第二章化工运行安全技术(下)
第四节 主要化工机械设备安全技术
考点1 主要化工设备的分类
考点2安全附件
第五节 特殊作业环节安全技术
考点1 动火作业安全技术
考点2 受限空间作业安全技术
考点3盲板抽堵作业安全技术
第六节 化工过程控制和检测技术
考点1 检测报警设施
考点2 安全仪表系统
主要化工设备的分类
一、反应设备
管式反应器;釜式反应器;有固体颗粒床层的反应器
塔式反应器;喷射反应器;其他非典型反应器
二、换热设备 8
7
1
加热器;预热器;过热器;蒸4发9器
8
3
三、塔 信
微
按操作压力分类-加压塔、系减压塔、常压塔。
联
按化工单元操作分类-题精馏塔、吸收塔、萃取塔、反应塔等
押
准
四、分离设备
精
离心式分离器;静电式分离器
五、泵
离心泵-可输送悬浮液体
齿轮泵-可输送黏度大的液体、膏状物和糊状物。
屏蔽泵-可输送毒性或腐蚀性较强的液体。
安全附件
一、安全阀
1)安装位置要求:
① 在设备或者管道上的安全阀竖直安装。 8
7
1
9
② 一般安装在靠近被保护设备,安装位置易于维修和检查。 4
8
3
信
③ 蒸汽安全阀装在锅炉的锅筒、集箱的最高位置,或者装在被保护设备液面以上气相空间的最
微
系
高处。
联
一
④ 液体安全阀装在正常液面的下面。
唯
⑤ 安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封, 并且保证锁
定在全开状态,截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致,截断阀进出口公称直径
不小于安全阀进出口法兰的公称直径。
二、爆破片
1.必须单独使用爆破片要求
(1)容器内压力迅速增加,安全阀来不及反应;
(2)设计上不允许容器内介质有任何微量泄漏;
(3)容器内介质产生沉淀物或胶状物可能导致安全阀失效;
(4)低温影响,安全阀不能正常工作的;
(5)泄压面积过大或压力过高等安全阀不适用的。
2. 爆破片的检查、更换
检查:爆破片定期检查可自行确定周期最长不得超过1年。
定期更换:一般更换周期为2-3年,苛刻条件或重要场合下应每年定期更换,
爆破片安全装置出现以下情况时,应当立即更换:
(1)安装错误、型号选项错误、有明显损失、变形、泄漏。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)设备运行中出现超过最小爆破压力而未爆破。
(3)设备运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围。
(4)设备检修中拆卸。
(5)设备长时间停工后(超过6个月),再次投入使用。
三、爆破片和安全阀组合使用的情况:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
(1)爆破片串联在安全阀入口侧 微
系
① 安全阀不能直接使用的场合; 联
一
唯
② 介质毒性为极度、高度危害或强腐蚀性;
③ 爆破片破裂后的泄放面积应大于安全阀的进口截面积;
④ 爆破片与安全阀之间的腔体应设置压力指示装置、排气口及合适的报警指示器;
(2)爆破片串联在安全阀出口侧
① 安全阀出口侧有可能被腐蚀或存在外来压力;
扫码关注更多
第 2 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
② 爆破片与安全阀组合装置的泄放量不应小于被保护承压设备的安全泄放量;
③ 爆破片与安全阀之间的腔体应设置压力指示装置、排气口及合适的报警指示器;
④ 爆破片破裂后泄放面积应足够大,以使流量与安全阀的额定排量相等。
(3)爆破片与安全阀并联
① 安全阀与爆破片各自的安全泄7 8放量均不小于设备整体泄放量要求;
1
9
② 爆破片的设计爆破压力应8大4于安全阀的整定压力。
3
信
特殊作业安全技术 微
系
危险化学品企业生产经联营过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、
题
临时用电、动土、断路等押,对作业者本人、他人及周围建(构)筑物、设备设施可能造成危害或损毁
准
的作业。 精
8
1
7
9
8
4
信
3
动火作业安全技术 微
系
固定动火区管理 联
一
固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确定,设 置明显唯标志;应每年至少对固定动火区进
行一次风险辨识,周围环境发生变化时,危险化学品企业应及时 辨识、重新划定。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
a)不应设置在火灾爆炸危险场所;
b)应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危
险场所满足防火间距要求;
c)距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于
30m;
d)室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
