文档文本内容
市政公用工程管理与实务
主讲人:李老师第3章 城市隧道工程
地面
车站 区间隧道 车站地下空间是如何修成的
浅埋暗挖法
暗挖
盾构法
地下空间 主体结构
明挖 坍塌 放坡/支护
淹没 抢险 变形、隆起、渗漏
降水控制第3章 城市隧道工程
考点数量
目
一星 二星 三星 四星
3.1.1城市隧道工程施工方法 1
3.1施工方法
与结构形式
3.1.2城市隧道工程结构形式 6
3.2.1地下水控制方法 2 2 1
3.2地下水控制
3.2.2地下水控制施工技术 1 1 2 1
3.3.1基坑支护施工 1 2 1
3.3明挖法施工
3.3.2结构施工技术 1 1
3.4.1浅埋暗挖法施工方法 1 1
3.4浅埋暗挖法施工
3.4.2浅埋暗挖法施工技术 2 4
3.5.1城市隧道工程安全技术控制要点 2 1
3.5城市隧道工程
3.5.2城市隧道工程质量控制要点 1 1
安全质量控制
3.5.3城市隧道工程季节性施工措施 33.1 施工方法与结构形式
目 考点 重要度星标
3.1.1城市隧道工程施工方法 / ★★
考点:城市隧道结构形式 ★
考点:明挖法隧道结构 ★
考点:浅埋暗挖法隧道结构 ★
3.1.2城市隧道工程结构形式
考点:钻爆法隧道结构 ★
考点:盾构法隧道结构 ★
考点:TBM法隧道结构 ★3.1.1 城市隧道工程施工方法★★
城市隧道施工方法主要包括:明挖法、浅埋暗挖法、钻爆法、
盾构法、TBM法。(1)明挖法施工
顶板 地下一层 地下二层按基坑围护不同可分为敞口放坡明挖法和有围护结构明挖法
两大类。(2)浅埋暗挖法(矿山法)浅埋暗挖法施工工艺浅埋暗挖法施工工艺
拱部衬砌
超前小导管
上半断
面初支
上半断面
开挖
下半断
面初支
下半断
面开挖
仰拱填充
仰拱衬砌
仰拱初支浅埋暗挖法 适用性及要求 城镇软弱围岩地层中;
地层预加固和预支护 前提条件 以改造地质条件为前提;
控制重点 以控制地表沉降为重点;
初期支护
支护手段 钢筋格栅或钢拱架+锚喷混凝土支护;
复合式
衬砌
防水层 /
二次衬砌 施工时机 初期支护结构基本稳定且防水验收合格后;
十八字方针 管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测(3)钻爆法
钻爆法是目前国内外应用最为广泛的一种岩石隧道施工方法。
通过钻孔、装药、爆破开挖岩石的隧道施工方法。(4)盾构法盾构法是在地表以下土层或松软岩层中暗挖隧道的一种施工
方法。
盾构法已能适用各种水文地质条件,无论是软松或坚硬的、
有地下水或无地下水的暗挖隧道工程基本可以采用该工法施工。(5)TBM法
通过全断面岩石掘进机(TBM)进行岩石破碎、出渣、支护,
实行连续作业的一种施工方法。3.1.2 城市隧道工程结构形式
目 考点 重要度星标
考点:城市隧道结构形式 ★
考点:明挖法隧道结构 ★
考点:浅埋暗挖法隧道结构 ★
3.1.2城市隧道工程结构形式
考点:钻爆法隧道结构 ★
考点:盾构法隧道结构 ★
考点:TBM法隧道结构 ★考点:城市隧道结构形式★
隧道结构由围岩、支护、洞门、附属设施四部分组成的。施工方法 隧道结构形式
明挖法 通常采用矩形断面,一般为现浇式结构或装配式结构。
一般采用复合式衬砌结构形式,一般采用拱形或马蹄形结构,其
浅埋暗挖法
基本断面形式以单拱为多,也有双拱和多跨连拱形式。
钻爆法 与浅埋暗挖隧道结构基本相同。施工方法 隧道结构形式
盾构法 隧道衬砌主要为预制装配式衬砌,又称管片。
TBM法 可采用圆形管片衬砌或复合式衬砌结构。考点:明挖法隧道结构★
考点:浅埋暗挖法隧道结构★
考点:钻爆法隧道结构★
考点:盾构法隧道结构★
考点:TBM法隧道结构★
参照“考点:城市隧道结构形式”。重点回顾
节 目 内容
明挖法、
城市隧道工程 浅埋暗挖法(改造地质-控制地表沉降)、
施工方法 钻爆法、
施工方法 盾构法(各种水文地质条件)、TBM法;
与结构形式 明挖法矩形断面;
城市隧道工程 浅埋暗挖和钻爆法复合式衬砌;
结构形式 TBM法圆形管片衬砌或复合式衬砌结构;
盾构法预制装配式衬砌。明挖基坑施工介绍3.2 地下水控制
目 考点 重要度星标
考点:基本要求 ★
考点:集水明排 ★★★
3.2.1 地下水控制方法 考点:降水 ★★★★
考点:隔水帷幕 ★★★
考点:回灌 ★
考点:集水明排 ★
考点:降水井 ★★★★
3.2.2地下水控制
考点:隔水帷幕施工技术 ★★★
施工技术
考点:回灌施工技术 ★★★
考点:监测 ★★3.2.1 地下水控制方法
目 考点 重要度星标
考点:基本要求 ★
考点:集水明排 ★★★
3.2.1 地下水控制方法 考点:降水 ★★★★
考点:隔水帷幕 ★★★
考点:回灌 ★
地下水控制方法可划分为集水明排、降水、隔水和回灌四类,可单独或
组合使用。考点:基本要求★
非常规考点。考点:集水明排★★★
当基坑、沟槽开挖较浅,涌水量不大时,集水明排法是应用
最广泛,也是最简单、经济的方法。(1)明沟宜布置在拟建工程基础边0.5m以外,沟边缘离开
边坡坡脚应不小于0.3m。明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m,
集水井底面应比沟底面低0.5m以上。沟底应采取防渗措施。
(2)集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。
①
抽排出的地下水经沉淀处理后 应综合利用,
② ②
当 多余的地下水符合 排放标准时,可排入城市雨水管网或
河湖,不应排入城市污水管道。考点:降水★★★★
(2)相关计算:埋深、水位标高、降水深度、水位降深值;
(1)基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m,
对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下。(3)工程降水方法及适用条件。
降水方法 渗透系数 降水深度
土质类别
适用条件 (m/d) (m)
真空井点 粉质黏土、粉土、砂土 0.01~20.0 单级≤6,多级≤12
喷射井点 粉土、砂土 0.1~20.0 ≤20
管井 粉土、砂土、碎石土、岩土 >1 不限
降 粉质黏土、粉土、 由下伏含水层的埋藏条
渗井 >0.1
水 砂土、碎石土 件和水头条件确定
井
黏性土、粉土、
辐射井 >0.1 4~20
砂土、碎石土
电渗井 黏性土、淤泥、淤泥质黏土 ≤0.1 ≤6
潜埋井 粉土、砂土、碎石土 >0.1 ≤2典型例题
【单选】在砂土地层中,降水深度不受限制的降水方法是
( )。
A.潜埋井 B.管井
C.喷射井点 D.真空井点
【参考答案】B考点:隔水帷幕★★★
(1)隔水帷幕为隔离、阻断或减少地下水从围护体侧壁或底
部进入开挖施工作业面的连续隔水体。(2)隔水帷幕方法可按下表隔水帷幕方法进行分类。
分类方式 帷幕方法
按布置方式 悬挂式竖向隔水帷幕、落底式竖向隔水帷幕、水平向隔水帷幕
按结构形式 独立式隔水帷幕、嵌入式隔水帷幕、支护结构自抗渗式隔水帷幕
高压喷射注浆(旋喷、摆喷、定喷)隔水帷幕、压力注浆隔水帷
按施工方法 幕、水泥土搅拌桩隔水帷幕、冻结法隔水帷幕、地下连续墙或咬
合式排桩隔水帷幕、钢板桩隔水帷幕、沉箱①按结构形式划分
独立式隔水帷幕 嵌入式隔水帷幕
支护结构自抗渗式②按施工方法划分
高压喷射注浆冻 结 法 钢 板 桩
注 浆 法典型例题
【多选】下列隔水帷幕类型中属于按照结构形式分类的有
( )。
A.悬挂式竖向隔水帷幕
B.水平向隔水帷幕
C.独立式隔水帷幕
D.嵌入式隔水帷幕
E.水泥土搅拌桩隔水帷幕
【参考答案】CD考点:回灌★
