2025环球网校一级建造师《铁路工程管理与实务》考点精讲
第24讲-7.1电力工程施工
第7章铁路“四电”工程
7.1电力工程施工
7.1.1变(配)电所施工
【考点】变、配电所施工流程★★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
【考点】基础及构支架施工★★ 1 7
9
4
①基础及构支架施工内容包括变配电所设备、构支架、避雷针等的基3础8制作及构支架组立安装
信
②基础的位置、高程应按照基础平面设计图和土建场地的轴线标桩微及规定的水准点进行测量,
系
并应与房建专业高程一致。 联
一
③基坑开挖一般采用人工开挖、机械开挖或爆破。 唯
④基坑开挖完成后,应对开挖基坑底面进行土壤承载力试验,如地质情况与设计不符需及时与
设计单位联系解决。
【练习题】
【例题·单选】变配电所设备基坑开挖后,应检测基底土壤的()。【2021】
A.承载力
B.电阻率
C.含水量
D.酸碱度
【答案】A
【解析】基坑开挖一般采用人工开挖、机械开挖或爆破。基坑开挖完成后,应对开挖基坑底面
进行土壤承载力试验,如地质情况与设计不符需及时与设计单位联系解决。
【考点】电力变压器施工★★
(1)电力变压器施工内容包括油浸变压器、干式变压器、干式调压器的运输、安装、调整。
(2)施工流程
运输道路状况调查→运输与安装准备→短运距运输→本体就位安装→绝缘介质或器件检测→附
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
件安装→注油→电气接(配)线及接地→调整调试→清洁与防腐→填写记录。
③变压器短距离运输、装卸应进行相关调查并编制运输装卸专项方案。
(3)操作要点
①运输便道应满足承载要求;
②在平整路面上用滚杠作短途运输时的速度不应超过0.9km/h,牵引着力点应在设备重心以
下;
③油浸变压器在装卸和运输过程中不应有严重冲击和振动,油浸变压器运输倾斜角度不得超过
15°。
④充气运输的变压器在运输途中应保持气体压力在0.01-0.03MPa的正压。
⑤变压器宜采用机械吊装就位,吊装机械应与变压器重量匹配。
(4)散热器及风机安装、储油柜安装,二次配线,最后注入经试验合格的绝缘油。注油完毕后,
110kV及以下变压器静置24h,220kV,330kV变压器静置48h 后,将各部位的残余气体排尽。
【考点】互感器施工★
(1)互感器施工内容包括电压互感器、电流互感器的安装。
(2)施工流程
施工准备→设备吊装→二次配线→电气试验→填写记录。
8
(3)互感器进场验收 7
1
9
4
①规格、型号应符合设计要求8,质量证明文件齐全;
3
信
②附件应齐全,外观应完好微,无锈蚀及机械损伤;
系
③互感器的变比分接头联的位置和极性应符合规定;
题
④二次接线板应完整押,引线端子应连接牢固、绝缘良好、标志清晰;
准
(4)互感器安装精
整体起吊时,吊索应固定在规定的吊环上,并应设置防倾倒措施,不得利用瓷套起吊及碰伤瓷套。
(5)互感器接地
①分级绝缘电压互感器的一 次绕组接地引出端子、电容型绝缘电压互感器一次绕组末屏的引出端
子及铁芯引岀接地端子、互感器的金属底座或外壳应接地良好;
②电流互感器的备用二次绕组端 子先短接后接地。
【考点】高压断路器★★
①三相为整体式结构的断路器,其安装后底架平面的水平误差不应大于2mm;
②相间为独立式结构的断路器,其安装后 的水平误差应符合产品技术文件要求;
8
③在进行传动调整时,断路器内应充有额定 压力的六氟化硫气体,调整后1 7的各项动作参数应符
9
合产品技术文件要求。
信
3 8
4
【考点】隔离开关、负荷开关、高压熔断器★ 微
系
(1)施工内容 联
一
唯
额定电压10〜220kV的隔离开关、负荷开关及额定电压1 0〜 35kV高压熔断器安装与调整。10〜
35kV隔离开关安装与调整
(2)施工流程
施工准备→开关安装→传动杆装配→传动调整→二次配线→填写记录。
(3)隔离开关的相间距离误差
①110kV及以下不应大于10mm
②220kV及以上不应大于20mm。
(4)三相联动的隔离开关在分合闸时触头应同时接触,触头接触时的不同期值一般为:10-35kV
小于5mm,63-110kV小于10mm,220-330kV小于20mm。
(5)跌落式熔断器的熔管轴线与铅垂线的夹角应为15°~30°。
【考点】高压开关柜施工内容★★
SF 全封闭组合电器、SF 气体绝缘高压开关柜(GIS)和空气绝缘高压开关柜(AIS)的安装及调
