夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 47 页PDF · 2.8MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第1页预览
2
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第2页预览
3
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第3页预览
4
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第4页预览
5
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第5页预览
6
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第6页预览
7
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第7页预览
8
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第8页预览
9
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第9页预览
10
《17.2026于文-教材精讲-17教材精讲-化工第三章第1节(1)_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全化工-知合网校-教材精讲班-于文_讲义》第10页预览

本文档共 47 页 剩余 37 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

安全工程师
安全生产专业实务 化工安全
教材精讲班
主讲老师:于文第三章
化工防火防爆安全技术第三章 化工防火防爆安全技术
第一节 化工防火防爆基本要求 ★ ★
第二节 主要化工防火防爆技术 ★ ★
第三节 化工消防技术 ★ ★第一节
化工防火防爆基本要求第一节 化工防火防爆安全技术
本节知识点
一、控制可燃物的措施 ★ ★
二、控制助燃剂的措施 ★
三、控制点火源的措施 ★ ★
四、控制工艺参数的措施 ★ ★ ★
五、防火防爆安全装置 ★ ★第一节 化工防火防爆基本要求
一、控制可燃物的措施
使可燃物达不到燃爆所需要的数量、浓度或者使可燃物难燃化
或用不燃材料取而代之,从而消除发生燃爆的物质基础。
(一)利用爆炸极限、相对密度等特性控制气态可燃物
(二)利用闪点、自燃点等特性控制液态可燃物
(三)利用燃点、自燃点等数据控制的固态可燃物
(四)利用负压操作对易燃物料进行安全干燥、蒸馏、过滤或
输送。第一节 化工防火防爆基本要求
(一)利用爆炸极限、相对密度等特性控制气态可燃物
(1)当容器或设备中装有可燃气体/蒸气时,根据生产工艺要求,可
增加可燃气体浓度或用可燃气体置换容器或设备中的原有空气,使其中的
可燃气体浓度高于爆炸上限。
(2)散发可燃气体/蒸气的车间或仓房,应加强通风换气,防止形成
爆炸性气体混合物。
(3)对有泄漏可燃气体/蒸气危险的场所,应在泄漏点周围设立禁火
警戒区,同时用机械排风或喷雾水枪驱散可燃气体或蒸气。若撤销警戒区,
则必须用可燃气体检测仪检测该场所可燃气体浓度是否处于爆炸极限之外。
(4)盛装可燃液体的容器需要焊接动火检修时,一般需排空液体、清
洗容器,并用可燃气体测爆仪检测容器中可燃蒸气浓度是否达到爆炸下限,
确认无爆炸危险时方能动火检修。第一节 化工防火防爆基本要求
(二)利用闪点、自燃点等特性控制液态可燃物
(1)根据需要和可能,用不燃液体和闪点较高的液体代替闪点
较低的液体。例如:用三氯乙烯、四氯化碳等不燃液体代替酒精、汽
油等易燃液体作溶剂;用不燃化学混合剂代替汽油、煤油作金属零
部件的脱脂剂等。
(2)利用不燃液体稀释可燃液体,会使混合液体的闪点、自燃
点提高,减小火灾危险性。
(3)在正常条件下有聚合放热自燃危险的液体(如异戊二烯、
苯乙烯、氯乙烯等),在储存过程中应加入阻聚剂(如对苯二酚苯
醌等),以防止该物质暴聚而导致火灾爆炸。第一节 化工防火防爆基本要求
(三)利用燃点、自燃点等数据控制的固态可燃物
(1)选用砖石等不燃材料代替木材等可燃材料作为建筑材料,
可以提高建筑物的耐火极限。