非常规考点。3.2.2 地下水控制施工技术
目 考点 重要度星标
考点:集水明排 ★
考点:降水井 ★★★★
3.2.2地下水控制
考点:隔水帷幕施工技术 ★★★
施工技术
考点:回灌施工技术 ★★★
考点:监测 ★★考点:集水明排★
非常规考点。考点:降水井★★★★
1)真空井点施工施工流程 成孔→安放井点管→投放滤料→封堵黏土→试运行
易塌孔、缩孔地层宜采用泥浆钻进、高压水套管冲击钻进方式
钻孔施工 不易塌孔、缩孔地层也可选用长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进
成孔直径不宜大于300mm
滤料 中粗砂
孔壁与井管填充
密封材料 黏土,封堵至地面的厚度1~2m2)真空井点平面布设井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、
地下水的流向以及土的性质确定,可布置成环形、U形和线形
(单排、双排)。步骤 基坑形状 井点布置
面状基坑(L/B≤20) 布置成环形或者U形(开口方向设下游方向)
先看平面
条状基坑(20<L/B≤50) 双排井点
两端应外延条状或线状降水井点围
形状
合区域宽度的1~2倍布置降水井
线状基坑(50<L/B) 单排井点
井点级别 H≤6m,单级;H≤12m,多级;(多级井点上下级高差宜取4.0~5.0m)
距开挖上口线的距离不应小于1.0m;间距宜为0.8~2.0m,在地下水补给方向降
细节要求 水井点间距可适当减小;降水区域四角位置井点宜加密;在运土通道出口两侧应增
设降水井。典型例题
【单选】关于基坑降水的说法,正确的是( )。
A.采用隔水帷幕的工程应在围合区域外侧设置降水井
B.真空井点在降水区域边角位置均匀布置
C.应根据孔口至设计降水水位深度来确定单、多级真空井点降
水方式
D.施工降水可直接排入污水管网
【参考答案】C考点:隔水帷幕施工技术★★★
1)压力注浆法帷幕
(1)注浆宜按隔一孔或多孔的顺序进行,当地下水流速较大
时,应从水头高的一端开始注浆。(2)对渗透系数变化较小的地层,应先注浆封顶,后自下而
上注浆,防止浆液上冒;
对渗透系数随深度加深而增大的地层,则应自下而上注浆;
对互层地层,应先对渗透系数或孔隙率大的地层注浆。(3)采用定量、定压结合方式注浆,对先序注浆孔采取定量
注浆,对后续注浆孔采取定压注浆。
(4)双液注浆时应使用单向阀的浆液混合器,严禁采用三通
阀门,注浆结束时应先停水玻璃浆液泵,后停水泥浆液泵。典型例题
【多选】下列关于压力注浆帷幕施工的说法正确的是( )。
A.当地下水流速较大时,应从水头高的一端开始注浆
B.对渗透系数变化较小的地层,应先注浆封顶,后自下而上注浆
C.对渗透系数随深度加深而增大的地层,则应自下而上注浆
D.对互层地层,应先对渗透系数或孔隙率大的地层注浆
E.双液注浆结束时应先停水泥浆液泵,后停水玻璃浆液泵
【参考答案】ABCD考点:回灌施工技术★★★(1)浅层潜水回灌宜采用回灌砂井和回灌砂沟,微承压水与
承压水回灌宜采用回灌井。实施地下水人工回灌措施时,应设置
水位观测井。(2)回灌井可分为自然回灌井与加压回灌井。
(3)地下水回灌方式包括重力回灌、真空回灌、压力回灌。
(6)回灌井施工结束至开始回灌,应至少有2~3周的时
间间隔;管井外侧止水封闭层顶至地面之间,宜用素混凝土
充填密实。(4)回灌宜首选同层地下水回灌,当非同层回灌时,回灌水
源的水质不应低于回灌目标含水层地下水的水质;
当回灌目标含水层与饮用地下水联系较紧密时,回灌水源的
水质应达到饮用水的标准。(5)当采用坑内减压降水时,坑外回灌井深度不宜超过承压
含水层中隔水帷幕的深度。
当采用坑外减压降水时,回灌井与减压井的间距不宜小于6m。考点:监测★★
地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,
监测主要包括:
地下水位监测、出水量和含砂量监测、水质监测、变形监
测、巡视检查等内容。重点回顾
节 目 内容
①集水明排:基础0.4m、坡脚0.3m;
②降水:埋深、水位标高、降水深度、水位降深值;
地下水控制
③隔水:作用(隔离、阻断、减少);分类(布置方式、
方法
结构形式);
④回灌;
地下水
①降水井的布设:平面形状(L/B)、井点级别(H)、
控制
细节要求(1.0m;0.8~2.0m,加密);
地下水控制 ②压力注浆帷幕:顺序(水头高、渗透系数变化小、随深度加深
施工技术 而增大的);定量、定压;停泵;
③回灌:方式(重力、真空、压力);水质要求;坑内/外减压
降水。3.3 明挖法施工
目 考点 重要度星标
考点:边坡支护 ★★
考点:基坑围护结构体系 ★★★★
3.3.1 基坑支护施工
考点:基坑土方开挖及基坑变形控制 ★★★
考点:地基加固处理方法 ★★★
考点:钢筋混凝土结构施工 ★★★
3.3.2结构施工技术
考点:防水工程施工技术 ★★★★3.3.1 基坑支护施工
目 考点 重要度星标
考点:边坡支护 ★★
考点:基坑围护结构体系 ★★★★
3.3.1 基坑支护施工
考点:基坑土方开挖及基坑变形控制 ★★★
考点:地基加固处理方法 ★★★考点:边坡支护★★
常用的边坡支护形式有:基坑放坡、土钉墙支护等。1)基坑放坡
(1)基坑放坡基本要求:
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,应优先采取坡率法控制
边坡的高度和坡度。按是否设置分级过渡平台,边坡可分为一级放坡和分级放坡
两种形式。
分级放坡时,宜设置分级过渡平台。
分级过渡平台的宽度对于岩石边坡不宜小于0.5m,
对于土质边坡不宜小于1.0m。
下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。(2)基坑边坡稳定控制措施:①不同土层处做成折线形边坡或留置台阶。
②严格按照设计坡度进行边坡开挖,不得挖反坡。
③在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面采取防水、
排水、截水等防护措施。④严禁在坡顶较近范围堆放材料、土方和其他重物以及停放
或行驶较大的施工机械。
考 点关联
各类施工机械距基坑边缘、边坡坡顶不宜小于1.5m;
基坑顶部周围2m范围内,严禁堆放弃土及建筑材料等。
在2m范围以外堆载时,不应超过设计荷载值,并应设置堆放物
料的限重牌。--摘自《教材P351》⑤在开挖时应及时采取相应的排水和坡脚、坡面防护措施。
⑥在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监测坡顶位
移,随时分析监测数据。(4)基坑雨期施工措施
①坡顶:地面硬化,设置截水沟、防汛墙;
②坡面:坡面硬化、设置泄水孔;
③坡脚:设置排水沟(远离坡脚0.3m)、集水井、排水设
施、应急供电设施。(3)护坡措施(3)护坡措施:
沿坡脚、坡面叠放砂包或土袋;
水泥砂浆或细石混凝土抹面,抹面应预留泄水孔;
挂网喷浆或混凝土、锚杆喷射混凝土护面;
塑料膜或土工织物覆盖坡面等。2)土钉墙支护
土钉墙适应于地下水位以上或降水的非软土基坑。当基坑潜
在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。(1)施工工艺
钻孔 清孔 安放土钉 注浆 挂钢筋网 喷射混凝土对中定位支架(2)土钉墙的构造要求
施工工序 技术/构造要求
修坡 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比宜≤1:0.2;
①土钉倾角宜为5°~20°;
钻孔 ②成孔直径宜为70~120mm;
