文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
考点:自动化仪表管线施工技术 ★
内容:
一、自动化仪表线路施工要求
二、自动化仪表管道施工要求
三、自动化仪表、管路脱脂
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
一、自动化仪准表线路施工要求
精
1.仪表线路施工的一般要求
1)电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并应用兆欧表测量绝缘电阻,其绝
缘电阻值不应小于5MΩ;
2)线路周围环境温度超过65℃时应采取隔热措施,附近有火源时应采取防火措施;
3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场干扰的
位置;
4)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道
8
7
1
的下方;线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应≥200mm,与其他
8
4 9设备和管道之间
3
信
的距离应≥150mm; 微
系
5)线路敷设完毕,要测量电缆电线的绝缘电阻。并应进行校
一
线联和标号,在线路终端处,
唯
应加标志牌;
6)测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及部件断开。【新增】
2.线缆及光缆敷设
1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃;敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求
不低于-15℃;
2)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设;
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线,接头宜采
用压接,当采用焊接时,应采用无腐蚀性焊药。补偿导线应采用压接。同轴电缆和高频电缆
应采用专用接头;
4)在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外
径的15倍,光缆敷设完毕,光缆端头应做密封防潮处理;
5)明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离宜大于
8
1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属
1
7电缆导管以及金属槽式电缆桥架内敷设时,宜大0.80m。
9
4
8
二、自动化仪表管路施工3要求
信
微
1.一般要求 系
联
题
1)高压钢管的弯
押
曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外
准
径的3.5倍,塑料精管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍;【口诀:塑4】
2)直径<13mm 的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法或套管
法焊接连接。承插法焊接 时,其插入方向应顺着流体流向。
2.测量管道安装
1)测量管道水平敷设时,应 根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度,其
倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液 ,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在
集液处安装排液装置;
2)测量管道与高温设备、高温管道及低 温管道连接时,应采取热膨胀
1
补7 8偿措施;
9
3)测量压差的正压管和负压管应安装在环 境 温度相同的位置;
信
3 8
4
微
4)当测量管道与玻璃管微压计连接时,应采用软 管; 系
联
5)低温管道敷设应采取膨胀补偿措施;
唯
一
6)低温管及合金管下料切断后,必须移植原有标识。 薄 壁管、低温管或钛管,严禁使
用钢印作标识。
3.气动信号管道安装
1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管;
2)气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接,气动信号管道终
端应配装可拆卸的活动连接件。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
4.气源管道安装
1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接;采用无缝钢管时,应焊接连接;
2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。水平
干管上的支管引出口应在干管的上方;
3)气源、系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再
吹干管、支管及接至各仪表的管道;
8
4)气源装置使用前,应按设
1
7计文件规定整定气源压力值。
9
4
8
5.仪表管路管道试验
信
3
微
1)水压试验介质应使系用洁净水,奥氏体不锈钢管道进行试验时,水中氯离子含量不得
联
题
超过25mg/L。在环境
押
温度 5℃以下进行试验时,应采取防冻措施;
准
2)液压试验精的压力应为设计压力的1.5倍。当达到试验压力后,应稳压10min,再将
试验压力降至设计压 力,稳压10min,应无压降,并应无渗漏;
3)气压试验介质应 使用空气或氮气,试验温度严禁接近管道材料的脆性转变温度;
4)气压试验的压力应为 设计压力的1.15倍,试验时应逐步缓慢升压,达到试验压力后,
