第5章 交通工程
5.1 交通安全设施
P304~321 5.1 交通安全设施
章/年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
隧道工程 3 1 4 3 8 4 3 3
P304 ~305 5.1.1 交通安全 设施主要构成与功能 
1. 交通安全设施的构成(2019单)
2. 各种交通安全设施的功能与构成
1)交通标志
用图形符号、颜色、形状、文字向交通参与者传递特定信息,用于管理交通的
定义
设施。
作用 提示、诱导、指示等,使道路使用者安全、快捷到达目的地,促进交通畅通。
类型 警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等。
2)交通标线(2022多)
由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实
定义
体标记、突起路标等构成。
作用 传递有关道路交通的规则、警告、指引交通。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3)护栏和栏杆(2022案)
(1)护栏任何部分不得侵入公路建筑限界。
(2)路侧护栏宜设置在公路土路肩内。
(3)中央分隔带护栏应与中央分隔带内的构造物、地下管线相协调。
4)视线诱导设施
类型 轮廓标、合流诱导标、线形诱导标、隧道轮廓带、警示桩、警示墩等。
对驾驶人进行有效视线诱导,其结构形式和材料应尽可能降低误驶撞上的
作用
车辆和人员的伤害。
5)隔离栅
类型 编织网、钢板网、焊接网、刺钢丝网、隔离墙、常青绿篱。
将公路用地隔离出来,防止非法侵占公路用地的设施,应能有效阻止行人、
作用
动物误入需要控制出入的公路。
6)防落网
类型 防落物网和防落石网。
(1)阻止公路上的落物进入饮用水保护区、铁路、高速公路、需要控制
作用
出入的一级公路等建筑限界内。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)阻止挖方路段落石进入公路建筑限界以内。
7)防眩设施
类型 人造防眩(防眩板、防眩网)、绿化防眩设施。
作用 避免对向车辆前照灯造成的眩目影响,保证夜间行车安全。
8)避险车道(2022多)
(1)避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。
(2)避险车道应设置相关的交通标志、标线、护栏、视线诱导等交通安全设施,宜设
置照明、监控等管理设施。
9)其他交通安全设施
包括:防风栅、防雪栅、积雪标杆、限高架、减速丘、凸面镜等。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
P305~307 5.1.2 交通安全设施施工技术要求 
1. 交通标志的施工技术要求
(2)标志支 标志支撑结构应在基础混凝土强度达到设计强度的80%以上后,经监
撑结构安装 理工程师批准后安装。
① 小型交通标志:可在立柱安装固定后安装标志板。
② 门架、悬臂等交通标志:宜将交通标志板安装后整体吊装。
(4)(6)安
装要求
③ 标志架安装时,应利用水平尺校正立柱竖直度,最后用扳手把螺
栓均匀拧紧,用水泥砂浆对加劲法兰盘与基础之间的缝隙进行封闭。
标志板安装角度设计文件无要求时应符合下列规定:
(7)标 ① 路侧标志宜与公路中线垂直或成一定角度;禁令和指示标志为
志板安装 0°~45°。指路和警告标志为0°~10°。
角度 ② 悬臂、门架或附着式支撑结构标志板面应垂直于公路行车方向,标
志板面宜前倾0°~15°。
2. 交通标线的施工技术要求
① 新铺沥青路面的交通标线施工,可在路面施工完成7日后开始。
② 新建水泥混凝土路面的交通标线施工,应在混凝土养护膜老化起
(1)施工
皮并清除后开始。
时间、环
③ 交通标线宜在白天施工。
境及试验
④ 暂停施工:在雨、雪、沙尘暴、强风、气温低于材料规定施工温
路段
度的天气。
⑤ 试验路段长度不宜短于200m。
① 宜在交通标线施工完成后安装,且不得影响标线质量。
(4)突起 ② 突起路标反射体应面向行车方向。
路标 ③ 路面和突起路标底部应清洁干燥,并涂加胶粘剂。
④ 突起路标就位后,应在其顶部施加压力,排除空气并调整就位。
3. 护栏和栏杆的施工技术要求(2022单)
宜在水泥混凝土路面、沥青路面下面层施工完毕后施工,不
(2)立柱打入的护栏
得早于路面基层施工。
