文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》精讲班
第14讲
3.混凝土施工技术
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸
试件。制作边长为150mm的立方体在标准养护[温度(20±2)℃、相对湿度在95%以上]条件下,养护至
28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,混凝土的强度等级应
按照其立方体抗压强度标准值确定。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm²或MPa计)表示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
2)混凝土原材料 押
准
(1)混凝土原材精料包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水。
(2)配制高强度混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
(3)常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵
送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
4)混凝土施工
混凝土的施工包括:原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。
(1)原材料计量:
各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原
材料的计量偏差。对骨料的含水率的检测,每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数,根
8
7
据砂石料实际含水量调整砂石料和水的用量。 9 1
4
8
(2)混凝土搅拌: 信 3
微
混凝土拌合物应均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。 系
联
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样一检测。每一工作班或每一单元结
唯
构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起到浇筑入模
时间不超过15min,坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性
和保水性。
(3)混凝土运输:
①混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。
②运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水,内壁光滑、平整,能保证卸料及输送畅通。
③混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现
象,则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
④混凝土拌合物运输到浇筑地点后,应按规定检测其坍落度。
⑤预拌混凝土在卸料前需要掺加外加剂时,应在外加剂掺入后采用快挡旋转搅拌罐进行搅拌;外
加剂掺量和搅拌时间应有经试验确定的预案。
⑥严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
⑦预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min,如需延长运送时间,
则应采取相应的有效技术措施,并应通过试验验证。
补充解释:长时间运输会导致混凝土中的水分蒸发,从而影响混凝土的流动性;混凝土的凝结时
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
间会随着运输时间的延长而缩短,导致混凝土在浇筑前就过早凝结,无法正常使用。
(4)混凝土浇筑:
①浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,
并作好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干
净,表面湿润但不得有积水。
③自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当倾落高度超过2m时,应通过
串筒、溜槽或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。
归纳总结(全书通用):
1.浇筑前:
应检查模板、支架的承载力(强度)、刚度、稳定性;
检查钢筋的位置、长度、直径、间距、保护层厚度;
检查预埋件的位置、规格,做好记录。制定浇筑方案。
2.浇筑时:分为连续浇筑和间断浇筑。
连续浇筑
(1)可以分层、可以停歇。
(2)运输、浇筑、间歇时间之和不应超过混凝土的初凝时间。
8
(3)底层混凝土初凝前将上一层1 7混凝土浇筑完毕。
9
4
8
(4)同一施工段的混凝土尽可3能连续浇筑。
信
微
系
联
题
押
准
精
间断浇筑(关键是处理施工 缝)
(1)水泥砂浆和松弱层应及时凿 除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa;人工凿毛应
达到2.5MPa;机械凿毛应达到10MPa。
(2)混凝土面清除干净。
(3)施工缝处应湿润。
8
(4)水平施工缝处铺10~20mm同配合比的 水泥砂浆(垂直施工缝处刷砂1
7
浆)。
9
8
4
(5)浇筑新混凝土。
信
3
微
3.浇筑后: 系
振捣密实标准:(1)表面呈现浮浆;(2)不出现气 泡;(3)一
联
不再沉落。
唯
(5)混凝土养护:
②混凝土施工可采用浇水、覆盖保湿、喷涂养护剂、冬季蓄热养护等方法进行养护;混凝土构件
或制品厂生产可采用蒸汽养护、湿热养护或潮湿自然养护等方法进行养护。选择的养护方法应满足施
工养护方案或生产养护制度的要求。
③洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于 7d。
掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于 14d。使用真空吸水的混凝土,可在保
证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操作
工艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。
④对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃,表面
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
与外界温差不宜大于20℃。
⑤当气温低于5℃时,应采取保温措施,不应对混凝土洒水养护。
5)混凝土检验评定
(1)在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件
测定。
(2)《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010中规定了评定混凝土强度的方法,包括标准
差已知统计法、标准差未知统计法以及非统计法三种。
(3)试件的取样频率和数量应符合下列要求:
①每100盘,但不超过100m³的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次。
②每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m³时其取样次数不应少于一次。
③当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m³时,每200m³取样不应少于一次。
补充解释:当一次连续浇筑同配合比的混凝土超过1000m³时,整批混凝土均按每200m³取样不应少于
一次。
(4)对强度等级C60及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,
采用标准差未知的统计方法评定混凝土强度。
(5)混凝土试件的立方体抗压强度 试验应根据《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081
8
7
—2019的规定执行。 9 1
4
8
【例题·多选】配制高强度信混3凝土时,可选用的矿物掺合料有( )。
微
A.优质粉煤灰 系
联
B.磨圆的砾石 题
押
C.磨细的矿渣粉 准
精
D.硅粉
E.膨润土
【答案】ACD
【解析】配制高强度混凝土 的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
【例题·单选】商品混凝土的 ( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。
A.配合比
B.运输能力
C.坍落度
D.粗骨料
8
【答案】B 9 1
7
8
4
【解析】混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速 度和浇筑速度的要求信 3,使浇筑工作不 间断。
微
【例题·多选】浇筑混凝土时,振捣延续时间的判断 标准有( )系。
联
A.持续振捣5分钟 一
唯
B.表面出现浮浆
C.表面出现分离层析
D.表面出现气泡
E.表面不再沉落
【答案】BE
【解析】振捣持续时间宜为20~30s, 以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为度。浇
筑 厚度不大于200mm的表面积较大的平面结构或构件时,宜采用表面振动成型。
【例题·多选】下列现浇混凝土需洒水养护不少于14天的有( )。
A.抗渗混凝土
B.缓凝型混凝土
C.高强混凝土
D.普通硅酸盐水泥混凝土
E.矿渣硅酸盐水泥混凝土
【答案】ABC
【解析】洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不应
少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度的混凝土,不应少于14d。