文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《交通运输工程目标控制》精讲
第六节 上部结构
本节内容:
一、一般规定
二、预应力混凝土工程
三、梁式桥
四、拱桥
五、钢结构工程
六、钢混组合结构
七、斜拉桥
一、一般规定
(1)桥梁上部结构施工要制订专项施工方案,经报批后施工,施工中严格执行,条件发生变化
需要修改方案时,要进行重新审批,不得随意变更。
(5)对大跨径连续梁桥和连续刚构桥,应进行施工过程控制,使结构的变形、内力及线形符合
设计要求,并应保证结构在施工过程中的安全。
(6)钢结构工程主要有工厂化制造、现场安装的施工。钢结构在制造前,制造厂应对设计图进
行工艺性审查,且应绘制加工图,编制8 制造工艺。当需要修改设计时,应取得原设计单位的同意,并
7
1
9
应签署设计变更文件。钢结构的制造4应按确定的加工图和制造工艺进行。
8
3
信
二、预应力混凝土工程 微
系
(一)预应力筋的选择联及制作
题
(2)预应力筋的检验押。
准
预应力筋进场时应精分批验收。
验收时,除应按合同要求对其质量证明书、包装、标志、规格等进行检查外,尚应按下列规定进
行检验:
①钢丝分批检验时,每批的质量应不大于60t。
检验时先从每批中抽查5%且不少于5盘,进行表面质量检查,如不合格,则应对该批钢丝逐盘
检查。在表面质量检查合格的钢丝中抽取 5%且不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、
弯曲、伸长率的试验,试验结果如有一项不合格,则不合格盘报废,并从同批未试验过的钢丝盘中取
双倍数量进行该不合格项的复验,如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
②钢绞线分批检验时,每批的质量应不大于60t。
检验时先从每批中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一组试样进行表面质量、
直径偏差、力学性能试验。如每批少于3盘,则应逐盘取样进行上述试验,试验结果如有一项不合格,
则不合格盘报废,并再从同批未试验过的钢绞线中取双倍数量进行该不合格项的复验,如仍有一项不
合格,则该批钢绞线为不合格。
第1页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
③螺纹钢筋分批检验时,每批的质量应不大于100t。
对表面质量应逐根进行目视检查,外观检查合格后在每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。
试验结果如有一项不合格,则应另取双倍数量的试件重做全部各合格项试验;如仍有一项不合格,则
该批钢筋为不合格。
(3)预应力筋应保持清洁,在存放和搬运过程中应避免使其产生机械损伤和有害锈蚀。进场后
的存放时间宜不超过6个月,且宜存放在干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质的仓库内。在室
外存放时,不得直接堆放在地面上,应支垫并覆盖,防止雨露和各种腐蚀性介质对其产生不利影响。
(4)预应力筋制作时的下料应符合规定。
8
下料长度应通过计算确定,计算时1 7应考虑结构的台座长度或孔道长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、
9
4
8
镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回3缩值、张拉伸长值和张拉工作长度等因素。
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)预应力筋的下料,应采用切断机 或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。
(二)锚具、夹具和连接器
1.锚具、夹具和连接器的选择 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求;
锚固多根预应力筋的锚具除应具有整束张拉的性能外,尚应具有单根张拉的性能;
夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能,主要锚固零件应具有良好的防锈
性能,可重复使用的次数应不少于300次。
第2页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
在混凝土结构或构件中的永久性预应力筋连接器,应符合锚具的性能要求;
用于先张法施工且在张拉后还需进行放张和拆卸的连接器,应符合夹具的性能要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
2.锚具、夹具和连接器的检验
准
精
锚具、夹具和连接器进场时,应按照合同核对其型号、规格和数量,以及适用的预应力筋品种、
规格和强度等级,且生产厂 家应提供产品质保书、产品技术手册、锚固区传力性能型式检验报告,以
及夹片式锚具的锚口摩阻损 失测试报告或参数。
核对无误后,应按下列规定 做进场检验:
(1)外观检验:应从每批产品 中抽取2%且不少于10套样品,检验表面裂纹及锈蚀情况。表面
不得有裂纹和锈蚀。当有1个零件不符合要求时,本批全部产品应逐件检验。对配套使用的锚垫板、
螺旋筋可按此方法检验,但允许表面有轻 度锈蚀。
(2)尺寸检验:应从每批产品中抽取 2%且不少于10套样品,检验其外形尺寸。当有1个零件
不符合要求时,应另取双倍数量的零件重新检验 ;如仍有1个零件不符合要求,
8
则本批全部产品应逐
件检验。 9 1
7
8
4
(3)硬度检验:应从每批产品中抽取3%且不少 于5套样品(对于多信孔3夹片式锚具的夹片,每套
