二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 建筑机电-通风空调 【2022案例一】 1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改? 2. 管道绝热施工是否符合要求?说明理由。 3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收? 4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正? 【背景资料】 某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括建筑给水排 水、建筑电气、通风与空调和智能化系统等,工程的主要设备由建设单位指定品牌,施工 单位组织采购。 8 7 1 9 4 8 商务楼空调采用风机盘信管3加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口 微 系 的恒温恒湿空调机组,联管道保温采用岩棉管壳并用铁丝捆扎。 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 商务楼机电工程完工时间正值夏季,商务楼空调系统进行了带冷源信的联合调试,空调 微 系 联 系统试运行平稳可靠。施工单位组织了项目竣工预验收,预验收一中发现以下质量问题: 唯 1)风机盘管机组的安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装如图所示; 2)管道保温壳的捆扎金属丝间距为400mm,每节捆扎1道; 3)竣工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。 施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改,并整理竣工资料,将工程项目 移交给建设单位。 【问题】 1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改? 2. 管道绝热施工是否符合要求?说明理由。 3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收? 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正? 【参考答案】 1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改? 答:1)风机盘管安装前应进行风机三速试运转及盘管水压试验。 2)图中风机盘管安装的错误之处及整改要求如下: ① 供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误;供回水管道与风机盘管机 组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接。 ② 供水管道上的过滤器的安装方向错误;调转供水管道上的过滤器的安装方向。 ③ 凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误;凝结水管道与设备的软连接长度应不 大于150mm,且应采用透明软管。8 7 1 9 4 8 ④ 凝结水管道的坡度i信=30.005错误;凝结水支管的坡度宜大于或等于1%,且坡向出 微 系 水口。 联 题 押 2. 管道绝热施准工是否符合要求?说明理由。 精 答:1)管道绝热 施工不符合要求; 2)理由:管道保温层采用岩棉管壳保温时,管壳应采用金属丝或粘结带等捆扎,捆扎 间距应为300~350mm,且每节 至少应捆扎2道;因此项目部施工的管道保温壳的捆扎金属 丝间距为400mm,且每节捆扎1道不 符合要求。 3. 商务楼工程未进行带热源的系统联 合试运转,是否可以进行竣工验收? 8 1 7 答:1)商务楼工程未进行带热源的系统联 合试运转,可以进行竣工 8 验4 9收; 信 3 微 2)理由:商务楼机电工程完工时间正值夏季,此时由于带热源的联合试运转的条件与 系 联 一 环境条件相差较大,因此只适合做带冷源的联合试运转, 且进唯行了带冷源的联合试运转, 即可实现使用功能,具备竣工验收条件;但需要在竣工验收报告中注明系统未进行带热源 的联合试运转,待室外温度条件合适时补做完成。 4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正? 答:1)恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验收要求; 2)进口材料与设备应提供有效的商检合格证明、中文质量证明等文件资料,因此施工 单位应与设备供应商联系,并获取中文说明书,以便移交业主,保证物业今后的运行。 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178