文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第二章 电气安全技术
【知识清单】
1.触电事故种类 [2025单 、2024 单、2023单 、2022 单、2021单]
2.电流对人体作用的影响 [2024单 、2023 单、2022单 、2021单]
3.绝缘、屏护和间距 [2025单、2024单 、2023单 、2022 单、2021单 ]
4.保护接地和保护接零 [2025单 、2024 单、2023 单、2022单 、2021单]
5.双重绝缘、安全电压和漏电保护 [2025多 、2024单 、2023 单、2022 单]
6.电气引燃源 [2025多 、2023 单、2022 单、2021单]
7.爆炸危险区域 [2025单 、2024单 、2021单]
8.防爆电气设备和防爆电气线路 [2025多 、2023单 、2021单]
9.电气防火防爆技术 [2025 单、2023单]
10.雷电防护技术 [2025 单、2024多 、2023多 、2022多 、2021单]
11.静电防护技术 [2025单 、2024单 、2023 单、2022单 、2021单]
12. 低压电气设备 [2025单 、2024 单、2023单 、2022单/多 、2021单]
13.电气线路 [2024单 、2021单]
14.电气安全检测仪器 [2025单 、2023 单、2021单]
【知识点】触电事故种类 8
7
1
1.电击-按发生电击时电气设备4的9状态分类
8
3
【核心判断依据】电气设备信带电原因。
微
类型 系定义 常见场景举例
联
直接 触及正常带电题的导体 误触裸露的相线、
押
电击 (设备正常准运行时的带电部分) 接线端子带电抢修
精
触及故障带电的导体
间接 触碰漏电的电器金属外壳、破损电缆、短路、
(正常情况下不带电,因绝缘损坏等故
电击 漏电
障带电)
电击-按人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径分类
类型 定义 电流路径 典型场景 识图
单线 人体站立在导电地面, 手→躯干→脚→地面 手触裸露电线,脚踩
电击 单手触及带电导体 【导电性地面/接地导体】 潮湿地面(最常见)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
人体同时接触不同电 联
两线 手→躯干→另一手 带电一作业时双手误
位的两导体(如双手分 唯
电击 【不接地状态】 触不同线路
别触火线和零线)
跨步 双脚站在地面不同电
高压线落地点周围
电压 位点(故障电流入地点 一脚→躯干→另一脚
10米内行走
电击 附近形成电位梯度)
2.电伤-按照电流转换成作用于人体的能量的不同形式
电伤类型 关键词 典型伤害表现
电弧烧伤 弧光放电(高低),最危险电伤 深度烧伤、组织碳化
电流灼伤 电流热效应,电流、时间、电阻 局部组织灼伤
皮肤金属化 金属微粒渗入皮肤 皮肤金属沉积
电烙印 永久性瘢痕 永久性皮肤疤痕
电气机械性伤害 电流直接作用 骨折、肌腱撕裂
电光眼 红外线、紫外线、可见光 角膜炎症、暂时失明
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
典型例题
【辨析】直接接触电击VS间接接触电击
1.作业人员在使用手电钻时,手电钻漏电发生触电
2.作业人员在清扫配电箱时,手指触碰电闸发生触电
3.作业人员在清扫控制柜时,手臂触到接线端子发生触电
4.作业人员在带电抢修时,绝缘鞋突然被钉子扎破发生触电
5.触摸开关柜外壳造成的电击是间接接触电击
6.保护接地(接零)措施不能防止间接接触电击
7.触碰带电接线端子的电击是间接接触电击
8.与带电体距离过近造成的电击是间接接触电击
【知识点】屏护和间距
1.屏护
①高度要求:遮栏:不应小于1.7m,下部边缘离地不应大于0.1m。
户内栅栏:不应小于1.2m;户外栅栏:不应小于1.5m。
②距离要求(低压设备):遮栏与裸导体:不应小于0.8m,栏条间距不应大于0.2m。
网眼遮栏与裸导体:不宜小于0.15m。
③接地要求:金属屏护装置必须接8 地(或接零),防止意外带电。
7
1
④附加安全措施:遮栏出入口门4 9应安装信号或联锁装置(如需要)。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.间距
安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。
1)架空线路导线与地面和 水面的距离要求。
线路电压
线路经过地区
≤1kV 10kV 35kV
