文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例带刷
【案例六】背景资料
A 公司以 EPC 方式总承包模式中标一南方沿海的大型机电工程,A 总包单位直接承担全厂机电设
备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的B分包单位承担。施工过程中
发生下列事件:
事件 1:钢结构制作采用焊条电弧焊,当焊条从库房里领取后,发现有些焊条因为保管不当导致
质量不合格,及时处理。由于任务还未完成时雨季来临,工期紧迫,不能停止施工。
事件2:雨季时,储油罐露天组对焊接后,经 X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标
缺陷,项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析,经查验,工艺文件已按程序审批,并进行
了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用,部分焊机不符合要求,焊缝外观检查有漏检。根据分析
结果,找出了失控原因,经整改后焊接合格率得到了提高。8
7
1
事件3:设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排9风机制造质量不合格;
4
事件4:单位工程完工后,由建设单位组织总包3单8位 A公司、设计单位共同进行了质量验收评定
信
并签字。
微
问题: 系
联
1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?
题
2.事件1中,焊条保管有哪些要求?押
准
3.事件1中,雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
精
持上
③
4
7
①
②
1
【
5
6
2
下
.
.
.
.
.
.
焊
事
事
指
工
A
焊
焊
焊
答
、
公
左
条
件
件
出
程
条
条
条
案
司
右
在
事
验
保
入
必
及
2
3
中
中
中
件
评
管
库
库
须
采
空
标
气
,
,
房
后
要
时
存
分
4
的
通
针
风
中
中
,
求
需
放
点
工
,
对
机
B
应
按
在
】
畅
程
分
,
单
焊
质
按
照
干
项
包
以
缝
量
位
照
其
燥
目
单
免
的
不
工
种
质
通
包
位
超
合
程
类
量
风
受
含
应
标
格
验
、
证
、
潮
:
做
牌
整
。
缺
主
收
明
设
哪
号
洁
陷
要
评
书
计
些
、
的
,
责
定
进
、
工
批
库
指
任
的
行
设
作
次
房
出
应
成
验
备
?
、
中
施
由
员
收
和
规
,
工
谁
构
,
材
格
摆
生
来
成
并
料
及
放
产
承
存
检
采
入
在
要
担
在
查
购
库
距
素
?
哪
其
,
时
离
中
说
些
包
土
间
地
哪
明
缺
装
建
等
面
些
理
陷
无
和
分
、
因
由
。
破
安
墙
类
素
。
损
装
存
面
失
、
施
放
控
无
工
30
,
。
受
,
0m
试
每
潮
m
运
种
以
和
行
焊
上
雨
直
条
的
淋
至
应
架
现
投
有
子
象
产
明
上
。
运
确
,
行
的
应
。
标
保
识,避免混放。
④焊条库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
3.事件 1中,
(1)雨季 施工易发生焊接质量问题原因:
①雨季空气湿度大;②焊条易受潮;③焊缝积水或锈蚀8。
7
(2)焊接前应采取措施: 1
9
4
①焊条烘干;②焊条保温(如保温桶);③焊件局8部干燥;④防雨措施(如防雨棚等);⑤焊缝
3
信
除锈或清理。
微
4.事件2中,针对焊缝的 超标缺陷,施工生系产要素中失控的因素有:
联
①人员(焊工、质检人员);
一
②机具(焊机) 唯
③材料(焊材);
④环境(外观检查漏检、雨季湿度大)
5.事件3中,应由总包单位负主要责任。
理由:①设备是总包单位A公司采购;②设备是总包单位监造;③设备出厂进场由总包单位验收。
6.事件4中,验收评定单位缺监理单位,B分包单位。
7.工程验评后,B分包单位应做的工作:应整理工程交工技术资料并移交给总包单位A公司。
知识点
1.外观检验焊缝表面不允许存在的缺陷包括:
裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满
2.无损检测适用范围
扫码关注更多内容
第 1 页 共 2 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
适用范围
检测方法
材料 焊接接头形式 透照厚度(mm)
RT 金属
对接、角接接头、管板角焊缝等 钢:<38
(射线检测) 材料
UT 金属 容器:6~500
对接、T型焊接、角接接头和堆焊层等
(超声检测) 材料 管道:6~150
MT 铁磁性
对接、T型焊接接头和角接接头等 —
(磁粉检测) 材料
PT 非多孔性
不限制 —
(渗透检测) 金属材料
8
3.划分→质量验收→程序/合格规定/验收记录表→填7写内容、签字人
1
(1)建筑机电工程按照《建筑工程施工质量验收统一9标准》GB50300-2013划分为6个分部工程:
4
8
建筑给水排水及供暖工程,建筑电气工程,通风与空3调工程,电梯工程,智能建筑工程,建筑节能工
信
程。 微
系
(2)工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252-2018
联
划分为:土建工程、钢结构工程、设备题工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工
押
程、绝热工程、炉窑砌筑工程 准
【问题1】按质量验收评定规定精,指出情况 1中所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程
和
(
(
分
分
检
子
子
【
项
划
项
分
单
验
分
单
问
工
分
部
位
工
批
部
位
程
题
程
)
)
?
2 】 烟 囱 工
建
程
建
建
设
按
专
设
设
单
总
验
业
监
单
单
位
监
收
专
理
监
位
位
组
理
统
项
项
业
工
理
织
工
一
工
目
目
技
程
程
标
术
程
师
负
负
师
准
责
责
负
师
可
人
人
责
划
人
分 为哪几个分部
施
施
施
施
工
工
工
工
工
程
项
单
单
单
单
?
目
位
位
位
位
项
和
、
负
项
专
项
目
监
监
责
目
人
业
目
专
理
理
参
专
业
、
单
及
工
负
加
业
技
设
位
技
长
责
质
术
等
人
术
计
、
量
质
等
设
负
检
量
有
计
责
查
负
关
单
人
员
责
单
位
、
人
位
等
建筑节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持,施工单位项目负责人、项目质量技术负责
人和相关专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收;设计单位项目负责人及相关专业负责人应参
加验收;主要 设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。
(3)建筑机 电单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准
8
7
①构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。 1
9
4
②质量控制资料应完整、真实。 8
3
信
③单位(子单位)工程 所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完
微
整。如电气工程的安全和功能 检测资料有:照明系全带负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷
联
接地电阻测试记录,线路、插座、开关接地检验记录。
一
④主要功能项目的抽查结果应符合国唯家现行强制性工程建设规范的规定。
⑤观感质量验收应符合要求。
(4)工业机电单位(子单位)工程质量验收合格应符合的规定:
①单位(子单位)程所含分部工程的质量应全部为合格;
②单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。
(5)单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。
检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。
结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。
记录表签字人:施工单位项目负责人,建设单位项目负责人(总监理工程师)。
【设计单位项目负责人】
扫码关注更多内容
第 2 页 共 2 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178