文档文本内容
二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
科科目目导导学学
科科目目导导学学
主主要要内内容容
0011考试基本情况介绍
0022教材整体框架、历年考题特点、重点内容提示
0033市政命题趋势及通关策略
一一、、考考试试基基本本情情况况介介绍绍
22002266年年考考试试时时间间、、科科目目及及分分数数
2、实务合格分数线各省不一致,但是最高为7722分分。
最高分值:7722分分((北北京京、、上上海海、、天天津津、、江江苏苏、、浙浙江江、、安安徽徽、、湖湖北北、、广广西西、、福福建建、、河河南南、、四四川川、、重重庆庆、、
贵贵州州))
最低分值:4499分分(云南,增项为68分;西藏、辽宁50分)
3、考试形式:采用闭卷笔试,但广东、宁夏、云南三省为计算机化考试(机考),江苏、福建则是机
考和笔试并行。
4、有效成绩管理:考试成绩实行滚滚动动管管理理。
• "考考全全科科"级别的人员须在连续22个个考考试试年年度度内内通过全部应试科目。
• "免一科"或"免二科"级别的人员须在1个考试年度内通过相应应试科目。
• 增专业级别的人员须在1个考试年度内通过相应应试科目。
二二、、教教材材整整体体框框架架、、历历年年考考题题特特点点、、重重点点内内容容提提示示
0011教教材材整整体体框框架架
1 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
0011教教材材整整体体框框架架
0022历历年年真真题题考考试试特特点点
(1)选择题特点:((学学员员目目标标分分值值::3300分分以以上上))
单刀直入,不能放过;多选题宁缺毋滥,把握准确
命题趋势:3-5分考点分散,犄角旮旯;
1-2分考点需要理解,甚至超纲。
((22))近近55年年历历年年案案例例题题
3 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
22002244年年考考点点 22002233年年考考点点
题题目目 22002255年年考考点点 22002222年年考考点点 22002211年年考考点点
((AA卷卷)) ((一一天天三三科科))
1、旧路改造接缝
识图(间接考查
1、重力式挡土墙
水泥路面接缝) 1、简支梁构构造造识识
结构形式的判断
2、封层识图及材 图图:盖梁和整平
、反滤层的识图 1、桥梁规模分类
1、盘扣支架识图 料 层
2、挡土墙工艺流 2、导流方案的理
2、支架构件搭设 3、填方用土进行 2、装配简支梁施
程排序 由
顺序排序 哪些试验 工工艺流程补缺
3、基底脱空非开 3、支架法施工工
3、支架验收合格 4、水泥混凝土路 3、安装空心板梁
挖式处理最常用 艺流程补缺
后,项目部应如何 面开放交通应满 的设备补充
案例一 的方法是什么? 4、理论伸长值根
设置现场标识( 足什么条件?新 4、选择汽车起重
需要通过试验确 据经验确定判断
超纲) 旧路面过渡段面 机安装空心板梁
定哪些参数? 正误
4、支架危大工程 层街接应采取哪 考虑的优点。(
4、白加黑施工的 5、危大工程公告
安全管理档案补 些施工工艺措施 发挥题)
工艺流程补缺 牌应标明哪些内
缺(超纲) ? 5、支座垫石验收
5、补充雨期沥青 容
5、电力架空线线 的质质量量检检验验主控
面层施工质量控
杆 旁边施工路基 项目。
制措施
应采取的保护措
施
22002244年年考考点点
题题目目 22002255年年考考点点 22002233年年考考点点 22002222年年考考点点 22002211年年考考点点
((AA卷卷))
1、后张法预应力
1、承台和垫石的 锚板、螺旋筋、
识图; 夹片的识图 1、索赔 1、基基坑坑围围护护结结构构
1、基坑监测的项 2、 计算预制T形 2、预应力体系的 2、工程量变更带 构构造造识识图图:冠梁
目 梁的数量及承台 判断 来的价格变更方 、锚索
2、 基坑施工程 的混凝土体积 3、参加现场见证 法 2、稳定坑底措施
序补缺 3、泥浆池根据不 取样的单位补缺 3、水池变形缝和 补充题
案例二 3、请专家论证范 同使用功能可分 4、先穿束后浇筑 施工缝的识图及 3、监测成果内容
围 为哪些组成部分 混凝土的安装方 作用 补充题
4、索赔判断 ? 法中,混凝土浇 4、基坑工程的安 4、调值公式计算
5、排水管道沟槽 4、泥浆池应采取 筑过程中来回抽 全措施 题
开挖留余 的安全防护措施 动预应力钢绞线 5、满水试验注水 5、安全事故等级
5、清孔后沉渣厚 的作用 过程 划分及判别
度的判断 5、张拉端形式的
判断
4 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
22002244年年考考点点
题题目目 22002255年年考考点点 22002233年年考考点点 22002222年年考考点点 22002211年年考考点点
((AA卷卷))
1、冠梁、围檩的
1、复合式衬砌的 识图;围护结构 1、是否分包和理
防水层识图 的传力路径 由判断;
1、三通一平的内 1、选择盾构法施
2、单侧壁导坑法 2、断桩事故应采 2、水池整体现浇
容 工的理由
的识图及开挖工 取哪些预防措施 施工顺序排序题
2、碎石桩褥垫层 2、盾构掘进监测
序的排序 3、指出基坑工程 3、计算基坑的最
识图(超书题) 项目
3、对向开挖的隧 施工过程中的最 小开挖深度和顶
3、是否需要招标 3、分包类型的判
案例三 道停止一端开挖 危险工况 板支架高度
的判断 别
的要求; 4、危大工程专项 4、危大工程范围
4、碎石桩复合地 4、总分包安全责
4、专项施工方案 施工方案安全技 的判断
基检验的其他主 任的判别
的审批流程的判 术交底应如何进 5、支架钢管壁厚
控项目和检验方 5、专项方案应该
断及改错 行? 规定(超书题)
法(超书题) 由谁编制,审批
5、二次衬砌的施 5、基坑验槽还应 ,壁厚不合格的
作条件 邀请哪些单位参 处理措施
加?
22002244年年考考点点
题题目目 22002255年年考考点点 22002233年年考考点点 22002222年年考考点点 22002211年年考考点点
((AA卷卷))
1、水池施工缝的
识图及留设要求
1、地下水埋深计
;
算;地下水控制
2、给出地下水降 1、供热管道的敷
方法补充
水时间和水位控 设类型
2、HDPE管进场验
制要点; 2、临时占用道路
收存在哪些问题
3、补充完善危大 审批程序
?
工程专项施工方 3、为满足绿色施
3、软土地层的长
案例 案主要内容 工,泥浆如何处
缺 缺 条形深沟槽,土
四 4、根据背景资料 理
方开挖应遵循的
,哪些危大工程 4、如出现道路沉
原则
专项施工方案需 陷,应急处理措
4、沟槽支护结构
要组织专家论证 施有哪些?
拆除作业要点
?说明理由 5、支架识图及施
5、给出污水管道
5、指出专项施工 工技术要点
变形率控制措施
方案送审流程的
和检测方法
不当之处,并给
出正确做法。
5 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
0033 专专业业重重点点内内容容提提示示::
• 桥梁工程:桥梁构造识图、预应力混凝土施工、桩基施工,支架法施工、装配式施工、悬臂施
工;
• 隧道工程:基坑工程、浅埋暗挖
• 管道工程:开槽法、不开槽法施工、功能性试验,焊接施工
• 道路工程:路基工程、基层工程、沥青路面、水泥混凝土路面接缝
• 城市基础设施更新工程:道路改造工程、管网改造工程
• 施工监测:监测项目、报告
• 项目管理和法规:施工组织、合同管理、进度管理、安全管理、现场环境管理、道路管理规定
三三、、市市政政命命题题趋趋势势及及通通关关策策略略
通通关关策策略略::
11..策策略略一一::“技技术术篇篇”绝绝对对核核心心,最早复习,占据时间最长;
22..策策略略二二::““管管理理法法规规篇篇””的的渗渗透透性性考考核核,专门训练网络图计算、索赔判断、施工三件套、占用道
路等管理高频考点。
一一体体两两面面,,实实务务为为王王!!!!
6 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
33..策策略略三三::用用好好三三大大工工具具((系系统统课课程程++教教材材++历历年年真真题题)),,做做好好时时间间安安排排
二建考试趋势将更强调““现现场场经经验验++规规范范细细节节””
建议按照““理理解解逻逻辑辑→→场场景景化化训训练练→→精精准准记记忆忆””三步走的方式备考
做到灵活掌握知识点,减少死记硬背!
33..策策略略三三::用用好好三三大大工工具具((系系统统课课程程++教教材材++历历年年真真题题)),,形形成成学学霸霸笔笔记记
44..策策略略四四::重重复复记记忆忆必必须须必必,,输输出出>>输输入入
7 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
寄寄语语::
一一纸纸证证书书,两层意义:
对外,它是敲开市政项目大门的钢印;
对内,它是你与未来自己签下的履约保函。
一一年年取取证证,不是冲刺,是是契契约约——
把365个清晨和夜晚,押注成职业生涯的涨停。
别把“备考”留成“后悔”的同义词;
今天学过的每一页,都是明天拒绝遗憾的封条。
2026,我一直守在你身后——等你的那一句:老老师师,,我我过过了了!!
第第0011讲讲 道道路路结结构构特特征征((一一))
精精讲讲班班开开课课前前的的““苦苦口口婆婆心心””
1、课前准备:教材(纸质版讲义)+笔记本+真题
2、课中需注意:
(1)建立空间感,由视频➡️照片➡️施工图
(2)标出重点章节、标出考试类型(选择题、案例题)
(3)标出易错点等
3、课后需注意:
(1)刷真题,刷题库相关考点;
(2)默写易考案例题点,做到精准复习;
(3)复盘、重复性记忆、不断输出。
4、本书内容均来自规范,故关于规范常用语言给予说明:
1)表示很严格,非非这这样样做做不不可可的:
正面词采用“必必须须”,反面词采用“严严禁禁”;
2)表示严格,在正正常常情情况下均应这样做的:
8 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
正面词采用“应应”,反面词采用“不不应应”或“不不得得”;
3)表示允允许许稍稍有有选选择择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜宜”,反面词采用“不不宜宜”;
表示有有选选择择,在一定条件下可以这样做的,采用“可可”
5、授课思路:先补充基础知识和识图(市政破题前锋)➡再讲教材内容给你
第第11篇篇 市市政政公公用用工工程程技技术术
第第11章章 城城镇镇道道路路工工程程
市市政政破破题题前前锋锋::识识别别道道路路图图形形
认认识识城城市市道道路路基基本本组组成成
9 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
10 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
长长为为纵纵,,横横为为短短
11 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
12 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
13 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第0022讲讲 道道路路结结构构特特征征((二二))
第第11篇篇 市市政政公公用用工工程程技技术术
第第11章章 城城镇镇道道路路工工程程
近年真题案例考点分布及涉及重点:路路基基、、基基层层、、沥沥青青路路面面及及挡挡土土墙墙施工
14 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2016年 沥青粘层油施工部位
2018年 占用道路审批程序
2019年 1、路基清表施工措施;2、路基压实度
案例一:1、垫层层位及作用;2、基层冬期施工的气温条件和时间;
2020年 案例二:1、从受力角度分析挡土墙坍塌原因;2、混凝土重力式挡土墙的钢筋设
置位置。
2022年 临时占路施工需要哪些部门批准。
1、重力式挡土墙结构形式的判断、反滤层的识图2、挡土墙工艺流程排序
2023年 3、基底脱空非开挖式处理最常用的方法是什么?需要通过试验确定哪些参数?
4、白加黑施工的工艺流程补缺
水泥路面接缝识图以及核实开放交通、下封层识图及材料、路基试验项目补充、
2024年
路基施工对电力线杆采取的安全保护措施
1、碎石桩褥垫层识图(超书题)
2025年
2、碎石桩复合地基检验的其他主控项目和检验方法(超书题)
11..11 道道路路结结构构特特征征
题题型型::以以选选择择为为主主
学学习习目目标标::建建立立基基本本概概念念
1.城镇道路分类
1)根据道路在道路网的地地位位、交交通通功功能能、对对沿沿线线的的服服务务功功能能划分可分为快快速速路路、主主干干路路、次次干干
路路及支支路路(见表1.1-1)。
表1.1-1城镇道路分级及主要技术指标
双双向向机机动动 机机动动车车道道 横横断断面面采采用用 设设计计使使用用
等等级级 设设计计车车速速((kkmm//hh)) 分分隔隔带带设设置置
车车道道数数((条条)) 宽宽度度((mm)) 形形式式 年年限限((年年))
快速路 60~100 ≥≥44 3.50~3.75 必必须须设设 双双、、四四幅幅路路 20
主干路 40~60 ≥≥44 3.25~3.50 应应设设 三三、、四四幅幅路路 20
次干路 30~50 2~4 3.25~3.50 可设 单单、、双双幅幅路路 15
支路 20~40 2 3.25~3.50 不设 单单幅幅路路 10~15
快速路又称城市快速路,完完全全为交交通通功功能能服务,是解决城市大大容量、长长距离、快快速交通的主要道
路。
15 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
主干路以交交通通功功能能为主,为连接城市各主要分区的干干路路,是城市道路网的主主要要骨骨架架。
次干路是城市区域性的交通干道,为区域交通集集散散服务,兼有服服务务功能,结合主干路组成干干路路网网。
支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内内部部道道路路的的连连接接线线路路,解决局部地区交通,以服服
务务功能为主。
什么叫作”单幅路、双幅路、三幅路及四幅路“?
16 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表1.1-1城镇道路分级及主要技术指标
双双向向机机动动 机机动动车车道道 横横断断面面采采用用 设设计计使使用用
等等级级 设设计计车车速速((kkmm//hh)) 分分隔隔带带设设置置
车车道道数数((条条)) 宽宽度度((mm)) 形形式式 年年限限((年年))
快速路 60~100 ≥4 3.50~3.75 必必须须设设 双双、、四四幅幅路路 20
主干路 40~60 ≥4 3.25~3.50 应应设设 三三、、四四幅幅路路 20
次干路 30~50 2~4 3.25~3.50 可设 单单、、双双幅幅路路 15
支路 20~40 2 3.25~3.50 不设 单单幅幅路路 10~15
(2)根据路面材料分类【口诀:全能看混凝土】
17 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
分分类类 适适用用条条件件
沥沥青青混混凝凝土土 各交交通通等等级级道道路路
沥沥青青路面 沥青贯入式
支路、停车场
沥青表面处治
普普通通混凝土、钢钢筋筋混凝土、连连续续配配筋筋混
水水泥泥混混凝凝土土路面 各交交通通等等级级道道路路
凝土及钢钢纤纤维维混凝土路面
砌砌块块路面 石材、预制混凝土砌块等 支路、广场、停车场、人行道与步行街
答疑解惑:
(1)沥沥青青混混凝凝土土路路面面指的是经人工选配具有一定级配组成的矿矿料料((碎碎石石或或轧轧碎碎砾砾石石、、石石屑屑或或砂砂、、矿矿
粉粉等等))与与一一定定比比例例的的路路用用沥沥青青材材料料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。
(2)沥沥青青贯贯入入式式路路面面指的是在初初步步压压实实的的碎碎石石((或或破破碎碎砾砾石石))上,分层浇洒沥青、撒布嵌缝料,或
再在上上部部铺铺筑筑热热拌拌沥沥青青混混合合料料封封层层,经压实而成的沥青面层,厚度不不宜宜超超过过110000mmmm。【口诀:先料后油】
(3)沥青表表面面处处治治是指利用层层铺铺法法施工的厚度在33ccmm以以内内的的沥沥青青路路面面,施工时浇浇洒洒第第一一层层沥沥青青,然
18 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
后趁热迅迅速速撒撒布布矿矿料料,并用6~8t压路机及时跟进碾压三四遍,每次轮迹重叠1/3。【口诀:先油后料】
3)按路面力学特性划分
可分为刚刚性性和柔柔性性路面。刚性路面主要代表—水水泥泥混混凝凝土土路面;柔性路面主要代表——各类沥沥青青
类类路面。
知知识识补补充充::《《道道路路工工程程术术语语标标准准》》((GGBBJJ112244--8888))
(1)柔性路面flexiblepavement
刚度较较小小、抗弯拉强度较低,主要靠抗压、抗剪强度来承受车辆荷载作用的路面。
(2)刚性路面rigidpavement
刚度较较大大、抗弯拉强度较高的路面。一般指水泥混凝土路面。
习习题题训训练练
下列道路类型中,主要承担“连接城市各主要分区,构成城市道路网主要骨架”功能的是(
)。
A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路
【【答答案案】】B
【【解解析析】】主干路的功能是“以交通功能为主,为连接城市各主要分区的干路,是城市道路网的主要
骨架”。快速路更侧重于“过境”或“跨区域”的快速通行,而次干路和支路则层级更低,服务范围更
局部。
19 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
下列道路中,既有集散功能,兼有服务功能的是( )。
A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
道路分级特征口诀
快速路 主干路 次干路 支路
纯纯交通 主主交通 兼兼服服务务 主主服务
下列道路中,必须设置分隔带的有( )。
A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路
【【答答案案】】A
【【解解析析】】快速路“必须设”分隔带
下列路面类型中,适用于各交通等级道路的有( )。
A.沥青混凝土 B.普通水泥混凝土 C.沥青表面处治
D.钢筋混凝土 E.砌块路面
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】沥青混凝土适用于各交通等级;普通混凝土、钢筋混凝土等水泥混凝土路面适用于各交通
等级;沥青表面处治仅适用于支路、停车场;砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街
等。
心心灵灵驿驿站站::
给给小小白白::
“别怕书厚,翻过第一页,你就已经赢了昨天的自己!”
给给工工地地老老兵兵::
“白天你让城市长高,晚上让梦想升级——两张书桌的距离,就是项目到证书的距离!”
第第0033讲讲 道道路路结结构构特特征征((三三))
2.城镇道路结构特征
道路结构自上而下包括路路面面结构层、路路基基。道路路面的基本结构层一般为面面层层、、基基层层、、垫垫层层三个主
要层次。
面层直直接接承受汽车车轮的作用并直直接接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化的作用。
基层主要起承承重重作用,应具有足够的强度和扩散荷载的能力并具有足够的水稳定性。
垫层的主要作用为改善土基的湿湿度度和温温度度状况,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩扩
散散由基层传来的荷荷载载应应力力,以减减小小土土基基所产生的变变形形。垫层应具有一定的强强度度和良好的水水稳稳定定性。
20 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
11..11..11 道道路路路路基基结结构构特特征征
1.路基分类
据材料不同,路基可分为土土方方路基、石石方方路基、特特殊殊土土路基。路基断面形式有:
路堤堤—路基顶面高于原地面的填方路基;
路堑堑——全部由地面开挖出的路基;
半半填填半半挖挖路基——横断面一侧为挖方,另一侧为填方的路。
路基——路堤
路基——路堑
路基——半填半挖
路基是路面结构以下的部分,包括路路床床、、路路堤堤和路路堑堑。路床是路基的一部分,指路面结构层以
下8800ccmm范范围围内内的部分。路床分为上上路路床床(0~30cm)和下下路路床床(30~80cm)。上路堤是指路面结构层以
下8800~~115500ccmm的填方路基。
21 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.路基填料的要求
高高液液限限黏黏土、高高液液限限粉粉土及含含有有机机质质的细粒土,不不适适于于做路基填料。因条件限制,而必须采用上述
土做填料时,应掺加石石灰灰或或水水泥泥等结合料进行改善。
【答疑解惑】在工程中判别高高液液限限土土的3个指标为:
小于0.075mm的颗粒含量大于50%、液限大于50%,塑性指数大于26的土。
3.路基的功能和性能要求
路基性能主要指标:路基整整体体稳稳定定性性和变变形形量量。
第第0044讲讲 道道路路结结构构特特征征((四四))
11..11..22 道道路路路路面面结结构构特特征征
1.沥青路面结构组成特点
1)垫层
季节性冰冻地区路面结构厚度小小于于最小防冻厚度要求时,设置防防冻冻垫垫层层可以使路面结构免除或减轻
冻胀和翻浆病害。以下路段按设计要求设置垫层:
(1)季季节节性性冰冰冻冻地区的中中湿湿或或潮潮湿湿路段。
(2)地下水水位位高高、、排排水水不不良良,路基处于潮潮湿湿或过过湿湿状态的路段。
(3)水文地质条件不良的土土质质路堑,路床土处于潮潮湿湿或或过过湿湿状态的路段。
垫层宜采用砂砂、、砂砂砾砾等颗粒材料,小小于于00..007755mmmm的颗粒含量不不大大于于55%%。
2)基层
22 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)基层可分为上上基基层层和下下基基层层,基层可采用刚刚性性、、半半刚刚性性或柔柔性性材料。
答疑解惑:无机结合料稳定粒料(半刚性)分类:
☆按结结合合料料类型分:
-水水泥泥稳定材料
(水泥稳定碎石等)
-石石灰灰稳定材料
(石灰土等)
-石石灰灰工工业业废废渣渣稳定材料
(石灰粉煤灰碎石,简称二灰碎石)
☆按土土的的颗颗粒粒组成分:
-稳定粗粗粒土
(二灰稳定碎石等,常用做基层)
-稳定中中粒土
(水泥稳定砂砾等,常用做基层)
-稳定细细粒土
(二灰稳定土等,常用做底基层)
(2)应根据道路交交通通等等级级和路基抗抗冲冲刷刷能能力力来选择基层材料。
23 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
沥沥青青路路面面基基层层材材料料的的选选择择
材材料料类类型型 适适用用交交通通等等级级 适适用用结结构构层层位位 特特殊殊使使用用条条件件或或说说明明
二灰稳定类 特重交通、重交通 下基层 宜用于冰冻、多雨潮湿地区
各类交通等级 下基层 ——
石石灰灰稳稳定定类类
中中交交通通、、轻轻交交通通 基基层 ——
热热拌拌沥沥青青碎碎石石 重重交交通通及及以以上上 基基层 ——
中交通、轻交通 下基层 ——
级级配配碎碎石石
轻轻交通 基基层层 ——
级配砾石 轻交通 下基层 ——
(3)常用的基层材料。
①无机结合料稳定粒料。无机结合料稳定粒料基层属于半半刚刚性性基层,适用于交交通通量量大大、、轴轴载载重重的道
路。
②级配型材料。级配型材料基层包括级级配配砂砂砾砾与与级级配配砾砾石石基层,属于柔柔性性基基层层,可用作城市次次干干路路
及及其其以以下下道路基层。级配砾石用作次干路及其以下道路底底基基层层时,级配中最大粒径宜小于5533mmmm,用作基
层时最大粒径不应大于3377..55mmmm。
第第0055讲讲 道道路路结结构构特特征征((五五))
3)面层
(4)沥青路面面层类型:
分分类类 代代表表
粗型(AC—C)
AACC型混合料
密级配((33%%~~66%%))
骨架型混合料SSMMAA
细型(AC—F)
热拌沥
空空隙隙率率
青混合
热拌沥青碎石(AM)
大大小小
半开级配
料面层
((88%%~~1155%%))
开级配 OGFC排水沥青混合料((1188%%~~2233%%))
24 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
②温拌沥青面层。温拌沥青是一种在比同等“热拌沥青”(HMA)温度低低2200~~4400℃℃下生产和施工的沥
青。
温拌沥青混凝土是通过在混合前向沥青粘合剂中添加沸沸石石、、氧氧化化蜡蜡、、沥沥青青乳乳液液,甚至是水水来来生产
的。这可以显著降降低低拌拌合合和和铺铺设设温温度度,进而降低石油资源的消耗,释放更少的二二氧氧化化碳碳、、气气溶溶胶胶和和蒸蒸
汽汽。施工时可在较较低低温度摊铺,路面可以更更快快放放行;施工季节放放宽宽,尤其适用于较较冷冷的地区。
③冷冷拌拌沥青混合料面层。冷拌沥青混合料适用于支支路路及其其以以下下道路的面层、支路的表面层,以及各
级沥青路面的基层、连接层或整平层;冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑坑槽槽、、井井周周冷冷补补。
④沥青贯入式面层。沥青贯入式面层宜用作城市次次干干路路以下道路面层,其主石料层厚度应依据碎石
的粒径确定,厚度不不宜宜超超过过110000mm。
⑤沥青表面处治面层。沥青表面处治面层主要起防防水水层层、、磨磨耗耗层层、、防防滑滑层层或改改善善碎碎((砾砾))石石路路面面的
作用,其集料最大粒径应与处治层厚度相匹配。(口诀:两防一磨一改)
沥青路面结构层的性能要求具体如下:
1)垫层性能主要指标
(2)排水垫层应与边缘排水系统相连接,厚度宜大大于于115500mmmm,,宽度不不宜宜小小于于基基层层底底面面的宽度。
2)基层性能主要指标
(1)应满足结结构构强强度度、扩散荷载的能力以及水水稳稳性和抗抗冻冻性的要求。
(2)不不透透水水性性好。底基层顶面宜铺设沥沥青青封封层层或防防水水土土工工织织物物;为防止地下渗水影响路基,排水基
层下应设置由水水泥泥稳稳定定粒粒料料或或密密级级配配粒粒料料组成的不不透透水水底底基基层层。。
3)面层路面使用指标(口诀:承承平平温温、、滑滑水水声声)
具体指标包括:承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透透水水性、水水稳稳定定性、噪声量。
通过铺筑降噪排水路面,以降低城市道路噪声。降噪排水路面结构组合一般为:上面层采用OOGGFFCC沥沥
青青混混合合料料或透透水水沥沥青青混混合合料料PPAACC,中面层、下面层采用密密级级配配沥沥青青混混合合料料。
【【2266年年新新变变更更】】
【【答答疑疑解解惑惑】】
25 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
特特性性维维度度 OOGGFFCC((开开级级配配磨磨耗耗层层)) PPAACC((多多孔孔沥沥青青混混合合料料))
提高抗滑性能、降低行车噪音。排水是 极致的目标孔隙率和排水能力,以实现
主要设计目标
次要或伴随功能。 海绵城市功能(蓄水、净水、降温)。
采用高粘度改性沥青(Hi-VMA) 作为基
传统开级配设计,采用普通沥青或改性
混合料设计 本要求,以确保混合料的耐久性和抗飞
沥青,对高粘度要求不那么极端。
散能力。
可作为表面磨耗层,也可作为排水基层
应用层级 主要用于道路表面磨耗层。 ,与下层排水系统相连,构成完整的排
水体系。
26 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第0066讲讲 道道路路结结构构特特征征((六六))
2.水泥混凝土路面结构组成特点
1)结构特点
(2)基层:
①水泥混凝土道路基层作用:防止或减轻由于唧泥导致的板底脱脱空空和和错错台台等病害;与垫层共同作
用,可控制或减少路基不不均均匀匀冻冻胀胀或或体体积积变变形形对混凝土面层产生的不利影响;为混凝土面层提提供供稳稳定定而而
坚坚实实的的基基础础,并改善善接接缝缝的的荷荷载载传传递递能力。
②基层材料的选用原则:
根据道路交交通通等等级级和路路基基抗抗冲冲刷刷能能力力来选择基层材料。【同沥青路面】
表1.1-4 不同交通等级道路的基层材料
特重交通道路 贫贫混混凝凝土土、、碾碾压压混混凝凝土土、、沥沥青青混混凝凝土土
重交通道路 水泥稳定粒料、沥青稳定碎石
中、轻交通道路 水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料
③基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同,比混凝土面层每侧至少宽出330000mmmm(小型机具施工
时)或550000mmmm(轨模式摊铺机施工时)或665500mmmm(滑模式摊铺机施工时)。
答答疑疑解解惑惑::
11、、小小型型机机具具铺铺筑筑是指采用固定模板、人工布料、手持振捣棒、振动板或振捣梁振实、棍杠、修整
尺、抹刀整平的混凝土路面施工工艺。
27 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答答疑疑解解惑惑::轨道式摊铺机(也称固定模板式摊铺机)采采用用轨轨道道与与模模板板合合一一的的专专用用钢钢制制轨轨道道,长度为
3m,最小摊铺宽度不得小于单车道3.75m。沿事事先先铺铺设设好好的的轨轨道道进行行走摊铺作业的摊铺机,其铺筑路面
的标高、厚度、尺寸、形状、坡度等均由事先铺设作为轨道的钢轨模板来决定。
滑滑模模摊摊铺铺机机铺铺筑筑的特征是不不架架设设边边缘缘固固定定模模板板,能够一次完成布料摊铺、振捣密实、挤压成型、抹
面修饰等混凝土路面摊铺。
三辊轴机组铺筑是采用振捣机、三辊轴整平机等机组铺筑混凝土路面的施工工艺。
⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对对应应的接缝。贫混凝土基层弯拉强度大大于于11..55MMPPaa时,应设
28 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
置与面层相对应的横向缩缝,一次摊铺宽度大大于于77..55mm时,应设置纵纵向向缩缩缝缝。
(3)面层:
答疑:接缝
第第0077讲讲 道道路路结结构构特特征征((七七))
③纵向接缝根据路面宽度和施工铺筑宽度设置。一次铺筑宽度小小于于路面宽度时,应设置带带拉拉杆杆的的平平
缝缝形形式式的纵向施工缝。
29 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
一次铺铺筑筑宽宽度度大大于于44..55mm时,应设置带带拉拉杆杆的的假假缝缝形形式式的纵纵向向缩缩缝缝,纵缝应与线路中线平行。
备注:对纵向缩缝,当采用粒粒料料基基层层时,d为板厚的11//33;;当采用半半刚刚性性基层时,d为板厚的22//55.
横向接缝可分为横横向向缩缩缝缝、、胀胀缝缝和和横横向向施施工工缝缝。。快速路、主干路的横横向向胀胀缝缝应加设设传传力力杆杆。。考考点点链链
接接::④对于特特重重及及重重交通等级的混凝土路面,横向胀胀缝缝、、缩缩缝缝均设置传力杆。
横横向向施施工工缝缝尽可能选在缩缩缝缝或或胀胀缝缝处。
30 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
在邻邻近近桥桥梁梁或或其其他他固固定定构构筑筑物物处处、、板板厚厚改改变变处处、、小小半半径径平平曲曲线线等等处处,,应设置胀缝。
31 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑤抗滑构造——混凝土面层应具有较大的粗糙度,即应具备较高的抗滑性能,以提升行车的安全
性。因此可采用刻刻槽槽、、压压槽槽、、拉拉槽槽或或拉拉毛毛等方法形成一定的构造深度。
⑥混凝土路面与沥青路面相接时,设置不不少少于于33mm的的过过渡渡段段,,过渡段路面应采用两种路面呈呈阶阶梯梯状状叠叠
合合布置。
32 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
接接缝缝总总结结
2)主要原材料选择
(1)重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用4422..55级级及及以以上上的道道路路硅硅酸酸盐盐水泥或硅硅酸酸盐盐水
泥、普普通通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于3322..55级。
(3)宜采用质地坚硬,细度模数在22..55以以上上,符合级配规定的洁净粗粗砂砂、、中中砂砂。海海砂砂不得直接用
于混混凝凝土土面面层层。
33..砌砌块块路路面面结结构构组组成成特特点点
2)砌块路面结构特点
①应具备较高的抗抗滑滑性能。
33 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
②应具有足够的强强度度、、耐耐久久性性((抗抗冻冻性性))、、表表面面应应耐耐磨磨、、平平整整。
③砌块路面在温度变化较大时会产生胀缩,为防止胀缩作用导致裂缝或翘曲,面层设有垂垂直直相相交交的的
纵纵向向和和横横向向接接缝缝,形成一块块矩形或正方形板块,面层胀胀缩缩缝缝位位置置和和基基层层一致。
习习题题训训练练
在季节性冰冻地区,为减轻冻胀和翻浆病害,当路面结构厚度小于最小防冻厚度要求时,应设置
( )。
A.基层 B.垫层 C.面层 D.防冻垫层
【【答答案案】】D
【【解解析析】】在季节性冰冻地区,当路面结构厚度小于最小防冻厚度要求时,应设置防冻垫层以减轻冻
胀和翻浆病害。
热拌沥青碎石(AM)属于( )。
A.密级配混合料 B.开级配混合料 C.半开级配混合料 D.连续级配混合料
【【答答案案】】C
【【解解析析】】热拌沥青碎石(AM)是一种半开级配混合料,空隙率为8%~15%。
水泥混凝土路面横向接缝不包括( )。
A.缩缝 B.胀缝 C.施工缝 D.纵缝
【【答答案案】】D
【【解解析析】】横向接缝包括横向缩缝、胀缝和横向施工缝。纵缝属于纵向接缝。
基层材料的选择应根据( )。
A.道路交通等级 B.路基抗冲刷能力 C.面层类型
D.施工季节 E.材料价格
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。
以下属于半刚性基层材料的有( )。
A.级配碎石 B.水泥稳定碎石 C.石灰粉煤灰稳定砂砾
D.热拌沥青碎石 E.级配砾石
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】水泥稳定碎石和石灰粉煤灰稳定砂砾属于半刚性基层材料,级配碎石和级配砾石属于柔性
基层。
水泥混凝土路面中,应设置横向胀缝的部位包括( )。
A.邻近桥梁处 B.板厚改变处 C.小半径平曲线处
D.所有横向接缝处 E.所有纵向接缝处
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】在邻近桥梁、板厚改变处、小半径平曲线等处应设置横向胀缝。
砌块路面面层应具备的性能包括( )。
A.抗滑性能 B.足够的强度 C.耐久性
D.耐磨性 E.抗变形
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】砌块路面面层应具备较高的抗抗滑滑、强强度度、、耐耐久久性性((抗抗冻冻性性))、、表表面面应应耐耐磨磨、、平平整整。
心心灵灵驿驿站站::
行业起起落落,证书却永远是你兜里那枚“硬通货”。
别人看衰土木,你看住自己——把这本证先攥热,风口来了,你就能第一时间起飞;风停了,你还
有稳稳落地的底牌。
34 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第0088讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((一一))
11..22 城城镇镇道道路路路路基基施施工工
11..22..11 地地下下水水控控制制
1.地下水分类与水土作用
1)地下水分类
(1)液态水有吸着水、薄膜水、毛细水和重力水。毛毛细细水水可在毛细作用下逆逆重重力力方方向向上升一定高
度,在00℃℃以以下下仍能移移动动、、积积聚聚,发生冻冻胀胀。
(2)从工程地质的角度,根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上上层层滞滞水水、、潜潜水水、、承承压压水水(见下
图)。
2. 地下水和地表水的控制
要保证路基的稳定性,提高路基抗变形能力,必须采取相应的排排水水措施或隔隔水水措施,以消除或减轻
水对路基稳定的危害。
1)路基排水
路基排水分为地地面面和地地下下两类。在有地下水或地表水水流危害路基边坡稳定时,可设置渗渗沟沟或截截水水
沟沟。
2)路基隔(截)水
(1)地下水位接近或高于路床标高时,应设置暗暗沟沟、、渗渗沟沟或其他设施,以排除或截断地下水流,降
低地下水位。
35 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)地下水位或地面积水水位较高,路基处于过过湿湿状态或强度与稳定性不符合要求的潮潮湿湿状态时,
可设置隔隔离离层层或采取疏疏干干等措施。可采用土工织物、塑料板等材料疏干或采取超载预压手段提升承载能
36 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
力与稳定性。
4)附属构筑物防水
(1)过街支管与检查井接接合合部部应采取密密封封措施,防止渗漏水造成路面早期塌陷。
(2)管道与检查井、雨水口周围回回填填压压实实要达到设计要求和规范相关规定,防止地地表表水水渗渗入入造成道
路破坏。
第第0099讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((二二))
11..22..22 特特殊殊路路基基处处理理
1.工程用土分类
37 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
类类别别 分分类类名名称称 坚坚实实系系数数 包包含含土土质质
一类土 松软土 0.5~0.6 砂土、粉土、冲积砂土层、疏松种植土、淤泥(泥炭)等
粉质黏土,潮湿的黄土,夹有碎石、卵石的砂,粉土混卵(
二类土 普通土 0.6~0.8
碎)石
软及中等密实黏土,重粉质黏土,砾石土,干黄土、含有碎
三类土 坚土 0.8~1.0
石卵石的黄土、粉质黏土;压实的填土等
坚实密实的黏性土或黄土,含有碎石卵石的中等密实的黏性
四类土 砂砾坚土 1.0~1.5
土或黄土,粗卵石;天然级配砂石,软泥灰岩等
五类土 软石
六类土 次坚石
七类土 坚石
八类土 特坚石
8)液限指数II
LL
土的天然含水率与塑限之差值对塑性指数之比值,
可用以判别土的软软硬硬程度
38 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3.不良土质路基处理
1)不良土质路基处理的分类
按路基处理的作用机理,大致分为:土土质质改改良良、、土土的的置置换换、、土土的的补补强强等。
• 土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增增加加路路基基土土的的密密度度,或使路基土固固结结,这
一方法是尽可能地利用原有路基。
土质改良——碾压、强夯
【答疑解惑】强夯和强夯置换的区别:
• 强夯置换是将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒
料,形成地基的处理方法。
• 强夯属于夯实;强夯置换属于振冲挤密
39 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
40 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
振冲法砂桩施工步骤
41 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
CFG桩:水泥粉煤灰碎石桩(Cement-Flash-GravelPile)。在碎碎石石桩桩基础上加进一些石屑、粉煤灰
和水泥,加水拌合制成的强度较高的粘结材料桩。
42 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
长螺旋钻机
土的置换是将软土层换换填填为良质土如砂垫层等。
土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约约束束住住路路基基土土,或者在土中放入抗抗拉拉强强度度高高的的补补强强材材料料形成复
合路基以加强和改善路基土的剪剪切切特性。
第第1100讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((三三))
2)路基处理的方法
43 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表11..22--11路路基基处处理理方方法法分分类类
序序号号 分分类类 处处理理方方法法 原原理理及及作作用用 适适用用范范围围
利用压实原理,通过机械碾压、夯
适用于碎石土、砂土、
重锤夯实、机械碾 击,把表层地基压实;强夯则利用
碾碾压压及及 粉土、低低饱饱和和度度的黏性
1 压、振动压实、强 強大的夯击能,在地基中产生强烈
夯夯实实 土、杂填土等,对饱饱和和
夯(动力固结) 的冲击波和动应力,迫使土动力固
黏黏性性土土应慎重采用
结密实
以砂石、素土、灰土和矿渣等强度
砂石垫层、素土垫
换换土土 较高的材料.置换地基表层软弱土 适用于暗沟,暗塘等软软
2 层、灰土垫层、矿
垫垫层层 ,提提高高持力层的承承载载力力,扩散应力 弱弱土土的浅浅层层处处理理
渣垫层
,减减小小沉沉降降量量
天然地基预压、砂 在地基中设竖向排水体,加速地基
适用于处理饱饱和和软软弱弱土
排排水水固固 井预压、塑料排水 的固结和强度增长,提提髙髙地地基基的的稳稳
3 层,对于渗透性极低的
结结 板预压、真空预压 定定性性;加加速速沉沉降降发发展,使基础沉降
泥炭土,必须慎重对待
、降水预压 提前完成
序序号号 分分类类 处处理理方方法法 原原理理及及作作用用 适适用用范范围围
采用一定的技术措施,通过振动或
振冲挤密、灰土挤
挤密,使土体的孔隙减少,强度提
密桩、砂桩、砂砂砾砾
振振密密、、 髙;必要时,在振动挤密过程中, 适用于处理松松砂砂,,粉粉土土
4 桩桩、、碎碎石石桩桩、石灰
挤挤密密 回填砂、砾石、灰土、素土等,与 ,,杂杂填填土土及及湿湿陷陷性性黄黄土土
桩、爆破挤密、强强
地基土组成复合地基,从而提提高高地地
夯夯置置换换
基基的的承承载载力力,,减减少少沉沉降降量量
采用专门的技术措施,以砂、碎石
等置换软弱土地基中的部分软弱土 黏性土、冲填土、粉砂
振振冲冲置置 振冲置换、深层搅
,或在部分软弱土地基中掺入水泥 、细砂等;振冲置换法
5 换换及及拌拌 拌、高压喷射注浆
,石灰或砂浆等形成加固体,与未 对于不不排排水水剪剪切切强强度度CC uu <<
入入 、石灰桩、CFG等
处理部分土组成复合地基,从而提提 2200kkPPaa时慎用
高高地地基基承承载载力力,,减减少少沉沉降降量量
在地基或土体中埋设强度较大的土
工聚合物、钢片等加筋材料,使地
土工聚合物加筋、
基或土体能承受抗拉力,防止断裂 软弱土地基、填土及陡
6 加加筋筋 锚固、树根桩、加
,保持整体性,提高高刚刚度度,改变地 坡填土、砂土
筋土
基土体的应力场和应变场.从而而提提
高高地地基基的的承承载载力力..改改善善变变形形特特性性
习习题题训训练练
下列属于毛细水的特性的是( )
44 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
A.只能在0℃以上移动 B.不能在毛细作用下逆重力方向上升
C.在0℃以下仍能移动、积聚,发生冻胀 D.仅存在于岩石裂隙中
【【答答案案】】C
【【解解析析】】毛细水可在毛细作用下逆重力方向上升,且在0℃以下仍能移动、积聚,发生冻胀。
液性指数I =0.8的土,软硬状态是( )。
L
A.坚硬 B.硬塑 C.软塑 D.流塑
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
I <0 0≤I <0.5 0.5≤I <1.0 I 1.0
L L L L≥
坚硬、半坚硬状态 硬塑状态 软塑状态 流塑状态
下列路基处理方法中,适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土的是( )。
A.换土垫层 B.排水固结 C.振冲挤密 D.加筋
【【答答案案】】C
【【解解析析】】原文中“振冲、挤密”方法的适用范围包括处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土。
对地基土进行碾压处理,这种加固处理方法属于( )。
A.置换法 B.土的补强 C.土质改良 D.挤密法
【【答答案案】】C
【【解解析析】】土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增增加加路路基基土土的的密密度度,或使路基土固固
结结,,这一方法是尽可能地利用原有路基。
关于路基处理方法的说法,错误的有( )。
A.重锤夯实法适用于饱和黏性土
B.换填法适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理
C.真空预压法适用于渗透性极低的泥炭土
D.振冲挤密法适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土
E.振冲置换法适用于不排水剪切强度Cu<20kpa的软弱土
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】A选项,碾压及夯实,处理方法有重锤夯实、机械碾压、振动压实、强夯(动力固结),适
用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土、杂填土等,对饱和黏性土应慎重采用。
B选项,换土垫层,适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理。
C选项,排水固结,处理方法有天然地基预压、砂井预压、塑料排水板预压、真空预压、降水预压,
适用于处理饱和软弱土层,对于渗透性极低的泥炭土,必须慎重对待。
D选项,振密、挤密,处理方法有振冲挤密、灰土挤密桩、砂桩、石灰桩、爆破挤密,适用于处理松
砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土。
E选项,置换及拌入,处理方法有振冲置换、深层搅拌、高压喷射注浆、石灰桩等,适用于黏性土、
冲填土、粉砂、细砂等;振冲置换法对于不排水剪切强度Cu<20kPa时慎用。
不良土质路基处理的作用机理包括( )。
A.土质改良 B.土的置换 C.土的补强 D.土的压实 E.土的排水
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】按作用机理分为土质改良、土的置换、土的补强三类。
【【22002255年年二二级级真真题题】】背背景景资资料料::
某公司承建一项城市主干道入地改造工程。标段全长1.1千米,包含新型u型槽段和闭合框架段,基
坑支护采用钻孔灌注桩+锚索+隔水帷幕,部分区段基底碎石桩处理,正方形布桩,间距2.0m。U型槽段施
工范围内有电力线路,施工合同约定专业工程暂估价500万元用于电力迁改工程。U型槽段横断面如下
图。
45 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
碎石桩处理地基完成施工后,项目部对碎石桩复合地基填料量、孔深等主控项目进行检验。
1、 写出结构层A的名称
【【答答案案】】
A:水平排水垫层(褥垫层)
【【解解析析】】
作用:核心是保证桩土共同受力,同时兼具调整荷载、应力扩散和加速排水固结的作用。
材料:最常用且最合适的是人工级配的砂石(最大粒径≤30mm)。
2、 碎石桩有哪几种成桩方法?
【【答答案案】】
振动沉桩法,振冲置换法
3、 补充碎石桩复合地基检验的其他主控项目和检验方法。
【【答答案案】】
(1)桩位偏差-检验方法:全站仪或钢尺测量桩位与设计位置的偏差,允许偏差一般为≤0.4倍桩
径。
(2)桩径-检验方法:开挖后钢尺量测桩体直径,或通过施工记录结合抽查验证,允许偏差为
±50mm。
(3)复合地基承载力-检验方法:静载荷试验,通过加载试验测定复合地基承载力是否满足设计要
求。
(4)桩体密实度-检验方法:重型动力触探试验(N63.5)或标准贯入试验,检测桩体密实度是否符
合规范要求。
举举一一反反三三
【【22002200年年二二建建公公路路真真题题】】碎石桩采用振动沉管法施工,针对碎石桩施工,施工单位在施工前进行了
成桩挤密试验。施工过程中,先开挖纵横排水沟,将农田排水疏干,并清除表层淤泥质土,清基后先铺
设0.25m厚的级配碎石并压实,然后进行碎石桩施工,打完碎石桩后铺设土工格栅,再铺设级配碎石垫
层。
46 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
心心灵灵驿驿站站
复复习习像像种种树树,,最最好好的的时时间间是是年年前前,,其其次次是是现现在在。。
第第1111讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((四四))
11..22..33 城城镇镇道道路路路路基基施施工工技技术术
1、路基施工特点与程序
2)施工项目
47 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
城镇道路路基工程包括路基(路床、路堤)的土土((石石))方方、相关的项目有涵涵洞洞、挡挡土土墙墙、路路肩肩、边边
坡坡防防护护、排排水水边边沟沟、急急流流槽槽、各各类类管管线线等。
48 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)基本流程(通用知识点)
(1)准备工作:
①按照交通管理部门批准的交通导行方案设置围围挡挡,导行临临时时交交通通。
②开工前,施工项目技技术术负负责责人人应依据批准的施工方案向施施工工人人员员进行技技术术安安全全交交底底,强调工程难
点、技术要点、安全措施。使作业人员掌握要点,明确责任。
③对已知的测量控制点进行闭合加密,建建立立测测量量控控制制网网,再进行施工控制桩放放线线测测量量,恢复中线,
补钉转角桩、路两侧外边桩等。
49 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④施工前,应根据工程地质勘察报告,对路基土进行天天然然含含水水率率、、液液限限、、塑塑限限、、标标准准击击实实、、CCBBRR试试
验验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。【试验项目:四水一强
度】
【【答答疑疑解解惑惑】】
答答疑疑解解惑惑:CBR承载比指试料贯入量达2.5mm时,单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强
度的比值。
(2)地下管线及附属构筑物施工和保护:
①新建的地下管线施工必须遵循““先先地地下下,,后后地地上上”” ““先先深深后后浅浅””的原则。
2.路基施工要点1)填土路基
(1)排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽,分分层层填填
50 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
实实至原地面高程。
(2)填方段内要事先找平,当地面横向坡度陡陡于于11::55时,需修成台台阶阶形式,每层台阶高度不不宜宜大大于于
330000mmmm,宽度不应小小于于11..00mm。(2019年案例题考点)
(3)根据测量中心线桩和下坡脚桩,分分层层填土、压实。
(4)碾压前检检查查铺筑土层的宽宽度度、、厚厚度度及及含含水水率率,合格后即可碾压,碾压要“先先轻轻后后重重”,最后碾
压应采用不不小小于于1122tt级级的压路机。
(5)填方高度内的管涵顶面填填土土550000mmmm以以上上才能用压路机碾压。
(6)路基填方高度应按设设计计标标高高增加预预沉沉量量值值。填土至最后一层时,应按设计断面,高程控制填土
厚度并及时碾压修整。
51 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【答答疑疑解解惑惑】】路路基基的的预预沉沉量量是是指指路路基基完完工工后后的的长长期期沉沉降降量量。。
(7)性质不同的填料应分类、分层填筑、压实;路基高高边边坡坡施工要制定专专项项施施工工方方案案。
(8)路基填筑中宜做成双双向向横横坡坡,一一般般土土质质填筑横坡宜为22%%~~33%%,透透水水性性小小的土类填筑横坡宜
为44%%。
(9)液液限限大大于于5500%%,,塑塑性性指指数数大大于于2266的土,以及含含水水率率超超标标的土,不不能能直直接接使用,必须采取技术措
施处理,经检查合格后方可使用。
(10)路基填筑,每层最最大大压压实实厚厚度度宜宜不不大大于于330000mmmm,顶面最后一层压实厚厚度度应应不不小小于于110000mmmm。
第第1122讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((五五))
2)挖土路基
(3)挖方段应自自上上而而下下分分层层开挖,严禁掏掏洞洞开开挖挖。机械开挖作业时,必须避开构筑物、管线,在
距管管道道11mm范范围围内内应应采用人人工工开挖;在距直直埋埋缆缆线线22mm范围内必须采用人人工工开挖。【口诀:1管2线换人工】
挖方段不得超超挖挖,应留有碾碾压压后后到到设设计计标标高高的的压压实实量量。
(4)压路机不不小小于于1122tt级级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无无明明显显轮轮迹迹为止。【与土方相
同】
(5)碾压时,应视土的干干湿湿程程度度而采取洒水或换土、晾晒等措施。
(6)过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石石灰灰土土、、石石灰灰粉粉煤煤灰灰砂砂砾砾或设计要求的材料填实。
52 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)石方路基
(1)修筑填石路堤应进行地表清理,先码码砌砌边边部部,,然然后后逐逐层层水水平平填填筑筑石石料料,确保边坡稳定。
(2)先修修筑筑试试验验段段,以确定松松铺铺厚厚度度、、压压实实机机具具组组合合、、压压实实遍遍数数及及沉沉降降差差等施工参数。
(3)填石路堤宜选用1122tt以以上上的的振振动动压压路路机机、25t以上轮轮胎胎压压路路机机或2.5t的夯夯锤锤压压((夯夯))实实。
(4)路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土土料料。
(5)路堤填料粒径应应不不大大于于550000mmmm,且宜宜不不超超过过层层厚厚的的22//33。路床底面以以下下440000mmmm范围内,填料粒
径不不得得大大于于115500mmmm,其中小于5mm的细料含量应应不不小小于于3300%%。
3.路基压实作业要点
1)路基材料与填筑要求
(1)材料要求;
表1.2-2 路基填料强度(CBR)的最小值
53 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
最最小小强强度度((%%))
路路床床顶顶面面以以下下深深度度((
填填方方类类型型
ccmm))
城城市市快快速速路路、、主主干干路路 其其他他等等级级道道路路
路床 0~30 88..00 6.0
30~80 55..00 4.0
路基 80~150 44..00 3.0
> 150 33..00 2.0
②不不应应使使用用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土做路基填料,填土内不得含有
草、树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎。
(2)填筑要求:
①填土应分分层层进行。下层填土合格后,方可进行上层填筑。路基填土宽度应比设计宽度每每侧侧宽宽
550000mmmm。
②对过湿土翻松、晾干,或对过干土均匀加水,使其含水率在最最佳佳含含水水率率范范围围之内。
2)路基压实施工要点
(1)试验段:
②试验目的主要有:(2021年二建案例)
a.确定路基预预沉沉量量值值。
b.合理选用压压实实机机具具
c.按压实度要求,确定压压实实遍遍数数。
d.确定路基宽度内每每层层虚虚铺铺厚厚度度。
e.根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压压实实方方式式。
54 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)路基下管道沟槽回填与压实:
①当管道位于路基范围内时,其沟槽的回填土压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规
范》GB50268—2008的规定且管顶以上5500ccmm范范围围内内应采用轻轻型型压实机具。
②当管道结构顶面至路床的覆土厚度不不大大于于5500ccmm时,应对管道结构进行加加固固。
③当管道结构顶面至路床的覆土厚度在5500~~8800ccmm时,路基压实时应对管道结构采取保护或加固措
施。
(3)路基压实:
①压实方法(式):重力压实(静静压压)和振振动动压实两种。
②土质路基压实应遵循的原则:“先先轻轻后后重重、、先先静静后后振振、、先先低低后后高高、、先先慢慢后后快快,,轮轮迹迹重重叠叠。”压路
机最快速度不宜超过4km/h。
习习题题训训练练
55 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
填方高度内的管涵顶面填土( )以上才能用压路机碾压。
A.300mm B.500mm C.800mm D.1000mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
填石路堤路床底面以下400mm范围内,填料粒径不得大于( )。
A.100mm B.150mm C.200mm D.500mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】路床底面以下400mm范围内,填料粒径不得大于150mm。
城市快速路路床顶面以下0~30cm范围内,填料最小强度(CBR)值为( )。
A.8.0% B.6.0% C.5.0% D.4.0%
【【答答案案】】A
【【解解析析】】城市快速路、主干路的路床(0~30cm)填料最小CBR值为8.0%。
路基施工中,对过街雨水支管沟槽及检查井周围应用( )填实。
A.原土 B.石灰土 C.石灰粉煤灰砂砾
D.设计要求材料 E.砂石
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】路基施工中,对过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土、石灰粉煤灰砂砾或设计要求
的材料填实。
下列符合路基填筑要求的是( )。
A.填土应分层进行 B.路基填土宽度每侧应比设计宽500mm
C.过湿土应直接压实 D.下层不合格可进行上层填筑
E.粒径超过100mm的土块应打碎
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】C错误,过湿土应翻松、晾干;D错误,下层填土合格后,方可进行上层填筑。
进行路基试验段的主要目的有( )。
A.确定预沉量值 B.合理选用压实机具 C.确定压实遍数
D.确定虚铺厚度 E.确定施工成本
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】试验段目的是取得技术参数,包括A、B、C、D,与确定施工成本无直接关系。
关于填土路基施工要点的说法,正确的有( )。
A.原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方
B.土层填筑后,立即采用8t级压路机碾压
C.填筑前,应妥善处理井穴、树根等
D.填方高度应按设计标高增加预沉量值
E.管涵顶面填土300mm以上才能用压路机碾压
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】选项B不正确;碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度及含水率,合格后即可碾压,碾压先轻后
重,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。
选项E不正确;管顶以上50cm范围内应采用轻型压实机具。
刚性路面施工时,应在( )处设置胀缝。
A.检查井周围 B.纵向施工缝 C.小半径平曲线
D.板厚改变 E.邻近桥梁
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】横向接缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处。快
速路、主干路的横向胀缝应加设传力杆;在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处、小半径平曲线
等处,应设置胀缝。
A选项参考15MR202标准图集要求,是需要设置胀缝的
56 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
心心灵灵驿驿站站
背背不不进进的的书书,,总总有有人人能能背背进进;;做做不不完完的的题题,,总总有有人人能能做做完完————为为什什么么不不能能是是你你??
