文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
机电工程管理与实务
核心考点速记 机电 主讲老师:石莉
- 3
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178框二架建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
2通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1. 风管制作 P80
8
7
1
9
4
8
1)一般制作要求 3
信
微
系
(1)金属风管规格联以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以
题
押
准
内径或内边长为精准。;
(2)防火风管的 本体框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料;
(3)风管板材拼接的 接缝应错开,不得有十字形拼接缝;
(4)矩形内斜线和内弧 形弯头应设导流片,以减小风管局部阻力和
噪声。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
3通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)镀锌钢板风管制作
8
7
1
9
4
8
(1)镀锌钢板的镀锌3层厚度应符合设计及合同要求,不应采用低于
信
微
系
80g/m²的板材; 联
题
押
准
(2)镀锌钢板精的风管不得采用焊接连接;
(3)板材厚度≤ 1.2mm的风管与角钢法兰连接应采用翻边铆接;微、
低、中压系统风管法兰 的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系
统风管不大于100mm,螺 栓孔的位置应处于角钢中心;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
4通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)矩形风管制作采用咬 口连接时,咬口形式有单咬口、联合角
8
7
1
9
4
8
咬口、转角咬口、按扣式3咬口,其中单咬口、联合角咬口、转角咬口
信
微
系
适用于微压、低压、联中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压
题
押
准
及中压系统; 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
5通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)不锈钢板风管制作
8
7
1
9
4
8
(1)不锈钢风管法兰3连接时,法兰应采用不锈钢材质,法兰与风
信
微
系
管采用内侧满焊、外联侧点焊的形式。
题
押
准
(2)排油烟系精统采用不锈钢风管时,风管与法兰应采用满焊,防
止油烟泄漏、串味 和火灾发生。
(3)不锈钢风管采 用铆钉连接时,应采用不锈钢铆钉,防止产生
电化学腐蚀。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
6通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2. 部件制作 P82
8
7
1
9
4
8
1)成品风阀 3
信
微
系
(1)手动风量调节联阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭;
题
押
准
(2)工作压力精大于1000Pa的调节风阀,生产厂家应提供在1.5倍工作
压力下能自由开关 的强度测试合格证书或试验报告;
(3)密闭阀应能严密 关闭,漏风量符合设计要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
风阀
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
7通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)消声器、消声弯头
8
7
1
9
4
8
(1)矩形消声弯管平3面边长大于800mm应设吸声导流片;
信
微
系
(2)消声器内消声联材料的织物覆面层应顺气流方向搭接;
题
押
准
(3)消声器内精织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀的材料,
如镀锌钢丝网,当 使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
3)柔性短管
(1)防排烟系统的柔性短 管必须为不燃材料;
(2)柔性短管不应为异径连接 管。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
8通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)柔性短管的安装,长 度宜为150~250mm,与风管的连接不得
8
7
1
9
4
8
采用抱箍固定的形式;柔3性短管与角钢法兰组装可采用条形镀锌钢板压
信
微
系
条的方式,通过铆接联连接,压条翻边宜为6~9mm,铆钉间距宜为60~
题
押
准
80mm;可伸缩精金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
9通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3. 风管安装 P83
8
7
1
9
4
8
1)一般技术要求 3
信
微
系
(1)当风管穿过联封闭的防火防爆墙体或楼板时,必须设置厚度不小于
题
押
准
1.6mm的钢制防精护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵
严密;穿墙套管与 墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶
端高出楼板面30mm;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
10通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)风管穿越建筑物变形 缝空间时应设柔性短管;风管穿越建筑物变
8
7
1
9
4
8
形缝墙体时应设置钢制套3管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与
信
微
系
钢制套管之间采用不联燃柔性材料封堵严密;
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
11通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)外保温风管必须穿越 封闭的墙体时,应加设套管;
8
7
1
9
4
8
(4)风管内严禁其他3管线穿越;
信
微
系
(5)输送含有易联燃易爆气体或安装在易燃易爆环境的风管系统,必须
题
押
准
设置可靠的防静精电接地装置;
(6)输送含有易 燃易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房
间时不得设置接口;
(7)室外风管系统的拉 索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接;
(8)风管系统安装完毕,应 进行严密性检验,漏风量应符合要求;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
12通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)金属风管安装