(2)选用燃点或自燃点较高的可燃材料或难燃材料代替易燃材
料或可燃材料。例如,用醋酸纤维素代替硝酸纤维素制造胶片,燃
点则由180℃提高到475℃,可以避免硝酸纤维胶片在长期储存或使
用过程中的自燃危险。
(3)用防火涂料涂层或阻燃剂浸涂木材、纸张、织物、塑料、
纤维板、金属构件等可燃材料或不燃材料,可以提高这些材料的耐
燃性和耐火极限。对于金属构件的抗燃烧性,可用耐火极限评价。第一节 化工防火防爆基本要求
(四)利用负压操作对易燃物料进行安全干燥、蒸馏、过滤或
输送。
(1)真空干燥和蒸馏在高温下易分解、聚合、结晶的硝基化合
物、苯乙烯等物料,可减少火灾危险性。
(2)减压蒸馏原油,分离汽油、煤油、柴油等,可防止高温引
起油料自燃。
(3)真空过滤有爆炸危险的物料,可避免爆炸危险。
(4)负压输送干燥、松散、流动性能好的粉状可燃物料,有利
于安全生产。第一节 化工防火防爆基本要求
二、控制助燃剂的措施
(一)密闭设备系统
(1)燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接,减少法兰连
接。
(2)所采用的密封垫圈,必须符合工艺温度、压力和介质的要
求,一般工艺可用石棉橡胶垫圈;有高温、高压或强腐蚀性介质的
宜采用聚四氟乙烯垫圈。
(3)输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管。第一节 化工防火防爆基本要求
(4)接触高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、漂白粉等粉状氧化剂的
生产传动装置,要严加密封,经常清洗,定期更换润滑油。
(5)对加压和减压设备,在投入生产前和定期检修时,应做气
密性检验和耐压强度试验。在设备运行中,可用皂液、pH试纸或其
他专门方法检验气密状况。第一节 化工防火防爆基本要求
(二)惰性气体保护(氮气、二氧化碳、水蒸气)
(1)覆盖易燃固体的粉碎、研磨、筛分和混合及粉状物料输送。
(2)压送易燃液体和高温物料。
(3)充装保护有爆炸危险的设备和储罐。
(4)保护可燃气体混合物的处理过程。
(5)封锁可燃气体发生器料口及废气排放的尾部。
(6)吹扫置换设备系统内的易燃物料或空气。
(7)充氮保护非防爆型电器和仪表。
(8)稀释泄漏的易燃物料,扑救火灾。第一节 化工防火防爆基本要求
(三)隔绝空气储存
遇到空气或受潮、受热易自燃的物品,隔绝空气进行安全储存。
(四)通风置换
在散发可燃气体较多的场所,采用半敞开式建筑或露天布置。
有可燃气体的或危险粉尘的厂房内安装通风设施,以降低浓度。
(五)严格工艺记录
操作人员应熟悉生产工艺流程及操作规程,精心操作,防止超
温、超压和物料跑损而引起火灾爆炸事故。第一节 化工防火防爆基本要求
【2023年真题】可燃性气体、液体或粉体物料应放在密闭设备、
管道或容器中储存或操作。关于保证设备系统密闭性的说法,正确
的是( )。
A 对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用法兰连接
B 所采用的密封垫圈,必须符合工艺介质的要求
C 为便于物料排出,盛装腐蚀性物料的容器可多设开关和阀门
D 输送燃爆危险性大的气体、液体的管道,最好用无缝钢管第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】D
【解析】对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接,减
少法兰连接(选项A说法错误)。
所采用的密封垫圈,必须符合工艺温度、压力和介质的要求(
选项B说法错误),一般工艺可用石棉橡胶垫圈;有高温、高压或
强腐蚀性介质的工艺,宜采用聚四氟乙烯塑料垫圈。
输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管(选项D
说法正确)。盛装腐蚀性物料的容器尽可能不设开关和阀门,可将
物料从顶部抽吸排出(选项C说法错误)。第一节 化工防火防爆基本要求
【例题】2019年江苏某精细化工企业硝化车间突发燃爆事故,
事故调查分析显示:(1)由于雷尼镍储存及操作使用方式不当形成
点火源;(2)硝化反应器不凝气在室内大量积蓄;(3)循氢管道
法兰面因温差变形反复泄漏。以下应对措施最为合理的是( )。
A.操作使用中,应避免雷尼镍长时间接触反应物料
