第三章化工防火防爆安全技术
第一节化工防火防爆基本要求
1.化工防火防爆可以从可燃物、助燃剂、点火源、工艺参数等几个方面入手,下列关于控制点火
源措施中,错误的是()。
A.该地区全年最小频率风向为西风,最大频率风向为东北风,全厂性的高架火炬布置在生
产区的西侧,厂区边缘
B.乙醚必须存放在金属桶内或浅色的玻璃瓶中
C.储存液化气体的固定储罐表面,无绝热措施时应涂以银灰色并设冷却喷淋设备
D.对摩擦或撞击能产生火花的两部分,应采用有色金属制造
【答案】B
【解析】A正确,全厂性高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧,即西风的
上风侧,生产区西侧;B错误,乙醚 必须存放在金属桶内或暗色的玻璃瓶中;C正
8
7
1
确,储存液化气体和低沸点易燃4 9液体的固定储罐表面,无绝热措施时应涂以银灰色,并
8
3
信
设冷却喷淋设备,以便夏季微防暑降温;D正确,对摩擦或撞击能产生火花的两部分,应采
系
用不同的金属制造,如联搅拌机和通风机的轴瓦或机翼采用有色金属制作;扳手等钢铁工
题
押
具改成铍青铜或防爆合金材料制作等。故选B。
准
精
2.化工生产涉及的原材料、中间产物或最终产品等经常会涉及到易燃爆危险化学品,防火防爆工
作不容忽视,下列关于防火防爆的说法中正确的是()。
A.对于在高温下易分解、聚合、结晶的硝基化合物,应采用增大压力、提高材料沸点的办法进行
干燥和蒸馏操作以减小火灾危险性
B.对于有放热反应的生产过程,投料速度不能超过设备的传热能力
C.可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区、工厂保持不小90m的防火间距
D.黄磷、二硫化碳存于氮气中
【答案】B 7 8
1
9
4
【解析】A 错误,真空(负压)干燥和蒸馏在高温下易分解、聚合、结3 8晶的硝基化合物、苯乙烯
信
微
等物料,可减少火灾危险性;C错误,全厂性的高架火炬应布置在生产区系全年最小频率风向的上风侧;
联
可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区、工厂应保持不小于一120m的防火间距,与厂区内装置、
唯
储罐、设施保持不小于90m 的防火间距;D错误,金属钠储存于煤油中,黄磷、二硫化碳存于水中,
活性棉存于酒精中,烷基铝封存于氮气中。故选B。
3.控制可燃物数量、浓度,使其达不到燃爆所需要的数量、浓度,可消除发生燃爆的物质基础,
下列做法属于利用爆炸极限特性来控制气态可燃物的是()。
A.汽油储罐动火检修前,进行倒空、清洗并置换
B.用防火涂料涂层或阻燃剂浸涂可燃材料
C.选用难燃材料代替易燃材料或可燃材料
D.采用减压蒸馏方法分离汽油、煤油、柴油
【答案】A
【解析】利用爆炸极限控制气态可燃物的方法有:(1)当容器或设备中装有可燃气体或蒸气时,
根据生产工艺要求,可增加可燃气体浓度或用可燃气体置换容器或设备中的原有空气,使其中的可燃
气体浓度高于爆炸上限。(2)盛装可燃液体的容器需要焊接动火检修时,一般需排空液体、清洗容
器,并用可燃气体测爆仪检测容器中可燃蒸气浓度是否达到爆炸下限,在确认无爆炸危险时方能动火
扫码关注更多
第1页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
进行检修。因此,属于此法的是A选项。
4.防止火灾、爆炸事故发生的主要措施包括:防止燃烧、爆炸物质形成、消除点火源和限制火灾
爆炸蔓延扩散。下列防止火灾、爆炸事故发生的措施中,属于清除点火源的措施是()。
A.对盛装危险化学品的容器进行通风换气
B.储罐设置氮封
C.生产场所采用防爆型电气设备
D.采用防爆泄压装置
【答案】C
【解析】能引发事故的点火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自然、发热、电气火花、静电火
花、化学反应热、光线照射等。消除点火源的具体法包括:①控制明火和高温表面;②防止摩擦和撞
击产生火花;③火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避兔电气火花。所以本题选 C选项。A控制可燃
物、B控制助燃物、D属于防火防爆安全装置。
5.根据防火防爆的主要原则,危险化学品企业下列检查结果中,正确的是()。
A.易燃易爆化学物品仓库的门窗窗户玻璃宜采用平板玻璃
8
7
1
B.盛装亚硝酸的容器底部排放口9设置双重阀门
4
8
3
C.有高温、高压或强腐蚀性信介质的工艺,采用聚四氟乙烯塑料垫圈
微
系
D.全厂性的高架火炬应联布置在生产区全年最小频率风向的下风侧
题
【答案】C 押
准
精
【解析】A 错误,易燃易爆化学物品仓库的门窗外部应设置遮阳板,其窗户玻璃宜采用毛玻璃或
