文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》精讲班
第17讲
2.2 城市桥梁下部结构施工
2.2.1 各种围堰施工要求
围堰是指在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的临时性围护结构。
1.围堰施工的一般要求
(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)围堰应减少对现状河道通航、导流的影响。
(3)堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
(4)围堰应防水严密,不得渗漏7 8。
1
9
4
(5)围堰应便于施工、维护及8拆除。围堰材质不得对现况河道水质产生污染。
3
信
微 表2.2-1围堰类型及适用条件
系
围堰类型 联 适用条件
题
押
土围堰 水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小
准
精
土 土袋围堰 水深≤3m;流速≤1.5m/s,河床渗水性较小,或淤泥较浅
石 木桩竹条土 水深1.5~7m,流速≤2.0m/s,
围 竹篱土 河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地区
堰 竹、铁丝笼 水深4m以内,河床难以打桩,流速较大
堆石土 河床渗水性很小,流速≤3.0m/s,石块能就地取材
板 深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防
钢板桩
桩 水性能好,整体刚度较强
围 钢筋混凝土 深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。
堰 板桩 除挡水防水外还可作为基础结构一部分,亦可拔除周转7 8使用
1
9
4
流速≤2.0m/s,覆盖层较薄,平坦的岩石河床, 8
3
套箱围堰 信
埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台 微
系
双壁围堰 大型河流的深水基础,覆盖层较薄、平坦的岩联石河床
一
3.土围堰施工要求 唯
(1)筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土。填出水面之后应进行夯实。填土应自上游开
始至下游合龙。
(2)筑堰前,河床之上的杂物、石块及树根等清除干净。
(3)堰顶宽度可为1~2m。机械挖基时不宜小于3m。
堰外边坡迎水流一侧坡度宜为1:2~1:3,背水流一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1~1:
1.5。内坡脚与基坑边的距离不得小于1m。
4.土袋堰施工要求
扫码关注更多内容
第 1 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装不渗水的黏性土,装
土量为土袋容量的1/2~2/3。袋口应缝合。堰外边坡为1:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.2~1:0.5。
围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
(2)堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密
实、平稳。
(3)筑堰前,堰底河床的处理、内坡脚与基坑的距离、堰顶宽度与土围堰要求相同。
5.钢板桩围堰施工要求
(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
8
(2)钢板桩的机械性能和尺寸应1 7符合规定要求。
9
4
(3)施打钢板桩前,应在围堰3 8上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。
信
微
施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。
系
联
题
押
准
精
(4)施打前,应对钢板桩的锁口 用止水材料捻缝,以防漏水。
(5)施打顺序一般从上游向下游合 龙。
(6)钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
(7)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩,其
8
相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。 9 1
7
8
4
(8)施打过程中,应随时检查桩的位置是否正确 、桩身是否垂直,否信则3应立即纠正或拔出重打。
微
系
联
一
唯
1.拉伸试验
2.弯曲试验
锁口试验
3.锁口强度试验
包括
钢板桩进行 4.延伸率试验
锁口试验、检查 5.严密性试验
1.长度 2.宽度
检查包括 3.厚度 4.平直度
5.外观质量 6.焊缝
进场三证、做检查、做试验
(看身份证、看本人、看能力)
6.钢筋混凝土板桩围堰施工要求
扫码关注更多内容
第 2 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)板桩断面应符合设计要求。板桩桩尖角度视土质坚硬程度而定。沉入砂砾层的板桩桩头,
应增设加劲钢筋或钢板。
(2)制作应用刚度较大的模板,榫口接缝应顺直、密合。如用中心射水下沉,板桩预制时,应
留射水通道。
(3)目前钢筋混凝土板桩中,空心板桩较多。空心形状多为圆形,用钢管作芯模。板桩的榫口
一般圆形的较好。桩尖斜度一般为1:2.5~1:1.5。
7.套箱围堰施工要求
(1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
(2)制作中应防精止套箱接缝漏水。
(3)下沉套箱前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,
套箱底的倾斜度应与岩面相 同,以增加稳定性并减少渗漏。
8.双壁钢围堰施工要求
(1)双壁钢围堰应作专门设计 ,其承载力、刚度、稳定性、锚锭系统及使用期等应满足施工要求。
(2)按设计要求在工厂制作,其分节分块的大小应按工地吊装、移运能力确定。
(3)各节、块拼焊时,应按预先安排的顺序对称进行。拼焊后应进行焊接质量检验及水密性试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)钢围堰浮运定位施工技术要点如下:
①应对浮运、就位和灌水着床时的围堰稳定性进行验算。
②浮运宜选择白昼,尽量安排在低水位或水流平稳、无风或小风时进行,保证浮运平稳顺利。
③在水深或水急处浮运时,可在围堰两侧设导向船。
④在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度不应小于1m。
(5)准确定位后,应向堰体壁腔内迅速、对称、均衡的灌水,使围堰落床。
(8)钢围堰浇筑水下封底混凝土之前,应按照设计要求进行清基,并由潜水员逐片检查合格后
方可封底。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·单选】钢板桩围堰不宜在( )中使用。
A.砂石土层
B.碎石土层
C.全风化岩层
D.含有大漂石的卵石层
【答案】D
【解析】有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
【例题·单选】下列围堰类型中,适用于深基坑,可作为基础结构的一部分,但不适宜在坚硬岩
石的河床使用的是( )。
A.钢板桩围堰
B.钢筋混凝土板桩围堰
C.套箱围堰
D.双壁钢围堰
【答案】B
【解析】钢筋混凝土板桩围堰适用于深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。
除挡水防水外还可作为基础结构一部分,亦可拔除周转使用。
【例题·单选】适用于水深5m、流8 速较大的黏性土河床的围岩类型是( )。
7
1
A.土围堰 4 9
8
3
B.土袋围堰 信
微
C.钢板桩围堰 系
联
D.铁丝笼围堰 题
押
准
【答案】C
精
【解析】钢板桩围堰 适用于深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬
河床。防水性能好,整体刚度较强。
【例题·多选】关于钢板 桩围堰施工的说法,正确的有( )。
A.适用于深水基坑工程
B.在黏土层施工时应使用射水下沉方法
C.钢板桩的锁口应用止水材料捻缝
D.施打时应有导向设备
E.施打顺序一般从上游向下游合龙
【答案】ACDE 8
1
7
9
【解析】在黏性土中应慎用射水沉桩;在重要 建筑物附近不宜采用射水
8
4沉桩。
信
3
【例题·单选】关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。
微
A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体
系
联
一
B.箱体可制成整体式或装配式
唯
C.在箱体壁四周应留射水通道
D.箱体内应设木、钢支撑
【答案】C
【解析】套箱围堰施工要求:(1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。
套箱可制成整体式或装配式。(2)制作中应防止套箱接缝漏水。(3)下沉套箱前,应清理河床。若
套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性
并减少渗漏。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178