夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 27 页PDF · 5.6MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第1页预览
2
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第2页预览
3
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第3页预览
4
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第4页预览
5
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第5页预览
6
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第6页预览
7
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第7页预览
8
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第8页预览
9
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第9页预览
10
《11.2026注安小虫老师-考点精讲-技术-26考点精讲-技术第二章-第2节(上)(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_07-2026年安全技术-知合网校-章节考点精讲-小虫_讲义》第10页预览

本文档共 27 页 剩余 17 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

中级注册安全工程师考试
第二章 电气安全技术
第二节 触电防护技术(上)第二节 触电防护技术
本节分值:约7分
考点1 绝缘、屏护和间距 ★★★★★
考点2 保护接地和保护接零 ★★★★★
考点3 双重绝缘、安全电压和漏电保护 ★★★★★
考点4 防止触电的安全措施汇总 ★一、绝缘、屏护和间距 ★★★★★
(一)绝缘
绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。良好的绝缘是保证电
气设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的安
全保障。
1.绝缘材料分类
瓷、玻璃、云母、石棉等无机绝缘材料,橡胶、塑
固体绝缘材料 料、纤维制品等有机绝缘材料,玻璃漆布等复合绝
缘材料
液体绝缘材料 矿物油、硅油等液体
气体绝缘材料 六氟化硫、氮等气体2.绝缘材料性能
绝缘材料有电性能、热性能、力学性能、化学性能、吸潮
性能、抗生物性能等多项性能指标
(1)绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数。作为
绝缘结构,主要性能是绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和
介质损耗
(2)电阻率是相应于漏导电流,也就是相应于在稳定直
电性能 流状态下材料所表现的电阻率
(3)介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数。介电常
数越大,极化过程越慢
(4)绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻,
是判断绝缘质量最基本、最简易的指标
力学性能 绝缘材料的力学性能指强度、弹性等性能耐热性
用允许工作温度衡量
能
无机绝缘材料的耐弧性能
耐弧性 接触电弧时表面抗炭化
优于有机绝缘材料的耐弧
能 的能力
性能
用氧指数表示,氧指数 (1)氧指数在21%以下
是在规定条件下,材料 的材料为可燃性材料
热性能
阻燃性 在氧、氮混合气体中恰 (2)氧指数在21%~
能 好能保持燃烧状态所需 27%之间的为自熄性材料
要的最低氧浓度,用百 (3)氧指数在27%以上
分数表示 的为阻燃性材料
软化温
固体绝缘材料在较高温度下维持不变形的能力
度
黏度 绝缘液体的流动性
吸水性 吸水性材料 木材
吸潮 能 非吸水性材料 玻璃
性能 亲水性 亲水性材料 玻璃
能 非亲水性材料 蜡、聚四氟乙烯
抗生物
材料抵御霉菌等生物性破坏的能力
性能3.绝缘破坏
绝缘材料受到电气、高温、潮湿、机械、化学、生物等因
素的作用时均可能遭到破坏,可归纳为绝缘击穿、绝缘老化、
绝缘损坏3种破坏方式
气体 (1)气体击穿后绝缘性能很快恢复
由碰撞电离导致
绝缘 (2)气体的平均击穿场强随电场不
的电击穿
击穿 均匀程度的增加而下降
(1)击穿特性与其纯净程度有关
液体 纯净液体的击穿 (2)液体的密度大,其击穿强度比
绝缘 是由碰撞电离最 气体高
绝缘 击穿 后导致的电击穿 (3)液体绝缘击穿后,绝缘性能只
击穿 在一定程度上得到恢复
碰撞电离导致的击穿
电击穿 固 体 绝
作用时间短、击穿电压高
固体 缘 击 穿
热击穿 电压作用时间较长、击穿电压较低
绝缘 后 将 失
电化学 电压作用时间很长、击穿电压往往
击穿 去 其 原
击穿 很低
有性能
放电击穿绝缘材料在运行过程中受到热、电、光、氧、机械力、
绝缘老化 微生物等因素的长期作用,发生一系列不可逆的物理化
学变化,导致电气性能和机械性能的劣化
绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮气、粉
绝缘损坏 尘的污染和侵蚀,以及受到外界热源、机械力、生物因