居民区 6 6.5 7
非居民区 5 5.5 6
不能通航或浮运的河、湖
8
5
1
75 5.5
(冬季水面) 9
8
4
不能通航或浮运的河、湖 信
3
3 微 3 3
(50年一遇的洪水水面) 系
联
2.间距
唯
一
安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和 安 装方式等因素。
2)架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
架空线路必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
3)架空线路与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
4)架空线路应与有爆炸危险的厂房和有火灾危险的厂房保持必须的防火间距。
5)在低压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。
在10kV作业中,无遮拦时,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.7m;
有遮拦时,遮拦与带电体之间的距离不应小0.35m。
【例题】间距的作用是保证带电体置于可能触及的范围之外,防止发生触电。下列对架空线路导
线与地面安全距离的要求中,正确的是( )。
A.35 KV架空线路与居民区地面的最小距离为7.0 m
B.10 KV架空线路与居民区地面的最小距离为6.0 m
C.10 KV架空线路与非居民区地面的最小距离为4.0m
D.35 KV架空线路与非居民区地面的最小距离为5.0m
【答案】A
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】35 KV架空线路与居民区地面的最小距离为7.0 m;10 KV架空线路与居民区地面的最小
距离为6.5m,故B选项错误。
10KV架空线路与非居民区地面的最小距离为5.5m,故C选项错误;35KV架空线路与非居民区地
面的最小距离为6m,故D选项错误。
【知识点】保护接地和保护接零
IT、TT、TN 系统对比总结表
项目 IT 系统 TT 系统 TN 系统
电源侧接地
不接地或高阻抗接地 中性点直接接地 中性点直接接地
方式
设备接地方
接地(RE) 接地(RE) 接零
式
8
7
故障电压控 限制在安全范围(但漏9电1仍 故障电压较高(需 RCD
8 4 靠短路电流切断电源
制 存在) 信 3 辅助)
微
故障电流特 系 故障电流较小(RE+RN
单相接地电流联小 短路电流大(促保护装置动作)
点 题 限制)
押
主要保护措 准 (过流)短路保护(断路器/熔
保护接地精(RE ≤4Ω) 必须装 RCD
施 断器)
典型应用 煤矿井下、 不接地配电网 农村电网、分散用户 工业、建筑低压配电
混用限制 — 不得混用 TN 不得混用 TT(除非加 RCD)
切断时间要 固定设备≤5s,移动设备≤0.4s
— 依赖 RCD 动作
求 (220V)
【知识点】保护导体和接地装置
1.保护导体
保护导体分为自然保护导体和人工保护导体。
(1)交流电气设备应优先利用建筑物的金 属结构、生产用的起重机的轨道8、配线的钢管等自然
1
7
导体做保护导体。
8
4 9
(2)在低压系统中,允许利用不流经可燃液体或 气体的金属管道作信保
3
护导体。
微
(3)保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 。不得利用设系备的外露导电部分作为保护导
联
体的一部分。
唯
一
(4)所有保护导体,包括有保护作用的PEN线上均不得 安 装 单极开关和熔断器;保护导体应有
防机械损伤和化学腐蚀的措施。
(5)保护导体截面积:当保护线与相线材料相同时按下表选取
采用单芯绝缘导线作保护零线时(PE线),有机械防护的不得小于2.5mm²;
没有机械防护的不得小于4mm²。
PEN线的最小截面要求铜质PEN线截面不得小于10mm²、铝质的不得小于16mm²,
如系电缆芯线,则不得小于4mm²。
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.接地装置
(1)接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊。利用自然导体作接地线
时,其伸缩缝或接头处应另加跨接线。接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必须
使用镀锌件。有振动的地方采取防松措施。
