文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《案例带刷》-案例-3
模块一质量管理
【案例-3·质量管理】【背景资料】
商业综合体项目,建筑面积160000㎡,地下2层,地上18层,东西向160m,南北向50m,地面
二层以上为装配式结构。基础埋深为-10.5m,自然地面为-0.5m。地质勘查报告显示,基坑开挖影响
深度范围内涉及土层为粉土层、粉质黏土层和黏土层,土的渗透系数为1×10⁻⁷cm/s。设计基坑安全
等级为二级,南侧采用土钉墙支护方式,其余三侧采用灌注桩排桩+锚杆支护方式。
施工单位编制的施工方案中有如下内容:由于地下含水层渗透性较强、厚度较大,且地下水位一
直高于基坑底面,采用竖向截水与坑内井点降水相结合的方案,降水应到达坑底,并持续到土方开挖
施工完成。
8
在地下水位以上采用单一土钉墙支护、成孔注浆型土7钉等方式,其构造示意图如图 3-1所示:
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
注
式
浆
有
压
哪
1
施
待
【
1
2
3
.
.
.
.
力
些
整
问
工
土
工
写
写
控
?
个
题
过
钉
程
出
出
土
】
制
;
最
图
土
程
在
钉
2
适
钉
中
3
.
-
墙
宜
墙
土
,
1
1
.
完
的
施
钉
编
土
2 M
工
降
工
号
间
钉
P a
后
水
及
距
“
使
;
1
,
方
后
;
用
在
~
选
3
式
续
洛
铺
5
.
取
”
是
土
土
阳
设
土
所
哪
钉
钉
铲
钢
钉
对
种
验
倾
成
筋
总
应
?
收
角
孔
网
数
构
;
指
中
,
后
图
的
造
出
的
4
采
,
.
3
1
的
方
正
混
用
-
混
%
1
进
构
案
确
凝
两
凝
土
行
造
中
做
土
次
土
钉
要
的
法
面
抗
注
分
墙
求
不
。
层
拔
浆
段
构
。
妥
;
承
自
工
造
之
土
5
载
上
艺
示
.
钉
处
墙
力
而
,
意
墙
,
面
检
下
在
图
并
还
坡
测
一
第
说
有
度
,
次
一
其
明
哪
喷
次
中
正
些
射
注
该
确
成
浆
1
层
做
孔
4
初
0
土
法
方
m
凝
m
钉
。
式
。
前
检
截
?
进
测
水
行
数
帷
第
量
幕
二
为
常
次
用
2
注
的
根
浆
方
。
,
4. 若施工过程中,地下水位高于基坑底面,土钉墙施工应采取哪些措施?
【参考答案】
1.(1)喷射井点。
(2)不妥1:降水应到达坑底,【1分】
8
正确做法:水位 降低至坑底以下 500mm以上;【1分】7
1
不妥2:持续到土 方开挖施工完成,;【1分】 4
9
8
3
正确做法:应持续到基础(包括地下水位下回信填土)施工完成。【1分】
微
(3)截水帷幕常用高压 喷射注浆、地下连
系
续墙、小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩等。
2.(1)1-土钉钢筋宜选用 HRB400、HRB联500 钢筋,直径 16~32mm;【1分】
一
2-土钉竖向间距宜为 1~2m;【1分】
唯
3-土钉倾角宜为 5~20°;【1分】
4-混凝土面层厚度 80~100mm,设计强度等级不低于C20;【1分】
5-墙面坡度不宜大于1:0.2。【1分】
(2)根据土层的性状还可选用螺旋钻、冲击钻、地质钻成孔。【3分】
3.正确做法1:在第一次注浆初凝后进行第二次注浆,注浆压力控制在 0.4~0.6MPa
【2分】
正确做法2:钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设;【1分】
正确做法3:混凝土分段自下而下喷射,一次喷射厚度不超过120mm。【2分】
正确做法4:每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力,同一土层中的土钉检测数量不应少
于3根【2分】
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
4.土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置
泄水孔。【3分】
【对应考点及相关考点】
【考点】土方开挖【重要】
1.开挖原则:“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。【多选或简答】
2.浅基坑开挖
(1)人工挖土,应预留 150~300mm—层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。机械开挖基
坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留200~300mm 厚土层人工挖除。【避免超挖的措施】
(2)在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位
降低至坑底以下 500mm以上,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工
8
完成。【判断是非题】 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
基
因
坑
降
【
【
【
底
水
总
对
考
为
而
结
应
点
隔
开
危
】
考
】
水
挖
及
浅
地
点
土
层
选
深
基
基
下
及
钉
且
择
度
坑
坑
水
相
墙
层
依
超
及
<
控
关
构
底
据
过
周
3
制
考
造
作
m
边
3
用
方
点
要
m
环
有
法
】
求
境
承
【
【
安
压
重
重
全
水
要
要
】
】
井点降
水
水
文
:
地
轻
可
质
型
采
、
(
取
基
<
水
土
础
6
平
和
m
截
规
,
封
黄
模
水
6
底
集
土
~
、
或
1
隔
水
,
0
开
回
m
渗
明
不
)
挖
灌
、
或
排
宜
深
方
喷
钻
填
度
法
射
孔
土
、
(
减
)
8
土
~
压
2
层
0
措
m
渗
)
施
、
透
管
性
井
能
( 砂石
①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于1:0.2。
②土 钉墙宜釆用洛阳铲成孔的钢筋土钉。
③土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为 5°~20°。
④土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500 钢筋,直径 16~32mm;土钉孔注浆材料可选用水泥浆(0.4~
8
0.5)或水泥砂浆(1: 2~1:3),强度不宜低于20MPa。 7
1
⑤土钉墙高度不大 于 12m 时,喷射混凝土面层要求4
9
有:厚度 80~100mm,设计强度等级不低于
8
3
C20;应配置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采用HP信B300级钢筋,钢筋网用直径6~10mm、间距150~
微
250mm,加强钢筋用直径14~20mm。
系
⑥土钉与加强钢筋宜采用焊 接连接 联
【对应考点及相关考点】
一
唯
【考点】土钉墙施工要求【重要】 【 2021多选】
①施工原则“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”
②每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。
③开挖后应及时封闭临空面,应在 24h 内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖
时,应在 12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
④上一层土钉完成注浆48h 后,才可开挖下层土方。
⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于
钻孔体积的 1.2 倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一
次注浆量的 30%~40%。注浆压力宜为 0.4~0.6MPa。
⑥钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
混凝土覆盖后铺设。
⑦作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于 120mm。
【对应考点及相关考点】
【考点】《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定【重要】
【第5章】
1.应根据土层的性状选用洛阳铲、螺旋钻、冲击钻、地质钻等成孔方法,采用的成孔方法应能保
证孔壁的稳定性、减小对孔壁的扰动;
2.应对土钉的抗拔承载力进行检测,土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉
检测数量不应少于3根。
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施;土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,
8
坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄7水孔。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 3 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178