结合2.7城市桥梁工程安全质量控制
2.7.1城市桥梁工程安全技术控制要点P111
1.桩基施工安全措施
主要涉及沉入桩和混凝土灌注桩施工安全控制要点及技术措施。
1)施工安全保证措施
(1)避免桩基施工对地下管线的破坏,施工时桩位避开地下管线,施工中做好监测工作。管线
保护详见本书1.5.1中1.的相关要求。
(3)沉入桩施工安全控制涉及:桩的制作、桩的吊运与堆放和沉入施工。
(4)混凝土灌注桩施工安全控制涉及施工场地、护筒埋设、护壁泥浆、钻孔施工、钢筋笼制作
及安装、混凝土浇筑。
2)沉入桩施工安全控制要点
(1)桩的制作:
①混凝土桩制作:
钢筋加工场应符合施工平面布置图的要求,场地采取硬化措施,钢筋码放时,应采取防止锈蚀和
8
污染的措施,标识标牌齐全;整捆码1垛7高度不宜超过2m,散捆码垛高度不宜超过1.2m。加工成型的
9
4
钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水3 8平放置。码放高度不得超过2m,码放层数不宜超过3层。
信
微
②钢桩制作:
系
联
a.在露天场地制作钢桩时,应有防雨、防雪设施,周围应设护栏,非施工人员禁止入内。
题
押
c.根据焊接与切割安准全的基本要求,气割加工现场必须按消防部门的规定配置消防器材,周围
精
10m范围内不得堆放易燃易爆物品;操作者必须经专业培训,持证上岗。
d.焊工作业时必须使用带有滤光镜的头罩或手持防护面罩,戴耐火的防护手套,穿焊接防护服和
绝缘、阻燃、抗热防护鞋;清除焊渣时应戴护目镜。
8
7
1
9
4
(2)桩的吊运、堆放: 3 8
信
微
①吊装应由具有吊装施工经验的施工技术人员主持。吊装作业必须由信号工指挥。
系
联
②预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,一混凝土应不小于设计强度的75%。
唯
③桩的吊点位置应符合设计或施工组织设计规定。
④桩的堆放场地应平整、坚实、不积水。混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上,堆放时应上下
对准,堆放层数不宜超过4层。钢桩堆放支点应布置合理,防止变形,并应采取防滚动措施,堆放
层数不得超过3层。
3)钻孔灌注桩施工安全控制要点
(2)钻孔施工:
①施工场地应平整、坚实;非施工人员禁止进入作业区。
②不得在高压线线路下施工。施工现场附近有电力架空线路时,施工中应设专人监护,确认钻机的
安全距离。
电压 1KV以下 1~10kV 35~110kV
安全距离(m) 4 6 8
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)混凝土浇筑:
①浇筑水下混凝土的导管宜采用起重机吊装,就位后必须临时固定牢固方可摘钩。
②浇筑水下混凝土漏斗的设置高度应依据孔径、孔深、导管内径等确定。
④浇筑前作业组长应检查各项准备工作,确认合格后,方可发布浇筑混凝土指令。
⑤在浇筑水下混凝土过程中,必须采取防止导管进水、阻塞、埋管、塌孔的措施。
⑥灌注过程中,应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土高度,正
确指挥导管的提升和拆除。
【例题·单选】不得在高压线下施工作业,若附近有架空高压线时应有专人监护作业,当电压在
1~10KV时,应保证的安全施工距离是( )m。
A.4 7 8
1
9
B.6 8 4
3
信
C.8 微
系
D.10 联
题
【答案】B 押
准
【解析】 精
电压 1KV以下 1~10kV 35~110kV
安全距离(m) 4 6 8
2.7.2 城市桥梁工程质量控 制要点P118
2.钻孔灌注桩施工质量控制
问题 原因 措施
1.场地不平整 1.平整、压实场地
2.钻机安装不平整 2.检查钻机平整度
钻孔垂直度 3.不均匀沉降 3.检查钻杆垂直度
