文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例带刷
【案例十六】背景资料
某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸气管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。
项目部需要根据现场实测数据,结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格编制了每10t型钢支架
工程的直接工程费单价,具体费用明细见表16-1。
费用明细 人工费 材料费 其他材料费 机械台班费
单价(元/t) 1500 6200 390 500
由于管线需用钢管量大,项目部编制了两套管线施工方案,两套方案的计划人工费 20 万元,计
划用钢材600t,计划价格为8000元/t,甲方案为买现货,价格为7900元/t,乙方案为15天后供货,
价格为7700元/t。如按乙方案实行,人工费需增加8000元,机械台班费需要增加1.5万元,现场管
理费需增加1万元。通过进度分析,甲、乙两方案均不影响8 工期。
7
1
安装工程公司在检查项目部工地时,发现以下事件:9
4
8
事件 1:与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管3的壁厚比设计要求小 1mm,该段管的质量证明书
信
和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设微计要求。
事件 2:考虑到热膨胀,在架空管道上安装系“π”型膨胀弯管,安装前按设计文件规定进行预压
联
缩或预拉伸,预拉伸或预压缩在两个固定支架之间的管道安装完毕、与固定支架连接牢固后进行。
题
【问题】 押
准
1.计算每10t型钢支架工程的直接工程费单价。
精
本降
2
2
因
(
实
3
4
【
方
1
低
.
.
.
.
.
(
两
2
际
分
事
事
答
每
案
率
)
。
1
套
成
别
件
件
案
乙
1
)
计
0
方
本
计
及
成
t
1
2
方
划
型
中
中
案
=
算
采
本
案
成
钢
,
,
均
方
两
分
:
甲
本
壁
“
支
不
案
套
点
(
成
=
架
厚
π
影
乙
方
】
2
2
本
0
工
比
”
0
响
成
案
0
0
:
0
程
小
型
0
工
本
所
0
0
2
0
的
于
膨
期
=
需
+
0
0 0
+
设
直
胀
0
,
费
4
8
0
8
0
6
接
计
弯
0
故
用
5
0
0
+
.
0
0
工
要
管
应
6
,
3
)
×
0
万
分
程
求
安
选
0
+
8
×
0
元
别
费
的
装
择
0
6
7
0
0
比
钢
单
时
9
方
0
=
0
×
较
价
管
还
0
案
5
7
=
0
项
计
应
有
乙
0
70
4
0
目
如
算
哪
(
0
9
0
+
4
0
部
何
如
些
成
0
0
1
(
0
决
下
处
要
本
5
0
0
元
0
定
理
:
求
比
0
(
0
)
采
?
(
?
方
元
+
=
用
案
)
1
1
5
0
5
哪
甲
=
0
0
0
0
0
0
种
低
(
4
0
+
9
=
6
方
)
4
万
2
(
4
0
案
8
元
0
万
5
+
?
)
3
3
元
0
9
并
0
0
)
0
+
计
(
5 0
算
元
0)
所
)
×
采
=
1
用
4
0
8
=
方
5.
