1. 本项目设计交底应由哪个单位组织?设计交底分为哪几种?哪些单位必须要正确贯
彻设计意图?
2. 表中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规
范要求?
3. 表中的风系统施工流程中存在哪几个顺序错误?新风过滤器安装后应空吹多长时
间?
4. 图中存在哪些不符合规定的情况?表中的调试内容还缺少哪些检测项目?
5. A公司运维管理人员应如何8进行低碳运行管理?净化空调系统的碳排放计算还应包
7
1
9
4
8
括哪些能耗? 信 3
微
系
【背景资料】 联
题
押
A公司承接了某准生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级为N4的
精
洁净室。开工前,组织了设计交底和图纸会审,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工
前。
A公司项目部编制了净化空调系统施工方案(见表)报监理单位审批,监理工程师指出
风系统施工流程中存在顺序错误、风管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退
回,经项目部修改后通过审核。
8
7
1
净化空调系统施工方案表 4 9
8
3
信
项目 项目 微
技术方案 系
序号 内容 联
一
唯
风管系统制作与安装→风机与净化空调机组安装→消声器等设备安
风系统
1 装→高效过滤器安装→新风过滤器安装→风管与设备绝热→系统严
施工流程
密性检验→系统清理→系统调试检测
a 风管尺寸 边长范围250mm~1250mm
b 风管材料 采用镀锌层厚度为80g/㎡的镀锌钢板
风管制作 c 风管加工 铆钉孔的间距为60mm~80mm
2
技术方案 d 风管加固 边长大于900mm的风管内设置分布均匀的加固筋
e 风管连接 采用按扣式咬口连接
f 风管清洗 风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液清洗干净
调试检测
3 风量测定调整、过滤器检漏、洁净度检测、温湿度检测、噪声检测
内容
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见图),被监理工程师制止,检
测人员按规定重新进行了检测,通过验收。
项目竣工验收后,A公司负责生物医药车间的低碳运维管理工作,建立提高能源资源
利用效率,减少碳排放的运行管理目标,依托碳排放监测平台对车间碳排放进行采集和统
计,其中净化空调系统的碳排放计算中包含了冷源及热源能耗。
8
7
1
9
4
8
3
信
洁净度现微场检测示意图
系
联
【问题】 题
押
准
精
1. 本项目设计交底应由哪个单位组织?设计交底分为哪几种?哪些单位必须要正确贯
彻设计意图?
2. 表中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规
范要求?
3. 表中的风系统施工流程中存在 哪几个顺序错误?新风过滤器安装后应空吹多长时
间?
8
1
7
9
4. 图中存在哪些不符合规定的情况?表中 的 调试内容还缺少哪些
信
检3 8测
4
项目?
微
5. A公司运维管理人员应如何进行低碳运行管理 ?净化空调系
系
统的碳排放计算还应包
联
一
唯
括哪些能耗?
【参考答案】
1. 本项目设计交底应由哪个单位组织?设计交底分为哪几种?哪些单位必须要正确贯
彻设计意图?
答:1)本项目设计交底应由建设单位组织;
2)设计交底分为图纸设计交底和施工设计交底两种;
3)施工单位和监理单位必须要正确贯彻设计意图。
答:1)表中净化空调系统风管制作技术方案存在3个错误项。
2)错误项整改后的规范要求:
① 风管材料:采用镀锌钢板,镀锌层厚度不应小于100g/m2;
② 风管加固:风管内不得设有加固框或加固筋;
③ 风管连接:洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连
接。
3. 表中的风系统施工流程中存在哪几个顺序错误?新风过滤器安装后应空吹多长时
间?
答:1)高效过滤器与新风过滤8器的安装顺序错误;风管设备绝热与系统严密性检验的
7
1
9
4
8
施工顺序错误。 信 3
微
系
2)新风过滤器安装联后应空吹12~24h。
题
押
准
精
4. 图中存在哪些不 符合规定的情况?表中的调试内容还缺少哪些检测项目?
答:1)洁净室内洁净度的检测应在空态或静态下进行,因此图中有运行中的生产设备
和生产人员不符合规定;室内检 测人员不宜多于3人,因此检测人数不符合规定;检测人
员应穿着与洁净室等级相适应的洁净工 作服,因此有人着装不符合规定。
2)表中调试内容还缺少的检测项目有: 风速和换气次数、含菌量和压差
8
。
1
7
9
5. A公司运维管理人员应如何进行低碳运 行 管理?净化空调系统
信
的3 8碳
4
排放计算还应包
微
括哪些能耗?
系
联
一
唯
答:1)A公司运维管理人员应掌握系统实际能耗,接 受相 关部门能源审计;定期调查
能耗分布,分析节能潜力,并提出节能运行和改造建议。
2)净化空调系统的碳排放计算还应包括输配系统能耗、末端空气处理设备能耗。