素的作用,失去电气性能、力学性能的现象【典型例题】良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行
的必要条件之一,材料的绝缘性能受电气、高温、潮湿、机械、
化学、生物等因素的影响,严重时会导致绝缘击穿。关于绝缘
击穿的说法,正确的是( )。
A 气体的击穿场强与电场的均匀程度无关
B 固体绝缘的电击穿是碰撞电离导致的击穿
C 液体比气体密度大、击穿强度比气体低
D 固体绝缘击穿后,绝缘性能可以得到恢复
【答案】B(二)屏护和间距
定 采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体同外界隔绝
义 开来
固定式屏护装置所用材料应有足够的力学强度和良好的耐燃
性能,屏护装置须符合以下安全条件:
(1)遮栏高度应≥1.7m,下部边缘离地面高度应≤0.1m。
户内栅栏高度应≥1.2m,户外栅栏高度应≥1.5m
(2)对于低压设备,遮栏与裸导体的距离应≥0.8m,栏条
屏 安
间距离应≤0.2m;网眼遮栏与裸导体之间的距离宜≥0.15m
护 全
(3)屏护装置应安装牢固。凡用金属材料制成的屏护装置,
要
为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(或接
求
零)
(4)遮栏、栅栏等屏护装置上应根据被屏护对象挂上“止
步!高压危险!”“禁止攀登!”等标示牌
(5)遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装
置户内≥1.2m
户外≥1,5m
≥1.7m
≤0.1m定
将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外
义
(1)架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰及环境条件的
影响
(2)架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材
料屋顶的建筑物。架空线路必须跨越建筑物时,应与有关部
门协商并取得该部门的同意
间 安 (3)架空线路导线与绿化区或公园树木的距离≥3m
距 全 (4)架空线路应与有爆炸危险的厂房和有火灾危险的厂房保
要 持必需的防火间距
求 (5)架空线路断线接地时,为防止跨步电压伤人,离接地点
4~8m范围内,不能随意进入
(6)在低压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离应
≥0.1m。在10kV作业中,无遮栏时,人体及其所携带工具与
带电体的距离应≥0.7m;有遮栏时,遮栏与带电体之间的距
离应≥0.35m二、保护接地和保护接零 ★★★★★
(一)保护接地
保护接地是防止间接接触电击的基本技术措施
字母I表示 (1)将在故障情况下可能呈现危险对地电压的
配电网不 金属部分经接地线、接地体同大地连接起来,把
接地或经 故障电压限制在安全范围以内的做法就是保护接
高阻抗接 地,这种系统就是IT系统
IT系 地 (2)只有在不接地配电网中,由于单相接地电
统 流较小,才有可能通过保护接地把漏电设备故障
字母T表示
对地电压限制在安全范围之内
电气设备
(3)在380V不接地低压配电网中,一般要求保
外壳直接
护接地电阻R ≤4Ω;当配电变压器或发电机的容
接地 E
量≤100kV·A时,可以放宽到R ≤10Ω
EIT系统(1)这种配电网的优点是过电压防护性能较好、
一相故障接地时单相电击的危险性较小、故障接
第一个字
地点比较容易检测。中性点引出的N线称为中性
母T表示电
线,N线也称为工作零线。中性点的接地R 称为
源(配电 N
工作接地
网)直接
(2)接地的配电网中发生单相电击时,人体承
接地
受的电压接近相电压,单相电击的危险性比不接
地的配电网危险性大。设备外壳采取了接地措施,
这种做法类似不接地配电网中的保护接地,但由
TT系 于电源中性点是直接接地的,结果与IT系统大不
统 相同
(3)漏电设备对地电压一般不能降低到安全范
第二个字
围以内
母T表示电
(4)只有在采用其他防止间接接触电击的措施
气设备外
有困难的条件下才考虑采用TT系统
壳直接接
(5)在TT系统中应装设能自动切断漏电故障的
地
漏电保护装置(剩余电流保护装置)
(6)TT系统主要用于低压用户,即用于未装备
配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用
户TT系统(二)保护接零
保护接地和保护接零都是防止间接接触电击的基本技术措施
(1)当设备某相带电体碰连设备外
可用于有爆炸危
壳时,通过设备外壳形成该相对保护
配电网接地 险,或火灾危险
零线的单相短路,短路电流促使线路
设备外壳接 性较大,或安全
TN-S
上的短路保护迅速动作,从而将故障
零,N与PE 要求较高的场所,
部分断开电源,消除电击危险。此外,
完全分开 宜用于有独立附
保护接零也能在一定程度上降低漏电
设变电站的车间
设备对地电压
可用于无爆炸危
(2)接零系统中,对于配电线路或
配电网接地 险、火灾危险性
仅供给固定式电气设备的线路,故障
设备外壳接 不大、用电设备
TN-C 持续时间宜≤5s;对于供给手持式电
TN 零,N与PE 较少、用电线路
动工具、移动式电气设备的线路或插
系统 完全共用 简单且安全条件
座回路,电压220V者故障时间应
较好的场所
≤0.4s,380V者应≤0.2s
(3)为了实现保护接零要求,可以
配电网接地
宜用于厂内设有 采用一般过电流保护装置或剩余电流
设备外壳接
TN- 总变电站,厂内 保护装置
零,N与PE
C-S 低压配电的场所 (4)除非接地的设备装有快速切断