8
案
3
5
(
9
的
0
万
0
计
(
元
划
元
)
成
)
500−485.3
计 划成本降低率= ×100%= 2.94%
500
3.事 件1中,壁厚小于设计要求的钢管的处理:
由原设计单位进行核算,如能满足结构安全和使用功能,方可验收;否则,应予以更换。
4.事件2中,“π”型膨胀弯管安装时还应有如下要求:
8
(1)预拉伸或 预压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点7距离应大于2m。
1
(2)膨胀弯管水 平安装时,平行臂应与管道坡度相4 9同,两垂直臂应相互平行;垂直安装时,应
8
设置排气装置(膨胀弯管 在管道上方)或疏水装置(3膨胀弯管在管道下方)。
信
【案例十七】背景资料 微
系
某液晶显示器生产厂房机电安装工程,由建设单位通过公开招标后,确定具有机电安装工程总承
联
包一级资质的某工程公司总承包, 工程内容一包括:给水排水、电气、空调、消防等系统,合同总价为
唯
9500万元。合同规定:工程于2016 年7月开工,2018年4月竣工验收。施工单位成本管理部门测算
后,给项目部下达的考核成本目标为8 7 50万元。
项目部根据工程特点、施工方案和自身的技术管理实力,广泛调研工程所在地的劳动力、材料、
设备等资源状况,利用工程量清单,按照项目成本的构成编制项目成本计划,项目的计划成本降低率
为6%,其中排烟系统的工程量清单分项工程直接费构成见表17-1。
施工过程中,项目部全员参与,全面控制工程成本,按照成本计划动态管理,层层落实各项有效
措施降低项目成本,最终成本降低率达到8%,按期圆满完成施工任务。
表17-1排烟系统分项工程直接费构成表
清单 人工费 材料费 机械费 综合税费单价
项目名称 单位 工程量
序号 单价(元) 单价(元) 单价(元) (元)
1 消防排烟风机的 台 30 600 42000 80 5700
扫码关注更多内容
第 1 页 共 2 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
供应和安装
2 镀锌钢板风管 ㎡ 20000 35 40 55 18
3 排烟阀 个 230 110 600 20 100
2018年8月,建设单位为提高建筑消防设施的安全性能,根据竣工验收后新颁布实行的《通风与
空调工程施工质量验收规范》GB50243--2016 和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,对屋
顶排烟风机的安装(图17-2)进行更新改造,主要对排烟风机的减振和软连接安装进行了改造。工程
公司应建设单位要求完成了施工改造,并提交了改造费用报价单。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
每一
【
1
4
2
2
3
【
1
项
.
.
.
.
.
.
问
施
完
计
屋
施
答
的
排
综
题
工
成
算
顶
工
案
烟
合
】
成
排
项
排
成
及
系
本
烟
目
烟
本
采
造
统
价
计
系
的
风
计
分
分
即
划
统
计
机
划
点
项
的
的
划
的
的
】
综
工
合
编
分
成
减
编
程
单
制
项
本
振
制
量
价
方
工
费
和
方
清
法
程
用
软
法
和
单
有
项
和
连
有
工
综
程
哪
目
实
接
:
合
量
些
清
际
应
施
单
?
单
成
如
工
的
价
乘
计
本
何
预
由
积
价
费
改
算
人
。
用
造
法
,
工
计
。
?
;
费
算
改
清
单
结
造
单
价
费
测
果
、
用
算
如
材
下
应
法
料
:
如
;
费
何
技
单
处
术
价
理
节
、
?
约
机
措
械
施
费
法
单
。
价 和综合税 费组成,
( 1)消防排烟风机的供应和安装清单=30×(600+42000+80+5700)=1451400(元)
(2) 镀锌钢板风管清单=20000×(35+40+55+18)=2960000(元)
(3)排烟阀清单=230×(110+600+20+100)=190900(元)
故,完成排烟系统的分项工程项目清单计价=1451400+2960000+190900=4602300(元)
3.项目的计划成 本=目标成本−计划成本降低额
7
8
1
=目标成本×(1− 计划成本降低率) 9
4
8
=8750×(1-6%)=8 225万元 3
信
项目的实际成本=目标成本−实际成本降低额 微
=目标成本×(1−实际成 本降低率) 系
联
=8750×(1−8%)=8050万元 一
4.《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB唯51251-2017第6.5.3条规定:“风机应设在混凝土或钢架基
础上,且不应设置减振装置”。
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243--2016,防排烟系统作为独立系统时,风机
与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应
加设柔性短管。
(1)屋顶排烟风机的改造方案为:
①拆除弹簧减振器,将排烟风机直接固定在混凝土基础上。
②拆除排烟风机与风管连接的200mm硅钛不燃软连接,将风机与风管直接连接。
(2)由于屋顶排烟风机的更新改造为合同外新增施工内容,不属于保修工作范围,故改造工程
应签订单独的合同,改造的全部费用应由建设单位支付。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 2 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178