文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P372 ~379 9.3 管网改 造施工
9.3.1 管网改造施工内容
目前,城市地下基础设施错综复杂,地面交通繁忙,传统的开挖法新建、修复更新地
下管道严重影响城市交通和居民生活。采用非开挖管道修复技术已成为当前城市管网改造
的重要方法。非开挖管道修复技术包括管道内部检测(评估)、管道预处理和管道更新修复
三个方面。
1. 城市管道内部检测(评估)技术
地下管道在使用过程中会产生缺陷并发生不同形式的破坏,主要缺陷包括管道渗漏、
管流阻塞、管位偏移、机械磨损、管道腐蚀、管道变形、管道裂纹、管道破裂和管道坍塌
等。管道破坏的后果及严重程度需要通过现场检测,根据破坏范围、管道材料和现场实际
情况综合判断。管道现场检测可采用电视检测(CCTV)、声呐与超声检测、管道潜望镜检测
和传统检查方法,必要时可组合采用多种方法。
电视检测(CCTV)也称为闭路电视检测,摄像机固定在自行或电动拖车上,摄像机和
拖车的动力由地面主控制台通过电缆提供,并传输图像和控制信号。主要用于管道内水位
较低状态下的检测,管内水位不宜大于管道直径的20%。该设备能够全面检查管道的结构
和功能状况,对管道破损、龟裂、堵塞、树根侵入等现象进行检测和记录,应用广泛,适
用于直径50~2000mm的管道检测。
电视检测(CCTV)也称为闭路电视检测
传统检查方法主要指人员进入管径大于800mm的管道内进行检查,该方法作业环境恶
劣、劳动强度大、安全性差。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 城市管道状况评估
根据《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012的规定,按照管道缺陷对管
道状况的影响程度,可分为结构性管道缺陷和功能性管道缺陷。按照缺陷的危害程度分为
轻微缺陷、中等缺陷、严重缺陷和重大缺陷共四个等级,不同的等级赋予相应的评价分
值。其中,结构性缺陷是指管道结构本体受到损伤,影响强度、刚度和使用寿命的缺陷;
功能性缺陷是指导致管道过流断面发生变化,影响畅通性、严密性的缺陷。
拓展知识点
结构性缺陷:
管道本身坏了(裂、断、变形、腐蚀)
能性缺陷:
管道能用但不好用(堵、漏、积泥)
4. 管道更新修复技术
对现况管道的改造主要包括管道更新、局部修复和全断面修复等类型。
1)管道更新
常用的管道更新是指以待更新的旧管道为导向,在将其破碎的同时,将新管拉入或顶
入的管道更新技术。这种方法可用相同或稍大直径的新管更换旧管。根据破碎旧管的方式
不同,常见方法有破管外挤和破管顶进两种。
(1)破管外挤:
破管外挤也称爆管法或胀管法,是使用爆管工具将旧管破碎,并将其碎片挤到周围的
土层,同时将新管或套管拉入,完成管道的更换。爆管法的优点是破除旧管和更换新管一
次完成,施工速度快,对地表的干扰少;可以利用原有检查井。其缺点是不适合弯管的更
换;在旧管线埋深较浅或在不可压密的地层中会引起地面隆起;可能引起相邻管线的损
坏;分支管的连接需开挖进行。按照爆管工具的不同,又可将爆管分为气动爆管、液动爆
管、切割爆管三种。
(2)破管顶进
如果管道处于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难,此时可以考虑使用破管顶进
法。该法是使用经改进的微型隧道施工设备或其他的水平钻机,以旧管为导向,将 旧管连
同周围的土层一起切削破碎,形成直径相同或更大直径的孔,同时将新管顶入,完成管线
的更新,破碎后的旧管碎片和土由螺旋钻杆排出。
破管顶进法主要用于直径100~900mm、长度200m 以内、埋深较大(一般大于4m)的
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
陶土管、混凝土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻璃钢管、混凝土管 或陶土管。
该法的优点是对地表和土层无干扰;可在复杂的土层中施工,尤其是含水层;能够更换管
线的走向和坡度已偏离的管道;基本不受地质条件限制。其缺点是需开挖两处工作井,地
表需有足够大的工作空间。
2)局部修复
局部修复是对原有管道内的局部漏水、破损、腐蚀和坍塌等进行修复的方法,主要有