(3)混凝土护栏 在路面基层施工完毕后,路面摊铺前施工。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
① 在桥梁车行道板、人行道板、混凝土铺装层施工完毕;
(4)桥梁护栏和栏杆 ② 跨中支架及脚手架拆除后桥跨处于独立支撑的状态时方
能施工。
(5)中央分隔带开口 端头基础和预埋基础应在路面面层施工前完成,其余部分应
护栏 在路面施工后安装。
① 所有护栏和栏杆产品到场后,应按施工路段或产品到场
(6)护栏和栏杆质量
批次进行抽样检查,产品质量应符合相关标准的要求。
控制
② 所有钢构件均应进行防腐处理。
4. 视线诱导设施的施工技术要求
(2)轮廓标
① 安装完成后应与公路线形保持一致,安装高度宜保持一致。夜间应具有良好的反光
性能。
② 柱式轮廓标,柱体表面不应有明显的划痕、气泡、裂纹及颜色不均等缺陷。
③附着式轮廓标应安装牢固、角度准确、高度一致。
(3)隧道轮廓带安装完成后,其表面法线应与公路中心线垂直。
(4)示警桩、示警墩的位置应与公路线形相协调。
5. 隔离栅的施工技术要求
(1)隔离栅的封闭应严密、牢固,不应出现缺口。
(2)应与公路线形走向一致,边坡较陡的路段应进行修坡处理。
(3)隔离栅的网面应平整、无断丝,网孔无明显倾斜。
(4)镀锌构件表面应均匀完整、颜色一致,表面不得有气泡、裂纹、疤痕、折叠和断
面分层等缺陷。
(5)混凝土立柱应密实、平整,无裂缝、翘曲、蜂窝、麻面等缺陷。
7. 防眩设施的施工安装要求
(3)防眩板或防眩网的整体应与公路线形协调一致,不得出现高低不平或者扭曲的外
形。
防眩板或防眩网应牢固安装,外观不应有划痕、颜色不均、变色等外观缺陷。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
防眩设施施工完成后,宜在晚间进行实地目测检查。
5.2 交通机电工程
P307~311 5.2.1 交通机电工程主要构成与功能 ★
1. 监控系统主要构成与功能
2)监控系统主要构成(2010案、2024、2025多)
监控系统按其功能可分为九个子系统:
① 交通(信号)监控子系统;② 视频监控子系统;
③ 调度(指令)电话子系统;④ 火灾自动报警子系统;
⑤ 隧道通风控制子系统;⑥ 隧道照明控制子系统;
⑦ 电力监控子系统;⑧ 隧道紧急电话子系统;
⑨ 隧道广播子系统。
(1)交通(信号)监控系统的构成
一条路的交通信号监控系统通常由:监控分中心和监控节点(如果有)的计算机系统、
外场设备以及传输通道等组成。
外场设备包括:
①车辆检测器、气象检测器、能见度检测器等数据采集装置。
②可变信息标志、可变限速标志、车道指示标志、信号灯等信息发布装置。
(3)火灾报警系统的构成
① 自动报警系统:洞内火灾自动检测设备、火灾报警控制器、传输通道等组成。
② 人工手动报警系统与自动报警系统的构成相似,通常是在隧道内每50m间距的消防
洞处设一个手动报警按钮。
(4)隧道通风控制系统的构成
隧道通风控制系统由:监控分中心工作站、隧道本地控制器、风机、一氧化碳/透过率
检测器、风速风向检测器以及传输通道等组成。
3)监控系统主要功能
(4)隧道通风控制系统的功能
隧道通风控制系统是根据一氧化碳/透过率检测器、风速风向检测器检测到的环境数
据、交通量数据等控制风机的运转进行通风。
(5)隧道照明控制系统的功能
设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应,使驾驶员适应隧道内外的亮度差,保证行车
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
安全。
照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节,节约
用电,降低运营费用。
2. 通信系统主要构成与功能
1)通信系统主要构成
光纤数字传输系统、语音交换系统、会议电视系统、呼叫服务
高速公路通信系
中心、通信电源系统、紧急电话系统、有线广播系统、光电缆
统
工程及通信管道工程等组成。
省高速公路通信 光纤数字传输系统、语音交换系统、会议电视系统、呼叫服务
中心的通信系统 中心、通信电源系统、支撑网系统等组成。
3. 供配电及照明系统主要构成与功能
1)供配电系统主要构成
公路供配电系统主要由:10kV电源线路、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地
系统等构成。(2024单)
(2)变配电所