③土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;
土钉钢筋直径宜取16~32mm;
安放土钉 沿土钉全长设置对中定位支架,
土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。
注浆 注浆材料可选水泥浆或水泥砂浆,强度宜≥20MPa;
喷射混凝土 ……施工工序 技术/构造要求
①当墙后滞水时,应在墙面设置泄水孔;
②面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋;
③喷射混凝土强度等级不宜低于C20;
喷射混凝土
④面层厚度宜取80~100mm;
⑤喷射混凝土终凝2h后应及时喷水养护;
⑥喷射混凝土面层的养护时间大于2d后,方可下挖基坑。典型例题
【单选】对于土质边坡,分级放坡时,分级过渡平台不宜小于
( )m。
A.0.5 B.0.8
C.1.0 D.1.5
【参考答案】C典型例题
案例
某公司承建一座再生水厂扩建工程。
采用整体现浇工艺施工。现场可见地下
水位较高,为-1.5m,方案中考虑在基
坑周边设置真空井点降水。
项目部按照以下流程完成了井点布置,
高压水套管冲击成孔→冲洗钻孔→A
→填滤料→B→连接水泵→漏水漏气检查
→试运行,调试完成后开始抽水。典型例题
因结构施工恰逢雨期,项目部采用1:0.75放坡开挖,挂钢
筋网喷射C20混凝土防护,施工工艺流程如下∶修坡→C→挂设钢
筋网→D→养护。典型例题
问题:
1.补充井点降水工艺流程中A、B工作内容。
2.请指出基坑挂网护坡工艺流程中C、D的内容。
【参考答案】
1.A:井管安装;B:黏土密封。
2.C:打设锚杆;D:喷射混凝土。考点:基坑围护结构体系(1)★★★★1)基坑围护结构
(1)基坑围护结构类型
围护结构类型 特点:力学性能、止水性、经济性、环境影响
①成品制作,可反复使用。
②施工简便,但施工较大噪声。
钢板桩
③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用。
④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施。
排
①截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖深度大。
桩 钢管桩
②需有防水措施相配合。
灌注桩
咬合桩
SMW工法桩围护结构类型 特点:力学性能、止水性、经济性、环境影响
①刚度大,可用在深大基坑。
排 灌注桩 ②施工对周边地层、环境影响小。
桩 ③需降水或和止水措施配合使用,如搅拌桩、旋喷桩等。
咬合桩 配筋率较低、受力整体性好、施工灵活。围护结构类型 特点:力学性能、止水性、经济性、环境影响
①强度大,止水性好。
SMW工法桩 ②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好。
③用于软土地层时,一般变形较大。
①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层。
②强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分。
地下连续墙
③可邻近建筑物、构筑物使用,环境影响小。
④造价高。
重力式水泥土墙 无支撑,墙体止水性好,造价低;墙体变位大。(2)基坑围护结构施工要求
①钻孔灌注桩围护结构a.排桩的中心距不宜大于桩直径的两倍。
d.混凝土灌注桩宜采取间隔成桩的施工顺序,应在混凝土终凝后,
再进行相邻桩的成孔施工。b.桩身混凝土强度等级不宜低于C25;采用水下灌注混凝土时,
混凝土强度等级应提高一个等级;
c.混凝土灌注宜高出设计文件规定的标高300~500mm。
e.排桩顶部应设置混凝土冠梁。f.钻孔灌注桩与止水帷幕联合使用,常见形式:水泥土搅拌桩
止水帷幕+钻孔灌注桩;高压旋喷桩止水帷幕+钻孔灌注桩;钻孔
咬合桩。g.基坑上部受环境条件限制时,可由水泥土搅拌桩止水帷幕
变更为高压旋喷桩/钻孔咬合桩止水帷幕。②SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙)
开挖导沟
设置机架移动导轨
SMW
搅拌机定位
混合搅拌
插入型钢
施工结束
型钢回收b.在砂性土中搅拌桩施工宜外加膨润土。
c.在填土、淤泥质土等特别软弱的土中以及在较硬的砂性
土、砂砾土中,钻进速度较慢时,水泥用量宜适当提高。d.常用的内插型钢布置形式可采用密插型、插二跳一型和插一
跳一型3种。e.单根型钢中焊接接头不宜超过两个,焊接接头的位置应避免
设在支撑位置或开挖面附近等型钢受力较大处;相邻型钢的接
头竖向位置宜相互错开,错开距离不宜小于1m,且型钢接头距
离基坑底面不宜小于2m。③钻孔咬合桩Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
1 2 3 4 5 6 7导墙 宽度3~4m;厚度0.3~0.5m
施工顺序 先施工素混凝土桩;初凝前,施工钢筋混凝土桩
采用两个测斜仪贴附于套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度,允许
钻机、钢套管
施工 偏差应为0.3%
技术
成孔 套管底位于抓土面下方,距离应大于1.0m
灌注与拔管 灌注混凝土时,套管应随混凝土浇筑逐段提拔④地下连续墙:a.施工流程
导墙施工
成槽开挖 安放锁口管 吊放钢筋笼 灌注混凝土
拔接头管b.接头类型
作为主体地下结构外墙,且需要形成整体性墙体时,宜采用刚性接头。
刚性接头
一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头
圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字钢接头或混凝土预制接头
柔性接头 在采取墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底
板与地下连续墙刚性连接等措施时,可采用柔性接头。c.导墙是控制挖槽精度的主要构筑物。
相对密度 黏度
d.泥浆的
性能指标:
PH
含砂率 值考点:基坑围护结构体系(2)★★★★
2)支撑结构外拉锚(1)支撑结构挡土的应力传递路径:围护(桩)墙→围檩
(冠梁)→支撑。(2)两类内支撑体系的形式和特点
材料 特点
优点:刚度大、变形小、强度高、安全、可靠性强、施工方便
现浇钢筋混凝土
缺点:浇筑养护时间长、支护结构暴露时间长、土体位移大、工
期长、拆除困难
优点:周转使用、可施加预应力、快速支撑土体
钢结构
缺点:刚度小、支撑不当易失稳(3)内支撑体系的施工
土方开挖应与内支撑施工配合,基坑土方挖至其设计文件规
定的位置下0.5m时,应进行内支撑的施工。
内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先支
撑后开挖的原则。围檩与围护结构之间紧密接触,不得留有缝隙。如有间隙应
用强度等级不低于C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连
接措施。
钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预加压力出现损
失时,应再次施加预压力。支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后
进行。(4)外拉锚支护体系①工艺流程:钻 孔、清孔
插钢绞线及注浆管
