二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
11.0 施工安全管理
一、单选题
1.关于施工现场安全用电的做法,正确的是( )。
A.两台用电设备共用一个专用开关箱
B.架空敷设宜选用铠装电缆
C.配电箱、开关箱应由专业电工定期检查、维修
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路
2.下列关于施工机具表达正确的是( )。
A.木工机具应使用倒顺双向开关
B.在狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)宜采用Ⅱ类工具
C.在一般作业场所应使用I类手持电动工具,外壳应做接零保护,并加装防溅型漏电保护装置
D.电焊机一次侧电源线应穿管保护,长度一般不 超过8m
8
7
1
9
3.扣件式钢管用作高大模板支架的立杆时,4支架搭设的要求是( )。
8
3
信
A.立杆上每步设置单向水平杆 微
系
联
B.立柱接长采用搭接 题
押
C.上下段钢管立柱错开固定在准水平拉杆上
精
D.立杆底部设置垫板
4.关于高处作业安全管理的说法,错误的是( )。
A.高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌
B.因作业需要,临时拆除或变动安全防护设 施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施
C.遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风 等恶劣天气时,可进行高处作业
D.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m
5.关于模板安装施工的做法,错误的是( )。 8
1
7
9
A.模板工程作业高度在2m及2m以上时,要有安全可靠的操作 架子或操作平台 8
4
信
3
微
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施 系
联
C.六级以上大风天气,应停止进行大块模板拼装和吊装作业
唯
一
D.高压电线旁进行模板施工时,按规定采取隔离防护措施
6.下列关于高处作业的安全控制要点的说法中,错误的是( )。
A.起重吊装于高处作业时,应按规定设置安全措施防止高处坠落
B.吊装作业人员必须佩戴安全帽,在高空作业和移动时,必须系牢安全带
C.作业人员上下应有专用的爬梯或斜道,不允许攀爬脚手架或建筑物上下
D.大雨、雾、大雪、5级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业
7.下列操作平台作业安全控制,符合要求的是( )。
A.平台台面为12m²的移动式操作平台
B.悬挑长度为6m的悬挑式操作平台
C.高度为8m,高宽比为2:1的移动式操作台
D.高度为10m,高宽比为2:1的落地式操作平台
8.关于物料提升机缆风绳的设置,下列说法正确的是( )。
A.高度在15m以下,可设置2根
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第1页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.高度在20m以下,可设置3根
C.高度在30m以下,不少于2组
D.高度在30m以上,不少于3组
9.关于脚手架的拆除,下列说法正确的是( )。
A.自下而上的顺序按步逐层进行
B.同层杆件和构配件应按先内后外的顺序拆除
C.先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体
D.剪刀撑应在拆卸至该部位杆件时拆除
10.关于外用电梯安全控制的说法,正确的是( )。
A.外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用
B.外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆
C.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门
D.七级大风天气时,在项目经理监督下使用外用电梯
二、多选题
8
11.关于塔吊安装、拆除的说法,正确的有(1 7 )。
9
4
8
A.塔吊安装、拆除之前应制定专项施工方信 3案
微
系
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质,但须有类似施工经验
联
题
C.塔吊安装完毕到验收合格,由押使用单位向主管部门办理登记后方可使用
准
精
D.施工现场多塔作业,塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时,应 减缓起吊速度
12.关于高度45m的落地式钢管脚手架工程,下列说法正确的有( )。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的连接方式
B.每搭设完6m,进行一次检查与验收
C.停用2个月后,重新开工时,对脚手架检查验收
D.每层连墙件都在其上部可拆杆件全部拆除后才进行 拆除
8
E.遇六级大风,停止脚手架作业 9 1
7
8
4
13.下列属于基坑支护破坏的主要形式的是( )。 信
3
微
系
A.由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏 联
一
唯
B.由支护埋置深度不足,导致基坑隆起引起的破坏
C.由止水帷幕处理不好,导致管涌、流砂等引起的破坏
D.由人工降水处理不好引起的破坏
E.周边建筑沉降引起的破坏
14.现浇混凝土工程模板支撑系统的做法中,正确的有( )。
A.立柱底部应设置木垫板或砖传递荷载
B.立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接
C.相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且竖向错开距离不宜小于500mm
D.五级以上大风天气,应停止进行大块模板拼装和吊装作业
E.采用扣件式钢管作高大模板支架时,插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于300mm
15.基坑工程检查评定保证项目应包括( )。
A.施工方案
B.基坑监测
C.应急预案
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第2页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.降排水
E.坑边荷载
16.关于洞口防护设施要求的表述,说法正确的有( )。
A.边长在150cm以上的洞口,四周必须设防护栏杆
B.竖向洞口侧边落差大于1.5m时,应加设1.2m高的临时护栏
C.边长在50~150cm以上的洞口下张设安全平网防护
D.垃圾井道应随楼层的砌筑或安装而逐一消除洞口
E.位于车辆行驶通道旁的洞口,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载
17.临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合的规定有( )。
A.采用二级配电系统
B.采用三级配电系统
C.采用一级漏电保护系统
D.采用二级剩余电流动作保护系统
E.采用TN一S系统
8
7
三、简答题 9 1
4
8
18.某实验楼工程,物料提升机安装总高信度327m,采用一组缆风绳锚固,与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的
微
楼层接通后,在各层通道口处都应设系置了普通防护门。项目部考虑施工过程中,可能会产生上下层的交叉作业,
联
题
因此在地面人员通道口设置了单层的防护棚,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不
押
准
齐全,要求整改。 精
问题:
指出背景中的错误之处?并分别给出正确做法;通道两侧临边防护具体设置哪些防护设施?
