文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
案例题十二(22年一建建筑真题三、有改动)
背景资料
某新建医院工程,地下2层,地上8~16层,总建筑面积11.8万m2。基坑深度9.8m,
沉管灌注桩基础,钢筋混凝土结构。
施工单位在桩基础专项施工方案中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉
管灌注桩选用单打法成桩工艺,其成桩过程包括桩机就位,锤击(振动)沉管、上料等工
作内容。
基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温
度控制指标;明确了温控监测点布置方式,要求沿底板厚度方向测温点间距不大于
500mm。 8
7
1
9
4
8
施工作业班组在一层梁信、3板混凝土强度未达到拆模标准(见下表)情况下,进行了部
微
系
分模板拆除,被判定为联生产安全重大事故隐患;拆模后,发现梁底表面出现了夹渣、麻面
题
押
等质量缺陷。监理准工程师要求整改。
精
表 底模及支架拆除的混凝土强度要求
构件跨度 达到设计的混凝土立方体抗压
构件类型
(m) 强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥A
板 >2,≤8 ≥B
>8 ≥100
≤8 ≥75 8
7
梁 1
9
>8 ≥C 8 4
3
信
微
装饰工程施工前,项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求,安排工长向班组
系
联
一
长进行图纸、施工方法和质量标准交底;施工中,认真执行包唯括工序交接检查等内容的
“三检制”,做好质量管理工作。
【问题1】沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容?
【背景资料还原】
施工单位在桩基础专项施工方案中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉
管灌注桩选用单打法成桩工艺,其成桩过程包括桩机就位,锤击(振动)沉管、上料等工
作内容。
【答案】
1. 施工方法还有:复打法、反插法。
2. 成桩过程内容还有:
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土。
(2)下钢筋笼,并继续浇筑混凝土及拔管。
(3)成桩。
知识点引申:沉管灌注桩施工要求
(1)桩管沉到设计标高并停止振动后应立即浇筑混凝土。管内灌满混凝土后应先振
动,再拔管。
(2)桩身配钢筋笼时,第一次混凝土应先浇至笼底标高,然后放置钢筋笼,再浇混凝
土至桩顶标高。
【问题2】大体积混凝土温控指标还有哪些?沿底板厚度方向的测温点应布置在什么
位置? 8
7
1
9
4
8
【背景资料还原】 信 3
微
系
基础底板大体积混联凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温
题
押
度控制指标;明确准了温控监测点布置方式,要求沿底板厚度方向测温点间距不大于
精
500mm。
【答案】
(1)大体积混凝土温控指 标还有:温升峰值(最高温升)、里表温差、降温速率。
(2)沿底板厚度方向的测温点 应布置位置:表面以内50mm处、中心位置、底面以上
50mm处。
8
1
7
知识点引申:大体积混凝土温控指标
8
4 9
信
3
微
1. 施工温控指标
系
联
一
(1)最大温升值(温升峰值)≤50℃; 唯
(2)里表温差≤25℃;
(3)降温速率≤2.0℃/d;
(4)拆除保温覆盖时,表面与大气温差≤20℃。
2. 温控指标测试频次
(1)里表温差、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于4
次。
(2)入模温度测量,每台班不应少于2次。
【问题3】混凝土容易出现哪些表面缺陷?写出表中A、B、C处要求的数值。模板工
程判定为重大事故隐患的情形还有哪些?
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【背景资料还原1】
施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准(见下表)情况下,进行了部
分模板拆除,被判定为生产安全重大事故隐患;拆模后,发现梁底表面出现了夹渣、麻面
等质量缺陷。监理工程师要求整改。
【背景资料还原2】
表 底模及支架拆除的混凝土强度要求
构件跨度 达到设计的混凝土立方体抗压
构件类型
(m) 强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥A
板 >2,≤8 ≥B
>8 ≥100
8
7
≤8 9 1≥75
4
梁 3 8
>8 信 ≥C
微
系
【答案】 联
题
押
(1)混凝土表准面缺陷包括:麻面、露筋、蜂窝、孔洞等。
精
(2)A:50 B:75 C:100
(3)判定为重大事故隐患的情形还有:
① 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
② 模板支架承受的施工荷载超 过设计值。
【问题4】装饰工程图纸“三交底” 是什么(如:工长向班组长交底)?工程施工质
8
1
7
量管理“三检制”指什么?
8
4 9
信
3
微
【背景资料还原】
系
联
一
装饰工程施工前,项目部按照图纸“三交底”的施工 准备唯工作要求,安排工长向班组
长进行图纸、施工方法和质量标准交底;施工中,认真执行包括工序交接检查等内容的
“三检制”,做好质量管理工作。
【答案】
(1)三交底指:
① 施工主管向施工工长交底
② 工长向班组长交底
③ 班组长向班组成员交底
(2)三检制指:自检、互检、工序交接检查。
知识点引申:装饰装修工程施工阶段质量管理
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 施工人员应做好质量自检、互检及工序交接检查,做好记录。
2. 应确立图纸“三交底”的施工准备工作。
(1)施工主管向施工工长交底:图纸工艺要求、质量要求。
(2)工长向班组长交底:图纸、施工方法、质量标准。
(3)班组长向班组成员交底:操作方法、工具使用、质量要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178