文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
考点:建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
内容:
一、排水系统试验
二、给水系统试验
三、供暖系统试验
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一、排水系统试验题
押
准
1.室内排水系统灌水试验
精
1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器
具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道
及接口无渗漏为合格;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2)室内雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌
水试验持续1h,不渗不漏。
2.室内排水系统通球试验
1)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验;
2)通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3.室外排水系统灌水、通水试验
1)管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏;
2)按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少于30min,
逐段观察。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
二、给水系统试 验
1.室内给水系统水压 试验、冲洗及消毒
(1)水压试验
1)室内给水管道的水压试验 必须符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严密
性试验;当设计未注明时,各种材质 的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5 倍,
但不得小于0.6MPa;
2)金属及复合管给水管道系统在试验压 力下观测 10min,压力降不应
1
大7 8于0.02MPa,
9
然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
信
3 8
4
微
3)塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压 力降不得超过系0.05MPa,然后在工作压
联
力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa, 同时检
唯
查一各连接处不得渗漏。
(2)冲洗消毒
1)热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道底部干管,后冲洗各环路支管;
2)由临时供水入口向系统供水,关闭其他支管的控制阀门,只开启干管末端支管最底
层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质变化是否清洁。底层干管冲洗
后再依次冲洗各分支环路,直至全系统管路冲洗完毕为止。
2.建筑饮用水供应工程试压、冲洗及消毒
(1)试压
1)管道安装完成后,应分别对立管、连通管及室外管段进行水压试验。系统中不同材
质的管道应分别试压。水压试验必须符合设计要求;
2)当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍,但不
得小于0.60MPa。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)暗装管道必须在隐蔽前进行试压;
4)热熔连接管道,水压试验应在连接完成24h后进行。
1.供暖设备及辅助设备试验
1)锅炉的汽、水系统安装完7毕8后,必须进行水压试验,水压试验的压力应符合下表要
1
9
4
求: 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
2)在试验压力下10min内压力降不 超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力
不降,不渗、不漏,观察检查,不得有残余变 形,受压元件金属和焊缝上不得8有水珠和水雾;
1
7
9
3)锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其 公称压力的1.25倍下进行8 4严密性试验,且阀
信
3
瓣与阀座密封面不应漏水; 微
系
4)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水 压试验,试一
联
验压力为工作压力的1.5
唯
倍,但不得小于0.6MPa;试验压力下10min内无压降、无 渗 漏 。
5)敞口箱、罐安装前应做满水试验,满水试验满水后静置24h不渗不漏;
6)密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa;水压试验在试
验压力下10min内无压降,不渗不漏;
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
7)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验;试验压力如设计
无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗
不漏。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
2.室内供暖管精道系统试压、冲洗及试运行和调试
(1)室内供暖管 道系统试压
供暖系统安装完毕, 管道保温之前应进行水压试验,试验压力应符合设计要求;
1)试验压力
当设计未注明时:
①蒸汽、热水供暖系统,应以系 统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶
点的试验压力不小于0.3MPa;
②塑料管及复合管的热水供暖系统,应 以 系统顶点工作压力加0.2MPa
1
做7 8水压试验,同
9
时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa;
信
3 8
4
微
③高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工 作压力加0.4M系Pa;
联
【口诀:普通1和3;塑复2与4;高温顶点4】
唯
一
2)试验流程
①钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作
压力后检查,不渗不漏;
②塑料管的供暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压
力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗不漏。
③室外供热管道做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,并应与非试验管道隔断。
【记忆:与给水管流程一样】
(2)室内供暖管道系统冲洗、试运行和调试
1)室内供暖系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试;
2)锅炉安全阀经最终调整后,整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行4~24h,并应
做好试运行记录。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
(3)室外供热管道系统试验
1)室外供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;
2)在试验压力10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏。
【2022-Y】设计未注明时,塑料给水管的试验压力应是工作压力的( )。
A.1.15倍
B.1.25倍
C.1.5倍
D.2.0倍
【答案】C
【2013-Y】采暖管道冲洗完毕后,应( )、加热,进行试运行和调试。
A.试压
B.充水 7 8
1
9
4
C.通球 3 8
信
微
D.灌水 系
联
题
押
准
【答案】B 精
【2013-E】供暖系统热水管道水压试验的压力要求有哪些?
【答案】当设计未注明时 ,热水管道水压试验的试验压力应为系统顶点工作压力加
0.1MPa,同时在系统顶点的试验 压力不小于0.3MPa。
【2023-E】施工中,A公司检查 发现以下问题,并进行了整改:空调水系统(钢管)、供
暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢 管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2Mpa,
塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过 O.05Mpa。 8
1
7
9
【问题】钢管和塑料管的水压试验检验方法 是否正确?说明理由。8
4
信
3
微
【答案】1)钢管不正确,理由:试验时间应为 10min,压降不系超过0.02Mpa;
联
2)塑料管不正确,理由:还需要在工作压力1.15倍状态下稳压一2h,压力降不超过0.03MPa。
唯
【2023-Y】计算锅炉整体水压试验压力。
【答案】锅炉整体水压试验压力:1.25×11.28=14.1MPa。