时时间间从从不不说说谎谎,,你你付付出出的的每每分分秒秒都都算算数数。。
第第1133讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((一一))
11..33 城城镇镇道道路路路路面面施施工工
11..33..22 城城镇镇道道路路基基层层施施工工
1.常用无机结合料稳定基层特性
1)无机结合料稳定基层
(2)分类:
①在粉碎的或原状松散的土土(包括各种粗、中、细粒土)中,按配合比要求掺入一定量的水水泥泥或或石石
灰灰等等无无机机结结合合料料和水水拌合而成的混合料,被称为水水泥泥或或石石灰灰稳稳定定材材料料。
②当用一定量的石石灰灰和和粉粉煤煤灰灰与其他集料相配合并加入适量的水拌合而成的混合料被称为石石灰灰粉粉煤煤
灰灰稳稳定定土土或或稳稳定定粒粒料料。
2)常用的基层材料(明确基层特性)
材材料料性性能能 水水泥泥稳稳定定土土 二二灰灰稳稳定定土土 石石灰灰稳稳定定土土
板体性 好
水稳定性 高 中 低
抗冻性 中 高 低
早期强度 高 低 中
材材料料性性能能 水水泥泥稳稳定定土土 二二灰灰稳稳定定土土 石石灰灰稳稳定定土土
中 最小 最大
收缩性
导致基层开开裂裂
随养护龄期 温度低于4° 温度低于5°
强度增长
增长 不增长; 不增长
57 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
材材料料性性能能 水水泥泥稳稳定定土土 二二灰灰稳稳定定土土 石石灰灰稳稳定定土土
水泥土强度没有充分形成时,
二灰稳定粒料基层中的粉煤灰 与水泥土一样,由于其
表表面面遇遇水水会会软软化化,导致沥青面
用量越多,早期强度越低;若 收缩裂缝严重,强强度度未未
层龟裂破坏;水泥土的抗抗冲冲刷刷
个性问题 三三氧氧化化硫硫含量偏高,易使路面 充充分分形形成成时时表面会遇遇水水
能能力力低低,当水泥土表面遇水后
起拱,直接影响道路基层和面 软软化化,容易产生唧浆冲
,容易产生唧唧浆浆冲冲刷刷,导致路
层的弯沉值。 刷等损坏
面裂缝、下陷,并逐渐扩展
材材料料名名称称 共共性性
石灰稳定土类基层
1.稳定粒粒料料好好于于稳定土。石灰土和水泥土强度未充分形成时
水泥稳定土基层 表面会遇遇水水软软化化,容易产生唧浆冲刷等损坏。
2.稳定细细粒粒土土均不得用作高等级路面的基基层层,只能用作高高级级
石灰工业废渣稳定土基层
路路面面的的底底基基层层。
(二二灰灰稳稳定定土土)
第第1144讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((二二))
22..城城镇镇道道路路基基层层施施工工技技术术
1)石石灰灰稳定土类基层与水水泥泥稳定土类基层
(1)运输与摊铺:
①拌成的稳定土类混合料应及及时时运送到铺筑现场。水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺碾压成型,不不应应
超超过过33hh。
②运输中应采取防止水水分分蒸蒸发发和和防防扬扬尘尘措施。
③宜在春春末末和和气气温温较较高高季季节节施工,施工气温应不不低低于于55℃℃。在有冰冻的地区应在第第一一次次重重冰冰冻冻到来之
前的1155~~3300dd完成施工。
答疑:重冰冻:一般指温度在-5~-3℃时
④厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应应润润湿湿,但应避免在雨雨天天施工。
(2)压实与养护:
58 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①压实系数应经试试验验确定。人工摊铺石灰土时压实系数宜为1.65~1.70;水泥土的压实系数宜为
1.53~1.58;水泥稳定砂砾的压实系数宜为1.30~1.35。
②摊铺好的石灰稳定土应当当天天碾压成型,碾压时的含水率宜在最佳含水率的±2%范围内。水泥稳定
土宜在水水泥泥初初凝凝前前碾压成型。
③直线和不设超高的平曲线段,应由两两侧侧向向中中心心碾压;设超超高高的平曲线段,应由内内侧侧向向外外侧侧碾压。
纵、横接缝(槎)均应设直直槎槎。
纵缝处理:第二幅摊铺前,对接缝处洒水湿润,涂刷水泥净浆。
④水泥稳定土类基层宜采用1122~~1188tt压路机初初步步稳定碾压,混合料初步稳定后用用大大于于1188tt的压路机碾
压,压至表面平整、无明显轮迹,且达到要求的压实度。当使用振振动动压压路路机机时,应符合环境保护和周围
建筑物及地下管线、构筑物的安全要求。
⑤纵向接缝宜设在路路中中线线处处,横向接缝应尽尽量量减减少少。
⑥压实成型后应立即洒洒水水((或或覆覆盖盖))养养护护,保持湿润,直至上上部部结结构构施施工工为止;水泥土分层摊铺
时,应在下下层层养养护护77dd后方可摊铺上层材料。
⑦养护期应封封闭闭交交通通。
59 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)石石灰灰粉粉煤煤灰灰稳稳定定砂砂砾砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)
(1)运输与摊铺:
①运送混合料应覆覆盖盖,防止水分蒸发和遗撒、扬尘。
②应在春春末末和和夏夏季季组织施工,施工期的日最低气温应在55℃℃以以上上。
③根据试试验验确定的松松铺铺系系数数控制虚虚铺铺厚厚度度。
(2)压实与养护:
①每层最大压实厚度为220000mmmm,且不不宜宜小小于于110000mmmm。
②碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压,宜在当当天天碾压成型。
③禁禁止止用用薄薄层层贴贴补补的方法进行找平。
④混合料的养护采用湿湿养养,始终保持表面潮湿,也可采用沥沥青青乳乳液液和和沥沥青青下下封封层层进行养护,养护期
视季节而定,常温下不不宜宜小小于于77dd。
3)级配砂砾(碎石)、级配砾石(碎砾石)基层
答疑解惑:级配碎石是指各各档档粒粒径径的的碎碎石石和和石石屑屑按按一定比例混合,级配满足一定要求且塑性指数和
承载比均符合规定要求的混合料。
级配砾石是指各各档档粒粒径径的的砾砾石石和和砂砂按一定比例混合,级配满足一定要求且塑性指数和承载比均符合
规定要求的混合料。
(1)运输与摊铺:
①运输中应采取防止遗撒、防止水分蒸发和防扬尘措施。
60 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
②宜采用机械摊铺,摊铺应均匀一致,发生粗粗、、细细集集料料离离析析(“梅花”“砂窝”)现象时,应及时
翻拌均匀。
答疑解惑:粗(砾石)细(砂)料集中,摊铺后,造成梅花(砾石集中)砂窝(砂粒集中)现象。
这种病害是由于卸车和机械摊铺,使粗细料离析。粗细料离析的级配砂砾,梅花部分空隙率大,不密
实,嵌挤力小;砂窝部分,松散,不稳定,路面铺筑在这样的底层上,易造成变形,损坏。
“梅花”“砂窝”现象治理方法:
在摊铺过程中应将粗细料掺拌均匀,无粗细料分离现象。在碾压过程中如发现有梅花砂窝,切不可
用砂(对梅花)或砾石(对砂窝)覆盖,应将梅花、砂窝分别挖出,掺入砂或砾石翻拌,达到级配均
匀,致密。
③压实系数均应通过试验段确定,每层应按虚铺厚度一一次次铺铺齐齐,颗粒分布应均匀,厚度一致,,不不得得
多多次次找找补补。
(2)压实与养护:
①碾压前和碾压中应适适量量洒洒水水,保持砂砂砾砾湿湿润润,但不应导致层下翻浆。
②碾压中对存在过碾压现象的部位,应进行换填处理。
③控制碾压速度,碾碾压压至至轮轮迹迹不不大大于于55mmmm,表面平整、坚实。基层压实后至面层施工前适量洒水。
④未未铺铺装装上上层层前前不得开放交通。
第第1155讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((三三))
33..土土工工合合成成材材料料的的应应用用
1)定义及功能
土工合成材料是以人工合成的聚合物为原料制成的各类型产品,是城镇道路岩土工程中应用的合成
材料的总称。它可置于岩岩土土或或其其他他工工程程结结构构内内部部、表表面面或各各结结构构层层之之间间,具有加加筋筋、、防防护护、、过过滤滤、、排排
水水、、隔隔离离等功能。
2)种类与用途
土工合成材料种类有:土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料等
其用途有:
(1)路路堤堤加筋:采用土工合成材料加筋,以提升路堤的稳稳定定性性。
61 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)台台背背路路基基填填土土加加筋筋:采用土工合成材料加筋,以减少路基与构造物之间的不不均均匀匀沉沉降降。
(3)过过滤滤与与排排水水:土工合成材料单独或与其他材料配合,作为过滤体和排水体可用于暗沟、渗沟及
坡面防护等道路工程结构中。
(4)路基防防护护:采用土工合成材料可以作坡坡面面防护和冲冲刷刷防护。
62 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(5)路面裂裂缝缝防治:旧水泥混凝土路面、新旧沥青混凝土路面加铺沥青面层前前,铺设土工工合合成成材材
料料,以防止裂纹反射到沥青面层上。
习习题题训训练练
下列无机结合料稳定基层中,被严格禁止用于高等级路面基层,只能用作底基层的是( )。
A.水泥稳定粒料 B.二灰稳定粒料 C.石灰稳定土 D.水泥稳定砂砾
【【答答案案】】C
【【解解析析】】石灰稳定土由于收缩裂缝严重,强度未充分形成时表面遇水软化,容易产生唧浆冲刷等损
坏,已被严格禁止用于高等级路面的基层,只能用作高等级路面的底基层。
无机结合料稳定基层的特性包括( )。
A.结构较密实 B.孔隙率较小 C.透水性较大
D.水稳性较好 E.适宜于机械化施工
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】无机结合料稳定基层具有结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机
械化施工等特点。
关于石灰稳定土类基层施工的说法,正确的有( )。
A.宜在春末和气温较高季节施工 B.施工期日最低气温应在5℃以上
C.摊铺时路床应干燥 D.应避免在雨天施工
E.碾压应在水泥初凝前完成
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】石灰稳定土宜在春末和气温较高季节施工,施工气温应不低于5℃。厂拌石灰土类混合料摊
铺时路床应润湿(C错误),应避免在雨天施工。E选项是水泥稳定土的要求。
二灰混合料基层压实与养护的正确做法包括( )。
A.采用先重型、后轻型压路机碾压 B.禁止用薄层贴补的方法进行找平
C.养护可采用湿养,始终保持表面潮湿 D.养护期常温下不宜小于7d
E.宜在当天碾压成型
【【答答案案】】BCDE
63 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】二灰混合料碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压(A错误),宜在当天碾压成型;禁止用
薄层贴补找平;养护采用湿养,常温下不宜小于7d。
城镇道路基层中,属于柔性基层的有( )。
A.级配碎石基层 B.石灰稳定土基层 C.水泥稳定土基层
D.级配砾石基层 E.二灰混合料基层
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾(也可称二灰混合料)属于半刚性基层,
级配碎石、级配砾石属于柔性基层。
关于水泥稳定碎石基层的说法,正确的有( )。
A.混合料应在3h内运送到铺筑现场
B.混合料运输中应采取覆盖措施
C.混合料宜在水泥终凝前碾压成型
D.分层摊铺时,应在下层养护7d后方可摊铺上层混合料
E.属于半刚性基层
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】选项A错误,拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。水泥稳定土类材料自搅拌至摊
铺碾压成型,不应超过3h。选项C错误,宜在水泥初凝前碾压成型。
土工合成材料用于路面裂缝防治时,主要作用是为了防止( )。
A.基层收缩裂缝 B.新旧路基不均匀沉降裂缝
C.旧水泥混凝土路面裂纹反射到沥青面层 D.新旧沥青混凝土路面加铺层反射裂缝
E.雨水下渗导致的水损害
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】在旧水泥混凝土路面、新旧沥青混凝土路面加铺沥青面层前,铺设土工合成材料是为了防
止裂纹反射到沥青面层上。
心心灵灵驿驿站站
细细水水长长流流,,终终穿穿石石;;日日积积月月累累,,终终有有成成。。
第第1166讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((四四))
11..33..33 城城镇镇道道路路面面层层施施工工
1.沥青类混合料面层施工
根据工工艺艺不不同同分为热热拌拌普通沥青混合料面层施工、改改性性沥青混合料面层施工和温温拌拌沥青混合料面层
施工。
1)热拌沥青类混合料面层施工技术
热拌普通沥青混合料路面工艺流程:
施工准备→运输→摊铺→接接缝缝处处理理→压实成型→养护→开放交通。
(1)施工准备:
①透层、粘层、封层:
64 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
a.透层。为使沥青混合料面层与非非沥沥青青材材料料基基层层结合良好,在基层上喷洒能很好渗渗入入表表面面的的沥沥青青类类
材材料料薄层。沥青混合料面层摊铺前应在基层表面喷洒透层油。
根据基层类型选择渗渗透透性性好好的的液液体体沥沥青青、、乳乳化化沥沥青青作为透层油。用于石灰稳定土类或水泥稳定土类
基层的透层油宜紧接在基基层层碾碾压压成成型型后后表表面面稍稍变变干干燥燥,但尚尚未未硬硬化化的情况下喷洒,洒布透层油后,应
封闭闭交交通通。透层油洒布后的养护时间应根据透层油的品种和气候条件由试试验验确定。液体沥青中的稀稀释释剂剂
全全部部挥挥发发或或乳乳化化沥沥青青水水分分蒸蒸发后,应及及时时铺筑沥青混合料面层。
b.粘层。在既有结构和路缘石、检查井等构构筑筑物物与与沥沥青青混混合合料料层层的的连连接接面面应喷洒粘层油。为加强路路
面面沥沥青青层层之之间间,沥沥青青层层与与水水泥泥混混凝凝土土路路面面之之间间的的粘粘结结而洒布的沥青材料薄层。
65 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
粘层油宜采用快快裂裂或或中中裂裂乳乳化化沥沥青青、、改改性性乳乳化化沥沥青青,也可采用快凝凝或或中中凝凝液液体体石石油油沥沥青青作粘层油。
粘层油宜在摊铺面层当当天天洒布。
c.铺筑在面层表面的称为上上封封层层,铺筑在面层下面的称为下下封封层层。封层油宜采用改改性性沥沥青青或改改性性乳乳
化化沥沥青青,封层集料应质地坚硬、耐磨、洁净且粒径与级配应符合要求。
d.透层、粘层宜采用沥沥青青洒洒布布车车或或手手动动沥沥青青洒洒布布机机喷洒,喷洒应呈雾雾状状,洒布均均匀匀,用量与渗透深
度宜按设计及规范要求并通过试试洒洒确定。封层宜采用层层铺铺法法表表面面处处治治或稀稀浆浆封封层层法施工。
【【答答疑疑解解惑惑】】稀浆封层
采用机械设备将乳乳化化沥沥青青或或改改性性乳乳化化沥沥青青、粗粗细细集集料料、、填填料料、、水水和和添添加加剂剂等按照设计配合比拌合
成稀稀浆浆混混合合料料及及时时均匀地摊铺在原路面上经养护后形成的薄层。
当气温在1100℃℃及及以以下下,风风力力大大于于55级级((含含55级级)),不应喷洒透层、粘层、封层油。
关于透层、粘层、封层的总结:
功功能能层层 设设置置位位置置 材材料料 施施工工技技术术
(1)用于石灰稳定土类或水泥稳定土类基层的透层油,宜紧
接在基基层层碾碾压压成成型型后后、、表表面面稍稍变变干干燥燥但但尚尚未未硬硬化化的情况下喷
非路面类材料 渗透性好的液液 洒。
透层 基层+面层之 体体沥沥青青、、乳乳化化 (2)透层油洒布后的养护时间应根据透层油的品种和气候条
间 沥沥青青 件由试试验验确定。
液体沥青中的稀释剂全全部部挥挥发发或或乳乳化化沥沥青青水水分分蒸蒸发发后,应及及
时时铺筑沥青混合料面层。
66 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
功功能能层层 设设置置位位置置 材材料料 施施工工技技术术
面+面;
宜采用快裂或中裂乳乳化化沥沥青青、、
沥青类基层+面层间铺粘层 粘层油宜在摊铺面层当当天天洒布
粘层 改改性性乳乳化化沥沥青青,也可采用快快凝凝
面+构筑物; 。
或或中中凝凝液液体体石石油油
面+既有结构物;
上上封封层 封层宜采用层层铺铺法法表表面面处处治治或
封层 改性沥青或改性乳化沥青
下下封封层 稀稀浆浆封封层层法施工。
第第1177讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((五五))
②运输与布料:
a.沥青混合料宜开展绿绿色色运运输输,合理选择运输工具和线路,改进内燃机技术和使用清洁能源,防防止止
运运输输过过程程中中的的泄泄漏漏,减少对环境的污染,以实现节能减排目标。
b.为防止沥青混合料粘结运料车车厢板,装料前应喷洒一薄层隔隔离离剂剂或防防粘粘结结剂剂。运输中沥青混合
料上宜用篷篷布布覆盖保保温温、、防防雨雨和和防防污污染染。
c.运料车进入摊铺现场时,轮轮胎胎上上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物,沥青混合料不不符符合合施施工工温温
度度要要求求或或结结团团成成块块、、已已遭遭雨雨淋淋则不得使用。
67 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)摊铺作业:
①机械摊铺:
a.热拌沥青混合料应采用机机械械摊摊铺铺。摊铺机在开始受料前应在受料斗涂刷薄层脱脱模模剂剂或或防防粘粘结结剂剂。
b.城市快快速速路路、、主主干干路路宜采用两两台台以以上上摊铺机联合摊铺,其表表面面层层宜采用多多机机全全幅幅摊铺,以减少施
工接缝。每台摊铺机的摊铺宽度宜小小于于66mm。
通常采用22台台或或多多台台摊铺机前后错错开开1100~~2200mm呈梯梯队队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm宽度的搭
接,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置宜错开200mm以上。
c.摊铺前应提前00..55~~11hh预热摊铺机熨平板使其不不低低于于110000℃℃。铺筑时熨平板振捣或夯实装置应选择
适宜的振动频率和振幅,以提升路面初始压实度。
68 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
d.摊铺机必须缓缓慢慢、、均均匀匀、、连连续续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提升平整度、减
少沥青混合料的离析。摊铺速度宜控制在22~~66mm//mmiinn的范围内。
e.摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢钢丝丝绳绳或路路缘缘石石、、平平石石控制高程与摊铺厚度,上面层
宜采用导导梁梁或或平平衡衡梁梁的控制方式。
69 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
接触式平衡梁:直接通过滑靴与路面接触检测高度,适用于传统摊铺场景。
非接触式平衡梁:采用声呐或激光传感器悬浮检测,避免机械磨损,适用于高精度或特殊路面施
工。
f.最低摊铺温度根据铺铺筑筑层层厚厚度度、、气气温温、、沥沥青青混混合合料料种种类类、、风风速速、、下下卧卧层层表表面面温温度度等,按规范要求
执行。
g.松铺系数应根据混合料类型、施工机械和施工工艺等通过试铺试试压压确定。施工中随时检查铺筑层
厚度、路拱及横坡,并以铺筑的沥青混合料总总量量与与面面积积之之比比校校验验平平均均厚厚度度。
i.具备条件的道路宜采用数字化、网联化、智能化集成的先进施工技术,例如利用卫卫星星定定位位、、三三维维
数数据据模模型型((BBIIMM))、、激激光光控控制制等先进技术手段,结合优化的数据设计实施的智智能能控控制制、、智智能能引引导导、、智智能能摊摊
铺铺、、智智能能压压实实、、无无人人化化摊摊铺铺等。
【答疑解惑】:
• 数字化技术卫星定位(如北斗、GPS):用于设备定位、路径规划及施工过程实时监控。
• 三维数据模型(BIM):构建道路全生命周期数字模型,实现施工模拟、进度管理和质量预测。
• 激光控制:用于高精度测量与施工机械的自动校准(如3D激光找平)。
• 网联化技术:通过5G、物联网(IoT)、云计算等技术实现设备互联与数据共享,构建“空天地一
体”的协同网络。
• 智能化技术
• 智能控制与引导:基于人工智能算法优化施工参数(如摊铺速度、压实遍数)。
70 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
• 无人化施工:利用自动驾驶技术实现摊铺机、压路机等设备的无人操作与集群协同。
②人工摊铺:
a.不具备机械摊铺条件时(如路路面面狭狭窄窄部部分分,,平平曲曲线线半半径径过过小小的的匝匝道道或或加加宽宽部部分分,以及小小规规模模工
程),可采用人工摊铺作业。
b.半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡挡板板;摊铺时应扣扣锹锹布料,不得扬锹远甩;边摊铺边整平,严
防集料离析;摊铺不不得得中中途途停停顿顿,并尽尽快快碾压;低温施工时,卸下的沥青混合料应覆盖篷篷布布保保温温。
71 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第1188讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((六六))
(3)压实成型与接缝:
①压实成型:
a.压实层最大厚度不不宜宜大大于于110000mmmm,各层压实度及平整度应符合要求。
c.碾压温度应根据沥青和沥青混合料种种类类、、压压路路机机、、气气温温、、层层厚厚等因素经试压确定。规范规定的碾
压温度见表1.3-3。
表1.3-3热拌沥青混合料的碾压温度
石石油油沥沥青青的的标标号号
施施工工工工序序
5500号号 7700号号 9900号号 111100号号
正常施工 135 130 125 120
开始碾压的混合料内部温度,不低于(℃)
低温施工 150 145 135 130
钢轮压路机 80 70 65 60
碾压终了的表面温度,不低于(℃) 轮胎压路机 85 80 75 70
振动压路机 75 70 60 55
开放交通的路表温度,不高于(°℃) 50 50 50 45
d.初压应采用钢钢轮轮压压路路机机静静压压11~~22遍遍。初压后检查平平整整度度、、路路拱拱、必要时应及时修整。
72 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
碾压时应将压路机的驱驱动动轮轮面面向向摊铺机,从外外侧侧向向中中心心碾碾压压,在超高路段和坡道上则由低处向高处
碾压。复压应紧紧跟跟初压连续进行。碾压路段长度宜为6600~~8800mm。
e.密密级级配沥青混凝土混合料复复压压宜优先采用重重型型轮轮胎胎压压路路机机进行碾压,以增加密实性,其总质量不不
宜宜小小于于2255tt。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。
对粗粗集集料料为主的混合料,宜优先采用振振动动压压路路机机复压(厚度宜大于30mm),振动频率宜为35~
50Hz,振幅宜为0.3~0.8mm。
层厚较较大大时时宜采用高高频频大大振振幅幅,厚度较较薄薄时宜采用低低振振幅幅,以防止集料破碎。相邻碾压带宜重叠100
~200mm。
73 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
当采用三轮钢筒式压路机时,总质量不不小小于于1122tt,相邻碾压带宜重叠后轮的1/2轮宽,并不应小于
200mm。
f.终压应紧紧接接在复压后进行。宜选用双双轮轮钢钢筒筒式式压压路路机机或关关闭闭振振动动的振动压路机碾压至无明显轮迹
为止。
g.为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂涂刷刷隔隔离离剂剂或或防防粘粘结结剂剂,严禁刷刷柴柴油油。亦可向碾轮喷淋
添加少量表面活性剂的雾雾状状水水。
h.压路机不得在未未碾碾压压成成型型路段上转向、掉头、加水或停留。在当当天天成成型型的的路路面面上,不得停放各种
机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。
②接缝:
a.上、下层的纵缝应错开115500mmmm(热接缝)或330000~~440000mmmm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横
向接缝均应错错位位11mm以上。
74 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
应采用3mm直直尺尺检查,确保平平整整度度达到要求。
【【答答疑疑解解惑惑】】核心原理是通过测量直尺底面与路面表面之间的最大间隙值来评估局部区域的平整
度。(需要和深度尺或塞尺配合)
b.采用梯队作业方式摊铺时应选用热热接接缝缝,将已铺部分留下110000~~220000mmmm宽暂不碾压,作为后续部分
的基准面,然后跨跨缝缝压压实实。
如半幅施工采用冷冷接接缝缝时,宜加设挡挡板板或或将将先先铺铺的的沥青混合料刨出毛槎,涂涂刷刷粘粘层层油油后再铺新料,
新料跨缝摊铺与已铺层重重叠叠
5500~~110000mmmm,软软化化下下层层后铲走重叠部分,再跨跨缝缝压压密密挤紧。
75 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.高高等等级级道道路路的表表面面层层横横向向接接缝缝应采用垂垂直直的的平平接接缝缝,以下各层和其他等级道路的各层可采用斜斜接接
缝缝或阶阶梯梯形形接接缝缝。平接缝宜采用机机械械切切割割或或人人工工刨刨除除层厚不足部分,使工作缝成直直角角连接。清除切割时
留下的泥水,干燥后涂刷粘粘层层油油,铺筑新混合料,接接槎槎软软化化后后,先横横向向碾碾压压,再纵纵向向充充分分压压实实,连接平
顺。
第第1199讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((七七))
(4)开放交通:
热拌沥青混合料路面应待摊铺层自自然然降降温温至表面温度低于5500℃℃后,方可开放交通。
22))改改性性沥沥青青混混合合料料面面层层施施工工技技术术
答疑解惑:改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细的橡胶粉或者其
他材料等外掺剂(改性剂),使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青结合料。
76 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)施工:①摊铺:改性沥青混合料的摊铺除满足普通沥青混合料摊铺要求外,还应做到:
a.在喷喷洒洒有有粘粘层层油油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用履履带带式式摊摊铺铺机机。改性沥青SMA混合料施工
温度应经试试验验确定,一般情况下,摊铺温度不不低低于于116600℃℃。
b.摊铺速度宜放慢至11~~33mm//mmiinn。松铺系数应通过试验段取得。
c.摊铺机应采用自动找平方式,中中、、下下面面层层宜采用钢丝绳或导梁引导的高程控制方式,上上面面层层宜采
用非非接接触触式式平平衡衡梁梁。
②压实与成型:
改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外,还应做到:
a.初压开始温度不不低低于于115500℃℃,碾压终了的表面温度应不低于9900~~112200℃℃。
77 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
b.摊铺后应紧紧跟跟碾压,保持较较短短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。
c.宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮轮胎胎压压路路机机碾压。OOGGFFCC排排水水沥青混合料宜采
用1122tt以以上上钢钢筒筒式式压压路路机机碾压。
d.振动压实应遵循“紧紧跟跟、、慢慢压压、、高高频频、、低低幅幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,采取高高频频率率、、低低振振
幅幅的方式慢速碾压,这是保证平整度和密实度的关键。如发现改性沥青SMA混合料高温碾压有推壅现象,
应复查其其级级配配,且不得采用轮轮胎胎压压路路机机碾压,以防混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
③接缝:
a.改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽尽量量避避免免出出现现冷冷接接缝缝。
b.在处理横接缝时,应在当天改性沥青混合料路面施工完成后,在其冷冷却却之之前前垂垂直直切切割割端部不平整
及厚度不符合要求的部分(先用3m直尺进行检查),并冲净、干燥;第二天,涂刷粘层油,再铺新料。
其他接缝做法执行普通沥青混合料路面施工要求。
78 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
33))温温拌拌沥沥青青混混合合料料面面层层施施工工技技术术
(1)温拌沥青的生产和运输:
温拌沥青混合料的生产和运输可参照热拌沥青混合料,尚需注意以下几点:
①表表面面活活性性剂剂类温拌添加剂用量,干干法法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的55%%~~66%%,湿湿
法法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的00..55%%~~00..88%%。
②沥青降降粘粘类类温温拌拌添添加加剂剂的掺量一般为最佳沥青用量的3%~4%。
③严格控制矿料、沥青的加热温度,保持混合料的出料温度稳定、均匀。用于温拌施工的温拌沥青
混合料出料温度较热拌沥青混合料降降低低2200℃℃以以上上。
④运料车装料时,应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料最少应分两两层层装载,每
层应按33次次以以上上装装料料。
(2)温拌沥青的施工:
温拌沥青混合料的施工可参照热拌沥青混合料,尚需注意以下几点:
②按表1.3-5控制温拌沥青混合料的基准初压温度和终压温度。在确认不致产生混合料推移的情况
下,压路机应紧跟摊铺机进行初压。振动压路机在混合料温度低低于于9900℃℃后不应应开开振振碾碾压压,防止因低温碾
压造成石料破损。
表1.3-5 温拌沥青混合料的基准初压、终压温度
温温拌拌沥沥青青混混合合料料类类型型
WWSSMMAA、、WWOOGGFFCC、、
施施工工工工序序
WWAACC、、WWAATTBB、、WWAATTPPBB WWAACC WWAARRHHMM
WWUUTTFFCC
开始碾压温度(℃) ≥110 ≥130 ≥135 ≥140
碾压终了表面温度(℃) ≥60 ≥70 ≥70 ≥70
WATB——温拌密级配沥青稳定碎石混合料
WATPB——铺筑在沥青层底部的排水式温拌沥青稳定碎石混合料
WUTFC——温拌超薄磨耗层
WARHM——温拌橡胶沥青混合料
习习题题训训练练
关于降噪排水路面说法,正确的是( )。
A.磨耗层采用SMA 混合料 B.上面层采用OGFC 沥青混合料
C.中面层采用间断级配沥青混合料 D.底面层采用间断级配混合料
【【答答案案】】B
【【解解析析】】通过铺筑降噪排水路面,以降低城市道路噪声。降噪排水路面结构组合一般为: 上面层采
79 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
用OGFC 沥青混合料或透水沥青混合料PAC, 中面层、下面层采用密级配沥青混合料。
《 城镇道路工程施工与质量验收规范》 中规定,热拌沥青混合料路面应铺层自然降温至表面温度
低于( )后,方可开放交通。
A.70 ℃ B.60 ℃ C.50 ℃ D.65 ℃
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃ 后,方可开放交通.
密级配沥青混凝土混合料复压宜优先选用( )进行碾压。
A.钢轮压路机 B.重型轮胎压路机 C.振动压路机 D.双轮钢筒式压路机
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,以增加路面不透水性,其总质
量不宜小于25t
沥青降粘类温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的( )。
A.1%~2% B.2%~3% C.3%~4% D.4%~5%
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 沥青降降粘粘类类温温拌拌添添加加剂剂的掺量一般为最佳沥青用量的3%~4%。
粘层油宜采用的材料不包括( )。
A.快裂或中裂乳化沥青 B.改性乳化沥青
C.快凝或中凝液体石油沥青 D.液体沥青
【【答答案案】】D
【【解解析析】】 粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快凝或中凝液体石油沥青作
粘层油,不包括液体沥青,所以选D。
热拌沥青混合料下面层宜采用( )控制高程与摊铺厚度。
A.导梁 B.平衡梁
C.钢丝绳或路缘石、平石 D.卫星定位
【【答答案案】】C
【【解解析析】】下面层宜采用钢丝绳或路缘石、平石控制高程与摊铺厚度”,所以选C。
关于降噪排水上面层常采用的材料有( )。
A.SMA 混合料 B.OGFC 沥青混合料 C.AC沥青混合料
D.AM混合料 E.PAC混合料
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】降噪排水路面结构组合一般为: 上面层采用OGFC 沥青混合料或透水沥青混合料PAC, 中
面层、下面层采用密级配沥青混合料。
((2244年年二二级级真真题题))背背景景资资料料
某公司承建一项城镇主干路新建工程,全长3.1km,施工桩号为K0+000~K3+100。道路路面结构分为
两种类型,其中K0+000~K3+000段路面面层为厚18cm沥青混合料面层,K3+000~K3+100段路面面层为厚
28cm水泥混凝土面层路面基层均为水泥稳定碎石基层。两种路面面层在K3+000处呈阶梯状衔接,衔接处
设置长4m水泥混凝土过渡段。路面衔接段结构如图1所示。
80 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
施工过程中发生如下事件:
事件一:在K0+550~K0+610路段有一座废弃池塘,深约2m。处置方案为清淤后换填级配砂砾,再利用
挖方段土方填筑至设计标高。施工前项目部对填方用土进行了液限、塑限和CBR试验。
事件二:水泥混凝土路面及过渡段铺筑完成后,养护达到可开放交通条件时,再分层摊铺衔接处沥
青混合料面层。为确保过渡段面层衔接紧密,横缝连接平顺,项目部采取了相应的施工工艺措施。
【【问问题题】】
1.给出图1中构件A、B及接缝C的名称
【【答答案案】】
构件A拉杆,构件B传力杆,接缝C为横向胀缝
2.给出图1中沥青路面结构层D的名称;该层宜采用哪种沥青材料?
【【答答案案】】结构层D为下封层,可采用改性沥青或改性乳化沥青
3.事件一中,项目部通常还应对填方用土进行哪些试验?
【【答答案案】】还有天然含水率、标准击实试验
心心灵灵驿驿站站::
““备备考考像像跑跑步步,,最最累累时时挺挺住住,,就就是是突突破破的的时时刻刻。。
想想放放弃弃时时再再坚坚持持五五分分钟钟,,无无数数个个‘‘五五分分钟钟’’会会带带你你走走向向终终点点。。
第第2200讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((八八))
22..水水泥泥混混凝凝土土路路面面施施工工
水泥混凝土路面工艺流程:
施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉拉毛毛与与切切缝缝→养护→填缝→开放交通
81 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)混凝土面板施工
(1)模板安装:
①模板应与混凝土摊铺机械相匹配。模板高度应为混凝土板设设计计厚厚度度。
②宜使用钢钢模模板板,钢模板应顺直、平整,每11mm设置1处支撑装置。如采用木模板,应质地坚实,变形
小,无腐朽、扭曲、裂纹,且用前前须须浸浸泡泡,木模板直线部分板厚不宜小于50mm,每每00..88~~11mm设1处支撑装
置;弯道部分板厚宜为15~30mm,每00..55~~00..88mm设1处支撑装置,模板与混凝土接触面及模板顶面应刨
光。模板制作偏差应符合规范规定要求。
③模板安装应符合:支模前应核对路路面面标标高高、、面面板板分分块块、、胀胀缝缝和和构构造造物物位位置置;严严禁禁在基层上挖槽嵌
82 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
入模板;
(2)钢筋设置:
钢筋安装后应进行检查,合格后方可使用;传力杆安装应牢固、位置准确;胀胀缝缝传传力力杆杆应应与与胀胀缝缝
板板、、提提缝缝板板一一起起安安装装。。
【【答答疑疑解解惑惑】】提缝板是在水泥混凝土路面施工时要预留胀缝,胀缝的下部用胀缝板填充,胀缝上部
填充提缝板,在混凝土收面后把提缝板轻轻提出。
(3)摊铺与振捣:
①三辊轴机组铺筑混凝土面层时,辊轴直径应应与与摊摊铺铺层层厚厚度度匹匹配配,且必须同时配备一台安装插入式
振捣器组的排排式式振振捣捣机机;
答答疑疑解解惑惑::三三辊辊轴轴机机组组的的用用途途::
(1)振动辊:能够表面振动;
(2)驱动辊:能够匀速推进并挤压成型;
(3)甩浆辊:能够高速转动甩浆。主要功能:振实、提浆和整平(四辊轴强化了摊铺功能)。
83 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
三三辊辊轴轴整整平平机机选选型型::轴径越大,相同转速时离心加速度越大,越容易离析;相同振动力条件下有效
作用深度越小,下部难以有效密实。因此厚厚度度较较大大时时宜宜选选用用直直径径较较小小、、转转速速较较低低的的振振动动轴轴,其摊铺能力
反而更强,密实成型效果更好。(板厚200mm以上宜采用直径168mm的辊轴;桥面铺装或厚度较小的路面
可采用直径为219mm的辊轴)。轴长宜比路面宽度长出600~1200mm。振动轴的转速不宜大于380rpm。
当面层铺装厚度小小于于115500mmmm时,可采用振振捣捣梁梁;当一次摊铺双车道面层时应配备纵纵缝缝拉拉杆杆插插入入机机,并
配有插入深度控制和拉拉杆杆间间距距调调整整装装置置。。
③采用滑模摊铺机摊铺时应布设基基准准线线,清扫湿润基层,在拟设置胀缝处牢固安装胀缝支架,支撑
点间距为400~600mm
振动仓内料位高度一一般般应应高高出出路路面面110000mmmm。混凝土坍坍落落度度小小,应用高高频频振振动动、、低低速速度度摊铺;混凝土坍
84 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
落度大,应用低频振动、高速度摊铺。
第第2211讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((九九))
(4)接缝:
①普通混凝土路面的胀缝应设置胀胀缝缝补补强强钢钢筋筋支支架架、、胀胀缝缝板板和和传传力力杆杆。胀缝应与路面中心线垂直;
缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。
②传力杆的固定安装方法有两种。
一种是端端头头木木模模固固定定传传力力杆杆安安装装方法,宜用于混混凝凝土土板板不不连连续续浇浇筑筑时时设设置置的的胀胀缝缝。传力杆一半以上
长度的表面应涂涂防防黏黏涂涂层层。
另一种是支支架架固固定定传传力力杆杆安安装装方方法法,,宜用于混混凝凝土土板板连连续续浇浇筑筑时设置的胀缝。
85 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③缩缝应垂直板面,采用切切缝缝机机施工,宽度宜为44~~66mmmm。切缝深度:设设传传力力杆杆时,不应小于面层厚
的1/3,且不得小于70mm;不设设传传力力杆杆时时不应小于面层厚的1/4,且不应小于60mm。当混凝土达到设计强
度的2255%%~~3300%%时,采用切缝机进行切割。
【口诀:有杆37开,无杆46开】
④纵缝施工缝有平平缝缝、、企企口口缝缝等形式。
• 平缝纵缝,对已浇筑混凝土板的缝隙涂刷沥青,避免涂在拉杆上。
86 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
• 企口缝纵缝,宜先浇筑混凝土板凹凹榫榫的一边,缝壁涂刷沥青,浇筑邻板时靠缝壁浇筑。
⑤填缝料的充实度根据施工季节而定,常温施工与路面平平齐齐,冬期施工宜略略低低于于板板面面。填缝料应与
混凝土缝壁黏附紧密,不不渗渗水水。
(5)养护:混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式;在雨雨天天或或养养
护护用水充足的情况下,可采用保温膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆覆盖盖物物洒水湿养护方式,不宜使
用围围水水养养护护;昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保保温温养养护护措施。养
护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯弯拉拉强强度度的的8800%%,一般宜为1144~~2211dd。应特别注
重前7d的保湿(温)养护。
(6)开放交通
在混凝土达到设设计计弯弯拉拉强强度度4400%%以后,可允许行人通过,在面层混凝土完全达到设设计计弯弯拉拉强强度度且且填填缝缝
完完成成前前,不得开放交通。
习习题题训训练练
水泥混凝土路面施工中,混凝土拌合物从出料到运输完毕的允许最长时间,在施工气温20~29℃、
采用三辊轴机组工艺时,应为( )小时。
A.0.50 B.0.75 C.1.00 D.1.25
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 根据表1.3-6,施工气温20~29℃时,三辊轴机组到运输完毕允许最长时间为0.75h。滑模
轨道为1.0h,注意区分工艺类型。
87 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表11..33--66 混混凝凝土土拌拌合合物物出出料料到到运运输输、、铺铺筑筑完完毕毕允允许许最最长长时时间间
到到运运输输完完毕毕允允许许最最长长时时间间((hh)) 到到铺铺筑筑完完毕毕允允许许最最长长时时间间((hh))
施施工工气气温温((℃℃))
滑滑模模、、轨轨道道 三三辊辊轴轴、、小小机机具具 滑滑模模、、轨轨道道 三三辊辊轴轴、、小小机机具具
5~9 2.0 1.5 2.5 2.0
10~19 1.5 1.0 2.0 1.5
20~29 1.0 0.75 1.5 1.25
30~35 0.75 0.50 1.25 1.0
注:表中*指施工时间的日间平均气温,使用缓凝剂延长凝结时间后,本表数值可增加0.25~0.5h。
关于混凝土路面模板安装的说法,正确的是( )。
A.木模板直线部分厚度不宜小于30mm B.弯道部分模板支撑间距宜为0.8~1m
C.模板顶面应刨光 D.模板安装可在基层上挖槽嵌入
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 木模板直线部分厚度不宜小于50mm(A错);弯道部分支撑间距0.5~0.8m(B错);严禁
在基层上挖槽嵌入模板(D错);模板与混凝土接触面及顶面应刨光(C正确)。
混凝土路面胀缝施工中,传力杆的固定安装方法中,适用于混凝土板连续浇筑时设置胀缝的是(
)。
A.端头木模固定法 B.支架固定法 C.钢筋网固定法 D.模板固定法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】支架固定传力杆安装方法宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝;端头木模固定法用于不
连续浇筑时。
混凝土路面切缝施工中,设传力杆的缩缝切缝深度不应小于( )。
A.面层厚的1/4,且不小于60mm B.面层厚的1/3,且不小于70mm
C.面层厚的1/2,且不小于80mm D.面层厚的2/3,且不小于90mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 设传力杆时,切缝深度不应小于面层厚的1/3,且不得小于70mm;不设传力杆时不应小于
1/4且不小于60mm。
混凝土路面开放交通的条件是( )。
A.达到设计弯拉强度40%后可允许行人通过 B.完全达到设计弯拉强度后即可开放交通
C.填缝完成后即可开放交通 D.达到设计强度50%后可开放交通
【【答答案案】】A
【【解解析析】】达到设计弯拉强度40%以后可允许行人通过;但完全达到设计弯拉强度且填缝完成前,不得
开放交通。
混凝土路面胀缝施工应符合的要求包括( )。
A.胀缝应与路面中心线平行 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致
D.缝中不得连浆 E.下部安装胀缝板和传力杆
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】 胀缝应与路面中心线垂直(A错误),其余选项均符合胀缝施工要求。
心心灵灵驿驿站站::
山山再再高高,,往往上上攀攀,,总总能能登登顶顶;;
88 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
路路再再长长,,走走下下去去,,定定能能到到达达。。
第第2222讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((十十))
33..砌砌块块路路面面施施工工
1)天然石材路面施工
(2)铺砌施工工序及施工要点:
①工艺流程:基层清理→测量放样→试拼试铺→铺干硬性砂浆→铺贴天然石材→拼缝处理→养护。
(2)铺砌与养护:
④砌块路面面层勾勾缝缝时,应设置胀胀缝缝,胀缝间距宜为20~50m, 当采用水泥混凝土做基基层层时,铺砌
面层胀缝应与基层胀缝对对齐齐。
(天然石块路面、预制混凝土砌块路面均需做此类处理。)
2)预制混凝土砌块路面施工
预制混凝土砌块包括普普通通型型混凝土和连连锁锁型型混凝土砌块。
答疑解惑:连锁砌块也叫混凝土连锁砌块,行业内也称为空心砖。它是由混凝土浇筑而成,是一种
轻集料混凝土小型空心砌块,也有用新型利用工业废渣轻集料配制而成。连锁原理:连锁砌块两端分别
设有凸凹槽,通过凸凹槽进行自身咬合加固
3)方砖步道施工
方砖步道主要应用于人人行行道道铺铺筑筑,方砖步道材料、铺砌与养护可参照石材路面,还应注意以下几
点:
(1)人行道铺设应以侧侧石石顶顶面面为基准,按照设计横坡和宽度铺设。
(2)人行道施工应应与与斜斜坡坡、、踏踏步步、、挡挡土土墙墙等等施施工工结合进行。
89 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)曲线段道板砖铺砌,可采用直直铺铺法法和扇扇形形铺铺砌砌法法。通过调整道板砖砖缝缝隙隙宽宽度度进行施工,但缝隙
宽度应满足下列要求:
①弯道外侧的接接缝缝宽宽度度≤≤66mmmm。
②弯道内侧的接接缝缝宽宽度度≥≥22mmmm。
(4)无障碍设施应符合以下要求:
①行进盲道与提示盲道不不得得混混用用。
②盲道必须避避开开树池、检查井、杆线等障碍物。
③路路口口处处盲盲道道应铺设成无障碍形式。
44..道道路路附附属属构构筑筑物物施施工工
1)路缘石施工技术
(2)施工要点:
①路缘石基础宜与相应的基基层层同同步步施工。
②安装路缘石的控控制制桩桩,直线段桩距宜为10~15m;曲线段桩距宜为5~10m;路口处桩距宜为1~
5m。
③路缘石应采用预预拌拌干干硬硬性性砂砂浆浆铺砌,砂浆应饱满、厚度均匀。
④平石宜从雨雨水水口口两两侧侧开始铺设,不得在雨水口位置进行收口;侧石与平石应错错缝缝铺铺设设,不得出现
通缝现象。
90 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑥路口人行道位置应设置缘缘石石坡坡道道,且与周边道路齐平。
2)雨水支管与雨水口施工技术
2)雨水支管与雨水口施工技术
91 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)雨水口用料要求:
①快快速速路路、、主主次次干干道道、、支支路路上的雨水口应使用承载能力DD级级440000kkNN及及以以上上等等级级铸铸铁铁雨雨水水箅箅盖盖,街街巷巷雨雨
水水口口可使用承载能力CC级级250kN及以上等级钢纤维混凝土雨水箅箅盖。
②机机动动车车道道及非非机机动动车车道道雨水口宜采用现现浇浇混混凝凝土土雨雨水水口口、、预预制制成成品品雨水口。其他部位可采用砖砖砌砌
式式雨水口。
(2)施工要点:③砌筑雨水口应符合下列要求:
a.雨水管端面应露出井内内壁壁,其露露出出长长度度不不应应大大于于22ccmm。
c.雨水管穿井墙处,管顶应砌砖砖券券。
d.井底应采用水泥砂浆抹出雨雨水水口口泛泛水水坡坡。
92 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④雨水支管敷设应直顺,不应错错口口、、反反坡坡、、凹凹兜兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不应
将断断管管端端置入雨水口。
⑤雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做336600°°混混凝凝土土包包封封,且在包包封封
混混凝凝土土达达到到设设计计强强度度7755%%前不得放行交通。
⑥雨水口不不得得设设置置在在人行道慢坡、绿化带岛头、出入口等位置。
3)检查井处理施工技术
(1)车行道上的检查井井盖宜采用承载能力DD级级400kN及以上等级的可可调调式式防防沉沉降降检检查查井井盖盖,井盖可
插入井座深度宜150mm。
93 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)检查井井室周边应做好防防沉沉降降处理,可在道路结构层以下设置钢钢筋筋混混凝凝土土承承载载板板。
(3)井盖座座的的底底标标高高应根据路路面面厚厚度度、、井井盖盖可可调调高高度度确定。
(4)井盖座应采用高高强强度度灌灌浆浆料料灌注固定,井盖闭合方向与车行方方向向一一致致。
(5)井盖应与路面浑然一体,表表面面平平整整。
习习题题训训练练
进行路缘石测量放样时,在直线段、曲线段和路口处的控制桩桩距设置,符合规范的是( )。
A.直线段15m,曲线段15m,路口处10m
B.直线段10m,曲线段5m,路口处1m
C.直线段10~15m,曲线段5~10m,路口处1~5m
D.直线段20m,曲线段10m,路口处5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为10~15m; 曲线段桩距宜为5~10m; 路口处桩距宜
为1~5m。
94 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
关于雨水口施工的质量控制要点,下列描述中错误的是( )。
A.雨水管端面露出井内壁的长度应严格控制不大于2cm
B.为便于管道安装,雨水支管敷设时可存在轻微凹兜
C.井底应采用水泥砂浆抹出泛水坡,以保证排水顺畅
D.雨水支管与雨水口四周的回填密实度对防止沉降至关重要
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B选项错误,教材中明确要求“雨水支管敷设应直顺,不应错口、反坡、凹兜”,“凹
兜”是明确禁止的质量缺陷。
车行道上的检查井采用防沉降井盖时,下列施工做法符合要求的是( )。
A.井盖可插入井座的深度为50mm,以满足轻型车辆通行要求
B.井盖座的底标高仅由最终路面设计标高决定
C.井盖闭合方向应与车行方向一致,并与路面平顺衔接
D.为防止位移,井盖座应采用低强度水泥砂浆灌注固定
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误,插入井座深度宜为150mm。B选项错误,井盖座底标高是一个综合值,需考
虑“路面厚度、井盖可调高度”以及临时开放交通的需求,非常复杂,并非仅由最终标高决定。D选项错
误,固定灌注料应为“高强度灌浆料”,而非“低强度水泥砂浆”。
关于路缘石施工的技术要点,下列表述符合规范的有( )。
A.路缘石基础应与相应的基层同步施工,以保证整体稳定性
B.直线段安装控制桩的间距宜为20m,以提高放线效率
C.铺砌必须采用预拌干硬性砂浆,并要求砂浆饱满、厚度均匀
D.平石应从雨水口中心向两侧铺设,确保收口美观
E.砌筑稳固后,靠背宜采用现浇混凝土加固,并按规定养护
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】B选项错误,安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为10~15m;D选项错误,平石宜从雨水口
两侧开始铺设,不得在雨水口位置进行收口。
第第2233讲讲 挡挡土土墙墙施施工工((一一))
11..44 挡挡土土墙墙施施工工
11..44..11 挡挡土土墙墙结结构构形形式式及及分分类类
1.挡土墙类型
95 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表1.4-1挡土墙结构形式及分类
96 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
97 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.各类挡土墙结结构构特特性性
(1)重力式挡土墙依依靠靠墙墙体体的的自自重重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体稳定,是目
前城城镇镇道道路路常常用用的一种挡土墙形式。
(2)衡重式挡土墙利用衡衡重重台台上上的的填填土土重重量量使全墙墙重重心心后后移移增加墙体的稳定性。
(3)悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,主要依靠底底板板上上的的填填土土重重量量维持挡土构筑物的稳定。
3.挡土墙结构受力形式
(5)三种土压力中,主主动动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。
11..44..22 挡挡土土墙墙施施工工技技术术
1.挡土墙施工一般要求
施工中应按设计要求施作挡土墙的排排水水系系统统、、泄泄水水孔孔、、反反滤滤层层和结结构构变变形形缝缝。
98 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
墙背填土应采用透透水水性性材料或设计要求的填料。当挡土墙墙面需立立体体绿绿化化时,应报请建设单位补充
防止挡挡土土墙墙基基础础浸浸水水下下沉沉的设计。挡土墙投入使用时,应进行墙体变变形形观测,并依据观测成果确认挡土
墙可否安全使用。
2.挡土墙施工要点
(2)挡土墙基坑分段开挖,距距基基坑坑底底3300ccmm,采用人人工工辅辅助助清清底底,严禁超挖。达到设计标高后,基坑
内施作临临时时排排水水沟沟和集水水井井,井内安装排排水水泵泵抽排地下水,确保基坑底不被水浸泡。对地地基基承承载载力力进行
检测,经验收合格后及时浇筑混凝土垫层。基坑边严禁堆放土及建筑材料。
99 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)挡土墙基坑采用放放坡坡开开挖挖时,依据地质水文条件,确定边坡坡比,确保基坑边坡稳定。当地下
水位较高时,要采取降降水水排排水水措施,将地下水位控制在基坑底以下5500ccmm。基坑顶四周设置挡挡水水矮矮墙墙和和集集
水水沟沟,防止地表水进入基坑。
(4)挡土墙基础按设计要求设置结结构构变变形形缝缝。基础与墙身连接应按设计要求设置石石榫榫、、插插筋筋,接触
面要凿凿毛毛,用压力水冲洗干净(人人工工凿毛时强度宜为22..55MMPPaa,机机械械凿凿毛毛时强度宜为1100MMPPaa)。
2)现浇(钢筋)混凝土挡土墙施工要点
(4)挡墙浇筑混凝土要水水平平分分层层浇筑,分层振捣密实,分分层层厚厚度度≤≤330000mmmm,混凝土要通过导导管管送入
模内,导管出料口距离浇筑面高度≤≤22mm,防止混凝土在落料时离析,影响墙身混凝土质量。
3)砌筑式挡土墙施工要点
(1)施工中宜采用立立杆杆、、挂挂线线法法控制砌体的位置、高程与垂直度。墙体每日连续砌筑高度不不宜宜超超过过
11..22mm,分段砌筑时,分段位置应设在基础变变形形缝缝部部位位。相邻砌筑段高差不不宜宜超超过过11..22mm。
(2)砌块应上上下下错错缝缝、丁丁顺顺排排列列、内内外外搭搭接接,砂浆应饱满。砌缝应横平竖直,砌缝的宽度,对粗料
石应不大于20mm,对混凝土预制块应不大于10mm,上下层竖缝错开的距离应应不不小小于于110000mmmm,同时在丁石的
上层或下层不不宜宜有有竖竖缝缝。
100 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
习习题题训训练练
下图所示挡土墙的结构形式为( )。
A.重力式 B.悬臂式 C.扶壁式 D.衡重式
【【答答案案】】B
【【解解析析】】结合图可以看出结构形式。
关于不同形式挡土墙的结构特点,下列说法正确的是( )。
A.衡重式挡土墙通过全墙重心的前移和衡重台上填土的下压作用来增加稳定性。
B.钢筋混凝土悬臂式挡土墙由立壁、墙趾板、墙踵板组成,墙高时立壁下部弯矩小,较为经济。
C.重力式挡土墙完全依靠墙体自重抵抗土压力,形式简单,但人工耗用量大且高度受限。
D.扶壁式挡土墙的受力条件优于悬臂式,但在高墙时其经济性反而不如悬臂式。
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误,衡重式是使重心“后移”而非“前移”来增加稳定。B选项错误,悬臂式挡墙
在墙高时“立壁下部弯矩大,配筋多,不经济”。D选项错误,材料明确说明扶壁式“比悬臂式受力条件
好,在高墙时较悬臂式经济”。
练练习习题题
关于挡土墙结构所受的三种土压力,下列表述正确的是( )。
A.当墙后土体达到极限平衡,土体下滑时作用在墙上的最小土压力称为被动土压力
B.被动土压力是墙体向背离填土一侧移动时,土压力减到的最小值
C.三种土压力中,主动土压力最小,被动土压力最大,位移也最大
D.静止土压力是刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动时,土压力增大的最大值
习习题题训训练练