微
抽取6片),检验其硬度,每个零件测试3点。当有1个 零件不符合要系求,则应另取双倍数量的零件
联
重新检验;如仍有1个零件不符合要求,则本批全部产品应逐件检一验。
唯
(4)静载锚固性能试验:应在外观、硬度检验均合格的同批产品中抽取样品进行检验。当有1
个零件不符合要求,应另取双倍数量的零件重新检验;如仍有1个零件不符合要求,则本批锚具为不
合格。
(5)锚具的每个验收批宜不超过2000套;夹具、连接器的每个验收批宜不超过500套;获得第
三方独立认证的产品,其验收批可扩大1倍。
已经检验合格的产品,在现场的存放期若超过1年,再用时应进行外观检验。
(三)管道
第3页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1.管道材料的选择
在后张有黏结预应力混凝土结构或构件中,预应力筋的孔道宜由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性
管道构成,或采用钢管抽芯、胶管抽芯及金属伸缩套管抽芯等方法进行预留。
2.管道材料的检验
管道的性能要求,应符合下列规定:
(2)波纹管的存放时间宜不超过6个月。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(四)施加预应力的一题般规定
押
1.预应力张拉用的机准具设备和仪表,应符合下列规定
精
(1)预应力筋的张拉宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或放张宜采用具有自锚功能的千斤
顶;张拉千斤顶的额定张 拉力宜为所需张拉力的1.5倍且不得小于1.2倍。
1
7
8
与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品 ,其最大读数应为张拉力
8
4 9的1.5~2.0倍,标定精
信
3
度应不低于1.0级。张拉机具设备应与锚具产品配套使用,并应在使用前进行校正、检验和标定。
微
(2)张拉千斤顶与压力表应配套标定、配套使用, 标 定应在经联国
系
家授权的法定计量技术机构定
一
期进行,标定时千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状 态一致唯。
当处于下列情况之一时应重新进行标定:
使用时间超过6个月;
张拉次数超过300次;
使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况;
千斤顶检修或更换配件后以及其他需要标定的情况。
(3)采用测力传感器测量张拉力时,测力传感器应按相关国家标准的规定,每年送检一次。
3.对预应力筋施加预应力时,应符合的规定
(1)千斤顶安装时,工具锚应与前端的工作锚对正,工具锚和工作锚之间的各根预应力筋不得
错位、扭绞。实施张拉时,千斤顶与预应力筋、锚具的中心线应位于同一轴线上。
(3)预应力筋张拉采取应力和伸长率双控。采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。
实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计规定;设计未规定时,其偏差应控制在±6%以内,否
则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。
对环形筋、U形筋等曲率半径较小的预应力束,其实际伸长值与理论伸长值的偏差宜通过试验确
定。
第4页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(5)预应力筋张拉时,应先调整到初应力σ₀,初应力宜为张拉控制应力σ的10%~25%,伸长值
应从初应力时开始量测。预应力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,尚应加上初应力来推算伸长值。
(7)预应力筋的锚固,应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。锚固阶段张拉端锚具变形、预
应力筋的内缩量和接缝压缩值,应不大于设计规定或规范容许值。
(五)混凝土浇筑
(2)预应力结构混凝土的浇筑除符合普通混凝土的规定外,还应符合下列要求:
③用于判断现场强度的混凝土试件,应置于现场与结构或构件同环境、同条件养护。混凝土强度
尚未达到设计及规范要求时,不得拆除模板。
(六)先张法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)先张法工作开始前,施工单位应 向监理工程师提交先张法施工方案,包括拟采用的预应力
张拉台、横梁以及智能张拉设备或普通张拉设 备。预应力张拉台需要有足够的强度和刚度,抗倾覆系
数不小于1.5,抗滑系数不小于1.3。横梁需要 有 足够的刚度,受力后挠度不
1
7应8大于2mm。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)先张法预应力张拉程序见表4-28。
第5页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
先张法预应力张拉程序表4-28
预应力筋种类 张拉程序
螺纹钢筋 0→初应力→1.05σ (持5min)→0.9σ →σ (锚固)
con con con
夹片式等具有自锚性
低松弛预应力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固)
钢丝、钢 能的锚具 con
绞线
其他锚具 0→初应力→1.05σ (持荷2min)→0→σ (锚固)
con con