一次注浆
二次注浆
养护
安装锚固传力装置
张拉、锚具锁定
封锚a.锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺。
b.锚杆锚固段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土
层内;应将锚杆锚固段置于稳定的地层。
c.钢筋混凝土腰梁混凝强度等级不宜低于C25。d.型钢组合梁应采用楔形钢垫块将型钢组合梁支设成斜面或在锚头局部
焊接斜台座保证锚杆轴线与受压面垂直。
e.腰梁冠梁外露出的杆体长度应能满足台座尺寸及张拉锁定的要求,宜
完整保留和保护。f.基坑开挖面向坑内凸出的阳角区域应适当增加锚杆自由段长度。
g.相邻基坑的两个开挖面水平距离不远、锚杆锚固段重合时,可采用对
拉锚杆支护。典型例题
1.【单选】下列基坑围护结构中,主要结构材料可以回收反复
使用的是( )。
A.地下连续墙 B.灌注桩
C.水泥挡土墙 D.SMW工法桩
【参考答案】D典型例题
2.【单选】软弱地层的基坑工程中,支撑结构挡土的应力传递
路径是( )。
A.土压力→围檩→围护桩→支撑
B.土压力→围护桩→支撑→围檩
C.土压力→围檩→支撑→围护桩
D.土压力→围护桩→围檩→支撑
【参考答案】D典型例题
3.【多选】关于深基坑内支撑体系施工的说法,正确的有( )。
A.内支撑体系的施工,必须坚持先开挖后支撑的原则
B.围檩与围护结构之间的间隙,可以用C30细石混凝土填充密实
C.钢支撑预加轴力出现损失时,应再次施加到设计值
D.结构施工时,钢筋可临时存放于钢支撑上
E.支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行
【参考答案】BCE典型例题
案例
某公司承建城市主干道的地下隧道工程,采用明挖顺作法施工、
隧道基坑深10m,基坑围护桩为钻孔灌注桩,截水帷幕为双排水泥
土搅拌桩。
项目部进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法转移,
鉴于水泥土搅拌桩机设备高,距高压线距离处于危险范围,导致高
压线两侧20m范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范
围内的截水帷幕桩设计,建设单位同意设计变更。典型例题
问题:
项目部拟采用的截水帷幕形式是什么?说明理由。
【参考答案】
(1)高压旋喷桩或咬合桩形式;
(2)采用高压旋喷桩理由:施工设备高度较低,可以满足高
压线下施工的安全距离;
采用咬合桩的理由:高压线只对水泥土搅拌桩施工有影响,
未对钻孔灌注桩施工设备造成影响,可以考虑围护桩中间增设素
混凝土桩,形成咬合式排桩。典型例题
案例(二)
背景资料:
某公司承建城市郊区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现
浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C35,池内平面尺寸为
62.0m×17.3m,筏板基础。场地地下水类型为潜水,埋深6.6米。
设计基坑长63.8米,宽19.1米,深12.6米,围护结构采用
Φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道Φ609mm钢支撑,桩间挂网喷射
C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚
度700mm止水帷幕,如图所示。施工过程中,基坑开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹
带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工;同时安排专人巡
视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。问题:
1.计算止水帷幕在地下水中的高度。2.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的风险。
3.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述坑底应采取
的措施。
4.写出图中细部构造A的名称。【参考答案】
1.地面标高为26.5m,地下水埋深6.6m,因此地下水位标高
为26.5-6.6=19.9m;
止水帷幕在地下水中高度为19.9-(26.5-17.55)=10.95m;
因此止水帷幕在地下水中的高度为10.95m。
2.基坑侧壁渗漏继续开挖的风险:围护结构外侧大量水土流
失,造成围护结构背后土体过大沉降,导致围护结构支撑不平衡,
向侧壁渗漏一侧倾斜,严重的会导致围护结构背后土体失去抗力
造成基坑倾覆。3.(1)基坑施工过程中风险最大时段是:基坑刚开挖至第二
道支撑处,还未来得及施作支撑时。
(2)稳定坑底应采取的措施:加深围护结构入土深度、坑底
土体加固、坑内井点降水等措施,并适时施作底板结构。
4.构造A的名称:带钢板止水带(金属止水带)水平施工缝。考点:基坑土方开挖及基坑变形控制★★★
1)基本要求
①软土基坑必须分层、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必
须及时支护,对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求
施加预应力。
当基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁
向下开挖。
②基坑开挖过程中,防止开挖机械等碰撞支护结构、格构柱、降
水井点或扰动基底原状土。2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部
隆起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降2)基坑的变形控制
(1)基坑变形特征:
土体变形
围护结构水
平变形
基坑底部隆
起
地表沉降变形类型 变形特征
土体变形 周围地层移动主要是由围护结构的水平位移和坑底土体隆起造成的
围护结构 开挖前期,墙顶最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布;
水平变形 后期刚性墙体三角或水平刚性位移,柔性墙设支撑时腹部凸出
①不透水土层重量不能够承受下方承压水水头压力;
基坑底部
②围护结构插入基坑底土层深度不足;
隆起
一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况
围护结构的水平变形墙顶沉降及坑底土体隆起引起地表沉降。悬臂状
地表沉降
态时,较大沉降出现在墙旁;支撑后沉降最大值离墙有一定距离(2)基坑的变形控制:
①控制基坑变形的主要方法有:
a.增加围护结构和支撑的刚度。
b.增加围护结构的入土深度。
c.加固基坑内被动土压区土体。
d.减小每次开挖围护结构处土体的
尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间。
e.通过调整围护结构或隔水帷幕深度
和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。3
( )坑底稳定控制:
①保证深基坑坑底稳定的措施有加深围护结构入土深度、
坑底土体加固、坑内井点降水等。
②适时施作底板结构。典型例题