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 A选项错误,土体下滑时产生的是“主动土压力”。B选项错误,墙体向“背离填土一侧移
动”产生的是主动土压力;向“填土一侧移动”产生被动土压力。D选项错误,描述的是被动土压力的形
成过程,而非静止土压力。
101 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
在砌筑式挡土墙施工中,关于砌体与勾缝的要求,下列说法正确的是( )。
A.墙体每日连续砌筑高度不宜超过2.0m,以保证砌体强度
B.对粗料石砌缝的宽度要求应不大于30mm
C.浆砌块石的凸缝或平缝,勾缝深度应嵌入砌缝内20mm深
D.勾缝砂浆的强度等级只要不低于砌体砂浆强度即可,无最低标号要求
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误,每日砌筑高度“不宜超过1.2m”。B选项错误,粗料石砌缝“应不大于
20mm”。D选项错误,勾缝砂浆强度除不低于砌体砂浆外,还明确要求“且不低于M10”。
习习题题训训练练
主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物稳定的挡土墙有( )。
A.重力式挡土墙 B.悬臂式挡土墙 C.扶壁式挡土墙
D.锚杆式挡土墙 E.加筋土挡土墙
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,主要依靠底底板板上上的的填填土土重重量量维持挡土构筑物的稳定。
第第2244讲讲 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控制制((一一))
11..55 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控制制
11..55..11 城城镇镇道道路路工工程程安安全全技技术术控控制制要要点点
1.管线及邻近建(构)筑物的保护
施工前应先对管线进行详详探探,可通过人工开挖探探沟沟,找出地下管线。道路结构以下的管线应先先行行施
工。
作业中可能对施工范围内的原地下管线及建(构)筑物造成破坏时,应采取加加固固或或迁迁移移措施。
无须迁移的现况管线及设施,应探探明明位位置置、、设设置置标标识识,并采取加固保护措施。
2)邻近建(构)筑物的保护
在被保护建筑的合适地方设置沉沉降降、、位位移移观观察察点点,根据工程情况进行建筑物的沉沉降降、、位位移移观观察察,如
果有异常情况,则应暂停施工。
102 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.道路施工安全控制
1)机械施工
(1)机械作业应设专专人人指指挥挥,挖掘过程中,指挥人员应随时检查挖掘面和机械周围环境状况,与机
械操作工密切配合,确保安全;机械运转时,施工人员与机械应保持安安全全距距离离,不得站在驾驶员视线盲
区;非操作人员不不得得进进入入机机械械驾驾驶驶室室,,不得触碰机械传动机构。发现有塌塌方方征征兆兆时,应立即将挖掘机械
和施工人员撤至安全地带。
(2)严严禁禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业。需在其一侧作业时,垂直及水平安全距离应符合表
1.5-1的要求。3)人工配合施工
作业人员之间的安全距离,横向不不得得小小于于22mm,纵向不得小于33mm;不得掏洞挖土和在路堑底部边缘休
息。
表表11..55--11挖挖掘掘机机、、起起重重机机((含含吊吊物物、、载载物物))等等机机械械与与电电力力架架空空线线路路的的最最小小安安全全距距离离
电压(kV) <1 10 35 110 220 330 500
沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
安全距离(m)
沿水平方向 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5
4)道路附属构筑物【口诀:两安两盖】
应根据道路施工总体部署,由下至上随道路结构层施工,分分段段、、分分步步完完成成,不得在道路施工中掩埋
地下管道检查井。应在检查井周围设置安全标志,非非作作业业人人员员不得入内;检查井(室)、雨水口完成
后,应立立即即安安装装井(室)盖(箅),井(室)盖应与各专业管线相一致,不得混用;未安装井(室)盖
(箅)时,应加设临临时时盖盖板板,并应设置安全防护设施、安全标志。
11..55..22 城城镇镇道道路路工工程程质质量量控控制制要要点点
1.城镇道路工程质量控制指标
1)路基工程质量控制指标
(1)土方路基:
103 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
土方路基压压实实度度和弯弯沉沉值值应100%合格,纵纵断断面面高高程程、、中中线线偏偏位位、、平平整整度度、、宽宽度度、、横横坡坡及及路路堤堤边边坡坡等
应符合要求。
(2)石方路基:
挖石方路基边坡必须稳定、严禁有松石、险石。填石方路基,压实密度应符合试验路段确定的施工
工艺,沉沉降降差差不应大于试验路段确定的沉降差。
2)路面工程质量控制指标
(1)基层:
①石灰稳定土、水泥稳定材料、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)等无机结合料稳定
基层原原材材料料质质量量、、压压实实度度、、77dd无无侧侧限限抗抗压压强强度度等应符合规范规定要求。
②级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层集集料料质质量量及及级级配配、压压实实度度、弯弯沉沉等应符合规范规定
要求。
(2)面层:
①沥青混合料面层压压实实度度对城市快速路、主干路不不应应小小于于9966%%;对次干路及以下道路不不应应小小于于
9955%%。厚厚度度应符合设计要求,允许偏差为-5~+10mm。弯弯沉沉值值不应大于设计要求。
②水泥混凝土面层的原原材材料料质质量量、、混混凝凝土土弯弯拉拉强强度度、、混混凝凝土土面面层层厚厚度度、、构构造造深深度度等应符合设计要
求。
③铺砌式路面使用的石材质量、外形尺寸应符合设计及规范要求;预制混凝土砌块的强度应符合设
计要求。砂砂浆浆平平均均抗抗压压强强度度等等级级应符合设计要求、任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的8855%%。
2.城镇道路工程质量控制
1)施工准备
2)施工质量控制
(1)拌合与运输质量控制:
①城镇道路使用的混合料宜采用厂厂拌拌或或集集中中拌制,宜采用强强制制式式搅搅拌拌机机且计量准确、拌合均匀,并
根据原材料的含水率变化及时调整拌合用水量。
104 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)施工质量控制:
①路基摊铺碾压以前,应测定土的实实际际含含水水率率,过湿应予以晾晒,过干应加水润湿,控制其含水率
在最佳佳含含水水率率±±22%%的范围以内。路基应分分层层填筑,每层最大压实厚度宜宜不不大大于于330000mmmm,顶面最后一层压实
厚度应不不小小于于110000mmmm。道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土不不能能使使用用压压路路机机碾碾压压的部位,应采
用小小型型夯夯压压机机夯实。
②各类基层施工应符合下列要求:
a.石灰稳定土基层严禁用薄薄层层贴贴补补的办法找平。石灰土应湿养,养护期不宜少于7d。
b.水泥稳定材料基层宜洒洒水水养护,保持湿润。常温下成型后应经经77dd养养护护,方可在其上铺筑道路面
层。
c.石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层混合料在摊铺前其含水率宜在最佳含水率的
允许偏差范围内。摊铺中发生粗粗、、细细集集料料离离析析时,应及及时时翻翻拌拌。应在潮湿状态下养护,养护期视季节而
定,常温下不不宜宜少少于于77dd。
采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润。采用喷喷洒洒沥沥青青乳乳液液养养护护时,应及时在乳乳液液面面撒撒嵌嵌
丁丁料料。养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限限速速,严禁履履带带车车辆辆通行。
d.级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层每每层层摊摊铺铺虚虚厚厚不不宜宜超超过过3300ccmm。
③沥青混合料铺筑现场应对混合料质量及施工温度进行检查,随时检查厚度、压实度和平整度,并
逐个断面测定成型尺寸,并应取样进行马马歇歇尔尔试试验验,检测混合料的矿矿料料级级配配和沥沥青青用用量量。
④水泥混凝土面层施工摊铺时, 混凝土混合料由运输车辆直直接接卸卸在在基基层层上上。卸料时应不使混混凝凝土土离离
析析,且应尽可能将其卸成几小堆,便于摊铺,如发现有离析现象,应在铺筑时用铁铁锹锹拌拌均均匀匀,但严严禁禁第第
二二次次加加水水。摊铺厚度应考虑振振捣捣的的下下落落高高度度、预留高度一般为设设计计厚厚度度的的00..11~~00..2255倍倍。。宜采用专业振实
设备,控制混凝土振捣时间,防止过过振振。
第第2255讲讲 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控制制((二二))
105 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
11..55..33 城城镇镇道道路路工工程程季季节节性性施施工工措措施施
1.冬期施工措施
1)冬期施工基本要求
(1)应尽量将土方、土基施工项目安排在冰冰冻冻期期前前完成。
(2)在冬期施工中,既要防防冻冻,又要快速施工,以保证质量。准备好防防冻冻覆覆盖盖和挡挡风风、、加加热热、、保保
温温等物资。
2)路基施工(口诀:机械挖,及时压,当日要防冻,材料要选择)
(1)采用机械为主、人工为辅方式开开挖挖冻冻土土,挖到设计标高立立即即碾压成型。
(2)如当日达不到设计标高,下班前应将操作作面面刨刨松松或或覆覆盖盖,防止冻结。
(3)城城市市快快速速路路、、主主干干路路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次次干干路路以以下下道路填土材料中冻土块
最大尺寸不得大于100mm,冻土块含量应小于15%。
3)基层施工
(1)石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在进入冬期前3300~~4455dd停止施工,不应在
冬期施工。
(2)水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前1155~~3300dd停止施工。当上述材料养护期进入冬期
时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。
(3)级配砂石(砾石)、级配碎石施工,应根据施工环境最最低低温温度度洒布防防冻冻剂剂溶溶液液,随随洒洒布布随随碾碾
压压。
4)沥青混凝土面层(口诀:两严禁,一停止,一不应)
(1)城市快快速速路路、、主主干干路路的沥青混合料面层严严禁禁冬期施工。次次干干路路及及其其以以下下道路在施工温度低低于于
55℃℃时,应停止施工。当风力在66级级及及以以上上时,沥青混合料面层不不应应施工。
(2)粘层、透层、封层严严禁禁冬期施工。
5)水泥混凝土面层
(1)施工中应根据气温变化采取保保温温防防冻冻措施。当施工现场环境日平均气温连连续续55dd稳定低低于于55℃℃,
或最低气温低低于于--33℃℃时,宜停止施工。
(2)拌合物中不不得得使用带有冰雪的砂、石料,可加防防冻冻剂剂、、早早强强剂剂,搅拌时间适当延长。
(3)混凝土板弯弯拉拉强强度度低低于于11MMPPaa或抗抗压压强强度度低低于于55MMPPaa时,不得受冻。
(4)混凝土板浇筑前,基层应无无冰冰冻冻、、不不积积冰冰雪雪,摊铺混凝土时气温不不低低于于55℃℃。
(5)尽量缩缩短短各工序时间,快快速速施工。成型后,及时覆覆盖盖保保温温层层,减缓热量损失使混凝土的强度
在其其温温度度降降到到00℃℃前达到规范要求。养护期混凝土面层最低温度不不应应低低于于55℃℃。
2.雨期施工措施
1)雨期施工基本要求(口诀:掌握天气预报很重要,施工前要防雨,施工过程要分段,排水修复要
及时)
(1)加强与气象台站联系,掌握天天气气预预报报,安排在不下雨时施工。
(2)调整施工步序,集中力量分分段段施工。
(3)做好防防雨雨准准备备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。
(4)建立完善排排水水系系统统,,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。
(5)道路工程如有损坏,及及时时修修复复。
2)路基施工(口诀:快速分段有计划,当日事当日毕,雨期路堑要留余,填料选择要透水,记得雨
期要排水)
(1)对于土路基施工,要有计划地组织快速施工,分分段段开开挖挖,,切切忌忌全全面面开开挖挖或或挖挖段段过过长长。
106 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料
重做。雨期开挖路堑,当挖至路床顶面以上330000~~550000mmmm时应停止开挖,并在两侧挖好临时排水沟,待雨
期过后再施工。
(3)填方路基填料应选用透透水水性性好好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。利用挖方土作
填料,含水率符合要求时,应应随随挖挖随随填填,,及及时时压压实实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工填料。
填方地段施工,应按22%%~~33%%的的横横坡坡整整平平压压实实,,以以防防积积水水。
3)基层施工(口诀:当日事当日毕,下雨尽快去碾压,多雨避免去施工,做好防水和排水)
(1)对稳定类材料基层,应坚持拌拌多多少少、、铺铺多多少少、、压压多多少少、、完完成成多多少少。
(2)下雨来不及完成时,要尽尽快快碾碾压压,防止雨水渗透。
(3)在多雨地区,应避避免免在雨期进行石灰土基层施工;石灰稳定中粒土和粗粒土施工时,应采用排
除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
(4)雨期施工水泥稳定材料,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,避免雨天施工,防止水
泥和混合料遭雨淋。
遇突然降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽尽快快碾碾压压密密实实。路拌法施工时,应排除下承层表
面的水,防止集料过湿。
4)面层施工
(1)沥青面层不不允允许许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩缩短短施工长度,加强施工现场与沥青拌合厂
及气象部门联联系系,做到及及时时摊铺、及及时时完成碾压。沥青混合料运输车辆应有防雨措施。
(2)水泥混凝土面层施工前应准备好防雨棚等防防雨雨设设施施。。施工中遇雨时,应立即使用防雨设施完成
对已铺筑混凝土的振振实实成成型型,不应再开新作业段,并应采用覆覆盖盖等措施保护尚尚未未硬硬化化的混凝土面层。
习习题题训训练练
级配碎石基层每层摊铺虚厚的最大限值是( )
A.20cm B.30cm C.40cm D.50cm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层每层摊铺虚厚不宜超过 30cm
石灰稳定土基层养护期间的核心要求是( )
A.养护期不少于 14d B.养护期间可允许小型车辆通行
C.湿养且封闭交通 D.采用喷洒沥青乳液养护
【【答答案案】】C
【【解解析析】】石灰土应湿养,养护期不宜少于 7d(A 错误)。养护期间应封闭交通(B 错误)”(C 正
确);喷洒沥青乳液养护是石灰工业废渣基层的措施(D 错误)。
城镇道路级配砾石基层施工中,下列哪项指标需重点检测并符合规范要求( )
A.7d 无侧限抗压强度 B.沥青用量
C.集料级配 D.混凝土弯拉强度
【【答答案案】】C
【【解解析析】】级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层集集料料质质量量及及级级配配、压压实实度度、弯弯沉沉等应符合规
范规定要求。
无机结合料稳定基层的质量检验的主控项目有( )。
A.压实度 B.原材料 C.厚度
D.横坡 E.7d无侧限抗压强度
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)等无机结合料
稳定基层原材料质量、压实度、7d无侧限抗压强度等应符合规范规定要求。
107 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
城镇道路水泥混凝土面层施工中,影响施工质量的关键工序控制包括( )
A.模板选择与安装偏差控制 B.摊铺前检查传力杆装置位置
C.摊铺预留高度一般为设计厚度的0.35倍 D.采用专业振实设备控制振捣时间
E.成型后立即开放交通
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】C错误。摊铺厚度应考虑振捣的下落高度、预留高度一般为设计厚度的0.1~0.25倍。E 错
误。成型后需养护,强度达标后才可开放交通。
心心灵灵驿驿站站
专专注注当当下下这这一一刻刻,,稳稳扎扎稳稳打打就就是是捷捷径径。。
第第2266讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((一一))
第第22章章 城城市市桥桥梁梁工工程程
《《城城市市桥桥梁梁施施工工质质量量与与验验收收规规范范》》((CCJJJJ22--22000088))
第第22章章 城城市市桥桥梁梁工工程程
2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术
2.2 城市桥梁下部结构施工
2.3 桥梁支座施工
2.4 城市桥梁上部结构施工
2.5 桥梁桥面系及附属结构施工
2.6 管涵和箱涵施工
2.7 城市桥梁工程安全质量控制
108 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
22002222
22002255年年 22002244年年 22002233年年 22002211年年 22002200年年 22001199年年 22001188年年 22001177年年
年年
考考点点 考考点点 考考点点 考考点点 考考点点 考考点点 考考点点 考考点点
考考点点
1.垫石
和承台
1.后张法
的构造 1、桥 1、简支
锚具构造
识图 梁规 梁构造
名称
2.计算 模的 识图:
1.给出盘 2.先张法
简支梁 判断 盖梁和 案例一:
扣式支架 、后张法 1、桥梁部 案例一:
预制T形 2、导 整平层 支架搭设地
杆件名称 的判别 件识图(台 桥梁构造
梁的数 流方 2、装配 基要求、预
2.各个杆 3.现场见 帽和锥形护 识图:桥 1、构造识
量及承 案选 简支梁 压和预拱度
件先后搭 证取样应 坡);简述 头搭板 图:桥梁支
台的混 择的 施工工 案例二:桩
设顺序 该邀请的 桥台在桥梁 案例二:3 座
凝土体 理由 艺流程 基施工组织
3.支架验 单位 结构中的作 、桩1、桩 2、计算支
积 3、支 补缺 、钢筋笼标
收合格后, 4.先穿束 用 基质量缺 座的个数(
3.泥浆 架法 3、安装 识内容、定
项目部应 法混凝土 2、基坑验 陷的主要 专业性强)
池根据 施工 空心板 位连接筋长
如何设置 浇筑过程 收项目 成因,并 3、钻孔灌
不同使 流程 梁的设 度计算、首
现场标识 中来回抽 3、桥台基 给出预防 注桩和盖梁
用功能 的补 备补充 批混凝土量
4.项目部 动预应力 坑开挖在项 措施 (一般现浇
可分为 缺, 4、选择 的计算(超
的支架危 钢绞线的 目划分中的 2、桩基质 混凝土的三
哪些组 预压 汽车起 指导用书范
大工程安 作用 分类; 量缺陷维 大步骤)的
成部分 作用 重机安 围)、混凝
全管理档 5.判断张 4、扩大基 修看图说 施工工艺
4.泥浆 4、预 装空心 土浇筑前的
案还应纳 拉预应力 础质量检验 话(书上
池应采 应力 板梁考 质量检验项
入哪些相 钢绞线时 项目和方法 无)
取的安 筋张 虑的优 目
关资料 宜采用单
全防护 拉双 点。
端张拉还
措施 控指 (发挥
是两端张
5.孔底 标 题)
拉。
沉渣厚
度
近近年年真真题题案案例例考考点点分分布布及及涉涉及及重重点点::桥桥梁梁构构造造识识图图、、预预应应力力混混凝凝土土施施工工、、支支架架施施工工、、桩桩基基础础施施工工、、
装装配配式式施施工工
第第2277讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((二二))
22..11 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术
22..11..11 城城市市桥桥梁梁结结构构组组成成与与类类型型
1.桥梁基本组成与常用术语
1)基本组成
桥梁由上上部部结结构构、、下下部部结结构构、、支支座座系系统统和和附附属属设设施施4个基本部分组成。
109 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)下部结构:包括桥桥墩墩、、桥桥台台和和墩墩台台基基础础,是支承桥跨结构的结构物。①桥墩:多跨桥的中中间间支支
承承桥跨结构的结构物。
②桥台:设在桥的两两端端,一边与路路堤堤相相接接,以防止路堤滑滑塌塌,另一边则支支承承桥跨结构的端部。为保
护桥台和路堤填土,桥台两侧常做锥锥形形护护坡坡、、挡挡土土墙墙等防护工程。
110 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③承台:为承受、分布由墩墩身身传传递递的的荷荷载载,在桩基顶部设置的联联结结各桩顶的钢筋混凝土平台。
④墩台基础:是保证桥梁墩台安全并将荷载传传至至地地基基的结构。
111 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第2288讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((三三))
(3)支座系统:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传传力力装装置置。它不仅要传递很大的荷荷载载,
并且要保证桥跨结构能产生一定的变变位位。
常用支座:
112 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
概概念念澄澄清清::支支座座系系统统包包括括什什么么??
113 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
114 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
装配式板桥在安装完成以后,为了使板板块块共共同同受受力力,必须将块件间加以连接。常用企企口口式式混混凝凝土土铰铰
连连接接(图5.6),即用与预制板同一强度等级或高一等级的细细集集料料混混凝凝土土将预留的圆形、菱形或漏斗形企
口加以填实。如考虑铺装层参与受力,则还需要将伸出板面的钢筋加以绑扎。
115 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
116 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
• 小箱梁
117 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
• 箱形梁桥
118 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)附属设施:包括桥面系(桥面铺铺装装、防水排水系统、栏杆或防撞栏杆以及灯光照明等)、伸缩
缝、桥桥头头搭搭板板和锥形护坡等。
119 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
②排水防水系统
②排水防水系统
120 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④伸缩缝:是桥跨上上部部结结构构之之间间或桥桥跨跨上上部部结结构构与与桥桥台台端端墙墙之间所设的缝缝隙隙,用以保证结构在各种
因素作用下的变变位位。为使行行车车顺顺适适、、不不颠颠簸簸,桥面上要设置伸伸缩缩缝缝构构造造。
121 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
桥头搭板
122 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第2299讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((四四))
123 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)相关常用术语
(1)净跨径:相邻两个桥墩(或桥台)之间的净净距。对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最最低低点点之
间的水平距离。
(2)计算跨径:对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中中心心之间的距离;对于拱式桥,
是指两相邻拱脚截面形形心心点点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。
124 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)总跨径:多孔桥梁中各孔净净跨跨径径的总和,也称桥梁孔径,反映桥下宣泄洪水的能力。
(5)桥梁全长:简称桥长,是桥梁两端两个桥台的侧侧墙墙或或八八字字墙墙后后端端点点之间的距离。
125 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)桥梁高度:指桥面与与低低水水位位之间的高差,或指桥面与桥下线路路面之间的距离,简称桥桥高高。
(9)建筑高度:桥上行车路面(或轨顶)标高至桥桥跨跨结结构构最最下下缘缘之之间间的距离。
(6)桥下净净空空高度:设设计计洪洪水水位位、、计计算算通通航航水水位位或桥下线路路面至桥跨结构最最下下缘缘之间的距离。
(7)容许建筑高度:公路或铁路定线中所确定的桥面或轨道顶标高对于通通航航净净空空顶顶部部标标高高之差。
(10)净净矢矢高高:从拱拱顶顶截面下下缘缘至相邻两拱脚截截面面下下缘缘最最低低点点之连线的垂垂直直距离。
(11)计计算算矢高:从拱顶截面形形心心至相邻两拱脚截面形形心心之之连连线的垂直距离。
(12)矢跨比:计计算算矢高与计计算算跨径之比,也称拱矢度,它是反映拱桥受受力力特特性性的一个重要指标。
126 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3300讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((五五))
2)桥梁其他分类
表表22..11--22 桥桥梁梁分分类类
跨河桥、跨线桥、高架桥(是指代替高高路路堤堤的的桥桥梁梁)、互通立交桥、人行天桥、廊
城市桥梁主要类型
桥。
基基本本体系(梁梁式式、、拱拱式式、、悬悬吊吊式式)
按受力特点
组组合合体系(斜拉桥、连续刚构、梁、拱组合等)
按桥梁多孔跨径总
长或单孔跨径的长 可分为特特大大桥桥、、大大桥桥、、中中桥桥、、小小桥桥
度
按上部结构的行车
分为上上承承式式桥桥(桥面结构布置在主要承重结构之上)、下下承承式式桥桥、、中中承承式式桥桥
道位置
①梁式桥又可分为简简支支梁梁桥桥、、连连续续梁梁桥桥和和悬悬臂臂梁梁桥桥:
127 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
a.简支梁桥:主梁简支在墩台上,各孔独立工作,不受墩台变位影响。实腹式主梁构造简单,设计
简便,施工时可用自自行行式式架架桥桥机机或或联联合合架架桥桥机机将一片主梁一次架设成功。
但简支梁桥各孔不相连续,车辆在通过断缝时将产生跳跃,影响车速的提高。因此,趋向于把主梁
做成简支,而把桥桥面面做做成成连连续续的形式。简支梁桥随着跨径增大,主梁内内力力将将急急剧剧增增大大,用料便相应增
多,因而大大跨跨径径桥桥一般不不用用简支梁。
128 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
b.连续梁桥:主主梁梁连连续续支承在几个桥墩上,在荷载作用下,主梁在不同截面上有的呈呈现现正正弯弯矩矩,有
的呈现负负弯弯矩矩,而弯矩的绝对值均较同跨径桥的简支梁小小。这样,可节省主梁材料用量。
连续梁桥通常是将3~5孔做成一联,在一一联联内内没没有有桥桥面面接接缝缝,行车较为顺适。连续梁桥施工时,可
以先将主梁逐孔架设成简支梁然后互相连接成为连续梁。或者从墩台上逐段悬伸加长最后连接成为连续
梁。
129 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.悬臂梁桥:又称伸臂梁桥。是将简支梁向一端或两端悬伸出短臂的桥梁。这种桥式有单悬臂梁桥
或双悬臂梁桥。
130 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
悬臂梁桥往往在短臂上搁置简支的挂梁,相互衔接构成多跨悬臂梁。有短臂和挂梁的桥孔称为悬臂
孔或挂孔,支持短臂的桥孔称为锚固孔。
②拱式桥的主要承重结构是拱拱圈圈或或拱拱肋肋。这种结构在竖竖向向荷荷载载作用下,桥墩或桥台承受水水平平推推力力,
同时这种水平推力将显著抵抵消消竖向荷载在拱圈(或拱肋)内引发的弯矩作用。
拱桥的承重结构以受受压压为主,通常用抗压能力强的圬工材料(砖、石、混凝土)和钢筋混凝土等来
建造。
③刚架桥的主要承重结构是梁(或板)和立柱(或竖墙)整整体体结结合合在一起的刚架结构。
131 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
梁和柱的连接处具有很很大大的的刚刚性性,在竖向荷载作用下,梁梁部部主主要要受受弯弯,而在柱柱脚脚处处也也具具有有水水平平反反
力力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。
同样的跨径在相同荷载作用下,刚架桥的正弯矩比梁式桥要小小,刚架桥的建筑高度可以降降低低;但刚
架桥施工比较困难,用普通钢筋混凝土修建,梁柱刚刚结结处处易易产产生生裂裂缝缝。
④悬索桥以悬悬索索为主要承重结构,结构自重较轻,构造简单,受力明确,能以较小的建筑高度经济
合理地修建大跨度桥。由于这种桥的结构自重轻,刚度差,在车辆动荷载和风荷载作用下有较大的变形
和振动。
悬索桥
132 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑤组合体系桥由几个不同体系的结构组合而成,最常见的为连续刚构,梁、拱组合等。斜斜拉拉桥桥也是
组合体系桥的一种。
133 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3311讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((六六))
表表22..11--11按按桥桥梁梁多多孔孔跨跨径径总总长长或或单单孔孔跨跨径径分分类类
桥桥梁梁分分类类 多多孔孔跨跨径径总总长长LL((mm)) 单单孔孔跨跨径径LL。。((mm))
特大桥 L>1000 L o >150
大桥 1000≥L≥100 150≥L o ≥40
中桥 100>L>30 40>L o ≥20
小桥 30≥L≥8 20>L o ≥5
注:①单孔跨径系指标准跨径。梁式桥、板式桥以两两桥桥墩墩中中线线之之间间桥中心线长度或桥墩中中线线与与桥桥台台
台台背背前前缘缘线线之间桥中心线长度为标准跨径;拱式桥以净净跨跨径径为标标准准跨径。
②梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多多孔孔标标准准跨跨径径的总总长长;拱式桥为两岸桥台起起拱拱线线间间的距离;其
他形式的桥梁为桥面系的行车道长度。
(3)按主要承重结构所用的材料来分,有圬圬工工桥桥、、钢钢筋筋混混凝凝土土桥桥、、预预应应力力混混凝凝土土桥桥、、钢钢桥桥、、钢钢——混混
凝凝土土组组合合梁梁桥桥和和木木桥桥等。
134 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)按上部结构的行车道位置分为上上承承式式桥桥(桥面结构布置在主要承重结构之上)、下下承承式式桥桥、中中
承承式式桥桥。
下下承承式式桥桥
135 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表22..11--22 桥桥梁梁分分类类
跨河桥、跨线桥、高架桥(是指代替高高路路堤堤的的桥桥梁梁)、互通立交桥、人行天桥、廊
城市桥梁主要类型
桥。
基基本本体系(梁梁式式、、拱拱式式、、悬悬吊吊式式)
按受力特点
组组合合体系(斜拉桥、连续刚构、梁、拱组合等)
按桥梁多孔跨径总
长或单孔跨径的长 可分为特特大大桥桥、、大大桥桥、、中中桥桥、、小小桥桥
度
按上部结构的行车
分为上上承承式式桥桥(桥面结构布置在主要承重结构之上)、下下承承式式桥桥、、中中承承式式桥桥
道位置
习习题题训训练练
下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。
A.悬索桥 B.梁式桥 C.拱式桥 D.刚架桥
【【答答案案】】C
【【解解析析】】注意刚架桥桥墩或桥台承受弯矩。
桥台的作用是( )。
A.传递桥跨结构恒载 B.解决与路堤衔接问题 C.防止河道冲刷
D.承受台后路堤土压力 E.传递汽车活载
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】桥台是支撑桥跨结构并将恒载和车辆等活载传至地基的构筑物,还与路堤相衔接,抵御路
堤土压力,防止路堤填土的滑坡和塌落。
关于桥梁支座的说法,错误的是( )。
A.支座传递上部结构承受的荷载
B.支座传递上部结构承受的位移
C.支座传递上部结构承受的转角
D.支座对桥梁变形的约束应尽可能的大,以限制梁体自由伸缩
【【答答案案】】D
【【解解析析】】支支座座系系统统:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置。它不仅要传递很很大大的的荷荷
载载,并且还要保证桥跨结构能产生一一定定的的变变位位。
22002200年年二二级级案案例例分分析析题题节节选选
背背景景资资料料
某公司承建一座城市桥梁。上部结构采用20m预应力混凝土简支板梁:下部结构采用重力式U型桥
台,明挖扩大基础,地质勘察报告揭示桥台处地质自上而下依次为杂填土、粉质黏土、黏土、强风化
岩、中风化岩、微风化岩。桥台立面如图3所示。
136 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
问问题题::
1.(1)写出图3中结构A、B的名称。
(2)简述桥台在桥梁结构中的作用。
【【答答案案】】
(1)A:台帽;B:锥形护坡;
(2)桥台作用:一边与路堤相接,以防止路堤滑塌;另一边则支承桥跨结构的端部。
22002244年年二二级级案案例例分分析析题题节节选选
请给出构件A和B的名称。
137 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
22001188年年一一级级案案例例分分析析题题
背背景景资资料料
某公司承建一座城市桥梁工程。该桥跨越山区季节性流水沟谷,上部结构为三跨式钢筋混凝土结
构,重力式U型桥台,基础均采用扩大基础;桥面铺装自下而上为厚8cm钢筋混凝土整平层+防水层+粘层
+厚7cm沥青混凝土面层;桥面设计高程为99.630m。桥梁立面布置如图5所示:
问问题题::
1、写出图5中构件A的名称。
【【解解析析】】伸缩缝构造
2、根据上图判断,按桥梁结构特点,该桥梁属于哪种类型?简述该类型桥梁的主要受力特点。
【【解解析析】】本桥为刚架桥(刚构桥)。
受力特点:梁或板和立柱或竖墙整体结合在一起的刚架结构,梁和柱的连接处具有很大的刚性,在
竖向荷载作用下,梁部主要受弯,而在柱脚处也具有水平反力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。
心心灵灵驿驿站站::
138 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
真真正正的的强强者者,,不不是是没没有有眼眼泪泪,,而而是是含含着着眼眼泪泪依依然然奔奔跑跑。。
第第3322讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((七七))
22..11..22 桥桥梁梁结结构构施施工工通通用用施施工工技技术术
1.模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除
【答疑解惑】支架的概念
就地浇筑混凝土梁桥的上部结构,首先应在桥孔位置搭设支架,以支支承承模模板板、、浇浇筑筑的的钢钢筋筋混混凝凝土土,
以及其他施工荷载的重力。
【答疑解惑】脚手架由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,能承受相应荷载,具有安全防
护功能,为建筑施施工工提提供供作作业业条条件件的的结结构构架架体体,包括作作业业脚脚手手架架和支支撑撑脚手架。作作业业脚脚手手架架是指由杆件
或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提提供供
作作业业平平台台和和安安全全防防护护的脚手架,包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑
脚手架、附着式升降脚手架等,简称作业架。
支撑脚手架 :
由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全
保护功能,为建筑施工提提供供支支撑撑和和作作业业平平台台的脚手架,包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的
结构安装支撑脚手架、混混凝凝土土施施工工用模模板板支支撑撑脚脚手手架架等,简称支支撑撑架架。
139 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
140 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
141 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
142 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
143 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支架法施工工艺流程:(1)地基处理
144 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
地基预压
地面硬化
基础施工
145 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【答疑解惑】考试热点——可调式顶托
1.顶托作用:
调调节节支架搭设高高度度;卸卸落落模模板板。
2.顶托施工的要求:
应从梁的一一端端开开始始往往另另一一端端推进,从纵纵横横两两个个方方向向同同时时推进;支架的顶托一一次次顶顶紧紧, 使所有立杆都
均匀受力。
支架法施工工艺流程:(2)支架搭设
146 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支架法施工工艺流程:(2)支架搭设
支架法施工工艺流程:(3)模板支设、设置预拱度
147 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)支架预压
支架预压的目的:为检查支架的整体稳定性,检检验验支架强度、刚度是否满足要求,确保施工安安
全全;消消除除地基、支架非非弹弹性性变变形的影响,同时确确定定支架弹弹性性变变形形。
(4)支架预压
148 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(5)支架设置预拱度
(6)钢筋混凝土工程
支架法施工工艺流程总结:地基/基础 → 钢管立柱 → 卸落装置→ 横向分配梁(通常为双排工字
钢或大型型钢)→ 贝雷梁 →模板 → 梁体混凝土。
149 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3333讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((八八))
1)模板、支架和拱架的设计与验算
(1)模板、支架和拱架应具有足够的承承载载能能力力、、刚刚度度和稳稳定定性性。(缺一不可)
(2)设计模板、支架和拱架时应按表2.1-2进行荷载组合。
表2.1-2设计模板、支架和拱架的荷载组合表
150 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
荷荷载载组组合合
模模板板构构件件名名称称
计计算算强强度度用用 验验算算刚刚度度用用
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 ①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 ④+⑤ ⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
表中:
①模板、拱架和支架自重;(竖向、永久)
②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力;(竖向、永久)
③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载;(竖向、临时)
④振捣混凝土时的荷载;(竖向、水平、临时——一一般般构件)
⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力;(水平,永久)
⑥倾倒混凝土时产生的荷载;(水平,临时——厚厚大大构构件件)
⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力;(竖向、
永久)
⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。(竖向、永久)
(3)验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不不得得小小于于11..33。
(5)模板、支架和拱架的设计中应设施施工工预预拱拱度度。
施工预拱度应考虑下列因素:
①设计文件要求的结结构构预预拱拱度度。
②支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹弹性性变形。
③受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非非弹弹性性变变形形。
④支架、拱架基础受载后的沉沉降降。
(6)设计预应力混凝土结构模板时,应考虑施施加加预预应应力力后后构构件件的的弹弹性性压压缩缩、上上拱拱及支支座座螺螺栓栓或或预预埋埋
件件的的位位移移等。
第第3344讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((九九))
151 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)支架和拱架搭设
(1)模板工程及支撑体系施工属于危险性较大的分部分项工程,施施工工前前应编制专项方案;超过一定
规模时应对专项施工方案进行专专家家论论证证。
答疑解惑:混凝土模板支撑工程需要请专家论证的范围:搭设高度88mm((55mm为为编编制制专专项项方方案案的的范范
围围))及以上,或搭设跨度1188mm(10m)及以上,或施工总荷载(设计值)1155kkNN/m2(10kN/m2)及以上,或
集中线荷载(设计值)2200kkNN//mm(15kN/m)及以上。
(2)支架基础必须具有足够承承载载能能力力,并应做好地地面面防防水水排排水水处理。地基处理范围应宽出支架搭设
范围不不小小于于00..55mm,,表面采用混混凝凝土土硬硬化化处理,严严格格控控制制不不均均匀匀沉沉降降,满足设计要求。地基处理完毕后进
行地地基基承承载载力力检检测测,检测合格后方可进行支架搭设。
(3)支架宜采用承承插插型型盘盘扣扣式式支撑架,在架体设计时,应根据架架体体构构造造、搭搭设设部部位位、使使用用功功能能、荷荷
载载等因素确定设计计算内容。 一般来说,模板支架的验验算算内容应包含:立立杆杆的的稳稳定定性性计算;独独立立支支撑撑
架架超出规定高宽比时的抗抗倾倾覆覆验算;纵纵横横向向水水平平杆杆承承载载力力计算;通过立杆连接盘传力时的连连接接盘盘受受剪剪承承
载载力力验算;立杆地地基基承承载载力力计算。【【2266年年新新增增】】
(4)承插型盘扣式支架应根据施工方案计算得出的立立杆杆纵纵横横向向间间距距选用定长的水水平平杆和斜斜杆杆,并应
根据搭设高度组合立立杆杆、、基基座座、、可可调调托托撑撑和可可调调底底座座,搭设步距不不应应超超过过22mm, 支撑架的高宽比宜控制
在33以以内内,高宽比大于3的支撑架应采取与既既有有结结构构进行刚刚性性连接等抗倾覆措施。【【2266年年新新增增】】
152 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支撑架可调托撑伸出顶顶层层水水平平杆杆或或双双槽槽托托梁梁中中心心线线的悬臂长度不应超过665500mmmm, 且丝杆外露长度不
应超过440000mmmm, 可调托撑插入立杆或双槽托 梁长度不不得得小小于于115500mmmm;;《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手
架安全技术标准》JGJ/T 231-2021
支撑架可调底底座座丝丝杆杆插入立杆长度不得小于150mm, 丝杆外露长度不不宜宜大大于于330000mmmm, 作为扫地杆的
最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不不应应 大大于于555500mmmm。
153 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支撑架应沿高度每间隔44~~66个个标标准准步步距距设置水水平平剪剪刀刀撑撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式
钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011中钢管水平剪刀撑的有关规定。对标准步距为11..55mm 的支撑
架,应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖竖向向斜斜杆杆布置,竖向斜杆布置形式选
用应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231—2021要求。【【2266年年新新增增】】
翼缘板外侧应设置工工作作通通道道, 施工用脚脚手手架架和和便便道道(桥)不不应应与与支支架架相连接。
(5)支架安装结束经经检检查查符符合合要要求求后后,方可进行模板安装。
(6)钢管满堂支架搭设完毕后,支架应进行预压,以检检验验结结构构的的承承载载能能力力和和稳稳定定性性、消除其非非弹弹性性
变变形形、观观测测结结构构弹弹性性变变形形及及基基础础沉沉降降情况。预压加载可按最大施工荷载的6600%%、、8800%%、、110000%%分三次加载,
加载时应对称、分层进行,禁止集中加载、卸载,每每级级加加载载完完毕毕11hh后进行支架的变形观测,加载完毕后
宜每每66hh测量一次变形值。
预压卸载时间以支支架架地地基基沉沉降降变变形形稳稳定定为原则确定,最后两两次次沉沉落落量量观测平均值之差不不大大于于22mmmm时,
即可终终止止预预压压卸卸载载。如采用砂砂袋袋或土土袋袋预压,应做好雨雨天天防防水水排排水水工作,防止砂砂、、土土袋袋吸吸水水,,加加大大预预压压
重重量量。支架预压应按《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194—2009要求,预预压压支支架架合合格格并并形形成成记记录录。
门式钢管支架不不得得用于搭设满堂承重支架体系。
154 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3355讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十))
3)模板制作与安装
(1)支架、拱架安装完毕,经检检验验合合格格后方可安装模板;安装模模板板应应与与钢钢筋筋工工序序配合进行,妨碍绑
扎钢筋的模板,应待钢筋工序结束后再安装;安装墩台模板时,其底部应与基基础础预预埋埋件件连连接接牢牢固固,上部
应采用拉杆固定;模板在安装过程中,必须设置防防倾倾覆覆设施。
155 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)浇筑混凝土和拱桥砌筑前,应对模板、支架和拱架进行检查和验收,合合格格后后方方可施工。
(5)箱梁模板:
箱梁模板分底底模模、、侧侧模模、、端端模模和和内内模模,预制箱梁一般采用定定型型钢模板;现浇箱梁的模板一般采用高
强度表面光滑的钢模板、胶合板模板、混合模板、木模板、塑料模板等;钢钢模模板板、、胶胶合合板板模板宜采用标
准化、系列化和通用化的组合模板。
②模板的安装应符合下列要求:
a.模板应按设计要求准确就位,且不不宜宜与与脚脚手手架架连接。
b.安装侧模板时,支撑应牢固,应防止模板在浇筑混凝土时产产生生移移位位。
c.模板在安装过程中,应设置防防倾倾覆覆的的临临时时固定设施。
d.模板安装完成后,其尺尺寸寸、、平平面面位位置置和和顶顶部部高高程程等应符合设计要求,节节点点联联系系应牢固。
e.梁、板等结构的底底模模板板应按设计要求和施工经验设置预预拱拱度度。
156 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4)模板、支架和拱架的拆除
(1)模板、支架和拱架拆除应符合下列要求:
①非承重侧模应在混凝土强度能保证结结构构棱棱角角不不损损坏坏时时方可拆除,混凝土强度宜为为22..55MMPPaa及及以以上上。
②芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结结构构表表面面不不发发生生塌塌陷陷和和裂裂缝缝时方可拔出。
③钢筋混凝土结构的承承重重模模板板、、支支架架和和拱拱架架的拆除,应符合设计要求。当设计无 规定时,应符合
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2—2008第5.3节相关规定。 构件混凝土强度必须通过同同条条件件
养养护护的试件强度确定。【【2266年年新新增增】】
157 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表55..33..11 现现浇浇结结构构拆拆除除底底模模时时的的混混凝凝土土强强度度
结结构构类类型型 结结构构跨跨度度((mm)) 按按设设计计混混凝凝土土强强度度标标准准值值的的百百分分率率((%%))
≤2 50
板 2~8 75
>8 100
≤8 75
梁、拱
>8 100
≤2 75
悬臂构件
>2 100
注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。
(2)浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸卸落落应遵守下列要求:
①浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设设计计要要求求强强度度后卸落拱架,设计未规定时,砂浆强度
应达到设计标准值的8800%%以以上上。
②跨径小小于于1100mm的拱桥宜在拱拱上上结结构构全部完成后卸落拱架;中中等等跨径实实腹腹式式拱拱桥桥宜在护护拱拱完成后卸落
拱架;大大跨跨径径空空腹腹式式拱拱桥桥宜在腹腹拱拱横横墙墙完成(未砌腹拱圈)后卸落拱架。
答疑解惑:护拱是对于实腹式拱桥,在拱脚处设置的用片石砌筑或块石砌筑的构造物,以加强拱脚
段的拱圈。在多孔拱桥中设置护拱,还便于设置防水层和泄水管。
158 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)模板、支架和拱架拆除应遵循“先先支支后后拆拆、、后后支支先先拆拆”的原则。支架和拱架应按几个循环卸
落,卸落量宜由小渐大。每一循环中,在横横向向应应同同时时卸卸落落、在纵纵向向应应对对称称均均衡衡卸落。简支梁、连续梁结
构的模板应从跨跨中中向向支支座座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬悬臂臂端端开开始始顺序卸落。【口诀:从从
变变形形大大向向变变形形小小的方向】
答答疑疑解解惑惑::结构施工时受力应与设计保持一致。简支梁跨中正弯矩最大,若按照从支座向跨中拆
除,在跨中就会承受负弯矩,导致上面受拉下面受压,与设计不符。
159 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)预应力混凝土结构的侧模应在预预应应力力张张拉拉前前拆除;底模应在结构建立预预应应力力后后拆除。
习习题题训训练练
验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数不得小于( )。
A.1.0 B.1.2 C.1.3 D.1.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】抗倾覆稳定系数均不得小于1.3,这是安全性控制的底线。
钢管满堂支架预压卸载的判定标准是:最后两次沉降观测平均值之差不大于( )。
A.1mm B.2mm C.3mm D.5mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预压卸载以沉降稳定为原则,规范明确要求最后两次观测平均值之差不大于2mm时方可终止
预压。
承插型盘扣式支撑架的可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过( )。
A.400mm B.550mm C.650mm D.800mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】650mm是悬臂长度的限值,同时丝杆外露长度不超过400mm,这是防止失稳的重要规定。
支架基础处理范围应宽出支架搭设范围不小于( )。
A.0.3m B.0.5m C.1.0m D.1.5m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】宽出0.5m是为了确保支架基础周边的地基也得到有效处理,防止边缘沉降。
设计施工预拱度时,不需考虑的因素是( )。
A.设计文件要求的结构预拱度 B.支架承受施工荷载引起的弹性变形
C.混凝土的收缩徐变 D.支架基础受载后的沉降
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预拱度主要为抵消施工期间的瞬时变形和设计反拱,混凝土收缩徐变是长期效应,不在施
工预拱度考虑范围内。
160 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
简支梁结构的模板拆除顺序应为( )。
A.从支座向跨中 B.从跨中向支座 C.从左向右 D.从右向左
【【答答案案】】B
【【解解析析】】简支梁从跨中向支座方向依次循环卸落,可使梁体逐渐受力,最为合理。
支架预压加载的正确做法是( )。
A.一次性加载至100%
B.按60%、80%、100%分三级加载
C.按50%、100%分两级加载
D.按30%、60%、90%、100%分四级加载
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范要求宜按最大施工荷载的60%、80%、100%分三次加载,分级加载便于观测变形且更安
全。
支撑架的高宽比大于3时,应采取的抗倾覆措施是( )。
A.增加立杆密度 B.与既有结构进行刚性连接
C.加大基础面积 D.降低支架高度
【【答答案案】】B
【【解解析析】】高宽比宜控制在3以内,大于3时,最有效的措施是与已浇筑的墩台等既有结构进行刚性连
接,增加整体稳定性。
关于承插型盘扣式支架的搭设,下列说法正确的有( )。
A.搭设步距不应超过2m
B.高宽比宜控制在5以内
C.可调托撑插入立杆长度不得小于150mm
D.支撑架应沿高度间隔4~6个步距设置竖向剪刀撑
E.可调底座丝杆外露长度不宜大于300mm
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】B错误,高宽比宜控制在3以内,不是5。
D错误。支撑架应沿高度间隔4~6个步距设置水平剪刀撑
历历年年真真题题训训练练
((22001144年年真真题题))计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有( )。
A.新浇筑钢筋混凝土自重 B.振捣混凝土时的荷载
C.新浇筑混凝土对侧模的压力 D.施工机具荷载
E.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载
【【答答案案】】CE
【【解解析析】】新浇筑钢筋混凝土自重、施工机具荷载作用在底模上,不考虑。
振捣混凝土时的荷载对于桥墩这样的大体积混凝土可以忽略不计。
计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有:新浇筑混凝土对侧面模板的压力;倾倒混凝土时产生的水
平向冲击荷载。
((22002222年年二二建建真真题题))模板支架设计应满足浇筑混凝土时的( )要求。
A.承载力 B.沉降率 C.稳定性 D.连续性 E.刚度
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】模板、支架和拱架应结构简单、制造与装拆方便,应具有足够的承载能力、刚度和稳定
性,并应根据工程结构形式、设计跨径、荷载、地基类别、施工方法、施工设备和材料供应等条件及有
关标准进行施工设计。
心心灵灵驿驿站站
奋奋斗斗本本身身就就是是一一种种幸幸福福,,这这段段纯纯粹粹的的为为梦梦想想拼拼搏搏的的日日子子,,终终将将成成为为你你一一生生最最宝宝贵贵的的财财富富。。加加油油,,未未
来来的的你你,,一一定定会会感感谢谢今今天天拼拼命命的的自自己己!!