8
7
1
9
4
8
(1)现场风管的接口3不得缩小其有效过风截面。
信
微
系
(2)法兰连接螺栓联应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。
题
押
准
(3)风管接口精的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功
能的要求,厚度不 应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;
垫片接口交叉长度不应 小于30mm。
(4)风管的连接应平直 ,接口不得安装在墙内或楼板内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
13通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4. 部件安装 P85
8
7
1
9
4
8
(1)直径或长边尺寸3≥630mm的防火阀,或边长>1250mm的弯头
信
微
系
和三通,消声器及静联压箱安装应设置独立的支吊架;
题
押
准
(2)当采用回精风箱作为静压箱时,回风口应设置过滤网;
(3)风管安装的 支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于
200mm;
(4)空调送风口边缘到 火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
14通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5. 风管制作安装的检验 与试验 P85
8
7
1
9
4
8
(1)风管批量制作前3,应对风管制作工艺进行强度与严密性试验;
信
微
系
强度试验压力,低压联风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的
题
押
准
工作压力,且不精低于750Pa,高压风管为1.2倍的工作压力,风管
在试验压力下保持 5min检查。
严密性试验压力为 系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量计
算如下:
低压风管:Q≤0.1056P 0.65
l
中压风管:Q ≤0.0352P 0.6 5 8
m
1
7
9
8
4
高压风管:Q ≤0.0117P 0.65 信 3
h 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
15通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)风管系统安装后,应 对安装后的主干风管分段进行严密性检
8
7
1
9
4
8
验,主要检验风管部件制3作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻
信
微
系
边、风管管段之间的联连接严密性;
题
押
准
(3)排烟、除精尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符
合中压风管的要求 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
16通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6. 风管绝热施工技术 P 85
8
7
1
9
4
8
(1)风管绝热材料常3见的有橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板,
信
微
系
进场施工前,应对导联热系数或热阻、密度、吸水率等指标进行复验,检
题
押
准
验方法为现场随精机抽样送检,核查复验报告;
(2)穿越防火隔 墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料;
(3)风管、部件及 空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量
测试合格后进行;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
17通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)风管部件的绝热不得 影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄
8
7
1
9
4
8
的位置,保证操作方便,3经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等应
信
微
系
采用可单独拆卸的绝联热结构;
题
押
准
(5)橡塑海绵精板绝热层纵横向接缝应错开,多重绝热层施工时层间拼
接缝应错开。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
18通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7. 水管道安装 P87
8
7
1
9
4
8
1)冷冻冷却水管道3安装技术要求
信
微
系
(1)管道穿过地联下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严
题
押
准
格防水要求的建精筑物,必须采用柔性防水套管;
(2)管道穿越墙 体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,
钢制套管应与墙体饰面 或楼板底部平齐,上部高出楼层地面20~50mm,
且不得将套管作为管道支撑 ;
(3)管道穿越防火分区时, 应采用不燃材料进行防火封堵,保温管道
与套管四周的缝隙,应使用不燃绝 热材料填塞紧密; 8
1
7
9
8
4
(4)冷(热)水管道与支吊架之间, 应设置衬垫,信衬
3
垫应采用不燃与难
微
系
燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
19通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)冷凝水管道安装技术 要求
8
7
1
9
4
8
(1)冷凝水排水管的3坡度应符合设计要求,当设计无要求时,干管
信
微
系
坡度宜≥8‰,支管联坡度宜≥1%,且坡向出水口;
题
押
准
【室内供暖精管道:凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰】
(2)冷凝水管道 与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接;
冷凝水管道与空调机组 的连接应按设计要求安装存水弯;
(3)冷凝水管道不得直 接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
20通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8. 水系统阀部件安装 P 87
8
7
1
9
4
8
1)阀门安装 3
信
微
系
(1)阀门安装前联应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及在主干
题
押
准
管上起切断作用精和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应
进行壳体强度和阀 瓣密封性能试验;
(2)壳体强度试验压 力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,
严密性试验压力为公称压力 的1.1倍;
(3)水平管道上阀门的手柄 不应向下安装,垂直管道上阀门的手柄
应便于操作。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