1.【单选】设有支护的基坑土方开挖过程中,能够反映坑底土
体隆起的监测项是( )。
A.立柱变形 B.冠梁变形
C.地表隆起 D.支撑梁变形
【参考答案】A典型例题
2.【多选】防止基坑底土体过大隆起可采取的措施有( )。
A.增加围护结构刚度
B.增加围护结构入土深度
C.坑底土体加固
D.降压井点降水
E.适时施作底板
【参考答案】BCDE考点:地基加固处理方法★★★1)基坑地基加固的目的
(1))基坑外加固目的:止水、减少围护结构承受的主
动土压力。(2)基坑内加固目的:
提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,进
而保护基坑周边建筑物及地下管线;
防止坑底土体隆起破坏;
防止坑底土体渗流破坏;
弥补围护墙体插入深度不足等 。2)基坑地基加固的方式
(1)基坑内被动土压区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、
抽条加固、格栅式加固和满堂加固。
满堂
墩式 裙边 抽条 格栅(2)加固方法:
①浅基坑:换填材料。
②深基坑:注浆、水泥土搅拌、高压喷射注浆。3)常用方法与技术要点
(1)注浆法:注浆法 相关要求
注浆材料 常用水泥浆
注浆方法 适用范围
渗透注浆 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
注浆方法
常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水
压密注浆
条件也可采用
-4
电动化学注浆 地基土的渗透系数K<10 cm/s注浆法 相关要求
注浆工艺参数 注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流量、注浆压力、浆液配方
检验时间 检验项目 检验方法
标准贯入
注浆检验 加固地层均匀性
注浆加固后28d 轻型静力触探或面波
强度、渗透性 室内试验(2)水泥土搅拌法:水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点:
a.最大限度地利用了原土。
b.搅拌时无振动、无噪声和无污染,对周围原有建筑物及地
下沟管影响很小。
c.根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和
块状等加固形式。
d.与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。(3)高压喷射注浆法:单管法 喷射介质:水泥浆液
双管法 喷射介质:压缩空气及水泥浆液
三种方法
三管法 喷射介质:高压水流、压缩空气及水泥浆液
加固范围 三管>双管>单管
圆柱状(旋喷)、壁状(定喷)和扇状(摆喷)
固结体三种形状
喷射形式+方法 旋喷皆可,定摆三双根据现场试验结果确 硬黏性土、有较多块石、大量根茎的地基、含有过多有机质的土
定其适用程度的地层 层、湿陷性黄土地基
影响高压旋喷
施工工艺、喷射压力、提升速度、土类和土性
有效直径的因素
检查方法 开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验及动力触探典型例题
1.【多选】在明挖基坑外进行地基加固的目的包括( )。
A.止水
B.减少围护结构承受的主动土压力
C.减少围护结构位移
D.防止坑底土体隆起
E.弥补围护结构插入深度不足
【参考答案】AB典型例题
2.【单选】适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石土层的注
浆法是( )。
A.劈裂注浆 B.渗透注浆
C.压密注浆 D.电动化学注浆
【参考答案】B3.3.2 结构施工技术
目 考点 重要度星标
考点:钢筋混凝土结构施工 ★★★
3.3.2结构施工技术
考点:防水工程施工技术 ★★★★考点:钢筋混凝土结构施工★★★
1)明挖隧道侧墙模架体系
明挖隧道侧墙模架体系施工有独特的要求,一般分为两种情况:
(1)围护结构与主体结构为分离式结构形式时,侧墙一般采
用对拉螺栓模板体系;有防水要求的结构对拉螺栓要采取止水措施。(2)隧道围护结构与主体结构墙为复合墙结构形式时,主体
结构侧墙一般采用单侧支撑体系。分离式结构VS复合墙结构考点:防水工程施工技术★★★★
1)主体结构防水工程施工
地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,
刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。
主体结构防水工程一般包括结构自防水及防水层。
迎水面主体结构应采用防水混凝土。
迎水面防水 背水面防水防水层类型 水泥砂浆防水层 卷材防水层 涂料防水层
坚实、平整、无浮浆、无起砂、无气孔、无凹凸不平、无蜂窝麻面。
基层要求
湿润、无明水 干燥、涂刷基层处理剂 无机:无明显积水;有机:基本干燥。防水层类型 水泥砂浆防水层
①宜采用多层抹压法施工;分层施工时,每层宜连续施工;
施工要求 ②留槎时应采用阶梯坡形。
③终凝后应立即进行保湿养护,养护时间不宜少于14d。防水层类型 卷材防水层
①底板垫层部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工。
施工要求 ②侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
③铺贴双层卷材时,两层卷材不得相互垂直铺贴。防水层类型 涂料防水层
①严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工。
施工要求
②分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷、漏涂。2)细部构造防水工程施工
地下工程细部构造防水工程包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙
管、预埋件、预留通道接头、桩头等。
细部构造 防水工程施工要点
高出底板表面不小于300mm;
留设 水平施工缝
拱、板与墙交接处以下150~300mm。
位置
垂直施工缝 避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
顶板
施工缝 处理
施工缝
要点
止水
措施
金属止水带
或止水钢板
施工缝
垫层 底板细部构造 防水工程施工要点
清除表面浮浆和杂物→铺设净浆、涂刷混凝土界面
水平施工缝 处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料→铺与结构混
凝土成分相同的水泥砂浆→浇筑混凝土。
处理要点
施工缝 清除表面浮浆和杂物→涂刷混凝土界面处理剂或水
垂直施工缝
泥基渗透结晶型防水涂料→浇筑混凝土。
施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa。
止水措施
科普
水泥基渗透结晶型防水涂料是以硅酸盐水泥、石英砂等为基料,渗入多
种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后,活性化学物质
向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,
从而使混凝土致密、防水。施工缝止水措施顶板
施工缝
金属止水带
或止水钢板
施工缝
垫层 底板细部构造 防水工程施工要点