e)位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
f)固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责任
人。
一、动火作业基本知识
动火作业基本知识
动火作
禁火区,非常规作业-明火、火花、炽热表面
业定义
特级动火-生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上包括带
压不置换的动火作业。
动火作 一级动火-易燃易爆场所进7行8的除特级动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业
1
9
业的分 按一级动火作业管理 8 4
3
信
级 生产装置或系统全部微停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其
系
火灾、爆炸危险性联大小,经危险化学品企业生产负责人或安全管理负责人批准,动火作业
题
可按二级动火押作业管理。
准
升级管 遇节假日、精公休日、夜间或其他特殊情况(如五级及以上大风天气露天),动火作业应升
理 级管理
作业前准备:
(1)前期准备
切断物料来源-加好盲板-吹扫、 清洗、置换后-打开人孔;
自上而下依次打开;
(2)动火距离与时间间隔
动火分析距离-应在 10m 范围内进行动火 分析;气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应
8
超过 30 min
1
7
9
动火中断重新气体分析时间-特级一级中断超过 30 min;二级中断超过8
4
60min;
信
3
(3)采样点的选取原则 微
系
采样点的设置-上中下; 联
一
比空气重时-底部采样,比空气轻时-上部采样。 唯
作业前的准备
(4)合格分析
爆炸下限大于或等于4%时:不大于0.5%;
爆炸下限小于4%时:不大于0.2%
作业票的办理
原则:
一张“动火作业票”只限一处动火,实行一处(一个动火地点)、一票(“动火作业票”)、一
人(动火监护人)
作业审批:
特级动火作业:审批-主管领导;时限-8h
一级动火作业:审批-安全管理部门;时限-8h
二级动火作业:审批-所在基层单位;时限-72h
安全技术交底:两层关系、层层交底
基层单位向施工单位交底,施工单位管理人员向施工作业人员进行交底
作业过程中的要求
扫码关注更多
第 4 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
“三不动火”原则——没有经批准的“动火作业作业票”不动火、动火监护人不在现场不动火、安
全管控措施不落实不动火。
作业前:持证上岗—监护人资格证书;
作业
作业过程:佩戴明显标志—挂牌/反光马甲;不得离开;
监 护
权利:停止动火作业的情况—异常情况、作业内容变动;
人
收回“动火作业证”—动火人不执行或不听劝。
作 业 资格—特殊作业资格证书
人员 防护:电焊作业(专门的防护手套、防护口罩、护目镜)
管 理 10m分析不喷漆;动火下方禁可燃溶剂清洗;15m液体30m气体;在受限空间内进行动火作
要求 业、临时用电作业时,不允许同时进行其他可能散发易燃气体、易燃液体的作业。
【作业结束后的安全防护措施】
工完料净场地清,完工验收签字毕
动火作业结束后,动火人收好工具,与监护人以及参与动火作业的其他人员一起检查和清理现场,
检查确认现场无残留火种后方可离开现场。监护人确认现场满足安全条件后,在“动火安全作业票”
的“完工验收”栏中签字。
【例题】某厂丙烯(爆炸极限为 2%~11%)球罐发生泄漏,需要进入球罐动火处理漏点,球罐
紧急退料后准备检修,检修前对球罐做7 8气体置换,确保达到检修安全条件。下列检修准备的要求中,
1
9
错误的是()。 8 4
3
信
A.可以先使用氮气置换,再微使用空气置换
系
B.在置换化验分析合格联后,施工人员才能打开人孔进入作业
题
C.由于氮气压力太低押,可临时决定注水进行置换后,再使用空气置换
准
D.空气置换后,检精测储罐内部丙烯浓度应不大于0.5%(体积分数)
【答案】D
【解析】丙烯的爆炸下 限为2%。可燃气体爆炸下限小于4%时,分析检测数据不大于0.2%为合
格。
受限空间作业安全技术
作业前安全防护措施
1.危害识别与应急预案制定
在受限空间作业前,必须对 作业过程中可能存在的危害进行识别并评估危害可能带来
危害识别
的风险大小。
8
应急预案 应急预案的内容要包括作业人员紧 急状况时的逃生路线和救护方
1
7法,监护人与作业人
9
的制定 员约定联络信号,现场应配备的救生 设施和灭火器材等。 8
4
信
3
2.工艺处置及采样分析 微
系
清洗置换; 联
一
工艺处置 隔离(不允许用关闭阀门,水封代替加装盲板 ); 唯
通风(禁止向受限空间充氧气或富氧空气)。
采样时间:30min;中断60min;
采样点:上中下;
合格标准:爆炸下限大于等于4%时-0.5%;
采样分析
爆炸下限小于4%时-0.2%;
氧含量:氧含量满足19.5%~21%,富氧环
境下不应大于23.5%;
【作业过程中的安全防护措施】