(2)接地体上端离地面深度不应小于0.6m,并应在冰冻层以下,引出导体应引出地面0.3m以上。
离独立避雷针接地体之间的水平距离不得小于3m。离建筑物墙基之间的地下水平距离不得小于
1.5m。
【知识点】双重绝缘、安全电压
1.双重绝缘
双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。
工作绝缘:位于带电体与不可触及8 金属件之间的绝缘,电阻不得低于2MΩ。
7
1
保护绝缘:在工作绝缘因机械破4 9损或击穿等失效的情况下,可防止触电的独立绝缘, 位于不可
8
3
触及金属件与可触及金属件之间信,电阻不得低于5MΩ。
微
加强绝缘:电阻不得低于系7MΩ。
联
具有双重绝缘电气设备题属于Ⅱ类设备, 明显部位应有“回”形标志。
押
不再进行接地或接零准。
精
2.安全电压
8
(1)限值。 1 7
9
安全电压限值是在任何情况下,任意两导体之 间 都不得超过的电压值
信
3。8
4
中国标准规定,工频安全电压有效值的限值为50v ,直流安全电压微的限值为120V。
系
对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1s时 ,推荐干联燥环境中工频安全电压有效值的
一
限值取33V,直流安全电压的限值取70V;潮湿环境中工频 安全电唯压有效值的限值取16V,直流安全
电压的限值取35V。
(2)额定值
①凡特别危险环境使用的手持电动工具应采用42V安全电压的Ⅲ类工具;
②凡有电击危险环境使用的手持照明 灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;
③金属容器内、隧道内、水井内以及周围有 大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境
应采用12V安全电压;
④6V安全电压用于特殊场所。
典型例题
【例题】保护接地是用导线将电气设备的金属外壳与大地连接,是防止间接接触电击的基本技术
措施之一。下列电气保护系统示意图中,属于TT保护接地系统的是( )。
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】A
【解析】TT系统中,第一个字母T表示中性点接地;第二个字母T表示设备外壳接地。故选择A
选项。
【例题】接地保护是防止间接接触电击的基本技术措施。关于接地保护系统的说法,错误的是
( )。
A.IT系统适用于各种不接地配电网
B.TT系统适用于星形连接的低压中性点直接接地的配电网
C.TT系统适用于三角形连接的低压中性点直接接地的配电网
D.TT系统中装设能自动切断漏电故障线路的漏电保护装置
【答案】C
【解析】适用于三相星形连接的低7 8压中性点直接接地系统的是TT系统,选项C错误。
1
9
典型例题 8 4
3
信
【例题】保护导体分为人工微保护导体和自然保护导体、保护接地线、保护接零线和等电位联结线
系
是保护导体的重要组成部分联。下列针对保护导体的安全要求中正确的是()。
题
A.保护导体干线应经押一条比干线面积大的连接线与接地体连接
准
B.交流电气设备应精优先利用配线的钢管等自然导体作保护导体
C.保护导体应安装单 设开关或熔断器,以便于检查和维修
D.当各设备都设置保护 线时,为了保证良好接地应串联
【答案】B
【解析】保护导体干线应经两 条连接线与接地体连接,故A选项错误。为了保持保护导体导电的
连续性,所有保护导体,包括有保护 作用的PEN线上均不得安装单极开关和熔断器,故C选项错误。
各设备的保护(支线)不得串联连接,故D选项错误。
典型例题
【例题】在任何情况下,任何两导体之间 都不得超过的电压值称为安全电压限值。关于电动儿童
8
玩具在不同环境(接触时间超过1s)的安全电压限 值的说法,正确是()
1
7
9
A.干燥环境中,工频安全电压有效值的限值为 42V 8
4
信
3
B.干燥环境中,直流安全电压的限值为90v 微
系
C.潮湿环境中,工频安全电压有效值的限值为24v 联
一
D.潮湿环境中,直流安全电压的限值为35v 唯
【答案】D
【解析】干燥环境中主频安全电压有效值的限值取33V, 直流安全电压的限值取70V; 潮湿环境
中工频安全电压有效值的限值16V,直流安全电压的限值取35V。
【知识点】危险温度和电火花
1.危险温度
(1)短路:电流剧增,发热量与电流平方成正比,温度迅速升高。
(2)接触不良:①固定接头:虚焊、松动、杂质导致接触电阻增大。②活动触头:开关触点压
力不足、表面不平或松动。③异种导体连接:材料性质差异易引发局部过热。
(3)过载:长期或严重过载使设备超负荷运行,温度持续上升。