中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。
止水
施工缝 遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;
措施
预埋注浆管应设置在施工缝断面中部。变形缝细部构造 防水工程施工要点
①位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。
②接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热
中埋式止水带
压焊接。
③在转弯处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状。
变形缝
①在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件。
外贴式止水带
②在变形缝转角部位宜采用直角配件。
密封材料 密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
防水层 变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。细部构造 防水工程施工要点
固定式 穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,穿墙管应在主体结构迎
穿墙管
穿墙管 水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
一般多用于传输电线、电缆的管道细部构造 防水工程施工要点
套管式 套管与止水环及翼环应连续满焊,穿墙管与套管之间应用密封材料和
穿墙管 穿墙管 橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。
当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。后浇带细部构造 防水工程施工要点
后浇带补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。
后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗
后浇带 透结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养
护时间不得少于28d。细部构造 防水工程施工要点
桩头顶面和侧面裸露处及周围150mm底板垫层范围内涂刷水泥基渗透结晶型
防水涂料→桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层→底板防
桩头部位
水层,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。
桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶。细部构造 防水工程施工要点
螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实,并用聚合
对拉螺栓
物水泥砂浆抹平。典型例题
1.【单选】地下工程墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不
小于( )mm。
A.100 B.150
C.200 D.300
【参考答案】D典型例题
2.【单选】水池变形缝橡胶止水带现场接头应采用( )方式。
A.粘接 B.插接
C.热接 D.搭接
【参考答案】C重点回顾
节 目 内容
(1)边坡支护:
①基坑边坡稳定控制措施:坑顶、边坡、台阶、坡脚、地下水、开挖、
监测;
②护坡措施:叠抹喷盖;
基坑支护
③雨期施工措施:坡顶、坡面、坡脚;
明挖法 施工
④土钉墙支护:修坡→钻孔→安放土钉→注浆→喷射混凝土→养护;
施工
(2)围护结构:
(3)支撑结构:
(4)地基加固:
结构施工
…
技术重点回顾
节 目 内容
(1)边坡支护:
(2)围护结构:
①钻孔灌注桩:中心距、强度等级、超灌、常见形式止水形式;
②SMW工法桩:开挖导沟→设置机架移动导轨→SMW搅拌机定位→
基坑支护 混合搅拌(砂性土、软弱土/砂砾土)→插入型钢(型钢布置形式、
明挖法 施工 接头设置)→施工完毕→型钢回收;
施工 ③钻孔咬合桩:施工顺序、钢套管垂直度、成孔、灌注与拔管;
④地下连续墙:接头类型;结构外墙+柔性接头:顶天立地。
(3)支撑结构:
(4)地基加固:
结构施工
…
技术重点回顾
节 目 内容
(1)边坡支护:
(2)围护结构:
(3)支撑结构:
基坑支护
①现浇钢筋混凝土VS钢结构优缺点;
明挖法 施工
②外拉锚:钻孔及清孔→安装钢绞线→注浆(二次压力注浆、锚固段)
施工
→养护→安装腰梁(工字钢)→张拉→锚固(楔形钢垫块/斜台座)。
(4)地基加固:目的、方式、注浆法(方法、工艺参数、检验);
结构施工
…
技术重点回顾
节 目 内容
(1)边坡支护:
基坑支护 (2)围护结构:
施工 (3)支撑结构:
(4)地基加固:
明挖法 细部构造防水:
施工 ①施工缝:位置(300mm、150~300mm)、处理措施、止水措施
结构施工 (止水带+止水条+注浆管);
技术 ②变形缝:止水带、隔离层、加强层;
③穿墙管:止水环、翼环;
④后浇带:施工缝处理、补偿收缩混凝土、养护。3.4 浅埋暗挖法施工3.4 浅埋暗挖法施工
目 考点 重要度星标
考点:全断面开挖法 ★
3.4.1浅埋暗挖法施工
方法
考点:台阶开挖法 ★★
考点:工作井施工技术 ★★
考点:马头门施工技术 ★★
考点:超前预支护及预加固施工
★★★
3.4.2浅埋暗挖法施工 技术
技术
考点:初期支护施工 ★★★
考点:防水层施工 ★★★
考点:二次衬砌施工 ★★★3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
目 考点 重要度星标
考点:全断面开挖法 ★
3.4.1浅埋暗挖法施工
方法
考点:台阶开挖法 ★★考点:全断面开挖法★
(1)全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工。
(2)全断面开挖法采取自上而下一次开挖成型,按施工方案
一次进尺并及时进行初期支护。考点:台阶开挖法★★
(1)台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工,以及软弱围岩、
第四纪沉积地层隧道。
(2)台阶开挖法将结构断面分成上下两个工作面分步开挖。(3)下部台阶应在拱部初期支护结构变形基本稳定且喷射混
凝土达到设计文件规定强度的70%后,方可进行开挖。3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
目 考点 重要度星标
考点:工作井施工技术 ★★
考点:马头门施工技术 ★★
考点:超前预支护及预加固施工技术 ★★★
3.4.2浅埋暗挖法施工
技术
考点:初期支护施工 ★★★
考点:防水层施工 ★★★
考点:二次衬砌施工 ★★★考点:工作井施工技术★★1)施工准备
(1)竖井井口防护应符合下列要求:
竖井应设置防雨棚、挡水墙;
竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于1.2m;
竖井周边应架设安全警示装置。2)锁口圈梁
(1)锁口圈梁处土方不得超挖,并应做好边坡支护。
(2)圈梁混凝土强度达到设计强度的70%及以上时,方可向
下开挖竖井。3)竖井开挖与支护