注:1.σcon为张拉时的控制应力值,包括预应力损失值。
2.超张拉数值超过规定的最大超张拉应力限值时,应按该条规定的限制张拉应力进行张拉。
3.张拉钢筋时,应在超张拉并持荷5min后放张拉至0.9σcon时再安装模板、普通钢筋及预埋件
等。
(4)预应力筋的安装宜自下而上进行,并应采取措施防止其被台座上涂刷的隔离剂污染。预应
力筋与锚固横梁间的连接,宜采用张拉螺杆。
(5)先张法预应力筋的张拉。
先张法预应力筋的张拉,除应符合7 8相关规定外,尚应符合下列规定:
1
9
②同时张拉多根预应力筋时,8应4预先调整其单根预应力筋的初应力,使相互之间的应力一致,再
3
信
整体张拉。 微
系
张拉过程中,应使活动横联梁与固定横梁始终保持平行,并应检查预应力筋的预应力值,其偏差的
题
绝对值不得超过按一个构押件全部预应力筋预应力总值的5%。
准
④预应力筋张拉完精毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时不应大于构件最短边长的
4%,且宜在4h内浇筑混凝土。
(6)先张法预应力筋的 放张
先张法预应力筋的放张前应 检查梁体和混凝土质量情况,并应符合下列规定:
①预应力筋放张时,构件混凝 土的强度和弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,
混凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%,当采
用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。
②在预应力筋放张之前,应将限制位移 的侧模、翼缘模板或内模拆除。
③预应力筋的放张顺序应符合设计规定;设 计未规定时,应分阶段、均匀、
8
对称、相互交错地放
1
7
张。 9
8
4
④多根整批预应力筋的放张,当采用砂箱放张时 ,放砂速度应均匀一信
3
致;
微
采用千斤顶放张时,放张宜分数次完成; 系
联
一
单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时,宜先两侧后中间 ,并
唯
不得一次将一根预应力筋松完。
第6页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
⑤预应力筋放张后,对钢丝和钢绞线,应采用机械切割的方式进行切断;对螺纹钢筋,可采用乙
炔-氧气切割,但应采取必要措施防止高温对其产生不利影响。
⑥放张后,预应力筋在构件端部的内缩值宜不大于1.0mm。
⑦长线台座上预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,依次向另一端切断。
(七)后张法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
1.施工工艺流程 精
施工准备→钢筋和预 应力筋的加工→钢筋安装和管道→模板安装→混凝土浇筑→混凝土养生→
预应力筋的安装→预应力筋 的张拉→管道压浆→封锚混凝土浇筑→混凝土养生→移运出槽。
2.采用金属或塑料管道构成 后张预应力孔道时,应符合的规定
(1)管道的规格、尺寸、强度等应符合设计规定,且其内横截面积应不小于预应力筋净截面积
的2倍;对长度大于60m的管道,宜 通过试验确定是否可以进行正常的压浆作业。
(2)管道应按设计规定的坐标位置 进行安装,并应采用定位钢筋固定牢固,在混凝土浇筑期间
不得产生位移。管道与普通钢筋重叠时,应 移动普通钢筋,不得改变管道的设计坐标位置。固定成孔
管道的定位钢筋间距,对钢管不宜大于1.0m;波纹管不宜大于0.8m;位于曲线上的管道和扁平波纹
8
管道应适当加密。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
定位后的管道应平顺,其端部的中心线应与锚垫板相垂直。
(3)管道接头处的连接管宜采用大一级直径的同类管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7倍。
第7页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(4)所有管道均应在每个顶点设排气孔,需要时在每个低点设排水孔。
8
7
1
9
8
4
3
3.预应力筋的安装 信
微
(4)预应力筋安装在管道系中后,应将管道端部开口密封防止湿气进入。采用蒸汽养护混凝土时,
联
题
在养护完成之前不应安装预应力筋。
押
准
5.后张法预应力筋的张拉和锚固
精
(2)预应力张拉时 ,构件强度和弹性模量要符合设计要求;设计未规定时,混凝土的强度应不
低于设计强度等级值的80% ,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%,当采用混凝土龄期代替
弹性模量控制时应不少于5d。
(3)预应力筋的张拉顺序应 符合设计规定;设计未规定时,宜采取分批、分阶段的方式对称张
拉。
(5)预应力筋张拉端的设置应符合 设计规定或有关要求;当设计未要求时,应符合下列规定:
①对钢束长度小于20m的直线预应力筋可在一端张拉,对曲线预应力筋或钢束长度大于或等于
20m的直线预应力筋,应两端张拉。
8
②当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋 时,张拉端宜分别交错设置在1 7结构的两端。
9
8
4
③采用两端张拉时,宜两端同时张拉;或先在一 端张拉并锚固后,再
信
在3另一端补足预应力值再锚
微
固。
系
(6)预应力筋采用两端张拉时,各千斤顶之间同步张 拉力的允一
联
许误差宜为2%以内。
唯
(7)除非图纸有规定或监理工程师另有指示,张拉程序 按表 4-29进行。