四、实务操作和案例分析题
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第3页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
19.外装修施工时,施工单位搭设了扣件式钢管脚手架(如下图)。架体搭设完成后,进行了验收检查,提出了整
改意见。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)指出背景资料中脚手架搭设的错误之处。
20.某小区内拟建一座6层普通砖混结构住宅楼, 外墙厚370mm,内墙厚240mm,抗震设防烈度7度。某施工单位于
2009年5月与建设单位签订了该工程总承包合同。合 同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为1000m2,综合单价为
110元/m2。
8
1
7
事件一:现场需安装一台物料提升机解决垂直运输问题,物 料提升机运到现场后,项
8
4 9目经理部按照技术人员提供
信
3
的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入了使用。
微
系
(1)事件一中,物料提升机使用是否符合要求?说明理由。 联
一
唯
21.施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①安全管理检 查评 分表内的保证项目仅对“安全生产责任
制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;②电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四
层设置一道安全平网进行防护。
(1)安全管理检查评分表的保证项目还应有检查哪些?
(2)写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。
22. 背景资料:
某学校教学楼工程,地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。一层层高4.5m,
二~五层层高均为3.9m。门厅设中庭,其高度为9.6m,跨度为9.0m×9.0m,采用井字梁楼盖。
施工前,项目部编制了模板工程专项施工方案,部分内容包括:
①模板支撑脚手架上的施工荷载标准值,一般工况下取2.0kN/m²,有水平泵管设置时不应低于3.0kN/m²;
②模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于100mm,间隙不应大于2.5mm;
③设置了竖向和水平剪刀撑;
④水平杆应按步距沿纵向通长连续设置,且应与相邻立杆连接稳固;
⑤因设计无具体要求,井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%时拆除梁底模和支架。监
理单位要求进行修改,经总监理工程师审查合格后再组织召开危大工程专项施工方案专家论证会。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第4页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1) 指出门厅处搭设的支撑脚手架的安全等级,说明理由。
(2) 分别改正模板工程专项施工方案的错误。
(3) 写出模板支架整体稳定性影响因素。
(4) 当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?
答案部分
一、单选题
1. 【正确答案】 C
【答案解析】选项A,每台用电设备应有各自专用的开关箱;选项B,架空敷设宜选用无铠装电缆;选项D,动力配
电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱
必须分设。
2. 【正确答案】 C
【答案解析】选项A,木工机具应使用单向开关,不得使用倒顺双向开关。选项B,在狭窄场所(锅炉、金属容器、
地沟、管道内等)宜采用Ⅲ类工具。选项D,电焊机一次侧电源线应穿管保护,长度一般不超过5m,焊把线长度一
般不应超过30m,并不应有接头,一二次侧接线端柱外应有防护罩。
3. 【正确答案】 D 8
7
1
9
4
【答案解析】选项A有误,立杆上应每步设8置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。选项B有误,立柱接长严禁搭
3
信
接,必须采用对接扣件连接。选项C有微误,严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
系
联
4. 【正确答案】 C 题
押
准
【答案解析】遇雷雨、大雪、精浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时,应停止高处作业。
5. 【正确答案】 C
【答案解析】五级以上大风天气,应停止进行大块模板拼装和吊装作业
6. 【正确答案】 D
【答案解析】选项D,大雨、雾、大雪、6级 以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。
7. 【正确答案】 D
【答案解析】选项A/C错误,移动式操作平台台面不得超过10㎡,高度不得超过5m,高宽比不应大于2:1。选项B
错误,悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,设计应 符 合相应的结构设计规范要求,
1
7 8周围安装防护栏杆。选项D
9
正确,落地式操作平台高度不应大于15m,高宽比不应大于 3:1,与建筑物应进行刚8性
4
连接或加设防倾措施,不得
信
3
微
与脚手架连接。
系
联
8. 【正确答案】 C 一
唯
【答案解析】为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下 可设1组(不少于4根),高度在30m以
下,不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。
9. 【正确答案】 D
【答案解析】脚手架的拆除:①自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。②同层杆件和构配件应按先
外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。③连墙件应随架体逐层、同步拆
除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
10. 【正确答案】 B
【答案解析】选项A,外用电梯安装完毕经验收合格,必须取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使
用;选项C,外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常闭型防护门;选项D,外用电梯在大雨、大雾和六
级及六级以上大风天气时,应停止使用。
二、多选题
11. 【正确答案】 ACD