(1)应对称、分层、分块开挖,每层开挖高度不得大于设计
规定,随挖随支护;每层的开挖,宜遵循先开挖周边、后开挖中
部的顺序。
(2)喷射混凝土的强度和厚度等应符合设计要求。喷射混凝
土应密实、平整,不得出现裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗
漏水等现象。考点:马头门施工技术★★
(1)马头门施工步骤如下:马头门处设置环形暗梁和暗桩
→打设超前小导管,注浆加固地层→破除马头门上部竖井井壁→开
挖上台阶→破除下台阶竖井井壁→开挖下台阶。(2)马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部、再
侧墙、最后底板的顺序破除。
(3)马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同
时施工。一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧马头门。马头门
标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。典型例题
【单选】竖井马头门破除施工工序有:①预埋暗梁、②破除拱
部、③破除侧墙、④拱部地层加固、⑤破除底板,正确的顺序为
( )。
A.①→②→③→④→⑤
B.①→④→②→③→⑤
C.①→④→③→②→⑤
D.①→②→④→③→⑤
【参考答案】B考点:超前预支护及预加固施工技术★★★
根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,
地层超前预支护及预加固可采取超前小导管注浆加固、深孔注浆、
管棚支护等措施。1)超前小导管注浆加固
(1)超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置。
(2)超前小导管长度、直径应根据设计要求确定。
(3)超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在已架
设好的钢格栅上,并焊接牢固,前端嵌固在地层中。
前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1m。2)深孔注浆加固技术
(1)注浆段长度应综合考虑地层条件、地下水情况和钻孔设
备的工作能力予以确定,宜为10~15m,并预留一定的止浆墙厚
度。●
2
( )注浆方式:
前进式分段注浆、后退式分段注浆。典型例题
【单选】浅埋暗挖法中前后两排小导管搭接长度不应小于( )
m。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.3.0
【参考答案】B考点:初期支护施工★★★★
浅埋暗挖法初期支护主要包括钢格栅拱架、钢筋网片、纵向
连接筋、喷射混凝土等支护结构。1)格栅加工及安装
(1)首榀格栅拱架应进行试拼装,并应经建设单位、监理单
位、设计单位共同验收合格后方可批量加工。(2)格栅拱架安装时,其拱脚处不得支设在虚土上,连接板
下宜加垫板以减小拱架下沉量;相邻格栅纵向连接应牢固。(3)在自稳能力较差的土层中安装格栅拱架时,应按设计要
求在拱脚处打设锁脚锚管,以防止拱架下沉,锁脚锚杆(管)应
与格栅焊接牢固,打入后应及时注浆。2)喷射混凝土
(1)喷头与受喷面应垂直,距离不宜大于1.0m。
(2)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行;
(3)分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。
(4)钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。
(5)养护应在终凝2h后进行,养护时间应不小于14d。3)初期支护背后注浆
(1)隧道初期支护封闭后,应及时进行初支背后回填注浆。
注浆作业点与掘进工作面宜保持5~10m的距离。
(2)背后回填注浆管在格栅拱架安装时宜埋设于两侧起拱线
以上至隧道拱顶间的位置,必要时侧墙亦可布设。注浆管应与格
栅拱架主筋焊接或绑扎牢固,管端外露不应小于100mm。(3)背后回填注浆应合理控制注浆量和注浆压力。
(4)注浆结束后,宜经雷达等检测手段检测回填效果,并应
填写和保存注浆记录。典型例题
【单选】关于喷射混凝土施工技术的说法,错误的是( )。
A.喷射应分段、分层进行
B.喷头应保持垂直于工作面
C.喷射顺序由上而下
D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层
【参考答案】C考点:防水层施工★★★缓冲层
暗钉圈施工环节 施工要求
缓冲层 宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;
在凹凸较大处,在凹处加密防水层固定点;两幅塑料防水板的搭接宽度不
防水板铺设
应小于100mm,下部防水板应压住上部防水板。搭接层数不得超过3层。
热合机焊接 焊缝应经充气试验合格:气压0.15MPa经3min其下降值≤20%考点:二次衬砌施工★★★
模板 组合钢模板或模板台车模板。
混凝土 坍落度宜为150-180mm;骨料最大粒径不大于25mm;
仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行,达到设计规定强度的100%
仰拱衬砌
后车辆方可通行。①先墙后拱,采用泵送模筑;
边墙、拱部
②由下向上依次分层对称浇筑;
衬砌混凝土
③混凝土浇筑应连续进行,不得出现水平和倾斜接缝;
浇筑
④边墙采用插入式振捣器,底部采用附着式振动器振捣。
空洞检测 雷达检测典型例题
【单选】关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法,错误的是
( )。
A.可采用补偿收缩混凝土
B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
C.采用泵送入模浇筑
D.混凝土应两侧对称,水平浇筑,可设置水平和倾斜接缝
【参考答案】D重点回顾
节 目 内容
浅埋暗挖法 (1)全断面:土质稳定、断面较小;
施工方法 (2)台阶法:初支变形稳定+喷射混凝土70%;
(1)超前预支护及预加固:小导管注浆加固:钢格栅的腹部、轮廓线外
侧、搭接长度;
(2)初期支护施工:
浅埋暗挖 ①钢拱架:首榀试拼、验收;安装固定(垫板、纵向连接、锁脚锚管);
法施工 浅埋暗挖法 ②喷射混凝土:自下而上、分层、终凝后、14d;
施工技术 (3)防水层施工:防水板:凹处加密、下压上、3层;焊接、充气试验;
(4)二衬施工:
①仰拱:5MPa、100%;
②边墙、拱部:泵送、由下向上、分层对称、振捣;
③空洞检测。3.5 城市隧道工程安全质量控制
目 考点 重要度星标
考点:地下管线保护 ★★★
3.5.1 城市隧道工程安
考点:明挖基坑安全技术控制要点 ★
全技术控制要点
考点:浅埋暗挖法隧道施工安全技术
★
控制要点
考点:明挖法施工质量控制 ★★★
3.5.2城市隧道工程质
量控制要点
考点:浅埋暗挖法施工质量控制要点 ★
考点:冬期施工控制要点 ★
3.5.3城市隧道工程季
考点:雨期施工 ★
节性施工措施
考点:高温施工 ★3.5.1 城市隧道工程安全技术控制要点
目 考点 重要度星标
考点:地下管线保护 ★★★
3.5.1 城市隧道工程安
考点:明挖基坑安全技术控制要点 ★
全技术控制要点
考点:浅埋暗挖法隧道施工安全技术
★