变配电所由:高、低压开关柜、变压器、继电保护装置、测量、信号、控制等装置构
成。
(3)供配电线路
①供配电线路按电压等级可分为10kV高压线路、380/220V低压配电线路。
(5)接地系统
② 低压配电系统接地的形式一般分为:TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统、TT系统
和IT系统。
③ 在中性点直接接地的低压配电系统中,宜采用TN系统。(2020单)
3)照明系统的构成
组成 低压电源线、配电箱、低压配电线、灯杆、光源和灯具(2022单)
照明方式 一般照明、局部照明、混合照明(2011单)
照明种类 正常照明、应急照明
P311~317 5.2.2 交通机电工程主要设施施工技术要求 
1. 监控系统主要设施施工技术要求
1)设备安装通用要求(2016单)
(1)设备开箱检查必须由业主、承包方和监理共同参加。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)室内布缆、布线,一般均在防静电地板下平行排列,不能交叉排列,每隔0.5~
1.0m绑扎一处,电力电缆和信号电缆应分槽布设。
(7)设备配线如为焊接式时,焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。
2. 通信系统主要设施施工技术要求
1)光、电缆线路施工要求
(1)管道光、电缆的敷设
③ 光、电缆敷设(2015、2018多)
A. 敷设光缆时的牵引力在一般情况下不宜超过2000kN。敷设电缆时的牵引力应小于
电缆允许拉力的80%。
B. 敷设管道光、电缆时应以石蜡油、滑石粉等作为润滑剂,严禁使用有机油脂。
C. 光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍,电缆的曲率半径必须大于电缆直径的
15倍。
D. 以人工方法牵引光缆时,应在井下逐段接力牵引,一次牵引长度一般不大于
1000m。
E. 光缆绕“8”数字敷设时,其内径应不小于2m。
(2)光、电缆接续和电缆成端
① 光缆接续
C. 光纤接续宜采用熔接法,接续完成并测试合格后立即做增强保护措施。增强保护方
法采用热缩管法、套管法和V形槽法。
② 光缆接头
A. 光缆接头套管(盒)的封装,应符合下列要求:
a. 接头套管的封装按工艺要求进行;
b. 接头套管内装防潮剂和接头责任卡;
c. 若采用热可缩套管,加热应均匀,热缩完毕原地冷却后才能搬动,热缩后外形美
观,无烧焦等不良状况;
d. 封装完毕,测试检查接头损耗并做记录。
④ 电缆成端
A. 进局电缆在托架上应排放整齐,不重叠、不交叉、不上下穿越或蛇行。
B. 电缆引上转角的曲率半径应符合规定。
C. 成端电缆接头的芯线接续,应按“一”字形接续。
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 配线架成端电缆必须单条依次出线,严禁一条以上的成端电缆在同一位置上同时出
线,或齐头并进交错出线。
2)通信设备的安装要求
(3)敷设电源线
① 交、直流电源的馈电电缆必须分开布设,电源电缆、信号电缆、用户电缆应分离布
放,避免在同一线束内。
② 电源线必须用整段线料,外皮完整,中间严禁有接头。
③ 采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一的
红蓝标志。
3. 供配电及照明系统主要设施施工技术要求
5)电缆线路敷设要求(2014单)
(1)直埋电缆埋置深度应符合下列规定:
① 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田或在车行道下敷设时不应小于
1m。
② 电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
直埋敷设的电缆不得平行敷设于管道的正上方或正下方。高电压等级的电缆宜敷设在
低电压等级电缆的下面。
直埋电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土砂层。
(2)管道敷设时,电缆管的内径与穿入电缆外径之比不得小于1.5。每根电缆管的弯
头不应超过三个,直角弯不应超过两个。
(3)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内。
(5)电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
9