应稳压10min,再将试验压力降 至设计压力,应稳压5min,采用发泡剂检验应无泄漏;
5)真空管道压力试验应采用0. 2MPa气压试验压力。达到试验压力后,稳压15min,采
用发泡剂检验应无泄漏;
6)测量和输送易燃易爆、有毒、有害介 质的仪表管道,必须进行管道
1
压7 8力试验和泄漏
9
性试验;
信
3 8
4
微
7)当工艺系统规定要求进行真空度或泄漏性试验 时,其内的仪系表管道系统应与工艺系
联
统一起进行试验;
唯
一
8)仪表气源管道、气动信号管道或设计压力≤O.6MPa 的仪表管道,宜采用气体作为
试验介质。
三、自动化仪表、管路脱脂【新增】
1.脱脂要求
1)用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L;
2)脱脂溶剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触;
3)脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行。施工中应采用穿戴防护用品等安全
措施。
2.脱脂方法
1)有明显锈蚀的管道部位应先除锈再脱脂;
2)采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸,不得使用棉纱。脱脂后,脱
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
脂件上严禁附着纤维;
3)经脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件,应进行自然通风或用清洁无油、
干燥的空气或氮气吹干。
【2013-Y】下列不同材质的仪表管道,用管道外径的倍数表示其最小允许弯曲半径,倍
数从大到小依次为( )。
A.高压钢管、紫铜管、塑料管
B.高压钢管、塑料管、紫铜管
C.塑料管、高压钢管、紫铜管
D.塑料管、紫铜管、高压钢管
【答案】B
【2017-Y改】关于自动化仪表系统中测量管道安装要求的说法,错误的是( )。
A.测量管道水平敷设时应有17: 8 10~1:100的坡度
1
9
4
B.测量管道与热表面绝热3层8的距离应大于150mm
信
微
C.测量管道与玻璃管系微压计连接采用软管
联
D.测量管道不应
押
平题行敷设在热管道上方
准
精
【答案】B
【2021-Y】关于自动 化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。
A.气源系统吹扫时,先吹 支管再吹总管
B.气源管道末端和集液处应 设置排污阀
C.气源管道使用镀锌钢管时,应 采用焊接
D.气源装置应根据现场情况整定气源 压力值
8
1
7
9
【答案】B
信
3
8
4
微
【2022-Y】下列接头中,可用于气动信号管道连 接的是( )。系
联
A.承插接头
唯
一
B.卡套接头
C.螺纹接头
D.套管接头
【答案】B
总结
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
考点:自动化仪表系统调试要求 ★ 9 1
7
8
4
内容: 信
3
微
系
一、仪表系统调试要求 联
一
唯
考情:
一、仪表系统调试要求
1.仪表调试的程序及内容
1)仪表调试程序应先单体设备或部件调试,后局部、区域调试和回路调试,最后整体
系统联调;
2)仪表试验包括:单台仪表的校准和试验、仪表电源设备的试验、综合控制系统的试
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
验、回路试验和系统试验;
3)仪表回路试验和系统试验必须全部检验。
2.仪表调试的一般要求
1)仪表在安装前,应进行检查、校准和试验。仪表安装前的校准和试验应在室内进行。
试验室无电磁场干扰;室内温度保持在10~35℃;
2)仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±
10%,60V以下的直流电源电压波动范围应为±5%;
3)仪表试验的电源应清洁、干燥、压力稳定,露点比最低环境温度低10℃以上;
4)校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对
值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3;
5)仪表工程在系统投用前应进行回路试验;仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源
和气源供给;
6)仪表校准和试验的条件、7项8目、方法应符合设计要求。对于施工现场不具备校准条
1
9
4
件的仪表,可对检定合格证明3 8的有效性进行验证;
信
微
7)单台仪表的校准点系应在仪表全量程范围内均匀选取, 一般不应少于5个点;回路试
联
验时,仪表校准点不
押
应题少于3个点。
准
【2011-Y】单精台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于( )点。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】D
【2020-Y】下列自动化仪表工程的试验 内 容中,必须全数检验的是(
1
)
7
8。
9
A.单台仪表校准和试验
信
3
8
4
微
B.仪表电源设备的试验 系
联
C.综合控制系统的试验
唯
一
D.回路试验和系统试验
【答案】D
【2024-Y】关于自动化仪表调试的做法,正确的是( )。
A.仪表试验时电源电压保持稳定
B.回路试验可在系统投用后进行
C.试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表
D.单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取
【答案】A
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178