161 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3366讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十一一))
22..11..22 桥桥梁梁结结构构施施工工通通用用施施工工技技术术
2.钢筋施工技术
1)钢筋的名称和作用
按构件中钢钢筋筋所所起起作作用用的不同可分类为:
(1)受受力力筋:一般承受构件中的拉力,叫做受拉筋。在梁、柱构件中有时还需要配置承受压力的钢
筋,叫做受压筋。
(2)分布筋:它与板内的受力筋一起构成钢筋的骨架。
(3)架立筋:它与梁内的受力筋一起构成钢筋的骨架。
(4)构造筋:因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋。架架立立筋筋和分分布布筋筋也属于构造筋。
(5)箍筋:是构件中承受受剪剪力力的钢筋,同时用来固定纵向钢筋的位置,一般用于梁或柱中。【2266年年
变变更更】
162 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)一般要求
(3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。在工地存放时应按不同品种、规
格、分批分分别别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放时间不不宜宜超超过过66个个月月;存放场地应有防防水水排排
水水设施,且钢筋不不得得直直接接置置于于地地面面,应垫垫高高或或堆堆置置在台座上,钢筋与地面之间应垫垫不不低低于于220000mmmm的地楞;
顶部采用合适的材料覆覆盖盖,防水浸、雨淋。
(4)钢筋进场应按现行国家相关标准的规定,抽取试件作屈屈服服强强度度、抗抗拉拉强强度度、伸伸长长率率、弯弯曲曲性性
能能和重重量量偏偏差差检验,检验结果应符合相应标准的规定。(口诀:重弯拉伸屈服)
答疑解惑:
1、屈服强度:是钢筋开始丧失对变形的抵抗能力,并开始产生大量塑性变形时所对应的应力。(屈
服强度是作为钢材抗力的重要指标)
2、抗拉强度:指材料在外力拉力作用下,抵抗破坏的能力。(抗拉性能是钢材的重要性能)
163 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3、伸长率:指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试件伸长的长度与原来长度的百分比,它表示
钢材塑塑性性变变形形能力。(伸长率是衡量钢材塑塑性性的一个指标。它的数值越大,表示钢材的塑性越好)
4、钢筋的弯曲性能:指其在受到弯矩作用下,能够承受的最大弯曲程度以及弯曲后的强度和复弯性
能等指标。
(5)钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代代换换时时,应由原原设设计计单单位位作变更设计。
(6)预制构件的吊吊环环必须采用未未经经冷冷拉拉的HHPPBB330000热热轧轧光光圆圆钢钢筋筋制作,不得以其他钢筋替代,且其使
用时的计算拉应力应不不大大于于6655MMPPaa。
(7)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐隐蔽蔽工工程程验收,确认符合设计要求并形成记记录录。
3)钢筋加工
(1)钢筋弯制前应先先调调直直。钢筋宜优先选用机机械械方方法法调直,且不不得得使使用用卷卷扬扬机机调直。
164 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。 弯钩平直部分的长度,一般结构不不宜宜小小于于箍箍
筋筋直直径径的的55倍倍,有抗抗震震要求的结构不得小于箍筋直径的1100倍倍。
(5)钢筋宜在常温状态下弯弯制制,不不宜宜加加热热。钢筋宜从中中部部开始逐步向两两端端弯制,弯钩应一一次次弯成。
(7)在钢筋加工时采用BBIIMM 建建模模技技术术,可在整体工程建模后,生成钢钢筋筋翻翻样样料料单单, 用于钢筋加
工,提高加工效率和准确性。【【2266年年新新增增】】
4)钢筋连接
(1)热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列要求:
165 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①钢筋接头宜采用焊焊接接接头或机机械械连接接头。
③当普通混凝土中钢筋直径等等于于或或小小于于2222mmmm,在无焊接条件时,可采用绑绑扎扎连接,但受受拉拉构构件件中的
主钢筋不不得得采采用用绑绑扎扎连接。
④钢筋骨架和钢筋网片的交交叉叉点点焊焊接接宜采用电电阻阻点点焊焊。
答疑解惑:电阻焊是将被焊工件压紧于两电极之间,并通以电流,利用电流流经工件接触面及邻近
区域产生的电阻热将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。
⑤钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋埋弧弧压压力力焊焊或或电电弧弧焊焊。
(2)钢筋接头设置应符合下列要求:
1)在同同一一根根钢筋上宜少少设设接头。
166 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)钢筋接头应设在受受力力较较小小区段,不不宜宜位于构件的最最大大弯弯矩矩处处。
3)在任任一一焊焊接接或或绑绑扎扎接接头头长度区段内,同一根钢筋不得有两两个个接头。
4)接头末端至钢筋弯起点的距离不不得得小小于于钢筋直径的1100倍倍。
5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受受拉拉处理。
6)钢筋接头部位横横向向净净距距不得小于钢筋直径,且不不得得小小于于2255mmmm。
7)钢筋机械连接接头
在混凝土结构中要求充分发挥钢筋强强度度或对延延性性要要求求高高的部位应选用ⅡⅡ级或II级接头;当在同一连接
区段内钢筋接头面积百分率为100%时,应选用II级级接头。
8)直螺纹钢筋丝头加工时,钢筋端部应采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切切平平;
167 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
镦粗头不应有与钢筋轴线相垂直的横横向向裂裂纹纹;钢筋丝头长度应满足产品设计要求,极限偏差应为00~~
22..00pp(答疑解惑:螺纹的螺距)
168 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钢筋丝头采用专用直直螺螺纹纹量量规规检检验验,通通规规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止止规规旋入不得超
过33pp。各规格的自检数量不应少于1100%%,检验合格率不不应应小小于于9955%%。
9)直螺纹接头安装时可用管管钳钳扳扳手手拧紧,钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧,标准型、正反丝
169 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
型、异径型接头安装后的单单侧侧外外露露螺螺纹纹不不宜宜超超过过22pp;对无法对顶的其他直螺纹接头,应附加锁紧螺母、
顶紧凸台等措施紧固。
10)直螺纹接头安装后用扭扭力力扳扳手手校核拧紧扭矩,校核用扭力扳手每每年年校核一一次次。
11)直螺纹接头现现场场抽抽检检项项目目应包括极极限限抗抗拉拉强强度度试验、加加工工和和安安装装质量检验。抽检应按验收批进
行,同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以550000个个为一个验收批进行检验与验
收,不足500个也应作为一个验收批。
5)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
(3)钢筋的混凝土保护层厚度:
钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列要求
170 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不不得得小小于于钢钢筋筋公公称称直直径径,后后张张法法构件预应
力直线形钢筋不不得得小小于于其其管管道道直直径径的的11//22。
②当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大大于于5500mmmm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于
100mm的钢钢筋筋网网。
③钢筋机械连接件的最小保护层厚度不不得得小小于于2200mmmm。
④应在钢筋与模板之间设置垫垫块块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与与钢钢筋筋绑绑扎扎牢牢固固、、错错开开布布
置置。混凝土垫块应具有不不低低于于结构本体混凝土的强度,并应有足够的密实性。宜采用专业化压制设备和
标准模具生产的垫块。
⑤混凝土浇筑前,应对垫块的位位置置、、数数量量和和紧紧固固程程度度进行检查。
第第3377讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十二二))
3.混凝土施工技术
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,用边边长长为为115500mmmm的的立立方方体体试试件件作为混凝土抗压强度的标准尺寸
试件。按照《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081—2019,制作边长为150mm的立方体在标标准准
养养护护【【温温度度((2200±±22))℃℃、相相对对湿湿度度在在9955%%以以上上】】条件下,养护至2288dd龄龄期期,用标准试验方法测得的极极限限抗抗
压压强强度度,称为混凝土标准立方体抗压强度,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。采
用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm²或MPa计)表示。
171 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1)一般要求
(2)混凝土的强度达达到到22..55MMPPaa后,方可承受小型施工机械荷载,进行下道工序前,混凝土应达到相
应的强度等级。
3)混凝土配合比设计
(3)预应力混凝土中的水泥用量不不宜宜大大于于555500kkgg//mm³³。
(4)预应力混凝土中严禁使用含含氯氯化化物物的的外外加加剂剂及引气剂或引气型减水剂。
(5)预应力混凝土从各种材料引入混凝土中的水水溶溶性性氯氯离离子子最大含量不宜超过胶凝材料用量
的00..0066%%。
4)混凝土施工
混凝土的施工包括:原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。
(2)混凝土搅拌:
混凝土拌合物的坍落度应在搅搅拌拌地地点点和浇浇筑筑地地点点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构
物不不应应少少于于两两次次。评定时应以浇浇筑筑地地点点的测值为准。
172 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
在检测坍坍落落度度时,还应观察混凝土拌合物的黏黏聚聚性性和保保水水性性。
(3)混凝土运输:
①混凝土的运输能力应满足混凝土凝凝结结速速度度和浇浇筑筑速速度度的要求,使浇筑工作不不间间断断。
③混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分分层层、、离离析析等现象,如出现分层、离析现
象,则应对混凝土拌合物进行二二次次快快速速搅搅拌拌。
⑥严严禁禁在运输过程中向混凝土拌合物中加加水水。
(4)混凝土浇筑:
①浇筑混凝土前,应检检查查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检检查查钢筋及预埋件的位置、规格,
并作好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相相接接面面应应凿凿毛毛,并并清清洗洗干干
净净,表表面面湿湿润润但但不不得得有有积积水水。
((施施工工缝缝的的处处理理常常规规方方法法))
③自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不不得得超超过过22mm;当倾落高度超过2m时,应通过串串
筒筒、、溜溜槽槽或或振振动动溜溜管管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。
173 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④混凝土应按一定厚度、顺序和方向水水平平分分层层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初初凝凝前前浇筑、捣
实,上下层同同时时浇浇筑筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持11..55mm以以上上。混凝土分层浇筑厚度不宜超过表
2.1-4的要求。
表2.1-4 混凝土分层浇筑厚度
捣捣实实方方法法 配配筋筋情情况况 浇浇筑筑层层厚厚度度((mmmm))
用插入式振捣器 — 300
用附着式振捣器 — 300
无筋或配筋稀疏时 250
用表面振捣器
配筋较密时 150
⑤浇筑混凝土时,应采用振动器振捣。当施工无特殊振捣要求时,可采用振捣棒进行捣实,插入间
174 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
距不应大于振捣棒振振动动作作用用半半径径的的11..55倍倍,连续多层浇筑时,振捣棒应插入下下层层拌拌合合物物5500~~110000mmmm进行振
捣;振捣时不不得得碰碰撞撞模模板板、、钢钢筋筋和和预预埋埋部部件件。振捣持续时间宜为20~30s,以混凝土不不再再沉沉落落、、不不出出现现气气
泡泡、、表表面面呈呈现现浮浮浆浆为度。浇筑厚度不不大大于于220000mmmm的表表面面积积较较大大的平面结构或构件时,宜采用表表面面振振动动成
型。
⑧混凝土运输、浇筑及间歇的全全部部时时间间不应超过混凝土的初初凝凝时时间间。同一施工段的混凝土应连续浇
筑,并应在底层混凝土初初凝凝之之前前将上一层混凝土浇筑完毕。
⑨施工缝设置应符合下列要求:
a.施工缝宜留置在结构受受剪剪力力和和弯弯矩矩较较小小、、便便于于施施工工的部位,且应在混凝土浇筑之前确定。施工
缝不不得得呈呈斜斜面面。
b.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa;
人工凿毛应达到22..55MMPPaa;机械凿毛应达到10MPa。
c.经凿毛处理的混凝土面,应清除干净,在浇筑后续混凝土前,应铺1100~~2200mmmm同同配配合合比比的的水水泥泥砂砂
浆浆。
f.施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到22..55MMPPaa后,方可浇筑后续混凝土。
(5)混凝土养护:
②混凝土施工可采用浇浇水水、、覆覆盖盖保保湿湿、、喷喷涂涂养养护护剂剂、、冬冬季季蓄蓄热热养养护护等方法进行养护。
③洒水养护的时间,采用硅硅酸酸盐盐水水泥泥、、普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥或或矿矿渣渣硅硅酸酸盐盐水水泥泥的混凝土,不应少于77dd。
掺用缓缓凝凝型型外外加加剂剂或有有抗抗渗渗等要求以及高高强强度度的混凝土,不应少于1144dd。
④对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不不宜宜超超过过2255℃℃,表面与
外界温差不不宜宜大大于于2200℃℃。
⑤当气温低于5℃时,应采取保温措施,不不应应对混凝土洒洒水水养养护护。
5)混凝土检验评定
(2)《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010中规定了评定混凝土强度的方法,包括标标准准差差
已已知知统统计计法法、、标标准准差差未未知知统统计计法法以以及及非非统统计计法法三种。
(3)试件的取样频率和数量应符合下列要求:
①每100盘,但不超过100m³的同配合比混凝土,取样次数不不应应少少于于一一次次。
②每一工作班拌制的同配合比混凝土,不不足足110000盘盘和和110000mm³³时其取样次数不不应应少少于于一一次次。
③当一次连续浇筑的同配合比混凝土超超过过11000000mm³³时,每220000mm³³取样不应少于一次。
(4)对CC6600及及以以上上的的高高强强度度混混凝凝土土,当混凝土方量较少时,宜留取不不少少于于1100组组的的试试件件,采用标标准准差差
未未知知的统计方法评定混凝土强度。
练练习习题题
预制构件吊环必须采用( )钢筋制作
A.HRB400 热轧带肋 B.HPB300 热轧光圆
175 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
C.CRB550 冷轧带肋 D.冷拉 HRB335
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范强制要求吊环用未经冷拉的 HPB300 钢筋,计算拉应力≤65MPa,其他钢筋禁用。
钢筋机械连接接头在要求延性高的部位应选用( )
A.I 级接头 B.Ⅱ 级接头 C.Ⅲ 级接头 D.焊接接头
【【答答案案】】B
【【解解析析】】充分发挥钢筋强度或高延性部位需用 Ⅱ 级或 I 级接头,Ⅰ 级适用于接头面积百分率
100% 的情况。
混凝土保护层厚度大于 50mm 时,应设置( )
A.受力钢筋网 B.分布钢筋网
C.直径≥6mm,间距≤100mm的钢筋网 D.架立钢筋网
【【答答案案】】C
【【解解析析】】保护层>50mm 时,需设 Φ≥6mm、间距≤100mm 的钢筋网,防止表面开裂。
钢筋直螺纹丝头加工时,止规旋入不得超过( )
A.1p B.2p C.3p D.4p
【【答答案案】】C
【【解解析析】】直螺纹丝头检验时,止规旋入≤3p(p 为螺距),通规需顺利旋入至规定长度。
预应力混凝土中,水溶性氯离子含量限值为胶凝材料的( )
A.0.03% B.0.06% C.0.1% D.0.2%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预应力混凝土严禁使用含氯化物外加剂,氯离子含量≤0.06% 胶凝材料用量,防止腐蚀。
预拌混凝土运输时间不宜超过( )
A.60min B.90min C.120min D.150min
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预拌混凝土从卸料至浇筑运输时间≤90min,延长需经试验验证,防止初凝。
混凝土浇筑时,自由倾落高度超过 2m 应采取的措施有( )
A.直接倾倒 B.串筒 C.溜槽 D.振动溜管 E.减速装置
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】倾落高度>2m 时需用串筒、溜槽或振动溜管,>10m 加减速装置,防止混凝土离析。
钢筋直螺纹接头现场抽检项目包括( )
A.极限抗拉强度试验 B.弯曲性能检验 C.加工质量检验
D.安装质量检验 E.重量偏差检验
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】直螺纹接头抽检包括抗拉强度、加工(丝头)和安装(拧紧扭矩)质量,弯曲和重量偏差
属钢筋进场检验。
大体积混凝土温控措施包括( )
A.内部与表面温差≤25℃ B.表面与外界温差≤20℃ C.洒水养护<7d
D.采用保温材料覆盖 E.高温时浇筑
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】大体积混凝土需延长养护时间(≥14d),避免高温浇筑,C、E 错误;温控核心是控制温
差和保温。
心心灵灵驿驿站站
不不要要拿拿别别人人的的进进度度来来丈丈量量自自己己的的速速度度。。每每个个人人的的花花期期不不同同,,你你只只需需确确保保自自己己的的根根基基扎扎得得足足够够深深、、足足
够够稳稳。。
176 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3388讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十三三))
4.预应力混凝土施工技术
预应力混凝土是在结构受到外部承重之之前前,先对着受受拉拉部部位位的结构施加一定的压压力力,用以抵抵消消外部
承重带来的混凝土拉拉应应力力。而提前施加的压力就是预压应力,简称预预应应力力。这样做的目的是减减小小拉拉应应
力力,延缓构件开开裂裂((或或者者不不开开裂裂)),,从而提升构件的抗裂性能和刚度。
2)预应力混凝土构件的施施工工方方法法
(1)先先张张法法。一般用于预制构件,在混凝土灌注之前,先将由钢丝(钢钢绞绞线线或或钢钢筋筋)组成的预应力
筋张拉到某一规定应力,并用锚锚具具锚于台台座座两端支墩上,接着安安装装模模板板、、构构造造钢钢筋筋和零零件件,然后灌灌注注混混
凝凝土土并进行养养护护。当混凝土达到规定强度后,放放松松两端支墩的预应力筋,通过粘粘结结力力将预应力筋中的张
拉力传给混凝土而产生预压应力。一般用于预预制制构构件件。
177 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
先张发
【补充先张法梁(板)预制流程】
施工准备→张拉台座施工→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架制作→安装芯模、
立侧模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→场内移运、存放。
先张法
178 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
179 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
180 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
181 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第3399讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十四四))
(2)后张法。用于现现浇浇构件,先浇筑构件,然后在构件上直直接接施施加加预预应应力力。一般做法是先安安置置后后张张
预预应应力力筋筋成成孔孔的的套套管管、构造钢筋和零件,然后安安装装模模板板和和浇浇筑筑混混凝凝土土。预应力筋可先先穿穿入入套套管管也也可可以以后后
穿穿。等混凝土达到强度后,用千千斤斤顶顶将预应力筋张张拉拉到到要求的应力并锚于梁的两端,预压应力通过两两端端
锚锚具具传给构件混凝土。为了保护预应力筋不受腐蚀和恢复预应力筋与混凝土之间的粘粘结结力力,预应力筋与
套管之间的空空隙隙必须用灌灌浆浆料灌实。灌浆料除起防腐作用外,也有利于恢复预应力筋与混凝土之间的粘
结力。
182 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【补充后张法梁(板)预制流程】
施工准备→预制场布置与建设→安装底模、侧模→安装底板、腹板钢筋及预应力管道→安装内模→
安装顶板钢筋及预应力管道→安装预应力筋→安装端模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除端模、内模、
侧模→预应力筋张拉→预应力管道压浆→封锚→场内移运、存放。
183 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
184 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
预应力张拉操作经典过程
(1)安装工作锚后的限位板
(2)安装千斤顶、安装千斤顶外侧的工具锚锚板
185 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)安装工具锚夹片并击紧
千斤顶进油,油缸伸出少许,钢绞线绷紧,准备张拉。
明示张拉程序、配套的千斤顶号与油压表号、对应分级张拉的油压控制读数值。
186 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
用配套校验的油压表控制张拉力。
对连续梁桥的箱梁底板预应力钢绞线束用两台千斤顶对称同步张拉。
对箱梁腹板预应力钢绞线束用两台千斤顶同步对称张拉。
187 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
智能张拉,智能压浆
为了方便施工,有时也可采用在预应力筋表面涂涂刷刷防防锈锈蚀蚀材材料料并用塑塑料料套套管管或油油脂脂包包裹裹的的无无粘粘结结后后
张张预预应应力力。后张法在现现浇浇连连续续箱箱梁梁和盖盖梁梁中采用较多。
3)预应力筋及管道
188 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:钢绞线是用2、3、7、19股高强钢丝扭结而成的一种高强预应力筋,其中以77股股钢钢绞绞线线应应
用用最最多多。7股钢绞线的公称直径为15.2mm,强度可高达1860MPa。
③预应力筋进场时,应对其质量证证明明文文件件、、包包装装、、标标志志和和规规格格((口口诀诀::正正规规保保镖镖))进行检验,并应
189 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
符合下列规定:
a.钢丝成批检查和验收,每批钢丝由同同一一牌牌号号、、同同一一规规格格、、同同一一加加工工状状态态的钢丝组成,每批质量不不
大大于于6600tt。钢丝应逐盘进行形形状状、、尺尺寸寸和表表面面检检查查。从检查合格的钢丝中抽抽取取55%%,但不不少少于于33盘盘,进行力
学性能试验及其他试验。在检查中,如有某一项检查结果不符合产品标准或合同的要求,则该盘不得交
货。
并从同一批未未经经试试验验的的钢钢丝丝盘盘中中取双双倍倍数量的试样进行该不不合合格格项项目目的复验(包括该该项项试试验验所所要要求求
的的任任一一指指标标),复验结果即使只有一个试样不合格,也也不不得得整整批批交交货货,但允许对该批产品逐盘检验,合
格产品允许交货。供方可以对复验不合格钢丝进行分类加工(包括热处理)后,重新提交验收。
b.钢钢绞绞线线应成批检查和验收,每批钢绞线由同一牌号、同一直径、同一生产工艺捻制的钢绞线组
成,每每批批重重量量不不大大于于110000tt。钢绞线应逐卷进行外外形形尺尺寸寸和表表面面检检查查。当检验结果出现不符合《预应力混
凝土用钢绞线》GB/T5224-2023规定时,应从同一批未未经经检检验验的钢绞线卷中取双双倍倍数数量量的试样进行该不不合合
格格项项目目的的复复验验,复验结果均合格,则整批钢绞线予以交货;即使只有一个试样不合格,也不应整批钢绞
线交货,但允允许许进进行行逐逐卷卷检检验验,合格者交货。
c.无粘结预应力筋出厂检验应按批验收,每批产品由同同一一公公称称抗抗拉拉强强度度、同同一一公公称称直直径径、同同一一生生产产
工工艺艺生产的无粘结预应力钢绞线组成,每批产品质量不不应应大大于于6600tt。外观应逐逐盘盘卷检验。当全部出厂检验
项目均符合要求时,判定该批产品合格;当检验结果有不合格项目时,则该盘卷无粘结预应力钢绞线不
合格,并应从同一批产品中未经试验的无粘结预应力钢绞线盘卷中重重新新加加倍倍取取样样进行不合格项目的复
检,如复检结果全全部部合合格格,判定该批产品余余下下盘盘卷卷合合格格;否则判定该批产品不合格。
d.预应力筋和金属管道在室室外外存存放放时,时间不不宜宜超超过过66个个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库
内配配套套保保管管。预应力钢丝应在清清洁洁、、干干燥燥,且具有防防雨雨防防潮潮条件下分分类类贮存。无粘结预应力筋在成品堆
放期间,应按不同规格分类堆堆放放在在通通风风良良好好的的仓仓库库中;露天堆放时,不应放置在受热影响的场所,不不宜宜
直直接接与与地地面面接接触触,并应覆覆盖盖防防雨雨布布;成成盘盘叠叠加加堆放时,最最下下盘盘无粘结预应力钢绞线之上堆放的钢绞线
不应应超超过过11000000kkgg。
答疑解惑:锚具、夹具和连接器
预预应应力力施施工工的的锚锚固固体体系系主主要要包包括括::
190 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)预应力筋的制作:
①预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔孔道道长长度度或或台台座座长度、锚(夹)具长
度、千斤顶长度、镦头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。
②预应力筋宜使用砂砂轮轮锯锯或或切切断断机机切断,不不得得采用电弧切割。
191 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第4400讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((十十五五))
(3)管道与孔道:
①后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构
成。一般工程可由钢钢管管抽抽芯芯、、胶胶管管抽抽芯芯或或金金属属伸伸缩缩套套管管抽抽芯芯预留孔道。
浇筑在混凝土中的管道应具有足够强强度度和和刚刚度度,不不允允许许有有漏漏浆浆现现象象,且能按要求传传递递粘粘结结力力。
③管道的检验:
a.管道进场时,应检查出出厂厂合合格格证证和和质质量量保保证证书书,核对其类别、型号、规格及数量,应进行管道外外
观观质质量量检检查查、径径向向刚刚度度和抗抗渗渗漏漏性性能能检验。
④管(孔)道的其他要求:
a.在桥梁的某些特殊部位,设计无要求时,可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管管壁壁
厚厚不不得得小小于于22mmmm。
b.管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的22..00倍倍。不足这一面积时,应通过试验验证其可否
进行正常压浆作业。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。
4)锚具、夹具和连接器
(1)基本要求:
②锚具应满足分分级级张张拉拉、、补补张张拉拉和和放放张张预预应应力力的要求。
192 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)验收要求:
①锚具、夹具及连接器进场验收时,应按出出厂厂合合格格证证和和质质量量证证明明书书核查其锚固性能类别、型号、规
格、数量,确认无误后进行外外观观检检查查、、硬硬度度检检验验和和静静载载锚锚固固性性能能试验。
5)预应力张拉施工
(1)基本要求:
②预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸伸长长值值进行校核。实实际际伸伸长长值值与与理理论论伸伸长长值值的差差值值应符
合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在66%%以内。否则应暂停张拉,待查明
原因并采取措施后,方可继续张拉。
③预应力张拉时,应先调整到初初应应力力((σσ )),,该初应力宜为张拉控制应力((σσ ))的的1100%%~~1155%%,
00 ccoonn
伸长值应从初初应应力力时开始量测。
⑥张拉设备的校准期限不不得得超超过过半半年年,且且不得超过220000次次张拉作业。张拉设备应配配套套校准,配配套套使
用。
(2)先张法预应力施工:
②预应力筋连同隔离套管应在钢钢筋筋骨骨架架完完成成后后一一并并穿穿入入就就位位。就位后,严禁使电电弧弧焊焊对梁体钢筋及
模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵堵严严。
③同同时时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始始应应力力应应一一致致。张拉过程中应使活动横梁与固定横
梁始终保保持持平平行行。
193 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④张拉程序应符合设计要求,设计未要求时,其张拉程序应符合表2.1-5的要求。
表表22..11--55 先先张张法法预预应应力力筋筋张张拉拉程程序序
预预应应力力筋筋种种类类 张张拉拉程程序序
钢筋 0→初应力→ 11..0055σσ ccoonn →00..99σσ ccoonn → σ con (锚固)
0→初应力→ 11..0055 ((持持荷荷22mmiinn))→00→ σ (锚固)
σσoonn con
对于夹片式等具有自锚性能的锚具:
钢丝、钢绞线
普通松弛力筋0→初应力→ 1.03σ (锚固)
con
低松弛力筋0→初应力→ σ (持荷2min锚固)
con
注:①表中σcon为张拉时的控制应力值,包括预应力损失值。
②张拉钢筋时,为保证施工安全,应在超张拉放张至0.9σcon时安装模板、普通钢筋及预埋件等。
答疑解惑:应应力力松松弛弛是钢材受到一定的张拉力后,在长度保持不变的条件下,钢材的应力随时间的
增长而降低的现象,其降低值称为应力松弛损失。产生应力松弛的原因主要是由于金属内部位错运动使
一部分弹性变形转化为塑性变形引起的。减少应力松弛损失的措施:
⑴采取超超张张拉拉程程序序;
⑵采用低低松松弛弛钢钢绞绞线线或或钢钢丝丝,其松弛损失可减少70~80%。
⑤张拉过程中,预应力筋不不得得断断丝丝、、断断筋筋或或滑滑丝丝。
⑥放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不不得得低低于于设设计计混混凝凝土土强强度度等等级级值值
的的7755%%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分分阶阶段段、、对对称称、、交交错错地地放放张张。放放张张前前,应将限制位
移的模模板板拆拆除除。
(3)后张法预应力施工:
①预应力管道安装应符合下列要求:
a.管道应采用定位钢筋牢牢固固地地定定位位于于设计位置。
b.金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大大一一个个直直径径型号的同类管道,且应与金属管道封
裹严密。
194 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排排气气孔孔;在最低部位宜留排排水水孔孔。
f.当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间位置上发生干扰时,可适当调调整整钢钢筋筋的位置,以保证
钢束管道或其他主要构件位置的准确。
②预应力筋安装应符合下列要求:
a.先先穿穿束束后后浇浇混混凝凝土土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定定时时抽抽动动、、
转转动动预预应应力力筋筋。
b.先先浇浇混混凝凝土土后后穿穿束束时,浇筑后应立即疏疏通通管管道道,确保其畅通。
195 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.混凝土采用蒸蒸汽汽养养护护时,养护期内不得装入预应力筋。
d穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:
空气湿度大于70%或盐分过大时 77dd
空气湿度40%~70% 1155dd
空气湿度小于40% 2200dd
③预应力筋张拉应符合下列要求:
a.混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的7755%%;且应将限限制制位位移移的的模模板板
拆拆除除后,方可进行张拉。
b.预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列要求:
曲曲线线预应力筋或长度大大于于等等于于2255mm的直线预应力筋,宜在两两端端张拉;长度小小于于2255mm的直线预应力筋,
可在一一端端张拉。
196 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.张拉前应根据设计要求对孔孔道道的的摩摩阻阻损损失失进行实测,以便确定张张拉拉控控制制应应力力值值,并确定预应力筋
的理理论论伸长值。
d.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先先中中
间间,,后后上上、、下下或或两两侧侧。
答疑解惑:
后张法多根(束)预应力筋张拉时,应使张拉的合力作用线处在构件核心截面内,以防构件截面产
生过大偏心受压和边缘拉力。因此,张拉宜分批、分阶段、对称地进行。分批张拉时,按控制应力先张
拉的预应力筋会因后批预应筋张拉时所产生的混凝土弹性压缩而引起应力损失。一般设计上安排张拉顺
序时已考虑到这种应力损失的补偿问题,故应按设计规定的顺序和张拉力进行。设计未规定张拉顺序
时,在编制张拉方案时应考虑应力损失的问题。
e.拉过程中,预应力筋不得断断丝丝、、断断筋筋或或滑滑丝丝。
举举例例说说明明张张拉拉顺顺序序
某主线跨线桥I第2联箱梁预应力张拉端钢绞线束横断面布置示意图
张拉顺序为:S22→S21、S23→S11、S12
备注:本题由于S21和S23以及S11和S12属于同级钢筋,可以一起张拉,没有必要分先后次序。
④张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封封端端混混凝凝土土保保护护,当需较长时间外露时,应采取防
锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切切割割端端头头多多余余的的预预应应力力筋筋。
⑤在二二类类以以上上市市政政工工程程项项目目预制场内进行后张法预应力构件施工不不得得使使用用非数控孔道预应力张拉设
备(采用人工手动操作张拉油泵、从压力表读取张拉力,伸长量靠尺量测的张拉设备)。
197 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:市政工程可以分为四类,其中一类桥梁工程包括:
(1)二层或桥面最高高度16m及以上立交桥及路面;
(2)单跨跨径L ≥40m工程;
0
(3)多跨总长度L≥100m工程。
预应力智能张拉设备由数控液压油泵、电子测量系统(传感器等)、数据采集系统、液压千斤顶、
控制系统和安全保护装置等部分组成。
(4)智能数控张拉技术:
智能数控张拉设备指在张拉设备中加装了计计算算机机逻逻辑辑数数字字化化电电控控部部件件及互互联联网网等技术形成的数控张
拉控制和张拉数据传输的施工设备。不依靠人工手动控制,而是利用计算机智能控制技术,通过仪器自
动操作,完成预应力筋的张拉施工。由实实时时张张拉拉数数据据采采集集单元、工工业业遥遥控控单元、千千斤斤顶顶工工作作参参数数检测与
传输单元、数数据据处处理理单单元元、存存储储单单元元及辅辅助助系统组成。
(5)孔道压浆
①预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张张拉拉完完一一段段灌灌注注
一一段段。
②灌浆前应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽抽芯芯成成型型的混凝土孔
198 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
道宜采用水水冲冲洗洗后后灌灌浆浆;对预埋管成型的孔道不不得得用用水水冲冲洗洗孔孔道道,可采用压压缩缩空空气气清清孔孔。
③灌浆前对锚具夹片空隙和其他可能漏浆处需采用高高强强度度等等级级水水泥泥浆浆或或结结构构胶胶等方法封堵,待封堵
材料达达到到一一定定强强度度后方可灌浆。采用真空辅助灌浆时,应先将张拉端多余钢绞线切除,并用无无收收缩缩砂砂浆浆
或或专专用用灌灌浆浆密密封封罩罩将端部封闭。
⑥压浆过程中及压压浆浆后后4488hh内,结构混凝土的温度不不得得低低于于55℃℃,否则应采取保温措施。当白白天天气气温温
高高于于3355℃℃时,压浆宜宜在在夜夜间间进行。
⑦孔道内的浆料强度达到设计要求后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不不低低于于水水泥泥浆浆设设计计强强度度
的的7755%%。
⑧在二二类类以以上上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工不得使用非数控管道压浆设备。
(6)封锚:
①后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预应力筋的外露长度不不宜宜小小于于其其直直
径径的的11..55倍倍,且不不应应小小于于3300mmmm。
②锚具封闭保护应符合设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列要求:
a.凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相相同同强强度度等等级级的细细石石混混凝凝土土或无无收收缩缩防防水水砂砂浆浆封闭保
护。
b.外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度:
处于一一类类环环境境时时,不不应应小小于于2200mmmm;处于二二类类环环境境时,不应小于5500mmmm;处于三类环境时,不不应应小小于于
199 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
8800mmmm。
表9.1.1 混凝土保护层最小厚度c (mm)
min
注:1.表中数值是针对各环境类别的最低作用等级、按第4.5.3条要求的最低混凝土强度等级、以及
钢筋和混凝土无特殊防腐措施规定的。
2.对工厂预制的混凝土构件,其保护层最小厚度可将表中相应数值减小5mm,但不得小于20mm。
3.表中承台和基础的保护层最小厚度,是针对基坑底无垫层或侧面无模板的情况规定的:对于有垫
层或有模板的情况,保护层最小厚度可将表中相应数值减少20mm,但不得小于30mm。
c.锚具封闭前应将周围混凝土界面凿凿毛毛并并冲冲洗洗干干净净,凸出式锚具封锚应配置钢钢筋筋网网片片。
d.后张无粘结预应力筋锚具封闭前,锚具和夹片应涂防腐蚀油脂,并设置封端塑料盖帽封闭。对处
于二二类类、、三三类类环环境境条条件件下的无粘结预应力筋及其锚固系统应达到全全封封闭闭保护状态。
e.锚具封闭后,封锚混凝土或砂浆应密密实实、、无无可可视视裂裂纹纹。
习习题题训训练练
先张法梁(板)预制流程中,在浇筑混凝土之前的步骤是( )。
A. 放松预应力筋 B. 安装芯模、立侧模
C. 混凝土养护 D. 拆模
【【答答案案】】B
【【解解析析】】先张法梁(板)预制流程为施工准备→张拉台座施工→穿预应力筋、调整初应力→张拉预
应力筋→钢筋骨架制作→安装芯模、立侧模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→场内移
运、存放,所以浇筑混凝土之前是安装芯模、立侧模。
200 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
预应力筋采用应力控制方法张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值设计无要求时应控制在( )以
内。
A. 3% B. 5% C. 6% D. 8%
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差
值应符合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在 6% 以内。
预应力筋进场时,钢丝每批质量不大于( )。
A. 40t B. 50t C. 60t D. 80t
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预应力筋进场时,钢丝成批检查和验收,每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一加工状态
的钢丝组成,每批质量不大于 60t。
预应力筋和金属管道在室外存放时,时间不宜超过( )。
A. 3 个月 B. 6 个月 C. 9 个月 D. 12 个月
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预应力筋和金属管道在室外存放时,时间不宜超过 6 个月。
预应力筋宜使用( )切断。
A. 电弧切割 B. 砂轮锯或切断机 C. 气割 D. 以上都可以
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
历历年年真真题题训训练练
((22001122年年二二级级真真题题))预应力构件施工中属于先张法的工序是( )
A.放张 B.预留孔道 C.预应力管道清洗 D.孔道压浆
【【答答案案】】A
【【解解析析】】理解先张法和后张法的施工程序。
心心灵灵启启迪迪
坚坚持持,,是是你你最最锋锋利利的的剑剑,,勇勇气气,,是是你你最最坚坚实实的的盾盾。。
用用这这剑剑,,劈劈开开前前方方的的迷迷雾雾;;持持这这盾盾,,抵抵挡挡一一切切风风雨雨。。勇勇往往直直前前,,直直到到胜胜利利的的曙曙光光照照亮亮你你的的脸脸庞庞。。
第第4411讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((一一))
22..22 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工
22..22..11 各各种种围围堰堰施施工工要要求求
识识图图加加油油站站::
201 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
202 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
203 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
水中承台施工流程:
施工准备 → 搭设水上作业平台 → 围堰类型选择与施工 → 围堰内降水、开挖与基底处理 → 水
下混凝土封底→ 抽水→桩头处理与检测 → 凿除桩头→浇筑混凝土垫层 → 承台主体施工 →围堰拆
除。
钢板桩围堰:
• 流程: 定位 → 安装导向架 → 依次打入单根钢板桩形成封闭围堰 → 合龙。
• 关键: 保证板桩垂直度和锁口紧密,防止漏水。需在围堰内设置内支撑体系以抵抗水压力和土压
力。
204 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
双壁钢围堰:
1.流程: 在岸上或工厂分节制造 → 浮运至桥位 → 逐节接高、下沉、着床 → 吸泥下沉至设计标
高
2.关键: 着床精度、下沉过程中的垂直度控制、壁舱内混凝土的浇筑。它本身既是防水结构,又是
承台模板。
1、围堰施工的一般规定
205 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最最高高水水位位((包包括括浪浪高高))00..55~~00..77mm。。
第第4422讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((二二))
2、各类围堰适用范围
各类围堰适用范围见表2.2-1。
表表22..22--11围围堰堰类类型型及及使使用用条条件件
围围堰堰类类型型 适适用用条条件件
土围堰 水深≤≤11..55mm;流速≤00..55mm//ss,河边浅滩,河床渗水性较小
土袋围堰 水深≤≤33..00mm.流速≤11..55mm//ss,河床渗水性较小,或淤泥较浅
木桩竹条土围堰 水深11..55~~77mm,流速≤≤22..00mm//ss,河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地区
土石围
堰
竹篱土围堰 水深11..55~~77mm,流速≤≤22..00mm//ss,河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地区
竹、铁丝笼围堰 水深44mm以以内内,河床难以打桩,流速较大
堆石土围堰 河床渗水性很小,流速≤≤33..00mm//ss,石块能就地取材
206 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表22..22--11围围堰堰类类型型及及使使用用条条件件
深深水水或或深深基基坑坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚坚硬硬河河
钢钢板板桩桩围围堰堰
床床。防防水水性性能能好好,,整整体体刚刚度度较较强强
板桩围
深深水水或或深深基基坑坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。除用于挡水
堰
钢筋混凝土板桩围
防水外还可作为基础结构的一部分,亦可采取拔除周转使用,能节约大
堰
量木材
流速≤≤22..00mm//ss,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,
套套箱箱围围堰堰
也可用于修建桩基承台
双双壁壁围围堰堰 大大型型河河流流的的深深水水基基础础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床
5、钢板桩围堰施工要求
(1)有大大漂漂石石及及坚坚硬硬岩岩石石的河床不不宜宜使用钢板桩围堰。
(3)施打时,必须备有导导向向设设备备,以保证钢钢板板桩桩的的正正确确位位置置。
207 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)施打前,应对钢板桩的锁口用止止水水材材料料捻捻缝缝,以防漏水。
(5)施打顺序一般从从上上游游向向下下游游合龙。
答疑解惑:
如果先合龙下游,则会导致水位太高,水压力增大,有可能导致坍塌;另外下游淤泥、泥砂增多不
易清理。
(6)钢板桩可用锤锤击击、、振振动动、、射射水水等方法下沉,但在黏黏土土中中不宜使用射射水水下下沉沉办法
208 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
射水辅助法:桩尖设置高压水喷头。高压水射流使土壤疏松,并带走松散的土石,使桩尖的阻力降
低,并降低桩表面及锁扣处的摩擦力,从而易于沉桩、减少桩、设备的损坏。
(7)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁锁口口试试验验、检查。接长的钢板桩,其相邻
两钢板桩的接头位置应上上下下错错开开。
209 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【答疑解惑】关于锁口止水材料:
在正式的大型工程中,油油灰灰((沥沥青青玛玛蹄蹄脂脂))和高高分分子子密密封封胶胶是主流和首选。施工时,必须将锁口内
的杂物、淤泥清理干净,然后将选定的止水材料紧密、连续地填充到整个锁口的长度上,确保无遗漏。
这一步做得好,可以极大减少围堰内的抽水排水工作量,保证干作业环境的顺利实现。
6.钢筋混凝土板桩围堰施工要求
(1)沉入砂砾层的板桩桩头,应增设加加劲劲钢钢筋筋或钢钢板板。
(2)钢筋混凝土板桩的制作,应用刚度较大的模板, 榫口接缝应顺直、密合。如用中中心心射射水水下
沉,板桩预制时,应留射射水水通通道道。
7、套箱围堰施工要求
(1)无底套箱用木木板板、、钢钢板板或或钢钢丝丝网网水水泥泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整整体体式式或或装装配配式式。
(3)下沉套箱前,同样应清清理理河河床床。若套箱设置在岩层上时,应整整平平岩岩面面。当岩面有坡度时,套箱
底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳稳定定性性并并减减少少渗渗漏漏。
210 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
封底混凝土,凿除桩头,施工承台
8、双壁钢围堰施工要求
211 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)拼焊后应进行焊焊接接质量检验及水水密密性性试试验验。
(4)在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度不不应应小小于于11mm。
(7)准确定位后,应围堰体壁腔内迅迅速速、、对对称称、、均均衡衡的灌灌水水,使围堰落床。
习习题题训训练练
某桥梁基础施工,水深2.8m,流速1.2m/s,河床为渗水性较小的黏土层。为兼顾经济与施工便利,
宜选用( )。
A.土围堰 B.土袋围堰 C.钢板桩围堰 D.双壁围堰
【【答答案案】】B
【【解解析析】】土袋围堰适用于水深≤3.0m,流速≤1.5m/s,河床渗水性较小的条件。本题水文地质条件
完全符合。土围堰(A)适用于更浅的水深和更小的流速;钢板桩(C)和双壁围堰(D)适用于更深、更
复杂的情况,不够经济。
212 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
围堰施工的一般要求中,围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)( )。
A.0.3~0.5m B.0.5~0.7m C.0.7~1.0m D.1.0m以上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】围堰顶高程需预留0.5~0.7m的安全超高,以防止波浪漫顶。
对钢板桩围堰的锁口进行止水材料捻缝,这一工序应在( )进行。
A.施打完成后 B.抽水发现漏水后 C.施打前 D.围堰拆除前
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 规范要求“施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水”。这是预防措施,若
等施打完成或抽水后再处理,将非常困难。
历历年年真真题题训训练练
((22000066一一级级真真题题))在深水和深基坑、流速较大的坚硬河床进行基础工程施工时,应采用( )围
堰。
A.土 B.土袋 C.铁丝笼 D.板桩
【【答答案案】】D
【【解解析析】】适合深水或深基坑的有板桩围堰、双壁围堰。
((22002200二二级级真真题题))适用于水深5m,流速较大的黏性土河床的围堰类型是( )。
A.土围堰 B.土袋围堰 C.钢板桩围堰 D.铁丝笼围堰
【【答答案案】】C
【【解解析析】】因为土围堰适用于水深≤1.5m,土袋围堰适用于3.0m,铁丝笼围堰适用于水深在4m以内,
故都不能采用。
((22001188年年二二级级真真题题))关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。
A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式
C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在箱体壁四周不用留射水通道
第第4433讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((三三))
22..22..22 桩桩基基础础施施工工方方法法与与设设备备选选择择
城市桥梁工程常用的桩基础通常可分为沉沉入入桩桩基基础础和灌灌注注桩桩基基础础,按成桩施工方法可分为:沉沉入入
桩桩、、钻钻孔孔灌灌注注桩桩。
1、沉入桩基础
1)沉桩方式及设备选择
213 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)锤击沉桩宜用于砂砂类类土土、、黏黏性性土土。
(2)振动沉桩宜用于锤击沉桩效果较较差差的密实实的的黏黏性性土土、砾砾石石、、风风化化岩岩。
(3)在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时,可采用射射水水作为辅助
手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎慎用用射射水水沉沉桩桩;在重要建筑物附近不宜用射水沉桩。
(4)静力压桩宜用于软软黏黏土土(标准贯入度N<20)、淤泥质土。
答疑解惑:什么是标准贯入度呢?
把标准贯入器打入土中30cm,所需的锤击数就是标准贯入度。
2)准备工作
(2)沉桩前必须处理地(下)障碍物,平平整整场场地地,并应满足沉桩所需的地面承载力。
(3)应根据现场环境状况采取降噪噪声声措施;城城区区居居民民区区等人员密集的场所不不得得进行沉桩施工。
(4)对地质复杂的大桥、特大桥,为检验桩的承载能力和确定沉桩工艺应进行试试桩桩。
(5)贯贯入入度度应通过试试桩桩或做沉沉桩桩试验后会同监理及设计单位研究确定。
【答疑解惑】贯入度一般是指锤击桩每10击进入的深度(单位:mm),用(mm/10击)表示。进行贯
入测试的目的,是通过贯入度判断地基土的软硬程度,从而确定桩基或地基土的承载能力。
3)施工技术要点
(1)预制桩的接桩可采用焊焊接接、、法法兰兰连连接接或或机机械械连连接接
(2)沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5~10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同同一一中中心心
线线上;桩身垂垂直直度度偏偏差差不得超过00..55%%。。
214 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)沉桩顺序:对于密集桩群,自中中间间向向两两个个方方向向或或四四周周对对称称施打;根据基础的设计标高,宜宜先先深深
后后浅浅;;根据桩的规格,宜宜先先大大后后小小,,先先长长后后短短。。
(5)桩终止锤击的控制应以控控制制桩桩端端设设计计标标高高为主,贯贯入入度度为辅。
(6)沉桩过程中应加加强强邻邻近近建建筑筑物物、、地地下下管管线线等等的的观观测测、、监监护护。
习习题题训训练练
在密实的砂土、碎石土层中,使用锤击法沉桩困难时,可考虑采用的辅助沉桩手段是( )。
A.预钻孔 B.射水 C.爆破 D.增大桩锤重量
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时,可采用射水作为
辅助手段进行沉桩施工。
对于软黏土(标准贯入度N<20)和淤泥质土,最为适宜的沉桩方法是( )。
A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D.静力压桩
【【答答案案】】D
【【解解析析】】规范指出“静力压桩宜用于软黏土(标准贯入度N<20)、淤泥质土”。静压法噪声小、无
振动,特别适合在此类软弱土层和城市环境中使用。
在沉桩过程中,如果出现( )的情况,无需暂停施工。
A.贯入度发生剧变 B.桩身发生突然倾斜 C.桩顶出现轻微破碎 D.地面隆起
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并应采取措施进行处理:
①贯入度发生剧变。
②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。
215 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③桩头或桩身破坏。
④地面隆起。
⑤桩身上浮。
桩终止锤击的控制原则说法正确的是( )。
A.以贯入度为主,桩端设计标高为辅 B.完全以贯入度为准
C.以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅 D.完全以桩端设计标高为准
【【答答案案】】C
【【解解析析】】桩终止锤击的控制应视桩端土质而定,一般情况下以控制桩端设计标高为主,贯入度为
辅。
预制桩的接桩不宜使用的连接方法是( )。
A.焊接 B.法兰连接 C.环氧类结构胶连接 D.机械连接
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接。
历历年年真真题题训训练练
((22001199年年一一建建真真题题))预制桩的接桩不宜使用的连接方法是( )。
A.焊接 B.法兰连接 C.环氧类结构胶连接 D.机械连接
【【答答案案】】C
【【解解析析】】预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接。
((22000099年年一一级级真真题题))下列关于沉入桩施工的说法中错误的是( )。
A.当桩埋置有深浅之别时,宜先沉深的,后沉浅的桩
B.在斜坡地带沉桩时,应先沉坡脚,后沉坡顶的桩
C.当桩数较多时,沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工
D.在砂土地基中沉桩困难时,可采用水冲锤击法沉桩
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在斜坡地带沉桩时,应先沉坡顶,后沉坡脚
((22002211年年二二建建真真题题))在黏土中施打钢板桩时,不宜使用的下沉办法是( )。
A.捶击法 B.振动法 C.静压法 D.射水法
【【答答案案】】D
【【解解析析】】钢板桩可用捶捶击击、、振振动动、、射射水水等方法下沉,但在黏土中不不宜宜使使用用射水下沉办法。
心心灵灵驿驿站站
当当你你想想要要退退缩缩时时,,请请想想一一想想那那个个最最初初下下定定决决心心、、眼眼中中闪闪着着光光芒芒的的自自己己————别别辜辜负负他他//她她一一路路走走来来的的辛辛
苦苦。。
第第4444讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((四四))
22、、钻钻孔孔灌灌注注桩桩基基础础
216 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1)工艺流程
平整场地→桩位放样→埋埋设设护护筒筒→钻机就位→钻进成孔→成孔检查与验收→清清孔孔→安安装装钢钢筋筋笼笼→安安
放放导导管管→二二次次清清孔孔→灌注水下混凝土→拔拔出出护护筒筒→成桩检查。
217 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)成孔方式与设备选择
表表22..22--22成成孔孔方方式式与与适适用用条条件件
序序号号 成成孔孔方方式式 设设备备 适适用用土土质质条条件件
正循环钻 黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂,含少量砾砾石石、、
正循环钻机
孔灌注桩 卵卵石石(含含量量少少于于2200%%)的土、软岩
反循环钻 黏性土、砂类土、含少量砾砾石石、、卵卵石石(含含量量少少于于2200
反循环钻机
孔灌注桩 %%,,粒粒径径小小于于钻钻杆杆内内径径22//33)的土
冲击钻成 冲冲抓抓钻钻机机、、冲冲
孔灌注桩 击击钻钻机机
泥浆 黏性土、粉土、砂土、填土、碎碎石石土土及及风风化化岩岩层层
旋挖成孔
1 护壁
旋旋挖挖钻钻机机
灌注桩
成孔
潜水钻成
潜水钻机 黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土
孔灌注桩
地下水位以下的填土层、黏性土层、粉土层、砂土
钻孔扩底 钻机+扩孔钻 层和粒径不大的砂砾(卵)石层,其扩底部设置于
灌注桩 头 较硬(密)实的黏土层、粉土层、砂土层和砂砾(
卵)石层
218 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
冲冲击击钻钻成成孔孔
219 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
220 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
长螺旋钻
长螺旋钻机
孔灌注桩
地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的
干作
碎碎石石类类土土、、强强风风化化岩岩
旋旋挖挖成成孔孔
2 业成 旋旋挖挖钻钻机机
灌灌注注桩桩
孔
钻孔扩底 钻机 + 地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的
灌注桩 扩孔钻头 砂土风化岩层
锤击沉管 锤击沉管 桩端持力层为埋深不超过20m的中、低压缩性黏性
成孔桩 桩机 土、粉土、砂土和碎石类土
沉管
3
成孔
振动沉管 振动沉管
黏性土、粉土和砂土
成孔桩 桩机
爆破 爆破成孔 地下水位以上的黏性土、黄土、碎石土、强风化、
4 凿岩钻机
成孔 灌注桩 中风化及微风化岩层
3)泥浆护壁成孔
(1)泥浆制备与护筒埋设
①泥浆制备根据施工机械、工艺及穿越土层情况进行配合比设计,宜选用高高塑塑性性黏黏土土或或膨膨润润土土。。
②护筒顶面宜高出施工水位或地下水位22mm,并宜高出施工地面00..33mm。其高度尚应满足孔内泥浆面高
度的要求。
221 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③灌注混凝土前,清孔后的泥浆相相对对密密度度应小于1.10;含含砂砂率率不得大于2%;黏黏度度不得大于20Pa·s。
④现场应设置泥泥浆浆池池和泥泥浆浆收收集集设设施施。泥浆池包括制浆浆池池、、储储浆浆池池、、沉沉淀淀池池,宜设在桥的下下游游,也
可设在船船上上或或平平台台上。
222 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第4455讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((五五))
2.正、反循环钻孔
223 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③钻孔达到设计深度,灌注混凝土之前,孔孔底底沉沉渣渣厚厚度度应符合设计要求。设计未要求时端端承承型型桩桩的
沉渣厚度不应大于110000mmmm;摩摩擦擦型型桩桩的沉沉渣渣厚厚度度不不应应大大于于330000mm。
(注意:教材上的表述是有误的。③钻孔达到设计深度,灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度应符合设
计要求。设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于50mm。摩擦型桩的桩径不大于1.5m时,沉渣厚度小
于等于200mm;桩径大于1.5m或桩长大于40m或土质较差时,沉渣厚度不应大于300mm。)
(3)冲击钻成孔
①冲击钻开孔时,应低低锤锤密密击击,反复冲击造壁,保持孔内泥浆面稳定。
③每每钻钻进进44~~55mm应应验验孔孔一一次次,在更换钻头前或容易缩孔处,均应验孔并应做记录。
④排渣过程中应及及时时补补给给泥泥浆浆。
⑥稳稳定定性性差差的孔壁应采用泥泥浆浆循循环环或抽抽渣渣筒筒排排渣渣,清孔后灌注混凝土之前的泥浆指标符合要求。
224 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)旋挖成孔
②泥浆制备的能力应大于钻孔时的泥浆需求量,每台套钻机的泥浆储备量不不少少于于单单桩桩体体积积。
④旋挖钻机成孔应采用跳跳挖挖方式,并根据钻进速度同步补充泥浆,保保持持所所需需的的泥泥浆浆面面高高度度不不变变。。
225 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4)干作业成孔
(1)长螺旋钻孔:
①钻机定位后,应进行复检,钻头与桩位点偏差不得大于20mm,开开孔孔时时下下钻钻速速度度应应缓缓慢慢;钻进过程
中不不宜宜反反转转或或提提升升钻钻杆杆。
③钻至设计标高后,应先泵泵入入混混凝凝土土并并停停顿顿1100––2200ss,,再再缓缓慢慢提提升升钻钻杆杆。
④混凝土压压灌灌应连连续续进行,压灌结束后,应立立即即将钢筋笼插至设计深度,并及时清除钻杆及泵
(软)管内残留混凝土。
226 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
5)钢筋笼施工要点
(1)钢筋笼制作时,主筋连接,桩身纵向受力钢筋的接头应设置在桩桩身身受受力力较较小小处;接头位置宜相相
互互错错开开,且在在3355dd(d为主筋直径)的同一接头连接区段范围内钢筋接头不得超过钢筋数量的5500%%;主筋与
箍筋应点点焊焊。
(2)钢筋笼应整整体体吊吊装装,吊装时不不得得碰碰损损孔孔壁壁。钢筋笼吊放前,必须清清除除槽槽底底沉沉渣渣,孔底沉沉渣渣厚厚
度度满足设计及规范要求。钢钢筋筋笼笼吊吊放放到到设设计计位位置置时,应检测其水水平平位位置置和高高程程是否达到设计要求,检测
合格后应立立即即固定钢筋笼,钢筋笼入孔后至浇筑混凝土完毕的时间不不超超过过44hh。
6)混凝土灌注
227 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)桩孔检验合格,吊吊装装钢钢筋筋笼笼完完毕毕后后,安置导管浇筑混凝土。
(2)混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为118800--222200mmmm。其粗骨料粒
径不不宜宜大大于于4400mmmm。
(3)首盘浇筑:初灌量必须保证导管底部埋入混凝土中不不应应少少于于11..00mm,且连续灌注。
(4)正常灌注混凝土时,导管底部埋于混凝土中深度宜为22~~66mm之间。
(5)灌注水下混凝土必须连续施工,中途停顿时间不不宜宜大大于于3300mmiinn,并应控制提拔导管速度,每次
拆卸导管前均要测量混混凝凝土土面面高高度度,计算出导管埋深后拆卸。严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程
中的故障应记录备案。
(6)桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高00..55~~11mm,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设
计强度。
228 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
习习题题训训练练
在钻孔灌注桩的施工工艺流程中,埋设护筒之后、钻进成孔之前的工序是( )。
A.桩位放样 B.钻机就位 C.平整场地 D.成孔检查
【【答答案案】】B
【【解解析析】】平整场地→桩位放样→埋埋设设护护筒筒→钻机就位→钻进成孔→成孔检查与验收→清清孔孔→安安装装钢钢
筋筋笼笼→安安放放导导管管→二二次次清清孔孔→灌注水下混凝土→拔拔出出护护筒筒→成桩检查。
某桥梁工程桩基需穿越地下水位以下的粉砂、细砂及中砂层,且含有少量砾石,下列成孔方式中最
为适用的是( )。
A.长螺旋钻孔 B.爆破成孔 C.正循环钻孔 D.锤击沉管成孔
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 正循环钻机适用于黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂,含少量砾石、卵石(含量少于
20%)的土,且采用泥浆护壁,非常适合题干所述的地下水位以下的砂层。
长螺旋钻孔压灌桩施工中,钻至设计标高后的正确施工顺序是( )。
A.先提钻,后泵送混凝土
B.先泵入混凝土并停顿10~20s,再缓慢提升钻杆
C.泵送混凝土与提升钻杆同步进行
D.立即吊放钢筋笼
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 规范规定:“钻至设计标高后,应先泵入混凝土并停顿10~20s,再缓慢提升钻杆。”此
举是为了保证桩底有足够的混凝土量,避免提钻时孔底产生真空,造成缩颈或断桩。
下列成孔方法中,属于泥浆护壁成孔的有( )。
A.正循环钻孔 B.反循环钻孔 C.冲击钻成孔
D.旋挖成孔 E.长螺旋钻孔
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】 E选项“长螺旋钻孔”属于“干作业成孔”。
关于钻孔灌注桩水下混凝土灌注的说法,正确的有( )
A.灌注必须连续进行,避免将导管提出混凝土灌注面
B.灌注首盘混凝土时应使用隔水球
C.开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴
D.混凝土混合料须具有良好的和易性,坍落度可为200mm
E.导管安装固定后开始吊装钢筋笼
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;坍落度宜为180~220mm。吊
装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。
历历年年真真题题训训练练
((22002244年年二二级级真真题题))背景资料
229 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
某公司承建一座城市桥梁工程,双向四车道,桥面宽度28m。上部结构为2×(3×30m)预制预应力
混凝土T形梁。下部结构为盖梁及130cm圆柱式墩,基础采用φ150cm钢筋混凝土钻孔灌注桩;薄壁式桥
台,基础采用120cm钢筋混凝土钻孔灌注桩;桩基础均为端承桩。桥台位于河岸陆上旱地,地层主要为耕
植土、黏性土、砂性土等,台后路基引道长150m。
施工过程中发生如下事件:
事件一:桥台桩基施工前,项目部对台后路基引道用地进行场地清理与平整,修筑施工便道、泥浆
池及安装泥浆循环系统等临时设施,并做好安全防护措施。
事件二:桩基成孔及钢筋笼吊装完成后,在灌注水下混凝土前,进行二次清孔。经检验,孔内泥浆
性能指标符合标准规定,孔底沉渣厚度为150mm,项目部随即组织灌注水下混凝土。
1.事件一中,泥浆池根据不同使用功能可分为哪些组成部分?