(4)铁芯过热(电机/变压器等):铁芯短路、电压异常或吸合故障导致涡流/磁滞损耗加剧。
(5)散热失效:通风堵塞、油管不畅、安装不当或高温环境阻碍散热。
(6)漏电:集中漏电(非均匀分布)可能引发局部高温。
(7)机械故障:设备卡死、轴承损坏或负载过大导致堵转发热。
(8)电压异常:电压过低或过高使电流增大,间接导致过热。
(9)照明灯具:设计或使用不当(如散热不足)可能引发高温。
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.电火花
(1)工作电火花:控制开关、断路器、接触器接通和断开线路时产生的火花;插销拔出或插入
时产生的火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接
触处产生的火花等。
(2)事故电火花:电路发生短路或接地时产生的火花;熔丝熔断时产生的火花;连接点松动或
线路断开时产生的火花;变压器、断路器等高压电气设备由于绝缘质量降低发生的闪络等。雷电火花、
静电火花和电磁感应火花。
【知识点】爆炸危险环境
1.爆炸危险环境-气体、蒸气
①0区。除装有危险物质封闭空间7 8,如密闭的容器、储油罐等内部气体空间外,很少存在0区。
1
9
②1区。如油罐顶上安全阀附近8 4。
3
信
③2区。如油罐外3m内。微
系
2.爆炸危险环境-粉尘、联纤维
题
①20区包括粉尘容器押、旋风除尘器、搅拌器等设备内部的区域。
准
②21区包括频繁打精开的粉尘容器出口附近、传送带附近等设备外部邻近区域。
③22区包括粉尘袋 、取样点等周围的区域。
【知识点】防爆电气线路
(1)当可燃物质比空气重时,电气线路宜 在较高处敷设或直接埋地;电缆8沟敷设时,沟内应充
1
7
9
砂,并宜设置排水措施。电气线路宜在有爆炸危险 的建筑物的墙外敷设。在
8
4爆炸粉尘环境,电缆应沿
信
3
粉尘不易堆积位置敷设。架空敷设时应采用电缆桥架。
微
(2)敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿 过的不同区域
系
之间墙或楼板处的孔洞,应采
联
一
用非燃性材料严密堵塞。
唯
(3)钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
(4)爆炸危险环境应优先采用铜线,不宜采用油浸纸绝缘电缆。
(5)在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。
(6)架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小
于杆塔高度的1.5倍。
(7)有剧烈振动处选择多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
(8)对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆,2区和22区应采用
中型电缆。
(9)爆炸危险环境导线允许流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。
(5)在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。
(6)架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小
于杆塔高度的1.5倍。
(7)有剧烈振动处选择多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
(8)对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆,2区和22区应采用
中型电缆。
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(9)爆炸危险环境导线允许流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。
【知识点】雷电和静电
1.防雷建筑分类
(1)第一类防雷建筑:
① 制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火会引起爆炸、爆轰,从而造成巨大破坏或人身伤
亡的建筑物;如电石库、乙炔制造场所。
② 具有0区、20区爆炸危险场所的建筑物;
③ 具有1区、21区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
(2)第二类防雷建筑:
① 国家级重点文物保护的建筑物.
