文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第四节气柜安全技术
知识概览
气柜安全技术
1-气柜运行安全管理要求(了解)
2-气柜的全管理(掌握)
3-气柜的维护周期(了解)
考点1气柜安全技术
气柜运行安全管理要求
气柜是储存、回收化工企业低压瓦斯和调节瓦斯管网压力的重要设施,也是重要的清洁生产和节
能设施,气柜有双膜干式、干式、湿式、高压式、曼式等形式。
8
一、气柜运行管理 7
1
9
4
(一)气柜的运行 8
3
信
1.气柜应设上、下限位报警微装置,进出气柜管道应设自动连锁切断装置。
系
2.气柜活塞升降速度不联能太快,20000m3的干式气柜的活塞升降速不能超过2m/min。
题
3.气柜的柜容指示仪押表至少要有两种测量方式。
准
4.气柜活塞上部要精设可燃气体报警仪表。
8
7
1
9
4
8
3
(二)气柜的运行管理 信
微
1.装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜系内。
联
2.气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。 一
唯
3.冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制在20~30℃,以保证封油的流动性。
4.必须时刻注意气柜内氧含量变化。
气柜运行安全管理要求
6.气柜运行中,遇有下面的情况时,应关闭进柜阀门,停止向柜内进气:
①柜内储气量达到允许上限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③供油系统停电或出现故障且4h以内不能恢复。
④催化装置的气压机需要紧急、大量放空,或各装置大量排放带有凝缩油的瓦斯。
⑤低压管网需要蒸汽吹扫。
⑥气柜活塞油槽,油位突然下降,密封失效。
⑦火炬水封罐水位下降,水封压力小于气柜活塞工作压力。
气柜运行安全管理要求
⑧活塞上升时,柜内压力过高,活塞运动阻力过大或卡住。
⑨活塞倾斜度超标,防回转装置摩擦严重或失控。
⑩活塞上部瓦斯浓度超标,人员无法进柜检查。
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑪封油闪点低于常温,严重威胁生产安全。
⑫进气管中或气柜内部气体氧含量超标。
11.气柜运行中,遇有以下情况时,应停止向外送气:
①柜内储气量达到允许下限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③活塞运动阻力过大或卡住,柜内压力下降或形成负压。
12.气柜运行中,遇有下面的情况,应立即紧急放空:
①供油系统停电或故障,4h内不能恢复时。
②活塞油槽密封失效,大量瓦斯泄漏到活塞上部空间。
③柜底阀门、人孔或柜壁突然泄漏,无法处理。
【单选】气柜是回收、储存炼化企业低压瓦斯和调节瓦斯管网压力的重要设施,在低压瓦斯的回
收和生产平衡中起着重要作用。气柜在运行过程中,易发生活塞倾斜或倾翻、活塞泄漏、活塞冒顶、
火灾爆炸、人员中毒等事故。关于气柜运行安全管理的说法,错误的是( )。【2021】
A.气柜运行中活塞升降速度不能过快,活塞倾斜度不能超过规定数值
B.装置开停工用蒸汽吹扫瓦斯管线时,可通过气柜对吹扫气进行回收
C.气柜运行中,供油系统停电且4h内不能恢复时,应立即紧急放空
D.气柜压缩机的放空要采用密闭放8 空
7
1
【答案】B。 4 9
8
3
【解析】选项B错误,装置信开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内。
微
气柜的安全管理 系
联
二、气柜的安全管理 题
押
准
气柜的安全管理应以防火防爆、防中毒作为重点。
精
(一)防火防爆
1.气柜入口处要设置人体静电导除设施。
2.巡回检查要注意检查各 静密封点有无泄漏,发现隐患及时整改。
3.与气柜相关的各种操作要使 用防爆工具。
气柜的安全管理
4.气柜区域应严格控制机动车辆的 通行,执行机动车辆进出许可制度,并且进入气柜区域的车辆
必须有合格的火花熄灭设施。
