1. 项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施?
2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道
需要进行哪些试验?
3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。
4. 安装公司、设计单位和监理单位应分别向建设单位提交什么报告?在验收中设计单
位需完成什么图纸?安装公司需出具什么保证书?
【背景资料】
某安装公司承接某商务楼机电8安装工程,工程内容主要包括设备、管道和通风空调等
7
1
9
4
8
的安装,商务楼办公区域空信调3系统采用多联机组。
微
系
项目部在施工成本联分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制;控制设备采
题
押
购;在量和价两个准方面控制材料采购;控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成
精
本小于安装公司下达给项目部的目标成本。
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统的施工进度计划,报公司审批时
被否定,要求重新编制。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:
1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,且铆钉的间距为100mm。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告申
请竣工验收,建设单位组织成立验收小组,制定验收方案;安装公司、设计单位和监理单
位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。
【问题】
1. 项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施?
2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道
需要进行哪些试验?
3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。
4. 安装公司、设计单位和监理单位应分别向建设单位提交什么报告?在验收中设计单
位需完成什么图纸?安装公司需出8具什么保证书?
7
1
9
4
8
【参考答案】 信 3
微
系
1. 项目部主要采取联了哪几类施工成本控制措施?
题
押
答:项目部主准要采取了下列施工成本控制措施:
精
1)人工费成本控 制措施:采取劳动定额管理,实行计件工资;
2)工程设备成本控制措施:控制设备采购;
3)工程材料成本控制措施 :在量和价两个方面控制材料采购;
4)施工机械成本控制措施:控 制施工机械租赁。
1
7
8
9
2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安 装 公司否定?在制冷剂
信
灌3 8注
4
前,制冷剂管道
微
需要进行哪些试验?
系
联
一
唯
答:1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定主 要 原因在于制冷剂灌注与系统压
力试验顺序错误,应先进行系统压力试验,合格后再进行制冷剂灌注;
2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,制冷剂灌注前应进行系统管路强度试验、气密
性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
3. 监理工程师要求项目部整改是否合理?说明理由。
答:监理工程师要求项目部整改合理,原因在于按照规范要求如下:
1)柔性短管的长度宜为150~250mm;
2)矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定;
3)柔性短管与法兰组装采用压板铆接连接的铆钉间距宜为60~80mm。
2
答:1)安装公司应提交竣工报告;设计单位应提交工程质量检查报告;监理单位应提
交工程质量评估报告;
2)在验收中设计单位需完成竣工图;
3)安装公司需出具工程质量保修书。