夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

11-第10讲第三章第五节粗(轻)苯加氢及煤焦油加工安全技术_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全冶炼-环球网校-考点精讲班-王阳_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 3 页PDF · 336.3KB
下载

文档在线预览

公开展示前 2 页
100%
1
《11-第10讲第三章第五节粗(轻)苯加氢及煤焦油加工安全技术_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全冶炼-环球网校-考点精讲班-王阳_讲义》第1页预览
2
《11-第10讲第三章第五节粗(轻)苯加氢及煤焦油加工安全技术_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全冶炼-环球网校-考点精讲班-王阳_讲义》第2页预览

本文档共 3 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

学员专用请勿外泄
1
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
2026 中级注安-金属冶炼安全-考点精讲班第8 讲第三章
第五节粗(轻)苯加氢及煤焦油加工安全技术
(1)危险化学品防火防爆措施
(2)苯(轻)加氢安全措施
考点1 危险化学品防火防爆措施
1)设法清除导致火灾爆炸的物质条件
采取通风排气措施能有效防止爆炸性混合气体在某区域内积聚。
杜绝跑、冒、滴、漏,保持设备的严密性,是防止形成爆炸性混合物的有效措施。
在停送煤气等可燃气体时,用蒸汽或氮气置换、清扫,是防止形成爆炸性混合气体的可
靠方法。
因此,煤气管道、设备等均应设吹扫或灭火用的蒸汽、氮气等置换设施,
进行可燃或
有毒气体浓度测定和含氧分析。
2)采取措施清除激发能源的形成条件
杜绝火源是防止火灾爆炸事故的重要措施。
首先,应预防化学火源。防止硫化铁、带油破布、棉纱自燃,并采取隔离措施。杜绝氧
化剂进入防火区域,防止强氧化剂反应着火。
其次,要预防物理火源。采用铜、铝合金等不产生火花的工具。
防止运转设备轴承,皮带摩擦起火。
禁止穿带钉鞋进入禁火区。对热表面要采取隔热保温措施,以防压缩热源和热传导。
变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环
境的危险区域内。
供甲、乙类厂房专用的10 kV 以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,
可一面贴邻建造。爆炸和火灾危险场所不宜采用电缆沟配线,若需设电缆沟,则应采取防止可燃
气体、易燃、可燃液体或酸碱等物质漏入电缆沟的措施。
在爆炸危险环境1 区内应采用铜芯电缆,在2 区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆
时,与电气设备的连接应有可靠的铜铝过渡接头等措施。
3)从生产工艺上进行安全控制
甲、乙、丙类液体的高位储槽应设满流槽或液位控制装置,用以保证不溢料。
不准用压缩空气输送、搅拌易燃液体。
4)采取限制火灾爆炸蔓延的措施
首先,安装防爆泄爆装置,如安全阀、防爆膜、放空管等。
其次,采用阻火装置,如阻火器、安全液封、防火闸门、单向阀等。其作用在于防止外部火
焰窜入有火灾爆炸危险的设备、管道、容器或阻止火焰在设备或管道间蔓延。
5)应具备的消防设施及常见火灾扑救方法
(1)消防站。大中型焦化厂宜设消防站。
(2)消防给水设施。消防给水管网应采用环状管网,其输水干管不应少于两条。多层生产厂房
应设消防栓和消防水泵。甲、乙、丙类液体储槽还应有消防给水系统,消防栓应设在防火堤外,距槽
壁15 m 范围内的消火栓不应计算在该槽可使用的数量内。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
精准押题联系微信3849178 
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
(3)粗苯和苯加氢槽区应设固定式或半固定式泡沫灭火系统。泡沫混合液管线宜地上敷设,不
得从槽顶跨越。
考点2
粗(轻)苯加氢安全措施
(1)粗(轻)苯加氢工艺属于国家首批公布的重点监管的危险化工工艺,应重点监控内工艺参
数有加氢反应器的温度和压力、循环气体流量、氢气压缩机运行参数等。
粗苯加工工程设计应在基础设计阶段进行HAZOP 分析。工艺安全控制的主要措施包括温度
