当前位置:首页>文档>01-2025一建劲松机电时间数据_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_30-机电《全系VIP班》劲松SMR_数据总结

01-2025一建劲松机电时间数据_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_30-机电《全系VIP班》劲松SMR_数据总结

  • 2026-03-06 14:57:15 2026-01-27 00:31:06

文档预览

2026-01-27 00:31:06

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2025劲松机电:不积跬步无以至 2 千 0 里 25 一建劲松机电时间数据 报班微信:zktg6688 消氢处理的温度一般为300〜350℃,保温2〜6h后冷却。 消氢处理 主要目的是使焊缝金属中的扩散氢逸出,降低焊缝及热影响区的含氢量, 防止氢致冷裂纹的产生。 热熔连接的管道 水压试验应在连接完成后24h后进行 室外排水系统灌水 按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少于30min, 室内排水系统灌水 ①满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道接口无渗漏为合格 ②室内雨水管道做灌水试验,高度到每跟立管上部的雨水斗,灌水持续时间1h 敞口箱、罐满水试验 满水试验静置24h观察不渗不漏; 8 密闭箱、罐水压试验 工作压力1.5倍水压试验,在试验压力下710min无压降,不渗不漏 1 9 建筑管道供暖系统 安全阀经最终调整后整体出厂的锅炉4应带负荷正常连续试运行4-24h 8 3 信 灯具安装 质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做 微 强度试验,且持续时间≥15系min 联 电气设备(电动机) 空载试运行2h,连续启动两次的时间间隔不小于5min。 题 押 空调水系统冲洗 当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通 准 空调单机试运转及调试 除冷热源试运行精8h以外,其他都是2h 电 制 高 洁 传 子 冷 效 净 染 厂 剂 过 层 病 电 房 管 滤 流 医 梯 工 道 器 罩 院 试 业 试 安 安 净 运 净 验 装 装 化 行 化 要 要 要 空 空 求 求 求 调 调 应 制 系 以 安 应 系 电 的 以 冷 统 上 装 在 统 每 梯 小 白 系 中 后 系 连 。 安 统 色 末 , 统 续 ( 时 装 ( 的 端 应 正 运 2 启 后 5 布 吹 过 进 常 行 动 应 修 扫 ) 滤 行 运 不 次 进 改 标 排 器 不 行 少 数 行 ) 识 污 前 少 于 和 运 24 靶 应 的 于 负 行 1 h 2 采 检 所 载 试 及 1 h h 用 查 有 持 验 以 的 压 空 续 ; 上 5 连 力 气 率 轿 m , 续 i 为 过 各 厢 稳 n 试 , 滤 运 分 定 0 目 运 器 行 . 别 后 5 测 转 ~ 应 在 进 1 无 0 , 0 安 空 . 行 6 0 污 且 M 0 装 载 系 物 运 次 P 完 、 统 a 为 行 ( 毕 额 的 ( 合 应 每 , 定 检 表 格 正 天 且 载 测 压 常 不 经 荷 和 ) 。 少 全 工 调 的 于 面 况 整 干 清 8 下 燥 h 扫 , ) 压 、 按 缩 擦 产 空 拭 品 气 , 设 空 或 计 吹 氮 规 气 12 定 , h 泡沫液储罐 盛水试验,压力为储罐装满水后的静压力,时间不少于1h 消防验收的 时限 消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收, 并在现场评定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》 消防验收备案与抽查 建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设计审查验收主管 8 部门消防验收备案 1 7 9 机器设备单机试运行 时间宜为2h 8 4 3 信 离心式压缩机 轴承润 滑油温度和轴承振动稳定后,连续运行4-8h 微 输送设备 ①空负荷 试运行不小于1h,且 系 不少于2个循环,可变速的最高速空负荷运行时间不 联 少于全部试运行 时间的一60% 唯 ②额定带负荷连续 试运行不小于1h,且不少于1个循环 配电装置试运行 空载运行24H 冷却装置密封试验 冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min无渗漏, 强迫油循环水冷却器,持续1h无渗漏 套管的绝缘电阻、 吸收比是通过计算得出的,测绝缘电阻时,摇表摇15s和60s时,阻值有差异,此 吸收比 时的比值就是吸收比 绕组连同套管的交流耐 ①电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。 