【答案解析】选项B,安装和拆除塔吊的专业队伍必须具备相应资质;选项E,六级或六级以上大风等恶劣天气,
应停止作业,将吊钩升起。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第5页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
12. 【正确答案】 BCDE
【答案解析】高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连接件必须采用可承受拉力和
压力的构造,故A选项错误。
13. 【正确答案】 ABCD
【答案解析】基坑支护破坏的主要形式:由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏;由支护埋置深度不足,
导致基坑隆起引起的破坏;由止水帷幕处理不好,导致管涌、流砂等引起的破坏;由人工降水处理不好引起的破
坏。
14. 【正确答案】 BCD
【答案解析】立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止
使用砖及脆性材料铺垫。故A选项错误;采用扣件式钢管作高大模板支架时,插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平
杆的悬臂长度不应大于500mm。故E选项错误。
15. 【正确答案】 ADE
【答案解析】基坑工程检查评定保证项目包括:施工方案;基抗支护;降排水;基坑开挖;坑边荷载;安全防
护。一般项目包括:基坑监测;支撑拆除;作业环境;应急预案。
16. 【正确答案】 ADE
8
7
1
【答案解析】选项B,竖向洞口、窗台高度4低9于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临
8
3
信
时护栏。选项C,边长在150cm以上的洞微口 ,四周必须设防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。
系
17. 【正确答案】 BDE 联
题
押
【答案解析】施工现场临时用准电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统。应符合下
精
列规定: ①应采用三级配电系 统。②应采用TN-S系统。③应采用二级剩余电流动作保护系统。
三、简答题
18. 【正确答案】 错误一:采用一组缆风绳;
正确做法:缆风绳应不少于二组。
错误二:在各层通道口处都应设置了普通防护门
正确做法:各层通道口处都应设置常闭型的防护门
错误三:地面人员通道口设置了单层的防护棚;
正确做法:高度超过24m的交叉作业,通道口应设双层防 护棚进行防护。
1
7 8
9
通道两侧应按临边防护规定设置防护栏杆及挡脚板,并用立 网 封闭。
信
3 8
4
微
四、实务操作和案例分析题
系
19. (1) 【正确答案】 外脚手架搭设构造中的错误有:(1)局 部步距过一大
联
(首步超过2000mm、或首步为
唯
2300mm);(2)横杆不在节点处;(3)横向扫地杆在纵向扫地杆上方 ; (4)连墙件用钢筋拉接(不能采用软连
接);(5)连墙件竖向间距过大;(6)立杆搭接;(7)首步未设置连墙件;(8)高低处水平杆延长跨度不
够;(9)剪刀撑宽度只有3跨(或小于6米);(10)立杆底部悬空。
20. (1) 【正确答案】 物料提升机使用:不符合要求;理由:安装完成后,没有按规定组织验收。
【答案解析】(1)物料提升机在安装与拆除作业前,必须针对其类型特点.说明书的技术要求,结合施工现场的
实际情况制定详细的施工方案,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。
(2)物料提升机的基础应按图纸要求施工。高架提升机的基础应进行设计计算,低架提升机在无设计要求时,可
按素土夯实后,浇筑300mm(C20混凝土)厚条形基础。
(3)物料提升机的吊篮安全停靠装置、钢丝绳断绳保护装置、超高限位装置、钢丝绳过路保护装置、钢丝绳拖地
保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门及高架提升机的超载限制器、下极限限位器、缓冲器等安全装置必
须齐全、灵敏、可靠。
(4)为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2
组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。
(5)物料提升机架体外侧应沿全高用立网进行防护。在建工程各层与提升机连接处应搭设卸料通道,通道两侧应
按临边防护规定设置防护栏杆及挡脚板。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第6页 / 共7页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)各层通道口处都应设置常闭型的防护门。地面进料口处应搭设防护棚,防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度
而定,防护棚两侧应封挂安全立网。
(7)物料提升机组装后应按规定进行验收,合格后方可投入使用。
21. (1) 【正确答案】 安全管理检查评定保证项目还应包括:安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救
援。【口诀:应交底监狱工人(应、交底、检、育、工、任)】
(2) 【正确答案】 ①电梯井应设置固定的防护栅门; ②电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行
防护。
22. (1) 【正确答案】 门厅处搭设的支撑脚手架的安全等级:Ⅰ级。 理由:搭设高度>8m或荷载标准值
>15kN/m²或>20kN/m或>7kN/点的支撑脚手架,其安全等级是Ⅰ级。
(2) 【正确答案】 模板工程专项施工方案的错误分别改正如下: ①模板支撑脚手架上的施工荷载标准值,一
般工况下不应低于2.5kN/m²,有水平泵管设置时不应低于4.0kN/m²。 ②模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节
螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm。 ③水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,且应与相邻立杆
连接稳固; ④因设计无具体要求,井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时拆除梁底
模和支架。
(3) 【正确答案】 包括:立杆间距、立杆的接长、水平杆的步距、连墙件的连接、扣件的紧固程度。
8
7
(4) 【正确答案】 模板拆除时,当设计无9 1规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承
4
8
3
重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第7页 / 共7页