消氢处理的温度一般为300〜350℃,保温2〜6h后冷却。
消氢处理 主要目的是使焊缝金属中的扩散氢逸出,降低焊缝及热影响区的含氢量,
防止氢致冷裂纹的产生。
热熔连接的管道 水压试验应在连接完成后24h后进行
室外排水系统灌水 按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少于30min,
室内排水系统灌水 ①满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道接口无渗漏为合格
②室内雨水管道做灌水试验,高度到每跟立管上部的雨水斗,灌水持续时间1h
敞口箱、罐满水试验 满水试验静置24h观察不渗不漏;
密闭箱、罐水压试验 工作压力1.5倍水压试验,在试验压力下10min无压降,不渗不漏
建筑管道供暖系统 安全阀经最终调整后整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行4-24h
灯具安装 质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做
强度试验,且持续时间≥15min
电气设备(电动机) 空载试运行2h,连续启动两次的时间间隔不小于5min。
空调水系统冲洗 当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通
空调单机试运转及调试 除冷热源试运行8h以外,其他都是2h
制冷剂管道试验要求 制冷系统的吹扫排污应采用压力为 0.5~0.6MPa (表压)的干燥压缩空气或氮气,
应以白色(布)标识靶检查 5min, 目测无污物为合格
高效过滤器安装要求 系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,空吹12h
以上。(25修改)
洁净层流罩安装要求 安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。
电子厂房工业净化空调 应在系统正常运行24h及以上,稳定后进行系统的检测和调整
传染病医院净化空调 系统连续运行不少于12h
电梯试运行 电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定
的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h)
泡沫液储罐 盛水试验,压力为储罐装满水后的静压力,时间不少于1h
消防验收的时限 消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收,
并在现场评定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》
消防验收备案与抽查 建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设计审查验收主管
部门消防验收备案
机器设备单机试运行 时间宜为2h
离心式压缩机 轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,连续运行4-8h
输送设备 ①空负荷试运行不小于1h,且不少于2个循环,可变速的最高速空负荷运行时间不
少于全部试运行时间的60%
②额定带负荷连续试运行不小于1h,且不少于1个循环
配电装置试运行 空载运行24H
冷却装置密封试验 冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min无渗漏,
强迫油循环水冷却器,持续1h无渗漏
套管的绝缘电阻、 吸收比是通过计算得出的,测绝缘电阻时,摇表摇15s和60s时,阻值有差异,此
吸收比 时的比值就是吸收比
绕组连同套管的交流耐 ①电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。
2025一建机电VIP内部资料 微信公众号2025劲松机电:不积跬步无以至千里 报班微信:zktg6688
压试验 ②对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验
变压器额定电压下的 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,
冲击合闸试验 应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时
间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
变压器送电试运行 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况;
变压器空载试运行 变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
电动机抽芯检查 电动机出厂期限超过制造厂保证期限;
若制造厂无保证期限,出厂日期已超过1年。
电动机干燥 当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
电动机空载试运行 电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电流、电 压、
温度、运行时间等有关数据。(25修改)
架空线路冲击合闸试验 在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次
电缆施放要求 用机械敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min。
对比光缆10m-15m/min
电缆线路绝缘电阻测量 电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。
当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得少于1min
工业管道紧固 热态紧固或冷态紧固应达到工作温度2h后进行。
工业管道真空度试验 真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。
增压率不应大于5%。
油清洗 循环方式每8h在40-70℃反复升温2-3次,及时清洗或更换滤芯
焊缝无损【静置设备】 罐壁钢板最低标准屈服强度390MPa时,
焊接完毕后应至少经过24h后再进行无损检测。
扭矩控制【高强度螺栓】 高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成。
高强度螺栓连接 宜在螺栓终拧1h后、48h之前完成检查。检查方法采用扭矩法或转角法。(25修
改)
锅炉化学清洗 化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过20d,否则采取防腐保护措施。
锅炉蒸汽管路冲洗 吹管过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h以上),以提高吹管效果。(25修改)
锅炉试运行 对于300MW级及以上的机组,锅炉应连续完成168h满负荷试运行
凝汽器内部安装 汽侧应进行灌水试验。 灌水高度宜在汽封洼窝以下100mm,维持24h应无渗漏。
纤维增强塑料衬里 ①手工糊制:封底层和修补层自然固化时间不宜少于24h。
②间断法:上一层固化24h后,应修整表面,再铺衬以下各层
内衬水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆抹面后,应潮湿养护7d,再自然养护21d后方可使用。
①主传动电动机空载试运行不应少于0.5h
②电动机带动减速机试运行不应少于 0.5h
③电动机带动减速机、齿轮机座试运行不应少于0.5h;
轧机试运行
④电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的25%、50%、75%、100%
分别试运行不应少于2h。
卷取机、开卷机卷筒 卷筒连续试运转不应小于2h
剪切机 连续试运行不小于2h
制冷箱裸冷试验 裸冷试验应至膨胀机进、出口温度不再下降,设备、管路外表面上结白霜后, 保持
2025一建机电VIP内部资料 微信公众号2025劲松机电:不积跬步无以至千里 报班微信:zktg6688
时间不应少于4h。
耐火浇注料 应在30min内浇筑完成
建设用电 需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电企业提出申请,高压供
电方案有效期1年,低压3个月
GIS交接试验(25增) 密封试验应在封闭组合电器充气(24)h后,且在组合电器操动试验后进行。
GIS交接试验(25增) 气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气(24)h后进行。