涂刷白漆;B 错误,盛装腐 蚀性物料的容器尽可能不设开关和阀门,可将物料从顶部抽吸排出;C 正
确,一般工艺可用石棉橡胶垫 圈;有高温、高压或强腐蚀性介质的工艺,宜采用聚四氟乙烯塑料垫圈;
D错误,全厂性的高架火炬应布置 在生产区全年最小频率风向的上风侧。
第二节主要化工防火防爆技术
1.爆炸危险场所选用电气设备要注意防爆 要求,下列的说法中正确的是()。
8
A.Ⅱ类电气设备可用于煤矿瓦斯气体环境 1
7
9
8
4
B.安全性能最高的增安型设备在正常时不产生火 花、电弧或高温 信 3
微
C.ⅢB类导电性粉尘环境中可选用的设备类别为ⅢA 或ⅢB类 系
联
一
D.爆炸性气体环境中,存在一级释放源的区域可划为1 区 唯
【答案】D
【解析】A错误,I类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境,II类用于爆炸性气体环境;B错误,
安全性能最高的是本质安全型,在正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能
点燃爆炸性混合物。增安型是在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施
以提高安全水平;C错误,爆炸性粉尘环境中粉尘可分为三级:IIIA级为可燃性飞絮,
IIIB级为非导电性粉尘,IIIC级粉尘为导电性粉尘。对应设备的安全性等级为IIIA<
IIIB<IIIC。故选D。
2.化工企业中用到的各种易燃、易爆化学物质如果泄漏,可能在电气设备周围形成爆炸性环境,
下列关于电气设备的安全防护的说法中,正确的是()。
A.0区内的设备保护等级EPL只能是Gc
B.ⅡC类的设备可适用ⅡA类设备的使用条件
C.1区内的配电线路应采用铝芯导线或电缆
D.Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb、Mc级
扫码关注更多
第2页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【答案】B
【解析】A错误,0区内的设备保护等级EPL只能是Ga;B正确,IIB类的设备可适用IIA类设备
的使用条件,IIC类的设备可适用IIA或IIB类设备的使用条件;C错误,爆炸危险环境危
险等级1区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆。有剧烈震动处应选用多股铜芯软
线或电缆。煤矿井下不得采用铝芯电力电缆。2区范围内,电力线路应采用截面积4㎜2及
以上的铝芯导线或电缆,照明线路可采用截面积2.5㎜2及以上的铝芯导线或电缆;D错误,
I类设备EPL 分为Ma、Mb 两级。II设备EPL 分为Ga、Gb、Gc 三级。III 设备EPL分为Da、Db、
Dc三级。故选B。
3.依据《建筑设计防火规范》(GB50016),有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置
泄压设施。关于泄压设施的说法,正确的是()。
A.采用轻质屋盖、轻质墙体
B.泄压设施应远离有爆炸危险的部位
C.窗户尽可能采用二氧化硅玻璃
D.采用钢筋混凝土浇筑屋面并采用防爆墙
8
7
1
【答案】A 9
4
8
3
【解析】A 选项正确,厂房的信泄压装置可采用轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开
微
系
启),也可用轻质墙体泄压联。当厂房条件环境较差时,宜采用轻质屋顶泄压。B 选项错误,泄压面积
题
应布置在靠近易发生爆炸押的部位,但应避开人员较多和主要通道等场所。有爆炸危险的生产部位,宜
准
精
布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处,以减少爆炸时对其他部位的影响。C 选项错
误,二氧化硅玻璃为普通 玻璃,这里应使用安全玻璃;D 选项错误,考虑到泄爆因素,厂房的泄压装
置可采用轻质板制成的屋顶和 易于泄压的门、窗(应向外开启),也可用轻质墙体泄压。
4.下列关于管道防火静电措施 中,说法正确的是()。
A.管道内介质流速过快,易导致 管道冲击磨损和静电积蓄,应严格控制介质流速
B.易燃易爆介质管道为防止静电积蓄 引发的静电打火,应设置静电接地、膨胀节和等电位联结
C.每组专设的静电接地体的接地电阻值 一般不应大于10Ω
D.输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金 属屏蔽层不需要接地 8
1
7
9
【答案】A 8 4
信
3
【解析】B 易燃易爆介质管道为防止静电积蓄引发 的静电打火,应微设置静电接地和等电位联结;
系