② 国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场航站楼,大型火车站,大型港口客
运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设施;
③ 国家级计算中心、国际通讯枢纽;
④ 国际特级和甲级大型体育馆;
⑤ 制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤
亡的建筑物;
⑥ 具有1区、21区爆炸危险场所8, 但电火花引起爆炸或不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;
7
1
具有2区、22区爆炸危险场所的建4筑9物;
8
3
⑦ 有爆炸危险的露天气罐和信油罐。
微
(3)第三类防雷建筑:系
联
省级重点文物保护的建题筑物和省级档案馆。
押
2.静电 准
精
(1)静电危害
1)爆炸和火灾
静电能量虽然不大, 但因 其电压很高而容易发生放电。
静电高压放电(火花)引燃爆 炸性混合物(气体/粉尘)。
2)静电电击
瞬时刺痛感,能量小但可能引发二 次伤害(如坠落)。
3)妨碍生产
生产过程中产生的静电,可能妨碍生产或降低产品质量。
例如,在电子技术领域,生产过程中产生的 静电可能引起计算机等设备中电8子元件误动作,可能
1
7
对无线电设备产生干扰,还可能击穿集成电路的绝 缘等。
8
4 9
(2)静电防护措施 信
3
微
1)环境危险程度控制:取代易燃介质、降低爆炸性 混合物的浓度系、减少氧化剂含量。
联
2)工艺控制:材料的选用、摩擦速度或流速的限制。
唯
一
3)接地:接地的主要作用是消除导体上的静电。金属导 体 应 直接接地。
4)增湿:为防止大量带电,相对湿度应控制在50%以上。增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上
的静电。
5)抗静电添加剂。
6)静电消除器:静电消除器主要用来消除非导体上的静电。
【知识点】低压电气设备
1.手持电动工具和移动式电气设备
(1)Ⅰ类设备必须采取保护接地或保护接零措施,Ⅱ类、Ⅲ类设备没有接地或保护接零的要求。
(2)在有火灾爆炸危险环境中,除中性线外,应另设保护零线。
(3)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性线上不应装有熔断器。
(4)各类电气设备适用场所及场景: 一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属
构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类设备Ⅲ设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭
窄的特别危险场所,应使用Ⅲ设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、
动作时间不大于0.1s的漏电保护装置。
2.热继电器和熔断器
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)热继电器
核心元件是热元件,当热元件温度达到设定值时迅速动作,并通过控制触头断开控制电路,从而
使接触器失电,断开主电路,实现过载保护。
热继电器的热容量较大,动作延时较大,只用于过载保护,不能用于短路保护。
(2)熔断器
将易熔元件串联在线路上,遇到短路电流时迅速熔断来实施保护的保护电器。
易熔件的热容量小,动作很快,可用作短路保护元件;在有冲击电流出现的线路上熔断器不可用
作过载保护元件。
3.电气线路要求
(1)运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不得低于每伏工作电压1000Ω, 新安装和大修后的低
压电力线路一般不得低于0.5MΩ。
(2)工作中,应当尽可能减少导线的接头, 接头过多的导线不宜使用。导线连接必须紧密。 原
则上导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的80%;绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;
接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头,特别是在潮湿环境,或在户外,或遇大
截面导线,必须采用铜-铝过渡接头。
【例题】科学合理的照明是改善劳8 动环境、保障安全生产的必要条件之一,下列电器照明的安全
7
1
要求中,正确的是( )。 4 9
8
3
A.库房内应装设100w以下的信白炽灯灯具
微
B.有腐蚀性气体的环境应系选用防爆型灯具
联
C.照明配线应采用额定题电压220v的绝缘导线
押
D.应急照明的电源必准须有单独的供电线路
精
【答案】D
【解析】库房内不应 装设碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温灯具,故A选项错误。有腐
蚀性气体的环境应选用防腐型 灯具,故B选项错误。照明配线应采用额定电压500V 的绝缘导线,故
C选项错误。应急照明的电源, 应 区别于正常照明的电源。应急照明线路不能与动力线路或照明线路
合用, 而必须有自己的供电线路,故D选项正确。
【例题】蛙夯、振捣器等是引发触 电事故较多的移动式电气设备,为此在使用移动式电气设备时
应满足相关安全技术要求。下列移动式电 气设备使用的安全技术要求中,错误的是( )。
A.移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头
B.移动式电气设备在有爆炸和火灾危险的环 境中应使用TN-S系统 8
1
7
C.移动式电气设备应采用带有保护芯线的橡皮 套软线作为电源线
8
4 9
D.移动式单相电气设备的相线和中性线都应装有 熔断器和双极开关 信
3
微
【答案】D 系
联
【解析】单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中 性线上
唯
一不应装有熔断器。故D选项错误。
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页 内容