二、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准★★★★(简答)
1、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
【解读】
1)主要负责人和安全生产管理人员任职6个月后未取得安全合格证的,判为重大事故隐患。
2)主要负责人和安全生产管理人员取得安全合格证后,未每年参加再培训或参加但未考核合格
的,判为重大事故隐患。
3)已经参加培训并取得了培训考核合格证明的,
不判为重大事故隐患
8
7
2、特种作业人员未持证上岗。 9 1
4
8
【解读】 信 3
微
1)特种作业人员未取得特系种作业人员操作证或取证超期未复审的,判为重大事故隐患。
联
2)特种作业人员已经题参加培训并取得了培训考核合格证明的,不判为重大事故隐患
押
3)新入职员工未取准得特种作业操作证的,不得独立从事特种作业,否则,判为重大事故隐患。
精
3、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
【解读】
1)外部安全防护距离不满足个人可接受风险和社会可接受风险评估报告中的外部防护距离的,
判为重大事故隐患;
2)未做个人可接受风险和社会可接受风险评估的,作为问题提出,不判为重大事故隐患。
4、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动
化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
【解读】
1)涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,判定为重
8
7
大隐患。 9 1
4
8
2)现场调节阀、紧急切断阀未投用或旁路阀打开; 信 3
微
3)有关联锁长时间切除(超过 1 个月以上,设备大检修期间及特系殊原因除外),判定为重大隐
联
患; 一
唯
4)擅自改变报警、控制和联锁系统设置未履行变更管理手续的,判为重大事故隐患。
5)自动化控制系统不完善的,作为问题提出,不判为重大事故隐患。
6)涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,但正在进
行自动化改造的,不判定为重大隐患。
【问题】某精细化工企业,生产粘合剂,其反应设备未实现自动化控制是否判定?
5、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气
体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
【解读】
1)必须是构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区;三四级罐区不设紧急切断阀不判定;
2)一级、二级重大危险源+毒性气体、液化气体、剧毒液体的罐区+未配备独立的安全仪表系统
(3个条件)
3)构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区,每个储罐进、出口未按规定设置紧急切断阀;
总进出管道上设置了总紧急切断阀,但每个储罐未分别设置紧急切断阀的,均判为重大事故隐患。
【案例】2010年7月16日,大连中石油国际储运公司原油库输油管道发生爆炸,引发大火并造
成大量原油泄漏,事故造成1人死亡、1人受伤,直接经济损失为22330.19万元。此次事故升级的重
要原因是发生泄漏的原油储罐未设置紧急切断系统,罐底阀每转 80 圈才下去一扣,而彻底关闭一个
扫码关注更多
第1页共3页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
阀门需要转8万圈,四个阀门要转动32万圈,关了8h才完全关闭。
6、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
解读:
1)储罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水压力,判定为重大隐患。
2)储罐注水措施未设置带手动功能的远程控制阀,判定为重大隐患
8
7
1
9
8
4
3
7、液化烃、液氨、液氯等易信燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
微
【解读】万向管道充装系系统旋转灵活、密封可靠性高、静电危害小、使用寿命长,安全性能远高
联
于金属软管,且操作使用方题便。
押
准
精
8、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区
域。
9、地区架空电力线路穿越生产区且不符 合国家标准要求。
10、在役化工装置未经正规设计且未进行安 全设计诊断。
1
7 8
9
【解读】在役化工装置安全设计诊断的单位不 具备相应资质和相关设计8 4经验的,判为重大事故隐
信
3
患。 微
系
【拓展】涉及“两重点一重大”的大型建设项目,由工 程设计综联合甲级资质或相应工程设计化工
一
石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业甲级资质的单 位进行唯设计,并编制安全设施设计专篇。
11、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设 备。
12、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国
家标准安装使用防爆电气设备。
【解读】
1)企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误(如检测对象错误、可燃或有毒类型错
误等),视为未设置,判定为重大隐患。
2)气体检测报警装置未处于正常工作状态的(故障、未通电、数据有严重偏差等),判为重大
事故隐患。
3)爆炸危险场所安装、使用非防爆电气设备的,判为重大事故隐患。
4)爆炸危险场所的防爆电气设备防爆等级不符合标准规定的,判为重大事故隐患。
5)爆炸危险场所安装、使用的防爆电气设备存在紧固件不全或个别未紧固、电源线缆穿线口缺
少封堵等情形的,作为问题提出,不判为重大事故隐患。
6)以下情况不判定为重大隐患:可燃和有毒有害气体检测报警器缺少声光报警装置的;安装高
度不符合规范要求的;报警信息未实现连续记录的;探测器未定期检定,但未发现报警器有明显问题
的。
扫码关注更多
第2页共3页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
13、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
【解读】控制室或机柜间处于爆炸危险区的,或防火间距不符合标准规范要求的,判为重大事故
隐患
14、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。
【解读】
1)DCS等自动化控制系统未设置不间断电源的,判为重大事故隐患。
2)企业一级负荷未设置双重电源的,判定为重大隐患。
15、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
【解读】
1)安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭或未达到全开状态的,判为重大事故隐患。
2)安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀全部开启,但未采取设置铅封等方式锁定的,作为问
题提出,不判为重大事故隐患。
3)安全阀超期未检的,判为重大事故隐患。
4)安全阀选用不符合标准规范要求或现场校验标识牌缺失的,但能提供有效校验报告的,作为
问题提出,不判为重大事故隐患
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第3页共3页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178