2025环球网校一级建造师《案例带刷》-案例-7
模块一质量管理
【案例-7·质量管理】【背景资料】
M 新建办公楼工程,地下室底板采用 C35P8 混凝土,顶板设计有后张法预应力混凝土梁;地上 9
层。主体为现浇钢筋混凝土框架结构;顶层会议室柱间距10m×10m,会议室梁、板混凝土设计强度等
级为C30。
施工过程中,发生如下事件:
事件1:地下室顶板预应力张拉时,施工单位按照规定拆除了底模与侧模。
事件 2:地下室底板后浇带施工前,施工单位提交了施工方案,内容如下:后浇带模板及支架与
两侧混凝土模板一起搭设,待两侧及周围混凝土强度达到拆模条件后将模板及支架全部拆除,后浇带
模板重新支模;后浇带保留一段时间后,采用与原结构相同8 强度等级的混凝土浇筑将结构连成整体,
7
1
并保持湿润养护14d。监理机构认为方案中做法存在不妥9,责令改正后重新报审。
4
8
事件 3:顶层会议室梁、板模板搭设前,项目部3技术人员主持编制了施工方案经项目技术负责人
信
审批后组织实施。同条件养护试件混凝土强度达微到25MPa时,现场生产经理直接批准将会议室梁、板
模板全部拆除。监理工程师及时制止,要求整系改。
联
【问题】
题
1.事件1中,指出地下室预应力顶押板拆模顺序是否正确,具体要求有哪些?
准
2.事件2中,后浇带侧面的侧模宜采用哪些材料?指出后浇带施工方案中的正确做法。
精
其
于
混
2 8
凝
3
【
1
2
(
正
正
正
3
d
.
.
.
.
。
土
参
2
确
确
确
不
)
事
(
不
【
强
考
做
做
做
正
1
正
件
妥
1
答
法
法
法
度
确
)
确
分
3
1
达
案
后
。
2
3
4
:
做
中
】
【
:
:
:
到
】
浇
项
法
,
1
后
后
填
侧
带
目
分
指
浇
1
浇
充
模
侧
部
:
】
出
带
带
后
拆
面
具
技
后
不
防
附
浇
除
侧
体
术
浇
妥
水
近
带
条
模
要
人
带
之
混
的
,
件
宜
求
员
的
处
凝
水
可
即
采
:
主
模
,
土
平
采
对
可
用
持
板
并
后
模
用
于
;
快
编
与
说
浇
板
微
底
后
易
制
支
明
带
及
膨
模
张
收
顶
架
理
养
支
胀
法
支
口
层
应
由
护
撑
混
预
架
网
会
独
。
时
不
凝
应
不
、
议
立
间
能
土
应
力
钢
室
支
根
随
、
在
混
板
模
模
据
其
强
凝
结
网
板
。
设
他
度
土
构
、
施
【
计
模
等
结
构
铁
工
1
要
板
级
件
构
丝
分
方
求
一
比
构
建
网
】
案
进
起
原
件
立
、
不
行
拆
结
,
预
小
妥
养
侧
除
构
应
木
。
护
模
【
强
力
板
【
,
宜
1
度
前
。
1
分
无
在
提
分
拆
【
】
设
预
高
】
除
2
计
应
分
一
。
要
力
】
级
【
求
张
。
2
,
拉
分
【
一
前
】
2
般
分
拆
】
不
除
少
,
理由:因为根据规定,应由项目负责人主持编制【1分】
不妥之处2:经项目技术负责人审批后组织实施。【1分】
理由:因 为该会议室柱间距为 10m×10m,根据规定需要由施工单位编制专项施工方案,由施工
单位技术负责人 审核签字,加盖单位公章,由总监理工程师审查签字,加盖执业印章后方可实施【1
8
7
分】 1
9
不妥之处3:混凝土强度达到25MPa时将模板全部8拆4除【1分】
3
理由:对于跨度超过8m的梁、板,同条件养护试信件混凝土强度应达到设计要求 100%(即30MRa)
微
方可拆除底模和支架。【1分 】 系
不妥之处4:生产经理直接 批准拆模不妥联【1分】。
一
理由:因为根据规定,拆模前应办理拆模申请,且由技术负责人书面批准拆模。【1分】
唯
【对应考点及相关考点】
【考点】模板工程安装要点
单选【2013、2015、2017、2021】案例【2015、2020】
(1)模板与支架的安装必须严格按照技术方案进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须
有足够的承载力。模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。
(2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水;
(3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工
程的隔离剂;
(4)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
(5)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(6)对跨度≥4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,
起拱高度应为跨度的 1/1000~3/1000。
(7)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
(8)后浇带的模板及支架应独立设置。
【考点】模板的拆除
(1)底模拆除时同条件试块强度要求【2022案例】
达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值
构件类型 构件跨度(m)
的百分率(%)
≤2 ≥50
板 >2,≤8 ≥75
8
7
>8 1 ≥100
9
4
≤8 8 ≥75
3
梁、拱、壳 信
>8 ≥100
微
悬臂结构 系 ≥100
联
(2)填写拆模申请,项目技术负责人题书面批准。
(3)拆除顺序 押
准
精 先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后
一般
快 拆 支
顺
侧
架
序
模
体 系 快 拆 支
后
架
张
体
法
系
混
预
墙
的
凝
应
体
支
土
力
大
架
强
构
模
立
度
件
板
杆
能
在
间
保
常
距
证
温
不
其
侧
条
应
表
拆
模
件
大
面
承
在
下
于
及
重
钢
,
棱
2
模
m
筋
混
角
。
板
张
凝
不
拆
的
拉
土
受
模
顺
前
强
损
时
序
拆
度
伤
应
,
除
达
时
保
并
,
到
,
留
底
应
即
1
立
模
从
N
可
/
杆
在
上
m
拆
并
m
钢
而
²
除
顶
筋
下
托
张
进
支
拉
行
承
后
拆
楼
拆
除
板
除
早拆体系
8
【考点】后浇带 【必会】 7
1
9
1.混凝土基础工程中,分项工程主要有钢筋、模板4、混凝土、后浇带混凝土及混凝土结构缝处理
8
3
等。 信
微
2.高层建筑筏形基础和箱 形基础长度超过
系
40m 时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽
不宜小于800mm,在后浇施工缝处 ,钢筋必须联贯通。
一
3.填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少 14d 的湿
唯
润养护(不同后浇带混凝土养护时间,有 设计要求从设计要求,无要求,一般是14d,有防水要求的,
比如基础后浇带,养护时间一般是28d)。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
4.在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm²;
②在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和
冲洗干净,且不得积水;
③在水平施工缝处浇筑混凝土时,宜先铺一层30mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆;
④浇筑新混凝土,振捣密实,及时养护。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 3 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178