密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等,用于管道内部的结构性
破坏以及裂纹等的修复。
3)管道全断面修复
按照修复缺陷类型,修复方法可分为结构性和功能性修复。按管道结构形式可分为穿
插法、改进穿插法、原位固化法、不锈钢内衬法、管片内衬法、机械制螺旋缠绕法和喷涂
法。其中内衬法按内衬管形式可分为穿插法、折叠内衬法、缩径内衬法等类型。修复方法
的适用范围和使用条件见表9.3-1。
表9.3-1 管道非开挖修复更新方法及适用条件一览表
适用范围和使用条件
非开挖更新
适应管线 可修复管道 局部或整体
修复方法 内衬管材质 注浆
类型 截面 修复
给水、
碎(裂)管法 PE 不需要 圆形 整体更新
排水、燃气
PE、PVC-U、
给水、 根据设计
穿插法 玻璃钢、 圆形 整体修复
排水、燃气 要求
金属管等
给水、
折叠 工厂折叠 PE 不需要 圆形 整体修复
排水、燃气
内衬
给水、
法 现场折叠 PE 不需要 圆形 整体修复
排水、燃气
给水、
缩径内衬法 PE 不需要 圆形 整体修复
排水、燃气
非开挖更 适用范围和使用条件
新修复方 适应管线 局部或整体修
内衬管材质 注浆 可修复管道截面
法 类型 复
玻璃纤维、
原位 不需 圆形、蛋形、
给水、排水 针状毛毡、 整体修复
固化法 要 矩形
树脂等
不锈钢内 给水 304,304L, 根据 结构性缺陷 整体修复
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
衬法 316,316L 实际
管片 PVC-U型材、填 圆形、矩形、
排水 需要 整体修复
内衬法 充材料 马蹄形等
机械制螺 根据
PVC-UPE 圆形、矩形、
旋 排水 设计 整体修复
型材 马蹄形等
缠绕法 要求
适用范围和使用条件
非开挖更新
适应管线 内衬管 可修复管道 局部或整体
修复方法 注浆
类型 材质 截面 修复
功能性
水泥砂浆 给水 水泥砂浆 - 整体修复
缺陷
喷 离心喷涂 给水
涂 环氧 功能性
法 高压气体喷 环氧树脂 - 整体修复
树脂 给水 缺陷
涂
(1)穿插法
穿插法是采用比原管道直径小或等径的化学建材管插入原管道内,在新、旧管之间的
环形间隙内灌浆,予以固结,形成一种管中管的结构,从而使化学建材管的防腐性能和原
管材的机械性能合二为一,改善工作性能(见图9.3-1)。
(2)折叠内衬法
折叠内衬法分为工厂折叠内衬和现场折叠内衬,是将圆形塑料管道进行折叠,置入原
有管道,通过加热、加压的方法恢复原有形状形成管道内衬。
(3)缩径内衬法
缩径内衬法不需灌浆、施工速度快、过流断面损失小,一次修复距离长,适用于重力
流和压力流圆形管道修复。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
9.3.2 管网改造施工技术
1. 原有管道预处理
预处理前宜进行电视检测(CCTV)或管内目测,并制定合理的预处理方案。原有管道
预处理可采用机械清洗、喷砂清洗、高压水射流清洗和管内修补等技术。管道内存在裂
缝、接口错位和漏水、孔洞、变形、管壁材料脱落、锈蚀等局部缺陷时,可采用灌浆、机
械打磨、点位加固、人工修补等管内修补方法进行处理。
2. 主要施工技术要点
2)折叠内衬法
折叠内衬法修复施工气温不宜低于5℃。折叠管的压制应采用专用变形机,管道缠绕
和折叠速度应保持同步,折叠管拉入过程中,管道不得被划伤,防止管道发生过度弯曲或
起皱。折叠管复原采用注水或鼓入压缩空气加压方法,折叠管完全复原后,压力保持稳定
时间不应少于8h。
3)缩径内衬法
缩径内衬法修复施工气温不宜低于5℃。径向缩径应均匀,PE管道直径的缩小量不应
大于15%;缩径过程中应观察并记录牵拉设备牵拉力、PE管道缩径后周长,不得对管道造
成损伤。拉入完毕后,管道采用自然复原时,时间不应少于24h;采用加热加压方式复原
时,时间不应少于8h。
8)喷涂法
水泥砂浆喷涂宜采用机械喷涂,管径大于1000mm时,可采用手工涂抹;弯头、三通等
特殊管件和邻近闸阀的管段可采用手工喷涂。管道竖向最大变位不应大于设计规定值,且
不得大于管径的2%。养护期间管段内所有孔洞应严密封闭。达到养护期限后,应及时充
水。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 质量控制要点
非开挖修复更新工程完成后,应采用电视检测(CCTV)设备对管道内部进行表观检