【【答答案案】】分为制浆池、储浆池、沉淀池
2.事件一中,指出泥浆池应采取的安全防护措施。
【【答答案案】】泥浆池旁边应设置明显的安全警示牌、夜间警示灯、防护栏杆、密目式安全网、挡脚板。
3.事件二中,项目部是否可以组织灌注水下混凝土?说明理由。
【【答答案案】】项目部不可以组织灌注水下混凝土。
理由:清孔后的沉渣厚度应符合设计要求;设计无要求时,摩擦桩的沉渣厚度不应大于300mm;端承
桩的沉渣厚度不应大于100mm。”此项目沉渣厚度为150mm,不满足要求。
心心灵灵驿驿站站
学学习习的的过过程程,,是是上上天天为为你你安安排排的的一一份份独独特特礼礼物物————它它磨磨砺砺你你的的心心性性,,考考验验你你的的耐耐力力,,只只为为让让你你在在收收
获获成成功功时时,,更更能能体体会会那那份份沉沉甸甸甸甸的的喜喜悦悦。。
第第4466讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((六六))
22..22..33 墩墩台台、、盖盖梁梁施施工工技技术术
1.承台施工
(5)水水中中高高桩桩承承台台采用套套箱箱法法施工时,套箱应架设在可靠的支承上,并具有足够的强强度度、、刚刚度度和和稳稳
定定性性。套箱顶面高程应高高于于施施工工期期间间的的最最高高水水位位。套箱应拼装严密,不漏水。套箱底板与基桩之间缝缝隙隙
应应堵堵严严。套箱下沉就位后,应及时浇筑水水下下混混凝凝土土封封底底。
230 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
231 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)柱式桥墩施工
(2)墩柱与承台基础接触面应凿凿毛毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩柱混凝土时,应铺同同强强度度配配合合比比的的
水水泥泥砂砂浆浆一层。墩台柱的混凝土宜一一次次连续浇筑完成。
(3)柱身高度内有系系梁梁连连接接时,系梁应与与柱柱同同步步浇筑。V形墩柱混凝土应对对称称浇筑。
(5)钢管混凝土墩柱应采用补补偿偿收收缩缩混混凝凝土土,一次连续浇筑完成。
232 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)盖梁施工
(1)在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整整体体组组装装模模板板、、快快装装组组合合支支架架,以减少占路时间。
(2)盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从从悬悬臂臂端端开开始始;预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设
计要求;如设计无要求时,孔道压浆强度应达到设设计计强强度度后后,方可拆除底模板。
(3)禁止使用盖梁(系梁)无无漏漏油油保保险险装装置置的的液液压压千千斤斤顶顶卸卸落落模模板板。
233 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:禁止使用无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板的施工工艺,是因为这种液压千斤顶不
具备保压能力,存在安全隐患。
自锁式千斤顶又称为电动液压千斤顶。自锁式液压千斤顶采用了自锁原理,即通过在液压系统中设
置一个自锁装置,可以保证在负荷作用下,液压千斤顶的活塞处于稳定的位置,不会因失去液压力而突
然下降。普通千斤顶则需要人手来保持活塞的位置,否则会出现不稳定和危险的情况。
(5)钢管混凝土墩柱应采用补补偿偿收收缩缩混凝土, 一一次次连连续续浇浇筑筑完完成成。钢管的焊制与 防腐应符合设计
要求或相关规范规定。
3. 预制安装桥墩和盖梁1)预制柱安装
(1)基础杯口的混混凝凝土土强强度度必须达到设计要求,方可进行预制柱安装。杯口在安装前应校核长、
宽、高,确认合格。杯口与预制件接触面均应凿凿毛毛和和清清洁洁处理,预埋件应除锈并应校核位置,合格后方
可安装。
(2)预制柱安装就位后应采用硬硬木木楔楔或或钢钢楔楔固定,并加斜斜撑撑保持柱体稳定,在确保稳定后方可摘去
吊钩。
(3)安装后应及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土, 待杯口混凝土
达到设计强度7755%%后方可拆除斜撑。
2)预制钢筋混凝土盖梁安装
(1)预制盖梁安装前,应对接头混凝土面凿凿毛毛和和清清洁洁处理,预埋件应除锈。
(2)在墩柱上安装预制盖梁时,应对墩台柱进行固固定定和和支支撑撑,确保稳定。
234 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)盖梁就位时,应检查轴线和各部尺寸,确认合格后方可固定,并浇浇筑筑接接头头混混凝凝土土。接头混凝土
达到设设计计强强度度后,方可卸除临时固定设施。
235 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4.重力式砌体桥台、桥墩
(1)桥台、桥墩砌筑前,应清理基础,保持洁净,并测量放线,设置线线杆杆。
(2)桥台、桥墩砌体应采用坐坐浆浆法法分分层层砌砌筑筑,竖缝均应错错开开,不得贯通。
(3)砌筑桥台、桥墩镶面石应从曲曲线线部分或角角部部开始。
(4)桥墩分水体镶面石的抗压强度不得低于设计要求。
(5)砌筑的石料和混凝土预制块应清洗干净,保保持持湿湿润润。
习习题题训训练练
盖梁为悬臂梁时,混凝土的浇筑顺序应( )。
A.从支座处开始向悬臂端推进 B.从悬臂端开始向支座处推进
C.从盖梁中部向两端对称浇筑 D.任意顺序均可
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范明确规定:“盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从悬臂端开始”。这是为了减少支架沉
降和混凝土收缩对悬臂部分的影响,防止根部开裂。
水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱顶面高程应( )。
A.等于承台顶设计标高 B.高于施工期间的最高水位
C.低于施工期间的最低水位 D.等于平均水位
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范强制性要求:“套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位。”这是为了防止水流漫入
套箱内,确保施工环境干燥。
钢管混凝土墩柱应采用( )。
A.普通混凝土 B.高强混凝土 C.补偿收缩混凝土 D.自密实混凝土
236 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范要求:“钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土”。这是为了利用其微膨胀特性,紧
密填充钢管内部,确保钢管与混凝土共同受力。
在城镇交通繁华路段施工盖梁,为减少占路时间,宜优先采用( )。
A.木模板和钢管支架 B.整体组装模板和快装组合支架
C.土模 D.组合钢模板和扣件式支架
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范建议:“在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架”。
这体现了施工方案对交通导行和环境影响的具体考量。
盖梁施工中,禁止使用的卸落模板装置是( )。
A.螺旋千斤顶 B.砂箱
C.无漏油保险装置的液压千斤顶 D.木楔
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范明确规定:“禁止使用盖梁(系梁)无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板。”因为
一旦漏油,支架瞬间失稳,会造成严重安全事故。
心心灵灵驿驿站站
真真正正的的强强大大,,不不是是从从不不流流泪泪,,而而是是含含着着眼眼泪泪却却依依然然不不忘忘继继续续刷刷题题、、继继续续背背诵诵。。
第第4477讲讲 桥桥梁梁支支座座施施工工
22..33 桥桥梁梁支支座座施施工工
22..33..11 支支座座类类型型
1.桥梁支座的作用
桥梁支座是连连接接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥桥跨跨结结构构和垫垫石石之间,它能将桥梁
上部结构承受的荷载和变变形形((位位移移和和转转角角))可靠地传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传传力力装置。
桥梁支座的功能要求:
首先支座必须具有足够的承承载载能能力力,以保证可靠地传递支支座座反反力力((竖竖向向力力和和水水平平力力));其次支座对
桥梁变形的约约束束尽尽可可能能小小,以适应梁体自由伸缩和转动的需要;另外支座还应便于安安装装、、养养护护和和维维修修,
必要时可以进行更更换换。
237 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.桥梁支座的分类
(1)按支座变形可能性分类:固固定定支座、单单向向活活动动支座、多多向向活活动动支支座座、减减隔隔震震支座。
答疑解惑:
• 固定支座:传递竖向力,允许上部结构在支座处能自自由由转转动动但不能水平移动。
• 活动支座:
• 多向活动支座(纵向、横向均可自由移动)
• 单向活动支座(仅一个方向可自由移动)
• 减减隔隔震震支座
叠层橡胶支座承担桥梁上部结构传递下来的重量和水平位移的功能,地震时铅芯在橡胶支座剪切变
238 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
形时,靠塑性变形吸收能量,地震后铅芯又通过动态恢复与再结晶过程,以及橡胶的剪切拉力的作用,
使桥梁自动恢复原位。
铅芯橡胶支座
(2)按支座所用材料分类:
钢钢支座、聚聚四四氟氟乙乙烯烯支支座座(滑动支座)、橡橡胶胶支支座座(板式、盆式)等。
城市桥梁中常用的支座主要为板板式式橡胶支座和盆盆式式支座等。
板板式式橡橡胶胶支支座座
239 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
a、加劲橡胶板——支座的主体结构,橡胶有天然胶和氯丁胶
b、下座板——铸钢制成。作用是固定支座;将加劲胶板传来的荷载均匀分散到支撑垫石上;约束胶
板在荷载和温度变化时的自由伸缩和转动不变位。
盆盆式式橡橡胶胶支支座座
支支座座病病害害
240 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
22..33..22 支支座座施施工工技技术术
1.常用桥梁支座施工
1)支座产品
(1)支座属于桥梁专用产品,应由具有相相应应资资质质的专业厂家制造。进场时应进行抽抽检检。
(2)支座进场后,应对其规规格格、、数数量量、、产产品品合合格格证证、、出出厂厂性性能能试试验验报报告告等进行检查;对有包装箱保
护的支座,应开箱检查并按装箱单核对其规格、部件数量等,无误后重重新新装装入入包包装装箱箱内内封存。检查活活动动
支支座座时,不得损伤改性聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板,同时检查凹槽内是否已注注满满硅硅脂脂。支座检查时
不得随意拆卸其上的固定件。
(3)支座应存放在干燥通风的库库房房内,应垫垫高高堆堆放放整整齐齐,不得直接置于地面;支座不得与酸、碱、
油类、有机溶剂和具有腐蚀性的液体、气体等接触,且应远离热热源源。
2)支座施工一般要求
(1)墩台帽、盖梁上的支座垫石和挡块宜宜二二次次浇浇筑筑,应对其平面位置、顶面高程、平整度、预留地
脚螺栓孔和预埋钢垫板等的准确性进行复核检查。
241 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)当实实际际支支座座安安装装温温度度与设计要求不同时,应通过计算设置支座顺顺桥桥方方向向的的预预偏偏量量。
(3)支座安装平平面面位位置置和和顶顶面面高高程程必须正确,不得偏斜、脱空、不均匀受力。
(5)活动支座安装前应采用丙丙酮酮或或酒酒精精液体清清洗洗其各相对滑移面,擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽
内满满注注硅硅脂脂。
【26年变更】
(6)支座安装时,应分别在垫垫石石和和支支座座上标出纵纵横横向向的的中中心心十十字字线线,就位后两者的中心十字线应对对
准准,并应采取有效措施确保支座处于水水平平状态,其顶面高程应符合设计要求。
242 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(7)调整支座的顶面高程时,应采用钢钢垫垫片片支支垫垫,支座安装完成后应对支垫处留下的空隙采用环环氧氧
树树脂脂砂砂浆浆填充密实。
(10)支座安装后,应及时对垫石上的预留螺栓孔采用微微膨膨胀胀灌灌浆浆材材料料进行填充密实,灌浆材料宜
采用环环氧氧树树脂脂砂砂浆浆、、水水泥泥基基座座灌灌浆浆材材料料等。
3)板式橡胶支座
(1)支座安装前应将垫石顶面清理干净,采用干干硬硬性性水水泥泥砂砂浆浆抹抹平平,顶面标高应符合设计要求。
243 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)支座安装时,应对其顶面和底面进行检查核对,避避免免反反置置。对矩矩形形滑滑板板支支座座,应按产品表面标
注的顺桥向和横桥向的方向进行安装。
(3)梁、板安放时应位置准确,且与支座密密贴贴。如就位不准或与支座不密贴时,必须重新起吊,采
取垫垫钢钢板板等等措措施施,并应使支座位置控制在允许偏差内。不得使用撬棍移动梁、板。
4)盆式橡胶支座:
(1)现现浇浇梁梁盆式橡胶支座安装:
①支座安装前检查支座连接状况是否正常,不不得得松松动动上上下下钢钢板板临临时时连连接接螺螺栓栓。改性聚四氟乙烯板应
密封在钢钢盆盆内,应排除空气,保持紧密。
②支座的上、下座板可采用锚锚固固螺螺栓栓栓栓接接或焊焊接接在梁体底面和垫石顶面的预预埋埋钢钢板板上。
244 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③墩顶预埋钢板下的混凝土宜分两两次次浇筑,应从一一端端灌灌浆浆,另一端排排气气,直至从另一端溢溢出出为止,
灌浆应连连续续进行。预埋钢板不得出现空鼓现象。
④支座安装前,应清清除除预预留留锚锚栓栓孔孔中的杂物和积水,待支支座座安安装装就就位位后安装灌灌浆浆用模板,确认支支座座
中中心心位位置置及及标标高高符合设计要求后,采用重重力力方方式式灌灌浆浆。
支座灌浆示意图
245 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑤灌浆材料终凝后,拆除模板,检查灌浆是否密实、无漏浆,待箱梁混凝土浇筑完毕后,及及时时拆拆
除除各支座的上上下下钢钢板板临临时时连连接接螺螺栓栓。
(2)预制梁盆式橡胶支座安装:
①预制梁在生产过程中按照设计位置预先将支支座座上上钢钢板板预预埋埋至梁体内。
②在施工现场吊吊装装前前,将支座固定在预埋钢板上并用螺栓拧紧。
③预制梁缓慢吊起,将支座下锚杆对对准准盖盖梁梁上上预预留留孔孔,,缓慢地落梁至临时支撑上,安装支座的同
时,在盖梁上安装支支座座灌灌浆浆模模板板,进行支座灌浆作业。
246 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④支座安装结束,检查是否有漏浆处,并拆拆除除各各支支座座上上、、下下连连接接钢钢板板及螺栓。
习习题题训训练练
城市桥梁中最常用的支座类型是( )。
A.钢支座和辊轴支座 B.板式橡胶支座和盆式支座
C.弧形支座和摇轴支座 D.拉压支座
【【答答案案】】B
【【解解析析】】城市桥梁中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。
墩台帽、盖梁上的支座垫石和挡块,规范的施工建议是( )。
A.与墩台帽、盖梁一次浇筑 B.宜二次浇筑
C.可采用预制件 D.无需浇筑,用钢板代替
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范建议:“墩台帽、盖梁上的支座垫石和挡块宜二次浇筑”。这有利于精确控制其顶面
高程、平整度和平面位置。
当支座实际安装温度与设计要求不同时,正确的处理方法是( )。
A.忽略温度差异 B.通过计算设置支座顺桥向的预偏量
C.更换支座类型 D.调整垫石高度
【【答答案案】】B
【【解解析析】】 规范规定:“当实际支座安装温度与设计要求不同时,应通过计算设置支座顺桥方向的预
偏量。”这是为了补偿因温度变化引起的梁体伸缩,确保支座在年平均温度时处于中心位置。
板式橡胶支座安装前,对垫石顶面的处理要求是( )。
A.清理干净,用干硬性水泥砂浆抹平 B.保持粗糙状态
C.涂抹一层沥青 D.铺设油毛毡
【【答答案案】】A
【【解解析析】】规范要求:“支座安装前应将垫石顶面清理干净,采用干硬性水泥砂浆抹平”。这能保证
支座底面与垫石顶面密贴,均匀受力。
支座安装后,应确保其不得出现( )的质量问题。
A.位置准确 B.与垫石密贴
C.偏斜、脱空、不均匀受力 D.顶面高程正确
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范明确要求:“支座安装平面位置和顶面高程必须正确,不得偏斜、脱空、不均匀受
力。”这是支座安装的底线要求。
聚四氟乙烯板顶面凹槽内应满注( )。
A.润滑油 B.硅脂 C.沥青 D.环氧树脂
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范规定:“擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。”硅脂能减少摩擦系数,保护
滑板,并起密封作用。
心心灵灵驿驿站站
247 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
世世间间万万物物,,皆皆有有定定时时,,唯唯有有变变化化,,永永恒恒不不变变。。
第第4488讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((一一))
22..44 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工
22..44..11 装装配配式式桥桥梁梁施施工工技技术术
248 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
249 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1.装配式梁(板)施工技术准备
在充分调研和技术经 济综合分析的基础上确定梁、板架设方法,常用的方法有起起重重机机架架梁梁法法、跨跨墩墩
250 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
龙龙门门吊吊架架梁梁法和穿穿巷巷式式架架桥桥机机架梁法。
2.装配式梁(板)的预制、场内移运和存放
1)构件预制
251 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)构件预制场的布置应满足预制、移运、存放及架设安装的施工作业要求;场地应平平整整、、坚坚实实。
预制场地应根据地基及气候条件,设置必要的排排水水设设施施,并应采取有效措施防止场地沉陷。砂砂石石料场的
地面宜进行硬硬化化处处理理。
(2)预制台座的地基应具有足够的承承载载力力。预制台座应采用适宜材料和方式制作,且应保证其坚
固、稳定、不沉陷;当用于预预制制后后张张预预应应力力混混凝凝土土梁梁、、板板时,宜对台台座座两两端端及及适适当当范范围围内内的地基进行特特
殊殊加加固固处理。
252 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)当后后张张预预应应力力混混凝凝土土梁梁预预计计的的拱拱度度值值较较大大时,可考虑在预制台座上设置反反拱拱。
(5)各种构件混凝土的浇筑除应遵守如下规定:
①腹板底部为扩扩大大断断面面的的TT形形梁梁,应先浇筑扩大部分并振实后,再浇筑其上部腹腹板板。
②U形梁可上下一次浇筑或分两次浇筑。
一一次次浇筑时:应先浇筑底底板板(同时腹板部位浇筑至底板承托顶面),待底板混混凝凝土土稍稍沉沉实实后后再浇筑
腹板;
两两次次浇筑时,先浇筑底底板板至至底底板板承承托托顶顶面面,按施工缝处理后,再浇筑腹板混凝土。
253 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③采用平平卧卧重重叠叠法法支立模板、浇筑构件混凝土时,下层构件顶面应设临临时时隔隔离离层层;上层构件须待下
层构件混凝土强度达到55..00MMPPaa后方可浇筑。
答疑解惑:平卧重叠法是为了节省空间、在一个构件上继续浇筑另外一个构件;隔离层是指塑料薄
膜等。
④箱形截面梁先浇筑底底板板混凝土,接着顺次浇筑腹腹板板、、顶顶板板混凝土。在浇筑时应采取措施防止内内膜膜
上上浮浮,一般在底板设置拉拉杆杆。
(7)禁止使用橡橡胶胶充充气气气气囊囊作为空心梁板或箱型梁的内模。
(8)后张法预应力构件张拉时应使用数数控控预预应应力力张张拉拉设备,孔道压浆时应使用数控压浆设备。
254 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)构件的场内移运和存放
(1)对后张预应力混凝土梁、板,在施加预应力后可将其从预制台座吊移至场内的存存放放台台座座上上再再进进
行行孔孔道道压压浆浆,但必须满足下列要求:
①从预制台座上移移出出梁梁、、板板仅仅限限一一次次,不得在孔道压浆前多次倒运。
②吊移的范围必须限制在预制场内的存存放放区区域域,不得移往他处。
③吊移过程中不不得得对梁、板产生任何冲击和碰撞。
(2)后张预应力混凝土梁、板在孔孔道道压压浆浆后后移移运运的,其压浆浆体强度应不低于设计强度的7755%%。
(3)构件的吊环应顺顺直直。吊绳与起吊构件的夹角小小于于6600°°时,应设置吊吊架架或或起起吊吊扁扁担担,使吊环垂直
受力。吊移板式构件时,不不得得吊吊错错上上、、下下面面。
255 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)构件的存放
(1)存放台座应坚固稳定,且宜高出地面220000mmmm以以上上。存放场地应有相应的防防水水排排水水设设施施,并应保
证梁、板等构件在存放期间不致因支点沉陷而受到损坏。
(2)梁、板构件存放时,其支点应符合设计规定的位置,支点处应采用垫垫木木和和其其他他适适宜宜的的材材料料支支
承承,不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上;存放时混凝土养护期未满的,应继继续续洒洒水水养养护护。
(3)构件应按其安装的先后顺序编号存放,预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过33个个月月,特殊
情况下不应超过55个个月月。
(4)当构件多层叠放时,层与层之间应以垫垫木木隔开,各层垫木的位置应设在设计规定的支点处,上
下层垫木应在同同一一条条竖竖直直线线上上;叠放高度宜按构构件件强强度度、、台台座座地地基基承承载载力力、、垫垫木木强强度度以及堆堆垛垛的的稳稳定定
性性等经计算确定。大型构件宜为22层层,不不应应超超过过33层层;小型构件宜为66--1100层层。。
256 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第4499讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((二二))
3.装配式梁(板)的安装
4)简支梁、板安装
257 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装
强度,设计无要求时一般不应低于设计强度的7755%%。后张预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度
不应低于构件设计要求。如设计无要求时,不应低于3300MMPPaa。吊装前应验收合格。
(4)安装构件前,支支承承结结构构((墩墩台台、、盖盖梁梁等等))的的强强度度应符合设计要求,支支承承结结构构和和预预埋埋件件的的尺尺寸寸、、
标标高高及及平平面面位位置置应符合设计要求且验收合格。桥桥梁梁支支座座的的安安装装质质量量应符合要求,其规格、位置及标高应
准确无误。墩墩台台、、盖盖梁梁、、支支座座顶顶面面清清扫扫干干净净。
(7)梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,严严禁禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。
(8)梁、板就位后,应及时设置保保险险垛垛或或支支撑撑将构件临时固定,
258 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
对横向自稳性较差的T形梁和I形梁等,应与先安装的构件进行可靠的横横向向连连接接,防止倾倒。
(9)安装在同一孔跨的梁、板,其预制施工的龄期差不不宜宜超超过过1100dd。梁、板上有预留孔洞的,其中
心应在同一轴线上,偏差应不大于4mm。梁、板之间的横横向向湿湿接接缝缝,应在一一孔孔梁梁、、板板全部安装完成后方可
进行施工。
5)先简支后连续梁的安装
259 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)临时支座顶面的相相对对高高差差不不应应大大于于22mmmm。
(答疑解惑:临时支座包括砂筒、硫磺砂浆等类型,在简支变连续体系转换时使用。)
260 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)施工程序应符合设计规定,应在在一一联联梁梁全部安装完成后再再浇浇筑筑湿湿接接头头混混凝凝土土。
(3)对湿接头处的梁端,应按施工缝的要求进行凿凿毛毛处处理理。永久支座应在设置湿接头底底模模之之前前安
装。
(5)湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆;浆浆体体达达到到强强度度后后应应立立即即拆拆除除临临时时支支座座,按设计规
定的程序完成体系转换。同一片梁的临临时时支支座座应应同同时时拆除。
习习题题训训练练
采用平卧重叠法浇筑构件混凝土时,下层构件顶面应设置( )。
A.钢筋网 B.临时隔离层 C.防水层 D.加强混凝土层
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范规定:“下层构件顶面应设临时隔离层”,以防止上下层混凝土粘结。
261 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
后张预应力混凝土梁板在孔道压浆前进行场内移运时,规定( )。
A.可以进行多次倒运 B.可以从预制场移往他处
C.从预制台座上移出仅限一次 D.无需任何限制
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范严格限制:“从预制台座上移出梁、板仅限一次,不得在孔道压浆前多次倒运”,以
减少对未形成最终强度的构件的扰动。
先简支后连续梁施工中,临时支座顶面的相对高差不应大于( )。
A.1mm B.2mm C.3mm D.5mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范对施工精度有严格要求:“临时支座顶面的相对高差不应大于2mm”,以确保梁体安装
高程准确和受力均匀。
构件吊装时,吊绳与起吊构件的夹角小于( )时,应设置吊架。
A.30° B.45° C.60° D.90°
【【答答案案】】C
【【解解析析】】 规范规定:“吊绳与起吊构件的夹角小于60°时,应设置吊架或起吊扁担”,以使吊环垂
直受力,避免产生水平分力导致构件损坏。
对横向自稳性较差的T形梁,安装后应及时( )。
A.浇筑桥面 B.与先安装的构件进行横向连接
C.拆除支架 D.张拉预应力
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范要求:“对横向自稳性较差的T形梁和I形梁等,应与先安装的构件进行可靠的横向连
接,防止倾倒”。
关于装配式预制混凝土梁存放的说法,正确的是( )。
A.预制梁可直接支撑在混凝土存放台座上
B.构件应按其安装的先后顺序编号存放
C.多层叠放时,各层垫木的位置在竖直线上应错开
D.预应力混凝土梁存放时间最长为6个月
【【答答案案】】B
【【解解析析】】梁、板构件存放时,其支点应符合设计规定的位置,支点处应采用垫木和其他适宜的材料
支承,不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上。
心心灵灵驿驿站站
不不要要拿拿别别人人的的进进度度来来丈丈量量自自己己的的速速度度。。每每个个人人的的花花期期不不同同,,你你只只需需确确保保自自己己的的根根基基扎扎得得足足够够深深、、足足
够够稳稳。。
第第5500讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((三三))
22..44..22 现现浇浇预预应应力力((钢钢筋筋))混混凝凝土土连连续续梁梁施施工工技技术术
本条文简要介绍现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁常用的支支((模模))架架法法和悬悬臂臂浇浇筑筑法法施工技术。
262 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支支((模模))架架法法施工
移移动动模模架架法法施工
悬悬臂臂浇浇筑筑法法施工
1.支(模)架法
1)支架法现浇预应力混凝土连续梁
(1)支架的地地基基承承载载力力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。地基处理后,应做地地基基
承承载载试验,若沉沉降降量量超标,则对地基重重新新处处理理,直到满足要求为止。
263 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)应有简便可行的落架拆模措施。落架时宜分分级级循循环环、、对对称称、、有有序序进行,严控单单次次卸落量。
(3)各种支架和模板安装后,宜采取预预压压方法消除拼拼装装间间隙隙和地地基基沉沉降降等非弹性变形。
(4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹弹性性、、非非弹弹性性变变形形,设置预拱度。
(5)支架底部应有良好的排排水水措施,不得被水浸泡。
补充:通行孔
1、防撞措施
264 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2、安全警示标志
3、夜间警示灯
知知识识点点链链接接::PP9922
22..77 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制
2.模板、支架和拱架施工安全措施
1)工前准备阶段
(1)一般要求:
① 作业人员应经过专业培训、考试合格,持持证证上上岗岗,,并应定定期期体检,不适合高处作业者,不得进行
搭设与拆除作业。【补补充充特特种种作作业业人人员员:架子工、起重机司机、起重机司索工、起重机信号指挥工、焊
工、电工】
②进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴戴安安全全帽帽、、系系安安全全带带、、穿穿防防滑滑鞋鞋。
③起起重重设设备备应经检验符合施工方案或专项方案的要求。
④模板、支架和拱架的材材料料、、配配件件符合有关规范标准规定。
2)模板、支架和拱架搭设
(1)模板支架和拱架搭设与安装
①模板、支架和拱架应严格按照施施工工方方案案或或专专项项方方案案搭设和安装。
②模板、支架和拱架支搭完成后,必须进行质量和安全检查,经验收合格,并形形成成文文件件后,方可交
265 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
付使用。
③施工中不得超超载,不得在模板、支架和拱架上集集中中堆放物料。
④模板、支架和拱架使用期间,应经经常常检检查查、、维维护护,保持完好状态。
(2)脚手架搭设
① 脚手架应按规定采用连连接接件件与与构构筑筑物物相相连连接接,,使使用用期期间间不不得得拆拆除除;脚脚手手架架不不得得与与模模板板支支架架相连
接。
② 作业平台上的脚手板必须在脚手架的宽宽度度范范围围内铺铺满满、、铺铺稳稳。作业平台下应设置水水平平安安全全网网或脚脚
手手架架防防护护层层,防止高空物体坠落造成伤害。
③ 严禁在脚手架上架架设设混混凝凝土土泵泵等设备。
④ 脚手架支搭完成后应与模板、支架和拱架一起进行检查验收,形形成成文文件件后后,方可交付使用。
266 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)模板、支架和拱架拆除
(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边界设设警警示示标标志志,,并由专人值守,非作业人员严禁
入内。
(3)模板、支架和拱架拆除应按施工方案或专项方案要求由由上上而而下下逐逐层层进进行行,,严严禁禁上上下下同同时时作作业业。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分分类类码码放放。
22..44..22 现现浇浇预预应应力力((钢钢筋筋))混混凝凝土土连连续续梁梁施施工工技技术术
2)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
267 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
268 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)模架长长度度必须满足施施工工要要求求。
(3)浇筑分段工作缝,必须设在弯弯矩矩零零点点附近。
(6)移动模架首首次次拼装后,需做预预压压加加载载试验,后后续续使用无无须须预压试验。
(7)66级级((含含))以以上上大大风风,禁止移动模架系统。
第第5511讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((四四))
2.悬臂浇筑法
悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂挂篮篮。挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移
动。绑绑扎扎钢钢筋筋、、立立模模、、浇浇筑筑混混凝凝土土、、施施加加预预应应力力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动
一节段,进行下一梁段施工,循序渐进,直至悬臂梁段浇筑完成。
269 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
三角挂篮
270 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
菱形挂篮
271 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
墩墩顶顶托托架架或或膺膺架架上上浇浇筑筑00号号段段
272 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
273 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
274 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【补充】连续梁悬臂浇筑流程:施工准备→0号块支架搭设、预预压压→0号块混凝土浇浇筑筑→0号块预应
力钢钢束束张张拉拉→墩梁临临时时固固结→组拼挂篮→挂篮预预压压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮
前移就位→悬臂浇筑2号块→2号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→下一块段施工→边跨现浇段混凝土
浇筑→边跨合龙→解除墩梁临时固结→中跨合龙。
1)挂篮设计与组装
(1)挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:
①挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在00..33~~00..55,
②特殊情况下不得超过0.7。
③③允允许许最最大大变变形形((包包括括吊吊带带变变形形的的总总和和))为为2200mmmm。
④施工、行走时的抗抗倾倾覆覆安全系数不得小于22。
⑤⑤自自锚锚固固系系统统的的安安全全系系数数不得小于22。
⑥⑥斜斜拉拉水水平平限限位位系系统统和和上上水水平平限限位位安安全全系系数数不得小于22。
(2)挂篮结构设计应符合下列要求:
①在下列任一条件下不不得得使使用用精精轧轧螺螺纹纹钢钢筋筋吊杆连接挂篮上部与底篮:
a.前前吊吊点点连连接接。
b.其他吊点连接:上下钢结构直接连接(未未穿穿过过混混凝凝土土结结构构);与底篮连接未未采采用用活活动动铰铰;吊杆未未
设设外外保保护护套套。
(3)挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载载重重试试验验,,以以消消除除非非弹弹性性变变形形。获得分
级荷载下的弹弹性性变变形形数数据据,为箱梁悬浇施工线线形形控控制制提供依据。
275 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)浇筑段落
悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
(1)墩顶梁段(0号块)。
(2)墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段。
(3)边孔支架现浇梁段。
(4)主梁跨中合龙段。
3)悬浇顺序及要求
①在墩墩顶顶托托架架或或膺膺架架上上浇浇筑筑00号号段段并实施墩梁临临时时固固结结;
墩墩侧侧托托架架是是通通过过预预埋埋在在墩墩身身中中的的牛牛腿腿平平台台、、来来获获得得支支撑撑。。
②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两两侧侧依依次次对对称称分段浇筑主梁至合龙前段;
③在支支架架上浇筑边边跨跨主主梁梁合合龙龙段段;
④最后浇筑中中跨跨合合龙龙段段形成连续梁体系。
(2)要求:
276 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①托架、膺架应经过设计,计算其其弹弹性性及及非非弹弹性性变变形形。
②在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土
材料、配合比、机械设备、混混凝凝土土接接缝缝处处理理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
③悬臂浇筑混凝土时,宜从悬悬臂臂前前端端开始,最后与前段混凝土连接。
④桥墩两侧梁段悬臂施工应对对称称、、平平衡衡,平衡偏差不得大于设计要求。
⑤应控制挂篮轴线两侧的不不平平衡衡荷荷载载,防止挂篮偏载过大和内模移位。
⑥悬臂浇筑一般应全全断断面面一一次次浇筑成型。
4)张拉及合龙
(1)预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上上下下、、左左右右
对对称称张张拉拉,设计有要求时按设计要求施做。
(2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先先边边跨跨、、后后次次跨跨、、再再中中跨跨。
(3)连续梁(T构)的合合龙龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:
①合龙段的长度宜为22mm。
③合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临临时时连连接接,并将合龙跨一侧墩的临临时时锚锚固固放放松松或或改改
成成活活动动支支座座。
277 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④合龙前,在两端悬臂预加压压重重,并于浇浇筑筑混混凝凝土土过过程程中中逐逐步步撤撤除除,以使悬悬臂臂端端挠挠度度保保持持稳稳定定。
⑤合龙宜在一天中气温最低低时进行。
⑥合龙段的混凝土强度宜提提高高一一级级,以尽尽早早施施加加预预应应力力。宜采用微微膨膨胀胀混混凝凝土土或纤纤维维混混凝凝土土,增加
混凝土的抗裂性。【26年新增】
⑦连续梁的梁梁跨跨体体系系转转换换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成, 并解解除除各各墩墩临临时时
固固结结后后进行。
⑧梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高高程程控控制制为主,反反力力作为校核。
⑨梁墩临时锚固的放松,应均均衡衡对对称称进行,逐渐均匀释放。在放松过程中,应注意各梁段的高高程程变变
化化。
5)高程控制
预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前前端端底底板板和和桥桥面面标标高高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定
悬臂浇筑段前端标高时应考虑:
278 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)挂篮前端的垂垂直直变变形形值值;
(2)预预拱拱度度设设置置;
(3)施工中已浇段的实实际际标标高高;
(4)温温度度影影响响。
因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的
强度和稳定。
习习题题训训练练
支架法施工中,落架拆模时应遵循的原则是( )
A.一次性快速卸落,提高效率
B.从桥梁一端向另一端依次进行
C.分级循环、对称、有序进行,严控单次卸落量
D.优先卸落悬臂较大一侧的支架
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范要求落架宜分级循环、对称、有序进行,并严格控制单次卸落量,目的是保证体系平
稳转换,防止梁体开裂。
悬臂浇筑混凝土时,合理的浇筑顺序是( )
A.从已浇筑段向悬臂前端推进 B.从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接
C.从腹板位置向顶底板同时浇筑 D.在悬臂端部集中浇筑后再向后延伸
【【答答案案】】B
【【解解析析】】悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。这样有利于减少已完成
梁段因新浇混凝土重量产生的不利影响,并改善接缝质量。
确定悬臂浇筑段前端标高时,不需要考虑的因素是( )
A.挂篮前端的垂直变形值 B.预拱度设置
C.已浇段的实际标高 D.施工人员的操作经验
【【答答案案】】D
【【解解析析】】确定前端标高需考虑挂篮变形、预拱度、已浇段实际标高及温度影响等客观技术因素,施
工人员的操作经验是主观因素,不直接作为标高确定的计算依据。
移动模架在何种天气条件下应禁止移动?
279 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
A.小雨天气 B.6级(含)以上大风
C.雾天能见度大于100米 D.气温高于35℃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】6级(含)以上大风,禁止移动模架系统,以确保施工安全。
梁跨体系转换时,支座反力的调整应以什么控制为主?( )
A.反力控制为主,高程作为校核 B.高程控制为主,反力作为校核
C.仅控制高程 D.仅控制反力
【【答答案案】】B
【【解解析析】】梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核,以保证成桥线形的
准确性。
历历年年真真题题训训练练
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时,浇筑分段施工缝应设在( )零点附近。
A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩
【【答答案案】】B
【【解解析析】】考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁,浇筑分段工作缝,必须设置在弯矩零点附近
挂篮组装后,应进行( ),以消除非弹性变形。
A.载重试验 B.浇筑混凝土 C.预拱度检查 D.行走试验
【【答答案案】】A
【【解解析析】】挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。
采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是( )。
A.0号块、主梁节段、边跨合拢段、中跨合拢段
B.0号块、主梁节段、中跨合拢段、边跨合拢段
C.主梁节段、0号块、边跨合拢段、中跨合拢段
D.主梁节段、0号块、中跨合拢段、边跨合拢段
【【答答案案】】A
【【解解析析】】明确悬臂施工程序:①在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结。②在0号块段
上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。③在支架上浇筑边跨主梁合龙段。④最后
浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
((22001188年年二二建建真真题题))预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定,是连续梁施工
的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端高程时应考虑( )。
A.挂篮前端的垂直变形值 B.预拱度值 C.施工人员的影响
D.温度的影响 E.施工中已浇筑段的实际高程
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】考查悬臂浇筑段高程确定的因素
22001100年年一一级级建建造造师师案案例例分分析析题题
背背景景资资料料::
某公司承接一座城市跨河桥A标,为上、下行分立的两幅桥,上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁
结构,跨径为70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建,结构形式为现
浇变截面预应力混凝土连续箱梁,跨径为87.5m+145m+87.5m,三幅桥间距较近,B标高架桥上部结构底高
于A标桥面3.5m以上。为方便施工协调,经议标,B标高架桥也由该公司承建。
A标两幅桥的上部结构采用碗扣式支架施工,B标晚于A标开工,由于河道疏浚贯通节点工期较早,导
致B标上部结构不具备采用支架法施工条件。
问问题题::B标连续梁施工采用何种方法最适合?说明这种施工方法的正确浇筑顺序。
【【答答案案】】B标连续梁采用悬臂浇注法(或挂篮法)最合适。
浇筑顺序主要为:
墩顶梁段(0号块)→墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段→边孔支架现浇梁段→主梁跨中合龙
段。
280 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
心心灵灵启启迪迪
学学习习的的过过程程,,是是上上天天为为你你安安排排的的一一份份独独特特礼礼物物————它它磨磨砺砺你你的的心心性性,,考考验验你你的的耐耐力力,,只只为为让让你你在在收收
获获成成功功时时,,更更能能体体会会那那份份沉沉甸甸甸甸的的喜喜悦悦。。
第第5522讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((五五))
22..44..33 钢钢梁梁施施工工技技术术
1、钢梁制造技术要求
(2)钢梁制作基本要求:
①钢钢梁梁制制作作的的工工艺艺流流程程:包括钢材预预处处理理、矫矫正正、放放样样画线、加工切切割割、制制孔孔、 组组装装、焊焊接接、构
件变变形形矫矫正正、摩摩擦擦面面加工、试试拼拼装装、工工厂厂涂涂装装、发送等。
矫正:为保证本工程钢构件的加工制作质量,钢板如有较大弯曲、凹凸不平等问题时,应先进行矫
正
放样画线
281 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
加工切割、制孔
构件变形矫正是指焊接产生的变形超过设计、规范允许范围时,应进行矫正,使其符合产品质量要
求。在生产过程中普遍应用的矫正方法,主要有机械矫正、火焰矫正和综合矫正等。
282 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
高强度螺栓连接摩擦面的加工,采用喷砂或抛丸加工处理。加工处理后的摩擦面,应采用塑料薄膜
包裹,以防止油污和损伤。在钢构件制作的同时,按制造批为单位进行抗滑移系数试验,并出具试验报
告。同批提供现场安装复验用抗滑移试件
抗滑移系数检测
试拼装
283 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
工工厂厂涂涂装装
②钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于8800%%;
③焊接环境温度:低低合合金金高高强强度度结结构构钢钢不得低于55℃℃,,普普通通碳碳素素结结构构钢钢不得低于00℃℃;
④主要杆件应在组装后2244hh内焊接;
⑤钢梁出出厂厂前前必须进行试试拼拼装装,并应按设计和有关规范的要求验收;
⑥钢梁出厂前,安装企业应对钢钢梁梁质质量量和和应应交交付付的的文文件件进行验收,确认合格。
(3)钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:
(口诀:证证书书图图螺螺焊焊拼拼板板杆杆)
①产品合格证。
②钢材和其他材料质量证明书和检验报告。
③施工图,拼装简图。
④工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告。
⑤焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录。
⑥产品试板的试验报件。
⑦工厂试拼装记录。
⑧杆件发运和包装清单。
2、钢梁安装技术要求
1)安装方法选择
(1)城区内常用安装方法:
吊吊机机整孔架设法、门门架架吊吊机机整孔架设法、支支架架架设法、缆缆索索吊吊机机拼装架设法、悬悬臂臂拼拼装装架设法、拖拖
拉拉架架设设法等。
(2)钢梁工地安装,应根据跨跨径径大大小小、、河河流流情情况况、、交交通通情情况况和和起起吊吊能能力力等条件选择安装方法。
吊吊机机整孔架设法
284 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
门架吊机整孔架设法
支架架设法
悬臂拼装架设法
悬臂拼装架设法
285 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
缆索吊机拼装架设法
拖拉架设法
286 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)安装前准备
(1)支撑体系安装:临时支撑体系一般采用型型钢钢,由立立柱柱和和横横梁梁组成,也可采用贝贝雷雷片片、、盘盘扣扣支支
架架等
对于分分成成节节段段钢钢箱箱梁梁安装,则支撑体系设在对对接接环环缝缝处处。如图2.4-1所示。
287 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①支支撑撑体体系系需根据钢箱梁的加工分段尺寸、重量以及现场施工环境,编制专专项项施施工工方方案案,并进行受受
力力验验算,也可纳入钢钢箱箱梁梁专专项项施施工工方方案案,经专专家家评评审审,相关单位审批 后实施,确保施工安全。
②临时支架主柱底板与基础预埋钢板牢固连接,支架安装完成后在支架横梁上标标注注箱梁安装就就位位控控
制制点点、高高程程控控制制点点。
③临时支架旁有交交通通通通行行需要的, 一方面要做好交交通通疏疏导导,设立醒目安安全全警警示示标标识识,另一方面在支
架外侧做好防防撞撞墙墙,防止汽车撞击支架体系。
(2)钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临临时时结结构构和钢钢梁梁结结构构本身在不同受力状态下的强强度度、、
刚刚度度及及稳稳定定性性进行验算。
(3)应对桥台、墩顶顶顶面面高高程程、、中中线线及及各各孔孔跨跨径径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。
(4)应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产产品品出出厂厂合合格格证证及钢钢材材的的质质量量证证明明书书。
3)安装要点
(7)钢梁安装过程中,每完成一节段应测测量量其其位位置置、、标标高高和和预预拱拱度度,,不符合要求应及时校正。
(8)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无规定时,焊接顺序宜为纵纵向向从跨跨中中向向两两端端、、
横横向向从中中线线向向两两侧侧对对称称进行。
(9)钢梁采用高强度螺栓连接前,应复验摩摩擦擦面面的的抗抗滑滑移移系系数数。高强度螺栓连接前,应按出厂批
号,每批抽验不不小小于于88套套扭扭矩矩系系数数。
高强螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全全桥桥一一致致。。施拧顺序为从从板板束束刚刚度度大大、、缝缝隙隙
大大处开始,由中中央央向向外外拧拧紧紧,,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采采用用冲冲击击拧拧紧紧和和间间断断拧拧紧紧。
288 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:螺栓的紧固分为初拧、复拧、终拧,终拧之后才算是拧紧了,不得间断拧紧即不能挨个
的从初拧到终拧,而是统一初拧、统一复拧、统一终拧,这样螺栓受力均衡,若采用间断拧紧,应力会
在最开始拧紧处集中,造成工件变形。冲击拧紧是用锤敲打扳手来达到拧紧目的,螺栓会瞬间承受过大
的冲击力。这可能使螺栓产生塑性变形,甚至超过其材料的屈服强度,导致螺栓内部结构受损,降低螺
栓的承载能力和使用寿命,严重时可能当场就使螺栓发生断裂,影响连接的可靠性。
4)落梁就位要点
(1)钢梁就位前应清清理理支支座座垫垫石石,其标标高高及及平平面面位位置置应符合设计要求。
(2)固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑安安装装温温度度、、施施工工误误差差等因 素确定。
(3)落梁前后应检查其建筑拱拱度度和平平面面尺尺寸寸、校校正正支支座座位位置置。
(4)连续梁落梁步骤应符合设计要求。
5)现场涂装施工要求
(3)涂装前应先进行除锈处理。首层底漆于除锈后44hh内内开始,88hh内完成。涂装时的环环境境温温度度和相相对对
湿湿度度应符合涂料说明书的规定。当产品说明书无规定时,环境温度宜在5~38℃,相对湿度不得得大大于于
8855%%;当相对湿度大于75%时应在44hh内内涂完。
(4)涂涂料料、、涂涂装装层层数数和和涂涂层层厚厚度度应符合设计要求;涂层干漆膜总厚度应符合设计要求。当规定层数
达不到最小干漆膜总厚度时,应增增加加涂层层数。
(5)涂装应在天天气气晴晴朗朗、、44级级((不不含含))以以下下风风力力时进行,夏季应避免阳光直射。涂装时构件表面不
应有结露,涂涂装装后后44hh内应采取防护措施。
习习题题训训练练
钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于( )。
A.60% B.70% C.80% D.90%
【【答答案案】】C
【【解解析析】】钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于 80%
关于钢梁安装前验算要求的说法,正确的是( )。
A.只需验算钢梁结构本身的强度
B.应对临时结构和钢梁本身在不同受力状态下进行验算
C.只需验算临时支架的稳定性
D.安装前无需进行任何验算
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误,需要验算临时结构和钢梁本身
C错误,需要验算强度、刚度和稳定性
D错误,安装前必须进行验算
289 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钢梁杆件工地焊缝连接,无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向( )、横向从中线向两侧对称进
行。
A.从跨中向两端 B.从两端向跨中 C.从一端向另一端 D.无固定顺序
【【答答案案】】A
【【解解析析】】钢梁杆件工地焊缝连接,无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向
两侧对称进行
钢梁就位前应清理支座垫石,其( )及平面位置应符合设计要求。
A.标高 B.尺寸 C.强度 D.平整度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】钢梁就位前应清理支座垫石,其标高及平面位置应符合设计要求
历历年年真真题题训训练练
((22002200年年一一级级真真题题))钢梁制造企业应向安装企业提供的相关文件中,不包括( )。
A.产品合格证 B.钢梁制造环境的温度、湿度记录
C.钢材检验报告 D.工厂试装记录
【【答答案案】】B
【【解解析析】】钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:
• 产品合格证。
• 钢材和其他材料质量证明书和检验报告。
• 施工图,拼装简图。
• 工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告。
• 焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录。
• 产品试板的试验报件。
• 工厂试拼装记录。
• 杆件发运和包装清单。
((22000099年年一一级级建建造造师师真真题题))钢梁采用高强螺栓连接,施拧时不得采用( )。
A.人工拧紧 B.机械拧紧 C.冲击拧紧 D.间断拧紧 E.同时拧紧
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。
第第5533讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((六六))
22..44..44 钢钢——混混凝凝土土组组合合梁梁施施工工技技术术
290 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1.钢—混凝土结合梁的构成与适用条件
1)钢—混凝土结合梁一般由钢钢梁梁和钢钢筋筋混混凝凝土土桥桥面面板板两部分组成
291 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
① 钢梁由工字形截面或槽形截面构成,钢梁之间设横梁(横隔梁),有时在横梁之间还设小纵梁。
② 钢梁上浇筑预预应应力力钢钢筋筋混混凝凝土土,形成钢筋混凝土桥面板。
③在钢梁与钢筋混凝土板之间设传传剪剪器器,二者共同工作。对于连续梁,可在负弯矩区施施加加预预应应力力或
通过“强强迫迫位位移移法法”调整负弯矩区内力。
【【答答疑疑解解惑惑】】强迫位移法是桥梁工程中用于调整连续梁负弯矩区内力的一种主动控制技术,其核心
在于通过强制改变支座位置或梁体几何线形,诱导结构产生与荷载效应相反的初始内力,从而抵消或减
小负弯矩区的不利影响
2)钢—混凝土组合梁结构适用范围
适用于城市大大跨跨径径或或较较大大跨跨径径的桥梁工程,目的是减轻桥梁结构自自重重,尽量减减少少施工对现况交通与
周边环境的影响。
2.钢—混凝土结合梁施工
1)基本工艺流程
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制
混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇混凝土桥面板的模板并铺设钢筋→现浇混凝土→养护→张拉预应
力束→拆除临时支架或设施。
292 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)施工技术要点
(3)混凝土浇筑前,应对钢主梁的安安装装位位置置、、高高程程、、纵纵横横向向连连接接及及施施工工支支架架进进行行检检查查验验收收,各项均
应达到设计要求或施工方案要求。钢梁顶面传传剪剪器器焊焊接接经检验合格后,方可浇筑混凝土。
(4)现浇混凝土结构宜采用缓缓凝凝、、早早强强、、补补偿偿收收缩缩性性混混凝凝土土。
(5)混凝土桥面结构应全断面连续浇筑,浇筑顺序:顺桥向应自跨跨中中开始向支支点点处处交交汇汇,,或或由由一一端端
开开始始浇浇筑筑;;横桥向向应应先先由由中中间间开开始始向向两两侧侧扩扩展展。
习习题题训训练练
钢 — 混凝土组合梁结构适用于( )的桥梁工程。
A.城市小跨径 B.乡村大跨径
C.城市大跨径或较大跨径 D.乡村小跨径
【【答答案案】】C
【【解解析析】】钢 — 混凝土组合梁结构目的是减轻桥梁结构自重,减少施工影响,适用于城市大跨径或
较大跨径的桥梁工程。
钢 — 混凝土组合梁施工基本工艺流程中,钢梁预制后下一步是( )。
A.架设钢梁 B.焊接传剪器
C.安装横梁 D.安装预制混凝土板
【【答答案案】】B
【【解解析析】】钢 — 混凝土组合梁施工基本工艺流程为钢梁预制并焊接传剪器 → 架设钢梁等,所以钢
梁预制后下一步是焊接传剪器
混凝土浇筑前,钢梁顶面( )经检验合格后,方可浇筑混凝土。
A.焊缝 B.平整度 C.传剪器焊接 D.防锈层
【【答答案案】】C
【【解解析析】】混凝土浇筑前,钢梁顶面传剪器焊接经检验合格后,方可浇筑混凝土。
钢 — 混凝土组合梁现浇混凝土结构宜采用( )混凝土。
A.速凝、早强、补偿收缩性 B.缓凝、早强、补偿收缩性
C.缓凝、低强、补偿收缩性 D.速凝、低强、补偿收缩性
【【答答案案】】B
293 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土,B 正确。
钢 — 混凝土组合梁桥面混凝土浇筑,顺桥向浇筑顺序宜( )。
A.自跨中开始向支点处交汇 B.自支点处向跨中交汇
C.自两端向中间浇筑 D.无顺序要求
【【答答案案】】A
【【解解析析】】桥面混凝土浇筑顺桥向应自跨中开始向支点处交汇,或由一端开始浇筑,A 正确。
历历年年真真题题训训练练
((22001199年年一一级级真真题题))关于钢-混凝土结合梁施工技术的说法,正确的有( )。
A.一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成
B.在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器的作用是使二者共同工作
C.适用于城市大跨径桥梁
D.桥面混凝土浇筑应分车道分段施工
E.浇筑混凝土桥面时,横桥向应由两侧向中间合拢
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成。在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器的作用
是使二者共同工作;适用于城市大跨径桥梁;混凝土桥面结构应全断面连续浇筑,浇筑顺序:顺桥向应
自跨中开始向支点处交汇,或由一端开始浇筑;横桥向应先由中间开始向两侧扩展。
心心灵灵驿驿站站::
备备考考建建造造师师考考试试,,不不仅仅是是为为了了一一个个分分数数,,更更是是为为了了向向你你证证明明::你你拥拥有有实实现现目目标标的的毅毅力力和和改改变变人人生生的的
能能力力!!