21通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)补偿器安装
8
7
1
9
4
8
(1)补偿器应根据设3计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩;
信
微
系
(2)波纹管膨胀联节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装
题
押
准
在水流的流入端精,垂直管路上应安装在上端;
(3)管道系统水 压试验后应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,
使其处于自由状态。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
22通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9. 制冷剂管道安装 P8 8
8
7
1
9
4
8
制冷剂阀门安装前应3 进行强度和严密性试验,强度试验压力为
信
微
系
公称压力的1.5倍,联持续时间不少于5min;严密性试验压力为公称
题
押
准
压力的1.1倍,持精续时间30s。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
23通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
10. 水系统管道强度严 密性试验 P88
8
7
1
9
4
8
1)冷(热)水、冷却3水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压
信
微
系
力≤1.0MPa时,金联属管及金属复合管应为1.5倍工作压力,且不小于
题
押
准
0.6MPa;当工精作压力>1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa;严密
性试验压力应为设 计工作压力;
各类耐压塑料管的 强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不
小于0.9MPa;严密性试验 压力应为1.15倍设计工作压力;
2)冷凝水系统安装完毕后 应进行通水试验;
3)制冷剂管道系统安装完毕 ,外观检查合格后,应8进行强度试验、
1
7
9
8
4
气密性试验、真空试验和充注制冷剂检 漏试验。 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
24通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2019】某安装公司承 接一大型商场的空调工程,空调供水管及
8
7
1
9
4
8
开式冷却水系统施工完成3后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图
信
微
系
中注明空调供水管的联工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为
题
押
准
0.9MPa。 精
【问题】计算 空调供水管和冷却水管的试验压力,试验压力最低
不应小于多少MPa?
【答案】1)空调供水管的 试验压力:
1.3+0.5=1.8MPa; 8
1
7
9
8
4
2)冷却水管的试验压力:0.9×1 .5=1.35MP信a
3
;
微
系
3)试验压力最低不应小于0.6MPa。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
25通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
11. 管道绝热施工 P89
8
7
1
9
4
8
(1)管道绝热按其用3途分为保温、保冷、加热保护三种类型;空调
信
微
系
水系统和制冷系统管联道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验
题
押
准
合格和防腐处理精结束后进行;
(2)管道的绝热 材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸
水率等性能指标进行复 验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验
报告;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
26通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)当绝热层厚度>100 mm时,应分层铺设。
8
7
1
9
4
8
(4)橡塑绝热材料的3施工,绝热层纵横向接缝应错开,多重绝热层
信
微
系
施工时,层间拼接缝联应错开。
题
押
准
(5)管道采用精玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相
匹配,管壳的纵向 接缝应错开,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,
间距应为300~350m m,且每节至少应捆扎两道。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
27通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
12. 金属保护壳的施工 P90
8
7
1
9
4
8
(1)金属保护壳施工3应按管道由下而上、由低到高的顺序,采用
信
微
系
咬口、铆接、搭接的联方法施工;
题
押
准
(2)水平管道精金属保护层的环向接缝应朝向低处,纵向接缝设于
管道侧下方;立管 金属保护层的环向接缝必须上搭下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
28通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
13. 风机盘管安装 P91
8
7
1
9
4
8
(1)机组进场施工前3,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率
信
微
系
及噪声等性能参数进联行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报
题
押
准
告; 精
(2)风机盘管安 装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行,盘管
水压试验压力应为系统 工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min;
(3)风机盘管悬吊安装 应设置独立的支吊架;
(4)风机盘管与管道的连接 ,应采用耐压值≥1.5倍工作压力的金
属或非金属柔性连接,凝结水管与 风机盘管的连接,应8设置透明软管
1
7
9
8
4
且长度不大于150mm。 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
29通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2022】某施工单位中标 南方一高档商务楼的机电安装工程项目,商务楼
8
7
1
9
空调采用风机盘管加新风系统8 4,机电工程完工后,施工单位组织了项目竣工预验
3
信
微
收,预验收中发现风机盘系管机组的安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装
联
题
如图所示。 押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
【问题】风机盘管安装前应进行哪些试验 ?图中的风机微盘管安装存在哪些错误?
