【2023案例三】
1. 施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?
2. 图中A点和B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压
力。
3. 应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?
4. 工程质量接收意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?
【背景资料】
安装公司中标某工业厂房机电安装工程,合同内容包含电气工程、管道工程、通风空
调工程、设备安装及配套发电工程8等所有机电安装,合同还约定了其相应的系统性能考
7
1
9
4
8
核。 信 3
微
系
安装公司进场后编联制专项工程的各种可行性施工方案,根据方案的一次性投资总额、
题
押
产值贡献率、对工准程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较,按最优的方式确定了
精
施工方案。
8
7
1
9
4
8
3
某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa,常温试压时,试验信温度与设计温度下的
微
系
联
管材许用应力比值为6.5。安装公司进行该系统压力试验时,设一置了常温下临时压力试验
唯
系统,见图3。
安装公司在发电机转子进行单独气密性试验时,检查转子的重点部位无泄漏,并会同
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
有关人员进行最后清扫,查无杂物。确认了转子机务、电气仪表安装已经完成,将转子吊
装到位,用专用工具穿装。监理工程师发现后制止,认为有工序未完不能穿装,安装公司
整改后穿装工作完成。
8
7
1
4
9
8
3
信
安装公司按试运行方案微,联合试运行合格后,向建设单位递交了工程交接证书,要求
系
联
建设单位接收。建设单题位认为该工程没有生产正式产品,未达到移交条件为由,拒绝接
押
准
精
收。
8
1
7
9
8
4
【问题】 信
3
微
系
1. 施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些 方面? 一
联
唯
2. 图中A点和B点应设置在管网系统的何处位置?计算 该管道系统试压时的试验压
力。
3. 应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?
4. 工程质量接收意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?
【参考答案】
1. 施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?
答:施工方案进行经济合理性比较时还应考虑:资金的时间价值;对环境的影响程
度;综合性价比。
2
答:1)A点压力表应设置在始端(加压系统第一个阀门之后)和系统末端最高点(排
气阀处);
8
7
2)B点排气阀应设置在管道1系统的最高点;
9
4
8
3
信
3)根据背景资料可知微,该管道系统在设计温度时的试验压力为3.0MPa,因此其设计
系
联
压力=3.0÷1.5=2.0MP题a;根据管道压力试验要求,当管道的设计温度高于试验温度时,管
押
准
道的试验压力P= 精 1.5P[σ]/[σ]t,因此该管道系统压力试验时的试验压力
T T
P
T
=1.5P[σ]
T
/[σ]t=1. 5×2.0×6.5=19.5MPa。
3. 应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?
答:1)应重点检查集电环下 导电螺钉、中心孔堵板的密封状况;
2)发电机转子穿装前应完善的工 作是定子找正完毕、轴瓦检查结束。
4. 工程质量接收意见栏填写的依据是什 么?建设单位拒绝接收是否合理
8
?
1
7
9
答:1)工程质量接收意见栏填写的依据是 : 设计文件、合同规定
信
的3 8施
4
工内容、试车情
微
况;
系
联
一
唯
2)建设单位拒绝接收合理;工程进行投料试车产出合 格 产品,并经过合同规定的性能
考核期后,由总承包单位和建设单位签订《工程交接证书》,作为工程移交的凭据,工程正
式移交建设单位。
本工程合同约定了系统性能考核,但是未进行投料试车产出合格产品,未经过合同规
定的性能考核,因此不具备移交的条件。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178