第第5544讲讲 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属结结构构施施工工((一一))
22..55 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属结结构构施施工工
22..55..11 桥桥面面系系施施工工
1.排水设施
(1)桥面应设置纵、横横坡坡及及泄泄水水孔孔,以减少桥面积水,达到防、排结合的目的。除设置纵横坡排水
外,桥面需要设置一定数量的泄泄水水管管道道,以便组成一个完整的排水系统。
294 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.桥面防水系统施工技术
1)一般要求
(4)防水施工验收应在施工单位自自行行检检查查评评定定的基础上进行。
2)基层要求
(1)基层混凝土强度应达到设计强度的8800%%以上,方可进行防水层施工。
(2)当采用防防水水卷卷材材时,基层混凝土表面的粗粗糙糙度度应为1.5~2.0mm;当采用防防水水涂涂料料时,基层混凝
土表面的粗糙度应为0.5~1.0mm。对局局部部粗粗糙糙度度大大于于上上限限值值的部位,可在环环氧氧树树脂脂上上撒撒布布粒粒径径为为0.2~
0.7mm的石石英英砂砂进行处理,同时应将环氧树脂上的浮砂清除干净。
295 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
基层混凝土表面有一定的粗粗糙糙度度
(3)混凝土的基层平平整整度度应小于或等于1.67mm/m。
(4)当防水材料为卷卷材材及及聚聚氨氨酯酯涂涂料料时,基层混凝土的含水率应小小于于44%%(质量比)。当防水材料
为聚聚合合物物改改性性沥沥青青涂涂料料和和聚聚合合物物水水泥泥涂涂料料时,基层混凝土的含含水水率率应应小小于于1100%%((质质量量比比))。。
(5)基层混凝土表面粗粗糙糙度度处理宜采用抛抛丸丸打打磨磨。基层表面的浮灰应清除干净,并不应有杂物、油
类物质、有机质等。
抛丸具有清理表面干净均匀、粗糙且不破坏原有路面构造的独特的工艺特点
3)基层处理
(1)基层处理剂可采用喷喷涂涂法法或刷刷涂涂法法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干干燥燥后后应及时进行防水
层施工。
(2)喷涂基层处理剂前,应采用毛毛刷刷对对桥桥面面排排水水口口、、转转角角等等处处先先行行涂涂刷刷,然后再进行大大面面积积基层面
的喷涂。
(3)基层处理剂涂刷完毕后,其表面应进行保护,且应保持清洁。涂涂刷刷范范围围内内,,严严禁禁各各种种车车辆辆行行驶驶
和和人人员员踩踩踏踏。
296 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4)防水卷材施工
(1)卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局局部部处理,然后再进行大大面面积积铺设。
(与基层处理、涂料处理要求一样)
(2)当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温温度度应应高高于于55℃℃,基面层的温度必须高于0℃;当下下雨雨、、
下下雪雪和和风风力力大大于于或或等等于于55级级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。
(3)铺设防水卷材时,任何区域的卷材不不得得多多于于33层层,搭接接头应错开550000mmmm以以上上,严禁沿道路宽度
方向搭搭接接形形成成通通缝缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为115500mmmm,沿卷材的宽度方向应
为110000mmmm。
297 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)铺设防水卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。卷材的展开方向应与车车辆辆的的运运
行行方方向向一一致致,卷材应采用沿沿桥桥梁梁纵纵、、横横坡坡从低低处处向向高高处处的铺设方法,高处卷材应压在低处卷材之上。
(5)当采用热热熔熔法法铺设防水卷材时,应满足下列要求:
①应采取措施保证均均匀匀加加热热卷材的下涂盖层,且应压实防水层。
②卷材表面热热熔熔后后应立立即即滚滚铺铺卷材。滚铺时卷材上面应采用滚筒均匀辊压,并应完全粘贴牢固,且且
不不得得出出现现气气泡泡。
(6)当采用热熔胶法铺设防水卷材时,应排排除除卷卷材材下下面面的的空空气气,并应辊压粘贴牢固。
5)防水涂料施工
(3)防水涂料宜多遍涂布。防水涂料应保障固固化化时时间间,待涂布的涂料干燥成膜后,方可涂涂布布后后一一遍遍
涂涂料料。涂刷法施工防水涂料时,每遍涂刷的推推进进方方向向宜宜与与前前一一遍遍相相一一致致。
298 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(6)涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺顺桥桥面面行行车车方方向向铺贴。铺贴顺序应自最最低低处处开开始始向向高高处处
铺铺贴贴并并顺顺桥桥宽宽方方向向搭搭接接,,高高处处胎胎体体增增强强材材料料应应压压在在低低处处胎胎体体增增强强材材料料之之上上。
6)防水层要求
(3)卷材防水层上沥青混凝土的摊铺温度应高高于于防水卷材的耐热度,但同同时时应应小小于于117700℃℃;涂涂料料防
水层上沥青混凝土的摊铺温度应低低于于防水涂料的耐热度。
习习题题训训练练
基层混凝土强度达到设计强度的( )以上,方可进行防水层施工。
A.60% B.70% C.80% D.90%
【【答答案案】】C
【【解解析析】】桥面防水系统施工技术中基层要求规定,基层混凝土强度应达到设计强度的 80% 以上,才
可以进行防水层施工
铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于( )层。
A.2 B.3 C.4 D.5
【【答答案案】】B
【【解解析析】】按照防水卷材施工要求,铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于 3 层
防水涂料宜多遍涂布,待涂布的涂料( )后,方可涂布后一遍涂料。
A.初凝 B.终凝 C.干燥成膜 D.固化 12 小时
【【答答案案】】C
【【解解析析】】防水涂料施工要求,防水涂料应保障固化时间,待涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一
遍涂料
桥面防水系统施工技术中,基层处理剂施工要求包括( )。
A.可采用喷涂法或刷涂法施工
B.喷涂应均匀,覆盖完全
C.待其干燥后应及时进行防水层施工
D.大面积喷涂后应对排水口、转角等处先行涂刷
E.涂刷完毕后,表面无需保护
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】D和E错误。喷涂前对桥面排水口、转角等处先涂刷;涂刷完毕后表面应进行保护,严禁车
辆行驶和人员踩踏
防水涂料施工时,应注意的事项有( )。
A.严禁在雨天、雪天、风力大于或等于 6 级时施工
B.配料时,可以混入已固化的涂料
C.宜多遍涂布,待前一遍干燥成膜后再涂下一遍
D.涂层间设置胎体增强材料时,涂布完成后再铺胎体
E.严禁在雨天、雪天、风力大于或等于 5 级时施工
299 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】CE
【【解解析析】】ABD错误。严禁在雨天、雪天、风力大于或等于 5 级时施工防水涂料施工严禁在恶劣天气
施工,配料不能混入已固化或结块涂料,宜多遍涂布且干燥成膜后再涂下一遍,设置胎体增强材料宜边
涂布边铺胎体
第第5555讲讲 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属结结构构施施工工((二二))
3.桥面铺装层
1)桥面铺装结构
(1)城市快快速速路路、、主主干干路路桥梁和次次干干路路上的特特大大桥桥、、大大桥桥,桥面铺装大多数采用沥沥青青混混凝凝土土,一般
为两层:上层为细细粒粒式式沥青混凝土,具有抗抗滑滑、、耐耐磨磨、、密密实实稳稳定定的特性;下层为中中粒粒式式沥青混凝土,具
有传传力力、、承承重重作用。铺装层厚度不不宜宜小小于于80mm,粒料宜与桥头引道上的沥青面层一一致致。
表8.2.1热拌沥青混合料种类
300 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
半开级
密级配 开级配
配
间断级
混合料 连续级配 间断级配 公称最大粒径 最大粒径(mm
配
类型 (mm) )
沥青碎
沥青玛 排水式 排水式
石
沥青混 沥青稳
(cid:1) 沥青磨 沥青碎
凝土 定碎石
脂碎石 耗层 石基层
特粗式 — ATB-40 — — ATPB-40 — 37.5 53.0
— ATB-30 — — ATPB-30 — 31.5 37.5
粗粒式
AC-25 ATB-25 — — ATPB-25 — 26.5 31.5
AC-20 — SMA-20 — — AM-20 19.0 26.5
中粒式
AC-16 — SMA-16 OGFC-16 — AM-16 16.0 19.0
AC-13 — SMA-13 OGFC-13 — AM-13 13.2 16.0
细粒式
AC-10 — SMA-10 OGFC-10 — AM-10 9.5 13.2
砂粒式 AC-5 — — — — — 4.75 9.5
钢筋混凝土桥的桥面铺装一般在沥青混凝土路面铺装层以下设有水水泥泥混混凝凝土土整整平平层层,整平层起到保保
护护桥桥面面板板和调整桥桥面面标标高高、、平平整整并借以敷设桥桥面面防防水水层层的作用。水泥混凝土整平层强度等级不应低于
C30,厚度宜为7700~~110000mmmm,并应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网。
当为次次干干路路、、支支路路时,桥梁沥青混凝土铺装层和水泥混凝土整平层的厚度均不不宜宜小小于于6600mmmm。
(3)钢桥的桥面铺装一般采用沥沥青青混混凝凝土土材材料料。
301 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:环氧沥青作为一种新型高性能的复合材料,是一种具有高高强强度度、、高高粘粘接接力力、、高高柔柔韧韧性性的的
新新型型路路面面防防水水、、铺铺装装的复合材料。其抗变形、抗滑、低渗透性。
浇注式沥青混凝土是指在高温下拌和,依靠混合料自身的流流动动性性摊摊铺铺成成型型无无须须碾碾压压的一种高沥青含
量与高矿粉含量、空隙率小于1%的沥青混和物。浇筑式沥青混凝土整整体体性性好好,,防防水水性性能能优优良良,期望使用
寿命为20年以上,在服务期内性能表现良好,维修量很小。它通常用作桥桥面面铺铺装装的的下下层层,在重交通条件
下,浇筑式沥青混凝土可以作为基层,上面加铺改改性性沥沥青青混凝土面层。
2)桥面铺装材料
对于混凝土桥面铺装,采用较多的结构形式仍然是普普通通改改性性沥沥青青混混凝凝土土AACC//SSMMAA的的双双层层铺装结构。
表2.5-1 不同结构桥面铺装常用材料
302 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
混混凝凝土土桥桥面面铺铺装装 钢钢桥桥面面铺铺装装
水水泥泥混混 双双层层铺铺装装 功功能能调调联联层层((由由剪剪
单单层层铺铺
桥桥面面铺铺装装
凝凝土土整整 上上层层 下下层层 力力钉钉、、 钢钢筋筋网网、、
装装
上上层层 下下层层
平平层层 混混凝凝土土构构成成))
普通改性沥青混合
√ √
料(AC)
普通改性沥青混合
√ √ √ √
料(SMA)
高弹改性沥青混合
√ √
料(SMA)
高粘高弹改性沥青
√ √
混合料(SMA)
高粘高弹改性沥青
√
混合料(OGFC)
浇筑式沥青混合料
√ √
(GA)
环氧沥青混合料(E
√ √
A)
高韧性轻集料混凝
√ √
土和纤维混凝土
水泥混凝土、钢筋
√ √
网
3)桥面铺装施工技术
(2)钢桥面预处理除除锈锈应进行表表面面清清理理外,还应包括喷喷砂砂除除锈锈和防防腐腐涂涂装装等工序。钢桥面预处理完
成后应及时进行界面功能层施工。
303 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)环氧沥青混合料(EA)有热拌环氧沥青混合料和温拌环氧沥青混合料,环氧沥青混合料施工要
求如下:
③摊铺速度不不宜宜超超过过33mm//mmiinn,同时应根据供料能力及混合料容留时间适当调整。
⑤热热拌拌环环氧氧沥青混合料从拌合出料到复压结束时间宜控制在22hh以以内内,超超过过33hh应废废弃弃;温温拌拌环氧沥青
混合料从拌合出料到复压结束时间应符合产品说明书的要求,超过规定时间应废弃。
⑥温拌环氧沥青混合料养护期不不宜宜少少于于2255dd,热拌环氧沥青混合料养护期不不宜宜少少于于55dd。
(5)浇浇筑筑式式沥沥青青混混凝凝土土铺装要求:
①采用专专用用摊摊铺铺机机械摊铺;在摊铺机无法摊铺到的边带、中央分隔带及人行道位置宜采用人工摊
铺。
②摊铺前宜采用不小于摊铺厚度的钢板或木板设置置侧侧向向模模板板。
③运输车宜在摊铺机行行走走方方向向的前前方方将混合料卸在桥面板上。摊铺机的布料器应左左右右移移动动使熨平板
前充满混合料,并应前行摊铺混合料至规定厚度。
304 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④接缝应进行预预热热处处理理或使用预预制制贴贴缝缝条条。
⑤摊铺速度宜为11..55~~33mm//mmiinn,摊铺过程中不不应应停停机机待待料料。
⑥混合料应满足摊铺和和易易性性要求。
⑦当摊铺中出现气气泡泡或或鼓鼓包包等缺陷时,应立即用钢钢针针由气泡顶部插入放气。
⑧碎石撒布宜采用自自行行式式撒撒布布机机撒撒布布,碎石撒布量根据现场试验确定,覆盖率宜控制在5500%%~~7700%%,
碎石撒布后,应及及时时压入浇筑式沥青混合料中。
305 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
浇浇筑筑式式沥沥青青混混凝凝土土施施工工程程序序
(6)功能调联层与高粘高弹改性沥青SMA组合铺装:
①高高韧韧性性轻轻集集料料混混凝凝土土和和纤纤维维混混凝凝土土浇筑前,先将钢桥面清理干净,洒水湿润但不得积水,宜采
用泵泵送送浇筑。混凝土自由倾落高度不不应应超超过过22mm,采用振振动动梁梁或或平平板板振振动动器器振捣密实。混凝土浇筑整平
后,及时覆盖塑料薄膜或喷洒混凝土塑性阶段水分蒸发抑制剂。硬化后,采用洒水保湿养护,养护时
间不不应应小小于于1144dd。
②高粘高弹改性沥青SMA混合料摊铺温度不不应应低低于于116655℃℃。采用质量10t以上的水水平平振振荡荡钢钢轮轮压压路路机机碾
压,在边边角角部部位位碾压时,采用小小型型压路机。用于初压开始内部温度不应低于116600℃℃,碾压终了温度不应低
于9900℃℃,开放交通路表温度不应高于50℃。
答疑解惑:掺加高分子聚合物、增粘剂或其他材料等外掺剂制成的具有高粘度、高弹性恢复率的沥
青混合料称为高粘高弹改性沥青。
SW750N复式水平振荡压路机的复式振荡是靠钢轮的2种振荡方式(圆周及轴芯方向)的合成在前后方
向呈椭圆形状态的振荡运动来实现的(图2),具有钢轮的着地部分呈切线方向的圆周振荡方式和沿轴芯
方向的振荡方式。
306 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
在2种振荡方式的共同作用下,骨料经复式水平振荡搓揉后被压平,路表附近的骨料较平滑的面,呈
马赛克状排列,骨料之间充满沥青胶结料,增强了路表的纹理密度和平整性,尤其是排水性沥青路面和
SMA沥青路面,经复式水平振荡的搓揉碾压后,提高了路面的纹理密度和压实度,且对摊铺层较薄的沥青
层施工同样有效。因此,在一定程度上SW750N复式水平振荡压路机兼顾了垂直振动压路机和轮胎压路机
的功效。特别是桥梁和建筑物周围等不能使用垂直振动压路机的地方,它的用途和重要性更突出。
(7)高粘高弹改性沥青混合料OGFC使用钢轮压路机碾压时,采用大大于于1100tt的的水水平平振振荡荡压压路路机机。初压
开始内部温度不应低于160℃,碾压终了温度不应低于90℃,开放交通路表温度不应高于50℃。
4.伸缩装置安装技术
为满足桥面变形的要求,通常在两两梁梁端端之之间间、、梁梁端端与与桥桥台台之间或桥桥梁梁的铰接位位置置上上设置伸缩装置。
307 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
桥梁伸缩缝的作用在于调节由车车辆辆荷荷载载和和桥桥梁梁建建筑筑材材料料所所引引起起的的上上部部结结构构之之间间的的位位移移和和联联结结。在设
置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断断开开。
桥梁伸缩装置按传力方式和构造特点可分为:对对接接式式、、钢钢制制支支承承式式、、组组合合剪剪切切式式((板板式式))、、模模数数支支
承承式式以及弹弹性性装置。
1)伸缩装置的性能要求
(1)伸缩装置应能够适应、满足桥梁纵纵、、横横、、竖竖三向的变形要求,当桥梁变形使伸缩装置产生显著
的横横向向错错位位和竖竖向向错错位位时,要确定伸缩装置的平平面面转转角角要求和竖竖向向转转角角要求,并进行变变形形性性能能检测。
(2)伸缩装置应具有可靠的防水、排水系统,防水性能应符合注注满满水水2244hh无无渗渗漏漏的要求。
2)伸缩装置储存
伸缩装置不得露天堆放,存放场所应干燥、通风,产品应远远离离热热源源11mm以以外外,不得与地面直接接触,
存放应整齐、保持清洁,严禁与酸、碱、油类、有机溶剂等接触。
308 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)伸缩装置施工安装
(1)施工安装前按照设计图纸提供的尺寸,核对梁、板端部及桥台处安装伸缩装置的预预留留槽槽尺尺寸寸,
并检查核对梁、板与桥台间的预埋锚固钢筋的规格、数量及位置。
(2)伸缩装置上桥安装前,按照安装时的气气温温调调整整安安装装时时的定定位位值值,并应由安安装装负负责责人人检查签字后
方可用专专用用卡卡具具将其固定。
(3)伸缩装置吊装就位前,将预留槽内混凝土凿凿毛毛并并清清扫扫干干净净,吊装时应按照厂家标明的吊点位置
起吊,必要时做适当加强
(4)安装时,应保证伸缩装置中心线与桥梁中心线重重合合,伸缩装置顺桥向应对对称称放置于伸缩缝的间
隙上,然后沿桥面横横坡坡方向测量水水平平标标高高,并用水水平平尺尺或板板尺尺定位,使其顶面标标高高与设计及规范要求相
吻合后垫平。随即,将伸缩装置的锚固钢筋与桥桥梁梁预预埋埋钢钢筋筋焊焊接接牢牢固固。
309 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(5)浇筑混凝土前,应彻底清扫预留槽,并用泡泡沫沫塑塑料料将伸缩缝间隙处填塞,然后安装必要的模
板。混凝土强度等级应满足设计及规范要求,浇筑时要振捣密实。
(6)伸缩装置两两侧侧预预留留槽槽混混凝凝土土强强度度在未满足设计要求前不得开放交通。
5.地袱、缘石、挂板
(1)地袱、缘石、挂板应在桥梁上上部部结结构构混混凝凝土土浇浇筑筑支支架架卸卸落落后施工,其外侧线形应平顺,伸伸缩缩缝缝
必必须须全全部部贯贯通通,并与主梁伸缩缝相相对对应应。
310 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)安装预制或石材地袱、缘石、挂板应与与梁梁体体连连接接牢固。
(3)尺寸超差和表面质量有缺陷的挂板不得使用。挂板安装时,直线段宜每每2200mm设一个控制点,曲
线段宜每33~~55mm设一个控制点,并应采用统一模板控制接缝宽度,确保外形流畅、美观。
6.护栏设施
(1)栏杆和防撞、隔离设施应在桥梁上部结构混凝土的浇筑支支架架卸卸落落后后进行对对称称施工,其线形应流
畅、平顺,伸缩缝必须全部贯通,并与与主主梁梁伸伸缩缩缝缝相相对对应应。
(4)在设置伸伸缩缩缝缝处处,栏杆应断断开开。
(5)防撞墩必须与桥面混凝土预预埋埋件件、、预预埋埋筋筋连接牢固,并应在施作桥面防防水水层层前前完成。
(6)护栏、防护网宜在桥面、人行道铺装完完成成后后安装。
7.人行道
(1)人行道结构应在栏栏杆杆、、地地袱袱完完成成后后,桥面铺装前施工。
(2)人行道梁、板应由由里里向向外外的次序铺设。
311 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)悬臂式人行道构件必须在主主梁梁横横向向连连接接或拱拱上上建建筑筑完完成成后后方可安装。
(4)盲道在施工前应对设计图纸进行会审,根据现场情况,盲道施工不不能能出出现现为避让树木、电线
杆、拉线等障碍物而使行进盲盲道道多多处处转转折折的现象。
第第5566讲讲 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属结结构构施施工工((三三))
22..55..22 桥桥梁梁附附属属结结构构施施工工
1.隔声和防眩装置
(1)隔声和防眩装置应在基础混凝土达达到到设设计计强强度度,并对焊接预埋件安全性能进行检查后,方可安
装。安装前对安装位置放放线线定定位位及高高程程复核,且连接牢固,保证其稳定性。
(2)检查验收隔声和防眩安安装装质质量量和和外外观观质量,合格后对间间断断缝缝进行填填缝缝处理。
312 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)防眩板安装应与桥梁线线形形一一致致,防眩板的荧荧光光标标识识面面应迎迎向向行行车车方向,板板间间距距、遮遮光光角角应朝朝向向
来来车车方向,板间距、遮光角应符合设计要求。
(4)隔声障加工与安装应符合下列要求:
①隔声障的加工模数宜由桥梁两伸伸缩缩缝缝之之间间长长度度而定。
②隔声障应与钢筋混凝土预埋件牢固连接。
③隔声障应连连续续安安装装,不不得得留留有有间间隙隙,在桥梁伸缩缝部位应按设计要求处理。
④安装时应选择桥梁伸缩缝一侧的端端部部为为控控制制点点,依序安装。
⑤55级级((含含))以以上上大大风风时时不得进行隔声障安装。
习习题题训训练练
城市快速路、主干路桥梁和次干路上的特大桥、大桥,桥面铺装上层一般采用( )。
A.粗粒式沥青混凝土 B.中粒式沥青混凝土 C.细粒式沥青混凝土 D.砂粒式沥青混凝土
【【答答案案】】C
【【解解析析】】桥面铺装结构中提到,城市快速路、主干路桥梁和次干路上的特大桥、大桥,桥面铺装上
层一般为细粒式沥青混凝土,具有抗滑、耐磨、密实稳定的特性
水泥混凝土桥面铺装层的面层厚度不应小于( )。
A.60mm B.80mm C.100mm D.120mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】水泥混凝土桥面铺装层要求,面层厚度不应小于 80mm
环氧沥青混合料摊铺速度不宜超过( )。
A.2m/min B.3m/min C.4m/min D.5m/min
【【答答案案】】B
【【解解析析】】环氧沥青混合料施工要求,摊铺速度不宜超过 3m/min
桥梁伸缩装置按传力方式和构造特点不包括( )。
A.对接式 B.钢制支承式 C.整体式 D.模数支承式
【【答答案案】】C
【【解解析析】】桥梁伸缩装置按传力方式和构造特点可分为对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、
模数支承式以及弹性装置
伸缩装置应具有可靠的防水、排水系统,防水性能应符合注满水( )无渗漏的要求。
A.12h B.24h C.36h D.48h
【【答答案案】】B
【【解解析析】】伸缩装置性能要求规定,其防水性能应符合注满水24h无渗漏的要求
心心灵灵驿驿站站::
每每一一次次你你感感到到疲疲惫惫却却依依然然拿拿起起书书本本的的时时刻刻,,都都是是你你灵灵魂魂在在为为自自己己未未来来的的辉辉煌煌加加冕冕。。
第第5577讲讲 管管涵涵和和箱箱涵涵施施工工((一一))
22..66 管管涵涵和和箱箱涵涵施施工工
22..66..11 管管涵涵施施工工技技术术
涵洞是城镇道路路基工程重要组成部分,涵洞有管管涵涵、、拱拱形形涵涵、、盖盖板板涵涵、、箱箱涵涵。
313 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
小型断面涵洞通常用作排水,一般采用管管涵涵形式,统称为管涵。大断面涵洞分为拱拱形形涵涵、、盖盖板板涵涵、、
箱箱涵涵,用作人行通道或车行道。
1.管涵施工技术要点
(2)当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设混凝土管管座座,其顶部弧弧形形面应与管身紧贴
合,使管节均匀受力。
(3)当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天天然然地地基基上时,应按照设计要求将管底土
层夯压密实,并做成与管身弧度密贴的弧弧形形管座,安装管节时应注意保持完整。管底土层承载力不符合
设计要求时,应按规范要求进行处理、加固。
314 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)管涵的沉降缝应设设在在管管节节接接缝缝处处。
2.拱形涵、盖板涵施工技术要点
(4)遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下550000mmmm方方可可施施工工,,且降水应连续进行直至工程完
成到到地地下下水水位位550000mmmm以以上上且且具具有有抗抗浮浮及及防防渗渗漏漏能能力力方方可可停停止止降降水水。
(6)拱圈和拱上端墙应由由两两侧侧向向中中间间同同时时、、对对称称施施工工。
(7)涵洞两侧的回填土应应在在主主结结构构防防水水层层的的保保护护层层完成,且保保护护层层砌砌筑筑砂砂浆浆强强度度达达到到33MMPPaa后方可进
行。回填时两侧应应对对称称进行,高高差差不不宜宜超超过过330000mmmm。
(9)为涵洞服务的地下管线,应与主主体体结结构构同步配合进行。
第第5588讲讲 管管涵涵和和箱箱涵涵施施工工((二二))
22..66..22 箱箱涵涵顶顶进进施施工工技技术术
当新建道路下穿铁路、公路、城市道路路基施工时,通常采用箱涵顶进施工技术。
315 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
316 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
317 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
318 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1.箱涵顶进准备工作
1)作业条件
(1)现场具备“三三通通一一平平”,满足施工方案设计要求。
(2)完成线路加加固固工工作作和和既既有有线线路路监监测测的的测测点点布布置置。
(3)完成工作坑作业范围内的地上构筑物、地下管线调查,并进行改移或采取保护措施(需需经经产产权权
单单位位、、管管理理单单位位同同意意)。
(4)工程降水(如需要)达到设计要求。
2)机械设备、材料
按计划进场,并完成验收。
319 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)技术准备
(1)施施工工组组织织设设计计已已获获批批准准,施工方法、施工顺序已经确定。
(2)全体施工人员进行培培训训、、技技术术((安安全全))交交底底。
(3)完成施施工工测测量量放放线线。
2.工艺流程与施工技术要点
1)工艺流程
现场调查→工工程程降降水水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备
安装→既既有有线线加加固固→箱箱涵涵试试顶顶进进→吃吃土土顶顶进进→监监控控量量测测→→箱箱体体就就位位→→拆除加固设施→拆除后背及顶进设
备→工作坑恢复。
2)箱涵顶进前检查工作
(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设设计计强强度度,,防防水水层层及及保保护护层层按设计完成。
(2)顶进作业面包括路基下地下水位已降至基基底底下下不不小小于于550000mmmm,并宜避避开开雨雨期期施工。若在雨雨期期施
工,必须做好防防洪洪及及防防雨雨排排水水工作。
3)箱涵顶进启动
(3)液压千斤顶顶紧后(顶顶力力00..11倍倍结结构构自自重重),应暂停加加压压,检查顶进设备、后背和各部位,无
异常时可分级加压试顶。
(5)当顶力达到00..88倍倍结构自自重重时时箱箱涵涵未未启启动动,应立即停止顶进;找出原因采取措施解决后方可重
新加压顶进。
4)顶进挖土
(1)一般宜选用小型反铲挖掘机按侧刃脚坡度自自上上往往下下开挖,每次开挖进尺宜为00..55mm。挖土顶进
320 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
应三三班班连连续续作作业业,,不不得得间间断断。。
(2)侧刃脚进土应在00..11mm以上。当属斜交涵时,前端锐角一侧清土困难应优优先先开开挖挖。如设有中刃脚
时应紧切土前进,使上下两层隔开,不得挖通漏天,平台上不得积存土料。开挖面的坡度不不得得大大
于于11::00..7755;不得逆逆坡坡、、超超前前挖挖土土,不得扰动基底土体。应设专人监护。
(3)列列车车通通过过时时严严禁禁继继续续挖挖土土,,人人员员应应撤撤离离开开挖挖面面。当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全
时,应迅速组织抢修加固,作出有效防护。
5)顶进作业
(1)每次顶进应检查液液压压系系统统、、传传力力设设备备、、刃刃脚脚、、后后背背和和滑滑板板等变化情况,发现问题及时处理。
(2)挖运土方与顶进作业循循环环交交替替进行。每前进一顶程,即应切换油路,并将顶进千斤顶活塞后回
复原位.按顶进长度补补放放小小顶顶铁铁,更换长长顶顶铁铁,,安安装装横横梁梁。
6)监控与检查
(1)箱涵顶进前,应对箱涵原始(预制)位置的里里程程、、轴轴线线及及高高程程测测定定原始数据并记录。
(3)箱涵顶进过程中,每天应定时观测箱箱涵涵底底板板上上设置的观观测测标标钉钉高高程程,分析结构竖向变形。对墙墙
体体应测定竖竖向向弯弯曲曲,当底板侧墙出现较大变位及转角时应及时分析研究采取措施。【26年变更】
三、季节性施工技术措施
(一)箱涵顶进应尽可能避开雨期。需需在在雨雨期期施施工工时时,,应应在在汛汛期期之之前前对对拟拟穿穿越越的的路路基基、、工工作作坑坑边边坡坡
等等采采取取切切实实有有效效的的防防护护措措施施。。
321 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(二)雨期施工时应做好地地面面排排水水,工作坑周边应采取挡挡水水围围堰堰、、排排水水截截水水沟沟等防止地面水流入工
作坑的技术措施。
(三)雨期施工开挖工作坑(槽)时,应注意保持边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支
撑;并经常对边坡、支撑进行检查,发现问题要及时处理。
(四)冬冬雨雨期期现浇箱涵场地上空宜搭设固定或活动的作作业业棚棚,以免受天气影响。
(五)冬雨期施工应确保混凝土入模温度满足规范规定或设计要求。
习习题题训训练练
小型断面涵洞通常用作排水,一般采用( )形式。
A.拱形涵 B.盖板涵 C.箱涵 D.管涵
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据文本内容,小型断面涵洞通常用作排水,一般采用管涵形式,大断面涵洞才采用拱形
涵、盖板涵、箱涵等形式
当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设( )。
A.混凝土垫层 B.混凝土管座 C.砂石垫层 D.砖砌管座
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设混凝土管座,其顶部弧形面应与管身紧
密贴合,使管节均匀受力
管涵的沉降缝应设在( )。
A.管节中部 B.管节接缝处 C.基础中部 D.基础接缝处
【【答答案案】】B
【【解解析析】】管涵的沉降缝应设在管节接缝处
遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下( )方可施工。
A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下 500mm 方可施工
箱涵顶进施工时,现场应做到 “三通一平”,其中 “一平” 指的是( )。
A.场地平整 B.道路平整 C.管线平整 D.路基平整
【【答答案案】】A
【【解解析析】】箱涵顶进作业条件要求现场做到 “三通一平”,“三通” 即水通、电通、路通,“一
平” 指场地平整
箱涵顶进前,箱涵主体结构混凝土强度必须达到( )。
A.设计强度的 70% B.设计强度的 80%
C.设计强度的 90% D.设计强度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】箱涵顶进前检查工作要求箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按
设计完成
箱涵顶进启动时,当顶力达到( )倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进。
A.0.1 B.0.5 C.0.8 D.1.0
【【答答案案】】C
【【解解析析】】箱涵顶进启动时,当顶力达到 0.8 倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进,找出原因
并采取措施解决后方可重新加压顶进
箱涵每前进一顶程,应观测( ),发现偏差及时纠正。
A.轴线和高程 B.速度和压力 C.土质和含水量 D.顶力和顶铁数量
【【答答案案】】A
322 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】箱涵每前进一顶程,应观测轴线和高程,发现偏差及时纠正
历历年年真真题题训训练练
关于箱涵顶进施工的做法,错误的是( )。
A.由上向下开挖 B.不超前挖土 C.逆坡挖土 D.严禁扰动基底土壤
【【答答案案】】C
【【解解析析】】严禁逆坡挖土
关于箱涵顶进的说法,正确的是( )。
A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%
B.当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进
C.箱涵顶进必须避开雨期
D.顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A错误,箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按设计完成。
B错误,当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进;
C错误。箱涵顶进应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡
等采取切实有效的防护措施。
心心灵灵驿驿站站
只只有有一一直直保保持持热热情情,,才才能能在在面面临临挑挑战战时时勇勇往往直直前前,,因因为为你你对对那那个个目目标标的的欲欲望望,,超超过过了了对对阻阻碍碍的的恐恐
惧惧。。
第第5599讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制((一一))
22..77 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制
22..77..11 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全技技术术控控制制要要点点
1.桩基施工安全措施
2)沉入桩施工安全控制要点
①混凝土桩制作:
整捆码垛高度不不宜宜超超过过22mm,散捆码垛高度不不宜宜超超过过11..22mm。加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等
应水平放置。码放高度不不得得超超过过22mm,码放层数不不宜宜超超过过33层层。
②钢桩制作:
c.根据焊接与切割安全的基本要求,气气割割加加工工现场必须按消防部门的规定配置消消防防器器材材,周周围围1100mm范
围内不得堆堆放放易易燃燃易易爆爆物物品品;操作者必须经专业培训,持证上岗。
d.焊接作业现场应按消防部门的规定配置消防器材,周围1100mm范范围围内内不得堆放易燃易爆物品。操作者
必须经专专业业培培训训,持持证证上上岗岗。焊工作业时必须使用带有滤滤光光镜镜的的头头罩罩或手手持持防防护护面面罩罩,戴戴耐耐火火的的防防护护手手
套套,穿穿焊接防护服和绝绝缘缘、、阻燃、抗热防护鞋;清除焊渣时应戴戴护护目目镜镜。
323 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)桩的吊运、堆放:
②预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,混凝土应不小于设计强度的7755%%。
④混凝土桩支点应与吊点在一一条条竖竖直直线线上,堆放时应上上下下对对准准,堆放层数不不宜宜超超过过44层层。钢钢桩桩堆放支
点应布置合理,防止变形,并应采取防滚动措施,堆堆放放层层数数不不得得超超过过33层层。
(3)沉桩施工:
③振动沉桩时,沉桩机、机座、桩帽应连接牢固,沉沉桩桩机机和和桩桩的的中中心心应保持在同同一一轴轴线线上。振动锤
起动后,工作人员不应进入锤正正下下方方桩桩位位周周围围33mm范范围围之内。用起重机悬吊振动桩锤沉桩时,其吊钩上必
须有防防松松脱脱的的保保护护装装置置,控制吊钩下降速度与沉桩速度一致,保持桩身稳定。
324 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④射水沉桩时,应根据土质选择高压水泵的压力和射水量,并应防止急剧下沉造成桩机倾斜。高压
水泵的压力表、安全阀,输水管路应完好。压压力力表表和和安安全全阀阀必须经检检测测部部门门检检验验、标标定定后后方可使用。施
工中严禁将射射水水管管冲冲向向人人、、设设备备和和设设施施。
⑤沉桩过程中发现贯贯入入度度发生突突变变、桩身突突然然倾倾斜斜、桩桩头头桩桩身身破坏、地地面面隆起或桩桩身身上上浮浮等情况时
应暂停施工,经采取措施确认安全后,方可继续沉桩。
3)钻孔灌注桩施工安全控制要点
(1)场地要求:
旱旱地地区域地基应平平整整、、坚坚实实;浅浅水水区域应采用筑筑岛岛方法施工;深深水水河流中必须搭设水水上上作作业业平平台台,
作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计,其高程应比施工期间的最高水位
高11..00mm以上。【26年变更】
(2)钻孔施工:
②不不得得在在高高压压线线线线路路下下施施工工。施工现场附近有电力架空线路时,施工中应设专人监护,确认钻钻机机的的
安安全全距距离离在任何状态下均符合表2.7-1的要求。
表2.7-1高压线线路与钻机的安全距离表
电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV
安全距离(m) 4 6 8
⑥钻孔应连续作业。相邻桩之间净净距距小小于于55mm时,邻桩混凝土强度达55MMPPaa后,方可进行钻孔施工;
或间间隔隔钻钻孔孔施工。
325 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑧采用冲冲抓抓钻钻机机钻孔时,当钻头提至接近护筒上口时,应减减速速、、平平稳稳提提升升,不不得得碰碰撞撞护筒,作业人
员不得靠近护筒,钻具出土范围内严禁有人。
⑨泥浆沉淀池周围应设防防护护栏栏杆杆和和警警示示标标志志,夜间还应设置警警示示红红灯灯。【26年新增】
(3)钢筋笼制作与安装:
①加工成型的钢钢筋筋笼笼应水平放置,堆放场地平整、坚实。码放高高度度不不得得超超过过22mm,码放层数不不宜宜超超过过33
层层。
3.预应力施工安全措施
(1)预应力施工应划定张张拉拉作作业业区区,,并并设设防防护护栏栏杆杆,非作业人员不得进入。
(2)预应力筋的切断,宜使用砂砂轮轮锯锯,不得采用电电弧弧切切割割。
(3)先张法张拉作业前应检查台台座座、、横横梁梁和和张张拉拉设设备备,确认正常。
(4)后张法张拉时构件混凝土强度应符合设计规定;设计无规定时,应不低于设计强度的7755%%
(5)从开始张拉至孔道压浆完毕的过程中,不得敲敲击击锚锚具具、、钢钢绞绞线线和和碰碰撞撞张张拉拉设备。
4.箱涵顶进施工安全措施
2)施工安全保护
(1)铁道线路加固方法与措施
326 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①小小型型箱箱涵涵可采用调调轨轨梁梁,,或或轨轨束束梁梁的加固法。
②大型即跨径较大的箱涵,可用横横梁梁加加盖盖、、纵纵横横梁梁加加固固、、工工字字轨轨束束梁梁或或钢钢板板脱脱壳壳法法。
327 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水量高,铁路列车不不允允许许限限速速的情况下,可采用低低
高高度度施施工工便便梁梁方法。
(2)路基加固方法与措施
①采用管管棚棚超超前前支支护护和和水水平平旋旋喷喷桩桩超超前前支支护护方法,控制路基变形在安全范围内。
②采用地地面面深深层层注注浆浆加加固固方法,提高施工断面上方的土体稳定性。
328 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)管管线线迁迁移移和和保保护护措措施施
①施工影响区的重要管线(水、气、电等)应尽可能采取迁迁移移措施。
②无法迁移的管线应采取有效的保保护护措措施施。
③编制应应急急措施,并备有相应的抢险人员、物资和设备。
3)施工安全保护措施
(1)施施工工区区域域安全措施:
①限制铁路列车通过施工区域的速速度度,限制或疏导路面交通。
②设置施工警警戒戒区区域域护护栏栏和和警警示示装装置置,设置专人值守。
③加强施工过程的地面、地上构筑物、地下管线的安安全全监监测测,及时反馈、指导施工。
(2)施工作业安全措施:
③在列车运运行行间间隙隙或或避避开开交交通通高高峰峰期期开挖和顶进,列车通通过过时时,严严禁禁挖土作业,人员应撤离开挖
面。
329 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第6600讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制((二二))
22..77..22 城城市市桥桥梁梁工工程程质质量量控控制制要要点点
1.城市桥梁工程质量控制指标
1)模板支架、钢筋、混凝土
桥梁结构中使用到的模板支架、钢筋、混凝土通用技术中的主主控控项项目目参考以下内容:
(1)模模板板支支架架主要控制项目:模板、支架和拱架制制作作及及安安装装符合设计要求且稳稳固固牢牢靠靠、、接接缝缝严严
密密,立立柱柱基基础础有足够的支撑面和排水、防冻融措施。
(2)钢筋主要控制项目:钢筋的材材料料;钢筋弯弯制制和末末端端弯弯钩钩;受力钢筋连连接接;钢钢筋筋安安装装。
(3)混凝土主要控制项目:原材料、添加剂、配合比、混凝土强强度度等等级级、抗抗冻冻性性能能试验、抗抗渗渗性性
能能试验。
(4)预应力混凝土主要控制项目:混混凝凝土土质量检验;预预应应力力筋筋的品种、规格、数量;预应力筋用锚锚
具具、、夹夹具具和和连连接接器器进场检验;预预应应力力筋筋进进场场检验;预应力筋张张拉拉和和放放张张时时混混凝凝土土强强度度;预应力筋张张拉拉允允
许许偏偏差差;孔道压浆的水水泥泥浆浆强强度度;锚具的封封闭闭保保护护。
3)墩台、盖梁
(3)现浇混凝土盖盖梁梁的主要控制项目:不得出现超超过过设设计计规规定定的的受受力力裂裂缝缝。(与混凝土梁板主要控
制项目一样)
(4)台背填土的主要控制项目:台身、挡墙混凝土强度达到设计强度的7755%%以以上上时时,方可回填土。
拱桥台背填土应在在承承受受拱拱圈圈水水平平推推力力前前完成。
4)支座
支座的主要控制项目:
(1)支座进进场场验验收收。
(2)支座安装前,应检查跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高高程程、、平平整整度度、、坡坡度度、、坡坡向向,确认符
合设计要求。
(3)支座与梁底及垫石之间必须密密贴,间隙不得大于00..33mmmm。
(4)支座锚栓的埋埋置置深深度度和外外露露长长度度应符合设计要求。
(5)支座及其粘粘结结灌灌浆浆和润润滑滑材材料料应符合设计要求。
6)钢梁
钢梁主要控制项目:钢材、焊接材料、涂装材材料料;高强度螺栓连接副等紧紧固固件件及及其其连连接接;高强度螺
栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗抗滑滑移移系系数数;焊焊缝缝无无损损检检测测;涂涂装装检验。
8)顶进箱涵
顶进箱涵主要控制项目:滑板轴线位置、结构尺寸、顶面坡度、锚梁、方向墩。
330 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.钻孔灌注桩施工质量控制
2)钻孔垂直度控制
(1)施工前应压压实实、、平平整整施工场地。
(2)定定期期检检查查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。
(3)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低低速速、、低低钻钻压压钻进。发现钻孔偏斜,应及及时时回回填填黏黏
土土,冲冲平平后后再再低低速速、、低低钻钻压压钻钻进进。在复杂地层钻进,必要时在钻钻杆杆上上加加设设扶扶正正器器。
3)塌孔与缩径控制
331 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地地层层复杂、钻进速度过快快、护壁泥泥浆浆性性能能差差、成孔后放置
时间过过长长没没有有灌灌注注混凝土等原因所致。
4)孔底沉渣控制
(1)要选择合适的钻钻孔孔机机具具及及钻钻孔孔方方式式,控制钻进时的转速和钻压,使成孔的泥、砂、沉渣能随泥
浆排出。
(2)根据钻进过程中土层情况配备合适的泥浆指标,主要有相相对对密密度度、、黏黏度度、、含含砂砂率率、、酸酸碱碱度度((ppHH
值值))、、胶胶体体率率。【26年变更】
答疑解惑:胶体率表示泥浆对其固体颗粒保持悬浮状态的能力。
(3)确保清孔彻底、充分,成孔至设设计计标标高高后后进行第第一一次次清清孔孔,在混凝土灌灌注注前前进行第二次清孔。
根据不同的钻孔方法、施工设备、设计要求和地层条件,合理选用清孔方法。常用的有:抽抽浆浆法法、、换换浆浆
法法、、掏掏渣渣法法、、喷喷射射法等。
答答疑疑解解惑惑::
(1)抽浆法:终孔后,用泵吸反循环或气举反循环方式将孔底泥浆连同钻渣从导管抽出,并保持泥
浆正常循环。
(2)换浆法:正循环终孔后停止进尺,置换较稠的泥浆携带孔内钻渣从孔口排出。
(3)掏渣法:用抽渣桶直接掏渣。
(4)喷射清孔法:在灌注混凝土前,对孔底进行高压射水或射风数分钟,使沉淀物悬浮后,立即灌
注水下混凝土。
(4)准确测定沉渣厚度,沉渣厚度=终终孔孔深深度度一一清清孔孔后后深深度度,终孔深度采用丈丈量量钻钻杆杆长长度度的方法测
定。
(5)确保水下灌注混凝土的首灌量,首灌量根据孔径、孔深、泥浆浓度、导管直径、导管底端至孔
底的距离等要素计算确定。
332 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
5)水下混凝土灌注和桩身混凝土质量控制
(2)灌注混凝土时堵管:
①灌注混凝土时发生堵管主要是由灌灌注注导导管管破破漏漏、灌注导管管底底距距孔孔底底深深度度太太小小、完成二二次次清清孔孔后后灌
注混凝土的准备时间太长、隔隔水水栓栓不不规规范范、混凝土配配制制质质量量差差、、灌注过程中灌注导导管管埋埋深深过过大大等原因引
起。
③灌注导管使用前应进行水水密密承承压压和接接头头抗抗拉拉试试验验,,严禁用气压试验。进行水密试验的水压不应小
于孔内水深11..55倍倍的压力。
(3)灌注混凝土过程中钢钢筋筋骨骨架架上上浮浮:
①主要原因:
a.混凝土初初凝凝和终凝凝时时间间太太短短,使孔内混凝土过过早早结结块块,当混凝土面上升至钢筋骨架底时,结块的
混凝土托托起起钢钢筋筋骨骨架架。。
b.清清孔孔时时孔内泥浆悬浮的砂砂粒粒太太多多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成较密实的砂
层,并随孔内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架。
c.混凝土灌注至钢筋骨架底部时,灌灌注注速速度度太太快快,造成钢筋骨架上浮。
②预防措施:
除认真清孔外,当灌注的混凝土面距钢钢筋筋骨骨架架底底部部11mm左右时,应降降低低灌灌注注速度。当混凝土面上上升升到到
骨骨架架底底口口44mm以以上上时,提升导管,使导管底口高高于于骨骨架架底底部部22mm以以上上,然后恢复正常灌注速度。
(6)桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求:
主要原因是超超灌灌高高度度不不够够、混凝土浮浮浆浆太太多多、孔内混凝土面测测定定不不准准。
根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2—2008中相关规定,桩顶混凝土灌注完成后应高出
设计标高00..55~~11mm。。
对于大体积混凝土的桩,桩顶1100mm内内的的混混凝凝土土还应适当调调整整配配合合比比,增增大大碎碎石石含含量量,减少桩顶浮浆。
在灌注最后阶段,孔内混凝土面测定应采用硬硬杆杆筒筒式式取取样样法法测定。
7)成孔、成桩检验
(1)钻孔灌注桩在终孔后,宜采用专用仪器对桩孔的孔孔位位、、孔孔径径、、孔孔形形、、孔孔深深和倾倾斜斜度度进行检验;
清孔后,应对孔底的沉沉淀淀厚厚度度进行检验。采用钻钻杆杆测测斜斜法法量测桩的倾斜度时,量测应从钻钻孔孔平平台台顶顶面面起起
算算至至孔孔底底。
答疑解惑:采用钻杆测斜法量测桩的倾斜度,是一种有效的原位测试监测手段。该方法主要通过测
斜仪进行,测斜仪探头在钻孔内移动并测量与垂直线之间的倾角变化,经计算得出不同深度部位的水平
偏移量,从而确定桩的倾斜度。
333 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3.大体积混凝土浇筑施工质量控制
大体积混凝土是指结构物实体最最小小尺尺寸寸不不小小于于11mm的大体量混凝土,或预计混凝土中胶胶凝凝材材料料水水化化引
起温度变化和收缩导致有害裂缝产生的混凝土。在城市桥梁中基基础础、、墩墩台台、、盖盖梁梁、、索索塔塔、、锚锚锭锭及及桥桥跨跨承承
重重结结构构等常会涉及大体积混凝土。
1)控制混凝土裂缝
(1)裂缝分类
大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为贯贯穿穿裂裂缝缝((影影响响较较为为严严重重,,影影响响结结构构整整体体性性和和稳稳定定
性性))、、深深层层裂裂缝缝((对对耐耐久久性性有有危危害害))及表表面面裂裂缝缝((危危害害性性小小,,影影响响外外观观))三种。
(2)裂缝发生原因
①水水泥泥水水化化热热影响
混凝土内内部部的的温温度度与混凝土的厚厚度度及及水水泥泥用用量量有关,混凝土越厚,水泥用量越大,内部温度越高。
334 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
混凝土的的温温度度场场分分布布
②内内外外约约束束条条件件的影响
在中心区产生压应力,在表表面面产生拉拉应应力力。若拉应力超过混凝土的抗抗拉拉强强度度,混凝土将会产生裂
缝。
③外外界界气气温温变变化化的影响
混凝土内部温度是由水泥水水化化热热引起的绝绝热热温温度度,浇浇筑筑温温度度和散散热热温温度度三者的叠加。
答疑解惑:浇筑温度——自然环境混合料本身的温度;绝热温度——不考虑环境温度只考虑水化热
升高的温度;散热温度——环境温度影响混合料损失或增加的温度。
④④混混凝凝土土的的收收缩缩变变形形
表面干干燥燥收收缩缩快快,中心干燥收缩慢。由于表面的干缩受到中心部位混凝土的约束,因而在表面产生
拉应力出现裂缝。在设计上,混凝土表层布设抗抗裂裂钢钢筋筋网网片片,可有效地防止混凝土收缩时产生干裂。
⑤⑤混混凝凝土土的的沉沉陷陷裂裂缝缝
支架、支撑变变形形下下沉沉会引发结构裂缝,过早拆拆除除模模板板支支架架易使未达到强度的混凝土结构发生裂缝和
破损。
裂缝发生原因总结:约约热热温温缩缩沉沉
2)质量控制要点
(2)控制非沉陷裂缝的预防
防止混凝土非沉陷裂缝的关键是混混凝凝土土浇浇筑筑过过程程中中温温度度和和混混凝凝土土内内外外部部温温差差控控制制((温温度度控控制制))。温
度控制就是对混凝土的浇筑温度和混凝土内部的最最高高温温度度进行人为控制。
(3)质量控制主要措施
①优化混凝土配合比
• 应选用水水化化热热较较低低的的水水泥泥。
• 充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降降低低水水泥泥用用量量。
• 严严格格控制集集料料的级配及其含含泥泥量量。
• 选用合合适适的的缓缓凝凝、、减减水水等等外外加加剂剂。
• 控制好混混凝凝土土坍坍落落度度,不宜大于118800mmmm。
②浇筑与振捣措施
大体积混凝土浇筑应符合下列规定
• 混凝土浇筑层厚度应根据所用振振捣捣器器作作用用深深度度及混混凝凝土土的的和和易易性性确定,整体连续浇筑时宜
为330000~~550000mmmm,振捣时应避免过振和漏振。
• 整体分分层层连连续续浇浇筑筑或或推推移移式式连续浇筑,应缩短间间歇歇时时间间。并应在前层混凝土初初凝凝之之前前将次层混凝
土浇筑完毕。层间间歇时间不应大于混凝土初初凝凝时时间间。混凝土初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时
间超过混凝土初凝时间时,层面应按施施工工缝缝处理。
335 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
• 混凝土的浇灌应连续、有序,宜减减少少施工缝。
• 混凝土宜采用泵泵送送方式和二二次次振振捣捣工艺。
③养护措施
大体积混凝土养护的关键是保持适宜的温温度度和和湿湿度度,以便控制混凝土内外温差,在促进混凝土强度
正常发展的同时防止混凝土裂缝的产生和发展。
336 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
混凝土养护阶段的温度控制措施:
a.混凝土浇筑完毕后,在初初凝凝前前宜立即进行覆覆盖盖或或喷喷雾雾养养护护工工作作。
b.应专人负责保温养护工作。
c.大体积混凝土浇筑体体内内监监测测点点布置,应能反映混凝土浇筑体内最最高高温温升升、、里里表表温温差差、、降降温温速速率率及及
环环境境温温度度,做好测温记录,发现监测结果异常时应及时采取相应措施。
d.混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与环境温度之间的温温差差不不超超过过
2200℃℃。
e.采用内内部部降降温温法法来降低混凝土内外温差。内部降温法是在在混混凝凝土土内内部部预预埋埋水水管管,通通入入冷冷却却水水,降
低混凝土内部最高温度。冷却在混凝土刚刚浇浇筑筑完完时就开始进行。
337 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
f.保保温温法法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆覆盖盖保保温温材材料料(如塑料薄膜、土工布、麻袋、阻
燃保温被等),在在缓缓慢慢的的散散热热过过程程中中,,减减少少混混凝凝土土的的内内外外温温差差。根据工程的具体情况,尽可可能能延延长长养护
时间,拆拆模模后后立立即即回回填填或或再再覆覆盖盖保保护护,同时预防近期骤冷气候影响,防止混凝土早期和中期裂缝。
g.大体积混凝土保湿养护时间不不宜宜少少于于1144dd,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,并应保
持混凝土表面湿湿润润。
h.保温覆盖层拆除应分分层层逐逐步步进行,当混凝土表面温度与环境最大温温差差小小于于2200℃℃时,可全部拆除。
4.预应力张拉施工质量控制
2)张拉与锚固
(3)张拉施工质量控制应做到“六六不不张张拉拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证,预应力筋规格不
符合设计要求,配套件不符合设计要求,张拉前交底不清,准备工作不充分、安全设施未做好,混凝土
强度达不到设计要求,不张拉。
3)压浆与封锚
(4)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度
等级的8800%%,且不不得得低低于于3300MMPPaa。
5.现浇混凝土连续梁施工质量控制
2)支架上浇筑质量控制
箱梁结构表面不得出现超过设计要求的受力裂缝且应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超超过过00..1155mmmm
的的收收缩缩裂裂缝缝。轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、横坡、平整度应符合设计要求。
3)悬臂浇筑质量控制
必须对称进行,桥墩两两侧侧平平衡衡偏偏差差不得大于设计要求,轴轴线线挠挠度度必须在设计要求范围内。梁体表面
不得出现超过设计要求的受受力力裂裂缝缝。悬臂合龙时,两侧梁梁体体的的高高差差必须在设计要求允许范围内。
6.钢梁制作安装质量控制
钢梁结构形式多样,下面以钢箱梁为例,列出钢梁制作安装质量控制要点。
(1)定位码板的装焊顺序为桥桥面面板板、、底底板板、、腹腹板板。由桥轴轴线线向向两两边边进行,腹板由上上而而下下对称进行。
箱梁节段对接环缝先焊底底板板,再焊纵纵腹腹板板,最后焊焊桥桥面面板板。焊接采用对称施焊,从中中轴轴线线向向两两侧侧展开,
纵腹板从从下下向向上上施焊。
338 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:在钢梁制作安装过程中,定位码板主要用于临时固定待对接的梁段,并确保焊接时的精
度和效率。具体来说,定位码板的设计使得焊枪可以通过其上的过焊孔,实现整条接缝的一次性焊接,
而焊缝在码板下方不会断开,从而提高了施工效率和施工质量。这种结构不仅有助于快速、精确地安装
定位大型钢桥梁,而且还提高了工作效率,使得施工过程更加方便实用。
(2)工地焊接严格按已审批的焊接工艺进行焊接。焊接前对焊缝区除锈,并在24h内进行焊接,环环
焊焊缝缝必须连连续续焊完。风风力力小小于于55级级,温温度度大大于于55℃℃,湿湿度度小小于于8855%%的环境才能施焊。雨雨天天不能施焊(箱内除
外),有露水、潮气时要先先烘烘干干再再焊焊接接。
(3)焊接时严严禁禁有有震震动动,在箱内焊接时要有通通风风排排尘尘措施,使用安全电压设施。焊接接头要进
行110000%%超超声声检检测测,并按规范要求进行XX光光检检测测及试试件件检检查查。
7.钢一混凝土组合梁施工质量控制
安装钢—混凝土组合梁中的钢钢构构件件之之前前,应对桥梁的墩墩台台顶顶面面高高程程、中中线线及各各孔孔跨跨径径进行复测;安
装钢—混凝土接接头头中中的的钢钢构构件件之前,应对混凝土结合面的高高程程、、纵纵横横向向轴轴线线和表表面面平平整整度度等进行复测。
8.支座施工质量控制
支座在安装前应复复核核线线位位、、高高程程及及安安装装方方向向。
22..77..33 城城市市桥桥梁梁工工程程季季节节性性施施工工措措施施
1.冬期施工措施
1)钢筋工程
(1)冬期施工时钢筋调调直直冷冷拉拉温度不不宜宜低低于于--2200℃℃。预应力钢筋张拉温度不不宜宜低低于于--1155℃℃。
2)混凝土工程
(1)冬期施工应采用硅硅酸酸盐盐水水泥泥或或普普通通硅酸盐水泥配制混凝土。当混凝土掺用防防冻冻剂剂时,其试配强
度应较设计强度提提高高一个等级。
(2)冬期混凝土宜选用较较小小的水胶比和较较小小的坍落度。拌制混凝土应优先选用加加热热水水的方法,水加
热温度不不宜宜高高于于8800℃℃,骨料加热不不得得高高于于6600℃℃。骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。
(3)冬期混凝土的浇筑应符合下列要求:
⑤混凝土拌合物入模温度不不宜宜低低于于1100℃℃。
⑥混凝土分层浇筑的厚度不不得得小小于于2200ccmm。
(4)冬期混凝土的养护应符合下列要求:
冬期混凝土可采用蓄蓄热热法法和综综合合蓄蓄热热法法、蒸蒸汽汽法法、电电加加热热法法、暖暖棚棚法法、负负温温养养护护法法等方式养护。
339 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.雨期施工措施
(1)雨期施工应通过当地气象部门提提前前获获取取气气象象预预报报资资料料,,制定切实可行的施工组织计划、施工技
术方案及应急预案,做好防范各种自然灾害的准备工作。
(2)雨期施工桥面系时工作面不不宜宜过过大大,,宜宜逐逐段段、、分分片片、、分分期期施施工工。应避开大风、大雨天气,遇暴
风雨或受洪水危害时应停止施工作业。
(3)雨期进行基坑开挖时,应设挡挡水水埂埂,防止地面水流入;基坑内应设集集水水井井,并应配备足够的抽
排水设备。应加强边边坡坡支支护护,对地基不良地段的边边坡坡应应加加强强观观测测,发现异常应及时分析原因,采取处理
措施。基坑开挖后应及时进行垫层和基础的施工,防止被水浸泡;若被浸泡,应挖除被浸泡部分,采用
砂砾材料回填。
(4)雨期进行结构混凝土施工时,模板支架的地地基基和和基基础础应满足强度和稳定性要求且应采取必要的
安全技术措施,避免地地基基软软化化导导致致的的沉沉降降及及支支架架失失稳稳。钢筋的加工、焊接应在防雨棚内进行。结构外露
的钢筋、钢绞线及预埋钢件等应采取覆盖或缠裹等防护措施。
(5)新浇筑的混凝土在在终终凝凝前前,不不得得遭遭受受雨雨淋淋。
3.高温施工措施
1)混凝土的配制
高温期混凝土拌合时,应掺加减减水水剂剂或或磨磨细细粉粉煤煤灰灰。
2)混凝土的运输与浇筑
(1)尽量缩缩短短运输时间,宜采用混凝土搅拌运输车。
(2)混凝土的入模温度应控制在3300℃℃以以下下,宜选在一一天天中中温温度度较较低低的时间内进行。
(3)浇筑场地宜采取遮遮阳阳、、降降温温措施。
3)养护:混凝土浇筑完成后,表面宜立立即即覆覆盖盖塑塑料料膜膜,终终凝凝后覆盖土工布等材料,并应洒洒水水保持湿
润。
习习题题训训练练
下列关于沉入桩施工安全控制要点的说法,错误的是( )。
A.混凝土桩整捆码垛高度不宜超过 2m
B.预制混凝土桩起吊时,设计无要求,混凝土强度应不小于设计强度的 75%
C.振动沉桩时,工作人员可进入锤正下方桩位周围 3m 范围之内
D.沉桩过程中发现贯入度突变应暂停施工
【【答答案案】】C
【【解解析析】】振动沉桩时,振动锤启动后,工作人员不应进入锤正下方桩位周围 3m 范围之内,C 选项
说法错误。
钻孔灌注桩施工中,相邻桩之间净距小于 5m 时,邻桩混凝土强度达( )后,方可进行钻孔施
工。
A.3MPa B.4MPa C.5MPa D.6MPa
340 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】C
【【解解析析】】钻孔灌注桩施工,相邻桩之间净距小于 5m 时,邻桩混凝土强度达 5MPa 后,方可进行钻
孔施工,或间隔钻孔施工
小型箱涵穿越铁道线路,可采用的加固方法是( )。