6 6
整。
【考点】母线装置★★
(1)软母线安装
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①母线安装前表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及明显的损伤或腐蚀等缺陷;
②软母线在档距内不得有接头,放线过程中,导线不得与地面摩擦;
③切断导线时,端头应绑扎,端面整齐、无毛刺;
(2)母线涂刷相色漆和设置的相色标志
①三相交流母线
A相为黄色,B相为绿色,C相为红色;
②单相交流母线与引出相的颜色相同;
③交流接地母线为黑色;
④直流母线一正极为赭色,负极为蓝色;
7.1.2架空线路及电缆线路施工
【考点】架空电力线路施工流程★★
施工准备→线路测量→基础制作→杆塔组立→杆上铁配件、绝缘子安装→拉线、接地线制作安装
→导线、地线架设→线路设备安装→导线连接→质量检查→填写施工记录→线路绝缘、耐压试验检查
→提交线路开通报告及资料→受电开通
【考点】杆塔基础与组立★★
(1)杆塔基础
①要按设计图纸要求加工配备基础7 8钢筋,钢筋不得以小代大;
1
9
②采用机械振捣,应有专人负8责4,振捣时应按顺序逐点向前推进;
3
信
③混凝土浇灌完毕后应在 微12h内开始养护,但炎热有风的夏日,应在 3h内开始养护。
系
④当气温高于 5℃时,基联础应经常淋水养护;当气温低 5℃时,不得露天浇水养护,而应采取暖
题
棚养护方法。 押
准
(2)杆塔组立 精
以螺栓连接的构件符合以下工艺要求:
①螺杆应与构件面垂直 ,螺头平面与构件间不应有间隙;
②螺栓紧好后,螺杆丝扣露 出的长度:单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺母相平;
③当必须加垫圈时,每端垫圈 不应超过2片;
④螺栓的穿入方向:
结构类型 穿入方向
立体结构 水平方向由 内向外;垂直方向由下向上;
顺线路方向 双面构件由内 向外,单面构件由送电侧穿入或
8
按统一方向
1
7
平面结构 横线路方向 两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧9)或是按统一方向
8
4
垂直方向 由下向上 信
3
微
【练习题】 系
联
【例题·单选】关于组装接触网腕臂时螺栓穿入方向的 说法,
唯
一正确的是()。【2019】
A.水平方向由外向内、垂直方向由上向下
B.水平方向由外向内、垂直方向由下向上
C.水平方向由内向外、垂直方向由上向下
D.水平方向由内向外、垂直方向由下向上
【答案】D
【解析】螺栓的穿入方向
结构类型 穿入方向
立体结构 水平方向由内向外;垂直方向由下向上;
顺线路方向 双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向
平面结构 横线路方向 两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或是按统一方向
垂直方向 由下向上
【考点】横担、绝缘子安装★
(1)横担安装
线路单横担安装,直线杆应装于受电侧,分支杆、90°转角杆及终端杆应装于拉线侧。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)拉线制作、安装
①拉线坑回填夯实,每500mm夯实一次;
②拉线与电杆夹角不宜小于 45°,受地形限制时不应小于 30°,特殊情况下也可采用弓形拉线
及撑杆等措施,撑杆与电杆的夹角不宜小于30°;
③承力拉线与线路方向的中心线对正;
④分角拉线与线路分角方向对正;
⑤防风拉线与线路方向垂直。
(3)绝缘子安装
①安装应牢固,连接可靠,防止积水;
②安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料;
③耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿,特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。
【考点】导线架设★
(1)放线
在每根电杆的横担上悬挂开口放线滑轮,对于铝导线,采用铝滑轮,钢导线应用钢滑轮,防止磨
伤导线;
(2)导线连接
①在同一档距内,同一根导线上的8 接头不应超过1个;
7
1