B.为防止形成爆炸性混合物,应采用半敞开式建筑或露天布置
C.燃爆危险物料的设备和管道的法兰连接面,宜采用聚四氟乙
烯垫圈
D.为防止形成爆炸性混合物,应采用压缩空气封锁冷凝器及废
气排放的尾部第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】B
【解析】操作使用中,应避免兰尼镍长时间暴露在空气中;
对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接,减少法兰连
接;
为防止形成爆炸性混合物,应采用惰性气体封锁冷凝器及废气
排放的尾部。第一节 化工防火防爆基本要求
三、控制点火源的措施
明火(严禁烟火)、摩擦与撞击(严禁使用铁制器具)、高温
物体(隔热、安全距离)、电气火花(防雷、防静电和防爆设备)、
光线照射(防止阳光直射、冷却降温)、化学反应热(冷却、隔离
储存)等。第一节 化工防火防爆基本要求
(一)消除和控制明火
(1)在有火灾爆炸危险场所严禁吸烟,设置醒目的“禁止烟火”
标志。驶入危险区的汽车、摩托车等机动车辆,其废气排气管应装
设阻火器。
(2)生产用明火、加热炉宜集中布置在厂区的边缘,且应位于
有易燃物料的设备全年最小频率风向的下风侧。明火地点与甲类厂
房防火间距不少于30m,明火地点与液化烃储罐防火间距最小为40m。
燃烧燃料气的加热炉应设长明灯和火焰检测器。第一节 化工防火防爆基本要求
(3)使用气焊、电焊、喷灯进行安装和维修时,必须按危险等
级办理动火审批手续,并消除物体和环境的危险状态,备好灭火器
材,在采取防护措施,确保安全无误后,方可动火作业。第一节 化工防火防爆基本要求
(4)全厂高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧;
可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区、工厂应保持不小于1
20m的防火间距,与厂区内装置、储罐、设施保持不小于90m的防火
间距。装置内的火炬,应有可靠的点火设施和防止下“火雨”的措
施;严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;火炬30m范围内,禁止
可燃气体放空。
洁净区、生活管理区;
最小频率风向下风侧
散发火花
装置工艺区、火炬 最小频率风向上风侧第一节 化工防火防爆基本要求
(二)防止撞击火花和控制摩擦
(1)机械轴承存在缺油、润滑不均等问题时,会摩擦生热,具
有引起附着可燃物着火的危险。
(2)物料中的金属杂质以及金属零件、铁钉等落入反应器、粉
碎机、提升机等设备内。要求在有关机器设备上装设磁力离析器(
磁力分离器、磁性筛选器);对研磨、粉碎特别危险物料的机器设
备,宜采用惰性气体保护。第一节 化工防火防爆基本要求
(3)金属机件摩擦碰撞,钢铁工具相互撞击或混凝土地面撞击,
均能产生火花,引起火灾爆炸事故。扳手等钢铁工具改成铍青铜或
防爆合金材料制作等。在有爆炸危险的甲、乙类生产厂房内,禁止
穿带钉子的鞋,地面应用摩碰、撞击不产生火花的材料铺筑。
(4)在倾倒或抽取可燃液体时,由于铁制容器或工具与铁盖(
口)相碰进发火星引起可燃蒸气燃爆,为防止此类事故的发生,应
用铜锡合金或铝皮等材料将容易摩碰的部位覆盖起来。
(5)金属导管或容器突然开裂时,内部可燃的气体或溶液高速
喷出,夹带的铁锈粒子与管(器)壁冲击摩擦变为高温粒子(也存
在静电积蓄),引起火灾爆炸事故。第一节 化工防火防爆基本要求
(三)防止和控制高温物体作用
(1)禁止可燃物料与高温设备、管道表面接触。
(2)工艺装置中的高温设备和管道要有隔热保护层。
(3)在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,集中采暖的热媒温度不
应过高。热水采暖不应超过130℃,蒸气采暖不应超过110℃。采暖
设备表面应光滑不沾灰尘。二硫化碳等自燃物的厂(库)房内,采
暖的热媒温度不应超过90℃。
(4)加热温度超过物料自燃点的工艺过程,要严防物料外泄或
空气侵入设备系统。如需排送高温可燃物料,不得用压缩空气,应
当用氮气压送(正压输送/负压抽送)。第一节 化工防火防爆基本要求
(四)防止电气火花
电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产
生火花,静电放电火花,雷电放电火花等。