2025一建机电VIP内部资料 微信公众号 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2025劲松机电:不积跬步无以至千里 报班微信:zktg6688 压试验 ②对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验 变压器额定电压下的 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min, 冲击合闸试验 应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时 间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。 变压器送电试运行 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况; 变压器空载试运行 变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。 电动机抽芯检查 电动机出厂期限超过制造厂保证期限; 若制造厂无保证期限,出厂日期已超过1年。 8 电动机干燥 当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同1 7一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。 9 4 电动机空载试运行 电动机第一次启动一般在空载情况下8进行,空载运行时间为2h,并记录电流、电 压、 3 信 温度、运行时间等有关数据。(25修改) 微 架空线路冲击合闸试验 在额定电压下对空载线路的系冲击合闸试验,应进行3次 联 电缆施放要求 用机械敷设电缆时,应题缓慢前进,一般速度不超过15m/min。 押 对比光缆10m-15m 准 /min 电缆线路绝缘电阻测量 电缆线路绝缘电阻 精 测量前,用导线将电缆对地短路放电。 扭 焊 工 矩 缝 业 高 控 无 工 管 强 制 损 业 道 度 油 【 【 管 真 螺 清 高 静 道 空 栓 洗 强 置 紧 度 连 度 设 固 试 接 螺 备 验 栓 】 】 增 当 热 真 循 罐 焊 高 宜 压 接 态 空 环 壁 接 强 在 率 地 紧 系 方 钢 完 度 螺 不 线 固 统 式 板 毕 螺 栓 应 路 或 在 每 最 后 栓 终 大 较 冷 压 低 应 的 拧 8 h 于 长 态 力 标 至 拧 1 在 h 或 紧 试 准 少 紧 5 后 % 4 绝 固 验 屈 经 宜 。 0 、 - 缘 应 合 服 过 在 7 4 0 性 达 格 强 8 2 2 ℃ h 4 4 能 到 后 度 h h 反 之 良 工 , 后 内 3 复 前 9 好 作 还 再 完 0 升 完 M 时 温 应 进 成 温 成 P , 度 按 行 。 a 检 2 时 放 设 无 2 - 查 3 h , 电 计 损 次 后 。 时 文 检 , 进 检 间 件 测 及 行 查 不 规 。 时 。 方 得 定 清 法 少 进 洗 采 于 行 或 用 1 2 更 扭 m 4h 换 i 矩 n 的 滤 法 真 芯 或 空 转 度 角 试 法 验 。 。 (25修 改) 锅炉化学清洗 化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过20d,否则采取防腐保护措施。 锅炉蒸汽管路冲洗 吹管过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h以上),以提高吹管效果。(25修改) 锅炉试运行 对于300MW级及以上的机组,锅炉应连8续 完成168h满负荷试运行 7 1 凝汽器内部安装 汽 侧应进行灌水试验。 灌水高度宜在4 9 汽封洼窝以下100mm,维持24h应无渗漏。 8 3 纤维增强塑料衬里 ①手工糊制:封底层和修补层自信然固化时间不宜少于24h。 微 ②间断法 :上一层固化24h系后,应修整表面,再铺衬以下各层 联 内衬水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆抹面后,应潮湿养护7d,再自然养护21d后方可使用。 一 ①主传动电动机空 载试唯运行不应少于0.5h ②电动机带动减速机试运行不应少于 0.5h ③电动机带动减速机、齿轮机座试运行不应少于0.5h; 轧机试运行 ④电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的25%、50%、75%、100% 分别试运行不应少于2h。 卷取机、开卷机卷筒 卷筒连续试运转不应小于2h 剪切机 连续试运行不小于2h 制冷箱裸冷试验 裸冷试验应至膨胀机进、出口温度不再下降,设备、管路外表面上结白霜后, 保持 2025一建机电VIP内部资料 微信公众号 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2025劲松机电:不积跬步无以至千里 报班微信:zktg6688 时间不应少于4h。 耐火浇注料 应在30min内浇筑完成 建设用电 需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电企业提出申请,高压供 电方案有效期1年,低压3个月 GIS交接试验(25增) 密封试验应在封闭组合电器充气(24)h后,且在组合电器操动试验后进行。 GIS交接试验(25增) 气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气(24)h后进行。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 2025一建机电VIP内部资料 微信公众号 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178