前一段共用
及非生产性楼房 故障的自动保护装置(如漏电保护装
后一段分开
置),不得在TN系统中混用TT方式
备注:在TN系统中,中性线用N表示,专用的保护线用PE表示,共用的保护
线与中性线用PEN表示N
T
TN-S系统 TN-C-S系统
TN-C系统定义 重复接地是指PE线或PEN线上除工作接地以外其他点的再次接地
重复 (1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性
接地 (2)降低漏电设备的对地电压
作用
(3)改善架空线路的防雷性能
(4)缩短漏电故障持续时间指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用
定义 作保护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之间的联结,
是保护接零系统的组成部分
主等电位联结 总开关柜内保护导体端子排与自然导体之间的联结
总开关柜以下,保护导体连接到配电箱或用电设备。
分类
辅助等电位联 如配电箱或用电设备的保护接零措施难以满足速断
等电
结 要求,或为了提高保护接零的可靠性,可将其与自
位联
然导体之间再进行联结
结
(1)主等电位联结导体的最小截面积不得小于最大保护导体截面
积的1/2,且不得小于6mm²
(2)两台设备之间局部等电位联结导体的最小截面积不得小于两
要求
台设备保护导体中较小者的截面积
(3)设备与设备外导体之间的局部等电位联结线的截面积不得小
于该设备保护零支线截面积的1/2(三)保护导体和接地装置
1.保护导体
组成 保护导体包括保护接地线、保护接零线和等电位联结线
人工保护 可以采用多芯电缆的芯线、与相线同一护套内的
导体 绝缘线、固定敷设的绝缘线或裸导体等
分类
自然保护 例如建筑物的金属结构、生产用的起重机的轨道、
导体 配线的钢管等自然导体
(1)交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构、生产用的
起重机的轨道、配线的钢管等自然导体作保护导体
(2)在低压系统,允许利用不流经可燃液体或气体的金属管
道作保护导体
(3)保护导体干线必须与电源中性点和接地体(工作接地、
要求
重复接地)相连。保护导体支线应与保护干线相连。保护干线
应经两条连接线与接地体连接
(4)为了保持保护导体导电的连续性,所有保护导体,包括
有保护作用的PEN线上均不得安装单极开关和熔断器
(5)不得利用设备外露导电部分作为保护导体的一部分单控/单极
开关
双极开关保护零线最小截面积
相线截面积S
(1)当保护线与 L S
PE
相线材料相同时,
S ≤16 S
保护线选取的要 L L
求 16<S ≤35 16
L
S >35 S /2
L L
截面
积
(2)除应用电缆芯线或金属护套作保护线外,采用单芯绝缘
导线作保护零线时,有机械防护的≥2.5mm2,没有机械防护
的≥4mm2
(3)铜质PEN线截面积≥10mm2,铝质的≥16mm2,如系电
缆芯线则≥4mm2
(4)电缆线路应利用其专用保护芯线和金属包皮作保护零线2.接地装置
接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中的电气
设备的接地装置应当始终保持在良好状态
(1)埋设在地下的金属管道(有可燃或爆炸性介
自然接地 质的管道除外)、金属井管、与大地有可靠连接
体 的建筑物的金属结构、水工构筑物及类似构筑物
接地 的金属管、桩等自然导体均可用作自然接地体
体 (2)当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不
敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)
人工接地 (3)自然接地体至少应有两根导体在不同地点与
体 接地网相连(线路杆塔除外)(1)交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在非爆
炸危险环境,如自然接地线有足够的截面,可不再另行敷设
人工接地线
接地线
(2)非经允许,接地线不得作其他电气回路使用。不得利
用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属
护层作接地线(1)为减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地
面深度应≥0.6m(农田地带应≥1m),并应在冰冻层以下
接地装 (2)接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近
置安装 (3)接地体的引出导体应引出地面0.3m以上
(4)接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离≥3m;
离建筑物墙基之间的地下水平距离≥1.5m(1)接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,
不得有虚焊
(2)利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然
接地装 导体作接地线时,其伸缩缝或接头处应另加跨接线,以保证
置连接 连续可靠。自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠
(3)接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,
但必须采用镀锌件,以防止锈蚀。在有振动的地方,应采取
防松措施中级注册安全工程师考试