9
②导线接头位置与导线固定处的4距离应大于0.5m。
8
3
信
(3)紧线及弛度观测
微
系
①常用的紧线方法为三线法紧线,即一次同时紧三条导线。
联
题
②使用驰度板,利用押平行四边形法观测导线驰度,通过调整导线张力达到设计驰度。
准
(4)导线在绝缘精子上的固定
①在直线杆针式绝缘 子上的固定一般为顶绑法;
②在转角杆针式绝缘子 上的固定为侧绑法;
③在终端杆绝缘子上固定为终端绑扎法;
④在耐张杆和终端杆悬式绝缘 子上的固定为耐张线夹固定导线法。
【考点】电缆线路施工内容★
①高速铁路一般在铁路两侧设置电缆槽道,用于敷设区间电力综合负荷贯通线路及一级负荷贯通
线路。
②综合负荷贯通线路主要为沿线铁路动力 负荷供电。
8
③一级负荷贯通线路主要为沿线铁路通信信 号设备供电。
1
7
9
【考点】电缆线路施工流程★★★ 8
4
信
3
施工准备→线路测量→电缆沟开挖或揭开电缆沟 盖板→沟底标高测微量检查→电缆管煨制安装→
系
隐蔽工程检查→电缆敷设→电缆终端、中间接头制作→电 缆沟回填联或盖板恢复→质量检查→填写记
一
唯
录→电缆绝缘电气试验→提交送电开通报告及相关资料。
【考点】电缆线路施工操作要点★★★
(1)电缆敷设前的检查
①电缆型号、电压等级、规格应符合设计要求;
②电缆应绝缘测试合格(额定电压 0.6/1kV 电缆用 1000V 兆欧表,0.6/1kV 以上用 2500V 兆欧
表,6kV以上也可用5000V兆欧表,外护套绝缘电阻用500V兆欧表);
③敷设前应先对电缆径路进行复测,建立测量台账,再根据电缆清册和测量台账进行配盘,减少
电缆接头;
④在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。
(2)电缆敷设前的准备工作
①根据实际情况编制合理的电缆敷设清册,尽量成排敷设,减少交叉。
②电力电缆、控制电缆与信号电缆应分层敷设,并按上述顺序从上至下排列。
(3)电缆敷设
电力电缆在终端头附近根据现场条件应留有备用长度,高压电缆备用长度≥5m,低压电缆备用长
度≥3m。
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)最小弯曲半径
弯曲半径
电缆形式
多芯 单芯
非铠装型、屏蔽型软电缆 6D
铠装型、铜屏蔽型 12D —
控制电缆
其他 10D
无钢铠护套 10D
橡皮绝缘电力电缆
钢铠护套 20D
聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D
交联聚氯乙烯电力电缆 15D 20D
(5)电缆整理、固定
①单芯10kV电缆敷设完后,应按品字形进行固定(按设计要求),将电缆每5m左右用绑扎带进
行绑扎。
②在电缆的转弯、接头、终端处均应设置电缆标示牌,标示牌上的文字应清晰,内容应符合要求
(一般按照运营管理单位的要求)。
8
7
【练习题】 1
9
4
8
【例题·单选】根据《电气安3装工程电缆线路施工及验收规范》,外径为20mm的铜屏蔽型控制电
信
微
缆的弯曲半径为()。【2019】
系
联
A.120mm
题
押
B.240mm
准
精
C.300mm
D.400mm
【答案】B
【解析】最小弯曲半径
弯曲半径
电缆形式
多芯 单芯
非铠装型、屏 蔽型软电缆 6D
铠装型、铜屏蔽 型 12D —
控制电缆
8
其他 10D
1
7
9
无钢铠护套
信
3 8
4
10D
橡皮绝缘电力电缆
微
钢铠护套 系 20D
联
聚氯乙烯绝缘电力电缆 一 10D
唯
交联聚氯乙烯电力电缆 15D 20D
【例题·单选】测试10KV电缆外护套绝缘电阻应选()兆欧表。【2022】
A.500V
B.1000V
C.2500V
D.5000V
【答案】A
【解析】电缆应绝缘测试合格(额定电压 0.6/1kV 电缆用 1000V 兆欧表,0.6/1kV 以上用 2500V
兆欧表,6kV以上也可用5000V兆欧表,外护套绝缘电阻用500V兆欧表)
7.1.3监控系统施工
【考点】机电设备监控系统★★
(1)机电设备监控施工包括:
车站、段(厂)、大中型建筑、长隧道内各类机电设备监控系统施工。
(2)机电设备监控系统的监控对象包括:
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
10/0.4kV变配电所、低压供配电系统、室内外照明、给水排水、客车上水及污水处理系统、通风