系
联
如何整改?
唯
一
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
30通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问:风机盘管安装前应进行 哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如
8
7
1
9
何整改? 4
8
3
信
微
系
联
答:1)风机盘管题安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。
押
准
2)图中风机精盘管安装的错误之处及整改要求如下:
错误1:供回水 管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误。
整改1:供回水管道与风机盘管机组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍
工作压力的金属或非金属柔性 连接。
错误2:供水管道上的过滤 器的安装方向错误。
整改2:调转供水管道上的过滤 器的安装方向。
错误3:凝结水管道的坡度i=0.00 5错误。 8
1
7
9
整改3:凝结水管道的坡度干管宜≥8 ‰ ,支管宜≥1%
信
,3 8且
4
坡向出水口。
微
错误4:凝结水管道与设备的软连接长度 200mm错误系。
联
一
整改4:凝结水管与风机盘管的连接设透明软 管,唯长度不大于150mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
31通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
14. 系统调试及检测 P 93
8
7
1
9
4
8
1)系统非设计满负3荷条件下的联合试运行及调试
信
微
系
(1)应在设备单机联试运行合格后进行;
题
押
准
(2)通风系统精连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续
试运行应不少于8h ;联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做
不带冷(热)源的试运行 及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
32通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)系统非设计满负荷条 件下的联合试运行及调试的内容
8
7
1
9
4
8
①监测与控制系统的3检验、调整与联动运行;
信
微
系
②系统风量的测联定和调整(通风机、风口、系统平衡);
题
押
准
③空调水系精统的测定和调整;
开机顺序为: 冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;
关机顺序为:制冷 机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
④室内空气参数的测定 和调整。
⑤防排烟系统测定和调整 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
33通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)系统节能性能检测
8
7
1
9
4
8
(1)材料设备的见证3取样复试
信
微
系
①绝热材料进场联施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率
题
押
准
等节能性能参数精进行复验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复
验报告,要求同一 厂家相同材质的绝热材料复验不得少于2次;
②风机盘管进场施 工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、
功率及噪声等节能性能参 数进行复验,检验方法为现场随机抽样送
检,核查复验报告,要求同一 厂家的风机盘管机组按数量复验2%,
且不少于2台。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
34通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
15. 净化空调系统施工 技术 P94
8
7
1
9
4
8
1)风管制作 3
信
微
系
(1)宜采用镀锌联钢板,且镀锌层厚度≥100g/m²;镀锌钢板风
题
押
准
管的镀锌层不应精有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。
(2)风管内不得 有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口
缝处所涂密封胶宜在正 压侧。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
35通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)净化空调系统的调试 技术
8
7
1
9
4
8
(1)电子厂房等工业3洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速
信
微
系
和换气次数;对于生联物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。
题
押
准
(2)净化空调精系统的联动试运行和调试前,系统应进行全面清洁,
在回风、新风的吸 入口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤
器。
(3)洁净室(区)洁净度 的检测,应在空态或静态下进行。检测时,
室内人员不宜多于3人,并应 穿着与洁净室等级相适应的洁净工作
服。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
36通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2024】洁净室安装完 工后,项目部检测人员进行洁净度检测
8
7
1
9
4
8
(见图4),被监理工程3师制止,检测人员按规定重新进行了检测,
信
微
系
通过验收。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
【问题】图4中存在哪些不符合规定 的情况? 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
37通二风建、与监空理、调一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】1) 图4中存在 的不符合规定的情况有:
8
7
1
9
4
8
①应在空态或静态下3进行,不应有设备运转;
信
微
系
②检测人数过多联,室内人员不宜多于3人;
题
押
准
③期中一位检精测人员没有穿着洁净工作服;
