背景资料
某商品住宅项目,地下2层,地上12~18层,装配式剪力墙结构,总建筑面积8.4万
m2。施工总承包单位中标后组建项目部进场施工。
项目部编制了网络进度计划,如下图所示。施工过程中发生了以下事件:
① 由于设计变更,致使工作E工程量增加,作业时间延长2周;
② 施工单位的施工机械出现故障,需订购零部件替换,致使工作G作业时间延长1
周。
1
www.haixue.com
①
1 2
A
C
B
3
②
③
4 5
④
D
F
6 7
⑤
8
E
9
G
1 0
⑥
⑦
1 1 1 2
H
1 3 1
I
4 1 5 1 6
⑧
周( )
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
公司技术部门在审核基坑专项施工方案时,提出以下内容存在不妥之处,要求修改:
(1)灌注桩桩身设计强度等级C20,采用水下灌注时提高一个等级;
(2)高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩排桩净距小于200mm,先施工截水帷幕,后施工灌
注桩;
(3)灌注桩顶部泛浆高度不大于300mm,节约混凝土用量;
8
7
1
9
4
(4)基坑内支撑的拆除顺序根据现场施工工况调整; 3 8
信
微
系
(5)项目部委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。
联
一
唯
项目技术负责人组织编制了项目工程资料管理方案,明确项目部工程、技术、质量、
物资、商务等部门在工程资料形成过程中的职责分工。专业资料管理人员整理的部分工程
资料统计如下表所示。
项目工程资料统计表(部分)
资料名称 责任部门(岗位)
分项工程和检验批的划分方案 A
分包单位资质报审表 B
施工日志 C
施工物资资料 物资
建设工程质量事故报告书 D
单位工程观感质量检查记录 E
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
冬期施工方案中规定:
① 基础底板采用C40P6抗渗混凝土,养护期间按规定进行温度测量;
② 预制墙板钢筋套简灌浆连接采用低温型灌浆料。监理工程师要求项目部密切关注施
工环境温度和灌浆部位温度,底板混凝土在达到受冻临界强度后方可停止测温。
【问题1】指出上图(调整前)的关键线路(采用工作方式表达,如A→B)和工作
A、工作F的总时差。分别答出事件①、②工期索赔是否成立?
【背景资料还原】
② 由于设计变更,致使工作E工程量增加,作业时间延长2周;
② 施工单位的施工机械出现故障,需订购零部件替换,致使工作G作业时间延长1
周。 8
7
1
9
4
8
1 2 3 4 5信 36 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (周)
微
系
A ② 联 D ⑤ G
题
押
准
精
B E H
① ④ ⑥ ⑧
C F I
③ ⑦
【答案】
(1)关键线路为:B→E→I。
8
1
7
(2)工作A的总时差为2周;工作F的总 时差为3周。
8
4 9
信
3
微
(3)事件①工作E索赔2周成立,事件②工作G索赔1周不成立。
系
联
一
【问题2】指出项目部基坑专项施工方案中不妥之处 的正确唯做法。
【背景资料还原】
公司技术部门在审核基坑专项施工方案时,提出以下内容存在不妥之处,要求修改:
(1)灌注桩桩身设计强度等级C20,采用水下灌注时提高一个等级;
(2)高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩排桩净距小于200mm,先施工截水帷幕,后施工灌
注桩;
(3)灌注桩顶部泛浆高度不大于300mm,节约混凝土用量;
(4)基坑内支撑的拆除顺序根据现场施工工况调整;
(5)项目部委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。
【答案】
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
正确做法1:桩身混凝土强度等级不宜低于C25。
正确做法2:采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕;
正确做法3:灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm。
正确做法4:基坑内支撑拆除顺序应与支撑结构的设计工况一致,严格执行先撑后挖
的原则。
正确做法5:建设单位委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。
知识点引申:内支撑
(1)包括钢筋混凝土支撑和钢支撑。
(2)支撑系统的施工与拆除顺序应与支撑结构的设计工况一致,严格执行先撑后挖的
原则。立柱穿过主体结构底板以及8支撑穿越地下室外墙的部位应有止水构造措施。
7
1
9
4
8
(3)钢筋混凝土支撑拆信除3,可采用机械拆除、爆破拆除,爆破孔宜采取预留方式。爆
微
系
破前应先切割支撑与围联檩或主体结构连接的部位。
题
押
【问题3】指出准表中A、B、C、D、E处对应的责任部门(岗位)。
精
【背景资料还原 】
资料名称 责任部门(岗位)
分项工程和检验批的划分方案 A
分包单位资质报审表 B
施工日志 C
施工物资资料 物资
建设工程质量事故报告书 D 8
1
7
9
单位工程观感质量检查记录 E 8 4
信
3
微
【答案】 系
联
一
A:技术 唯
B:商务
C:工程
D:质量
E:质量
知识点引申:施工管理资料(C1)责任部门(岗位)
(1)施工检测试验计划、分项工程和检验批的划分方案、检测设备检定证书登记台
账:技术部门(岗位)。
(2)企业资质证书及相关专业人员岗位证书、特种作业人员证书复印件、分包单位资
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
质报审表、分包资质证书及相关专业人员岗位证书:商务部门(岗位)。
(3)施工日志、工程开工报审表、监理工程师通知回复单:工程部门(岗位)。
(4)施工现场质量管理检查记录、建设工程质量事故调查、勘察记录、建设工程质量
事故报告书:质量部门(岗位)。
【问题4】指出基础底板抗渗混凝土的最小受冻临界强度值。
【背景资料还原】
基础底板采用C40P6抗渗混凝土。
【答案】
基础底板抗渗混凝土的最小受冻临界强度值为20Mpa。
知识点引申:混凝土受冻临界8强度
7
1
9
4
8
(1)采用蓄热、暖棚法信、3加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐
微
系
水泥配制时,其受冻临联界强度不应小于设计混凝土强度等级的30%;采用矿渣硅酸盐水
题
押
泥、粉煤灰硅酸盐准水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土
精
强度等级的40%。
(2)当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受
冻临界强度不应小于4.0MPa; 当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混
凝土受冻临界强度不应小于5.0MPa。
(3)对强度等级等于或高于C50的混 凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。
8
1
7
(4)对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设 计混凝土强度等级值的5
8
04%9。
信
3
微
【问题5】分别指出低温型灌浆料施工开始24h内的灌浆部位温度、施工环境温度最
系
联
一
低要求值。 唯
【背景资料还原】
预制墙板钢筋套简灌浆连接采用低温型灌浆料。监理工程师要求项目部密切关注施工
环境温度和灌浆部位温度,底板混凝土在达到受冻临界强度后方可停止测温。
【答案】
(1)施工开始24h内的灌浆部位温度最低要求:-5℃。
(2)施工环境温度最低要求:0℃。
知识点引申1:常温型灌浆料
(1)灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃。
(2)当灌浆施工开始前的气温、施工环境温度低于5℃时,应采取加热及封闭保温措
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
施,宜确保从灌浆施工开始24h内施工环境温度、灌浆部位温度不低于5℃,之后宜继续
封闭保温2d。
知识点引申2:低温型灌浆料
(1)当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温
型灌浆料。
(2)灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃。
(3)应采取封闭保温措施确保灌浆施工过程中施工环境温度不低于0℃,确保从灌浆
施工开始24h内灌浆部位温度不低于-5℃。
8
7
1
9
4
8
信
3
微
系
联
题