后张法预应力张拉程序表4-29
锚具和预应力类别 张拉程序
夹片式等具有自锚 钢绞线束、钢丝
低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固)
性能的锚具 束 con
其他锚具 钢绞线束 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (错固)
con con
钢丝束 (0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固)
con con
螺母销固
螺纹钢筋 0)→初应力→σ (持荷5min)→0→σ (锚固)
锚具 con con
(8)后张预应力筋断丝及滑移的数量不得超过规定控制数。钢丝束和钢绞线束每束钢丝断丝或
滑丝不超过1根,每束钢绞线断丝或滑丝不超过1丝,每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的
1%。
第8页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
螺纹钢筋不允许断筋或滑移。
(9)预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。对夹片式锚具,锚固后夹片顶面应平齐,
其相互间的错位不宜大于2mm,且露出锚具外的高度不应大于4mm。锚固完毕并经检验确认合格后方
可切割端头多余的预应力筋,切割时应采用砂轮锯,严禁采用电弧进行切割,不得损伤锚具。
(10)切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm,且不应小于1.5倍预应力筋直径。锚具应采
用封端混凝土保护,当需长期外露时,应采取防止锈蚀的措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7.9.13压浆完成后 ,应及时对锚固端按设计要求进行封闭保护或防腐处理,需要封锚的锚具,应
在压浆完成后对梁端混凝土 凿毛并将其周围冲洗干净,设置钢筋网浇筑封锚混凝土;封锚应采用与结
构或构件同强度的混凝土并应严格控制封锚后的梁体长度。长期外露的锚具,应采取防锈措施。
7.8.5切割后预应力筋的外露 长度应不小于30mm,且应不小于1.5倍预应力筋直径。锚具应采用
封端混凝土保护,当需长期外露时, 应采取防止锈蚀的措施。
17.8.8梁体预应力孔道的压浆应符合本规范第7章的规定。压浆结束后应将锚具外部清理干净,
并应对梁端混凝土进行凿毛,对锚具进行 防锈处理,按设计要求设置钢筋网片,浇筑封端混凝土。封
端应采用无收缩混凝土,其强度应符合设计规 定,并应严格控制梁体长度。
6.后张法施工的孔道压浆及封锚
1
7 8
9
(2)预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆, 且应在48h内完成。预8
4
应力孔道应采用专用压浆
信
3
料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。 微
系
⑤压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆 孔压入;对联结构或构件中以上下分层设置的
一
孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆。 唯
同一管道的压浆应连续进行,一次完成。
压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次打开和关闭,使孔道内排
气通畅。
⑥浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min,且在使用前和压注过程中应连续搅拌。
不得通过额外加水增加其流动度。
⑨压浆时,每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,标准养生28d,
进行抗压强度、抗折强度试验,作为质量评定依据。
⑩压浆完成后,在浆液强度达到规定的强度时方能移运和吊装。
例题:后张法,张拉程序正确的是( )。
A.低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固)
con
B.0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (锚固)
con con
C.0→初应力→1.03σ (锚固)
con
D.0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固)
con con
第9页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
E.0→初应力→1.05σ (持5min)→0.9σ →σ (锚固)
con con con
答案:ABD
解析:后张法预应力张拉程序
锚具和预应力类别 张拉程序
夹片式等具有自
钢绞线束、钢丝束 低松弛力筋:0→初应力→σ (持荷5min锚固)
锚性能的锚具 con
其他锚具 钢绞线束 0→初应力→1.05σ (持荷5min)→σ (错固)
con con
钢丝束 (0→初应力→1.05σ (持荷5min)→0→σ (锚固)
con con
螺母销固
螺纹钢筋 0)→初应力→σ (持荷5min)→0→σ (锚固)
锚具 con con
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第10页共10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178