④检测时,生产 人员不得进入洁净室。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
38框二架建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
39智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1. 信号线缆敷设要求 P 100
8
7
1
9
4
8
(1)信号线缆和电力3电缆平行敷设时,间距不小于0.3m,交叉
信
微
系
敷设时宜成直角; 联
题
押
准
(2)电源线与精信号线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,
电源线与信号线、 控制线可以同管敷设;
(3)明敷的信号线 与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距
离宜大于1.5m,当采用屏 蔽线或穿金属管或在金属封闭线槽内敷设
时宜大于0.8m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
40智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2. 光缆敷设要求 P100
8
7
1
9
4
8
敷设光缆时的最小动3态弯曲半径应大于光缆外径的20倍;采用
信
微
系
牵引机牵引时,牵联引力应加在加强芯上且不超过光缆允许张力的
题
押
准
80%;牵引速度精宜为10~15m/min;一次牵引的直线长度不宜超
过1km,光纤接头 预留长度不应小于8m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
41智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3. 建筑监控设备的安装 要求 P101
8
7
1
9
4
8
1)施工深化 3
信
微
系
建筑监控设备安联装前应先进行施工深化,施工深化应做好与
题
押
准
建筑给水排水、精建筑电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯
等设备的接口确认 ,做好与建筑装修效果的配合。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
42智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)监控产品的选择及检 查
8
7
1
9
4
8
(1)监控产品的选择3需考虑:产品的品牌和产地、应用实践以及供
信
微
系
货渠道和供货周期;联产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性
题
押
准
能及标准化程度精;
(2)接口技术文 件应符合合同要求,包括接口概述、接口框图、接
口位置、接口类型、接 口数量、接口通信协议、接口责任边界、数据
流向;
(3)接口测试文件应符合设 计要求,包括测试链路搭建、测试用仪
器仪表、测试方法、测试内容、测 试结果评判; 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
43智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)监控设备的安装要求
8
7
1
9
4
8
(1)主要输入设备安3装要求
信
微
系
①各类传感器应联装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有
题
押
准
强磁场或剧烈振精动的场所;
②风管型传感 器安装应在风管保温层完成后进行;
③水管型传感器的 开孔与焊接,必须在管道的压力试验、清洗、
防腐和保温前进行;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
44智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④传感器与现场控制器 之间的连接,镍温度传感器的接线电阻
8
7
1
9
4
8
应小于3Ω,铂温度传感3器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器
信
微
系
侧接地; 联
题
押
准
⑤电磁流量精计应安装在流量调节阀的上游,流量计上游应有10
倍管径长度的直管 段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段;
⑥涡轮式流量传感 器应水平安装;
⑦空气质量传感器应安 装在能正确反映空气质量状况的地方。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
45智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)主要输出设备安装要 求
8
7
1
9
4
8
①电磁阀、电动调节3 阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀
信
微
系
体间的电阻,进行模联拟动作试验和压力试验;
题
押
准
②电动风阀精控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电
电压、输入信号, 进行模拟动作检查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
46智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2016】敷设光缆的技 术要求包括( )。
8
7
1
9
4
8
A. 光缆的牵引力应3加在所有的光纤芯上
信
微
系
B. 光缆的牵引力联不应小于150kg
题
押
准
C. 光缆的牵精引速度宜为10~15m/min
D. 光纤接头的 预留长度不应小于8m
E. 敷设中光缆弯曲 半径应大于光缆外径的20倍
【答案】CDE
【解析】A和B选项,牵引力应 加在加强芯上,其牵引8 力不应超
1
7
9
8
4
过光缆允许张力的80%。 信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
47智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2020】建筑智能化工 程中的接口技术文件包括( )。
8
7
1
9
4
8
A. 通信协议 3
信
微
系
B. 责任边界 联
题
押
准
C. 数据流向精
D. 结果评判
E. 链路搭接
【答案】ABC
【解析】接口技术文件应包括 接口概述、接口框图、8接口位置、
1
7
9
8
4
接口的类型和数量、接口通信协议、数 据流向和接口信责
3
任边界。
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
48智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2021】关于建筑设备 监控系统输入设备安装的说法,正确的
8
7
1
9
4