空调系统、自动扶梯、电梯、门禁系统、消防系统等。
(3)机电设备监控系统施工流程
(4)系统布线
①敷设好的缆线两端应贴有标签,标明型号、长度及起止设备名称等必要的信息;
②当采用屏蔽布线时,应保持系统中屏蔽层的连续性,以满足系统接地的可靠性,电缆屏蔽层宜
采用一点接地。
(5)机电监控系统调试
①集中监控站、现场控制设备、各 被控对象安装完成,并完成当地调试;
8
7
②通信通道畅通是机电监控调试9 1的必备条件。
4
8
3
③再根据设计确定的信息点信表,分别对受控设备进行遥测、遥控、遥信功能试验及调度管理功能
微
测试。 系
联
【练习题】 题
押
【例题·多选】电力准机电设备监控系统缆线敷设完工后,缆线两端标签应标明的信息有()。【2021】
精
A.长度
B.施工负责人
C.起止设备名称
D.型号
E.电阻
【答案】ACD
【解析】敷设好的缆线两端应贴有标签,标明型号、长度及起止设备名称等必要的信息;当采用
屏蔽布线时,应保持系统中屏蔽层的连续性, 以满足系统接地的可靠性,电缆屏蔽层宜采用一点接地。
8
1
7
7.1.4防雷、接地施工及电力系统调试 9
8
4
【考点】接地网及接地母线施工★ 信
3
微
(1)施工准备内容 系
联
①对现场技术和施工人员进行安全技术交底,并填写交底记录一;
唯
②根据设计图纸要求确定接地体设置的位置及走向,用白 灰 粉作出明显的标志。
(2)接地网敷设
①接地网由水平接地体和垂直接地体组成。
②水平接地体一般为镀锌扁钢、镀锌圆钢、铜包钢绞线或铜绞线;
③垂直接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜管。
(3)接地母线安装
①在敷设主地网的同时制作电缆沟接地母线,并将电缆沟接地母线与主地网在按照设计位置连接
至少两处;
②将各设备的接地引下线与主地网相连接,不允许串接;
③所有的接地母线接头在安装结束后,均应清除干净焊药、焊渣并进行除锈处理。
【考点】电力系统调试的内容★
电力系统调试包括变配电所受电启动、电力贯通线路受电和配合调试施工。
【考点】变、配电所受电启动应具备的条件★
(1)施工安装已完成,设备电气试验合格,全所整组试验已完成;
(2)受电启动专项方案已编制,并获相关单位批准;
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)主要设备的技术文件和图纸齐全;
(4)外部电源已送电,高压进线间隔设备编号及相序核对无误;
(5)变、配电所内通信设施已投入使用,通信通道畅通、清晰;
(6)所内有可靠的操作电源;
(7)设备本体编号标识与综合自动化系统、远方电力调度台及电力系统示意图相互一致。
【考点】变配电所受电启动程序★★★
(1)对每台变压器应进行 5次冲击合闸试验。
(2)中性点接地的电力系统,冲击试验时变压器中性点必须接地。
(3)对变压器进行第一次冲击后,持续时间10min,变压器应无异常,然后手动分闸。
(4)第二、三、四次冲击时,持续时间宜为5min,分别模拟保护动作分闸。
(5)变压器第五次冲击后手动分闸。
(6)当设有备用电源自动投入装置时,采用自投功能对变压器进行第五次冲击。
(7)低压侧母线及设备应进行全电压冲击;冲击后,核对低压侧母线电压及相位,应符合设计要
求。
(8)无功补偿装置的冲击合闸试验应进行三次,每次间隔5min。
(9)第一、第二次冲击后,可模拟 保护动作分闸,第三次冲击后手动分闸。变配电所内用电系
8
7
1
统应投入运行。 9
4
8
3
【练习题】 信
微
【例题·单选】铁路变配系电所受电启动时,无功补偿装置合闸冲击试验的次数是()。【2022】
联
A.两 题
押
B.三 准
精
C.四
D.五
【答案】B
【解析】无功补偿装置的冲击合闸试验应进行三次,每次间隔5min;第一、二次冲击后,可模拟
保护动作分闸,第三次冲击后手动 分闸。
【例题·单选】电力变配电所受电 启动试验,其中无功补偿装置冲击合闸试验的次数及间隔时间
是()。【2023】
A.二次、每次间隔5min
B.二次、每次间隔10min 8
1
7
C.三次、每次间隔5min
8
4 9
D.三次、每次间隔10min 信
3
微
【答案】C 系
联
【解析】无功补偿装置的冲击合闸试验应进行三次,每 次间隔
唯
一5min。
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178