8
不符合要求 4.钻杆弯曲 4.定期检查钻头1 7
9
5.钻头受力不均 5.低速低钻
信
压3 8
4
钻进
6.钻压过高 6.必要时微加设扶正器
系
1.选择合适的钻孔机具和钻孔方式 ;
联
一
唯
2.控制钻进时的转速和钻压;
3.配备合适的泥浆指标(密度、黏度、含砂率、胶体率);
孔底沉渣控制 4.确保清孔彻底、充分(成孔至设计标高后进行第一次清孔,在混凝土灌注前
进行第二次清孔);
5.准确测定沉渣厚度;
6.确保水下灌注混凝土的首灌量。
1.混凝土配制质量差 1.严控配合比
2.导管破漏 2.导管做水压试验
灌注混凝土时堵管 3.导管埋深过大 3.导管埋深符要求
4.导管底距孔底深度太小 4.导管底距孔底深度符要求
5.隔水栓不规范 5.隔水栓应合格
1.水泥质量差 1.严格把好进厂水泥的质量关
桩身混凝土强度低或混
2.配合比控制不严 2.控制混凝土配合比
凝土离析
3.搅拌时间不够 3.掌握好搅拌时间和混凝土的和易性
1.初灌混凝土量不够 1.导管的埋置深度宜控制在2~6m之间
桩身混凝土夹渣或断桩
2.导管拔出混凝土面 2.灌注时间宜控制在1.5倍混凝土初凝
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.灌注时间太长 时间内
4.清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多 3.认真清孔
1.桩顶混凝土灌注完成后应高出设计
1.超灌高度不够 标高0.5~1m
桩顶混凝土不密实或强
2.混凝土浮浆太多 2.对于大体积混凝土的桩,桩顶10m内
度达不到设计要求
3.孔内混凝土面测定不准 的混凝土,增大碎石含量
3.采用硬杆筒式取样法测定
【例题·多选】下列钻孔灌注桩施工技术措施中,控制成孔垂直度的措施有( )。
A.使用钻头直径比设计桩径小的钻头
B.检查钻机平整度
C.钻进时检查主动钻杆垂直度
D.软硬土层交界面处应低速、低钻压钻进
E.改善泥浆性能
【答案】BCD
【解析】钻孔垂直度控制:(1)施工前应压实、平整施工场地。安装钻机时应严格检查钻机的
平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整。(2)
定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现8问题及时维修或更换。(3)在软硬土层交界面或倾斜岩面处
7
1
9
钻进,应低速、低钻压钻进。发现钻4孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后再低速、低钻压钻进。在复杂
8
3
信
地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
微
系
【例题·单选】钻孔灌联注桩水下浇混凝土发生堵管,( )不是导致堵管的原因。
题
A.导管破漏 押
准
B.导管埋深过大 精
C.隔水栓不规范
D.混凝土坍落度偏大
【答案】D
【解析】混凝土坍落度偏大不 是导致堵管的原因。
【例题·单选】关于钻孔灌注桩 垂直度控制技术措施的说法,错误的是( )。
A.施工现场应平整压实
B.钻机钻杆应保持竖直
C.钻头翼板大小应保持一致
D.在软硬土层交界面应高速钻进
1
7 8
9
【答案】D 8 4
信
3
【解析】在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应 低速、低钻压钻微进。
系
【例题·多选】灌注水下混凝土时,发生导管堵管的 可能原因有联( )。
一
A.导管漏水 唯
B.导管底距孔底深度太小
C.孔内泥浆黏度偏大
D.混凝土配制质量差
E.混凝土缓凝时间较长
【答案】ABD
【解析】灌注混凝土时堵管:1.混凝土配制质量差2.导管破漏3.导管埋深过大4.导管底距孔底
深度太小5.隔水栓不规范。