补充考点:
(1)爆炸危险区域内应使用防爆型电气设备。
(2)爆炸危险区域内,应设立良好的防静电接地和防雷接地。
(3)选择合适负载的供电回路、临时用电做到一机一闸一保护。第一节 化工防火防爆基本要求
(五)防止日光照射和聚光作用
(1)不准用椭圆形玻璃瓶盛装易燃液体,用玻璃瓶储存时,不
准露天放置。
(2)乙醚存放在金属桶内或暗色的玻璃瓶中,并在每年4月至9
月以冷藏运输。
(3)受热易蒸发分解气体的易燃易爆物质不得露天存放。
(4)储存液化气体和低沸点易燃液体的固定储罐表面,无绝热
措施时应涂以银灰色,并设冷却喷淋设备。
(5)易燃易爆化学物品仓库的门窗外部应设置遮阳板,其窗户
玻璃宜采用毛玻璃或涂刷白漆。第一节 化工防火防爆基本要求
【例题】防止火灾、爆炸事故发生的主要措施包括:防止燃烧、
爆炸物质形成,消除点火源和限制火灾爆炸蔓延扩散。消除点火源
是防火和防爆的最基本措施,下列点火源的控制措施,不满足要求
的是( )。
A.高压球罐设置细水雾系统,防止阳光直射导致的异常温升
B.加氢车间考虑氢气的危险特性,应使用防爆型风机保证室内
通风换气,例如Ex p ⅢB 120℃ Da IP56型鼓风机
C.聚丙烯装置中段地面面层采用不发火地面
D.反应器、粉碎机、提升机等设备应装设磁力离析器第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】B
【解析】加氢工段属于爆炸性气体环境,应采用适用于爆炸性
气体介质的电气设备(Ma、Mb、Mc)。第一节 化工防火防爆基本要求
【例题】石化企业的防火防爆措施主要包括:控制可燃物、控
制助燃物和消除点火源三种应用形式,通常点火源的控制是防火防
爆的基本控制措施。针对氧化工段的下列改造措施,属于控制点火
源的措施的是( )。
A.严格控制氧化反应釜气相空间氧含量
B.反应釜内装设磁力离析器
C.反应釜增设惰性气体保护系统,紧急情况送入氮气
D.设备严密性监测,体系外设置可燃气体探测系统第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】B
【解析】严格控制氧化反应釜气相空间氧含量防止形成爆炸性
混合物;反应釜增设惰性气体保护系统,紧急情况送入氮气防止形
成爆炸性混合物;设备严密性监测,体系外设置可燃气体探测系统
防止设备泄漏导致体系外形成爆炸性混合物。第一节 化工防火防爆基本要求
四、控制工艺参数的措施
(一)控制温度的措施
1.移走反应热量(控制反应最高温升)
常用方法是夹套冷却法、内蛇管冷却法和夹套内蛇管兼用冷却。
4.设置测温仪表
根据生产过程使用温度的宽度来选择测温方法和仪表。第一节 化工防火防爆基本要求
2.防止搅拌中断
反应过程中搅拌中断,造成散热不良或局部反应剧烈而发生危
险,采用双路供电电源、增设人工搅拌器保证搅拌不中断。
3.正确选择传热介质
(1)避免使用与反应物料性质相抵触的物质作传热介质。
(2)防止传热壁面结疤。
(3)注意处理热不稳定物。第一节 化工防火防爆基本要求
(二)控制压力的措施
为便于人员观察和操作,压力计量程最好为最高工作压力的2倍,
不得小于1.5倍,也不得大于3倍;表盘直径以大于100mm为宜。
压力表应安装在照明充足、便于观察、没有振动、不受高温辐
射和低温冰冻的地方。压力计与设备间的连接管上应装三通旋塞或
针形阀,以便切换或现场校验。工作介质为高温蒸气时,其压力计
的接管上应装上起冷凝作用的一个弯管,以防止元件因高温作用而
损坏或变形。工作介质有腐蚀性时,其压力计与容器的接管上应充
填隔离液,或者选用抗腐蚀的压力计。第一节 化工防火防爆基本要求
根据设备允许的最高工作压力,在压力计刻度盘上划以红线,
作为警戒。运行中应保持压力计洁净,表面玻璃清晰,并定期进行
清洗,以便于观察。
按规定,贮罐用压力计每年校验一次,槽车及其他设备用压力
计每半年校验一次,合格的应加铅封。
若无压时出现指针回不到零位、表面玻璃破碎、表盘刻度模糊、
铅封损坏、逾期未校验、表内漏气或指针跳动等情形之一时,均应
停用。第一节 化工防火防爆基本要求
(三)控制投料措施
1.控制投料速度和数量
2.控制投料配比
3.控制投料顺序
4.控制原材料纯度和副反应
5.控制溢料和漏料第一节 化工防火防爆基本要求
五、防火防爆安全装置
(一)阻火设施
液封、水封井、阻火器、阻火阀等,其作用是防止外部火焰蹿
入设备、管道或阻止火焰在其间扩展。
