2026 中级注安-金属冶炼安全-考点精讲班第40 讲第八章第四节气瓶充装安全技术
(1)气瓶的贮存保管
(2)气瓶充装过程的安全控制措施
【本节重点】
气瓶充装过程的安全控制措施
考点1 气瓶的贮存保管
(1)气瓶瓶库不得少于两个出口,屋顶应为轻型结构,应有足够的泄压面积、透明的玻璃上应涂白
漆,应有通风换气装置,地面平坦且不打滑,瓶库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源;
冬季集中供暖库房设计温度为10 ℃,严禁采用煤炉、电热器取暖。可燃、有毒、窒息气体库房
应有自动报警装置。
(2)气瓶入库应按照气体的性质、公称工作压力及空实瓶严格分类存放,应有明确的标志。可燃气
体的气瓶不可与氧化性气体气瓶同库储存;氢气不可与一氧化二氮、氨、氯乙烷、环氧乙烷、乙
炔等同库。
(3)气瓶的库房应与其他建筑物保持一定的距离,应为单层建筑,墙壁及屋顶的建筑材料应为防火
材料。
(4)应当遵循先入库先发出的原则。应设立明显的警示标识,如“禁止烟火”“当心爆炸”等。
(5)库房应设有相应的灭火器材,库房周围严禁存放易燃易爆物品。库房内应设有适当的通道。
(6)空瓶与实瓶应分开放置并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、
产生毒物的,应分室存放并设置防毒用具。
(7)气瓶放置应整齐并佩戴瓶帽,立放时,应有防倾倒措施;横放时,头部朝向一方。
(8)为便于气瓶的装卸,应设置装卸平台,宽度为
2 m ,高度为1.1~1.4 m 。为减少气瓶在搬运
时的损伤,应设置防划设施。
为防止气瓶混放,避免气瓶混淆,气瓶充装单位应设置待检气瓶区、待充气瓶区、实瓶存放区、不合
格气瓶存放区等,并应按气体性质分类存放。保证足够的防火安全距离。
考点2 气瓶充装过程的安全控制措施
(1)不同介质充装设备、管道和阀件的选择应选用与充装介质特性相容的材料。
(2)充装站内要有足够的供电和照明设施,操作电源应便于操作人员开停设备,设置紧急停车按钮。
应采用防爆设计,严禁裸露和乱拉临时电源线。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
精准押题联系微信3849178 
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
(3)设备间、充装间,气瓶空、实瓶库要有气体泄漏和含氧量检测的报警装置并确保灵敏可靠。充
装介质密度小于空气的气体,充装站排气泄压设施应设在建筑物顶部;充装介质密度大于或等于
空气的气体,充装站的排气泄压设施应设立在建筑物靠近地面的位置上。通风装置应与报警系统
联锁,每2 h 启动一次,防止惰性气体聚积浓度超标造成窒息,也防止易燃易爆气体浓度升高
达到爆炸极限。
(4)检修氮气、氩气设备、容器、管道时,需先用空气置换,缺氧危险场所在作业时必须关闭氮气、
氩气及窒息气体的阀门或加装盲板。缺氧危险场所严禁封闭作业。要控制、检测空气中的氧含量,
工作时应有专人看护。
(5)液氮、液氩及窒息性气体作业场所不可设置在低凹处,应保证通风良好,不易通风的场所应使
用空气呼吸器,严禁使用过滤式面罩、口罩等,应配备抢救器具、隔离式呼吸保护器具等。
(6)充装站应设置符合安全技术要求的通风、遮阳设施。建筑物、设备、管道、汇流排等要有良好
的防雷和静电接地设施并定期检测。充装可燃气体的设备及电器应符合相应级别防爆要求。
(7)液氧是强氧化剂,氧及液氧储罐场所应远离油、脂、沥青、煤油、油漆、木材及各种可燃物;
液氧储罐场所应有足够的水源用于灭火、去污;液氧储罐场所槽车出入通道应宽敞并有足够照明。
(8)充装易燃易爆气体,禁止携带手机和一切可能产生明火、火花的器具进入工作现场。
(9)气瓶充装前、中、后要逐只进行检查。液化气体还要逐只进行复称,严禁超装,发现超装要立
即将多余介质导出。
(10)充装过程中发现气瓶或充装连接管路有泄漏时,严禁带压紧固。应先关闭汇流排阀门,再关闭
气瓶阀门。充装完毕待压力卸净后再检查处理。充装汇流排加压已充入气瓶后,严禁加入新的空
瓶进行充装,避免造成绝热压缩。
(11)充装冷冻液化气体过程中,操作人员应远离放空口,避免造成冻伤。
(12)液化气体的充装量不得大于气瓶的公称容积与充装系数的乘积。充装完毕后气瓶内不得满液。
充装衡器每次充装前要用砝码进行校正。衡器应设置气瓶超装时报警和自断气源的联锁装置。
【例题】气瓶充装站内发生火灾和爆炸事故的主要原因是大量易燃易爆气体聚积,遇有激发能源后发
生燃烧、爆炸。关于气瓶充装站充装过程安全控制的说法,错误的是(
)。【2022·B 卷】
A. 可燃气体气瓶首次充装,应经氮气置换和抽真空处理
B. 充装时所用密封材料由不燃和不产生火花材料制作
C. 充装连接管路泄漏,应先关气瓶阀门再关汇流排阀门
D. 为限制气瓶充气速度,同批充装气瓶数量不准随意减少,也不准在充装中途插入空瓶充装
【答案】C
【解析】充装过程中发现气瓶或充装连接管路有泄漏时,严禁带压紧固。应先关闭汇流排阀门,再关
闭气瓶阀门。