文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
化工安全名 师 精 讲 通 关
中级安全工程师
主讲老师:刘阳
第十四节 特殊作业安全管理
分值分布:
2023 2024 2025
特殊作业安全管理 7 17 12
第十四节 特殊作业安全管理
【其他、化工】指出错误、补全安全措施、监护人职责。
安全措施交底内容
考点 2:动火作业安全管理
2023 2024 2025
动火作业安全管理 2 1 2
考点 2:动火作业安全管理
一、动火作业的定义及分级
(一)动火作业定义
1. 在直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、
火花或炽热表面的非常规作业,包括使用电焊、气 焊 ( 割 ) 、 喷 灯 、 电 钻 、
砂 轮 、 喷 砂 机 等 进 行 的 作 业 。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点 2:动火作业安全管理
2. 固 定 动 火 区 : 在 非 火 灾 爆 炸 危 险 场 所 划 出 的 专 门 用 于 动 火
的 区 域 。
3. 火 灾 爆 炸 危 险 场 所 能 够 与 空 气 形 成 爆 炸 性 混 合 物 的 气体、蒸
气、粉尘等介质环境以及在高温、受热、摩擦、撞 击 、 自 燃 等 情 况 下 可
能 引 发 火 灾 、 爆 炸 的 场 所 。
考点 2:动火作业安全管理
(二)固定动火区管理
1. 固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确定,设置明显标
志;应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识,周围环境发生变化时,危险
化学品企业应及时辨识、重新划定。
2. 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
要求
设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企
风向
业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求
考点 2:动火作业安全管理
考点 2:动火作业安全管理
2. 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
要求
1. 不应设置在火灾爆炸危险场所
位置
2. 距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
封设施等不应小于30m
分隔 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
1. 位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检
其他 测报警器;
2. 固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物
考点 2:动火作业安全管理
(三)动火作业分级
固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火、二级动火三个级
别,遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况(如五级风以上(含五
级)),动火作业应升级管理。
考点 2:动火作业安全管理
场所 审批部门
在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、
特级动
储罐、容器等部位上进行的动火(含带压不置换动火作业) 主管领导
火
存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内动火
一级动 火灾爆炸危险场所除特级动火以外的其他动火作业 安全管理
火 厂区管廊上的动火作业 部门
除特殊动火作业和一级动火作业外
生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采
二级动
取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经危险化 所在基层
火
学品企业生产负责人或安全管理负责人批准,动火作业可按二
级动火作业管理
考点 2:动火作业安全管理
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
知识树回顾
知识树回顾
二、动火作业安全管理要求
1. 对于动火点周围 15m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设
施,应采取隔离措施;
2. 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储
存设施及火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生
产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
3. 在较长的物料管线上动火,动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分
析。
考点 2:动火作业安全管理
4. 动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物
品,或采取其他有效的安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应
急需求。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点 2:动火作业安全管理
5. 动火作业前应进行气体分析,要求如下∶
① 每日动火前均应进行气体分析,特级动火作业期间应连续进行监
测;
② 气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下
(左、中、右)各部位进行检测分析;
③ 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点 10m 范围内进
行气体分析,同时还检测设备内气体含量;
④ 在设备及管道外环境动火,应在动火点 10m 范围内进行气体分析;
考点 2:动火作业安全管理
⑤ 气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30min;
⑥ 特级、一级动火作业中断时间超过 30min,二级动火作业中断时间
超过 60min,应重新进行气体分析。
考点 2:动火作业安全管理
6. 动火分析合格判定指标为:
① 当可燃气体或蒸汽爆炸下限≥4%时,被测浓度≤0.5%(体积分数,
下同)为合格;
② 可燃气体爆炸下限<4%时,被测浓度≤0.2%为合格;
③ 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量
不应超过 23.5%(体积分数)。
考点 2:动火作业安全管理
7. 在作业过程中可能释放出易燃易爆,有毒有害物质的设备上或设备
内部动火时,动火前应进行风险分析,并采取有效的防范措施,必要时应
连续检测气体浓度,发现气体浓度超限报警时,应立即停止作业;
8. 动火期间,距动火点 30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不
应排放可燃液体;在动火点 10m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃
溶剂清洗或喷漆等作业;在动火点 10m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作
业。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
在厂内铁路沿线 25m 以内动火作业时,如遇装有危险化学品的火车通
过或停留时,应立即停止作业。
考点 2:动火作业安全管理
9. 在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业。
10. 使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过 10m,不能满
足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。
11. 使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气
瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5m,二者与动 火 点 间 距 不 应 小 于 10m, 并 应
采 取 防 哂 和 防 倾 倒 措 施 ; 乙炔瓶应安装防回火装置。
12. 特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设
备应为防爆型。
考点 2:动火作业安全管理
三、特级动火作业要求
除上述规定外,特级动火作业还应符合以下规定:
(1)应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
(2)在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正
压;
(3)存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火
作业;
(4)生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
考点 2:动火作业安全管理
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2023 管理】某化工企业办理动火作业许可后,对工艺管线外壁进行
焊接作业,因天气原因被迫中断。两小时后准备恢复作业,在动火作业
前,应重新进行气体分析。按有关规定,气体分析采样点与动火点的最大
距离为( )。
A. 5m
B. 10m
C. 15m
D. 20m
【答案】B
考点 2:动火作业安全管理
【2024 管理】某医药化工企业计划“五一”假期对燃油锅炉房外原供
油管线及配套的消防管道进行拆除,并安装新管线。根据《危险化学品企业特
殊作业安全规范》(GB 30871),下列该企业更换管道作业的做法中,正
确的是( )。
A. 对原管道外壁上的动火点直径 10m 范围内进行气体分析
B. 拆除原管道办理的动火安全作业票有效期为 24h
C. 未办理动火安全作业票在固定动火区对新供油管线进行打磨除锈
D. 对消防管道气割实行二级动火管理
【答案】C
考点 2:动火作业安全管理
【2025 管理】某危险化学品企业在管廊上进行动火作业,作业人员办
理了动火证。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),
关于本次动火作业安全管理要求的说法,正确的有( )。
A. 动火作业中断 45min 后继续动火作业时无需进行气体分析
B. 动火点 15m 范围外可以排放可燃气体
C. 动火证有效期不应超过 8h
D. 气焊气瓶与动火点的间距应为 5m
E. 在动火点 10m 范围内严禁同时进行喷漆等作业
【答案】CE
考点 2:动火作业安全管理
【2025 化工】某企业一在役天然气储罐(Ø2000*4000)需要在罐下部外壁
动火焊接,用氮气置换后检测到罐内底部甲烷浓度为 2%(体积分数),罐外甲烷
浓度为 0.4%(体积分数)甲烷的爆炸下限为 5%,根据《危险化学品企业特殊作业
安全规范》(GB 30871)下列判定可以动火的说法中正确的是( )。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
B. 因罐外甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
C. 因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限的 50%可以直接焊接
D. 因罐内甲烷浓度大于 0.5%(体积分数),不可以直接焊接
【答案】D
知识树回顾
8
www.haixue.com