针对可通行地沟为防止爆炸性介质积蓄应利用可燃气体探 测系统并一增
联
设通风换气装置,严格监控可燃
唯
气体浓度。C 每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大 于 100Ω,在山区等土壤电阻率较高的
地区,其接地电阻值也不应大于1000Ω;D输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层也应接
地
5.用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的 EPL 分为 Ga、Gb、Gc 三级;用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设
备的EPL分为Da、Db、Dc三级。关于设备保护等级含义的说法,正确的是()。
A.Gc、Dc级的设备在罕见的故障条件下不会成为点燃源
B.Gb、Gc级的设备在预期的故障条件下不会成为点燃源
C.Gc、Dc级的设备在预期的故障条件下不会成为点燃源
D.Ga、Da级的设备在罕见的故障条件下不会成为点燃源
【答案】D
【解析】(1)Ma、Ga、Da 级的设备具有“很高”的保护等级.该等级具有足够的安全程度,使
设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。对 Ma 级来
说,甚至在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
扫码关注更多
第3页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)Mb、Gb、Db 级的设备具有“高”的保护等级,在正常运行过程中,在预期的故障条件下不
会成为点燃源。对 Mb 级来说,在从气体突出到设备断电的时间范围内,预期的故障条件下不可能成
为点燃源。
(3)Gc、Dc 级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”的保护等级,在正常运行过程
中不会成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),
不会点燃。
故本题正确选项是D选项。
6.爆炸危险环境中电气设备,应根据使用环境的区域、电气设备的种类、防护级别和使用条件等
来选择。关于电气设备保护级别与电气设备防爆结构关系的说法,正确的是()。
A.保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
B.保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为mDa
C.保护级别为Gc的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ic
D.保护级别为Db的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为pDb
【答案】C
8
7
1
【解析】A选项错误:保护级别9为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ia
4
8
3
B选项错误:保护级别为Da信的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ia
微
系
C选项正确:保护级别为联Gc的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ic
题
D选项错误:保护级押别为Db的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
准
精
7.根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),关于危险区域划分与电气设备保护等级
的说法,
正确的是()
A.危险区域为0区,设备保护 级别为Ga
B.危险区域为1区,设备保护级 别为Gc
C.危险区域为20区,设备保护级别 为Db
D.危险区域为21区,设备保护级别为 Dc
【答案】A 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【解析】
8.某面粉车间准备新增一条输送带,根据危险辨识,该输送带在正常运行时,空气中的可燃粉尘
云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。但是此区域内通风
不良,关于该输送带引入的设备保护等级(EPL)正确的是()。
A.Mb
B.Gb
C.Da
D.Dc
【答案】C
