1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
2. 管道绝热施工是否符合要求?说明理由。
3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
【背景资料】
某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括建筑给水排
水、建筑电气、通风与空调和智能化系统等,工程的主要设备由建设单位指定品牌,施工
单位组织采购。 8
7
1
9
4
8
商务楼空调采用风机盘信管3加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口
微
系
的恒温恒湿空调机组,联管道保温采用岩棉管壳并用铁丝捆扎。
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
商务楼机电工程完工时间正值夏季,商务楼空调系统进行了带冷源信的联合调试,空调
微
系
联
系统试运行平稳可靠。施工单位组织了项目竣工预验收,预验收一中发现以下质量问题:
唯
1)风机盘管机组的安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装如图所示;
2)管道保温壳的捆扎金属丝间距为400mm,每节捆扎1道;
3)竣工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。
施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改,并整理竣工资料,将工程项目
移交给建设单位。
【问题】
1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
2. 管道绝热施工是否符合要求?说明理由。
3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
【参考答案】
1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
答:1)风机盘管安装前应进行风机三速试运转及盘管水压试验。
2)图中风机盘管安装的错误之处及整改要求如下:
① 供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误;供回水管道与风机盘管机
组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接。
② 供水管道上的过滤器的安装方向错误;调转供水管道上的过滤器的安装方向。
③ 凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误;凝结水管道与设备的软连接长度应不
大于150mm,且应采用透明软管。8
7
1
9
4
8
④ 凝结水管道的坡度i信=30.005错误;凝结水支管的坡度宜大于或等于1%,且坡向出
微
系
水口。 联
题
押
2. 管道绝热施准工是否符合要求?说明理由。
精
答:1)管道绝热 施工不符合要求;
2)理由:管道保温层采用岩棉管壳保温时,管壳应采用金属丝或粘结带等捆扎,捆扎
间距应为300~350mm,且每节 至少应捆扎2道;因此项目部施工的管道保温壳的捆扎金属
丝间距为400mm,且每节捆扎1道不 符合要求。
3. 商务楼工程未进行带热源的系统联 合试运转,是否可以进行竣工验收?
8
1
7
答:1)商务楼工程未进行带热源的系统联 合试运转,可以进行竣工
8
验4 9收;
信
3
微
2)理由:商务楼机电工程完工时间正值夏季,此时由于带热源的联合试运转的条件与
系
联
一
环境条件相差较大,因此只适合做带冷源的联合试运转, 且进唯行了带冷源的联合试运转,
即可实现使用功能,具备竣工验收条件;但需要在竣工验收报告中注明系统未进行带热源
的联合试运转,待室外温度条件合适时补做完成。
4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
答:1)恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验收要求;
2)进口材料与设备应提供有效的商检合格证明、中文质量证明等文件资料,因此施工
单位应与设备供应商联系,并获取中文说明书,以便移交业主,保证物业今后的运行。
2