文档文本内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
第五节 特殊作业环节安全技术
四、固定动火区管理
(一)固定动火区应由危险化学品企业审批后确定,设置明显标志;应每年至少对固定动火
区进行一次风险辨识。
(二)固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
1.不应设置在火灾爆炸危险场所;
2.应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向。
3.距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应
小于30m;
4.室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
5.位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
6.固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火
责任人。
“冯”点必记
距动火点距离/位置 安全要求
30m内 不应排放可燃气体
30m内 不应有盲板抽堵作业
15m内 不应排放可燃液体;
可能泄漏易燃、可燃物料的应采取隔离措施
10m内,动火点上方及下方 不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业
10m内气体分析 不应进行可燃性粉尘清扫作业[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
铁路沿线25m内 遇装有危化品火车应停止作业
电焊机距离动火点10m以内 否则,电焊机作为动火点进行管理
【小课堂】动火作业票
【小课堂】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【例题-单选】(2025)某企业对液氧储罐进行抢修,在动火作业前气体分析结果合格。作业
过程中对气体进行实时监测,持续作业1小时后发现氧气含量为23.8%(体积比)。根据《危
险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),关于此时应采取的做法,正确的是( )。
A.保持通风系统全开,继续作业
B.立即停止作业,撤离作业人员
C.要求作业人员佩戴防护面具,继续作业
D.加快作业进度,缩短单次作业时间
答案:B
解析:5.2.7在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%
(体积分数)。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【例题-单选】(2025)某企业一在役天然气储罐(φ2000*4000)需要在罐下部外壁动火焊
接,用氮气置换后检测到罐内底部甲烷浓度为2%(体积分数),罐外甲烷浓度为0.4%(体积
分数),甲烷的爆炸下限为5%,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),下
列判定可以动火的说法中正确的是( )。
A.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
B.因罐外甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
C.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限的50%可以直接焊接
D.因罐内甲烷浓度大于0.5%(体积分数),不可以直接焊接
答案:D
解析:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分
数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
【例题-多选】(2025)某日,该企业在厂区距甲醇仓库30m以外的空地上焊接货架,作业人
员按规定办理了二级动火安全作业票。动火安全作业票上的动火人为甲,监护人为乙,2人
均持有焊接与热切割作业证和企业监护人证。作业前采用移动式可燃气体检测仪进行气体分
析,分析时间为8:10分,结果为0.4%(体积分数)。电焊机接电时间为8:35,甲于8:45
开始焊接。动火安全作业票一式三份,焊工和安全员各持一份,另一份存档。
【例题-多选】(2025)焊接作业过程中突然刮起大风,为避免大风对焊接质量的影响,2人
将工作地点移到背风的甲醇仓库大门外边,由乙进行焊接,甲进行监护。此时有车正在向库
内运送甲醇吨桶,途经该大门时吨桶内胆突然破裂,泄漏的甲醇被焊渣点燃,引发火灾。
【问题】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),该企业在本次动火作业安
全管理方面存在的问题有( )。
A.监护人乙履职不到位
B.气体分析时间与动火作业间隔超过30min
C.动火安全作业票未按要求发放到监护人
D.变更焊接地点后未重新办理动火安全作业票
E.未采用气相色谱法分析可燃气体含量[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
答案:ABCD
解析:选项A有问题,因为更换地点和作业人员均需要中止作业,重新办票;
选项B有问题,应以实际动火焊接作为动火作业开始时间,接电时往往并未通电,不属于动
火开始,所以超过30min不妥。
选项C有问题,安全作业票一共三联,具体如下表所示。
选项D有问题:变更后要重办;
选项E:GB30871中没规定用什么方法进行分析。
作业票的持有及保存