【解析】根据题目,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,
持续时间也是短暂的,可判断是 22 区,但通风不良应提高爆炸危险区域等级。所以此区域为 21 区,
21区可用的设备保护等级为Da/Db,故选C选项。
9.防止静电危害的措施主要有:一方面要控制静电的产生,另一方面要防止静电的积累和放电。
扫码关注更多
第4页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
关于静电防护措施和方法的说法,正确的是()。
A.外接电源式中和器消除静电的方法,属于泄漏导走法
B.在气体爆炸危险场所禁止使用金属链
C.添加抗静电添加剂,可使静电迅速消散,属于中和电荷法
D.轻质油罐收油作业结束后即可进行检测温度和采样等作业
【答案】B
【解析】A 选项中,外接电源式中和器消除静电的方法属于中和电荷法。C 选项中,添加抗静电
添加剂属于泄漏导走法。D 选项中,轻质油罐收油作业结束后,不准马上进行检尺、取样,需静止一
段时间,消除静电。
10.对于生产中可能发生的火灾爆炸事故,防火分隔与防爆泄压可限制火灾的蔓延扩大和削弱爆
炸威力的升级。关于防火分隔与防爆泄压的说法,正确的是()。
A.防火墙耐火极限不应低于3h
B.防火墙内穿过丙类液体管道时需采用不燃烧体材料严密封实
C.防火墙两侧门、窗、洞口最近边缘水平距离不应小于4m
8
7
1
D.防火墙上必须开设防火门时,9防火门的耐火极限应不小于1.5h,并能自行关闭
4
8
3
【答案】D 信
微
系
【解析】A 选项,为了给联扑灭火灾赢得时间,要求防火墙应由非燃烧体材料构成,其耐火极限不
题
应低于4h。B选项,可燃押气体和液体管道不应穿过防火墙,其他管道若必须穿过时,应用非燃烧材料
准
精
将管道四周缝隙填塞紧密。C选项,防火墙两侧门、窗、洞口最近边缘水平距离不应小于2m,位于内
转角附近的不应小于4m。 D选项,防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或
火灾时能自动关闭的甲级防火 门、窗。
11.若同一座仓库存放有石脑 油、煤油、溶剂油、润滑油,该仓库就需要按()类储存物品仓库划
分火灾危险性。
A.丁
B.乙
C.丙 8
1
7
9
D.甲 8 4
信
3
【答案】D 微
系
【解析】《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年 版)》3一.1
联
.4,仓库火灾危险性按火灾危险
唯
性最大物质的确定。若同一座仓库存放有甲、乙、丙、丁四类 物 品,则仓库就需要按甲类储存物品仓
库划分火灾危险性。石脑油甲类、煤油乙类、溶剂油乙类、润滑油丙类。
12.某氯酸钾生产企业,设计厂房单层建筑,耐火等级一级,其防火分区最大面积不应超过()㎡。
A.5000
B.2000
C.3000
D.4000
【答案】D
【解析】甲类单层厂房一级耐火等级不大于4000平,二级耐火等级不大于3000平。
第三节化工消防技术
1.下列关于化工消防技术的说法中,正确的是()。
A.水灭火剂的灭火原理主要依据窒息原理
扫码关注更多
第5页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
B.水灭火剂对于一般固体火灾、爆炸品均有较好的效果
C.泡沫灭火剂主要用于扑救水溶性可燃液体及一般固体火灾
D.BC类干粉以磷酸铵盐干粉为主,ABC类干粉以碳酸氢钠干粉为主
【答案】B
【解析】A错误,水灭火剂主要是冷却、乳化、稀释和水力冲击作用;C错误,泡沫灭火
剂主要用于扑救非水溶性可燃液体及一般固体火灾,主要灭火机理有窒息灭火、遮断火
焰热辐射和冷却作用;D错误,BC类干粉以碳酸氢钠为主,ABC类干粉以磷酸铵盐干粉为
主。故选B。
2.下列关于探测器选型的说法中,正确的是()。
A.对于相对湿度经常大于 95%,或在正常情况下有烟和蒸汽滞留的房间等场所,宜选择感烟探测
器
B.对于无遮挡的大空间或有特殊要求的场所,宜选择火焰探测器
C.对于火灾初期阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟
探测器
8
7
1
D.对于可能发生无焰火灾、探测9器镜头容易被污染或视线被遮挡的场所,宜选择感光探测器
4
8
3
【答案】C 信
微
系
【解析】A错误,对于相联对湿度经常大于95%、产生无烟火灾、有大量的粉尘,或在正常情况下有
题
烟和蒸汽滞留的房间等场押所,宜选择感温探测器,而不宜选择感烟探测器;B 错误,对于无遮挡的大
准
精
空间或有特殊要求的场所,宜选择红外光束感烟探测器;D 错误,对于可能发生无焰火灾、探测器镜
头容易被污染或视线被遮 挡,以及在正常情况下有明火作业或有X射线等影响的场所,不宜选择火焰
