文档内容
课本P491【案例15.2-3】
一 、背 景
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容包括:建筑给
水排水、 建筑电气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品
牌,施工单位组织采 购。商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管
制系统,机房空调系统采用进 口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管
壳,用铁丝捆扎。
商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调
试,空 调系统试运行平稳。施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以
下质量问题: (1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如
图15.2-1所示。(2)管 道保温层的捆扎金属丝间距为 400mm 且每块捆扎 1
道。(3)施工资料中的恒温恒湿机 组无中文说明。施工单位对预验收中存在的工
程质量问题进行了整改并整理了竣工资 料,将工程项目移交了建设单位。
图15.2-1 风机盘管机组安装示意图二 、问 题
1.风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何 整
改?
【答案】
(1)风机盘管机组安装前应进行:风机三速试运行、盘管水压试验。
(2)图中的风机盘管安装存在
①错误一:风机 盘管机组与冷冻水回水管采用镀锌钢管连接。
改正:风机盘管机组与管道的连接,应采用金属或非金属柔性连接。
②错误二:冷凝水管坡度为 i=0.005 。
改正:冷凝水排水管的干管坡度宜 大于或等于 8 ‰ ,且应坡向出水口。
③错误三:冷凝水管与风机盘管的透明胶管, 长度为 200mm 。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于
150mm 。
④错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正: 调转冷凝水管 Y 型过滤器安装方向,使过滤器朝向右 。
【王建波老师解析】本题考查P87冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于
或等于 8 ‰,支管 坡度宜 大于或等于 1% ,且应坡向出水口。
课本P91本题考查 风机盘管机组安装
(1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性
能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压
力应为系统 工作压力的 1.5 倍 ,试验观察时间应 为 2min ,不渗漏为合格;
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5倍工作压力的
金属或非金属柔性连接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应
保温。凝结 水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情
况 ,长度不宜大于 150mm 。2. 管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
【答案】
(1)管道的保温施工不符合要求。
(2)理由:
①岩棉管壳属于半硬质绝热制品,其 捆扎间距应≤ 300mm 。
②每块绝热制品的捆扎件不得少于两道
【解析】课本P198 捆扎法施工
(1)捆扎间距要求
硬质绝热制品 捆扎间距≤ 400mm ;
半硬质绝热制品捆扎间距 ≤ 300mm ;
软质绝热制品捆扎间距 ≤ 200mm 。
(2)捆扎方式
①不得采用螺旋式缠绕捆扎。
②每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收?
【答案】
可以进行竣工验收。联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运
行及 调试,并在第一个供暖期内补做。
【解析】系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行
及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
【答案】
(1)恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验收要求。
(2)改正:进口设备应提供
①质量合格证明、
②检测报告
③安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),
④还应提供原产地证明
⑤商检证明
【王建波老师解析】本题考查进口设备应提供哪些资料
(4)进口设备应提供
①质量合格证明、检测报告及
②安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),
③还应提供原产地证明和商检证明。