三 、实务操作和案例分析题
案例(二)
资料背景:
某公司承建一座城市桥梁工程,双向四车道,桥面宽度28m。上部结构为2×(3×30m) 预制预应力混凝土
T 形梁。下部结构为盖梁及130cm 圆柱式墩,基础采用150cm 钢筋混凝土钻孔灌注桩;薄壁式桥台, 基础
采用120cm钢筋混凝土钻孔灌注桩;桩基础均为端承桩。桥台位于河岸陆上旱地,地层主要为耕植土、
黏性土、砂性土等,台后路基引道长150m。0号桥台构造如图2所示。
施工过程发生如下事件:
事件一:桥台桩基施工前,项目部对台后路基引道用地进行场地清理与平整,修筑施工便道、泥浆池
及安装泥浆循环系统等临时设施,并做好安全防护措施。
事件二:桩基成孔及钢筋笼吊装完成后,在灌注水下混凝土前,进行二次清孔。经检验,孔内泥浆性
能指标符合标准规定,孔底沉渣厚度为150mm, 项目部随即组织灌注水下混凝土。
问题:
1.给出图2中构件A 、B 的名称。
2.列式计算上部结构预制T 形梁的数量及图2中构件A 的混凝土体积(单位m³, 计算结果保留小
数点后两位数)。
3.事件一中,泥浆池根据不同使用功能可分为哪些组成部分?
4.事件一中,指出泥浆池应采取的安全防护措施。
5.事件二中,项目部是否可以组织灌注水下混凝土?说明理由。
解析:
1.构件A 承台,构件B 支座垫石。(2+2分)
2.根据立面图支座垫石数量可知该桥梁每跨布置12片T 梁,又该桥结构为2×(3×30m) 计6跨,故T
梁数量为:2×3×12=72片(3分)
(2)2×5.2×28.4=295.36m³。(3分)
3.泥浆池包括制浆池、储浆池、沉淀池。(3分)
4.(1)泥浆池周围应设置防护栏杆;(4分)
(2)泥浆池周围应悬挂安全警示标志,设置夜间警示灯;
(3)泥浆池周围应派专人值守,加强现场巡视检查;
(4)泥浆池顶部应设置硬质防护设施。
5.项目部不可以组织灌注水下混凝土。 (1分)
原因:孔底沉渣厚度为150mm, 清孔不彻底,不满足要求。本工程为端承桩,根据规定端承型桩的沉渣厚度
不应大于50mm。(2分)
案例(三)
资料背景:
某城市浅埋暗挖隧道长550m, 沿线下穿道路、管线等市政设施。隧道设计为马蹄形断面,复合式衬砌结构由
外向内依次为初期支护、X、二次衬砌,如图3-1所示隧道开挖断面尺寸为11.5m×8.5m, 断面开挖分块如图[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3-2所示。全线设三座竖井相向掘进施工。
施工过程中发生如下事件:
事件一:项目部编制了隧道暗挖专项施工方案,经项目经理审批后组织专家论证。专家组认为:①所选取的
隧道贯通位置不合理,建议调整;②开始贯通时需停止一个开挖面作业,改为单向掘进,方案应明确此时两
个开挖面的距离。
事件二: 由于工期紧迫,项目部在初期支护养护结束后向监理工程师申请施作二次衬砌,监理工程师分析监
测数据后拒绝了项目部的要求,并进步明确了隧道二次衬砌的施作条件。
【问题】
1.给出复合式衬砌结构中“X”的名称。
2.结合图3-2给出该浅理暗挖施工方法的名称;用3-2中的字母表示隧道断面的开挖顺序。
3.事件一中,隧道暗挖专项施工方案的审批流程是否正确?说明理由。
4.事件一中,分别给出选取隧道贯通位置的原则及开始贯通时两个开挖面的距离。
5.事件二中,给出二次衬砌的施作条件。
答案:
1.X为防水层。(2分)
2.单侧壁导坑法; C→A→B。(2+3分)
3.(1)不正确;(1分)
(2)理由:专项施工方案编制完成后应经施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师
签字、加盖执业印章。经项目经理审批错误。(4分)
4.(1)原则:土质较好地段;避开上方道路及管线。(2分)
(2)两个开挖面的距离为两倍洞跨且不小于10m,即两个开挖面距离为23m。(2分)
5.初期支护结构变形基本稳定;防水层施做完毕且验收合格。(2+2分)
案例(四)
背景资料:
某城市环境提升改造工程,新建污水管线采用D1200mm钢筋混凝士管,埋深8~9m,顶管敷设,工作井采用钢
筋混凝土圆形沉井,内径6.0m,地层为杂填土、粉质粉土、粉细砂和粉质黏土,地下水丰富,沉井结构如图
4[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
为保证临近建筑物安全,沉井周边设置水泥土搅拌桩加隔水帷幕,水泥土搅拌桩施工工艺流程为:场地平整
→A→预先钻进至设计标高→边提升边搅拌边喷粉至预定停浆面→B→提升搅拌喷粉至预定停浆面。沉井内设
置管井,采取排水下沉方法施工,开挖过程中基底出现局部大量渗水,经处理后继续下沉施工。
项目部编制了顶管工程专项施工方案,方案中根据工程特点并结合公司现有的土压平衡顶管机、泥水平衡顶
管机进行设备选型,沉井完成后,安装顶管机和相关顶进设施,经调试合格后开始顶管施工。
问题:
1.给出水泥土搅拌桩施工工艺流程中A、B的内容。
2.根据图4,列式计算地下水埋深(单位m,计算结果保留小数点后两位)。
3.试述沉井基底大量渗水未及时处理可能产生的风险。
4.根据工程特点项目部应选用哪种类型的顶管机?
5.指出沉井内应安装哪些主要顶进设施。
答案:
1.A:搅拌机械就位、调平;B:重复搅拌至设计加固深度。(2+2分)
2.地下水埋深:34.50-30.65=3.85m(2分)
3.沉井底部突涌、沉井倾斜、地表沉陷。(6分)
4.泥水平衡顶管机。(2分)
5.千斤顶、导轨、后背墙、顶铁。(6分)