A.横梁加盖 B.纵横梁加固 C.调轨梁或轨束梁 D.工字轨束梁
【【答答案案】】C
【【解解析析】】小型箱涵,可采用调轨梁或轨束梁的加固法,C 选项正确。大型箱涵才采用横梁加盖、纵
横梁加固、工字轨束梁等方法。
混凝土灌注桩主要控制项目中,不包括( )。
A.成孔深度核实地质情况 B.桩身的标高
C.混凝土抗压强度 D.桩身不得出现断桩、缩径
【【答答案案】】B
【【解解析析】】混凝土灌注桩主要控制项目有成孔达到设计深度后核实地质情况、孔径、孔深、混凝土抗
压强度、桩身不得出现断桩、缩径,桩身标高不属于控制项目。
支座与梁底及垫石之间的间隙不得大于( )。
A.0.1mm B.0.2mm C.0.3mm D.0.4mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】支座与梁底及垫石之间必须密贴,间隙不得大于 0.3mm
塌孔与缩径产生的原因不包括( )。
A.地层复杂 B.钻进速度过慢
C.护壁泥浆性能差 D.成孔后放置时间过长未灌注混凝土
【【答答案案】】B
【【解解析析】】塌孔与缩径原因主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长
没有灌注混凝土等
历历年年真真题题训训练练
((22001188年年一一建建广广州州海海南南试试卷卷))不得在高压线下施工作业,若附近有架空高压线时应有专人监护作
业,当电压在1-10KV时,应保证的安全施工距离是( )m。
A.4 B.6 C.8 D.10
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
表2.7-1高压线线路与钻机的安全距离表
电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV
安全距离(m) 4 6 8
((22000077年年一一级级真真题题))大体积混凝土在施工阶段的混凝土内部温度是由( )叠加而成。
A.混凝土浇筑温度 B.散热温度 C.混凝土出盘温度
D.水泥水化热的绝热温度 E.混凝土入模温度
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】混凝土内部温度是由水泥水化热引起的绝热温度,浇筑温度和散热温度三者的叠加。
((22002211年年二二级级真真题题节节选选))背背景景资资料料
某公司承建一座城郊跨线桥工程,双向四车道,桥面宽度30m,横断面路幅划分为2m(人行
道)+5m(非机动车道)+16m(车行道)+5m(非机动车道)+2m(人行道)。上部结构为5×20m预制预应
力混凝土简支空心板梁;下部结构为构造A及φ130cm圆柱式墩,基础采用φ150cm钢筋混凝土钻孔灌注
桩;重力式U型桥台。
项目部编制的施工组织设计明确如下事项:
341 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)空心板梁安装前,对支座垫石进行检查验收。
问问题题::写出支座垫石验收的质量检验主控项目。
【【答答案案】】支座垫石验收的质量检验主控项目:顶面高程、平整度、坡度、坡向。
心心灵灵驿驿站站::
你你现现在在熬熬的的每每一一个个夜夜,,起起的的每每一一个个早早,,都都将将汇汇聚聚成成一一道道光光,,照照亮亮你你未未来来那那片片璀璀璨璨的的星星空空。。
第第6611讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((一一))
核核心心考考点点总总结结
342 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
343 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
344 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
345 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第6622讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((二二))
第第33章章 城城市市隧隧道道工工程程
3.1 施工方法与结构形式
3.2 地下水控制
3.3 明挖法施工
3.4 浅埋暗挖法施工
3.5 城市隧道工程安全质量控制
346 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
33..11 施施工工方方法法与与结结构构形形式式
33..11..11 城城市市隧隧道道工工程程施施工工方方法法
城市隧道是修建在城市地下用于通行车辆、行人、管道、线缆、空气、水等的通道,或者用于储存
和商业目的的空间。城市隧道多为浅浅埋埋隧道,市政公用工程按用途可分为地地铁铁隧隧道道(城市轨道交通)、
城市地下道道路路、人人行行通通道道、电电力力隧隧道道、热热力力隧道、综综合合管管廊廊、给给水水隧隧道道、排排水水隧隧道道、引引水水隧道及其他类
型城市隧道。
城市隧道施施工工方方法法主要包括:明挖法、浅埋暗挖法、钻爆法、盾构法、TBM法。
明挖法是从地表面向下开挖基坑至设计标高,然后在基坑内的预定位置由下而上建造隧隧道道主主体体结结构构
及及其其防防水水措措施施,最后回填土并恢复路面的施工方法。按基坑围护不同可分为敞敞口口放放坡坡明明挖挖法法和有围围护护结结
构构明明挖挖法法两大类。
347 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
348 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
349 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
350 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第6633讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((三三))
浅埋暗挖法(城市轨道交通工程中有时称为矿矿山山法法)是在城镇软弱围岩地层中,在浅浅埋埋条条件件下修建
地下工程,以改改造造地地层层条条件件为前提,以控控制制地地表表沉沉降降为重点,以钢钢筋筋格格栅栅(或钢钢拱拱架架)和喷喷锚锚混混凝凝土土作
为初期支护手段,按照十十八八字字方方针针(即管管超超前前、、严严注注浆浆、、短短开开挖挖、、强强支支护护、、快快封封闭闭、、勤勤量量测测)进行城市
隧道设计和施工的一种方法。
351 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
挂钢筋网、喷混凝土
352 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钢格栅
钢拱架
353 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
防防水水层层施施工工
二二次次衬衬砌砌施施工工
354 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钻爆法是目前国内外应用最为广泛的一种岩石隧道施工方法,它是通过钻钻孔孔、、装装药药、、爆爆破破开挖岩岩
石石的隧道施工方法。
第第6644讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((四四))
盾构法是在地表以下土层或松软岩层中暗挖隧道的一种施工方法。盾构法已能适用各各种种水水文文地地质质条条
件件,无论是软松或坚硬的、有地下水或无地下水的暗挖隧道工程基本可以采用该工法施工。
355 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
盾构法
356 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
357 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
TBM法是通过全断面岩石掘进机(TBM)进行岩岩石石破碎、出渣、支护,实行连续作业的一种施工方
法。
33..11..22 城城市市隧隧道道工工程程结结构构形形式式
1.城市隧道结构形式
隧道结构由围围岩岩、、支支护护、、洞洞门门、、附附属属设设施施四部分组成的。结构断面形式可分为矩矩形形、、拱拱形形、、圆圆形形及及
其其他他形形式式(如马蹄形、椭圆形等)。
358 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1.城市隧道结构形式
施施工工方方法法 结结构构形形式式 断断面面形形状状 关关键键特特点点
现现浇浇式式:单跨、双跨或多跨;分离
式或复合墙结构。
现浇钢筋混凝土衬砌或预制装配式
明挖法 矩形 预预制制装装配配式式:单跨、双跨通用;接
衬砌
头构造考虑强度、刚度、防水性、
施工方便。
复合式衬砌(包括初期支护、防水 基本断面形式以单拱为多,也有双
浅埋暗挖法 拱形或马蹄形
层和二次衬砌) 拱和多跨连拱。
结构形式类似浅埋暗挖法,包括初
复合式衬砌(与浅埋暗挖法基本相
钻爆法 拱形或马蹄形 期支护、防水层和二次衬砌;断面
同)
以单拱、双拱或多跨连拱为主。
管片在盾构尾部拼装;材料包括钢
盾构法 预制装配式衬砌(管片) 圆形
筋混凝土、钢、铸铁或复合管片。
按照掘进方式选择;可采用预制管
TBM法 圆形管片衬砌或复合式衬砌 圆形
片或复合式衬砌结构。
3.浅埋暗挖法隧道结构
采用浅埋暗挖法修建的城市隧道,一般采用复复合合式式衬衬砌砌结构形式,主要包括初初期期支支护护、防防水水层层和二二
次次衬衬砌砌三部分。一般采用拱拱形形或或马马蹄蹄形形结构。
359 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4.钻爆法隧道结构
与浅埋暗挖隧道结构基本相同。
5.盾构法隧道结构
盾构法修建的隧道衬砌主要为预预制制装装配配式式衬衬砌砌。预制装配式衬砌,又称管片,它是在盾构尾部拼装
而成的。
习习题题训训练练
关于明挖法施工特点的说法,正确的是( )。
A.明挖法按基坑围护不同可分为敞口放坡明挖法和盖挖法两大类
B.明挖法是从地表面向下开挖基坑至设计标高,然后由上而下建造主体结构
C.明挖法按基坑围护不同可分为敞口放坡明挖法和有围护结构明挖法两大类
D.明挖法施工无需进行土方回填
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误,明挖法按基坑围护不同可分为敞口放坡明挖法和有围护结构明挖法两大类,盖挖法
不属于明挖法分类
B错误,明挖法是从地表面向下开挖基坑至设计标高,然后由下而上建造主体结构
D错误,明挖法最后需要回填土并恢复路面
关于浅埋暗挖法技术要点的说法,正确的是( )。
A.按照"管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测"的十八字方针施工
360 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
B.主要依靠深厚的覆盖层来保证施工安全
C.适用于各种岩层条件下的隧道施工
D.不需要进行地层改造和沉降控制
【【答答案案】】A
【【解解析析】】B错误,浅埋暗挖法是在浅埋条件下施工,不依赖深厚覆盖层
C错误,浅埋暗挖法主要适用于城镇软弱围岩地层
D错误,浅埋暗挖法以改造地层条件为前提,以控制地表沉降为重点
关于盾构法隧道结构的说法,正确的是( )。
A.盾构法隧道衬砌主要为现浇混凝土结构
B.盾构法仅适用于无地下水地层的隧道施工
C.盾构法修建的隧道衬砌主要为预制装配式衬砌(管片)
D.盾构管片只能采用钢筋混凝土材料制作
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误,盾构法隧道衬砌主要为预制装配式衬砌,不是现浇结构
B错误,盾构法已能适用各种水文地质条件,包括有地下水的地层
D错误,管片按材料可分为钢筋混凝土、钢、铸铁以及复合管片等多种材料
第第6655讲讲 地地下下水水控控制制((一一))
33..22 地地下下水水控控制制
为保证地下工程、基础工程正常施工,控制和减少对工程环境影响而采取的排排水水、、降降水水、、隔隔水水或或回回
灌灌等等工工程程措措施施,统称为地下水控制。
考点链接:P108
361 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
明沟、集水井排水是在基坑、沟槽的四周或两侧设置排水明沟,在基坑四四角角或每隔3300~~4400mm 设置集
水井,使基坑、沟槽渗出的地下水通过排水明沟汇集于集集水水井井内,然后用水水泵泵将其排出。
【26年变更】
33..22..11 地地下下水水控控制制方方法法
362 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
真真空空井井点点降降水水
363 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
井点管的埋设
1-冲管 2-冲嘴 3-胶皮管 4-高压水泵 5-压力表
6-起重机吊钩7-井点管8-滤管9-填砂(反滤层)10-粘土封口
答疑解惑:井点降水必然会形成降降水水漏漏斗斗,从而导致周围土壤固结并引起地地面面沉沉陷陷,为减少井点降
水对周围建筑物及地下管线造成影响,可在井点线外4~5m处设置回回灌灌井井点点,将井点中抽抽出出水水经经沉沉淀淀后后用
压力注入回灌井中,形成一道水墙。回灌是指将水引渗于地下含水层,补给地下水,稳定地下水位,防
止地下水位降低使土体固结产生不均匀沉降的工程措施。
地下水控制方法可划分为集集水水明明排排、、降降水水、、隔隔水水和和回回灌灌四类,可单独或组合使用。
3.降水
1)一般要求
364 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)降水施工应采取集集水水明明排排措施,拦拦截截、、排排除除地地表表(坑顶)、坑坑底底和坡坡面面积积水水。
(4)降水运行时间应满足地下结构施工的要求,当存在抗浮要求时应延延长长降降水水运运行行时时间间。
(5)降水完成后应及时封封井井。
【答疑解惑】封井最有效的方法是预埋钢套管,在下部结构具备抵抗浮力之后,在水位未到达基础
底面前完成封井。
2)降水方法的分类和选择
表3.2-1工程降水方法及适用条件
降降水水方方法法 渗渗透透系系数数
土土质质类类别别 降降水水深深度度((mm))
适适用用条条件件 ((mm//dd))
真空井 0.01~20.
粉粉质质黏黏土土、粉土、砂土 单单级级≤≤66,,多多级级≤≤1122
点 0
喷射井
粉土、砂土 0.1~20.0 ≤≤2200
点
管井 粉土、砂土、碎石土、岩土 >1 不不限限
降水
井 粉粉质质黏黏土土、粉土、砂土、碎石 由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确
渗井 >0.1
土 定
辐射井 黏黏性性土土、粉土、砂土、碎石土 >>00..11 44~~2200
电渗井 黏黏性性土土、淤泥、淤淤泥泥质质黏黏土土 ≤≤00..11 ≤≤66
潜埋井 粉土、砂土、碎石土 >0.1 ≤≤22
答疑解惑:真真空空井井点点是沿基坑四周将井点管埋入蓄水层内,利用真真空空抽抽水水设备将地下水从井点管
内不不断断抽抽出出,将地下水位降至基坑底以下。
365 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
366 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答答疑疑解解惑惑::喷射点井通过井点管内外管间隙把高压水输送到井底后,由射流喷嘴高速上喷造成负
压,抽吸地下水与空气,并与工作水混合形成具有上涌势能的汽水溶液排至地表,达到降低地下水位的
目的。
367 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答答疑疑解解惑惑::管井法是围绕开挖的基坑每隔一定距离((2200--5500mm))设置一一个个管管井井,每个管井单独使用一一
台台水水泵泵进行抽水,以降低地下水位。
其中每个井泵由井井管管和和滤滤管管组成,并单独配一台电动机和一台真空泵,开动后达到一定的真空度,
则可达到深层降水的目的。
368 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答答疑疑解解惑惑::渗井,是在地层中开凿立式孔洞,将地面水和上层地下水引向更深的地下层,符合自然
渗水规律,是一种立式地下排水设施。
369 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:井点施工程序:定位→钻孔→插入井点管→填滤料→封闭顶部
2025103111193270735129_地下水控制(一)
答答疑疑解解惑惑::辐射井是由大口径竖井和以其为中心,分层设置并向四周辐射水平滤水管组成的降水系
统。水平滤水管埋置于地下含水层内以截断基坑的外来水和坑底涌水。地下水以重力形式分层渗入水平
370 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
滤水管集于竖井,用泵将水抽出达到降水目的。
答答疑疑解解惑惑::电渗井降水:如果在饱和的粘土中插入两电极,通以直流电,则阳极处土中的水会移向
阴极,土中细颗粒移向阳极,这前者叫电渗现象,后者叫电泳现象。电渗井点就是用电渗原理来进行降
低粘土层中的地下水位。
答答疑疑解解惑惑::潜潜埋埋井井::降水施工中,基坑或涵洞底部残留一定高度地下水,把抽水井埋到设计降水深
度以下进行抽水,使地下水位降低满足设计降水深度要求的井。
第第6666讲讲 地地下下水水控控制制((二二))
4.隔水帷幕
隔水帷幕为隔离、阻断或减少地下水从围围护护体体侧侧壁壁或底底部部进进入入开开挖挖施施工工作作业业面面的连续隔水体。
371 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2025103111193270735129_地下水控制(二)
1)一般要求
(1)当工程所在地限制降水、降水会对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等造成危害或对对工工
程程环环境境造造成成长长期期不不利利影影响响时,可采用隔隔水水帷帷幕幕方方法法控制地下水。
2)隔水帷幕施工方法
分分类类方方式式 隔隔水水帷帷幕幕方方法法
按布置方式 悬挂式竖竖向向隔水帷幕、落底式竖竖向向隔水帷幕、水水平平向向隔水帷幕
按结构形式 独独立立式式隔水帷幕,嵌嵌入入式式隔水帷幕、支支护护结结构构自自抗抗渗渗式式隔水帷幕
高压喷射注浆(旋喷、摆喷、定喷)隔水帷幕、压力注浆隔水帷幕、水泥土搅拌
按施工方法 桩隔水帷幕、冻结法隔水帷幕、地下连续墙或咬合式排桩隔水帷幕、钢板桩隔水
帷幕、沉箱
372 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)当采用高压喷射注浆法、水泥土搅拌法、压力注浆法及冻结法隔水帷幕时,应结合工程情况进
行现场工工艺艺性性试试验验,确定施工参数和工艺。
5.回灌
回灌是将水引渗于地下含水层,补补给给地地下下水水,稳定地下水位,防止地下水位降低使土体固结产生不
均匀沉降的工程措施,回灌应进行专业设计,且应符合下列要求:
(2)地下水回灌宜采用井灌法,具体回灌方法可采用管管井井回回灌灌、、大大口口井井回回灌灌。
(3)地下水回灌方式包括重重力力回灌、真真空空回灌、压压力力回灌。
33..22..22 地地下下水水控控制制施施工工技技术术
1.集水明排
(1)明沟宜布置在拟建工程基础边00..55mm 以以外外,沟边缘离开边坡坡脚应不不小小于于00..33mm。 明沟的底面应
比挖土面低00..33~~00..44m, 集水井底面应比沟底面低00..55mm 以上,并随基坑的 挖深而加深,以保持水流畅
通。明沟的坡度不宜小于0.3%,沟底应采取防渗措施。
373 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)基坑四周每隔3300~~4400mm宜设一座集水井,集水井应采取防渗措施。
(3)明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基基础础施施工工完完毕毕、、回回填填土土为止。
(4)集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉沉淀淀池池。
2.降水井
1)降水系统布设
(1)降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定,并应符合下列要求
①面状降水工程,降水井点宜沿降水区域周边呈封封闭闭状状均均匀匀布置,距开挖上口边线不不宜宜小小于于11mm。
②线状、条状降水工程,降水井宜采用单单排排或或双双排排布置,两端应外延布置降水井,外延长度为条状
或线状降水井点围合区域宽度的11~~22倍。
374 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:什么叫做线状、条状和面状?
长长宽宽比比小小于于或或等等于于2200时时为为面面状状,,大大于于2200且且小小于于或或等等于于5500时时为为条条状状,,大大于于5500时时为为线线状状;;
④在运运土土通通道道出出口口两侧应增设降水井。
(2)真空井点布设除应符合本书3.2.2中2.下1)(1)的部分要求外,尚应符合下列要求:
①当真空井点孔口至设计降水水位的深度不不超超过过66..00mm时宜采用单单级级真空井点;当大大于于66..00mm且且场场地地条条
件件允允许许时,可采用多多级级真真空空井井点点降水,多级井点上下级高差宜取44..00~~55..00mm。
375 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
②井点系统的平面布置应根据降降水水区区域域平平面面形形状状、、降降水水深深度度、、地地下下水水的的流流向向以以及及土土的的性性质质确定,可
布置成环形、U形和线形(单排、双排)。
答疑解惑:考虑施工机械进出基坑时,环形宜采用U型布置。
③井点间距宜为0.8~2.0m,距开挖上口线的距离不应小于1.0m;集水总管宜沿抽水水流方向布设,
坡度宜为0.25%~0.5%。
④降水区域四角位置井井点点宜宜加加密密。。
(4)真空井点施工安装应符合下列要求:
①井点管成孔后,应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆返返清清水水33~~55mmiinn后,方可向孔内安安放放井井点点管管。
②井点管安装到位后,应向孔内投投放放滤滤料料,滤料粒径宜为0.4~0.6mm。孔内投入的滤料数量,宜大
于计算值5%~15%,滤料填至地面以以下下11~~22mm后应用黏黏土土填满压实。
376 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
③井点管、集水总管应与水泵连接安装,抽水系统不应漏漏水水、、漏漏气气。
④形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试试运运行行。
(5)喷射井点施工安装应符合下列要求:
①井管沉设前应对喷射器进行检验,每个喷射井点施工完成后,应及时进行单单井井试试抽抽,排出的浑浑浊浊
水水不不得得回回流流循循环环管管路路系系统统,试抽时间应持持续续到到水水清清砂砂净净为止。
②每组喷射井点系统安装完成后,应进行试试运运行行,不应有漏气、翻砂、冒水现象。
(6)管井施工应符合下列要求:
③单井完成后应及时洗井,洗井后应安装水泵进行单井井试试抽抽。
3.隔水帷幕施工技术(此内容在讲完P125的44..地地基基加加固固处处理理方方法法,然后再讲)
5.监测
地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,监测主要包括:地地下下水水位位监测、出出水水量量和含含
砂砂量监测、水水质质监测、变变形形监测、巡巡视视检检查查等内容。
习习题题训训练练
关于集水明排系统布置要求的说法,正确的是( )。
A.明沟应布置在拟建工程基础边0.3m以内 B.明沟底面应比挖土面低0.1~0.2m
C.集水井底面应比沟底面低0.5m以上 D.基坑四周每隔50~60m应设一座集水井
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误,明沟应布置在基础边0.5m以外
B错误,明沟底面应比挖土面低0.3~0.4m
C正确,集水井底面应比沟底面低0.5m以上
D错误,基坑四周每隔30~40m宜设一座集水井
关于真空井点施工安装要求的说法,正确的是( )。
A.应冲洗钻孔返清水后方可安放井点管
B.滤料粒径宜为1.0~2.0mm
C.滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实
377 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
D.成孔直径不宜小于500mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误,应冲洗钻孔返清水3~5min后方可安放井点管
B错误,滤料粒径宜为0.4~0.6mm
C正确,滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实
D错误,成孔直径不宜大于300mm
历历年年真真题题训训练练
((22001144年年二二级级建建造造师师真真题题))基坑开挖时,用于粉土地层降水深度能够达到5m以上的降水方法有(
)。
A.集水明排 B.一、二级轻型井点 C.三级轻型井点
D.喷射井点 E.管井
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】集水明排可以排除浅层水,另外对于粉土地层容易引起流砂等渗透破坏。
心心灵灵驿驿站站
别别说说梦梦想想遥遥不不可可及及,,你你连连手手都都还还没没伸伸。。伸伸出出手手,,踮踮起起脚脚,,你你离离天天空空就就更更近近了了一一点点。。
第第6677讲讲 明明挖挖法法施施工工((一一))
33..33 明明挖挖法法施施工工
33..33..11 基基坑坑支支护护施施工工
1.边坡支护
常用的边坡支护形式有:基基坑坑放放坡坡、、土土钉钉墙墙支支护护等。
378 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
土土钉钉墙墙支支护护施工:(1)边坡成型
(2)土钉成孔:土钉坡面定位后采用水平钻机干作业成孔,成孔角度15°-20°。
(3)土钉安装及注浆:土钉成孔后及时插入钢筋土钉,现场水泥浆二次注浆,保证土钉施工质量。
379 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)钢筋网片绑扎
(5)喷射面板混凝土:采用空压设备分段自下而上喷射混凝土,喷射过程做到喷射回弹量小,喷层
强度高。
(6)土钉墙成型:坡面平整,接缝成型质量好,阴阳角顺直。
1)基坑边(放)坡
380 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的抗抗剪剪强强度度时,边坡就会失稳坍塌。
(2)基坑放坡基本要求:
表3.3-1土质边坡坡率允许值
坡坡率率允允许许值值((高高宽宽比比))
边边坡坡土土体体类类别别 状状态态
坡坡高高小小于于55mm 坡坡高高55~~1100mm
密实 1:0.35~1:0.50 1:0.50~1:0.75
碎石土 中密 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00
稍密 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25
坚硬 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25
黏性土
硬塑 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1.50
按是否设置分级过渡平台,边坡可分为一一级级放放坡坡和和分分级级放放坡坡两种形式。在场地土质较好、基坑周围
具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下,宜宜采采用用全全深深度度放放坡坡或或部部分分深深度度放放坡坡。分分
级级放放坡坡时,宜设置分分级级过过渡渡平平台台。下级放坡坡度宜宜缓缓于于上级放坡坡度。
(3)基坑边坡稳定控制措施:
根据土层的物理力学性质及边坡高度确定基坑边坡坡度,并于不不同同土土层层处做成折折线线形形边边坡坡或或留留置置台台
阶阶。。
施工时严格按照设设计计坡坡度度进行边坡开挖,不不得得挖挖反反坡坡。。
在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面采取防水、排水、截水等防护措施,禁止雨雨水水等等地地面面
水水浸浸入入土土体体,保持基底和边坡的干燥。
严严格格禁禁止止在基坑边坡坡顶较近近范范围围堆堆放放材材料料、、土土方方和和其其他他重重物物以以及及停停放放或或行行驶驶较较大大的的施施工工机机械械。。
在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监监测测坡坡顶顶位位移移,随时分析监测数据。当边坡有失稳迹
象时,应及时采取削削坡坡、、坡坡顶顶卸卸荷荷、、坡坡脚脚压压载载或其他有效措施。
(4)护坡措施:
381 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
常用的防护措施有:
叠叠放放在在砂砂包包或或土土袋袋
水水泥泥砂砂浆浆或或细细石石混混凝凝土土抹抹面面:在人工修平坡面后,用水泥砂浆或细石混凝土抹面,留泄水孔;
挂挂网网喷喷浆浆或或混混凝凝土土
其他措施:包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。
2)土钉墙支护
土钉墙是一种经济、简便、施工快速、不需大型施工设备的基坑支护形式,适应于地地下下水水位位以以
上上或降降水水的的非非软软土土基基坑坑,见图3.3-1。
图3.3-1土钉墙典型结构
1—混凝土面层;
2—土钉;
382 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3—潜在滑裂面
当基坑潜在滑滑动动面面内内有建建筑筑物物、、重重要要地地下下管管线线时,不不宜宜采用土钉墙。
(1)一般要求:
①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1: 0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜
取较小小坡坡比比。
②土钉水平间距和竖向间距宜为11~~22m;当基坑较深、土的抗剪强度较较低低时,土钉间距应取小小值。土
钉倾角宜为5~20°。
383 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)成孔注浆型钢筋土钉的构造符合下列要求:
④土钉孔注浆材料可采用水水泥泥浆浆或或水水泥泥砂砂浆浆,其强度不宜低于20MPa。
(3)采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆符合下列要求:
①宜采用钢钢绞绞线线锚锚杆杆。
③锚杆与喷射混凝土面层之间设置腰腰梁梁连接,腰梁与喷射混凝土面层紧密接触。
(4)土钉墙高度不不大大于于1122mm时,喷射混凝土面层的构造应符合下列要求:
①喷射混凝土设计强度等级不不宜宜低低于于CC2200,面层厚度宜取80~100mm。
②喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,土钉与加强钢筋宜采用焊接连接,其连接应
满足承承受受土土钉钉拉拉力力的要求。
③当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄泄水水孔孔或采取其他疏水措施。
④喷射混凝土终终凝凝22hh后应及时喷喷水水养护。
⑤应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大大于于22dd后,方可下下挖挖基基坑坑。
384 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
习习题题训训练练
对于土质边坡,分级过渡平台的宽度不宜小于( )m。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
【【答答案案】】B
【【解解析析】】对于土质边坡,分级过渡平台的宽度不宜小于 1.0m ;对于岩石边坡不宜小于 0.5m。
土钉墙适用于( )基坑。
A.地下水位以下的软土 B.地下水位以上或降水的非软土
C.任何土质 D.地下水位以下的非软土
【【答答案案】】B
【【解解析析】】土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地
下管线时,不宜采用。
采用预应力锚杆复合土钉墙时,锚杆与喷射混凝土面层之间应设置( )连接。
A.钢梁 B.腰梁 C.立柱 D.支撑
【【答答案案】】B
【【解解析析】】采用预应力锚杆复合土钉墙时,锚杆与喷射混凝土面层之间设置腰梁连接,腰梁与喷射混
凝土面层应紧密接触。
当边坡有失稳迹象时,不应采取的措施是( )。
A.削坡 B.坡顶加载 C.坡顶卸荷 D.坡脚压载
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当边坡有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施,而坡顶加
载会加重边坡负担,加剧失稳。
以下关于基坑放坡的说法,正确的有( )。
A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主
B.坡率法需对边坡整体进行加固
C.按是否设置分级过渡平台,边坡分为一级放坡和分级放坡
D.分级过渡平台对于岩石边坡不宜小于 1.5m
E. 下级放坡坡度宜陡于上级放坡坡度
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】B错误。坡率法无须对边坡整体进行加固;D错误。分级过渡平台对于岩石边坡不宜小于
0.5m,对于土质边坡不宜小于 1.0m。E错误。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度 。
历历年年真真题题训训练练
((22001188年年二二级级建建造造师师真真题题))下列基坑放坡要求中,说法错误的是( )。
A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主 B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响
C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度 D.分级放坡时,宜设置分级过渡平台
【【答答案案】】C
【【解解析析】】下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。
22002200年年二二级级真真题题案案例例分分析析题题节节选选
385 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
背背景景资资料料
某公司承建一座再生水厂扩建工程,项目部进场后,结合地质情况,按照设计图纸编制了施工组织
设计。
基坑开挖尺寸为70.8m(长)×65m(宽)×5.2m(深),基坑断面如图4所示。图中可见地下水位较
高,为-1.5m,方案中考虑在基坑周边设置真空井点降水。项目部按照以下流程完成了井点布置,高压水
套管冲击成孔→A→填滤料→B→连接水泵→漏水漏气检查→试运行,调试完成后开始抽水。
因结构施工恰逢雨期,项目部采用1:0.75放坡开挖,挂钢筋网喷射C20混凝土护面,施工工艺流程
如下:修坡→C→挂钢筋网→D→养护。
基坑支护开挖完成后项目部组织了坑底验收,确认合格后开始进行结构施工。
基坑断面示意图(高程单位:m,尺寸单位:mm)
22002200年年二二级级真真题题案案例例分分析析题题节节选选
问问题题::
1.补充井点降水工艺流程中A、B工作内容。
【【答答案案】】
1.A:井管安装;B:黏土密封
2.请指出基坑挂网护坡工艺流程中,C、D的内容
【【答答案案】】
C:植入锚杆;D:喷射混凝土
3.坑底验收应由哪些单位参加?
【【答答案案】】
应由施工单位、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位参加
心心灵灵驿驿站站
好好好好扮扮演演自自己己的的角角色色,,做做自自己己该该做做的的事事。。人人的的脆脆弱弱和和坚坚强强都都超超乎乎自自己己的的想想象象。。有有时时,,可可能能脆脆弱弱得得一一
386 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
句句话话就就泪泪流流满满面面,,有有时时,,也也发发现现自自己己咬咬着着牙牙走走了了很很长长的的路路。。
第第6688讲讲 明明挖挖法法施施工工((二二))
33..33..11 基基坑坑支支护护施施工工
2.基坑围护结构体系
基坑四周一般设置挡土围护结构,围围护护结结构构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的桩、墙结
构。支支撑撑结结构构起减小围护结构变形,控制墙体弯矩的作用,分为内内支支撑撑和外外拉拉锚锚两种形式。
认识支护结构的构构造造识识图图
387 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
388 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1)基坑围护结构
(1)基坑围护结构类型:
表3.3-2 不同类型围护结构的特点
类类型型 特特点点
①成品制作,可可反反复复使使用用;
②施工简便,但施工有噪声;
③刚度小,变形大,与与多多道道支支撑撑结结合合,在软弱土层中也可采用;
排桩 钢板桩
④新新的的时时候候止止水水性性尚尚好好,如有漏水现象,需增加防水措施
一般最大开挖深度在77~~88mm。
板桩的形式有多种,拉拉森森型型是最常用的
【补充】钢板桩与钢管桩:
工艺流程:施工准备→钢板桩组装→导向架加工制造→导导向向架架定定位位→插插打打钢钢板板桩桩→基坑开挖→基
坑检检验验。
389 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
类类型型 特特点点
①刚度大,可用在深深大大基基坑坑;
排桩 灌注桩 ②施工对周边地层、环境影响小;
③需降降水水或或和和止止水水措措施施配配合合使使用用,如搅拌桩、旋喷桩等
类类型型 特特点点
①强强度度大大,,止止水水性性好好;
SMW ②内插的型钢可拔出反反复复使使用用,经济性好;
排桩
工法桩 ③具有较好发展前景,国内上海等城市已有工程实践;
④用于软土地层时,一般变形较大
SMW工法桩(水泥土搅拌桩+型钢)
390 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
391 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)基坑围护结构施工要求:
④SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙):
常用的内插型钢布置形式可采用密密插插型型、、插插二二跳跳一一型型和插插一一跳跳一一型型三种。
单根型钢中焊接接头不宜超超过过两两个个,,焊接接头的位置应避避免免设设在在支支撑撑位位置置或开开挖挖面面附附近近等型钢受受力力
较较大大处;相邻型钢的接头竖向位置宜相相互互错错开开,错开距离不宜小小于于11mm,且型钢接头距离基坑底面不不宜宜小小
于于22mm。
拟拔出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在其表面涂涂刷刷减减摩摩材材料料。。
392 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
类类型型 特特点点
①配筋率较低。
排桩 咬合桩 ②受力整体性好。
③施工灵活
答疑解惑:钻孔咬合桩是指平面布置的排排桩桩间间相相邻邻桩桩相相互互咬咬合合(桩圆周相嵌)而形成的钢筋混凝
土“桩桩墙墙””,它用作构筑物的深基坑支护结构。
答疑解惑:
导墙施工:为保证灌注桩定位准确及咬合止水效果,在灌注桩成桩前设置导墙。
393 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
394 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
答疑解惑:接头桩(砂桩)主要用于施工段与段的端头。在分段施工时,于施工段的端头设置砂桩
(成孔后用砂灌满),当后施工段到此时,挖出砂再灌上混凝土,以此完成围护桩的闭合处理。
⑤钻孔咬合桩:
钻孔咬合桩的施工可采用液液压压钢钢套套管管全全长长护护壁壁、机械冲冲抓抓成成孔孔工艺,其施工应符合下列要求:
a.桩顶应设置导导墙墙,导墙宽度宜取3~4m,导墙厚度宜取0.3~0.5m。
b.相邻咬合桩应按先先施施工工素素混混凝凝土土桩桩、后施施工工钢钢筋筋混混凝凝土土桩桩的顺序进行;钢筋混凝土桩应在素混凝
土桩初初凝凝前前,通过成孔时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合,但应避免过早切割。
395 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
c.钻机就位及吊设第一节钢套管时,应采用两两个个测测斜斜仪仪贴附于套管外壁并用经经纬纬仪仪复核套管垂直
度,其垂直度允许偏差应为00..33%%,液压套管应正反扭动加压下切;抓斗在套管内取土时,套管底部应始
终位位于于抓抓土土面面下下方方,且抓土面与套管底的距离应大大于于11..00mm。
类类型型 特特点点
①无无支支撑撑,墙体止止水水性性好好,造造价价低低。
重力式水泥土墙/水泥土搅拌桩
②墙体变变位位大大
类类型型 特特点点
①刚刚度度大大,,开开挖挖深深度度大大,可适用于所所有有地地层层;
②强度大,变位小,隔水性好,同时可可兼兼作作主主体体结结构构的的一一部部分分。
地下连续墙
③可邻近建筑物、构筑物使用,环环境境影影响响小小;
④造造价价高高。
396 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
现浇地下连续墙工艺流程
397 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:地下连续墙宜采用圆圆形形锁口管接头、波波纹纹管管接头、楔楔
形形接头、工工字字钢钢接头或混混凝凝土土预预制制接头等柔柔性性接头。当地下连续墙作为主主体体地地下下结结构构外外墙墙,且需要形
成整整体体性性墙墙体体时,宜采用刚刚性性接头;刚性接头可采用一一字字形形或十十字字形形穿穿孔孔钢钢板板接接头头、钢钢筋筋承承插插式式接接
头头等。
答疑解惑:地下连续墙柔柔性性接头是指在施工中,采用一定的柔性连接技术,来增加结构的伸缩性和
变形能力。柔性接头可以适应地层沉降和地震等外部力的冲击,同时还可以消除拱效应和排除不均匀沉
降等问题,提高了地下连续墙的稳定性和安全性。
地下连续墙刚刚性性接头是指在施工中,采用刚性连接技术来将相邻墙板连接在一起。刚性接头具有连
接紧密、抗震性能好、振动小等优点,能够更好地保证地下连续墙的整体稳定性。
398 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
导墙是控制挖挖槽槽精精度度的主要构筑物,导墙结构应建于坚实的地基之上,其主要作用有:
a.挡挡土土:在挖掘地下连续墙沟槽时,地表土松软容易坍陷,因此在单元槽段挖完之前,导墙起挡土
作用。
b.基基准准作用:导墙作为测量地下连续墙挖槽标标高高、垂垂直直度度和精精度度的基准。
c.承承重重:导墙既是挖槽机械轨道的支承,又是钢筋笼接头管等搁置的支点,有时还承受其他施工设
备的荷载。
d.存存蓄蓄泥浆:导墙可存蓄泥浆,稳定槽内泥浆液面。泥浆液面始终保持在导墙面以以下下2200ccmm,并高高出出
地地下下水水位位11mm,以稳定槽壁。
e.其他:导墙还可防止泥泥浆浆漏漏失失,阻止雨水等地地面面水水流流入入槽槽内内;地下连续墙距现有建(构)筑物
很近近时,在施工时还起到一定的补补强强作用。
f.导墙一般为现浇钢筋混凝土结构,应具有必要的强强度度、、刚刚度度和和精精度度,要满足挖槽机械的施工要
求。
在开挖过程中,为保证槽壁的稳定,采用特制的泥浆护壁。泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经
试配确定,并在泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的相相对对密密度度、、黏黏度度、、含含砂砂率率和和ppHH值等主要技术性能指标进
行检验和控制。
习习题题训训练练
以下哪种基坑围护结构刚度大,可适用于所有地层,且可兼作主体结构一部分( )。
A.排桩 B.重力式水泥土挡墙 C.地下连续墙 D.SMW工法桩
【【答答案案】】C
【【解解析析】】地下连续墙刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层,强度大,变位小,隔水性好,同时
可兼作主体结构的一部分。
钢板桩在基坑施工中常用,其最大开挖深度一般在( )m。
A.5-6 B.7-8 C.9-10 D.10-12
【【答答案案】】B
399 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】钢板桩长度有限,其适用的开挖深度受到限制,一般最大开挖深度在7-8m。
钻孔咬合桩施工时,钻机就位及吊设第一节钢套管,垂直度允许偏差应为( )。
A.0.1% B.0.3% C.0.5% D.1.0%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】钻孔咬合桩施工时,钻机就位及吊设第一节钢套管时,垂直度允许偏差应为0.3%。
钢板桩的特点包括( )。
A.成品制作,可反复使用 B.施工简便,但噪声较大
C.刚度大,变形小 D.新的时候止水性尚好
E.长度有限,适用开挖深度受限
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】钢板桩成品制作,可反复使用;施工简便,但施工噪声较大;刚度小,变形大;长度有
限,其适用的开挖深度也受到限制。
钻孔灌注桩围护结构经常与以下哪些隔水帷幕联合使用( )。
A.深层搅拌桩 B.高压旋喷桩 C.咬合桩
D.钢板桩 E.地下连续墙
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】钻孔灌注桩围护结构经常与隔水帷幕联合使用,隔水帷幕一般采用深层搅拌桩。当基坑上
部受环境条件限制时,也可采用高压旋喷桩隔水帷幕。
地下连续墙槽段接头选用原则正确的有( )。
A.宜采用圆形锁口管接头等柔性接头
B.作为主体地下结构外墙且需整体性墙体时,宜采用刚性接头
C.采取相关措施时,也可采用柔性接头
D.只能采用刚性接头
E.只能采用柔性接头
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】地下连续墙宜采用圆形锁口管接头等柔性接头;当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且
需要形成整体性墙体时,宜采用刚性接头;在采取地下连续墙顶设置通长冠梁等措施时,也可采用柔性
接头。
第第6699讲讲 明明挖挖法法施施工工((三三))
2)支撑结构
(1)内支撑结构体系:
②支撑结构挡土的应力传递路径是围围护护((桩桩))墙墙→围围檩檩((冠冠梁梁))→支支撑撑。
钢支撑施工:(1)安装牛腿和围檩
400 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钢支撑施工:(2)浇筑细石混凝土,确保围檩与围护结构中间紧密接触,不留缝隙。
【23年案例牛腿识图】
钢支撑施工:(3)安装防坠绳。【23年案例防坠绳识图】
401 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
钢支撑施工:(4)钢支撑吊装就位
钢支撑施工:(5)钢支撑施加预加压力【23年案例活络头】
402 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
403 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(6)支撑拆除,先卸载预应力,然后再拆除。
表3.3-3两类支撑体系的形式和特点
404 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
材材料料 截截面面形形式式 布布置置形形式式 特特点点
混凝土结硬后刚度大,变变形形小小
强度的安全、可靠性强,施施工工方方便便,但
现浇钢 有对撑、边桁架、环梁 支支撑撑浇浇制制和和养养护护时时间间长长,围护结构处于
可根据断面要求确定断
筋混凝 结合边桁架等,形式灵 无支撑的暴露状态的时间长、软土中被
面形状和尺寸
土 活多样 动土压区土体位移大,如对控制变形有
较高要求时,需对被动土压区软土进行
加固。施工工工期期长长,拆拆除除较较困困难难
竖向布置有水平撑、斜
安安装装、、拆拆除除施施工工方方便便,,可可周周转转使使用用,,支
单钢管、双钢管、单工 撑;平面布置形式一般
撑中可加预应力,可调整轴力而有效控
字钢、双工字钢、H形钢 为对撑、井字撑、角撑
钢结构 制围护墙变形;施施工工工工艺艺要要求求较较高高,如
、槽钢及以上钢材的组 。也可与钢筋混凝土支
节点和支撑结构处理不当,或施工支撑
合 撑结合使用,但要谨慎
不及时、不准确,会造成失稳
处理变形协调问题
钢结构支撑(钢管、型钢支撑)体系通常为装配式的,由围围檩檩、、角角撑撑、、支支撑撑、、预预应应力力设设备备((包包括括千千
斤斤顶顶自自动动调调压压或或人人工工调调压压装装置置))、、轴轴力力传传感感器器、、支支撑撑体体系系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件
组成。
405 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
④内支撑体系的布置原则:
宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。
宜采用对对称称平平衡衡性性、、整整体体性性强强的结构形式。
应与主体结构的结构形式、施工顺序协调,以便于主体结构施工。
应利于基基坑坑土土方方开开挖挖和和运运输输。
⑤内支撑体系的施工:
内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先先支支撑撑后后开开挖挖的原则。
围檩与围护结构之间紧紧密密接接触触,不得留有缝隙。如有间隙应用强度等级不不低低于于CC3300的的细细石石混混凝凝土土填充
密实或采用其他可靠连接措施。
钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预预加加压压力力出出现现损损失失时,应再再次次施施加加预预压压力力。
406 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
支撑拆除应根据支撑材料、形式、尺寸等具体情况采用人人工工、、机机械械和和爆爆破破等方法。((22001155年年一一级级案案
例例))
(2)外拉锚支护体系:
外拉锚支护体系:在地地质质条条件件较较好好的有锚固力的地层中,基坑支撑可采用拉锚形式。拉锚式围护结
构由挡土结构与外拉系统组成。
①锚杆有多种类型,基坑工程中主要采用钢钢绞绞线线锚锚杆杆,当设计的锚杆承载力较低时,有时也采用钢钢
筋筋锚锚杆杆, 锚杆的选取与常见注意事项如下所示:
c.锚杆注浆宜采用二二次次压压力力注浆工艺。
d.锚锚杆杆锚锚固固段段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土层内。
③锚拉桩支护中的腰梁的设计应符合下列要求:
a.腰梁可采用钢钢筋筋混混凝凝土土梁梁或型型钢钢组组合合梁梁。
407 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3.基坑土方开挖及基坑变形控制
1)基本要求
(1)基本要求如下:
③软土基坑必须分分层层、、分分块块、、对对称称、、均均衡衡地开挖,分块开挖后应及及时时支护。对于有预应力要求的钢
支撑或锚杆,还必须按设计要求施施加加预预应应力力。当基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求
时,严禁向向下下开开挖挖。
3)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
408 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①土体变形:
基坑周围地层移动主要是由围护结构的水水平平位位移移和和坑坑底底土土体体隆起造成的。
②围护结构水平变形:
当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体(如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙等)还是柔性墙
体(如钢板桩、地下连续墙等),均表现为墙墙顶顶位位移移最最大大且向基坑方向水平位移,呈三角形分布的特
征。
③围护结构竖向变位
④基坑底部的隆起
⑤地表沉降
(2)基坑的变形控制:
②控制基坑变形的主要方法有:
a.增加围护结构和支撑的刚刚度度。
b.增加围护结构的入入土土深深度度。
c.加固基坑内被被动动土土压压区区土土体体。加固方法有墩式加固、满堂加固、格栅加固、抽条加固、裙边加固
及抽条加固与裙边加固相结合。
409 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
d.减减小小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间,这一点在软土地区施工时
尤其有效。
e.通过调整围围护护结结构构或或隔隔水水帷帷幕幕深深度度和降降水水井井布布置置来控制降水对环境变形的影响。
(3)坑底稳定控制(2021年5月30日二建真题案例题出题点)
①保证深基坑坑底稳定的方法有加加深深围围护护结结构构入入土土深深度度、、坑坑底底土土体体加加固固、、坑坑内内井井点点降降水水等措施。
②适时施作底底板板结结构构。。
410 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
补充:明挖法施工工序如下:
围护结构施工→降水(或基坑底土体加固)→第一层开挖→设置第一层支撑→...→第n层开挖→设
置第n层支撑→最底层开挖→底板混凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在结构完成后拆
除)→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝土浇筑。
第第7700讲讲 明明挖挖法法施施工工((四四))
4.地基加固处理方法
1)基坑地基加固的目的
(1)基坑外外加固——主要是止止水水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力。
(2)基坑内内加固——提升土体的强强度度和土体的侧侧向向抗抗力力,减少围护结构位位移移,进而保护基坑周边建
筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑坑底底土土体体渗渗流流破破坏坏;弥弥补补围围护护墙墙体体插插入入深深度度不不足足等
411 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)常用方法与技术要点
(1)注浆法
②注浆材料有很多,其中,水泥浆是以水水泥泥为主的浆液,适用于岩土加固,是常常用用的浆液。
表3.3-4 不同注浆法的适用范围
注注浆浆方方法法 适适用用范范围围
渗透注浆① 只适用于中中砂砂以以上上的砂性土和有裂隙的岩石
劈裂注浆 适用于低低渗渗透透性性的土层
常用于中中砂砂地地基基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可
能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率。压密注浆可用于
压密注浆
非饱和的土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻近土进行加固
电动化学注浆 地基土的渗透系数kk<<1100--⁴ccmm//ss,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层
①渗透注浆法适用于碎碎石石土土、、砂砂卵卵土土夯夯填填料料的路基。
②注浆材料有很多,其中,水泥浆是以水水泥泥为主的浆液,适用于岩土加固,是常常用用的浆液。
答疑解惑:
渗透注浆指浆液以渗透渗入方式,渗入土体孔隙的注浆方式。
412 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
劈裂注浆是目前应用最广泛的一种注浆方法,是在钻孔内施加液体压力于土体,当液体压力超过劈
裂压力时土体产生水水力力劈劈裂裂,也就是土体突然出现裂裂缝缝,吃浆量突然增加,劈裂注浆在注浆孔附近形
成网网状状浆浆脉脉,通过浆脉挤压土体和浆脉的骨架作用加固土体。
压密注浆指用很稠的浆液灌入事先在地基土内钻进的孔中并挤向土体,在注浆处形成浆泡,浆液的
扩散靠对周围土体的压缩。
电动化学注浆:在双液注浆的基础上通直流电,孔隙水由阳极流向阴极,浆液随之填充孔隙,电渗
作用扩大溶液分布半径,同时加速浆液固化。
413 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)水泥土搅拌法:
①水泥土搅拌法是利用水水泥泥作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)
强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提升地地基基土土强强度度和增增大大变变
形形模模量量。
根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆浆液液搅搅拌拌与粉粉体体喷喷射射搅搅拌拌两种。前者是用浆液和地基土搅
拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。
答疑解惑:目前,喷喷浆浆型型湿湿法法深层搅拌机械在国内常用的有单单、、双双轴轴、、三三轴轴及及多多轴轴搅搅拌拌机机,喷喷粉粉搅
拌机目前仅有单单轴轴搅拌机一种机型。
加固土有止止水水要求时,宜采用浆浆液液搅搅拌拌法法施工。
414 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
搅拌机械就位、调平→预预搅搅下下沉沉至至设设计计加加固固深深度度→边喷浆(粉)、边搅拌提升直至预定的停浆
(灰)面→重重复复搅搅拌拌下下沉沉至至设设计计加加固固深深度度→根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆
(灰)面→关闭搅拌机械。
在预(复)搅下沉时,也可采用喷浆(粉)的施工工艺,但必须确保全全桩桩长长上上下下至至少少再再重重复复搅搅拌拌
一一次。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
7.3.5水泥土搅拌桩施工应符合下列规定:
2 水泥土搅拌桩施工前,应根据设计进行工工艺艺性性试试桩桩,数量不不得得少少于于33根根,多多轴轴搅搅拌拌施施工工不不得得少少于于33
组组。应对工艺试桩的质量进行检验,确定施施工工参参数数。
3 搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相互匹配,干干
法法搅拌时钻头每转一圈的提升(或下沉)量宜为10mm~15mm,确保加固深度范围内土体的任何一点均
能经经过过2200次次以以上上的的搅搅拌。
水泥土搅拌桩施工应包括下列主要步骤:
1)搅拌机械就位、调平;
2)预搅下下沉沉至至设设计计加加固固深深度度;
3)边喷浆(或粉),边搅拌提提升升直直至至预预定定的停浆(或灰)面;
4)重重复复搅搅拌拌下下沉沉至设计加固深度;
5)根据设计要求,喷浆(或粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(或灰)面;
6)关闭搅拌机械。
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
415 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表44..1111..44 水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩地地基基质质量量检检验验标标准准
允允许许值值或或允允许许偏偏差差
项项 序序 检检查查项项目目 检检 查查 方方 法法
单单位位 数数值值
1 复合地基承载力 不小于设计值 静载试验
2 单桩承载力 不小于设计值 静载试验
3 水泥用量 不小于设计值 查看流量表
主控项目
4 搅拌叶回转直径 mm ±20 用钢尺量
5 桩长 不小于设计值 测钻杆长度
6 桩身强度 不小于设计值 28d试块强度或钻芯法
(3)高压喷射注浆法:
答答疑疑解解惑惑::高压喷射灌浆技术是用钻机在地层中造孔,将带有喷头的喷射管下至孔内预定位置,用
高压泵形成的高压水或高压浆液形成高速喷射流束,冲击、切割、破碎地层土体,并以水泥基质浆液充
填、掺混其中,改变原地层的结构和组成,形成桩柱或板墙状的凝结体,用以提高地基防渗或承载能力
的一种技术措施。
416 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
①高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土
和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于硬硬黏黏性性土土,含含有有较较多多的的块块石石或或大大量量植植物物根根茎茎的的地地基基,因喷
射流可能受到阻挡或削弱,使冲击破碎力急剧下降,造成切削范围小或影响处理效果。对于含含有有过过多多有有
机机质质的的土土层层,其处理效果取决于固固结结体体的的化化学学稳稳定定性性。
②高压喷射有旋旋喷喷(固结体为圆圆柱柱状状)、定定喷喷(固结体为壁壁状状)和摆摆喷喷(固结体为扇扇状状)等三种基
本形状,
417 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
它们均可用下列方法实现:
a.单管法:喷射高压水水泥泥浆浆液液一种介质。
b.双管法:喷射高压水水泥泥浆浆液液和压压缩缩空空气气两种介质。