“三不进 未持有经批准的“受限空间作业作业票”不进入,安全措施不落实到位不进入,监护
入” 人不在场不进入。
设置标志 “设备内有人作业”;“危险!严禁入内”;“有人工作、严禁合闸”;
受限空间照明电压应小于或等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等
安全电压
于12V;
严禁交叉 严禁同时进行与该受限空间有关的试车、试压或试验;
作业 受限空间内动火作业时,严禁同时进行刷漆、防腐作业
扫码关注更多
第 5 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
保持通道
禁止在人员进出通道口堆放施工机具、物料;
畅通
施工的氧气瓶、乙炔瓶严禁带入受限空间内。
气瓶禁限
作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器等;
防护用具
监护人严禁未佩戴防护用具即进入受限空间内,应迅速与其他人员联系,抢救人员必
的佩戴
须佩戴隔离式防护面具进入受限空间。
【作业后的安全防护措施】
工完料净场地清,完工验收签字毕!
(1)施工单位作业负责人组织作业人员清理作业现场,作业人员全部撤出,并将所有带入的工器
具、剩余的材料或废料带出。
(2)作业监护人进行清点,确保受限空间内作业人员已全部撤出,工器具、未消耗材料没有遗落在
受限空间内。
(3)设施所属单位安全负责人与施工单位作业负责人对受限空间内外进行全面检查, 确认无误后
方可封闭受限空间,并在“受限空间安全作业票”的完工验收栏中签名确认。
盲板抽堵作业安全技术
【作业前的安全措施】
一、作业审批 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
9
1
7
二、装备检修时
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
三、技术交底
两层关系,层层交底
基层单位向施工单位交底,施工单位管理人员向施工作业人员进行交底
【作业过程中的安全措施】
盲板位置 物料来源的阀门的另一侧;两侧均应安装垫片。
防静电服、工作鞋;防爆灯具;禁止铁器敲打;
易燃易爆场所
30m内不得有动火作业
强腐蚀性介质 防止酸碱灼伤的措施
高温介质 防止烫伤的措施
穿戴好个体防护用品;
其他
不得在同一管道上同时进行2处及2处以上;
扫码关注更多
第 6 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
拆除盲板隔1个螺栓逐步松开
同一盲板的抽、堵作业分别办理盲板抽、堵作业票
总结
受限空间作业:
(1)受限空间严格实行作业票审批制度,严禁无作业票进行作业。
(2)实施作业前,制定受限空间作业方案,并对作业人员进行培训,合格后方可作业。
(3) 应当严格遵守操作规程,检测分析合格后进入作业。
(4)对作业场所中的危险有害因素进行连续监测。
(5)作业现场应设置监护人员,同时监护人员不得离开岗位,并与作业人员保持联系。
(6)必须配备个人防中毒窒息等劳动防护用品或设备,设置安全警示标识。
(7)存在交叉作业时,采取避免互相伤害的措施。
(8)设置明显的安全警示标志和警示说明,作业前后清点作业人员和工器具。
(9)必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。
盲板抽堵作业:
①办理《盲板抽堵作业安全票》。
②生产车间应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
③应根据管道内介质的性质、温度8、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应的材料、强度、口
7
1
9
径和符合设计、制造要求的盲板及垫4片。
8
3
信
④作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设标牌进行标识
微
系
⑤作业时,作业点压力应降为常压,并设专人监护。
联
题
⑥在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按要求选用防护用具。
押
准
⑦不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。
精
⑧同一盲板的抽、堵 作业分别办理安全作业票,一张作业票只能进行一块盲板的一项作业。
⑨盲板抽堵作业结束,应由作业单位、生产车间专人共同确认。
【总结】八大作业通用简 答模板:
作业前
(1)辨识危险有害因素,制定风险管控措施
(2)对参加作业的人员进行培训 和安全交底
(3)检查作业现场的个体防护装备和 应急救援器材
(4)办理作业安全票
(5)对设备、设施、工器具等进行检查
1
7 8
9
(6)作业设备隔离、倒空、置换 8 4
信
3
作业中 微
系
(1)作业期间应设监护人 联
一
(2)出现异常,立即停止作业,迅速撤离 唯
作业后
(1)应及时恢复拆移的安全设施,恢复临时封闭的,并清理现场
(2)应及时进行验收确认。