5.气柜区域内的作业(指动火、检维修、保温等)要严格执行作业票制度,严控无票作业、超范
围作业。气柜出现紧急情况时,现场人员有权责 令停止各种作业。 8
1
7
9
6.气柜瓦斯管线检修投用前,要用肥皂水对各 静密封点试漏,确认无泄
8
4漏方可投用。
信
3
7.气柜瓦斯管线检修投用前,要进行氮气置换。
微
(二)防中毒
系
联
一
1.由于低压瓦斯气体中含有少量硫化氢气体,操作人员 在采样
唯
、放空、置换时要站在上风口;进
柜检查时要注意采取预防中毒保护措施。
2.柜内瓦斯报警仪应灵敏可靠,并对其定期校验;发生报警要认真查找原因严禁随意消替。
3.气柜压缩机的放空要采用密闭放空。
气柜的维护周期
口诀:
日查活塞防回转
月查倾斜厚和黏
2泵2容周闪点
每周两次润滑脂
三、气柜的维护周期
频次 事项
两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况,记录封油泵启动次数
2h
监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次
应每天到柜顶部观察活塞(包括导轮)运行情况,出现卡阻,要及时处理
日
每日检查一次活塞防回转装置
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
每周两次对导轮加注润滑脂
周
气柜密封油每周要对其闪点分析一次
气柜密封油每月对其粘度分析一次
月 气柜运行中,每月要测试活塞的倾斜度指标,倾斜度不能超过规定的数值
每月对气柜进行厚度检测一次
半年 气柜的静电接地电阻每半年检测一次
【单选】气柜区域的安全管理应以防火防爆、防中毒作为重点。关于气柜区域防火防爆的说法,
正确的是( )。【2023】
A.机动车辆经批准或配备火花熄灭设施可在气柜区域通行
B.气柜出现紧急情况时,现场人员上报停止作业的请求,获得批准后停止作业
C.气柜的气相管线检修投用前,用肥皂水对各静密封点试漏,确认无泄漏可投用
D.巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏,发现隐患要开展风险分级管控分析
【答案】C
【解析】A 经批准且配备火花熄灭后可通行;B 现场人员有权决定是否停止;D 发现隐患及时整
改。
【章节回顾总结】
气柜运行安全管理 7 8
1
9
4
1.气柜应设上、下限位报警装置,8进出气柜管道应设自动连锁切断装置
3
信
2. 20000m3的干式气柜的活塞微升降速不能超过2m/min
系
3.气柜的柜容指示仪表至少联要有两种测量方式
题
4.气柜活塞上部要设可燃押气体报警仪表
准
5.装置开停工吹扫瓦精斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内
6.气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门
7.冬季将封油温度控制在 20~30℃,以保证封油的流动性
8.必须时刻注意气柜内氧含量 变化
气柜安全管理
1.气柜入口处要设置人体静电导除设施
2.巡回检查要注意检查各静密封点有无泄漏 ,发现隐患及时整改
3.与气柜相关的各种操作要使用防爆工具
8
1
7
4.气柜区域应严格控制机动车辆的通行,执行机动车辆进出许可制度,并且9进入气柜区域的车辆必
8
4
须有合格的火花熄灭设施 信
3
微
5.气柜区域内的作业(指动火、检维修、保温等)要严 格执行作业票系制度,严控无票作业、超范围
联
作业。 一
唯
气柜出现紧急情况时,现场人员有权责令停止各种作业
6.气柜瓦斯管线检修投用前,要进行氮气置换,要用肥皂水对各静密封点试漏
7.低压瓦斯操作人员在采样、放空、置换时要站在上风口,要防毒
8.气柜压缩机的放空要采用密闭放空
频次 事项
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
半年 气柜的静电接地电阻每半年检测一次
口诀:日查活塞防回转,月查倾斜厚和黏,2泵2容周闪点,每周两次润滑脂
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178