【案例二】背景资料
某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括:设
备及钢结构厂房基础,配电室建筑施工,厂房钢结构制造、安装,一台32/5t桥式起重机安装,一台
活塞式氢气压缩机及配套设备,氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意,A 公司将
设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工、桥式起重机安装分包给B公司。主要工艺管道参数见表2-1。
项目 主要工艺管道 压缩机吸气/排气管道
吸入端 2.0MPa
额定工作压力 5.42MPa
排出段 8.5MPa
额定工作温度 400℃ 40℃
管道材质 12CrMo 8 20
7
1
9 吸入段 426×20mm
4
管道规格 280×12mm 8
3 排出段 380×18mm
信
工程开工前,A 公司编制完成了单位工程施微工组织设计,编制依据的工程文件有技术协议、主要
系
的材料设备清单和会议纪要等。在报监理工程师审核时以编制依据中工程文件不全面被退回。
联
B 公司项目部进场后,进行各项准备工题作,项目部依据公司及项目所在地的资源情况,优化施工
押
资源配置。并对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别,由项目经理组
准
织相关技术人员编制了项目施工组织精设计和分部分项工程专项施工方案。
工
造
测
期
量
质
在
2
4
在
3
5
【
1
紧
仪
量
.
.
.
.
.
材
联
A
本
B
项
哪
问
张
器
全
公
公
,
精
料
工
目
些
动
题
部
司
司
度
A
采
程
部
设
试
】
合
施
在
公
购
中
的
备
运
合
格
司
工
安
格
时
转
,
施
需
;
项
组
装
,
,
过
承
工
要
复
织
桥
目
施
程
接
准
编
各
查
部
设
式
种
工
中
该
备
制
安
采
计
起
环
,
地
项
包
安
装
取
编
重
发
境
的
目
括
全
记
制
机
了
现
钢
应
哪
专
因
录
所
前
材
压
材
具
几
项
素
:
料
依
,
缩
对
市
备
个
施
垫
代
据
如
机
安
场
哪
方
工
铁
的
何
用
振
无
些
面
方
装
设
。
工
进
动
无
现
特
的
案
置
程
行
较
影
货
种
准
并
合
文
安
大
,
设
备
进
响
理
件
装
。
。
只
备
?
行
且
还
告
经
建
有
的
应
专
按
包
知
复
设
施
落
家
规
1
括
?
查
5
工
实
论
单
定
C
哪
土
r
许
哪
证
位
定
M
些
建
o
要
可
些
?
位
内
材
无
求
?
资
说
焊
容
质
施
源
明
接
A
?
钢
工
配
理
公
,
管
质
置
由
司
一
,
量
?
。
进
、
且
问
该
一
二
规
题
步
专
次
格
,
项
认
灌
符
基
方
真
浆
合
础
案
复
均
设
无
如
查
符
计
下
何
并
合
要
沉
审
处
质
求
;
批
理
量
设
,
?
。
要
备
由
求
制
于
,
6. 写出工艺管道材料代用时需要办理的手续。
7.压 缩机振动大的原因可能有哪些?应该由谁来处理?
【答案及采分点】
1.A公司施工组织设计编制所依据的工程文件还应包括:
施工图纸、设备技术文件(压缩机、起重机) 8
7
1
2.本工程中,承接 该项目应具备特种设备的施工许可9有:
4
8
(1)压力管道安装 许可; 3
信
(2)起重机械安装许可 微
系
3.B 公司在安装桥式起重机前,书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督
联
管理的部门后即可施工。 一
唯
4.(1)项目部的施工准备包括: 技术准备、资金准备和现场准备。
(2)应落实劳动力资源配置和物资资源配置。
5.(1)桥式起重机(32/5t)的安装需要编制安全专项施工方案并进行专家论证。理由:按规定,
起重量300kN及以上的起重机械安装和拆卸工程。
(2)B公司编制专项方案,由B公司技术负责人审核签字并加盖公司公章后,报A公司技术负责
人审核签字并加盖公司公章后,报总监理工程师审查签字并加盖执业印章,最后由A公司组织专家论
证后实施。
6.A公司项目部提出设计变更,报监理单位审核后报建设单位审批。
7.(1)压缩机振动大的原因可能有:
①地脚螺栓松动;②操作者失误;③测量误差;④压缩机安装精度超差;⑤其他。
(2)应该由A公司来处理。
扫码关注更多内容