8
是( )。 3
信
微
系
A. 铂温度传感器联的接线电阻应小于1Ω
题
押
准
B. 电磁流量精计应安装在流量调节阀下游
C. 风管型传感 器应在风管保温前安装
D. 涡轮式流量传感 器应垂直安装
【答案】A
【解析】B选项,电磁流量计 应安装在流量调节阀的8上游;C选
1
7
9
8
4
项,风管型传感器安装应在风管保温层 完成后进行;信D
3
选项,涡轮式
微
系
流量传感器应水平安装。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
49智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4. 建筑智能化系统调试 检测的条件与实施 P104
8
7
1
9
4
8
1)系统调试 3
信
微
系
系统调试工作应联由项目专业技术负责人主持。
题
押
准
2)系统检精测的条件
系统检测应在 系统试运行合格后进行,系统检测前应提交:工
程技术文件、设备材料 进场检验记录、设备开箱检验记录、自检记
录、分项工程质量验收记录 、试运行记录。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
50智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)系统检测实施
8
7
1
9
4
8
(1)系统检测程序:3分项工程→子分部工程→分部工程;
信
微
系
(2)系统检测合格联后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记
题
押
准
录、分部工程检精测汇总记录。
(3)上述记录由 检测小组填写,检测负责人做出结论,监理(建设)
单位的监理工程师(项目 专业技术负责人)签字确认。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
51智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5. 建筑智能化工程调试 检测 P104
8
7
1
9
4
8
1)公共广播系统调3试检测
信
微
系
检测公共广播系联统的声场不均匀度、漏出声衰减、系统设备信噪比;
题
押
准
紧急广播中精包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:紧急广
播具有最高级别的 优先权;紧急广播向相关广播区域播放警示信号、警
报语声或实时指挥语声 的响应时间;音量自动调节功能。
2)安全技术防范系统调试 检测
摄像机、探测器、出入口识读 设备、电子巡查信息识8读器等设备抽
1
7
9
8
4
检的数量不应低于20%,且不应少于 3台,数量少于信3
3
台时应全部检测。
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
52智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)建筑设备监控系统调 试检测
8
7
1
9
4
8
(1)变配电系统调试3检测
信
微
系
电源及主供电回联路的电流值显示、电压值显示、功率因数测量、
题
押
准
电能计量; 精
变压器和高、 低压开关的运行状况及故障(超温)报警;
应急发电机组的供 电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故
障报警;
不间断电源、蓄电池组及 充电设备的工作状态。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
53智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)通风空调设备系统调 试检测
8
7
1
9
4
8
对风阀的自动调节来3控制新风量及送风风量的大小;
信
微
系
对水阀的自动调联节来控制送风温度(回风温度)达到设定值;
题
押
准
对加湿阀的精自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值;
对过滤网的压 差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网;
监控风机故障报警 及相应的安全联锁、电气联锁以及防冻联锁控制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
54智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)公共照明控制系统调 试检测
8
7
1
9
4
8
按照明回路总数的130%抽检,数量不少于10路,总数少于10路
信
微
系
时全部检测。 联
题
押
准
精
(4)给水排水系 统调试检测
给水和中水监控系 统全部检测;排水监控系统抽检50%,且不
少于5套,总数少于5套时 全部检测。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
55智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2018】关于建筑智能 化系统调试检测的说法,正确的有( )。
8
7
1
9
4
8
A. 建筑智能化系统3调试工作应由项目专业技术负责人主持
信
微
系
B. 系统检测程序联应是分部工程→子分部工程→分项工程
题
押
准
C. 系统试运精行工作应在智能化系统检测完成后进行
D. 系统检测汇 总记录应由监理工程师填写并做出检测结论
E. 系统检测方案经 项目监理工程师批准后可以实施
【答案】AE
【解析】B选项,系统检测程 序应是分项工程→子分8部工程→分
1
7
9
8
4
部工程;C选项,系统检测应在系统试 运行合格后进信行
3
;D选项,系
微
系
统检测汇总记录由检测小组填写,检测负 责人做出
联
结论,监理(建设)
一
唯
单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字 确认。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
56智二能建、化监系理、统一建工、一程造、施二造工、技安全术、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2019】在公共广播系 统检测时,应重点关注的检测参数有
8
7
1
9
4
8
( )。 3
信
微
系
A. 声场不均匀度联
题
押
准
B. 漏出声衰精减
C. 播放警示信 号
D. 设备信噪比
E. 警报响应时间
【答案】ABD 8
1
7
9
8
4
【解析】公共广播系统应检测声场 不均匀度、漏信出
3
声衰减、系统
微
系
设备信噪比符合设计要求。
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
57二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
感谢观看 THANKS
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178