测。当管径大于等于800mm时,可采用管内目测。
修复更新管道应无明显渗水,无水珠、滴漏、线漏等现象。内衬管道线形和顺,接口
平顺,特殊部位过渡平缓。不应出现裂缝、孔洞、褶皱、起泡、干斑、分层和软弱带等影
响管道使用功能的缺陷。
内衬管道短期力学性能符合设计要求,折叠内衬管道、缩径内衬管道复原良好。不锈
钢内衬法焊缝无损检测合格。水泥砂浆喷涂法强度可靠,水泥砂浆抗压强度符合设计要
求,且不低于30MPa,液体环氧涂料内衬管道表面应平整、光滑、无气泡、无划痕等,湿
膜应无流淌现象。
内衬管安装完成、内衬管冷却至周围土体温度后,应进行管道严密性检验。局部修复
管道可不进行闭气或闭水试验。
4. 施工安全控制要点
在管道检查、清通、更新、修复等施工过程中,项目部应执行有限空间作业的相关规
定,加强管道通风、有毒有害气体检测和各项安全防护工作,做好现场各项防护措施,严
格管理,确保作业安全。
(1)作业人员必须接受安全技术培训,考核合格后方可上岗。
(2)作业人员必要时可穿戴防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽、系有绳
子的防护腰带,配备无线通信工具和安全灯等。
(3)针对管网可能产生的气体危害和病菌感染等危险源,在评估基础上,采取有效的
安全防护措施和预防措施,作业区和地面设专人值守,确保人身安全。
【2019年一建案例真题二】
背景资料:某公司承建长1.2km的城镇道路大修工程,现状路面层为沥青混凝土,对
旧沥青混凝土路面铣刨拉毛后加铺厚40mmAC-13沥青混凝土面层,道路平面如下图所示。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
机动车道下方有一DN800mm污水管线,垂直于该干线有一DN500mm混凝土污水管支线接
入,由于污水支线不能满足排放量要求,拟在原位更新为DN600mm,更换长度50m,如下图
中2#~2′#井段。
道路平面示意图(单位:mm)
交通部门批准的交通导行方案要求:施工时间为夜间22:00至次日5:30,不断路施
工。为加快施工进度,保证每日5:30前恢复交通。
项目部调查发现:2#~2′#井段管埋深约3.5m,该深度土质为砂卵石,下穿既有电
信、电力管道(埋深均小于1m),2′#井处具备工作井施工条件,污水干线夜间水量小且
稳定,支管接入时不需导水,2#~2′#井段施工期间上游来水可导入其他污水管。结合现场
条件和使用需求,项目部拟从开槽法、内衬法、破管外挤法及定向钻法等4种方法中选择
一种进行施工。
在对2#井内进行扩孔接管道作业之前,项目部编制了有限空间作业专项施工方案和事
故应急预案并经过审批;在作业人员下井前打开上、下游检查井通风,对井内气体进行检
测后未发现有毒气体超标;在打开的检查井周边摆放了反光锥桶,完成上述准备工作后,
检测人员带着气体检测设备离开了现场,此后2名作业人员佩穿戴防护设备下井施工。由
于施工时扰动了井底沉积物,有毒气体逸出,造成作业人员中毒,虽救助及时未造成人员
伤亡,但暴露了项目部安全管理的漏洞,监理因此开出停工整改通知。
【问题】
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 四种管道施工方法中哪种方法最适合本工程?分别简述其他三种方法不适合的主要
原因。
5. 针对管道施工时发生的事故,补充项目部在安全管理方面应采取的措施。
4. 四种管道施工方法中哪种方法最适合本工程?分别简述其他三种方法不适合的主要
原因。
【参考答案】
破管外挤法最适合本工程。
其他三种不适合原因:内衬法施工不能扩大管径;定向钻法精度低,且不适合砂卵石
地层;开槽法需要支撑、施工时间长且对交通影响大。
5. 针对管道施工时发生的事故,补充项目部在安全管理方面应采取的措施。
【参考答案】
(1)对作业人员专项培训考核并进行安全技术交底。
(2)备有送、排风设备且人员下井期间不间断通风。
(3)井下作业时,不能中断气体检测工作,且配备救援器材。
(4)按交通方案设置反光锥桶、安全标志、警示灯,设专人维护交通秩序。
(5)安排具备有限空间作业监护资格的人在现场监护。
小结:
本节内容曾两次纳入案例考核。后续备考需重点关注管道修复更新的方法选型,同时
重视有限空间作业安全要求、前期调查要点及施工过程中的地面安全防护措施;其余技术
内容建议按选择题考点准备。
8
www.haixue.com