探测器。故选C。
3.下列物质发生火灾,可以用 水扑灭的有()。
A.碱金属火灾
B.煤油火灾
C.铝粉引发的火灾
D.有机过氧化物火灾 8
1
7
9
【答案】D 8 4
信
3
【解析】能够用水扑救的火灾包括以下几种情况: ①一般固体火灾微。如棉花、棉布、可燃纤维、
系
粮食、木材、麦秸、稻草、烟草、木质家具、建筑物、构 筑物、橡一胶
联
、塑料等固体火灾都可以用水进
唯
行扑救。②爆炸品、易燃固体(金属粉末类除外)、氧化剂、 有 机过氧化物、自燃物品(有机金属类
除外)黄磷、651除氧催化剂、二硫化碳等危险品火灾。D选项正确。③一定条件下,可以扑救带电物
体火灾。试验表明,人体的电阻大约为1000Ω,当通过人体的电流不超过1mA时,就不会有触电的危
险。在使用一般淡水和直径为 13~16mm 的直流水枪扑救 35kV 以下带电设备火灾时,只要保持 10m 安
全距离,不会发生触电危险。④可以用水冷却。被火灾威胁的金属设备、容器和建筑物等,阻止火灾
的蔓延。D选项正确。
4.扑救易燃液体火灾的方法必须考虑不同易燃液体的比重、水溶性和各种灭火剂的性能。关于扑
救易燃液体火灾方法的说法,错误的是()。
A.小面积(小于50m2)液体火灾,一般可用雾状水扑灭
B.汽油、苯等液体火灾,可以用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火
C.二硫化碳起火时,可以用水和泡沫进行扑救
D.醇类、酮类等液体火灾,可以用水和普通蛋白泡沫进行扑救
【答案】D
扫码关注更多
第6页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【解析】具有水溶性的可燃液体(如醇类、酮类等),虽然从理论上讲能用水稀释扑救,但用此
法要使液体闪点消失,水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水,也容易使液体溢出流淌,
而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏(如果普通泡沫强度加大,可以减弱火势),因此,最好用抗
溶性泡沫扑救。
5.某化工企业有甲、乙、丙类液体储罐和液化石油气储罐,设置了供消防车取水的消防水池。依
据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列针对消防水池的要求中,正确的是()。
A.与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于10m
B.补水时间不宜大于96h
C.有效容积不应小于1000m³
D.取水口(井)应确保吸水高度不大于6m
【答案】D
【解析】A供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。吸水口(井)
与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m,
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。B不宜大于48h,
8
7
1
当消防水池有效总容积大于2000m³时9,不应大于96h;C有效容积不应小于100m³,总有效容积大于500m
4
8
3
³时,宜设两格;大于1000m³时,信应设两座。
微
系
6.关于消火栓设计要求联的说法,正确的是()。
题
A.距罐壁10m范围内押的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内
准
精
B.工艺装置区的室外消火栓间距应≤120m
C.建筑消防扑救面一 侧的室外消火栓数量不宜少于2个
D.厂房、库房和室内消火 栓栓口动压应≥0.5MPa
【答案】C
【解析】A 选项,甲、乙、丙类 液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火
堤或防护墙外,距罐壁15m 范围内的消火 栓,不应计算在该罐可使用的数量内。B选项,工艺装置区
的室外消火栓间距应≤60.0m,当工艺装置区 宽度>120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火
栓。C选项,每季度应对消防水泵的出水流量和 压力进行一次试验。D选项,高8层建筑、厂房、库房和
1
7
9
室内净空高度超过8m的民用建筑,栓口动压应≥0 .35MPa,充实水柱按13m8 4计算;其他场所,栓口动
信
3
压应≥0.25MPa,充实水柱按10m计算。 微
系
一
联
唯
扫码关注更多
第7页共7页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178