二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 建筑机电-通风空调 【2021案例三】 1. 项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道 需要进行哪些试验? 3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。 4. 安装公司、设计单位和监理单位应分别向建设单位提交什么报告?在验收中设计单 位需完成什么图纸?安装公司需出具什么保证书? 【背景资料】 某安装公司承接某商务楼机电8安装工程,工程内容主要包括设备、管道和通风空调等 7 1 9 4 8 的安装,商务楼办公区域空信调3系统采用多联机组。 微 系 项目部在施工成本联分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制;控制设备采 题 押 购;在量和价两个准方面控制材料采购;控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成 精 本小于安装公司下达给项目部的目标成本。 项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统的施工进度计划,报公司审批时 被否定,要求重新编制。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题: 1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接; 2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定; 3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,且铆钉的间距为100mm。 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告申 请竣工验收,建设单位组织成立验收小组,制定验收方案;安装公司、设计单位和监理单 位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。 【问题】 1. 项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道 需要进行哪些试验? 3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。 4. 安装公司、设计单位和监理单位应分别向建设单位提交什么报告?在验收中设计单 位需完成什么图纸?安装公司需出8具什么保证书? 7 1 9 4 8 【参考答案】 信 3 微 系 1. 项目部主要采取联了哪几类施工成本控制措施? 题 押 答:项目部主准要采取了下列施工成本控制措施: 精 1)人工费成本控 制措施:采取劳动定额管理,实行计件工资; 2)工程设备成本控制措施:控制设备采购; 3)工程材料成本控制措施 :在量和价两个方面控制材料采购; 4)施工机械成本控制措施:控 制施工机械租赁。 1 7 8 9 2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安 装 公司否定?在制冷剂 信 灌3 8注 4 前,制冷剂管道 微 需要进行哪些试验? 系 联 一 唯 答:1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定主 要 原因在于制冷剂灌注与系统压 力试验顺序错误,应先进行系统压力试验,合格后再进行制冷剂灌注; 2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,制冷剂灌注前应进行系统管路强度试验、气密 性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。 3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。 答:监理工程师要求项目部整改合理,原因在于按照规范要求如下: 1)柔性短管的长度宜为150~250mm; 2)矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定; 3)柔性短管与法兰组装采用压板铆接连接的铆钉间距宜为60~80mm。 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 4. 安装公司、设计单位和监理单位应分别向建设单位提交什么报告?在验收中设计单 位需完成什么图纸?安装公司需出具什么保证书? 答:1)安装公司应提交竣工报告;设计单位应提交工程质量检查报告;监理单位应提 交工程质量评估报告; 2)在验收中设计单位需完成竣工图; 3)安装公司需出具工程质量保修书。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178