对工艺管线外壁进行焊接作业,因天气原因被中断,
两个小时后准备恢复作业,在动火作业前,应重新进行气体分析。按有关规定,气体分析采样点与动
火点的最大距离为( )。(2023真题)
A.5m
B.10m
C.15m
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
D.20m
【答案】B
【解析】设备外部作业前在动火点10m范围内进行取样分析。
【例 9】某医药化工企业在“五一”期间计划对燃油锅炉房外原供油管线及配套的消防管道进行
拆除,并安装新管线。下列该企业更换管道作业的做法中,正确的是( )。(2024真题)
A.原管道外壁上的动火点直径10m范围内进行气体分析
B.拆除原管道办理的动火安全作业票有效期为24h
C.未办理动火安全作业票在固定动火区对新供油管线进行打磨除锈
D.对消防管道气割实行二级动火管理
【答案】C
【解析】在设备外部动火作业气体分析的地点为距离动火点10m范围内,以动火点为圆心半径为
10m,A错误。题干“五一”属于节假日,动火作业需要升级管理,故本次动火可能是一级也可能是特
级,作业票有效期为8h,B、D错误。在固定动火区进行动火作业不需要办理动火作业票,C正确。
【例10】某危险化学品企业在管廊上进行动火作业,作业人员办理了动火证。关于本次动火作业
安全管理要求的说法,正确的有( )。
(2025真题)
A.动火作业中断45min后继续动火作业时无需进行气体分析
B.动火证有效期不应超过8h
C.动火点15m范围外可以排放可燃气体
D.在动火点10m范围内严禁同时进行喷漆等作业
E.气焊气瓶与动火点的间距应为5m
【答案】BD
【解析】管廊上动火属于一级动火,中断超过30分钟应重新进行气体分析,A选项错误;距离动
火点30米范围内不应排放可燃气体,C选项错误;气瓶与动火点距离不应小于10米,E选项错误。
扫码关注更多