【例题】危险化学品企业生产装置大检修期间,特殊作业管理执行不到位容易导致人身伤害事故。
关于施工现场作业安全要求的说法,正确的是()。
A.临时用电需埋地敷设的电缆,埋地深度不应小于0.7m,穿越道路时应加设防护套管
B.两台起重机吊运同一吊物时,每台起重机所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的90%
C.特级、一级动火安全作业票有效期不应超过24h
D.为减少检修时间,可以在同一管道上同时进行两处以上的盲板加装作业
【答案】A
【解析】B 选项错误,利用两台或多台起重机械吊运一重物时应保持同步,各台起重机械所承受
的奉荷不应超过各自额定起重能力的 80%。C 选项错误,特级、一级动火安全作业票有效期不应超过
8h;二级动火安全作业票有效期不应超过 72h。D 选项错误,不得在同一管道上同时进行 2 处及 2 处
以上的盲板抽堵作业。
检测报警设施
扫码关注更多
第 7 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
一、可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求
(1)在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体
浓度可能达到报警设定值(25%爆炸下限)而有毒气体不足时,应设置可燃气体探测器;
(2)泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值(最高容许浓度)而可燃气体不足(不能达
到25%爆炸下限)时,应设置有毒气体探测器;
(3)泄漏气体中有毒气体浓度和可燃气体浓度都达到报警值,则应分别设置;
(4)既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;
检测报警设施
(5)可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。
一级报警为常规的气体泄漏警示报警,提示操作人员及时到现场巡检;当可燃气体和有毒气体
浓度达到二级报警值时,提示操作人员应采用紧急处理措施。
(6)同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先。
(7)可燃气体和有毒气体监测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示
报警;可燃气体二级报警信号、可燃有毒气体监测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制
室。
(8)可燃气体、有毒气体报警系统应独立于其他系统单独设置,按一级负荷采用UPS电源供电。
(9)确定有毒气体的职业接触限8 值应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容
7
1
许浓度优先次序选用。 4 9
8
3
二、可燃气体和有毒气体测信量范围确定
微
1.可燃气体的一级报警设系定值应小于或等于25%LEL。
联
2.可燃气体的二级报警题设定值应小于或等于50%LEL。
押
准
3.环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
精
4.有毒气体的一级报 警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于
200%OEL。
气体类型 举例 设置要求
①只可燃 氢气、甲烷、乙炔、乙醇蒸汽等 设置可燃气体探测器
②只有毒 氯、二氧化氮、二氧化硫、光气、溴等 设置有毒气体探测器
③既可燃又有毒单 一氧化碳、氨、氯 乙烯、硫化氢、氰化氢、苯、
应设有毒气体探测器
组分 甲醛、环氧乙烷等其 他
④可燃与有毒同时
同时存在①和②
分别
9
设
1
7 8置可燃气体探测器和
存在的多组分 有毒8 4气体探测器
信
3
微
系
探测器选型 联
一
轻质烃类 如:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及 宜选用催化 燃烧唯型或红外气体探测器;可能中毒的
可燃气体 相应的烯烃和环烷烃 选用抗毒催燃 或红外、激光;缺氧不可催燃
重质烃类 如:煤油、柴油、润滑油、石蜡以
可选用光致电离型探测器
蒸气 及各种重油、沥青和焦油
氢气 - 宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气 - 宜选用电化学型探测器
无机有毒
氯气、氨气、硫化氢、一氧化碳等 宜选用电化学型探测器。
气体
有机有毒 光气、氯乙烯等氯化气体、苯系蒸
宜选用半导体型、光致电离型探测器。
气体 汽
【例题】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,下列说法正确的()。
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报警设定值,应设置有
毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、短时
扫码关注更多
第 8 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
间接触容许浓度优先次序选用
【答案】 D
【解析】A 错误;可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至有人值守的消
防控制室。B错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条;既属于可燃气体又
属于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器C错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检
测报警设计标准》3.0.1 条可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能同时达到报
警设定值,应分别设置有毒气体探测器和可燃气体探测器。D 选项,接触限值的最高容许浓度,时间
加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度优先次序选用
安全仪表系统
一、安全仪表系统组成
安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成,传感器和最终执行元件
需要在权威机构获得认证,以符合相应安全完整性等级界定。
安全仪表系统
二、安全完整性等级
1、完整性等级分级
安全完整性等级划分为SIL1、SIL2、SIL3、SIL4。 SIL1安全完整性等级最低, SIL4安全完整
性等级最高。级别越高要求其危险失效8 率越低。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
2.根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统 设计规范》 信 3
微
安全测量仪表、控制阀共用 测量仪表、控 制阀冗余 系 逻辑控制器冗余
SIL等级 联逻辑控制器
与否 与否 一 与否
唯
宜与 DCS 分
SIL1(可) 可与DCS共用 可单一 可冗余型
开
应与 DCS 分
SIL2(宜) 宜与DCS分开 宜冗余 宜冗余型
开
应与 DCS 分
SIL3(应) 应与DCS分开 应冗余 应冗余型
开
DCS指基本过程控制系统
注释
控制阀冗余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
【单选】根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应
用编程要求》(GB/T21109.1),关于安全完整性等级SIL2对应的要求时危险失效平均概率(PFDavg)
和要求的风险降低的说法,正确的是()。【2025】
A.PFDavg:10-2<10-1,要求的风险降低:>1000~10000
B.PFDavg:10-3<10-2,要求的风险降低:>100~1000
C.PFDavg:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
D.PFDavg:10-5<10-4,要求的风险降低:>1~10
扫码关注更多
第 9 页 共 10 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】B
【解析】安全完整性等级 SIL2对应的要求时危险失效平均概率PFDavg:10-3<10-2,要求的风
险降低:>100~1000。
【单选】 根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770)关于控制阀的冗余设置说法,
错误的是()。【2023】
A.SIL3级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用一个切断阀
B.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制方式,采用两个切断阀
C.SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制方式,采用两个切断阀
D.SIL1级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用单一控制阀
【答案】A
【解析】根据规范,7.3.1.SIL1级安全仪表功能,可采用单一控制阀。7.3.2.SIL2级安全仪表功
能,宜采用冗余控制阀。7.3.3.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制阀。7.3.4.控制阀冗余方式可
采用一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。故A选项说法错误。