控制要点考点:地下管线保护★★★
1)现况管线调查
(1)调查目的:掌握管线的施工年限、使用状况、位置、
埋深;
(2)调查措施:
①由建设单位组织相关单位参加调查配合会;
②查阅资料;
③向规划部门、管线管理单位查询;
④在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状;
⑤位置、埋深标注在施工平面图上、现场做好标志。2)现况管线改移、保护措施
1
( )拆迁、改移和悬吊加固(与建设单位、规划单位和管
理单位协商确定);
2
( )施工过程中,安排专人随时检查地下管线、维护加固
设施;
3
( )加强监控量测,观测管线沉降和变形;
4
( )制定应急预案。典型例题
案例
某新建道路上跨一条铁路,邻近铁路埋有现状地下电缆管线,
埋深50cm,施工中将有大型混凝土送运车、钢筋运输车辆通过。
大型施工机械通过施工范围现状地下电缆管线上方时,需采
取的措施是什么?典型例题
【参考答案】
(1)核实管线准确位置并标注在施工平面图上、现场做好标志;
(2)管线上方浇筑混凝土硬化,并铺设钢板;
(3)施工过程中安排专人检查、监督,并观测管线沉降和变形;
(4)编制电缆保护应急预案,并经相关单位审核。3.5.2 城市隧道工程质量控制要点
目 考点 重要度星标
考点:明挖法施工质量控制 ★★★
3.5.2城市隧道工程质
量控制要点
考点:浅埋暗挖法施工质量控制要点 ★考点:明挖法施工质量控制★★★
1)基坑围护结构施工质量控制指标
① ② ⑤
(1)土钉的 布置形式, 钉孔锚固砂浆强度和 喷射混凝土
③ ④
强度, 土钉墙钢筋网的规格、尺寸、 网与土钉的连接。
① ② ③
(2)锚杆的 组装安放和 注浆, 锚杆的张拉值及锁定值,
② ④
锚杆注浆量、注浆压力, 锚杆抗拉和验收试验。2)基坑开挖施工质量控制要点
(1)基坑验槽
建设单位项目负责人(或总监)组织,参建五方(勘
验槽程序 察、设计、监理、施工、建设)进行地基验槽,验槽
合格后方可浇筑垫层混凝土。
基坑平面位置、平面尺寸、基底标高、平整度、地基
验槽项目
土质、边坡稳定性。(2)基坑开挖应对下列项目进行验收:
①基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述。
②基坑降水。
③基坑放坡开挖的坡度和围护桩及连续墙支护的稳定情况。
④地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。3)结构施工质量控制要点
(1)首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、
强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比要求。
(2)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注,灌注至高程
且在初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹面;墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处
1 1.5h
间歇 ~ ,然后再灌注顶板混凝土;
顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结构中间
方向灌注。
混凝土柱可单独施工,并应水平、分层灌注。
(3)混凝土终凝后及时养护,垫层混凝土养护期不得少于7d,
结构混凝土养护期不得少于14d。4)基坑回填
(1)基坑回填料不应使用淤泥、杂土、有机质含量大于8%
的腐殖土、过湿土、冻土和大于150mm粒径的石块。
(2)基坑回填质量验收的主控项目有:
①基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
②基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根据压
实机械确定,且不应大于0.3m;
结构两侧应水平、对称同时填压;
基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于
1.0m,高度不应大于0.5m。考点:浅埋暗挖法施工质量控制要点★★★
浅埋暗挖法支护施工质量控制分为开挖、初期支护、防水、
二次衬砌四个环节。
1)土方开挖、初期支护施工质量控制
(1)土方开挖:
宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。②同一隧道内相对开挖 (非爆破方法)的两开挖面距离为两倍
洞径且不小于10m 时, 一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。
2D且≥10m
D两条平行隧道(含导洞)相距小于1倍洞径时,其开挖面前后错
开距离不得小于15m。
≥15m
<D(2)初期支护施工:
①喷射混凝土前准备工作:
a.钢格栅及钢筋网安装检查合格。
b.埋设控制喷射混凝土厚度的标志。
c.检查开挖断面尺寸,清除松动的浮石、土块和杂物。
d.作业区的通风、照明设置符合规定。
e.做好排水、降水;疏干地层的积水、渗水。典型例题
案例
背景资料:
某城市浅埋暗挖隧道长550m,沿线下穿道路、管线等市政设
施,隧道设计为马蹄形断面,复合式村砌结构由外向内依次为初期
支护、X、二次衬砌,如图1所示,隧道开挖断面尺寸为
11.5m×8.5m,断面开挖分块如图2所示。全线设三座坚井相向掘
进施工。图1 隧道断面示意图图 2断面开挖分块示意图(单位:mm)施工过程中发生如下事件:
事件一:项目部编制了隧道暗挖专项施工方案,经项目经理审批
后组织专家论证。专家组认为:开始贯通时需停止一个开挖面作业,
改为单向掘进,方案应明确此时两个开挖面的距离。
事件二:由干工期期紧迫,项目部在初期支护养护结束后向监理
工程师申请施作二次衬砌,监理工程师分析监测数据后拒绝了项目
部的要求并进一步明确了遂道二次衬砌的施作条件。问题:
1.给出复合式衬砌结构中“x”的名称。
2.结合图2给出该施工方法的名称:用2中的字母表示隧道断面
开挖顺序。
图1 隧道断面示意图图 2断面开挖分块示意图(单位:mm)【参考答案】
1.防水层。
2.(1)单侧壁导坑法;
(2)开挖顺序:CAB。3.事件一中,隧道暗挖专项施工方案的审批流程是正确?说明理
由。
4.事件一中,给出开始贯通时两个开挖面的距离。
5.根据事件二,写出二次衬砌的施作条件。3.(1)不正确。
(2)理由:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签
字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章
后后组织专家论证。
4.开始贯通时两个开挖面的距离:相距2倍洞径(即
11.5×2=23m)且不小于10m 。
5.施作条件:初期支护结构变形基本稳定,防水结构施工验
收合格后施作。3.5.3 城市隧道工程季节性施工措施
•
非常规考点。重点回顾
节 目 内容
城市隧道工程
地下管线保护:调查目的、调查措施、保护措施;
安全技术控制要点
(1)基坑验槽:基坑平面位置、平面尺寸、基底标
高、承载力、平整度、地基土质、边坡稳定性;
城市隧道工程 城市隧道工程
(2)结构施工:墙体:左右对称、水平、分层连续
安全质量控制 质量控制要点
灌注;顶板:由边墙、中墙分别向结构中间方向灌注;
(3)基坑回填:原材料、回填、质检。
城市隧道工程
—
季节性施工措施感谢观看!