c.三管法:喷射高压水水流流、压压缩缩空空气气及水水泥泥浆浆液液三种介质。
以三三管管法法最最大大,,双双管管法法次次之之,,单单管管法法最最小小。。实践表明,旋旋喷喷形形式式采用单单管管法法、、双双管管法法和和三三管管法法中的
任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双双管管法法和和三三管管法法。。
418 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑤高压喷射注浆的工艺流程:钻钻机机就就位位、钻钻孔孔、置置入入注注浆浆管管、高高压压喷喷射射注注浆浆和拔拔出出注注浆浆管管。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
7.4.6旋喷桩复合地基宜在基础和桩顶之间设置褥褥垫垫层层。褥垫层厚度宜为150mm~300mm,褥垫层材料
可选用中中砂砂、、粗粗砂砂和和级级配配砂砂石石等,褥垫层最大粒径不宜大于20mm。褥垫层的夯填度不应大于0.9。
10旋喷注浆完毕,应迅迅速速拔拔出出喷喷射射管管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,可在原孔位采用冒冒浆浆回回
灌灌或第第二二次次注注浆浆等措施。
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
419 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表表44..1100..44高高压压喷喷射射注注浆浆复复合合地地基基质质量量检检验验标标准准
允允许许值值或或允允许许偏偏差差
项项 序序 检检查查项项目目 检检查查方方法法
单单位位 数数值值
1 复合地基承载力 不小于设计值 静载试验
2 单桩承载力 不小于设计值 静载试验
主控项目 3 水泥用量 不小于设计值 查看流量表
4 桩长 不小于设计值 测钻杆长度
5 桩身强度 不小于设计值 28d试块强度或钻芯法
习习题题训训练练
在软弱地层的基坑工程中,支撑结构挡土的应力传递路径是( )。
A.围护(桩)墙→支撑→围檩(冠梁) B.围檩(冠梁)→围护(桩)墙→支撑
C.围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑 D.支撑→围檩(冠梁)→围护(桩)墙
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在软弱地层的基坑工程中,支撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(冠
梁)→支撑,这是基坑支撑结构应力传递的基本原理。
钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预加压力出现损失时,应( )。
A.忽略不计 B.再次施加预压力 C.减小预压力 D.增加支撑数量
【【答答案案】】B
【【解解析析】】钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预加压力出现损失时,应再次施加预压力,保
证支撑效果。
软土基坑开挖时,必须遵循的原则是( )。
A.分层、分块、对称、均衡地开挖,及时支护 B.一次性开挖到位,再进行支护
C.从中间向两边开挖 D.从两边向中间开挖
【【答答案案】】A
【【解解析析】】软土基坑必须分层、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必须及时支护,确保基坑稳
定。
基坑外地基加固的主要目的是( )。
A.提升土体强度 B.提升土体侧向抗力
C.止水,减少主动土压力 D.防止坑底土体隆起
【【答答案案】】C
【【解解析析】】基坑外加固主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力
高压喷射注浆法中,有效处理范围最大的是( )。
A.单管法 B.双管法 C.三管法 D.一样大
【【答答案案】】C
【【解解析析】】三管法喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质,有效处理范围最大
现浇钢筋混凝土支撑体系的特点有( )。
A.刚度大,变形小 B.强度的安全、可靠性强 C.施工方便,工期短
D.支撑浇制和养护时间长 E.拆除容易
【【答答案案】】ABD
420 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】现浇钢筋混凝土支撑混凝土结硬后刚度大,变形小,强度的安全、可靠性强,但支撑浇制
和养护时间长,拆除较困难
历历年年真真题题训训练练
适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石土层的注浆方法是( )。
A.劈裂注浆 B.渗透注浆 C.压密注浆 D.电动化学注浆
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
表表33..33--44 不不同同注注浆浆法法的的适适用用范范围围
注注浆浆方方法法 适适用用范范围围
渗透注浆① 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可
压密注浆 能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率。压密注浆可用于
非饱和的土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻近土进行加固
电动化学注浆 地基土的渗透系数k<10⁻⁴cm/s,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层
①渗透注浆法适用于碎石土、砂卵土夯填料的路基。
关于深基坑内支撑体系施工的说法,正确的有( )。
A.内支撑体系的施工,必须坚持先开挖后支撑的原则
B.围檩与围护结构之间的间隙,可以用C30细石混凝土填充密实
C.钢支撑预加轴力出现损失时,应再次施加到设计值
D.结构施工时,钢筋可临时存放于钢支撑上
E.支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】选项A错误;内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先支撑后开挖的原则。
选项D错误;结构施工时,钢支撑上不得存放材料。
地铁基坑采用的围护结构形式很多,其中强度大,开挖深度大,同时可兼作主体结构一部分的围护
结构是( )。
A.重力式水泥土挡墙 B.地下连续墙 C.预制混凝土板桩 D.SMW工法桩
【【答答案案】】B
【【解解析析】】地下连续墙的特点:
①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;
②强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;
③可邻近建筑物、构筑物使用,环境影响小;
④造价高。
心心灵灵驿驿站站
星星光光不不负负赶赶路路人人,,时时光光不不负负有有心心人人。。你你只只管管努努力力,,剩剩下下的的交交给给时时间间。。
第第7711讲讲 明明挖挖法法施施工工((五五))
33..33..22 结结构构施施工工技技术术
421 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.防水工程施工技术
1)主体结构防水工程施工
地下工程防水的设计和施工应遵循“防防、、排排、、截截、、堵堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的
原则。主体结构防水工程一般包括结结构构自自防防水水及及防防水水层层。迎水面主体结构应采用防防水水混混凝凝土土,并应根据
防水等级的要求采取其他防水措施。
备注:此内容主要来源于《建筑与市政防水通用规范》(GB55030-2022)
(1)水泥砂浆防水层:
①防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆,宜采用多多层层抹抹压压法法施工。
③分层施工时,每层宜连连续续施工;留槎时应采用阶阶梯梯坡坡形形,层与层间搭接应紧密;接槎处与特殊部
位加强层距离不应大于200mm。
备注:特殊部位如阴阳角等。
(2)卷材防水层(3)涂料防水层
2)细部构造防水工程施工
地下工程细部构造防水工程包括施施工工缝缝、、变变形形缝缝、、后后浇浇带带、、穿穿墙墙管管、预埋件、预留通道接头、桩头
等。
(1)施工缝:
施工缝处浇筑混凝土,应符合下列要求:
①墙体水平施工缝应留设在高高出出底底板板表表面面不不小小于于330000mmmm的的墙墙体体上上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜
留在拱、板与墙交接处以下115500~~330000mmmm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形
缝相结合。
422 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
423 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
外贴防水卷材
②水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表表面面浮浮浆浆和和杂杂物物清清除除,然后铺设净净浆浆、涂刷混混凝凝土土界界面面处处理理
剂剂或水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂料料,再铺30~50mm厚的与结构混凝土成分相同的水水泥泥砂砂浆浆,并及时浇筑混
凝土。
③垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表表面面清清理理干干净净,再涂刷混混凝凝土土界界面面处处理理剂剂或水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型
防防水水涂涂料料,并及时浇筑混凝土。
④施工缝处已浇筑混凝土的强度不不应应小小于于11..22MMPPaa。
⑥遇水膨胀止水条应具有缓缓膨膨胀胀性性能能;止水条与施施工工缝缝基基面面应应密密贴贴,中间不得有空鼓、脱离等现
424 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
象;止水条应牢固地安装在缝缝表表面面或或预预留留凹凹槽槽内;止水条采用搭搭接接连连接接时,搭接宽度不得小于30mm。
⑦预埋注浆管应设置在施施工工缝缝断断面面中中部部,注浆管与施工缝基面应密密贴贴并并固固定定牢牢靠靠,固定间距宜为200
~300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导
管的末端应临临时时封封堵堵严严密密。
425 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第7722讲讲 明明挖挖法法施施工工((六六))
(2)变形缝:
①中中埋埋式式止止水水带带施工符合下列要求:
a.止水带埋设位置应准确,其中中间间空空心心圆圆环环应与变变形形缝缝的的中中心心线线重合。
426 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
b.中埋式止水带的接缝应设在边边墙墙较较高高位位置置上上,不得设在结结构构转转角角处处;接头宜采用热热压压焊接,接缝
应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
(3)穿墙管:
①固定式穿墙管应加焊止止水水环环或或环环绕绕遇遇水水膨膨胀胀止止水水圈圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎迎水水
面面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
427 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)其他细部防水构造:
②后浇带两两侧侧的的接接缝缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;
后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
③后浇带混凝土应一一次次浇浇筑筑,不不得得留留设设施施工工缝缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不不得得少少于于2288dd。
④桩头顶顶面面和侧侧面面裸露处应涂刷水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂料料,并延伸到结构底板垫层115500mmmm处;桩头
四周330000mmmm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。
⑥桩头的受力钢筋根部应采用遇遇水水膨膨胀胀止止水水条条或或止止水水胶胶,并应采取保护措施。
428 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑧用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工工具具式式螺螺栓栓或或螺螺栓栓加加堵堵头头,螺栓上应加加焊焊止止
水水环环。拆模后留下的凹槽应用密密封封材材料料封堵密实,并用聚聚合合物物水水泥泥砂砂浆浆抹平。
习习题题训训练练
墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于( )的墙体上。
A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】墙体水平施工缝应高出底板表面不小于300mm,以避开剪力最大和渗水风险高的区域。
中埋式止水带的中间空心圆环应与( )重合。
A.结构中线 B.施工缝中心线 C.变形缝的中心线 D.底板顶面
【【答答案案】】C
【【解解析析】】中埋式止水带的安装位置必须准确,其核心要求是中间空心圆环应与变形缝的中心线重
合,这样才能在结构变形时有效发挥止水作用。
后浇带混凝土浇筑后,养护时间不得少于( )。
A.7d B.14d C.21d D.28d
【【答答案案】】D
【【解解析析】】后浇带混凝土为补偿收缩混凝土,对其养护要求极高。规范规定后浇带混凝土浇筑后应及
时养护,且养护时间不得少于28天。
桩头四周( )范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。
A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm
【【答答案案】】C
429 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】桩头是防水薄弱环节。规范要求桩头四周300mm范围内抹聚合物水泥防水砂浆过渡层,以形
成平缓、坚固的基层,便于后续防水层施工。
用于固定模板的螺栓穿过混凝土结构时,螺栓上应加焊( )。
A.锚板 B.止水环 C.套筒 D.垫片
【【答答案案】】B
【【解解析析】】必须加焊止水环,以阻断可能沿螺栓与混凝土间隙渗水的路径。
第第7733讲讲 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工((一一))
33..44 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工
33..44..11 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工方方法法
1.全断面开挖法
(1)全断面开挖法适用于土土质质稳稳定定、、断断面面较较小小的隧道施工,适宜人工开挖或小型机械作业。
(2)全断面开挖法采取自自上上而而下下一次开挖成型,沿着轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初
期支护。
(3)全断面开挖法的优点是可以减减少少开开挖挖对对围围岩岩的的扰扰动动次次数数,有利于围围岩岩天天然然承承载载拱拱的的形形成成,工序
简便;缺点是对对地地质质条条件件要要求求严严格格,围岩必须有足够的自稳能力。
2.台阶开挖法
(1)台阶开挖法适用于土土质质较较好好的的隧隧道道施工,以及软软弱弱围围岩岩、、第第四四纪纪沉沉积积地地层层隧道。
(2)台阶开挖法将结构断面分成上上下下两两个个工工作作面面分步开挖。
(3)台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强。
430 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
33..44..22 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工技技术术
1.工作井施工技术
工作井采用明挖法基坑围护结构支撑体系施工时,参见本书3.3.1中相关内容,下面主要介绍倒倒挂挂井井
壁壁法法施工。
431 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
432 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
433 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
434 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
1)施工准备
(2)竖井施工范围内应人工开挖十十字字探探沟沟,确定无管线后再开挖。
(3)竖井井口防护应符合下列要求:竖井应设置防防雨雨棚棚、、挡挡水水墙墙;竖井应设置安安全全护护栏栏,护栏高
度不不应应小小于于11..22mm;竖井周边应架设安安全全警警示示装装置置。
2)锁口圈梁
435 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)竖井应按设计施做锁锁口口圈圈梁梁,圈梁埋深较大时,上部应设置砖砖砌砌挡挡土土墙墙、土土钉钉墙墙或“格格栅栅钢钢架架
++喷喷射射混混凝凝土土”等临时围护结构。
(2)锁口圈梁处土方不不得得超超挖挖,并应做好边坡支护。
(3)圈梁混凝土强度应达到设计强度的7700%%及及以以上上时,方可向下开挖竖井。
(4)锁口圈梁与格栅应按设计要求进行连接,井井壁壁不不得得出出现现脱脱落落。
格栅钢架+喷射混凝土
3)提升系统
436 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
4)竖井开挖与支护
(3)应应对对称称、、分分层层、、分分块块开挖,每层开挖高度不得大于设计规定,随挖随支护;每一分层的开挖,
宜遵循先先开开挖挖周周边边、、后后开开挖挖中中部部的顺序。
2.马头门施工技术
(1)竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗暗梁梁及及暗暗桩桩,并应沿马头门拱部外轮廓线打入超超前前小小导导
管管,注浆加固地层。
(4)马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先先拱拱部部、、再再侧侧墙墙、、最最后后底底板板的顺序破除。
(6)马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马马头头门门不不得得同同时时施施工工。一侧隧道掘进1155mm后后,方可开
启另一侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵循“先先低低后后高高”的原则。
437 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(7)施工中严格贯彻“管管超超前前、、严严注注浆浆、、短短开开挖挖、、强强支支护护、、勤勤量量测测、、早早封封闭闭”的十八字方针。
第第7744讲讲 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工((二二))
3.超前预支护及预加固施工技术
在浅埋软岩地段、自稳性差的软弱破碎围岩、断层破碎带、砂土层等不不良良地地质质条条件件下施工时,若围
岩自稳时间短、无法保证安全地完成初期支护,为确保施工安全、加快施工进度,应采用超超前前预预支支护护及及
预预加加固固技技术术进行预加固处理,使开挖作业面围岩保持稳定。
根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地层超前预支护及预加固可采取超超前前
小小导导管管注注浆浆加加固固、、深深孔孔注注浆浆、、管管棚棚支支护护等措施。
1)超前小导管注浆加固
438 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支支承承在在已已架架设设好好的的钢钢格格栅栅上,并焊接牢固,前端嵌
固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭搭接接长长度度不不应应小小于于11mm。
(5)小导管其端头应封闭并制成锥状,尾端设钢筋加强箍,管身梅梅花花形形布设φ6~φ8mm的溢溢浆浆孔孔。
2)深孔注浆加固技术
439 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(6)根据地层条件和加固要求,深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法。
注解:分段前进式注浆:这种方式是注浆钻孔钻进一段注浆一段,由外向里依次推进。分段前进式
注浆宜用于裂隙发育或破碎岩层。其优点是堵水效果好,缺点是注浆钻孔钻进重复、工程量较大。
分段后退式注浆:这种方式是将注浆钻孔一次钻完,由孔底向外分段注浆。分段后退式注浆宜用于
裂隙不甚发育的岩层。其优点是注浆钻孔无重复钻进,工程量相对较小。
4.初期支护施工
浅埋暗挖法初期支护主要包括钢钢格格栅栅拱拱架架、、钢钢筋筋网网片片、、纵纵向向连连接接筋筋、、喷喷射射混混凝凝土土等支护结构。
440 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(6)格栅拱架安装时,其拱脚处不不得得支支设设在在虚虚土土上上,连接板下宜加垫板以减减小小拱拱架架下下沉沉量量;相邻格
栅纵向连接应牢固。
(7)在自自稳稳能能力力较较差差的土层中安装格栅拱架时,应按设计要求在拱脚处打设锁锁脚脚锚锚管管,以防止拱架
下沉,锁脚锚杆(管)应与格栅焊接牢固,打入后应及时注浆。
2)喷射混凝土
(1)喷射混凝土时,应确保喷射机供料连续均匀。
(2)喷射混凝土应分分段段、、分分片片、、分分层层自自下下而而上上依次进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝
土终终凝凝后进行。
441 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(3)喷射混凝土应控控制制水水灰灰比比,避免喷射后发生流流淌淌、、滑滑坠坠现象,并应采取措施减少喷射混凝土材
料的回弹损失。严严禁禁使使用用回回弹弹料料。
3)初期支护背后注浆
(1)隧道初期支支护护封封闭闭后,应及时进行初初支支背背后后回回填填注浆。注浆作业点与掘进工作面宜保持55~~
1100mm的距离。
(2)背后回填注浆管在格栅拱架安装时宜埋设于两两侧侧起起拱拱线线以以上上至至隧隧道道拱拱顶顶间间的位置。注浆管应与
格栅拱架主筋焊接或绑扎牢固,管端外露不不应应小小于于110000mmmm。
(3)背后回填注浆应合理控制注注浆浆量量和注注浆浆压压力力
(4)根据地层变形的控制要求,可在初期支护背后多多次次进行回填注浆。注浆结束后,宜经雷雷达达等检
测手段检测回填效果,并应填写和保存注浆记录。
442 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
5.防水层施工
(1)塑料防水板防水层宜铺设在复合式衬砌的初初期期支支护护和和二二次次衬衬砌砌之间,由塑塑料料防防水水板板与与缓缓冲冲层层组
成,在初期支护结构趋趋于于稳稳定定后铺设。
(2)铺设塑料防水板前应先铺缓冲层, 缓冲层宜采用无无纺纺布布或或聚聚乙乙烯烯泡泡沫沫塑塑料料。
缓缓冲冲层层应用暗暗钉钉圈圈固定在基面上,暗钉圈采用与塑料防水板相容的材料制作,直径不应小于80mm。
缓冲层搭搭接接宽宽度度不不应应小小于于5500mmmm;铺设塑料防水板时,应边铺边用压压焊焊机机将塑料防水板与暗钉圈焊接。
443 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(4)两幅塑料防水板的搭搭接接宽宽度度不不应应小小于于110000mmmm,下部塑料防水板应压压住住上上部部塑塑料料防防水水板板。接缝焊
接时,塑料防水板的搭接层数不不得得超超过过33层层。
(5)塑料防水板的搭接缝应采用双双焊焊缝缝,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm。
(6)塑料防水板铺设时宜设置分区预预埋埋注注浆浆系统。
6.二次衬砌施工
二次衬砌混凝土浇筑可采用组组合合钢钢模模板板或或模模板板台台车车模板体系,施工前应编制专专项项方方案案。
444 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
混凝土浇筑采用泵泵送送模筑,两侧边墙采用插插入入式式振振动动器器振捣,底部采用附附着着式式振振动动器器振捣。混凝土
浇筑应连续进行,两两侧侧对对称称,,水水平平浇浇筑筑,不得出现水水平平和和倾倾斜斜接接缝缝。
二次衬砌施工完成后应进行二二次次衬衬砌砌背背后后回回填填注注浆浆施工,注浆应密实,可采用雷雷达达探探测测进行空洞检
测。
习习题题训训练练
关于全断面法的缺点,下列说法正确的是( )。
A.工序复杂,施工速度慢
B.对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力
C.开挖对围岩扰动次数多
D.作业空间小,不适宜机械作业
【【答答案案】】B
【【解解析析】】全断面法虽然工序简单、扰动少,但其缺点是对地质条件要求高,要求围岩必须有足够的
自稳能力,否则易发生坍塌。
马头门开启应遵循的原则是:同一竖井内的马头门不得同时施工,一侧隧道掘进( )后,方可
开启另一侧马头门。
A.5m B.10m C.15m D.20m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】规范要求马头门开启必须按顺序进行,且一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧,以控制地
层应力释放,保证施工安全。
倒挂井壁法施工中,锁口圈梁混凝土强度达到设计强度的( )方可向下开挖
A.50% B.70% C.80% D.100%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】锁口圈梁强度需达到70%以上才能开挖,确保竖井结构稳定
马头门破除顺序应为( )
A.先侧墙、再拱部、最后底板 B.先拱部、再侧墙、最后底板
C.先底板、再侧墙、最后拱部 D.先拱部、再底板、最后侧墙
【【答答案案】】B
【【解解析析】】马头门需按“先拱部、再侧墙、最后底板”顺序破除,确保受力转换安全
心心灵灵驿驿站站
考考过过不不是是人人生生的的唯唯一一出出路路,,但但那那种种为为目目标标拼拼尽尽全全力力的的感感觉觉,,会会是是你你一一辈辈子子的的财财富富。。
第第7755讲讲 城城市市隧隧道道工工程程安安全全质质量量控控制制--刘刘
33..55 城城市市隧隧道道工工程程安安全全质质量量控控制制
445 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
33..55..11 城城市市隧隧道道工工程程安安全全技技术术控控制制要要点点
1.地下管线保护
1)工程地质条件及现况管线调查
(1)进场后应依据建设单位提供的工程地质勘察报告、基坑及隧道施工范围内和影响范围内的各种
地上、地下管线及建(构)筑物等有关资料,查查阅阅相相关关专专业业技技术术资资料料,掌握管线的施工年限、使用状
况、位置、埋深等数据信息。
(2)对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的,应向规规划划部部门门、、管管线线管管理理
单单位位查查询询,必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探以查明现状。
(3)对于基坑、隧道影响范围内的地上、地下管线及建(构)筑物,必须查阅相关资料并经现现场场调调
查查,掌握结构的基础、结构形式等情况。
(4)将调查的地上、地下管线及建(构)筑物的位置、埋深等实际情况按按照照比比例例标标注注在在施施工工平平面面图图
上上,并在现场做出醒醒目目标标志志。
2)编制地下管线保护方案
(3)地下管线保护方案应征得管管理理单单位位同同意意后方可实施。
3)现况管线改移、保护措施
(1)对于基坑开挖范围内的管线,应与建设单位、规划单位和管理单位协商确定管管线线拆拆迁迁、、改改移移和和
悬悬吊吊加加固固措施。
(3)开工前,由建建设设单单位位召召开开工工程程范围内有关地上、地下管线及建(构)筑物、人防、地铁等设施
管理单位参加的调查配合会,由管管理理单单位位指认所属设施及其准确位置,设明显标志。
(4)在施工过程中,必须设专专人人随随时时检查地上、地下管线及建(构)筑物、维护加固设施,以保持
完好。
(5)观测管管线线沉沉降降和和变变形形并记录,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。
2.明挖基坑安全技术控制要点
(1)基坑开挖前,应进行试试验验性性抽抽水水检验降水效果。
(2)围护结构施工前,应对桩桩位位或或墙墙位位挖挖探探坑坑,确保无地下管线和障碍物后方可施工。
(3)采用桩或墙的围护结构,宜与主体结构之间预预留留外外放放量量,确保围护结构不侵入主体结构线。
(4)围护结构采用水水下下灌注混凝土时,混凝土强度等级应提高高一一个个等等级级。混凝土灌注宜高出设计文
件规定的标高330000~~550000mmmm。
(5)基坑边壁应采用小型机具或人工进行切削清坡,边壁不应出现超超挖挖或或造造成成土土体体松松动动。分层开挖
深度和施工作业顺序应在裸裸露露边边坡坡保持自自立立的的时时间间内内完成支护。
(6)土方开挖应与内支撑施工配合,基坑土方挖至其设计文件规定的位置下下00..55mm时,应进行内内支支
撑撑的施工。钢支撑预预加加轴轴力力未未锁锁定定前前或混混凝凝土土横横撑撑强强度度未未达达到设计文件规定的允许值前,不不应应继继续续开开挖挖
下下层层土土方方。
3.浅埋暗挖法隧道施工安全技术控制要点
(5)台阶法施工应先开挖上台阶,后开挖下台阶。下部台阶应在拱部初初期期支支护护结结构构变变形形基基本本稳稳定定且且
喷喷射射混混凝凝土土达达到到设设计计文文件件规规定定强强度度的的7700%%后,方可进行开挖。
33..55..22 城城市市隧隧道道工工程程质质量量控控制制要要点点
1.明挖法施工质量控制
1)基坑围护结构施工质量控制指标
(1)预制桩、灌注桩、旋喷桩、水泥土桩墙和咬合桩的混混凝凝土土强强度度。
(2)地下连续墙墙体混凝土抗抗压压强强度度和抗抗渗渗强强度度等等级级,地下连续墙的钢钢筋筋骨骨架架和预预埋埋件件的安装应无无
变变形形,预预埋埋件件应无松动和遗漏,标高、位置(准确),地下连续墙的裸裸露露墙墙面面应表面密实、无渗漏,地
446 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
下连续墙垂垂直直度度允许偏差满足规范要求。
(3)土土钉钉的的布布置置形形式式,钉钉孔孔锚锚固固砂砂浆浆强强度度和喷射射混混凝凝土土强强度度,土钉墙钢钢筋筋网网的规格、尺寸、网与土
钉的连连接接。
(4)锚锚杆杆的组装安放和注浆,锚杆的张张拉拉值值及及锁锁定定值,锚杆注注浆浆量量、、注注浆浆压压力力,锚锚杆杆抗抗拉拉和和验验收收试
验。
2)基坑开挖施工质量控制要点
(2)土方自上而下分层、分段依次开挖,及时施作支撑或锚杆。开挖至基底时,应人人工工配配合合清清底底,
不得超挖或扰动基底土。基底经勘勘察察、、设设计计、、监监理理、、施施工工单位验收合格后,应及时施工混凝土垫层。
(3)基基坑坑开开挖挖应对下列项目进行验收:
基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述,基坑降水,基坑放坡开挖的坡度和围护桩及连续
墙支护的稳定情况,地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。
3)结构施工质量控制要点
(3)钢筋进场时应抽取试件做力力学学性能和工工艺艺性能试验;答疑解惑:钢筋的工艺性能:
1、弯曲性能:按下表规定的弯心直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。牌号公称
直径a
2、反向弯曲性能:根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。反向弯曲试验的弯心直径比弯曲
试验相应增加一个钢筋直径。先正向弯曲45度,后反向弯曲23度,后反向弯曲23度。经反向弯曲试验
后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
(4)混凝土强度按检验批进行检验评定,划入同同一一检检验验批批的混凝土,其施施工工持持续续时时间间不不宜宜超超过过33个个
月月。用于检验混凝土强度的试件应在浇浇筑筑地地点点随机抽取。
4)基坑回填
(1)基坑回回填填料料不应使用淤泥、杂土、有机质含量大于8%的腐殖土、过湿土、冻土和大于150mm粒
径的石块。
(2)基坑回回填填质质量量验验收收的主主控控项目有:
①基坑回填土的土土质质、、含含水水率率应应符合设计文件要求。
②基坑回填宜分分层层、、水水平平机机械械压实,压实后的厚度应根据压实机械确定,且不不应应大大于于00..33mm;结构两
侧应水水平平、、对对称称同同时时填压;基坑分段回回填填接接槎槎处处,已填土坡应挖挖台台阶阶,其宽度不应小于1.0m,高度不应
大于0.5m。
5)主体结构防水施工
(5)防水卷材在阴阴阳阳角角、、变变形形缝缝处处、、穿穿墙墙管管等部位必须铺设加强层。
447 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.浅埋暗挖法施工质量控制要点
浅埋暗挖法支护施工质量控制分为开开挖挖、、初初期期支支护护、、防防水水、、二二次次衬衬砌砌四个环节。
2)土方开挖、初期支护施工质量控制
(1)土方开挖:
④在稳定性差的地层中停止作业时间较长时,应及及时时喷喷射射混混凝凝土土封封闭闭开挖面。
⑤相向开挖的两两个个开开挖挖面面相相距距约约22倍倍洞洞径径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭从另一个开挖面作贯
通开挖。
(2)初期支护施工:
④喷射混凝土施工:
a.喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下下而而上上。
b.喷头应保证垂直于工作面,喷头距工作面不不宜宜大大于于11mm。
c.分层喷射时,应在前前一一层层混混凝凝土土终终凝凝后进行。
d.钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。
e.喷射混凝土终终凝凝22hh后后进行养护,时间不不小小于于1144dd;气温低于5℃不得喷水养护。
3)防水、二次衬砌施工质量控制
(1)防水层施工:
①应在初期支护基基本本稳稳定定且衬砌检查合格后进行。
⑤采用专用热合机焊接,焊缝应均匀连续;双焊缝搭接的焊缝宽不不应应小小于于1100mmmm;
焊缝不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象;焊缝应经充充气气试试验验合格:气气压压00..1155MMPPaa,,经经过过33mmiinn其其下下
降降值值不不大大于于2200%%。
448 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(2)二次衬砌施工:
⑤拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定,矩矩形形断面顶板应达到110000%%。
⑥仰拱混凝土强度达到55MMPPaa后人员方可通行,达到设计文件规定强度的110000%%后后车辆方可通行。
33..55..33 城城市市隧隧道道工工程程季季节节性性施施工工措措施施
1.冬期施工控制要点
3)喷射混凝土
明挖工程和结构加固工程,应使用防防冻冻型型预预拌拌喷喷射射混混凝凝土土干料。
习习题题训训练练
基坑土方挖至设计文件规定的位置下( )时,应进行内支撑的施工。
A.0.3m B.0.5m C.0.8m D.1.0m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范要求土方开挖必须与内支撑施工紧密配合,当挖至设计位置下0.5m时,应及时进行内
支撑施工,以防止围护结构变形过大。
采用台阶法施工时,下部台阶应在拱部初期支护喷射混凝土达到设计文件规定强度的( )后,
方可进行开挖。
A.50%
B.70%
C.80%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范明确规定,台阶法施工中,下部台阶的开挖必须在拱部初期支护结构变形基本稳定且
喷射混凝土强度达到70%后进行,这是保证施工安全的关键控制点。
二次衬砌矩形断面顶板拆模时应达到的强度是( )。
449 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
A.70% B.80% C.90% D.100%
【【答答案案】】D
【【解解析析】】规范明确规定,矩形断面顶板拆模时应达到设计强度的100%,侧墙拆模时应达到设计强度
的70%,这是保证结构安全的重要控制指标。
历历年年真真题题训训练练
((2233年年二二建建真真题题))喷锚暗挖隧道的复合式衬砌结构主要承载单元是( )。
A.初期支护 B.防水隔离层 C.二次衬砌 D.注浆加固的围岩
【【答答案案】】A
【【解解析析】】复合式衬砌结构是由初期支护、防水隔离层和二次衬砌所组成。外层为初期支护,其作用
是加固围岩,控制围岩变形,防止围岩松动失稳,是衬砌结构中的主要承载单元。
((2244年年二二级级真真题题))某城市浅埋暗挖隧道长550m,沿线下穿道路、管线等市政设施。隧道设计为马蹄
形断面,复合式衬砌结构由外向内依次为初期支护、X、二次衬砌,如图3-1所示隧道开挖断面尺寸为
11.5m×8.5m,断面开挖分块如图3-2所示。全线设三座竖井相向掘进施工。
事件一:项目部编制了隧道暗挖专项施工方案,经项目经理审批后组织专家论证。专家组认为①所
选取的隧道贯通位置不合理,建议调整②开始贯通时需停止一个开挖面作业,改为单向掘进,方案应明
确此时两个开挖面的距离。
事件二:由于工期紧迫,项目部在初期支护养护结束后向监理工程师申请施作二次衬砌,监理工程
师分析监测数据后拒绝了项目部的要求,并进一步明确了隧道二次衬砌的施作条件。
问问题题::
1.给出复合式衬砌结构中“X”的名称。
【【答答案案】】X为防水层
2.结合图3-2给出该浅埋暗挖施工方法的名称;用图3-2中的字母表示隧道断面的开挖顺序。
【【答答案案】】单侧壁导坑法,C-A-B
3.事件一中,分别给出选取隧道贯通位置的原则及开始贯通时两个开挖面的距离
【【答答案案】】同一隧道内相对开挖的两开挖面距离为2倍洞径时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。
根据案例背景,洞跨为11.5m,故应相距23m,应停止一端掘进。
4.事件二中,给出二次衬砌的施作条件。
【【答答案案】】结构变形基本稳定的条件下施作
心心灵灵驿驿站站
备备考考就就像像跑跑马马拉拉松松,,最最关关键键的的不不是是速速度度,,而而是是你你即即使使喘喘着着大大气气,,也也绝绝不不停停下下的的脚脚步步。。
第第7766讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((一一))
450 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
第第44章章 城城市市管管道道工工程程
第第44章章 城城市市管管道道工工程程
4.1 城市给水排水管道工程
4.2 城市燃燃气气管道工程
4.3 城市供供热热管道工程
4.4 城市管管道道工工程程安全质量控制
22002255年年 22002222年年 22002211年年 22002200年年 22001166年年
22002244年年考考点点 22001199年年考考点点 22001177年年考考点点
考考点点 考考点点 考考点点 考考点点 考考点点
案例一:1、污水
1、HDPE
管道
管进场
开槽法施工程序(
验收存
书上无);
在哪些
2、确定管道沟槽
问题?
边坡坡度的主要依
2、软土 案例一
据; 1、天然气焊
地层的 :
3、“三检制”的 接管道焊接的
长条形 1、雨水
具体内容 焊工资格条件
1、沉井基底 深沟槽 口连接
污水管 4、列式计算管道 2、聚乙烯管
大量渗水未及 ,土方 支管施
道钢板 供热管 沟槽开挖土方量( 道堆放的高度
时处理可能产 开挖应 雨水支 工技术
桩施工 道顶管 天然密实体积)及 及安全措施、
生的风险 遵循的 管开挖 要求(
工序补 段属于 土方外运的直接成 热熔焊接对焊
2、顶管机的 原则 断面尺 超书)
充、机 哪种管 本; 接工艺评定检
选择 3、沟槽 寸的确 2、管道
械开挖 沟敷设 5、闭水试验管段 验与试验项目
3、顶管法在 支护结 定 沟槽开
留余深 类型 的抽取原则 、聚乙烯直管
工作井中安装 构拆除 挖要求
度 案例二: 焊接接头质量
的顶进设施 作业要 案例二
1、热力管网系统 检查项目(超
点 :柔性
属于开式系统还是 指导用书范围
5、给出 管道施
闭式系统? )
污水管 工要求
2、识图,给出供
道变形
热管网设备名称(
率控制
书上无)
措施和
3、设备基础的复
检测方
验项目
法
4、分包转包
44..11 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程
1.我国城市排水体制和建设要求
我国城市排水系统主要为合合流流制制、、分分流流制制或两者并存的混混流流制制排水系统,除干旱地区外,新新建建地地
区区的排水体制应采用分分流流制制。
451 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2.城市新型排水体制
催生新型排水体制发展的主要因素是城市雨雨水水控控制制利利用用、中中水水回回用用的发展。
新型排水体制指在合流制和分流制中利用源头控制和末端控制技术使雨雨水水渗渗透透、、回回用用、、调调蓄蓄排排放放的
体制。
雨水源头控制利用技术有雨雨水水下下渗渗、净净化化和收收集集回回用用技术,末端集中控制技术包括雨雨水水湿湿地地、塘塘
体体及多多功功能能调调蓄蓄等。
开槽法施工工序(以排水管道为例)
1、开开槽槽:挖运土方、边坡、支撑、施工排水
2、基基础础:基底清理、筑基础、标高控制、位置控制
452 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3、排排管管((确确定定管管道道走走向向))
3、排排管管((确确定定管管道道走走向向))
453 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
补充知识点:对承插接口的管道,一般情况下宜使承承口口迎迎着着水水流流方方向向排列;这样可以减小水流对接
口填料的冲刷,避免接口漏水;在斜坡地区铺管,以承口口朝朝上上坡坡为为宜宜
4、下下管管
55、、稳稳管管、、接接口口处处理理
454 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
6、管管道道构构筑筑物物施施工工:检查井、阀门井等
7、质量检验、回填压实
第第7777讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((二二))
44..11..11 开开槽槽管管道道施施工工方方法法
给水排水管道常用的施工方法有开开槽槽施工和不不开开槽槽施工方法。
455 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
开开槽槽铺铺设设预预制制成成品品管管是目前国内地下管道工程施工的主要方法。
1.给水排水管道分类
(1)按受受力力变变形形可分为:刚性管道和柔性管道。刚刚性性管管材材主要有:混混凝凝土土管管;柔性管材主要有:化化
学学建建材材管管、、钢钢管管等。
(3)按接口形式可分为:平平口口管管、、承承插插口口管管等。
2.开槽施工工艺流程:
测量放线→沟槽开挖→验槽→管管道道基础→管道安装→检检查查井井砌筑→管节回填夯实→功功能能试验→填土
夯实。
【注意:这是有压管道的开槽法施工工艺】
3.沟槽开挖施工
2)确定沟槽底部开挖宽度
(2)当设计无要求时,可按经验公式计算确定,见式:
B=D +2×(b +b +b )
0 1 2 3
式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D —管外径(mm);
0
b —管道一侧的工作面宽度(mm),可按表4.1-1选取;
1
b —有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
2
b —现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
3
456 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
表4.1-1管道一侧的工作面宽度
457 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
管管道道一一侧侧的的工工作作面面宽宽度度bb ((mmmm))
11
管管道道的的外外径径DD ((mmmm))
00
混混凝凝土土类类管管道道 金金属属类类管管道道、、化化学学建建材材管管道道
刚性接口 400
D 0 ≤500 300
柔性接口 300
刚性接口 500
500<D 0 ≤1000 400
柔性接口 400
刚性接口 600
1000<D 0 ≤1500 500
柔性接口 500
刚性接口 800~1000
1500<D 0 ≤3000 700
柔性接口 600
注:①槽底须设排水沟时,b 应适当增加;
1
②管道有现场施工的外外防防水水层层时时,,bb 宜宜取取880000mmmm;
11
③采用机械回填管道侧面时,b 需满足机械作业的宽度要求。
1
3)沟槽边边坡坡确定
表4.1-2深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度
边边坡坡坡坡度度((高高::宽宽))
土土的的类类别别
坡坡顶顶无无荷荷载载 坡坡顶顶有有静静载载 坡坡顶顶有有动动载载
中密的砂土 1:1.00 1:1.25 1:1.50
中密的碎石类土(充填物为砂土) 1:0.75 1:1.00 1:1.25
硬塑的粉土 1:0.67 1:0.75 1:1.00
中密的碎石类土(充填物为黏性土) 1:0.50 1:0.67 1:0.75
硬塑的粉质黏土、黏土 1:0.33 1:0.50 1:0.67
老黄土 1:0.10 1:0.25 1:0.33
软土(经井点降水后) 1:1.25 -- --
第第7788讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((三三))
4.沟槽开挖与支护施工要点
1)分层开挖及深度
458 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)人工开挖沟槽的槽深超超过过33mm时应分层开挖,每层的深度不不超超过过22mm。
(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不不应应小小于于00..88mm;直槽时不不应应小小于于00..55mm;安装井
点设备时不不应应小小于于11..55mm。
2)沟槽开挖规定
(1)槽底原状地基土不得扰动,机机械械开开挖挖时槽底预留220000~~330000mmmm土层,由人人工工开开挖挖至设计高程,整
平。
(6)开挖深度大大于于等等于于33mm,以及开挖深度虽虽然然小小于于33mm但地质条件、周边环境和地下管线复杂,或影
响毗邻建筑物、构筑物安全时,沟槽土方开挖、支护、降水应按照危险性较大的分部分项工程编制专项
施工方案;开挖深度超超过过55mm((含含55mm))的,还需进行专家论证。【26年变更】
3)支撑与支护
沟槽开挖支护材料常用圆木桩、木方、木板、钢板桩(含拉森钢板桩、工字钢、H型钢等)、钢管
等。拉森钢板桩支护有止止水水、、挡挡土土作用,可用于地地下下水水丰丰富富、、土土质质较较差差、、沟沟槽槽较较深深、、沟沟槽槽附附近近有有构构筑筑
物物等施工区。
沟槽拉森钢板桩支护断面图如图4.1-1所示。
459 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)拉森钢板桩施工工艺:
桩机就位→打设拉森钢板桩→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑拆
除→拉森钢板桩拔除→桩孔回填。
②拉森桩钢板桩打设:c.桩位与管道基础间安安全全距距离离一一定定要要足足够够,避免拔桩时管管道道接接口口受受损损。
③沟槽开挖和支撑安装:
钢支撑端头设置活活络络头头,钢支撑采用吊机拼装、吊装,并施加预应力。支撑体系施作完毕后才能进
行沟槽土方开挖作业,沟槽开挖符合设计及施工方案要求,采取防防坠坠落落措施。
460 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
⑦拉森钢板桩拔除:在全部地下工程完成且回回填填后后进进行行板板桩桩拔拔除除。拔桩时应采取以下措施:
a.根据土质情况,可在拔拔桩桩前前靠靠桩桩边边沿沿灌灌入入清清水水,减少摩阻力。
b.拔桩后出现的孔隙,应立即灌灌砂砂或或注注浆浆,减少对邻近构筑物、道路的影响。
c.拔出的桩摆放整齐,堆放在坚实的地面上,高高度度不不宜宜超超过过11..00mm。
(2)支撑与支护的一般要求:
③应对支撑体系受力、沟槽及周边建(构)筑物变形进行监测。雨雨期期及及春春季季解解冻冻时时应加加大大监测频
率。
④施工人员应由安安全全梯梯上下沟槽,不得攀登支撑。
⑤钢板桩拔除后应及时回填桩孔且填实。采用灌砂回填时,非非湿湿陷陷性性黄黄土土地区可冲冲水水助助沉沉;有地面
沉降控制要求时,宜采取边边拔拔桩桩边边注注浆浆等措施。
5.管道基础和地基处理
1)管道基础类型
管道基础主要有:原原状状土土地地基基、、混混凝凝土土基基础础、、砂砂石石基基础础。
2)地基处理
(2)槽底局局部部超超挖挖或或发发生生扰扰动动时,超挖深度不不超超过过115500mmmm时,可用挖挖槽槽原原土土回回填填夯夯实实,其压实度不
应低于原原地地基基土土的的密密实实度度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换换填填等有效措施。
(3)排水不良造成地基土扰动时,扰扰动动深深度度在在110000mmmm以以内内,宜填天天然然级级配配砂砂石石或或砂砂砾砾处理;扰动深
度在330000mmmm以以内内,但下部坚硬时,宜填填卵卵石石或或块块石石,并用砾砾石石填填充充空空隙隙并找平表面。
(5)柔性管道地基处理宜采用砂砂桩桩、、搅搅拌拌桩桩等复复合合地地基基。
(7)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回回填填低低强强度度等等级级混混凝凝土土或或回回填填粒粒径径1100--1155mmmm的的
砂砂石石并夯实。
(8)原状地基为岩岩石石或或坚坚硬硬土土层层时,管道下方应铺铺设设砂砂垫垫层层。
6.管道安装
461 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(1)管节、管件下沟前,必须对管节外外观观质量进行检查,排除缺陷,以保证接口安装的密密封封性性。
(2)管道安装时,应将管节的中中心心及及高高程程逐节调整正确,安装后的管节应进行复复测测,合格后方可进
行下一工序施工。【26年变更】
(3)采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接接装装长长度度、中中心心位位移移偏偏
差差及管节接接缝缝宽宽度度和深深度度。
(3)采用焊接接口时,两端管的环环向向焊焊缝缝处处齐平,内内壁壁错错边边量量不宜超过管管壁壁厚厚度度的的2200%%,,且且不不得得大大
于于22mmmm。。
答疑解惑:焊接时,由于焊接部位变形、焊接偏差等因素造成错位、不平,即为错边,错边的尺
寸、幅度即为错错边边量量。。
(4)采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较较低低或或接接近近最最低低时进行。答疑解惑:热熔
连接
462 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)校直对接管材,控制其错位量
3)放入加加热热板板,,进进行行加加热热。该步骤在预先设置加热的时间和较高的压力下进行,工艺的参数由管材
的规格与压力等级确定。加热达到预定的卷边高度后,卸去部分压力,使端面在低压状态下吸热。
4)加热完毕后,快速取走加热板;然后按预先设置的冷却压力和时间进行保保压压冷冷却却。
5)达到规定时间,松开夹具,完成热熔对接
电熔连接:
电熔原理:预埋在电熔管件内表面的电阻丝通电后发热,
使电熔管件内表面和承插管材的外表面达到熔化温度,
463 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
升温膨胀产生焊接压力,冷却后融为一体,达到焊接目的。
464 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
(5)金属管道应按设计要求进行内内外外防防腐腐施施工工和施施做做阴阴极极保护工程。
知识点注解:阴极保护法
阴极保护技术是电化学保护技术的一种,其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流,被
保护结构物成为阴极,从而使得金属腐蚀发生的电子迁移得到抑制,避免或减弱腐蚀的发生。
第第7799讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((四四))
7.附属构筑物施工要点
1)检查井施工要点
(2)现浇钢筋混凝土(水泥混凝土模块砌筑)检查井的混凝土基础应与管道基础同同时时浇浇筑筑。排水管
道接入检查井时,管口外缘应与井内内壁壁平平齐齐。
2)支墩施工要点
(1)支墩应在管管节节接接口口做做完完、、管管节节位位置置固固定定后修筑。
(2)支墩地基承载力应符合设计要求,宜采用原原状状土土地基。
(3)管节安装过程中的临临时时固固定定支支架架,,应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。
(4)管道及管件支墩施工完毕,并达到强强度度要求后方可进行水水压压试验。
465 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
3)雨水口施工要点
(2)坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等等级级CC2255的的混混凝凝土土全全包包封封,,且包封混凝土达到7755%%设设
计计强强度度后方可进行上部基基层层、、面面层层施工。
8.沟槽回填
1)沟槽回填一般要求
(1)压压力力管道水压试验前,除接口外,管管道道两两侧侧及及管管顶顶以以上上回回填填高高度度不不应应小小于于00..55mm。水压试验合格
后,应及及时时回填沟槽的其余部分;无无压压管道在闭水或闭气试验前,除除接接口口外外可可回回填填至至胸胸腔腔,并应在试验
合格后及及时时回回填填其其余余部部分分;部分城市要求第三方CCTV或QV检测合格、管道测绘完成后方可回填。
(3)井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同同时时进行,不便同时进行时,应在
沟槽回填压实土层距井室不不小小于于440000mmmm处处预预留留台台阶阶形形接槎。
466 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
2)刚性管道沟槽回填
(1)管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻轻型型压压实实机具,管道两侧压实面的高差不
应超过330000mmmm。
(2)分段回填压实时,相邻段的接搓应应呈呈台台阶阶形形。采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机
时,碾压的重叠宽度不得小于200mm。
3)柔性管道回填
(2)管内径大大于于880000mmmm的柔性管道,回填施工时应在管内采取预预((防防))变变形形措施,并不得损坏管
道。
(3)管基有效支承角范围应采用中中粗粗砂砂填充并捣固密实,与管壁紧密接触处,不得用土土或或其其他他材材
料料填充;管道中心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。
(4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,采用人人工工回填;管顶500mm以上部位,
可用机械从从管管道道轴轴线线两两侧侧同同时时夯夯实实;每层回填高度应不不大大于于220000mmmm。
(5)柔性管道回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管管道道变变形形率率,管道变形率应符合设计
要求;当设计无要求时,钢钢管管或或球球墨墨铸铸铁铁管管道道变形率应不不超超过过22%%,化学建材管道变形率应应不不超超过过33%%;当
超过时,需采取处理措施。
467 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
习习题题训训练练
关于我国城市新建地区排水体制的规定,下列说法正确的是( )。
A.应采用合流制 B.应采用分流制
C.应采用混流制 D.可采用任意排水体制
【【答答案案】】B
【【解解析析】】除干旱地区外,新建地区的排水体制应采用分流制。
关于管道安装,下列说法错误的是( )。
A.焊接接口内壁错边量不宜超过管壁厚度的20%
B.电熔连接宜在当日温度较高时进行
C.管道任何位置不得有十字形焊缝
D.法兰接口应控制中心位移偏差
【【答答案案】】B
【【解解析析】】电熔连接、热熔连接宜在当日温度较低或接近最低时进行。
采用机械开挖沟槽时,槽底应预留( )mm土层由人工开挖至设计高程。
A.100~200 B.200~300 C.300~400 D.400~500
【【答答案案】】B
【【解解析析】】机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖至设计高程。
关于柔性管道回填,下列说法错误的是( )。
A.管基有效支承角范围应采用中粗砂填充
B.管顶500mm以上可用机械回填
C.柔性管道回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率
D.化学建材管道变形率不超过2%
【【答答案案】】D
【【解解析析】】化学建材管道变形率不超过3%,钢管或球墨铸铁管道不超过2%。
历历年年真真题题训训练练
((22001133年年二二建建真真题题))柔性排水管道在设计管基支承角范围内应采用( )回填。
A.粘性土 B.粉质粘土 C.细沙 D.中粗砂
【【答答案案】】D
【【解解析析】】管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填
充。
((22001199年年一一级级真真题题))关于沟槽开挖的说法,正确的是( )
A.机械开挖时,可以直接挖至槽底高程 B.槽底土层为杂填土时,应全部挖除
C.沟槽开挖的坡率与沟槽开挖的深度无关 D.无论土质如何,槽壁必须垂直平顺
【【答答案案】】B
【【解解析析】】机械开挖时,不得直接挖至槽底高程,需要保留一定深度,换成人工开挖。沟槽开挖的坡
率与沟槽开挖的深度、土质、荷载类型有关。
排水管道开槽埋管工序包括:①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道
基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收,正确的施工工艺顺序
是( )。
A.②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧ B.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
C.②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦ D.①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦
【【答答案案】】D
【【解解析析】】主要考察开槽法施工的工序
22001199年年二二级级建建造造师师案案例例分分析析题题
背背景景资资料料
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,
管道内径dd为为11000000mmmm,壁厚100mm:沟槽平均开挖深度为3m。底底部部开开挖挖宽宽度度设设计计无无要要求求,场地地层以硬塑
468 / 469二二级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程管管理理与与实实务务
粉质黏土为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期为旱季项目部编制的施工方案明确了
下列事项:
(1)将管道的施工工序分解为:
①沟槽放坡开挖:
②砌筑检查井:
③下(布)管:
④管道安装:
⑤管道基础与垫层:
⑥沟槽回填:
⑦闭水试验:
施工工艺流程:①-A-③→④→②→B→C。
(2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为
500mm,沟槽边坡坡度为1:0.5。
问问题题::
1.写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。(用背景资料中提供的序号①-⑦或
工序名称作答)
【【解解析析】】1.A-⑤;B-⑦;C-⑥
2.写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。
【【答答案案】】
地质条件和土的类别,坡顶荷载情况,地下水位,开挖深度。
心心灵灵驿驿站站
备备考考不不是是要要你你精精通通所所有有,,而而是是让让你你在在““不不会会””到到““会会””的的反反复复跨跨越越中中,,变变得得无无惧惧任任何何挑挑战战。。
469 / 469