阻火器是阻止易燃气体和易燃蒸气的火焰和火花继续传播的安
全装置,安装在产生火星的设备和管道上,防止飞出的火星引燃易
燃易爆物质。阻火器有金属丝网型、波纹板型和其他型(填料型)
等型式,选用波纹型阻火器,如油罐阻火器、管道阻火器、机动车
排气火花熄灭器等。第一节 化工防火防爆基本要求
(二)防爆泄压设备
安全阀、爆破片(防爆片)、防爆门和放空管等。
安全阀主要用于防止物理性爆炸。爆破片和防爆门主要用于防
止化学性爆炸。
1.安全阀
(1)属于下列情况之一的容器和设备必须装设安全阀,以防止
压力过高发生爆炸。
①可能因物料的化学反应,使内压增加的容器设备;
②盛装液化气的容器、设备;
③压力来源处没有安全阀和压力表的容器、设备;
④最高工作压力小于压力来源处压力的容器、设备。第一节 化工防火防爆基本要求
安全阀的开启压力不得超过容器设计压力,一般按设备的操作
压力再增加5%~10%来进行调整。安全阀的排气能力必须大于容器的
安全泄放量。安全阀按其结构和作用原理可分为静重式、杠杆式和
弹簧式等。第一节 化工防火防爆基本要求
(2)设置安全阀应注意以下几点:
①应垂直安装并应装设在容器或管道气相界面上。
②安全阀用于泄放易燃可燃液体时,宜将排泄管接入储槽或容
器。用于泄放遇空气可能立即着火的高温油气或易燃可燃液体时,
宜接入密闭系统的放空塔或事故储槽。
③安全阀应定期校验,每年至少一次。
④杠杆式安全阀应有防止重锤自动移动的装置和限制杠杆越出
的导架;
弹簧式安全阀应有防止随便拧动调整螺丝的铅封装置;
静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。第一节 化工防火防爆基本要求
2.爆破片
爆破片的爆破压力不得超过容器的设计压力,一般按不超过操
作压力的25%考虑。对易燃或有毒介质的容器,应在爆破片的排放口
装设放空导管,并引至安全地点。
爆破片更换周期应当根据设备使用条件、介质性质等具体影响
因素,或设计预期使用年限合理确定,一般情况下爆破片装置更换
周期为2~3年。对于超压未爆破的爆破片应立即更换。
爆破片一般装设在爆炸中心的附近效果最好。第一节 化工防火防爆基本要求
3.防爆门
防爆门一般设置在燃油、燃气和燃烧煤粉的燃烧室外壁上,为
了防止燃烧气体喷出时将人烧伤,或者翻开的盖子将人打伤,防爆
门应设置在人们不常到的地方,高度最好不低于2m。第一节 化工防火防爆基本要求
【例题】根据《爆破片装置安全技术监察规程》(TSG ZF003)。
关于爆破片适用场景和使用方式的说法,正确的是( )。
A.适用于经常超压或者温度波动过大的场合。
B.超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未爆破,可继续
使用
C.不适用于介质腐蚀性较强的场合
D.适用于设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的场合第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】D
【解析】A、C选项错误:爆破片装置适用场合
(1)设备操作异常时,压力增加速度过快,安全阀不适用的;
(2)设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的;
(3)介质易产生沉淀物、黏性胶状物等有可能导致安全阀失效的
(4)介质腐蚀性较强的。
B选项错误:超过最小爆破压力但未达到最大爆破压力且未爆破,应立
即更换。
D正确:《爆破片装置安全技术监察规程》(TSGZF003);B41.1.1爆破
片适用场合;设备运行中不允许介质有任何微量泄漏的。第一节 化工防火防爆基本要求
【例题】安全阀属于压力容器常见的安全泄压装置,针对安全
阀的故障分析及实验项目的要求中正确的是( )。
A.杠杆式安全阀随意减小重锤的重量,易导致安全阀到规定压
力时不开启的故障,应定期做整定压力试验
B.弹簧式安全阀用于高温作业面,易导致排气后压力继续上升,
应定期做整定压力试验
C.脉冲式安全阀通常适用于安全泄放量很大的系统或者高压系
统
D.杠杆式安全阀可正常用于震动较大的移动式压力容器第一节 化工防火防爆基本要求
【答案】C
【解析】弹簧式安全阀不宜用于高温作业面,高温作业环境引
发弹簧失去承载力导致安全阀不到规定压力时开启;安全阀适用于
清洁、无颗粒、低黏度的流体;杠杆式安全阀不宜用于震动较大的
移动式压力容器。