及压力的报警和联锁、气油的比例控制和联锁、氢气紧急切断、循环氢压缩机停机报警和联锁、氢气
检测报警装置和加装泄爆装置等。
(2)苯加氢区域一般会构成危险化学品重大危险源,危险化学品重大危险源辨识应符合现行国
家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)的有关规定。
(3)粗苯加工区域不应布置在焦化企业的中心地带,所属建(构)筑物边缘与焦炉炉体之间的
距离不应小于50 m。
(4)粗苯加工区域应设高度不低于2.2 m 的围墙,其出入口不应少于两个,且区域应有门禁管
理措施。
(5)存在高毒物质的作业场所不应布置化验室、维修间和生活室等辅助用房。
(6)储存甲B、乙A 类的液体应选用浮顶储槽或内浮顶储槽,对有特殊要求的物料或容积小于200
m³ 的储槽,在采取相应安全措施后,可选用其他型式的储槽。
(7)浮顶储槽应采取防止浮盘落底的控制措施;当浮盘落底后,再次进料时流速应不大于1 m/s,
当入口管浸没200 mm 后方可逐步提速,但不应大于4.5 m/s。
(8)储存I、Ⅱ级毒性的甲B、乙A 类液体储槽应设置氮气密封保护系统。
(9)莱托尔反应器的主要高温法兰,应设消防蒸汽喷射环,器壁应涂变色漆,以便发现局部过
热。
(10)使用燃料气的设备及管道应设有开停工时蒸汽或氮气吹扫装置,并应在设备、管道放散管
上设有取样阀。
(11)对氢气设备、管道、阀门等连接点进行漏气检查时,应使用中性肥皂水或便携式氢气检测
报警器,不应使用明火进行漏气检查。
(12)氢气管道应设置分析取样口、吹扫口,最高点应设置排放管,并在管口处设阻火器;湿氢
管道上最低点应设排水装置。
(13)氢气管道、阀门及水封发生冻结时,应使用热水或蒸汽解冻,且应戴面罩操作,严禁使用
明火烘烤或使用锤子等工具敲击。
(14)制氢、加氢系统应设有含氧量小于0.5 %的氮气吹扫置换设施。经氮气保压气密性试验合
格,置换后含氧量小于0.5 % ,方可开工。
(15)应设置紧急停车系统,加氢反应釜内温度或压力超标时自动停止加氢,进入紧急停车状态。
(16)加氢装置应设置急冷系统,在反应器“飞温”的情况下利用冷氢对系统进行冷却。
(17)加氢装置停运后,应用盲板或其他有效措施隔断与运行设备的联系,并用氮气或惰性气体
置换清扫,保持正压。
(18)萃取塔、蒸馏塔应设置塔顶压力高报警、高高联锁。
(19)可燃气体和有毒气体可能泄漏的危险部位及场所应设置可燃气体和有毒气体检测报警装置。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
3
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
取样时应装好静电消除器。加热炉和改质炉烟道废气取样应用防爆真空泵。
(20)制氢还原态催化剂不应接触空气和氧气,停工时应处于氮封状态。
【例题】苯加氢和煤焦油加工生产装置所涉及的主要介质包括苯类、氢气、煤气、焦油、萘、酚
等易燃易爆危险化学品。下列防止火灾、爆炸事故的安全措施中,错误的是(
)。【2023】
A.采用铜铝合金等工具,禁止穿带钉鞋进入禁火区
B.甲、乙类厂房非专用的变电所不应设置在厂房内,但可以贴邻建造
C.在爆炸危险场所设置的检修电源应为满足环境危险介质要求的防爆电源
D.对热表面应采取隔热保温措施,以防压缩热源和传导热
【答案】B
【解析】变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环
境的危险区域内供甲、乙类厂房专用的10 kV 以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开
时,可一面贴邻建造。
【例题】粗(轻)苯加氢工艺属于国家首批公布的重点监管的危险化工工艺,必须从设计环节开
始,综合采取系统安全思维,严格落实各项措施,才能真正防范风险,消除隐患。下列粗(轻)苯加
氢的安全措施中,正确的是(
)。【2022-改】
A.苯加氢区域可布置维修间,不应布置化验室和生活室等辅助建筑
B.氢气水封发生冻结,可使用锤子轻缓敲击
C.苯加氢区域所属建(构)筑物最外边缘与焦炉炉体之间的净距不应小于40 m
D.储存甲苯的储槽应选用浮顶储槽或内浮顶储槽
【答案】D
【解析】苯加氢区域不应布置化验室、维修间和生活室等辅助建筑,故选项A 错误;
氢气管道、阀门及水封发生冻结时,应使用热水或蒸汽解冻,且应戴面罩操作,严禁使用明
火烘烤或使用锤子等工具敲击,故选项B 错误;苯加氢区域所属建(构)筑物最外边缘与焦炉炉体之
间的净距不应小于50 m,故选项C 错误。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178