文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P396~410 第13章 相关标准
13.1 相关强制性标准的规定
13.1.1 各专业相关强制性规定
2.《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022有关规定
(1)给水管道竣工验收前应进行水压试验。生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒,经
检验水质合格后,方可并网通水投入运行。
3.《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022有关规定
(2)排水工程的贮水构筑物施工完毕应进行满水试验,试验合格后方可投入运行。
(3)湿陷性黄土、膨胀土和流砂地区雨水管渠及其附属构筑物应经严密性试验合格后
方可投入运行。
(5)污水管道及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运行。
4.《燃气工程项目规范》GB 55009-2021有关规定
(2)输配管道安装结束后,必须进行管道清扫、强度试验和严密性试验,并应合格。
5.《供热工程项目规范》GB 55010-2021有关规定
(2)供热管沟内不得有燃气管道穿过。当供热管沟与燃气管道交叉的垂直净距小于
300mm时,应采取防止燃气泄漏进入管沟的措施。
13.1.2 施工质量控制相关强制性规定
1.《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021有关规定
(5)桩基工程施工验收检验,应符合下列规定:
① 施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,承受水平力较大的桩应进行水平承载
力检验,抗拔桩应进行抗拔承载力检验。
② 灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验,嵌岩桩应对桩端的岩性
进行检验,灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取。
③ 混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验。
④ 钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验。
2.《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021有关规定
(1)模板拆除、预制构件起吊、预应力筋张拉和放张时,同条件养护的混凝土试件应
达到规定强度。
(6)钢筋机械连接或焊接连接接头试件应从完成的实体中截取,并应按规定进行性能
检验。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(7)混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;运输、输送、浇筑过程中散落的混凝
土严禁用于结构浇筑。
7.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022有关规定
(1)基坑、基槽、沟槽开挖后,建设单位应会同勘察、设计、施工和监理单位实地验
槽,并应会签验槽记录。
(2)隧道工程施工应对线路中线、高程进行检核,隧道的衬砌结构不得侵入建筑限
界。
13.2 技术安全标准
13.2.1 技术标准
2. 城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
开工前,建设单位应组织设计、勘测单位向施工单位移交现场测量控制桩、水准点,
并形成文件。施工单位应结合实际情况,制定施工测量方案,建立测量控制网。
验收后的桥梁工程,应结构坚固、表面平整、色泽均匀、棱角分明、线条直顺、轮廓
清晰,满足城市景观要求。
5. 城市管道工程施工及验收的有关规定
1)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
(3)管道附属设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸
等进行复核。
2)《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455-2023
(4)对于验收合格后超过半年未投入运行且未进行保压的管道,钢质管道应重新进行
吹扫和严密性试验;聚乙烯管道应重新进行严密性试验。
3)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014
(3)供热管网工程的竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。
(4)工程验收后,保修期不应少于两个采暖期。
13.2.2 安全标准
2. 基坑开挖安全规定
2)《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013
(4)在支护结构未达到设计强度前进行基坑开挖时,严禁在设计预计的滑(破)裂面
范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基承载力、变形、
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
稳定性和基坑稳定性验算。
4. 临时用电安全规定
《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024
(1)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压
电力系统,应符合下列规定:
① 应采用三级配电系统。
② 应采用TN—S系统。
③ 应采用二级剩余电流动作保护系统。
(2)临时用电工程组织设计编制及变更时,应按照《危险性较大的分部分项工程 安
全管理规定》(由中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号发布,经中华人民共和国住
房和城乡建设部令第47号修正)的要求,履行“编制、审核、审批”程序。变更临时用电
工程组织设计时,应补充有关图纸资料。
(3)临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用。
5. 起重吊装安全规定
《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012
(2)起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书
上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。
(3)大雨、雾、大雪及6级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。
6. 施工机械安全规定
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012
(1)特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作
证,并经过安全技术交底后持证上岗。
(3)机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。
7. 消防安全规定
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011
(5)施工现场用火应符合下列要求:
① 动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查
验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证。
② 动火操作人员应具有相应资格。
③ 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料覆盖或隔离。
⑥ 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材,并应设置动火监护人进行现
场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人。
⑧ 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
【2025年一建 案例真题二】
背景资料:
某公司承建一项城市轨道交通工程,包括一座车站和一段盾构区间隧道。
施工方案包括下列内容:
安全保证措施规定了钢筋焊接等作业需办理动火许可证。
【问题】
动火许可证签发人员收到动火申请后,应去现场核查哪些防火措施?
【参考答案】
可燃物清理、覆盖、隔离;消防器材(灭火器材);动火监护人(专人看护)。
8. 安全防护规定
1)《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184-2009
(1)从事施工作业的人员必须配备符合国家现行有关标准的劳动防护用品,并应按规
定正确使用。
(2)劳动防护用品的配备,应按照“谁用工,谁负责”的原则,由用人单位为作业人
员按作业工种配备。
小结:
相关标准中的内容多为施工常识,且大量与前文技术章节、后文安全管理章节的知识
点重叠,本章节单独阐述的内容占比较少。教材对部分标准内容在本节与前后章节重复呈
现,恰恰印证了这类内容的核心重要性。
4